文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 调节阀的检修方案

调节阀的检修方案

调节阀的检修方案
调节阀的检修方案

调节阀的检修方案

气动调节阀使用出现的问题及检修方法

1、问题一:调节阀的泄露

气动调节阀阀杆与阀体密封处的检修方式如下:先将阀门执行机构与阀体脱开,然后打开上压盖,取出压盖下的垫片,钩出填料函里面的“V”型填料,更换新的填料,然后上好压盖即检修完毕。这样检修一次,一般只能维持两到六个月,有些甚至在检修完后就出现泄漏的情况,而且压盖不能压的太紧,否则会影响阀门自动调节。在检修初期一般加4~6圈“V”形填料,后来由于弹簧张力逐步减弱,所加的“V”形填料逐步增加,到现在已经增加到十几圈。从上述情况分析得出,密封不好的主要原因是填料函内弹簧由于生锈失去弹性,而我们所用的四氟密封填料较硬,压的太紧,填料会将阀杆抱死,造

成阀门动作不灵活,压的太松起不到密封作用

2、问题二:碳化塔冷却系统调节阀出现的问题及检修的方法

气动调节阀常用的检修方法的六种:

①增加密封油脂法:对未使用密封油脂阀,可考虑增加密封油脂来提高阀杆密封性能。

②增加填料法:为提高填料对阀杆的密封性能,可采用增加填料的方法。通常是采用双层、多层混合填料形式,单纯增加数量,将3片增到5片,但效果并不明显。

③更换石墨填料法:大量使用的四氟填料,因其工作温度在-20~200℃范围内,当温度在上、下限变化较大时,其密封性能便明显下降,老化快,寿命短。柔性石墨填料可克服这些缺点且使用寿命长。因而有的工厂将四氟填料全部改为石墨填料,甚至新购回的调节阀也将其中的四氟填料换成石墨填料后使用。但使用石墨填料的调节阀动作是回差大,有的初时还产生爬行现象,对此必须有所考虑。

④改变流向,置P2在阀杆端法:当△P较大,P1又较大时,密封P1显然比密封P2困难。因此,可采取改变流向的方法,将P1在阀杆端改为P2在阀杆端,这对压力高、压差大的阀是较有效的。如波纹管就通常应考密封P2。

⑤采用透镜垫密封法:对上、下盖的密封,阀座与上、下阀体的密封。若为平面密封,在高温高压下,密封性差,引起外泄。此时可以改用透镜垫密封,能得到满意的效果。

⑥更换密封垫片:至今,大部分密封垫片仍采用石棉板,在高

温下,密封性能较差,寿命也短,易引起外泄。遇到这种情况,可改用缠绕垫片,“O”形环等,现在不少厂已采用。

根据以上的分析,检修中我们将阀门整体拆开更换阀门内弹簧,然后加装填料,并在调节阀的每一层“V”形填料中间加少量(白油)来提高阀杆润滑和密封的性能。这种检修方式的特点是:保持阀门原有的密封方式和结构,但检修所需的材料分公司一直无法解决,而且检修时间太长一般一台阀需1到2天时间。鉴于这种情况,我们对原有的检修方式进行了改革。打开阀门压盖,取出填料函里面的垫片,然后钩出垫片下的“V”型填料2~3圈,加入我们常用的油性石棉盘根,压上2~3层,将垫片盖一后上好压盖。有较好的预紧力,在压的很紧的情况下它也不会将阀杆抱死,而且油性石棉盘根对调节介质为水的调节阀的密封效果较好。

常见故障及产生的原因

(1)调节阀不动作。故障现象及原因如下:

1.1.无信号、无气源。①气源未开,②由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵,③压缩机故障;④气源总管泄漏。

1.2.有气源,无信号。①调节器故障,②信号管泄漏;③定位器波纹管漏气;④调节网膜片损坏。

1.3.定位器无气源。①过滤器堵塞;②减压阀故障I③管道泄漏或堵塞。

1.4.定位器有气源,无输出。定位器的节流孔堵塞。

1.5.有信号、无动作。主要原因有:阀芯脱落;阀芯与社会或与阀座卡死;阀杆弯曲或折断;阀座阀芯冻结或焦块污物;执行机构弹簧因长期不用而锈死。

(2)调节阀的动作不稳定。故障现象和原因如下:

2.1.气源压力不稳定:压缩机容量太小;减压阀故障。

2.2.信号压力不稳定:控制系统的时间常数(T=RC)不适当;调节器输出不稳定。

2.3.气源压力稳定,信号压力也稳定,但调节阀的动作仍不稳定:定位器中放大器的球阀受脏物磨损关不严,耗气量特别增大时会产生输出震荡;定位器中放大器的喷咀挡板不平行,挡板盖不住喷咀;输出管、线漏气;执行机构刚性太小;阀杆运动中摩擦阻力大,与相接触部位有阻滞现象。

(3)调节阀振动。故障现象和原因如下:

3.1.调节阀在任何开度下都振动:支撑不稳;附近有振动源;阀芯与衬套磨损严重。

3.2.调节阀在接近全闭位置时振动:调节阀选大了,常在小开度下使用;单座阀介质流向与关闭方向相反。

(4)调节阀的动作迟钝。迟钝的现象及原因如下:

4.1.阀杆仅在单方向动作时迟钝:气动薄膜执行机构中膜片破损泄漏;执行机构中“O”型密封泄漏。

4.2.阀杆在往复动作时均有迟钝现象:阀体内有粘物堵塞;聚四氟乙烯填料变质硬化或石墨一石棉填料润滑油干燥;填料加得太紧,摩

擦阻力增大;由于阀杆不直导致摩擦阻力大;没有定位器的气动调节阀也会导致动作迟钝。

(5)调节阀的泄漏量增大。泄漏的原因如下:

5.1.阀全关时泄漏量大:阀芯被磨损,内漏严重;阀未调好关不严。

5.2.阀达不到全闭位置:介质压差太大,执行机构刚性小,阀关不严;阀内有异物;衬套烧结。

(6)流量可调范围变小。主要原因是阀芯被腐蚀变小,从而使可调的最小流量变大。

气动调节阀检修规程讲课稿

1 目的 为了加强调节阀的维护保养和检修质量,使调节阀能长寿命、稳定实现调节 作用,特制定本规程。 2适用范围 适用于公司中用于生产过程自动控制的由气动薄膜执行机构和阀体组成的气 动调节阀,包括一般的单座阀、双座阀、套筒阀等的维护、保养、检修。 3 调节阀的概念 调节阀是自控系统中的终端现场调节仪表。它安装在工艺管道上,调节被调 介质的流量、压力,按设定要求控制工艺参数。调节阀直接接触高温、高压、深 冷、强腐蚀、高粘度、易结晶结焦、有毒等工艺流体介质,因而是最容易被腐蚀、冲蚀、气蚀、老化、损坏的仪表,往往给生产过程的控制造成困难。因此,必须 充分重视调节阀的运行维护和检修工作。 4 运行维护 4.1 调节阀运行 4.1.1 调节阀在投入运行前需做系统联校。 4.1.2 调节阀在工作时,前后的切断阀应全开,旁路阀(副线阀)应全关。整个 管路系统中的其他阀门应尽量开大,通常调节阀应在正常使用范围(20%—80%)内工作。 4.1.3 使用带手轮的调节阀应注意手轮位置指示标记。 4.1.4 调节阀在运行过程中严禁调整阀杆和压缩弹簧的位置。 4.2 日常巡检

