第1章(P15)

1、基本练习题

(1)简述过程控制的特点。

Q:1)系统由被控过程与系列化生产的自动化仪表组成;2)被控过程复杂多样,通用控制系统难以设计;3)控制方案丰富多彩,控制要求越来越高;4)控制过程大多属于慢变过程与参量控制;5)定值控制是过程控制的主要形式。

(2)什么是过程控制系统?试用框图表示其一般组成。

Q:1)过程控制是生产过程自动化的简称。它泛指石油、化工、电力、冶金、轻工、建材、核能等工业生产中连续的或按一定周期程序进行的生产过程自动控制,是自动化技术的重要组成部分。过程控制通常是对生产过程中的温度、压力、流量、液位、成分和物性等工艺参数进行控制,使其保持为定值或按一定规律变化,以确保产品质量和生产安全,并使生产过程按最优化目标自动进行。2)组成框图:

(3))单元组合式仪表的统一信号是如何规定的?

Q:各个单元模块之间用统一的标准信号进行联络。1)模拟仪表的信号:气动0.02~0.1MPa、电动Ⅲ型:4~20mADC或1~5V DC。2)数字式仪表的信号:无统一标准。

(4)试将图1-2加热炉控制系统流程图用框图表示。

Q:是串级控制系统。方块图:

(5)过程控制系统的单项性能指标有哪些?各自是如何定义的?

Q:1)最大偏差、超调量、衰减比、余差、调节时间、峰值时间、振荡周期和频率。2)略

(8)通常过程控制系统可分为哪几种类型?试举例说明。

Q:1)按结构不同,分为反馈控制系统、前馈控制系统、前馈-反馈复合控制系统;按设定值不同,分为定值控制系统、随动控制系统、顺序控制系统。2)略

(10)只要是防爆仪表就可以用于有爆炸危险的场所吗?为什么?

Q:1)不是这样。2)比如对安全火花型防爆仪表,还有安全等级方面的考虑等。

(11)构成安全火花型防爆系统的仪表都是安全火花型的吗?为什么?

Q:1)是。2)这是构成安全火花型防爆系统的一个条件。

2、综合练习题

(1)简述图1-11所示系统的工作原理,画出控制系统的框图并写明每一框图的输入/输出变量名称和所用仪表的名称。

Q:1)图为液位控制系统,由储水箱(被控过程)、液位检测器(测量变送器)、液位控制器、调节阀组成的反馈控制系统,为了达到对水箱液位进行控制的目的,对液位进行检测,经过液位控制器来控制调节阀,从而调节q1(流量)来实现液位控制的作用。2)框图:

3)控制器输入输出分别为:设定值与反馈值之差e(t )、控制量u(t );执行器输入输出分别为:控制量u(t )、操作变量q1(t ) ;被控对象的输入输出为:操作变量q1(t ) 、扰动量q2(t ) ,被控量h ;所用仪表为:控制器(例如PID 控制器)、调节阀、液位测量变送器。

(2)什么是仪表的信号制?通常,现场与控制室仪表之间采用直流电流信号、控制室内部仪表之间采用直流电压信号,这是为什么?

Q:1)自动化仪表的信号制是指在成套系列仪表中,各个仪表的输入/输出信号均采用某种统一的标准形式,使各个仪表间的任意连接成为可能。2)略

(3)某化学反应过程规定操作温度为800℃,最大超调量小于或等于5﹪,要求设计的定值控制系统,在设定值作阶跃干扰时的过渡过程曲线如下图所示。要求:

1)计算该系统的稳态误差、衰减比、最大超调量和过渡过程时间。

2)说明该系统是否满足工艺要求。

Q:1)由上图可得y(∞) = 810℃,设定值r=800℃, B1=850?810=40,B2=820?810=10稳态误差e(∞) = r ?y(∞) =800℃-810℃= ?10℃

衰减比:1

240

4:1 10

B

n

B

===,

最大超调量:

()()850810

100%100% 4.938% ()810

p

y t y

y

δ

-∞-

=?=?=

过渡过程时间t s:大概在17min 左右

2)虽然该系统最大超调满足要求,然而在规定操作温度为800℃,而最后趋于稳定的值却为810℃,因此不满足工艺要求。

(4)图1-13所示为一类简单锅炉汽包水位控制流程图,试画出该控制系统框图,并说明其被控过程、被控参数、控制参数和干扰参数各是什么?

Q:1)控制系统框图:

被控过程:加热器+汽包

被控参数:汽包水位

控制参数:上水流量

干扰参数:蒸汽流量变化

第2章(P70)

1、基本练习题

(3)某台测温仪表测量的上下限为500~1000℃,它的最大绝对误差为±2℃,试确定该仪表的精度等级。

Q :仪表的引用误差2

100%100%0.4%1000500

γ=±

?=±?=±-最大绝对误差量程,其精度等级为0.4

级。

(4)某台测温仪表测量的上下限为100~1000℃,工艺要求该仪表指示值的误差不超过±2℃,应选精度等级为多少的仪表才能满足工艺要求? Q :工艺允许的仪表引用误差为

100%γ=±

?允允许的最大绝对误差量程=2

100%0.22%1000100

±?=±-

应选0.2级的仪表才能满足。

(5)有一台DDZ-Ⅲ型两线制差压变送器,已知其量程为20~100kPa ,当输入信号为40kPa 和80kPa 时,变送器的输出分别是多少? Q :1)8mA ;2)16mA.

(6)设有某DDZ-Ⅲ型毫伏输入变送器,其零点迁移值u min =6mV DC ,量程为12mV DC 。现已知变送器的输出电流为12mA DC 。试问:被测信号为多少毫伏? Q :12mV DC

(12)某被测温度信号在40~80℃范围内变化,工艺要求测量误差不超过±1%,现有两台测温仪表,精度等级均为0.5级,其中一台仪表的测量范围为0~100℃,另一台仪表的测量范围为0~200℃,试问这两台仪表能否满足上述测量要求? Q :工艺允许的最大绝对误差=1%0.4±?=±40℃。 1)使用0~100℃的仪表,则0.4

100%0.4100

γ=±

?=±允,0.5级精度不可以满足; 2)使用0~200℃的仪表,则0.4

100%0.2200

γ=±

?=±允,0.5级精度不可以满足;

(13)热电偶测温时为什么要进行冷端温度补偿?其补偿方法常采用哪几种?

Q :1)采用补偿导线可把热电偶的冷端从温度较高和不稳定的地方,延伸到温度较低和比较稳定的操作室内,但冷端温度还不是0℃ ,而工业上常用热电偶的E t -t 关系曲线是在冷端温度t 0=0℃情况下得到的,与它配套使用的仪表也是根据这一关系曲线进行刻度的。而操作室的温度往往不是0℃ ,这样测量结果就会有误差,因此需要进行冷端温度的校正。(解决冷端温度不为零的问题) 2)常用的有查表法、电桥补偿法。

(14)热电阻测温电桥中的三线制接法为什么能减小环境温度变化对测温精度的影响?

Q :因为用热电阻测温时,热电阻要安装在被测温度的现场,而电桥中的其它电阻连同仪表一起则安装在控制室。现场与控制室之间有一定的距离,因此连接热电阻的导线的电阻往往不可忽略,若采用普通的二线制接法,则连接热电阻的两根导线都分布在电桥的一个桥臂上,因此,

连接导线的电阻随着环境温度的变化而变化,将同热电阻阻值的变化一起加在平衡电桥的一个桥臂上,这会使测量产生较大的误差。采用三线制接法可以减少甚至抵消连接导线电阻对测量结果造成的误差。

2、综合练习题

12) 确定该仪表的精度等级。

3) 经过一段时间后,仪表的最大绝对误差为±7℃,问此时仪表的精度等级为多少? Q :1)取||a x x ?=-中的最大值,计算可知最大绝对误差等于±6℃。 2)仪表引用误差16

100%100% 1.2%600100γ=±

?=±?=±-最大绝对误差量程,符合1.5级精度。

3)仪表引用误差27

100%100% 1.4%600100

γ=±

?=±?=±-最大绝对误差量程,符合1.5级精度。

(2)用分度号Pt100的热电阻测温,却错查了Cu50的分度表,得到的温度是150℃。问实际温度是多少?

