500kV隔离开关交接试验

500kV隔离开关交接试验
500kV隔离开关交接试验

500kV隔离开关交接试验

1. 试验目的:

为了发现新交接或安装过程中的高压隔离开关设备的隐患,预防隔离开关设备发生事故或开关设备损坏,因此应对新交接的高压隔离开关设备进行交接试验。

2. 试验依据及条件:

试验依据:GB 50150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596—1996 《电力设备预防性试验规程》。

XXX电厂改扩建2×300MW级机组工程500kV隔离开关供货合同。

试验条件:高压隔离开关安装完毕后并且处于检修状态。

3. 试验内容:

3.1 分合闸控制回路绝缘电阻测量;

3.2 分合闸线圈最低动作电压值测试;

3.3 一次电气回路上有机材料传动杆的绝缘电阻值测量;

3.4 一次电气回路的回路电阻值测量;

3.5 高压隔离开关分合闸时间及平均速度。

4. 试验项目内容:

4.1 分合闸控制回路绝缘电阻:

分合闸控制回路绝缘电阻采用1000V摇表法测试。

4.2 分合闸线圈最低动作电压值测试:

分合闸线圈最低动作电压值采用外加电源法进行测试。

4.3 一次电气回路上有机材料传动杆的绝缘电阻值测量;

一次电气回路上有机材料传动杆的绝缘电阻值测量,采用2500V摇表测量。

4.4 一次电气回路的回路电阻值测量:

一次电气回路的回路电阻值测量采用100A大电流法进行测量。

4.5 高压隔离开关分合闸时间及平均速度:

高压隔离开关分合闸时间及平均速度的测量采用开关机械特性测试仪进行测量。

5. 试验安全措施:

各个试验项目内容的安全措施。

5.1. 测量分合闸控制回路绝缘电阻的安全措施:

5.1.1 隔离开关必需在停电检修状态。

5.1.2 断开二次控制回路及辅助回路的电源。

5.1.3 二次控制回路及辅助回路上不能有其他人员工作。

5.2 分合闸线圈最低动作电压值测试:

5.2.1 先把现场控制柜操作把手打到“就地”位置。

5.2.2 试验前先核实回路端子正确无误。

5.2.3 加压试验前确认二次回路系统电压等级并确保所加电压不得超出该系统额定电压值。

5.3 一次电气回路上有机材料传动杆的绝缘电阻值测量:

5.3.1. 隔离开关必需在停电检修状态。

5.3.2 一次电气回路上无人工作。

5.4 测量一次电气回路的回路电阻值时的安全措施:

5.4.1 为保证试验人员和设备的安全,隔离开关必需在停电检修状态。

5.4.2 试验人员要配带并系好安全带。

5.4.3 试验仪器外壳要接地。必要时试验人员也要接地。

5.4.4 试验过程中操作高空车时要注意保持足够的安全距离并不能碰及其他设备。

5.5 高压隔离开关分合闸时间及平均速度:

5.5.1 为保证试验人员和设备的安全,隔离开关必需在停电检修状态。

5.5.2 试验人员在拆接线时要配带并系好安全带。

5.5.3 试验仪器外壳要接地。

5.5.4试验过程中操作高空车时要注意保持足够的安全距离并不能碰及其他设备。

500kV出线电流互感器调试

1试验目的

发现新交接或安装过程中的500kV出线电流互感器的缺陷,保证其正常投运并安全稳定运行。

2试验依据

试验依据:GB 50150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596—1996 《电力设备预防性试验规程》。

3试验内容

3.1 测量一次绕组对二次绕组及外壳、所有二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,采用2500V绝缘摇表;

3.2 测量变流比、二次绕组的励磁特性曲线、引出线极性,采用FA-102电流互感器伏安特性变比极性综合测试仪

3.3 所有二次绕组间及其对外壳的工频耐压试验,施加2kV,时间均为1分钟。

3.4 绕组连同套管的介损和电容量测量,采用AI6000介损测试仪,施加10kV;

3.5 绕组连同套管的工频耐压试验,施加612kV,时间为1分钟;

3.6 SF6气体的微水量含量的测试。

4 试验中的安全措施

4.1 试验人员必须配带安全帽;

4.2 高空作业时试验人员要配带并系好安全带;

4.3 试验中被试设备外壳及仪器外壳都要有效接地;

4.4 高压试验时要在试验场地范围内围好安全遮拦,不让无关人员进入试验场地,试验人员应为两人以上,其中必须有一人进行安全监护,所有试验人员都必须与加压的设备及引线保持足够的安全距离。

2021新版500kV隔离开关故障分析及处理

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版500kV隔离开关故障 分析及处理 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2021新版500kV隔离开关故障分析及处理 温州电业局500kV瓯海变电站50522隔离开关型号为SSBⅢ-AM-550/3150,荷兰MG公司制造,2000年出厂,2001年6月投入运行。这是由国内引进的第1组西门子公司制造的隔离开关,自投运以后,曾多次出现分、合闸不到位故障,造成瓯海变电站2号主变多次停役检修,但仍未能彻底解决所存在的问题。2004-01-02,该隔离开关在运行中发生触头烧毁,给电网安全运行造成严重影响。 1故障经过 2004-01-02,瓯海变电站因扩建工作需要,要求将运行中的500kVI母、II母均改为母线检修。当时瓯海变电站500kV系统运行方式是一线一变,2号主变、双瓯5463线、5051、5052、5053开关间隔均为运行,500kV系统主接线如图1所示,华东调度要求5051及5053开关由运行改冷备用。瓯海变电站在拉开5051开关后,发