4.2.1 巡检时应检查各调节阀的气源压力是否正常、气路(仪表空气管经过滤减 压阀、阀门定位器至气缸各部件、各管线)的紧固件是否松动、仪表空气是否有 泄漏。 4.2.2 巡检时应检查填料函及法兰连接处是否有工艺介质泄漏,压兰及阀杆连接件是否紧固,阀杆是否有严重的摩擦划痕或变形。 4.2.3 巡检时需检查仪表线路的防护情况,仪表进线口密封是否良好。 4.2.4 巡检时应检查阀杆运动是否平稳,行程与输出信号是否基本对应,阀门各 部件有无锈蚀,重点是阀杆、紧固件、气缸等。 4.3 专项检查 4.3.1 专项检查指不是日常巡检必须进行,但随季节变化或需周期性进行的检 查,比如仪表空气带水情况,阀门定位器防雨情况等。 4.3.2 仪表空气带水检查 4.3.2.1 在夏季雨水较多和冬季结冰时段,需择机进行仪表空气带水情况检查, 因为在夏季,空气湿度大,仪表空气带水会顺空气过滤减压阀、阀门定位器能到达气缸膜室,腐蚀弹簧、损伤膜片;冬季空气凝点低,仪表空气带水会堵塞气路,造成阀门失效。 4.3.2.2 在检查仪表空气带水时,可在仪表空气管路末端进行排污(有些地方设 末端排污球阀),观察带水情况。如果没有排污阀,需征得工艺操作人员同意(填写《检修工作票》),按调节阀检修处理, 将仪表管路从气源球阀后拆开,观察带水情况。检查结束后与工艺人员交代清楚,填写操作票的完成情况。 4.3.3 防雨检查

调节阀的安装和检修

调节阀的安装和检修 1,安装要求 (1)调节阀的安装位置应满足工艺流程设计的要求,并应靠近与其有关的一次指示仪表,便于在用旁路阀手动操作时能观察一次仪表; (2)调节阀应布置在地面或平台上且便于操作和维修处; (3)调节阀应正立垂直安装于水平管道上,特殊情况下方可水平或倾斜安装,但须加支撑; (4)调节阀组(包括调节阀、旁路阀、切断阀和排液阀)立面安装时,调节阀应安装在旁路的下方。公称直径小于25mm的调节阀,也可安装在旁路的上方; (5)调节阀底距地面或平台面的净空不应小于400mm.对于反装阀芯的单双座调节阀,宜在阀体下方留出抽阀芯的空间; (6)调节阀膜头顶部上方应有不小于2mm的净空。调节阀与旁路阀上下布置时应措开位置; (7)切断阀应选用闸阀,旁路阀应选用截止阀,但旁路阀公称直径大于150mm时,可选用闸阀,两个切断阀与调节阀不直布置成直线; (8)在调节阀入口侧与调节阀上游的切断阀之间管道的低点应设排液阀,排液阀可选闸阀; (9)介质中含有固体颗粒的管道上的调节阀应与旁路阀布置在同一个平面上或将旁路阀布置在调节阀的下方; (10)低温、高温管道上的调节阀组的两个支架中应有一个是固定支架,另一个是滑动支架; (11)调节阀应安装在环境温度不高于60℃,不低于-40℃的地方,并远离振动源; (12)在一个区域内有较多的调节阀组时,应考虑形式一致,整齐、美观及操作方便; (13)调节阀与隔断阀的直径不同时,异径管应靠近调节间安装; (14)要注意工艺过程对调节阀位置有无特殊要求。 2,调节阀检修时,应该重点检查哪些部位 调节阀我们时长要进行检修,那么在检修时哪些部位需要重点检查呢?下面就给大家来介绍一下。 1、阀体内壁 在高压差和有腐蚀性介质的场合,阀体内壁、隔膜阀的隔膜经常受到介质的冲击和腐蚀,必须重点检查耐压耐腐情况。 2、阀芯 阀芯是调节阀的可动部件之一,受介质的冲蚀较为严重,检修时要认真检查阀芯各部是否被腐蚀、磨损。 特别是在高压差的情况下,阀芯的磨损因空化引起的汽蚀现象更为严重损坏严重的阀芯应予更换检查密封填料:检查盘根石棉绳是否干燥,如采用聚四氟乙烯填料,应注意检查是否老化和其配合面是否损坏。 3、阀座

阀门检修技术方案

重庆华峰化工有限公司 热电联合装置 阀门检修技术方案 包头市万峰机电设备安装有限责任公司二0一四年一月二十一日

1.检修工程概况及工程量 重庆华峰化工有限公司本次检修阀门为热电联合装置中的DN300闸阀7台;DN250闸阀2台,压力为5.3Mpa,温度480℃,均需要在线研磨,检修工期控制在48小时内完成,工期紧,任务重。 2. 施工组织及人员安排 由于此次施工作业任务重且时间紧,将安排技术高,经验丰富的检修人员10人参加阀门的在线研磨和检修作业,5人为1组,进行轮班作业,对小组进行分工,实行包工包量制,对自行负责的阀门控制检修质量。 具体人员及施工负责人按以下要求分级、分责进行施工 (1)所有参加人员经过三级安全考试合格,持证上岗。 (2)施工负责人必须有同类工程施工经验。 (3)开工前作业人员应熟悉本次更换的阀门的性能、结构特征等,认真阅读本检修技术方案,并经技术员技术交底。 (4)施工负责人负责检修任务的下达,并通过合理调配人员,保证劳动力满足施工要求,同时控制好施工工期,保证在48小时内完成施工任务。对施工过程进行质量控制,做好施工的技术交底及质量记录。 (5)作业所需工、机具和仪器、仪表:

3.施工检查和质量验收 (1)施工工期按甲方要求48小时内完成; (2)施工内容、程序及要求 阀门检修流程方框图: 4.阀门检修工艺及要求 (1)对所修阀门先进行外观检查: 查阀体是否有砂眼、裂纹、气孔、夹渣等缺陷。如有缺陷,应作好记录,然后再采用补焊、打磨、研磨等处理方法对需检修的阀门进行检修,由于业主要求在线研磨,且时间紧,因此对需检修的阀门先初步进行外观检查 , 解体 抽芯 清除阀体内渣质,再用专用研磨器具先行对阀座密封面进行研磨,先粗研再精研;对抽出的阀芯进行清洁,然后放置研

阀门检修工艺及维修标准

锅炉管阀与附件检修工艺规程 1 Velan Y型无阀盖截止阀检修工艺规程 1.1 设备概况与参数 1.1.1 Velan Y型无阀盖截止阀概况 1/4英寸– 4 英寸(8-100毫米) Velan Y型无阀盖截止阀是加拿大威兰有限公司的,阀体为整体铸造式,这种设计结构适用在高压状态下工作。阀门带有定向阀盘, 其材质为钨铬钴合金6。钨铬钴合金是包含钨、铬、钴三种金属的合金。它的平均布氏硬度为400。在阀门行业里,它通常被当作一种理想的坚硬的表面材料来使用。然而,阀盘和阀座并非是不可毁坏。例如,如果有坚硬的杂质被夹在阀盘和阀座之间,当阀盘被压进阀座时,就有可能损毁阀门。 Velan Y型无阀盖截止阀1/4英–4 英寸(8-100毫米)用在台电SG—2026/17.5—M905锅炉的炉顶承压管道排空系统。 1.1.2 Velan Y型无阀盖截止阀参数 1.1. 2.1推荐使用的石墨密封填料的压盖螺母扭矩

