中控室设备操作规程
中控室设备操作规程

江苏沂州煤焦化有限公司是由山东沂州集团投资兴建的大型煤焦化工企业,公司位于江苏省邳州市经济开发区的化工集聚区内。项目总投资23亿元,设计年产捣固焦260万吨,并配套化产加工项目:年产苯加氢10万吨、煤焦油20万吨、焦炉煤气合成甲醇30万吨、干熄焦余热发电及必要的生产设施;项目全部竣工投产后,将实现年销售收入百亿元,并将为当地创造上千个就业机会。

投资人山东沂州集团是全国大型企业之一,山东省百家重点企业,下属水泥公司、热电厂、焦化公司、建陶公司等十四家法人子公司,总资产20多亿元,现有员工近万人,各类工程技术人员500多人。2008年实现销售收入40亿元,利税5亿元,居山东省同行业前列,荣列2006年度中国大企业集团最具竞争力500强第381位,是国家循环经济试点企业,被国家发改委列为“十一五”期间国家重点支持的60家水泥产业结构调整的工业企业之一,先后荣获“山东省诚信纳税企业”,“省级重合同守信用企业”,“山东省环保治理优秀企业”,“山东省资源节约先进企业”,“中国建材百强企业”等荣誉称号。

公司通过ISO9001国际质量体系认证,沂州牌被评为山东名牌、山东省著名商标、推荐中国名牌。沂州焦化公司现有80万吨捣固焦炉是全国第一座达标达产的4.3米高碳化室捣固焦焦炉,并通过环保验收和行业准入条件验收,产品质量和化产回收率一直保持全国领先水平。

江苏沂州煤焦化工程设计以《焦化行业准入条件》为依据,工艺技术方案的选择本着利用当地煤炭资源,保证产品质量的前提下,合理布局,实现环境污染总量控制,总体工艺装备达到国内同行业领先水平。

江苏沂州焦化工程将成为山东沂州集团新的经济增长点,并有力推动邳州地方经济发展,同时将进一步加速企业向节约型、清洁型、循环型、规模化经营方向发展,积极促进我国焦化行业结构调整和优化升级。

中控室设备操作规程

(1)目的确保操作之安全性,正确性。

(2)适用范围适用于大厦消防设备、保安闭路电视系统。

(3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作。

(4)工作程序

①消防设备操作工作程序

A 消防报警

a)系统自检:

B 消防泵

a)自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎“消火栓报警盒

”报警,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。

b)手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“

手动”启动消防水泵。

C 喷淋泵

a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作

联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。

b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动钮

即可“手动”启动喷淋泵。

D 消防送风风机

a)自动启动:消防送风风机控制柜处于“自动”位置,当起火时,在楼层打开送风口(也可

接在联动柜上按正压送风口按钮,开启送风口),联动柜发出声光报警;同时送风风机启动

送风。

b)手动启动:在消防送风风机控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按

启动钮即可“手动”启动送风机。

E 消防排烟机

a)自动启动:当打开某组烟阀时,联动柜发出声光报警,同时排烟风机自动启动。

b)手动启动:在打开联动柜上直接按“启动”钮,排烟风机投入运行。

F 消防广播

a)在消防柜上,按某楼层消防广播按钮,指示灯亮。

b)把广播开关接通,直接用话筒对该楼层广播。

c)一旦发生火警需要进行疏散时,放“疏散指挥”录音带进行广播引导疏散。

G 消防电话

a)在楼层拿起消防电话,消防中心(中控室)主机收到声响,即可拿起电话与楼层对话。

b)主机消防电话,可按各分机号码对话。

H 消防电梯(客梯)

发生火警时,按消防迫降按扭,消防梯(客梯)降到一楼停止运行。

②保安闭路电视系统操作工作程序

A 见电梯、停车场出口录像

a)闭路电视录像:

b)放闭路电视录像:

B 电梯闭路电视

a)摄像头监控转换时间为4秒。

b)每隔24小时更换新录像带一次,保存期为7天。

C 停车场闭路电视

a)摄像头24小时监控。

b)每隔12小时更换录像带一次,保存期为7天。

3 中控室设备维修保养规程

(1)目的确保中控室设备性能良好,保证安全运行。

(2)适用范围适用于大厦的消防系统、保安闭路电视系统、防盗报警对讲电话系统、公共

天线系统的维修保养。

(3)职责

①中控室维修工负责中控设备维修保养。

②机电主管对维修保养工作进行工作指导、检查监督及外委修理的联系工作。

(四)工作程序

①中控室设备维修保养工作程序

A 中控室设备由中控室维修工负责维修保养。

B 机电主管每年12月制定下一年度《消防设备检查保养计划表》、《防盗报警对讲系统、

公共天线、保安闭路电视系统检查保养计划表》,并按设备运行情况制订中修、大修计划。

C 中控室维修工按各保养计划表的要求进行维修保养,并将维修保养情况记录于相应记录

内。

D 消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

E 中控室设备故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解

决的故障,应将故障原因、

解决时间上报管理处,限期解决。

F 凡是夜间发生的,不影响用户生活、工作的,不会产生严重后果的中控室设备故障,可

以由早班中控室维修工进行维修。

G 机电主管对维修保养提供工作指导及检查监督。

②中控室消防设备检查保养

A 火灾报警系统的检查保养

每日对消防火灾报警控制器进行自检功能检查:

a)按自检键,让报警控制器进行自检。

b)然后按消声键,消去控制器的声音。

B 月检查保养

a)完成日检保养全部内容;

b)控制器主要工作电压测试;

c)公共场所烟感器、温感器安装倾斜度不大于45°,与底座接触是否良好,外观是否洁净完

好;d)随机抽取不低于5%的烟感器,喷烟后查视报警是否正确;

e)手动报警按钮,检查安装是否牢固,有无破损及丢失;

f)任选两个手动报警按钮,进行模拟报警,测试报警功能是否正常;

g)对楼层内道中各支箱进行外观检查,外接线是否固定良好;

h)对火灾报警控制柜、联动控制柜等进行清扫除尘。线路松动,应进行紧固。对自检、消音

、复位功能检查,主电源与备用电源切换、报警检查。

C 年检查保养

按《消防设备年保养记录表》执行。

D 消防泵的维护保养

泵体:

a)检查、补充、替换润滑油,如油质变色,有铁屑应全部替换;

b)泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼,泵轴渗水无溢流到地面;

c)转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措施),垫

片齐。

d)外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。

E 阀门、管道及附件:

a)阀门开闭灵活、无卡阻,关闭严密,内外无漏水;

b)阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁;

c)单向阀动作灵活,无漏水;

d)压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良

好,表阀及接头不渗水。

F 电机:

a)外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固牢靠,联轴器有保护罩;

b)线耳联接端紧密牢靠,无变色迹象,无裸露部分,接地良好。

G 每半年进行一次定期保养检修,并记录于《消防水泵半年保养记录表》内。

H 风机保养。

a)断开主电源,挂上标示牌,检查电机接地是否良好。

b)紧固各部分松动的螺丝及联轴器。

c)检测电动机的绝缘电阻,检查主回路接触点。

d)调整皮带松紧,手转皮带轮,观察转动是否良好。

e)检查与更换各接合面间的垫片和密封填料。

f)清洁电机及风滤器和机壳内部。

g)向转动部位加润滑油,保证联轴器及轴承的灵活性及稳定性。

h)检查调节阀的机械开闭动作、开闭角度标志。

i)手动开机测定三相电流值,检查指示灯电压、电流表,听查风机各部件运行声音。

j)各遥控点的控制箱(含箱内元件)全面检查。

k)连续三次停开机检查手动各点遥控的正确性、可靠性。

l)连续运转半小时验证风机运转正常。

m)每半年进行一次定期保养检修,并记录。

②疏散出口指示灯的保养

A 月保养内容:

