湖南烟草某分公司CM+高湿度告警故障处理

湖南**某分公司客户反映所使用的我司CM20AF精密空调设备在夏季环境湿度较高时,除湿效果不佳,设备面板上显示回风湿度始终维持在60%至70%左右并触发高湿度告警。由于机房湿度较高,客户担心会对其机房内的主设备构成威胁,要求我们尽快将该问题解决。

到达现场以后,我做了如下检查:1、检看设备的设置参数是否正常;2、检查该设备的电气接线是否牢固;3、检查压缩机空开是否闭合;4、检查压缩机接触器吸合是否正常;5、检查设备除湿时除湿电磁阀是否关闭。

22°C

22°C

14°C

除湿电磁阀工作原理图

经过上述检查并没有发现异常情况,现场观察设备除湿时压缩机运行正常但运行时间较短,湿度还是降不下来。我仔细分析了一下,我司CM+空调除湿时是靠关闭除湿电磁阀使部分气流通过处于关闭状态的 1/3盘管,气温基本维持不变,与除湿后气温降低的气流混合,其作用类似于再热。这样可以设备减少35%左右的显冷量来进行除湿。但假如机房的热负荷相对与设备自身的制冷能力相差

太少的话就需要开启再热器辅助再热以延长压缩机的运行时间来进行除湿。该机房由于主设备较少,机房的热负荷很少,压缩机工作较短的时间就能将机房的温度控制在所需范围之内。于是我对该设备的再热器进行了检查,发现再热器没有工作,再热安全开关已经保护。这样一来使得除湿时再热器的没有起到应有的温度补偿作用,当实际温度低于设定温度3摄氏度时除湿即停止,导致除湿时间很短达不到应有的除湿效果。将再热温度安全保护开关复位,并对再热温度检测装置进行调整后设备恢复正常。

CM+设备发生除湿故障时不能仅限于对除湿系统或系统设置参数的检查上还需要对其辅助装置再热器进行必要的检查,且不能仅将再热安全保护开关复位就行了,还要仔细分析导致其保护的具体原因,具体问题具体分析这样才能准确有效的找准故障点加以解决。

艾默生PEX精密空调故障告警及使用指南资料-共21页

PEX空调机组 常见报警及故障处理指南 空调产品技术部 2009-9-25

附件:PEX机组码―――――20页

1.公共报警 产生原因:在系统发生报警时,事件记录菜单会同时产生一条公共报警记录, 并且主控制板公共报警端子会产生干接点输出变化,主控制板右下角的K3 继电器闭合,左侧红色LED指示灯亮,同时75/76公共报警输出端子输出闭 合导通信号。见下图: K3在主控制板右下 角位置,耐压125V, 通流能力5安培 K3继电器在控制原 理图右上侧位置,系 统有报警时被触发 K3闭合会输出闭合信 75/76端子 用户利用75/76端 子可以在空调有报 警时得到一个闭合 干接点信号, 解除办法:当报警解除时,公共报警自动解除,公共报警端子恢复开路。 2.压缩机1或2高压

产生原因:有几种可能,一是排气过温报警,二是高压保护报警,三是机组 拆解时将高压保护开关接错,四是保压保护开关本身故障或针阀口憋压。下 图是1号压缩机的高压保护局部电路图,2号压缩机类似。 排气温度开关 高压保护开关 如上图所示,先看看第一第二种可能情况,在有制冷需求时,无论高压保护 开关动作还是排气温度开关动作,主控制板上的报警反馈光耦开关U29都会 得到一个24V交流电压而触发控制系统报警,此时U29旁的LED指示灯常 亮。排气温度开关过温报警的原因通常是压缩机低压运行(低于50PSI),压 缩机由于循环吸排气量下降,压缩机的机械摩擦发热由于循环吸排气量下降 发生冷却不良,压缩机内部机械温度上升,排气温度随之上升,达到125oC 时排气温度开关被触发闭合使U29得到电压产生报警。高压保护开关在室外 冷凝器散热出现问题压缩机排气压力上升到360PSI(或400PSI)时,COM 端与NO端闭合同样使U29得到电压产生报警。第三种可能是机组垂直搬运 上楼时进行过整机解体,上楼后恢复安装时将高压保护开关接错了。最后一 种就是高压开关本身有问题或安装不良(用压力表检测高压正常), 解除办法:由于报警牵涉到压缩机的运行状态,第一件需做的事情是接好双 头压力表,然后在维护菜单的诊断菜单将压缩机报警次数改为0,复位报警 后启动压缩机,检查压缩机的吸排气压力,如果发现低压偏低则因重点怀疑 排气过温异常,如果发现排气压力高则应检查冷凝器的运行状况。如果压力 完全正常,则应检查排出报警反馈电路的连接可靠性及是否有接线错误,检 查高压开关的管路连接可靠性。注意:在某一种高压开关接错线的情况下,会发生既不误报高压报警,实际发生高压保护工况时也不报警的危险情况。在排除了接线错误后,还有一种可能,就是由于针阀阀芯位置陷得较深,高

