文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水工程施工图设计说明文本

排水工程施工图设计说明文本

排水工程施工图设计说明文本
排水工程施工图设计说明文本

西南大学内部道路工程雨水排水工程竣工图说明

一、竣工依据及遵循的规范和设计原则:

1、建设方提供的该工程1:500现状地形图及综合管线物探资料

2、《西南大学内部道路施工图设计文件》(重庆市市政设计研究院)

3《西南大学内部道路工程管网综合规划》(重庆市规划设计研究院)

4、场踏勘的实际情况

5、家相关规范和标准

《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014版)

《室外给水设计规范》(GB50013-2006)

《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)

《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)

《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)

《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164-2004)

《重庆市市政公用工程初步设计文件编制技术规定》。

6、工程的竣工原则是:

1)执行国家关于环境的保护政策,符合国家的有关法规、规范及标准;

2)以城市总体规划和片区控制性详细规划及现状管线为指导,在道路设计的基础上,对该项目的排水进行系统的工程设计,为规划区内人口和经济增长提供安全的水环境。

3)排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要,同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计,并能适应片区建设需要,考虑分期实施的可能性。

4)新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。

5)排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实,在满足设计标准的前提下,尽量考虑利用现有管网体系和排水设施,并将其整合以发挥功能。

6)施工选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。

7)排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊,在考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。

二、工程概述:

本项目位于重庆市北碚区西南大学农林区校园内,道路起点位于西南大学3号门入口,连通现状天生路,道路向西北方向延伸与在建体育场后车行道出口相接,主路全长133.29m,设计车速20km/h,路幅宽度为20m,车行道宽12m,双侧人行道宽4m。

由于路幅宽度限制,本次综合管网横断面设计中各种管线均按照单侧敷设考虑。雨水管单侧布置在西南侧人行道下。

三、上阶段专家意见及执行情况:

四、排水工程设计:

本次排水设计重点应是解决道路和周边开发地块的雨水排放问题,在平面、高程布置充分考虑与周边管线的衔接,杜绝因排水管网的不完善而造成雨水散流,从而对环境造成破坏。

1、排水体制

根据城市发展需要,为保护水资源,美化城市环境,本工程严格实行雨污分流制。

2、基本设计参数

1)最大控制设计流速:V max=5m/s。

最小控制流速:雨水管道:V min=0.75m/s。

2)雨水管道按满流设计。

3)市政排水管最小管径控制在d400mm。

4)本工程排水管道均采用管顶平接。

3、管线布置:

雨水系统的收集既要考虑到雨水能顺利地从汇水区域内排出,又要考虑到经济与合理性。

1)充分利用地形,就近排入水体。

2)结合道路和地块规划布置,由于道路通常都是地面径流的集中地,所以雨水管渠应平行道路敷设。

3)雨水排出口宜分散布置,以便雨水就近排放,使管线较短,减小管径。

4)雨水口布置应使雨水不漫过路口,因此雨水口布置在交叉路口的汇水点上和低洼处,并适当增设雨水口。雨水口间距取决于道路纵坡,路面积水以及雨水口进水量,本次设计取值为25~35m,同时检查井间距和雨水口配套布置。

4、现状综合管线情况:

本次设计范围内无现状管线。

5雨水系统:

5.1 雨水量计算

设计流量:Q=Ψ×F×q

暴雨强度:本项目位于北碚区,属于嘉陵江以北区域,按《重庆市城乡建设委员会关于发布重庆市主城区暴雨强度修订公式的通知》(渝建【2013】625号)的精神,暴雨强度公式应采用下述修编公式:

551

.

)

534

.

8

(

)

lg

633

.

1(

521

.

1178

+

+

=

t

P

q

设计降雨历时:t=t1+t2

式中:Q:计算流量q:暴雨强度(升/秒·公顷)

Ψ: 径流系数F:汇水面积(公顷)

P:重现期(年)

t1:地面集水时间(分钟);一般取5分钟。

t2:管内流行时间(分钟):计算确定。

结合本工程汇水面积等具体情况,各参数具体取值如下:

综合径流系数根据用地内的空地率、地面铺砌等情况,具体选定。本方案取均取综合径流系数为0.7;

市政排水管最小管径控制在d400;

最大控制设计流速:Vmax=5m/s;

最小控制流速:Vmin=0.75m/s。

水力计算表

6.2雨水管道防洪能力评估

按照2014版的《室外排水设计规范》对本次设计雨水管道进行防洪能力评估,具体评估数据详见下表:

表4.6.1 雨水管道现状参数表

表4.6.2 设计雨水管道防洪能力推算表

表4.6.3 设计雨水管道防洪风险评估表

6.3雨水系统布置描述

雨水管布置:雨水管布置在西南侧人行道下,距路缘石2.3m。

五、管材及附属构筑物:

1)管材

目前许多新排水管材涌现,双壁波纹管、玻璃钢管逐渐得到推广,其流水性能好,耐冲刷腐蚀,安装方便,综合考虑造价、使用功能、安全等各方面问题,从技术经济等多方面综合考虑,本次设计排水小于等于d600mm的雨水管道按HDPE双壁波纹管考虑,d800~d2000mm的管道按新型钢带增强聚乙烯螺旋波纹管考虑。管径d300的雨水口连接支管采用II级钢筋混凝土排水管。

管道断面形式:本工程的雨水管道均采用采用圆形断面。

HDPE双壁波纹管人行道上埋深小于4.0m,环刚度SN=4000N/㎡,人行道上埋深大于4.0m或设置于车行道下,环刚度SN=8000N/㎡。新型钢带增强聚乙烯螺旋波纹管SN=8000N/㎡。波纹管的制造及安装应符合《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》(GB/T19472.1-2004)要求,及各企业的产品标准及安装操作手册。国标钢筋混凝土管材应符合国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)的相关规定。漆料焊接钢管应做好内部防腐要求,以避免或减少污水管道的侵蚀。

