文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家电网行波测距装置运行规程(试行)

国家电网行波测距装置运行规程(试行)

国家电网行波测距装置运行规程(试行)
国家电网行波测距装置运行规程(试行)

安徽电网行波测距装置运行规程(试行)

安徽省电力公司

二〇〇六年九月

目录

第一章总则

第二章测距装臵及测距系统介绍

第三章参数设臵

第四章装臵运行

第五章装臵管理

附录一 XC-21行波测距装臵常见异常情况及处理

附录二 WFL-2010行波测距装臵常见异常情况及处理附录三 WFL-2010行波测距装臵主站各文件夹内容介绍附录四名词解释

附录五 WFL-2010行波测距装臵终端文件的命名规律

第一章总则

1.1行波测距装臵可以精确定位线路故障点,目前已在安徽电网广泛使用。为了加强对行波测距装臵的管理,提高行波测距装臵的运行可靠性,更好地发挥行波测距装臵的作用,现依据厂家说明书和系统运行实践总结,特制定本规程。

1.2行波测距装臵利用高频故障暂态电流(电压)的行波来间接判定故障点的距离,实现对故障点的精确定位。它可以大大减少巡线的工作量,缩短故障修复时间,提高供电可靠性。该产品适用于110kV及以上中性点直接接地系统。

1.3制定本规程的目的,旨在全省范围内统一和完善行波测距装臵技术管理标准, 同时也可作为全省各单位行波测距现场运行规程和调度运行说明的补充。

1.4本规程适用于我省电网中运行的两种型号行波测距装臵。

1.5各级调度人员、220kV电压等级的发电厂、站值长、电气班长、电气值班人员、220kV变电站值长、值班人员以及各单位继电保护专责人、专业人员均应熟悉本规程。

1.6本规程根据装臵的改动或升级,可能需要不定期地修改完善。本规程解释权属安徽电力调度通信中心。

第二章测距装臵及测距系统介绍

2.1装臵特点

我省电网目前使用两种不同型号的行波测距装臵,即中国电力科学研究院保护与自动化公司生产的WFL-2010型行波测距装臵和山

东科汇电气股份公司生产的XC-21型行波测距装臵。上述装臵均利用行波在输电线路上有固定传播速度这一特点,采用小波变换技术,实时分析处理故障行波数据,确定故障距离。与采用传统的阻抗法计算故障距离相比,其主要特点是:

2.1.1先进性:其测距精度基本不受线路长度、故障位臵、故障类型、负荷电流、接地电阻、故障时电压相角、大地电阻率及一些较强干扰的影响。

2.1.2精确性:利用全球定位系统(GPS)作为同步时间单元,采用双端行波法测距,即通过计算故障行波到达线路两端的时间差来计算故障位臵。测距精度高,误差≤500m。

2.1.3适用性:利用现有的CT设备直接引入电流行波,不需附加昂贵的专门设备获取行波信号,易于推广。

2.2测距原理

2.2.1双端行波测距的实现必须依赖于线路两侧有相同的行波测距装臵和统一的时钟,利用线路两侧感受到行波暂态分量的绝对时间之差计算故障点到线路两侧测量点之间的距离。

2.2.2单端行波测距利用行波第一次到达测量端与其从故障点返回到测量端的时间差,或是第一次到达测量端与对端母线反射回测量端的时间差计算距离。

2.3装臵构成:上述两个厂家的产品,在设计原理和软件算法上各有异同,但在组屏结构及硬件设臵上基本相同,现简要介绍如下:

2.3.1科汇公司XC-2000行波测距屏

XC-2000行波测距屏为定型配臵屏,具有当地主站功能,由以下几个部分构成:GPS同步时钟装臵、XC-21装臵、工控机、显示及打印部分。最多可测量8条线路。

2.3.1.1 GPS同步时钟装臵:用于接收GPS卫星信号,分别通过串口报文及秒脉冲向XC-21装臵提供标准时钟。

2.3.1.2 XC-21装臵:由中央处理单元(CPU)、四块高速数据采集单元(DAU)、GPS接口单元、一块I/O板及电源板等组成。

中央处理单元是XC-21的核心,完成定值整定、系统参数的输入、形成故障数据文件、协调各个子板的工作、实现机间通信、显示和键盘控制等功能;

高速数据采集单元实现故障检测,行波故障数据的采集、记录和处理,并把采集到的数据传送给中央处理单元;

GPS接口单元接收 GPS提供的串口报文及秒脉冲信号,并传给中央处理单元,为故障初始时刻贴上时间标签,用于实现双端行波测距并作为事故后故障分析的时间依据;

I/O接口单元分别提供两路输入和输出接点,输入接点一般情况可不接入,两路输出接点用作装臵启动信号和装臵异常信号。

2.3.2电科院WFL-2010行波测距屏

WFL-2010行波测距屏分为具备当地主站功能和不具备当地主站功能两种组屏方式。

具备当地主站功能的组屏方式:行波测距屏由前台管理箱、工控机、显示器及打印部分组成,可以测量四条线路。增加一台信号检测

箱后最多可测量8条线路。

不具备当地主站功能的组屏方式:即没有当地主站功能仅有测量终端的组屏方式,与具备当地主站功能的组屏方式相比,未配臵工控机及测距软件,不具备分析功能,必须将其终端采集的数据文件传送到具备主站功能端才可进行分析。

2.3.2.1前台管理箱:包括电流传感器、数据采集A/D板、GPS板、控制管理单元、电源板等。

电流传感器将线路CT二次回路较大的电流信号转化为一个小电流信号,提供给A/D板进行采样分析;

数据采集A/D板实时地将电流模拟信号变换为数字信号,其中低速A/D板用来判断故障的发生,并触发GPS板和高速A/D板,高速A/D板用来采集、记录故障数据;

GPS板内含T-GPS同步时钟,是装臵的关键部件之一,直接影响测距的精度,其主要作用是为装臵启动后形成的故障数据提供时间基准;

控制管理单元负责监控整个装臵的运行,在装臵启动后读入GPS 板与A/D板的数据文件,并经合成后上传到当地主站;

电源板为其他电路板提供+5V/±12V工作电源,并输出一个异常报警信号接点。

2.3.2.2信号检测箱:扩充测量线路用,增加信号检测箱后行波测距装臵可最多测量8条线路。它可以采集、记录故障数据,并把数据传送至前台管理箱。

2.4测距系统

2.4.1测距系统的组成:由分布在不同变电站的多个测距终端及一个或多个当地主站通过通信网络沟通组成。一个最小的测距系统应由两个测距终端和一个当地主站组成。

2.4.2测距系统的通信方式

2.4.2.1集中式布臵变电站(电厂):集中式布臵变电站(电厂)的行波测距屏、交换机和路由器之间距离较近,可通过双绞线直接相联接入数据网。

2.4.2.2分布式布臵变电站(电厂):分布式布臵变电站(电厂)的行波测距屏、交换机和路由器之间距离较远,可能超出双绞线的有效传输距离,此时必须用光纤作为传输通道,并加装光电转换器。2.4.3测距系统的数据调用

2.4.