Q :1)查Cu50的分度表,找出与150℃对应的电阻值Rt=82.13?;查Pt100的分度表,找出与82.13?对应的温度值,约为-45℃。

(3)若被测压力的变化范围为0.5~1.4MPa ,要求测量误差不大于压力示值的±5%。可供选用的压力表规格:量程为0~1.6 MPa ,0~2.5 MPa ,0~4MPa ,精度等级为1.0、1.5、2.5。试选择合适量程和精度的压力表。

Q :最大工作压力不超过仪表量程的2/3,则可选择0~2.5MPa 范围。允许的最大绝对误差:±0.5*5%=±0.025MPa ,允许的最大引用误差:0.025

100%1%2.5

γ=±

?=±允,可选择1.0级精度等级。

(5)用差压变送器与标准孔板配套测量管道介质流量。若差压变送器量程为104Pa ,对应输出信号为4~20mADC ,相应流量为0~320m 3/h 。求差压变送器输出信号为8mADC 时,对应的差压值及流量值各是多少?

Q :因为未加开方器。流量与差压的平方根成正比。8mADC 对应的差压值为2500Pa ,流量则为160 m 3/h 。

3、设计题

(1)用分度号为K 的镍铬-镍硅热电偶测量温度,在无冷端温度补偿的情况下,显示仪表指示值为600℃,此时冷端温度为50℃。试问:实际温度是多少?如果热端温度不变,使冷端温度为20℃时,此时显示仪表指示值应为多少?

Q :1)查K 分度表,知600℃对应的热电势为24.902mV,由题意可知这热电势是由热端温度为t ℃,冷端温度为50℃的K 热电偶产生的,即(,50)24.902mV E t =,又查K 表知

(50,0) 2.022mV E =,∴(,0)(,50)(50,0)24.902 2.02226.924mV E t E t E =+=+=,再查K 表得t

约为648℃。

2)(,20)(,0)(20,0)26.126mV E t E t E =-=,再查K 表,与26.126mV 热电势对应的温度为628.8℃.

(2)某容器的正常工作压力范围为1.0~1.5MPa ,工艺要求就地指示压力,并要求测量误差小于被测压力的±5%,试选择一个合适的压力表(类型、量程、精度等级),并说明理由。 Q :1)类型:可使用弹簧管压力计。

2)最大工作压力不超过仪表量程的2/3,则可选择0~2.5MPa 范围;又由于最小工作压力1.0大于仪表量程的1/3,所选范围是合适的。

3)允许的最大绝对误差:±1.0*5%=±0.05MPa ,允许的最大引用误差:

0.05

100%2%2.5

γ=±

?=±允,可选择1.5级精度等级。

(4)某控制系统中有一个量程为20~100kPa 、精度等级为0.5级的差压变送器,在校验时发现,该仪表在整个量程范围内的绝对误差变化范围为-0.5~+0.4 kPa ,试问:该变送器能否直接被原控制系统继续使用?为什么?

Q :不能。因为其最大绝对误差为-0.5,其引用误差0.5

100%0.625%10020

γ=-?=--,超出了

原先设计的精度要求0.5级的范围。

第3章(P108)

1、基本练习题

(1)在过程控制中,哪些仪表是属于过程控制仪表?在过程控制系统中,大多数调节器是电动的,而执行器多数是气动的,这是为什么?气动单元组合仪表与电动单元组合仪表各单元之间的标准统一信号又是如何规定的?

Q :1)在过程控制中,过程控制仪表:调节器、电/气转换器、执行器、安全栅等。2)调节器选电动的因为电源的问题容易解决,作用距离长,一般情况下不受限制;调节精度高,还可以实现微机化。执行器多数是气动的,因为执行器直接与控制介质接触,常常在高温、高压、深冷、高粘度、易结晶、闪蒸、汽蚀、易爆等恶劣条件下工作,选气动的执行器就没有电压电流信号,不会产生火花,这样可以保证安全生产和避免严重事故的发生。3)气动仪表的输入输出模拟信号统一使用0.02~0.1MPa 的模拟气压信号。电动仪表的输入输出模拟信号有直流电流、直流电压、交流电流和交流电压四种。各国都以直流电流和直流电压作为统一标准信号。过程控制系统的模拟直流电流信号为4~20mA DC ,负载250 Ω ;模拟直流电压信号为1~5V DC 。

(2)某比例积分调节器的输入、输出范围均为4~20mA DC ,若设δ=100%、T I =2min ,稳态时其输出为6mA ;若在某一时刻输入阶跃增加1mA ,试求经过4min 后调节器的输出。 Q :由式1

100%C

K δ=

?,可得1C K =。在比例积分作用下,输出Δu 可由下式计算:4

011()()132C I u K e t e t dt dt mA T ???=+=+=??????,即调节器的输出u=Δu+u(0)=3+6=9mA 。

(6)调节器的正、反作用是如何规定的?

Q :当调节器的输出随偏差的增大而增大时,称为正作用调节器,反之为反作用调节器。

(7)数字式控制器有哪些主要特点?简述其硬件的基本构成。

Q :1)数字式控制器的主要特点:1、采用了模拟仪表与计算机一体的设计方法,使数字式控制器的外形结构、面板布置、操作方式等保留了模拟调节器的特征。2、与模拟调节器相比具有更丰富的运算控制功能。3、具有数据通信功能,便于系统扩展。4、可靠性高具有自诊断功能,维护方便。2)数字式控制器的硬件电路由主机电路,过程输入通道、过程输出通道、人/机联系部件、通信部件等。

(18)过程控制系统的所有仪表与装置是否都应考虑安全防爆?为什么?

Q :不是。现场的所有仪表应考虑安全防爆。非危险场所的仪表则不一定要防爆,现场仪表与非危险场所(包括控制室)之间必须经过安全栅。

(19)安全栅在安全防爆系统中的主要作用是什么?简单齐纳式安全栅有何缺点?它是如何改进的?Q :1)参教材P104 ; 2) 参教材P105; 3)参教材P105

2、综合练习题

(2)已知某比例微分调节器的传递函数为

2111O D D O D

D

V T s

a T V K s

K +=+,试求单位阶跃输入作用下的输

出响应表达式,画出响应曲线。 Q :单位阶跃输入的拉氏变换11

O V s

=

,在阶跃输入作用下的输出拉氏变换为:21111(1)

D D O D D D D D D

T s T s a a

V T T s K K s s s K K ++=?=?

++,对其取拉氏反变换,可得

2()[1(1)]D D K

T O D D

t a

v t K e K -=+- 。

第4章(P139)

1、基本练习题

(1)什么是被控过程的特性?什么是被控过程的数学模型?为什么要研究过程的数学模型?目前研究过程数学模型的主要方法有哪几种?

Q :1)被控过程的特性:被控过程输入量与输出量之间的关系。2)被控过程的数学模型:被控过程的特性的数学描述,即过程输入量与输出量之间定量关系的数学描述。3)研究过程的数学模型的意义:是控制系统设计的基础;是控制器参数确定的重要依据;是仿真或研究、开发新型控制策略的必要条件;是设计与操作生产工艺及设备时的指导;是工业过程故障检测与诊断系统的设计指导。4)主要方法:机理演绎法、试验辨识法、混合法。

(2)响应曲线法辨识过程数学模型时,一般应注意哪些问题?

Q :试验测试前,被控过程应处于相对稳定的工作状态;相同条件下应重复多做几次试验;分别作正、反方向的阶跃输入信号进行试验;每完成一次试验后,应将被控过程恢复到原来的工况并稳定一段时间再做第二次试验;输入的阶跃幅度不能过大也不能过小。

(4)图4-30所示液位过程的输入量为q 1,流出量为q 2、q 3,液位h 为被控参数,C 为容量系数,并设R 1、R 2、R 3均为线性液阻。要求:1)列写该过程的微分方程组。2)画出该过程框图。3)求该过程的传递函数G 0(s)=H(s)/Q 1(s)。

Q :1)微分方程组:12322

33d h q q q C

dt h q R h q R ????-?-?=?

???

?=?????=

???

