一、选择题(每题有4 个选项,其中只有1 个是正确的,将正确的选项号填入括号内)

1.AAO01利用叠加原理,可以把一个复杂的电路( c )成几个简单电路来分析求解。

(A)看作(B)变(C)转化(D)当

2.AAO01叠加原理是分析计算( A )电路的重要方法之一。

(A)线性(B)非线性(c)复杂(D)简单

3.AAO01线性电路中电流、电压可以叠加的性质,是线性电路的(B)规律。

(A)特殊(B)普遍(c)计算(D)分析

4.AA002分析和计算复杂电路的基本依据是(D)。

(A)电磁感应定理(B)叠加原理

(c)欧姆定律(D)欧姆定律和基尔霍夫定律

5.AA002复杂直流电路的定义是:凡是不能应用(A)简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。

(A)串、并联方法(B)欧姆定律(c)等效电流法(D)叠加原理

6.AA002简化估算复杂电路时,要找出对电路起( D)作用的主要支路,忽略影响较小的支路。

(A)辅助(B)次要(c)主要(D),决定

7.AA003交流电的复数表示法又称为( A )法。

(A)符号(B)代号(c)公式(D)代数

8.AA003交流电路中复数的乘法用(B)形式表示并计算。

(A)对数(B)指数(C)三角(D)几何

9.AA003 RLC串联电路中的复阻抗z=(C)。

(A) R+ωL+1/(ωC) (B)R +L+1/C

(_C) R+jωL+1/(jωC) (D)R+j(ωL+1/jωC)

10.AA004有一组正弦交流电压,其瞬时值表达式是:u1=U m sin( 314t+ 60。);u2= U m cos( 314t +150。);U3= U m sin( 314t - 120。);u4= U m COS(314t - 30。);其中相位相同的是(C)。

(A) u1和u:(B) u3和u4(c) u1和u4(D) u1、u2和u3

11.AA004 一只阻值为3Ω的电阻和一只感抗为4Ω,的电感串联接在电压为10V 的交流电源上,则电感上的电压降为( C )V。

(A) 57 (B) 10 (C)8 (D)4

12.AA004已知某一电流的复数式i=(5-j5),则其电流的瞬时值表达式为( C )。

(A) i=5sin(ωt-π/4) (B) )i=5√2sin(ωt-π/4)

(c ) i=10sin(ωt-π/4) (D) i=10sin(ωt+π/4)

13. AA005对称三相电路中,不论电源或负载是星形连接还是三角形连接,三相总有功功率为(D)。

(A) P=√3UIsinφ(B)P=√3UI (C)P=UIcosφ(D)P=√3UIcosφ

14.AA005三相发电机、三相电动机铭牌上标明的(A )都是指三相总有功功率。

(A)有功功率(B)无功功率(C)视在功率(D)瞬时功率

15.AA005在对称三相电路中,三相总视在功率是S=√3UI,还规定cosφ’=P/S,则φ’是(C)的相位差。

(A)线电压超前于线电流(B)电压超前于电流

(c )相电压超前于相电流(D)相电流超前于相电压

16.AA006标幺值等于实际有名值与基准值( C )。

(A)之和(B)之差(C)之比(D)平方差或平方和

17.AA006电路计算中,电压、电流、功率和阻抗的单位分别用v、A.W、Ω表示,这种用实际有名单位表示物理量的方法称为( A )。

( A_)有名单位制(B)无名单位制(C)标幺制(D)单位制

18.AA006双线圈变压器电抗的额定标幺值用百分数表示时,等于变压器( D )的百分数。

(A)短路电流(B)空载电压(c)额定电压(D)短路电压

19.AA007甲类功率放大器的工作点应设在(C)。

(A)直流负戟线下端(B)直流负载线的中点

(c)交流负载线中点(D)交流负载线下端

20.AA007在乙类功率放大器中,为了减少交越失真,可预选在两只三极管的( A )。

( A)发射结加正偏电压(B)发射结加负偏电压

(c)集电结加正偏电压(D)集电结加反偏电压

21.AA007采用变压器耦合的功率放大器,其缺点是( D )。

(A)功率低(B)波形失真大(C)放大倍数小(D)体积大

22.AA008加法器输入端的输入方式为( B )输入。

(A)同相(B)反相(C)双端(D)单端

23.AA008反向比例运算放大器电路能实现( A )运算。

(A)反向比例(B)反向积分(c)同相比例(D)同相积分

24.AA008运算放大器同相输入时,输入信号加在同相输入端,反馈信号加在(B)输入端。

(A)同相(B)反相(C)正相(D)负相

25.AA009单相半波整流电路在整流过程中,由于整流二极管只有在电源电压的正半周导通,所以交流电压在( A )周期中,负载上得到半个波。

(A)1个(B) 1/2 (C) 1/3 (D) 1/4

26.AA009在单相整流电路中,二极管承受的反向电压的最大值出现在二极管(B)时。

(A)导通(B)截止(C)由导通到截止(D)由截止到导通

27.AA009单相桥式整流电路,在信号电压的一个周期中,每两只二极管轮流导通,所输出的脉动直流电每秒脉动(D)次。

(A) 50 (B) 60 (C) 1000(D)100

28.AA010在需要直流电压较低、电流较大的场合,宜采用(D)整流电路。

(A)单相桥式控(B)三相桥式可控

(c)三相桥式全控(D)带平衡电抗器三相双反星形可控

29.AA010在可控硅整流电路的交流输入端,直流输出端及元件上接有RC电路,其作用是( B )。

(A)滤波(B)提高功率因数

(c)过电压保护(D)移相

30.AA010可控硅整流电路的触发控制角越大,输出直流电压的平均值( B )。

(A)越大(B)越小(c)变化很大(D)不变

31.ABO01静力学的基本物理量有(B )。

(A)力、力臂、力矩B)_力、力偶、力矩

(C)力、力臂、力偶(D)力偶、力臂、力矩

32. ABO01 凡大小相等方向相反且作用线不在一直线上的两个力称(D)。

(A)力臂(B)力矩(c)反作用力(D)力偶

33.ABO01力的三要素可以用一个有方向的线段即( C )来表示。

(A)线段(B)向量(c)矢量(D)数量

34.AB002平面汇交力系平衡的必要与充分条件是合力( B )。

(A)不为零(B)为零(c)为一定值(D)为负值

35. AB002工程中,常将一个力分解成两个方向互相( D )的分力。

(A)平行(B)相反(c)同向(D)垂直

36.AB002力系中所有各力在两个坐标轴中每一轴上投影的代数和都等于零是平面汇交力系平衡的(D)条件。

(A)充分(B)必要(c)合成(D)解析

37.AB003用扳手转动螺母时,螺母绕矩心转动不仅与力的大小有关,而且还与矩心到力作

用线的(B)距离有关。

(A)任意(B)垂直(c)最大(D)水平

38.AB003当杆件上的外力的合力作用线与杆件轴线( D )时,杆件可沿轴线伸长或缩短。

(A)平行(B)垂直(c)有交点(D)重合

39.AB003构件发生过大的塑性变形或断裂时的应力称为(A)应力。

(A)危险(B)安全(C)压缩(D)屈服

40.AB004当杆件受到( B )杆轴的外力时,产生的变形为弯曲。

(A)平行(B)垂直(c)倾斜(D)任意

41.AB004梁的内力包括( D ),它们直接影响梁的强度和刚度。

(A)弯曲和弯矩(B)力偶与剪力(C)力偶与弯矩“(D)剪力和弯矩

42.AB004大跨度的梁,(A)对强度和刚度影响很小,可以不计。

(A)剪力(B)弯曲(c)力偶(D)弯矩

43.ACO01接通直流单臂电桥的按钮开关“B”之后,调节桥臂电阻,当电桥平衡时,检流计中流过的电流为(B)。

(A)无穷大(B)零(c)定值(D)不定值

44.ACO01 电桥平衡的条件是相对桥臂电阻的( B )必须相等。

(A)商(B)乘积(c)和(D)差

45.ACO01 电桥平衡与所加电压( A )。

(A)无关(B)有关(c)基本无关(D)高低有关

46.AC002 QJ23型直流单臂电桥的比例臂由(D )个电阻组成。

(A)2 (B)4 (C)6(D)8

47.AC002 QJ23型直流单臂电桥的比较臂用(B )个可调电阻箱串联而成。

(A)2 (B)4 (C)6 (D)8

48.AC002 QJ23型直流单臂电桥面板上的按钮“G”为( A )的开关。

(A)检流计支路(B)电源支路(C)比饲臂(D)比较臂

49.AC003使用QJ23型直流单臂电桥时,先打开检流计锁扣,再调节调零器,使指针位于(A)。

(A)0 (B)∞(C)0.1 (D) 0.01

50.AC003用万用表电阻挡粗测被测电阻值为5n,使用QJ23型直流单臂电桥测量时,选定比例臂的倍率为(C)。

(A)0.1(B) 0.01(C)0.001 (D)1

51.AC003使用QJ23型直流单臂电桥测量电阻时,应先(A)。

(A)-按下电源按钮“B”(B)按下检流计按钮“G”

(c)松开电源按钮“B”(D)松开检流计按钮“G”

52.AC004 QJ44型直流双臂电桥的比例盘做成比例格式,共分( C )挡。

(A)I (B)3 (C)5 (D)7

53.AC004 QJ44型直流双臂电桥的步进盘,其标准匿面.值范围为(C) Ω,

(A)0.001~0.01 (B) 0.001~0.1

(C)0.01~0.1 (D)0.1~1.0

54.AC004 QJ44型直流双臂电桥的滑线盘,其标准电阻值范围为(A) Ω。

(A)0.001~0.01 (B)0.001~0.1

(C) 0.01~0.1 (D)0.1~1.0

55.AC005 QJ44型直流双臂电桥面板上的“B.”开关扳到“通”位置,约( C )min 后,调节检流计指针到零位。

(A)1 (B)3(C)5 (D)7

56.AC005 QJ44型直流双臂电桥的灵敏度旋钮应放在( B )位置。

(A)最高(B)最低(c)中间(D)任意

57.AC005使用QJ44型直流双臂电桥测量直流电阻时,将被测电阻按四端联接法,接在电桥相应的(D)接线柱上。

(A) C1、C2(B) C1、P12(C) P2、C2(D)C1、P1、P2、C2

58.ADO01启动Excel可以通过在“开始”菜单中选择( A )。

(A)所有程序-Microsoft Office-Microsoft Excel

(B)所有程序-Internet Explorer

(c)所有程序一附件

(D)所有程序一我的文档

59.ADO01退出Excel可以通过在菜单栏中选择( D )。

(A)工具的选项(B)视图的工具栏

(c)编辑的清除(D)文件的退出

60.ADO01在“工具栏”中进行操作是比较简便的Excel操作,它可在屏幕上显示也可不显示,选择显示工具栏是在主窗口的( B )菜单完成。

(A)文件(B)视图的工具栏

(c)插入(D)工具

61.AD002在Excel中,如果向单元格中输入数据,先选中( A )。

(A)要添加数据的单元格(B)菜单上的“编辑”

(C)菜单上的“数据”(D)菜单上的“插入”

62. AD002在Excel中,如果要删除刚刚键人单元格中的内容,单击编辑栏中的(D)按钮即可。

(A)输入(√) (B)格式刷(c)新建(D)取消(×)

