文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统练习题

电力系统练习题

电力系统练习题
电力系统练习题

1、

2、 什么叫电力系统、电力网及动力系统电力系统为什么要采用高压输电我国电网的电压

等级有哪些

3、 电力系统电能质量指标有哪些

4、 电力系统接线如下图所示,电网各级电压示于图中,求

1)发电机和各变压器高低压侧额定电压;

2)设T-1 高压侧工作于+%抽头,T-2工作于主抽头,T-3高压侧工作于-5%抽头,求各变压器实际变比。

%

5、

6、

简单电力系统结线如图所示,有关参数标于图中。试求此系统的等值电路(参数均以有名值表示)。

7、 ! 8、 简述中性点不接地系统、直接接地系统和经消弧线圈接地系统的特点画出原理接线图。 9、 消弧线圈有哪几种补偿方式消弧线圈运行有何规定画出其原理接线图。 10、 画出发电机中性点经高电阻接地系统示意图。这种接地方式的作用是什么 11、 各种中性点接地方式分别适用于哪些场合

12、 如图所示,某负荷由发电厂母线经110kV 单线路供电,线路长800 km ,线路每公里参

数为/108.01Ω=r km ,/426.01Ω=x km ,611066.2-?=b S/km ,发电厂母线电压

1161=U kV ,受端负荷1015j S L +=?

MVA ,求输电线路的功率损耗及受端电压2U 。

60MVA

242/

P k =300kW P 0=90kW I 0%=2

U k %=

10kV

220kV

P G =50MW cos Φ =

(

U G =

〞 X d = LGJQ -400 l =200km b 0=×10-6S/km

r 0=Ω/km x 0=Ω/km

L

S

?

U

13、 某火电厂有两台发电机组,它们的耗量特性如下:

F 1=5+ + (t/h)

F 2=6+ + (t/h)

每台机组最大、最小出力为:100MW ≥P G 2≥50MW ,200MW ≥P G 1≥10MW ,当调度分配给该厂的发电任务为250MW 时,试求机组间有功功率负荷分配的合理方案。若发电任务增至252MW 时,全厂耗量增加多少

14、 三个电力系统联合运行如图5-16所示。已知它们的单位调节功率为:K A =200MW/Hz ,

K B =80MW/Hz ,K C =100MW/Hz ,当系统B 增加200MW 负荷时,三个系统都参加一次调频,并且C 系统部分机组参加二次调频增发70MW 功率。求联合电力系统的频率偏移Δf 。 15、 如图所示,将两个系统用一条联络线连接起来,A 系统的容量为2000MW ,发电机的单

位调节功率K GA *=30,负荷的单位调节功率K LA *=2,B 系统的容量为1000MW ,K GB *=20,K LB *=。正常运行时联络线上没有交换功率,当A 系统负荷增加100MW ,这时AB 两系统的机组都参加一次调频,且A 系统部分机组参加二次调频,增发50MW 。试计算系统的频率偏移及联络线上的交换功率。

16、 某水电厂通过变压器SFL 1—40000/110型升压变压器与系统联接,最大负荷与最小负

荷时高压母线的电压分别为及,要求最大负荷时低压母线的电压不低于10kV ,最小负荷时低压母线的电压不高于11kV ,试初步选择变压器分接头。

14、系统如图所示。d 点发生三相短路,变压器T2空载。求:(1)求用标幺值表示的等值网络;(2)短路处起始次暂态电流和短路容量;(3)计算短路冲击电流;(4)若电源为水轮发电机,求2s 时的短路电流周期分量;(5)若电源容量为无限大,试计算短路冲击电流。

:

ab

^

~11kV T =+Ω

1-40000

S max =28+j21MVA ;

