文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器的常见故障及处理方法

变压器的常见故障及处理方法

变压器的常见故障及处理方法
变压器的常见故障及处理方法

浅议变压器常见故障及处理

摘要:变压器在电力系统的安全、平稳运行中起着至关重要的作用。本文从变压器的结构和原理入手,结合我场变压器的实际情况,针对实际变电运行中变压器的主要异常现象和原因进行分析,提出一些自己的观点。

关键词:变压器原理结构参数异常处理

引言:电力是现在工业的主要能源,并且电能的输送能量之大、距离之远也决定了必须采用超高压输送电能,以减少此过程中的损耗。而实际中由于发电机结构上的限制,通常只能发出10kv的电压,因此,必须经过变压器的升压才可以完成电能的输送。变压器也理所应当成为电力系统中核心设备之一。如果变压器出现了故障,就会在很大程度上影响电能的输送以及正常的变电运行,所以能够掌握和分析变压器常见的故障和异常现象,及主要原因,提出防范解决措施,就显得尤为重要。

电力变压器是利用电磁感应原理制成的一种静止的电力设备。它可以将某一电压等级的交流电能转换成频率相同的另一种或几种电压等级的交流电能,是电力系统中重要电气设备。下面将从变压器的分类、结构、异常现象和原因分析等几个方面进行介绍:

一、变压器的分类、结构及主要参数

(一)、变压器的分类

根据用途的不同,变压器可以分为电力变压器(220kv以上的是超高压变压器、35-110kv的是中压变压器、10kv为配电变压器)、特种变压器(电炉变压器、电焊变压器)、仪用互感器(电压、电流互感器)。

根据相数分为,单相变压器和三相变压器。

根据冷却方式分为,油浸自冷式、强迫风冷式、强迫油冷式和水冷式变压器。

根据分接开关的种类分为有载调压变压器和无载调压变压器。

根据绕组数分为,单绕组变压器、双绕组变压器和三绕组变压器。

(二)、变压器的结构

虽然变压器的种类依据不同方式进行分类,有很多种,但是一般常用的变压器的结构都很相似:

1、绕组:变压器的电路部分。

2、铁芯:变压器的磁路部分。

3、油箱:变压器的外壳,内装满变压器油(绝缘、散热)。

4、油枕:对油箱里的油起到缓冲作用,同时减小油箱里的油与空气的接触面积,不易受潮和氧化。

5、呼吸器:利用硅胶吸收空气中的水分。

6、绝缘套管:变压器的出线从油箱内穿过油箱盖时必须经过绝缘套管以使带电的引线与接地的油箱绝缘。

7、分接开关:可以实现电压的调节。

8、防爆管:防止变压器内部出现故障时,发生爆炸。

9、瓦斯继电器:安装于油箱与油枕的连接管上,当变压器内部因故障产生气体时发出信号或跳闸,保护变压器。

除此之外,变压器还有很多小的附件,比如油位表、温度计等,在这就不一一叙述了。

(三)、变压器的主要参数

1、额定容量(kVA):在额定电压、额定电流下连续运行时,能输送的容量。

2、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压。

3、额定电流(A): 变压器在额定容量下,允许长期通过的电流。

4、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。

5、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流。一般以额定电流的百分数表示。

6、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率。

7、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示。

二、本场变压器的概述

我场有两台变压器,1#主变和2#主变:

1#主变为双绕组有载调压油浸式变压器(25#油),采用Yn,d11接线、自然风冷的方式。1#变压器容量为5万KVA ,额定电压为110kv,高压侧额定电流为278.9A,低压侧824.3A,高压侧有分接头,分为17个档位,可以实现带负荷调节档位。空载电流为0.07%,短路阻抗为10.48%。

2#主变也为双绕组有载调压油浸式变压器(45#油),同样采用Yn,d11接线、冷却方式为强迫风冷。2#变压器容量为10万KVA ,额定电压为110kv,高压侧额定电流为2557.8A,低压侧1649.6A,高压侧有分接头,分为17个档位,同样可以通过改变线圈的匝数实现带负荷调节档位。空载电流为0.05%,短路阻抗为10.66%。

一期33台风机出口均为690v电压,经过风机箱变升压至35kv后,分成四路进线送至1#主变低压侧,升成110kv后上网。

二期57台风机出口同样为690v电压,经过风机箱变升压至35kv后,分为六路进线送至2#主变低压侧,升压至110kv后上网。

三、变压器的异常现象及分析

可见,变压器是整个风场的核心,如果出了问题,则风机发出的电也送不出去,影响整个风电场的运行,甚至于出现严重的人身设备事故。下面就对变压器常见的异常现象检测方法及异常原因进行一下分析。

(一)、检查和检测变压器异常的一般方法

1、听:有无机械响声,叮当、呼呼声,叭、叭爆裂声,吱、吱声,轰轰声,尖叫声,咕嘟声等。

2、观:负荷电流的大小及摆动幅度,三相电流是否均匀;油色的变化;外表有无异常情况。

3、测:测量三相直流电阻值;测试三相电流的平衡度及大小;测试绝缘电阻值。

(二)、变压器声音异常

变压器发出的异常声音因素很多,故障部位也不尽相同,只有不断地积累经验,才能作出准确判断,进行处理。用木棒的一端顶在变压器的油箱上,另一端贴近耳边仔细听,据其异常声音可判断故障。

1、变压器发出很高而且沉重的“嗡嗡”声,这是由于过负荷引起的,可以

从电流表判断出来。

2、变压器发出“叮叮当当”的敲击声或“呼…呼…”的吹风声以及“吱啦吱啦”的象磁铁吸动小垫片的声音,而变压器的电压、电流和温度却正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化。可能是个别零件松动如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧或有遗漏零件在铁芯上,这时应停止变压器运行,进行检查。

3、变压器发出"咕噜咕噜"的开水沸腾声。可能是绕组有较严重的故障,分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,使其附近的零件严重发热而油气化。应立即停止变压器运行,进行检修。

4、变压器发出“噼啪”或“吱吱”既大又不均匀的声,可能是变压器的内部接触不良,或绝缘有击穿现象。应将变压器停止运行,进行检修。

5、变压器发出“嘶嘶”或“哧哧”的声音,可能是变压器高压套管脏污,在气候恶劣或夜间时,还可见到蓝色、紫色的小火花,此时,应清理套管表面的脏污,再涂上硅油或硅脂等涂料。

6、变压器发出像青蛙的“唧哇唧哇”的叫声,外部线路断线或短路;变压器发出“轰轰”的声音,低压线路发生接地或出现短路事故;变压器发出像老虎的吼叫声,短路点较近。

7、变压器发出连续的、有规律的撞击或摩擦声,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或是因为静电放电引起的异常响声,而各种测量表计指示和温度均无反应,这类声音虽然异常,但对运行无大危害,不必立即停止运行,可在计划检修时予以排除。