1.1. 2.2推荐润滑

1.1. 2.3阀门修整允许公差 1.2 VELAN截止阀检修步骤、工艺方法与质量标准 1.2.1. VELAN截止阀准备工作 1.2.1.1确认阀体内和与其相连接的管道内没有工作压力。 1.2.1.1准备出拆卸和装配阀门的工作场地,在堆放时不能使零件损坏。 1.2.1.2准备好必要的工具和量具。 1.2.1. 3准备好卡尺,在拆卸后对阀门进行测绘,并做好记录。

1.2.2 VELAN截止阀检修步骤、工艺方法 1.2.2.1用手轮将阀门摇开几圈。松开盘根压盖铰接螺栓,将填料压盖压板松活。松盘根压盖螺母时要用专用标准扳手。 1.2.2.2对于电动阀门取下电传动装置。传动头取下后应水平放好,防止蜗轮箱内齿轮油漏入电动机里。 1.2.2.3拆卸阀门框架。 A 对于螺栓连接的截止阀,展平止动垫松开框架固定螺钉。 B 对于丝扣连接的阀门,应用锯或剔的方法将框架与门体的焊点除去。剔或锯时一定注意不要损坏门体和框架连接螺纹。 C 将框架逆时针方向旋转,同时将上部阀杆沿开启方向旋转,使其带动下阀杆一起提升,将框架连同上下阀杆一起取下。框架取下后,应将阀体密封好,防止掉入杂物。 1.2.2.4框架解体。 A 对于DN10,DN20截止阀拧松两个连接螺母,取下螺栓,取出滚珠和下阀杆,DN20门为连接垫片。从阀杆螺母中旋出上门杆。 B 对于DN40,DN50,DN65截止阀,松开开度指示板。用冲子取出下阀杆与连接套连接销,取出下阀杆和连接钢珠。保存好。 C 从上门杆螺母中旋出上门杆。从连接套上的小孔中退出滚珠,将连接套与上门杆脱离。保存好滚珠。 1.2.2.5将密封填料清理干净,从下阀杆取下填料压盖和压板,填料座圈进行清理打磨。测量、压盖、座圈、门杆、填料室各部尺寸,是否符合要求。

调节阀检修规程(DOC)

自编维护检修规程总纲 QJ/DSH 0246.001-1998 1。适用范围 本规程适用于独石化乙烯厂各车间生产过程检测,控制等自动化仪表设备的日常维护和检修。 2。编写原则本规程主要以本厂的仪表设备为对象,根据国家现行规范和标准,结合仪表制造厂所提供的使用说明书和多年来的使用经验进行编写。本规程不包括非在线使用的实验室仪器。 3。自动化仪表设备大,中,小修标准的划分。 3。1 大修仪表所有部件全部解体清洗,除垢,必要的部件检查并测试其性能,更换主要零部件或易损件,总装润滑,恢复外观,整体修复,总体(整机)性能试验,使其主要技术指标达到出厂要求。 3。2 中修主要部件检查鉴定,更换修理,清扫润滑,调校。 3。3 小修校验,调整及一般故障处理。 4。标准仪器的选用原则: 4。1 标准仪器的准确度等级必须高于被校表准确度等级。 4。2 标准仪器必须符合国家计量法的有关规定,经计量部门鉴定有效期使用。 5。质量验收 5。1 仪表检修质量应符合本维护检修规程或仪表使用说明书规定的技术标准。 5。2 仪表检修实行三级质量验收制度。 5。2。1 需进行质量验收的仪表,首先由检修人员自行检验合格,并填写检修记录,签字;第二,由班组的对口技术人员或班组长验收,填写验收意见,签字; 第三,重要仪表应由厂或车间技术负责人验收签字。 5。2。2 经过更改的仪表及系统,应有明确的记录,要及时修改和收集有关资料,并验收存档。 6。校验单的填写各规程中的表格及校验单仅为参考,最终记录以乙烯厂颁发的标准表格为准,格式可能有改变。 气缸式切断阀、调节阀通用维护检修规程 1.总则 1.1主题内容与运用范围 1.1.1主题内容 本节规程是气缸式调节阀、切断阀的维护、检修通用规定。 1.1.2适用范围 气缸式执行机构一般可分为单作用有弹簧式机构, 双作用无弹簧式机构, 双作用有弹簧式机构, 本节规程适用于石化企业中用于生产过程自动控制的单/ 双作用有弹簧式气缸执行机构和阀体组成的气缸式调节阀、切断阀,包括一般的单座阀、双座

气动薄膜调节阀检修规程

气动薄膜调节阀检修规程 规程, 检修 目次 1.总则……………………………………………………………………………() 1.1规程适用范围及引用文件.…………………………………………………()1.2基本工作原理.………………………………………………………………() 1.3构成及功能………………………………………………………………() 1.4主要技术性能及规格………………………………………………………() 2.完好标准…………………………………………………………………()2.1零部件完整齐全,质量符合要求……………………………………………()2.2技术资料齐全、准确……………………………………………………() 2.3设备及环境整齐、清洁,无跑冒滴漏…………………………………() 3.设备维护 ……………………………………………………………………() 3.1日常维护……………………………………………………………………() 3.2定期维护……………………………………………………………………() 3.3常见故障及处理方法………………………………………………………() 4.检修周期和检修内容………………………………………………………()4.1检修周期……………………………………………………………………() 4.2检修内容……………………………………………………………………() 4.3检修质量标准………………………………………………………………() 5.投运与验收………………………………………………………………()5.1投运前的准备………………………………………………………………() 5.2投运步骤……………………………………………………………………()

阀门维修规程及技术措施

阀门维修规程与技术措施 一、阀门维修规程 1 阀门检维修流程 阀门维修主要包含维修前检查准备、维修委托、阀门移交、阀门解体、零部件检查修复、试压、交付等步骤。 阀门检维修程序图

二、阀门维修技术措施 1 检维修准备 1.1 技术准备 1.1.1 根据检维修的内容,收集相关的技术资料及广西石化的相关管理规定,编写《阀门检维修规程》、《阀门检维修通用作业指导书》、《阀门检修专用作业指导书》等相关技术管理文件。 1.1.2 相关技术人员及施工人员认真阅读阀门技术文件和相关的技术规范,明确检维修范围、技术要求、各项技术指标。 1.1.3 填写阀门检修作业技术交底单和安全交底单,同时向检维修人员进行交底。 1.2 施工人员准备 1.2.1 所有施工人员均经过三级安全教育培训,并体检合格,取得上岗证,特殊工种人员均已取得特种工证。 1.2.2 阀门检修作业人员根据阀门检修的需要、实际工程量及施工进度进行调配。常规人员配备已满足日常阀门检维护的需要,装置大修时根据需要调配充足的作业人员,以满足检维修的需要。 1.2.3 日常检维护人员配置 2 阀门一般性检查 2.1 对送修阀门进行认真检查,包括阀门外观、手轮、铭牌、法兰面、阀杆、阀体锈蚀程度、螺栓锈蚀程度等。并进行登记 2.2 将阀门外部清理干净,进行外部检查,根据痕迹判断是否有外漏和裂纹,并查阅运行记录。 2.3 把阀门开关一次,松紧是否一致,判断阀杆是否弯曲、卡涩,置阀门于开启位置。 3 阀门解体检查 3.1 拆检步骤

