文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电施工图设计说明..

弱电施工图设计说明..

弱电施工图设计说明..
弱电施工图设计说明..

施工图设计说明

工程概况

建设单位:安宁职业教育基地管理委员会

项目名称:中共安宁市委党校、安宁市行政学校异地新建项目

项目地点:安宁市职教园区

项目建设规模:本项目共拟建地上11层,地下1层。总建筑面:约

19353.21平方。建筑高度:43.5米。建筑形式:框剪结构。建筑分类:一类高层综合楼,建筑功能:食堂,教室,办公,学员宿舍。

设计依据及验收规范

(1)市政主管部门对初步设计的审批意见;

(2)甲方设计任务书及设计要求;

(3)中华人民共和国现行有关规范:

《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013)

《建筑智能化系统工程设计规范》DGJ32/D01-2003

《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2006)

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;

《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430-2007

《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2004)

《视频安防监控系统工程设计规范》GB/T 50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB/T 50396-2007

《入侵报警系统工程设计规范》GB/T 50394-2007

《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312—2007)

《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311—2007)

《安全防范工程验收规则》(GA308-2001)

《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-2000)

《建筑电气工程设计常用图形和文字符合》(00D001)

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工验收规范》(GB/ 50311-2000)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008;

《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008;

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

(4)各专业提供的设计资料。

3设计范围:

(1)综合布线系统;

(2)有线电视系统;

(3)安全防范系统;

(4)门禁系统;

(5)会议室系统;

(6)停车场管理系统;

(7)广播系统

(8)公共信息发布系统;

(9)周界报警系统

(10)机房建设;

(11)无线网络覆盖;

1 综合布线系统

(1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台,

以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现

世界范围资源共享,本设计仅考虑布线不涉及网络设备;

(2)由市政引来外线电缆,进入五层通讯机房。本设计仅负责总配线架以下的配线系统;

(3)本工程计算机和电话采用非屏蔽综合布线系统,水平选用(六类)电缆,穿PVC管暗敷。所有汇聚点均拉倒通讯机房,应考虑环境条件,并根据网络的要求配UPS电源;

(4)办公部分按(6)m2左右一组信息点设置。

(5)出线插座采用RJ45六类型,暗装,底边距地0.3m(有架空地板的房间,底边距架空地板0.3m);

(6)网络设备则根据最终用户的需求自行配备;

2 有线电视及卫星电视系统

(1)有限电视系统采用网络电视,每一个用户端拉一条非屏蔽综合布线系统,水平选用(六类)电缆,穿PVC管暗敷。所有汇聚点均拉倒通讯机房,

(2)用户出线口暗装,底边距地0.3m;

(3)有限电视设备则根据最终用户的需求自行配备;或向运营商申请;

3 安全防范系统

(1)保安监视机房设在一层(与消防中心合用);

(2)在本工程道路,各出入口,电梯轿箱内及(二)层以上各层走道内及消防楼梯内设保安监视摄像机;

(3)所有摄像机的电源,由监控机房主机供给。

(4)系统控制方式为编码控制;

(5)摄像机采用网络高清摄像机,带自动增益控制、逆光补偿、电子高亮度控制等,根据安装地点监视要求,配备相应的摄像机。

(6)中心控制室内操作人员可通过控制键盘执行控制切换命令。

(7)所有摄像点应同时录像,录像选用数字硬盘录像系统,内置高速硬盘,容量不低于动态录像储存一个月的空间,并可随时提供调阅及快速检索,图像应包含摄像机机位、日期、时间等。图像分辨率不低于(640×480)像素;

(8)监视器的图像质量按五级损伤制评定,图像质量不应低于4

分;

(9)监视器图像水平清晰度:彩色监视器不应低于(400、270)线;

(10)监视器图像画面的灰度不应低于8级;

(11)每个普通监视点设一条PVC管,暗敷在楼板或墙内;

(12)系统各路视频信号,在监视器输入端的电平值应为1Vp-p±3dBVBS;

(13)系统各部分信噪比指标分配应符合:摄像部分为40dB、传输部分为50dB、显示部分为45dB的要求;

4 门禁系统

(1)门禁系统机房(与通讯机房合用);

(2)在宿舍区设有电子门锁、读卡器、门内手动开关,对通过对象及通行的时间进行控制、监视及设定;

(3)系统应具有以下功能:

①记录、修改、查询所有持卡人的资料,并可随时修改持卡人通行权限。

②监视、记录所有出入情况及出入时间;

③监视门磁开关状态,具有报警功能;

④对所有资料可按照甲方的要求按某一门、某人、某时等进行排序、列

表。

⑤对非法侵入或破坏进行报警并进行记录;

⑥当火灾信号发出后,自动打开相应的电子门锁,方便人员疏散。

(4)现场控制器设在(就地、弱电竖井内),走道管线在(弱电线槽内)敷设,从线槽至控制模块穿PVC管。控制模块至请求开门按钮、读卡器、电控锁

等暗敷PVC管,门磁开关、电控锁等应注意与门配合;

(5)系统允许每个门可单独提供所有操作功能,系统信息通信采用标准接口及协议;

5 会议室系统

1、系统配置

根据多功能会议室的功能要求,配置如下系统:

大屏幕投影显示系统

切换系统

数字会议发言系统

音响扩声系统

智能中央控制系统

2、大屏幕投影显示系统

功能需求

会议室大屏幕及等离子显示系统功能基本要求为显示计算机及网络资源的图文资料,显示来自会议室的DVD、播放的视频图像等。图像显示不低于1024×768

分辨率、4000ANSI流明,会议室大屏幕显示系统应能显示多路视频信号及计算机

信号,并能任意切换、调取图像等。

3、切换系统

功能需求

(1)大屏幕显示系统基本要求为可显示来自计算机的VGA图像等:显示来自会议室的DVD播放的视频图像等。

(2)根据以上需求,大屏幕显示系统前端应该配置VGA切换器和倍线器,多路信号可以任意选择、切换输出给大屏幕显示系统。

切换器主要是解决会议室内各个计算机信号/音视频信号输入和输出显示的选择

切换。切换器除了可以通过前面板的轻触式按键进行手控之外,还具备

RS-232/RS-422通讯端口及厂家提供的协议,方便与中控系统或多媒体电脑连接。

4、数字会议发言系统

功能需求

根据本会议室的功能需求和实际环境,我们为会议桌上的与会人员配备具有讨论发言功能的会议话筒,共计8个代表机和1个主席机。这样就座的与会人员可通

过面前的会议话筒发言,主席机可控制所有代表机的发言状态。

5、智能中央控制系统

系统组成

根据系统的设计目标和要求。

由于会议室整套系统操作涉及多个系统的协调动作,为了方便使用人员进行控制,简化操作流程,提高工作效率,用智能化的中央控制系统将会议室所有系统的设备

操作集中控制,使设备有机地结合在一起,简化繁琐的操作流程,即对项目中音

响和扩声系统、会议发言和控制系统、音视频、VGA信号切换系统、投影显示系

统等各项子系统实行智能化中央集中控制,实现后台统一管理。使整个系统可以通

过触摸屏实现所有控制。

为了保证声绝缘,地板上要求铺地毯,天花板要求装消音板,四周墙壁要求装隔

音毯,窗子要求安装双层玻璃,桌子辅上桌布。会议室进行了隔音处理后,房间中

具有混响系数通常要求在0.35~0.55之间。

会议室的音响效果

2、为保证会议进行时有一个安静的会议环境,减少噪音对于会议的影响,要求会

议室环境噪声要求小于40DB,并有良好的吸音和隔音设备,控制会议环境的回声;

3、选用专业会议扩音设备,包括音频功率放大器和音箱;

4、扩声系统的功率放大器要求采用数个小容量功率放大器集中设置在同一机房的

方式,用合理的布线和切换系统,保证会议室在损坏一台功放时,不造成会场声音

中断。

5、声音信号输入功率放大器之前,要求采用均衡器和反馈抑制器进行处理,以提高

声音信号的质量。

6、使用尽可能少的麦克风,因为麦克风越多,引入的背景噪音会越强,要求选

用具备屏蔽手机信号干扰功能的麦克风。

7、在进行麦克风和音箱的布置时,要求使麦克风置于各音箱的辐射角之外,音箱

要求分散布置,放置在会议室的四角,离墙壁0.5米左右。

8、调音台与会议电视终端设备必须共地。

六. 会议控制

1、会议室要求配备独立的设备间(控制室),尽量选择会议室旁的房间为控制室,

面积为20平方米左右。控制室与会议室之间的隔墙要求加装玻璃了望窗,以便工

作人员从控制室观察会场情况。

2、控制室要求配置小型监视器,用于工作人员监察图像、声音效果。

3、会议室和控制室要求预留终端线缆下线槽便于各种线缆的敷设。

4、会议系统设备、终端的安装方式需要根据实际情况而定。

七. 供电系统

为保证会议室供电系统的安全可靠,减少经电源途径带来的电气串扰,要求采用

三套供电系统。

(1)第一套供电系统作为会议室照明供电,

(2)第二套供电系统用于空调等设备的供电。空调供电要求为三相四线制。

(3)第三套供电系统作为整个终端系统的供电,并采用UPS不中断电源系统,

第三套供电系统作为整个终端设备、控制室设备的供电,该套供电系统供电能力要

求不小于10安培。

(4)该套供电系统须配备不间断电源系统(UPS),每套终端设备需配备一台功率

不小于1500W的UPS;每套MCU设备需配备一台功率不小于1000W的UPS。

供电系统输出交流电要求满足以下条件:220V±5%,50Hz±5%。

(5)交流电源的杂音干扰电压不应大于100mV。

(6)会议室、控制室需有若干AC220V/15A的三芯电源插座,均匀分布在四周

墙面。保护地线必须采用三相五线制中的第五根线,与交流电源的零线必须严格

分开,防止零线不平衡电流对会议电视产生严重的干扰影响。

(7)接地系统要求采用单点接地的方式,信号地、机壳地、电源告警地、防静

电地等均要求分别用导线经接地排,一点接至接地体。

(8)保护地线的接地电阻值在单独设置接地体时要求小于3 欧姆,采用联合接

地体时,要求小于0.5 欧姆,要求给控制室和会议室供电的交流电源零线和地线的

电压差≤1V。

6 停车场管理系统

(1)本工程在车辆进出口设一套停车场管理系统。采用影像全鉴别系统,对进出的内部车辆采用车辆影像对比方式,防止盗车;外部车辆采用临时出票机方

式;

(2)系统应具备:

①出、入口影像鉴别;

②出、入口票据核实,自动区分月票、临时票据等,自动计费;

③自动计费、收费显示,出票机有中文提示,自动打印收据;

④出入栅门自动控制;

⑤入口处设空车位数量显示;

⑥使用过期票据报警;

⑦非本停车场票据报警;

⑧物体堵塞验卡机入口报警;

⑨非法打开收款机钱箱报警;

⑩出票机内票据不足报警;

(3)收费亭主机至道闸、入口空车位数量显示器,进、出口摄像机,进、出口验票机预留PVC管;道闸至地感线圈预留PVC管;

7 广播系统

(1)广播机房与通讯机房室合用,消防紧急广播与背景音乐合用;

(2)末端广播分:专用消防紧急广播、背景音乐兼消防紧急广播;

(3)会议厅等设独立的广播系统,这些场所需另设专用消防紧急广播;

(4)消防紧急广播优先于其他广播;

(5)广播区域划分应在满足消防广播区域划分的前提下,满足建筑功能划分的需要。话筒音源,可对每个区域或单独或编程或全部播出;

(6)主机功率放大器,主机应具备综合检查及自检功能,能不间断地对系统主机及扬声器回路的状态进行监测;

(9)系统主机应为标准的模块化配置,并提供标准接口及相关软件通信协议,以便系统集成;

(10)系统采用100V定压输出方式。要求从功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器的线路衰耗不大于1dB(1000Hz时);

(11)背景音乐系统频响为70Hz~12kHz,谐波小于0.1%,信噪比不低于65dB。

(12)公共场所扬声器安装功率为3W,根据平面图布置为吸顶式、扬

声器底边距地(2.5)m。车库内扬声器为壁挂式距地(2.5)m;

(14)火灾时,自动或手动打开相关层消防紧急广播。同时切断背景音乐广播消防紧急广播切换在消防控制室内完成;