2)过程框图:

3)传递函数:0123

1

()()/()11G s H s Q s Cs R R ==

++

1)画出水位的阶跃响应标幺值曲线。2)若该水位对象用一阶惯性环节近似,试确定其增益K 和时间常数T 。

Q :1)阶跃响应标幺值0()()

()()98

y t y t y t y =

=∞,图略。 2)一阶惯性环节传递函数:

00()1K G s T s =+,又u ?=10%*h(∞)=9.8,放大系数K=

()98

109.8

y u ∞==?,时间常数T=100s ,是达到新的稳态值的63%所用的时间。

2、综合练习题

(1)如图4-32所示,q 1为过程的流入量,q 2为流出量,h 为液位高度,C 为容量系数。若以q 1为过程的输入量,h 为输出量(被控量),设R 1、R 2为线性液阻,求过程的传递函数G 0(s)=H(s)/Q 1(s)。

Q :列写微分方程组:11

22232223312

(1)(2)

(3)(4)

(5)

d h q q C dt

d h q q C dt h q R h q R h h h ??

?-?=??

???-?=?????=?????=??

??=?-???

,消去23q q ??和,得:112222

3(6)(7)d h h q C R dt h d h h C R R dt ????-=???????-=??

进而得:21232h h d h q C R R dt ????-

+=,得:2312

2d h h h R C q dt R ???=-?(+),代入(7)消去中间变量2h ?, 得:22

31313

22221

1R d q d h d h C R C h q CR dt R dt R dt ???+++?=?()+, 传递函数: ()()()301223322

1G s H s /Q s 21

(1)CR s

R C R s C s R R +==

+++

(2)已知两个水箱串联工作,其输入量为q 1,流出量为q 2、q 3,h 1、h 2分别为两个水箱的水位,

h 2为被控参数,C 1、C 2为其容量系数,假设R 1,R 2 ,R 12 ,R 3 为线性液阻。要求: 1)列出该液位过程的微分方程组。 2)画出该过程的框图

3)求该液位过程的传递函数G 0(s)=H 2(s)/Q 1(s)。

Q :1)液位过程的微分方程组:112121

21232122

1

2

1212

233(1)

(2)

(3)(4)(5)

d h q q q C dt d h q q C dt h q R h h q R h

q R ?

???-?-?=?????-?=?

???

?=????-??=??????=??

2)框图:

3)求过程传递函数:微分方程组中消去中间变量2312,,q q q ???得:

1121112

1212222

12

3(6)(7)

h h h d h q C R R dt h h h d h C R R dt ??-???

?--=????-????-=?? 得:2121122

23

(1)d h R h R C h dt R ??=++?,再消去1h ?有: 22123

21122122121212

2123223

()R R R d h C R C R d h C C R C C h q dt R R dt R R ++??+++++?=?

对上式进行拉氏变换得:

()()

()

20212

1231122121212123223

1

H s G s Q s ()R R R C R C R

C C R s C C s R R R R =

=

+++++++

自动化仪表试题题库

自动化仪表试题 一、填空题 1、按误差数值表示的方法,误差可分为()()()误差。 2、弹性式压力计是根据弹性零件的()与所受压力成比例的原理来工作的。当作用于弹性元件上的被测压力越大时,则弹性元件的()越大。 3、电容式压力器可分为()、()、()三种形式。 4、流量有()和()两种表示方法,其间关系为()。 5、当充满管道的液体通过节流装置时流速将在()处发生(),从而使()增加,而()降低。 6、管道凸出物和弯道的局部阻力对液体流动稳定性影响很大,所以,在流量计节流孔板前后必须留有适当长度()。 7、热电偶产生热电势的条件是()、()。 8、对热阻与桥路的连接要优先采用()接法,这样可以在很大程度上减小连接导线()变化带来的工作误差。 9、液体的密度与()和()有关系,其中气体的密度随()的升高而减小,随()的增大而增大,液体的密度则主要随()的升高而减小,而与()的变化关系不大。 10、一般简单的调节系统有()单元、()单元、()单元、()单元、()单元。 11、在分辨铂铑热电偶的正负极时,是根据偶丝的软硬程度来判断的,较硬的偶丝为()极。 12、温度越高,铂、镍、铜等测温材料的电阻越(),在热电阻温度计中,R0表示()时的电阻值,R100表示()时的电阻值。 二、选择题 1、工业现场压力表的示值表示被测参数的()。 A、动压 B、全压C静压D绝压 2、在管道上安装孔板时,如果将方向装反将会造成()。 A差压计倒指示B差压计指示变小C差压计指示变大D对差压计指示无影响 3、用分度号为K的热电偶和与其匹配的补偿导线测量温度,但在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表指示为()。 A偏大B偏小C不变D可能大也可能小 4、用电子电位差计测热电偶温度,如果热端温度升高20℃,室温冷端下降20℃则仪表的指示() A升高20℃B下降20℃C不变 5、现有一台精度等级为0.5级的测量仪表,量程为0-10000℃,在正常情况下进行校验,最大绝对误差为60℃,求该仪表的最大引用误差为()。 A、0.6% B、0.6 C、±0.5% 6、现有两台压力变送器第一台为1级0-600KPa,第二台为1级250-500KPa,

自动化题库

单选题 1.下列情况中(B )属于疏忽误差。 A.算错数造成的误差; B.记录错误造成的误差; C.安装错误造成的误差; D.看错刻度造成的误差2.仪表的精度级别是指仪表的(E )。 A.误差;B.基本误差;C.最大误差;D.允许误差;E.基本误差和最大允许值 3.仪表的精度与(B )有关。 A.相对误差;B.绝对误差;C.测量范围;D基本误差 4. 我们无法控制的误差是(D )。 A.疏忽误差;D,缓变误差;C.随机误差;D系统误差 5.由仪表内部元件老化过程所引起的误差称为( B )。 A.疏忽误差;B.缓变误差;C.随机误差;D.系统误差 6.可编程序控制器的简称是( D )。 A.DCS;B.BMS;C.CRT; D. PLC 7.压力表在现场的安装需( A )。 A.垂直;B.倾斜;C.水平;D.任意角度 8.测4~20mA电流信号时用以下哪些工具:(B) A.螺丝刀B.万用表C.校验仪(气压)D.试电笔 9.220V AC电压可用以下工具测量其电压值:(C) A.24V直流电源B.电笔C.万用表AC~档D.校验仪(气压) 10.测量仪表按测量方式分类:(A) A.直接测量B.接触式测量C.非接触式测量 11.1~5VDC用以下供电。(C) A.24V直流电源B.万用表C.1~24V直流电源D.24V交流电源 12.直流电与交流电说的是:(C) A.24V 电B.220V电C.经过整流滤波后的交流电为直流电 13.温度测量仪表中,红外线测温仪属于(D) A.热电偶温度计B.热电阻温度计C.光学高温计D.辐射高温计 14.仪表量程为8 MPa,当变送器显示50%时,测量输出值应为;(D) A.1MPa B.2MPa C.3MPa D.4MPa 15.压力的单位是(C)。 A.N牛顿B.Kg公斤C.Pa帕斯卡D.千克 16.密度的基本单位(A) A.Kg/m3 B.N/cm3 C.Kg/m2 D.P/m2 17.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则(C ) A.精度等级下降B.因压力过低而没指示C.相对误差增加。D.相对误差减小。 18.我们常提到的PLC是( B )。 A.可编程序调节器B.可编程序控制器C.集散控制系统 19.调节系统在受干扰作用后,在调节器的控制下被调参数随时间而变化。这个过程(D ) A.逐渐增大B.逐渐减小C.不变化D.衰减振荡 20、指单位时间内流过管道某一截面的流体的体积或质量,测量的是(C ) A.压力B.温度C.流量D.液位 多选题 1.按误差数值表示的方法,误差可以分为(A、B、C) A.绝对误差 B.相对误差 C.引用误差 D.系统误差

自动化系统的日常维护和管理

自动化系统的日常维护和管理 污水处理厂自动化仪表的日常维护、保养、定期检查、标定调整,是保证其正常运行的重要条件。自动化仪表设备的种类较多,校准、调整方法各异,因此对于每种具体的仪表,应按照各自的操作、维护手册来进行。这里仅作一般性的介绍。 1、档案资料管理 一台仪表的资料、档案是否齐全,对于日常维护、故障判断有重要作用。档案资料包括以下内容。 1)、仪表位号(编号); 2)、仪表型号、生产厂; 3)、安装位置; 4)、测量范围; 5)、投入运行日期; 6)、检验、标定记录(标定日期、方法、精度校验记录); 7)、维修记录(包括维修日期、故障现象及处理方法,更换部件记录)。 8)、日常维护记录(零点检查,量程检查,外观核查,泄漏检查,清洗情况)。 9)、原始资料存档(应包括:a、自动控制及监视系统安装应有设备平面布置图、接线图、安装图、系统图以及其他必要的技术文件;b、自动控制及监视系统的软件、硬件设计图、清单、设计说明及有关文件;c、自动控制及监视系统中所用材料、产品质量合格证书、性能