3.1.1 用手轮将阀门摇开几圈,松开盘根压盖铰接螺栓,将填料压盖压板松活。松盘根压盖螺母时要用专用标准扳手。 3.1.2 对于电动阀门取下电传动装置。传动头取下后应水平放好,防止蜗轮箱内齿轮油漏入电动机里。 3.1.3 拆卸阀门框架。 a) 对于螺栓连接的截止阀,展平止动垫松开框架固定螺钉。 b) 对于丝扣连接的阀门,应用锯或剔的方法将框架与门体的焊点除去。剔或锯时一定 注意不要损坏门体和框架连接螺纹。 c) 将框架逆时针方向旋转,同时将上部阀杆沿开启方向旋转,使其带动下阀杆一起提 升,将框架连同上下阀杆一起取下。框架取下后,应将阀体密封好,防止掉入杂物。 3.1.4 将密封填料清理干净,从阀杆取下填料压盖和压板,填料座圈进行清理打磨。测量、压盖、座圈、门杆、填料室各部尺寸,是否符合要求。 3.2 解体检查内容及要求 3.2.1 解体后,检查阀杆的弯曲和磨损腐蚀情况,阀杆与填料接触的部位应光滑平直,阀杆腐蚀和磨损深度不应超过0.1毫米,阀杆弯曲不得超过0.1毫米,否则应更换新杆,但材质应与原材质相同。 3.2.2 检查阀体与阀盖有无裂纹、砂眼,一般高压阀门对于应力集中的部位着重检查,如有裂纹或缺陷应更换或补焊处理。 3.2.3 检查阀瓣(阀盘)与阀座间的密封面或阀线擦伤、冲刷和磨损情况,如麻点或凹坑的深度在0.5毫米以内用研磨的方法处理,如超过0.5毫米应车削或堆焊后车削再作研磨处理。 3.2.4 阀杆螺纹、阀杆螺母、连接螺栓等认真清理,并仔细检查有无损坏,配合是否良好,高压阀门螺栓还应做金相检查和长度检查,不合格的应处理。 4 阀门修理 4.1 阀座、阀瓣密封面的修理 4.1.1 闸板阀座密封面,应用专用的研磨工具进行研磨。 4.1.2 阀瓣可用手工或研磨机具进行研磨,如表面有较深麻坑,沟槽,可用车床或磨床进行加工,找平后进行抛光。 4.1.3 粗研:利用一准备好的研磨头或研磨座,分别对阀芯和阀座密封面进行研磨,研去麻点和较深的划痕。即可采用机械研磨。是否决定粗研可根据密封面损坏程度。 4.1.4 中研:粗研后或针对较小的缺陷,用较细的研磨砂或研磨膏进行手工或机械研磨,但要更换新的研磨胎具,中研后密封面基本达到平整光亮,用铅笔法检查达到严密贴合的要求。 4.1.5 细研:这是阀门研磨的最后一道工序,一般采用手工研磨。细研不需要研磨胎具,而是用本身的阀瓣对着阀座进行研磨,采用研磨膏稍加一点机油,轻轻来回研磨。一般顺转60~100°左右,再反方向转40~90°左右,要经常进行检查不可研磨时间过长。达到在密封面上出现一圈光亮的凡尔线,最后用机油研磨达到极高的光洁度。 4.2 填料部件修理

调节阀检修方案

调节阀检修方案 1 总则 本方案适用于调节阀的检修方案。 2 阀的结构特点 2.1 阀的结构 该调节阀由气动薄膜执行机构和直通单座阀两部分组成。主要包括膜片,膜室,支架,阀芯阀座,上阀盖,单座型的阀体,连接件,定位器等组成。 2.2 阀的特点; 阀内只有一个阀座,具有泄漏量小的优点,但不平衡力较大,所以阀的工作压差不易过高,适用于泄漏小,压差不大的干净介质场合。 3 检修方法及标准 3.1 检修方法 3.1.1 按操作规程检查问题,方可拆检阀门。 3.1.2 关掉气源,拆下定位器及气源管。 3.1.3 执行机构部件检查;打开膜室取出膜片,观察是否有细小裂纹或橡胶与纤维层脱离,或有明显撕裂,如有说明膜片已老化磨损,需更换新膜片,在上下膜头盖与硬芯周边接触的膜片部位,如发现有裂痕和硬伤也应更换。膜头输出推杆密封O型圈外观检查是否磨损,变脆如有更换, 3.1.4 密封部件检修;检查填料是否磨损,如磨损应全部清理更换,检查金属波纹官是否破裂,如有更换。 3.1.5 阀芯阀座的检修;首先检查阀芯阀座的气蚀状况,和有没有明显磨痕,如气蚀和磨痕深度小于0.5mm是可用细砂纸研磨,如气蚀和磨痕深度大于0.5mm是应上车床光刀后在研磨。检查阀杆是否弯曲,如弯曲应在平台上校直, 3.1.5 阀体的检修;主要检查阀体内部冲蚀,腐蚀,气蚀,及机械损伤情况,如严重需更换,里面有无焊渣,工艺填料等,如有需清理干净。 4 检修后阀门的组装 4.1 组装前应对阀门的全部元件进行一次清理检查,组装顺序应自上而下,先组装阀体部分,再组装执行机构,然后组装整阀,膜头输出杆应与阀杆对中后再用连接件固定。加入的垫片应涂润滑脂,加入的填料要充实均匀, 4.2 膜片与硬芯固定时螺丝帽处应加放松垫,膜片保证平整,防止串气。 4.3 所有紧固螺栓和填料装配前都应涂上润滑脂,利于下次检修和润滑。 5 阀门的调校 阀门组装完毕后装上定位器,气源管进行调校。校准点不应少于5个点, 0. 25% . 50% . 75% . 100%。依次缓慢地将各点信号输入定位器,观察行程指针与标尺刻度是否对应,否则应进行反复调整,直至达到标准。

各种阀门检修方案及规程

各种阀门检修方案及规程1 截止阀检修工艺规程 1.1截止阀概况及参数 业主提供 截止阀概况 业主提供 检修步骤、工艺方法及质量标准 确认该阀门已进行有效隔离,工作相关风险预控措施已落实。安全技术交底已完成。 工器具、量具、备件已准备好。 拆除保温,清除杂物,检查阀门外部阀体情况,阀体表面应无砂眼、无裂纹、无重皮、螺栓及零部件完好。 阀门上需拆卸螺栓处用松动剂进行润滑。 CONVLA 截止阀检修步骤和工艺 阀门解体及检查清理 松动盘根压盖调节手柄,将盘根套筒旋至阀箍衬套的最高处。 将卡箍锁紧螺钉从卡箍中完全旋出,并将其旋入卡箍螺栓系耳代螺纹的一边,用一块金属