8公共信息发布系统

公共信息发布系统可以通过网络,将不同信息发布到LED显示系统,本次设计在

一层大堂,

1. P6 室内全彩LED显示屏,

显示尺寸:4.992m*2.88m=14.4㎡

边框尺寸:5.092m*2.980m=15.21㎡

9周界报警系统

2.1系统组成系统由位于现场的前端探测器、位于安防控制中心的报警主机、报

警联动、报警联网等组成。布防状态下,如遮挡探测器将产生报警信号,报警信

号通过编码传输到安保中心的报警通讯/控制主机,主机判断警情,确认后驱动警

报器发声,同时警情区域电子地图出现在显示屏上,警情发生时间、防区号、警情

种类等信息也记入数据库,也可由打印机打印记录。

2.2实现功能

①周界全面设防,无盲区和死角。

②报警中心具备语音、警笛、警灯提示。

③中心通过电脑显示屏及电子模拟显示屏识别报警区域。

④进行报警中心报警状态、报警时间记录。

⑤可实现区域防盗报警二级联网功能。当保安人员无法处理警情或需要支援时,

按下紧急铵钮即可向当地110发出报警信号。

⑥24小时的不间断监控,自动实时报警并指示报警位置。

⑦不同报警防区可编程联动不同反应。

2.3技术要求

报警响应时间:小于2秒;

探测器报警持续时间:大于5秒;

报警及用户布撤防记录存储时间:大于30天;系统具备防拆和断路报警功能。

2.4设计原则

①采用总线式报警系统,周界报警系统探测器的布设考虑按其有效距离的60-

70%布设,实际探测距离不大于70米,并在衔接处交叉设置,使小区的周界防范

无盲区和管理死角。②所有的主动红外对射探测器均采用三光束,当单束光线被

遮挡并不发生报警,只有当上下两组光线同时被遮挡才发生报警,利用这一原理可

以有效防止雨雪、小动物等的干扰。

③各探测器衔接处保持30CM以上的交叉,以防留下防区漏洞。

④衔接的探测器避免交叉误射,不同方向的接收器安装一起,不同发射方向的发

射器安装一起,无法避开时,通过校正安装角度和有效距离来控制。

⑤探测器安装在围墙(或栅栏)顶上外侧约15CM处,可及时发现入侵者,在其

尚未跃入围墙前产生报警。

10机房建设

地面工程

机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门入口处做踏步铺塑胶地板。

机房专用地

天花吊顶工程

整个机房为了确保机房的保温和消防需要;全部采用规格为600×600×0.8mm的微孔铝制天花板进行铺设,天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。

墙面装饰工程

机房应采用国产优质彩钢板,在选择墙面板材料时,要求能满足屏蔽系统和等电位系统的需求。国产优质彩钢板生产流程采用目前最新技术及工艺,外观光亮,国产优质彩钢板还能满足屏蔽系统的需求。

配电系统设计

1、机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,采用双回路供电;

2、用电设备作接地保护,并入土建大楼配电系统;

3、机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性

地配合,配电以放射式向用电设备供电;

4、机房配电系统所用电线为阻燃聚氯乙烯绝缘导线,敷设喷塑桥架、镀锌铁管及金属

软管。

5、机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,其中设备供电由UPS提供并按

设备总用电量的1.3倍进行预留,而空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求

供配。

6、机房内照明装置宜采用机房专用无眩光灯盘,照明亮度大于300LUX,事故照明亮度

应大于60LUX。

7、机房内的配电系统考虑了与应急照明系统的自动切换。

8、该机房电源进线正常时由市电供电,市电故障时由UPS供电,进线直接引入机房专用

配电柜总输入开关。

9、机房设计了一个市电配电箱,对机房的市电进行配电,配电箱为机房专用标准配电

箱,配备ABB低压开关。柜内配有市电备用回路,安装德国OBO防雷保护器。

10、机房设计了一个UPS配电箱,对机房的UPS电进行配电,配电箱为机房专用标准配

电箱,配备ABB低压开关。箱内配有UPS电源备用回路,安装德国OBO防雷保护器。

11、机房所有插座均采用普通电源插座,普通电源插座安装在墙壁上。

接地处理

1.利用建筑物基础地作防雷地及电源地。现代建筑基础使用大面积钢筋绑扎,柱子主

钢筋及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。其接地电阻值一般都能满足

GB50057—94的要求,即≦4Ω。

2.直流工作地在大楼计算机机房内的布局,是作数字电路等电位地网(或逻辑接地接

地网)。该网用铜排在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格,配有专

用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接

地干线引下至接地端子。

11无线网络覆盖

无线网络采用蜂窝式部署方式实现,AP布放在楼道天花板。AP用网线连接至楼层交换机,AP采用电源适配器供电。或采用POE交换机供电。每台AP可供150人连接。本方案所设计支持最大客户端连接数量为500个人。

12设备安装

(1)箱体在竖井、机房、车库内均为明装,其它暗装。箱体高度600mm以下,底边距地1.5m;600~800mm高,底边距地1.2m;80

0~1000mm高,底边距地1.0m;1000~1200mm高,底边距地

0.8m;1200mm以上的,为落地式安装,下设300mm基座;

(2)电缆桥架:为托盘式。竖井内竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。

平面图中未注明桥架均为SR-150×100。桥架安装时尽量往上抬,至少应

满足底距吊顶50mm。桥架施工时,应注意与其它专业的配合;

(3)电缆桥架穿过防烟分区、防火分区及楼层时,应在安装完毕后,用防火材料封堵;

13 线缆的选型及敷设

(1)线缆明敷在桥架上,若不敷设在桥架上,应穿PVC管敷设。

(2)所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工

弱电施工图纸设计说明.doc

1建筑概况 本工程位于陕西省咸阳市彬县县城。建筑面积(15316.2m2)。地上(15)层,主要为办公室、会议室、餐厅、宿舍等。2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50312-2007;《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2006; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-2011; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括以下子系统内容: (1)综合布线系统(电话、网络); (2)安全防范系统(保安监视、门禁); (3)无线网络系统 (4)会议室音响等系统(投影、扩音系统)(与专业厂家配合);(5)系统集成; (6)根据甲方要求,本工程设计时,公共场所及所有办公室的TV点位均只做预留,TV穿线管暗敷由弱电竖井经电缆桥架或线槽引至房间内,具体位置参考室内装修图纸; (7)本工程网络分界点在弱电井配线架处。 4综合布线系统 (1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台,以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现世界范围资源共享,综合信息数据库管理、电子邮件、个人数据库、报表处理、财务管理、电话会议、电视会议等。本设计仅考虑布线不涉及网络设备; (2)由市政引来外线电缆,进入二层通讯机房。与外部通讯,应充分考虑安全性,有效防止外界非法入侵。通讯机房由二次深化设计,本设计仅负责总配线架以下的配线系统; (3)本工程网络和电话采用非屏蔽综合布线系统,水平选用(超6类)电缆,穿KBG管暗敷。网络垂直干线选择(六芯62.5/125μm)光纤,电话垂直干线选择(3类大对数)电缆,配线架在竖井内(挂墙机柜)明装。竖井内竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。楼层配线间若安装网络设备,应考虑环境条件,并根据网络的