8、变压器发出的声音较平常尖锐,可能是电网发生单相接地或产生谐振过电压。应该随时监测。

9、变压器瞬间发出“哇哇”声或“咯咯”间歇声,此时有大容量的动力设备起动,负荷变化较大,使变压器声音增大。

10、变压器发出“噼啪”噪音,严重时将会有巨大轰鸣声,系统可能有短路或接地。

(三)、变压器温度异常升高

运行时变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,温度不断升高,应先查明原因,再采取相应的措施予以排除。如果是变压器内部故障引起的,应

停止运行,进行检修。引起温度异常升高的原因有:

1、变压器绕组局部层间或匝间的短路,内部接点有故障,接触电阻加大,二次线路上有大电阻短路等等;

2、变压器铁芯局部短路、夹紧铁芯用的穿芯螺丝绝缘损坏;

3、因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热;

4、长期过负荷运行或事故过负荷;

5、散热条件恶化等。

(四)、油枕或防爆管喷油爆炸

喷油爆炸是变压器内部短路电流和高温电弧使变压器油迅速老化,而继电保护装置又未能及时切断电源,使故障较长时间持续存在,箱体内部压力持续加大,高压油气从防爆管或箱体其它强度薄弱处喷出造成事故。故障的原因有:

1、匝间短路等局部过热使绝缘损坏;变压器进水使绝缘受潮损坏;雷击等过电压使绝缘损坏等导致内部短路。

2、线组导线焊接不良、引线连接松动等因素在大电流冲击下可能造成断线,断点处产生高温电弧使油气化促使内部压力增高。

(五)、油色显著变化和严重漏油

1、绝缘油在运行时可能与空气接触,并逐渐吸收空气中的水份,从而降低绝缘性能。发现油内含有碳粒和水分,油色变暗,绝缘强度降低,易引起绕组与外壳击穿,应及时更换变压器油。

2、变压器焊缝开裂或密封件失效;运行中受到振动;外力冲撞;油箱锈蚀严重而破损等都会漏油。变压器在运行中渗漏油不严重,油位在规定的范围内,仍可继续运行或安排计划检修。变压器油渗漏严重,或连续从破损处不断外溢,以致于油位计已见不到油位,应立即停止运行,补漏和加油。

(六)、绝缘瓷套管出现闪络和爆炸

1、套管密封不严,因进水或潮气浸入使绝缘受潮而损坏;

2、电容式套管绝缘分层间隙存在内部形成的游离放电;

3、套管表面积垢严重,以及套管上有较大的碎片和裂纹,在大雾或小雨时均会造成套管闪络和爆炸事故。

对套管上的尘埃,应定期予以清除。发现套管有裂纹或碰伤应及时更换。

(七)、分接开关故障

变压器油箱上有“吱吱”的放电声,电流表随声音发生摆动,瓦斯保护可能发出信号,油的闪点降低,都可能是分接开关故障。故障原因有:

1、分接开关触头弹簧压力不足,使有效接触面积减少,以及严重磨损等引起分接开关烧毁;

2、分接开关接触不良,经受不起短路电流的冲击而发生故障;

3、切换分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏;

4、相间距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。

测量分接头的直流电阻,若完全不通,是分接头全部烧坏;若分接头直流电阻不平衡,是个别触头烧坏。分接头全部烧坏时,应及时更换。

(八)、变压器着火

1、变压器着火的主要原因可能是:

(1)、套管的破损和闪络,油溢出后在顶部燃烧;

(2)、变压器内部故障,使外壳或散热器破裂,使燃烧的油溢出。

2、变压器着火后的处理措施:

(1)、确定变压器的着火部位,若上部着火或者内部着火时,应汇报上级,通知主控将故障的变压器停电。

(2)、拉开着火变压器两侧的刀闸,并断开变压器冷却装置电源。

(3)、若变压器的油溢出在顶盖上着火,应打开变压器下部放油阀放油,使油面低于着火处。

(4)、若因为变压器的内部故障引起着火,应禁止放油,防止变压器发生爆炸。

(5)、变压器灭火,应使用CO2、及1211喷雾器进行灭火。

(6)、变压器进行灭火时,应穿绝缘靴、戴绝缘手套,注意不得将液体喷到带电设备上。

(7)、按照安规的规定正确处理,并做好安全措施。

(九)、三相电压不平衡

1、三相负载不平衡引起中性点位移;

2、系统发生铁磁谐振;

3、绕组局部发生匝间和层间短路。

如果三相电压不平衡时,应先检查三相负荷情况。对△/Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理。对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%,在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。

四、变压器在运行中不正常现象的处理方法

(一)运行中的不正常现象的处理

1、值班人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并报告上级和做好记录。

2、变压器有下列情况之一者应立即停运,若有运用中的备用变压器,应尽可能先将其投入运行:

(1)、变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声;

(2)、严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度;

(3)、套管有严重的破损和放电现象;

(4)、变压器冒烟着火。

3、当发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动,值班人员应立即将变压器停运。

4、当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对变压器构成严重威胁时,值班人员应立即将变压器停运。

5、变压器油温升高超过规定值时,值班人员应按以下步骤检查处理:

(1)、检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对;

(2)、核对温度装置;

(3)、检查变压器冷却装置或变压器室的通风情况。

若温度升高的原因由于冷却系统的故障,且在运行中无法检修者,应将变压器停运检修;若不能立即停运检修,则值班人员应按现场规程的规定调整变压器的负载至允许运行温度下的相应容量。

在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。

6、变压器中的油因低温凝滞时,应不投冷却器空载运行,同时监视顶层油温,逐步增加负载,直至投入相应数量冷却器,转入正常运行。

7、当发现变压器的油面较当时油温所应有的油位显著降低时,应查明原因。补油时应遵守规程规定,禁止从变压器下部补油。

8、变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油,使油位降至与当时油温相对应的高度。

9、铁芯多点接地而接地电流较大时,应按排检修处理。在缺陷消除前,可采取措施将电流限制在100mA左右,并加强监视。

(三)变压器跳闸和灭火

1、变压器跳闸后,应立即查明原因。

2、如综合判断证明变压器跳闸不是由于内部故障所引起,可重新投入运行。若变压器有内部故障的征象时,应作进一步检查。

五、结语

虽然变压器出现的异常现象的原因比较多,但是只要我们在日常运行中多听、多看、多记,积累实际中的经验,对处理问题就有很大的帮助。同时除了依靠我们的日常积累的经验进行分析处理外,还有就是要依据当时的具体的故障现象、各个参数变化以及保护动作情况进行综合分析、判断、处理。

变压器的常见故障及处理方法

浅议变压器常见故障及处理 令狐采学 摘要:变压器在电力系统的安全、平稳运行中起着至关重要的作用。本文从变压器的结构和原理入手,结合我场变压器的实际情况,针对实际变电运行中变压器的主要异常现象和原因进行分析,提出一些自己的观点。 关键词:变压器原理结构参数异常处理 引言:电力是现在工业的主要能源,并且电能的输送能量之大、距离之远也决定了必须采用超高压输送电能,以减少此过程中的损耗。而实际中由于发电机结构上的限制,通常只能发出10kv 的电压,因此,必须经过变压器的升压才可以完成电能的输送。下面将从变压器的分类、结构、异常现象和原因分析等几个方面进行介绍: 一、变压器的分类、结构及主要参数