·

·

15、已知系统如图所示。k 点发生不对称接地短路,试画出图示系统的正序、负序、零序网络(不考虑变压器励磁支路)。

16、在图中已画出A 相电压的三个序分量,试用图解法求A 相、B 相、C 相的电压相量。

17、系统接线如图所示,有关参数均标示图中,当f 点发生两相短路时,试求短路点处电流稳态值。 ~

·

U A 1

·

U A 3

·

E *1= X *1=

X *1=

60MVA X *2=

115kV

U k %=

100km

115/ U k %= X *1=

X *2=

H 2

电路分析试题及其答案

一、填空题(每空1分,共15分) 1、一只标有额定电压20V、额定功率1W的灯泡。现接在10V的电源下使用,则其阻值为,实际电流是,实际消耗的功率为。 2、电流源IS=5A,r0=2Ω,若变换成等效电压源,则U=,r0=. 3、b条支路、n个节点的电路,独立的KCL方程数等于,独立的个KVL方程数等于。 4、三相四线制供电线路可以提供两种电压,火线与零线之间的电压叫做,火线与火线 之间的电压叫做。 5、正弦周期电流的有效值与最大值之间的关系是。 6、某一正弦交流电压的解析式为u=102cos(200πt+45°)V,则该正弦电流的有 效值U=_____________V,频率为f=H Z。当t=1s 7、线性电路线性性质的最重要体现就是性和性,它们反映了电路中激励与响应的内在 关系。 8、功率因数反映了供电设备的利用率,为了提高功率因数通常采用补偿的方法。 二、判断题(正确打“√”,错误打“×”)(每题1分,共10分) 1、受控源与独立源一样可以进行电源的等效变换,变换过程中可以将受控源的控制量 变异。() 2、叠加定理适用于线性电路,电压、电流和功率均可叠加。() 3、应用叠加定理和戴维宁定理时,受控源不能与电阻同样对待。() 4、电流表内阻越小,电压表内阻越大,测量越准确。() 5、含有L、C元件的正弦交流信号电路,若电路的无功功率Q=0,则可判定电路发生谐 振 。 ( ) 6、电压和电流计算结果得负值,说明它们的参考方向假设反了。() 7、电功率大的用电器,电功也一定大。()

Ω100s i 1H F 18、结点电压法是只应用基尔霍夫电压定律对电路求解的方法。() 9、非正弦周期量的有效值等于它各次谐波有效值之和。() 10、实用中的任何一个两孔插座对外都可视为一个有源二端网络。() 三、单项选择题(每小题1分,共20分) 1、一根粗细均匀的电阻丝,阻值为25Ω,将其等分成五段,然后并联使用,则其等效电阻是() A.1/25Ω B.1/5Ω C.1Ω D.5Ω 2、两个同频率正弦交流电流i1、i2的有效值各为40A 和30A 。当i1+i2的有效值为10A 时,i1与i2的相位差是() A.0O B.180O. C.90O D.270O 3、在R 、L 、C 串联电路中,当总电流与总电压同相时,下列关系式正确的是() A.ωL 2c =1 B.ωLC =1 C.ω2LC =1 D.ωLC 2=1 4、图示单口网络的等效电阻等于() (A)2Ω (B)4Ω (C)6Ω (D)-2Ω 5、图示电路中电阻R 吸收的平均功率P 等于() (A)12.5W (B)16W (C)32W (D)25W 6、示电路中电压u 等于() (A)4V (B)-4V (C)6V (D)-6V 7、图示谐振电路的品质因() (A)0.01 (B)1 (C)10 (D)100 8、5F 的线性电容的端口特性为() (A)i u 5=(B)i 5=ψ(C)q u 2.0= 9、端口特性为43+=i ψ的二端电路元件是()元件 (A)电感(B)电容(C)电阻 10、LC 并联正弦电流电路中, A I A I A I C L R 5,1,3===则总电流为()A 。 (A) 8(B)5 (C) 4 Ω 2Ω2- 2V + u -+

电力系统暂态课后习题答案

第一章 电力系统分析基础知识 1-2-1 对例1-2,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,用准确和近似计算法计算参数标幺值。 解:①准确计算法: 选取第二段为基本段,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,则其余两段的电压基准值分别为:9.5kV kV 110121 5 .10211=?= =B B U k U kV 6.66 .6110110 2 23=== k U U B B 电流基准值: kA U S I B B B 8.15.9330 311=?== kA U S I B B B 16.0110 330 322=?== 各元件的电抗标幺值分别为: 发电机:32.05.930 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :121.05.3130 110121105.02 222=?? =*x 输电线路:079.011030 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.011030 15110105.02 224=?? =*x 电抗器:4.03 .062.26.6605.05=??=*x 电缆线路:14.06.630 5.208.026=??=*x 电源电动势标幺值:16.15 .911 ==*E ②近似算法: 取MVA S B 30=,各段电压电流基准值分别为: kV U B 5.101=,kA I B 65.15 .10330 1=?=

kV U B 1152=,kA I B 15.0115330 1=?= kV U B 3.63=,kA I B 75.23 .6330 1=?= 各元件电抗标幺值: 发电机:26.05.1030 305.1026.0221=?? =*x 变压器1T :11.05 .3130 115121105.02 22=??=*x 输电线路:073.011530 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.015 30 115115105.0224=?? =*x 电抗器:44.03 .075.23.6605.05=?? =*x 电缆线路:151.03.630 5.208.026=??=*x 电源电动势标幺值:05.15 .1011 ==*E 发电机:32.05.930 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :121.05.3130 110121105.02 222=?? =*x 输电线路:079.0110 30 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.0110 30 15110105.02 224=??=*x 电抗器:4.03 .062.26.6605.05=?? =*x 电缆线路:14.06.630 5.208.02 6=??=*x 电源电动势标幺值:16.15 .911 ==*E 1-3-1 在例1-4中,若6.3kV 母线的三相电压为: ) cos(3.62αω+?= t U s a

