文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护综合练习题讲解

继电保护综合练习题讲解

继电保护综合练习题讲解
继电保护综合练习题讲解

练习题

一是非题(共20题)

1、由母线向线路送出有功100兆瓦,无功100兆瓦。电压超前电流的角度是45度。(√)

2、微机型接地距离保护,输入电路中没有零序电流补偿回路,即不需要考虑零序补偿。

( × )

3、微机保护中硬件或软件“看门狗”(Watch dog)的作用是防止病毒进入到微机保护程序

中。(√)

4、当线路断路器与电流互感器之间发生故障时,本侧母差保护动作三跳。为使线路对侧的

高频保护快速跳闸,采用母差保护动作三跳停信措施。(√)

5、当变压器发生少数绕组匝间短路时,匝间短路电流很大,因而变压器瓦斯保护和纵差保

护均动作跳闸。( ×)

6、变压器各侧电流互感器型号不同,变流器变比与计算值不同,变压器调压分接头不同,

所以在变压器差动保护中会产生暂态不平衡电流。( ×)

7、对Y/△-11接线的变压器,当变压器△侧出口故障,Y侧绕组低电压接相间电压,不

能正确反映故障相间电压。( √)

8、对三绕组变压器的差动保护各侧电流互感器的选择,应按各侧的实际容量来选型电流互

感器的变比。( ×)

9、变压器的后备方向过电流保护的动作方向应指向变压器。( ×)

10、电抗器差动保护动作值应躲过励磁涌流。( ×)

11、对于全星形接线的三相三柱式变压器,由于各侧电流同相位差动电流互感器无需相位

补偿;对于集成或晶体管型差动保护各侧电流互感器可接成星形或三角形。( ×)

12、变压器投产时,进行五次冲击合闸前,要投入瓦斯保护。先停用差动保护,待做过

带负荷试验,验明正确后,再将它投入运行。(×)

13、三相三柱式变压器的零序磁通由于只能通过油箱作回路,所以磁阻大,零序阻抗比

正序阻抗小。(√)

14、变压器投产时,进行五次冲击合闸前,要投入瓦斯保护。先停用差动保护,待做过负荷试验,验明正确后,再将它投入运行。(×)

15、变压器采用比率制动式差动继电器主要是为了躲励磁涌流和提高灵敏度。(×)

16、变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。(×)

17、发变组纵差保护中的差动电流速断保护,动作电流一般可取6~8倍额定电流,目的是避越空载合闸时误动。(×)

18、电压互感器和电流互感器二次回路只能且必须是一点接地。(√)

19、两个同型号、同变比的CT串联使用时,会使CT的励磁电流减小。(√)

20、电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端

流出。(√)

二选择题(共20题)

1、双母线接线变电站的母差保护按设计要求先动作于母联断路器,后动作于故障母线的其它断路器,正确动作后,母差保护按(A )进行评价。

A.正确动作一次;

B. 正确动作二次;

C. 跳开的断路器个数;

2、3/2断路器接线每组母线宜装设二套母线保护,同时母线保护应(B )电压闭锁环节。

A.设置;

B. 不设置;

C. 一套设置,一套不设置;

3、母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路器(包括母联),还有一个断

路器因本身原因而拒跳,则母差保护按C进行评价。

A 正确动作一次

B 拒动一次

C 不予评价。

4、中间继电器的固有动作时间,一般不应( B )。

A、大于20ms;

B、大于10ms;

C、大于0.2s;

D、大于0.1s。

5、断路器失灵保护是___B_____。

A.一种近后备保护,当故障元件拒动时,依靠它来切除故障;

B.一种近后备保护,当故障元件保护动作而该断路器拒动时,由它启动相关断路

器切除故障;

C.一种后备保护,当开关拒分或拒合时,由它来切除故障

6、需要加电压闭锁的母差保护,所加电压闭锁环节应加在____A____。

A. 母差各出口回路;

B. 母联出口;

C. 母差总出口

7、系统发生两相短路,短路点距母线远近与母线上负序电压幅值的关系是(C )。

与故障点位置无关;B. 故障点越远负序电压幅值越高;C. 故障点越近负序电压幅值越高;

8、微机保护中,每周波采样20点,则( A )

A.采样间隔为1ms,采样率为1000HZ;B.采样间隔为5/3ms,采样率为1000HZ;C.采样间隔为1ms,采样率为1200HZ

9、微机保护硬件中EPROM芯片的作用:( A )

A.存放微机保护功能程序代码;B.存放采样数据和计算的中间结果、标志字等信息;C.存放微机保护的动作报告信息等内容

10、数字滤波器是( C )

A.由运算放大器、电阻、电容组成;B.存在阻抗匹配的问题;C.程序

11、如果线路送出有功和受进无功相等,则线路电流、电压相位关系为。(B )

A.电压超前电流45°;

B. 电流超前电压45°;

C. 电流超前电压135°;

12、电压频率变换器(VFC)构成模数变换器时,其主要优点是:(C)。

A、精度高

B、速度快

C、易隔离和抗干扰能力强

13、微机保护的整组试验是指___B_____。

A.用专用的模拟试验装置进行试验;