(一)、变压器的分类 根据用途的不同,变压器可以分为电力变压器(220kv以上的是超高压变压器、35-110kv的是中压变压器、10kv为配电变压器)、特种变压器(电炉变压器、电焊变压器)、仪用互感器(电压、电流互感器)。 根据相数分为,单相变压器和三相变压器。 根据冷却方式分为,油浸自冷式、强迫风冷式、强迫油冷式和水冷式变压器。 根据分接开关的种类分为有载调压变压器和无载调压变压器。 根据绕组数分为,单绕组变压器、双绕组变压器和三绕组变压器。 (二)、变压器的结构 虽然变压器的种类依据不同方式进行分类,有很多种,但是一般常用的变压器的结构都很相似: 1、绕组:变压器的电路部分。变压器常见故障大汇总及案例分析

电力变压器常见故障的分析与处理 变压器是靠电磁感应原理工作的,改变电压、联络电网、传输和分配电能;电力变压器是变电站核心设备,结构复杂,运行环境恶劣,发生故障和事故对电网和供电可靠性影响大,需要针对具体情况立即采取措施;变压器故障的分析判别牵扯的学科领域多,既要有电工、高电压、绝缘材料、化学分析等基础知识,还要熟悉自动化、热学等;变压器的故障种类多,表现形式千差万别,需要熟悉结构原理、熟悉现场运行条件、熟悉每台设备特点等,具体问题,具体分析。 第一章:大型变压器显性故障的特征与现场处理 显性故障:是指故障的特征和表现形式比较直观明显的故障,在此,结合现场实际,对大型变压器显性故障的原因和特征进行了叙述和分析,介绍了现场常见的处理办法,也是一些比较简单的办法。 一、外观异常和故障类型: 变压器在运行过程中发生异常和故障时,往往伴随相应外观特征,通过这些简单的外部现象,可以发现一些缺陷并对异常和故障进行定性分析,提出进一步分析或处理的方案。而且可以对一些比较复杂的故障确定检修和试验方案.以下从几个方面进行分析和处理:

1、防爆筒或压力释放阀薄膜破损。 当变压器呼吸不畅,进入变压器油枕隔膜上方的空气,在温度升高时,急剧膨胀,压力增加,若引起薄膜破损还会伴有大量的变压器油喷出;主要有以下原因和措施: 1)呼吸器因硅胶多或油封注油多、管路异物而堵塞。硅胶应占呼吸器的2/3,油封中有1/3的油即可,可用充入氮气的办法对管路检查2)(油枕)安装检修时紧固薄膜的螺栓过紧或油枕法兰不平,(压力释放阀)外力损伤或人员误碰。更换损坏的薄膜或油枕. 3)变压器内部发生短路故障,产生大量气体。一般伴随瓦斯继电器动作;可先从瓦斯继电器中取气样,若点火能够燃烧,需取油样色谱分析和进行电气检查,确定故障性质,故障原因未查明,消除缺陷前变压器不能投运。 4)弹性元件膨胀器内部卡涩.更换或由制造厂处理. 5)隔膜结构的油枕在检修或安装时注油方法不当,未按规定将油枕上部的气体排净。停电将变压器油注满油枕,再将变压器油放至合适的油位高度。 6)胶囊结构的油枕因油位低等原因,胶囊堵塞油枕与变压器本体的管路联结口。在管路联结口处装一支架,防止胶囊直接堵塞联结口。 2、套管闪络放电。 套管闪络放电会使其本身发热、老化,引发变压器出口短路事故;低压套管尤其严重;其主要原因和措施有:

变压器7种常见故障解析

变压器7种常见故障解析 变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,根据运行维护管理规定变压器必须定期进行检查,以便及时了解和掌握变压器的运行情况,及时采取有效措施,力争把故障消除在萌芽状态之中,从而保障变压器的安全运行。 1、绕组故障 主要有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线及接头开焊等。产生这些故障的原因有以下几点: ①在制造或检修时,局部绝缘受到损害,遗留下缺陷; ②在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高绝缘老化; ③制造工艺不良,压制不紧,机械强度不能经受短路冲击,使绕组变形绝缘损坏; ④绕组受潮,绝缘膨胀堵塞油道,引起局部过热; ⑤绝缘油内混入水分而劣化,或与空气接触面积过大,使油的酸价过高绝缘水平下降或油面太低,部分绕组露在空气中未能及时处理。 由于上述种种原因,在运行中一经发生绝缘击穿,就会造成绕组的短路或接地故障。匝间短路时的故障现象使变压器过热油温增高,电源侧电流略有增大,各相直流电阻不平衡,有时油中有吱吱声和咕嘟咕嘟的冒泡声。轻微的匝间短路可以引起瓦斯保护动作;严重时差动保护或电源侧的过流保护也会动作。发现匝间短路应及时处理,因为绕组匝间短路常常会引起更为严重的单相接地或相间短路等故障。 2、套管故障 这种故障常见的是炸毁、闪落和漏油,其原因有: ①密封不良,绝缘受潮劣比,或有漏油现象; ②呼吸器配置不当或者吸入水分未及时处理; ③变压器高压侧(110kV及以上)一般使用电容套管,由于瓷质不良故而有沙眼或裂纹; ④电容芯子制造上有缺陷,内部有游离放电; ⑤套管积垢严重。 3、铁芯故障 ①硅钢片间绝缘损坏,引起铁芯局部过热而熔化; ②夹紧铁芯的穿心螺栓绝缘损坏,使铁芯硅钢片与穿心螺栓形成短路; ③残留焊渣形成铁芯两点接地; ④变压器油箱的顶部及中部,油箱上部套管法兰、桶皮及套管之间。内部铁芯、绕组夹件等因局部漏磁而发热,引起绝缘损坏。 运行中变压器发生故障后,如判明是绕组或铁芯故障应吊芯检查。首先测量各相绕组的直流电阻并进