现50522隔离开关A相靠开关侧触头出现燃弧,发热温度达到400℃(红外测温),当时负荷为40万kW。瓯海变电站向华东调度汇报并重新合上5051开关,拉开5052开关,07:22将5052开关间隔改为冷备用。 2故障分析 停电后检查发现,50522隔离开关B、C相完好,A相靠2号主变侧触头完好,A相靠5052开关侧动静触头严重烧毁如图2所示。从烧毁的触头部分可以发现,动触头导向圆盘下侧及静触头下触指靠近导向圆盘处烧毁特别严重,证明是在导向圆盘的下侧与静触头下触指接触部位开始发生燃弧,然后电弧逐渐向周围扩散。 由此分析,该处动静触头接触不可靠,接触面过小,接触电阻很大。当正常运行时,双瓯5463线的负荷可以通过两条途径分别送到2号主变,第1条途径是,双瓯5463线-5051开关-500kVI母-I、II母线短接线-500kVII母-5053开关-2号主变;第2条途径是,双瓯5463线-50521隔离开关-5052开关-50522隔离开关-2号主变。拉开5051开关后,相当于断开了第1条途径,双瓯5463

隔离开关作业指导手册

精心整理变电所新建工程 编号:DNA/GK01--35 隔离开关安装调整作业指导书 受控状态: 1总则 1. 1. (包1. 2. 3.作业前的准备 3.1技术交底 3.1.1隔离开关安装调整前,对参与施工的全体作业人员应进行技术交底,并做 好技术交底记录,参加交底人员应由本人签字。 3.1.2作业人员必须掌握主要技术资料,安装时严格遵守。

3.2设备到货检验及保管 3.2.1隔离开关,负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平 整无积水的场地。设备及瓷件应无裂纹及破损。 3.2.2隔离开关、负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应安置稳妥,不得倾倒损坏,触头及操动机构的金属 3.3 4 4. 4.2 4.2.1隔离开关相间距离的误差,110KV及以下不一应大于10mm, 220KV及以下不应大于20mm,相间连杆应在同一水平线上。 4.2.2支持绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外)且连接牢固,同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上,同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直面内

4.2.3隔离开关的各支柱绝缘子间应连接牢固,安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差,使触头相互对准,接触良好,其缝隙应用腻子没抹平后刷油漆。 4.2.4均压环(罩)和屏蔽环(罩)应安装牢固,平整。 4.3转动装置的安装与调整应符合下列要求: 4.3.1拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合现行国家标准 ,连 4.4 4.4.2电动或气动操作前,应先进行多次手动分合,机构动作正常后方可操作。 4.4.3电动机构的转向应正确,机构的分合闸位置指示应与设备的实际分合位置相符。 4.4.4机构动应平稳,无阻卡、冲击等异常情况。 4.4.5限位装置应准确可靠,到达规分合极限位置时,应切除电源惑气源。

500kV隔离开关故障分析及处理正式样本

文件编号:TP-AR-L9550 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 500kV隔离开关故障分 析及处理正式样本

500kV隔离开关故障分析及处理正式 样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 温州电业局500kV瓯海变电站50522隔离开关型 号为SSBⅢ-AM-550/3150,荷兰MG公司制造,20xx 年出厂,20xx年6月投入运行。这是由国内引进的 第1组西门子公司制造的隔离开关,自投运以后,曾 多次出现分、合闸不到位故障,造成瓯海变电站2号 主变多次停役检修,但仍未能彻底解决所存在的问 题。2004-01-02,该隔离开关在运行中发生触头烧 毁,给电网安全运行造成严重影响。 1 故障经过 2004-01-02,瓯海变电站因扩建工作需要,要求

将运行中的500kVI母、II母均改为母线检修。当时瓯海变电站500kV系统运行方式是一线一变,2号主变、双瓯5463线、5051、5052、5053开关间隔均为运行,500kV系统主接线如图1所示,华东调度要求5051及5053开关由运行改冷备用。瓯海变电站在拉开5051开关后,发现50522隔离开关A相靠开关侧触头出现燃弧,发热温度达到400℃(红外测温),当时负荷为40万kW。瓯海变电站向华东调度汇报并重新合上5051开关,拉开5052开关,07:22将5052开关间隔改为冷备用。 2 故障分析 停电后检查发现,50522隔离开关B、C相完好,A相靠2号主变侧触头完好,A相靠5052开关侧动静触头严重烧毁如图2所示。从烧毁的触头部分可以发现,动触头导向圆盘下侧及静触头下触指靠近导

隔离开关的常见问题及解决方法 民熔

隔离开关 常见问题 1常见故障有哪些? A:隔离开关常见故障如下: (1)接触部过热。 (2)瓷绝缘损坏和闪络放电。 (3)拒绝拉或打开电源。 (4)拉错了开关。 2是什么原因导致隔离开关触头过热? 答:隔离开关操作时过热主要是由于操作时过载、接触电阻增大、合闸不彻底引起的。 三。隔离开关接触电阻增大的原因是什么? A:接触电阻增大的原因是刀片与刀尖接触处的斥力很大,刀口闭合不严,造成表面氧化,接触电阻增大。其次,当隔离开关被拉或合上时,会产生电弧,接触电阻增大。 4如何判断隔离开关触头是否过热? 答:根据隔离开关接触部位的颜色变化或温度试件的颜色变化,也可根据刀片颜色的暗度来确定。一般根据红外测温结果确定。 5如何处理接触过热和隔离开关接触?