2)接口

HDPE塑胶管采用双橡胶圈承插连接,管道承口应放在进水方向,插口放在出水方向,与检查井连接采用短接连接,管道与井壁间采用中介层,加水泥沙浆,中介层材料由厂家提供。承插头距离检查井不小于1.5m。

新型钢带增强聚乙烯螺旋波纹管接口采用电热熔丝承插连接。

钢筋混凝土管道接口基础较好时其接口采用钢丝网水泥砂浆抹带刚性接口,做法详06MS201-1第28、29页。

对于软土基础接入检查井或涵洞处等构筑物和岩土分界段有可能发生不均匀沉降的排水管段处,采用现浇混凝土套环柔性接口,当管道纵向不均匀沉降的范围较大时,应在管段上连续设置一个以上的柔性接口,柔性接口部位的现浇混凝土基础应用变形缝分离,做法详06MS201-1第35~36页。

3)管道基础:

HDPE双壁波纹管管道采用砂垫层基础,详细作法参照本设计图册《管道基础及管道接口断面图》。

管道埋深在0.7~5.0m的钢筋混凝土排水管道采用120°混凝土基础,做法详06MS201-1第17页;埋深在5.0~6.0m的钢筋混凝土排水管道采用180°混凝土基础,做法详06MS201-1第19页。埋深大于6.0m的钢筋混凝土排水管采用混凝土满包加固。详本次大样图。

管道基础在接口部位的凹槽,在铺设管道时随铺随挖。凹槽长度为0.4~0.6米,深度为0.05~0.1m,宽度为管道外径的1.1倍。在接口完成后,凹槽随即用砂回填密实。管道采用承插接头,管道承口应放在进水方向,插口放在出水方向。

排水管道地基处理应满足道路工程的要求和管道基础对承载力的要求,地基承载力0.20MPa。管底填方高度不大于3m时,可按道路密实度要求回填到路基标高后,再开挖管槽施工管道。

当开挖沟槽基础为岩石时,槽底超挖200mm,已采用砂砾石回填至设计

高程后,再施工管道基础。

4)附属构筑物:

(1)普通检查井:

管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查井。检查井做法详见本图册排水检查井大样图相关部分。

检查井井盖、盖座均采用高分子合成井盖成品。检查井井盖、盖座安装要求与路面平整。

井盖的规格和质量要求参照《检查井井盖》(GBT23858-2009)执行。

(2)雨水口:

本工程采用C30砼砌块砌筑双篦雨水口。双篦雨水口泄水能力要求不应低于25L/s。

雨水口连接管管径为d300mm,以>1.5%的坡度接入临近雨水检查井,管材采用II级钢筋混凝土管。道路竖曲线最低点、道路交叉口附近及未置于道路最低洼处的雨水口,在实施时应调整至实际路面的最低洼点,以保证有效收水。雨水口连接管管道基础采用水力掺量不小于5.5%的水泥稳定级配石满包。雨水口应低于路面3~5cm。

六、注意事项:

1、施工单位必须严格按本施工设计图及《给排水管道工程施工及验收规范》、《公路桥涵施工技术规范》、《混凝土工程施工及验收规范》等有关国家现行的施工规范进行施工。

2、检查井面标高应根据实际路面标高合理调整,保持与完成后路面齐平。

3、施工时已校测已建各种管道的断面、高程和位置,确保满足接入条件后方可施工。

4、过街预留管管端用砖封堵,并作好隐蔽记录,以利支路接入。管材及基础接口形式与相应干线相同。

7、各管段连接时,用同一测量控制点。施工时对排水的进出口处的高程进行校核,杜绝水排不出去的事故发生。

8、沟槽开挖时注意施工安全,开挖放坡坡度根据地质情况严格按规范要求执行。防止跨塌伤人事故发生。

9、施工每一道工序完毕后,须经现场代表认定合格后进行下一道工序施工。施工中做好施工记录和资料整理,资料满足业主要求及国家规定。

八、排水工程量表

表8.1 排水主要工程量表

砌块

挖方立方

4

36

土石比同道

施工排水设计说明及附图(包括降水方案场地排水)

施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场 地排水等) 方案一 (1)初期排水 初期排水为围堰闭气后,基坑内的积水,初期排水水位按正常高水位考虑,并考虑排水期围堰的渗水及地下渗水。基坑长约300m,考虑分段围堰后,每次基坑初期排水总量约1500m3。 初期排水按2 天内排干考虑,并考虑基坑渗水量10m3/h,排水强度为100m3/h,共选用2 台5.5kw 潜水泵向堤外排水。 在基坑水位抽排下降过程中,要密切注意围堰的边坡稳定和渗漏情况,一旦发现危及围堰安全的问题,应立即停止排水或降低水位下降速度,并对围堰进行处理。 (2)经常性排水 经常性排水主要排雨水、围堰渗水和地基渗水。根据招标文件要求,本标段经常性排水考虑上下游围堰之间的经常性排水,主要包括降水、围堰渗水、基坑开挖施工期施工弃水和其它来水。 由于经常性排水水量较小,考虑分段围堰后,考虑每个子基坑分别配置2台4.5kw 潜水泵抽排即可满足要求。 方案二 2.1施工排水措施 公司按招标条款的规定提交的施工措施计划,对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划,针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施,并报送监理人审批。 (1)施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施; (2)永久边坡开挖的施工排水和保护措施;

(3)施工排水系统的布置; (4)施工排水设备配置计划。 2.2、基坑排水 (1)我公司负责基坑水的排除,工程建筑物施工所需的经常性排水(包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等)。 (2)我公司负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备,并负责这些设备和设施的安装、运行和维修,应保证排水设备的持续运行,必要时应配置应急的备用设备和设施(包括备用电源),以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。 2.3、边坡面排水 永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚,均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施,以及时排除坡底积水,保护边坡坡角的稳定。 2.4、设置集水坑(槽)排水 对影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或泉水,就近开挖集水坑和排水沟槽,并设置足够的排水设备,将水排至不回流到原处的适当地点。不应将施工水池设置在开挖边坡上部,以防由于渗漏水引起边坡的滑动或坍塌。 2.5排水坑及排水设备 为了有效降低地下水位,清除场地渗水,计划隧洞进出口布设泵坑一个,采用挖掘机开挖,坑口尺寸不小于2×2×1.5m,各配套安装2台套潜水泵排水;管线部分每隔50m布设泵坑一个,采用挖掘机