63.AD002在Excel中,若要在某个工作表前插入一个或多个空白工作表,选中工作表,然后选择(C)命令。

(A)编辑/删除(B)格式/工作表

(c)插入/工作表(D)编辑/移动或复制表格

64.AD003在Excel中,设置字体可以通过菜单( C )来完成。

(A)工具/选项(B)编辑/查找(c)-格式/单元格(D)插入/对象

65.AD003在Excel中,设置对齐方式可以通过菜单( C)来完成。

(A)工具/选项(B)格式/单元格(c)格式/条件格式(D)插入/对象66.ADO03要调整列宽,需将鼠标指针移至行标标头的边框( B ),

(A)左边!(B)右边(c)顶端(D)下边

67.AD004 Excel通过在单元格中输入公式和函数进行计算,公式和函数以(A)作为标识。

(A)= (B)* (c)> (D)&

68.AD004 Excel要在E1中存放A1,B1,C1三个单元数据之和,则应在单元格E1中输入公式(C)。

(A) A1 +B1+C1 (B) A1: B1: C1

(C)= A1+ B1+ C1 (D)=A1: B1: C1

69.AD004设区域A1: A8中各单元中的数值均为1,A9为空白单元,A10单元中为一字符串,则函数= AVERACE( A1: A10)结果与公式(C)的结果相同。

( A)=8/10 (B) 8/9(c)= 8/8 (D)= 9/10

70.AD005使用Excel制作图表,选择图表类型应使用工具栏中的(B)命令。

(A)插入/工作表(B)插入/图表

(C)格式/自用套用格式(D)格式/样式

71.AD005将图表中删除的某一数据条重新添加到图表中,先应选定区域,执行( A )命令,再选择图表,执行“编辑/粘贴”命令。

(A)编辑/复制(B)格式/工作表

(c)格式/自用套用格式(D)编辑/查找

72.AD005删除整张图表,先选中图表,然后按( C )键。

(A) Ctrl (B) Shift(C)Delete (D) Ctrl+ Shift

73.AD006按筛选条件的复杂程度,数据筛选分为( A )种。

(A)2 (B)3 (C)4 (D)5

74.AD006若想查看“单位职工花名册”中年龄在35~ 40岁的人员信息,应该用( D )命令。

(A)数据列表(B)数据排序(c)分类汇总(D)数据筛选

75.AD006将“单位职工花名册”中职工年龄由大到小排列,应该用( c )命令。

(A)数据列表(B)分类汇总(C)数据排序(D)数据筛选

76.AD007单击(A)可以启动IE浏览器。

(A)开始/程序(B)开始/附件

(c)开始/控制板面(D)开始/我的电脑

77.AD007在IE浏览器窗口的(B)中输入要访问的Web站点的网址,然后回车,窗口中就会出现该站点的主页。

(A)消息栏(B)地址栏(c)工具栏(D)任务栏

78.AD007 http是一种(C)。

(A)高级程序设计语言(B)域名

(C)超文本传输协议(D)网址

79.AD008中国互联网用户必须先申请E- mail账户,才能(B)。

(A)网上浏览(B)收发电子邮件

(c)匿名文件下载(D)使用国际互联网

80.AD008电子邮件地址有两部分组成,即用户名和( C )。

(A)文件名(B)网络名

(C)E - mail服务器地址(D)设备名

81.AD008如果你收到一个邮件后再转发给其他人,可以在(D)窗口工具栏内单击“转发”按钮。

(A)邮件转发(B)答复(c)新邮件编辑(D)邮件阅读

82.AD009用于编辑、修改幻灯片标题和正文的视图是( D )视图。

(A)幻灯片(B)幻灯片浏览(c)幻灯片放映(D)大纲

83.AD009在PowerPoint中,若给幻灯片更换颜色,可执行(B)菜单的“背景”命令。

(A)编辑(B)格式(c)文件(D)视图

84.AD009在编辑演示文稿的状态下放映幻灯片可通过按( C )按钮的操作来实现。

(A)幻灯片视图(B)幻灯片浏览视图

(C)幻灯片放映(D)普通视图

85.AEO01全面质量管理过程从质量计划制定到组织实施的全过程,按PDCA四个阶段( B )个工作步骤循环进行。

(A)4 (B)8 (C) 10 (D) 12

86.AEO01 PDCA的第三个阶段是( B )阶段。

(A)计划(B)检查(c)处理(D)实施

87.AEO01 PDCA的第四个阶段是( D )阶段。

(A)检查(B)实施(C)计划(D)处理

88.AE002质量保证是全面质量管理的精髓,是质量管理的( D )。

(A)策略(B)方法(c)手段(D)目的

89.AE002建立健全的质量保证体系首先应(A)。

(A)制定明确的质量方针、目标和计划

(B)配备足够的管理人员

(c)准备充足的资金

(D)获得相应的权力

90.AE002建立严格的质量责任制,必须明确( D )在质量管理工作中的任务、责任、权力和要求。

(A)各个车间、班组和每个职工

(B)各职能部门

(c)各级领导

(D)各级领导、各职能部门、各个车间、班组和每个职工

91 AE003施工建设过程的质量管理的任务是用(A)的办法,达到工程设计规定的质量要求。

(A)最经济(B)最快(C)最安全(D)最可靠

92.AE003施工建设过程的质量管理可以在质量问题(C)予以纠正,防止形成无法弥补的

质量缺陷。

(A)发生中(B)发生后(C)发生前(D)不是很大时

93. AE003隐蔽工程的施工质量管理,应当在( A )进行监督。

(A)施工中(B)施工后(c)施工前(D)正式生产后

94.AE004班组管理应该由(D)参与。

(A)班组长(B)班组核心成员

(c)班组一般成员(D)班组全体人员

95.AE004班组质量管理,是班组为保证生产出合格的产品所进行的组织、计划、协调、控制、检查等项目的工作,由班组(D)来完成。

(A)班组长(B)核心人员(c) 一般成员工(D)全体成员

96.AE004班纽管理与企业的基层建设的任务是一致的,它以(A )为中心,提高经济效益,完成各项生产任务。

(A)生产建设(B)思想工作(c)安全工作(D)组织建设

97.AE005在人、物、财和技术等要素中,班组的第一要素是( D )。

(A)技术(B)财(c)物(D)人

98.AE005班组管理的内容是加强基础工作和基本训练,改善劳动组织和优化劳动组合,加强(C)。

(A)设备管理(B)财务管理(C)班组安全建设(D)新技术应用

99.AE005生产力三要素相结合,体现最充分的地方是( B )。

(A)班组长(B)班组(c)车间(队)(D)企业

100.AE006“HSE”体系中的“H”的含义是( A )。

(A)健康(B)安全(c)环境(D)体系

101.AE006“HSE”体系中的“S”的含义是( B )。

(A)健康(B)安全(C)环境(D)体系

102.AE006“HSE”体系中的“E”的含义是( c )。

(A)健康(B)安全(C)环境(D)体系

103.AE007电气安装工程组织管理的内容有(B )。

(A)经营管理(B)施工管理(c)培训管理(D)后勤保障管理

104.AE007施工管理是一项综合性管理工作,主要是施工准备、施工和( C )三个阶段的管理工作。

(A)材料计划的编制(B)统计工作

(C)交(竣)工验收(D)设备的使用

105.AE007工程技术管理包括技术管理的任务、基本原则,施工员工及工长的主要技术工作及(B)。

(A)材料定额的管理(B)_管理程序

(c)提高机械利用率(D)施工图预算

106.AE008二次接线图按其作用可分为原理图、展开图和(B)。

(A)效果图(B)安装图(c)三视图(D)竣工图

107.AE008用来表示各个回路的工作原理和相互作用的二次接线图是( C )。

(A)展开图(B)安装图(C)原理图(D)三视图

108.AE008能够看清设备动作顺序的二次接线图是(A)。

(A)展开图(B)原理图(c)安装图(D)竣工图

109.AE009由若干带箭头的线段和节点组成,用来表示整个施工过程进度计划、各个工序的先后顺序和所需时间的网状图,称为( B )。

(A)工序图(B)网络图(c)施工图(D)工程计划图

110.AE009以箭线或其两端节患的编号表示工作的网络图称为( C )。

(A)工序图(B)工程计划图

(c)双代号网络图(D)单代号网络图

111.AE009以节点或该节点编号表示工作的网络图称为(A)。

(A)单代号网络图(B)工程计划图

(c)双代号网络图(D)工序图

112.AE010按施工段排列的方法是利用安装工程流水施工的特点,把一项工程分成( D) 施工段,组织专业工人班组,按一定的顺序依次在各施工段上连续施工,使同一施工段的作业在同一水平线上。

(A)两个(B)三个(c)四个(D)若干

113.AE010施工网络计划如果是为了突出工种的连续作业,可用( B )排列的方法。

(A)按施工段_(B)按工种(c)按楼层(D)按施工单位

114.AE010对于有楼层的建筑物施工中,安装工程施工网络图计划表示方法可(B)排列。

(A)按工种(B)按楼层(C)混合(D)按施工单位

115.AE011编制施工网络计划,首先要(A)。

(A)熟悉施工图纸(B)确定施工方案

(c)确定施工工序(D)绘制网络计划草图

116.AE011编制施工网络计划时,根据工程合同的要求、现场的施工条件、施工技术的复杂程度以及施工单位的施工技术和施工管理水平等( B )。

(A)确定施工工序(B)确定施工方案

(c)计算工程量和劳动力(D)绘制网络计划草图

117.AE011编制施工网络计划时,根据( D ),找出关键线路并计算出工期。

(A)施工工序(B)施工方案(c)施工图纸(D)网络计划草图

118.AE012工程简介包括( C )。

(A)施工人数(B)施工地点(C)计划施工日期(D)施工费用

119.AE012 简要施工方案应填写(B )。

(A)施工费用(B)技术安全措施

(C)施工人数(D)施工地点

120. AE012关写简要施工方案时,按施工图纸的要求填写质量要求,并把( D )的名称写全

(A)施工地点(B)施工人员(c)单位领导(D)质量验收标准

121. BAO01 中性点不接地系统发生单相接地故障时,对于架空线路来说,接地点的电流为正常运行时每相对地电容电流的( B )倍。

(A)√3 (B)3 (c) √3/3 (D) √3/2

122.BA001 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接线作( C)的公共连接点:

(A)星形和三角形(B)三角形

(C)星形(D)*形

123. BAO01 中性点经消弧线圈接地的欠补偿方式的特点是:电感电流小于电容电流,即I L< I C ,补偿度和脱谐度分别是:(A)。

(A)k<1,v>0 (B) k<1,v=0 (C) k>1,v=0 (D)k>1,v>0

124.BA002在配电网的( C )式的接线方式中,能形成两端都有电源的供电模式。

(A)放射(B)普通环(C)手拉环(D)双回路放射

125.BA001具备由一条配电线路沿厂区走线、“T”形接多个用户的线路,为检修方便,线路多采用架空线式的是( A )接线方式。

(A)树干式(B)普通环式(c)手拉环式(D)双回路放射式

126. BA002由变电所低压侧引出多条独立线路,供给各个独立的用电设备或集中

负荷群的(A )接线方式,称为低压配电网。

(A)放射式(B)干线式(C)闭式(D)链式

127.BA003电力网输送的有功功率在输电线路和变压器的( C )中产生变动损耗,约占电力网总损耗的80 %。

(A)电容(B)容抗(c)阻抗(D)电纳

128.BA003电力网输送的有功功率在输电线路和变压器的( D )中产生固定损耗,约占电力网总损耗的20%。l

(A)电容(B)容抗(c)阻抗(D)导纳

129.BA003当负荷一定时,有功功率损耗越大,需要发电设备的容量(B)。

(A)越小(B)越大(c)固定(D)基本不变{

130.BA004用电负荷计算主要是确定( B ),它产生的热效应和实际变动负荷产生的最大热量相等。

(A)变动负荷(B)计算负荷(c)最大负荷(D)最小负荷

131.BA004建筑设计中,估计照明负荷采用( C )来进行计算。

(A)需要系数法(B)两项式法

(C)单位面积耗电法(D)实测法

132.BA004供电范围较大,负荷也较大时,在求总负荷时应加上( D )的损耗,而范围小时可以将其忽略。

(A)送电线路(B)变压器(C)电动机(D)配电线路

133.BA005

低压配电网络在进行短路计算时,若任一物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算,将这种方法称之为( D )。