变压器的常见故障与处理

变压器的常见故障与处理 5.8 变压器的常见故障及处理 5.8.1 绝缘降低:变压器在运行中,往往会出现绝缘降低的现象。绝缘降低最基本的特点,是绝缘电阻下降,以致造成运行泄露电流增加,发热严重,温升增高,从而进一步促进绝缘老化。若延续下去,后果非常严重,绝缘下降的原因之一就是绝缘受潮;原因之二是绝缘老化,一些年久失修的老变压器,最容易出现这类故障;原因之三是油质劣化,绝缘性变差。 5.8.2 温升过高:温升过高最明显的象征是,电流表指针超过了预定界限,变压器发热和油面上升,严重时保护装置动作,切断电器。温升过高原因有: 1.电流过大,负荷过重,超过变压器容量允许限度 Y/Y0-12连接的变压器,但三相负荷不平衡时会发生过热。变压器可能断线,如在接线时对外一相断线,则对内绕组有环流通过,将发生局部过负荷,变压器夹紧螺栓松脱,磁阻增大,无功负荷增大,在同样有功负荷时产生过流。绕组反接,造成运行时反电势不足,而产生过电流。变压器带负荷投入也会发生过电流。 2.通风不良更多知识可关注微信公众号:AZPT991 变压器表面积尘,变压器风道阻塞,风叶片损坏,风扇电动机转速降低,环境温度升高等,是造成通风不良原因的主要原因。应针对上述各种情况分别加以处理。如果环境温度过高,应加强通风或降低变压器负荷。 3.变压器内部的损坏 如线圈损坏,短路,油质不良等。应当针对损坏情况进行修理。 (1)油面不正常:油面也由油枕上的油位指示计进行观察。正常情况下,指示计指在零位上下±25℃的范围以内。若超过此限度,即为不正常运行。 (2)油面变化的情况有两种:一种是油面升高,这主要是伴随温升的增加而产生。此时可针对温升情况加以处理。当油面高出规定的油面时,应当放油。另一种是油面降低。这就要检查是否有漏油处,如有漏油处要进行堵塞。 (3)备用的变压器,还应检查是否由于油凝固所制,这时需要让它带负荷运行,进行观察。若油面较定油面显著降低时,应当加油,且油质油温要符合标准。4.声响异常 (1)变压器运行正常时是发出连续匀称的嗡嗡声。各型变压器声音大小不一。变

电力变压器几种常见故障产生原因及解决措施

电力变压器几种常见故障产生原因及解决措施 发表时间:2015-05-19T14:06:22.570Z 来源:《工程管理前沿》2015年第5期供稿作者:陈开球 [导读] 自电发明以来,对人们的生活产生了重要的影响,已经成为人们不可或缺的物品。 陈开球海口供电局 【摘要】变压器在输配电系统中占有重要的地位,但是在变压器运营过程中受外部因素、内部因素等影响,使其性能变差,甚至发生电力变压器故障,给整个电力系统及企业生产带来严重的危害。本人根据多年的工作经验,对电力变压器常见的故障进行总结,并对故障产生原因进行分析,最后提出针对性的解决措施,减少变压器故障的发生。 【关键词】变压器电力故障原因措施 一、引言 自电发明以来,对人们的生活产生了重要的影响,已经成为人们不可或缺的物品。变压器在为人们输送电力的过程中承担着将电压调节至标准化的作用,从而将电能输送到各家各户,减少电力资源的浪费。 二、加强变压器故障及时、准确检修的重要性 变压器在整个电力系统中具有重要的地位,是整个电网传输电能的枢纽,变压器是否正常运行直接,影响到电力生产安全和经济效益,因此应该加强对变压器的检修。 虽然变压器与电力系统中其他设备相比故障率较低,但是其危害大,且近年来变压器的故障率呈上升趋势。变压器的故障有大有小,不同程度的故障带来的影响也不同,小的故障,虽然不会影响到变压器的正常运行,但是积小成大,如果没有及时解决,就会导致大的故障出现,影响变压器的正常运行,轻则降低变压器的运行时间,严重的还课程酿成安全事故,导致电网瘫痪,导致供电异常,直接或间接的影响到人民群众正常的生产、生活,因此要形成变压器检修的意识,对变压器故障进行及时准确的检修,将变压器故障解决在萌芽时期。 三、变压器故障产生的原因 (一)自身原因 变压器在制造的时候,由于工序不严谨或者人为原因,导致设备本身不达标或者存在端头松动、铁心绝缘不良等诸多问题,在变压器使用的过程中诱发了故障。 (二)运行原因 在变压器运行过程中容易诱发故障的原因有两点,其一,变压器超负荷运作。变压器在长期的超负荷运行中,零部件与连接件之间长期摩擦,温度升高,已经超过了冷却装置的使用范围,最终导致零部件受损,长此以往,必然导致变压器事故,其二、使用不当。在变压器运营过程中,工作人员的使用方法是否得当也会对变压器的使用寿命产生影响,不当的使用方法会加快变压器绝缘体老化,缩短变压器的使用寿命。 (三)线路干扰 线路干扰是引发变压器故障的重要原因,主要包括,低负荷阶段出现电压峰值、在合闸的时候出现过电压,以及其他的异常现象。 (四)外界因素 变压器的运行不仅受自身因素的影响,还受外部因素的影响,主要表现在:管道泄漏、顶盖泄漏后就容易导致雨水、水分渗入变压器的内部配件,使其性能受到损害,影响变压器的正常使用,除此以外,雷击、风雨都可能导致变压器故障出现,影响变压器的正常运行,其中雷击可能是变压器产生过电压。 四、变压器几种常见故障的处理方法 上文中我们对变压器产生故障的原因进行了分析,对你进行归纳,不难发现其故障可以分为内部故障和外部故障两类。内部故障是指变压器本身绝缘体、零部件等存在问题从而引发的故障,外部故障是指由于变压器的辅助设备存在问题引发的故障,或由于自然因素导致的故障。为了能够减少变压器故障的发生,应该加强对变压器的检修,一旦发现变压器存在 外表异常、气味异常、声音过大、套管闪络放电、油温异常等状况的时候,就要高度警惕,因为这意味着变压器已经产生故障,要及时查询出故障产生的原因、部位,及时进行补救促使,控制变压器故障的程度,将损失降低到最小,减少因变压器故障产生的损失。 (一)绝缘故障 变压器内部绝缘体是判断其质量的重要因素,大部分的变压器故障都是因为内部绝缘体的性能不佳导致的,而绝缘体故障可以分为两类:绝缘损伤、介损招标,就导致的故障程度而言,绝缘体故障属于轻度故障,在故障产生后,变压器仍然能够进行运行,但是不能放任不管,长此以往,必要酿成大故障,在出现绝缘故障后,首先要对变压器油道进行检查,看是否存在油道堵塞的情况,如果油道出现堵塞,要及时将杂物清除;之后对油质、油位进行检查,如果油质出现异常,要对用油立即更换,如果油位存在异常,就要检查油箱是否有渗漏情况,如果有要及时采取有效措施,如果没有就加油。最后查看绝缘体是否存在受潮的状况,一旦发现绝缘体受潮要立即进行干燥处理。 (二)绕组故障 绕组故障主要包括:绕组松动、位移、变形、烧损,绕组接地、绕组断路、相间短路、断线及接头开焊等。绕组是整个变压器的重要组成,相当于变压器的心脏,一旦绕组出现故障,就要及时进行处理,不然可能导致全部绕组损坏,甚至会导致变压器爆照,不仅还会人民群众的生产、生活造成影响,严重的还危害人民群众的生命安全。出现绕组故障后,要根据故障类型,有针对性的进行处理,例如面对绕组松动、位移等情况,将零部件拧紧,加固绕组;对于绕组变形的情况,要根据变形的程度采取措施,要注意对变形部位绝缘体的修补。 (三)铁心故障 铁心是变压器中的重要组成部位,其重要程度堪比铁心。主要承担着传递、交换电磁能量的任务。铁心故障的类型主要包括:铁心接触不良、铁心多点接地等。而铁心多点接地是变压器中创建故障,主要分为两个类型:牢靠行多点接地、动态性多点接地。当出现铁心故