国家弱电设计规范标准(2011年)

最新设计弱电设计规范标准 设计应该遵循以下国家及地区行业规范标准(更新日期2010年12月) 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) 《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007) 《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2007) 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》GB/T50311-2000 《有线电视广播技术规范》(GY/T106-1999) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《有线电视网络工程施工及验收规范》GY_5073-2005 《有线数字电视系统技术要求和测量方法》GYT_221-2006_ 《会议电视系统工程设计规范》YD5032-2005 《会议电视系统工程验收规范》YD5033-2004 《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004) 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395-2007) 《入侵报警系统工程设计规范》(GB 50394-2007) 《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2001 《出入口控制系统工程设计规范》(GB 50396-2007) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB_50462-2008 《电子计算机房设计规范》(GB50174-2007) 《智能建筑工程验收规范》(GB 50339-2003) 《建筑电气工程施工质量验收规范》( GB50303-2002) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《最新工程建设国家标准与工程建设强制性条文应用技术手册》2008 《通信管道与通道工程设计规范》(GB 50373-2006) 《通信管道工程施工及验收规范》(GB 50374-2006) 《厅堂扩声系统设计规范》(GB 50371-2006)

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 建筑概况 本工程位于() ()路与()路交*口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合);

弱电系统集成技术方案设计

第一章技术方案

一、项目建设背景 为加强资源整合和信息共享,建立高效可靠的办公管理平台。本技术方案对新办公楼进行整体的信息化和智能化设计,将其信息化结构、系统、服务、管理进行优化组合,获得高效率的现代化办公大楼,从而为工作人员提供一个实用、高效、安全且具有经济效益的工作环境。 二、项目建设目标 本技术方案息化系统建设的目标,就是应用信息化、网络化、数字化、自动化、智能化科技,通过信息化服务中心和智能化系统物联网,将业务应用系统与智能化系统进行一体化的系统集成,实现信息的互联互通和数据共享交换,提高业务应用的现代化和自动化,增强服务水平和管理效率。通过智能化信息系统为提供在安全、便捷,以及节能环保等方面可靠性运行的保障和技术支撑。全面实现建设的三大要素即:透彻的感知、广泛的互联互通、深入的智能化。 三、项目建设容 1.信息化系统组成 所建设的信息化系统主要由打印安全管理、视频会议、背景音乐、视频监控、信息发布、业务网络、多媒体会议室、中央控制等子系统组成,并相应配置系统运行所需的服务器、存储等设备。 所采用的诸多新技术应用的信息化设备系统,可实现业务应用与其接口的无缝衔接和信息集成。设计提供各相关通讯接口的技术方案,接口标准,以及被集成信息与数据的格式和容。 2.建筑智能化系统组成 智能化系统是以信息化基础设施建设为龙头,以信息资源建设为核心,以应用系统建设为重点,构建以应用需求为核心的信息平台。以集中管理为核心的信息服务平台,形成以办公、管理、服务为一体的信息系统。在此基础上以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术进而实现综合信息集成系统。 1.本次招标共涵盖以下主要子系统 ●打印安全管理子系统; ●视频会议子系统; ●背景音乐子系统;

幼儿园弱电系统设计说明

幼儿园弱电初步设计说明 一、设计依据 二、设计范围 三、本设计包括以下内容: 网络电话布线系统 有线电视系统 自办节目播出系统 视频监控系统 防盗报警系统 公共广播系统 多媒体会议系统 门禁管理系统 考勤管理系统 幼儿园接送系统 交互式智能白板 显示屏 电子巡更系统 防雷接地系统 不间断电源

一、网络电话布线系统 计算机网络系统就是利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统互联起来,以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。通过计算机的互联,实现计算机之间的通信,从而实现计算机系统之间的信息、软件和设备资源的共享以及协同工作等功能,其本质特征在于提供计算机之间的各类资源的高度共享,实现便捷地交流信息和交换思想。 功能特点: 计算机网络系统是由网络硬件和网络软件组成的。在网络系统中,硬件的选择对网络起着决定的作用,而网络软件则是挖掘网络潜力的工具。 ①计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享。计算机资源主要是指计算机硬件、软件与数据。 ②互连的计算机是分布在不同的地理位置的多台独立的“自治计算机”。连网的计算机既可以为本地用户提供服务,也可以为远程用户提供网络服务。 ③连网计算机之间遵循共同的网络协议。 程控电话系统是一种特殊用途的交换设备。一般由外线与分机构成。它有若干电话共用一条外线,适用于中、小型企业,也可用于住宅和秘书电话。集团电话交换机一般不需要专职的话务员和维护人员。当外线呼入时,可由任一部电话应答,并可以转给所需的被叫。它具有的功能一般有:会议电话、缩位拨号、热线服务、群呼、遇忙回叫、呼叫转移、呼出限制、呼叫等待、停电自动转移等功能。是现代化办公中常用的通讯管理手段,使电话管理者可集团性管理外线来电与内线呼出。

弱电设计说明

弱电设计说明 一、项目概述 1、《G03609-14号宗地调整地块三(星河雅宝高科创新园一期五地块)》项目是由深圳雅宝房地产开发有限公司投资兴建,用地东西长约240米,南北宽约84米,东西向为斜坡地有6米高差,用地北向紧邻雅宝1,3,4号地块,西北向民治水库开敞,东南倚靠银湖山郊野公园、紧邻雅宝水库,用地面积为19178平方米,总建筑面积154457平方米,计容面积111732平方米,不计容面积42725平方米,其中主塔楼A座建筑高度148.2米,B座建筑高度81.6米,容积率5.5,绿地率35%。 2、本项目由A座(超高层建筑)、B座(高层建筑)二座组成,其使用功能均为办公。其中:A座地上32层,十二层和二十四层为消防避难层;B座地上18层。A、B座之间一层为架空车库。地下共3层,主要功能为车库、设备房,停车数1169辆。建筑总高度为148.2米,属一类高层建筑。项目耐火等级一级,结构选型为框架核心筒结构、框架剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑物抗震烈度按7度设防。 二、设计规范和标准 弱电系统的设计将按照以下国家颁布的各种相关的法律、法规以及指导性文件,国际标准、国际专业协会的设计指引作为设计依据、并融合我 司以往的工程经验: 1. 综合布线系统工程设计规范( 50311-2007) 2. 综合布线国际标准11801, 568A 3. 智能建筑设计标准(50314-2006) 4. 视频安防监控系统工程设计规范( 50395-2007) 5. 出入口控制系统工程设计规范( 50396-2007)