1(设计任务书)排水方向于景洋

毕业设计任务书 专业名称:给水排水工程技术专业 学生姓名: 辅导教师:于景洋 市政工程技术学院 2013年4月 一、排水工程设计概况 1 设计题目 H(G、 M)市排水工程设计 2 设计目标 以培养给排水工程师基本素质为目的,通过毕业设计的教学环节,使学生具备工程设计、施工和管理的能力: (1)调查研究、收集资料和阅读中外文文献的能力; (2)方案的技术、经济、环境、社会等诸方面的综合分析论证能力; (3)一定的理论分析和设计运算能力; (4)良好的计算机操作及使用(绘图、方案论证、技术优化等)能力; (5)熟悉并掌握和工程建设有关的标准和规范的能力; (6)工程制图及编写设计说明书的能力。 3 设计任务 根据提供的城市地形图、概况进行排水工程设计,每人所做设计内容如下。 (1)污水管网的设计;

(2)雨水管网的设计; (3)排水泵站工艺设计; (4)污水处理厂工艺设计; 4 设计要求 4.1 基本要求 (1)通过阅读中外文文献,调查研究和收集有关的设计资料,确定合理的污水处理工艺流程,进行各个构筑物的水力计算,经过技术和经济分析,选择合理的设计方案。 (2)设计说明书应包括污水处理工程设计的主要原始资料,污水管道计算、雨水管道计算、污水处理程度计算、污水处理厂计算、排水总泵站计算,附有必要的计算简图,设计说明书要求内容完整,计算准确,文理通顺、书写工整,一般应在1.5万字左右,编写格式参照《黑龙江建筑职业技术学院本科生毕业设计(论文)模板及表格(修订)》; (3)毕业设计图纸应准确地表达设计意图,图面力求布置合理、正确、清晰,符合工程制图要求,图纸不少于10张(约36个A4); (4)设计中建议对有能力的学生进行某一专题或某一设计部分进行深入的计算,培养学生的独立工作、善于思考的能力。 4.2 任务要求 (1)污水管网的设计; a.设计说明书 应包括污水处理工程设计的主要原始资料,平面布置原因,污水管道水力计算表 b.图纸 图纸不少于2张,应基本达到施工图图纸深度,包括的图纸有:封面,设计说明及材料表、图纸目录、总平面图A2(1:5000或1:10000),分图A2(1:1000),纵断面图A3(纵向1:100或1:200,横向1:1000) (2)雨水管网的设计;

排水工程设计说明

排水工程设计说明 一、工程概况 凤岗河东路为北南西走向城市主干道,道路设计总长度为1384.350米,本次雨水排水设计长度为1155米,污水排水设计长度为1028米,路面宽度为20米。 二.工程范围及工程内容 本雨水工程范围为K0+180至K1+1335段;污水工程范围为K0+183至K1+211,主要内容为本工程范围内道路左侧沿线两侧布置雨、污水管道。 三.设计依据及参考资料 1.规划资料:抚州市主城区排水专项规划(2012-2020) 2.勘测资料:抚州市政1:1000航测地形图 3.《室外排水设计规范》GB50014-2006 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5.《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GBT 11836-2009) 6.《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GBT 11836-2009) 7.《给水排水工程埋地铸铁管管道结构设计规程》(CECS142-2002) 8.《埋地聚氯乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS 164-2004) 9.《城镇道路工程施工及质量验收规范》(CJJ1-2008) 10.《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)。 四.设计原则 1.排水体制服从城市总体规划要求,采用雨污分流制,排水管道设计符合国家相关的规范、法规和标准。 2.排水出路、遵循城市排水专项规划要求,分区排水,近远期结合。 3.排水管道结合道路工程设计及沿线地形、受纳水体情况,合理布置管道走向、管径,埋设深度,节约工程造价。 五.排水现状及地质情况 1、排水现状 沿线经过南门路,现状地基基本为水塘,在迎宾大道、南门路段有独立的排水管网。 2、地质情况 根据现状地质勘探可示,土质以残破积黄褐粘性土为主。 六、设计标准 1.雨水: 按满流设计,设计重现期P=1年,综合径流系数ψ=0.60,地面集水时间=10分钟, 采用抚州地区的暴雨强度公式: q=2890(1+0.55logP)/(t+8) 升/秒.公顷 2.污水:依据现有污水管网布置图设计。 七、排水设计 (一)雨水设计 1、雨水管线流向及排出 ①流向:雨水管道由南至北流。 ②雨水排出口:雨水管道由南至北流入南门路现有雨水干管。 2、雨水管材、接口及基础 主雨水管及预留管采用二级钢筋砼管 雨水连接管采用PVC管,管材须符合《埋地聚氯乙烯排水管管道工程技术规程》。 3、雨水口选用及材料 雨水口采用砖砌偏沟式双箅雨水口,铸铁井圈及箅子。 4、雨水检查井选用及材料 雨水检查井采用钢筋砼井,须符合国家标准图集《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201-3)。 井筒采用Φ700预制砼井筒,井盖选用Φ700重型球墨铸铁井盖及支座,设置标准见《市政排水 管道工程及附属设施》(06MS201-6、7)。 (二)污水设计 1、污水管线流向及排出 ①流向:雨水管道由南至北流。 ②污水排出口:雨水管道由南至北流入南门路现有污水干管。 2、污水管材、接口及基础

