文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土建工程计量与计价实例详解

土建工程计量与计价实例详解

土建工程计量与计价实例详解
土建工程计量与计价实例详解

第一节、土石方工程

1、了解本节内容—包含人工、机械土石方两部分,共345个子目。

2、熟悉有关规定:

①人工挖土方指:B>3m或S>20㎡或h>30㎝的土方。

②人工挖沟槽指:B≤3m,L>3B的挖土

③人工挖基坑指S≤20㎡,L≤3B的挖土

④土方、地坑、地槽分干、湿土两类。土质有四种。

⑤原土打夯中原土指自然状态下的地表面或开挖出的槽(坑)底部原状土。

⑥回填土指将符合要求的土料填充到需要的部分,可分为松、夯填。

⑦平整场地指不符合挖土方、基槽、地坑的人工就地挖、填、找平。

⑧余土外运、缺土内运

3、掌握常用计算规则:

①平整场地按建筑物外墙外边线每边各加2m以㎡计算。例:计算下图建筑物平整场地工程量。S =15.24 *45.24 +(15.24+45.24)*2 + 2*2*4

= 826.42 ㎡

②人工挖沟槽:V = S * L 以 m3 计算。

L —沟槽长度(m),外墙按图示基础中心线长度计算,内墙按图示基础底宽加工作面宽度之间净长度计算。

S = B x h(㎡)—沟槽截面积

B —沟槽宽度(m)按设计宽度加工作面宽度计算

人工挖三类土,深度超过1.5 m,放坡系数 = 0.33

C —工作面宽度,砖基础每边:200㎜,混凝土基础每边: 300㎜

h —挖土高度,自垫层下表面至设计室外地坪标高。

③人工挖基坑:按基坑体积计算。

长方体V =abh 倒圆台 = h/3 h( R2+ r2 +rR)

倒棱台 = h/6 [AB + (A+a)(B+b) + ab]

④回填土按体积计算。

基槽、坑回填土体积 = 挖土体积 - 设计室外地坪以下埋设的体积(包括基础垫层、柱、墙基础及柱等)

室内回填土体积按主墙间净面积乘填土厚度计算,不扣除附垛及附墙烟囱等体积

⑤运土工程量 = 挖土工程量–回填土工程量。

计算结果是“+ ”,表示余土外运“ - "表示缺土内运

4、工程量计算实例:

例 1: 某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面标高为-0.2m ,室外地坪以下埋设的基础体积为22.23m3

求该基础挖地槽、回填土的工程量(Ⅲ类干土)

解:h = 2.5 — 0.2 = 2.3 m > 1.5 m 所以,要放坡工作面宽度 c = 200 mm 放坡系数k = 0.33

开挖断面上宽度 B = a + 2c + 2kh

= 0.7 + 2 * 0.2 + 2 * 0.33 * 2.3

= 2.618 m

开挖断面下宽度 b = a + 2c = 0.7 + 2 * 0.2 = 1.1 m

沟槽断面积 S = (B + b) * h ÷ 2

= (2.618+ 1.1)* 2.3÷ 2

= 4.2757 m2

外墙沟槽长度 = (8 + 6) * 2 =28 m

内墙沟槽长度 = 6 - (0.24 + 2 * 0.0625 + 2 * 0.2)= 5.235 m

挖基槽 V = S * L

= 4.2757 * (28 + 5.235)

= 142.10 m3

回填土 V = 挖沟槽体积–埋设的基础体积

= 142.10 – 22.23

= 119.87 m3

例 2:某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面标高为-0.3m ,求该基础人工挖土的工程量(Ⅲ类干土)

解: h =2.5+0.1 – 0.3 = 2.3 m >1.5 m 放坡

k = 0.33 c = 300 mm

(1) 基坑挖土计算

J—1 开挖断面上底宽 b = a + 2c +2kh

= (0.8*2+0.1*2)+2 * 0.3 + 2* 0.33 *2.3 = 3.918m 开挖断面下底宽 B= a + 2c

=1.8+ 2*0.3 = 2.4 m

J—1 基坑挖土V = h/6[AB+(A+a)(B+b)+ab]

=h/6

= 2.3/6[3.9182+(3.918+2.4)2+2.42]

= 23.394 m3

J—2 开挖断面上底宽 b = a + 2c +2kh

=(1.05*2+0.1*2)+2*0.33*2.3 = 4.418 m

开挖断面下底宽 B= a + 2c = 2.3+2*0.3 =2.9 m J—2 基坑挖土V = h/6[AB+(A+a)(B+b)+ab]

=h/6

= 2.3/6[4.4182+(4.418+2.9)2+2.92]

= 31.235 m3

基坑挖土V = 4V +2V =4*23.394+2*31.235

= 156.05 m3

(2) 沟槽挖土计算

开挖断面上底宽 b = a + 2c +2kh

=0.7+2*0.3 +2*0.33*(2.5 – 0.3)=2.752m

开挖断面下底宽 B= a + 2c = 0.7+2*0.3 =1.3 m

沟槽长度 = 2*(8 – 2.2 –2.7)+2*(6 – 2*1.18)+(6-2*1.43)

= 16.62 m

沟槽挖土V = (2.752+1.3)*2.2* ? * 16.62 = 74.08 m3

答:该基础挖基坑土156.05 m3 ; 挖沟槽土74.08 m3 .

第二节打桩及基础垫层工程

1、了解本节内容—分打桩及基础垫层两个部分,共122个子目。

2、熟悉有关规定:

①本节适用于一般工业与民用建筑工程的桩基础,不适用于水工建筑、公路、桥梁工程,不适用于支架上、室内打桩。

②打桩机的类别、规格,土壤级别在执行中不换算。

③单位工程的打桩工程量小于规定数量时,其人工、机械 * 1.25

④现场实际发生打桩、送桩后场地隆起土的清除及填桩孔的处理要另行计算。

⑤送桩:利用打桩机械和送桩器将预制桩打(或送)至地下设计要求的位置,这一过程称此。

⑥接桩:按设计要求,按桩的总长分节预制,运至现场先将第一根桩打入,将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连接后再继续打桩,这一过程称此。

胶泥接桩断面定额按 400*400 mm 编制,断面不同时胶泥按比例调整,其他不变。⑦混凝土垫层厚度在 15 cm 以内,按本节垫层项目执行,大于时按混凝土基础相应项

目执行。

3、掌握常用计算规则:

①打预制钢筋混凝土桩按其体积计算。 V = S * L

L —设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)

S —桩截面面积。管桩空心部分应扣除,若设计要求灌注填充材料,另行计算。

②接桩按每个接头计算。

③送桩 V = S * L 计算。

S —桩截面面积。

L —桩顶面至自然地坪 + 500 mm

④灌注混凝土桩使用预制钢筋混凝土桩尖时,单、复打桩工程量按体积计算。

V = S * L

S —标准管外径的截面面积。

L —设计桩长(不包括预制桩尖)+ 250 mm

⑤预制桩尖按个数计算,每只综合单价为 30元。

⑥基础垫层按体积计算。 V = S * L

S —图示垫层断面面积

L —垫层长度。

外墙长度按外墙中心线长度计算

内墙长度按内墙基础垫层间净长计算

4、工程量计算实例:

例1、某单位工程基础如图所示,设计为钢筋砼预制方桩,截面为350*350mm,每根

桩长18m,共180根。桩顶面标高— 0.6m,静力压桩机施工,胶泥接桩。计算打桩、接桩、送桩工程量,并据计价表套价。(不考虑价差)

解:(1)计算工程量

打桩:V=0.35*0.35*18*180 = 396.9

接桩:n = 2*180 = 360 个

送桩:V=0.35*0.35*(3-0.6+0.5)*180=63.95m3

(2)套价

2—28换:28.54-25.94+350*350/400*400 *3.96*6.55

= 22.46 元/个

定额编号项目名称单位工程量综合单价合价

2 -14 打桩,L=18m以内 m

3 396.9 177.69 70525.16

2-28换胶泥接桩个 360 22.46 8085.60

2 -18 送桩,桩长在18m内㎡ 63.95 143.51 9177.46

合计 87788.22

例2: 某打桩工程如图所示,设计震动沉管灌注砼桩20根,单打,桩径∮450

(桩管外径∮426)桩设计长度20m

预制砼桩尖,经现场打桩记录单打

实际灌注砼70m3,其余不计,计算打

桩的综合单价及合价.