答:当隔离开关触头和触头过热时,应先向调度员报告,尽量减少或转移负荷,加强监视,然后根据不同的接线方式进行处理: (1)双总线连接。如果母线侧闸刀开关过热,过热的隔离开关将因母线倒转而停止运行,并切断电源进行检修。 (2)单总线连接。要降低负荷,加强监测,采取降温措施。如果条件允许,尽量停止使用。 (3)带旁路断路器的旁路断路器可以切换。 (4)如果线路侧隔离开关过热,处理方法与单母线基本相同,应尽快安排停电检修。运行期间应降低负荷,加强监测。 (5)一个半断路器连接的开环操作。 (6)对于母线侧隔离开关的接触过热和接触,在隔离开关分闸后,经现场检查符合带电作业安全距离后,可对母线侧引下线接头进行电解处理。6如何检查和处理隔离开关的电气操作故障? 答:隔离开关电动操作失败后,首先检查操作是否有误,然后检查操作电源电路和电源电路是否完好,保险丝是否熔断或松动。电气闭锁回路是否正常。 7如何处理隔离开关触头焊接变形、绝缘子损坏、严重放电? A:在这种情况下,应立即切断电源,并在停电前加强监测。 8隔离开关拒开拒合如何处理? 答:(1)由于轴销脱落、楔形螺栓脱落、铸铁断裂或电路故障等机械故障,刀杆可能与操作机构断开,导致隔离开关拒合。此时应使用绝缘棒进行操作,或在保证人身安全的情况下,用扳手转动各相隔离开关的转轴。

500kV隔离开关故障分析及处理通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD881 500kV隔离开关故障分析及处理通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

500kV隔离开关故障分析及处理通 用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 温州电业局500kV瓯海变电站50522隔离开关型号为SSBⅢ-AM-550/3150,荷兰MG公司制造,20xx年出厂,20xx年6月投入运行。这是由国内引进的第1组西门子公司制造的隔离开关,自投运以后,曾多次出现分、合闸不到位故障,造成瓯海变电站2号主变多次停役检修,但仍未能彻底解决所存在的问题。2004-01-02,该隔离开关在运行中发生触头烧毁,给电网安全运行造成严重影响。 1 故障经过 2004-01-02,瓯海变电站因扩建工作需要,要求将运行中的500kVI母、II母均改为母线检修。当时瓯海变电站500kV系统运行方式是一线一变,2号主变、双瓯5463线、5051、5052、5053开关间隔均为运行,500kV系统主接线如图1所示,华东调度要求5051及5053开关由运行改冷备用。瓯海变电站在拉开5051开关后,发现50522隔离开关A相靠开关侧触头出现燃弧,发热温度达

隔离开关安装措施方案

怀安220kV变电所工程 隔离开关安装施工安全技术措施 批准: 审核: 编写: 怀安220kV变电所工程项目经理部 2007年06月

一、概述: 怀安220kV变电所位于怀安县城西,北侧100m左右为X454县级公路,东距西外环约1.5公里,西距沙家屯1公里,交通便利。地貌比较破碎,沟坎较多,场地平均高程853米左右,地震烈度7度,最大冻土深度1.4米,污秽等级Ⅲ级。 主变容量:本期2×120MVA;220kV出线:本期2回,至万全2回;110kV 出线:本期6回,分别至郭磊庄2回、柴沟堡2回、左卫2回;35kV出线:本期2回。无功补偿容量:规划每台主变35kV侧设5组8016kvar电容器。 本期每台主变设3组8016kvar电容器。怀安220kV变电所扩建怀安电厂两个220kV出线间隔工程量列入本工程量。 220kV主接线规划为双母线接线,本期一次建成,每回220kV出线A相装设单相电压电容式电压互感器。 110kV主接线规划为双母线接线,本期一次建成,取消线路电压互感器。 35kV主接线本期采用单母线分段,预留第3台主变为独立单母线,无出线。 本期共安装:220kV隔离开关18组,110kV隔离开关28组。 编写依据: 1)GW16型隔离开关安装使用说明书。 2)GW7型隔离开关安装使用说明书。 3)JW6型接地开关安装使用说明书。 4)GW4型隔离开关安装使用说明书。 5)GW22型隔离开关安装使用说明书。 6)JW10型接地开关安装使用说明书。 7)《电气装置安装工程高压电气施工及验收规》(GBJ147-90) 8)《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL 5009.3-1997)二、工程量 本工程在220kV隔离开关18组,GW16A-252DW/1600 2组,GW16A-252W/1600 4组,GW7-252DW/1600 4组,JW6-252W/40 2组,GW7-252IIDW/1600 6组;为长高高压开关集团股份公司制造。

