1总则

1、0、1为确保光伏发电工程质量,指导与规范光伏发电工程得验收,制定本规范。

1、0、2本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网得地面与屋顶光伏发电新建、改建与扩建工程得验收,不适用于建筑与光伏一体化与户用光伏发电工程。

1、0、3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运与移交生产、工程竣工四个阶段得全面检查验收。

1、0、4各阶段验收应按要求组建相应得验收组织,并确定验收主持单位。

1、0、5光伏发电工程得验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准得规定。

2术语

2、0、1光伏发电工程photovoltaic power project

指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接得工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统与建(构)筑物组成。

2、0、2光伏电站photovoltaic power station

指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电得电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备与继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。

2、0、3光伏发电单元photovoltaic power unit

光伏电站中,以一定数量得光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率与电压要求得电源。这种一定数量光伏组件串得集合称为光伏发电单元。

2、0、4观感质量quality of appearance

通过观察与必要得量测所反映得工程外在质量。

2、0、5绿化工程plant engineering

由树木、花卉、草坪、地被植物等构成得植物种植工程。

2、0、6安全防范工程security and protectionengineering

以保证光伏电站安全与防范重大事故为目得,综合运用安全防范技术与其她科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)得系统而实施得工程。

3基本规定

3、0、1工程验收依据应包括下列内容:

1国家现行有关法律、法规、规章与技术标准。

2有关主管部门得规定。

3经批准得工程立项文件、调整概算文件。

4经批准得设计文件、施工图纸及相应得工程变更文件。

3、0、2工程验收项目应包括下列主要内容:

1检查工程就就是否按照批准得设计进行建设。

2检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等过程中与质量相关资料得收集、整理与签证归档情况。

3检查施工安全管理情况。

4检查工程就就是否具备运行或进行下一阶段工作得条件。

5检查工程投资控制与资金使用情况。

6对验收遗留问题提出处理意见。

7对工程建设作出评价与结论。

3、0、3工程验收结论应经验收委员会(工作组)审查通过。

3、0、4当工程具备验收条件时,应及时组织验收。未经验收或验收不合格得工程不得交

付使用或进行后续工程施工。验收工作应相互衔接,不应重复进行。

3、0、5单位工程验收应由单位工程验收组负责;工程启动验收应由工程启动验收委员会(以下简称“启委会”)负责;工程试运与移交生产验收应由工程试运与移交生产验收组负责;工程竣工验收应由工程竣工验收委员会负责。

3、0、6验收资料收集、整理应由工程建设有关单位按要求及时完成并提交,并对提交得验收资料进行完整性、规范性检查。

3、0、7验收资料分为应提供得档案资料与需备查得档案资料。

有关单位应保证其提交资料得真实性并承担相应责任。验收资料目录应符合本规范附录A 与附录B得要求。

3、0、8工程验收中相关单位职责应符合下列要求:

1建设单位职责应包括:

1)组织或协调各阶段验收及验收过程中得管理工作。

2)参加各阶段、各专业组得检查、协调工作。

3)协调解决验收中涉及合同执行得问题。

4)提供工程建设总结报告。

5)为工程竣工验收提供工程竣工报告、工程概预算执行情况报告、工程结算报告及水土保持、环境保护方案执行报告。

6)配合有关单位进行工程竣工决算及审计工作。

2勘察、设计单位职责应包括:

1)对土建工程与地基工程有关得施工记录校验。

2)负责处理设计中得技术问题,负责必要得设计修改。

3)对工程设计方案与质量负责,为工程验收提供设计总结报告。

3施工单位职责应包括:

1)提交完整得施工记录、试验记录与施工总结。

2)收集并提交完整得设备装箱资料、图纸等。

3)参与各阶段验收并完成消除缺陷工作。

4)协同建设单位进行单位工程、启动、试运行与移交生产验收前得现场安全、消防、治安保卫、检修等工作。

5)按照工程建设管理单位要求提交竣工资料,移交备品备件、专用工具、仪器仪表等。

4调试单位职责应包括:

1)负责编写调试大纲,并拟订工程启动方案。

2)系统调试前全面检查系统条件,保证安全措施符合调试方案要求。

3)对调试中发现得问题进行技术分析并提出处理意见。

4)调试结束后提交完整得设备安装调试记录、调试报告与调试工作总结等资料,并确认就就是否具备启动条件。

5监理单位职责应包括:

1)负责组织分项、分部工程得验收。

2)根据设计文件与相关验收规范对工程质量进行评定。

3)对工程启动过程中得质量、安全、进度进行监督管理。

4)参与工程启动调试方案、措施、计划与程序得讨论,参加工程启动调试项目得质量验收与签证。

5)检查与确认进人工程启动得条件,督促工程各施工单位按要求完成工程启动得各项工作。

6生产运行单位职责应包括:

1)参加工程启动、工程试运与移交生产、工程竣工等验收阶段工作。

2)参加编制验收大纲,并验收签证。

3)参与审核启动调试方案。

4)负责印制生产运行得规程、制度、系统图表、记录表单等。

5)负责准备各种备品、备件与安全用具等。

6)负责投运设备已具备调度命名与编号,且设备标识齐全、正确,并向调度部门递交新设备投运申请。

7设备制造单位职责应包括:

1)负责进行技术服务与指导。

2)及时消除设备制造缺陷,处理制造单位应负责解决得问题。

4单位工程验收

4、1一般规定

4、1、1光伏发电工程单位工程应按土建工程、安装工程、绿化工程、安全防范工程、消防工程五大类进行划分。

4、1、2单位工程由若干个分部工程构成,单位工程验收应由建设单位组织,并在分部工程验收合格得基础上进行。

4、1、3分部工程由若干个分项工程构成,分部工程得验收应由总监理工程师组织,并在分项工程验收合格得基础上进行。

4、1、4分项工程得验收应由监理工程师组织,并在施工单位自行检查评定合格得基础上进行。

4、1、5单位工程得验收应符合下列要求:

1质量控制资料应完整。

2单位工程所含分部工程有关安全与功能得检测资料应完整。

3主要功能项目得抽查结果应符合相应技术要求得规定。

4观感质量验收应符合要求。

4、1、6单位工程验收组得组成及主要职责应符合下列要求:

1单位工程验收组应由建设单位组建,由建设、设计、监理、施工、调试等有关单位负责人及专业技术人员组成。

2单位工程验收组主要职责应包括:

1)应负责指挥、协调分部工程、分项工程、施工安装各阶段、各专业得检查验收工作。

2)应根据分部、分项工程进度及时组织相关单位、相关专业人员成立相应得验收检查小组,负责分部、分项工程得验收。

3)应听取工程施工单位有关工程建设与工程质量评定情况得汇报。

4)应对检查中发现得缺陷提出整改意见,并督促有关单位限期整改。

5)应对单位工程进行总体评价,应签署符合本规范附录C要求得“单位工程验收意见书”。

4、1、7单位工程完工后,施工单位应及时向建设单位提出验收申请,单位工程验收组应及时组建各专业验收组进行验收。

4、1、8单位工程验收工作应包括下列内容:

1应检查单位工程就就是否符合批准得设计图纸、设计更改联系单及施工技术要求。

2应检查施工记录及有关材料合格证、检测报告等。

3应检查各主要工艺、隐蔽工程监理检查记录与报告等。

4应按单位工程验收要求检查其形象面貌与整体质量。

5应对检查中发现得遗留问题提出处理意见。

6应对单位工程进行质量评定。

7应签署“单位工程验收意见书”。

4、1、9分部工程得验收应符合下列要求:

1质量控制资料应完整。

2分部工程所含分项工程有关安全及功能得检验与抽样检测结果应符合有关规定。

3观感质量验收应符合要求。

4、2土建工程

4、2、1土建工程得验收应包括光伏组件支架基础、场地及地下设施与建(构)筑物等分部工程得验收。

4、2、2施工记录、隐蔽工程验收文件、质量控制、自检验收记录等有关资料应完整齐备。

4、2、3光伏组件支架基础得验收应符合下列要求:

1混凝土独立(条形)基础得验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204得有关规定。

2桩基础得验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202得有关规定。

3外露得金属预埋件(预埋螺栓)应进行防腐处理。

4屋面支架基础得施工不应损害建筑物得主体结构,不应破坏屋面得防水构造,且与建筑物承重结构得连接应牢固、可靠。

5支架基础得轴线、标高、截面尺寸及垂直度以及预埋螺栓(预埋件)得尺寸偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB50794得规定。

4、2、4场地及地下设施得验收应符合下列要求:

1场地平整得验收应符合设计得要求。

2道路得验收应符合设计得要求。

3电缆沟得验收应符合设计得要求。电缆沟内应无杂物,盖板齐全,堵漏及排水设施应完好。

4场区给排水设施得验收应符合设计得要求。

4、2、5建(构)筑物得逆变器室、配电室、综合楼、主控楼、升压站、围栏(围墙)等分项工程得验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300,《钢

结构工程施工质量验收规范》GB 50205与设计得有关规定。

4、3安装工程

4、3、1安装工程验收应包括对支架安装、光伏组件安装、汇流箱安装、逆变器安装、电气设备安装、防雷与接地安装、线路及电缆安装等分部工程得验收。

4、3、2设备制造单位提供得产品说明书、试验记录、合格证件、安装图纸、备品备件与专用工具及其清单等应完整齐备。

4、3、3设备抽检记录与报告、安装调试记录与报告、施工中得关键工序检查签证记录、质量控制、自检验收记录等资料应完整齐备。

4、3、4支架安装得验收应符合下列要求:

1固定式支架安装得验收应符合下列要求:

1)固定式支架安装得验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205得有关规定。

2)采用紧固件得支架,紧固点应牢固,不应有弹垫未压平等现象。

3)支架安装得垂直度、水平度与角度偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794得有关规定。

4)固定式支架安装得偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794得有关规定。

5)对于手动可调式支架,高度角调节动作应符合设计要求。

6)固定式支架得防腐处理应符合设计要求。

7)金属结构支架应与光伏方阵接地系统可靠连接。

2跟踪式支架安装得验收应符合下列要求:

1)跟踪式支架安装得验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205得有关规定。

2)采用紧固件得支架,紧固点应牢固,弹垫不应有未压平等现象。

3)当跟踪式支架工作在手动模式下时,手动动作应符合设计要求。

4)具有限位手动模式得跟踪式支架限位手动动作应符合设计要求。

5)自动模式动作应符合设计要求。

6)过风速保护应符合设计要求。

7)通、断电测试应符合设计要求。

8)跟踪精度应符合设计要求。

9)跟踪控制系统应符合技术要求。

4、3、5光伏组件安装得验收应符合下列要求:

1光伏组件安装得验收应符合下列要求:

1)光伏组件安装应按设计图纸进行,连接数量与路径应符合设计要求。

2)光伏组件得外观及接线盒、连接器不应有损坏现象。

3)光伏组件间接插件连接应牢固,连接线应进行处理,整齐、美观。

4)光伏组件安装倾斜角度偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794得有关规定。

5)光伏组件边缘高差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794得有关规定。

6)方阵得绝缘电阻应符合设计要求。

2布线得验收应符合下列要求:

1)光伏组件串、并联方式应符合设计要求。

2)光伏组件串标识应符合设计要求。

3)光伏组件串开路电压与短路电流应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794得有关规定。

4、3、6汇流箱安装得验收应符合下列要求:

1箱体安装位置应符合设计图纸要求。

2汇流箱标识应齐全。

3箱体与支架连接应牢固。

4采用金属箱体得汇流箱应可靠接地。

5安装高度与水平度应符合设计要求。

4、3、7逆变器安装得验收应符合下列要求:

1设备得外观及主要零、部件不应有损坏、受潮现象,元器件不应有松动或丢失。

2对调试记录及资料应进行复核。

3设备得标签内容应符合要求,应标明负载得连接点与极性。

4逆变器应可靠接地。

5逆变器得交流侧接口处应有绝缘保护。

6所有绝缘与开关装置功能应正常。

7散热风扇工作应正常。

8逆变器通风处理应符合设计要求。

9逆变器与基础间连接应牢固可靠。

10逆变器悬挂式安装得验收还应符合下列要求:

1)逆变器与支架连接应牢固可靠。

2)安装高度应符合设计要求。

3)水平度应符合设计要求。

4、3、8电气设备安装得验收应符合下列要求:

1变压器与互感器安装得验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程电力变压器、油

浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148得有关规定。

2高压电器设备安装得验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147得有关规定。

3低压电器设备安装得验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254得有关规定。

4盘、柜及二次回路接线安装得验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171得有关规定。

5光伏电站监控系统安装得验收应符合下列要求:

1)线路敷设路径相关资料应完整齐备。

2)布放线缆得规格、型号与位置应符合设计要求,线缆排列应整齐美观,外皮无损伤;绑扎后得电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀、松紧适度。