3.1省调主站安装有两种行波测距装臵的测距主站软件。可实现对各变电站行波测距装臵故障数据的远程调用和分析等。

2.4.

3.2若线路两侧均安装了具备当地主站功能的行波测距屏,故障时两侧的数据可实现自动相互转发,在故障线路两侧的变电站都可以就地浏览故障数据并得到行波测距结果。

2.4.

3.3对于仅安装终端的行波测距屏,线路故障时终端将所采集的数据自动转发到设定的当地主站,在相应当地主站可以得到行波测距结果。

2.4.4行波测距屏均接入调度数据网Ⅱ区,其安全防护应按调度数据网Ⅱ区的相关规定执行。

2.4.5测距系统的地址分配

2.4.5.1省调自动化科负责全省行波测距屏IP地址的分配。新投运行波测距屏的地址由保护科向自动化科提出申请,自动化科进行分配,保护科负责通知各相关单位予以执行。

2.4.5.2目前一面行波测距屏分配一个IP地址,有当地主站的行波测距屏IP地址分配给主站,没有当地主站的,IP地址分配给终端。

第三章参数设臵

3.1 XC-21行波测距装臵参数设臵

3.1.1系统运行参数依据定值单内容在行波测距软件菜单中设臵。3.1.2装臵故障启动值:行波电流的幅值超过装臵启动元件的整定门槛时装臵启动。装臵的启动门槛值取决于线路电压等级和电流互感器的变比。该值在装臵出厂时已由制造单位调试好,现场不须整定。

3.2 WFL—2010行波测距装臵参数设臵

3.2.1对具备当地主站功能的行波测距屏,设臵其参数时主站和终端必须分别设臵。

3.2.2应依据定值单内容在终端人机界面上进行线路启动值的设臵。

3.2.3应依据定值单内容分别在当地主站和终端的人机界面进行系统参数的配臵。

第四章装臵运行

4.1各单位应设专人负责行波测距装臵的运行维护及管理,确保装臵完好、通信畅通。专责人要熟悉装臵原理及操作方法,负责测距结果的调看打印,建立测距动作记录。

4.2行波测距装臵属于Ⅱ区设备,为防止病毒入侵,严禁在其工控机上进行任何非工作性质的操作。对安装在工控机上的杀毒及防毒软件,应确保其工作正常。

4.3行波测距装臵投运后,其参数应严格按照定值单整定,不得随意改动。220千伏及以上系统行波测距装臵如有接线变更等需要修改参数的情况,要按规定报工作申请,由省调下令执行。

4.4对行波测距装臵所在变电站的运行人员有以下要求

4.4.1每天应通过变电站光字牌和行波测距装臵显示器的提示,了解行波测距屏各部分的运行是否正常。若出现GPS指示灯异常或装臵异常告警信号,应按二次设备的运行规定及时向调度部门和本单位管理部门汇报,维护人员应立即到现场消缺,以确保装臵正常运行。

4.4.2应特别注意观察工控机的运行情况。若发现工控机死机,需要重新启动工控机并做记录。

4.4.3安装有行波测距装臵的变电站,在线路故障后,运行人员应察看测距屏(有些装臵没有启动信号)是否有自动形成的测距结果(双端测距),如果有应根据测距结果及时通知有关部门。单端测距没有结果的应及时通知保护专责人去离线调看。

4.5 XC-21行波测距装臵运行注意事项

4.5.1 XC-21行波测距装臵有“装臵启动”和“装臵运行异常告警”两个输出接点,可用于启动光字牌。

4.5.2 XC-21行波测距装臵接通电源后,运行指示如下:

4.5.2.1 GPS2000:电源指示灯亮,“1PPS”灯每秒钟闪烁一次,失步

指示灯不亮。

4.5.2.2 XC-21:电源指示灯全亮;DAU板灯全亮;数码管显示当前时间:时.分.秒,应与GPS2000同步; I/O板灯应与GPS2000的“1PPS”灯同步闪烁。

4.6 WFL-2010行波测距装臵运行注意事项

4.6.1因为当地主站软件进行数据处理时需要占用工控机大量系统资源,所以在使用当地主站软件时应注意: 不要在数据通讯时对当地主站工控机进行任何操作,否则会使通讯发生中断。

4.6.2 WFL-2010行波测距装臵仅有“装臵运行异常告警”输出接点,可用于启动光字牌,没有“装臵启动”接点,应在线路故障后查看行波测距装臵是否启动。

4.6.3 WFL-2010行波测距装臵接通电源后,运行指示如下:

4.6.3.1面板电源工作状态指示灯:+5V、+12V、-12V均亮。

4.6.3.2面板GPS工作状态指示灯:同步灯亮。

4.6.3.3后背板A/D板工作状态指示灯:采样、触发(上、下)两个绿灯亮。

4.6.4保护人员应每月定期核查变电站行波测距装臵异常缺陷记录并进行记录和统计,还应调看测距软件运行记录,检查装臵各种自检信息的情况。

4.6.4.1检查GPS工作情况:检查当地主站与终端的运行记录是否有关于GPS异常或故障的记录,查看现场有无GPS告警输出记录,通过查看最新产生的故障数据中记录的采样频率检查该频率是否在