(A)短路容量法(B)欧姆法(c)电抗法(D).标幺值法

134.BA005计算低压网络的短路电流,应计算元件的电阻,可以不计算复阻抗,而用阻抗的(D)来进行计算。

(A)平方值(B)相量值(c)复数值(D)绝对值

135.BA005在进行电力系统短路电流计算时,常采用(A)表示电气量,计算简单、方便。

(A)标幺值(B)百分值(c)有名值(D)额定值

136.BA005低压电路的阻抗多以( A )计,用有名值比较方便,这时电压单位用v,容量单位用kV.A,电流用A。

(A)μΩ(B)mΩ(C) Ω(D) MΩ

137. BBO01直流电动机可分为(A)数种。

(A)他励、并励、复励、串励(B)他励、串励

(C)并励、复励(D)复励、串励

138.BBO01三相异步电动机根据其转子结构的不同可分为( A )两大类。

(A)笼式、绕线式(B)笼式、异步式

(c)绕线式、同步式(D)同步式、异步式

139.BBO01设备满载启动时,应选择(B)电动机。

(A)笼式(B)绕线式(C)单相(D)测速

140.BB002直流电动机的电刷因磨损而需更换时,应(C )电刷。

(A)选用较原电刷硬些的(B)选用较原电刷软一些的

(C)选用与原电刷牌号相同的(D)随意选一种

141.BB002直流电动机的主磁极由主磁极铁芯和( A )两部分组成。

(A)励磁绕组(B)换向极(c)电枢铁芯(D)电枢绕组

142.BB002直流电动机中的电刷是为了引导电流,在实际应用中应采用( C )电刷。

(A)银质(B)铜质(C)石墨(D)铁质

143.BB003直流电动机的主磁场是指( A )产生的磁场。

(A)主磁极(B)电枢电流(c)换向极(D)磁铁

144.BB003直流电动机的主磁极产生的磁场是( A )磁场。

(A)恒定(B)放置(c)脉动(D)匀强

145.BB003直流电动机换向器的作用是使电枢获得( B )。

(A)单向电流(B)单向转矩(c)恒定转矩(D)旋转磁场

146.BB004延边三角形启动的启动转矩比丫一△启动的启动转矩(B)。

(A)差不多(B)大(c)小(D)大很多

147. BB004延边三角形降压启动的方法适用于(C)电动机。

(A)任何(B)正常运行为星形的

(C)有9个出线端的(D)有6个出线端的

148.BB004绕线式异步电动机的启动方法有(A )。

(A)转子回路串电阻启动、转子回路串频敏变阻器启动

(B)定子回路串电阻启动、延边三角形降压启动

(C)丫一△降压启动、自耦变压器降压启动

(D)定子回路串电抗器启动

149.BB004三相异步电动机定子绕组采用(C)的连接方法。

(A)顺接(B)反接(C)星形或三角形(D)混联

150. BB004 Y系列异步电动机常采用( C)级绝缘。

(A)A (B)E(C)B (D)F

151.BBO04三相笼式异步电动机采用降压启动的目的是(C)。

(A)增大启动转矩(B)提高功率因数

(C)减小启动电流(D)增大转速

152.BB005 -台异步电动机铭牌数据中额定转速为975 r/min,则此电动机的磁极数是(A)极。

(A)6 (B)3 (C)4 (D)8

153. BB005兰相交流异步电动机的额定功率是指在额定电压下运行时( A )。

(A)从电网吸收的电功率(B)从电网吸收的机械功率

(C)轴上输出的机械功率(D)轴上输出的电功率

154. BB005 T系列异步电动机的型号Y132S2 -2中,132表示(A)。

(A)机座中心高度为132mm (B)机座中心高度为132cm

(C)机座高度为132mm (D)机座高度为132cm

155.BB006三相交流异步电动机机座的主要作用是( D )。

(A)磁路的一部分

(B)固定和支撑转子铁芯

(c)要有足够的机械强度和刚度受力而不变形

(D)固定和支撑定子铁芯同时也是通风散热部件,还要支撑电机的转子部分

156.BB006三相异步电动机的三相对称绕组中通人三相对称电流,则在定子与转子的空气隙中产生一个(A)磁场。

(A)旋转(B)脉动(c)恒定(D)永久

157.BB006国产小功率三相笼式异步电动机的转子结构最广泛采用的是(B )转子。

(A)铜条结构(B)铸铝(c)深槽式(D)双笼式

158.BB007三相异步电动机某相定子绕组出线端有一处对地绝缘损坏,电动机将发生(D) 故障。

(A)停转(B)温度过高而冒烟(C)转速变慢(D)外壳带电

159.BB007电动机运行时三相绕组电流值应基本平衡,如果绕组电流不平衡程度超过( B ) 则应停机检查。

(A)5% (B)10% (C)15% (D)1%

160.BB007电动机在运行过程中,若电源缺相则电动机的转速(B )。

(A)加快(B)变慢(c)为零(D)不变

161. BB007电源电压(C)会造成电动机过热。

(A)等于额定电压(B)为零(c)过高或过低(D)轻微波动

162.BB008三相异步电动机的定子绕组若为单层绕组,则一般采用(A)。

(A)整距绕组(B)短距绕组(C)长距绕组(D)等距绕组

163.BB008三相异步电动机定子绕组若为双层绕组,则一般采用(B )。

(A)整距绕组(B)短距绕组(c)长距绕组(D)等距绕组

164.BB008三相异步电动机双层绕组、整距绕组的线圈数(C )定子总槽数。

(A)大于(B)小于(c)等于(D)两倍于

165.BB008为了减小电动机噪音和改善电动机的启动性能,异步电动机的定子绕组常用(C)节距。

(A)长(B)整(c) 短(D)不等

166.BCO01 电气控制原理图分为(A )两部分。

(A)主电路、辅助电路(B)控制电路、保护电路

(C)控制电路、信号电路(D)信号电路、保护电路

167. BCO01 电气控制原理图中主电路的标号组成包括(A )两个部分。

(A)文字标号和图形标号(B)文字标号和数字标号

(C)图形标号和数字标号(D)数字标号

168.BCO01电气控制原理图中辅助电路用(C)标号。

(A)文字(B)图形(C)数字(D)其他

169. BC002电气安装接线图在绘制时,各电器不画实体,以(A)符号代表。

(A)图形(B)文字(c)数字(D)字母

170. BC002绘制电气控制线路安装接线图时,图中电气元件的文字符号和数字标号应和(B)一致。

(A)接线示意图(B)电气原理图(c)电器布置图(D)实物

171.BC002电气安装图中的外围框线用(C)表示。

(A)粗实线(B)细实线(c)点划线(D)波浪线

172.BC003在机床控制线路中,连续运转与点动的主要区别在于(A)。

(A)有无自锁(B)有联锁(c)无自锁(D)有无联锁

173.BC003如图所示电路能实现(C )。

(A)连续运转控制(B)点动控制

(c)点动又能实现连续运转控制(D)正反转控制

174.BC003如图所示,能完成点动控制电路的是(C)。

175.BC004三相异步电动机正反转控制中,为防止相间短路,一般可采用接触器常闭辅助触点(B)控制。

(A)自锁(B)联锁(c)闭锁(D)链锁

176.BC004要想改变三相异步电动机的旋转方向,只要将原相序u-v-w改接为(B)即可实现。

(A) V-W-U工(B)W一V—U (C) W-U-V (D)可以任意连接

177.BC004具有接触器联锁的正反转控制线路,其联锁触点应采用( B )。(A)常开辅助触点(B)常闭辅助触点

(C)常开、常闭辅助触点均可(D)常开和常闭辅助触点串联

178.BC005某三相笼式异步电动机单方向启、停控制电路,接通电源接触器衔铁便抖动,声音异常,甚至使熔断器熔断。如果按下停止按钮,用试电笔测启、停按钮连接端有电,出现这种故障的原因之一是(B)。

(A)电源电压过低(B)误将接触器动断触点作自锁触点

(c)接触器线圈局部短路(D)负荷过大

179.BC005在控制线路中,常采用中间继电器,主要用于(B)。

(A)自锁用(B)线路中的保护环节

(c)前后程序的联系(D)多台设备控制

180.BC005当要求几个条件同时满足,电器线圈才能通电动作,可用几个动合触头(B)。

(A)与线圈并联,(B)与线圈串联

(c)并联再与线圈串联(D)串联再与线圈并联

181.BC006电路中只有一台电动机运行时,应选用熔体的额定电流不小于(B)倍电动机额定电流。

(A)1.4~2.5 (B)1.5~2.5 (c)2.5~2.7 (D)2.7~3

182.BC006热继电器的额定电流值一般取电动机额定电流的(B)倍。

(A)1(B)0.95—1.05 (C)1—1.05 (D)1. 05~1.1

183.BC006在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面积不应小于(B)mm2。

(A)1(B)2.5 (C)4 (D)5

184.BDO01 0SM/TEL12-16/630型自动重合器开关本体装有( C )个主套管,内装有电流、电压互感器。

(A)3 (B)4 (C)6 (D) 12

185.BDO01 0SM自动重合器可以通过( D )实现机械跳闸。

(A)套管(B)吊装孔(c)辅助接点(D)黄色钩环

186.BDO01 0SM自动重合器控制箱内的(B )内置电容器完成分合闸操作。

(A)主微处理器模块(MPM) (B)驱动模块(DM) (c)电源模块(PSM) (D)RTU 187.BD002分段器可以作为上一级保护,即重合器的跳闸次数,具有自动计数的功能,计数值最多为(A)次。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6

188.BD002 FDK10 - 12D型分段器采用电子控制器及(C )操作分闸机构,无损耗。

(A)电子(B)励磁(C)无磁(D)永磁

189.BD002 FDK10 -12D型分段器在存放一年后,应对其进行(D)试验,试验动作无误方可使用。

(A)耐压(B)低电压(c)低电流(D)低电压、低电流脱扣动作

190.BD003配电开关中PVS的动力电源是(D )。

(A) FDR (B) RTU (C) FSI (D)SPS

191. BD003配电开关的故障搜查控制器从检测到电压,到PVS触头闭合所经历的时问取(B)s。

(A)5 (B )7 (C)9 (D) 11

192.BD003配电开关一般采用真空开关,真空开关真空度的检测方法为(B)法。

(A)直流耐压(B)交流耐压(C)击穿(D)直流

193.BD004隔离开关在分闸或合闸时,三相动触头同时动作,不同期的偏差应小于( A ) mm。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6

194.BD004隔离开关的绝缘子柱的中心线应在同一平面内,相间连杆在同一水平线上,相间距离与设计要求之差不应大于(C )mm。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6

195.B D004隔离开关触头的接触处以0.5mm×lOmm塞尺检查,对线接触式的刀闸应(D)。

(A)塞人2mm (B)塞入4mm (C)塞入6mm (D)塞不进去

196.BD005检查隔离开关导电系统时,检查所有的弹簧、螺丝、垫圈、开口销、屏蔽罩、软连接、轴承等应完整无缺陷,修整或更换损坏的元件,最后分别加(C )或润滑油装好。

(A)汽油(B)柴油(C)凡士林(D)棕榈油

197. BD005拉杆、拐臂轴的检查属于(A )的检查项目。

(A)传动机构与操作机构(B)导电系统

(C)支持底座(D)调整闸刀的张开角

198.BD005检查隔离开关应根据厂家说明书或有关工艺标准的要求调整闸刀的张开角或(B)

(A)形状(B)开距(c)长度(D)分闸速度

199. BD006无励磁调压变压器在额定电压±5%菹围内改换分接位置运行时,其(C)不变。

(A)额定电压(B)额定电流(C)额定容量(D)额定负载

200. BD006为了提高变压器的利用率,减少电能损失,在变压器运行过程中,根据每一季节最大用电时期,对变压器的实际负荷进行测定,一般负荷电流应为变压器额定电流的(C)。

(A)70%~80% (B) 70%~90% (C)75%~90% (D)75%~95%

201.BD006 Y,vn0接线的配电变压器运行中,规程规定中线电流不可超过低压绕组额定电流的(B)。

(A)15% (B) 25% (C) 35% (D)45%

202.BD007变压器容量可利用计算负荷来确定,变压器额定容量P e=P sjs+P fo,P sjs 表示(B )。

(A)增容裕量(B)企业总计算负荷(c)实际使用负荷(D)最大计算负荷203.BD007变压器容量可利用最经济运行效果来估算,P e=P/βm ,βm表示(C )。