a)检查出口指示灯玻璃面板有无划伤或破裂现象;

b)出口指示灯电源指示灯是否亮,如不亮,应立即修理;

c)检查出口指示灯安装是否牢固;

d)针对检查中发现的缺陷取下来进行修复,再装回原位;

e)灯箱外壳及面板擦抹干净。

B 每3个月进行一次备用电池亮灯(半个小时),使电池放电后再充电,延长电池寿命。

③灭火器使用及保养

A 灭火器应设置在通风、干燥、清洁的地面,不得受到烈日的暴晒,不得接近热源或受剧

烈振动。

B 灭火器悬挂地点的环境温度为-10℃~-55℃。

C 灭火器设置地点应位置明显,便于取用,并且不影响安全疏散,推车式灭火器与其保护

对象之间的通道应畅通无阻。

D 对灭火器要经常进行检查,检查内容为:

a)喷筒是否畅通(如堵塞要及时疏通);

b)压力表指针是否在绿色区域(如在红色区域要检查原因,检查后

要重新灌装);

c)零部件是否完整(有无松动、变形、锈蚀、损坏);

d)可见部位防腐层是否完好(轻度脱落要及时补好,明显腐蚀应送专业部门维修及进行耐压

试验);

e)铅封是否完好(一经开放,必须按规定再行充装,并作密封试验,重新铅封)。

E 按时进行定期检查、保养:每半年检查一次喷嘴和喷射管有否堵塞、腐蚀损坏,刚性连

接式喷筒是否能绕其轴线回转,并可在任意位置停留,推车式灭火器的行车机构是否灵活,

有否检验标志。

H 灭火器由消防部门进行灌装。

④消火栓的保养

A 每月逐个检查一次

a)栓外检查:检查栓门关闭是否良好,锁、玻璃有无损坏,栓门封条是否完好;

b)随机抽取消火栓总数的10%测试,按消火栓报警按钮,消防中心应有正确的报警显示,检

查箱内元件是否良好、有无脱落,栓内水龙头有无渗漏;

c)栓门封条脱落破损的补贴封条。

B 每年逐个打开消火栓检查一次(与管道放水冲洗同步)。

a)完成月检查中栓外检查部分;

b)开栓门取出水带,仔细检查有无破损,如有应立即修补或替换;检查有无发黑、发霉,如

有,应取出刷净、晾干;

c)将水带交换折边或翻动一次;

d)检查水枪、水带接头联接是否方便牢固,有无缺损,如有,立即修复,然后擦净在栓内放

好;

e)检查接口垫圈是否完好无缺,替换阀上老化的皮垫,将阀杆上油;

f)检查修整全部支架,掉漆部位应重新补刷,同时油漆;

g)将栓箱内清扫干净,部件存放整齐后,锁上栓门,贴上封条。

(5)相关记录

①《检查保养计划表》

②《消防设备月保养记录表》

③《消防水泵半年保养记录表》

④《消防风机半年保养记录表》

⑤《消防设备年保养记录表》

⑥《设备维修记录表》

⑦《对外委托维修申请单》

⑧《防盗、报警对讲电话保养记录表》

⑨《保安闭路电视保养记录表》

10)《公共天线保养记录表》

4 防火管理规程

(1)目的建立行之有效的消防安全管理体系,保证大厦内用户的生命和财产安全。

(2)适用范围

大厦辖区内防火工作。

(3)职责

①中控室维修工负责消防培训、制订演习方案、检查、整改工作。

②机电主管对上述工作进行检查监督。

③管理处经理对大厦消防工作全面负责。

(4)工作程序

①管理人员工作程序

A 中控室维修工

a)每年12月制订下一年度《消防演练计划》,按时制订《消防演练方案》,并对义务消防人

员进行消防演习培训。

b)每年12月制订下一年度《消防知识培训计划》,按时制订《消防培训方案》,并对义务消

防人员进行消防知识培训。

c)负责《临时作业动火申请表》的审核,并监护动火作业。

d)担任大厦安全检查员,发现消防隐患,制止违章作业,填写《安全生产与卫生月报表》交

管理处经理、公司安全主任;如发现火警隐患,填写《消防检查整改通知单》交有关用户,

限期整改。

e)管理消防器材设备,定期检查,确保各类器材和装置处于良好状态,防火疏通道保持畅通

B 机电主管

负责对中控室维修工工作进行检查监督。

C 管理处经理

a)为大厦消防责任人,对大厦消防工作全面负责。

b)负责与用户签订《区域防火责任书》,审批《临时作业动火申请表》。

c)批准《消防演练计划》、《消防知识培训计划》、《消防演练方案》、《消防知识培训方

案》。

②临时动火作业管理工作程序

A 本单位或外单位在管理处区域内因施工需动火的工程,原则上应报消防局审批,特殊情

况下,在管理处办理动火作业手续,施工单位动火前必须采取切实有效的防火安全措施,且

管理处派人监督其动火完毕后立刻清查现场。

B 在经批准的重点部位动火(变压器室、配电房、汽车库、发电机房、楼层等处),动火必

须做到“七不、四要、一清”。

动火前“七不”:

a)防火设施不落实不动火;

b)周围的易燃杂物未清除不动火;

c)附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火;

d)凡盛装过油类等易燃的容器,未经洗刷干净、排除残有的油质不动火;

e)凡储存有易燃、易爆物品的场所,未经排除易燃物品的不动火;

f)在高空进行焊接或切割作业时,下面的可燃物品未清理或未采取安全防护的不动火;

g)未配备相应的灭火器材不动火。

动火中“四要”:

a)动火前要指定现场安全负责人;

b)动火人员要严格执行安全操作规程;

c)发生意外事故时,要及时扑救;

d)现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况,发现不安全苗头时,要立即停止动火

。动火后的“一清”