500kV变电站高压隔离开关控制系统设计 郜磊

500kV变电站高压隔离开关控制系统设计郜磊 发表时间:2019-07-05T11:19:49.027Z 来源:《电力设备》2019年第4期作者:郜磊 [导读] 摘要:高压隔离开关的自动化,简单描述就是对现场一次设备(即高压隔离开关)进行远程遥控、监视。 (国网山西省电力公司检修分公司山西太原 030001) 摘要:高压隔离开关的自动化,简单描述就是对现场一次设备(即高压隔离开关)进行远程遥控、监视。而高压隔离开关综合自动化,包括了高压隔离开关运行状态监视和控制闭锁综合自动化,它是变电站综合自动化的一部分。 关键词:500kV变电站;高压隔离开关;控制系统 1 高压隔离开关控制方式分析 高压隔离开关的控制方式分为就地控制、远方操作把手控制和远方微机控制。其中,就地控制和远方操作把手控制为传统的控制方式,对高压隔离开关的控制仅受到电气闭锁的约束。远方微机控制自动化水平高,操作界面友好,多了一道程序闭锁,可靠性强。微机控制属于变电站综合自动化的领域,除了可以在站控层进行操作外,还可以在间隔层操作,通常控制输出有远方和就地两种形式。为了保证微机监控系统测控装置控制的绝对可靠,其输出过程都需按选择、返校和执行的顺序进行。 2高压隔离开关状态监视方式分析 高压隔离开关的状态监视只有合闸状态和分闸状态两种,传统的监视通过现场设备提供硬接点进行转换,经继电器重动后在模拟盘上用灯光信号显示。对于变电站综合自动化系统,需要将高压隔离开关位置监视由传统的模拟信号转换成数字信号。500kV 变电站中的隔离开关和继电器等,均处在强电场中,电磁干扰比较严重。若没有采取适当的措施,则当断路器或隔离开关动作时,可能会干扰程序的正常执行,甚至损坏接口电路芯片或损坏CPU。所以为防止电磁干扰,必须采取抗干扰措施进行数字量采集。目前已经使用的有光电隔离和继电器隔离。笔者选用继电器隔离。 3 高压隔离开关操作闭锁方式分析 3.1闭锁方式简介 高压隔离开关综合自动化目前应用比较多的闭锁系统包括机械闭锁、电气防误闭锁和微机防误闭锁装置。变电站内设备的操作通常是指对隔离刀闸、断路器、接地刀闸等电气设备的操作,这些电气设备在变电站内有相互的逻辑关系,操作这些电气设备必须具有正确的先后次序和相应的逻辑条件。最先采用的防误闭锁方法就是在二次操作回路设置电气防误闭锁,电气防误在实际中起到了很大的作用,但这种方法需要接入大量的二次电缆,接线方式较为复杂,运行维护较为困难,同时存在防误闭锁的盲区。 3.2基于后台系统的防误闭锁系统 后台防误系统在变电站自动化系统中位于站控层,当地所有的控制操作的命令都从后台系统发出,后台防误系统在控制操作的开始进行闭锁逻辑规则的判断,保证控制操作命令的正确性。后台防误系统主要由防误监控主机、模拟操作与控制计算机、模拟屏、电脑钥匙、电编码锁、机械编码锁和辅助部件构成。防误监控主机完成通信、实时数据采集、操作票管理、防误控制操作。模拟操作与控制计算机主要功能开关对位功能,检查模拟图与现场设备状态是否一致;检验操作票功能,按操作票内容在微机模拟盘上预演操作,模拟操作与控制计算机就据预先储存的规则对每一项操作进行判断;传输操作票功能,将正确的操作票内容传输到电脑钥匙中以进行解锁、倒闸操作。电脑钥匙用于在操作过程中接模拟操作与控制计算机发出的操作票,然后按照操作票内容依次对电编码锁和机械编码锁进行解锁操作,具有按操作票逐一解锁操作、中止操作、检修操作和非正常跳步操作,具有掉电记忆,自学锁编码、锁编码检测,具有操作票浏览、操作追忆、音响提示等功能。正常操作时,先将电脑钥匙插入电编码锁中,如操作设备的编号和电脑钥匙显示的编号一致,则电脑钥匙内部接通操作回路,闭锁解除,允许操作。若操作人员走错位置,电脑钥匙将不能接通操作回路并发出报警。机械编码锁是一种具有机械闭锁和编码片的机械锁具,主要用于机械操作的隔离开关、接地刀闸、临时接地线、网门的闭锁。辅助部件主要包括闭锁盒、地线桩、地线头和验电器等。尽管后台防误系统能够进行模拟逻辑预演、完成逻辑闭锁控制和生成倒闸操作票等强大功能。 3.3 基于通信控制单元的全站逻辑闭锁 通信控制单元在变电站自动化系统中位于通信层,是变电站自动化系统的信息中心,负责与变电站内所有各种设备进行通信,包括后台系统、测控装置和保护装置等,同时,其与远方调度系统或集控中心进行通信,将变电站的各种信息上送远方系统,接受远方系统控制命令控制站内设备。由于通信控制器完成的作用,其可靠性和实时性是系统的首要要求,为了满足上述要求,目前变电站自动化系统的通行控制单元无论从电源模件到智能通信模件所有器件均满足工业控制标准,全部经过严格的电磁兼容试验的测试,同时,为满足实时性和安全性的要求,多数系统采用工业或军用实时控制操作系统。通信控制单元满足系统可靠性和实时性要求的同时,其拥有变电站内部的所有信息,因此,在通信控制单元实现逻辑闭锁是较好的选择,采用通信控制单元实现全站逻辑闭锁可以避免后台闭锁系统的不足。目前在通信控制单元实现逻辑闭锁的方法是基于IEC 61131-3标准开发的闭锁逻辑组态软件,通过可视化的组态软件定义变电站操作的各种逻辑闭锁规则,保证操作的安全和可靠。 3.4变电站隔离开关检修管理技术前景 其可操作性如下:第一,必须要准确地掌握设备实际运行情况,包括设备的制造部件材质、质量、污染、操作、负荷等相关情况。工作人员要及时对限位开关行程和辅助开关进行检查。第二,要检查操作电源是不是完好,熔断器有没有熔断,并检查各个相关的元件。开展的状态检修要有相关的依据,发现问题时要及时解决。检测人员要有足够的知识积累与运行经验,能够根据设备的运行数据,对设备实际状态作出正确判断,对设备作出最正确的评估。第三,把握好管理责任,修和不修是同样存在,该修的不修要承担责任,修未修好的也要承担责任,只有我们全面地了解设备的状况,经过认真评估,就可确保变电站隔离开关设备的安全使用。 隔离开关一般都为户外双柱式的隔离开关,它主要有底座、导电部分和棒型瓷柱组成。每个极都有两个瓷柱,各自装在底座两边轴承座上,中间用交叉连杆进行相连,可以自由转动。导电闸刀被分成了相等两段,分别固定在瓷柱顶端。隔离开关的触头由柱形触子、触头座、触头等组成,上面装有防护罩。隔离开关隔离开关的分、合操作,是有传动轴通过连杆机构的带动,使两侧棒型瓷柱沿着反方向各自转动就是度,让闸刀在水平面转动,实现闸刀的分、合闸。在底座的两端可装一两把接地闸刀,在主闸刀分开以后,用接地刀闸把线路和待检修设备接地,来保障人员的安全。为防止意外的发生,并在接地刀闸和主闸刀中间加操作闭锁。 从现在的情况来看,应该说变电站隔离开关的检修管理工作很薄弱地,运行状况非常不容乐观,要想做好变电站隔离开关的检修管理