电力系统暂态分析 复习题

电力系统暂态分析复习题 一、单项选择题 1、发电机同步电抗xd暂态电抗xd′次暂态电抗xd″之间的数值关系为(A)。 A、 B、 C、 D、 2. 短路冲击电流就是指短路电流的( D) A、有效值 B、平均值 C、均方根值 D、最大可能瞬时值 3、答案C 4、一般情况下,变压器的负序电抗xT(2)与正序电抗xT(1)的大小关系为 (C)XT(1)=XT(2) 5、在中性点不接地系统中同一地点发生两相短路与两相短路接地时,关于短路点故障相短路电流有效值,下述说法中正确的就是( A)。 A、两种情况下短路电流大小相等 B、两相接地短路电流大于两相短路电流 C、两相接地短路电流小于两相短路电流 D、无法确定哪种情况下短路电流更大 6、大扰动后,减少原动机出力的主要目的就是为了提高系统的(A )。 A、暂

态稳定 B、静态稳定 C、电压稳定 D、经济性 7、系统发生短路故障,当切除故障时对应的实际切除角小于极限切除角时,系统可能就是( A )。 A、暂态稳定的 B、暂态不稳定的 C、振荡失去稳定性 D、非周期失去稳定性 8、不计短路回路电阻时,短路冲击电流取得最大值的条件就是( A)。 A、短路前空载,短路发生在电压瞬时值过零时 B、短路前带有负载,短路发生在电压瞬时值过零时 C、短路前空载,短路发生在电压瞬时值最大时 D、短路前带有负载,短路发生在电压瞬时值最大时 9、 P-δ曲线被称为(D )。 A、耗量特性曲线 B、负荷曲线 C、正弦电压曲线 D、功角曲线 10、应用等面积定则判断简单系统暂态稳定时,系统稳定的条件就是( B )。 A、加速面积大于减速面积 B、加速面积小于减速面积 C、加速面积为无限大 D、减速面积为零 二、多项选择 6、电力系统的暂态稳定性所指的干扰包括下面的(ACD )。 A、大容量发电机突然退出运行 B、风吹导线导致的架空线路参数的改变 C、三相短路 D、两相短路 7、关于静态稳定,正确的就是( ABC)。 A、与静态稳定临界点相对应的发电机电磁功率称为同步发电机静态稳定极限功率 B、静态稳定储备系数,正常运 行情况下要求 C、静态稳定储备系数在事故后运行情况下不小于10% D、静态稳定可用等面积定则进行判断 8、电力系统干扰分小干扰与大干扰,其中下面属于大干扰的就是(AB )。 A、短路故障 B、发电机组的投入 C、单个电灯的开关 D、发电机功率的波动9、简单电力系统暂态稳定的判据就是( ABD)。 A、按等面积法则 B、按 δc、lim<180° C、按dP/dδ >0 D、按V∞>0、8 答案 AC

电力系统分析试卷及答案

电力系统分析练习题 一、简答题 1、电力线路的正序电抗与零序电抗是否相等? 2、在220kV及以上的超高压架空线路上,普遍采用分裂导线,采用分裂导线后,线路电感、线路并联电容会增大还是变小? 3、动力系统、电力系统和电力网的基本构成形式如何? 4、电力变压器的主要作用是什么? 5、采用标么值计算有什么优点? 6、对电力系统运行的要求是什么? 7、试画出单相变压器等值电路。 8、试画出电力线路等值电路。 二、如图所示的电力系统 1.确定发电机G,变压器T-1、T-2、T-3,线路L-1、L-2、L-3及电容器Y c的额定电压; 2.给出其稳态分析时的等值电路; 3.输电线路L-3阻抗为5+j20Ω(忽略并联支路),末端有功功率为10MW,功率因数为 0.80(感性),末端电压为35kV,计算线路L-3的功率损耗和电压损耗; 4.条件同3,但功率因数提高到0.90(感性),请问线路L-3的功率损耗和电压损耗会