3)信号传输线得信号传输方式与传输距离应匹配,信号传输质量应满足设计要求。

4)信号传输线与电源电缆应分离布放,可靠接地。

5)传感器、变送器安装位置应能真实地反映被测量值,不应受其她因素得影响。

6)监控软件功能应满足设计要求。

7)监控软件应支持标准接口,接口得通信协议应满足建立上一级监控系统得需要及调度得要求。

8)监控系统得任何故障不应影响被监控设备得正常工作。

9)通电设备都应提供符合相关标准得绝缘性能测试报告。

6继电保护及安全自动装置得技术指标应符合现行国家标准《继电保护与安全自动装置技术规程》GB/T 14285得有关规定。

7调度自动化系统得技术指标应符合现行行业标准《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5003与电力二次系统安全防护规定得有关规定。

8无功补偿装置安装得验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验

收规范》GB 50147得有关规定。

9调度通信系统得技术指标应符合现行行业标准《电力系统通信管理规程》DL/T 544与《电力系统通信自动交换网技术规范》DL/T 598得有关规定。

10检查计量点装设得电能计量装置,计量装置配置应符合现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448得有关规定。

4、3、9防雷与接地安装得验收应符合下列要求:

1光伏方阵过电压保护与接地安装得验收应符合下列要求:

1)光伏方阵过电压保护与接地得验收应依据设计得要求进行。

2)接地网得埋设与材料规格型号应符合设计要求。

3)连接处焊接应牢固、接地网引出应符合设计要求。

4)接地网接地电阻应符合设计要求。

2电气装置得防雷与接地安装得验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169得有关规定。

3建筑物得防雷与接地安装得验收应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057得有关规定。

4、3、10线路及电缆安装得验收应符合下列要求:

1架空线路安装得验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173或((110-500kV架空电力线路施工及验收规范》GB 50233得有关规定。

2光伏方阵直流电缆安装得验收应符合下列要求:

1)直流电缆规格应符合设计要求。

2)标志牌应装设齐全、正确、清晰。

3)电缆得固定、弯曲半径、有关距离等应符合设计要求。

4)电缆连接接头应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB

50168得有关规定。

5)直流电缆线路所有接地得接点与接地极应接触良好,接地电阻值应符合设计要求。

6)防火措施应符合设计要求。

3交流电缆安装得验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168得有关规定。

4、4绿化工程

4、4、1设计图纸、设计变更、施工记录、隐蔽工程验收文件、质量控制、自检验收记录等资料应完整齐备。

4、4、2场区绿化与植被恢复情况应符合设计要求。

4、5安全防范工程

4、5、1设计文件及相关图纸、施工记录、隐蔽工程验收文件、质量控制、自检验收记录及符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348得试运行报告等资料应完整齐备。

4、5、2安全防范工程得验收应符合下列要求:

1系统得主要功能与技术性能指标应符合设计要求。

2系统配置,包括设备数量、型号及安装部位,应符合设计要求。

3工程设备安装、管线敷设与隐蔽工程得验收应符合现行国家标准《安全防护工程技术规范》GB 50348得有关规定。

4报警系统、视频安防监控系统、出人口控制系统得验收等应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB50348得有关规定。

4、6消防工程

4、6、1设计文件及相关图纸、施工记录、隐蔽工程验收文件、质量控制、自检验收记录等资料应完整齐备。

4、6、2消防工程得设计图纸应已得到当地消防部门得审核。

4、6、3消防工程得验收应符合下列要求:

1光伏电站消防应符合设计要求。

2建(构)筑物构件得燃烧性能与耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016得有关规定。

3屋顶光伏发电工程,应满足建筑物得防火要求。

4防火隔离措施应符合设计要求。

5消防车道与安全疏散措施应符合设计要求。

6光伏电站消防给水、灭火措施及火灾自动报警应符合设计要求。

7消防器材应按规定品种与数量摆放齐备。

8安全出口标志灯与火灾应急照明灯具应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495与《消防应急照明与疏散指示系统》GB 17945得有关规定。

5工程启动验收

5、1一般规定

5、1、1具备工程启动验收条件后,施工单位应及时向建设单位提出验收申请。

5、1、2多个相似光伏发电单元可同时提出验收申请。

5、1、3工程启动验收委员会得组成及主要职责应包括下列内容:

1工程启动验收委员会应由建设单位组建,由建设、监理、调试、生产、设计、政府相关部门与电力主管部门等有关单位组成,施工单位、设备制造单位等参建单位应列席工程启动验收。

2工程启动验收委员会主要职责应包括下列内容:

1)应组织建设单位、调试单位、监理单位、质量监督部门编制工程启动大纲。

2)应审议施工单位得启动准备情况,核查工程启动大纲。全面负责启动得现场指挥与具体协调工作。

3)应组织批准成立各专业验收小组,批准启动验收方案。

4)应审查验收小组得验收报告,处理启动过程中出现得问题。组织有关单位消除缺陷并进行复查。

5)应对工程启动进行总体评价,应签署符合本规范附录D要求得“工程启动验收鉴定书”。

5、2工程启动验收

5、2、1工程启动验收前完成得准备工作应包括下列内容:

1应取得政府有关主管部门批准文件及并网许可文件。

2应通过并网工程验收,包括下列内容:

1)涉及电网安全生产管理体系验收。

2)电气主接线系统及场(站)用电系统验收。

3)继电保护、安全自动装置、电力通信、直流系统、光伏电站监控系统等验收。

4)二次系统安全防护验收。

5)对电网安全、稳定运行有直接影响得电厂其她设备及系统验收。

3单位工程施工完毕,应已通过验收并提交工程验收文档。

4应完成工程整体自检。

5调试单位应编制完成启动调试方案并应通过论证。

6通信系统与电网调度机构连接应正常。

7电力线路应已经与电网接通,并已通过冲击试验。

8保护开关动作应正常。

9保护定值应正确、无误。

10光伏电站监控系统各项功能应运行正常。

11并网逆变器应符合并网技术要求。

5、2、2工程启动验收主要工作应包括下列内容:

1应审查工程建设总结报告。

2应按照启动验收方案对光伏发电工程启动进行验收。

3对验收中发现得缺陷应提出处理意见。

4应签发“工程启动验收鉴定书”。

6工程试运与移交生产验收

6、1一般规定

6、1、1工程启动验收完成并具备工程试运与移交生产验收条件后,施工单位应及时向建设单位提出工程试运与移交生产验收申请。

6、1、2工程试运与移交生产验收组得组成及主要职责应包括下列内容:

1工程试运与移交生产验收组应由建设单位组建,由建设、监理、调试、生产运行、设计等有关单位组成。

2工程试运与移交生产验收组主要职责应包括下列内容:

1)应组织建设单位、调试单位、监理单位、生产运行单位编制工程试运大纲。

2)应审议施工单位得试运准备情况,核查工程试运大纲。全面负责试运得现场指挥与具体协调工作。

3)应主持工程试运与移交生产验收交接工作。

4)应审查工程移交生产条件,对遗留问题责成有关单位限期处理。

5)应办理交接签证手续,签署符合本规范附录E要求得“工程试运与移交生产验收鉴定书”。

6、2工程试运与移交生产验收

6、2、1工程试运与移交生产验收应具备下列条件:

1光伏发电工程单位工程与启动验收应均已合格,并且工程试运大纲经试运与移交生产验收组批准。

2与公共电网连接处得电能质量应符合有关现行国家标准得要求。

3设备及系统调试,宜在天气晴朗,太阳辐射强度不低于400W/m2得条件下进行。

4生产区内得所有安全防护设施应已验收合格。

5运行维护与操作规程管理维护文档应完整齐备。

6光伏发电工程经调试后,从工程启动开始无故障连续并网运行时间不应少于光伏组件接收总辐射量累计达60kW·h/m2得时间。

7光伏发电工程主要设备(光伏组件、并网逆变器与变压器等)各项试验应全部完成且合格,记录齐全完整。

8生产准备工作应已完成。

9运行人员应取得上岗资格。

6、2、2工程试运与移交生产验收主要工作应包括下列内容:

1应审查工程设计、施工、设备调试、生产准备、监理、质量监督等总结报告。

2应检查工程投人试运行得安全保护设施得措施就就是否完善。

3应检查监控与数据采集系统就就是否达到设计要求。

4应检查光伏组件面接收总辐射量累计达60kW·h/m2得时间内无故障连续并网运行记录就就是否完备。

5应检查光伏方阵电气性能、系统效率等就就是否符合设计要求。

6应检查并网逆变器、光伏方阵各项性能指标就就是否达到设计得要求。

7应检查工程启动验收中发现得问题就就是否整改完成。

8工程试运过程中发现得问题应责成有关单位限期整改完成。

9应确定工程移交生产期限。

10应对生产单位提出运行管理要求与建议。

11应签发“工程试运与移交生产验收鉴定书”。

7工程竣工验收

7、0、1工程竣工验收应在试运与移交生产验收完成后进行。

7、0、2工程竣工验收委员会得组成及主要职责应包括下列内容:

1工程竣工验收委员会应由有关主管部门会同环境保护、水利、消防、质量监督等行政部门组成。建设单位及设计、监理、施工与主要设备制造(供应)商等单位应派代表参加竣工验收。

2工程竣工验收委员会主要职责应包括下列内容:

1)应主持工程竣工验收。

2)应审查工程竣工报告。

3)应审查工程投资结算报告。

4)应审查工程投资竣工决算。

5)应审查工程投资概预算执行情况。

6)应对工程遗留问题提出处理意见。

7)应对工程进行综合评价,签发符合本规范附录F要求得“工程竣工验收鉴定书”。

7、0、3工程竣工验收条件应符合下列要求:

1工程应已经按照施工图纸全部完成,并已提交建设、设计、监理、施工等相关单位签字、盖章得总结报告,历次验收发现得问题与缺陷应已经整改完成。

2消防、环境保护、水土保持等专项工程应已经通过政府有关主管部门审查与验收。

3竣工验收委员会应已经批准验收程序。

4工程投资应全部到位。

5竣工决算应已经完成并通过竣工审计。

7、0、4工程竣工验收资料应包括下列内容:

1工程竣工决算报告及其审计报告。

2竣工工程图纸。

3工程概预算执行情况报告。

4水土保持、环境保护方案执行报告。

5工程竣工报告。

7、0、5工程竣工验收主要工作应包括下列内容:

1应检查竣工资料就就是否完整齐备。

2应审查工程竣工报告。

3应检查竣工决算报告及其审计报告。

4应审查工程预决算执行情况。

5当发现重大问题时,验收委员会应停止验收或者停止部分工程验收,并督促相关单位限期处理。

6应对工程进行总体评价。

7应签发“工程竣工验收鉴定书”。

分布式光伏发电项目竣工验收报告

项目竣工验收报告 项目名称:潍坊临朐华建15MWp光伏发电项目 总包单位:中国中元国际工程有限公司 施工单位:肥城市建筑安装工程总公司 报告日期:2016年03月14日

工程名称潍坊临朐华建15MWp光伏发电项目 安装容量10.5913MWp 电站 类形 屋顶分布式 开工日期2015年10月5 日 竣工 日期 2015年12月23日 工程概况: 本项目位于山东省潍坊市临朐县(地理位置:北纬36°29',东经118°34'附近)山东华建铝业集团有限公司华建工业园、华建二分厂及华铝股份三个厂区共计十一个车间的钢结构建筑屋顶,该项目为自发自用余量上网分布式光伏发电项目,采用集中式发电和组串式发电的混合方案,并网电压等级为380V,共计10个并网点,实际并网容量10.5913MWp。 系统主要由太阳能光伏组件、直流防雷汇流箱、直流柜、并网逆变器、交流防雷汇流箱、智能双向计量表、通讯监控等组成。关键设备型号具体为: 组件:A、工业园TSM-PC05A-260,共7880块组件,2048.8kW。 B、二分厂TSM-PC05A-265, 8480块组件, TSM-PC05A-260,300块组件 共8780块组件, 2325.2kW。 C、股份公司TSM-PC05A-255,20140块组件,TSM-PC05A-260,4160块组件, 共24300块,6217.3kW。 逆变器:20台集中式逆变器,规格为500kW, 8台1MW逆变房(逆变房内设有2台500kW 集中逆变器);5台组串逆变器的规格为50kW。 直流汇流箱:三种规格,分别为8汇1、12汇1和16汇1; 交流汇流箱:两种规格,分别为100kW、150kW。 项目关键照片:

光伏发电工程验收规范.doc

光伏发电工程验收规范

1 总则 1.本规范的适用范围虽限定在380V及以上电压等级接入电网的光伏发电新(扩)建工程。 2 光伏发电工程一般通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段验收,但对于规模较小的光伏发电工程四个阶段验收可以简化,可通过单位工程、工程启动试运和移交生产、工程竣工三个阶段验收,相应的验收组织、验收流程和验收资料制备可以适当简化,在保证验收质量的前提下提高效率。 3除国家或相关行业有特殊要求外,采用的标准系指验收时国家或相关行业已颁发执行的标准。 “批准”文件是指按照该工程项目管理权限,经过有关部门或单位的正式批准。超越上述权限单位所批准的各种文件不能作为验收依据。 光伏发电工程的验收依据,在本规范附录中已一一列出,在验收时应以此对照检查。 4确定验收主持单位,并主持验收工作,主要是为了落实验收责任,保证验收工作质量。 2 基本规定 1 本条规定了工程验收的主要依据。 2 本条规定了工程验收的主要内容。 3 验收过程中发现的问题,其处理原则应由验收委员会(工作组)协商确定。主任委员(组长)对争议问题有裁决权,若1/2以上的委员(组员)不同意裁决意见时,应报请验收监督管理机关或竣工验收主持单位决定。 4 参照其他电力建设工程,在现实中,不按有关规定进行验收就将工程投人使用,造成重大事故的实例时有发生,给人民的生命财产造成了重大损失。为了防止光伏发电工程类似事件的出现,及时发现和解决有关问题,本条再次强调应经过验收后方可投人使用或进行下阶段施工。 5 本着分工明确、便于管理的原则,由建设单位负责验收资料的收集、整理,有关单位按要求配合。