10kV户外高压隔离开关试验报告(1)

工程名称:石塘镇10KV石塘变至朝南专线改造工程 实验日期:2014年12月29日、天气:晴、温度:10℃、湿度:51% 试验类型:_交接性_、安装地点:_石塘镇10KV石塘变至朝南专线_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:凤凰乡10KV麻市至塘底支线改造工程 实验日期:2014年12月30日、天气:阴、温度:8℃、湿度:55﹪试验类型:_交接性_、安装地点:___凤凰乡10KV麻市至塘底支线__ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:东山乡黄腊洞村委凹上配电台区 实验日期:2014年12月3日、天气:晴、温度:10℃、湿度:52﹪试验类型:_交接性_、安装地点:__东山乡黄腊洞村委凹上配变_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

隔离开关的安装和调试的主要工序

隔离开关的安装和调试的主要工序 1、施工准备 (1)技术资料准备 1)隔离开关安装使用说明书及出厂试验报告。 2)隔离开关安装作业指导书和施工图纸。 3)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范。 (2)人员准备 1)施工人员须先熟悉安装图纸及产品安装使用说明书,必须参加过专业技术方面的培训,并经考试合格后方可上岗进行作业。 2)根据工程量的大小配备足够人员,施工现场明确施工负责人和安全、质量专责人。施工负责人要求具备变电一次安装专业高级工及以上资格。 (3)工器具及材料准备。 1)按照施工技术措施要求准备施工工器具,力矩扳手、吊装绳索、其重工具等重要工具应校验合格。 2)施工测量用仪器、仪表等应校验合格。 3)隔离开关安装所需耗材应充分准备,所需螺栓规格应齐全,质量检验合格。 2、安装位置复测 (1)安装前,仔细阅读产品说明书,查看施工图纸,检测基础误差应满足设备安装要求。 (2)如无特殊要求,设备基础或者基坑的误差应满足要求:水平误差不大于±5mm、基础中心线误差小于±5mm、高低误差小于±5mm。 3、设备开箱检查 (1)设备开箱应根据装箱清单进行核对、清点,检查设备及附件外包装应完好,

按照图纸核对规格、尺寸,核对操动机构的电源参数符合图纸要求。 (2)检查机构内部有无受潮,所有部件,包括瓷件应完好无损。 (3)包装箱内的产品说明书、合格证、试验报告、装箱清单等资料应妥善保管。(4)开箱检查时,如发现设备质量问题,应立即上报有关部门,并保留图像资料。 4、设备支架安装 (1)独立设备支架安装,其倾斜度应小于支架高度的‰。 (2)设备支架同轴误差不大于±15mm,水平误差不大于±10mm, (3)设备支架同组水平误差不大于±5mm,同相水平误差不大于±。 5、隔离开关安装、调整 (1)隔离开关检查 A、检查接线端子及载流部分应清洁,且接触良好,触头镀银层无脱落。 B、载流部分的可挠连接不得有折损;连接牢固,接触应良好,载流部分表面应无严重的凹陷及锈蚀。 C、绝缘子表面清洁,无裂纹、破损、焊接残留斑点等缺陷,瓷铁粘合牢固。 D、检查隔离开关瓷瓶两端胶合剂外露表面应平整,无水泥残渣及露缝等缺陷,胶装处均匀涂以防水密封胶,胶装后在结合处应明显可见均匀露砂。 E、隔离开关底座转动部分灵活,并涂以适合当地气候的润滑脂。 F、操动机构固定连接部件应紧固,转动部分应涂以适合当地气候的润滑脂。(2)隔离开关的组装 A、隔离开关相间连接杆应在同一水平线上,相间距离误差:110kV及以下不大于10mm;220kV及以下不大于20mm。 B、支柱绝缘子应在垂直于底座平面(V型隔离开关除外),且连接牢固;同一绝

220~500kV高压断路器和隔离开关进口设备的技术规范讲解

220~500kV高压断路器 和隔离开关进口设备的技术规范 SD147—87 中华人民共和国水利电力部 关于颁发SD147—87《220~500kV高压断路器 和隔离开关进口设备的技术规范》的通知 (87)水电技字第1号 各网局,福建、广西、山东省(自治区)电力局,电力规划设计院,水利水电规划设计院,对外公司,成套设备公司,水利电力出版社: 为了加强我部对进口电力设备的管理,统一对进口设备的基本技术规范,节约外汇,提高经济效益,保证运行安全,由电力科学研究院编制的《220~500kV高压断路器和隔离开关进口设备的技术规范》已经过审查,现批准颁发,一九八七年六月一日开始实施。 各单位在执行过程中如有问题,请告部科技司和水利电力部高压开关设备标准化技术委员会秘书处(电力科学研究院内)。 该规范由水利电力出版社出版。 一九八七年二月十一日 总则 本规范是根据我国特点和运行经验,参照我部标准SD132—85《交流高压断路器技术条件》及我国有关国家标准和IEC有关出版物制订的。本规范对220~500kV交流户外高压断路器和高压隔离开关的额定参数、结构、性能和试验标准等提出了要求,以作为我部向国外订货的依据。 本规范1至4中有关额定参数和试验要求的条款必须严格遵守,如订货单位需要改变,