(A)负载系数(B)负荷率(c)最大效率时的负荷率(D)负荷效率204.BD007要充分利用变压器的容量,一般情况下,所带的负荷应为变压器额定容量的(A)左右。

(A)75% (B)80% (C)85% (D) 900/。

205.BD008设P o为空载损耗,P d为短路损耗,则变压器最佳的经济负荷

P zi=βm P e,βm= (D)。

(A)√p0/η2p d (B) √p0/βp d(C) √p d/p0(D)√p0/ p d

206.BD008变压器经济运行节约的电量,包括有功电量和无功电量,

△A z= △A p+K△A q,其中K表示(C)。

(A)经济运行时间(B)无功电价当量

(C)工无功经济当量(D)有功经济当量

207.BD008变压器的经济运行是指系统的(B )最小,经济效益最佳的一种运行方式。

(A)无功损耗(B )有功损耗(C)损耗(D)等效有功损耗

208.BD009优化无功补偿,使其就地补偿,降低变压器励磁所需无功功率造成的( A )损失,是变压器经济运行的技术措施之一。

( A )有功功率(B)无功功率(c)额定功率(D)视在功率

209.BD009调整变压器(C ),使三相近于平衡状态运行,是变压器经济运行的技术措施之一。

(A)分接开关(B)某两相负荷(C)三相负荷(D)线圈匝数

210.BD009消除谐波,降低乃至消除因谐波产生的变压器的(D),是变压器经济运行的技术措施。

(A)功率因数的增加(B)运行负荷(c)电压损耗(D)附加损耗

211.BD010三相变压器的额定容量计算式为(C )。

(A)S=UI (B) S=3UI (C)s= √3UI (D)s=√2UI

212.BD010我国统一的额定频率为(A )Hz。

(A)50 (B) 60 (C) 70 (D) 80

213.BD010空载损耗也称为额定铁损,是在50Hz下在变压器一次绕组上施加额定电压,二次侧开路时,变压器吸取的(A )。

(A)无功功率(B)有功功率(C)视在功率(D)额定功率

214.BDOI1经济负荷时,变压器铁芯的总损失(C)其绕组的总损失。

(A)大于(B)小于(c)等于(D)不等于

215.BDOI1单台变压器经济负荷时,其铜损等于铁损,效率(A )。

(A)最高(B)最低(c)为零(D)较低

216.BD011变压器损耗最少的经济运行点是负载率为(D )时。

(A)0.2~0.3 (B)0.3~0.4 (C)0.4~0.5 (D)0.5~0.6

217.BD012在规定的温升和环境温度200C的条件下,绝缘材料的老化寿命为(D)年。

( A) 10~15 (B) 15~20 (C) 20~25 (D)25~30

218.BD012在夏季环境温度最高温度为40℃时,在额定负荷下,变压器绕组最热点的温度可达(C)℃。

(A) 90 (B) 105 (C) 118 (D) 120

219.BD012 -般自然冷却的变压器顶层汕温不宜超过(C)℃。

(A) 65 (B) 75 (C) 85 (D) 105

220.BD013配电变压器容量在(C)kV-A及以上时,在交接和大修试验后应测量分接头直流电阻。

(A) 100 (B) 400 (C)560 (D) 630

221.BD013 630kV.A及以下变压器,各相间及线间直流电阻差别不大于(B )。

(A) 4%—1% (B) 4%—20% (C) 2%—1% (D)2%~2%

222.B D013配电变压器采用无载调压,当电源电压按额定电压的(B )波动时,可调节分接开关以保证输出电压稳定。

(A) ±10% (B) ±5% (C)±7.5% (D)±2.5%

223.BD014电缆中流过电流时,导体会发热,(D)会产生介质损耗,护层中会有涡流等损耗。

(A)保护层(B)线芯间(C)导体中(D)绝缘层中

224.BD014当电缆导体温度等于电缆(B )温度,而电缆中的发热与散热达到平衡时的负载电流,即为长期允许载流量。

(A)最低长期工作(B)最高长期工作(C)最低短路(D)最高短路225. BD014为了保证电缆的使用寿命,使电缆的导体温度不应超过长期允许工作温度,因此选用电缆截面时,应当满足:电缆长期允许载流量,不小于通过电缆的(C )电流。

(A)最小持续负荷(B)平均负荷(C)最大持缤负荷(D)最高短路

226. BD015电桥法寻测电缆线路故障点只适用于电缆相间短路和电阻在(B)的故障。

(A)1n以上(B)1n以下(C) 1MO,以上(D) lMn以下

227. BD015采用直流电桥法判断电缆线路故障点可能的地段时,可将电缆(C)、故障点两侧的环线电阻引入直流电桥,测量其比值。

(A)开路(B)短路(C)短路接地(D)绝缘层接地

228.B D015使用电缆故障测试仪测量电缆故障,采用低压脉冲测量法时,开机一分钟后将“工作选择”置于(D)。

(A)自试(B)直闪(C)冲闪(D)脉冲

229.B D016型号为(D )断路器是真空断路器。

(A) LW36 -126 (B) LW3 -101 (C) SN10 (D)ZW32 -12

230.BD016决定真空开关灭弧室机械寿命的结构是(D )。

(A)气密绝缘系统(B)导电回路(c)屏蔽系统、(D)波纹管

231.BD016电动式操动机构主要使用于(B )断路器。

(A) 110kV以上(B)小容量(C) 35kV以上(D)大容量

232.BD017 BAM11/3 -100 -1W型电容器额定电压为(D )kV。

(A) 11 (B) 11√3 (c)11√2 (D) 11/√2

233.BD017 BWF10.5 - 50 - 1W犁电容器额定容量为(A )kvar。

(A)50 ( B) 10.5 (C)1 (D) 1.44

234.BD017 BAW10.5 -100 -1W型电容器额定容量为(B)kvar。

(A) 50 (B) 100 (C) 200 (D) 344

235.BD018当电容器的额定电压(A )电网线电压时,应采用三角形接法。

(A)等于(B)大于(c)小于(D)不等于

236.BD018三角形接法的电容器有一相熔丝熔断或发生单相接地时,其他两相电容器承受的电压(D),仍可继续工作。

(A)增加(B)减小(c)原来的√3倍(D)不变

237.BD018当电容器的额定电压是线电压的(B )倍时,应采用星形接法。

(A)3 B√3 (C)2 (D) √2

238.BD019正常情况下,在全变电所停电操作前,应(A)。

(A)先停电容器开关,后拉开各出线开关

(B)先拉开各出线开关,后停电容器开关

(C)只拉开各出线开关

(D)只停电容器开关

239.BD019恢复送电时,应(B )。

(A)先合电容器开关,后合各出线开关

(B)先合各出线开关,后合电容器开关

(c)只合开各出线开关

(D)只合电容器开关

240.BD019电容器组禁止带电合闸,第二次合闸应在电容器断开(C )min之后。

(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

241.BD020不论电容器组的额定电压是多少,在电容器从电源上切断30s后,其端电压不超过(C )v。

(A) 50 (B) 55 (C)65 (D) 75

242。BD020切断电源后1nun,电容器端电压不超过(D)v。

(A) 50 (B) 55 (C) 65 (D) 75

243.BD020放电线圈的放电性能应使自动投切的电容器组的残留电压在电容器切断5s内下降至(A )v以下。

(A) 50 (B) 60 (C) 70 (D) 80

244.BD021定期检测低压配电线路和设备三相负荷,有无(A)现象,及时加以调整。

(A)过负荷及三相不平衡(B)增加负载

(c)负荷降低(D)负荷过低

245.BD021定期检测漏电保护器运行情况,调整其(D),保证其动作准确。

(A)电压(B)电流(c)螺丝(D)整定值

246.BD021定期检设备的保护熔丝、过流保护元件匹配是否合理,是否失去(C )作用。

(A)隔离(B)调整(c)保护(D)整定

247.BD022更换低压熔断器的熔体时,应用(A)的熔体。

(A)同规格型号(B)不同规格型号(c)接近原熔体规格型号(D)任意规格型号248.BD022对可更换的低压断路器的灭弧触头,如磨损厚度为原来的(A)时要考虑更换。

(A) 1/3 (B) 1/4 (c)1/5 (D)1/6

249. B电工(A)至少对漏电保护器试验一次。

(A)每天(B)每星期(c)每月(D)每半年

250. 更换直线段电杆时,应在原杆约(B )m左右挖坑立新杆。

(A) 1 (B)2 (C)3 (D)4

251.在更换耐张杆前,要在被更换杆基两侧杆上各打一把(A)。

(A)反向临时拉线(B)同向临时拉线(C)水平拉线(D)人字拉线252.更换转角杆,要在( D )立新杆。

(A)原杆位1m处(B)原杆位2m处(C)原杆位3m处(D)原杆位

253.在户外变配电所敷设电缆时,可采用(D)敷设方式。

(A)隧道(B)吊索(C)挂架(D)直埋

254.埋设地下各种电缆,均应在填土前进行( B)并绘制竣工图,标明具体坐标、分布与走向,以供维修管理之用。

(A)提高温度(B)急蔽工程验收(c)刷防腐油(D)电流加热

255.敷设电缆根数较多且距离不长时,常采用(B)敷设方法。

(A)直接埋地(B)电缆沟(c)排管(D)支架

256.在选择配电电缆时,通常是根据敷设条件确定电缆型号,再根据发热条件选出(D)

(A)电缆长度(B)热稳定系数(c)电缆经济寿命(D)电缆截面

257.电缆最佳截面应是在按常规方法选出截面的基础上再加大( C )级。

(A)1~2 (B)3~4 ( C) )4~5 (D)5~6

258. 高压配电用的电缆一般做成(B )芯的,常用的标称截面为16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2、240mm2、300mm2等。

(A)2 (B)3 (C)4 (D)多

259 .工地运输电缆费用不包括( D )费用。

(A)电缆运输(B)车辆空载回程(C)人力运输上(D)管井土石方260.电缆设备初投资包括电缆价格加上(C )。

(A)年电能损耗(B)总拥有费用(C)敷设综合造价(D)未来费用

261. 电缆油压装置的安装费属于( B )工程费用。

(A)电缆敷设(B)终端(c)接地(D)塞止

262. BEC04专怍黾缆终端头时,线芯导体切剥后的长度应为( D ) mm。

(A)20 (B) 30 (C) 50 (D)100

263. BE004亳t毛缆剖铅时,将铅包外包层剥离、擦净,用铅包刀在铅包位置将铅包切一环形深痕,深度约为铅皮厚度的( A )。

(A)1/2 (B) 1/3 (C) 1/4 (D) 1/5

264.BE004弯曲电缆线芯时,一般弯曲半径不得小于线芯直径的( B )倍,否则容易损坏绝缘层。

(A)5 (B) 10 (C) 15 (D) 20

265.BE005 DTL - 35型铜铝过渡接线鼻子与导线连接一端孔的阿径为(C)mm。

(A)4.5 (B)5.5 ( C)8 (D) 11.5

266.BE005 GL - 50型连接管内径为(D)mm。

(A)6 (B)7 (C)8 (D)10

267.BE005 35kV及以下的铜芯电缆的接地线的截面积为(A)mm2。

(A)10 (B) 16 (C) 25 (D) 35

268.BE006油浸纸绝缘电缆接头从开始剖铅到封闭,必须连续一次施工完成,以免受潮8. 7/10kV及以下电缆应于( C )h之内完成。

(A)2 (B)4 (C) 6 (D)8

269.BE006热缩电缆头适用于环境温度范围为(A)℃。

(A) -40—70 (B) -40—40 (C) -50—60 (D) -30—80

270.热缩电缆附件的安装应在环境温度范围为0℃以上,相对湿度(B )以下。

(A)60% (B)70% (C)80% (D)90%

271.BE007 6~10kV交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头的制作程序,首先校直电缆末端并将其固定,对户外终端由末端量取(C ) mm,在量取处刻一环形刀痕。

