文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防通风系统安装施工方案

人防通风系统安装施工方案

人防通风系统安装施工方案
人防通风系统安装施工方案

人防通风系统安装施工方案

一、工程概况

本人防工程为六级人民防空地下室, 设于地下二层, 平时为车库,战时为二等人员掩蔽所,人防建筑面积 1211.2㎡,人防掩蔽人数1050人,洁净通风量 5250m 3/h,滤毒通风量 2100 m3/h。

人防通风风管除电动脚踏两用风机后防火阀前一段巨型风管采用 1.2mm 厚镀锌钢板制作外,其它均采用 3mm 厚钢板圆形风管。在人防范围内的车库排风系统为无机不燃玻璃钢风管,这里不做说明。

二、编制依据

《人民防空工程施工及验收规范》 GB 50134-2004 《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB 50275-98 《防空地下室通风设备安装》 07FK02

三、施工工艺:

穿墙风管预埋→系统风管现场测绘→支架制安→风管预制→风管安装→附件安装→系统试验

1. 穿墙风管等预埋:

1.1 绘制预埋件位置图:

根据设计图纸预先绘制穿墙风管预埋图,标明每处穿墙风管的标高、坐标位置及风管的规格和类型及管道支架预埋板的位置。 1.2 穿墙风管制作:根据已绘制的风管预埋图,统计各种规格和类型的套管加工数量。

预埋风管的加工制作应根据设计选定的穿墙风管类型, 按标准图集规定进行制作;预埋管钢板厚度δ=3mm,直径与相连接的风管直径相同,预埋管的长度,若单面接风管 L=墙厚 +100mm;两面都接风管 L=墙厚 +200mm,预埋管的密闭肋(即翼环)外径为风管直径+100mm;钢板厚度δ=5mm。密闭肋应位于墙体中心。

穿墙风管的焊接,均采用双面满焊,焊缝饱满无夹渣、气孔等缺陷。

1.3 穿墙风管预埋:

穿墙风管预埋应在土建钢筋模板施工作业时配合土建做好预埋管的定位, 当风管直径较大影响土建配筋, 应事先与土建及有关部门协商好土建钢筋加密措施,并积极配合土建做好加密钢筋的焊接工作。

穿墙风管的定位必须准确, 固定牢固, 且应保证埋管的水平度和与墙面的垂直度。密闭翼环应与结构钢筋焊牢, 土建在浇砼时应有人监护,防止埋件走动。

1.4 风管支架的固定采用预钢板与支架焊接固定形式,因此,应按照预埋件位置图, 在土建钢筋、模板施工作业时及时配合土建做好预埋件的定位,在土建浇砼时应有人监护以防预埋件移位。

1.5 测压管预埋:

测压管埋设在滤毒室屋顶砼内的镀锌钢管, 应根据设计图纸进出口位置,进行整体预制,预埋定位时进出口弯管朝下,浇捣砼时应有人监护,以免移位。

2. 系统风管现场测绘:

人防工程通风系统施工, 应按设计图纸结合现场预埋管口位置, 绘制风管系统单线图,以确定风管预制的尺寸。

3. 风管支架制作安装:

风管支架的制作应根据设计选定的标准图,结合现场测绘的支架预埋板位置偏差做局部尺寸调整后进行加工制作, 所有支架焊缝均采用双面满焊,焊后刷樟丹防锈底漆两遍,色漆二遍。

支架安装应根据现场测绘的风管单线图上支架的位置进行定位, 安装水平风管的多个支架应接线找平,垂直风管支架定位应吊线找正。支架与预埋板的焊接应保证焊缝饱满,而且进行双面满焊。 4. 金属圆形风管预制(焊接式) :

4.1 下料:

根据现场测绘的风管单线图, 分节对各管段进行展开计算, 按展开尺寸进行下料, 若展开尺寸超过原材料板面尺寸, 应先拼接后下料。下料应控制板料的长、宽尺寸,其偏差应小于 2mm ,对角线偏差小于 3mm 。