排水工程施工图设计说明文本

西南大学内部道路工程雨水排水工程竣工图说明 一、竣工依据及遵循的规范和设计原则: 1、建设方提供的该工程1:500现状地形图及综合管线物探资料 2、《西南大学内部道路施工图设计文件》(重庆市市政设计研究院) 3《西南大学内部道路工程管网综合规划》(重庆市规划设计研究院) 4、场踏勘的实际情况 5、家相关规范和标准 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164-2004) 《重庆市市政公用工程初步设计文件编制技术规定》。 6、工程的竣工原则是: 1)执行国家关于环境的保护政策,符合国家的有关法规、规范及标准; 2)以城市总体规划和片区控制性详细规划及现状管线为指导,在道路设计的基础上,对该项目的排水进行系统的工程设计,为规划区内人口和经济增长提供安全的水环境。 二、工程概述: 本项目位于重庆市北碚区西南大学农林区校园内,道路起点位于西南大学3号门入口,连通现状天生路,道路向西北方向延伸与在建体育场后车行道出口相接,主路全长133.29m,设计车速20km/h,路幅宽度为20m,车行道宽12m,双侧人行道宽4m。 由于路幅宽度限制,本次综合管网横断面设计中各种管线均按照单侧敷设考虑。雨水管单侧布置在西南侧人行道下。

施工组织设计任务书

施工组织设计任务书 一.工程概况 建设地点及环境特征:(根据自己图纸确定工程概况,建筑概况,结构概况及排水,电气, 消防状况。)图纸类型:单体建筑,多层,高层。 1.本工程为灯塔社区居民点廖松柏、李蕙君、廖军雯、李英住宅楼工程,本工程为集住宅与 商业于一体的高层综合建筑。 本工程设计±0.00标高相当于绝对标高。 灯塔社区居民点廖松柏、李蕙君、廖军雯、李英住宅楼工程项目部为基础工程(桩基除外)、 地上主体结构与粗装修阶段的施工总承包单位,全面负责整个工地现场的管理,并配合、协 调指定分包商的施工。合同工期为180 天,质量目标为争取“省优质结构工程”。 建筑概况: 1.本工程是砖混结构构造,建筑面积为729.76 m2,高层住宅楼。防火等级为一类,建筑分类为一类。 2.±0.00以上主楼共有五层,共五层,其中一主要功能为商业中心,二~五层主要为住宅用房,以上各层主要功能为住宅用房。 3.顶层设有钢构架和网架采光天棚,外墙主要采用玻璃幕墙、铝塑板,有少量梁采用涂料,暂未设计附加防水层,精装修为二次设计。 4.工程:屋面II级防水采用911防水涂膜加橡胶类自粘防水卷材。卫生间采用911防水涂膜,如无注明,返边为150mm高。 结构概况: 1.结构类型:本工程结构类型砖混结构:设计使用年限为50年,结构安全等级:II级。 2.地基基础:本工程主楼采用人工挖孔灌注桩,附楼采用天然地基筏板基础,承台厚度最 大为2650,基础底板厚度为500~700,地基梁最大为800×2000。 3.抗震等级:高层主体地下一层以上上部结构抗震等级:II级。其余为:Ⅲ级。 4.钢筋:I级钢筋(fy=210N/mm2),Ⅲ级钢筋(fy=400N/mm2) 5.混凝土:㈠、底板、外墙、消防水池池壁:C40(砼外墙主要为C30),0.8MPa抗渗等级, 地下室一层外墙及水池为0.6MPa抗渗等级。㈡、地下室内剪力墙:C40。㈢、框架柱C60、 C40。㈣、梁、板:C40、C30。㈤、楼梯:C30. 6.钢结构:本工程住宅楼、塔楼顶部的钢结构部分及钢结构楼梯需钢结构专业厂家深 化设计。 7.砌体工程:本工程砌体主要采用加气砼砌块。 8.后浇带:地下室底板、地下一层板及±0.000板在(6)-(7)轴间设有一条800宽后浇带。 给排水工程概况: 1、生活给水系统:本工程最高日用水量为530m3/d,其中生活用水270m3/d,空调补水260m3/d。生活及消防用水取自九号路和六号路的室外给水管网。在地下二层设75m3的生活贮水池两个。在电梯机房屋顶设生活水箱一个容积为40m3。主楼地下-2至3层、辅楼生活用水由市

排水工程说明(施工图设计)

排水工程设计说明 1 设计依据 1.1 设计委托书 1.2市定津路工程/市仁和路工程/市新乐路工程—排水工程图纸 1.3 市同乐村华南城拆迁安置小区地块中部分地块回建区的排水总平图纸 1.4《市政公用工程设计文件编制深度规定》(中华人民国建设部,2013年) 1.5 设计标准及标准设计规、 1)《室外排水设计规》(50014-2006)(2011年版) 2)《城镇给排水技术规》(GB50788-2012) 3)《城市工程管线综合规划规》(GB50289-98) 1.6 采用的国家的标准图集 1) 市政排水管道工程及附属设施06MS201 1.7相关施工及验收规 1)《给水排水构筑物施工及验收规》GB50141-2008 2)《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008 3)《市市政排水工程施工管理暂行规定》的通知南建(2010)10号2010年4月14日2 工程概况 2.1 工程概况及设计容 工程概况:拟建项目为市同乐村华南城拆迁安置小区排水工程,位于市江南沙井片区,回建房区域南侧临定津路,西侧临新乐路,东侧临仁和路,北侧为定津北侧规划路(暂定名)。回建房区域长约300m,宽约240m,按照业主提供的资料,以及现场踏勘为依据,安置小区的小区道路宽为8m。2.2设计容及规模 1)设计容:本工程包括安置小区排水工程,即雨水、污水工程设计。分两期完成,结合实际情况,目前仅实施一期。本工程一期分三部分实施:一期雨水(26、28、25队);一期雨水(15、33、29队);一期污水。本册主要为:一期污水。 2)项目分期实施: 本项目分两期完成,结合实际情况,目前仅实施一期。一期雨水及污水施工围总图见图SS-00。 本工程第一期分三部分实施:一期雨水(26、28、25队);一期雨水(15、33、29队);一期污水;其余部分为第二期。 3)一期污水设计规模:污水管全长:543米(包含雨水连接管长度),管径 d400,坡度i=0.002~i=0.005,检查井18座,防坠网18座。 3 排水现状及规划 3.1 排水现状 本工程安置小区位于江南区,即安置小区南侧临定津路,西侧临新乐路,东侧临仁和路,北侧为定津北侧规划路(暂定名)。目前几条路排水工程现状情况如下,定津路及仁和路为现状道路,排水管道均已建成;新乐路施工图完成阶段;定津北侧规划路(暂定名)为方案阶段。 目前结合安置小区各个地块排水设计资料,以及考虑到本项目即将施工,所以必须将管道接入现状排水管道,才能确保本小区排水顺畅。经实地现场踏勘以及根据业主要求,本小区雨水管道分两个出水口接入定津路北侧预埋雨水检查井,即雨水排出口A和雨水排出口B;污水管道只能接入定津路与仁和路交叉口处预留污水井。 现场地形地貌踏勘图片如下: 根据现场踏勘情况,目前26队,27队的产业用地已完成主题建设;15队,26队及33队回建小区已完成主体建设;(只有26队回建区域完成了化粪池建设,其余地块均未建设。)其余各队回建区域均未开工建设。15队及33队产业用地正在进行地下室基坑施工,规划道路五下面为地下室,不能设置污水管道,远期污水将排入地块西侧规划道路六的污水管道即可;雨水管道