艾默生机房精密空调的重点日常维护修订稿

艾默生机房精密空调的 重点日常维护 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性

在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静

艾默生精密空调系统

艾默生精密空调系统 为确保机房内计算机系统的安全可靠、正常运行,在机房建设中为机房提供符合要求的场地环境,我们推荐采用恒温恒湿的机房专用空调机-艾默生Liebert.PEX系列机房专用空调。 机房专用空调采用下送风、上回风的送风方式。我们为您选择的机房专用空调是模块化设计的,可根据需要增加或减少模块;也可根据机房布局及几何图形的不同任意组合或拆分模块,且模块与模块之间可联动或集中或分开控制等。 1、Liebert.PEX系列描述 (1)Liebert.PEX机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,针对全球销售,全球同步上市 (2)高可靠性、高灵活性、全寿命成本 (3)产品系列完备,具有风冷、乙二醇冷、水冷和冷冻水等机型 (4)制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~151kW 2、设备特点: (1)高可靠性、高灵活性、全寿命低成本 (2)可拆卸搬运的结构,100%全正面维护,节省机房占地空间 (3)双Copeland高效涡旋式压缩机,适合环保制冷剂 (4)自张力调节式风机,满足不同机外余压需求 (5)大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能 (6)独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量 (7)超大屏幕全中文图形显示屏 (8)iCOM强大的联控与通讯功能 (9)风冷全调速冷凝器,噪声低 3、高适应性: (1)多项节能设计 (2)多种送风方式,满足不同气流组织需求 (3)多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件 (4)适应R22、R407C等不同冷媒 (5)多种监控方式 (6)风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置 (7)风冷方式提供超远安装距离和超高落差的方案 4、Liebert.PEX机组的设计 Liebert.PEX风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。 室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。 (1)PEX风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成本。 (2)PEX可靠性充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等(3)PEX高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM智能控制系统;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用环保制冷剂等 (4)PEX全寿命成本充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;V型蒸发器;快速除湿系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等

精密空调维护保养方案修订稿

精密空调维护保养方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工 作。

1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常; 4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理? ? 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。? ? 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。? ? 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因? ? 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性? ? 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料

对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。? ? 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。? ? 2、与舒适性空调的区别? ? 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。? ?

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

机房精密空调维保方案书

机房精密空调维保方案书 第一章:巡检服务内容描述 巡检设备及日常维护 我公司全年12次定期为用户提供全面的阶段性巡检、维护保养.我公司在接到用户设备故障通知30分钟内到达现场;2小时内解决问题,假如现场不能修复,给出解决方案,如有特殊情况将为用户提供书面报告说明情况。具体巡检内容包括: 1、控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报 警记录对报警内容进行分析消除隐患。 2、空气过滤器:检查空气过滤器,如需检查或更换则检查或更换空气过滤器。 3、加湿器 检查蒸汽加湿盘是否结垢,如结垢需拆下进行清洗; 检查维护漏水报警系统 检查加湿器接线是否松动?按标准紧固。 检验供排水管和补水阀是否有损伤痕迹? 检查加湿器程控系统编程内容是否符合现场要求。 4、外部冷凝器和干冷器: 检查冷凝器是否清洁,如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。 风扇:检查风扇转动,有无异常噪声,运行电路是否正常。 检查室外冷凝器的电源开关,工作是否正常,绝缘是否可靠,电气接点 是否紧固。 检查压力继电器,对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的 具体工作环境调整压力断电器。 调速器(如果安装):检查调速器的工作状态,控制是否灵敏。 5、蒸发器:检查蒸发器是否清洁,如有污垢用药剂清洗,保证足够的热交 换量。 6、风机组件:检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承有无 移动现象,如果移动超标,就要检查或更换轴承。对于由皮带传动的机 组,检查传动皮带,用手指拉紧时,是否可延长2cm;电机支架有无变 形。分机叶轮有无异物,转动是否顺畅,与轴的连接是否紧固。 7、电加热器:检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。