(A) 550 (B) 650 (C)750 (D) 850

272,BE007在剥切电缆时,应在钢铠断口处保留内衬层(B)mm,其余剥去。

(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40

273.BE007安装分支指套时,应在三相分叉处和根部填充胶使其外观平整,中间略呈苹果形,最大直径大于电缆外径约(C)mm。

(A)5 (B) 10 (C)15 (D) 20

274.BE008剥切电缆前,首先将两端电缆对直,固定电缆,重叠(B )mm标记。

(A) 100 (B) 200 (C) 300 (D) 400

275.BE008处理电缆中间接头时,由铜屏蔽末端起,去除300mm的铜屏蔽散带,剥去( D )m m。的外半导体层,并清洗线芯绝缘层表面的炭痕。

(A) 150 (B) 200 (C) 240 (D) 280

276.BE008连接电缆时,在两端的锥体之间包绕填充物,厚度不小于(A)mm。

(A) 3 (B)4 (C)5 (D)6

277.BE009电杆基础施工时不可能产生的危险是( D )。

(A)砸伤人(B)爆破伤人(c)地下气体窒息(D)阻触电

278.BE009立杆时,应设专人统一指挥,严禁坑内有人工作,除指挥人员及指定人员外,其他人员必须在( B )杆高的距离以外。

(A)0.5倍(B)1.2倍(C)8倍(D) 10倍

279.BE009在电杆的组裴过程中,若杆顶支座安装完毕后,应使支座的中线与电杆的中心线(D)。

(A)交叉(B)在一条直线(c)垂直(D)平行

280.架空配电线路在连接时,接头处的电阻不应超过同长度导线电阻的( A )倍。(A)1.2 (B)1.3 (C)1.4 (D)1.5

281. BE010低压线路必须跨越建筑物时,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧重情况下,不应小于(C )m。

(A)1.5 (B)1.0 (C)2.5 (D)0.5

282.BE010架空配电线路与通信线路交叉时,对I级通信线路,交叉角应大于( A )。

(A) 30°(B) 45°(C) 55°(D) 20°

283. BE011高压接户线的导线截面较小时,一般使用悬式绝缘子与(D)串联固定在建筑物的支持点上。

(A)针式绝缘子(B)连接片(c)横担(D)蝶式绝缘子

284.BEOI1高压接户线引入室内时,必须采用(B),不能直接引入,以防导线与建筑物接触漏电伤人及接地故障的发生。

(A)细管(B)穿墙套管(C)耐线夹(D)蝶式绝缘子

285. BE011低压接户线跨越车辆通行街道时,其最大弧垂对地距离不应小于(D )m。

(A)3 (B)3.5 (C)5 (D)6

286.BE012在电杆基础中主要承受荷载的上拔力或下降力并兼受较小的水平力称为( A )基础。

(A,带拉线的电杆(B)无拉线电杆(c)整体式铁塔(D)宽身铁塔的联合287.BE012在双杆杆坑的基础施工中,应先检查杆坑,再放入底盘,并立即(D),再进行中心找正等。

(A)底盘吊装(B)十字找正(c)填正夯实(D)复核高差

288.BE012杆塔基础作业检验要确认混凝土材料及标号满足谩计要求,并要求混凝土浇水保养不少于(B)日。

(A)3 (B)5 (C)7 (D)9

289.BE013对于7—15档的耐张段,至少选择其两档且靠近( A )档距观测弧垂。

(A)两端的最大(B)中间的最小(C)两端的最小(D)中间的最大

290.BE013对于6档以下的耐张段,至少选择其靠近(D )档距来观测弧垂。

(A)两端的大(B)中间的小(c)两端的小(D)中间的大

291.BE013对于15档以上的耐张段,在耐张段的(D )选一大档距来观测弧垂。

(A)两端(B)中间(c)两端或中间(D)两端和中间各

292.BE014杆高15m,导线截面在LGJ - 95及以下的直线杆采用梢径为(C)mm 的钢盘混凝土电杆。

(A) 390 (B) 230 (C) 190 (D) 100

293.BE014杆高15m,导线截面在LCJ - 95及以下的,耐张杆采用梢径为(B) mm 的钢筋混凝土电杆。

(A) 390 (B)-230 (C) 190 (D) 100

294.BE014杆高15m,导线截面在LCJ - 95及以下的,无拉线终端杆,采用梢径为(A ) mm的钢盘混凝土电杆。

(A)390 (B) 230 (C) 190 (D) 100

295.BFO01变压器常见的不正常状态是(D )。

(A)绒圈的相间短路(B)匝间短路(c)单相接地短路(D)过电流,温升过高296.BFO01变压器的过电流和温度升高将(C )。

(A)产生电弧(B)导致油箱爆炸(C)使绝缘强度降低(D)对变压器无影响297.BFO01变压器的不正常状态会引起(B )。

(A)导致引出线的相间短路(B)变压器使用寿命缩短

(c)接地短路(D)铁芯被烧坏

298.BF002配电线路与配电变压器都使用(A )保护装置。

(A)过电流(B)瓦斯(c)纵差动(D)温度

299.BF002防雷保护和过电流保护是(B )常用的保护装置。

(A)配电线路工(B)配电变压器(c)电力变压器(D)高压断路器

300.B F002变压器装设的主保护是(B )保护。

(A)瓦斯保护和过电流(B)瓦斯保护和纵差动

(c)电流速断保护和纵差动(D)纵差动保护和过电流

301.BF003瓦斯保护是变压器内部故障的(D )之一。

(A)后备保护(B)辅助保护(c)继电保护(D)主保护

302.BF003在变压器瓦斯保护的接线中采用了(B )的出口中间继电器。

(A)自动返回(B)自保持(C)延时动作(D)快速动作

303.BF003变压器的瓦斯保护的启动是靠(C)。

(A)电气动作(B)机械动作(C)油流和气流的运动(D)气流的运动304.BF004变压器的电流速断保护可作为电源侧绕组和电源侧套管及(A )故障的主保护。

(A)引出线(B)内部(c)匝间短路(D)温度过高

305.BF004变压器的电流速断保护可作为内部故障的(B )保护。

(A)主(B)后备(c)辅助(D)控制

306.BF004对于较小容量的变压器,当过电流保护的时限大于0.5s时,可以在其电源侧装设(C)保护,作为电源侧部分绕组和套管及引出线故障的主要保护,配合瓦斯保护构成变压器的快速保护。

(A)过流(B)纵差(c)速断(D)过负荷

307.BF005当变压器油箱外的套管及引出线上发生相间短路和接地短路(直接接地系统)时,应采用(C)保护。

(A)过流(B)瓦斯(C)纵差(D)过负荷

308.BF005变压器纵差保护主要用于在发生(A )相间、匝间、接地等故障时保护变压器线圈。

(A)内部(B)外部(C)绝缘油(D)附件

309.BF005变压器纵联差动保护也可以在保护变压器绕组及其套管、引出线上发生(D ) 短路时起保护作用。

(A)单相接地(B)两相(c)三相(D)相间

310.BF006过电流保护用作变压器外部短路及内部故障时的(C )保护。

(A)主(B)辅助(C)后备(D)相间

311.BF006变压器过电流保护采用低电压启动时,保护的动作电流可以按照变压器的(B ) 来整定。

(A)短路电流(B)额定电流(c)一次电流(D)二次电流

312.BF006过电流保护加装复合电压闭锁装置可以(D )。

(A)加快保护动作时间(B)增加保护的可靠性

(c)提高保护的选择性(D)提高保护的灵敏度

313.BCO01为了防止(A)造成的故障,在夏季应把线路的导线弧垂情况作为巡视重点,并及时进行弧垂测量工作。

(A)混连短路(B)导线拉断(c)导线振动(D)导线断股

314.BGO01为了防止(B )的故障,在冬季应加强对新建线和检修变动过弧垂的线段,仔细观察弧垂,重点测量。

(A)混连短路(B)导线拉断(c)导线接头(D)导线断股

315.BCO01采用(D )的方法不能防止导线震动。

(A)放松弧垂(B)装防护条(c)安防振锤(D)增大档距

316. BC002电杆根部埋深不够,主要是由于架设时未按设计施工,有时也因为杆根(D ),如杆根被水冲刷或土方被挖等。

(A)回填土不够(B)基础下坑(c)未打围桩(D)环境变迁

317.BC002在洪水泛滥时期,(A)的方法对有拉线锚的基础更为有效,能避免拉线地锚上拔,发生倒杆事敌。

(A)打围桩(B)回填泥沙(c)夯实基础(D)加固拉线

318.BG002安排巡视线路时,应根据季节和周围环境的特点。冬季施工的线路要在(A )巡视,要注意电杆基础有无下沉,下沉时要及时填土夯实。

(A)翌年春季(B)翌年夏季(C)当年冬季(D)一个月以后

319.BC003为防止绝缘子因制造质量不良而损坏,应做线路绝缘子温差试验也称为(D ) 试验。

(A)干闪(B)湿闪(c)耐压(D)热稳定

320.BC003线路架设中,由于运输或施工不慎,使绝缘子受到损伤,当裂纹或硬伤面积超过(B )mm2以上时,投用后在阴雨天就会发生击穿或闪络故障。

(A) 50 (B)100 (C) 150 (D) 200

321.BC003线路绝缘子在运行中由于承受高压和拉力其绝缘会逐渐老化,为此通常要求正常运行中合格的绝缘子最低绝缘电阻在(D ) MΩ,以上。

(A) 100 (B) 150 (C) 200 (D) 300

配电线路高级工证考试题库

配电线路高级工考试题库 单选题 1、大气过电压是电力系统以外的( )活动引起的。 (A)操作; (B)雷电;(C)大风; (D)覆冰。 2、电力变压器的主要作用是( )。 (A)升压; (B)降压; (C)传输电能; (D)变化电压。 3、一台配电变压器的型号为S11-630/10,该变压器的额定容量为( ) (A)630MVA;(B) 630KVA;(C) 630 VA;(D) 630KW 4、容量为100KVA及以下的变压器所供电的低压网络的每个重复接地的电阻不应大于()Ω(A)4;(B) 10;(C) 20;(D) 30 5、变压器正常运行时,油枕油位应在油位计的( )位置。 (A)1/5;(B)1/4-1/2;(C) 1/2;(D) 1/4-3/4 6、对变压器绝缘油影响最大的是( )。 (A)温度; (B)水分; (C)杂质; (D)纯度。 7、分支杆也是分支线路的( )。 (A)终端杆; (B)转角杆; (C)直线杆; (D)跨越杆 8、杆塔按其在线路中的用途可分为多种,用于线路中间的承受侧风压的称为( ) (A) 耐张杆; (B)直线杆; (C)终端杆; (D)转角杆。 9、采用人力立杆方法立杆时,电杆长度一般不超出( ) m. (A) 8;(B) 10;(C) 12;(D) 15, 10、电力系统安装并联电容的目的是( )。 (A)减少对电力系统无功功率的需求,提高功率因数; (B)吸收