板插入阀箍开口处,旋入阀箍螺栓,将阀箍开口顶开约2mm。逆时针旋转并拆下阀箍,注意保护阀盖密封面,严禁划伤。 将阀杆、阀芯连通阀盖从阀体上拆下,阀杆从阀盖中取出;用软棒将阀盖内旧填料拆除,注意保护填料室内壁,严禁划伤;检查阀座与阀芯、阀盖与阀体密封面、盘根腔室底部密封面有无异物、裂纹、砂眼、麻点等并做好记录。 检查盘根套筒、阀箍套管螺纹、阀杆传动铜套螺纹无损伤。 阀门密封面检修 检查检修阀芯。如阀芯上有缺陷。 —,阀杆与其他部件同轴线。 截止阀检修质量标准 检查阀杆弯曲度≤,而且不超过阀杆总长的1/1000, 阀杆表面腐蚀坑深度≤椭圆度不应超过表面锈蚀,磨损深度不超过,阀杆螺纹完好,与螺纹套筒配合灵活,不符合上述要求应进行更换. 检查检修阀芯。如阀芯上有缺陷,用车床夹住阀芯外部,保证同心度在以内,加工面与中心轴线成29°±10〞的角度,用单点硬质合金刀头,以30-50英尺/分钟圆周的速度加工,在形成新的加工面的前提下,切削量越少越好。 °或45°角,每相邻两圈填料接口处应错开90°-120°,填料放入填料室长短应适宜,不应有间隙或叠加现象。

气动调节阀检修过程注意事项、工作原理和校验18页

气动调节阀控制部件检修注意事项、工作原理和校验 前言 本讲义主要介绍气动调节阀控制部件检修过程中注意事项、主要部件的工作原理和阀门定位器的校验方法。重点介绍了力平衡式E/P工作原理、力平衡式定位器工作原理、智能定位器工作原理、减压阀工作原理、气动继动器(流量放大器)的工作原理、锁气器工作原理、控制阀的三断保护原理和实际运用、介绍了FISHER 3582定位器和西门子智能定位器调整及气动执行机构常见故障及产生的原因。 本讲义用于仪控专业气动执行机构调整及工作负责人的理论培训,整个培训约需40小时。 由于本人水平所限,讲义中不免有谬误之处,欢迎广大同仁批评指正,同时欢迎补充未完整的内容,以利提高培训质量。 编者 2012-1-30 目录 第一章检修注意事项(以FISHER 3582定位器为例) 第一节开工前的检查和准备工作 第二节拆前记录注意事项 第三节控制部件回装注意事项 第四节校前检查、阀门校验注意事项 第二章气动调节阀仪控部件工作原理 第一节气动调节阀介绍 第二节气动执行机构及其控制装置功能 第三节气动执行机构控制装置工作原理 第三章气动执行机构的调整 第一节校验前的准备工作 第二节气动调节阀的调整和检验 第四章气动执行机构常见故障及产生的原因 第一节调节阀不动作 第二节调节阀的动作不稳定 第三节调节阀振荡

第四节调节阀的动作迟钝 第五节调节阀的泄漏量增大 第一章检修注意事项(以FISHER 3582定位器为例) 第一节开工前的检查和准备工作 开工前,需对检修文件包的工作内容进行检查,熟悉检修工序,不明白或有异议的内容要同文件准备人员进行沟通,并核实备品备件的到货情况。 到检修现场熟悉检修设备和作业环境,检查是否存在高空作业、照明不足及作业区是否需要铺垫,做到心中有数,及早准备。 开工前工准备好工器具,核实是否需要专用工具和专用仪器,专用仪器不要同其他工具混放在一起,注意检查标准仪器的有效期和精度是否符合要求。 工作票领取后,开好工前会,明确监护人,验证安全措施(如停气、停电、联锁保护解除、气源和电源有检修负责人自理等);为防止走出间隔,要进行设备“三一致”检查核对,即工作票上的设备名称(设备编码)、检修文件包上的设备名称(设备编码)和就地需检修设备上的设备名称(设备编码)相一致。联系QC将文件包签点释放,准许开工。 作业区的布置,有条件时可用黄-黑警示带或警示围栏根据现场具体情况围成适当的作业区,工具和仪器的摆放要整齐。根据仪控专业的检修特点,因点多面广,建议工具和仪器摆放在1.5平方米以上的塑料布上,便于收拾转移工作点。在花格栅上作业时,铺垫面积要适当增大,阀门作业区下方也必须铺垫和围堵,防止工具和设备部件坠落。照明不足时要考虑辅助照明。高空作业时,设备下方要用安全网围兜,安全网设置要规范。 第二节拆前记录注意事项 一、设备拆前值检查 拆前要对阀门的性能进行检查,记录阀门的启动电流(气压)、阀门的关闭电流(气压)、阀门行程、全行程开时间、全行程关时间快开、快关时间)。拆前记录若有QC签点,需提前通知QC到场。 若机械检修阀门,需仪控拆除阀门控制部件,仪控工作负责人需和机械工作负责人沟通,确定拆除范围。 二、做好拆前记录。 1、做好现场管线记录,以保证能正确回装。 2、做好定位器初始位置记录,如正反作用、底板安装孔、摆臂位置。 3、做好拆线记录,如EP、阀位反馈线电缆编号和颜色等。 三、检查损坏设备 检查供气隔离阀、气源压力表、电磁阀、限位开关有无损坏,若有则通知QC,填

(完整版)电厂主要阀门的检修方法和步骤

电厂主要阀门的检修方法和步骤(以300MW发电机组为例) 一、抽汽止回阀 止回阀是用来防止管道和设备中介质倒流的一种阀门。汽轮机组中抽汽回热系统外置加热器的各抽汽管上均设置抽汽止回阀其作用是在机组甩负荷时,阀板自动关闭,防止加热器汽侧及进汽管道中的蒸汽倒回汽轮机内,引起汽轮机超速避免事故的发生。 抽汽止回阀在机组启动时处于关闭状态,在各级加热器随机启动时,抽汽止回阀的气控操纵座进气,活塞杆带动摇臂转动,将止回阀轴套对阀板轴的限位打开,此时阀板处于自由状态,靠抽汽管压力将阀板顶开,蒸汽通过阀门进入加热器。 在机组正常运行时,由于抽汽压力的作用,止回阀阀板保持在常开位置。在机组甩负荷停机时,抽汽压力骤降,阀板靠其自重快速回座,将阀门关闭,从而阻止加热器及管道内的存汽倒回到汽轮机内,达到保护的作用。 抽汽止回阀的检修前的准备工作有以下内容: 在设备停役,保护及电源、气源切断后,将气控操纵座的进气、出气接头松开,操纵座活塞杆与止回阀杠杆相连接的销子拆除,并松开操纵座的固定螺栓后把操纵座拆下,定量摆放。然后,进行下面的工作。 1、阀门解体 (1)首先用记号笔等做好盖头与阀体配合的标记,然后松开盖头螺栓,将盖头拆下。(2)将杠杆轴与气控操纵座连接侧的轴承、挡油圈及杠杆拆下,定置摆放。 (3)松开大密封盖螺母,拆下大压圈。 (4)在做好配合标记后,松开大支架固定螺栓,拆下大支架,定置摆放。 (5)拆出杠杆轴及衬套,定置摆放。 (6)将摇臂轴侧小支架及附件拆下,定置摆放。 (7)松开小压圈上的固定螺母,拆下小压圈,定量摆放。 (8)在做好配合标记后,松开法兰盖上的固定螺栓,拆下法兰盖,定置摆放。 (9)拆下摇臂及阀芯,定置摆放。 (10)取出摇臂及阀芯,定置摆放。 2、阀门的清理检查 (1)检查阀芯及阀体上的阀线,阀线上应无影响密封性能的凹槽、气孔及横贯密封面的痕迹,应全周接触无间断。若发现有影响密封性能的缺陷应进行研磨等处理。 (2)检查阀蝶与摇臂间的连接情况,调整垫片与摇臂间隙为1~1.2mm之间,不应过大也不应过小,否则应进行调整。阀蝶与摇臂的紧固螺母连接应牢固,定位的焊点应完整、无裂纹,阀蝶轴与摇臂圈的间隙应符合要求。 (3)检查杠杆轴、摇臂轴与大小衬套及播臂的间隙应符合要求,各轴表面及衬套内壁表面应光洁、无凹坑。 (4)检查大密封盖与法兰盖内的填料,应完整,如有损坏应予以调换。 (5)检查阀门盖头及阀体的密封面应完整,无影响密封效果的凹槽、砂眼及贯穿划痕等。(6)清理检查支架、法兰盖与阀壳结合处的密封面,密封面上粘连的旧垫片应清理铲去。密封面应无影响密封效果的缺陷。 (7)所有的键、键槽要清理,应保证连接良好。 3、阀门的装复 阀门在装复前,各轴、衬套表面应用二硫化钼粉剂用力擦至发亮。装复要根据装配标记按解体的逆步序进行,装复过程中应注意以下几点: (1)阀蝶与摇臂连接后,可对调整垫片的厚度进行调整,保证阀蝶开关的转角达到制造