6. 民用闭路监视电视系统工程技术规范(50198-2011) 7. 火灾自动报警系统设计规范(50116-2013) 8. 中华人民共和国公共安全行业标准(70-9475-94) 9. 安全防范工程技术规范( 50348-2004) 10. 有线电视系统工程技术规范(50200-94) 11. 电子信息机房设计规范(50174-2008) 12. 民用建筑电气设计规范( 16-2008) 13. 建筑物防雷设计规范 ( 50057 2010版) 14. 高层民用建筑设计防火规范(50045-95 2005版) 15. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(50067-97) 16. 建筑物电子信息系统防雷设计规范 (50343-2012) 17. 甲方设计任务书及设计要求 18. 各专业提供之设计资料 三、系统概要 本弱电系统将采用先进的技术理念进行设计,由以下主系统和子系统组成: 1) 通讯系统 ? 电话通讯系统 ? 接入 ? 室内移动通信覆盖系统(预留配套)

弱电施工图设计说明..-共12页

施工图设计说明 工程概况 建设单位:安宁职业教育基地管理委员会 项目名称:中共安宁市委党校、安宁市行政学校异地新建项目 项目地点:安宁市职教园区 项目建设规模:本项目共拟建地上11层,地下1层。总建筑面:约 19353.21平方。建筑高度:43.5米。建筑形式:框剪结构。建筑分类:一类高层综合楼,建筑功能:食堂,教室,办公,学员宿舍。 设计依据及验收规范 (1)市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2019) 《建筑智能化系统工程设计规范》DGJ32/D01-2019 《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2019) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2019; 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430-2019 《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2019) 《视频安防监控系统工程设计规范》GB/T 50395-2019 《出入口控制系统工程设计规范》GB/T 50396-2019 《入侵报警系统工程设计规范》GB/T 50394-2019 《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312—2019) 《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311—2019) 《安全防范工程验收规则》(GA308-2019) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-2019) 《建筑电气工程设计常用图形和文字符合》(00D001) 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工验收规范》(GB/ 50311-2019) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2019 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2019; 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2019; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2019 (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围: (1)综合布线系统; (2)有线电视系统; (3)安全防范系统; (4)门禁系统; (5)会议室系统; (6)停车场管理系统; (7)广播系统 (8)公共信息发布系统; (9)周界报警系统 (10)机房建设; (11)无线网络覆盖; 1 综合布线系统 (1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台, 以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现 世界范围资源共享,本设计仅考虑布线不涉及网络设备; (2)由市政引来外线电缆,进入五层通讯机房。本设计仅负责总配线架以下的配线系统;

2019弱电设计规范标准

1入侵报警系统 (1) 《安全防范工程技术规范》 (GB 50348—2018) (2) 《入侵报警系统工程设计规范》 (GB 50394—2019) (3) 《智能建筑工程质量验收规范》 (GB 50339—2016) (4) 《智能建筑设计标准》 (GB 50314—2015) (5) 《入侵探测器通用技术条件》 (GB 10408.1—2000) (6) 《超声波多普勒探测器》 (GB 10408.2—2000) (7) 《微超声波多普勒探测器》 (GB 10408.3—2000) (8) 《主动红外入侵探测器》 (GB 10408.4—2000) (9) 《被动红外入侵探测器》 (GB 10408.5—2000) (10) 《微波和被动红外复合入侵探测器》 (GB 10408.6—2009) (11)《振动入侵探测器》 (GB/T 10408.8—2008) (12)被动式玻璃破碎报警器》 (GB/T 10408.9—2001) (13)《磁开关入侵探测器》 (GB 15209—2006) (14)《防盗报警控制器通用技术条件》 (GB 12663—2001) (15)《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》 (GB/T 16571—2012) (16 )《银行营业场所安全防范工程设计规范》 (GB/T 16676—2010) (17 )《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》 (GA 27—2016) (18 )《安全防范系统通用图形符号》 (GA/T 74—2017) (20 )《安全防范工程程序与要求》 (GA/T 75—1994) 二、视频安防监控系统 (1)《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395—2015) (2)《智能建筑设计标准》(GB 50314—2015) (3)《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2017) (4)《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2018) 四、可视对讲系统 (1)《智能建筑设计标准》(GB 50314—2015) (2)《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2017) (3)《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2018)

星级酒店弱电智能化设计说明

设计说明 一、工程概述 项目名称:XXXX五星级酒店;项目地址:某省XXXX市;项目规模:整个项目总建筑面积约为3万㎡。酒店办公塔楼位于本项目东南部,办公楼层设置于5至12层,办公门厅设置于塔楼首层的南侧,面向支路。酒店入口设置于塔楼首层的西,并与宴会厅入口结合。酒店附属功能设置在1至4层,其中设置大堂吧,中餐厅,全日制餐厅,特色餐厅,游泳池,健身中心,办公中心,宴会厅等功能。 项目包括:裙楼-2至4层(4层一部分)为酒店公共区,不包含停车场及商业区域;塔楼5层至13层为湘潭XXXX集团办公场地(不在本次酒店设计范围),14-24层为酒店客房区,约有280间客房。本设计针对酒店部分弱电智能化设计。 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施》电气,2009 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 喜达屋智能化技术要求、会议意见等 三、设计内容 本次设计的酒店智能化系统共分为五大部分,主要有: 1、基础设施系统 2、面向酒店营运系统 3、面向住店客人系统 4、面向会议客人系统 喜来登酒店智能化系统整体包含以下子系统:综合布线系统、计算机网络系统、程控交换系统、无线对讲系统、卫星及有线电视系统、客房智能控制系统、保安视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、电梯五方对讲系统、楼宇自控系统、智能照明系统、能耗计量系统、多媒体面板、电视伴音、机房工程等。 四、系统说明 1. 综合布线系统 本工程综合布线系统为数据、语音通讯布线系统,支持数据、语音、图像等多媒体信息的传输。系统采用结构化布线方式,星形网络拓扑结构。系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统、进线间子系统和管理子系统组成。 系统采用光纤+6类非屏蔽双绞线的解决方案。系统采用全星型拓扑结构,电话网络机房引出光缆和大对数电缆至各楼层配线间。按照光缆使用芯数并考虑将来其他数据业务的预留芯数,综合布线系统配置1根6芯多模光纤,弱电设备网配置1根6芯多模光纤。分别接至电话网络机房和消防控制中心。 信息点布置按照各系统需要布置,每间客房为互动电视系统(IPTV系统)预留数据点;所有水平线缆长度不应超过90米;语音和数据点水平端接均采用19"标准数据配线架端接,