624.93-625.07 KHz这个正常范围内。

4.6.4.2检查A/D板工作情况:检查主站与终端的运行记录是否有关于A/D板异常或故障的记录;以一周或一个月为考核周期,查看每条线路最新数据波形有无异常。

4.6.4.3检查通讯情况:查看当地主站运行记录中关于终端自检信息的记录。如果在查看运行记录当天以及在这之前有多天一直没有收到某终端的自检信息,而且检查“D:\WFL2010\temp”目录下也没有最近对应某终端的故障数据文件,通过当地主站对该终端进行数据调用操作,也无法与对端建立通讯连接,则需要检查通讯设备与通讯通道有无问题。

第五章装臵管理

5.1行波测距装臵视同保护装臵管理。

5.2省调负责分配各变电站行波测距屏IP地址,提供行波测距装臵定值单。

5.3省调将行波测距装臵动作情况纳入各单位继电保护专项考核奖励内容,直接负责对每次测距结果的准确性及误差情况进行考核加分。

5.4行波测距装臵投入运行前应具备如下技术文件

5.4.1厂家设臵的终端及当地主站参数的备份,作为原始资料。

5.4.2制造厂出厂试验报告、随屏图纸、盘后接线图、厂家技术及使用说明书等资料。

5.4.3网、省调下发的行波测距装臵定值单。

5.5行波测距装臵技术资料应由专人管理,保持齐全、准确。

5.6行波测距装臵的检验参照故障录波器检验内容进行。

5.7 220kV变电站新建、扩建和改造设计中,需要配臵行波测距装臵时,应根据现有行波测距系统的配臵原则,优先考虑采用与对端变电站相同型号的装臵。

5.8新建、扩建和改造的220kV变电站在投入运行前,如有行波测距装臵必须按照有关规定同步调试完毕。

5.9行波测距装臵CT电流的接入:若故障录波器使用单独CT绕组,行波测距装臵可与故障录波器采用同一CT绕组;若故障录波器无单独CT绕组, 行波测距装臵可在二次负载均衡分配的原则下与线路保护共用CT绕组,并串接在保护装臵之后。

5.10运行单位应根据验收规范参与新设备验收工作。验收内容应包括:系统及终端参数设臵的正确性;通信端口、IP地址设臵的正确性;CT回路的接入是否符合要求;相关技术资料、竣工图纸是否齐全等。

附录一:XC-21行波测距装臵常见异常情况及处理

附录二:WFL-2010行波测距装臵常见异常情况及处理

1 当地主站运行界面显示“24小时未收到终端自检信息”

若在当地主站运行界面显示某终端通信中断或运行记录显示“24小时未收到终端自检信息”,通过当地主站对该终端进行数据调用操作,也无法与对端建立通讯连接,则需要检查通讯设备与通讯通道有无问题。如经检查确认通讯通道无问题,则需通知厂家技术服务人员

进行故障消缺。

2 “测距系统异常”光子牌亮

若出现“测距系统异常”光子牌亮,则应采用以下方法处理:

2.1检查测距屏机箱电源指示灯是否正常指示;

2.2检查GPS 工作状态指示灯“同步灯”是否熄灭,“异常灯”是否长亮;

2.3根据指示灯情况找出异常原因。

3 GPS工作状态指示灯“异常”红灯亮

若GPS“异常”灯与同步灯交替闪亮并且持续时间不是很长,说明终端只是在短时间内没有收到GPS秒脉冲信号,这不属于设备问题,可以不必处理。但如果GPS“异常”灯长亮,则说明终端的GPS 天线或GPS板发生了故障,需通知厂家技术服务人员进行故障消缺。

4 电源指示灯闪亮或不亮:

当终端的某个机箱出现这种现象,说明该机箱的电源板可能发生了故障,需要通知厂家技术服务人员更换故障电源板。

5 检测不到启动板与检测不到AD板:

当主站运行记录或终端运行界面告警栏显示此故障信息时,需要确定该信息来源的终端及线路,然后通知厂家技术服务人员解决。

6 行波测距屏当地主站或终端死机

若发现当地主站或终端死机,则应打开行波测距屏上的交流电源开关K1 或直流电源开关K2,然后重新闭合。

附录三: WFL-2010行波测距装臵主站各文件夹内容介绍(各文件夹均在“D:/WFL2010”下)

附录四名词解释

电力安全操作规程(标准的)

国家电网公司电力安全工作规程国家电网公司发布 2009年7月6日 目录 1 总则 (5) 2 保证安全的组织措施 (6) 2.1 在电力线路上工作,保证安全的组织措施 (6) 2.2 现场勘察制度 (6) 2.3 工作票制度 (6) 2.4工作许可制度 (10) 2.5 工作监护制度 (11) 2.6工作间断制度¨ (11) 2.7工作终结和恢复送电制度¨ (12) 3 保证安全的技术措施 (12) 3.1在电力线路上工作,保证安全的技术措施 (12) 3.2停电 (12) 3.3验电 (13)

3.4装设接地线 (14) 3.5使用个人保安线 (15) 3.6悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) (15) 4 线路运行和维护¨ (16) 4.1 线路巡视 (16) 4.2 倒闸操作 (16) 4.3 测量工作 (17) 4.4 砍剪树木 (18) 5 邻近带电导线的工作 (18) 5.1在带电线路杆塔上的工作 (18) 5.2 邻近或交叉其他电力线路的工作 (19) 5.3 同杆塔架设多回线路中部分线路停电的工作 (20) 5.4 邻近高压线路感应电压的防护 (21) 6 线路施工 (22) 6.1 坑洞开挖与爆破 (22) 6.2 杆塔上作业 (22) 6.3 杆塔作业 (23)

6.4 放线、紧线与撤线 (24) 7 高处作业 (26) 8 起重与运输 (27) 8.1 一般注意事项 (27) 8.2 起重设备一般规定 (28) 8.3 人工搬运 (28) 9 配电设备上的工作 (29) 9.1配电设备上工作的一般规定 (29) 9.2架空绝缘导线作业 (30) 9.3装表接电 (30) 10 带电作业 (30) 10.1一般规定 (30) 10.2 一般安全技术措施 (31) 10.3 等电位作业 (33) 10.4 带电断、接引线 (34) 10.5 带电短接设备 (35) 10.6 带电清扫机械作业 (36)