给排水设计过程与注意事项(精)

给排水设计过程与注意事项——新手必读(一 对于刚从事给建筑排水设计的新手往往只知道要查规范去画图,而对一个工程如何展开、各专业如何提资协作~直到竣工验收,并没有一个清晰准确的认识。为了让大家更快进入设计师的角色,收集了一些资料在此奉上! 流程介绍分为设计阶段(项目建议书—可行性研究报告—初步设计—施工图设计—施工图审查、消防审查、人防审查和施工阶段(图纸会审——工地处理——竣工验收。 一、工作阶段划分 1、设计阶段:项目建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计——施工图设计——施工图审查、消防审查、人防审查。 2、施工阶段图纸会审——工地处理——竣工验收。 二、设计工作流程 施工图绘制按下面八个步骤进行,根据情况也可交叉进行: 1、召集各专业开会,确定互相提资时间,列出工作计划,建筑设计人员提供平面、立面、剖面。水专业提资应分3个阶段,第一阶段提管井位置、面积,电容量,水池容积,设备房面积等,一般时间在一周之内;第二阶段提设备房布置,消火栓、湿式报警阀、水流指示器位置等,一般时间在中前期,约2~3周;第三阶段向概算专业提设备材料表,一般在出图前一周。其它专业应向本专业提的资料必须明确提资时间并写入工作计划。第一阶段空调应提供空调补充水量,第二阶段建筑应该提供卫生间大样,时间也是在中前期,使本专业绘制完设备房大样图后能马上进入卫生间大样的绘制,提资的时间一定要坚持尽早。第一次建筑提资一般比较简单,在做第一阶段提资的同时,仔细看一次图纸,不清楚的地方一定要问,设计范围要明确,管井分布面积要落实。还要着手写联系函给业主要求提供相关资料(如市政自来最低水压、管径、位置,市政排雨水管道标高、位置等,由业主相关部门索要资料,明确做法(如住宅卫

给水排水总平面设计施工说明编写设计施工说明

给水排水总平面设计施工说明编写 设计施工说明 1.设计说明 1. 1设计依据: 1.1.1 已审批的初步设计及审批意见(还应加写批文文号) 1.1.2 建设单位提供的本工程用地红线附近的市政给水、污水及雨水管道实况资料和图纸1.1.3 总图专业提供的作业图 1.1.4 国家现行的给水、排水、卫生和消防等工程设计规范,主要有: 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水设计规范》GB50014-2006 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版) 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 《埋地聚乙烯排水管道技术规程》CECS 164:2004 1.2 工程概况 1.2.1 本工程位于北京市市西部**路与**路交汇处的东北部地段,规划用地4.037ha ,总建筑面积约24.8万平方。 1.2.2 本工程的综合小区,由三栋中高区住宅、四栋塔式高层住宅(24层)、一栋高层办公楼(24层)、以及商业裙房、地下车库及地下二三层专业人防等组成。 1.2.3 最高建筑为办公楼,建筑高度为90m 。 1.2.4 设计标准: 1)耐火等级均为一级; 2)抗震设防均按8度设防; 3)人防设防:地下二层为专业队及人员掩蔽部,按五级设防;地下三层为人防车库及物资库,按六级设防。 1.3 设计范围 1.3.1 本工程建筑红线内的给水排水和消防管道工程由我院设计。 1.3.2 本工程室外园林内水景、道路雨水管及浇洒绿地均由中外建园林设计公司免费设计,并根据我院提供的总平面图自行确定接管点,但排水管道应符合本设计所给的标高及管径。 1.3.3 本工程室外热水及热水回水直埋管由供货厂家负责设计及安装。 1.3.4 本工程建筑红线内最后一个污水检查井和雨水检查井至城市污水检查井至雨水检查井之间的管道,本工程水表井至城市自来水接管井之间的管道,由市政有关部门设计、施工。 1.4 给水排水管道系统 1.4.1 给水系统: 1)本工程设有两种室外给水系统 (1)公共建筑的生活用水与消防用水采用合用管道系统、用水量:最高日为63m3/d,最大小时为132m3/h,平均小时为22m3/h。 (2)住宅用水为独立管道系统。用水量:最高日为953m3/d,最大小时为91m3/h,平均小时为40m3/h。 (3)本小区室外消防用水量为30L/s(火灾持续时间按3h 计,则一次灭火用水量为324m3)(4)本小区生活用水总量(含10%的不可预测水量):最高日为1742m3/d,最大小时为246m3/h,平均小时为115m3/h。 2)本工程从西侧和南侧的城市自来水管分别接入DN200小区给水引入管各一根。 3)每个引入管进入红线后,又分别设2个总水表,其中一个水表为公建及室外消火栓用