弱电施工设计说明

弱电施工设计说明 一、设计原则 在设计中主要遵循以下原则: 1、实用性:系统的配置和设计最大限度的满足大楼业务和物业管理的各项需求。 2、先进性:采用国际或国内目前的先进技术,并考虑到今后将会出现的新技术,设计具有一定的前瞻性,确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。 3、可靠性:系统选用的技术或配套设备采用主流技术和产品,应采用在实际工程广泛应用的成熟可靠的先进技术或产品,以保证系统的长期正常运行。 4、开放性:采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品,避免系统集成、互联或扩展出现障碍。 5、可扩展性:设计应充分考虑到未来技术发展和使用要求的变化,系统功能扩展和技术提升的可能性,以充分保护投资,保证可持续发展的要求,确保业主的投资效益。 二、设计定位 本工程智能化弱电系统设计标准定位于国家甲级智能化建筑,主要功能配置标准满足或超过国家《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006 中甲级标准。 设计标准及规范 智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2007 民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94 智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003 通信光缆的一般要求》GB/T7427-87 电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ 232- 92 建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 建筑设计防火规范》 GB50016-2006 民用建筑通信接地标准》EIA/TIA607 电磁兼容性标准》IEC 801 视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001 建筑低压电源电涌保护器选用安装验收及维护规程》CECS174 2004 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 建筑物防雷设计规范》GB 50057-2000 有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-90 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000 《安全防范工程程序与要求》GA/75-94 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

弱电智能化规范大全(更新至2016)

入侵报警系统 《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2004) 《入侵报警系统工程设计规范》(GB 50394—2007) 《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) 《入侵探测器通用技术条件》(GB 10408.1—2000) 《超声波多普勒探测器》(GB 10408.2—2000) 《微超声波多普勒探测器》(GB 10408.3—2000) 《主动红外入侵探测器》(GB 10408.4—2000) 《被动红外入侵探测器》(GB 10408.5—2000) 《微波和被动红外复合入侵探测器》(GB 10408.6—2009) 《振动入侵探测器》(GB/T 10408.8—2008) 《磁开关入侵探测器》(GB 15209—2006) 《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 12663—2001) 《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》(GB/T 16571—2012)《银行营业场所安全防范工程设计规范》(GB/T 16676—2010) 《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》(GA 27—2002)《安全防范工程费用概算编制方法》(GA/T 70—2014) 《安全防范系统通用图形符号》(GA/T 74—2000) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T 75—94) 视频安防监控系统 1)《视频安防监控系统工程设计规范》(59 GB50395-2016) 2)《智能建筑设计标准》(GB 50314—2015) 3)《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) 4)《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2004) 出入口控制(门禁)系统 1)《出入口控制系统工程设计规范》(GB 50396—2007) 2)《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2015) 3)《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) 4)《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2004) 5)《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 12663—2001) 6)《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》(GB/T 16571—2012)7)《银行营业场所安全防范工程设计规范》(GB/T 16676—2010)

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 摘要施工图的设计说明非常重要,在实行设计终身负责制的今天,尤为如此。文章阐述的弱电设计说明是作者结合多年设计经验,力求全面、翔实,希望对建筑电气设计同行有所帮助。 关键词楼宇自控综合布线有线电视安全防范停车场管理广播火灾自动报警及消防联动 1建筑概况 本工程位于() ()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合); (11)系统集成;

强电弱电设计规范

强电弱电设计规范 (三)用量2 强电分几路 ü 一般估算一下就可以了。以下是每单位量的关系。1平方毫米的线径可以承受6A的电流,而每1KW功率的电器需要约4A。这是经验公式,若精确计算的话会是4A多一点。但1平方毫米的电线可以承受6A的电流也是保守的算法。 ü 一般的安排 2. 空调:客厅空调用4平方,其它空调用2.5平方; 3. 卫生间,2.5平方,每卫一路; 4. 厨房两路:考虑厨房固定的设备一条2.5,如电冰箱、脱排、消毒柜、热水器等电器;厨房插座一条线2.5,可用于电饭煲、榨汁机、微波炉等; 5. 照明一路,1.5平方; 6. 其他插座一路,2.5平方, ü 总电路分路时,照明这一路一定要分二路,一路坏了,还不至于全黑电线还是照着设计师的电路图自己计算一遍吧,不过不能走最短路线,要横平竖直才好。从配电箱开始一条条计算一下再稍微加点损耗就行了。不会差太多的. (四)施工工艺和要点 ¨ 开槽和放管 ? 施工工艺 1. 进场后立即准确将水平线弹好(标高100-120cm)。 2. 先用切割机在混凝土上开缝,再用平口凿子凿平。 ? 施工要点 1、各种线管应提倡切割机开槽,做到横平竖直。 2、墙体开槽要深:混凝土墙有2-3CM的水泥沙浆保护层,钢筋在墙内还有1.5CM的保护层,因此至少可以开到4CM,即使碰到钢筋,但钢筋后面也同样是混凝土,因此可以绕过钢筋。 3、要求工人在电线开槽时尽量确保3.5MM深,实在是碰到钢筋不能开深的地方则要求外面铺钢丝网,以免这些部位今后涂料开裂。 4、过桥,用水泥封住,只是不应该封太多,封一点固定以下就好了。 5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。 6、电源插座距地300,开关1.4米。 7、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50cm。 8、强电线与弱电线不得穿入同一根管内。强电和弱电之间的距离最少是 30 厘米以上,否则就会有干扰,切记,切记。 9、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于30cm。 10、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,电气管线及设备与煤气管水平净距不得小于10cm,电线与煤气交叉净距不少于3cm。 11、强电线和弱电线不交叉,使信号不受电源干扰。 12、地面线管要固定。先打一个钉子在地面上,再将电线缠上,然后用电线绑住线管。墙面和顶面如果不在槽里的也要固定。 13、每一个接头用了压线帽后,再都用黑色防水电工胶布全部缠紧, 14、规范的线管相交处应该是地面开槽或使用过桥。线管从龙骨下面穿过的话,不应该简单地采取把龙骨垫高的做法,而是应该在龙骨背面开槽以便线管穿过并且能扣住线管。