B.由端子排通入与故障情况相符的电流、电压模拟量进行试验;

C.用卡接点和通入电流、电压模拟量进行试验

14、在母差保护中,中间变流器的误差要求,应比主电流互感器严格,一般要求误差电流不

超过最大区外故障电流的 ( B )

A.3% B. 5% C. 10%

15、母线差动保护采用电压闭锁元件的主要目的:( C )

A.系统发生振荡时,母线差动保护不会误动;

B.区外发生故障时,母线差动保护不会误动;

C.由于误碰出口继电器而不至造成母线差动保护误动;

16、在一台Y/△-11接线的变压器低压侧发生AB相两相短路,星形侧某相电流为其它两相短路电流的两倍,该相为:( A )

A. A相

B. B相

C. C相

16、变压器比率制动差动保护设置制动线圈的主要原因是:( C )

A.为了躲励磁涌流;

B.为了在内部故障时提高保护的可靠性;

C.为了在区外故障时提高保护的安全性;

17、谐波制动的变压器纵差保护中设置差动电流速断的主要原因是:( B )

A.为了提高差动保护的动作速度;

B.为了防止区内故障时差动元件可能拒动;

C.保护设置双重化,互为备用;

18、各种类型短路的电压分布规律是(B)

A、正序电压.负序电压.零序电压 .越靠近电源数值越高。

B、正序电压.负序电压.越靠近电源数值越高,零序电压越靠近短路点越高。

C、正序电压.越靠近电源数值越高,负序电压.零序电压越靠近短路点越高。

19、纯电感、电容并联回路发生谐振时,其并联回路的视在阻抗等于(B)

A、无穷大

B、零

C、电源阻抗

D、谐振回路中的电抗。

20、某变压器的接线组别为Y0/Y-12,则差动保护用的CT二次接线为(A)

A、△/△

B、Y/Y

C、A,B任一种均可

三填空题(共10题)

1、工频变化量距离继电器主要具体反映故障量,它一般用于保护的Ⅰ段,及纵联保

护中的方向比较元件。

2、微机型保护的硬件构成主要由数据处理单元、数据采集单元、数字量输入/输出

接口、通信接口组成。

3、分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆(OPGW)经光电转换,比较线路两侧电流

的相位和幅值_,来判别故障点范围的。

4、当变压器差动保护电流互感器接成星形时,保护对单相接地故障的灵敏度比电流互感器

但电流互感器接成三角形的负载比接成星形时大 3 倍。

5、500kV自耦变压器由于是单相变压器组而具备了采用分相差动的条件。这种差动保护的

优点:一是组成差动回路的电流互感器二次可以一律接成星形,使得保护变压器相间故障与

接地故障具有相同灵敏度;二是它不象传统差动保护那样受励磁涌流_____的影响,从

而可以降低整定值提高灵敏度。

6、自耦变压器的过负荷保护各侧都应装设,至少要在送电侧和负荷侧_____必须装设。由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用较大启动功率中间继电器,不要快速动作,以防止直流正极接地时误动作。

7、电流互感器采用减极性标准时,如一次电流从极性端通入,则二次侧电流从极性端

流出,一、二次电流相位相同。

8、CT二次绕组接线系数Kjx=1的为星型接线,不完全星型接线,Kjx=3的为三

角形接线,两相差电流接线。

9、当电流互感器10%误差超过时,可用两组同变比的互感器绕组串接的方法,以提高

电流互感器的带负载能力。

10、大型变压器有过激磁保护,能反应系统电压升高或频率下降两种异常运行状态。

四、绘图题(共2题)

1、画出电流互感器零序电流接线。

答案:

2、画出比率制动原理差动继电器制动特性示意图,标出动作区与制动区。Iq为差动电流定值、Ig为制动拐点电流定值。

答:

五、计算问答题(共4题)

1、电流互感器10%误差不满足要求时,可采取哪些措施?

答:1.增大电缆截面。2.串接备用电流互感器使允许负载增大1倍。3.改用伏安特性较高的二次绕组。4.提高电流互感器的变比。

2、简述双母线接线方式的断路器失灵保护的跳闸顺序,并简要说明其理由。具体说明我网现行规定的具体跳闸时间。

1、双母线接线方式的断路器失灵时,失灵保护动作后,先跳开母联和分段开关,以第二延时跳开失灵开关所在母线的其他所有开关。(2.0分)

2、先跳开母联和分段开关,主要是为了尽快将故障隔离,减少对系统的影响,避免非故障母线线路对侧零序速动段保护误动。(2.5分)

3、我网现行要求的时间是:跳开母联开关的时间为0.3(0.2)秒,跳开其他开关的时间是0.5(0.4)秒。

3、某一电流互感器的变比为600/5,其一次侧通过的最大三相短路电流5160A ,如测得该电流互感器某一点的伏安特性为A I e 3=时,U 2=150V ,试问二次接入3Ω负载阻抗(包括电流互感器二次漏抗及电缆电阻)时,其变比误差能否超过10%?