排水工程施工图设计说明文本资料讲解

排水工程施工图设计 说明文本

精品资料 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2 西南大学内部道路工程雨水排水工程竣工图说明 一、竣工依据及遵循的规范和设计原则: 1、建设方提供的该工程1:500现状地形图及综合管线物探资料 2、《西南大学内部道路施工图设计文件》(重庆市市政设计研究院) 3《西南大学内部道路工程管网综合规划》(重庆市规划设计研究院) 4、场踏勘的实际情况 5、家相关规范和标准 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164-2004) 《重庆市市政公用工程初步设计文件编制技术规定》。湖南大学土木学院给排水科学与工程 课程设计说明书 专业:给排水科学与工程 年级:2012级 班级: 2 姓名:石翠河 学号:201201120221 目录 前言 设计资料 污水管道设计 在城镇平面图上布置污水管道………………………………………………………………. 街区编号并计算其面积……………………………………………………………………………. 划分设计管段,并计算设计流量……………………………………………………………. 水力计算…………………………………………………………………………………………………………………….. 绘制管道平面图和纵剖面图………………………………………………………………………………………一、在城镇平面图上布置污水管道 从城市总平面图上可知该城市以河流为界限分为两个大的排水区域。河北区:该区大部分地区地势自北向南倾斜,唯有西北角一小部分有一突起高地,因此可将此处的污水从街区的北部排出,汇入火车站处的干管,以防止逆坡埋设,同时,由于河北出基本是北高南底,可按主干管流向应为自西向东,干管有北向南;河南地区:该区自南向北倾斜,坡度较大,无明显分水线、可划分为一个排水流域。街道支管布置在街区地势较低一侧的道路下,干管基本上与等高线垂直布置;由城市常年主风向以及河流流向可知污水厂应设在城市的东南方向,所以主干管流向应为自

西向东,主干管布置在河两岸,基本上与等高线平行。整个管道系统呈截流式形式布置,同时以低边式进行布置,在河南变得污水收集通过倒虹管过河后与河北区的主干管汇合,而后流入污水厂(见附图)。(上为河北区,下为河南区) 街区编号并计算其面积 将各街区遍上号码,并按各街区的平面范围计算它们的面积,列入表4中。用箭头标出各街区的污水排出方向(见附图)。 划分设计管段,计算设计流量 根据设计管段的定义和划分方法,将各干管和主干管中有本段流量进入的点和旁侧支管进入的点,作为设计管段的起迄点,并给检查井编上号码,因排水管区遇到铁路及河流,不能按原有的坡度埋设,所以要设倒虹管,同时由于坡度过大,要设置跌水井。 该城市污水排水管道系统按照远期规划设计,河北区人口密度为400(cap·ha),河南区人口密度为500(cap·ha),而根据资料可知,城镇位于湖南属于一分区,同时其属于中小城市。再加之城镇的设备较为完善,其用水量较高,可定居民综合生活用水量为250L/(cap·d)),所以综合生活污水定额为25080%=200L/(cap·d)。 则河北区每ha街区面积的生活污水平均流量(比流量)为: q0=(400*200)/86400=0.926 河南区每ha街区面积的生活污水平均流量(比流量)为: q0=(500*200)/86400=1.16 污水总变化系数 该城污水管网中总共有3个集中流量,根据附表2的计算结果可得到各集中流量的大小:火车站:Q火=(300*1000)*1.5/(24*3600)+30*40/3600+100*25*3/(3600*8)=5.8L/S

市政道路工程排水施工图设计说明

百度文库- 让每个人平等地提升自我 重庆航悦两江龙兴项目市政道路工程排水施工图设计说明 一、设计依据及遵循的规范和设计原则: 1、建设方设计委托及与我院签订的设计合同。 2、建设方提供的1:500片区地形图(电子版)。 3、《重庆市主城区龙兴组团E标准分区控制性详细规划》(电子版)。 4、我院所作的本工程道路、已设计路网及相关专业的设计文件。 5、我院设计人员现场踏勘收集的相关资料及其他相关资料。 6、国家相关规范和标准 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 7、本工程的设计原则是: 1)执行国家关于环境的保护政策,符合国家的有关法规、规范及标准; 2)以城市总体规划和片区控制性详细规划及现状管线为指导,在道路设计的基础上,对该项目的排水进行系统的工程设计,为规划区内人口和经济增长提供安全的水环境。 6)设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。 7)排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊,在考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。 二、工程慨述: 本次设计项目所在区域位于两江新区龙盛片区龙兴镇西部龙岗山,是由现状绕城高速、规划快速路六纵线、盛唐路、寨子路围合成的地块;规划定位为两江新区高端服务功能聚集区、生态宜居示范工程和多元文化社区,为加快龙盛片区乃至两江新区的开发进程,其基础设施建设迫在眉睫。 项目区由绕城高速、规划快速路六纵线、盛唐路、寨子路围合而成,其中绕城高速为现状道路,盛唐路正在建设中,快速六纵线和寨子路为规划道路,项目区内一号路即中航体育公园道路已设计,片区内设计道路共有6条,分别为二号路、三号路、四号路、五号路、六号路、七号路,本次设计仅为四号路、七号路(K0+000~K0+900)。