调节阀维护检修规程

调节阀维护检修规程 1 目的 为了加强调节阀的维护保养和检修质量,使调节阀能长寿命、稳定实现调节作用,特制定本规程。 2适用范围 适用于公司中用于生产过程自动控制的由气动薄膜执行机构和阀体组成的气动调节阀,包括一般的单座阀、双座阀、套筒阀等的维护、保养、检修。 3 调节阀的概念 调节阀是自控系统中的终端现场调节仪表。它安装在工艺管道上,调节被调介质的流量、压力,按设定要求控制工艺参数。调节阀直接接触高温、高压、深冷、强腐蚀、高粘度、易结晶结焦、有毒等工艺流体介质,因而是最容易被腐蚀、冲蚀、气蚀、老化、损坏的仪表,往往给生产过程的控制造成困难。因此,必须充分重视调节阀的运行维护和检修工作。 4 运行维护 4.1 调节阀运行

4.1.1 调节阀在投入运行前需做系统联校。 4.1.2 调节阀在工作时,前后的切断阀应全开,旁路阀(副线阀)应全关。整个管路系统中的其他阀门应尽量开大,通常调节阀应在正常使用范围(20%—80%)内工作。 4.1.3 使用带手轮的调节阀应注意手轮位置指示标记。 4.1.4 调节阀在运行过程中严禁调整阀杆和压缩弹簧的位置。 4.2 日常巡检 4.2.1 巡检时应检查各调节阀的气源压力是否正常、气路(仪表空气管经过滤减压阀、阀门定位器至气缸各部件、各管线)的紧固件是否松动、仪表空气是否有泄漏。 4.2.2 巡检时应检查填料函及法兰连接处是否有工艺介质泄漏,压兰及阀杆连接件是否紧固,阀杆是否有严重的摩擦划痕或变形。 4.2.3 巡检时需检查仪表线路的防护情况,仪表进线口密封是否良好。 4.2.4 巡检时应检查阀杆运动是否平稳,行程与输出信号是否基本对应,阀门各部件有无锈蚀,重点是阀杆、紧固件、气缸等。 4.3 专项检查 4.3.1 专项检查指不是日常巡检必须进行,但随季节变化或需周期性进行的检查,比如仪表空气带水情况,阀门定位器防雨情况等。

阀门检修方案

阀门的检修方案 概论 阀门是管道系统中的重要部件,它的作用是用来切断或接通管路介质、调节介质的流量和压力,改变介质的流动方向,保护管路系统以及设备的安全。 在发电厂热力系统管路中,阀门是必不可少的部件。一台机组要使用几千只各种各样的阀门,这些阀门不仅控制机组的热力过程,而且关系着机组经济运行和安全,因此它们也是机组必不可少的组成部分。如给水调节阀是用来调节锅炉给水流量的阀门;汽轮机调节阀门控制着进入汽轮机的蒸汽流量,从而控制机组负荷;主蒸汽管道上的阀门是用来切断或接通锅炉至汽轮机蒸汽的截门;汽包和过热器的安全门是保证锅炉安全运行的阀门等等。 对电站阀门的要求是使用性能好、强度高、操作方便、结构简单、便于维修、噪声低等。在发电厂的热力系统中,常常由于一个阀门发生故障造成整个机组停止运行,给工厂带来不可挽回的损失,所以对阀门的设计、制造和对从事阀门操作、阀门检修的工程技术人员和工人提出了更新、更严格的要求。除了要精心设计、合理选用、正确操作阀门之外,还要及时维护、修理阀门,使阀门的“跑、冒、滴、漏”及各类事故降到最低限度。 阀门拆装与检修 新厂阀门内漏较多,尤其是锅炉定排门,多为截止门,现叙述截止阀门的检修工艺。其它阀门可参照这种阀门的检修方法进行修理。 一、阀门检修前的准备 阀门在检修前应充分做好各项准备工作,以便在检修开工后能很快地开展工作,保证检修工期,提高检修质量。 准备工作有以下几项:

(1)查阅检修台帐,摸清设备底子。哪些阀门只需检修、哪些阀门需要更换,要做到心中有数,制定出检修计划。 (2)根据检修计划,提出备品配件的购置计划。锅炉所用的各种阀门都要准备一些,大口径的高压阀门因价格昂贵,材料库里适当备有即可,各种尺寸的小型阀门要适当多准备几个。所准备的阀门,在检修前应解体检查完毕,作好标志,以备检修时随时使用。 (3)工具准备。工具包括各种扳手、手锤、錾子、锉刀、撬棍、24~36V行灯、各种研磨工具、螺丝刀、研磨平板、套管、大锤、工具袋、剪刀、换盘根工具、手拉倒链等。有些应事先检查维护,保证检修时能正常使用。 (4)材料准备。材料包括研磨料、砂布、各种垫子、各种螺丝、棉纱、黑铅粉、盘根、机油、煤油以及其他各种消耗材料等。 (5)准备堵板和螺丝等,以便停炉后和其他连接系统隔绝。 (6)锅炉阀门大部分是就地检修,在检修阀门时可将需要用的工具、材料、零件等都装入阀门检修工具盒中,随身携带,很是方便。这样可避免多次上下,浪费时间。 (7)准备检修场地。除要运回检修间修理的阀门外,对于就地检修的阀门,应事先划分好检修场地,如需要,则搭好平台架子。为了便于拆卸,检修前可在阀门螺丝上加一些煤油或喷上螺栓松动剂。 二、阀门解体检查 1.阀门解体顺序 (1)用钢丝刷子或压缩空气清除阀门外部的灰垢; (2)在阀体及阀盖上打记号(防止装配时错位,)然后将阀门置于开启状态; (3)拆下传动装置并解体; (4)卸下填料压盖螺母,退出填料压盖,清除填料盒中旧填料; (5)卸下阀盖螺母,取下阀盖,铲除垫料;