答:

实际的伏安特性A I e 3=时,U 2=150V , 120'2=U V<150V ,相应的'1I <3A 。

现'e I 按3A 计算,则40343''12=-=-=e I I I A ,故此变比误差

ΔI%=%98.6%10043

3043=?-<10% 。 五、论述题(共2题)

1、小接地电流系统中,为什么单相接地保护在多数情况下只是用来发信号,而不动作于跳闸?

2、超高压远距离输电线两侧单相跳闸后为什么会出现潜供电流?对重合闸有什么影响?

答案:如图F-9所示,C 相接地故障,两侧单相跳闸后,非故障相A 、B 仍处在工作状态。由于各相之间存在耦合电容C 1,所以A 、B 相通过C 1向故障点k 供给电容性电流I C1,同时由于各相之间存在互感,所以带负荷的A 、B 两相将在故障相产生感应电动势,该感应电动势通过故障点及相对地电容C 0形成回路,向故障点供给一电感性电流,这两部分电流总称为潜供电流。

由于潜供电流的影响,使短路处的电弧不能很快熄灭,如果采用单相快速重合闸,将会又一次造成持续性的弧光接地而使单相重合闸失败。所以单相重合闸的时间,必须考虑到潜供电流的影响。

图F-9

第一章:

1.什么是故障、异常运行方式和事故?它们之间有何不同?又有何联系?

答:电力系统运行中,电气元件发生短路、断线时的状态视为故障状态;电气元件超出正常允许工作范围,但没有发生故障运行,属于异常运行方式,即不正常工作状态;当电力系统发生故障和不正常运行方式时,若不及时处理或处理不当,则将引发系统事故,事故是指系统整体或部分的工作遭到破坏,并造成对用户少供电或电能质量不符合用电标准,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏等严重后果。故障和异常运行方式不可以避免,而事故则可以避免发生。

2.什么是主保护、后备保护和辅助保护?远后备保护和近后备保护有什么区别?

答:一般把反映被保护元件严重故障、快速动作与跳闸的保护装置称为主保护,而把在主保护系统失效时备用的保护称为后备保护。当本元件主保护拒动,由本元件另一套保护装置作为后备保护,这种后备保护是在同一安装处实现的,故称为近后备保护。远后备保护对相邻元件保护各种原因的拒动均能起到后备保护作用,同时它实现简单、经济,因此要优先采用,只有在远后备保护不能满足要求时才考虑采用近后备保护。

辅助保护是为了补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护,如用电流速断保护来加速切除故障或消除方向元件的死区。

3.继电保护装置的任务及其基本要求是什么?

答:继电保护装置的任务是自动、迅速、有选择性的切除故障元件,使其免受破坏,保证其他无故障元件恢复正常运行;监视电力系统各元件,反映其不正常工作状态,并根据运行维护条件规范设备承受能力而动作,发出告警信号,或减负荷、或延时跳闸;继电保护装置与其他自动装置配合,缩短停电时间,尽快恢复供电,提高电力系统运行的可靠性。

继电保护装置的基本要求是满足“四性”,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

4.继电保护的基本原理是什么?

答:继电保护的基本原理是根据电力系统故障时电气量通常发生较大变化,偏离正常运行范围,利用故障电气量变化的特征可以构成各种原理的继电保护。例如,根据短路故障时电流增大,可构成过流保护和电流速断保护;根据短路故障时电压降低可构成低电压保护和电流速断保护等。除反映各种工频电气量保护原理外,还有反映非工频电气量的保护,如超高压输电线的行波保护和反映非电气量的电力变压器的瓦斯保护、过热保护等。

5.在图1-1中,各断路器处均装有继电保护装置P1~P7。试回答下列问题:

(1) (1) 当k1点短路时,根据选择性要求应由哪个保护动作并跳开哪个断路器?如

果6QF 因失灵而拒动,保护又将如何动作?

(2) (2) 当k2点短路时,根据选择性要求应由哪些保护动作并跳开哪几个断路器?

如果此时保护3拒动或3QF 拒跳,但保护P1动作并跳开1QF ,问此种动作是否有选择性?如果拒动的断路器为2QF ,对保护P1的动作又应该如何评价?

图1-1网络图

答:(1)当k1点短路时,根据选择性要求保护P6动作应跳开6QF ,如果6QF 拒动,由近后备保护P3、P5动作跳开3QF 、5QF ,或由远后备保护P2、P4的动作跳开2QF 、4QF 。

(2)当k2点短路时,根据选择性要求应由保护P2、P3动作跳开2QF 、3QF ,如3QF 拒动,保护1动作并跳开1QF ,则保护P1为无选择性动作,此时应由保护P5或保护P4动作,跳开5QF 或4QF 。如果是2QF 拒动,则保护P1动作跳开1QF 具有选择性。

第二章:

1. 1. 电流互感器的极性是如何确定的?常用的接线方式有哪几种?