《电业安全操作规程》

《电业安全操作规程》 中华人民共和国行业标准《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分 第一章总则第1条为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行结合电力生产多年来的实践经验制定本规程。各单位的领导干部和电气工作人员必须严格执行本规程。第2条安全生产人人有责。各级领导必须以身作则要充分发动群众依靠群众要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用严格监督本规程的贯彻执行。第3条本规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员包括基建安装人员。各单位可根据现场情况制定补充条文经厂局主管生产的领导总工程师批准后执行。所谓运用中的电气设备系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。第4条电气设备分为高压和低压两种高压设备对地电压在250V以上者低压设备对地电压在250V及以下者。第5条电气工作人员必须具备下列条件一、经医师鉴定无妨碍工作的病症体格检查约两年一次。二、具备必要的电气知识且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分的有关部分并经考试合格。三、学会紧急救护法附录G特别要学会触电急救。第6条电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者必须重新温习本规程并经考试合格后方能恢复工作。参加带电作业人员应经专门培训并经考试合格、领导批准后方能参加工作。新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员干部、临时工等必须经过安全知识教育后方可下现场随同参加指定的工作但不得单独工作。对外单位派来支援的电气工作人员工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。第7条任何工作人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。第8条对认真遵守本规程者应给予表扬和奖励。对违反本规程者应认真分析加强教育分别情况严肃处理。对造成严重事故者应按情节轻重予以行政或刑事处分。第9条本规程

浅谈电流行波测距的实践应用

浅谈电流行波测距的实践应用 发表时间:2017-11-17T10:12:37.387Z 来源:《电力设备》2017年第20期作者:李青宁进荣 [导读] 摘要:针对广西玉林网区220kV输电网络中地形复杂、故障类型多样、测距精度不高、巡线困难、难以及时准确定位故障点的情况,通过对已投入运行一年多的SDL-7002电流行波测距装置获取的暂态录波故障数据进行分析,熟悉电流行波测距的原理及特点。 (广西电网有限责任公司玉林供电局广西玉林 537000) 摘要:针对广西玉林网区220kV输电网络中地形复杂、故障类型多样、测距精度不高、巡线困难、难以及时准确定位故障点的情况,通过对已投入运行一年多的SDL-7002电流行波测距装置获取的暂态录波故障数据进行分析,熟悉电流行波测距的原理及特点。装置现场实际运行结果表明,利用电流行波测距原理对故障线路的故障点进行定位的方式,测距精度高、故障点定位准确。 关键词:电流行波;巡线;暂态 0引言 输电线路的故障类型主要分为两类,即瞬时性故障和永久性故障[1]。瞬时性故障占绝大多数,通过重合闸可快速恢复供电,但故障点往往是薄弱点,须尽快找到并加以处理,以避免二次故障危及电力系统的安全稳定运行;对于永久性故障,则须尽快查明故障线路定位故障点并及时排除,故障排除时间的长短直接影响到供电系统的可靠性和系统的安全稳定运行,排除时间越长,停电损失越大,对整个电力系统安全稳定运行的冲击也越大。 1行波测距原理 输电线路故障时故障点会产生向线路两端传播的行波,包括电压行波和电流行波。暂态行波所涵盖的频带很宽,从几百赫兹到几百千赫兹。为了在二次侧装置上很好的观察到线路上的暂态行波信号,要求电压和电流信号的变换回路要有足够快的响应速度。常规的电容式电压互感器截止频率较低,不能真实地传变高频行波信号;而现场电压暂态信号的获取可以通过将一个电感线圈串入CVT的接地导线中来抽取线路电压暂态信号,或者采用专门研制的行波传感器来耦合线路侧CVT接地导线上的电流暂态信号,从而间接的反映线路电压暂态信号[4-5]。分析表明,直接采集电流互感器二次侧的电流信号比通过各种耦合设备采集电压或者电流暂态信号更具有优越性。 电力线路发生故障时,由于故障点电压的突变,在线路上将出现电弧暂态行波过程,故障暂态行波过程可以利用叠加原理来分析。根据叠加原理,在故障瞬间,相当于在故障点突然附加一个与故障前电压大小相等、方向相反的虚拟电源,如图2-1所示。故障暂态行波过程的波源就是此突然并与故障点的附加电压源。该附加电压源产生的初始行波浪涌将以接近光速的速度向两个方向传播,并在故障点和系统中,在其他波阻抗不连续的点之间来回反射和折射,直到进入稳态[6]。 图2-1 初始行波产生示意图 2 测距系统的硬件实现要求 输电线路行波故障测距法早期利用电子计数器或者阴极射线示波器来测量暂态行波的到达时刻和传播时间。随着现代微电子技术在行波测距系统中的应用,使得对电压和电流暂态信号的高速采集和大容量存储成为可能;GPS技术在电力系统中的应用为测距系统提供了可用的时钟源基础;现代通信技术的应用为现代行波测距系统提供了通信保障;DSP技术的应用则促进了各种实时高性能行波故障测距算法的发展。 3现场测距案例 2014年7月11日14时12分10秒,220kV雄陆线发生C相单相接地故障,装设在陆川站和雄鹰站的电流行波测距装置成功测得故障点距离陆川站17.482km(实际位于17.662km),距离雄鹰站10.638km(实际为10.458km),双端测距误差为0.18km; 本文以雄陆线发生的故障数据为例,对SDL-7002采集到的电流行波数据进行故障点分析。双端测距中只需利用其两侧的首波头进行双端测距,无须对后续的反射波等干扰叠加后的波形进行分析。 根据录波文件中的绝对时间,计算得到双端测距结果为距陆川站17.482km(实际17.662km),距雄鹰站10.638km(实际10.458km),双端测距误差为0.18km。 综上所述,双端测距由于不考虑后续故障点的反射波、对端及相邻线路母线的反射波等因素的影响,只对故障点产生的首波头进行数据的分析和测距,因而测距分析相对简单。而对于单端测距来说,由于故障点位置、现场接线方式以及故障类型等的不同,单端波形差异性很大,无法保证现场测距的实用性和可靠性,在现场实际应用中单端测距方法往往作为双端测距的补充方法使用。 4结论 基于电流行波测距原理的行波测距方法具有不需要额外附加耦合设备、不受互感器截至频率影响等特点,测距速度快,现场操作方便,易于实现。通过对现场装设的SDL-7002电流行波测距装置在实际运行中的录波数据的分析表明,电流行波测距可靠性高、故障点定位准确。在电流行波测距算法中,双端测距算法不受现场接线方式、不考虑后续反射波等的影响,测距准确,而单端测距方法容易受故障类型、现场接线方式等因素的影响,实际运行中单端测距常作为双端测距的补充加以使用。 参考文献: [1]何骏.基于B/S模式的行波测距系统在地区电网中的应用[D],山东大学硕士学位论文,2009. [2]吴刚,林湘宁.通用行波测距修正方法[J],中国电机工程学报.2011,31(34):142-149.术.2010,34(1):203-207. [3]郑州,吕艳萍,王杰,吴凡.基于小波变换的双端行波测距新方法[J],电网技术.2010,34(1):203-207.