动火人员和现场负责人在动火后,应彻底清理现场火种,然后才能离开现场。

(5)相关记录

①《临时动火作业申请表》

②《消防演练记录表》

③《安全生产与卫生月报表》

④《消防检查整改通知单》

(五)火警、火灾应急处理规程

(1)目的

迅速扑灭火灾,保证用户生命财产安全。

(2)适用范围

大厦消防应急处理。

(3)职责

①中控室人员负责消防监控、报警工作。

②机电部人员负责消防设备运行。

③义务消防队队员负责火场灭火。

④大厦事务部负责现场维护警戒。

⑤管理处办公室全体人员负责现场人员物资疏散抢救工作。

(4)工作程序

①管理人员工作程序

A 中控室人员

a)自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后,应立即通知义务消防队员前往火警现场观

察。b)火情确认后,向各部门负责人通报。

c)向消防部门报警,向公司领导及安全主任报告。

d)启动相应的消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统的设备(设施)。

e)打开消防电梯迫降开关,并闭所有客梯。

f)通过广播、警铃疏散用户。

g)做好火警记录。

B 机电部人员

a)在机电主管领导下,负责应急电源设备的正常运行。

b)切断火灾现场电源,关闭空调机组。

c)保证消防设备的正常运行。

C 义务消防队队员

a)在保安队长领导下,负责火场灭火。

b)接到火警信号后,消防队队员立即到达现场观察,如确认火情,按下报警掣并及时组织灭

火。

c)保安队队长和各班班长确定人员分配,确定铺设水带线和使用的灭火剂、灭火器材

D 大厦事务部

a)在大厦事务部主管领导下,负责现场维护警戒。

b)维护公共秩序,保障通道畅通并协助消防队。

E 管理处办公室全体人员

a)负责现场群众的疏散、疏导工作,保障器材供应,协助消防队工作。

b)确定疏散人员物资安全出口、疏散路线,组织消防人员引导、护

送住户有秩序地疏散至安

全区。

c)逐房检查,核实疏散人员是否安全撤离火灾现场。

F 管理处经理

a)管理处经理担任大厦灭火救人工作总指挥。

b)组织火情况侦察,掌握火势发展情况,确定火场的主要方向,及时召集力量。

c)向管理处以下各级主管明确布置救人、疏散物资和灭火、检查执行情况。

d)消防队到达现场时,及时向消防队领导报告火情,服从统一领导,按照统一部署,带领员

工执行。

e)扑灭火灾后,向公司提交火灾报告,分析着火原因,惩罚当事人,教育群众。

②火警、火灾应急处理程序

③灭火器的选用

A 因电器、电器故障短路引起着火,应迅速切断电源,用1211灭火器或其他阻燃材料进行

扑救。B 汽油、柴油等着火,用1211灭火器进行扑救。

C 液化石油气等燃气着火,用干粉灭火器进行扑救。

④人员疏散方案

妥善组织群众撤离危险地带。严禁使用电梯,人员疏散应徒步从消防楼梯疏散。

⑤灭火器材使用

A 1211灭火器应对准着火部位根部喷射。

B 使用水枪时,要利用掩蔽物体,尽量接近火源,充分发挥水枪的作用,提高灭火效果。

消防管理规定

为了加强社区的消防工作,保护公共财产和广大业主、住户生命财产的安全,根据《中华人

民共和国消防条例》和上海市有关消防规定,制订管理规定如下:

第一条消防工作要贯彻“预防为主,防消结合”的方针,安保部经理

为消防责任人,安保人员为义务消防员。消防责任人和义务消防员的职责是:

1 认真贯彻执行消防法规和上级有关消防工作指示,开展防火宣

传,普及消防知识。

2 经常检查防火安全工作,纠正消防违章,整改火情隐患。

3 管理消防器材设备,定期检查,确保各类器材和装置处于良好状态,安全防火通道要时

刻保持畅通。

4 根据各住宅楼的具体情况,制定消防措施,制定紧急状态下的疏散方案。

5 接到火灾报警后,在向消防机关准确报警的同时,迅速奔赴现场,启用消防设施进行扑

救,并协助消防部门查清火灾原因。

第二条楼梯走道和出口,必须保持畅通无阻,任何单位或个人不得占

用或封堵,严禁在设立禁令的通道上停放车辆。

第三条不得损坏消防设备和器材,妥善维护楼梯、走道和出口的安全

疏散指示和事故照明设施。

第四条社区内严禁经营和贮存烟花爆竹、炸药、雷管、汽油、香蕉水

等易燃易爆物品以及各类剧毒物品,不得在大楼旁燃放烟花、爆竹。

第五条安全使用燃气、明火,要经常保持清洁,切勿留有油渍,烟头

及火柴余灰要随时弄熄。教育小孩不要玩火。

第六条遵守安全用电管理规定,严禁超负荷使用电器,以免发生事故

第七条各住户进行室内装修,须向管理处提出书面申请,经批准后方

可动

工。需要增设电器线路时,必须符合安全规定,严禁乱拉、乱接临时用电线路。装修应采用

不燃材料,使用易燃或可燃材料的,必须经消防机关批准,按规定进行防火处理。

第八条发生火警,应立即告知管理处或拨打火警电话119,并关闭电

闸,迅速离开住所。

第九条根据市消防管理暂行规定,有下列情形之一的,根据情况,处

以直接责任人100至2000元罚款,经报请有关部门批准,可并处行政拘留。

1 占用或封堵楼梯、走道或安全疏散出口的;

2 封闭或损坏安全疏散指示、事故照明设施或消防栓的;

3 不按规定使用煤气;

4 乱拉、乱接电器线路的;

5 擅自挪用灭火工具、器材或消防备用水源的。

第十条有下列情形之一的,责令停止作业,并分别情况,处直接责任

人200至500元罚款。

1 未办理申请报批手续即进行室内装修的;

2 室内装修所用材料不符合防火要求,不进行防火处理;

3 烧焊、用火、用电作业,防火安全保障措施不落实的。

第十一条各住户必须服从消防机关和管理处人员有关防火方面的管理刁难辱骂或以暴力、威胁等手段妨碍消防监督工作人员者,送交有关执法部门依法处理。

(1)PDS法脱硫过程必须在碱性溶液中进行,其脱硫效率与pH值成正比。

但过高的pH值会加速副反应的速度,使副产盐类增多,碱耗增大,又因硫的析出速度加快,易造成管道和设备的堵塞。

因此,pH值宜控制在8.0~8.5范围内。

另外,虽然脱硫液的碱度也与脱硫效率成正比,但过高的碱度也会加速副反应,并促进副产盐类的生成,既不利于溶液的再生,直接影响脱硫效率,又会增加碱耗。

因此,生产中应将总碱度(碳酸钠和碳酸氢钠)控制在0.3~0.5N范围内,碳酸钠碱度控制在0.08~0.12N。

(2)循环脱硫液中的PDS浓度与脱硫效率成正比。

但PDS浓度太高时,虽可提高脱硫效率,但因脱硫剂的耗量大而使脱硫成本上升。同时,还会使吸收和再生反应的速度过快,导致元素硫提前在反应槽、脱硫塔和再生塔底析出,聚集成大而硬的硫块堵塞设备和管道。

生产实践表明:

PDS浓度<1.5ppm时,脱硫效率<94%。

PDS浓度在1.5~3.0ppm时,脱硫效率在94%~97%。

当PDS浓度>3.0ppm时,脱硫效率可达98%以上。

为兼顾脱硫效率和成本,我们将PDS浓度控制在3.0~5.0ppm。

(3)进塔煤气温度和脱硫液温度直接影响吸收和再生效率及副产盐类的生成速度。

温度过低时,吸收和再生速度过慢,反之,温度过高时,副产盐类的生成速度加快。

生产中宜将进塔煤气温度控制在30~40℃,循环脱硫液温度控制在35~45℃。

(4)在日常生产中,除加强化验管理、提高数据的准确性和严把进厂脱硫剂和纯碱的质量等工作外,还应将脱硫工序的操作指标严格控制在上述范围内。

同时,从脱硫塔底液封处接管,将脱硫液引入配碱槽配制碱液,克服了用清水配碱的缺点,并定时定量加碱和连续滴加PDS溶液,以确保脱硫液的碱度和PDS浓度的稳定。

(5)在硫泡沫的收集中,应做到及时收集,以避免硫结块堵塞系统。

同时,从循环泵出口管处接管,将脱硫液引入反应槽中喷洒,起到打碎硫泡沫和搅拌的作用,使脱硫液在槽中得到充分反应。

(6)为保证脱硫液能充分吸收煤气中的硫化氢,应将循环脱硫液与煤气的液气比控制在55~65L/m3。

同时应将反应槽的液位稳定在适当高度,以免槽内脱硫液抽空,并保证脱硫液在反应槽内的停留时间维持在8~10min。

为满足搅拌和再生作业的需要,宜将压缩空气的压力和流量分别控制在0.5~0.55MPa和9~13m3/kg硫。

从表1中可以看出,在单独使用OMC和OMC与PDS混合使用期间,脱硫塔后煤气中硫化氢含量的达标率几乎为零,且极差较大。

只有单独采用PDS后,脱硫达标率在96%以上,且极差较小。

从脱硫效率来看,使用OMC时,脱硫效率>98%的几率不足5%,采用混合催化剂时则几乎为零。

而单独采用PDS后,脱硫率>98%的几率高达95%以上。脱硫塔的阻力也由800~1000Pa降至300~400Pa,碱耗下降44%,脱硫剂耗量下降4%,每年可节省购买碱和脱硫剂的费用达11.2万元

窑中控岗位安全操作规程

编号:SM-ZD-15620 窑中控岗位安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

窑中控岗位安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.目的: 为了保证安全生产,使岗位操作制度化、标准化、规范安全操作。 2.适用范围: 制造分厂窑中控岗位 3.引用标准: 《劳动安全卫生国家标准》 4 所在岗位存在的职业健康安全风险: 火灾、触电、摔伤、碰伤等安全风险。 5.安全技术要求: 5.1上班前要充分休息好,班前四小时内及班中不准喝酒,上岗前,必须按规定穿戴好劳动保护用品,并做好工作期间的一切准备工作。 5.2保持地面干净整洁无水渍,避免摔倒。上班前认真