答:(1)电流互感器TA 采用减极性标示方法,其一次绕组L1-L2和二次绕组K1-K2引出端子极性标注如图2-1(a )所示,其中L1和K1,L2和K2分别为同极性端。如果TA 的端子标志不清楚,可用图2-1(b )所示接线测定判定出同极性端,如果用图2-1(b )中实线接法U =1U -2U ,则电压表U 所接测定判断出同极性端,如虚线接法,则U =1U +2U ,电压表U 所接两个端子为异极性端。

(2)电流互感器TA 常用的接线方式有完全星形接线、不完全星形(两相V 形)接线、两相电流差接线和一相式接线。

浅谈继电保护常见问题

浅谈继电保护常见问题 摘要:继电保护是是电网安全稳定运行的重要保证,也是电力系统中的一个非常重要组成部分。继电保护出现故障会给电力系统带来不利影响,因此,如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时多加注意,出现问题时也能快速地得到解决。本文主要介绍了继电保护的作用和特点,叙述了继电保护常见问题及其解决方法。 关键词:继电保护常见问题解决 1、引言 继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故方法。随着电力系统的不断发展,电网结构更加复杂,分布范围更为广泛,可靠性要求也越来越高,所需的各种继电保护装置也越来越多,但是继电保护装置在运行过程中本身也可能出现各种各样的问题。如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时有针对性的加以重视,出现问题时也能快速地得到解决。既能节约成本,又能提高效率。从而来保证电力设施的安全、经济、可靠投入运行,确保电力系统正常运转,防止事故的发生。 2、继电保护的作用和特点 2.1 继电保护的作用 2.1.1 警告作用 当电力系统设备出现异常工况或者是发生轻微故障时,继电保护装置会出现一定的信号,也即向值班人员发出警告,以便他们能够尽快发现问题,从而及时找到故障或异常工况的问题根源,并采取相应措施进行解决。 2.1.2 保护作用 继电保护最基本的作用就是保护作用,这主要体现在继电保护装置对变压器、电动机、发电机、电力电缆、电力线路、断路器、母线、电力电容器、电抗器以及其他各种电气设备运行的保护。 2.1.3 切除作用 切除作用主要是指继电保护装置可以快速地切除故障,以减少短路电流对电气设备的损害。快速切除故障的时间是保护动作时间和断路器跳闸的时间的总和,因此,为了提高切除故障的速度,应采用和断路器相一致的快速保护装置。 总之,继电保护可以为电力系统的安全性提供保障,继电保护装置能在其提供保护的电力系统元件和设备在发生故障时使迅速准确地脱离电网;能够对处于不正常状态的设备进行提示,以便得到快速处理和恢复;能够监控电力系统的运行状况,从而实现自动化。 2.2 继电保护的特点 2.2.1 监控性好 继电保护操作性监控管理好,主要体现在它的一些核心部件几乎不受外部环境变化的影响,能够产生较好的使用功率,而且能够通过计算机信息系统进行有效的监控,从而提高了设备运行的效率,降低了运行成本。 2.2.2 正确率高 继电保护之所以重要,最主要的一个原因在于其具有正确率高的特点。特别是随着现代社会的发展,在自动化运行率逐渐提高的情况下,继电设备的记忆功

继电保护的发展现状

Relay protection development present situation [ Key word ] relay protection present situation development,relay protections future development. [ Abstract ] reviewed our country electrical power system relay protection technological development process, has outlined the microcomputer relay protection technology achievement, proposed the future relay protection technological development tendency will be: Computerizes, networked, protects, the control, the survey, the data communication integration and the artificial intellectualization. 1 relay protection development present situation. The electrical power system rapid development to the relay protection proposed unceasingly the new request, the electronic technology, computer technology and the communication rapid development unceasingly has poured into the new vigor for the relay protection technology development, therefore, the relay protection technology is advantageous, has completed the development 4 historical stage in more than 40 years time. After the founding of the nation, our country relay protection discipline, the relay protection design, the relay manufacture industry and the relay protection technical team grows out of nothing, has passed through the path in about 10 years which advanced countries half century passes through. The 50's, our country engineers and technicians creatively absorption, the digestion, have grasped the overseas advanced relay protection equipment performance and the movement technology , completed to have the deep relay protection theory attainments and the rich movement experience relay protection technical team, and grew the instruction function to the national relay protection technical team's establishment. The acheng relay factory introduction has digested at that time the overseas advanced relay manufacture technology, has established our country relay manufacturing industry. Thus our country has completed the relay protection research, the design, the manufacture, the movement and the teaching complete system in the 60's. This is a time which the mechanical and electrical relay protection prospers, was our country relay protection technology development has laid the solid foundation.