检测报告、进场验收记录及复验报告;d、施工记录和监理检验记录)。2、日常维护、保养及检修 对于每台具体的仪表,应按照生产厂家提供的维修与维护说明书、手册来进行。一般来说,日常维护工作分为四个部分,即:每日巡视检查;清洗,清扫;校验与标定;检修与部件更换。 1)、巡视检查,检查内容主要是看仪表引压管道有无泄漏。用肥皂水检查气动仪表接头有无泄漏,就地显示值是否异常。怀疑某台仪表指示异常时,可用便携式仪表测量与其对照,或根据实际工艺情况判断。冬季检查时,应检查仪表保温拌热情况是否良好,冷凝水是否应该排放,接线是否松动,供电电源是否稳定等。 2)、清洗与清扫,对于某些仪表,如溶解氧分析仪、浓度计(SS)、pH计等,探头部分的清洗工作是十分重要的。对于需要定期清洗的仪表,应列出清洗计划,定期按照要求进行清洗。清扫应包括对仪表本体部分进行的清扫、擦除尘土、清扫仪表箱内的杂物。 3)、校验与标定,测量仪表都应该定期对其零点、量程进行检查、校验。根据检查情况,对仪表进行零点量程的调整。调整时,应严格按照产品说明书的要求进行接线,所使用的标准仪表的精度应高于被测仪表二至三个等级。如对于1.5级的被测仪表,应选择至少精度为3.5级的标准仪表来对它进行检验。对于水质分析仪表的标定、校验,应按照其说明书要求,配制相应的溶液或试剂,按照其要求的方法进行校验工作。校准、校验周期随仪表厂家类型的不同而不同。对于测量(如温度、压力、液位、流量)仪表至少应半年做一次零点

化工仪表及自动化考试试题汇总及答案

《化工仪表与自动化》课程测试试题一 一、填空题(36分) 1、过程控制系统是由_控制器__、_执行器__、__测量变送__和_被控对象_等环节组成。 2、过程控制系统中按被控参数的名称来分有__压力__、_流量___、_温度__、_液位_等控制系统。 3、目前求取过程数学模型的方法有两种。其中一种是根据过程的在机理,通过__物料_和_能量_物料平衡关系,用__机理建模__的方法求取过程的数学模型。 4、控制对象的干扰通道的动态特性对过渡过程的影响是:干扰通道的时间常数愈大,对被控变量的影响___越小____;干扰通道容量滞后愈多,则调节质量__越差 ____;干扰通道的纯滞后对调节质量_有影响,纯滞后越大,质量越差__。 5、选择控制方案时,总是力图使调节通道的放大倍数(增益)大于__干扰通 道的放大倍数(增益)。 6.某调节系统采用比例积分作用调节器,先用纯比例调整到合适的调节输出,再加入积分作用的后,应_减小调节器的放大倍数_,才能使稳定性不变。 7.描述控制系统的品质指标的参数有最大偏差、衰减比和余差等。8.串级调节系统,一般情况下主回路选择___PID______或__PI__调节规律调节器,副回路选用__P_调节规律调节器;如果副回路采用差压法测流量,应采用什么装置_开放器___补偿。 9.仪表自动化标准中,气动仪表标准信号围是0.02~0.1MPa;电Ⅱ型标准信号围是4~20mA;电Ⅲ型标准信号围是0~10mA。 二、综合题(54分)

1、(10分)画出气关式类型执行器的两种简单结构示意简图;在控制系统中如何选择执行器类型?举例说明。 答: 在控制系统中,执行器是按安全原则选择类型的,也就是当控制信号中断时,要保证设备和操作人员的安全。如:加热炉温度控制,当燃料量为操纵变量时,其执行器应选择气开类型,当信号中断时,切断燃料,保证安全。 2、(14分)热电偶为什么要进行冷端温度补偿?有哪些冷端温度补偿方法?原理是什么? 答:①因为各种显示仪表和热电偶分度表都是在热电偶冷端温度为零的时候做出的。但实际中热电偶冷端温度不等于零,且经常波动,这必然造成输出减少,所以要进行热电偶的冷端温度补偿。 ②热电偶常用的冷端温度补偿方法有:冰浴法、公式计算法、仪表机械零点调整法、电桥补偿法和补偿热电偶 ③ 冰浴法:用冰槽使t0保持零度。 计算法:E AB(t,0)=E AB(t,t0)+E AB(t0,0) 仪表零点调整法:将仪表的机械零点调到t0 补偿电桥法:用电桥产生E AB(t0,0)与E AB(t,t0)叠加,即可消除t0变化对测量的影响。

浅议自动化仪表的日常维护及常见故障分析

浅议自动化仪表的日常维护及常见故障分析 发表时间:2018-10-01T18:49:37.090Z 来源:《基层建设》2018年第23期作者:石志宏 [导读] 摘要:随着工业生产技术的不断发展,仪表自动化设备的使用变得更为广泛,这是由于仪表自动化设备能够对生产模式进行直接性的控制,而仪表自动化技术发展能够显示出企业生产的水平。 中国石油天然气第六建设有限公司广西桂林 541000 摘要:随着工业生产技术的不断发展,仪表自动化设备的使用变得更为广泛,这是由于仪表自动化设备能够对生产模式进行直接性的控制,而仪表自动化技术发展能够显示出企业生产的水平。若在使用过程中根据仪表的实际情况制定科学、有效的维护措施,能够保证仪表设备的完整性,还可以延长使用期限,这样能够让自动化仪表在使用过程中减小资金消耗。 关键词:自动化仪表;故障;措施 引言:在工业技术的不断创新下,自动化仪表行业规模越来越广泛。但相对应的也会出现一些日常的问题。为了提高我国的企业生产水平,必须加强自动化仪表的使用。为此,在接下来的文章中,将对自动化仪表的日常维护及常见故障方面进行详细分析。 一、自动化仪表日常出现的原因 (一)仪表设备的使用寿命 自动化仪表在不同的环境下,对寿命的影响也是不同的。特别是在环境的接触下,受温度高低、材质不同以及压力指标不同的影响。这就需要运用科学的维护理论,对自动仪表设备的使用过程进行防护,使自动化仪表延长寿命,提升自己的使用价值。 (二)仪表设备的规划管理 由于企业的不断增加,自动仪表的使用数量也不断增多。所以在企业中就出现了对仪器排查工作减少的现象。仪表设备人员对仪器的不重视、专业人员的技术水平低、企业工作的分配情况不明确等都影响了对仪表的排查工作。所以在这一过程中,加强企业的内部管理,制定相应的企业措施,才能更好的保证自动化仪器的正常使用。 (三)人为因素的影响 自动化仪表的影响方式很多,但人为因素是主要影响条件。在进行自动化仪表的部件选取上,会导致仪器的相关配件不匹配现象。在使用电路板操作中,没有掌握电压与电流的正常运作,造成部分线路被烧毁的现象。操作人员的操作水平低、处理不当,对仪器的参数无法做到理解,也没有有效的维护自动化仪表在实行过程中出现的问题。 (四)非人为因素的影响 非人为因素主要体现在自动化仪表自身,在线路问题上,由于一些线路接触不严现象,导致了自动化仪表的故障影响。如仪表的插座松动状况、线路焊接问题、接触点因为长时间的使用发生生锈、电线在接触上不牢固、绝缘性变差等因素,严重影响了电路板在工作中的稳定性。而且自动化仪表的元器件也是有寿命的,经过一段时间的磨损,经常出现老化现象。所以最好选择元器件质量好的使用,以延长部件的使用。 二、自动化仪表的预防维护 (一)仪表设备的使用时间与预防性维护 仪表设备和其他自动化设备不同,其处于不同的条件下会令其的使用时间造成不同的影响,特别是仪表需要和空气环境长期接触,在接触过程中会受到各种介质的侵袭,安装在不同的位置,不一样的环境影响不同,这就造成自动化仪表设备在运行过程中存在不小的差异,这种差异性主要针对的是温度、材质以及压力等指标上的不同。那么仪表设备如何正确维护呢?如何使用科学合理的理论知识与丰富经验进行维护是自动化仪表在日常维护中必然思考的问题。当自动化仪表出现问题后也必须及时采取措施进行检测、诊断,这样才能迅速了解故障原因进行有效的维护。 (二)仪表设备的规划管理与预防性维护 企业在对仪表设备实施预防维护时制定有效的巡回检查制度是极为重要的策略,这样能够及早对仪表设备中潜在的问题进行观察,尽早做好设备故障处理,若制定的维护措施具有很强的针对性则能够将设备故障彻底去除。由于企业生产规模不断增加使得仪表设备的使用数量得到了很大的扩展,这种趋势下对于设备管理模式提出了更为严格的标准,要求企业不断做好创新工作,以达到企业发展的需要[1]。 (三)制定常规设备巡检制度 企业在维护过程中应该以常规的设备巡检制度为基础,制定仪表设备分级管理,这样能够把握仪器管理重点,将管理工作实施到位。针对企业在维护仪表时应该采取二级维护、一级维护等不同的措施,从多方面做好仪表的维护管理;针对关键的设备在需实施一级、二级等不同层次的维护基础,这样能够保证起到理想的效果。区域主管工程师应该根据关键设备的情况加强管理对于一些可预见性的故障采取必要的处理企业制定分级维护时需要安排专业人员进行指导,合理分配工作,保证设备维护达到标准需要,避免给仪表的使用性能造成损坏。医生管理模式在仪表运用过程中是典型的分级管理代表,这是仪表设备预防性维护的有效措施。 三、自动化仪表常见故障的维护措施 (一)制定科学的检查制度 认真做好仪表的巡回检查工作,制定相关的管理规章制度,在一定程度上减少了自动化仪表的故障隐患,维持了设备的耐久性。严格控制管理人员在检查自动仪表上的素质提升,在遇到仪表问题时,管理检查人员应及时发现并解决,确保仪器能够完好无损的正常运行工作。而且实行定期的排污计划,针对仪器长时间产生的沉积物进行清理,更好的促进了自动仪表的运行效果。 (二)认真做好巡回检查工作 自动化仪表管理人员一般都有自己所辖仪表的巡检范围,根据所辖仪表分布情况,选定最佳巡检路线,每天至少巡检两次。巡回检查时,仪表管理人员应向操作人员了解当班仪表运行情况,及时处理仪表运行中出现的问题。仪表完好状况可参照化学工业部颁发的《设备维护检修规程》进行检查。 (三)冬季仪表巡检维护 检查自动化仪表保温伴热,是仪表冬季日常维护工作的重要内容之一,它关系到节约能源,防止自动化仪表冻坏,保证仪表测量系统正常运行,是自动化?仪表维护不可忽视的一项工作。冬天,巡回检查应观察仪表保温状况,检查安装在工艺设备与管线上的仪表,如椭圆