检查办公电器线路、插板是否完好避免发生触电事故,工作场所禁止吸烟;避免发生火灾事故。 5.3班中要坚守岗位,听从指挥,集中精力,按章操作,不准擅自把自己的工作交给他人,因故确需离开岗位时,必须经值班长批准并由能胜任者接替后,方可离岗。 5.4开车前要认真检查系统内的仪表、指示灯、报警器是否完好,发现问题及时联系处理,并通知现场全面检查,特别要确认设备内部及周围是否有人,在得到现场岗位“可以开车”的回复并确认无误后方可开车。 5.7临时停窑时间较长,需要重新点火,特别是直接给煤烘窑时,要与窑巡检及有关岗位人员联系好,要求人员必须远离窑门,以防爆燃后回火伤人。 5.8生产中发现问题时,应及时处理,不能处理时应及时上报,当发现有危及人身安全及设备有严重事故隐患时,有权采取紧急停车措施,对违章指挥者,有权拒绝执行。 5.9计划停窑三天以上时,要与煤磨中控岗位联系好把煤粉仓中的煤粉排空。 6.相关文件:

控制室安全操作规程

控制室安全操作规程 控制室是制药工序的重要组成部分,他的任务是在制药过程中,通过组态软件、监控仪表、视频监视等技术手段,了解、掌握生产过程的各种数据,包括现场视频监视图像,生产过程参数等,监视、控制制药的全过程。是生产过程的控制中心和指挥中心。由于控制室岗位的重要性,控制室操作人员必须经过严格培训,考试合格后方可上岗。控制室操作人员必须全面掌握制药工艺流程,了解控制系统的基本原理和生产设备的基本特性,熟练掌握生产过程中的各种参数范围。具备指挥生产和处理紧急情况的素质和能力。 1、准备 1.1 打开生产设备电源,控制台电源,打开计算机。 1.2 检查各仪表指示是否正常。 1.3 检查电脑运行是否正常。 1.4 检查各种参数是否符合规程规定。 1.5 检查各按钮,开关,阀门是否在规定位置。 2、制药 2.1 检查水相系统:和现场操作人员联系,确认准备完毕后,进行水相系统检查。 2.2 油相系统检查:和现场操作人员联系,确认准备完毕后,进行油相系统检查。 2.3 确定水、油相系统正常后,将控制旋钮拨到程控位置,开始基

质制备。 2.4 乳化启动期间,要认真观察水相流量,油相流量,乳化器电机电流,水相泵频率,油相泵频率,乳化器出口乳化情况。出现不正常情况,要立即停机。 2.5 乳化启动正常后,观察基质温度,指挥现场操作人员关闭蒸汽加热手动控制阀门,调节乳化器冷却水流量,保证基质温度在规程规定范围。 2.6 基质泵起动运行正常后,启动基质泵欠压保护功能。 2.7 制药启动正常后,要认真检查所有运行参数是否正常,填写运行台账。运行过程中,如果出现报警信号,应认真查看报警内容,判断是否威胁安全生产或产品质量,做出正确处理。 2.8、需要检查的运行参数:油、水相流量、压力、泵频率;基质温度;乳化器电机电流;乳化器冷却水流量;高压风流量、温度;基质泵压力、频率;添加剂频率;干燥风温度;引风机电流;塔顶风温;塔底风温;除湿机运行情况和各级风温;基质泵低压保护是否启动。 2.9 制药结束,通知现场操作人员做好停车清洗准备,程控停止制药,待现场清理完毕,关闭计算机,关闭控制台电源,关闭生产设备电源。 2.10 操作台上设有系统紧急停止按钮,发生严重事故或出现危险情况时用此按钮。危险情况判断依据制药工序安全操作规程第 3.12条。 3、工作要求 3.1 每天根据调度下达的生产通知单,严格按照配方进行生产。 3.2 按时下达配料通知单。配料通知单应包括时间,编号(第几罐),

中控室安全操作规程

中控室安全操作规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

中控室安全操作规程 1中控室的操作须有经过专门培训,并通过考试取得操作证书的人员进行操作,没有操作证的人员严禁操作设备。操作人员严禁私自拆卸各设备控制柜的元件。 2开机前,中控室操作人员应认真检查各设备是否执行了设备日常检查表的内容,没有执行日常检查的设备严禁开机作业;发现故障状况的设备,严禁开机作业;属于一保范围的异常状况由操作者自行解决,其余情况填写维修申请单交维修人员,由维修人员解决。 3检查压缩空气是否达到各设备规定的压力值,是否有管路泄露的现象,低于最低压力或高于最高压力时严禁启动。 4检查供电是否正常,电压是否稳定,正常情况下中控室模拟屏上和控制面板上的白色电源指示灯应全部点亮,供电系统存在异常时严禁开机。 5设备开启之前,中控室操作人员应通知各设备检查人员核实是否具备开启条件,设备作业范围内有无工作人员,条件具备时方可开机;中控室操作人员严禁私自开机。 6设备维修时,中控室操作人员在没有获得维修人员的确认情况下严禁开机。 7设备维修结束,中控室接到维修人员的通知后,应告知该设备操作人员核查是否具备开机条件;开机后该设备操

作人员应注意观察设备的运行状态,发现异常立即停机检查。 8检查后置机房天然气管道有无泄露现象,发现泄露状况严禁开启任何设备或任何电器元件的启动或停止,并首先关闭管道阀门且立即通知维修人员和本部门作业长。 9检查涂装厂房所有区域,禁止任何人在涂装厂房的任何区域抽烟,发现抽烟者立即制止,并报告安保部;在喷漆区域绝对禁止吸烟或打手机等行为。 10检查喷漆区域的所有电控箱,保证电控箱关闭严密,操作工严禁私自打开任何电控箱。 11设备刚开始启动时,中控室应通过对讲机与各设备操作人员核实设备启动状况,出现异常时立即停机。 12设备运行时,中控室操作人员应通过模拟屏和电脑操作系统,时刻注意各设备的运行状况,发现异常立即停机。 13操作者严禁私自修改工控机的任何程序内容;操作者严禁使用工控机玩电脑游戏。 14喷漆作业时,中控室工作人员应定时检查喷漆间的温湿度状况,并根据温湿度状况投入相应设备;发现温度过高时立即和现场联系,确认存在安全隐患时须立即停止加热设备运行。

搅拌站中控室安全操作规程

中控室安全操作规程 为了保证公司安全生产的须要,为惯彻落实有关安全生产的政策法规明确各岗位安全生产责任,保证公司在生产过程中的人身安全和财产安全,根据上级有关规定,特制定中控员安全操作规程。 一.开机前的准备工作 1、当班中控人员接到生产任务单后,联系当班调度、机修人员询 问设备情况,在确认机况良好的情况下,必须在生产前30分 钟进入中控室,做好开机前的准备工作。 2、准备好当班要使用的票据及相关通知单。 3、当班中控操作人员本人必须先到主机、配料机、输送带、空压 机等附近仔细检查有无作业人员、有无安全隐患、机械设备有 无设备明显故障。 4、先打开机器总电源(搅拌机、输送带);再打开控制桌面电源; 最后打开电脑。 5、电脑开启后,输入当班要使用的混凝土配合比,必须对所输入 电脑的数据对进行二次核查。 6、检查控制面板所有的仪表是否工作正常,桌面指示灯是否完好。 如有异常及时通知调度并进行检修。 7、以上所有事宜做完,当班中控人员通知调度室,由调度室做出 开机指令和接料斗下方搅拌车的方量及混泥土使用的部位、标 号,填写好票据并准备开机。 二.开机 1、打开电铃20—30秒两次。