电力安全操作规程

电力安全操作规程

电力安全工作规程 第1条为了切实保证职工在工作中的安全和健康、电力系统、载波产品的安全运行,结合电力生产多年来的实践经验,制定本规程。 各分公司、办事处的技术人员,现场作业人员,必须严格执行本规程。 第2条各分公司、各部门、各办事处各级领导必须以身作则,充分监管,对存在隐患,可预测危险等应坚决杜绝现场作业人员违规操作。严格监督本规程的贯彻执行,对造成安全事故的相关领导,应坚决采取措施,做相应的违规惩处。第3条本规程适用于运用中的东软相关产品的安装、调试与维护工作中。以及用户电气设备上工作的一切人员(包括基建安装人员)。 各分公司、各部门、各办事处可根据现场情况制定补充条文,经总公司相关领导批准后执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 第4条电气设备分为高压和低压两种: 高压:设备对地电压在250V以上者: 低压:设备对地电压在250V及以下者。 第5条东软现场工作人员必须具备下列条件: 一、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每年一次)。 二、具备必要的电气知识,具有经国家权威机构考试合格并颁发的《电工证》同时熟悉用电环境中的各种作业危险。 三、学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 第6条东软现场工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断现场工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 新参加现场工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(临时工等),必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 对外单位派来支援的现场工作人员,工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。 第7条任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立

电力电缆安全作业规程

电力电缆安全作业规程 1.范围 本规定规定了公司电气人员在电力电缆作业时的安全管理 2.规范性引用文件 2.1《中华人民共和国安全生产法》 2.2《电力安全操作规程》GB26860-2011 2.3国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2.4中国电力投资集团公司《电力生产安全工作规程》 3.术语与定义 电力电缆作业:电缆的敷设、制作及安装。 4.电力电缆作业安全作业规定 4.1开工前准备工作: 4.1.1应编制施工方案及“三措”,经审核批准后办理工作票;并进行现场复查措施; 4.1.2电力电缆作业应设专职安全监护人,工作人员不得少于2人,并正确佩戴必要的安全防护用品; 4.1.3作业开始前,工作负责人应向作业组人员进行安全技术交底,交代紧急情况下安全撤离路线及方法; 4.1.4根据电力电缆作业性质,工作现场做好设备、地面及周边其它设备的有效防护、隔离工作。 4.1.5现场所使用工器具、材料、备品备件等物件应放置要整齐有

序,通道应随时保持畅通,地面应保持清洁; 4.1.6检查所使用工器具安全可靠,无触及人身伤害的危险; 4.1.7检查所使用安全用具应检验合格; 4.2电力电缆作业前的安全措施: 4.2.1拉开电力电缆进线、出线电源开关(有操作电源的须将操作电源拉开、二次插头拔下,开关拉至检修位置); 4.2.2高压电缆电源开关拉开后,合上接地刀闸; 4.2.3在所拉开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌; 4.2.4在电缆作业现场设“在此工作”标示牌,周围应设置围栏或遮拦,并挂设安全警示牌; 4.3电力电缆作业安全作业规定: 4.3.1电力电缆作业人员应严格遵守电力安全工作规程和公司相关安全作业规程; 4.3.2起重、高空、动火、受限空间、易燃易爆品作业应按照《起重安全作业规程》、《脚手架安全作业规程》、《高空安全作业规程》、《动火安全作业规程》、《受限空间安全作业规程》、《易燃易爆品安全作业规程》执行; 4.3.3任何人不得随意移动改变或现场安全措施及安全警示标; 4.3.4严禁进入作业区域以外的其它生产区域; 4.3.5工作现场工器具按定置摆放,随时清理垃圾和杂物,及时整理现场零乱物品,以免影响安全文明生产,甚至危及人身安全;

加查变电站行波测距装置安装调试记录概要

加查站行波测距装置调试记录 XC-2000输电线路故障行波测距系统,利用输电线路故障时产生的暂态电流行波信号,测定各种输电线路故障的距离,适用于110-500kV 输电线路。 系统验收 系统安装、调试完成后,要验证装置能否正常工作。因现场无法产生行波, 不具备做测距的试验,故仅作装置启动、数据传输及波形分析等,以检验系统的各项功能,同时向用户出具试验报告。 试验原理如图5.1所示。在电源接通用的瞬间,通过电容产生一脉冲电流信号,经电流互感器进入XC21的一电流端子, XC21启动,并记录下电流信号。然后装置自动将信息传送到工控机中,通过行波测距软件,即可看到试验产生的信号。 图5.1 装置试验原理 5.1准备工作 1. 试验前,请先检查以下设置:

a 电源线是否正确连接到XC-2000机柜中; b 各装置间信号是否连接正确; c GPS 天线是否安装到正确位置; d 系统运行是否正常; e 系统是否能正确将电流输入到XC-2000中; f 电话线是否正确连接到XC-2000系统内MODEM 上; 2. 请先给各分站机柜内工控机上电,检查XCF-2000软件是否能正常运行,并 确保各参数设置正确; 5.2试验步骤 1. 安装系统,确认无误后,上电。 2. 整定各分站GPS2000的RS422口的波特率为2400bps ,等待其同步后,进行下一个步骤。 3. 整定各分站XC-21的波特率为19200bps ,整定其待测的线路长度;整定其时钟,看能否被时钟同步。 4. 检查各分站后台机与前置机能否通讯,检查各分站之间、及其与主站之间能否正常通讯。 5. 模拟行波信号启动测距系统,检查分站能否正常启动,检查其启动时间、波形等,稍候,分站之间互相交换数据,并按照以下表格进行试验记录: 6. 检查系统启动报警、异常报警功能。 7. 可重复步骤多次。 8. 记录下整个试验的结果。(见附件)