增加还是减少? 三、电力系统接线如下图所示,电网各级电压示于图中,求 1)发电机和各变压器高低压侧额定电压; 2)设T-1 高压侧工作于+2.5%抽头,T-2工作于主抽头,T-3高压侧工作于-5%抽头,求各变压器实际变比。 四 93kW,短路电压23.5kW G 、B 。 五、一容量比为90/90/60兆伏安,额定电压为220/38.5/11千伏的三绕组变压器。工厂给出试验数据为:ΔP s’(1-2)=560千瓦,ΔP s’(2-3)=178千瓦,ΔP s’(3-1)=363千瓦,V S (1-2)%=13.15, V S (2-3)%=5.7, V S (3-1)%=20.4, ΔP 0=187千瓦,I 0 %=0.856。试求归算到220千伏侧的变压器参数。(注:功率值未归算,电压值已归算) 六、已知某一变压器参数如表1所示。 表1

电力系统暂态分析模拟考试试题

电力系统暂态分析模拟考试试题 (时间100分钟,满分100分) 一、判断题(下述说法就是否正确,在您认为正确的题号后打“√”,错误的打“×”,每小题1分,共10分) 1、分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑负序电流分量的影响。( ) 2、任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。( ) 3、发电机中性点经小电阻接地可以提高与改善电力系统两相短路与三相短路时并列运行的暂态稳定性。( ) 4、无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减,非周期分量也不衰减。( ) 5、中性点直接接地系统中,发生几率最多且危害最大的就是单相接地短路。( ) 6、三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序与零序分量也将衰减到零。( ) 7、短路电流在最恶劣短路情况下的最大瞬时值称为短路冲击电流。( ) 8、在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为纯有功性质。( ) 9、三相系统中的基频交流分量变换到系统中仍为基频交流分量。( ) 10、不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机机端正序电压最高。( ) 二、单项选择题(在每小题的三个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共20分) 1、近似计算法中,变压器的变比应采用( )。 A、实际变比; B、额定变比; C、平均额定变比。 2、电力系统一相断线时的复合序网在形式上与( )的复合序网相同。 A、单相接地短路; B、两相短路接地; C、两相短路。 3、电力系统的复杂故障就是指( )。 A、横向故障; B、纵向故障; C、电力系统中不同地点同时发生不对称故障。 4、如三相短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值,则B、C两相非周期分量电流起始值( )。 A、大小相等,均等于A相非周期分量的一半; B、大小相等,均等于零; C、大小不相等。 5、下图所示网络中,f点发生三相短路时,关于短路点右侧网络中的电流正确的说法就是( )。 A、不存在电流; B、过渡过程中存在电流; C、电流始终存在。 6、同步发电机直轴电抗三者之间的大小关系为( )。

电力系统二次回路技能识图

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线的横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动的过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------24

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

电力系统暂态课后习题答案

别为:U B1 =k l U B2 U B3 电流基准值: I BI I B 2 S B 一 3U B2 30 =0.16kA 3 iio 各元件的电抗标幺值分别为: 2 发电机:X 1 ?亠 0.26 105 ; 变压器T i : 2 - 2 =0.121 1102 31.52 X 2 =0.105 121 30 输电线路: 30 X3 ?二 0.4 80 芝 二 0.079 1102 变压器T 2 : 110 30 X4: =0.105 竺 -30 0.21 L 152 1102 电抗器:X 5 =0.05 — 2.62 =0.4 6.6 0.3 电缆线路:X 6 = 0.08 2.5 ^0 ^ =0.14 6.62 电源电动势标幺值:E* = 11 =116 9.5 ②近似算法: 取S B =30MVA ,各段电压电流基准值分别为: U B1 = 10.5kV ,I B 1 30 1.65kA 10.5 第一章电力系统分析基础知识 1-2-1对例1-2,取U B 2 =110kV ,S B =30MVA ,用准确和近似计算法计算参数标幺值。 解:①准确计算法: 选取第二段为基本段,取 U B 2 =110kV , S B =30MVA ,则其余两段的电压基准值分 k 2 U B2 .3U BI 10.5 110kV=9.5kV U B 2 =115kV ,I B 1