2、对主机、输送带、配料机、空压机进行试运行,如有异常情况 及时通知调度室和机修人员,排除故障后再运行。 3、开启主机电源并用清水将机器润湿然后打开料门放去清水。 4、通知调度安排混凝土罐车到位并核实到位情况。 5、开启输送带电机进行配料。 三.搅拌 1、填写票据并检查。 2、将票据传给司机签名。 3、按照不同的技术要求时间拌制混凝土。 4、根据摄像头监测情况、主机电流指数及搅拌机检查口情况调节 实际用水量,保证混凝土塌落度达到设计要求。 5、搅拌完毕打铃20—30秒通知搅拌车出站,并等待下车调度指令。 6、循环进行下车的混凝土搅拌并填写票据。 7、在生产过程中发现设备故障,必须立即报告当班生产调度,由调度组织排除故障后再继续生产。 四.停机 1、调度室下令暂停搅拌料时,操作员必须关闭主机控制面板电源。 2、调度室下令停止搅拌时,先关闭输送带电源后进入主机冲洗程序。 3、每次停机超过15分钟就必须将搅拌机用清水冲洗干净。 4、主机冲洗时要洗机器3—5次;每次抽水严禁超过水的量秤500公斤,将清水放在机器内停留搅动5分钟,再将水放出。 5、以上所工作完毕,中控人员先关闭主机电源,再关闭控制面板电源开关。 6、在下班时关闭主机配电电源、输送带配电电源、再关闭控制桌面

中控岗位安全操作规程

中控岗位安全操作规程 1、开机时一定要和相关岗位取得联系,并确认一切正常后,方可开机。开启和关停设备必须按规范操作顺序进行,严禁违章作业。 2、当设备进行检修时,必须严格执行“机修工安全操作规程”,填写“规范检修安全责任表”,切断电源,挂上“安全警示牌”,做好监护工作,当检修完毕后,还应去现场检查,确认正常后,先打长警铃后方可开启设备。 3、在正常开车中如遇设备突发性故障应及时停机,并按第2条要求协助做好规范检修工作。 4、进入现场检查设备或处理问题时,要穿戴劳保用品,严禁用手直接接触设备高温及传动部位,需进入设备检查应参照“进磨机内安全操作规程”进行,当预热器发生堵塞需清堵时,必须严格执行“预热器捅堵安全操作规程”。 5、正常操作时要密切注意窑和分解炉内燃料的安全燃烧,分解炉的出口温度、CO出口温度、窑尾温度应严格控制在规定范围内。 6、点火时应保持窑头罩负压,特别时窑况出现异常时,要防止窑头往外喷火。 7、止料时必须注意预热器各级锥体负压情况,防止在各级锥体处积料、堵料现象。 8、预热器C1出口CO含量超过0.1%时,要立即关停窑尾电除尘器,

并在CO含量达到控制要求后至少5分钟后再开启电除尘器。 9、停电时如不能很快送电时,要及时使用备用电源进行翻窑,以防窑胴体变形。 10、煤磨时口温度应小于3000℃,出口温度应小于750℃,煤粉仓温度应控制在750℃以下,煤磨防爆袋除尘温度应小于600℃。 11、煤磨要低温大风操作,以防煤磨系统管道内积煤粉后自燃爆炸。 12、计划检修或停窑时间较长时,必须将煤粉仓用完,防止自燃爆炸。 13、加强对所管辖设备的监控,若发现安全隐患,及时向车间汇报,直至排除为止。 14、严禁在中控室控制台上放茶杯、雨具和工作无关的杂物,严禁吸烟,严禁使用电炉,严禁用火。 15、交接班时必须交 安全,如发生事故要及时、如实地向车间汇报,并采取积极措施处理事故。

高炉值班室岗位安全操作规程(标准版)

高炉值班室岗位安全操作规程 (标准版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0545

高炉值班室岗位安全操作规程(标准版) 一、值班室岗位风险源及危害因素:触电高温粉尘噪音烧烫伤中毒 应急预防及处理措施:非本岗位人员,严禁乱动计算机及电气设备,对于电气设备故障,一律报电工专业人员处理。进入工作区域内戴口罩、耳塞,不正对铁口,取样前烘干样勺及样模,煤气区域佩戴煤气检测仪,煤气超标应立即撤离。 二、安全操作规程 1、上班前,要穿戴好劳动保护用品,安排工作要布置煤护和预防渣铁烧伤及其他安全注意事项。 2、休风前必须同有关部门联系确认,未经确认,不许休风。 3、休风时,炉顶及除尘器要通入足够的蒸汽或氮气,长期休风,将煤气吹扫干净,打开灰包放散。

4、紧急休风时,必须迅速通知有关单位。 5、休风或坐料应在渣铁放净后进行,无关人员要远离高炉周围。 6、休风或坐料期间,禁止清理除尘器的灰。 7、在正常生产期间,高炉围管以上作业的液压工、称量工、看水工必须填写记录,并通知值班工长,值班工长必须安排专人监护。 8、出铁取样必须先烤干样勺及样模,防止防止放炮。 9、炉顶点火必须三人以上,严禁正对点火孔,携带煤气报警器,注意风向。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

消防控制室值班、管理制度

消防控制室值班管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行每日24小时值班制度。值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。 三、消防控制室值班每班工作时间为8小时,每班人员不少于2人。值班人员应当在岗在位,在对火灾报警控制设备进行日检查、接班、交班时必须填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间随时认真记录消防控制室内消防设备的运行情况。 三、消防控制室值班人员应确保正常工作状态下,消防设施及其相关设备的电气控制装置处于自动控制状态,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 四、消防控制室值班人员接到报警信号后,必须立即以最快方式确认。火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人; 确认属于误报时,查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》。

五、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员应坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、消防控制室的入口处应设置明显的标志,消防控制室内应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备通讯联络工具; 八、严禁在消防控制室内存放易燃易爆危险物品,严禁堆放与火灾监控、预防、扑救等无关的物品或杂物,应保证其环境满足设备正常运行的要求。控制室工作人员应确保室内卫生清洁、空气清新; 九、严禁非控制室工作人员进入消防控制室。

中控室安全操作规程

中控室安全操作规程 Prepared on 24 November 2020

中控室安全操作规程 1中控室的操作须有经过专门培训,并通过考试取得操作证书的人员进行操作,没有操作证的人员严禁操作设备。操作人员严禁私自拆卸各设备控制柜的元件。 2开机前,中控室操作人员应认真检查各设备是否执行了设备日常检查表的内容,没有执行日常检查的设备严禁开机作业;发现故障状况的设备,严禁开机作业;属于一保范围的异常状况由操作者自行解决,其余情况填写维修申请单交维修人员,由维修人员解决。 3检查压缩空气是否达到各设备规定的压力值,是否有管路泄露的现象,低于最低压力或高于最高压力时严禁启动。 4检查供电是否正常,电压是否稳定,正常情况下中控室模拟屏上和控制面板上的白色电源指示灯应全部点亮,供电系统存在异常时严禁开机。 5设备开启之前,中控室操作人员应通知各设备检查人员核实是否具备开启条件,设备作业范围内有无工作人员,条件具备时方可开机;中控室操作人员严禁私自开机。 6设备维修时,中控室操作人员在没有获得维修人员的确认情况下严禁开机。 7设备维修结束,中控室接到维修人员的通知后,应告知该设备操作人员核查是否具备开机条件;开机后该设备操