应报科技司批准,未经批准不得随意更改。1和3中有关结构与性能要求的条款,可根据需要选用,5的条款供订货谈判时参考。 1 高压断路器的技术要求 1.1 使用环境条件 1.1.1 海拔分为两级:1000m及以下,1000~3000m。 1.1.2 风速:35m/s。 1.1.3 环境温度: 最高+40℃,并应考虑日照为0.1W/cm2、风速为0.5m/s的影响。 最低-35℃(非严寒地区)*,-45℃(严寒地区)。 * 订购户外SF6气体断路器时,为简化结构,可根据产品使用的压力和液化温度,适当提高。 1.1.4 日温差:一般为25℃,特殊地区为32℃。 1.1.5 户外相对湿度:最湿月的月平均相对湿度不大于90%。 1.1.6 覆冰厚度:一般地区1mm,重冰区10mm和20mm。 1.1.7 以最高工作电压计算时,泄漏比距最低值(cm/kV): a.相对地:如表1所示。 b.断路器断口间的泄漏比距为表1值的1.35倍。 1.1.8无线电干扰电压和电晕:在1.2 / 无线电干扰电压不大于2500μV,并在晴天夜晚无可见电晕。1.2 是最高运行相电压幅值。 1.1.9 噪音水平:距断路器及操动机构最近部位30m处不大于80dB。 1.1.10 地震强度: 耐震水平: a.地面加速度的水平分量(0.2~0.25)g,地面加速度的垂直分量(0.1~0.125)g,二者同时作用。

500kV隔离开关故障分析及处理(新版)

500kV隔离开关故障分析及处 理(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0933

500kV隔离开关故障分析及处理(新版) 温州电业局500kV瓯海变电站50522隔离开关型号为SSBⅢ -AM-550/3150,荷兰MG公司制造,2000年出厂,2001年6月投入运行。这是由国内引进的第1组西门子公司制造的隔离开关,自投运以后,曾多次出现分、合闸不到位故障,造成瓯海变电站2号主变多次停役检修,但仍未能彻底解决所存在的问题。2004-01-02,该隔离开关在运行中发生触头烧毁,给电网安全运行造成严重影响。 1故障经过 2004-01-02,瓯海变电站因扩建工作需要,要求将运行中的 500kVI母、II母均改为母线检修。当时瓯海变电站500kV系统运行方式是一线一变,2号主变、双瓯5463线、5051、5052、5053开关间隔均为运行,500kV系统主接线如图1所示,华东调度要求5051及5053开关由运行改冷备用。瓯海变电站在拉开5051开关后,发

现50522隔离开关A相靠开关侧触头出现燃弧,发热温度达到400℃(红外测温),当时负荷为40万kW。瓯海变电站向华东调度汇报并重新合上5051开关,拉开5052开关,07:22将5052开关间隔改为冷备用。 2故障分析 停电后检查发现,50522隔离开关B、C相完好,A相靠2号主变侧触头完好,A相靠5052开关侧动静触头严重烧毁如图2所示。从烧毁的触头部分可以发现,动触头导向圆盘下侧及静触头下触指靠近导向圆盘处烧毁特别严重,证明是在导向圆盘的下侧与静触头下触指接触部位开始发生燃弧,然后电弧逐渐向周围扩散。 由此分析,该处动静触头接触不可靠,接触面过小,接触电阻很大。当正常运行时,双瓯5463线的负荷可以通过两条途径分别送到2号主变,第1条途径是,双瓯5463线-5051开关-500kVI母-I、II母线短接线-500kVII母-5053开关-2号主变;第2条途径是,双瓯5463线-50521隔离开关-5052开关-50522隔离开关-2号主变。拉开5051开关后,相当于断开了第1条途径,双瓯5463

电气设备试验报告的格式

电气设备试验报告的格式 (2016版) XXXXXX公司编制

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 术语和定义 (1) 3 基本规定 (2) 表1.1 同步发电机试验报告 (4) 表1.2 中频发电机试验报告 (13) 表2.1 高压交流电动机试验报告 (17) 表2.2 100KW及以上低压交流电动机试验报告 (24) 表2.3 100KW以下低压交流电动机试验报告 (30) 表3.1 直流发电机试验报告 (31) 表3.2 直流电动机试验报告 (37) 表4.1 1600kVA以上三相油浸式电力变压器试验报告 (43) 表4.2 1600kVA以上单相油浸式电力变压器试验报告 (55) 表4.3 1600kVA以上三相三圈有载调压油浸式电力变压器试验报告 (66) 表4.4 1600kVA以上单相油浸式自耦电力变压器试验报告 (84)

表4.5 1600kVA及以下油浸式电力变压器试验报告 (96) 表4.6 干式电力变压器试验报告 (106) 表4.7 油浸式电抗器试验报告 (115) 表4.8 干式电抗器试验报告 (125) 表4.9 消弧线圈试验报告 (129) 表5.1 油浸式电压互感器试验报告 (135) 表5.2 电容式电压互感器试验报告 (146) 表5.3 干式固体结构电压互感器试验报告 (157) 表5.4 油浸式电流互感器试验报告 (166) 表5.5 干式固体结构电流互感器试验报告 (183) 表5.6 套管式电流互感器试验报告 (194) 绝缘电流互感器试验报告 (206) 表5.7 SF 6 表6.1 SF 断路器试验报告 (221) 6 封闭式组合电器试验报告 (238) 表6.2 SF 6 气体含水量测试报告 (241) 表6.3 GIS密封性及SF 6