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

继电保护工作典型安全措施票的制定和应用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 继电保护工作典型安全措施票的制定和应用Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8555-53 继电保护工作典型安全措施票的制 定和应用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 继电保护工作中安全措施是确保人身安全和工作质量的重要环节,通常,在现场开工后由工作负责人负责填写安全措施票,然后由班长或技术人员审核后现场执行。当现场任务繁重、时间特别紧的情况下,保护安全措施票的填写和审核可能出现考虑不周或发生遗漏的情况。另外,工作负责人自身的业务能力和工作状态对安全措施质量的影响也很大,同种性质的安全措施不同的工作负责人做法可能会有很大差异。为了提高安全措施质量,规范继电保护安全措施票的格式和填写,力求在安全措施操作中人为因素对安全造成的隐患降至最低,巢湖供电公司制定了继电保护工作典型安全措施票。下面对具体执行情况作一介绍: 1 典型安全措施票的类型及格式

继电保护设备缺陷管理制度实用版

YF-ED-J2816 可按资料类型定义编号 继电保护设备缺陷管理制 度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

继电保护设备缺陷管理制度实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了规范继电保护设备缺陷的管理,及时 消除缺陷,保证继电保护设备长周期安全稳定 运行,根据《国电集团公司技术监督管理办 法》特制定国电电力青海新能源开发有限公司 继电保护设备缺陷管理制度。 1、继电保护设备缺陷的分类 1.1、已安装在现场尚未投运的装置缺陷; 1.2、投入运行(含试运行)的继电保护设 备在运行中发生的缺陷; 1.3、投入运行(含试运行)的继电保护设

备在定期检验或其它试验中发现的缺陷; 1.4、保护通道加工设备及已投运的继电保护设备的缺陷。 2 、缺陷定义及定级 2.1 、缺陷定义:在电力系统故障(接地、短路或断线)或异常运行(过负荷、振荡、低频率、低电压、发电机失磁等)时,保护装置的动作不符合设计、整定、特性试验的要求,不能有效地消除故障或使异常运行情况得以改善;装置异常退出运行或不正确动作(包括误动及拒动);其他影响装置正常运行的异常现象。 2.2 、设备缺陷按其对运行影响的程度分为三级: 2.2.1、一级缺陷:系指装置及其二次回路存在的缺陷已导致保护的不正确动作。

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

Q/GDW-11-220-2009:浙江电网220kV继电保护标准化设计典型二次回路规范

浙江电网220 kV继电保护标准化设计 典型二次回路规范

Q/GDW-11-220-2009 目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 总则 (1) 4 依据主接线和附录图纸内容 (2) 5 二次回路设计原则 (2) 附录A(规范性附录)浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路(原理图) . 5 附录B(规范性附录)浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路(端子排图)6

Q/GDW-11-220-2009 前言 本标准规定了浙江电网220 kV标准化设计继电保护设备典型二次回路的设计原则,实现了220 kV标准化设计继电保护设备功能配置统一、定值格式统一、报告输出统一、接口标准统一、组屏方案统一、回路设计统一(以下简称“六统一”),为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,为浙江电网供电企业提供统一的技术规范。 本标准附录A、附录B为规范性附录。 本标准由浙江电力调度通信中心提出。 本标准由浙江省电力公司科技信息部归口。 本标准起草单位:浙江电力调度通信中心、浙江省电力设计院。 本标准主要起草人:朱炳铨裘愉涛刘宏波陈水耀方愉冬钱建国李慧朱凯进赵萌钱锋丁健。 本标准由浙江电力调度通信中心、浙江省电力设计院负责解释。

Q/GDW-11-220-2009 浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路规范 1 范围 本标准范围包括浙江电网220 kV继电保护标准化设计(即“六统一”设计)的线路保护(包含分相电流差动、纵联距离/方向等两种类型)、母线保护、主变保护、母联(分段)保护典型二次回路的设计。 本标准适用于浙江电网新建、扩建和技改等工程中的220 kV“六统一”继电保护设备在工程中应用的设计工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14598.300-2008 微机变压器保护装置通用技术要求 GB/T 15145-2001 微机线路保护装置通用技术条件 GB/T 18135-2008 电气工程CAD制图规则 GB/T 22386-2008 电力系统暂态数据交换通用格式 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T 5218-2005 220 kV~500 kV变电所设计技术规程 Q/GDW 161-2007 线路保护及辅助装置标准化设计规范 Q/GDW 175-2008 变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范调继[2005]222号国家电网公司十八项电网重点反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求 IEC 60870-5-103:1997 远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备 信息接口配套标准 IEC 61850:2003 变电站通信网络和系统 3 总则 3.1 本标准旨在通过规范浙江电网220 kV标准化设计继电保护设备典型二次回路的基本原则,提高继电保护设备的标准化水平,为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,提升继电保护运行、管理水平。 3.2 优化回路设计,通过继电保护装置自身实现相关保护功能,尽可能减少外部输入量,尽可能减少装置间以及屏(柜)间的连线。 3.3 继电保护双重化遵循GB/T 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》和《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求》等规程、规范和文件的要求。 3.4 合理分配保护所接电流互感器二次绕组,对确无办法解决的保护动作死区,采取启动失灵及远方跳闸等措施加以解决。 3.5 本标准强调了标准化设计保护典型二次回路的原则和重点要求,但并未涵盖全部技术要

对班组继电保护消缺工作的几点建议(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 对班组继电保护消缺工作的几点 建议(通用版)