解: 打桩工程量 V=3.14r2h=3.14*( 0.426/2 )2 * (20+0.25)*20=57.70 m3

预制桩尖: n = 20 个

套定额:

2 -50 换:365.4-248.03+ 70/57.7 *1.015*203.64-1.17= 366.96 元/m

3 (充盈系数,桩尖换算)

定额编号项目名称单位工程量综合单价合价

2 - 50 换打震动沉管灌注桩15m以上 m

3 57.7 366.96 21173.59

补预制桩尖个 20 30 600

合计 21773.59

例3:计算土方工程例1、2中的垫层。

(1)垫层 S =0.7*0.1 = 0.07 m2

外墙长度 = 2*(6+8) = 28 m

内墙长度 = 6 – 2*0.35 = 5.3 m

垫层体积 V = 0.07*(28+5.3) = 2.33 m3

(2)条基下不属垫层,属砼基础,只需计算独立基础下垫层即可。

J — 1:V = 1.8*1.8*0.1*4 = 1.296 m3

J — 2:V = 2.3*2.3*0.1*2 = 1.058 m3

垫层 V = 1.296+1.058 = 2.35 m3

第三节砌筑工程

1、了解本节内容—本节包含砌筑、砌石和构筑物三个部分,共83个子目。

2、熟悉有关规定:

①各种砌体的砖、砌块规格不同时可进行换算。

②基础与墙身的分界线:使用同一种材料时以设计室内地坪(有地下室者以地下室设

计室内地坪)为界,以上为墙身,以下为基础。

③砖基础深度自室外地面至砖基础底表面超过1.5m,其超过部分应增0.041工日/ m3

3、掌握常用计算规则:

①砖基础: V = S * L (m3)

S —砖基础断面面积,

S= (基础墙高+大放脚折加高度)* 基础宽度

L —基础长度,外墙按外墙中心线长度,内墙按内墙基最上一步净长度计算。

②砖墙体: V = S * L (m3)

S = 厚度 * 高度

L —墙身长度,外墙按外墙中心线长度计算,内墙长度按内墙间净长度计算。

厚度—见设计图纸和定额。

高度—外墙的高度,有现浇钢筋混凝土平板楼层者,应算至平板底面,女儿墙高度自板面算至压顶底面。内墙高度,有钢筋混凝土楼隔层,算至钢筋混凝板底。

计算墙体工程量时,应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁、过梁、圈梁、挑梁等的体积;不扣除梁头、梁垫、外墙预制板头等的体积;

③墙基防潮层按墙基顶面水平宽度乘以长度以㎡计算,有附垛时将附垛面积并入墙基内。

④砖砌台阶按水平投影面积以㎡计算。

4、工程量计算实例:

例1:计算土方工程例1中的砖基础工程量.(马牙槎按5皮1收60mm)

解: 外墙基础: (8+6)*2*0.24*(2.5-0.1+0.066)

= 16.572 m3

扣除外墙构造柱体积: (0.24*0.24*6+0.24*0.03*2*6)*2.4 = 1.037 m3

内墙基础: (6-0.24)*0.24*2.466 = 3.409 m3

扣除内墙构造柱体积: 0.24*0.03*2*2.4=0.035 m3

合计: 16.572-1.037+3.409-0.035 = 18.91 m3

例2: 计算土方工程例2中砖基础的工程量.

解: 因为该题砖基础在独立基础之间,所以长度都按净长计算,砖基础可用独立基础之间体积加上A区域体积计算.该砖基础净长示意图如下:

独立基础之间断面积: 0.24*(2.3+0.066) = 0.5678 m2

砖基础体积:

①、③轴线:

〔0.5678*(6-2*0.88)+0.05*1.9*0.24*2+(1.9+2.18)*0.55÷2*0.24*2〕*2 =

5.983 m3

②轴线: 0.5678*(6-2*1.13)+0.05*1.9*0.24*2+(1.9+2.18)*0.8÷2*0.24*2 =

2.953 m3

A、B轴线:

〔0.5678*(4-0.8-1.05)+0.05*1.9*0.24*2+(1.9+2.18)*0.6÷2*0.24+

(1.9+2.18)*0.85÷2*0.24〕*4 = 7.905 m3

合计: 5.983+2.953+7.905 = 16.84 m3

例3:某一层办公室底层平面如下,层高3.3m,楼面100mm厚现浇平板,圈梁240*250mm,用M5混合砂浆砌标准一砖墙,构造柱240*240mm,留马牙槎(5皮1收),基础M7.5水泥砂浆砌筑,室外地坪— 0.2m,M1尺寸900*2000mm,C1尺寸1500*1500mm,按计价表计算砖基、砖内外墙工程量并套价。

解:(1)砖基础:

外墙:(45+15)*2*0.24*(2.5+0.394) = 83.347 m3

扣构造柱:(0.24*0.24*6+0.24*0.03*12)*2.5 = 1.08 m3

内墙:10*0.24*(2.5+0.394) = 6.946 m3

扣构造柱:0.24*0.03*2*2.5 = 0.036 m3

合计: 83.347-1.08+6.946-0.036 = 89.18 m3

其中自室外地面至砖基础底超过1.5m体积:89.18-1.7*(120+5*2)*0.24+1.08÷2.5*1.7+0.036÷2.5*1.7 = 36.90 m3

(2)砖外墙:(45+15)*2*0.24*(3.3-0.25)= 87.84 m3

扣构造柱(0.24*0.24*6+0.24*0.03*12)*(3.3-0.25)= 1.318 m3

扣门窗:1.5*1.5*0.24*8+0.9*2*0.24 = 4.752 m3

合计: 87.84-1.318-4.752 = 81.77 m3

(3) 砖内墙: 10*0.24*(3.3-0.25) = 7.32 m3

扣构造柱: 0.24*0.03*2*(3.3-0.25) = 0.044 m3

合计: 7.32-0.044 = 7.28 m3

(4)套价: 3 — 1换: 185.80-29.71+0.242*124.46 = 186.21 元/m3

补: 0.041*26*(1+25%+12%) = 1.46元/m3

定额编号项目名称单位工程量综合单价合价

3 — 1 换 M7.5水泥砂浆砖基础 m3 89.18 186.21 16606.21

3 — 29 M5混合砂浆砖外墙 m3 81.77 197.70 16165.93

3 — 33 M5混合砂浆砖内墙 m3 7.28 192.69 1402.78

补砖基础超深增加人工 m3 36.90 1.460 53.87

合计 34228.79

第四节钢筋工程

1、了解本节内容—本节包括现浇构件、预制构件、预应力构件及其他四节,共32个子目。

2、熟悉有关规定:

①单位工程的钢筋总用量以钢筋的不同规格(分直径12mm内、25mm内、25mm 上)、不分品种按不同混凝土构件分别套用相应项目。

②工作内容包含除锈、平直、制作、绑扎、安装及浇灌混凝土时维护钢筋用工。

③钢筋搭接所耗用的电焊条、电焊机、铅丝和钢筋余头损耗已包括在定额内,设计图纸注明及未注明的搭接长度应计入设计钢筋用量中。

3、掌握常用计算规则:

①编制预算时,可暂按构件体积(或水平投影面积、外围面积、延长米)乘以钢筋含量(含钢量)计算,结算时按设计要求,无设计要求按一般规则计算。

②普通钢筋工程分不同规格分别按设计展开长度乘以理论重量以吨计算。

W 钢 = L * W 理 * 0.001

W 理 = 0.00617 * d2 kg/m (d—直径,mm)

L —钢筋长度,单位:m

③钢筋直(弯)、弯钩、箍筋长度计算:

a :直钢筋:净长 = L – 2c + L 弯钩(m)

c —保护层厚度,基础:35 mm

柱、梁: 25mm 板、墙: 15mm

L —构件长。

L 弯钩— I 级钢,每只180度弯钩:6.25d

b:弯起钢筋:净长 = L- 2c + 2 * 0.414 H′

(θ为 45°时)

θ为30°时,0.268 H′;θ为60°时,0.577 H′

c:弯起钢筋两端带直钩:

净长 = L- 2c + 2 * 0.414 H′+ 2H"

d:箍筋:末端应做135°弯折。

当e >5d,L =(a-2c+2d)*2 +(b-2c+2d)*2+14d

n = L–100 mm/@ + 1,加密区根数按设计另增。

4、工程量计算示例:

例1:某三类建筑工程现浇框架梁 KL1 如下所示,砼C25,弯起筋角度为 45°,梁保护层25mm厚,钢筋受拉区锚固长度 30d,计算钢筋工程量并套价。

解:(1)计算钢筋工程量: W 理=0.00617*d2 ㎏/m

序号型号容重kg/m 单根长度(m)数量总重kg

①∮20 2.466 6-0.6+2*30*0.02 = 6.6 2 32.551

②∮25 3.850 6-0.6+2*30*0.025+2*0.414*0.55 =7.3554 1 28.318

③∮22 2.984 6-0.6+2*30*0.022 = 6.72 2 40.105

小计 101

④∮8 0.395

(0.3-2*0.025+2*0.008)*2+(0.6-2*0.025+2*0.008)*2+24*0.008=1.856 38

27.859

小计 28

注:箍筋根数,加密区 n=(1000-50)÷100 + 1=10.5 取11

非加密区n=(3400-2*200)÷200 + 1=16 根

合计:2* 11 + 16 = 38 根

(2)套价:

定额编号项目名称单位工程量综合单价(元)合价(元)

4 — 1 现浇砼构件钢筋∮12内吨 0.028 3421.48 95.8

4 — 2 现浇砼构件钢筋∮25内吨 0.101 3241.82 327.42

合计 423.22

例2:某现浇板配筋如下所示,梁宽均为300mm板厚100mm,分布筋∮6.5@250,板保护层15mm,计算板中钢筋的工程量。

工程量计算:

钢筋型号容重kg/m 单根长度m 数量总重kg

1、5支座∮8 0.395 1.2+2*(0.1-0.03)=1.34 2*(4.4÷0.2+1)=46 24.3478

2~4支座∮8 0.395 2*0.85+0.3+2*0.07=2.14 3*(4.4÷0.125+1)=111 93.8283 A、B支座∮8 0.395 1.34 2*4*(3÷0.2+1)=128 67.7504

横向下部∮8 0.395 4.8+0.3-2*0.015+2*6.25*0.008=5.17 4*(3÷0.2+1)=64

纵向下部∮8

0.395

4*3.4+0.3-0.03+2*6.25

*0.008=13.97

(4.8-0.3-0.1)÷0.15+1

=31

171.1627

分布筋∮6.5 0.261 2*(4.8+4*3.4)=36.8 1.2 ÷0.25+1=6 57.6288

分布筋∮6.5 0.261 4.8 3*2*(0.85 ÷0.25+1)=30 37.584

小计 583

第五节混凝土工程

1、了解本节内容—包含自拌混凝土构件、商品混凝土泵送构件、商品混凝土非泵送构件三部分,共423个子目。

2、熟悉有关规定:

①混凝土石子粒径设计有规定的按规定,无设计规定按定额相关规定计算.

②小型混凝土构件指单体体积在0.05 m3以内的未列出子目的构件.例盥洗槽、小便槽挡板等。

③现浇柱、墙子目中,均已按规范规定综合考虑了底部铺垫1:2水泥砂浆的用量。

3、掌握常用计算规则:—现浇构件混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体积以 m3计算。不扣除构件内钢筋、支架、螺栓孔、螺栓、预埋铁件及墙、板中0.3 ㎡

内的孔洞所占体积。留洞所增加工、料不再另增费用。

①带形基础套定额时要区分有梁式和无梁式。

②独立基础:通常称柱基,分为现浇柱下独立基础和预制柱下杯形基础,工程量按图示尺寸以 m3计算。

③柱的工程量均按实体积计算。依附于柱上的牛腿体积,按图示尺寸计算后并入柱的体积内,依附于柱上的悬臂梁以柱的侧面为界,界线以外部分,悬臂梁的体积按实计算后执行梁的定额子目。

V = S * H H---柱高,有三种情况:

a:有梁板的柱高:自柱基上表面(或楼板上表面)算至楼板下表面(或上一层楼板下表面)

处。柱与板相交,柱断板不断。

b:无梁板的柱高:自柱基上表面(或楼板上表面)算至柱帽下表面的高度

c:有预制板的框架柱柱高,自柱基上表面算至柱顶高度。

④构造柱的工程量计算,与墙身嵌接部分(马牙槎)的体积并入柱身内。

⑤梁可分基础梁、连续梁、圈过梁、单梁等,各类梁的工程量均按图示尺寸以 m3 计算。

V = L * S L —梁长,有三种情况:

a:梁与柱相交,梁长算至柱侧面。梁与柱相交,梁断柱不断。

b:主次梁相交,次梁算至主梁侧面。

c:梁与墙相交,梁长按实长计算。梁垫体积并入梁内计算。

⑥圈梁、过梁应分别计算。过梁长度按图示尺寸,图纸无明确表示时,按门窗洞口外围宽 + 500mm计算。平板与砖墙上圈梁相交时,圈梁高应算至板底面。

⑦板按图示尺寸乘以板厚以 m3计算。板有三种:

a:有梁板(肋形板,由一个或两个方向的梁连成一体的板构成)按梁(主、次梁)、板体积之和计算。

b:无梁板(将楼板直接支承在墙、柱上,为增加柱的支承面积和减小板的跨度,在柱顶上加柱帽

和托板,柱子一般按正方格布置)按板和柱帽之和计算。

c:平板(搁置在墙上)按实体积计算,伸入墙内的板头并入板体积内。

⑧阳台、雨蓬的工程量按伸出墙外边线的水平投影面积计算,伸出外墙的牛腿不另计算。

a:雨蓬挑出超过 1.5m 或柱式雨蓬不执行雨蓬子目,另按相应有梁板和柱子目执行。阳台挑出超过 1.8 m 时不执行阳台子目,另按相应有梁板子目执行。

b:雨蓬三个檐边往上翻的为复式雨蓬,仅为平板的为板式雨蓬。

⑨整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于200mm 的楼梯井,伸入墙内部分不另增加,楼梯与楼板连接时,楼梯算至楼梯梁外侧面。

⑩其他:a:扶手按延长米计算,斜长按水平长度 * 1.18 。

b:栏板按 m3计算。

c:台阶按水平投影面积以㎡计算。平台与台阶的分界线以最上层台阶的外口 -

300mm 为准,台阶宽以外部分并入地面工程量计算。

4、工程量计算实例:

例1: 用计价表计算土方工程例2中的基础(砼C20、三类工程)的工程量、综合单价、合价。

解:(1)工程量计算

条基:V=0.7*0.2*〔(4-0.8-1.05)*4+(6-2*0.88)*2+(6-2*1.13)〕=2.92 m3 独基:J — 1:4*{1.6*1.6*0.32+0.28÷6*〔0.4*0.5+1.6*1.6+(1.6+0.4)*

(1.6+0.5)〕}=4.576 m3

J — 2:2*{2.1*2.1*0.32+0.28÷6*〔0.4*0.5+2.1*2.1+(2.1+0.4)*

(2.1+0.5)〕}=3.859 m3

小计: 4.576+3.859 = 8.44 m3

(2)套定额:

定额编号项目名称单位工程量综合单价合价

5 — 2 C20无梁式砼条基 m3 2.92 222.38 649.35

5 — 7 C20独立柱基 m3 8.44 220.94 1864.73

合计 2514.08

例2:某三类建筑的全现浇框架主体结构工程如图所示,采用组合钢模板,图中轴线为柱中,现浇砼均为C30,板厚100mm,用计价表计算柱、梁、板的砼工程量及综合单价和合价。

解:(1)计算工程量

现浇柱: 6*0.4*0.4*(8.5+1.85-0.4-0.35-2*0.1)= 9.02 m3

现浇有梁板:

KJ — 1:3*0.3*(0.4-0.1)*(6-2*0.2) = 1.512 m3

KJ — 2:4*0.3*0.3*(4.5-2*0.2) = 1.476 m3

KJ — 3:2*0.25*(0.3-0.1)*(4.5+0.2-0.3-0.15)

= 0.425 m3

B:(6+0.4)*(9+0.4)*0.1 = 6.016 m3

小计(1.512+1.476+0.425+6.016)*2(层)=18.86 m3

(2)套定额:

定额编号项目名称单位工程量综合单价合价

5-13 C30矩形柱 m3 9.02 277.28 2501.07

5-32 C30有梁板 m3 18.86 260.62 4915.29

合计 7416.36

例3:如图所示某一层三类建筑楼层结构图,设计室外地面到板底高度为4.2m,轴线为梁(墙)中,砼为C25,板厚100mm,钢筋和粉刷不考虑,计算现浇砼有梁板、圈梁的砼工程量及合价。

(1)计算:圈梁: 0.24*(0.3-0.1)*(10.8+6)*2=1.61 m3

有梁板:L 0.24*(0.5-0.1)*(6-2*0.12)*2= 1.1059 m3

B (10.8+0.24)*(6+0.24)*0.1 = 6.8890 m3

小计: 1.1059+6.8890 = 7.99 m3

(2)套价:5 - 20换:263.6-180.07+1.015*186.5=272.83 元/ m3

5 -32换:260.62-202.09+195.33 = 253.8

6 元/ m3

定额编号项目名称单位工程量综合单价合价

5 -20换 C25圈梁 m3 1.61 272.83 439.26

5-32换 C25有梁板 m3 7.99 253.86 2028.34

合计 2467.60

六节金属结构工程

1、了解本节内容—本节包含八个部分,共45个子目。

2、熟悉有关规定:

①金属构件不论在企业加工厂或现场制作均执行本定额,在现场制作钢屋架、钢托架、钢桁架应计算现场制作平台摊销费。

②各种钢材数量均以型钢表示,实际不论使用何种型材,总数量和其他工料均不变。

小区工程量清单计算实例

施工图示例(教材专用) XX市建筑设计研究院 建筑工程设计图纸目录 2 年月日

设计说明(教材专用) 2

附教材示意图 一 -u r -r -V - ..'■= ■':--盂^^ U M 一 Ml I ; 誥爭竝議 S < 盂 w M § 「 1 m i L 彳 1 g I S 「 豊 sLmg 一 一

* v —r 1 1 f E g m E E E E E H 006. 8E g g d 冒 6 斜 m n N M i §.*-~ I ( ? ■ □ 1""l "■ BB ■ E 、 1 <'厶1 BB ^HJT . N N 呂 N H s f z N r [ 」

3 § 列割 ,_- I 舅 b -s - r~ ------- -------- 1 C.T =? n 特 B s ^ 2 屈I 器去比 e 日芯若茗= s — 右 ◎ 2 ◎

、工程量清单计算 清单工程量计算是工程量清单编制的数据基础。工程量计算按设计施工图要求,根据《建设工程工程量清单计价规范》规定计算。 本清单工程量计算依据XX市建筑设计研究院设计的变电所施工图和采用的标准图做法及XX年XX月XX日设计答疑。 (一)结构工程清单工程量计算 1. 平整场地: 项目编码:010********* 项目特征:1~2 类土壤(普硬土),就地挖填找平。工作内容:土方挖填,场地找平,运输。 计算规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积以平方米计算。即按建筑物首层外边线计算,落地阳台、采光井计算平整场地,悬挑阳台不计算,地下建筑物按墙外边线计算。 工程量计算:26.64 X 6.24=166.23 m2 工程数量:166.23 m 2. 项目名称:挖基础土方(外墙) 项目编号:010********* 项目特征:砼带型基础,土质为1-2 类(普硬土),带基底垫层宽度1000mm,64.8 m,挖土深度1.4m,人工挖运土,弃土200m 工程内容:土方开挖、修整边槽、基底钎探夯实、土方外运。 计算规则:按设计图示尺寸,以基础垫层底面积乘以挖土深度。 3 工程量计算:(26.4+6)X 2X1X1.4=90.72 m 3 工程数量:90.72 m3 3. 项目名称:挖基础土方(内墙) 项目编号:010********* 项目特征:砼带型基础,土质为1-2 类(普硬土),带基底垫层宽度1100mm,底面积16.5 m,挖土深度1.4m人工挖运土,弃土200m 工程内容:土方开挖、修整边槽、基底钎探夯实、土方外运。计算规则:按设计图示尺寸,以基础垫层底面积乘以挖土深度。 3 工程量计算:5X3X1.1 X1.4=23.10 m 3 工程数量:23.10 m3 4. 挖基础土方(设备基础) 项目编码:010********* 项目特征:砼基础、土质为1-2类土(普硬土)基础垫层宽度1.92m,长度 2.7m,垫层底面积5.18 m,挖土深度0.8m,人工挖运,弃土200m 工程内容:土方开挖、修整基槽、基底钎挖夯实、土方外运土。 计算规则:按设计图示尺寸,以基础垫层底面积乘以挖土深度。 6

土建工程计量与计价实例详解

土建工程计量与计价实 例详解 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

第一节、土石方工程 1、了解本节内容—包含人工、机械土石方两部分,共345个子目。 2、熟悉有关规定: ①人工挖土方指:B>3m或S>20㎡或h>30㎝的土方。 ②人工挖沟槽指:B≤3m,L>3B的挖土 ③人工挖基坑指S≤20㎡,L≤3B的挖土 ④土方、地坑、地槽分干、湿土两类。土质有四种。 ⑤原土打夯中原土指自然状态下的地表面或开挖出的槽(坑)底部原状土。 ⑥回填土指将符合要求的土料填充到需要的部分,可分为松、夯填。 ⑦平整场地指不符合挖土方、基槽、地坑的人工就地挖、填、找平。 ⑧余土外运、缺土内运 3、掌握常用计算规则: ①平整场地按建筑物外墙外边线每边各加2m以㎡计算。例:计算下图建筑物平整场地工程量。S = * +(+)*2 + 2*2*4 = ㎡ ②人工挖沟槽:V = S * L 以 m3 计算。 L —沟槽长度(m),外墙按图示基础中心线长度计算,内墙按图示基础底宽加工作面宽度之间净长度计算。 S = B x h(㎡)—沟槽截面积

B —沟槽宽度(m)按设计宽度加工作面宽度计算 人工挖三类土,深度超过 m,放坡系数 = C —工作面宽度,砖基础每边:200㎜,混凝土基础每边: 300㎜ h —挖土高度,自垫层下表面至设计室外地坪标高。 ③人工挖基坑:按基坑体积计算。 长方体V =abh 倒圆台 = h/3 h( R2+ r2 +rR) 倒棱台 = h/6 [AB + (A+a)(B+b) + ab] ④回填土按体积计算。 基槽、坑回填土体积 = 挖土体积 - 设计室外地坪以下埋设的体积(包括基础垫层、柱、墙基础及柱等) 室内回填土体积按主墙间净面积乘填土厚度计算,不扣除附垛及附墙烟囱等体积 ⑤运土工程量 = 挖土工程量–回填土工程量。 计算结果是“+ ”,表示余土外运“ - "表示缺土内运 4、工程量计算实例: 例 1: 某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面标高为,室外地坪以下埋设的基础体积为 求该基础挖地槽、回填土的工程量(Ⅲ类干土) 解:h = — = m > m 所以,要放坡工作面宽度 c = 200 mm 放坡系数 k = 开挖断面上宽度 B = a + 2c + 2kh = + 2 * + 2 * * = m 开挖断面下宽度 b = a + 2c = + 2 * = m 沟槽断面积 S = (B + b) * h ÷ 2 = (+ )* ÷ 2 = m2 外墙沟槽长度 = (8 + 6) * 2 =28 m

建筑工程计量与计价

1.工程计价的特点:具有周期性长,消耗大,涉及面广,协作性强,建设地点固定,水文地质条件差异,生产过程单一,不能批量生产,需要预先定价等特点。(1)单件性计价:每个建设产品都为特定的用途而建造,只能单独设价,单独建造。 (2)多次性计价:建设产品的生产过程是一个周期长,规模大,消耗多,造价高的投资生产活动,必须按照规定的建设程序分段进行,其特点是建设程序的每个阶段都有相对应的计价活动,。 (3)组合性计价:每个工程项目都按照建设项目进行层次分解,然后再按相反的顺序组合计价。 2.工程计价根据建设程序的不同阶段分类: (1)投资估算 (2)设计概算 (3)施工图预算 (4)施工预算 (5)工程结算 (6)竣工结算 3.建设项目分解图示 建设项目:如东海大学

单项工程:学生食堂,教学主楼,实验大楼 单位工程:水电安装工程,土建工程,室外绿化工程 分部工程:土石方工程,钢筋混凝土工程,砌筑工程 分项工程;现浇带形基础,现浇框架柱,现浇有梁板 4.建筑安装工程费用;人工费,材料费,施工机具使用费,企业管理费,利润,税金,规费(分部分项工程费,措施项目费,其他项目费) (1)材料费:是指施工过程中耗费的原材料,辅助材料,构配件,零件,半成品或成品,工程设备的费用,内容包括:材料原价,运杂费,运输损耗费,采购及保管费 (2)施工机具使用费包括:折旧费,大修理费,经常修理费,安拆费及场外运费,人工费,燃料动力费,税费。 (3)企业管理费:管理人员工资,办公费,差旅交通费,固定资产使用费,工具用具使用费,劳动保险和职工福利费,劳动保护费检验试验费,工会经费,职工教育经费,财产保险费,财务费,税金,其他(技术转让费,投标费,技术开发费,业务招待费,绿化费,广告费,公证费,法律顾问费,审计费,咨询费,保险费等)。 (4)利润是指企业完成所承包工程获得的盈利。 (5)规费:养老保险费,失业保险费,医疗保险费,生育保险费,工伤保险费,住房公积金,工程排污费。