仪器仪表检修方案

仪表仪表检修技术方案 目录 1. 工程概况 配套设施改造:对地磅、起重机、叉车、辅助运输设备及计量设备及辅助工器具进行检修、保养、维护(详见清单)。为了保证检修工程高质完成,特编制此检修方案以指导施工。 2. 工程概况 ①GB50093-2002《自动化仪表工程施工及验收规范》。 ②SH/T3521-2007《仪表工程施工技术规程》。 ③HG/T21581-95《自控安装图册》。 ④GBJ131-90《自动化仪表工程质量检验评定标准》。 ⑤SY4031-93《建设工程自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 3. 主要施工方案 3.1 调节阀检修 执行机构与阀体部分分离:执行机构通入供气压力时,阀接近全关位置。松开连接螺母上的六角螺栓,拆下连接螺母,阀杆和推杆分开。放出膜室的气压。拆下固定支架的圆螺母。卸下执行机构。 阀阀体的拆卸和装配: 松开板上的六角螺母;拆下上阀盖的六角螺母;提高上阀盖,使它和阀体分开;从阀体内部拉出阀芯;拆下导向套;用专门工具拆下阀座。确认阀芯、阀座的密封面,无损坏;确认与垫片接触过的阀体、上阀盖及导向套和表面,无损坏;确认阀芯、阀杆、导向套的导向表面,无损坏。阀体内装一个相同规格的垫片;使用特殊工具把阀座牢固的旋入阀体;把阀芯装在阀座上。把下锯齿垫装在阀体上,装导向套入阀体内;把上锯齿垫装在导向套上,上阀盖装在阀体上,对角均匀拧紧螺母,注意阀盖安装方向。装上填料和填料压盖,拧紧压板螺母。 执行机构的拆卸和装配: 执行机构的拆卸:执行机构通常不需要拆卸,只有在更换零件或改变作用型式时才需要 拆卸。执行机构直立放置,在上下膜盖配合位置作一个记号;准备放置膜盖零件容器; 从执行机构上拆下供气管线和附件;先拆下膜盖连接螺母(不拆吊环螺栓);连同膜片提出执行机构推杆;取出弹簧。执行机构的装配前,检查零件是否有碰伤、损坏、变形,涂漆脱落或其他不正常现

调节阀检修方案

调节阀检修方案 编制: 审核: 审批: 塔西南仪表运行维护工程部2009年12月21日

一、适用范围 本方案适用于塔西南化肥厂2010年大检修调节阀检修作业。二、检修工期 20天 三、编写依据 《中石化设备检修规程》、《塔西南仪表检修维护规程》 四、检修原因 1、调节阀的常规检查和调校。 2、部分调节阀阀内件有腐蚀、冲刷等情况,需要下线解体处理。 五、检修前的准备工作 1、外协单位办好相关检修作业手续。 2、准备好所需的工器具,及人员培训。 3、作业现场拉好警戒线。 4、确保管道内无工艺介质,且置换完成。 六、检修内容 1、在线调节阀检修内容:标记、加填料、调试、开车保运等。 2、下线调节阀检修内容:标记、拆装、调节阀解体、清洗、补焊、车配、研磨、更换损坏部件、润滑、成装、气密试验、内漏试验、渗漏试验、防腐处理、调试、开车保运等。 七、检修步骤 1、对阀要进行相应的喷涂防腐,使其光亮洁净。对于铭牌、线杆

行程标尺、螺栓应用油脂保护防止喷涂覆盖,对其紧固螺钉螺栓要检查丝扣有无损坏,否则要更换,特别是用于高压、高温的螺钉螺栓更应重视。 2、对执行机构中的膜片老化程度,推杆硬芯周边等应仔细观察确认,发现裂痕和硬伤及时更换,对膜头输出推杆密封“o”型环外观的磨损也应检查,看其是否更脆并且具有弹性,否则应予更换。 3、检查阀芯阀座的气蚀状况,特别是密封面,当气蚀深度在〈0.5mm左右时,要研磨,当在1~2mm时需上床加工再研磨。严重的必须更换备件,对于阀杆要进行对中校正消除其弯曲变形,对差超难以校直的应换新阀杆。 4、应检查阀的密封部件,清理其腔体,保证其干净,所用填料应符合阀所用部位,在回装填料时应提拉阀杆上下活动,以利用均匀地减少填料造成的摩擦,压紧压盖时流出3扣为宜。 八、材料 1、外协单位提供各种辅料:润滑油脂、研磨沙、蓖麻油、盘根、填料、油漆等,材料含调节阀机械碳环、四氟垫片、切断球阀阀座等材料。 2、有损坏的配件,如果能修复使用的,有外协单位修复使用,对无法修复的阀内件由仪表工程部确认后,由仪表工程部提供备件,仪表工程部无备件可由施工单位测绘加工,所需费用由化肥厂承担,作为检修后的追加部分。 九、质量标准要求

阀门检修合同

合同编号: 甲方:**公司 乙方:**公司 甲、乙双方经过平等协商,就阀门拆装及检修事宜达成如下协议: 一、 阀门拆装及检修设备的名称、数量和主要检修内容: 1 、20种35台阀门的拆装、现场检修和送阀门修理厂 检修; 装;外请技术工人8人,其中:机械钳工7人,起重工1个。暂按8天/人计算。 2 、主要检修内容: 1 )阀门检修部分:拆卸阀门,送到厂区指定地点更换阀门填料、内件等检修,打压试 漏合格后再送回回装;检修和检查阀芯的磨损,若需要修复阀座阀芯磨损部位的阀门, 另行计 费或送专业厂修复(送专业厂修复由乙方负责);检修单位报价包括吊车和阀座阀芯磨损部位 的修复;维修时涉及到阀门本体中的自密封环、填料、中部垫等由施工方提供,根据提供数量 结算;拆卸起重配合由施工方负责。 2 )安全阀检修部分:对装置内所有到期应检安全阀进行拆卸,并运到厂区内指定检 校地点;校验机构检验合格后,在厂区内指定检校地点运回并回装; 对需要维修安全阀由生产 技术部确认后维修;拆卸起重配合由施工方负责。 3 )外请技术工人8人在甲方仪表车间相关人员的带领下, 负责仪表阀门拆卸、检修和 安装。 4 )机修钳工/起重工的结算天数,以实际工作时间为准;阀座阀芯现场修复量按 70% 估算,阀门送厂维修量按20%古算,结算以实际验收数量为准。 二、 技术标准和质量要求: 1 、阀门部分:①按行业规范标准进行检修;②阀门安装正确,打压试漏,符合调节阀 密封泄漏标准 ANSI/ISA B16.104, FCI 70 — 2,阀门安装正确,开车24小时无漏点。 2 、安全阀部分:拆装不得损伤任何设备;回装后不得有泄漏现象;不得损坏铅封。 3 、外请技术工人:钳工需劳动部门颁发的中级以上钳工技术等级证书, 起重工需劳动 部门颁发的起重司机证书。每天工作时间大约 10小时。 三、 验收标准 1、 达到以上技术标准和质量标准约定的要求。 2、 双方签订的《检修方案》作为本合同的技术附件,与本合同具有同等法律效力。乙方施 工内容和质量必须满足该《检修方案》的相关技术和质量要求,否则将承担相应的赔偿责任。 四、阀门拆装及检修方式、期限。 (一)、阀门拆装及检修方式约定为以下第_±_种: 阀门检修合同 签订地点: 13种规格267台安全阀的拆