自控仪表试题与答案

自控仪表 重点复习题及参考答案 一、填空题 1.成品油管道常用的压力仪表有(压力开关) (压力变送器) (差压变送器) (压力表) (差压表) 2.从大的方面来看,成品油管道常有的阀门执行机构有 (电动执行机构 ) (电液执行机 构) 3.压力变送器是将压力信号转换为标准 ( 电流信号)或(电压信号)的仪表。 4.压力或差压变送器既具有就地显示功能也有远传功能,从压力传感器将压力转换成电量 的途径来看,主要有电容式、电感式、电阻式等。在长输管道中应用较为广泛的是(电容式)压力传感器。 5.压力开关是一种借助弹性元件受压后产生(位移)以驱使微动开关工作的压力控制仪表。 6.双金属温度计是由两种膨胀系数不同的金属薄片焊接在一起制成的(测温元件) 7.热电偶温度计是以热电效应为基础将温度变化转换为(热电势)进行温度测量的测温仪 表。 8.热电阻是利用导体在温度变化时本身(电阻)也随着发生相应变化的特性来测量温度的。 9.涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。 10.管道凸出物和弯道的局部阻力对液体流动稳定性影响很大,所以,在流量计节流孔板前 后必须留有适当长度(直管段) 11.转子流量计是属于(恒压)降流量计。 12.在使用过程中,当DBB阀门出现过扭矩时作为输油站的操作人员处理的基本方法是:(进 行排污处理)。 13.开关型球阀在使用时,要么(全开),要么(全关),不能打在(中间位),否则会损坏球 面,造成阀体内漏。 14.使用压力开关的目的主要是为了进行实现(联锁报警) 15.流量计的种类很多,有容积式流量计、节流式流量计、动压式流量计、变面积式流量计、 (叶轮式流量计)、(振动式流量计)、(电磁流量计)、(超声波流量计)、(量热式流量计)、(质量流量计)等。 16.密度计的测量原理多种多样,其中智能化程度较高、测量精度较高、测量方式较先进、 运行较稳定的密度计主要有:(在线同位素密度计)、(振动式密度计)等。 17.为了保证仪表的安全运行和仪表精度,仪表系统的接地电阻必须小于( 4 )欧姆。 18.在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表 (密度) 19.磁致伸缩液位计要调试的主要参数有:(量程上线)、(量程下线)、(偏差值)。 20.超声波液位计检测时存在500mm左右的死区,调试超声波液位计时,必须把量程上限设 定值比被测罐或池的高度少500 mm,这样才能准确的检测液位。 21.超声波流量计油一对或多对传感器,为了能够准确的测试流量,每一个传感器的发射部 位需要加上(偶合剂)。 22.涡轮流量变送器应(水平)安装。 23.超声波流量计的检测精度与介质的(粘度)有关。 24.按照工作原理压力开关可分为(位移式)(力平衡式) 25.管道上常用的液位计有(差压式液位计)、(伺服液位计)、(磁致伸缩液位计)、(超声波 液位计) 26.利用超声波测量流量计的原理主要有(时差法)、(多普勒法)。

自动检测技术与仪表_复习题

关于计算的部分复习题 1、用标准压力表来校准工业压力表时,应如何选用标准压力表精度等级?可否用一台精度等级为0.2级,量程为0~25Mpa的标准来检验一台精度等级为1.5级,量程为0~2.5Mpa的压力表?为什么? 答:选用标准压力表来校准工业压力表时,首先两者的量程要相近,并且标准表的精度等级要高于被校准表的精度等级,至少要高一个等级。题中的标准表精度等级为0.2级,量程为0~25Mpa,则该标准表可能产生的最大绝对误差为 Δmax1=(25-0)×0.2%=0.05(Mpa) 被校准表的精度等级为1.5等级,量程为0~2.5Mpa,其可能产生的最大绝对误差为 Δmax2=(2.5-0)×1.2%=0.0375(Mpa) 显然,Δmax1>Δmax2,这种选择是错误的,因为虽然标准表精度等级较高,但是它的量程太大,故不符合选择的原则。 2、有一块压力表,其正向可测到0.6MPa,负向可测到-0.1MPa。现只校验正向部分,其最大误差发生在0.3MPa处,即上行和下行时,标准压力表的指示值分别为0.305MPa和0.295MPa。问该压力表是否符合准确度等级为1.5级的要求? 答:该压力表的量程为 0.6-(-0.1)=0.7(MPa) 测量误差为Δ上=0.305-0.3=0.005(MPa),Δ下=0.3-0.295=0.005(MPa)

压力表的基本误差为0.005MPa ,满刻度相对误差为 %5.1%714.0%1007 .0005 .0max ?=?= δ 3、有一吊车的拉力传感器如右图所示。其中电阻 应变片R 1、R 2、R 3、R 4贴在等截面轴上。已知R 1、R 2、R 3、 R 4的标称阻值均为120Ω,桥路电压为2V ,重物质量为m , 其引起R 1、R 2变化增量为1.2Ω。 (1)画出应变片组成的电桥电路。 (2)计算测得的输出电压和电桥输出灵敏度。 (3)说明R 3、R 4起到的作用。 答:(1)应变片组成如右图所示的半桥电路。 V V R R E R R R R R R R R R E U o 01.01202.1222)()()(223341111=Ω Ω?=?=? ??????++-+?+?+= (2)12 /==?= E R R U K o U (3)R 3、R 4可以进行温度补偿。 4、铜电阻的电阻值R 与温度t 之间的关系为)1(0t R R t α+=,在不同温度下,测得铜电阻的电阻值(如下表)。请用最小二乘法求0℃时的铜电阻的电阻值0R 和铜电阻的电阻温度系数α。