有功功率; (C)增加线路电压降; (D)降低用电设备对无功功率的需求 11、在室内用扁钢作自然接地线的跨接线时,其截面积不应小于()m㎡ (A)24;(B) 36;(C)48;(D) 60 12、配电线路的相序排列,按U-V-W顺序,用( )颜色表示。 (A) 红绿黄; (B)黄绿红; (C)绿黄红; (D)红黄绿。 13、在中性点直接接地的低压电网中,当发生单相金属接地故障时,中性点对地电压为( )。 (A) 0; (B)相电压; (C)线电压; (D)大于相电压,小于线电压。 14、电缆导线截面积的选择是根据( )进行的。 (A)额定电流; (B)传输容量; (C)短路容量; (D)传输容量及短路容量。 15、电缆支架应安装牢固,横平竖直各电缆支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于( ) mm (A)±5;(B)±6;(C)±8;(D)±10 16、电力电缆的基本构造主要由线芯导体、( )和保护层组成。 (A)垫层; (B)填充层; (C)绝缘层; (D)屏蔽层。 17、使用电容时有两项主要参数,即耐压值和电容量,而电容耐压值是指加在其上电压的( )。 (A)最大值; (B)瞬时值; (C)有效值; (D)平均值。 18、低压电力网一般在最大负荷月的平均功率因数应达到( )。 (A)不低于0.85; (B) 0.9; (C)不低于0.9; (D) 0.85。 19、电能是由( )形式的能源转化而来的。 (A)水能; (B)核能; (C)热能; (D)以上答案都正确。

配电线路施工试题

配网施工竞赛模拟考试试卷 一、多项选择题(共20题,每题1分,共20分) 1、高处作业安全带禁止系挂在(BCD)支持体上。 A、和作业位置一样高的 B、移动的 C、低于作业位置的 D、不固定的 2、起重工作由专人指挥,明确分工;指挥信号应(BCD)。 A、通俗易懂 B、简明 C、统一 D、畅通 E、符合国家标准 3、上杆塔作业前应先检查(ABC)是否牢固。 A、根部 B、基础 C、拉线 D、接地线 4、(ACD)电杆应采用非预应力电杆。 A、市中心 B、城郊地区 C、市区繁华地段 D、交通繁忙道路路边 5、安全距离不足的补救措施有(ABD)。 A、绝缘隔离 B、绝缘遮蔽 C、保护间隙 D、停用重合闸 6、带电作业不得使用的绳索有(ABDE)。 A、钢丝绳 B、白棕绳 C、锦纶绳 D、迪尼玛绳 E、棉纱绳 7、跌落式熔断器的安装时,转轴光滑灵活,铸件无(ABC)。 A、裂纹 B、砂眼 C、锈蚀 D、油污 8、敷设电缆时作用在电缆上的机械力有(ABD)。 A、牵引力 B、侧压力 C、剪切力 D、扭力 9、绝缘工具的工频耐压试验以( ABC)为合格。 A、无击穿 B、无闪络 C、无过热 D、无电晕 10、线路金具在使用前应符合(ABC)要求。 A、表面光洁 B、线夹转动灵活 C、镀锌良好 D、裂纹不超过0.5mm 11、在带电作业过程中,需要考虑作业人员承受的电压包括(ACD)。 A、正常工作电压 B、大气过电压 C、操作过电压 D、暂时过电压 12、双杆立好后应正直,位置偏差不应超过(ABCD)。 A、双杆中心与中心桩之间的横向位移不大于50mm B、迈步不大于30mm; C、两杆高低差不大于20mm D、根开不大于±30mm。 13、下列线路设备,哪些必须装设避雷器(ABD)。 A、配电变压器 B、柱上开关 C、隔离开关 D、户外电缆头 14、下列设备必须有良好的接地(ABCD)。 A、铁杆 B、变压器外壳 C、柱上开关外壳 D、户外电缆头金属护层 15、电缆及其附件到达现场后,应按(ABCD)要求及时进行检查。 A、产品的技术文件应齐全 B、电缆型号、规格、长度应符合订货要求 C、附件部件应齐全,材质质量应符合产品技术要求 D、电缆线路检测项目包括常规检测和阻燃检测

配电线路技师技术总结

配电线路技师技术总结 ——刻苦钻研业务技术,努力提高技能水平 从1997年7月至今,我一直在xx供电公司工作。这16 年多来先后在线路班、四个供电所、生产技术部、市场与客户服务部、输变电管理所工作。参加过35kV、10kV、0.4kV线路等电力生产一线建设工作,电力工程验收工作。一直从事着和输配电有关的工作。在工作中,我尊重老师傅,团结同事,服从领导。在各位领导和同事的支持和帮助下,在配电运行领域取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这16年来的工作做一次全面总结: 一、勤学苦练,努力夯实自身基础。 参加工作的第一个岗位,是在线路班。在老师傅的教导下,通过参加35kV 象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐张杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kV大脉线新建、10kV瓦瑶线、10kV中团线等多条线路新建、多个乡镇的10kV线路改造及路灯安装等工程及多处客户的10kV安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。 由于工作需要,98年5月我调到了罗x供电所。供电所的工作是繁杂琐碎而艰辛的,对我来说是个新的挑战。为此我虚心请教、刻苦学习,在完成本职工作之外主动参加所里的所有工作。通过努力很快掌握了电费抄、核、收,农村电力设备运行维护安装等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。 2000年轰轰烈烈的一期农网改造工程开始了,由于本人基础扎实技能全面,被委托负责水x乡一半台区的勘测、设计、工程项目报送。并带领施工队伍完成了水x新村、木x村、合x村三个台区的农网改造工程。在改造过程中,本人狠抓质量,完善基础建设,不合格,有问题的,坚持整改至合格,所以完成的台区改造质量得到了公司领导和同事们的认可。同年抽调到生产技术部专门负责农网台区、10kV线路改造工程的验收工作。在参与农网改造验收工作中,我查阅了大量的工程验收条文条款完善了验收流程,2年多的时间里对自己参与验收的200多个台区、几十条将近300公里10kV线路严格把关,对验收过程中出现的问题提出了改进,保障了工程质量,出色的完成了任务。 二、基础提升,转换思想提高管理水平。 2003年我担任了xx供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高。7年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。坚持定期开展安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动。主要做了以下几方面工作: (一)、加强配网的设备管理 第一、确保农网线路通道畅通,做好电力设施保护。一是制定电力设施保护工作方案,宣传电力设施保护知识。先后共张贴宣传画100余张,发放宣传资料2000余份,悬挂横幅10多条,营造了保护电力设施的良好氛围。二是悬挂警示标志保护电力设施,为消除安全隐患,确保电网安全稳定运行,组织开展对配变台区、供电线路跨越公路和河流、电力杆塔爬梯等处的隐患排查工作。并在电力线路保护区内安放“禁止钓鱼,有电危险”等警示牌20多块;在电杆上张贴电杆防撞标志,加装拉线护套共计200多个;在铁塔、电杆爬梯上悬挂“禁止攀

国家题库 电气试验高级工理论试题及答案四、计算题

国家题库 电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV 线路,全长L =57.45km ,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U 0=516V ,零序电流I 025A ,零序功率P 0=3220W ,试计算每相每公里零序阻抗Z 0零序电阻R 0,零序电抗X 0和零序电感L 0。 答案:解:每相零序阻抗: Z U I L 00031351625157.45 1.078(km)= ·=××=/Ω 每相零序电阻: R P I L 02313322025157.450.269(km)= ·=××=/002Ω 每相零序电抗: X Z R 0020222107802691044=-=-=/...(km)Ω 每相零序电感: L X f 002 1.0442 3.14500.00332(H km)=π=××=/ 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km ,零序电阻为0.269Ω/km ,零序电抗1.044Ω/km ,零序电感是0.00332H /km 。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN ,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV ,额定电流I 1N /I 2N =105/1100A ,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U =240V,电流I =1 3.2A ,试计算零序阻抗的标么值Z 0。

图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: Z U S U U S b1 ph N N1 ph 2 N 3 3 = / = = ××/ × =Ω3(110103) 2000010 605() 32 3 变压器零序阻抗: Z U I 33240 13.2 54.55()== × =Ω 零序阻抗标么值: Z Z Z b1 54.55 605 0.09 *=== 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设变压器的电抗及损耗忽略不计。

配电线路中级工试题及答案

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题分,共分) 1.钢筋混凝土电杆焊接后的杆身弯曲应不超过杆长的()。 /300 /500 /1000 /2000; 正确答案:B /JB44-62卸扣,当型号为时,其允许载荷重为()kg。 ; 正确答案:B 3.钢筋混凝土门型双杆,电杆立直校正后其根开的最大误差不应大于()㎜。 A.±10 B.±20 C.±30 D.±40。 正确答案:C 金属氧化锌避雷器在做交接试验时,当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时,其绝缘电阻值不得小于()MΩ。 。 正确答案:B 5.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 。 正确答案:D 6.电源电动势的大小表示()做功本领的大小。 A.电场力 B.外力 C.摩擦力 D.磁场力。 正确答案:A 7.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误

正确答案:B 8.通电导体在磁场中所受的力是()。 A.电场力 B.磁场力 C.电磁力 D.引力。 正确答案:C 9.如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1-Φ2 >0,这种情况为()。 A.两个正弦交流电同相 B.第一个正弦交流电超前第二个 C.两个正弦交流电反相 D.第二个正弦交流电超前第一个。 正确答案:B 10.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是()。 >XL <XL =C; D. D.电路呈谐振状态。 正确答案:B 11.对称三相电源作星形连接,若已知 UB=220∠60°,则UAB=() -150° /-150° /150° //-150° 正确答案:A 12.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的()。 100 100 100 1000。 正确答案:C 13.环形钢筋混凝土电杆制造质量,应符合现行国家标准中的规定:当放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过()。 。 正确答案:A 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于()。 Ω Ω Ω Ω。 正确答案:A 15.柱上变压器台底部距地面高度不应小于()。 正确答案:C

2019年配电线路技师技术总结

配电线路技师技术总结配电线路的技师需要写好相关的总结,那么应该如何写好技术总结呢?下面就和一起来看看吧。 从19xx 年7 月至今,我一直在xx 供电公司工作。这xx 年多来先后在线路班、四个供电所、生产技术部、市场与客户服务部、输变电管理所工作。参加过35kV、10kV、0.4kV 线路等电力生产一线建设工作,电力工程验收工作。一直从事着和输配电有关的工作。在工作中,我尊重老师傅,团结同事,服从领导。在各位领导和同事的支持和帮助下,在配电运行领域取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这16 年来的工作做一次全面总结: 一、勤学苦练,努力夯实自身基础。参加工作的第一个岗位,是在线路班。在老师傅的教导下,通过参加35kV象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐张杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kV大脉线新建、10kV瓦瑶线、10kV中团线等多条线路新建、多个乡镇的10kV线路改造及路灯安装等工程及多处客户的10kV安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。 由于工作需要,98 年5月我调到了罗x 供电所。供电所的工作是繁杂琐碎而艰辛的,对我来说是个新的挑战。为此我虚心请教、刻苦学习, 在完成本职工作之外主动参加所里的所有工作。通过努力很快掌握了电费抄、核、收,农村电力设备运行维护安装等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。

20xx 年轰轰烈烈的一期农网改造工程开始了,由于本人基础扎实技能全面,被委托负责水x 乡一半台区的勘测、设计、工程项目报送。并带领施工队伍完成了水x 新村、木x 村、合x 村三个台区的农网改造工程。在改造过程中,本人狠抓质量,完善基础建设,不合格,有问题的,坚持整改至合格,所以完成的台区改造质量得到了公司领导和同事们的认可。同年抽调到生产技术部专门负责农网台区、10kV 线路改造工程的验收工作。在参与农网改造验收工作中,我查阅了大量的工程验收条文条款完善了验收流程,2 年多的时间里对自己参与验收的200多个台区、几十条将近300公里10kV线路严格把关,对验收过程中出现的问题提出了改进,保障了工程质量,出色的完成了任务。 二、基础提升,转换思想提高管理水平。 20xx 年我担任了xx 供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高。7 年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。坚持定期开展安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动。主要做了以下几方面工作:(一)、加强配网的设备管理 第一、确保农网线路通道畅通, 做好电力设施保护。一是制定电力设施保护工作方案,宣传电力设施保护知识。先后共张贴宣传画100余张,发放宣传资料2000余份,悬挂横幅10多条,营造了保护电力设施的良好氛围。二是悬挂警示标志保护电力设施,为消除安全隐患,确保电网安全稳定运行,组织开展对配变台区、供电线路跨越公路和河流、电力杆塔爬梯等处的隐患排查工作。并在电力线路保护区内安放“禁止钓鱼,有电危险”等警示牌20 多块;在电杆上张贴电杆防撞标志,加装拉线护套共计200 多