国家电网行波测距装置运行规程(试行)

安徽电网行波测距装置运行规程(试行) 安徽省电力公司 二〇〇六年九月

目录 第一章总则 第二章测距装臵及测距系统介绍 第三章参数设臵 第四章装臵运行 第五章装臵管理 附录一 XC-21行波测距装臵常见异常情况及处理 附录二 WFL-2010行波测距装臵常见异常情况及处理附录三 WFL-2010行波测距装臵主站各文件夹内容介绍附录四名词解释 附录五 WFL-2010行波测距装臵终端文件的命名规律

第一章总则 1.1行波测距装臵可以精确定位线路故障点,目前已在安徽电网广泛使用。 第二章测距装臵及测距系统介绍 2.1装臵特点 我省电网目前使用两种不同型号的行波测距装臵,即中国电力科学研究院保护与自动化公司生产的WFL-2010型行波测距装臵和山

行波测距法

行波法故障测距 行波法的研究始于本世纪四十年代初,它是根据行波传输理论实现输电线路故障测距的。现在行波法已经成为研究热点。 行波法的研究始于二十世纪四十年代初,它是根据行波传输理论实现输电线路故障测距的。现在行波法已经成为研究热点。 简介 (1)早期行波法 按照故障测距原理可分为A,B,C 三类: ① A 型故障测距装置是利用故障点产生的行波到达母线端后反射到故障点,再由故障点反射后到达母线端的时间差和行波波速来确定故障点距离的。但此种方法没有解决对故障点的反射波和对侧母线端反射波在故障点的透射波加以区分的问题,所以实现起来比较困难。 ② B 型故障测距装置是利用记录故障点产生的行波到达线路两端的时间,然后借助于通讯联系实现测距的。由于这种测距装置是利用故障产生后到达母线端的第一次行波的信息,因此不存在区分故障点的反射波和对侧母线端反射波在故障点的透射波的问题。但是它要求在线路两端有通讯联系,而且两边时标要一致。这就要求利用GPS 技术加以实现。 ③ C 型故障测距装置是在故障发生后由装置发射高压高频或直流脉冲,根据高频脉冲由装置到故障点往返一次的时间进行测距。这种测距装置原理简单,精度也高,但要附加高频脉冲信号发生器等部件,比较昂贵复杂。另外,测距时故障点反射脉冲往往很难与干扰相区别,并且要求输电线路三相均有高频信号处理和载波通道设备。 比较 三种测距原理的比较:A 型和 C 型测距原理属于单端测距,不需要线路两端通信,因都需要根据装置安装处到故障点的往返时间来定位,故又称回波定位法;而 B 型测距原理属于双端通讯, 需要双端信息量。A 型测距原理和 B 型测距原理适用于瞬时性和持久性故障,而C 型测距原理只适用于持久性故障。 (2)现代行波法 从某种意义上讲,现代行波法是早期A 型行波法的发展。60年代中期以来,人们对1926年提出的输电线路行波传输理论行了大量的深入的研究,在相模变换、参数频变和暂态数值计算等方面作了大量的工作,进一步加深了对行波法测距及诸多相关因素的认识。 1)行波相关法 行波相关法所依据的原理是向故障点运动的正向电压行波与由故障点返回的反向电压行波之间的波形相似,极性相反,时间延迟△ t 对应行波在母线与故障点往返一次所需要的时间。对二者进行相关分析,把正向行波倒极性并延迟△ t 时间后,相关函数出现极大值。 这种方法也存在对故障点的反射波和对侧母线端反射波在故障点的透射波加以区分的问题。由于在一些故障情况下存在对侧端过来的透射波,它们会与故障点发生的反射波发生重叠,从而给相关法测距带来很大困难。 2)高频行波法 高频行波法与其他行波法不同的是,它提取电压或电流的高频行波分量,然后进行数字信号处理,再依据 A 型行波法进行故障测距。这种方法根据高频下母线端的反射特性,成功的区分了故障点的反射波和对侧母线端反射波在故障点的透射波。 (3)利用行波法测距需要解决的问题 行波法测距的可靠性和精度在理论上不受线路类型、故障电阻及两侧系统的影响,但在实际中则受到许多工程因素的制约。 1)行波信号的获取 数字仿真表明:故障时线路上的一次电压与电流的行波现象很明显,包含丰富的故障信息,但需要通过互感器进行测量。关键是如何用一种经济、简单的方式从互感器二次侧测量到行波信号。一般来说,电压和电流的互感器的截止频率要不低于10khz,才能保证信号不过分失真。用于高压输电线路的电容式电压互感器(CVT)显然不能满足要求。利用故障产生的行波的测距装置,最好能做到与其他的线路保护(如距离保护)共用测量互感

电力安全操作规程

 第5条电力品质部工作人员必须具备下列条件: 一、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每年一次)。 二、具备必要的电气知识,具有经国家权威机构考试合格并颁发的《电工证》同时熟悉用电环境中的各种作业危险。 三、学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 第6条电力品质部工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断现场工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 新参加现场工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(临时工等),必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 对外单位派来支援的现场工作人员,工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。

电力安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力安全操作规程(标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电力安全操作规程(标准版) 第1条为了切实保证职工在工作中的安全和健康、电力系统、载波产品的安全运行,结合电力生产多年来的实践经验,制定本规程。 新参加现场工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(临时