U B3 二6.3kV ,I BI -_ - 2.75kA 炉6.3 各元件电抗标幺值: 发电机:X 1g 疇I26 变压器T1 : 2 121230 X2. =0.105 工上=0.11 115 31.5 输电线路: 30 X3= 0.4 80 --------- 2=0.073 115 变压器T2 :X4. =0.105 115 2 30 =0.21 115 15 电抗器:X5* = 0.05 乂275 =0.44 6.3 0.3 电缆线路: 30 X6?亠0.08 2.5 当=0.151 6.3 电源电动势标幺值:E*= 11 -1 05 10.5 2 发电机:X1 =0.26 105 卑=0.32 30 9.52 变压器T1 : 2 121230 X2 -0.105 l2l 2 30 2-0.121 110231.52 输电线路:X 3 ?二0. 4 80 卫0 ^ 二0.079 110 变压器T2 :xs =0.105 尊超=0.21 15 110 电抗器:X5 = 0.05 6 2.62 = 0.4 6.6 0.3 电缆线路:《,0.08 2.5 30 2=0.14 6.6 电源电动势标幺值:E*= =116 9.5 1-3-1在例1-4中,若6.3kV母线的三相电压为: U a =、'2 6.3cos( s t " :s) U a = 2 6.3cos( s t : -120°) U a = 2 6.3cos( s t g 卜120o)

电力系统暂态分析试题

电力系统暂态分析试题 一、判断题。 1、从严格的意义上讲,电力系统总是处于暂态过程之中。() 2、无限大电源的频率保持不变,而电压却随着负荷的变化而变化,负荷越大,电源的端电压越低。() 3、不管同步发电机的类型如何,定子绕组与转子绕组之间互感系数都是变化的。() 4、对称分量法只能用于线性电力系统不对称故障的分析计算。() 5、派克变换前后,发电机气隙中的磁场保持不变。() 6、具有架空地线的输电线路,架空地线的导电性能越强,输电线路的零序阻抗越大。() 7、不对称短路时,发电机机端的零序电压最高。() 8、同步发电机转子的惯性时间常数J T 反映了转子惯性的大小。() 9、短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值。() 10、 切除部分负荷是在电力系统静态稳定性有被破坏的危机情况下,采取的临时措施。() 二、选择题(2分/每题,可多选,共20分) 1、 短路电流计算的作用是(): A.确定继电保护定值 B.进行故障分析 C.为系统设计及选择电气设备提供依据 D.校验开关的遮断容量 2、 下面事件属于事故的有(): A . 带地线合刀闸B. 雷击短路C. 误进带电间隔 D. 非全相运行 3、下列中自然发生概率最小的故障是(): A . 两相相间短路 B. 单相短路接地 C. 两相接地 D. 三相短路 4、电力系统的暂态过程可分为(): A.波过程 B.故障过程 C.电磁暂态过程 D.机电暂态过程 5、 对于无限大功率电源供电的空载线路,若线路阻抗角?=60?,在电压初始相角α为()时,其三相短路会出现最大电流。 A .?90 B. ?60 C. ?30 D. ?-30 三、(25分)简答 1. 什么是电力系统短路故障?故障的类型有哪些? 2. 列出电力系统的各电压等级对应的平均额定电压? 3. 同步发电机三相短路时为什么要进行派克变换?

电力系统分析复习题答案

电力系统分析复习题 二、计算题 1.有一台110/11,容量为20000KVA 的三相双绕组变压器,名牌给出的实验数据为:△P K =135KW, P 0=22KW ,U k %=10.5,I 0%=0.8,试计算折算到一次侧的Γ型变压器参数,画出等值电路。 2. 无穷大电源供电系统如图1所示,在输电线中点发生三相短路,求短路冲击电流最大有效值和短路功率,已知:Ug=110kV,降压变压器参数为Z T =0.5003+j7.7818Ω,Z L =1.1+j402Ω。 图1 3.电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=1.1*10-4 S ,线路额定电压为110KV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5KV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)*10-6 S ,变压器低压侧负荷为15+j11.25MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为117.26KV 。试画出网络等值电路,计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 4.计算图3网络导纳矩阵(图中数据是阻抗值) 图 3 5.单相对地短路故障如图4所示,故障边界条件为:. . . 0,0fb fa fc U I I ===, 其中:Z 0 =j0.25, Z 1 =j0.14, Z 2 =j0.15, U F =1.05∠0 (a )画出序网络的连接关系图,(b)写出正、负、零序故障电流、电压计算式。 T 1 L 23 S 36KV

图4 电力线路长100km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =27+j41.2Ω,B l /2=j1.38×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为:Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)×10-6 S ,变压器低压侧负荷为10+j5MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为118kV 。(1)试画出网络参数为有名值时的等值电路;(2)计算各元件标幺值并绘制标幺值等值电路;(3)计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 图3 三、综合题 1. 某一网络进行潮流计算后的数据如图5所示,说明该系统中发电机、变压器及负载个数,利用图中数据说明发电机总的发电功率,负荷总的用电功率,计算网络损耗和效率,网络中各节点电压是否满足稳态运行要求,若要增大节点电压可采取哪种措施? 图5 2、电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=j1.1×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω, T 1 L 23 S 36KV