电力变压器常见故障及处理方法

编号:SM-ZD-29412 电力变压器常见故障及处 理方法 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力变压器常见故障及处理方法 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是电网中最重要和最关键的设备、变压器如果发生严重事故,不但会导致自身损坏,还会中断电力供应,后患无穷。 2、常见故障及其诊断措施 2.1铁心多点接地 变压器铁心只允许有一点接地,若出现两点及以上接地,为多点接地。多点接地运行将导致铁心出现故障,危及变压器安全运行。应及时处理。 吊壳检查(1)铁心夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板是否脱落破损,按要求更换厚度相同的新纸板。 (2)紧固铁心夹件所有螺丝,防止铁心移位、变形。 (3)清除油中金属异物、金属颗粒及杂质,清除油箱各部位油泥,对变压器进行真空滤油、注油、彻底清除油中水分及杂质。

电力变压器常见故障及处理方法

仅供参考[整理] 安全管理文书 电力变压器常见故障及处理方法 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

电力变压器常见故障及处理方法 1、在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是电网中最重要和最关键的设备、变压器如果发生严重事故,不但会导致自身损坏,还会中断电力供应,后患无穷。 2.2变压器渗油 变压器渗油会影响变压器的安全,造成不必要的停运及事故隐患,因此,我们有责任解决变压器渗油问题。 油箱焊接渗油:平面接缝处渗油可直接进行焊接、拐角及加强筋连接处渗油则渗漏点难找准,补焊后往往由于内应力的作用再次渗漏油。对于这样的漏点可加用铁板进行补焊,两面连接处,可将铁板裁成仿锤状进行补焊;三面连接处可根据实际位置将铁板裁成三角形补焊。 高压套管升高座或进入孔法兰渗油:主要原因是胶垫安装不合适造成的。处理方法为:对法兰紧固螺丝,将施胶枪嘴拧入该螺丝孔,然后用高压将密封胶注入法兰间隙,直至各法兰螺丝帽有胶挤出为止。 第 2 页共 5 页

低压侧套管渗油:原因是受母线拉伸和低压侧引线引出偏短,胶珠压在螺纹上造成的,可按规定对母线加装软连接;如低压引出线偏短,可重新调整引出线长度;如引出线无法调整,可在安装胶珠的各密封面加密封胶;为了增大压紧力可将瓷质压力帽换成铜质压力帽。 2.3接头过热 载流接头是变压器的重要组成部分,接头连接不好,将引起发热甚至烧断,严重影响变压器的正常运行和电网的安全运行,因此,接头过热问题一定要及时解决。铜铝连接,变压器的引出线头都是铜制的,在室外和潮湿的环境中,不能将铝导体用螺栓与铜端头连接。因为当铜与铝的接触面间渗入含有溶解盐的水份。即电解液时,在电耦的作用下,会产生电解反应,铝被强烈电腐蚀。触头很快遭到破坏,引起发热造成事故,为避免上述现象的发生,就必须采用一头为铝、另一头为铜的特殊过渡接头。普通连接,在变压器上是较多见的,它们都是过热的重点部位,对平面接头,对接面加工成平面,清除平面上的杂质,并抹导电膏,确保接触良好。 油浸电容式套管发热:处理的方法可以用定位套固定方式的发热套管,先拆开将军帽,若将军帽引线接头丝扣烧损,应用牙攻进行修理,确保丝扣配合良好,然后在定位套和将军帽之间垫一个和定位套截面大小一致、厚度适宜的薄垫片,重新安装将军帽,使将军帽在拧紧情况下,正好可以固定在套管顶部法兰上。引线接头和将军帽丝扣公差配合应良好,否则应更换。确保在拧紧的情况下,丝扣之间应有足够的压力,减少接触电阻。 作为一名电力检修工人,发现并及时处理设备缺陷是我的职责,彻底处理好每一项设备隐患是我的荣耀,我会一直朝着这个目标努力工作 第 3 页共 5 页

变压器常见故障及处理电子教案

变压器常见故障及处 理

变压器常见故障及处理 1 异常响声 (1)音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应停止变压器的运行,进行检查。 (2)音响中夹有水的沸腾声,发出"咕噜咕噜"的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声音。此时,应立即停止变压器运行,进行检修。 (3)音响中夹有爆炸声,既大又不均匀时,可能是变压器的器身绝缘有击穿现象。这时,应将变压器停止运行,进行检修。 (4)音响中夹有放电的"吱吱"声时,可能是变压器器身或套管发生表面局部放电。如果是套管的问题,在气候恶劣或夜间时,还可见到电晕辉光或蓝色、紫色的小火花,此时,应清理套管表面的脏污,再涂上硅油或硅脂等涂料。此时,要停下变压器,检查铁芯接地与各带电部位对地的距离是否符合要求。 (5)音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或者是因为静电放电引起的异常响声,而各种测量表计指示和温度均无反应,这类响声虽然异常,但对运行无大危害,不必立即停止运行,可在计划检修时予以排除。 2 温度异常

变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,较原来同条件时的温度高,并有不断升高的趋势,也是变压器温度异常升高,与超极限温度升高同样是变压器故障象征。 引起温度异常升高的原因有: ①变压器匝间、层间、股间短路; ②变压器铁芯局部短路; ③因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热; ④长期过负荷运行,事故过负荷; ⑤散热条件恶化等。 运行时发现变压器温度异常,应先查明原因后,再采取相应的措施予以排除,把温度降下来,如果是变压器内部故障引起的,应停止运行,进行检修。 3 喷油爆炸 喷油爆炸的原因是变压器内部的故障短路电流和高温电弧使变压器油迅速老化,而继电保护装置又未能及时切断电源,使故障较长时间持续存在,使箱体内部压力持续增长,高压的油气从防爆管或箱体其它强度薄弱之处喷出形成事故。 (1)绝缘损坏:匝间短路等局部过热使绝缘损坏;变压器进水使绝缘受潮损坏;雷击等过电压使绝缘损坏等导致内部短路的基本因素。 (2)断线产生电弧:线组导线焊接不良、引线连接松动等因素在大电流冲击下可能造成断线,断点处产生高温电弧使油气化促使内部压力增高。 (3)调压分接开关故障:配电变压器高压绕组的调压