弱电设计说明完整版

弱电设计说明 一、设计依据 1)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 2)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-94 3)《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 4)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 5)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 6)《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ01-615-2003 7)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 8)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 9)《高层民用建筑防火规范》GB50045-95;(2005年版) 10)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98; 11)《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 12)《电子计算机房技术规范》GB50174-9 13)《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 14)业主提供的设计资料及要求; 15)相关专业提供的设计资料; 二、设计范围 楼宇自控系统、综合安防系统、综合布线系统、有线电视系统、会议系统、排队叫号系统、大屏幕显示系统、触摸查询系统、弱电系统接地 三、楼宇自控系统 1、系统设计 1) 整个建筑的楼宇自控系统(BAS)为完整的分布式集散控制系统,采用标 准化局域网技术和开放型现场总线对与现场多种设备,多个子系统实施集中监控、联动和管理,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定由网络服务器完成; 2)系统采用浏缆器/服务器(B/S)的模式(可为日后增加用户且不增加费用

预备条件,以利于系统扩展)。 3)管理层网络采用TCP/IP标准通讯协议。 4)现场层采用开放型LON或RS485总线或其他工业标准总线形式。 5)系统电源采用集中与分散相结合方式供电,各子系统设置UPS不间断电 源,并能保证持续工作不小于1小时; 6)BA系统的方案和设备的选择考虑“向上支持、向下兼容”的原则 2、系统要求 1)保证大厦生活和工作环境的舒适性; 2)确保建筑物及内部人员的安全和灾害抵御能力,提供保证生命、财产、 建筑物安全的必要措施; 3)提供最佳的系统控制及节能措施和优化运行方案,以实现合理的能源管 理,降低运行费用; 4)实现物业管理自动化。 3、设计目标 1)先进性;2)可集成性;3)安全性;4)开放性;5)互操作性;6)可靠性;7)容错性;8)经济性。 4、空调设备监控系统 1)制冷系统控制 ·冷冻站冷水机组控制:冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵及其它配套装置; ·冷水机组与冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵顺序控制,显示启/停状态及故障报警; ·冷水机组的运行台数,根据实际需要的冷负荷进行优化选择控制; ·通过控制冷塔及供回水旁通阀,使冷却水回水温度在允许范围之内。 ·膨胀水箱的液位控制。 2)冷冻水系统 ·冷水机组根据负荷侧的冷负荷进行冷水机组的启停; ·冷冻水系统装有实时冷量测量装置,根据冷负荷自动控制冷水机组的工作台数及出力;

2019最新弱电设计规范标准

. 2019最新弱电设计规范标准 一、视频安防监控系统 (1)《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395—2007) (2)《智能建筑设计标准》(GB 50314—2015) (3)《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) (4)《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2004) 二、出入口控制(门禁)系统 (1)《出入口控制系统工程设计规范》(GB 50396—2007) (2)《智能建筑设计标准》(GB 50314—2015) (3)《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) (4)《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2004) (5)《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 12663—2001) (6)《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》(GB/T 16571—2012) (7)《银行营业场所安全防范工程设计规范》(GB/T 16676—1996) 三、可视对讲系统 (1)《智能建筑设计标准》(GB 50314—2015) (2)《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) (3)《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2004) (4)《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 12663—2001) (5)《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》(GB/T 16571—2012) (6)《银行营业场所安全防范工程设计规范》(GB/T 16676—1996) 四、电子巡查系统 (1)《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) (2)《智能建筑设计标准》(GB 50314—2015)

弱电施工图制图

弱电施工图制图 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

弱电系统工程 施工图制图指引 xxxxxxxx有限公司 2020年10月 目录

1弱电施工图深度要求 1.1技术深度要求 (1)明确有哪些弱电系统,各系统要实现哪些功能,以设计说明及系统图体现; (2)明确各系统设备厂家、技术指标、技术类型,以设备材料表及系统图体现; (3)明确各子系统的点位数量、布置和弱电井、控制室位置,以平面图体现; (4)明确公共区域线槽规格路由,以平面图体现。预留孔洞,暗埋管路部分与给定图纸一致。

1.2设计深度要求 《建设工程设计文件编制深度的规定》中规定了各专业施工图设计深度要求: (1)能据以编制施工图预算; (2)能据以安排材料、设计订货和非标准设备的制作; (3)能据以进行施工和安装; (4)能够据以进行商务报价; (5)能据以进行工程验收。 对于弱电专业,上述要求只能在深化施工图设计阶段达到。该阶段设计图纸内容及深度详述如下: (1)图纸目录:标明序号、图纸内容、图号、图幅。 (2)设计说明及图例:设计说明按各弱电子系统分别叙述。应说明设计的依据(原建筑设计单位的施工图和招投标文件)、遵循的标准,各子系统功能及配置概况、各子系统施工要求、设备材料安装高度、与各专业配合条件、各施工需注意的主要事项、接地保护内容,注明图纸中有关特殊图形、图例说明,对非标准设备的订货说明。应说明与中标文件中需求变更的部分设计内容、设计依据。 (3)设备材料表:分系统罗列各系统的设备材料的选型规格、数量、品牌。 (4)系统图:系统图分为线路连接系统图和设备连接系统图,表现系统原理、系统主要设备配置和构成、系统设备供电方式、系统设备分布楼层或区域、设备间管路和线缆的规格、系统逻辑及连接关系说明。对于楼宇自控系统

弱电智能化设计图纸规范

弱电智能化 设计制图规范 1.总则 1.1、目的 1.1.1规范化--有效提高设计制图的工作质量; 1.1.2标准化--提高设计制图的工作效率; 1.2、适用范围 1.2.1本规范适用于我公司所有工程项目的工程制图。 1.2.2本规范所指施工图纸为:平面图、系统图及大样图等。 1.3、工作风格 1.3.1本规范为公司绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,制图的表达应清晰、完整、所有图面的表达方式均保持一致。1.3.2统一采用天正电气绘图。 1.4、依据 1.4.1本规范的基本依据是GB/T50001-----2001《房屋建筑制图统一标准》。 2.图纸排序 2.1 施工图编排顺序: 1、图纸目录 2、设计说明及图例 3、系统图 4、平面图 5、大样图 3.图层 3.1 采用图层的目的是用于组织、管理和交换CAD图形的实体数据以及控制实体的屏幕显示和打印输出。图层具有颜色、线形、状态等属性。 3.2 建立“背景”层,颜色8号(灰度色),将原建筑平面图移至该层,删除/关闭无用图层; 建立“参照”层,颜色5号(蓝色),将有用的原设计管线和设备移至该层; 建立“EQUIP-安防、EQUIP-广播、EQUIP-楼控、EQUIP-通讯、EQUIP-电视”等设备层,颜色根据“设计制图图例(2013)”,弱电设备应定制成块; 建立“DIM-安防、DIM-广播、DIM-楼控、DIM-通讯、DIM-电视”等标注层,颜色根据“设计制图图例(2013)”,此层为管线标注; 建立“TEL_TEXT”层,此层为其它说明; 4.图式 4.1图纸幅面: 平面图图纸图幅以A0、A1、A2图纸为主,系统图纸图幅以A3图纸为主。 4.2图纸尺寸规格(表2) 注备(mm) 图纸高度)mm图纸宽度(图纸种类