艾默生PEX精密空调故障告警及使用指南设计

1 PEX空调机组 常见报警及故障处理指南 空调产品技术部 2009-9-25

序号故障及报警名称页码序号故障及报警名称页码 2 1 公共报警 3 3 2 与主机通信失败12 2 压缩机1或2高压 3 33 机组运行13 3 压缩机1或2低压 5 3 4 机组关机13 4 冷冻水高温 5 35 睡眠模式13 5 冷冻水水流丢失 5 3 6 备用模式13 6 电加热高温 6 3 7 上电14 7 主风机过载7 38 掉电14 8 气流丢失7 39 自然冷源传感器故障14 9 过滤网堵塞7 40 ON/OFF键禁止14 10 用户自定义1 8 41 LWD传感器故障14 11 用户自定义2 8 42 地板溢水14 12 用户自定义3 9 43 RAM/电池故障15 13 用户自定义4 9 44 存储器1内存不足15 14 自然冷源锁死9 45 压缩机1或2过载15 15 维护通知9 46 加湿器故障15 16 回风高温9 47 远程关机16 17 室内高温9 48 除湿运行时间超限16 18 室内低温10 49 自然冷源运行时间超限16 19 室内高湿10 50 压缩机1或2防冻保护16 20 室内低湿10 51 压缩机1或2抽空故障17 21 传感器A高温或故障10 52 BMS掉线17 22 传感器A低温10 53 数码涡旋1或2高温17 23 传感器A高湿10 54 烟感报警17 24 传感器A低湿11 55 备用乙二醇泵运行17 25 机组运行时间超限11 56 热水/汽运行时间超限17 26 压缩机1或2运行时间超限11 57 电加热1或2运行时间超限17 27 加湿器运行时间超限11 58 机组码丢失18 28 送风传感器故障11 59 机组码01~18不匹配18 29 数码涡旋1或2传感器故障11 60 压缩机1或2短周期18 30 室内传感器故障12 61 断电报警18 31 低压传感器1或2故障12 62 机组上电不能完成自检18 附件:PEX机组码―――――20页

精密空调维护方案

针对行业客户我公司特推出两种精密空调维修、机房空调维修保养方案: 方案一: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用)巡检服务项目: · 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 · 排除发现的故障,更换损坏的配件。 · 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。 · 提供维修报告。 · 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在2小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。 方案二: 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。 1、公司定时为用户提供春季巡检一次,秋季巡检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目:· 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 · 排除发现的故障,更换损坏的配件。 · 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。

2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场。对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。 3、服务期内,易耗配件包括空气过滤网、加湿罐由我公司免费提供,非易耗配件发生损坏,也由我公司免费更换维修。由于人为原因,或其它不可抗力(如自然灾害)等原因造成的部件损坏,我公司不提供免费配件。 -----机房专用空调解决方案 机房专用空调维护周期表

数据机房维保方案

机房维保方案 一、服务队伍及联系方式 二、维保期服务内容 1、巡检服务:本方案按合同载明的设备(系统)清单,分别提供不同标准的巡检服务。对所有的设备(系统)提供一年四次的巡检保养。 2、故障响应服务:本方案按故障等级提供不同的故障响应服务,力求在最短的时间内排除故障,并在事后及时提交故障排除报告,报告内容包括:故障排除过程描述及故障分析等。 3、培训服务:本方案提供现场培训和集中培训。 三、巡检服务流程及内容 1、巡检服务流程: 1)我方提交巡检方案给用户; 2)用户通知巡检; 3)我方工程师进入现场巡检; 4)巡检完毕后,收拾好现场并于五个工作日内提交巡检报告给用户。 2、巡检服务内容: ⑴空调系统 环境检查 1)房间的清洁程度 2)房间的温度分布是否合理 3)房间的出风布置是否合理 4)检查新风系统

5)检查空调及空调周围是否有凝露并解决 ●过滤网 1)外观检查 2)清洁 3)更换(如果需要) ●皮带 1)外观 2)调整松紧度 3)更换(如果需要) ●风机电机 1)外观 2)轴承 3)噪音情况 4)运行电压 5)运行电流 6)气流开关 7)I/O板 ●压缩机 1)外观 2)清洁 3)油镜 4)管路 5)液镜 6)压缩机的运行压力 7)高压开关 8)低压开关 9)干燥过滤器 10)液体管路电磁阀 11)安全阀 12)膨胀阀 13)运行电压 14)运行电流