非常详细的给排水专业施工图设计说明文本

设备专业施工图设计说明 给排水专业施工图设计说明 目录 第一章总则 1.1. 工程设计依据 1.2. 工程概况 1.3. 设计原则 1.4. 设计范围 1.5. 定义 1.6. 设计协调 1.7. 图纸标注单位说明 第二章制图说明 2.1. 建筑分区说明 2.2. 图纸编号说明 2.3. 图纸比例说明 2.4. 设备编号说明 2.5. 系统、立管、空调风口、电动风阀及自控阀等编号说明 第三章初步设计说明 3.1. 室外管线 3.2. 给水排水 3.2.1 给水 3.2.1.1 生活给水 3.2.1.2 消防给水 3.2.1.3 生活饮用水系统 3.2.1.4 其它给水 3.2.2 中水 3.2.3 排水 3.3. 空调、采暖、通风 3.3.1 设计参数及设计标准 3.3.2 室内负荷计算总量 3.3.3 空调采暖方案 3.3.4 空调冷热源 3.3.5 空调采暖冷热水系统 3.3.6 室内气流组织 3.3.7 通风系统 3.4. 动力 3.5. 自动监控要求 3.6. 建筑能耗计量 3.7. 消防设计专篇 3.7.1 消防用水量 3.7.2 消防储水池 3.7.3 室外消火栓系统 3.7.4 室内消火栓系统 3.7.5 自动喷水灭火系统 3.7.5.1 湿式系统及预作用式系统 3.7.5.2 大空间智能型主动喷水灭火系统 3.7.6 机械加压送风防烟系统 3.7.7 机械排烟系统 3.7.8 空调通风系统防火措施 3.7.9 其他防火系统 3.8 环保设计专篇 3.8.1 噪声控制 3.8.2 室内环境 3.8.3 污水处理 3.8.4 废气排放 3.9 卫生防疫专篇 3.10 节水设计专篇 3.11 节能设计专篇 第四章施工说明 4.1. 管材及做法 4.2. 保温材料及做法 4.3. 阀门配件及做法 4.4. 系统工作压力、试验压力 4.5. 防腐、冲洗 4.6. 支吊架 4.7. 其它 第一章总则 1.1 工程设计依据: 本工程设计执行国家现行建筑设计规范、规程、标准、通用图集及建设部、郑州市有关规定,主要包括(但不限于):

排水工程课程设计任务书(下)附表1

管段编号管段 长度 (m) 空气流量空气流 速 V m/s 管径 D mm 配件管段当量 长度 管段计算 长度 压力损失 h1 +h2 m3/h m3/min 9.8Pa/m 9.8Pa 24-23 0.625 3.17 0.05 ----- 32 弯头一个0.62 1.25 0.18 0.23 23-22 0.625 6.34 0.11 ----- 32 三通一个 1.18 1.81 0.3 0.54 22-21 0.625 9.51 0.16 ----- 32 三通一个 1.18 1.81 0.35 0.63 21-20 0.32 12.68 0.21 ----- 32 三通一个 1.18 1.5 0.8 1.2 20-19 0.75 25.36 0.42 ----- 32 三通一个 1.18 1.93 3.5 6.67 19-18 0.75 50.72 0.85 7.5 50 三通一个,异形管一个 2.18 2.93 1.7 4.98 18-17 0.38 76.08 1.27 4.5 80 三通一个,异形管一个 3.81 4.19 0.45 1.89 17-16 6.75 152.06 2.54 6 100 闸门一个,弯头三个,三通一个11.30 18.05 0.5 9.03 16-15 5 304.32 5.07 12 100 四通一个,异形管一个 6.41 11.41 1.7 19.4 15-14 5 608.64 10.14 10 150 四通一个,异形管一个10.25 15.25 0.6 9.15 14-13 5 912.96 15.216 9 200 四通一个,异形管一个14.48 19.48 0.35 6.82 13-12 5 1217.28 20.288 11 200 四通一个,异形管一个14.48 19.48 0.7 13.64 12-11 5 1521.6 25.36 8 250 四通一个,异形管一个18.93 23.93 0.3 7.18 11-10 5 1825.92 30.43 9.5 250 四通一个,异形管一个18.93 23.93 0.45 10.77 10-9 5 2130.24 35.50 8 300 四通一个,异形管一个23.56 28.56 0.3 8.57 9-8 5 2434.56 40.58 10 300 四通一个,异形管一个23.56 28.56 0.4 11.42 8-7 5 2738.88 45.65 6 400 四通一个,异形管一个33.27 38.27 0.13 4.98 7-6 7 3043.2 50.72 7.5 400 四通一个,弯头两个,异形管一个33.27 40.27 0.15 5.24 6-5 9 5543.2 92.39 11 500 三通一个,异形管一个34.3 53.3 0.14 7.46 5-4 9 8586.4 143.11 13 500 三通一个,异形管一个34.36 53.3 0.35 18.33 4-3 9 11629.6 193.83 12 600 三通一个,异形管一个42.69 51.69 0.22 11.37 3-2 4.5 17172.8 286.21 16 600 三通一个,异形管一个42.69 47.19 0.6 28.31 2-1 20 34345.6 572.43 19 800 三通一个,异形管一个60.3 79.3 0.3 23.79 合计212.02 附表1 空气干管和支管以及配气竖管的管径,根据通过的空气量和相应的流速按附录2加以确定。计算结果列入计算表第六项 空气管路局部的阻力损失,根据配气的类型按式(4—84)折算成当量损失LO,并计算出管道的计算长度L + LO,计算结果列入计算表中的8、9两项。 第10 项查附录3得到。 9项×10项为第11项 将11 项累加得到空气系统总的压力损失为212.02 Kpa 网状膜空气扩散装置的压力损失为5.88Kpa,则总压力为: 5.88+ 2.1 = 7.98 Kpa 为安全计,取值9.8 KPa