电力系统暂态分析习题答案

电力系统暂态分析李光琦 习题答案 第一章 电力系统分析基础知识 1-2-1 对例1-2,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,用准确和近似计算法计算参数标幺值。 解:①准确计算法: 选取第二段为基本段,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,则其余两段的电压基准值分别为:9.5kV kV 110121 5 .10211=?= =B B U k U kV 6.66 .6110110 2 23=== k U U B B 电流基准值: kA U S I B B B 8.15.9330 311=?== kA U S I B B B 16.0110 330 322=?== 各元件的电抗标幺值分别为: 发电机:32.05.930 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :121.05 .3130 110121105.02 222=??=*x 输电线路:079.011030 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.0110 30 15110105.02224=??=*x 电抗器:4.03 .062.26.6605.05=?? =*x

电缆线路:14.06.630 5.208.02 6=??=*x 电源电动势标幺值:16.15 .911 ==*E ②近似算法: 取MVA S B 30=,各段电压电流基准值分别为: kV U B 5.101=,kA I B 65.15.10330 1=?= kV U B 1152=,kA I B 15.0115330 1=?= kV U B 3.63=,kA I B 75.23 .6330 1=?= 各元件电抗标幺值: 发电机:26.05.1030 305.1026.0221=?? =*x 变压器1T :11.05 .3130 115121105.0222=? ?=*x 输电线路:073.011530 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.015 30 115115105.0224=??=*x 电抗器:44.03 .075.23.6605.05=?? =*x 电缆线路:151.03.630 5.208.02 6=??=*x 电源电动势标幺值:05.15 .1011 == *E 发电机:32.05 .930 305.1026.0221=??=*x

电力系统暂态复习题目及答案

1. 某10/0.4kV 车间变电所,总计算负荷为1400kVA ,其中一、二级负荷 为760kVA ,试初步确定主变压器的台数和单台容量。 2. 某机修车间380V 线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW (其中较大容量电动机有7.5kW 1台,4kW 3台,2.2kW 7台)(取K d =0.2,7 3.1tan ,5.0cos ==??),通风机2台共3kW (K d =0.8, 75.0tan ,8.0cos ==??),电阻炉1台2kW (K d =0.7, 0tan ,1cos ==??)。试用需要系数法确定此线路上的计算负荷。(取 K∑p =0.95, K ∑q =0.97) 3. 有一条用LGJ-50型钢芯铝绞线架设的长5km 额定电压为35kV 架空线路,有功计算功率为2500kW ,cosφ=0.7,试计算此钢芯铝线是否满足允许电压损耗5﹪的要求。已知:r 0 = 0.7Ω/km ,x 0 = 0.4Ω/km 。

1. 解: 由于变电所有一、二级负荷,所以变电所应选用两台变压器。 按互为备用选 SN ≥0.7*1400=980kV A 按一、二级负荷选 SN ≥760kV A 因此单台变压器容量应选为1000kV A 。 2、解: 先求各组的计算负荷 (1)金属切削机床组 取K d =0.2,73.1tan ,5.0cos ==?? P 30(1)=0.2×50=10kW Q 30(1)=10×1.73=17.3kvar (2)通风机组 取K d =0.8,75.0tan ,8.0cos ==?? P 30(2)=0.8×3=2.4 kW Q 30(2)=2.4×0.75=1.8 kvar (3)电阻炉 取K d =0.7,0tan ,1cos ==?? P 30(3)=0.7×2=1.4 kW Q 30(3)=0 因此总的计算负荷为(取K∑p =0.95,K ∑q =0.97) P 30=0.95×(10+2.4+1.4)=13.1 kW Q 30=0.97×(17.3+1.8+0)=18.5 kvar S 30=A kV A kV ?=?+7.225.181.1322 I 30= A kV A kV 5.3438.037.22=??