仪表调节阀检修方案

仪表调节阀检修方案 一、设备损坏情况简介 仪表控制阀是生产控系统中的终端现场执行机构。它安装在工艺管道上,按设定要求控制工艺参数。由于仪控阀直接接触高温、高压、深冷、强腐蚀、高粘度、易结晶结焦、有毒等工艺流体介质,因而很容易被腐蚀、冲蚀、气蚀、老化而损坏造成生产过程的控制困难。 设备在使用中出现的阀门内漏(包括阀芯、阀座腐蚀磨损、阀座密封不严);外漏(包括填料处泄露、中法兰泄露);阀门卡涩(包括密封面结垢、填料老化、导向环或导向套筒故障);执行机构故障(包括执行机构晃动、执行机构串气、执行机构输出轴窜轴) 二、安全注意事项 1、工艺安全交出 (1)调节阀/开关阀检修前,需由工艺车间技术员填写《检修作业票》同意下线后并由工艺正主任、仪表正主任签字方可实施,重点及联锁控制阀需作相应安全风险评估。 (2)工艺人员关闭调节阀/开关阀前后截止阀,确认阀门管道内介质降温、泄压后进行上锁,并有工艺技术员现场监护各项安全措施落实到位后,方可开始调节阀/开关阀的检修。 2、检修安全要求 (1)工艺《检修作业票》下达后,由检修技术员签字确认检修内容,由检修安全员确认检修安全事项,必要时联系工艺做风险评估。 (2)现场检修作业人员在工艺交出后需再次确认温度、压力是否回到常温、常压(导淋阀处于打开状态)状态并在检修过程中严格执行公司安全检修七个对待。 三、设备相关参数列表 阀门设备检修参数以具体阀门规格书为准。 四、检修内容 阀门阀体部分+阀门执行机构

五、检修(拆装)步骤 阀门检修流程:打标记→(下线)→清洗→解体→零部件检修→研磨→装配→调校与试验→(上线)→动作检查→回路联试→投运。 1、打标记 为保证调节阀离线检修后能正确复位,应重视打标记程序。要用油性记号笔清晰标明以下方位 (1)调节阀阀体法兰与管道法兰的连接方位; (2)阀体与上、下阀盖及其执行机构的连接方位。 2、清洗 滞留在阀体腔内的某些工艺介质是具有腐蚀或有毒的,在进入解体工序前必须以水洗或蒸汽吹扫的方法,将调节阀被工艺介质浸渍过的部件清洗干净。 3、解体 (1)气开式调节阀需往薄膜气室加入适当的气压信号,使阀芯与阀座脱离接触后,再旋转阀杆,使之与执行机构的推杆分离。 (2)执行机构检修,需将执行机构组件完全分解,对膜片/活塞、弹簧等易损件进行检查。 (3)阀门或执行机构解体后的零部件应集中存放、妥善保管,以防损伤或散失。 4、零部件检修 (1)生锈或脏污的零部件要以合适的手段进行去锈和清洗,要注意清洁好机加工面,特别要保护好阀杆、阀芯和阀座的密封面。 (2)重点检查部位 ①阀体:阀体的内壁和连接阀座的内螺纹处易受流体介质的腐蚀和冲蚀。 ②阀座:密封面、与阀体连接的外螺纹处易受腐蚀和气蚀。 ③阀芯/阀杆组件:阀芯的密封面和调节曲面以及导向圆柱面处均易受到腐蚀和磨损的;阀杆上部与密封填料接触部位不得松动,阀杆不得弯曲。 ④上阀盖处填料函、填料的腐蚀、老化、磨损情况。 ⑤阀体、上阀盖、下阀盖各法兰密封面的腐蚀程度。 ⑥执行机构内膜片和“O”形密封圈、导向环、老化、裂损程度。

气动调节阀维护检修规程

气动调节阀维护检修规 程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

气动调节阀维护检修规程 1总则 主题内容及适用范围本规程规定了气动调节阀的维护、检修、投运及安全注意事项的实施要示和实施程序。 基本工作原理调节阀是按照控制信号的方向和大小,通过改变阀芯行程(即阀芯、阀座所造成的流通面积的大小)来改变阀的阻力系数,达到调节被控介质流量的目的。 种类调节阀按其结构形式可分为直通双座阀、直通单阀、三通阀、小流量阀、套筒型单座阀、套筒型双座阀、低温调节阀、角阀、隔膜阀、偏心旋转阀(挠曲阀)、蝶阀、球阀等十余种。 构成及其功能调节阀主要由气动执行机构、手轮、上阀盖、阀体、阀座、阀笼、阀芯、阀杆和压板等零部件组成。 a.气动执行机构:气动执行机构分气动薄膜执行机构和气动活塞执行机构两种。气动执行机构是调节阀的推动装置,根据控制信号的大小,产生相应推力,推动阀门动作。 b.上阀盖:对于不同的工作温度和密封要求,上阀盖分普通型(-20-+250)、散(吸)热型(-60-+450)、长颈型(-60-+250)、波纹管密封型(强毒、易挥发、渗透或贵重介质)。 c.阀座:阀座与阀芯间的面积构成了流通截面。 d.阀笼:起导向作用,不会引起阀芯振动。并且可以通过改变阀笼窗口的形状和大小来改变流量特性和流通能力。 e.阀芯:它不但与阀座构成流通截面,而且可以通过改变阀芯形状和大小来改变流量特性和流通能力。 f.填料:起密封和导向功能。

主要技术性能调节阀的主要性能有始点偏差、终点偏差、全行程偏差、非线性偏差、正反行程变差、灵敏限、薄膜气室(或气缸)的气密性、调节阀密封性、阀座关闭时的允许泄漏量、流量系数及流量特性等项目,下面列表着重介绍几项主要技术性能。(见表一:气动薄膜调节阀主要技术性能表)。 对维护检修人员的基本要求。维护人员应具备中下条件: a.熟悉本规程及相应的产品说明书等有关技术资料; b.了解工艺流程及调节阀在其中的作用; c.掌握数学基础、机械基础、钳工基础、钳工工艺、化工检修安全知识、仪表常识、调节阀维修等方面的基础理论知识; d.掌握调节阀的维护、检修、投运及常见故障处理的基本技能; e.掌握常用机械加工设备和有关的标准仪器、工卡量具的使用方法。 2 完好条件 零部件完整,符合技术要求,即: a.防雨帽、行程指示牌等零件完好无损,调节阀铭牌清晰、整洁、无空缺; b.各紧固件不松动,(手轮完好),使用灵活; c.无锈蚀变形损伤,无泄漏; d过滤减压阀无泄漏损伤,调压正常;e.定位器无锈蚀损伤变形,密封严密。 运行正常符合使用要求,即: a.动作灵活,行程正确,弹簧范围正确; b.泄漏量符合要求; c.无振动,无燥音; d.阀位稳定; e.无外漏现象。

相关文档