建筑工程计量与计价习题及答案

一、单选题 1.工程造价是指()。 A.建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资和流动资产投资费用B.工程发承包价格 C.A与B均不正确 D.从不同角度理解,A与B均正确 2.工程造价广义的含义是从( )角度定义的。 A.建筑安装工程 B.建筑安装工程承包商 C.设备供应商 D.建设项目投资者 3.工程造价的计价特征有()。 A.单件性B.方法多样性C.多次性 D.依据复杂性 E.批量性 4.在下列各种定额中,不属于计价定额的是( )。 A.预算定额B.施工定额 C.概算定额 D.费用定额5.施工定额是按照 ( ) 编制的。 A.社会平均先进水平 B.行业平均先进水平 C.社会平均水平 D.行业平均水平 6.在用工料单价法编制工程造价的过程中,单价是指( )。 A.人工日工资单价 B.材料单价 C.施工机械台班单价 D.人、材、机单价 二、多选题 1.工程造价具有多次计价特征,其中各阶段与造价对应关系正确的是()。 A.招投标阶段—估算价 B.施工阶段—结算价 C.竣工验收阶段—合同价 D.施工图设计阶段—预算价

E.可行性研究阶段—概算造价 2.工程量清单计价中,分部分项工程的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的( )等费用组成。 A.人工费、材料费、机械使用费B.管理费 C.规费D.利润E.税金 3.采用工程量清单报价,下列计算公式正确的是( )。 A.分部分项工程费=∑分部分项工程量×分部分项工程综合单价 B.措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目综合单价 C.单位工程报价=∑分部分项工程费 D.单项工程报价=∑单位工程报价 E.建设项目总报价=∑单项工程报价 三、简答题 请简述我国工程造价的计价模式有哪几种,并说明它们之间的主要区别。 四、案例分析 某建筑公司承建该市某高校新址教学楼工程,依据设计图纸、合同和有关文件等,以工料单价法经过计算汇总得到其人工费、材料费、机械费的合价为1120万元。其中人工费占直接工程费的8%;措施费费率为7.5%,其中人工费占措施费的9.5%;间接费为人工费的60%,利润为人工费的120%,税金按规定计取,费率按3.4%计算。 问题: 1.说明工料单价法的计算过程。 2.工料单价法的计算基础及计算程序有哪几种? 3.列表计算该工程的建安工程造价(以人工费为计算基础)。 第2章建筑面积计算 习题 1、已知单层建筑物平面图如图所示,层高4.5m,求该单层建筑物的建筑面积。 单层建筑物平面图 2、已知某建筑物二层平面图如图所示,层高3.0m,求该建筑物二层的建筑面积。

工程量清单计价实例百度文库

1.某工程基础平面图及剖面图如图所示,土壤为三类土,按施工组织设计要求,基槽和房心回填土在槽边堆放,余土外运,运距5km,编制平整场地、挖基础土方工程量清单。 基础平面图及基础详图 【解】(1平整场地工程量 S=(9+0.12×2×(5+0.12×2=9.24×5.24=48.42(m2 (2挖基础土方工程量 基槽长度:L外=(9+5×2=28.0m L内=(5-0.6×2×2=7.6m 垫层宽度:B=1.20m 挖土深度:h=1.90-0.30=1.60(m 清单工程量:V=(28+7.6×1.2×1.6=68.35(m3 (3编制“分部分项工程量清单”如表所示。 分部分项工程量清单 工程名称:×××工程

2.例题1中,基础为C20钢筋混凝土条形基础,C10混凝土垫层,编制条形基础混凝土工程量清单。 【解】外墙基础长:L外=(9+5×2=28(m内墙基础长:L内=(5-0.5×2×2=8.0(m 1—1剖面面积:S1=1×0.1=0.1(m2 S2=[1+0.24+(0.05+0.0625×2×2]×0.1+2=0.08(m2 内外墙基础混凝土:Vi=(S1+S2×(L外+L内=(0.1+0.08×(28+8=6.48m3 内外墙交接处混凝土:LD=0.5-0.12-0.0625×2-0.05=0.205(m b=0.24+0.0625×4+0.05×2=0.59(m VD=4LD×HD×(2b+B/6=4×0.205×0.1×(2×0.59+1=0.179(m3 条形基础混凝土工程量清单:V=V1+VD=6.48+0.179=6.66(m3 编制“分部分项工程量清单”如下表所示。 分部分项工程量清单 工程名称:×××工程 3.在图中±0.00以下采用MUlO普通粘土砖,M5.0水泥砂浆砌筑,±0.00以上采用MUl0多孔砖,M5水泥石灰砂浆砌筑,-0.06m处设墙基防潮层为1:2.5水泥砂浆,编制砖基础的工程量清单计价。

(整理)建筑工程计量与计价练习集

1.某单层建筑物外墙轴线尺寸如图所示,墙厚均为240,轴线坐中,试计算建筑面积。(结果保留二位小数) 2.某单位传达室基础平面图和剖面图。根据地质勘探报告,土壤类别为三类,无地下水。该工程设计室外地坪标高为-0.30米,室内地坪标高为±0.00米,防潮层标高-0.06米,防潮层做法为防水砂浆,砖基础用M5水泥砂浆,MU10红青砖砌筑,C10砼基础垫层,沿槽浇筑。(结果保留二位小数) 基础平面图

3.如图,某现浇框架结构房屋的三层结构平面如图所示,已知二层板顶标高3.3米,三层板顶标高6.6米,板厚100mm,构件尺寸如下:KZ:400×400,KL1:250×550,KL2:300×600,L1:250×500,计算该层现浇钢筋砼柱及有梁板的砼工程量、模板工程量(按接触面积计算)(结果保 留二位小数)。

4.某工程现浇钢筋混凝土框架有梁板,尺寸如图所示。混凝土强度等级为C25,现场搅拌混凝土。编制现浇钢筋混凝土框架有梁板工程量清单,进行工程量清单报价。

5.某工程楼梯如图,该楼梯无梯斜梁,板厚120mm,混凝土强度等级为

C20。求现浇混凝土整体楼梯工程量(该工程共五层)。 6.某现浇钢筋混凝土单层厂房,如图所示,梁、板、柱均采用C30商品混凝土,场外集中搅拌量为25m3/h,运距5km,管道泵送混凝土(15m3/h),板厚100mm,柱基础顶面标高-0.5m;柱截面尺寸为:Z1=300mm×500mm,Z2=400mm×500mm,Z3=300mm×400mm。试计算现浇钢筋混凝土构件的工程量。

7.某单层建筑的平面图如图,内外砖墙厚240mm;M-1:1.8m×2.4m,C-1:1.5m×1.8m;柱Z断面为300mm×300mm;基层10mm厚C10混凝土垫层;1:3水泥砂浆找平层15mm厚;1:2.5白水泥色石子现浇水磨石地面15mm厚(规格500mm×500mm),嵌铜条分格。试编制该现浇水磨石地 面的工程量清单及报价。

土建工程量计算公式大全

土建全套工程量计箅 砌筑砂浆采用你说M强度等级,抹灰砂浆设计都是直接注明采用**:**:**,比如1:1:6在混合砂浆。就不拿你说在M20说事了,这么高在强度等级在砌筑砂浆人还没有用过,比如就水泥砂浆1:3,1斤水泥三斤砂,一方约2.25吨,面积乘以厚度就得到了,根据比例一算就可以了。 计算砂浆的体积,比如你这里是2CM厚,4038.34平方,那么体积就是: 4038.34*2/100=80.8立方米。 那么需要砂的数量就是80.8立方米。 如果按重量算,就是80.8*1.4=113吨。 水泥是用来填充砂子的空隙的,不必计算体积。20M砂浆中,水泥:砂=1:5 可以算的。 1M3砌体砂浆的净用量(标准砖)=1-0.24x0.115x0.053x标准砖的净用量 1M3标准砖的净用量=1/[砌体厚X(标准砖长+灰缝厚)X(标准砖厚+灰缝厚)]x2x 砌体厚度的砖数。 砌体厚半砖取0.11M 一砖取0.24M 一砖半取0.365M。 砌体厚度的砖数半砖取0.5 一砖取1 一砖半取1.5。 灰缝厚度一般取0.01M。 砂浆有水灰比,可以根据这个比例算出沙子和水泥的用量,再根据工程量计算出要使用多少砂浆即可。 基础部分工程量计算 一、平整场地:建筑物场地厚度在&plus mn;30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S―――平整场地工程量;A―――建筑物长度方向外墙外边线长度;B―――建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底―――建筑物底层建筑面积;L外―――建筑物外墙外边线周长。