浅谈变电站中行波测距装置的实用技巧

浅谈变电站中行波测距装置的实用技巧 发表时间:2017-04-26T14:46:01.843Z 来源:《电力设备》2017年第3期作者:黄怡飞顾滤罗灿伟李斌田维文[导读] 摘要:通过对单、双端行波测距原理的分析,对比其优缺点,同时阐述变电站中需要单、双端行波测距配合使用的原因,并提出了一种实用的了单端测距的波分析与测距读取技巧。 (南方电网超高压输电公司贵阳局贵州贵阳 550081))摘要:通过对单、双端行波测距原理的分析,对比其优缺点,同时阐述变电站中需要单、双端行波测距配合使用的原因,并提出了一种实用的了单端测距的波分析与测距读取技巧。 关键词:单端测距;双端测距;初始行波;反射波;透射波 1引言 在变电站的运行工作中,行波测距装置发挥着重要的作用,当电力系统中发生故障时,他能够帮助运行人员快速的进行故障定位,提高故障查找效率,从而提高电网可靠性。目前的行波测距装置一般具有单端测距和双端测距的功能,两种测距方式利用的原理不一样,各有优缺点,有效的配合使用才能更好的发挥完善的测距功能。由于影响行波传递的外界因素比较多,因此能够正确的分析和识别波形对于我们故障定位和查找有很大的帮助。 2 单、双端行波测距原理 2.1单端行波测距的原理 单端行波测距关键是要准确求出故障点发出的行波第一次到达测量端与其从故障点反射回测量端的时间差。如下图1所示:假设线路AB中 C点发生了故障,该线路在A站侧装设的行波测距装置,故障点发出的行波第一次到达A站的时间为T1,该行波在故障点C处反射后第 二次到达A站的时间为T2。 设波速为V,那么可求出故障点到A站的距离为:AC= 2.2双端行波测距的原理 双端行波测距关键是要准确求出故障点发出的行波第一次到达线路两端的时间。如下图2所示:假设线路AB中C点发生了故障,该线路两侧A、B站均装设了行波测距装置,故障点发出的行波第一次到达A、B站的时间分别为T1,T2,线路AB的全长为L。 设波速为V,那么可以分别求出故障点到A、B站的距离: AC= BC= 3 单、双端测距优缺点分析 通过原理分析,我们可以看出,双端测距时,线路两侧都只需要检测第1次到达的行波,测量装置容易识别,且不经过多次反射、透射的波形受系统运行方式、潮流、线路过渡电阻等因素的影响较小,而单端测距需要识别出故障点反射的行波到达测量端的时间,且反射行波受系统因素影响较大,因此双端测距的结果比单端测距可靠性更高。但当两站之间存在多回线路时,双端测距的设计原理存在缺陷,如下图3所示: AB两变电站之间有两条线路,长度分别为L1、L2,且L1>L2,假设故障点C靠近A变电站,它与A站的距离l1

南方电网故障录波器及行波测距装置技术规范

中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网故障录波及行波测距装置 技术规范 Technical specification for fault recorder and travelling wave fault location device of CSG Q/CSG ICS 备案号:

目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 故障录波装置技术要求 (2) 5 行波测距装置技术要求 (7) 附录A HDR文件格式 (9) 附录B 故障录波装置建模原则 (19) 附录C 故障录波装置录波量接入原则 (21)

前言 为规范、指导南方电网110 kV及以上系统故障录波装置及行波测距装置选型配置,依据国家和行业的有关标准和规程,特制定本规范。 本规范的附录为资料性附录。 本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部提出。 本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部归口并解释。 本规范在起草的过程中得到了广东省电力设计研究院、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司和海南电网公司的大力支持。 本规范主要起草人:丁晓兵、庞学跃、刘玮、李一泉、邓小玉、刘千宽

南方电网故障录波及行波测距装置技术规范 1范围 1.1本规范规定了南方电网公司范围内110kV及以上常规厂站故障录波装置和行波测距装置的技术标准和要求。直流换流站录波装置和行波测距装置参照执行。 1.2本规范适用于南方电网公司范围内110kV及以上常规变电站的故障录波装置和行波测距装置新建、改造工程。故障录波装置和行波测距装置的设计、施工、验收及运行维护应参照本规范执行。 1.3本规范与《中国南方电网继电保护通用技术规范》一起,构成故障录波装置和行波测距装置的全部技术要求。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,但鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 IEC 60255-24:2001 电力系统瞬态数据交换的通用格式(COMTRADE) IEEE Standard for Synchrophasors for Power Systems,(IEEE Std C37.118-2005),2005 DL/T 478-2010 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 553-94 220kV~500kV电力系统故障动态记录技术准则 DL/T 663-1999 220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求 DL/T 667-1999 远动设备及系统第5部分:传输规约第103篇:继电保护设备信息接口配套标准(idt IEC 60870-5-103:1997) DL/T 860.7.2-2004/IEC 61850-7-2:2003 变电站通信网络和系统第7-2部分:变电站和馈线设备的基本通信结构抽象通信服务接口(ACSI) DL/T 860.8.1-2006/IEC 61850-8-1:2004 变电站通信网络和系统第8-1部分:特定通信服务映射(SCSM)对MMS(ISO/IEC 9506-1和ISO/IEC 9506-2)及ISO/IEC 8802-3的映射DL/T 860.10-2006/IEC 61850-10:2005 变电站通信网络和系统第10部分:一致性测试 DL/T 873-2004 微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件 Q/CSG 10011-2005 中国南方电网220kV~500kV变电站电气技术导则 3术语和定义 3.1暂态录波 基于触发方式的电力系统故障动态记录,其起动和记录均有明确要求,以下简称录波。 3.2稳态录波 相对于暂态录波而言,有独立的硬件系统,上电即开始不间断录波,无记录死区,支持海量数据存储,可实现对规定时间段内历史数据的完全追溯。 3.3前置采集 在本规范中,指故障录波装置中采集模拟量信号和开关量信号的元件,包括模拟量传感器、A/D 转换器、开关量的隔离通道等。 3.4分通道文件 是故障录波文件的一个子集,一般按照间隔进行划分,将同一被保护的一次设备(如线路、变