对班组继电保护消缺工作的几点建议(通用 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 继电保护属电力系统二次设备范畴,主要由保护装置、开关操作机构、辅助元器件以及连接它们的电流、电压、控制回路构成。它承担着断开故障元件和支持电力系统安全运行的任务,二次回路与保护装置发生缺陷会给系统运行带来安全隐患。 1继电保护缺陷及处理实例 1.1由二次回路接线错误引起的继电保护缺陷 在某220kv变电站春检期间,值班人员反映.对220kv或110kv 任意开关进行操作,出现中央信号控制屏35kv三相绝缘监察表计指示不一致,A相电压最高达12V左右,B相电压次之为80V左右.C相约35V左右。 根据以上现象,继电保护人员查阅图纸资料,经过现场测量分析,发现35kV绝缘监察三相电压表计电压回路没有接地,造成了闭合任意220kV或110kv线路开关时,继电器的2线圈公共端电位漂移.引起

继电保护专业常用标准

继电保护专业标准和有关技术文件 一、继电保护专业常用国家标准有: 1)GB 6592-1986《电子测量仪器误差的一般规定》 2)GB/T 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》 3)GB/T 9361-1988《计算站场接地安全要求》 4)GB/T 2887-2000《电子计算机场地通用规范》 5)GB/T 2423-1989《电工电子产品基本环境试验规程》 6)GB/T 14537-1993《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》 7)GB/T 15145-1994《微机线路保护装置通用技术条件》 8)GB /T 14598-1996《静态继电器及继电保护装置的电气干扰试验》 9)GB/T 16836-1997《量度继电器和保护装置安全设计的一般要求》 10)GB/T 11287-2000《电气继电器》 11)GB 14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》 12)GB50171—92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 二、继电保护专业常用行业标准有: 1)DL 408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2)DL 5009.1-2002《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 3)DL 755-2001《电力系统安全稳定导则》 4)DL-5000-2000《火力发电厂设计技术规程》 5)DL/T 5147-2001《电力系统安全自动装置设计技术规定》 6)DL400-1991《继电保护和安全自动装置技术规程》 7)DL/T 5149-2001《220kV-550kV变电所计算机监控系统设计技术规程》

继电保护选择题71369

一、初识继电保护 1、以下选项中不属于电力系统一次设备的是( A ) A 母线 B 电流保护 C 输电线路 D 断路器 2、电力系统继电保护的特点是(B C) A、动作缓慢 B、具有非调节性 C、动作迅速 D、具有调节反映电能质量指标的电气量的功能 3、日常生活中的空气开关是用在电力系统的哪一个环节的保护装置(D) A、发电 B、输电 C、变电 D、用电 4、保险丝的保护原理基于哪种电气量的(A) A、电流 B、电压 C、阻抗 D、距离 5、继电保护的基本作用,描述正确的是(B D) A、面对故障不切除,而是先调节 B、自动、迅速、有选择的切除故障 C、自动、迅速、有选择的切除不正常设备 D、不正常状况是发出信号 二、对继电保护的基本要求 1、以下那一项不属于对继电保护的基本要求(A) A、调节性 B、选择性 C、可靠性 D、速动性 2、关于可靠性,以下哪些描述是正确的(B C) A、安全性指不拒动性 B、安全性指不误动性 C、信赖性指不拒动性 D、信赖性指不误动性 3、单侧电源输电线路上,那些描述是有选择性的白虎动作行为(A B) A、本线路上发生短路,由本线路的保护动作切除故障 B、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,相邻上级线路的保护动作切除故障

C、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,相邻下级线路的保护动作切除故障 D、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,由上上级线路的保护动作切除故障 4、220KV输电线路发生故障,要求在多少时间切除(B) A、30微妙 B、30毫秒 C、3秒 D、30秒 5、关于灵敏度,以下描描述正确的是(A B C D) A、保护范围内任何类型的故障,保护都能够灵敏反应,正确动作 B、保护范围内不论故障点的位置在哪里,保护都能够灵敏反应,正确动作 C、保护范围内不论短路有无过度电阻,保护都能够灵敏反应,正确动作 D、无论在任意运行方式下,保护都能够灵敏反应,正确动作 三、电流速断保护稳定计算 1、电流保护的整定包括以下那几个方面(A B C) A、定值的整定 B、时间的整定 C、灵敏度的整定 D、可靠性的整定 2、I^1的上标表示什么(B) A、保护装置I B、第I阶段保护 C、第I条线路 D、互感器一次侧 3短路电流随位置变化的曲线图中最上面的曲线表示什么情况下的(A D) A、最大运行方式下 B、最小运行方式下 C、两相短路 D、三相短路 4、电流速断保护中电流定值的整定是以什么为基础的(A C) A、本线路末端的最大短路电流 B、本线路末端的最小短路电流 C、相邻线路出口的最大短路电流 D、相邻线路出口的最小短路电流 5、电流速断保护的灵敏度检验,是以什么为基础的(C) A、最小保护范围处,最大运行方式下,;两相短路时的短路电流