作人员应注意观察设备的运行状态,发现异常立即停机检查。 8检查后置机房天然气管道有无泄露现象,发现泄露状况严禁开启任何设备或任何电器元件的启动或停止,并首先关闭管道阀门且立即通知维修人员和本部门作业长。 9检查涂装厂房所有区域,禁止任何人在涂装厂房的任何区域抽烟,发现抽烟者立即制止,并报告安保部;在喷漆区域绝对禁止吸烟或打手机等行为。 10检查喷漆区域的所有电控箱,保证电控箱关闭严密,操作工严禁私自打开任何电控箱。 11设备刚开始启动时,中控室应通过对讲机与各设备操作人员核实设备启动状况,出现异常时立即停机。 12设备运行时,中控室操作人员应通过模拟屏和电脑操作系统,时刻注意各设备的运行状况,发现异常立即停机。 13操作者严禁私自修改工控机的任何程序内容;操作者严禁使用工控机玩电脑游戏。 14喷漆作业时,中控室工作人员应定时检查喷漆间的温湿度状况,并根据温湿度状况投入相应设备;发现温度过高时立即和现场联系,确认存在安全隐患时须立即停止加热设备运行。

高炉值班室安全技术操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高炉值班室安全技术操作规程 (新编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

高炉值班室安全技术操作规程(新编版) 1严格按照生产程序组织指挥生产。 2巡视生产、设备、原料情况时,注意路面及周围设施情况,防止滑倒、碰伤、高空坠物等伤害及煤气中毒。 3严禁使用未经烘烤预热的取样勺、样模。 4炉缸储铁量接近安全容量时,应降低风压,组织出铁,防止风口灌渣或烧穿。 5休风检修煤气系统设备、炉顶设备、热风管道及其他本体设备时,必须按要求进行炉顶点火,并派专人严密监视燃烧状况。 6倒流休风时,必须打开1/3以上窥视孔后进行。倒流时要确认风口区域正面无人方可进行。倒流时,根据风向及时通知煤气可能到达的岗位人员及时躲避,避免煤气中毒。停止倒流后即刻上好镜盖。

7炉顶点火时,风口区域不准有人逗留或工作,不准打开窥视孔盖。 8悬料必须坐料之后再休风。 9休、停风时,必须切断煤气系统、关闭冷风大闸。 10开关蒸汽阀门时,不准站在阀门正面。 11长期休风,必须堵严风口,复风时未启动风机前,不得捅开风口。 12正常休风要在放净渣、铁之后按程序进行。 13巡检时应携带煤气报警器两人以上进行,发现异常及时处理。 14高炉富氧鼓风时,应密切注意阀后氧气压力变化,当氧气与冷风的压差小于0.1MPa时,要应即关闭快速切断阀,以防冷风或高炉煤气窜入管道发生爆炸事故。 15冷风含氧量过高、热风系统漏风时,要停止加氧,避免富氧空气外泄,引发燃爆事故。 16开关富氧阀门时,人要立于侧面,且缓慢开启。 17人员接触富氧系统时,严禁穿戴、使用带有油污的工作服或

物业管理文档:中控室值班操作规程

1目的 规范中控系统及机房管理工作,明确中控系统管理工作内容。 2适用范围 适用于艾维克大厦楼宇自控系统、火灾自动报警系统和闭路监视系统的运行及机房管理。 3职责 中心监控室负责中控系统及机房管理工作。 4工作流程 4.1楼宇自控系统 4.1.1楼宇自控系统由经专门培训的人员负责使用、管理和维护,无关人员不得随意使 用; 4.1.2值班人员应仔细阅读楼宇自控的操作说明书,熟悉系统的操作以及意外情况下 的紧急事故处理; 4.1.3设备投入正常使用后,为确保运行正常,要对系统进行经常性检查,确保自控系统处 于最佳运行状态; 4.1.4值班人员应按规定认真填写值班日志; 4.1.5值班人员每日必须检查楼宇自控系统控制主机各项功能是否正常,电脑接线接 口接触是否良好,有无破损线路需要更换,软件有无异常,键盘操作有无不可靠等, 检查结果应填写在值班日志中; 4.1.6当楼宇自控系统出现故障后,在报告部门主任的同时,应尽快辨别故障类型,确定故 障部位给予排除。若短时解决不了的故障,应立即通知专业维修单位或保修单位修 理,并做好详细记录; 4.1.7若有不当的操作,会造成程序数据库混乱,应重新索引文件或拷入备份的数据库文 件; 4.1.8为确保系统运行可靠,值班人员不得擅自使用电脑和打印机等设备,主机不得装 入和使用其它无关软件,进行无关操作。 4.2 监视系统

4.2.1闭路监视系统应由经过专门培训的人员使用、管理和维护,无关人员不得随意使 用; 422值班人员应熟悉闭路监视系统所摄画面与各场地等实际目标的对应和编排; 423设备投入正常使用后,为确保运行正常,维修人员必须严格检查:闭路监视系统控制主机各项功能是否正常,画面是否清晰,电缆、接头、接线盒等有无破损、松脱, 并 清理灰尘,检查结果应填写在相关记录中; 4.2.4值班人员必须每天检查工作环境是否符合工作条件要求,各电源是否正常,备用 电源是否处于正常备用位置; 4.2.5监视系统设备出现故障后,在报告部门主任的同时,应辨别故障类型,确定故障部位, 尽快排除。一时排除不了的故障,立即通知专业维修单位或保修单位修理,并作好详细记录; 4.2.6值班人员不得使用监视器作其他用途。 4.3 消防监控系统 4.3.1消防监控系统应由经过专门培训的持证人员使用、管理和维护,无关人员不得随 意操作; 4.3.2消防监控值班人员应仔细阅读火灾自动报警控制器操作规程,熟悉设备的监控 范围和控制点; 4.3.3值班人员应每日检查火灾自动报警控制器的功能,检查各工作电源是否正常,各 备用电源是否在备用状态,并仔细填写系统运行和设备运行记录; 4.3.4值班人员应每季检查和试验火灾自动报警系统的功能,并填写季度检查记录,季 检内容: 4.3.4.1检测烟雾探测器的动作及显示; 4.3.4.2试验火灾警报的声光显示; 4.3.4.3试验水流指示器、压力开关报警功能及信号显示; 4.3.4.4试验主、备电源切换; 4.3.4.5试验防排烟设备、电动防火阀、防火卷帘门的控制设备; 4.3.4.6试验室内消火栓、自动喷淋系统的控制设备; 4.3.4.7试验卤代烷、二氧化碳、干粉等固定灭火系统的控制设备; 4.3.4.8试验火灾事故广播、火灾事故照明及疏散指示标志灯;

饲料厂中控工操作规程

饲料厂中央控制室操作工操作规程 一、开机前准备 1、根据计划单抄写生产计划一式两份(小料填加人员一份)。 2、仔细查看上班的交接班记录。 3、通知各个相关岗位做好开机前准备。 4、开启控制电源,打开电脑和相关的监视广播系统(应遵循先开外设再开主机)。 5、电脑进入系统后进入生产控制软件。 6、查看各仓余料情况。 二、开机生产 (一)注意事项 1、启动设备前通知现场,待现场给予确定后方可开机。 2、设备启动顺序应按先后再前先附属设备再主设备。 3、开启空气压缩机通知锅炉房送蒸汽。 4、当设备出现异常时应立即停机并通知相关人员前去检查,如是堵机应先排料疏通后才可重新开机生产;如是设备故障通知机电前去检修。 5、随时观察设备状况,减少设备空转时间,降低电耗。 (二)、安排生产 1、根据生产计划和仓内余料情况安排进料的品种顺序数量同时启