变压器常见故障及处理

 (5)音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或者是因为静电放电引起的异常响声,而各种测量表计指示和温度均无反应,这类响声虽然异常,但对运行无大危害,

不必立即停止运行,可在计划检修时予以排除。 2 温度异常 变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,较原来同条件时的温度高,并有不断升高的趋势,也是变压器温度异常升高,与超极限温度升高同样是变压器故障象征。 (2)断线产生电弧:线组导线焊接不良、引线连接松动等因素在大电流冲击

电力变压器常见故障及处理方法(通用版)

电力变压器常见故障及处理方 法(通用版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

电力变压器常见故障及处理方法(通用版) 1、在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是电网中最重要和最关键的设备、变压器如果发生严重事故,不但会导致自身损坏,还会中断电力供应,后患无穷。电力变压器典型故障分析及处理

配电变压器故障的判断分析及处理 摘要:电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。在运行中,配电变压器经常发生故障。本文针对配电变压器故障率高这一实际情况,着重分析了配电变压器常见的故障和异常现象及主要原因,并针对这些故障进行了分析,同时提出了一些具体的防范解决措施,为防止和减少配电变压故障的发生。 关键词:变压器故障;短路故障;绝缘故障;故障处理。 一、变压器发生故障的原因 、制造工艺存在缺陷。如设计不合理、材料质量低劣以及加工不精细等。 、缺乏良好的管理及维护。如检修后干燥处理不充分,安装不细心,以及由于检测能力有限导致某些故障未能及时发现而继续发展或故障设备修复不彻底等。 、绝缘老化。变压器在正常运行中,由于长期受到热、电、机械应力以及环境因素的影响,会发生一些不可逆的变化过程,使绝缘老化,通常这一过程非常缓慢,但当设备发生某些异常情况时,则会加速绝缘老化过程,迅速形成故障。 、恶劣的环境和苛刻的运行条件,以及长期超过技术规定允许的范围运行,往往是直接导致故障的起因。 二、变压器故障按严酷程度分类 、类灾难性:变压器爆炸或完全损坏;

、类致命性:变压器性能严重下降或严重受损,必须立即停运; 、类临界性:变压器性能轻度下降或轻度受损; 、类轻度性:不甚影响变压器运行但要进行非计划检修。 三、变压器故障按部位分类分析 变压器故障按部位通常可分为绕组、铁心、绝缘、引线、分接开关、套管、密封等七类故障。如下图所示。 、绕组故障分析 变压器绕组是变压器的心脏,构成变压器输入,输出电能的电气回路,其故障模式可分为:绕组短路、绕组断路、绕组松动、变形、位移、绕组烧损。其中绕组短路又可分为:层间短路、匝间短路、股间短路等。 变压器绕组故障除外在因素外,大部分是由于绕组本身结构及绝缘不合理所引起,以绕组短路出现率最高,它不仅影响到绕组本身,而且对铁心、引线、绝缘层等都有极大的影响。这种故障属致命性的,此时变压器内部可能出现局部高温或局部高能量放电现象,如不及时处理会导致变压器绕组完全损坏,严重时其油温声速升高,体积膨胀,甚至导致变压器爆炸,升级为灾害性故障。

变压器的常见故障分析及其处理措施

变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少输电线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户的需要。 变压器的故障情况变电所的值班人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并立即报告上级领导并做好记录。当发现变压器严重故障时,可不经向调度汇报即应将变压器停运。若有运行中的备用变压器,尽可能先将其投入运行,然后报告调度和领导。如:1、变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。2、严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位设计的指示限度。3、套管有严重的破损和放电现象。4、变压器冒烟着火。 变压器的故障处理 一、变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。 1、检查变压器的负载及冷却介质的温度,并与以往同样负载及冷却条件相比较; 2、检查温度测量装置; 3、检查散热器阀是否打开,冷却装置或变压器室通风情况是否正常。若以上均正常,油温比以往同样条件下高出10℃,且还是在继续上升时,则可断定变压器内部有故障,如铁芯发火或匝间短路等。铁芯发火可能是涡流所致,或夹紧用的穿心螺钉与铁芯接触,或硅钢片的绝缘破坏,此时,差动保护的瓦斯保护不动作。铁芯发火逐渐发展引起油色逐渐变暗,并由于发火部分温度很快上升致使油的温度渐渐升高,并达到发火点的温度,这是很危险的,若不及时切除变压器,就有可能发生火灾或爆炸事故。因此,应立即报告上级,将变压器停运并进行检修。 二、主变压器漏油和着火。 当变压器大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改为只作用于信号。因油面过低(低于顶盖)没有重瓦斯保护动作于跳闸,会损坏引线绝缘。有时变压器内部有“咝咝”的放电声,且变压器顶盖下形成了空气层,应有很大的危险,所以必须迅速采取措施,阻止漏油。变压器着火时,应立即切断电源,停止运行冷却器。若是顶盖上部着火,如变压器加装有远离本体的事故排油阀时,应立即打开事故放油阀,将油放至低于着火处放油槽内,同时用二氧化碳灭火机或砂子灭火,并注意油流方向,以防止火灾扩大而引起其他设备着火。 三、主变压器保护动作。 1、瓦斯保护动作时的处理。 瓦斯保护根据事故性质的不同,其动作情况可分为两种:一种是动作于信号,并不跳闸;另一种是两者同时发生。 轻瓦斯保护动作,通常有下列原因:

电力变压器的常见故障分析

电力变压器的常见故障分析 摘要:变压器在制造、安装、维护以及长期的运行过程中,由于受到各种外力 或者自然因素的影响,难免会出现一些事故及故障,其发生故障的主要原因是长 期运行造成的绝缘以及材质老化等,主观原因则是工作人员的业务技术不过关, 由于违章操作而使事故的影响加大,严重影响了电力系统的安全运行。因此本文 主要就电力变压器的常见故障进行探讨分析,并提出部分处理措施,以供参考。 关键词:电力变压器;常见故障;解决措施; 1变压器保护原理 1.1磁通特性保护原理 磁通特性保护原理是从励磁支路的非线性特性出发,根据变化量的大小制定 保护判据。这种方法不但可以克服二次谐波原理的不足,而且适宜用微机实现。 但是磁通特性保护原理目前仅适用于单相变压器组。 1.2序阻抗变压器保护原理 利用变压器发生区内外故障时,变压器两侧正负序阻抗所在象限的不同,能 够有效识别变压器区内外故障,具有不受饱和以及变化不一致影响等优点。但是,由于序阻抗原理仍然克服不了励磁涌流带来的影响,其保护的动作可靠性不高。 1.3功率差动保护原理 在正常运行时变压器消耗的有功非常小,而变压器绝缘损坏时,电弧放电发 热将消耗大量的有功,通过检测变压器消耗有功的大小,可以判别变压器是否发 生内部故障。该方法基于能量守恒定律,可以较真实反映变压器的实际运行状况。由于在功率差动保护原理中,没有让励磁涌流作为动作的因素,因此不受励磁涌 流的影响。其缺点是要避开涌流时第1周期的充电过程,并且涌流时铜耗难以精 确计算。对于Y/△接线的变压器,由于△侧绕组内部电流无法获取,导致铜损耗 无法确定。 1.4回路方程变压器保护原理 在基于回路方程的变压器保护原理中,需要解决的关键问题是如何获取各个 绕组的漏感参数、保护方案的选取、保护判据的整定以及灵敏度的校验。 2 电力变压器的常见故障 2.1 漏油故障 漏油现象在变压器的运行过程中比较常见,在变压器运行过程中要对油位进 行定期的计划检修。变压器的油面过低会使分接开关和套管暴露在空气中,大大 降低其绝缘水平,引起击穿放电。因此对于漏油严重或者油不断外溢导致油位计 测不到油位的,要马上停止变压器的运行,并找出原因,及时补漏加油。 2.2绕组故障 (1)在制造或检修时,局部绝缘受到损伤,遗留下缺陷; (2)在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高绝缘老化; (3)制造工艺不良,压制不紧,机械强度不能经受短路冲击,使绕组变形绝缘损坏; (4)绕组受潮,绝缘膨胀堵塞油道,引起局部过热; (5)绝缘油内混入水分而劣化,或与空气接触面积过大,使油的酸价过高绝缘水平下降或油面太低,部分绕组露在空气中未能及时处理。 2.3内部声音异常