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

常见继电保护类型及原理

A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。 B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。 过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。 C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定) D、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型) E、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。 ②、电压保护:(按照系统电压发生异常或故障时的变化而动作的继电保护) A、过电压保护---防止电压升高可能导致电气设备损坏而装设的。(雷击、高电位侵入、事故过电压、操作过电压等)10KV开闭所端头、变压器高压侧装设避雷器主要用来保护开关设备、变压器;变压器低压侧装设避雷器是用来防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器绝缘而设的。 B、欠电压保护---防止电压突然降低致使电气设备的正常运行受损而设的。 C、零序电压保护---为防止变压器一相绝缘破坏造成单相接地故障的继电保护。主要用于三相三线制中性点绝缘(不接地)的电力系统中。零序电流互感器的一

微机继电保护技术现状

https://www.wendangku.net/doc/8016964731.html, 微机继电保护技术现状 汇卓电力是一家专业研发生产微机继电保护测试仪的厂家,本公司生产的微机继电保护测试仪设备在行业内都广受好评,以打造最具权威的“微机继电保护测试仪“高压设备供应商而努力。 继电保护技术目前正向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。随着计算机技术的飞速发展及计算机在电力系统继电保护领域中的普遍应用,新的控制原理和方法被不断应用于计算机继电保护中,以期取得更好的效果,从而使微机继电保护的研究向更高的层次发展。 计算机化

https://www.wendangku.net/doc/8016964731.html, 随着计算机硬件的迅猛发展,微机保护硬件也在不断发展。原华北电力学院研制的微机线路保护硬件已经历了个发展阶段从位单结构的微机保护问世,不到年时间就发展到多结构,后又发展到总线不出模块的大模块结构,性能大大提高,得到了广泛应用。 保护、控制、测量、数据通信一体化 在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下,保护装置实际上就是一台高性能、多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可将它所获得的被保护元件的任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。因此,每个微机保护装置不但可完成继电保护功能,而且在无故障正常运行情况下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化。 目前,为了测量、保护和控制的需要,室外变电站的所有设备,如变压器、线路等的二次电压、电流都必须用控制电缆引到主控室。所敷设的大量控制电缆不但要大量投资,而且使二次回路非常复杂。但是如果将上述的保护、控制、测量、数据通信一体化的计算机装置,就地安装在室外变电站的被保护设备旁,将被保护设备的电压、电流量在此装置内转换成数字量后,通过计算机网络送到主控室,则可免除大量的控制电缆。如果用光纤作为网络的传输介质,还可免除电磁干扰。 现在光电流互感器和光电压互感器已在研究试验阶段,将来必然在电力系统中得到应用。在采用和的情况下,保护装置应放在距盯和最近的地方,亦即应放在被保护设备附近。和的光信号输入到此一体化装置中并转换成电信号后,一方面用作保护的计算判断另一方面作为测量量,通过网络送到主控室。从主控室通过网络可将对被保护设备的操作控制命令送到此一体化装置,由此一体化装置执行断路器的操作。年天津大学提出了保护、控制、测量、

典型电气事故案例大全

典型电气事故案例汇编 汇编:郝建伟 2012年4月10日 前言 通过典型事故案例学习,认清每一次事故的根源,消除松懈麻痹思想,强化忧患意识和风险意识,增强做好安全工作的积极性、主动性;加强事故问责,进一步明确各自安全责任,使安全生产“可控、再控”,建立和完善各类规章制度,加大反违章和安全监督监察力度,推行安全工作标准化,深化安全事故闭环管理,检查事故管理和整改措施的落实情况,避免解决事故处理失之于宽、失之与松的问题,使安全生产基础不断得到巩固和加强,保证发电设备的安全稳定运行。 本《典型事故案例汇编》收集了我厂建厂以来在生产过程中发生的较为典型的电气事故,对事故发生的原因进行了分析,提出防范措施。希望各部门、各班组认真学习,接受事故教训,不断提高自我防护意识和防范能力,结合自身工作特点,举一反三,使防范措施真正落到实处,夯实生产安全基础,促进企业建立安全生产长效管理机制,确保发电设备安全、稳定、经济运行。 目录 一黄台电厂继电保护误接线事故 二黄台电厂110KV母差保护直流接地动作致Ⅰ母线跳闸 三黄台电厂220KVⅡ母线PT刀闸引线支柱瓷瓶污闪事故 四黄台电厂小动物造成发电机出线短路事故 五黄台电厂发电机转子内冷水回路堵塞致小修延期事故