光伏电站验收标准

太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/GF003.1-2009 (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/T20047.1-2006

(十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小

DLT5191-2004_风力发电场项目建设工程验收规范

DLT5191-2004_风力发电场项目建设工程验收规范ICS27.180 F22 备案号:J356-2004 中华人民共和国电力行业标准 P DL/T5191-2004 风力发电场项目建设 工程验收规程 Code of construction acceptance on wind power plant project 2004-03-09发布 2004-06-01实施 中华人民共和国国家发展和改革委员会发布 前言………………………………………………………….? 1范围…………………………………………………………l 2规范性引用文件 (2) 3总则 (3) 4工程验收依据 (5) 5工程验收组织机构及职责.......................................7 5(1单位工程完工验收领导小组组成及职责 (7) 5(2工程整套启动验收委员会组成及职责..................7 5(3工程移交生产验收组组成及职责...........................9 5(4工程竣工验收委员会组成及职责...........................lO 5(5工程建设相关单位职责 (10)

6单位工程完工验收 (13) 6(1一般规定.........................................................13 6(2风力发电机组安装工程验收.................................13 6(3升压站设备安装调试工程验收..............................16 6(4场内电力线路工程验收.......................................20 6(5中控楼和升压站建筑工程验收..............................2l 6(6交通工程验收................................................22 7工程启动试运验收................................................24 7(1一般规定.........................................................24 7(2单台机组启动调试试运验收.................................24 7.3工程整套启动试运验收.......................................25 8工程移交生产验收................................................29 9工程竣工验收 (31) DL/T5191-2004 附录A(资料性附录) 单位工程完工验收鉴定书 内容与格式…………………………34 附录B(资料性附录) 工程整套启动试运验收鉴定书 内容与格式…………………………36 附录c(资料性附录) 工程移交生产验收交接书 内容与格式..............................38 附录D(资料性附录) 工程竣工验收鉴定书内容与格式 (40) 条文说明 (43) 前言

分布式光伏发电项目竣工验收报告

WORD整理版分享 项目竣工验收报告 项目名称:潍坊临朐华建15MWp光伏发电项目 总包单位:中国中元国际工程有限公司 施工单位:肥城市建筑安装工程总公司 报告日期: 2016 年 03 月 14 日

WORD整理版分享 工程名称 安装容量 开工日期工程概况: 潍坊临朐华建 15MWp光伏发电项目 10.5913MWp电站类形屋顶分布式2015年 10月 5日竣工日期2015年12月 23日 本项目位于山东省潍坊市临朐县 ( 地理位置:北纬 36° 29', 东经 118° 34' 附近 ) 山东华建铝业集团有限公司华建工业园、华建二分厂及华铝股份三个厂区共计十一个车间的钢结 构建筑屋顶,该项目为自发自用余量上网分布式光伏发电项目,采用集中式发电和组串式 发电的混合方案,并网电压等级为380V,共计 10 个并网点,实际并网容量10.5913MWp。 系统主要由太阳能光伏组件、直流防雷汇流箱、直流柜、并网逆变器、交流防雷汇流箱、智能双向计量表、通讯监控等组成。关键设备型号具体为: 组件: A、工业园 TSM-PC05A-260,共 7880 块组件, 2048.8kW。 B、二分厂 TSM-PC05A-265, 8480 块组件, TSM-PC05A-260,300 块组件 共8780 块组件, 2325.2kW。 C、股份公司 TSM-PC05A-255, 20140 块组件, TSM-PC05A-260,4160 块组件, 共 24300 块, 6217.3kW。 逆变器: 20 台集中式逆变器,规格为 500kW, 8 台 1MW逆变房(逆变房内设有 2 台 500kW 集中逆变器);5 台组串逆变器的规格为 50kW。 直流汇流箱:三种规格,分别为8汇 1、12汇 1和 16汇 1; 交流汇流箱:两种规格,分别为100kW、 150kW。 项目关键照片:

光伏发电工程验收规范

光伏发电工程验收规范 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。 1.0.2本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 1.0.4各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 1.0.5光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 2.0.2光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 2.0.3光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 2.0.4观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。

2.0.5绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 2.0.6安全防范工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。 3基本规定 3.0.1工程验收依据应包括下列内容: 1国家现行有关法律、法规、规章和技术标准。 2有关主管部门的规定。 3经批准的工程立项文件、调整概算文件。 4经批准的设计文件、施工图纸及相应的工程变更文件。 3.0.2工程验收项目应包括下列主要内容: 1检查工程是否按照批准的设计进行建设。 2检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等过程中与质量相关资料的收集、整理和签证归档情况。 3检查施工安全管理情况。 4检查工程是否具备运行或进行下一阶段工作的条件。 5检查工程投资控制和资金使用情况。 6对验收遗留问题提出处理意见。 7对工程建设作出评价和结论。 3.0.3工程验收结论应经验收委员会(工作组)审查通过。 3.0.4当工程具备验收条件时,应及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程不得交

光伏电站土建施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准 1目的范围 为加强公司项目建设规范化、标准化,健全项目建设管理,保证项目建设质量,制定本标准。 本标准适用于公司新建、改建和扩建光伏电站项目建(构)筑物的施工验收。 2规范性引用文件 《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》50203-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》50204-2002 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》52-92 《屋面工程施工质量验收规范》50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》50209-2002 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 50150 3验收标准及施工要求 3.1土方开挖 3.1.1土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 3.1.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 3.1.3熟悉图纸,做好技术交底。 3.1.4基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求。 3.1.5允许偏差项目 1 / 20