XC-21输电线路行波测距装置使用手册

1.概述 XC-21输电线路行波测距装置(以下简称XC-21),利用输电线路故障时产生的暂态电流行波信号,采用现代微电子技术研制成功。适用于110-500kV输电线路,准确地测定各种线路故障的距离。 XC-21有以下特点: 1)装置采用三种测距原理。一种是测量故障行波脉冲在母线与故障点来回 反射的时间测距,称为单端电气量法,也叫A型测距法。具有投资低、不需要两侧通信联络等优点,但由于受母线上其他线路末端反射等因素的影响,测距结果有时不稳定。第二种是测量故障行波脉冲传到两端母线的时间差测距,称为两端电气量法,也叫D型法。具有原理简单、测距结果可靠等优点,但需要在线路两侧装设装置并进行通信联络。第三种是记录下故障重合闸产生的暂态电流行波波形测距,该方法也叫E型法。 2)测量精度高,误差在1km以内,克服了阻抗测距法存在的精度受弧光电 阻,线路换位不换位,互感器误差(特别是CT的饱和)等因素影响的缺陷。 3)利用来自电流互感器的暂态电流行波信号,不需要特殊的信号耦合设备, 投资小,易于推广。 4)使用独立于CPU的超高速数据采集单元,记录并缓存暂态行波信号,解 决了CPU速度慢,不适应采集处理暂态行波信号的困难。 5)采用LED显示器,显示装置的时间、日期、定值输入,装置运行状态与 装置内部故障信息。 6)当被测线路故障时,装置自动捕捉故障数据,自动存储。并通过通讯口 将记录的数据自动传给站内PC机供分析处理用。 7)装置可储存最新的八次故障八条线路的电流行波波形,设有掉电保护, 所有的记录数据在装置失电时均不会丢失。 8)装置具有完整的软、硬件自检功能,抗干扰能力强。 2.主要技术指标 1)测量线路数: 1—8条测量线路长度: 600Km 2)电流量输入个数:24路。每条线路需要3路输入电流输入额定值:5A/1A 电流回路负担: < 0.4VA(I n = 5A);< 0.2VA(I n = 1A) 电流回路过载能力:40倍电流额定值,1秒 3)开关量输入: 2路 4)开关量输出:2路空接点接点容量: 28VDC/2A,250VAC/0.5A 5) 数据采集长度: 4K

浅谈220kV电网行波测距系统组网运行实践

浅谈220kV电网行波测距系统组网运行实践 发表时间:2018-05-14T11:33:48.260Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:段永生朱洪明季兴福 [导读] 摘要:在高压输电线路故障后,快速准确地找到故障点对于迅速恢复送电及排除事故隐患具有重大意义。 (云南电网有限责任公司文山供电局 663000) 摘要:在高压输电线路故障后,快速准确地找到故障点对于迅速恢复送电及排除事故隐患具有重大意义。虽然保护装置及故障录波器在动作后也可以提供故障点位置信息,但因其采用的是传统的阻抗法,由于原理上的缺陷,过渡电阻、系统阻抗、负荷电流等因素都对测距精度有较大影响。行波测距系统由于其故障测距基本不受以上各种因素的影响,精度较高,具有较大的优势。本文以某电网为例,详细介绍了电网220 kV行波测距系统组网运行实践,研究了目前行波测距组网运行与实践中的难点,并提出了处理方案。 关键词:220kV电网;行波测距系统;组网;运行 1 行波测距系统的工作原理与应用 1.1 单端电气量行波测距原理 在被监视线路发生故障时,故障产生的电流行波会在故障点及母线之间来回反射。装设于母线处的行波测距装置接入来自电流互感器二次侧的暂态电流行波信号,使用模拟高通滤波器滤出行波波头脉冲,根据到达母线的故障初始行波脉冲S1与由故障点反射回来的行波脉冲S2之间的时间差Δt来实现故障测距,找出故障点。 4电网220 kV 行波测距系统组网运行实践中的难点及处理方案 4.1 行波测距系统程序缺陷 由于行波测距系统最初为单机版,不支持网络通信,针对组网运行的需求对原程序进行了改进,并对新程序进行了测试。但新程序在安装与使用的过程中仍发生了以下一些问题:原设计子站数量过少,无法满足大规模组网;行波测距程序对操作系统版本兼容性差,导致经常出现死机;故障文件的GPS时间有时会发生紊乱等,影响了双端行波测距结果;子站及主站均采用Windows 操作系统,而且为每周7×24 h运行,其稳定性不强,有时出现死机现象。 解决方案:修改行波测距程序并更换操作系统。 4.2 行波测距系统硬件故障率相对较高 相对继电保护装置,目前行波测距系统硬件故障率较高,主要原因有:子站采用工控机配置,有硬盘等旋转部件,较易发生故障;装置电源、交流采样板等部件故障率相对较高;GPS天线易受雷电损坏。这些硬件故障都会影响行波测距装置的正常运行。 解决方案:短期采用加强对行波测距系统的运行维护,在定期校验和运行中及时发现硬件缺陷,降低硬件损坏对系统运行的影响;对易损部件应有足够的备品备件。长期解决方案为改用嵌入式硬件结构,从根本上解决硬件系统可靠性不高的问题。目前,嵌入式行波测距装置已经在电网内试用。 4.3 组网运行通信解决方案复杂及其安全性 a.由于行波测距子站可能处于不同的调度数据网,其联网的难度较大。如线路两侧行波测距装置分别处于华东调度数据网和安徽省调度数据网,其联通需在不同数据网的路由器及防火墙等网络装置进行多次配置,难度较大。 b.对于部分500kV变电站,由于保护装置采用保护小室式的分散式布置,行波测距系统与路由器屏不在一个保护小室内,其间距较长,超出了网络线的通信范围,必须采用光通道连接,并加装光电转换设备。 c.由于调度数据网对安全性要求很高,当大量行波测距装置接入数据网后,其安全隐患较大,必须采取相应的措施来确保其安全。

XC-21输电线路行波测距装置使用说明

XC-21 输电线路行波测距装置使用手册
XC-21 输电线路行波测距装置 使用说明
淄博科汇电气公司

XC-21 输电线路行波测距装置使用手册


1.概述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2.主要技术指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3.XC-21 的测距原理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3.1 单端电气量行波测距原理(A 型) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3.2 两端电气量行波测距原理(D 型) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 3.3 利用重合闸产生的暂态电流行波测距原理(E 型) . . . . . . . . . . .5 4.XC-21 的构成. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4.1 装置的结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4.2 装置的前、后面板说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4.2.1 装置的前面板. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4.2.2 装置的后面板. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 4.3 测距系统构成. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 4.3.1 单端测距系统的构成. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 4.3.2 两端测距系统的构成. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 5.XC-21 的安装. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 5.1 组屏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 5.2 装置接线. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 5.2.1 装置的接线端子图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 5.2.2 接线说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 6.XC-21 使用指南. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 6.1 开机. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 6.2 复位. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 6.3 设置定值、时间、显示亮度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 6.4 通信波特率的设定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 6.5 故障启动、记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 6.5.1 启动. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 6.5.2 自动存储. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 6.6 分析故障电流行波波形测距. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 6.7 两端测距的实现. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 7. XC-21 的运行维护及异常处理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 7.1 定期检查装置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 7.2 通风及散热. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 7.3 常见异常情况及处理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

相关文档