配电变压器的常见故障及处理

配电变压器的常见故障及处 1声音异常 变压器正常运行时,铁心振动而发岀清晰有规律的嗡嗡”声。但当变压器负荷有变化或变压器本身发生异 常及故障时,将产生异常音响。若平时注意多听,对正常的声音比较熟悉,相比较之下就容易察觉岀变压器的异常音响。 1.1声音比平时沉重,但无杂音,一般为变压器过负荷引起。变压器长期过负荷是烧坏变压器的主要原因,这是不允许的。当发生变压器过负荷运行时,要设法减少一些次要负荷以减轻变压器的负担。 1.2声音尖,一般为变压器电源电压过高引起,电源电压过高不利于变压器的运行,对用户用电设备也不利,而且会增加变压器的铁损。因此,应及时向有关部门报告处理。 1.3声音嘈杂、混乱,变压器内部结构可能有松动。主要部件松动会影响变压器的正常运行,要注意及时检修。 1.4发岀噼叭"的爆裂声,这可能是变压器绕组或铁心的绝缘有击穿现象。这种情况会造成严重事故,因此要立即停电检修。 1.5由于系统短路或接地,通过大量短路电流,会使变压器产生很大的噪声。 1.6铁心谐振会使变压器发岀粗细不均的噪声。 2变压器油温过高 变压器上层油温超过允许温度可能是变压器过负荷、散热不好或内部故障造成的。油温过高会损坏变压器的绝缘,严重的甚至会烧毁整个变压器。因此,一旦发现变压器油温过高,应及时查明原因采取相应措施。 3油位显着下降 正常时的油位上升或下降是由温度变化造成的,变化不会太大。当油位下降显着,甚至从油位计中看不见油位,则可能是因为变压器岀现了漏油、渗油现象,这往往是因为变压器油箱损坏、放油阀门没有拧紧、变压器顶盖没有盖严、油位计损坏等原因造成的。油位太低会加速变压器油的老化,变压器绝缘情况恶化,进而引起严重后果,所以要多巡视,多维护,及时添油,如渗、漏油严重,应及时将变压器停止运行并进行检修。 4油色异常,有焦臭味 新变压器油呈微透明、淡黄色,运行一段时间后油色会变为浅红色。如油色变暗,说明变压器的绝缘老化;如油色变黑(油中含有碳质)甚至有焦臭味,说明变压器内部有故障(铁心局部烧毁、绕组相间短路等),这将会导致严重后果,应将变压器停止运行进行检修,并对变压器油进行处理或换成合格的新油。 变压器油在变压器中起绝缘和冷却作用,若油质变坏就会起不到应有的作用。为防止因油质变坏而发生严重后果,应在变压器正常运行时,定期取油样进行化验,以便及时发现问题。 5套管对地放电 套管表面不清洁或有裂纹和破损时,会造成套管表面存在泄漏电流,发岀吱吱”的闪络声,阴雨大雾天还

变压器常见故障分析

电力变压器状态监测与故障诊断 内容摘要; 电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。在运行中,配电变压器经常发生故障。本文简要介绍了电力变压器的分类和结构组成,并针对配电变压器故障率高这一实际情况,着重分析了配电变压器常见的故障和异常现象及主要原因,分析了这些故障对变压器的危害及针对这些故障进行了分析,对消除故障的方法进行了归纳总结,同时提出了一些具体的防范解决措施,为防止和减少配电变压故障的发生。 特别介绍我在工作中遇到的一些变压器故障(局部放电)进行的探索及通过一些方法进行认证的过程。 关键词:变压器、故障诊断、故障处理、局部放电

目录 内容摘要 ............................................................ I 引言 (1) 1 电力变压器简要介绍 (2) 1.1 电力变压器的分类 (2) 1.2 电力变压器的主体结构 (2) 1.2.1 油浸电力变压器 (2) 1.2.2 干式变压器 (3) 2 电力变压器常见的故障类型及故障产生原因 (4) 2.1 变压器发生故障的原因 (4) 2.1.1 制造工艺存在缺陷 (4) 2.1.2 、缺乏良好的管理及维护 (5) 2.1.3 、绝缘老化 (5) 2.2 变压器故障按严酷程度分类 (5) 2.3 变压器故障按部位分类分析 (5) 2.3.1 、绕组故障分析 (5) 2.3.2 、铁心故障分析 (6) 2.3.3 、分接开关故障分析 (6) 2.3.4 、引线故障分析 (7) 2.3.5 、套管故障分析 (7) 2.3.6 、绝缘故障分析 (7) 2.3.7 、密封不良 (8) 2.4 从变压器的异常声音判断故障 (8) 2.5 变压器温度异常导致原因 (9) 2.6 喷油爆炸导致原因 (10) 2.7 油位显著下降及严重漏油导致原因 (10) 2.8 油色异常,有焦臭味导致原因 (10) 3 变压器中的局部放电的预防及局部放电产生后处理 (11) 4 结论 (16) 参考文献: (17)