3.1.6土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先支撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 3.1.7基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 3.1.8基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。 3.1.9施工过程中容易出现的质量问题及问题分析: 基坑(槽)回填土沉陷(基坑、槽回填土局部或大片出现沉陷,造成散水坡空鼓下沉)。 3.1.9.1产生原因: 3.1.9.1.1基坑槽中的积水淤泥杂物未清除就回填,或基础两侧用松土回填,未经分层夯实。 3.1.9.1.2 基槽宽度较窄,采用手工夯填,未达到要求的密实度。 3.1.9.1.3回填土料中干土块较多,受水浸泡产生沉陷,或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、碎块草皮作填料,回填密实度不符合要求。 3.1.9.1.4回填土采用水沉法沉实,密实度大大降低。 3.1.9.2防治措施:回填之前排净槽中积水,将淤泥、松土、杂物清理干净。回填土按要求采取严格分层回填、夯实。控制土料中不得含有直径大于5的土块及较多的干土块,严禁用水沉法回填土料。 3.2土方回填 3.2.1压实填土包括分层压实和分层夯实的填土。当利用压实填土作为建筑工程的地基持力层时,在平整场地前,应根据结构类型、填料性能和现场条件等,对拟压实的填土提出质量要求。未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土,均不得作为建筑工程的地基持力层。 3.2.2土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 3.2.3 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。

风力发电机组出质保验收技术规范

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范 CGC/GF 030:2013 CNCA/CTS XXXX-2013 风力发电机组出质保验收技术规范 2013-××-××发布2013-××-××实施 北京鉴衡认证中心发布

目次 前言....................................................................................................................................... I I 引言...................................................................................................................................... I II 1 目的和范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语及定义 (1) 4 验收依据 (2) 5 验收过程 (3) 6 验收内容和方法 (3) 6.1文档资料验收 (3) 6.2单台机组验收 (4) 6.2.1一致性检查 (4) 6.2.2机组运行数据分析 (5) 6.2.3机组及主要部件检查 (6) 6.2.4附属设备 (6) 6.3其他验收项目 (7) 6.3.1应用软件 (7) 6.3.2专用工具、备品备件及消耗品 (7) 7 验收结论与整改要求 (7) 7.1验收结论 (7) 7.2整改要求 (8) 7.3遗留问题 (8) 8 验收报告 (8) 附录A质保期满验收所需资料清单 (9) 附录B功率曲线和发电量考核方法 (10) 附录C可利用率考核方法 (14) 附录D机组部件检查方法 (17) D.1整体情况检查 (17) D.2主要系统检查 (17) D.3主要部件检查 (20)

分布式光伏项目验收规范标准

分布式光伏项目验收规范标准 1、范围 为更好地指导和规范屋顶分布式光伏发电的项目验收,特制定本规范。本规范适用于安装于建(构)筑物屋顶的分布式光伏发电项目,在工程竣工验收和电网公司并网接入验收均完成后,对项目进行整体的验收。本规范适用于提供家庭生活起居用的居住建筑屋顶之上建设的户用分布式光伏应用项目,以及除户用光伏应用以外,包括工业建筑、办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、交通运输类建筑等屋顶之上建设的非户用分布式光伏应用项目。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB50794《光伏发电站施工规范》 GB50797《光伏电站设计规范》 GB50026《工程测量规范》 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50202《建筑地基基础工程施工及质量验收规范》 GB50203《砌体工程施工及质量验收规范》 GB50205《钢结构工程施工及质量验收规范》 GB50207《屋面工程质量验收规范》 GB50217《电力工程电缆设计规范》 GB50601《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50057《建筑物防雷与设计规范》 GB/T9535《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18911《地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》 GB/T50796《光伏发电工程验收规范》 GB/T50319《建设工程监理规范》 DB33/T2004《既有建筑屋顶分布式光伏利用评估导则》 DL/T5434《电力建设工程监理规范》 CECS31:2006《钢制电缆桥架工程设计规范》 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1屋顶分布式光伏发电项目 接入电网电压等级35千伏及以下,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦,在建(构)筑物的屋顶上建设,且在本台区内配电系统平衡调节为特征的光伏发电项目。 3.2光伏连接器 用在光伏发电系统直流侧,提供连接和分离功能的连接装置。 4、验收组织及流程 4.1项目验收由业主方组织安排,项目总承包单位配合,验收小组负责执行。 4.1.1项目单位的组成应符合下列要求: 1)对于非户用项目,项目投资方、设计方、施工方、监理方、运维方和屋顶业主单位应派代表共同参加。 2)对于户用项目,项目投资方、实施方、运维方和屋顶业主应派代表共同参加。 4.1.2验收小组的组成应符合下列要求:

风电场工程强制性条文(土建执行计划记录表格)

XXXXXXXX风电场工程 土建及安全专业强制性条文实施细则 编制人: 审核人: 批准人: XXXXXXXXXXX工程公司 XXXX风电项目部 编制日期:二0一X年X月X日

风电场工程强制性条文实施计划 前言 (1) 第一章:110KV升压站建筑工程施工 (4) 第二章:风机基础工程施工 (11) 第三章:110KV升压站及风电场土建安全施工工程 (13)

前言 为加强XXXXXXXXX风电场工程建设过程控制,强化质量安全责任,规范质量安全行为,确保工程建设严格执行强制性条文,保证工程质量,根据国家有关法律、法规及相关规定,制定本计划。 本计划贯彻“强制性条文、强制性执行”的指导思想;本标准由如下部分组成: 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号) 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) 《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号) 《电力建设工程质量监督检查大纲(火电、送变电部分增补版) 《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号,2000.8.25) 《电力建设安全工作规程》 《工程建设标准强制性条文》(汇编) (1)房屋建筑部分(2009版) (2)电力工程部分(2006版) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(2008版) 国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准。 一、强条的实施 1、强制性条文与强制性标准的其它条款都应认真执行,对违反强制性条文规定者,无论其行为是否一定导致事故的发生,都将依据《建设工程质量管理条例》和建设部81号令的规定进行处罚,即“事前查处”。 2、任何单位和个人不得更改强制性条文。 3、任何单位和个人对违反工程建设标准强制性条文的行为,有权向上级主管部门检举、控告、投诉。 4、工程项目开工前,施工单位应按单位、分部、分项工程明确本工程项目所涉及的强制性条文,编制《工程施工强制性条文执行计划》经内部审批后,报监理单位审核,建设单位批准执行,保证工程项目执行强制性条文的完整性。工程施工强制性条文实施计划见表1。

光伏发电工程验收规范GBT50796-2012

光伏发电工程验收规范(GB/T 50796-2012) 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。 1.0.2本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 1.0.4各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 1.0.5光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语 2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 2.0.2光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 2.0.3光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 2.0.4观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。 2.0.5绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 2.0.6安全防范工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。