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

电路的暂态分析习题解答

电路的暂态分析习题解 答 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-

第五章 电路的暂态分析 题图所示各电路在换路前都处于稳态,求换路后电流i 的初始值和稳态值。 解:(a )A i i L L 32 6)0()0(===-+, 换路后瞬间 A i i L 5.1)0(2 1)0(==++ 稳态时,电感电压为0, A i 32 6== (b )V u u C C 6)0()0(==-+, 换路后瞬间 02 ) 0(6)0(=-= ++C u i 稳态时,电容电流为0, A i 5.12 26=+= (c )A i i L L 6)0()0(11==-+,0)0()0(22==-+L L i i 换路后瞬间 A i i i L L 606)0()0()0(21=-=-=+++ 稳态时电感相当于短路,故 0=i (a)(b) (d) (c) C C 2Ω 2 +6V - 题5.1图 i

(d )2 (0)(0)6322 C C u u V +-==?=+ 换路后瞬间 6(0)63 (0)0.75224 C u i A ++--= ==+ 稳态时电容相当于开路,故 A i 12 226 =++= 题图所示电路中,S 闭合前电路处于稳态,求u L 、i C 和i R 的初始值。 解:换路后瞬间 (0)6L i A +=, (0)3618C u V +=?= (0)6(0)0R L i i ++=-= (0)18 (0)(0)6033 C C L u i i +++=-=-= (0)(0)(0)0L C R u u Ri ++++==, (0)(0)18L C u u V ++=-=- 求题图所示电路换路后u L 和i C 的初始值。设换路前电路已处于稳态。 解:换路后,(0)(0)4L L i i mA +-==, 所以换路后4mA 电流全部流过R 2,即 (0)4C i mA += 由于(0)(0)8C C u u V +-==,故 2(0)(1)(0)(0)20812L L c u R R i u V +++=-++=-+=- Ω +u L -题5.2图 题5.3图 C

电力系统暂态分析选择题,判断题

1、短路电流最大有效值出现在()。A 短路发生后约半个周期时B 、短路发生瞬间;C 、短路发生后约1/4周期时。 2、利用对称分量法分析计算电力系统不对称故障时,应选( )相作为分析计算的基本相。 A 、故障相; B 、特殊相; C 、A 相。 3、关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的就是( )。 A 、短路电流中除正序分量外,其它分量都将逐渐衰减到零; B 、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都不会衰减; C 、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减到其稳态值。 4、不管电力系统发生什么类型的不对称短路,短路电流中一定存在( )。 A 、正序分量、负序分量与零序分量; B 、正序分量与负序分量; C 、零序分量。 5、在简单电力系统中,如某点的三序阻抗021∑∑∑==Z Z Z ,则在该地点发生不同类型短路故障时,按对发电机并列运行暂态稳定性影响从大到小排序,应为( )。 A 、单相接地短路、两相短路、两相短路接地、三相短路; B 、三相短路、两相短路接地、两相短路、单相接地短路; C 、两相短路、两相短路接地、单相接地短路、三相短路。 6、发电机-变压器单元接线,变压器高压侧母线上短路时,短路电流冲击系数应取( )。 A.2; B 。1、8; C 。1、9。 7、电力系统在事故后运行方式下,对并列运行静态稳定储备系数(%)P K 的要求就是( )。 A 、(%)P K >30; B 、(%)P K ≧15~20; C 、(%)P K ≧10。 8、下述各组中,完全能够提高电力系统并列运行暂态稳定性的一组就是( )。 A 、装设有载调压变压器、线路装设重合闸装置、快速切除线路故障; B 、变压器中性点经小电阻接地、线路装设重合闸装置、快速切除线路故障; C 、线路两端并联电抗器、快速切除线路故障、线路装设重合闸装置。 9、对于三相三柱式变压器,其正序参数、负序参数与零序参数的关系就是( )。 A 、正序参数、负序参数与零序参数均相同; B 、正序参数与负序参数相同,与零序参数不同; C 、正序参数、负序参数、零序参数各不相同。 10、分析计算电力系统并列运行静态稳定性的小干扰法与分析计算电力系统并列运行暂态稳 定性的分段计算法,就其实质而言都就是为了求( )。 A 、t -δ曲线; B 、t P -曲线; C 、故障切除极限时间。 11、计算12MW 以上机组机端短路冲击电流时,短路电流冲击系数应取( )。 A 、2; B 、1、9; C 、1、8。 12、发电机三相电压为:)sin(αω+=t U u m a 、 )120sin(0-+=αωt U u m b ,)120sin(0++=αωt U u m c ,如将短路发生时刻作为时间的起点(0=t ),当短路前空载、短路回路阻抗角为800(感性)时,B 相短路电流中非周期分量取得最大值的条件就是( )。A 、00=α; B 、0110=α; C 、0110-=α。 13、具有阻尼绕组的凸极式同步发电机,机端发生三相短路时,电磁暂态过程中定子绕组中存在( A )。 A 、基频交流分量、倍频分量与非周期分量; B 、基频交流分量与非周期分量; C 、非周期分量与倍频分量。 14、中性点直接接地系统中发生不对称短路时,故障处短路电流中( )。 A 、一定存在零序分量 B 、一定不存在零序分量 C 、可能存在,也可能不存在零序分量应根据不对称短路类型确定。 15、在中性点直接接地的电力系统中,如电力系统某点不对称短路时的正序电抗、负序电抗与零序电抗的关系为)2()1()0(22∑∑∑==Z Z Z ,则该点发生单相接地短路、两相短路、两相短路接地与三相短路时,按故障处正序电压从大到小的故障排列顺序就是( )。 A 、两相短路接地、单相接地短路、两相短路、三相短路 B 、单相接地短路、两相短路接地、