15)I/O板 16)压缩机过热保护器 ●蒸发器的清洗 1)蒸发器外观检查 2)所有翅片上的灰尘污垢清洗 3)冷凝器 4)外观 5)清洁(需用户提供水源) 6)冷凝风扇 ●加湿系统 1)外观 2)清洗 3)更换加湿罐(如果需要) 4)运行电压 5)运行电流 6)进水阀 7)排水阀 8)加湿控制板 9)I/O板 ●电加热 1)外观 2)运行电压 3)运行电流 4)过热保护器 ●主控制系统 1)外观 2)接线情况 3)电路板及附件的情况 4)输入电压 5)软件的版本 6)升级 7)传感器的校验

艾默生机房精密空调的重点日常维护精修订

艾默生机房精密空调的重点日常维护 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气房管 理工 信、季度维盖了所有 一、机 日和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护

对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否 在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)否正 常; 2) 3) 4)天早 上的同一时段判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护

1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)超过规定观察制冷 4)够比较正 当等其他附 3、冷凝器的巡回检查及维护

1)对专业空调冷凝器的维护即对空调室外机的维护,因此我们首先要检查冷凝器的固定情况,看对冷凝器的固定件是否有松动的迹象,以免对冷媒管线及室外机造成损坏。 2)检查冷媒管线有无破损的情况,检查冷媒管线的保温状况,特殊 是在太低而冷定的影响 3)的工作情否在同一 4)器的冷凝 5)检查冷凝器工作时的电流是否正常,从工作电流也能够进一步判断风扇的工作情况是否正常。

6)检查调速开关是否正常,一般的空调的冷凝器都有两个调速开关,分为温度和压力调速,现在比较新的控制技术采用双压力调速控制,因此我们在检查调速开关时主要是看在规定的压力范围内,调速开关能否正常控制风扇的启动和停止。 4、 蒸有结霜的管上有比(通常状当检查压启量是否,比如空 5、加湿系统的巡检及维护 1)由于各个地方的空气环境不同,对加湿器的使用和影响也不一样,但我们在日常的维护工作中同样要作的事情是观察水槽内是否有

精密空调和UPS保养维护方案

精密空调和U P S保养维 护方案 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

精密空调和UPS保养维护方案 机房专用空调两种维护保养方案: 方案一: 服务内容描述: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用) 巡检服务项目:检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。? 排除发现的故障,更换损坏的配件。 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。?提供维修报告。对用户技术人员提供空调技术培训。提供电话技术咨询。 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 ? 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。 方案二: ? 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。 服务内容描述: 1、公司定时为用户提供春季巡检一次,夏季巡检一次,秋季巡检一次,冬季巡 检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目: 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 排除发现的故障,更换损坏的配件。调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。 2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场。以最短的时间解决故障,竟可能的确保用户最快的时间投入使用。

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的重 点日常维护 Prepared on 22 November 2020

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理与维护,主要就是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养与年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上与周五下班前及节假日放假前与收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数就是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就就是瞧空调系统就是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。

1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能 及参数就是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态就是否正常; 4)对压缩机与加湿器的运行参数要作到心中有数,特别就是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数与以前的同一时段的参数进行对比,瞧就是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况就是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次与调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应就是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断就是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。

精密空调维护方法

精密空调维护方法集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

针对行业客户我公司特推出两种精密空调维修、机房空调维修保养方案: 方案一: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用)巡检服务项目: ·检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 ·排除发现的故障,更换损坏的配件。 ·调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。·提供维修报告。 ·以优惠的价格为用户提供各种空调配件。巡检服务项目: ·检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。艾默生机房精密空调的重点日常维护 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的

 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。 方案二: 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。 服务内容描述: 1、公司定时为用户提供春季巡检一次,夏季巡检一次,秋季巡检一次,冬季巡检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目: 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 排除发现的故障,更换损坏的配件。调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。 2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故

精密空调维保方案

阳江市社保局机房空调 维 护 保 养 方 案 项目名称:机房精密空调日常运行维护 维保单位:阳江市福晖电器服务有限公司 负责人: 联络电话: 日期:

目录 一、机房空调保养维护重要性 (3) 二、维保期限、维保实施及收费标准 (4) 4(一)维保期限 ............................................................................ 4(二)维保实施 ............................................................................ 4(三)收费标准 ............................................................................ 4 三、维保项目内容 .............................................................................. 四、响应时间及承诺 (7) 五、机房空调抢修应急预案 (8)

一、机房空调保养维护重要性 机房恒温恒湿空调对于维持机房设备的寿命起着极其重要的作用,机房设备最佳的工作环境为:温度22℃-24℃;湿度45%-60%。机房设备对机房环境要求很高,不仅有严格的温、湿度要求,对洁净度要求也比较高。 温度的要求:目前大多数机房设备的冷却主要靠空气对流换热的方式将设备 内产生的热量带出,因此空调系统温、湿度的变化,将对机房设备的工作造成影响。 湿度的要求:高相对湿度将在元器件表面形成水膜破坏其绝缘性,使磁性材料磁导率下降;而低相对湿度所形成的静电积累会造成通信设备工作失误;相对湿度的变化还会使纸媒体的尺寸和强度变化,因此对电信机房的相对湿度也有较严格的要求。 温湿度不但影响电子产品运行的可靠性和寿命,而且关系到机房工作人员的健康和工作的效率。 洁净度的要求:灰尘会使电信设备的运行出现故障、缩短使用寿命。 机房中的计算机和程控机房中大多数设备为计算机系统和交换机系统等电 子设备。为确保在机房空调发生突发故障时,能够及时、迅速、高效、有序地处理故障,保证电信机房内各电子系统稳定、安全、可靠地工作,减少故障,延长 使用寿命,提高工作效率,最大程度降低电信机房的经济损失。结合机房空调常见故障和维护总则特制定本应急预案。 机房空调清洗保养的好处:保障机房设备处于最合适的温度和湿度环境下工作、减少事故发生、改善热交换效果、保护空调设备、延长使用寿命、为用户节 约维修费。

Stulz精密空调的维护操作规程

精密空调的维护保养规范 浩德科技股份有限公司 2014年3月 一、简介 机房精密空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可

靠性都要比普通空调高得多。大家都知道,计算机机房中摆放计算机设备及程控交换机产品等,由大量密集电子元件组成。要提高这些设备使用的稳定及可靠性,需将环境的温度湿度严格控制在特定范围。机房精密空调可将机房温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性。 精密空调的分类 由于数据中心的发热量很大且要求基本恒温恒湿永远连续运行,因此能适合 其使用的空调系统要求可靠性高(一般设计都有冗余备机)、制冷量大、小温差和大风量。 空调系统的制冷能效比(COP是指空调器在额定工况下制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比。该数值的大小反映出不同空调产品的节能情况。空调系统的制冷能效比数值越大,表明该产品使用时产生相同制冷量时所需要消耗的电功率就越小,则在单位时间内,该空调产品的耗电量也就相对越少。 新的强制性国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 (GB12012.3-2010)由国家质检总局、国家标准委于2010年2月26日发布,从6月1日起将在全国范围内实施。此标准规定14000W制冷量以下民用空调器能效等级指标以及试验方法、检验规则、房间空调器产品新的能效限定值、节能评价值等。 国家强制性房间空调器能效等级标准 针对空调系统制的冷能效比,需要特别说明以下两点:

■厂家给出的空调系统制冷能效比是在额定的工况条件下测试的,实际工况一般都要比额定工况差很多(包括负载和环境),因此空调系统的实际运行的能效比都要比厂家给出的低很多。 ■针对数据中心的空调系统尤其特殊,一是全年不间断运行,工况差别非常的大;二是温度湿度控制精度高,除湿、加湿、加热、小温差大风量等比一般民用空调系统消耗的附加能量更多。 机房精密空调系统的冷源有很多形式:风冷型、水冷型、双冷源型及自由制冷型。不管是以上哪一种,都是通过精密空调内的制冷剂的状态变化从外界吸收热量或向外界释放热量。除非精密空调的部件或者铜管泄露,不然制冷剂是处在一个密闭的环境里,制冷剂就在压缩机、冷凝器、压力膨胀阀、风机和铜管之间循环,同时改变制冷剂自身的状态,即气态变为液态,液态变为气态,这就是所谓的内循环。 2.1、风冷精密空调 这是数据中心最传统的制冷解决方案,单机制冷能力一般都在50到200KW 之间,一个数据机房一般都是安装多台才能满足需要。下面是风冷精密空调的工作原理图。

相关文档
相关文档 最新文档