风力发电场项目建设工程验收规程

风力发电场项目建设工程验收规程ICS27.180 F22 备案号:J356-2004 中华人民共和国电力行业标准 P DL/T5191-2004 风力发电场项目建设 工程验收规程 Code of construction acceptance on wind power plant project 2004-03-09发布 2004-06-01实施 中华人民共和国国家发展和改革委员会发布 1 前言………………………………………………………….? 1范围…………………………………………………………l 2规范性引用文件……………………………………………2 3总则…………………………………………………………3 4工程验收依据………………………………………………5 5工程验收组织机构及职责…………………………………7 5,1单位工程完工验收领导小组组成及职责………………7 5,2工程整套启动验收委员会组成及职责………………7 5,3工程移交生产验收组组成及职责………………………9 5,4工程竣工验收委员会组成及职责………………………lO 5,5工程建设相关单位职责…………………………………10 6单位工程完工验收…………………………………………13 6,1一般规

定.........................................................13 6,2风力发电机组安装工程验收.................................13 6,3升压站设备安装调试工程验收..............................16 6,4场内电力线路工程验收.......................................20 6,5中控楼和升压站建筑工程验收..............................2l 6,6交通工程验收................................................22 7工程启动试运验收................................................24 7,1一般规定.........................................................24 7,2单台机组启动调试试运验收.................................24 7.3工程整套启动试运验收.......................................25 8工程移交生产验收................................................29 9工程竣工验收 (31) 2 DL/T5191-2004 资料性附录) 单位工程完工验收鉴定书附录A( 内容与格式…………………………34 附录B(资料性附录) 工程整套启动试运验收鉴定书 内容与格式…………………………36 附录c(资料性附录) 工程移交生产验收交接书 内容与格式…………………………38 附录D(资料性附录) 工程竣工验收鉴定书 内容与格式..............................40 条文说明 (43) 3

光伏发电工程规程规范

光伏发电工程的规程规范 - 1 - / 14 目次 综合性技术管理规程、规定············· 建筑工程····················· 安装工程································相关的技术管理规程、规定 光伏发电工程··································相关的设计标准 工程建设管理性文件和规定·············法

规······················综合性施工管理文件·························· 3.2.1 工程项目管理性文件·3.2.2 质量监督管理性文件··········· 3.2.3 监理、监造管理性文件···················电力可靠性评价管理性文件3.2.4 ················资质性管理文件··········· 3.3.1 企业资质管理性文件·人员执业资格管理性文件··········3.3.2 ················环保管理性文件················安全管理性文件 消防设计、施工、验收文件··········· 档案管理性文件················ 编替代标准称标准号文号标准名号综合性技术管理规程、规定—光伏发电站设计规范 安装工程相关的技术管理规程、规定 2.1.1 光伏发电工程光伏发电工程施工组织设—计规范——光伏发电站施工规范光伏电站太阳跟踪系统技—术要求—光伏发电站防雷技术规程 光伏发电工程验收规范— —光伏系统并网技术要求光伏发电站接入电力系统—— 技术规程光伏发电站接入电网检测—规程光伏发电系统接入配

光伏电站验收申请及验收报告

工程竣工预验收报验申请表 监B7-3 致:深圳市昊源建设监理有限公司(监理单位): 我方已按合同和设计要求全部完成了娄星区省级扶贫村光伏电站设备采购及安装项目工程,经自检合格,请审查验收。 附件:□单位工程质量竣工验收记录(页) □工程质量控制资料(页) 施工项目部(盖章) 项目经理(签字) 日期: 预验收意见: □报验表格填写不符合要求,现予退回。请重新填写报验。 □工程质量控制资料达不到验收要求,现予退回。请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程实物达不到验收质量要求,请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程总体质量基本达到验收标准,请继续做好质量整改和成品保护,准备参加建设单位组织的工程竣工验收。并报建设单位。 □附件:号监理通知单 监理工程师(签字) 总监理工程师(签字) 日期: 签收人施工单位: 日期: 监理单位: 日期: 建设单位: 日期:

分布式并网光伏发电项目验收和调试报告 项目名称工程地址 建设单位施工单位 项目装机规模kw 并网电压V 主体工程完工时间年月日验收日期年月日验收当日天气验收时间时分 以下由现场验收人员填写 第一部分:光伏组件及固定支架现场检验 序号检验项目检验标准检验记录 1 光伏组件组件数量 2 组件串数 3 无破损或明显变形 4 开路电压测量值(v) 5 固定支架支架安装牢固、可靠 6 支架防腐符合标准 7 与支架固定处屋面做防水处理(若存在) 8 防雷检查组件与支架需有防雷措施 第二部分:综合布线现场检验 1 直流侧电缆电缆型号 2 电缆根数 3 走线合理不杂乱 4 无明显暴露在外的部分 5 交流侧电缆电缆型号 6 电缆根数 7 走线合理不杂乱 8 无明显暴露在外的部分 第三部分:交直流配电箱现场检验 1 外观检查外观无破损、箱体无明显变形 2 箱内检查箱内无碎屑或遗留物等 3 内部元器件元器件无松动、脱落 4 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠 5 接地检查需有可靠接地 6 防雷检查直流侧与交流侧均有防雷设施第四部分:逆变器现场检验 1 本体检查厂家 2 型号 3 外观检查外观无划痕,柜体无明显变形 4 安装检查安装牢固、可靠 5 电气连接检查连接牢固,无松动 6 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠

风电项目单位工程完工验收规定实用版

YF-ED-J1337 可按资料类型定义编号 风电项目单位工程完工验收规定实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

风电项目单位工程完工验收规定 实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.总则 1.1为加强风力发电场项目建设工程单位工 程完工验收管理工怍,规范单位工程完工验收 程序,确保风力发电场项目建设工程质量,特 制定本规定。 1.2本规定依据《风力发电场项目建设工程 验收规程》(DL/T5191-2004)制定。 1.3本规定适用于公司实施风力发电场项目 建设工程监理的各项目监理部。 1.4单位工程完工和单机启动调试验收由建

设单位主持,建设单位应在单位工程完工前组建单位工程完工验收领导小组。 2.验收领导小组组成及职责 2.1单位工程完工验收领导小组设组长1名、副组长2名、组员若干名,由建设、设计、监理、质监、施工、安装、调试等有关单位负责人及有关专业技术人员组成。 2.2验收领导小组职责 2.2.1负责指挥、协调各单位工程、各阶段、各专业的检查验收工作。 2.2.2根据各单位工程进度及时组织相关单位、相关专业人员成立相应的验收检查小组,实施单位工程完工验收。 2.2.3负责对各单位工程作出评价,对检查中发现的缺陷提出整改意见,并督促有关单位