电力系统分析基础(I)第二次作业答案Word版

《电力系统分析基础(Ⅰ)》第二次作业答案 你的得分:100.0 完成日期:2014年09月10日 16点53分 说明:每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,标准答案将在本次作业结束(即2014年09月11日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共2个小题,每小题 20.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. (A ) A. B. C. 2. ( B )

A. B. C. 二、多项选择题。本大题共5个小题,每小题 6.0 分,共30.0分。在每小题给出的选项中,有一项或多项是符合题目要求的。 1.电力系统中枢点的调压方式有( ) (ACD ) A.顺调压 B.改变变压器的变比调压 C.逆调压 D.常调压 E.发电机调压 2.电力系统稳定性按干扰的大小可分为( ) (AD ) A.静态稳定 B.电压稳定 C.动态稳定 D.暂态稳定 E.频率稳定 3.功角δ的物理意义为( ) (AB ) A.作为电磁参数代表发电机q轴电势之间的夹角 B.作为继续参数代表发电机转子之间的相对位置 C.各发电机机端电压之间的夹角 4.架空输电线路各序参数的特点有( ) (ACDE ) A.正序参数与负序参数相等 B.正序参数大于负序参数 C.零序参数大于正序参数 D.零序参数大于负序参数 E.架空地线使等值的零序阻抗参数减小 5.电力系统中的无功功率负荷有( )

(ACDE ) A.异步电动机 B.同步调相机 C.变压器

D.输电线路 E.电抗器 三、判断题。本大题共10个小题,每小题 3.0 分,共30.0分。 1.采用自动重合闸将使最大可能的减速面积减小。() (错误) 2.电力系统一般采用火电厂作为主调频厂。() (错误) 3.电力系统电压大小主要受有功功率影响。() (错误) 4.不对称故障一般采用对称分量法进行分析。() (正确) 5.最大可能的减速面积大于加速面积,系统将失去暂态稳定。() (错误) 6.电压降落是指首末端两点电压的相量差。() (正确) 7.快速切除故障可以提高电力系统的暂态稳定性。() (正确) 8.自动励磁调节器是提高电力系统静态稳定的有效措施。() (正确) 9.电力系统二次调频可以实现无差调节。() (正确) 10.短路冲击电流是短路电流的最大有效值。() (错误)(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)

电力系统分析试题与答案(经典题目)

三、简答题 31.电力变压器的主要作用是什么? 答:电力变压器的主要作用是升高或降低电压,另外还起到将不同电压等级电网相联系的作用。 32.简单闭式网分为哪些类网络? 答:简单的闭式网可分为两端供电网络(2分)和环形网络(2分)两类(1分)。 33.为什么说当电力系统无功功率不充足时仅靠改变变压器变比分按头来调压并不能改变系统的电压水平? 答:通过调分接头实质是改变了电力网的无功分布,只能改善局部电压水平,同时却使系统中另个的某些局部电压水平变差并不能改变系统无功不足的状况因此就全系统总体来说并不能改变系统的电压水平。 34.为什么变压器中性点经小电阻接地能够提高当系统发生接地故障进的暂态稳定性? 答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。 四、简算题 35.某三相单回输电线路,采用LGJ -300型导线(计算外径25.2mm ),已知三相导线正三角形布置,导线间距离D =6m ,求每公里线路的电抗值。 解:计算半径:m 106.12mm 6.122 2.25r 3-?=== 几何均距:D m =D=6m /km 403.0 0157.010 6.126 lg 1445.0 0157.0r D g l 1445.0x 3 m 1Ω=+?=+=- 36。.110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j10MVA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解: 37.某系统发电机组的单位调节功率为740MW/Hz,当负荷增大200MW时,发电机二次调频增发40MW,此时频差为0.2Hz,求负荷的单位调节功率。 解: 38.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

相关文档