自动化仪表控制系统管理制度和维修制度(参考模板)

自动化仪表控制系统管理制度 第一条为加强公司自动化仪表设备及控制系统 的管理工作,控制和优化工艺条件,保障仪表设备安全经济运行,依据国家有关法规及相关管理规定,制定本制度。 第二条本制度适用于本公司自动化仪表控制系统的管理。 第三条控制系统主要包括集散控制系统(DCS)、紧急停车系统 (ESD)、可编程控制器(PLC)等。 第四条控制系统的日常维护。 (一)系统点检制度 1、仪表部系统负责人员应加强对系统的日常维护检查,根据系统的配置情况,制定系统点检标准,并设计相应的定点检表格。 2、系统定点检应包括以下主要内容: A、主机设备的运行状态。 B、外围设备(包括打印机等)的投用情况和完好状况。 C、各机柜的风扇(包括内部风扇)运转状况。 D、机房、操作室的温度、湿度。 3、定点检记录要字迹清楚、书写工整,并定期回收,妥善保管。 (二)系统硬件管理 1、仪表系统要设立专人负责保养,按规定进行点检和维护。 2、建立系统硬件设备档案,内容应名细到主要插件板,并作好历次设备、卡件变更记录。

3、系统硬件的各种资料要妥善保管,原版资料要归档保存。 4、在线运行设备检修时,要严格执行有关手续,按照规定,做好防范措施。 (三)系统软件管理 1、系统软件和应用软件必须有双备份,并妥善保管在金属柜内;控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管,并严格执行规定范围内的操作内容。软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人,并将有关修改设计资料存档。 2、系统软件无特殊情况严禁修改;确需修改时,要严格按照申请、论证手续,主管经理批准后实施。 3、应用软件在正常生产期间不宜修改。按工艺要求确需重新组态时,要有明确的修改方案,并由生产技术部门、仪表和厂领导负责人共同签字后方可实施并做好安全防范措施。 4、软件各种文本修改后,必须对其他有关资料和备份盘作相应的修改。 5、由通用计算机、工业控制微机组成的控制、数据采集等系统,应执行专机专用,严禁任何人运行与系统无关的软件,以防病毒对系统的侵袭。 6、工艺参数、联锁设定值的修改,要办理联锁工作票后方可进行改动。 7、对重大系统改动时,要按软件开发程序进行,即建立命题,制定方案、组态调试、模拟试验、小样试运行、组态鉴定等过程。通

化工仪表自动化试题

化工自动化仪表作业试题一 1、变浮力式液位计主要是沉筒式液位计,在结构上,有位移平衡式、力平衡式和带差动变压器的沉筒液面计三种类型。正确答案:对(物位计) 2、当生产装置出现危险信号时,能够输出正确的信号,阻止危险的发生、阻止事故的扩大化或减轻事故的后果,起这样作用的系统叫()。A(控制系统) A、安全仪表系统 B、计算机控制系统 C、集散控制系统 3、热电偶或补偿导线断路时,电位差计的示值是不动的;而有“断偶”保护的仪表示值为仪表上限。对(温度检测仪表) 4、()适用于大口径、大流量、低压力、不干净三介质。正确答案:C(阀门) A、单座阀 B、套筒阀 C、蝶阀 5、DCS控制站的扫描周期在组态时应设定得越短越好。错(控制系统) 6、按结构形状分类,PLC可分为整体式和分散式两种。错(可编程控制器) 整体式和模块式 7、串级控制系统利用主、副两个控制器串起来在一起来稳定()。A A、主参数 B、副参数 C、主对象 8、当测量脉动压力时,正常操作压力最高不得超过测量上限的1/2。错(检测仪表—压力) 9、导体的电阻率是与材料性质有关的物理量。对(电工学) 10、各种皮带运输机、链条机的传动部位,除安装防护罩外,还应有安全防护绳。对(机械知识) 11、强制对流传热的速率比自然对流传热速率()。正确答案:B(化工原理) A、相同 B、快 C、慢 12、熔断器的主要元件是熔体。对于工作电流稳定的电路(如照明电路),熔体的额定电流应略微小于负载的工作电流。错(电工学) 13、位置变送器是将执行机构输出轴的()转换成4~20毫安反馈信号的装置。正确答案:C(控制仪表) A、位移变化量 B、振动 C、位移 14、在实际应用中,调节阀既与管道串联又与管道并联,其工作特性曲线会发生很大变化。对()(控制仪表) 15、转子流量计的转子是用不锈钢、铜、铝合金、有机玻璃、聚四氟乙烯、塑料等材质制作的;根据被测介质的物理化学性质和量程大小来选择不同材料及不同形状的转子。对(检测仪表—流量) 16、泵体的温度太高,将会导致输送介质在泵体内发生汽蚀现象。正确答案:对(化工原理) 17、当调节阀与管道串联时,其可调比变大。正确答案:错(控制仪表) 18、电磁流量传感器的直管段要求比大部分其他流量计的直管段要求低。对(检测仪表—流量) 19、浮球液位计的结构是一机械杠杆系统,所以平衡锤在中间时,实际液位在中间。对(检测仪表—物位) 20、浮筒式液位计属于变浮力式液位计,浮球式液位计属于恒浮力式液位计。对

自动化仪表控制系统管理制度

第一章总则 第一条为加强电化分公司自动化仪表设备及控制系统的管理工作,控制和优化工艺条件,保障仪表设备安全经济运行,依据国家有关法规及相关管理规定,制定本制度。 第二条本制度适用于电化分公司自动化仪表控制系统的管理。 第三条控制系统主要包括集散控制系统、紧急停车系统、可编程控制器等。 第四条控制系统的日常维护。 (一)系统点检制度 1、仪表设备管理部门应加强对系统的日常维护检查,根据系统的配置情况,制定系统点检标准,并设计相应的点检表格。 2、系统点检应包括以下主要内容: A、主机设备的运行状态。 B、外围设备(包括打印机等)的投用情况和完好状况。 C、各机柜的风扇(包括内部风扇)运转状况。 D、机房、操作室的温度、湿度。 3、点检记录要字迹清楚、书写工整,并定期回收,妥善保管。 (二)系统周检制度 1、仪表设备管理部门(仪表保运单位)应根据设备保养手册的规定,制定周检项目、内容和合理的周期,并做好DCS(PLC)系统周检记录。 2、系统周检应包括如下主要内容: A、确认冗余系统的功能和切换动作是否准确可靠。 B、清洗过滤网。 C、清洗CRT。 D、检查风扇及风扇的保护网。 E、定期清洗打印机。 F、清洗机房内设备的表面灰尘。 G、系统中的电池按期更换。 H、定期对运动机件加润滑油。 I、检查供电及接地系统,确保符合要求。

3、系统周检发现的问题,应及时填写缺陷记录,并立刻组织人员处理解决。 (三)系统硬件管理 1、仪表设备管理部门应有专人负责保养,按规定进行点检、周检和维护。 2、建立系统硬件设备档案,内容应名细到主要插件板,并作好历次设备、卡件变更记录。 3、系统硬件的各种资料要妥善保管,原版资料要归档保存。 4、在线运行设备检修时,要严格执行有关手续,按照规定,做好防范措施。 (四)系统软件管理 1、系统软件和使用软件必须有双备份,并妥善保管在金属柜内;控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管,并严格执行规定范围内的操作内容。软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人,并将有关修改设计资料存档。 2、系统软件无特殊情况严禁修改;确需修改时,要严格按照申请、论证手续,主管经理批准后实施。 3、使用软件在正常生产期间不宜修改。按工艺要求确需重新组态时,要有明确的修改方案,并由生产管理部门、工艺车间和仪表负责人共同签字后方可实施并做好安全防范措施。 4、软件各种文本修改后,必须对其他有关资料和备份盘作相应的修改。 5、由通用计算机、工业控制微机组成的控制、数据采集等系统,应执行专机专用,严禁任何人运行和系统无关的软件,以防病毒对系统的侵袭。 6、工艺参数、联锁设定值的修改,要办理联锁工作票后方可进行改动。 7、对重大系统改动时,要按软件开发程序进行,即建立命题,制定方案、组态调试、模拟试验、小样试运行、组态鉴定等过程。通过技术鉴定的软件,要做好文件登记并复制软盘,妥善保存。 (五) 机房管理 1、机房是过程控制计算机系统的重要工作场所和核心部位,要认真做好安全工作,非机房工作人员未经批准严禁进入,进入机房人员应按规定着装。进入机房作业人员必须采取静电释放措施,消除人身所带的静电。 2、机房内应清洁无尘并确保满足以下条件: 温度18-24℃变化率<3℃/hr