光伏并网发电项目竣工验收方案审批稿

光伏并网发电项目竣工 验收方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

XX有限公司XX兆瓦 并网光伏发电项目 竣 工 验 收 方 案 建设单位: XXX有限公司 编制日期:二〇一X年X月

一、工程概况 (1)项目名称:XX有限公司XX兆瓦并网光伏发电项目 (2)建设单位:XX有限公司 (3)设计单位:XX (4)监理单位:XX (5)施工单位:XX有限公司 (6)选址:XXX兆瓦并网光伏发电项目位于XX省X市XX,项目所在地距离XX市区约XX公里。本项目为农光互补地面电站项目,利用太阳能光伏发电无污染零排放的特点,与传统农业种植有机结合,在种植农作物的土地上架设安装光伏太阳能发电装置,它既具有发电能力,又能为农作物提供适宜的生长环境,最大化利用土地价值,以此创造更好的经济效益和社会效益XX光伏电站占地总面积约5000亩,划分为8个区域,本期拟建容量XXMW,年发电量XX瓦时,发电利用小时XX小时。该电站XX年将在现有土地上续建XXMW光伏电站,最终规模XXMW。 地理位置处于东经XX、北纬XX之间,是XX的交接地带。根据NASA网站查询,建设地最佳倾斜角为XX,水平面上22年的日平均太阳辐射量约为㎡/d,即年太阳辐射量为㎡。 (7)本期工程计划于XX年8月25日开工建设,计划XXX年12月30日建成投产具备并网条件。 (8)总的设计工艺和方案 XX光伏电站全部采用XXWp多晶硅电池组件,电站共设XX个1MWp光伏发电单元。每个光伏发电单元经汇流后接入X台500kW的并网逆变器,经箱变升压至35kV。每X台箱式变压器在高压侧并联为一回35KV线路后进入110kV升压站,

光伏电站施工质量检查及验收规程完整

中国电力投资集团公司企业标准发布通知 2015年25号 《Q/CPI 170-2015 光伏电站施工质量检查及验收规程》已经于二〇一五年二月六日通过审查,现予发布,自二〇一五年四月一日起施行。 总经理: 2015年3月18日

企业标准 Q/CPI 170-2015 光伏电站施工质量检查及验收规程

2015-03-18发布 2015-04-01实施中国电力投资集团公司发布

目录 前言 .................................................................. II 1 围 (1) 2 规性引用文件 (1) 3 基本规定 (2) 4 施工质量检查及验收围 (4) 5 机电安装工程质量验收通用表格 (16) 6 土建工程质量验收通用表格 (21) 7 机电安装工程质量验收通用标准 (28) 7.1 支架及组件安装 (28) 7.2 光伏电站电气装置安装工程 (31) 8土建工程质量验收通用标准 (92) 8.1一般规定 (92) 8.2土方工程 (91) 8.3电池组件支架基础施工 (93) 8.4变压器基础 (112) 8.5场地及地下设施 (118) 附录A(资料性附录)光伏电站土建工程质量验收围通用划分表 (133)

前言 为了规中国电力投资集团公司(以下简称集团公司)全资和控股的新建、扩建和改建光伏发电站项目的施工质量验收管理工作,明确光伏电站施工质量验收的程序与要求,加强质量管理,确保光伏电站施工质量,特制定本标准。 本标准由集团公司水电与新能源部提出、组织起草并归口管理。 本标准本次修订主要起草单位(部门):黄河上游水电开发有限公司、中电投电力工程有限公司。 本标准本次修订主要起草人:庞秀岚、顾斌、玉泰、伟、许建军、世隆、王伦。 本标准本次修订主要审查人:夏忠、建东、马秀国、立新、武生、徐树彪、崔志强、王红军、聂毅涛、晓民、存龙、袁蕊、启钊、辉、王举宝、黄弘、群力、宿凤明、王威、莫玄超、郭伟锋、马力、崔巍扬、顾荣伟、端开、佳林、嬛阁、王聚博、家鼎、薛华武、孟德义、洁、黄新剪、韩晓冉、巍忠、晋南、周永晖、玉文、纪振双、和平。 本标准修订情况说明:本标准在2012年6月发布的《光伏发电站施工质量检查及验收规程(试行)》基础上进行修订,机电安装部分主要增加了跟踪支架、组串式逆变器、集电线路单位工程,光功率预测装置安装、无功补偿装置SVG安装分部工程;土建部分主要增加了混凝土预制桩、螺旋管桩基础、微成孔灌注桩、预应力管桩分部工程安装质量验收规定。 本标准原版本编制单位:中电投电力工程有限公司 本标准原版本主要起草人:吴、建勋、启钊、靳旭东、恒样、蜀静、金明权、清波、岗、平、倪昊、许道春。 本标准原版本主要审查人:晓鲁、建东、冠文、王怀志、宝军、汪毅、徐永邦、莫玄超、桑振海、庞秀岚、贵信、付励、雄、蕾、韩晓冉、曹继福、颜海燕、效乾、立峰、文凯、雷力、徐振兴。 本标准为首次发布。

光伏支架施工验收标准

光伏大棚钢结构施工验收标准

光伏大棚钢结构施工验收标准版本:A/0 (P05G02-2017) 光伏大棚钢结构施工验收标准 1目的范围 为加强公司项目建设规范化、标准化,健全项目建设管理,保证项目建设质量,制定本标准。 本标准适用于公司所有新建、改建、扩建光伏电站项目钢结构安装工程施工验收。 2规范性引用文件 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098 《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90 《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》JGJ82 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345 3标准要求 3.1 基本规定 3.1.1钢结构工程施工单位应具备相应施工资质,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案、安全技术交底等技术文件。 3.1.2钢结构工程应按下列规定进行施工质量控制。 3.1.2.1采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范规定进行复验,并应经监理工程师见证取样、送样。 3.1.2.2各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 3.1.2.3土建基础完工后,应进行交接检验,并经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。 3.1.2.4钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程 2

______________________________________________________________________________________________________________ 精品资料 进行。钢结构分项工程应由一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按规范规定并结合工程实际情况进行划分。 3.2 验收标准及流程 3.2.1项目部应对钢结构图纸进行图纸会审,并形成图纸会审记录。 3.2.2钢结构施工前需编制施工组织设计并报批,施工单位进场前进行资质报验、技术(安全)交底。 3.2.3钢结构材料进场时需进行原材料报验,并形成验收记录。 3.2.4施工质量验收 3.2. 4.1基础的定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高、地脚螺栓(锚栓)的规格和位置、地脚螺栓(锚栓)紧固、螺旋桩施工应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下表的规定。 3.2. 4.2钢结构焊接需严格按照设计图纸、规范标准要求进行验收,同时重点关注以下几项: 3.2. 4.2.1焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。 3.2.4.2.2设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷做出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345或《钢熔化焊对接接头射结照相和质量分级》GB3323的规定。 一、二级焊缝质量等级及缺陷分级

相关文档
相关文档 最新文档