变压器常见故障处理及日常维护

变压器常见故障处理及日常维护 发表时间:2018-05-31T10:26:16.380Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:郑双宝徐露 [导读] 摘要:社会经济发展以及人民生活水平提高,不断刺激着电力企业的生产发展,为电力企业带来了新的发展挑战。 (国网湖北省电力有限公司恩施供电公司湖北恩施 445800) 摘要:社会经济发展以及人民生活水平提高,不断刺激着电力企业的生产发展,为电力企业带来了新的发展挑战。面对当前我国电力系统运行过程中变压器故障问题时有发生的现状,电力企业应对变压器运行过程中的故障问题及其原因进行合理分析,并积极探讨有效的解决措施,不断强化变压器的运行质量和运行安全,从而促进电力企业的可持续发展。 关键词:变压器;故障处理;日常维护 1 变压器常见的故障分析以及处理方法 1.1 绕组故障以及处理方法 绕组故障的成因主要为变压器生产或检修过程中,局部绝缘如果受到破坏,那么后续运行使用期间就会发生这样或那样的运行缺陷,具体表现为:在长期过载运行或存在散热不畅的条件下,变压器绕组内如果落入杂物,那么就可能会因过高温度而使绝缘出现老化问题;绕组制作工艺不恰当,没有进行紧密压制,使得所制作绕组的机械强度无法承受短路作用下的冲击,使得绕组出现了变形绝缘损坏问题;油道因绝缘膨胀所堵塞,使得其出现了局部过热;如果绝缘油内混入了水分,那么就容易使其出现劣化,或者存在绝缘水平油面过低,没有及时处理部分暴露在空气中的绕组等等,这些因素均容易造成绕组故障。 对于绕组故障的处理方法为:加强对于变压器的通风冷却,要防止变压器以及变压器内部油箱的油温过热,以免出现绝缘等老化情况;还要定期的对于变压器油枕油位进行检查,防止变压器内绕组漏出油面,造成短路放电;在绕组进行制作时候要对线圈的材质进行严格把关以及对采用正确的绕制方法,当绕组故障出现时,进行绕组试验,分析故障原因,必要时吊罩更换绕组、衬垫。 1.2 内部声音异常故障以及处理方法 在变压器的正常运行过程中,发出连续均匀的“嗡嗡”声,如果变压器的运行声音出现异常,就能够推测变压器内部出现故障原因,发生故障的原因也不相同。在根据声音进行故障判断的过程中,可以用木棍一端放在变压器的油箱上,另外一端放在耳朵边听,在变压器运行温度、电压及电流保持正常,且绝缘油温度、油位、颜色正常的情况下,如果变压器内部出现风声或者敲击声的时候,一般都是因为变压器内部零件松动所造成的,这个时候需要对变压器内部零件故障进行检修。在变压器发出很沉重的嗡嗡声的时候,可能是由于变压器运行负荷过大所造成的,需要结合负荷电流进行进一步的验证。在变压器出现连续规律的撞击声的时候,可能是由于变压器铁芯震动,与其他部件摩擦所发出声音,这说明变压器处于正常工作的状态,可以继续使用。变压器声响中夹有放电的“嘶嘶”声,在晚上能够看见火花,可能是由于变压器套管发生表面局部放电,对于这种情况,需要对铁心接地与各带电部位对地的距离进行检查。 1.3 变压器绝缘故障及处理 变压器内部绝缘是影响其质量的一个关键因素,其绝缘性能好坏对于变压器的使用寿命及其运行安全性、稳定性、可靠性具有重要影响,并且当前大部分的变压器运行故障问题都是由变压器的绝缘性能不佳而引起的,主要有绝缘损伤、介损超标等两种故障模式。在变压器的生产过程中,有些生产厂家只顾自己的经济利益,生产一些质量较差、绝缘性能不佳的变压器设备。同时由于我国的社会生产发展以及人民日常生活的电力资源需求量较高,使得电力系统长期处于高负荷的运行状态之下,会逐渐导致变压器的外绝缘性能下降,久而久之就会引发变压器的绝缘故障,影响变压器的使用寿命和运行安全。因此,在这当中,变压器安装前,应对变压器的绝缘性能进行严格审查,发现绝缘性能不符合要求的设备要及时进行更换。并且在变压器的安装过程中,应注意不要对变压器的绝缘性能造成损坏。在变压器的运行过程中,应注意保持干燥的运行环境,防止影响到其绝缘性能。在鄂东南地区,由于天气比较潮湿,还应做好防潮工作,以保障设备的绝缘性能和使用寿命。 1.4 变压器磁路故障以及处理方法 变压器的磁路部分主要由变压器的铁芯和夹件所组成,其中铁芯的质量是影响变压器磁路部分整体质量的一个关键因素,如果铁芯的质量不合格,就会导致变压器的磁路整体质量和使用性能,引发变压器的运行故障问题。但是在变压器的运行过程中,时常会发生变压器铁芯接地不良等现象,使得变压器的磁路性能下降,导致变压器局部过热,引发变压器跳闸问题的发生。当这种情况发生时,很可能会对变压器自身造成不同程度的损坏,引起其他问题的发生。 变压器磁路故障的有效处理:保障变压器磁路部分的稳定,就应向保障变压器铁芯接地安全,避免由于变压器局部过热而引起绝缘油劣化现象。同时,减少变压器运行过程中的铁损也是保障变压器运行安全的有效措施之一,可以采用当前先进的新工艺对变压器的铁芯与铁轭进行相应处理,从而保障变压器运行的安全性和稳定性,有效减少故障问题的发生。 1.5 油位异常的检查和处理 油位异常包括油位过高、油位过低和假油位,油位过高的主要原因为变压器油温温度过高而导致油位上升,此时应启动全部冷却器降温,若最高油温的油位可能高出油位指示计,则放油,使油位降低至适当的高度,以免溢出。油位过低的主要原因是变压器漏油或者放油之后没能够及时补充,此时应进行补油。假油位的主要原因为储油柜内部存在气体,当温度升高到一定值时,内部气体压力增大,能够使油表油位非正常升高。此时可对储油柜进行注氮法来排气确认油位。 2 变压器运行的日常维护措施 在变压器运行之前,需要做好相应的检查工作,这是及时发现变压器运行隐患,确保其后续运行安全性的关键条件,具体的检查项目内容主要包括:对变压器油及其其他合格证明进行检查,确保各项使用指标满足规定要求;要对变压器油箱油阀的完整性进行检查,看是否存在渗油情况;变压器油位是否在规定限制范围内;分接头调压板安装中螺丝栓是否存在松动或脱扣情况;变压器内部或外部清洁性是否满足规定,或套管是否存在松动、破裂或污垢等情况;变压器密封情况等等。另外,要注意做好变压器的清扫工作,确保变压器空气流通的质量。一般针对那些存在过多沉积量的场所,要每半年进行一次清扫。比如,要确保绝缘子和瓷套管的清洁性,对其上存在的污垢进行定期清理,之后需要对套管上是否存在接地故障或闪络放电情况进行检查;检查分接开关是否存在触头过紧、疤痕等问题;采用压缩空气来清除通风道中的灰尘,避免影响变压器的散热性,否则容易使变压器出现绝缘击穿情况;要做好除锈工作,避免铁心出现锈蚀损坏。特别需要注意的是要注意加强瓦斯保护,具体就是在瓦斯保护动作跳闸出现后,先采用备用变压器设备后,对变压器外部进行检查,具体

相关文档
相关文档 最新文档