动粉碎机进行粉料。 2、通知查仓员对进料和粉料的品种进行查看核实并查看是否有漏仓窜仓。 3、根据上班生产的品种和制粒仓成品仓的余料情况确定配料品种顺序和配料量。 4、检查配料称零点和各个生产参数是否正确。 5、输入配方数据并通知制粒岗位出料口和小料添加人员配料的品种并核对小料配方。 6、选择成品仓或制粒仓启动混合输送设备→混合机→启动配料。 7、粉料成品配出来后通知相关岗位做接料准备。 (1)需制粒的打在制粒仓通知制粒员开机制粒并设置好冷却器的各个参数开启制粒工段附属设备,冷却器开始排料通知查仓员和出料工检查粒料的料型色泽温度确认无误打包出料。 (2)不需制粒的打在粉料成品仓通知出料口核对成品感观色泽确定无误后打包出料。 (3)如不能辨别的新产品或有异样的产品应在成品一出来通知带班和现场品管检查核对。 三、各工段事项 (一)筒仓工段 1、玉米接收玉米倒入接收口后相关人员会根据仓容情况和玉米的品质通知进入那个筒仓。 2、打开需进料的筒仓进料闸门根据流程工艺按先后再前的顺序依

物业值班电工安全操作规程实用版

YF-ED-J5136 可按资料类型定义编号 物业值班电工安全操作规 程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

物业值班电工安全操作规程实用 版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.目的 规范值班电工的操作,确保人员和设备安 全。 2.适用范围 适用于值班电工的操作管理。 3.内容 3.1值班电工必须持有国家地区劳动行政部 门或国务院主管部门劳资机构规定验印的电工 技术等级证书及相应的操作证,并经体检合格 后方能独立上岗工作。

3.2值班电工必须熟悉操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 3.3值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、安全用具和消防设备管理制度等各项制度规定。 3.4不论高压设备带电与否,值班电工不得单独移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人到场,并符合设备不停电时的安全距离。 3.5巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。 3.6与供电单位或用户联系,进行停、送电倒闸操作时,机电班长必须复查核对无误,并

消防控制室值班操作说明手册.doc

消防控制室值班操作手册 太仓市源控消防服务中心 二〇一六年八月

目录 一、制度汇编 (2) 消防控制室日常管理制度 (2) 消防控制室值班制度 (3) 消防控制室交接班制度 (5) 消防控制室值班人员职责 (6) 消防控制室人员培训教育制度 (7) 消防控制室设施管理制度 (8) 消防控制室资料管理制度 (9) 二、消防控制室火灾报警控制器每日维护操作步骤 (10) 三、消防控制室应急处置步骤 (12) 四、消防安全检查、巡查 (16) 五、自动消防设施定期检测步骤 (18) 六、火灾紧急广播标准文本.......................................19七、消防控制室灭火和应急疏散预案 (20) 八、建筑自动消防设施设备维护保养协议范本 (21) 九、消防控制室六项记录范本 (25)

消防控制室日常管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表; 三、消防控制室值班人员实行岗位资格制度,未经专业培训并取得岗位资格的人员不得上岗; 四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置; 五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志; 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备;

中控室安全操作规程(正式)

中控室安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、中控室人员应熟悉监控系统及各种仪表的工作电压范围、工作原理、性能特点、检测点与检测项目。 2、中控室人员每天定时记录生产报表和监测报表,及时反映厂内的生产运行情况。 3、根据生产运行参数及管理人员的指令,开启自动控制设备,以满足工艺要求,没有授权不得随意开停自控设备。 4、阴雨天气到现场巡视检查仪表时,操作人员应注意防止触电。

5、各类检测仪表的一次传感器均应按要求清污除垢。 6、微机系统的打印机应根据说明书进行正常保养维护。 7、检测仪表出现故障,不得随意拆、卸变送器和转换器。 8、检修检测仪表,应做好防护措施。对长期不用或因使用不当被水浸泡的各种仪表,启用前应进行干燥处理。 9、非厂内用于运行的计算机软件,严禁在网络上的计算机上运行。在运行时,严禁退出计算机软件或插入软盘。 10、定期检修仪表的各种元器件、探头、转换器、计算器、传导电视和二次仪表等。保持各部件完整、清洁、无锈蚀,表盘标尺刻度

清晰,铭牌、标记、铅封完好;中心控制室整洁;微机系统工作正常;仪表井清洁、无积水。 11、非工作人员不得随意进入中心控制室。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

DCS控制室安全操作规程

东岳金峰氟化工有限公司DCS安全操作规程 本《安全操作规程》是针对《内蒙古东岳金峰氟化工有限公司万吨AHF DCS 控制系统》所定制的,就正确使用该系统向操作人员提供指导性意见。 一、目的和适用范围 目的:提高职工安全技术素质和操作技能,杜绝违章作业,保证职工在 生产中的安全与健康。 适用范围:控制室操作人员 二、安全操作规程 1.总则: 全体职工要牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,在组织操作过程 中,必须把安全工作放在首位,当生产与安全发生矛盾时,生产必须服 从安全。 ~ 控制室要积极探索和优化操作技术、共同研究工艺生产指标、细心进行 生产操作,以提高职工的安全技术素质。 2.安全生产管理: 控制室全体员工必须遵章守纪,严格执行岗位责任制,做好本职工作, 上班期间严禁脱岗、睡岗、串岗、酗酒。 本室人员上岗或下现场,必须按规定穿劳动保护用具。 严格执行本室交接班制度。 加强职工的防火、防盗、保安等知识的培训,树立安全第一的观念。 3.安全操作管理: ! 系统的开启与停止、操作人员口令等系统维护工作由专职人员完成,未经授权人员不得进行此操作,如严禁私自登陆工程师权限。

控制室操作员,应坚守工作岗位,不允许任何人上机操作或随机替代,严禁操作室内吸烟、嬉戏或阅读与操作无关的报刊等违规行为。 操作站计算机、键盘和鼠标为专用设备,严禁挪用。 特别注意:为保护系统正常运行,严禁在操作站计算机上运行任何其他非系统软件、严禁使用计算机任何形式对外接口,否则会造成严重后果。 操作人员仅限于操作模式下工作,严禁转换其他模式工作 检修期间,控制室禁止启、停设备。若特殊情况,必须与现场沟通,保证不发生危险的时候方可执行。 系统运行过程中,杜绝选错键、参数输入错误、设备启停顺序颠倒等低级操作错误发生。 4.¥ 5.操作员职责: 监视DCS系统运行,预防可能产生的危险 随时干预系统运行,确保安全、正常生产 系统授权运行参数的更改 维持控制室秩序、爱护设备、文明操作、保持清洁、防灰防水 6.系统异常情况处理: DCS操作界面数据不刷新(正常情况数据每秒刷新一次),手/自动切换 无法操作等情况,应及时联系仪表进行维护。同时立即到现场进行生产 操作。 《 出现变送器、温度传感器等检测元件故障、系统设备停车等特殊情况, 自动控制过程应立即切回手动并视生产情况解除设备联锁,防止设备误 动作发生事故。 出现阀门、变频器等执行机构故障现象,应改为现场操作 DCS系统出现异常断电,应改为现场操作。重新上电后,要求维护人员 检查系统状况,检查回路参数等系统数据是否正常。操作员确认各调节 阀的开度、变频器频率给定等现场实际情况,一切正常后方可再次投入 自动。

中控室值班人员岗位职责通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD315 中控室值班人员岗位职责通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

中控室值班人员岗位职责通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、了解污水处理工艺流程、工艺参数,熟悉中控室仪表、仪器及自动控制系统的运行原理,熟练掌握自控系统操作规程; 二、协助中控室主任管理日常的工作,负责班组的组织建设和考勤,做好值班人员的思想工作,完成中控室主任下达的生产计划; 三、负责计算机和打印机的维护工作,特别做好计算机病毒的防治工作,保证生产的安全进行; 四、在值班过程中一经发现设备异常,立即与有关部门联系查明原因,及时反馈给生产调度室,并详细填写各项记录; 五、要严格执行调度指令,不得擅自更改; 六、认真填写交接班记录,字迹要清晰、工整,不得有随意涂改; 七、工作要尽职尽责,服从上级领导分配,上班期间不得做与工作无关的事情,不得擅自脱岗,不得用计算机玩游戏;