建筑工程计价练习题

建筑工程计价练习题汇总 一、定额换算 1、静压振拨式沉管灌注混凝土桩沉管,桩长25m,桩间补桩,有钢筋笼 2—47H61、2+(31、82+21、499)*(1、15*1、15-1) 2.振动式沉管灌注砂石桩空打部分,桩长1 3.5m 2-40H225、4—43*0、47—40*1、03-49*1、451-2、95*0、13 3、200厚砌块粘结剂砌筑蒸压粉煤灰加气混凝土砌块墙,与框架梁柔性连接(嵌缝另计) 3-83H272、4-195、13*0、01—43*0、05—58、57*0、002 4、M7、5干混砂浆砌筑一砖半厚蒸压灰砂砖墙 3-67H271、2+(405、45—181、75)*0、236-0、2*43*0、236+58、57*0、039*(0、6—1) 5、现浇屋面板复合木模,坡度35°,平均层高4.2m 4-174H+180H、25、1+2、49+4、6*(0、4932+0、0714)*0、5+(9、46+1、075)*0、2 6、C25现浇现拌泵送混凝土斜板浇捣,坡度26度,檐高35m 4—86H+132+133 342、4+(240、48-299)*1、015+20、425*0、1+12、1+6、4 7、C30非泵送商品混凝土板浇捣,坡度36°(混凝土单价275元/m3) 4—86h 342、4+(275—299)*1、015+20、425*(1、3*1、2—1) 8.定型H型钢屋架制作,5T以内(H型钢价格为4500元/t) 6-7h5353+(4500—3800)*0、946+(434+530、71+4388、35-0、946*3800)*(0、95-1) 9.弧形多孔砖外墙面硬泡聚氨酯保温板铺贴 8-10H48、37+3、75*0、15+44、5781*0、05 10.杉木条上铺450×350 彩色水泥瓦(瓦片单价3、5元/片) 7-11H 30、52-0、01113*2420+420*330/450*350*0、01113*3500 11.屋面三元乙丙防水卷材,冷粘法,粘结剂满铺 7-55h52、73+2、8638*(1、09-1)+0、37*17、82 12.1:2干硬水泥砂浆铺贴500*500地砖地面(密缝) 10-30H 69、86+(232、07-195、13)*0、0204+13、745*(0、85-1) 13.楼面22厚1:2、5水泥砂浆找平层 10-1h+2h 7、81+(210、26—195、13)*0、0202+[1、39+(210、26-195、13)*0、0051]*(22—20)/5 14.弧形花岗岩踢脚线(花岗岩板单价150元/m2) 10-65h186、7+(150-160)×1、02+19、05×(1、1—1)+[167、4986+(150—160)×1、02] ×(1、02-1) 15.20厚1:2白水泥白石子浆带图案有铜条嵌条彩色水磨石地面,掺颜料(颜料价格1、5元/Kg) 10-12H+13H51、71+[3、07+(472、61-525、18)*0、0051]*2/5+(472、61—525、18)*0、0204

建筑施工技术计算题

1.某建筑物基坑体积为2548m 3,附近有个容积为1560m 3的基坑需回填,试求前者挖出的土将后者填满夯实后还剩下多少土?(Ks =1.26,K ’s =1.05) 3 1156014861.05 v m '== 3 1254814861062v m ''=-= 3 21062 1.261338v m =?= 2.某建筑场地土方工程中,基坑开挖后将附近两个容积为1000 m 3和776m 3的弃土坑进行了回填,还剩余松散土1648.8 m 3,试问基坑有多大体积?(Ks =1.26,K ’s =1.05) 解:1000+776=1776 m 3 1776/1.05=1691.43 m 3 1648.8/1.26=1308.57 m 3 1691.43+1308.57=3000 m 3 3、采用轻型井点系统进行降水施工,自然地面标高+45.00m ,地下水位标高+43.20m ,基坑底面标高+40.70m ,实测地基土的渗透系数15m/d ,含水层厚度10m ,井点管埋深5.8m 。井点管围成的面积1226m2,滤管长度1m ,计算轻型井点系统的涌水量。 解:①轻型井点系统布置 根据本工程条件,轻型井点系统选用单层环形布置。井点管长度6M ,直径50MM ,滤管长度1.0M ,井点管露出地面0.2M ,基坑中心要求的降水深度S 为:

S = 43.2-40.7+0.5=3.0M 井点管所需埋置深度H = 5.8M ②基坑涌水量计算 由于含水层的厚度为10m,按无压非完整井计算,抽水影响深度按表计算: S /——原地下水位线到井点底部的距离 S /=5.8-(45.0-43.2)=4.0M H0=1.85×(S/ + L ) = 1.85 ×( 4.0 + 1.0) = 9.25M<=10.0M 取H0=9.25M 4.某砼实验室配合比为:C:S:G=1:2.3:4.27,水灰比为0.6,每立方米砼的水泥用量为300kg,测定砂子含水量为3%,石子含水量为1%,求施工配合比?若采用250升搅拌机,求每盘砼中各种材料用量。 施工配合比1:2.3(1+0.03):4.27(1+0.01)=1:2.37:4.31 每盘材料用量 水泥:300*0.25=75kg 砂: 75*2.37=177.8kg 石 子:75*4.31=323.3kg 水:

土建工程计量与计价(实例详解)

土建工程计量与计价(实例详解)

第一节、土石方工程 1、了解本节内容—包含人工、机械土石方两部分,共345个子目。 2、熟悉有关规定: ①人工挖土方指:B>3m 或S>20㎡ 或h>30㎝的土方。 ②人工挖沟槽指:B≤3m ,L>3B的挖土 ③人工挖基坑指S≤20㎡,L≤3B的挖土 ④土方、地坑、地槽分干、湿土两类。土质有四种。 ⑤原土打夯中原土指自然状态下的地表面或开挖出的槽(坑)底部原状土。 ⑥回填土指将符合要求的土料填充到需要的部分,可分为松、夯填。 ⑦平整场地指不符合挖土方、基槽、地坑的人工就地挖、填、找平。 ⑧余土外运、缺土内运 3、掌握常用计算规则: ①平整场地按建筑物外墙外边线每边各加2m 以㎡计算。 例:计算下图建筑物平整场地工程量。 S =15.24 *45.24 +(15.24+45.24)*2 + 2*2*4 = 826.42 ㎡

②人工挖沟槽:V = S * L 以m3计算。 L —沟槽长度(m),外墙按图示基础中心线长度计算,内墙按图示基础底宽加工作面宽度之间净长度计算。 S = B x h(㎡)—沟槽截面积 B —沟槽宽度(m)按设计宽度加工作面宽度计算 人工挖三类土,深度超过1.5 m,放坡系数= 0.33 C —工作面宽度,砖基础每边:200㎜,混凝土基础每边:300㎜ h —挖土高度,自垫层下表面至设计室外地坪标高。

③人工挖基坑:按基坑体积计算。 长方体V =abh 倒圆台= h/3 h( R2+ r2+rR) 倒棱台= h/6 [AB + (A+a)(B+b) + ab] ④回填土按体积计算。 基槽、坑回填土体积= 挖土体积- 设计室外地坪以下埋设的体积(包括基础垫层、柱、墙基础及柱等) 室内回填土体积按主墙间净面积乘填土厚度计算,不扣除附垛及附墙烟囱等体积⑤运土工程量= 挖土工程量–回填土工程量。 计算结果是“+ ”,表示余土外运“- "表示缺土内运 4、工程量计算实例: 例1: 某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面标高为-0.2m ,室外地坪以下埋设的基础体积为22.23m3 求该基础挖地槽、回填土的工程量(Ⅲ类干土)

工程量清单计价施工取费实例

工程量清单计价 施工取费实例 试确定以上清单综合单价和项目总报价。(各数据均假设,不考虑其他项目清单费用) 1、确定有关计费费率: 根据企业情况确定管理费和利润分别按三类民用建筑中限20.5%和14%计算【基数:人工+机械】;施工组织措施费按清单要求和施工组织内容【假设各项之和】以定额有关标准合计的中限9.7%计算【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的:人工+机械】;规费按4.39%计【基数:直接费+综合费用】;税金按3.513%计【基数:直接费+综合费用+规费】;企业根据工程及市场波动情况确定按【人工+机械的】4%考虑风险费用【在综合单价内考虑】。 2、分部分项工程量清单项目及措施项目综合单价计算: 分部分项工程量清单综合单价分析表 措施项目单价分析表 【不同模板及其他技术措施费应按具体内容分别列项】 3、措施项目费用计算: (1)施工技术措施项目费: 基础模板工程:150m 2×21.47=3221元

······ (2)组织措施费用计算: 【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的人工费+机械费】基数计算:550×(3+17)+80×(14+10)+150×(8+1)=14270元 4、清单报价: 分部分项工程量清单计价表 措施项目清单计价表 单位工程费汇总表