东北电网500kV隔离开关分合空载母线试验及应用

东北电网500kV隔离开关分合空载母线 试验及应用 林 伟 刘家庆 赵宇民 东北电网有限公司调通部 辽宁省沈阳市 邮编 110006 摘要:为了提高调度员运行操作特别是电网异常处理的灵活性,东北网调会同东北电科院在500kV沙河营变与高岭变投运过程中分别进行了多次用500kV 隔离开关分合500kV母线试验,试验的成功改变了人们对500KV刀闸切合空载母线能力的认识,在一定程度上解决了长期困扰东北电网运行操作的实际问题,极大地提高了调度员运行操作特别是电网异常处理的灵活性,填补了东北电网的一项空白,对保证电网的运行安全具有重要意义。 关键词:隔离开关 分合 空载 母线 东北电网是一个有着百余年历史的老电网,存在运行设备老旧,调峰能力匮乏,无功调整手段不足等诸多问题,加之电源建设与电网建设不协调,网架薄弱,技术装备不良,电网稳定水平低,一直困扰着东北电网的安全稳定运行,也在一定程度上制约着东北电网的全区资源优化配置以及东北地区经济发展。同时,由于东北电网供电负荷的持续高速增长和省区间交换电力的不断增加,各主要南送输电断面的电磁环网问题愈加突出,问题集中表现为500kV主干线路停电后一些老旧220kV联络线的过载及个别500kV变电所的短路容量超标。为了解决上述问题,东北电网有限公司调度部门进行了大量工作,其中利用500kV隔离开关分、合500kV空载母线就是为了提高调度操作的灵活性,减少运行设备因开关故障被迫停运而进行的一项重点工作。 一、试验的必要性 在正常的电力系统倒闸操作及事故处理过程中,断路器是用来切断正常负荷和排除短路故障的主要元件,断路器能够正常开断和关合空载变压器,线路,空载长线路和空载母线等电力设备,并且能够保证避免断口间闪络、击穿及超过规定的过电压等不利于电力系统稳定运行情况的发生,保证操作的安全性。断路器的操作虽然安全可靠,但在实际调度运行中,尤其是处理系统突发事故过程中,有时会出现断路器由于本身原因出现异常无法操作,而需要用500kV隔离开关切、合一段500kV空载母线、CVT、避雷器、电流互感器等充电电流的情况。用500kV隔离开关切、合500kV空载母线可以避免由于断路器本身的原因而使运行设备被迫停运,在调度处理系统事故和系统紧急情况中具有非常重要的作用。 在如图一所示的500kV3/2接线变电所,在500kV5031开关停电检修的过程中,如果500kV5021开关出现了分合闸闭锁的紧急情况,已经无法进行操作,按照东北电网现在的调度规程,将只能选择拉开本站500kV5022开关及元件2对侧的开关来使5021开关停电,这样就使元件2被迫停运。如果元件2对系统来讲是非常重要的,元件2停电后将造成系统的稳定极限下降甚至可能会导致系统的拉闸限电,那么,5021开关的故障影响就将被扩大。如果调度能够采取操作500kV5021开关两侧的隔离开关使5021开关停电,对系统的不良影响将大大降低,但如果这样操作,便出现了用500kV隔离开关切500kV空载母线的情况。目前在东北电网220KV系统中允许用隔离开关分、合空母线,对500KV系统,由于要切断的电

隔离开关作业指导书

变电所新建工程 编号:DNA/GK01--35 隔离开关安装调整作业指导书 受控状态: 发放编号:0 6 齐齐哈尔德恩电力集团安装公司

1 总则 1.1为了使变点所达到精品工程标准,明确施工方法和质量标准, 确保施工安全,特制定本作业指导书。 1.2隔离开关是变电所重要一次设备,安装的隔离开关主要有沈 阳高压开关厂和平顶山高压开关厂及西安高压开关厂和其它 小型开关厂生产的负荷开关等(包括国外产品),它们的安装 过程有相似性。 1.3施工中除尊守本作业指导书外,还应遵守国家现行有关标准, 规格及设计图纸的规定。 2.适应范围 本作业指导书适用于500KV及以下变电所的隔离开关的安装。 3.作业前的准备 3.1技术交底 3.1.1隔离开关安装调整前,对参与施工的全体作业人员应进行 技术交底,并做好技术交底记录,参加交底人员应由本人签 字。 3.1.2作业人员必须掌握主要技术资料,安装时严格遵守。 3.2设备到货检验及保管 3.2.1隔离开关,负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置 于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应无裂纹及破 损。

3.2.2隔离开关、负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应安置稳妥,不得倾倒损坏,触头及操动机构的金属传动部件应有防锈措施。 3.3工器具准备 按工器具配备表中所列工器具进行配备。 4 施工工艺及技术要求 4.1隔离开关、负荷开关安装前应符合下列要求: 4.1.1接线端子及载流部分应清洁,接触良好,触头镀银层无脱落。 4.1.2绝缘子表面应清洁,无裂纹破损,无焊接残留斑点等缺陷,瓷铁粘和应牢固。 4.1.3隔离开关底座转动部分应灵活,并应涂上适合当地气候的润滑油。 4.1.4操动机构的零部件应齐全,所有固定连接部件应紧固,转动部分应涂上适合当地气候的润滑油。 4.1.5在室内间隔墙的两面,以共同的双头螺栓安装隔离开关时应保证其中一组隔离开关拆除时不影响另一侧隔离开关的固定。4.2隔离开关的组装时应符合下列要求: 4.2.1隔离开关相间距离的误差,110KV及以下不一应大于10mm,220KV及以下不应大于20mm,相间连杆应在同一水平线上。4.2.2支持绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外)且连接牢固,同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上,同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直面内

500kV隔离开关

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°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