中控室安全技术操作规程

中控室安全技术操作规程 1.进入工作岗位前劳保防护穿戴必须齐全,严禁酒后上岗。 2.严格遵守公司各项规章制度。 3.没有经过培训或培训不合格者不能上岗操作,要求熟悉所在岗位 设备,以及安全检修规程。 4.进入中央控制室,必须更换拖鞋,与中控室工作无关的闲杂人等 (未经批准的参观人员,非本厂正式员工,没有直接工作关系的本厂正式员工)谢绝入内。 5.认真执行交接班制度,做到交班详细,接班清楚,接班人不来时, 交班者必须坚守工作岗位,保持生产连续性。 5、本工种操作人员必须熟悉并掌握《工艺技术操作规程》,严格遵 守本操作规程。 6、使用对讲机进行生产作业联系时,口齿清楚,用词准确,表达 无误。 7、必须认真执行生产运维科及技术科相关作业指令,及时准确传 达并反馈各项工况信息,严肃认真集中精力进行生产指挥与运 转操作。 8、熟练掌握矿渣粉磨系统、熟料粉磨系统的工艺流程,各个工序 测点范围、内容,熟悉现场设备的性能和运转状态,联锁关系,做到准确判断生产中出现的故障及其原因。 9、严禁违章指挥和违章操作。 10、遇到本人判断不清或没有把握的问题,不能盲目进行操作。

11、开动设备前必须与现场岗位工及电工联系,做好开机的准备工 作,各个组操作画面有无备妥信号。与现场人员取得联系确认后,方能在中控室按程序启动,在没有接到现场工作人员的通知前,严禁启动任何设备。 12、计划检修结束后,《开机确认表》填写不完整,不得进行开机。 13、在检修过程中现场人员通知开机必须再次与现场人员、电气公 司、检修公司确认,方可进行。 14、中央控制室安全通道保证畅通无阻。 15、操作台应保持清洁,禁止堆放与操作无关的物品。 16、保持中央控制室空气流通,以免电器升温影响操作; 17、中控室内严禁吸烟。 18、中控操作人员按公司总调的要求及时准确汇报生产情况。 19、中控操作人员在接到总调的关于生产的紧急通知后要及时通知 公司领导及生产运维科相关负责人。 20、在夜间,生产发生异常情况时要及时通知相关负责人。

高炉值班室安全操作规程示范文本

高炉值班室安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高炉值班室安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 上岗前必须穿戴好劳保用品。严格遵守各岗位安全 操作规程。严格按照生产程序组织指挥生产。 2 巡视生产、设备、原料情况时,注意路面及周围设 施情况,防止滑倒、碰伤、高空坠物等伤害及煤气中毒。 3 严禁使用未经烘烤预热的取样勺、样模。 4 炉缸储铁量接近安全容量时,应降低风压,组织出 铁,防止风口灌渣或烧穿。 5休风检修煤气系统设备、炉顶设备、热风管道及其它 本体设备时,必须按要求进行炉顶点火,并派专人严密监 视炉顶煤气火燃烧状况。 6倒流休风时,必须打开1/3以上窥视孔后进行。倒流 时,要确认风口区域正面无人方可进行。倒流时,根据风

向及时通知煤气可能到达的岗位人员及时躲避,避免煤气中毒。停止倒流后即刻上好镜盖。 7炉顶点火时,风口区域不准有人逗留或工作,不准打开窥视孔盖。 8 悬料必须坐料之后再休风。 9 休、停风时,必须切断煤气系统、关闭冷风大闸。 10 开关蒸汽阀门时,不准站在阀门正面。 11 长期休风,必须堵严风口,复风时未启动风机前,不得捅开风口。 12 正常休风要在放净渣、铁之后按程序进行。 13 巡检时应携带煤气报警器两人以上进行,发现异常及时处理。 14高炉富氧鼓风时,应密切注意阀后氧气压力变化,当氧气与冷风的压差小于0.1MPa时,要应即关闭快速切断阀,以防冷风或高炉煤气窜入管道发生爆炸事故。

中控操作规程(窑)

回转窑中控操作员安全操作规程 一、开机前的准备 1、现场检查各主、辅机设备是否具备开机条件; 2、联系相关人员将系统设备仪表送电备妥,并通知现场将本系统所有设备的现场控制转入到中控位置; 3、中控确认DCS系统正常,且中控各参数显示与现场一致; 4、单机试车结束,中控进行系统联动试车,确认无异常; 5、根据工艺要求制定升温曲线; 6、通知现场检查预热系统,确认人孔门、清料孔是否关闭好,投球确认溜管通畅,并将各翻板阀吊起; 7、现场确认柴油的储存情况,做好柴油储备; 8、确认窑头煤粉的储存情况,若煤粉量不足,则应通知煤磨点热风炉开磨; 9、技术人员校好燃烧器的坐标及火点位置; 10、通知现场插好油枪,检查油路畅通; 11、确认各阀门开度是否为关闭状态; 12、现场确认压缩空气及冷却水供应情况; 13、启动高温风机润滑系统、窑减速机润滑系统; 1、确认系统是否完全处于备妥、开机准备状态。 2、确认各处的阀门动作是否灵活、准确、可靠,检查好阀门位置。 3、与现场联系检查各处工艺管道是否畅通,做到无积料、无结皮、 无杂物。 4、掌握设备状态和工艺状况、 掌握各处耐火材料的状态和窑皮情况, 做到心中有数,保证安全生产。 5、确认好燃烧器是否完好,窑内定位是否合适,供油系统是否良好。 6、通知供水、供油、供风系统检查。 7、检查石灰库存和生料库存及煤粉存量。 8、通知各岗位及有关人员做好开机前的准备和设备检查,确保正常 开机运行。 以上各条件具备后方可进行点火操作。 二、点火升温: 1、确认煤粉仓存量。 2、接到车间点火命令后,做好升温准备。 3、联系岗位启动一次风机,并给一定转数。 4、点火后升温时,调整好温度,严格按技术人员下达的升温曲线执 行升温做到升温平稳、准确严禁升温回火。 5、点火后观察火焰形状,调整好风量,最终使火焰不冒黑烟、不扫 窑皮、燃烧稳定,温度分布均匀。 6、点火失败时,使窑内可燃气体排出干净后再重新点火。 7、调整好窑头负压,窑头保持-1—-10Pa。 8、通知窑头岗位启动窑中稀油站,按升温制度及时翻窑,检查窑衬 升温变化情况。 9、开始油煤混燃,逐渐加煤过程中,调节好风量,保持窑头负压 -1—-100Pa,观察火焰形状,不偏火、不扫窑皮、不发生煤粉沉落、燃烧稳定、温度分布均匀,

中控室操作员职工安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.中控室操作员职工安全操 作规程正式版

中控室操作员职工安全操作规程正式 版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、本工种操作人员必须遵守公司的《安全生产管理制度》和《职工安全生产守则》及其它各项规章制度,并严格遵守本操作规程。 2、必须认真执行公司总经理部和车间等各级领导部门的各项指令,严肃认真、精力集中进行生产指挥与运转操作。 3、必须熟练掌握本系统的生产工艺技术,熟悉现场设备的性能和运转状态,做到准确判断生产中出现的故障及其原因,并按技术操作规程的具体要求进行操作,严禁违章指挥和违章作业。

4、遇有本人判断不清或没有把握处理好的问题,要及时报告领导或找专业技术人员解决。 5、开动设备之前必须与现场负责人联系,做好开车前的准备工作,得到现场工作人员同意方可以启动。在没有接到现场工作人员的通知前,严禁启动任何设备。 6、设备停止运转后,按技术操作规程的要求,配合现场工作人员做好停机后的设备保养和维护工作。 7、中控室操作人员必须同时遵守各岗位巡检工的技术及安全规程。 8、中控室内严禁吸烟,严防意外事故发生。 9、与中控室工作无关的闲杂人员禁止

相关文档