税金=(41574+4605+2027)×3.513%=1693(元) 实例二:【工料单价计价示例】:工程已知数据条件同实例一

实例三【工程量清单计价示例】:某市区临街三类民用建筑给排水安装工程已知数据 试确定以上清单综合单价和项目总报价。(各数据均假设,不考虑其他项目清单费用)1、确定有关计费费率:根据企业情况确定管理费和利润分别按给排水管道安装工程中限35%和24%计算【基数:人工】;施工组织措施费按清单要求和施工组织内容【假设各项之和】以定额有关标准合计的中限13%计算【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的人工费】;规费按23.61%计【基数:人工费】;税金按3.513%计【基数:直接费+综合费用+规费】; 企业根据工程及市场波动情况确定按【材料】的10%考虑风险费用;【在综合单价内考虑】 2、分部分项工程量清单项目综合单价计算: (1)技术措施项目费计算:(本例按定额计算规则以计算范围人工费为基数计算,也可按施工设计内容套用相应消耗量定额计算) 脚手架搭拆费=(3×55+2×80)×5%=16.25元(假设其中材料费为9元)其中:人工费=16.25×25%=4.06元 按此计算项目的脚手架搭拆综合报价: 16.25+4.06×(35%+24%)+9×10%=19元 (2)施工组织措施费计算:【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的人工费】基数计算:55×3+80×2+4=329元 组织措施费=329×13%=43元 (实际工程计价应按具体措施费内容列项)

建筑工程计量与计价习题集及参考答案

XX理工大学《建筑工程计量与计价》期末试题一 一.填空题(共20分,每空格1分) 1.定额按生产要素分为、、。2.工人在工作班消耗的工作时间按其消耗的性质可以分为两大类: 和。 3.利用坡屋顶空间时净高超过的部位应计算全面积;净高在的部位应计算1/2面积;净高的部位不应计算面积。 4.构造柱混凝土与砖墙咬接深度一般为60mm,故马牙槎宽度按一边统长计算。 5.卷材屋面其工程量按图示尺寸的乘以规定的以平方米计算。6.独立柱一般抹灰按乘以以平方米计算。 7.工程量清单由工程量清单、清单、清单组成。8.建筑安装工程间接费由、组成。 9.工程量清单计价,按照中华人民国建设部令107号《建筑工程施工发包与承包计价管理方法》的规定,有和两种方法。 二.选择题(共10分,每小题1分) 1.某建筑物6层,外围水平面积500m2有采光天棚(与屋面等标高)大厅60m2,外有附墙通顶垃圾道5m2,则该建筑物建筑面积为( )m2。 A.3030 B.3000 C.2940 D.2730 2.外墙墙身当有屋架且室外有天棚者,其高度算至屋架下弦底面另加( )mm。 A.300 B.350 C.200 D.250 3.我用工料单价法时,其单价是按( )确定的。 A.现行预算定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 B.现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 C.企业定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 D.企业定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 4.下列费用项目中不属于措施项目清单用项目的是( )。 A.安全施工B.夜间施工C.便道D.已完工程及设备保护

5.在工程量清单计价中,钢筋混凝土模板工程应在( )中列项考虑。 A.分部分项工程量清单B.综合单价 C.措施项目清单D.其他项目清单 6.在平整场地的工程量计算中,S平=S+2×L+16公式中S为( )。 A.底层占地面积B.底层建筑面积C.底层净面积D.底层结构面积7.天棚吊顶面层工程量以面积计算,应扣除( )。 A.间壁墙B.检查洞C.附墙烟囱D.窗帘盒 8、不是建设工程定额特点的是() A、科学性特点 B、系统性特点 C、法令性特点 D、稳定性与时效性 9、()是编制标底和投标报价的基础。 A、施工定额 B、预算定额 C、概算指标 D、概算定额 10、雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过()米者,应按雨篷结构板的 水平投影面积的()计算。 A、2.10,1/2 B、2.1,1 C、1.5,1/2 D、1.5,1 三、是非题(共10分,每小题1分) 1.根据“国家宏观调控、市场竞争形成价格”的现行工程造价的确定原则,人工单价是 由市场形成,国家或地方不再定级定价。()2.建筑物的封闭式阳台按水平投影面积计算,挑阳台、凹按阳台按水平投影面积的1/2计算。() 3.定额土方体积均按密实体积编制(除松填外),若松方则应折合成实方。() 4.深层水泥搅拌桩工程量按桩径截面积乘桩长计算。桩长按设计桩顶标高至桩底长度另 加0.50m计算。()5.空花墙按空花部分外形尺寸以立方米计算,空花部分不予扣除,其中实体部分以立方米另行计算。() 6.人工单价由基本工资、工资性补贴、辅助工资三部分组成。() 7.地下室为建筑物下部的地下使用空间,当有地下室者基础砖与墙身的划分以地下室室 设计地面为界。() 8.材料消耗量可用材料消耗量=材料净用量/(1-材料损耗率)或材料消耗量=材料净用量×(1+材料损耗率)表示。()

建筑工程计价例题汇集

一、土石方工程清单编制例题 例1:某工程外墙外边线尺寸为36.24m×12.24m,底层设有围护栏板的室外平台共4只,围护外围尺寸为3.84m×1.68m;设计室外地坪土方标高为-0.15m,现场自然地坪平均标高为-0.05m,现场土方多余,需运至场外5km处松散弃置,按规范编制该工程平整场地清单项目。 解:该工程按自然标高计算,多余土方平均厚度0.10m,按题意需考虑外运。 工程量计算: 平整场地:S=36.24×12.24+3.84×1.68×4=469.38m2 分部分项工程量清单 表1-1 序号项目编码项目名称计量单位工程数量 1 1 平整场地,余土平均厚度0.1m, 外运距离5km处松散弃置 m2469.38例2:如图,某房屋工程基础平面及断面如图,已知:基底土质均衡,为二类土,地 图4-1

下常水位标高为-1.1m,土方含水率30%;室外地坪设计标高-0.15m,交付施工的地坪标高-0.3m,基坑回填后余土弃运5km。试计算该基础土方开挖工程量,编制工程量清单。 解:本工程基础槽坑开挖按基础类型有1-1、2-2和J-1三种,应分别列项。工程量计算:挖土深度=1.6-0.3=1.30 m 1、断面1-1:L=(10+9)×2-1.1×6+0.38=31.78m (0.38为垛折加长度) V=31.78×1.4×1.3=57.84m3 其中:湿土V=31.78×1.4×0.5=22.25m3 2、断面2-2:L=9-0.7×2+0.38=7.98m V=7.98×1.6×1.3=16.60m3 其中:湿土V=7.98×1.6×0.5=6.38m3 3、J-1: V=2.2×2.2×1.3×3=18.88m3 其中:湿土 V=2.2×2.2×0.5×3=7.26m3 根据工程量清单格式,编制该基础土方开挖工程量清单如下表: 例3:某工程室外排水管道WSI,工程量80m(含窨井),采用外径450mm水泥涵管直铺。工程设计室外地坪标高-0.45m,交付施工场地标高-0.55m,管底(外壁)平均标高-2.35m;管间有砖砌窨井6只,井底垫层尺寸1.3m×1.3m;开挖土方三类,无地下水,管沟内原土回填夯实,余土现场运距120m。试编制该管沟土方开挖工程量清单。 解:根据已知工程资料,确定清单项目的描述内容,编制清单如下:

建筑工程计量与计价——透过案例学造价(第2版)

第4章建筑面积计算参考答案一、选择题 1.B 2.D 3.B 4.B 5.AC 6.C 7.ABC 8.B 9.C 二.计算题 S1=20.34×9.24=187.94m2 S2=3×3=9m2 S3=(3+10.5)×1.5=20.25m2 S4=(3-0.24)×1.5=4.14m2 S=S1-S2-S3-S4=187.94-9-20.25-4.14=154.55m2 第5章定额计价方式参考答案一、选择题 1.D 2.D 3.B 4.D 5.D 二.计算题 第1题 1、平整场地 S平整场地=(6.9+0.24+4)×(5.4+0.24+4)=107.39m2