自动化仪表试题大全【附答案】要点

自动化仪表试题大全【附答案】 一、填空 1、数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。 2、自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分组成。 3、自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 4、在测量过程中,由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为(测量误差)。 5、系统输出的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统为(闭环)系统。 6、调节阀所能控制的最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀的(可调比),以R表示 7、仪表测量中的五大参数是(温度)、(压力)、(物位)、(流量)、(在线分析) 8、锅炉汽包液位一般用(给水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)组成三冲量液位控制系统。 9、反馈分为(正)反馈和(负)反馈。 10、为了实现微机对生产对象的控制,必须把计算结果送给相应的(执行机构)。 11、执行器所要求的信号分为(连续的控制电压、控制电流信号)和(数字量或开关量信号)。 12、执行机构所要求的连续的控制电压、控制电流信号作用于各种(调节阀)、(显示记录仪)、(伺服机构)等。 13、在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度)。 14、数字电路中的基本逻辑关系有(与)(或)(非)三种。 15、自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。 16测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路(串联)。为了使电流表的接入不影响电路 的原始状态,电流表本身的(内阻抗)要尽量小 17、屏蔽分为(磁场屏蔽)和(电场屏蔽)两种。 18、控制方式一般分为(手动)和(自动)两大类,如果纠正系统的偏差是由人直接操作, 这种回路称为(手动控制系统);如果系统具有反馈通道组成的闭环回路并能自动纠正偏差, 这种系统称为(自动控制系统)。 19、单位时间内流过管道截面的流体数量,称为(流量);流量分为(瞬时流量)和(累积 流量)又可分为(体积流量)和(质量流量)。 20、过程控制计算机软件分为(系统软件)和(应用软件)。 21、按集成块的功能分为(数字集成电路)和(模拟集成电路) 22、在自动化领域中,把被调参数不随时间而变化的(平衡状态)称为系统的静态。 23、动系统中静态是(暂时的)、(相对的)、(有条件的)。 24、为了实现微机对生产对象的控制,必须把计算结果送给相应的(执行机构)。 25、可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 26、数字信号的另一个来源是采用各种数字式仪表测量(温度)、(压力)、(流量)、(速度)等物理量,产生数字或脉冲信号。 27、仪表主要由(传感器)、(变换器)、(显示装置)、(传输通道)四部分,其中(传感器)是仪表的关键环节。 28、管道内的流体速度,一般情况下,在(管道中心线)处的流速最大,在(管壁)处的流 速等于零。 29、实际可调比取决于调节阀的(阀芯结构)和(配管状况)。 30、可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 二、选择题

电气自动化仪表的管理与维护

电气自动化仪表的管理与维护 发表时间:2017-08-17T14:16:19.377Z 来源:《基层建设》2017年第12期作者:肇启明 [导读] 摘要:随着社会经济和科学技术的不断发展,电气自动化仪表在生产生活中被广泛应用,本文对电气自动化仪表的管理与维护进行探讨分析,以供参考。 辽宁城建设计院有限公司辽宁省 113008 摘要:随着社会经济和科学技术的不断发展,电气自动化仪表在生产生活中被广泛应用,本文对电气自动化仪表的管理与维护进行探讨分析,以供参考。 关键词:电气自动化仪表;管理;维护 引言 目前,部分企业的电气仪表设备系统都相对落伍,技术较为单一,科技化程度低,控制技术也无法与国际领先水平相比,智能化系统控制更是无法想象。由于科技的高速推进,电气自动化技术同样走上了创新的快车道,计算机智能化技术的革新,也加速了电气自动化技术的更好发展,当可监控的PLC(即可编程逻辑控制器)取代电气系统之后,自动化控制也开始向集成化与智能化方向发展,并在应用领域不断推广与创新。引进与推广先进技术,不仅使操作更为便捷,还促使仪表的精细化管理水平上了一个台阶。 一、加强电气自动化仪表管理和维护的必要性分析 在电气事业不断发展的今天,加强对电气自动化仪表的管理和维护的必要性正在不断的凸显出来。首先电气自动化仪表属于科技时代的主要产物,其不管是智能化水平还是自动化水平均较高,因而只有切实加强对其的管理,才能确保其安全高效的工作;其次,电气自动化仪表的工作频率较高,在实际应用中,往往由于使用和维护不当,导致其性能降低甚至损坏,因而必须加强对其的维护和保管,才能更好地促进其始终处于最佳的状态为电气测量工作的开展奠定坚实的基础;最后,电气自动化仪表的成本较高,在实际应用过程中,只有切实加强对其的维护和管理,才能确保其得到最大化的应用,进而在降低自身成本的同时确保企业测量工作高效的开展。由此可见,在日常工作中,切实加强对电气自动化仪表的管理和维护具有十分重要韵意义。 二、自动化仪表的常见故障 1、温度控制仪表 温度控制仪表的指示值出现偏离,一般就是其系统发生了故障。其故障原因,大多是热电阻或补偿导线断线等问题造成的;若是其指示值出现快速震荡不稳,大多是由于PID 参数调整不当引起的;若波动缓慢且幅度大,则可能是工艺操作出现变动造成的,若操作并没有变动,则可能是仪表的本身出现了故障。 2、流量仪表故障 针对流量仪表指示频繁跳变,若在改为手动的情况下跳变频率有所降低,则与仪表自身原因有关;若无变化,通常是由操作不当引起的。针对指示值偏大现象,建议分别采取手动、检查调节阀、引压系统、信号传输系统等操作。针对指示值偏小现象,应依次检查现场的检测仪表、调节阀、流量计指示值的偏大或偏小等。此外液位自动化控制仪表故障常见于指示值波动频繁,指示值偏小或偏大等,此时可采取改变技术操作,检查液位控制系统等操作。 3、液位控制仪表 液位控制仪表系统的指示值出现变化,首先应检测仪表本身是否出现问题,若指示正常,可手动遥控液位,观察是否出现变化;最后,若发现液位可以稳定,则是液位控制系统故障,如果出现液位不稳定现象,则是工艺故障。差压式液位控制仪表,其若是与现场直读式的指示显示不一致,应首先检查现场直读式的仪表指示是否正常;其次检查差压式液位仪表的封液是否有渗漏;最后检查仪表的负迁移是否正常。指示值变化波动频繁时,要对液面控制对象的容量进行检查。 三、电气自动化仪表维护 1、常规检查 将维护任务分派到具体人员,根据仪表的分布及环境,划分区域,制定合理巡防计划及排班表格,包括检查时间、次数、周期、责任人、出现的问题、是否解决妥当、备注事项等,对仪表进行定期巡访、检查。相关人员在换班时应做好对接工作,接班人员应仔细查阅前一班人员的记录本,对仪表的情况有基本的了解。 2、寒冷天气仪表的维护 在寒冷天气情况下,仪表的日常维护工作要着重检查自动化仪表的保温及伴热功能,防止仪表被冻坏,同时保证能源的节约。观察仪表的保温材料是否脱落、是否损坏等,以避免其不能起到正常的保温作用。此外,某些仪器需要保温伴热,要及时检测其伴热状况,防止仪表出现故障。 3、做好自动化仪表防腐工作 自动化仪表元件精密、构成复杂,容易在腐蚀性气体介质、强酸、强碱等环境影响下出现腐蚀而影响自身性能,进而为厂矿企业生产的正常进行埋下安全隐患。对此,设计人员应基于对腐蚀介质的考虑,采用特殊的非金属或合金材料用于制作仪表构件,然后配用于适当的作业环境,以此在根本上防止仪表元件遭受腐蚀;同时,管理人员也应从避免仪表元件接触腐蚀介质角度出发,采取隔离液体、隔离膜片保护等措施。 4、防雷保护 首先可利用屏蔽体来防止雷击对自动化仪表产生的损坏,屏蔽体可阻拦或减弱雷击所带来的电磁脉冲的能量传播,从而对仪器起到防护作用。其次可将一起的金属部件连接在一起,与控制室的防雷系统连接,接地后,形成地电位。最后,可通过屏蔽手段等与内部防雷措施配合,达到防雷效果。 四、电气自动化仪表管理 1、提高管理意识 为了更好地加强对电气自动化仪表的管理,作为企业必须意识到加强对其管理的重要性。而在电气自动化仪表日常应用过程中,主要由测量人员完成,所以必须在日常测量工作中切实加强对测量人员的指导,不断强化测量人员的培训工作,通过强化培训,促进其严格按