弱电施工图制图

弱电系统工程施工图制图指引

xxxxxxxx有限公司 2019年9月 目录 1弱电施工图深度要求 (4) 1.1 技术深度要求 (4) 1.2 设计深度要求 (5) 2施工图制图指引细则 (7) 2.1 工作目标 (7) 2.2 适用范围 (7) 2.3 制图规范 (7) 2.3.1 原建筑设计图整理 (7) 2.3.2 图纸目录 (8) 2.3.3 制图阶段、图纸编号 (9) 2.3.4 图纸幅面 (9) 2.3.5 图层 (10) 2.3.6 图例 (11) 2.3.7 颜色 (11) 2.3.8 线型 (12) 2.3.9 图线 (12)

2.3.10 标注 (14) 2.3.11 引出线 (17) 2.3.12 索引符号与详图符号 (19) 2.3.13 标高符号 (21) 2.3.14 图名 (22) 2.3.15 文字 (23) 2.3.16 比例 (25) 2.3.17 标题栏及图签栏 (25) 2.4 图纸内容 (27) 2.4.1 设计说明 (27) 2.4.2 主要设备材料表 (28) 2.4.3 详图/大样图 (28) 2.4.4 设备连接系统图 (28) 2.4.5 平面布置图 (32) 2.5 信息点、弱电要素编号规则 (33) 3其它规定 (34) 3.1 施工图电子文档的提交 (34) 3.2 施工图折叠样式及规格 (34) 3.3 制图工具软件 (34) 3.4 弱电信息数据统计表 (34) 3.4.1 附表1 各普通要素弱电数量配置表 (35) 3.4.2 附表2 通信要素用电量配置表 (37) 3.4.3 附表3 电源线路线缆明细表 (37)

最新设计弱电设计规范标准样本

最新设计弱电设计 规范标准 1 2020年4月19日

最新弱电智能化设计规范标准大全 5月 一、入侵报警系统 《安全防范工程程序与要求》(GA/T 75—94) 《安全防范工程费用预算编制办法》(GA/T 70—) 《安全防范工程技术规范》(GB 50348—) 《安全防范工程技术规范》(GB 50348- ) 《安全防范系统通用图形符号》(GA/T 74—) 《被动红外入侵探测器》(GB 10408.5—) 《被动式玻璃破碎报警器》(GB/T 10408.9—)《超声波多普勒探测器》(GB 10408.2—) 《超声和被动红外复合入侵探测器》(GB 10408.7—1996)《出入口控制系统工程设计规范》(GB 50396- ) 《磁开关入侵探测器》(GB 15209—) 《电子计算机房设计规范》(GB50174- ) 《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 12663—) 《会议电视系统工程设计规范》(YD5032- ) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343- ) 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GB/T50311- ) 《民用建筑设计通则》(GB50352- 《入侵报警系统工程设计规范》(GB 50394—) 《入侵报警系统技术要求》(GA/T368—) 《入侵探测器通用技术条件》(GB 10408.1—) 《通信管道与通道工程设计规范》(GB 50373- ) 《微波和被动红外复合入侵探测器》(GB 10408.6—) 《微超声波多普勒探测器》(GB 10408.3—) 《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》(GB/T 16571—) 《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》(GA 27—) 《银行营业场所安全防范工程设计规范》(GB/T 16676—) 《有线电视广播技术规范》(GY/T106-1999) 《有线数字电视系统技术要求和测量方法》(GYT_221- ) 《振动入侵探测器》(GB/T 10408.8—)《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—) 《主动红外入侵探测器》(GB 10408.4—) 二、视频安防监控系统 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395—) 《智能建筑设计标准》(GB 50314—) 《安全防范工程技术规范》(GB 50348—) 三、出入口控制(门禁)系统 《出入口控制系统工程设计规范》(GB 50396—) 《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—) 《安全防范工程技术规范》(GB 50348—) 《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 12663—) 《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》(GB/T 16571—)

弱电系统工程设计说明完整版

弱电系统工程设计说明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

弱电系统工程设计说明 一、工程概况及工程范围 现在的智能建筑系统可以涵盖的功能有几十个子系统: 1、保安监控功能:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁管理系统、巡更管理系统、周界报警系统、火灾报警系统、消防喷淋系统、应急广播系统、应急照明系统、应急呼叫系统等等; 2、环境舒适功能:卫星及有线电视系统、背景音乐及广播系统、多媒体点播系统、多功能智能卡系统、空气调节系统、供暖控制系统、变配电控制系统、给排水控制系统、电子导游系统、停车场管理系统、照明与灯光控制系统等等; 3、通信功能:会议电视系统、对讲系统、综合布线系统、电子广告系统、计算机网络系统、程控交换机系统、网络电话系统、无线通信系统等等。 根据图书中心弱电工程招标文件要求,本次弱电系统由以下子系统组成: 网络布线系统(含无线网络综合布线) 安防监控 有线电视布线系统 LED显示屏 学术报告厅音响系统 会议室音响系统 门禁系统

程控电话系统 图书查询系统 智能灯光控制系统 二、设计指导思想 根据招标文件要求和建筑平面图,结合我公司多年的工程实施经验,根据以下指导思想对图书中心的弱电系统工程进行设计: 系统设计坚持高起点,保证系统的先进性和在国内同行中的领先地位; 在进行系统设计、器材选型时,贯彻“实用、可靠、先进、经济”的原则,以应用为导向,推进管理,按急用先上、分步到位的原则建设; 系统充分考虑功能扩展性和技术升级性,适应当代信息技术迅猛发展的要求,以求达到最佳效果。 三、设计原则 根据上述指导思想,在图书中心的弱电系统设计中我们遵循以下原则: 1、可行性和适应性:系统保证技术上的可行性和经济上的可能性,满足今后发展的需要。 2、实用性和经济性:系统建设始终贯彻面向应用,注重实效的方针,坚持实用、经济的原则。 3、先进性和成熟性:系统设计既要采用先进的概念、技术和方法,又要注意结构、设备、工具的相对成熟。不但能反映当今的先进水平,且具有发展潜力,关键设备选用国际主流产品。

相关文档