2、挖基础土方 已知:a=1.2m,C=300mm,H=1.85-0.45=1.4m,二类土,人工挖土,查表5-3知, k=0.5 L中=(6.9+5.4)×2=24.6m L内墙基长=6.9-1.2+2.4-1.2=6.9m V土方=(a+2c+kH)×H×(L中+L内墙基长) =(1.2+2×0.3+0.5×1.4)×1.4×(24.6+6.9)=110.25m3 3、基础垫层 L中=(6.9+5.4)×2=24.6m L内墙垫层长=6.9-1.2+2.4-1.2=6.9m V垫层=1.2×0.1×(24.6+6.9)=3.78m3 4、砼条形基础 L中=(6.9+5.4)×2=24.6m L内基下长=6.9-1.0+2.4-1.0=7.3m L内基上长=6.9-0.4+2.4-0.4=8.5m L内基中长=(7.3+8.5)/2=7.9m S下=1.0×0.2=0.2m2 S中=(1.0+0.4) ×0.15/2=0.105m2 S上=0.4×0.3=0.12m2 V条基=(0.2+0.105+0.12)×24.6+(0.2×7.3+8.5×0.12+7.9×0.105)=13.76m3 5、砖基础 砖基础宽:0.24,高H=1.85-0.1-0.2-0.15-0.3=1.1m L中=(6.9+5.4)×2=24.6m L内=6.9-0.24+2.4-0.24=8.82m V砖基=0.24×1.1×(24.6+8.82)=8.82m3 6、基础回填土 室外地坪以下砖砌体所占体积=0.24×(1.85-0.45-0.1-0.2-0.15-0.3)×(24.6+8.82)=5.21m3 V回填土=V挖方-V室外以下基础所占体积=110.25-3.78-13.76-5.21=87.5m3 第2题

建筑工程计量与计价-课程标准

《建筑工程计量与计价》课程标准 课程名称、代码:《建筑工程计量与计价》、01110380 总学时数:78(理论学时数:58 实践学时数:20) 适用专业:建筑工程计量与计价 1、课程概述 1.1课程的性质 建筑工程计量与计价是建筑工程技术专业必修的主干专业理论课程,通过本课程学习,使学生了解建筑工程计量与计价的基本原理,了解概预算软件,熟悉工程量清单计价的计价方法,掌握建筑工程定额的使用方法,掌握建筑工程施工图预算的编制方法,使学生具有在工程造价工作岗位及相关岗位上解决实际问题的职业能力。 1.2 课程定位 该课程是以《房筑工程制图与识图》、《房屋构造》、《建筑施工技术》和《建筑施工组织与管理》等课程为前导课程,又为后续《招投标与合同管理》、《施工项目管理》、《施工组织与造价管理综合实训》等课程打基础,在专业课程体系中处于承前启后的重要位置,为后续课程的学习和最后一学期的顶岗实习及能够胜任今后的岗位工作打下坚实的专业能力基础。 1.3 设计思路 本课程标准的总体设计思路是:建立职业能力本位的任务引领型课程体系。 课程标准以学生就业为导向,根据建筑工程技术行业专家对本专业所涵盖的岗位群进行工作任务和职业能力分析,设定职业能力培养目标。 本课程建议学时数为78个学时,另设1周综合练习。 2、课程目标 通过任务驱动型的项目教学活动,培养学生具有建筑工程计量与计价的基本职业能力,同时培养学生的自我学习能力、分析和处理问题的能力,从而培养学生的职业能力和职业素养。 (1)知识目标:熟悉建筑工程定额与工程计价的基本知识;掌握建筑工程定额应用的基本方法;掌握工程量清单计价的方法。 (2)能力目标:熟练使用建筑工程预算定额及工程量清单计价规范;具备编制建筑工程

土建工程工程量计算方法

土建工程工程量计算方法 土建工程工程量 墙体 1、墙体工程量: 砖基础与墙身的划分,以首层设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身;如墙身与基础为两种不同材质时,按材质不同处为分界线。 (1)墙体体积:砼墙;砖墙。(2)砼墙模板(3)、砼墙高度超过3.6m增价;(4)、内外脚手架 2、墙体工程量计算方法 ⑴墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等 ①实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。 a墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。 b墙高度: i外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。 ii内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。 iii女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。 iv内、外山墙:按其平均高度计算。 v围墙:高度算至压顶下表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)围墙柱并入围墙体积内。 ②现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内。 a钢筋混凝土墙应扣除门窗洞口所占的体积。 b墙的高度按下层板上皮至上一层板下皮的高度计算。

建筑工程计量与计价计算题

《工程建设定额与预算》计算题 1.乙厂供应1200吨,出厂价为4000元/吨;丙厂供应400吨,出厂价为4250元/吨。试求:本工程螺纹钢材的原价。 2.某房屋基础平面与剖面见下图,已知二类土,地下常水位-0.8,施工采用人力开挖,明排水。求:房屋土方工程2-2剖面的挖土工程量。 3.某基础平面如图,已知二类土,地下静止水位线-0.8,求挖土工程量。 4.某办公楼采用C30钻孔灌注桩150根,设计桩径800mm,要求桩穿越碎石层后进入强度为280kg/cm2,的中等风化岩 1.7m,桩底标高-49.8m,桩顶设计标高-4.8m,现场自然地坪标高-0.45m,设计规定加灌长度 1.5m。计算该桩清单工程量。

5.某工程打沉管灌注桩。D=350mm , 桩长12m ,采用钢管筒管箍外径Ф325mm ,复打一 次,承台大样如图,计算单桩打桩工程量? 6.某综合楼工程基础平面及断面如下图,已知:基底土质均衡,为三类土,地下常水位标高为-1.1 m ,土方含水率30%,室外地坪设计标高-0.15m ,交付施工的地坪标高-0.3m ,基坑回填后余土弃运5km 。试计算基础土方开挖清单工程量。 7. 现浇钢筋混凝土平板如图所示,计算1、3号钢筋用量(单位:kg )。 100

8. 某工程楼梯梁TL 如图所示。梁纵向钢筋通长布置。计算该梁钢筋的长度。 9. 某单层厂房现浇现拌混凝土柱,设计断面400×500,柱高15m ,层高15.5m ,设计混凝土标号C25(40),组合钢模。试求该柱模板及混凝土工程量。定额规定400×500矩形柱含模量为9.92m 2/m 3混凝土。 10.从国外进口一套机电设备,重量1000t ,装运港船上交货价为400万美元,工程建设项目位于国内某省会城市。如果国际运费标准为300美元/t ;海上运输保险费率为0.266%;中国银行费率为0.5%;外贸手续费率1.5%;关税税率22%;增值税税率17%;美元的银行牌价8.3元人民币,设备的国内运杂费率为2.5%。试计算该设备的购置费。 11.某工程建设项目需征用耕地99000㎡,该耕地被征用前第一年平均每1000㎡产值1800元,征用前第二年平均每1000㎡产值1760元,征用前第三年平均每1000㎡产值1700元。该乡人均耕地1980㎡,耕地上附着树木13000棵,按照20元/棵补偿,青苗补偿按照1元/㎡计取,试计算该宗土地的使用费。(未列项

建筑工程计量计价自考复习资料

1具有独立设计文件,建成后可独立发挥生产能力或效益的工程称为()。 A.分项工程 B.分部工程 C.单位工程 D.单项工程 2、某工厂的炼钢车间是()。 A.单项工程 B.分部工程 C.单位工程 D.分项工程 1劳动定额有两种表示形式时间定额、产业定额两者互为倒数。 2施工定额比预算定额的定额水平_高______。 3建筑工程预算定额中的“三量”是指人工、_材料_ _____、机械三者的定额消耗数量。 4材料预算价格由__材料价格____、供销部门手续费、包装费、运杂费和采购保管费等组成。。 二、单选题 1材料消耗定额中用以表示周转材料的消耗量是指该周转材料的( c )。 A.一次使用量 B.回收量 C.周转使用量 D.摊销量 2企业定额的编制应反映( b )。 A.社会平均水平 B.社会平均先进水平 C.社会先进水平 D.企业实际水平 3材料定额消耗量中的材料净耗量是指( c )。 A.材料必需消耗量 B.施工中消耗的所有材料量 C.直接用到工程上构成工程实体的消耗量 D.在合理和节约使用材料前提下的消耗量 4消耗量定额是由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计按照正常施工条件下制定的,生产一个规定计量单位工程合格产品所需人、材料、机械台班的( a )消耗量。 A、社会平均 B、社会先进 C、平均先进 D、社会最低 三、多选题 1施工机械台班单价中包括(施工机械台班单价由七项费用组成,包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、其他费用等 ABD)。 A.折旧费 B.大修费 C.租赁费 D.养路费 E.保险费 2机械台班单价组成内容有( BCDE )。 A.机械预算价格 B.机械折旧费 C.机械经常修理费 D.机械燃料动力费 E.机械操作人员的工资 3劳动定额测定中 , 工人工作时间可分为定额时间和非定额时间 , 其中定额时间包括 ( BC ) A.施工窝工造成的停工时间 B.体息时间C.不可避免的中断时间 D.多余工作时间 4按照主编单位和管理权限,可将建设工程定额分为( CD ) A.建筑工程定额 B.企业定额 C.补充定额 D.行业通用定额 5建设工程定额按生产要素分为( ABC ) A.劳动消耗定额 B.机械消耗定额 C.材料消耗定额 D. 企业定额

相关文档
相关文档 最新文档