探讨110kV隔离开关安装调试相关技术

探讨110kV隔离开关安装调试相关技术 发表时间:2018-06-21T16:47:04.147Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:刘凯 [导读] 摘要:隔离开关也被称为隔离刀开关,它是一种高压开关,并且没有特殊的灭弧装置,因此不能对负荷电流和短路电流进行切断处理。 (国网太原供电公司山西省太原市 030009) 摘要:隔离开关也被称为隔离刀开关,它是一种高压开关,并且没有特殊的灭弧装置,因此不能对负荷电流和短路电流进行切断处理。本文就针对110kV隔离开关安装调试相关技术进行研究分析。 关键词:110kV隔离开关;安装调试;技术 一、安装调试前准备 1.1施工前准备工作 ①技术准备;根据规定,制造商的安装说明、施工图纸设计要求、准备三个措施和操作指南书,施工人员要对其设备的具体信息向购买单位具有针对性的技术交底。②根据施工的需要,要对工机具、起重机等进行准备,并且要对机器的性能进行检查和维护。③对安装材料进行准备,其中包括槽钢、钢板、螺栓、铜排、铝排、线夹、电线等。④施工现场准备,检查设备应二次传输通道,根据施工图准备安装调试工具、机械工具、材料、备件和测试设备。 1.2设备处理、安装和调试前开箱检验项目和标准 ①安装前应根据包装清单单检查备件、配件和备件整体。②检查铭牌数据与订单合同一致。③检查产品表面无破损,检查每个绝缘子不打破没有松散、绑定。④检查轴承和传动部分应转动灵活。⑤检查各紧固件紧固好。⑥检查操作机制、操作应灵活、点和位置应正确、辅助开关切换到正常,配备的电磁锁应该经常检查电磁锁能否打开和关闭。⑦检查终端和载流部分没有损失。⑧检查安装手册、证书的制造商提供工厂文件、资料完整。 1.3隔离器安装基础 混凝土基础的强度和结构支持允许安装和程度,设备支架焊接质量满足要求;检查预埋件和预留洞设计要求;隔离开关安装尺寸,与现场安装基础尺寸是否相符。 二、安装和调试过程的关键点 2.1隔离开关安装本体 2.1.1GW4型隔离开关本体的安装 安装前应滑动接触,接触区域应进行清洁,然后取适量导电油脂,在旋转部件应该涂膜适量的润滑脂。 主断路器系统第一次左右接触固定好,止回阀经常接触旋转,引绳牢牢地固定在单相2支持上升的槽钢关节处,并挂在吊钩,还应注意系牵引绳、吊绳力,再用绳子将导电吊臂和2收紧,防止车轮,检查曳引绳力没有问题,主断路器是否提升重心和吊钩位置对应后,将三个分别对应位置的基础槽钢的起重、螺栓固定好、注意操作阶段向的位置应正确。 三相隔离开关安装后,单相隔离开关应填满足总关闭后,左、右接触应接触良好,插入深度应符合规范需求保证;隔离开关和接近终点的位置。较低的边缘的限制螺丝和挡板之间的间隙应该转移1~2mm。 主变速箱安装在相应的基础槽钢和螺栓。 接地,双隔离开关安装,具体方法下的接地杆装配工具如:第一接地刀杆组装插入接地刀闸的基础,调整接地刀杆长度,使接地刀插入静态接触的深度是40mm+10mm。然而,后接地刀杆组装,通过螺栓连接三个孔。如果接地开关、断路器刀与地面静态接触错误的或不完整的接触,可以根据调整断路器的位置建立基础当添加垫,以确保接地刀插入静态接触顺利。 2.1.2GW5型隔离开关 在隔离器的测量支架平面水平,在必要时调整。安装前应左和右接触,就是指在干式接点之间的部分应比较干净,然后取适量的导电油,向转动部分涂抹适量润滑脂。 起重绳牢牢地固定在单相2支持绝缘的第2部分,第三节的瓷裙在中间吊钩,并注意系好牵引绳、吊绳有点压力,检查曳引绳力没有问题、主断路器是否提升重心和吊钩位置对应后,将三个分别对应位置的基础槽钢的起重、螺栓固定好、注意操作阶段向的位置应正确。 主变速箱安装在相应的基础槽钢和螺栓。 2.2GW5型隔离开关操作机构和传动系统安装 三个单相隔离开关在关闭位置,然后将电运行机制或手动运行机制如下安装在传动箱安装高度作为一般规则,距离地面1.1m左右为宜。 隔离开关在关闭位置,身体和运行机制使用垂直杆制造商提供在一臂连接到轴的传动箱。 左和右手臂装配结束后,如果接触良好,在同一直线转,然后变速箱胳膊和操作留给分离杆连接。然后对于单相分合闸操作,检查、关闭一个符合要求,没有问题后与杆连接其他离开的两个分开。 核隔离开关在每个部分大小的开始。 三相隔离开关安装后,单相隔离开关应填满脚:关闭后,左右联系应该联系状况良好,区别是不超过工厂的规则常数值。 2.3隔离开关本体接地安装 2.3.1GW4型隔离开关接地安装 使三相接地开关在关闭位置(隔离开关主断路器必须锁到位),联合10×40圆头转键固定拉杆上的手臂。万向节和10×50关键安装阶段随着驱动轴接地开关臂拉杆。 安装CSA手操作机制操作方便的高度,截取合适的镀锌钢管的长度,一端插入摩擦耦合,然后焊接在万向关节。调整机器摩擦耦合断路器关闭相应的开关。 适当长度的拦截2段镀锌钢管和接头焊接在一起,调整接地三相断路器动杆和转臂拉杆,使三相开关在同一时期误差不大于10mm。根据CSA手工操作说明书安装电磁锁,视图电磁锁的每一个行动都是正常的,CSA手协助运行机制是否开关动作和接地开关点的位置

相关文档
相关文档 最新文档