配电线路高级工

一、选择题(选项已省略) 1.我国工频交流电的周期是( 0.02s )。 2.欧姆定律是阐述在给定正方向下( 电压、电流和电阻 )之间的关系。 3.交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了( 减少磁滞损耗 )。 4.用于确定载流导体在磁场中所受磁场力( 电磁力)方向的法则是( 左手定则 )。 5.用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是( 右手定则)。 6.在热带多雷地区应选择( FCZ-30DT )避雷器。 7.1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为( 1000V )。当回路绝缘电阻在10MΩ以 上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 8.10kV油浸电力变压器作绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为( 35kV )有效值;交接时为30kV有效值。 9.垂直接地体的间距不宜小于其长度的( 2倍 )。 10.接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离( 250~300mm )为宜。 11.独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于( 3m )。 12.隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度 为50mm及以下时,其塞入深度不应超过( 4mm )。 13.假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是( 105℃ )。 14.聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是( 1~10kV )。 15.对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为( 65℃ )。 16.线路绝缘子的击穿故障发生在( 绝缘子内部 )。 17.高压配电线路允许的电压损失值为( 5% )。 18.能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于( 二类 ) 设备。 19.电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与 用户的分界点,支持物属( 供电局 )。 20.交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为( 60s )。 21.改善功率因数的实质问题是补偿( 无功 )功率。 22.自阻尼钢芯铝绞线的运行特点是( 减少导线振动 )。 23.保护继电器根据其(输入端 )加入物理量的性质分为电量与非电量两大类。 24.当FS避雷器的绝缘电阻值不小于(2500MΩ )时可不进行电压电流测量。 25.木抱杆在使用前进行强度验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取( 900~1000N/cm)进行验算。 26.钢抱杆应用热镀锌或防锈漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全长的( 3‰ )。 27.钳工用的台虎钳应固定在工作台或支架上使用,不能有摇晃现象,夹持工件时,只允许 使用钳口最大行程的( 2/3 )。 28.导线爆压,如遇到拒爆时,( 15min )后方可接近药包进行处理。 29.用500V兆欧表测氧化锌0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于( 2MΩ )。答案:A

配电线路试题答案

配电线路试题答案 一、问答题: 1、答:施工放线前应做如下准备工作: (1)查勘沿线情况,并与有关部门取得联系; (2)对于一般河道,可搭临时便桥或安排渡船; (3)对跨越的公路,铁路电网线,不能停电的电力线路搭好放线架; (4)必须清除的树枝及其他障碍物应先清除; (5)检查杆塔是否已经校正,有无缺件; (6)放线的劳动力组织工作应全面安排; (7)导线轴应平稳地放在放线架上; (8)施工器具妥善安放好; (9)张力放线机、牵引机及其他器具按要求放置好。 2、答:发电机,变压器和电动机的三相绕组星形连接的公共点称为中性点,如果三相绕组平衡,由中性点到各相外部接线端子间的电压绝对值必然相等。如果中性点是接地的,则该点又称零点。从中性点引出的导线称作中性线;从零点引出的导线称作零线。 3、答:(1)应采用10kV级氧化锌避雷器、管型避雷器或保护间隙作为防雷保护;(2)对于经常断路运行而又带电的柱上油断路器,应在带电侧装设避雷器,其接线应与柱上油断路器等金属外壳连接在一起,其接地电阻不应超过10Ω;(3)对于经常闭路的柱上油断路器,则应在断路器两侧都安装避雷器。在安装避雷器时,要尽量装在靠近被保护断路器旁。 4、答:变压器的基本技术数据包括以下内容: (1)相数和额定频率;(2)额定电压、额定电压组合、额定电压比;(3)额定容量;(4)额定电压;(5)绕组连接组标号;(6)分接范围(调压范围);(7)空载电流、空载损耗和空载合闸电流;(8)阻抗电压和负载损耗;(9)效率和电压调整率。 5、答:1)与城市规划相协调,与配电网络改造相结合; 2)综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素; 3)不占或少占农田; 4)躲开洼地、冲刷地带以及易被车撞击地段; 5)避开有爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂房,仓库,贮罐等; 6)避免引起交通和机耕的困难。 6、答:(1)原因有: 1)导线的初伸长(新架线路); 2)设计计算,施工观测的错误; 3)耐张杆的位移或变形; 4)杆塔拉杆线的松动或横担的扭转; 5)导线质量不佳; 6)线路长期满负荷或过负荷运行; 7)线材长期运行后的疲劳。 (2)调整弧垂的方法有:

配电技师工作总结

配电技师工作总结 篇一:配电线路专业技术工作总结 配电线路专业技术工作总结 本人从事配电线路安装专业已有15个年头,而要想把架空线路、变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备装配好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能,所以,我是一边工作、一边学习、实践,又借助高级工培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过多年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。 一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。 几年来,本人一直利用书本、向老师傅、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的安装、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前本人对新型变压器、10V柱上开关、10KV电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的安装和运行经验。 二、加强配网的设备管理 第一,和同事一起针对城区配电线路陈旧、设备老化、

故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案: (1)、改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设 备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。 (2)、经测试,城区公用变压器的的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,部分接地的电阻值已不符合规程要求,XX年将不合格变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供了保障。 (3)、是严把工程安装质量验收关,根据安装及验收技术规程要求,对城网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。 第二,积极开展各季安全大检查,结合安全性评价工

职业技能鉴定配电线路高级工试题库

职业技能鉴定配电线路 (高级工试题库) 一、选择题: 1、我国工频交流电的周期是(D)。 (A)0.1s (B)0.2S (C)0.3S (D)0.02S 2、欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3、交流电机和变压器等设备,选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了(C) (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4、用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是(A) (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则 5、用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B) (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6、在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS (B)FCD (C)FZ (D)FCZ-30DT。 7、 1KV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V 兆欧表代替,试验持续时间为1min. (A)500V (B)1000V (C)1500V (D)2000V 8、 10kv油浸电力变压器做绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为(C)有效值;交接时为30KV 有效值。 (A)10KV (B)20KV (C)35KV (D)40KV 9、垂直接地体的间距不宜小于其长度的(B) (A)1倍(B)2倍(C)3倍(D)4倍 10、接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100∽150mm; (B)150∽200mm (C)200∽250mm (D)250∽300mm 11、独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于(D) (A)1m (B)2m (C)3m (D)5m 12、隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm ×10mm 的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm 及以下时,其塞入深度不应超过(B) (A)2mm (B)4mm (C)6mm (D)8mm 13、假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是(C) (A)120℃(B)110℃ (C)105℃(B)100℃ 14、聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(A) (A)1∽10KV (B)10∽35KV (C)35∽110KV (D)110KV以上 15、对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为(C) (A)45℃ (B)55℃ (C)65℃ (D)75℃ 16、线路绝缘子的击穿故障发生在(D) (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件部分;(D)绝缘子内部。 17、 10KV配电线路允许的电压偏差为(C) (A)±5% (B)±6% (C)±7% (D)±10% 18、能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(B)设备。 (A)一类(B)二类;(C)三类(D)四类 19、电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,

配电线路试题

配电线路试题 一、问答题: 1、施工放线前应做哪些准备工作? 2、什么叫中性点、零点和中性线、零线? 3、对10kV 线路柱上断路器的防雷保护有哪些要求? 4、变压器有哪些基本技术数据? 5、配电线路的路径和杆位的选择应符合哪些要求? 6、架空线路导线的弧垂为什么会发生变化?调整弧垂的方法有哪几种? 7、采用倒落式抱杆整体起立杆塔时,应如何选择和设置临时地锚? 8、简述混凝土电杆整体起吊的布置原则。 9、驰度观测档的选择原则是什么? 10、为什么10kV 电力系统一般采用中性点不接地的方式? 电力系统一般采用中性点不接地的方式? 11、TT 系统的故障特点和防护措施是什么? 措施是什么? 12、配电变压器的高压侧装有跌落式熔断器,低压侧也装设保护熔丝,作用有何不同?应怎样配合? 13、降低线损的具体措施有哪些? 14、在低压电网中三相电流不平衡有什么害处? 15、叙述用钳压法对架空绝缘导线进行连接的施工步骤。 二、计算题: 1、一台三相变压器,额定容量为100千伏安,副绕组额定线电压400伏,向三角形接线的负载供电,负载每相等效电阻为3欧,等效电抗为2欧,此变压器能否担负上述负载? 2.施工现场有一条380V 的架空线路,计算负荷Pjs 和Qjs 距离L 、导线截面及几何均距D 如下图所示。 已查出:LJ -120长期允许载流量为375A ;D =0.6m 时,LJ -120的R 0=0.27Ω/km ,X 0=0.3Ω/km 。 提示:电压损失公式:L U QjsX PjsR U N ∑+=?) (00 求:(1)该线路能否满足发热条件;

(2)该线路末端的电压损失百分值(%)U 。 3、有一条220V 的单相照明线路, 采用BLX 型铝芯塑料线,全线截面一致,明敷,线路长度及负荷如下图所示,全线允许的电压损失率为3%, (C=7.75×10-3)试选择导线的截面积。 4、有两只电流表,它们的上限均是10A,其中A 1满量限时,测得其端间电压为75mV,A 2满量限时测得其端间电压为50mV,若把这两只表并联接到电流为15A 的电路时,每只表的读数是多少? 5、一根绝缘操作杆,如果加40kV 电压,其泄漏电流不允许超过1mA ,问操作杆的绝缘电阻应为多少? 6、一根直径为300mm 的等径电杆,长18m ,电杆每米质量为100kg ,在距杆顶3m 处装一根100kg 的横担,在杆顶装一根50kg 的横担,求:电杆的重心高度。 7、在10kV 线路设计时考虑采用钢芯铝绞线,已知该线路设计输送功率为1000kW ,最大负荷利用小时为5000h(此时经济电流密度为J =1A/mm 2 ),负荷的功率因数为0.8,请根据经济电流密度确定导线截面。 8、有一380/220V 低压线路,从变压器台到用户处距离为200m ,LF -70导线上的电流为90A ,用户为动力负荷,求导线上的电压损耗的百分数[电阻率ρ=0.032(Ω·mm 2)/m ]。 9、一回LJ -240导线,导线的安全系数n 1=3,拉线的安全系数n 2=2,拉线角度为45°(已知LJ -240导线的破坏拉断力为3370kg ,镀锌钢绞线的破坏强度为140kg/mm 2),问选用多大截面的钢绞线做拉线合适? 10、已知10/0.4kV 容量为100kV A 的配电变压器,其参数是短路损耗ΔP k =2.4kW ,空载损耗ΔP o =0.73kW ,短路电压U k %=5.5,空载电流I o %=7.5,计算变压器的电阻及电抗? 11、如图,已知R 1=6Ω,R 2=3Ω,R 3=5Ω,R 4=8Ω,V=20V 。 求:(1)电路的总电阻。 (2)电路的总电流。 (3)电阻R 1消耗的功率。 12、如图,已知R 1=R 2=6Ω,R 3=5Ω,R 4=1Ω,R 4的功率是1W 。 求:(1)电路中的电流I=? (2)电路的端电压V=? 13、某一线路施工,采用异长法观察弧垂,已知导线的弧垂为5.25m ,要在A 杆上绑弧垂板距悬挂点距