六黄台电厂继电保护误整定事故 七黄台电厂#7机丙循环水A相CT下部接线处熔化导致停机事故 八黄台电厂#7机油隔离6KV电源老鼠短路致#7炉灭火 九黄台电厂#7机205开关B相CT爆炸事故 十黄台电厂6KVⅦ段母线室漏雨造成母线故障 十一黄台电厂#6机低真空停机保护动作 十二黄台电厂#7机定子接地保护动作, 发电机跳闸 十三黄台电厂#7发电机定子A相接地故障 十四金陵电厂“”电气误操作事故 十五金陵电厂“”电气设备事故 十六沁北电厂500kVⅡ母线由运行转检修过程中运行人员误操作事故 十七沾化热电厂“”全厂停电事故 (一)继电保护误接线事故 一、事故经过 1984年10月12日,事故前总负荷 210MW,黄南线有功负荷为 5MW,6:12南郊变电所发生单相接地故障,我厂110KV黄南线距离保护I段动作跳闸,重合闸因投同期鉴定方式没有动作,6:20按调度命令合上黄南线103开关,恢复运行。 二、原因分析 根据录波分析,故障电流已达到另序1段保护动作定值,但没有动作,而距离I段保护动作。从原理及接线看距离I段系误动,经分析阴抗元件电流回路接线不合理。 PLH-12/AI型系上海早期产品,厂家说明书及水电部检验规程对接地距离切换为相间距离,从原理设计和对接线要求均没有明确的说明,我厂也没有研究、分析,特别对中调76年下达的距离保护整定值通知单提出停用接地距离同时另序变流器K值为的要求没提出异议,而后又对78年、79年通知单提出接地距离取消另序变流器K值的变动,由于对接线要求认识不足,没有做真的分析研究,也滑积极向上级业务部门联系,仍按制造厂原接线运行,致使误动作事故的发生。 三、防范措施 (1)、加强业务学习,提高业务水平。 (2)、坚持严细作风,提高保护校验质量,确保保护的准确性。 (3)、加强和上级业务部门的联系和请示,同时建议上级业务部门对保护主接线的改变能

继电保护典型故障分析

继电保护典型故障分析 继电保护装置是电力系统密不可分的一部分,是保障电力设备安全和防止、限制电力系统大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。实践证明,继电保护一旦发生不正确动作,往往会扩大事故,酿成严重后果。 一、继电保护事故的类型: 1.定值的问题 1)整定计算的错误 由于电力系统的参数或元器件的参数的标称值与实际值有出入,有时两者的差别比较大,则以标称值算出的定值较不准确。 2)设备整定的错误 人为的误整定有看错数据值、看错位置等现象发生过。其原因主要是工作不仔细,检查手段落后等,才会造成事故的发生。因此,在现场继电保护的整定必须认真操作、仔细核对,把好通电校验定值关,才能避免错误的出现。 3)定值的自动漂移 引起继电保护定值自动漂移的主要原因有几方面:①受温度的影响;②受电源的影响;③元器件老化的影响;④元件损坏的影响。 2.装置元器件的损坏 1)三极管击穿导致保护出口动作 2)三极管漏电流过大导致误发信号 3.回路绝缘的损坏 1)回路中接地易引起开关跳闸 2)绝缘击穿造成的跳闸 如:一套运行的发电机保护,在机箱后部跳闸插件板的背板接线相距很近,在跳闸触点出线处相距只有2mm,由于带电导体的静电作用,将灰尘吸到了接线焊点的周围,因天气潮湿两焊点之间形成导电通道,绝缘击穿,造成发电机跳闸停机事故。 3)不易检查的接地点 在二次回路中,光字牌的灯座接地比较常见,但此处的接地点不容易被发现。

4.接线错误 1)接线错误导致保护拒动 2)接线错误导致保护误动 5.抗干扰性能差 运行经验证明晶体管保护、集成电路保护以及微机保护的抗干扰性能与电磁型、整流型的保护相比较差。集成电路保护的抗干扰问题最为突出,用对讲机在保护屏附近使用,可能导致一些逻辑元件误动作,甚至使出口元件动作跳闸。 在电力系统运行中,如操作干扰、冲击负荷干扰、变压器励磁涌流干扰、直流回路接地干扰、系统和设备故障干扰等非常普遍,解决这些问题必须采取抗干扰措施。 6.误碰与误操作的问题 1)带电拔插件导致的保护出口动作 保护装置在运行中出现问题时,若继电保护人员带电拔插件,容易使保护装置的逻辑 造成混乱,造成保护装置出口动作。 2)带电事故处理将电源烧坏 工作人员在电源插件板没有停电的情况下,拔出插件进行更换,容易使电源插件烧坏。 7.工作电源的问题 1)逆变稳压电源 逆变稳压电源存在的问题:①、波纹系数过高,可能造成逻辑的错误,导致保护误动作。要求将波纹系数控制在规定的范围以内。②、输出功率不足。电源的输出功率不够,会造成输出电压的下降,如果下降幅度过大,导致比较电路基准值的变化,充电电路时间变短等一系列的问题,影响到逻辑配合,甚至逻辑判断功能错误。③、稳压性能差。电压过高或过低都会对保护性能有影响。④、保护问题。电压降低或是电流过大时,快速退出保护并发出报警,可避免将电源损坏。但电源保护误动作时有发生,这种误动作后果是严重的,对无人值班的变电站危害更大。 2)电池浮充供电的直流电源 由于充电设备滤波稳压性能较差,所以保护电源很难保证波形的稳定性,即纹波系数严重超标。 3)UPS供电的电源 在分析对保护的影响时应考虑其交流成分、电压稳定能力、带负荷能力等问题。

相关文档
相关文档 最新文档