化工仪表自动化试题5

化工自动化仪表作业试题二 401、可编程序控制器是专为工业现场设计的,所以可以在任何恶劣的环境下工作。错 402、在被测压力波动较大情况下,正常操作压力值应不超过压力表满量程的2/3;最高不得超过满量程的3/4。正确答案:错 403、()是DCS的核心部分,对生产过程进行闭环控制,可控制数个至数十个回路,还可进行顺序、逻辑和批量控制。A A、过程控制单元 B、过程接口单元 C、操作站 404、串级均匀控制系统的结构是串级,但控制目的是为了协调两个变量的关系。正确答案:对405、串级控制系统的主回路是由主对象、主测量变送器、执行器、主控制器组成。正确答案:错 406、弹性元件是弹性压力计中直接感受()变化的测压敏感元件。正确答案:C A、作用力 B、压力 C、被测压力 407、电缆的屏蔽层应作屏蔽接地,屏蔽接地可与工作接地共用接地干线与接地极。正确答案:对 408、电子式电动执行机构多功能,具有自诊断系统、状态切换、信号任意切换、行程任意选定、带过载保护、带过热保护、带阀位反馈等,这些都是老式电动执行机构无法相比的。对409、对比值控制系统进行整定时,应将积分时间放置最大,将比例度()调整,直到系统处于临界过程为止。正确答案:C A、适当数值 B、由小到大 C、由大到小 410、故障关型电液调节阀的显示卡发生故障无显示后、电液调节阀()。正确答案:C A、停在全关位置 B、停在故障前位置 C、动作正常 411、计算机控制系统中,控制软件的调试步骤一般为()。正确答案:B A、修改、下装、编译、投运 B、修改、编译、下装、投运 C、编译、修改、下装、投运 412、抗溶性泡沫灭火剂可以扑灭一般烃类液体火焰,但不能扑救水溶性有机溶剂的火灾。正确答案:错 413、两种金属的接触电势,在金属固定后,就和接触点的温度有关,温度越高,金属的自由电子越活跃,电场越强,接触电势也越高。对 414、四氟填料的工作温度一般适合在()。正确答案:B A、 -60℃-450℃ B、 -40℃-250℃ C、 -60℃-250℃ 415、脱脂应在室外通凤处或有通风装置的室内进行,工作中应采取穿戴防护用品等安全措施。

自动化仪表工程施工及验收规范--试题答案

试题:《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 姓名________ 分数________ 一、填空题 1.仪表工程施工前,应对施工人员进行(技术)交底。 2.仪表设备及材料在安装前的保管期限,不应超过(一)年。 3.在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用(机械加工)的方法。 4.在管道的拐弯处安装温度取源部件时,温度取源部件宜(逆)着物料流向。 5.压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件应安装在温度取源部 件的(上游侧)。 6.当检测温度高于(60)℃的液体、蒸汽和可凝性气体的压力时,就地安装的压力表 的取源部件应带有环型或U型冷凝弯。 7.在节流件的下游安装温度计时,温度计与节流件间的直管距离不应小于(5)倍管 道直径。 8.物位取源部件的安装位置,应选在(物位)变化灵敏,且不使检测元件受到物料冲 击的地方。 9.安装浮球式液位仪表的法兰短管必须保证(浮球)能在全量程范围内自由活动。 10.直接安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后压力试验(前)安装,当必须与管道 同时安装时,在管道吹扫前应将(仪表)拆下。 11.就地仪表的安装高度当设计文件未具体明确时,应为:仪表的中心距操作地面的 高度宜为(1.2~1.5)米。 12.仪表上接线盒的引入口应朝(下),施工过程中应及时封闭接线盒盖及引入口。13.仪表盘、柜、操作台的型钢底座的水平度允许偏差为(1)mm/m,当型钢底座长度大于5m时,全长允许偏差为(5 )mm。 14.单独安装的仪表盘、柜、操作台垂直度允许偏差为(1.5 )mm/m。 15.成排安装的仪表盘、柜、操作台相邻两盘、柜、台之间的连接处超过5处时,正面的平面度允许偏差为(5 )mm。 16.仪表盘、柜、箱在搬运和安装过程中,应防止变形和表面油漆损伤。安装及加工中严禁使用(气焊)方法。 17.节流件必须在管道吹洗(后)安装。 18.转子流量计安装时,被测流体流向必须自(下)而(上),上游直管段长度不宜小于(2)倍管子直径。 19.在检测回路中,孔板一般应装在调节阀(前)。 20.节流件的安装方式,必须使流体从节流件的(上游端面)流向节流件的(下游侧面)。 21.用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度不应高于(下)部取压口。 22.可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的(密度)确定。 23.就地仪表供电箱的箱体中心距操作地面的高度宜为(1.2~1.5)m。 24.在测试仪表信号电缆时,其绝缘电阻应大于(5)MΩ。 25.仪表电缆(线)敷设的环境温度一般不超过(65)℃,当超过时,应采取隔热措施。 26.测量电缆电线的绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表及部件(断开)。 27.安装支架时,在混凝土上宜采用(膨胀螺栓)固定。 28.电缆槽的开孔,应采用(机械加工)的方法。 29.单根保护管的直角弯不宜超过(2)个。

检测与自动化仪表汇总题库规范标准答案

检测与自动化仪表试题答案 第一章 绪论 1.典型检测仪表控制系统:——通常泛指石油、化工、热工行业生产过程的工业四大参数:温度、压力、流量、物位的控制系统(TC 、PC 、FC 、LC )。 2.无特殊条件要求,常规工业检测仪表控制系统的结构图基本相同,而与具体选用的仪表无关! 3.常规工业检测仪表控制系统的基本构成包括被控对象、检测敏感元件-变送器、显示仪表、调节器、给定器和执行器等。 4.误差公理:“一切测量都具有误差,误差自始至终存在于所有的科学实验过程中”;采用何种仪表测得的值都有误差 5.绝对误差=示值-“真值”;绝对误差必须有±号、数值、单位(量纲)! 6.实际相对误差:%100(%)0??= A A γ;标称相对误差:%100(%)?? =x x γ。 7.引用误差又称作满度相对误差:%100(%)?? = FS FS S γ;最大引用误差——最大满度相对误差:%100| |(%)max max ??±= FS FS S γ 8.仪表的精度(等级)一般以a 表示,是最大引用误差去掉±号和(%)号后的数字,而且必须取相应的标准系列值;校验仪表时取偏大值,选择仪表时取偏小值;不同仪表的精度等级的系列标准值是不同的! 9.已知控制流程图

绘制控制系统结构图 10.典型检测仪表控制系统结构图如下,简单说明各个环节的名称和功能。 被控对象: 检测单元——“一次仪表”: 变送单元:非电量→电量;电量→“统一信号”

显示、记录单元——“二次仪表” 调节、控制单元——“三次仪表” 执行单元 ★安全栅 ※ 11.用测量范围为-50~15OkPa 的压力传感器测量 14OkPa 压力时 , 传感器测得值为142kPa, 求该示值的绝对误差、实际相对误差、标称相对误差和引用误差。 解: %1%100501502%100%40851%1001422%100%42861%100140 2%10021401420+=?--+=??==?+=??=+=?+=??=+=-=?) (引用误差:。标称相对误差:。实际相对误差:绝对误差:FS m x A S x A kPa γγγ 12.某测温仪表的测量范围为-100~70O ℃,校验该仪表时测得全量程内最大绝对误差为+5℃,试确定该仪表的等级精度。 解: 级 这台仪表的精度等级为”号,取标准系列值:”号、““仪表的精度等级:去掉。: 该仪表的最大引用误差0.1%% 6250%100100 7005 %100max ++=?++= ??±= FS npm S γ 13.某测压仪表的测量范围为0~8MPa ,根据工艺要求,测量示值的误差不允许超过±0。05MPa ,试问应如何选择仪表的精度等级才能满足工艺要求。 ★解:

相关文档