一期给排水总设计说明

给排水总设计说明 一.设计概况 本项目位于“成都华邑·阳光里一期A区”景观工程设计。 二.设计依据 2.1.相关专业提供的工程设计资料。 2.2.建设单位提供的设计任务书及设计要求。 2.3.中华人民共和国现行有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程。 三.设计范围 3.1.本设计范围包括红线以内景观的给水排水等管道系统。 3.2.工程总水表井给水预留点后的景观给水和景观排水为本次设计。 四.管道系统 4.1.景观给水系统:市政给水管网供水的最小压力为0.25MPa,由小区给水干管引来。景观日用水量按2L/m·次计。 4.2.景观排水系统:小区草地的排水采用1%地面放坡方式排入雨水口(雨水沟),园路及小区广场设雨水口(雨水沟)收集雨水,排入小区雨水管道。水景排水由溢水管和排水管汇集后就近排入小区雨水管道。 五.一般设计施工说明 5.1.图中所注尺寸除管长、距离、标高以米(m)计外,其余以毫米(mm)计。 5.2.本图所注管道标高:给水、压力排水管等压力管指管中心,雨水、溢水、泄水管等重力流管道指管内底。 5.3.给水管道: (1)设水表井一座,水表井水表后安装止回阀。 (2)景观给水系统采用PE给水管,管道公称压力为1.25MPa。 (3)绿化灌溉取水采用人工快速取水器DN20,间距为30~40米,或如图所示,管径如图所示。 (4)水池补水由景观给水管提供。 5.4.排水管道: (1)景观排水系统采用UPVC排水管,就近排入小区雨水管道。雨水口(雨水沟)与雨水井连接管为UPVC双壁波纹管DN200,或如图所示,景观排水干管及管径≤300mm为UPVC 双壁波纹管,就近连接于小区雨水管道。 (2)景观花池、树池内的绿化渗水盲管采用UPVC排水管DN80,沙池渗水及楼板上绿化渗水为DN100,进水口采用不锈钢砂网包扎,敷设在渗水层中,盲管开孔Φ10,间距50mm。 5.5.阀门及附件 (1)景观给水管上采用ABS工程塑料或全铜质阀门,工作压力为1.6MPa。 (2)景观排水管上的阀门采用铜芯球墨铸铁外壳闸阀,工作压力为1.0MPa。 5.6.管道敷设 5.6.1.各种管道在施工前,应对施工点进行标高实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计方进行调整后,方可施工。管道穿钢筋混凝土墙,应根据图中管道位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管,管道穿水池壁时,应预埋防水套管,过主干道部分均用大一级的钢管作套管。 5.6.2.给水管 (1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管等管件不能完成弯转角度要求时,可在直线管段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大偏转角不得大于1%%d,以保证接口的严密性。

排水工程(上)课程设计任务书

排水工程(上)课程设计任务书 一、设计目的 通过本次课程设计,使学生进一步理解、掌握城镇和小区排水管网系统设计的方法、步骤和有关计算方面的知识,增加实际动手能力,为今后的工作打下一定的理论基础和实践基础。 二、设计题目 某研究所的雨水污水管网系统的设计 三、资料见教材118页第5题 四、要求 1 根据资料雨污分流 2 独立完成 3 文字说明条理清楚,图纸计算表格干净规范 五、主要内容 雨水管网设计 1 管网布设 2 水力计算表 3 图纸 污水管网设计 1 管网布设 2 水力计算表 3 图纸 六、主要成果 (一)雨水管网设计图表 1 管网总体平面布置图 2 水力计算表 3 主要干管平面图和纵剖面图 (二)污水管网设计图表 1 管网总体平面布置图 2 水力计算表 3 主要干管平面图和纵剖面图

小区污水管道的设计 1 、在小区平面图上布置污水管道 从小区平面图可知道,该区自被向南倾斜,坡度小,无明显的分水线,支干管布置在支道路的较低一侧,主干管布置在主道路的中轴线上。 2 、划分设计管段,计算设计流量 根据设计管段的定义和划分办法,将各干管和主干管中有本段流量进入点,集中流量和旁侧支管进入的点,作为设计管段的起迄点的检查井编上号码。本设计的主干管根据流量的变化情况再划分为1—2 ,2—3 ,3—4 ,4—5 ,5—6 ,6—7,6个设计管段。各个管段的设计流量由题就可以知道。A 实验室排出的流量为 2.5 L/S ,B 实验室y443排出的流量为 5 L/S ,y463排出的流量为10 L/S ,y481排出的流量为5 L/S,C实验室排出的流量为6.5 L/S ,南试验楼中y530排出的流量为8 L/S ,y515排出的流量为3 L/S ,D 实验室y406排出的流量为15 L/S ,y396排出的流量为2.5 L/S ,这样就可以得出各个管的计算流量,详细计算看污水主干管水利计算表。 3 、水力计算 1.从管道平面布置图上得到各个管道的长度 2.将各个设计管段的实际流量列出 3.确定各个管道的坡度和管径 4.根据坡度和流量表得到流速和充满度 5.确定各个管段上下端的水面,管底标高及其埋设深度。详细计算结果看污水 水力计算表。

排水工程课程设计说明书

排水工程课程设计说明书 1. 设计原始材料-------------------------------------------------------2 2. 设计义务-----------------------------------------------------------3 3. 污水管道的设计-----------------------------------------------------3 3.1 在小区平面图上安排污水管道------------------------------------3 3.2 街区编号并计算其面积------------------------------------------3 3.3 划分设计管段,计算设计流量------------------------------------4 3.4 水力计算------------------------------------------------------5 3.5 留意事项------------------------------------------------------7 3.6 污水骨干管水力计算表------------------------------------------7 3.7 绘制管道平面图和纵剖面图--------------------------------------7 4. 雨水管道的设计-----------------------------------------------------7 4.1 划分排水流域和管道定线----------------------------------------7 4.2 划分并计算各设计管段的汇水面积--------------------------------8 4.3肯定各排水流域的平均径流系数、设计重现期P、地面集水时光以及折减 系数m--------------------------------------------------------8 -------------------------------------------9 4.4 求单位面积径流量q 4.5 列表进行雨水干管的设计流量和水力计算,以求得各管段的设计流量--9 4.6 绘制雨水管道平面图及纵剖面图----------------------------------9 4.7 留意事项------------------------------------------------------9 5. 设计小结-----------------------------------------------------------9 6. 参考文献----------------------------------------------------------10 7. 图纸部分

相关文档
相关文档 最新文档