个人专业技术工作总结4篇

个人专业技术工作总结4篇 写好每一次的工作总结都是一次不断完善自己的机会,做好这个工作总结也是一次提高自己能力的机会。下面是搜集的个人专业技术工作总结,欢迎阅读。 本人95年7月毕业于*****,所学专业为电力系统及自动化。后分配至文秘部落,96年8月取得助理工程师资格。几年来在身边师傅同事及领导的帮助下做了一些专业技术工作,现做如下介绍: 96年9月至97年担负分公司10kV配电线路(含电容器)、10kV用户站继电保护定值整定工作,由于分公司原来没有整定人员,但自从开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范管理,还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程,形成较为完善的定值整定计算的管理资料。近两年时间内完成新建贯庄35kV变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象,且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择提供了依据。97年底由于机构设置变化,指导初级技术人员开展定值整定工作并顺利完成工作交接。 96年至98年9月,作为分公司线损专责人主要开展了以下工作:完成了线损统计计算的微机化工作,应用线损计算统计程序输

入表码,自动生成线损报表,并对母线平衡加以分析,主持完成理论线损计算工作,利用理论线损计算程序,准备线损参数图,编制线损拓补网络节点,输入微机,完成35kV、10 kV线路理论线损计算工作,为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据,编制“xx”降损规划,96-98各年度降损实施计划,月度、季度、年度的线损分析,积极采取技术措施降低线损,完成贯庄、大毕庄等35kV站10kV电容器投入工作,完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作,98年关于无功降损节电的论文获市电力企协论文三等奖,荣获市电力公司线损管理工作第二名。参与华北电力集团在天津市电力公司试点,733#线路降损示范工程的改造工作并撰写论文。 98年3月至98年11月,作为专业负责人,参与编制《东丽区1998-XX年电网发展规划及20xx年远景设想》工作,该规划涉及如下内容:电网规划编制原则、东丽区概况、东丽区经济发展论述、电网现状、电网存在问题、依据经济发展状况负荷预测、35kV及以上电网发展规划、10kV配网规划、投资估算、预期 ___效益、20xx 年远景设想等几大部分。为电网的建设与改造提供了依据,较好地指导了电网的建设与改造工作,并将规划利用微机制成演示片加以演示,获得了市电力公司专业部室的好评。

配电线路工(第2版)高级工试题~~

配电线路工(第2版)高级工试题~~ 一、选择 1(La3A2201).我国工频交流电的周期是(D )。 (A)0.1s;(B)0.2s;(C)0.3s;(D)0.02s。2(La3A3202).欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3(La3A3203).交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了(B)。 (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4(La3A4204).用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是(A)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 5(La3A5205).用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6(Lb3A2206).在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS;(B)FCD;(C)FZ;(D)FCZ-30DT。7(Lb3A2207).1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V;(B)1000V;(C)1500V;(D)2000V。 8(Lb3A2208).10kV油浸电力变压器作绝 缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂 时为(C)有效值;交接时为30kV有效值。 (A)10kV;(B)20kV;(C)35kV;(D)40kV。 9(Lb3A2209).垂直接地体的间距不宜小 于其长度的(B)。 (A)1倍;(B)2倍;(C)3倍;(D)4倍。 10(Lb3A3210).接地线沿建筑物墙壁水平 敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100~150mm;(B)150~200mm; (C)200~250mm;(D)250~300mm。 11(Lb3A3211).独立避雷针(线)的接地网 与电气设备接地网的距离不应小于(C)。 (A)1m;(B)2m;(C)3m;(D)5m。 12(Lb3A3212).隔离开关的导电部分的接 触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查, 对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞 入深度不应超过(B)。 (A)2mm;(B)4mm;(C)6mm;(D)8mm。 13(Lb3A3213).假定电气设备的绕组绝缘 等级是A级,那么它的耐热温度是(C)。 (A)120℃;(B)110℃;(C)105℃; (D)100℃。 14(Lb3A3214).聚氯乙烯塑料电缆的使用 电压范围是(A)。 (A)1~10kV;(B)10~35kV;(C)35~ 110kV;(D)110kV以上。 15(Lb3A3215).对于各种类型的绝缘导 线,其允许工作温度为( ? ? )。 ?(A)45℃;(B)55℃;(C)65℃;(D)75℃。 答案:C 16(Lb3A3216).线路绝缘子的击穿故障发 生在(D)。 (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件 部分;(D)绝缘子内部。 17(Lb3A4217).高压配电线路允许的电压 损失值为(A)。 (A)5%;(B)6%;(C)7%;(D)10%。 18(Lb3A4218).能经常保证安全供电的, 仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电 气设备属于(B)设备。 (A)一类;(B)二类;(C)三类;(D)四类。 19(Lb3A4219).电气设备的维护管理范围 规定,低压供电的,以供电接户线的最后 支持物为供电部门与用户的分界点,支持 物属(B)。 (A)国家的;(B)供电局;(C)用户;(D) 由双方协商解决。 20(Lb3A4220).交流耐压试验,加至试验 标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者 为(C)。 (A)30s;(B)45s;(C)60s;(D)90s。 21(Lb3A4221).改善功率因数的实质问题 是补偿(B)功率。 (A)有功;(B)无功;(C)电压;(D)视在。 22(Lb3A5222).自阻尼钢芯铝绞线的运行 特点是(C)。 (A)载流量大;(B)减少电量损耗;(C)减 少导线振动;(D)电压稳定。 23(Lb3A5223).保护继电器根据其(A)加 入物理量的性质分为电量与非电量两大 类。 (A)输入端;(B)中端;(C)输出端;(D)两 端。 24(Lc3A2224).当FS避雷器的绝缘电阻值 不小于(D)时可不进行电压电流测量。 (A)1000MΩ; (B)1500MΩ; (C)2000MΩ; (D)2500MΩ。 25(Lc3A3225).木抱杆在使用前进行强度 验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取 (D)进行验算。 (A)600~700N/cm2;(B)700~800N/ cm2;(C)800~900N/cm2;(D)900~1000N /cm2。 26(Lc3A3226).钢抱杆应用热镀锌或防锈 漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全 长的(C)。 (A)1%;(B)3%;(C)3‰;(D)1‰。 27(Lc3A4227).钳工用的台虎钳应固定在 工作台或支架上使用,不能有摇晃现象, 夹持工件时,只允许使用钳口最大行程的 (D)。 (A)2/5;(B)3/5;(C)1/3;(D)2/3。 28(Jd3A2228).导线爆压,如遇到拒爆时, (C)后方可接近药包进行处理。 (A)5min;(B)10min;(C)15min;(D)20min。 29(Jd3A3229).用500V兆欧表测氧化锌 0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于(A)。 (A)2MΩ;(B)10MΩ;(C)0.5MΩ;(D)3M Ω。 30(Jd3A3230).配电线路的10kV高压线路 中,直线杆应选用(B)。 (A)悬式绝缘子;(B)针式绝缘子;(C)蝶 式绝缘子;(D)合成绝缘子。 31(Jd3A4231).使用新钢丝绳之前,应以 允许拉断力的(C)倍做吊荷试验15min。 (A)4;(B)3;(C)2;(D)1。 32(Jd3A4232).当白棕绳需穿过滑车使用 时,应选择轮槽直径不小于白棕绳直径(A) 倍的滑车,以免白棕绳承受过大的附加弯 曲应力。 (A)10;(B)9;(C)8;(D)7。 33(Jd3A5233).正确安全地组织检修工作 主要由(B)负责。 (A)工作票签发人;(B)工作负责人;(C) 工作许可人;(D)部门领导。 34(Je3A2234).立杆后应把卡盘固定在电 杆根部离地面(C)处。 (A)300mm;(B)400mm;(C)500mm;(D)600mm 。 35(Je3A2235).工作人员工作中正常活动 范围与带电设备的安全距离10kV及以下 应为(C)。 (A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.6m。 36(Je3A2236).拉紧绝缘子的装设位置, 应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度 应在(D)。 (A)1m以上;(B)1.5m以上;(C)2m以上; (D)2.5m以上。 37(Je3A2237).电杆连接时,当采用钢圈 连接的钢筋混凝土杆时宜采用(C)连接。 (A)法兰盘螺栓;(B)插入式;(C)电弧焊

2013年配电线路高级工试题库(第二版)

一、选择题: Lb3A3210 圆钢敷设的埋入土壤内接地线的最小规格为(10mm)。 Lb3A3211独立避雷针(线)不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等等的距离不宜小于(3m) Lb3A3212隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞入深度不应超过(4mm) Lb3A3213变压器二次熔丝的额定电流按变压器(二次额定电流)选用 Lb3A3214聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(1∽10KV) Lb3A3215 对聚乙烯、聚氯乙烯绝缘导线的允许温度为(70℃) Lb3A3216线路绝缘子的击穿故障发生在(绝缘子内部) Lb3A4217 10KV配电线路允许的电压偏差为(±7%) Lb3A4218能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(二类)设备。 Lb3A4219电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,支持物属(供电企业)。 Lb3A4220 交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为(60s) Lb3A4221 改善功率因数的实质问题是补偿(容性无功)功率。 Lb3A5222 当地区的年平均气温在3-17℃之间时,配电线路设计年平均气温应取次数较邻近的(5)倍数值 Lb3A5223单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的(1.3倍)选用 Lc3A2224总容量为100KVA以下的变压器,重复接地不应少于(3处) Lc3A3225金属抱杆整体弯曲超过杆长的(1/600)者严禁使用。 Lc3A3226金属抱杆做偏心压力试验时,偏心载荷达到偏心额定载荷的1.25倍时,其横向变形不得超过抱杆全长的(3‰) Lc3A4227 配变站的接地装置的接地电阻不应大于(4Ω) Jf3A2228 爆破基坑时,如遇有哑炮,应等(20min)后再去处理,不得从炮眼中抽取雷管和炸药。Jd3A32291KV以上架空电力线路交接试验时,应在额定电压下对空载线路进行(3次)冲击合闸试验,合闸过程中线路绝缘不应有损坏

2017第一期配电网线路试卷A卷

- 1 - 培训站 工作单位 准考证 姓名 ―――――――――密―――――――――――――――封――――――――――――――线―――――――――― 云南电网有限责任公司 2017年第一期“两种人”能力测评试卷 试卷类型:配电网线路A 卷 测评时间: 120分钟 答题要求: 请将答案填写在答题卡上,答案填写在密封线内及试卷上视为无效。 一、单选题(共20题,每题1分) 1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( )变更专责监护人,履行变更手续,现、原专责监护人对工作进行交接,并告知全体被监护人员。 A .值班负责人 B .工作票签发人 C .工作负责人 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,上横担进行工作前,应检查横担联结是否牢固和腐蚀情况,检查时( )应系在主杆或牢固的构件上。 A .安全带 B .传递绳 C .临时拉线 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,厂站设备、高压配电线路、低压配电网接地时,接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置( )的接地端。 A .临时 B .三相合一 C .分相 4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,同杆塔多回线路中部分线路停电的作业,使用绞车等牵引工具应( ),放落和架设过程中的导线亦应接地。 A .绝缘 B .牢固 C .接地 D .派人看守 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若一张工作票设多个分组工作,分组工作负责人即为该分组的( )。 A .监护人 B .工作票签发人 C .工作许可人 D .班员 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,立、撤杆塔过程中,基坑内不应有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在远离杆下( )倍杆高的距离以外。 A .1.2 B .1.5 C .2 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,绝缘导线的接地线应装设在( )上或裸露的导电部分。 A .验电接地环 B .分支接头 C .电缆端头 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。( )的截面积不应小于190mm 2、埋深不应小于0.6m 。 A .杆塔 B .接地线 C .临时接地体 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,10kV 同杆塔多回线路中部分线路停电检修,安全距离是( )。 A .0.35m B .0.7m C .0.8m D .1.0m 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,杆塔作业应使用( ),较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。 A .安全带 B .绳索 C .袋子 D .工具袋 11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,敷设在地面上的施工用电线路应采用( ),交通车辆通行路面上的电缆应设有防碾压的措施。 A .绝缘电缆 B .普通电线 C .普通导线 D .普通接地线 12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取( )。 A .加固措施 B .加热措施 C .防滑措施 13.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,顶杆及叉杆只能用于竖

相关文档
相关文档 最新文档