板料的拼接按其拼接料的宽度应>200mm ,长度与被拼接料相同,不允许出现 T 字和十字形拼接缝。

下料切割采用切板机或气割下料, 用气割下料时应保证切口的直线性,切割后用磨光机将切口打磨光滑平直。

板料拼接时其接口应留出 0.5~1.5mm 对口间隙,并保证两板相接的对口错边量不大于 0.5mm , 对口时要用多点点焊定位, 焊接采

用从接缝中心向两侧分段倒焊法, 一面焊缝焊接完成后应用木榔头打平后,再焊接另一面的焊缝, 焊完后还需进行打平,要求其平整度偏差应小于 5mm ,焊缝外观无气孔、砂眼和未熔合等缺陷,焊缝表面光滑、无焊瘤。

4.2 卷圆:

4.2.1 打头:

卷圆前应对下好料的两合拢边,用相应管径的钢管作为胎具, 用锤击法,将两头敲打出与风管直径相同的弧形,弧形长度 100~ 150mm ,弧度偏差用风管内径样板检查,其间隙不大于 2mm 。 4.2.2 卷圆: 利用卷板机卷圆,成形应经过多次滚压,以免出现过压,当滚压到两边基本合拢时, 应将合拢口转到上方进行对口, 对口应保证端头错口<1mm , 然后进行直缝对口, 直缝对口要求:外圆对口错边量<1mm ,对口间隙应留 1~1.5mm ,对口缝应采用多点点焊定位。点焊定位应在卷板机上正反两个方向各转 3~5 圈,然后取出进行直径焊接,焊接方法仍按从焊缝中心向两边,进行分段倒退焊, 当管径>500mm 时应进行双面焊,直径<500mm 时管内焊缝焊接两端300~500mm 内焊缝。焊接质量要求同拼接焊缝的要求。

4.2.3 校圆:

直管焊接完成后, 应进行找圆, 焊缝处由于焊接变形和打头时的偏差, 变形较大, 应在管内焊缝处垫上钢轨在管外用木榔头敲打找圆,

管身其它部分有变形也用此法校正。

直管两端头应用敲击法,仔细找圆,确保管端椭圆长短轴之差<2mm 。

4.2.4 直管段组焊:

根据现场测绘的风管单线图,进行风管直管段的组对焊接,直管段的组焊长度不易超过 20m 。

直管段的连接除与风阀等附件连接和必须用法兰连接的部位用法兰连接,其余应用焊接方式连接。

直管段焊接口组对,应预留 0.5~1.5mm 的对口间隙,管外壁对口错边量应<5mm ,焊接方式采用转动焊,焊缝高度应高出母材 1~ 1.5mm ,焊缝表面无夹渣、气孔和未熔合等缺陷。焊后应用磨光机清除焊疤和飞溅。

4.2.5 法兰制作安装:

法兰制作:

法兰制作应在自制的专用胎具上, 用热煨法进行煨制; 也可以用卷板机或专用角钢煨弯机进行冷煨加工, 无论是用热煨还是冷煨, 煨制的角钢法兰,在截断时必须严格控制其展开长度,偏差应小于3mm 。

截断后的法兰坯料应先校平,然后组对接口进行接口双面焊接, 最后再校正角钢圈的直角度和平面平整度及椭圆度。法兰制作偏差见下表:

圆形角钢法兰制作允许偏差

法兰组装;

法兰与风管接装前, 风管与法兰相接部位的焊缝和法兰对接内焊缝应用磨光机磨平;法兰插入风管时其端部应留出 5mm 间距,法兰端面应与风管母线垂直,其偏差应<2‰;法兰内口满焊外口可采用间断焊。

5. 金属风管(焊接式)安装:

根据现场测绘的风管单线图, 将预制好的直管段风管及附件, 在地面上进行排列,然后逐一吊装就位,吊装索具应采用柔性索具,以免损伤风管,吊点设置应保证不因吊装作业而使风管产生变形。吊到支架上的风管连接,若因直管段过长(超过 20m )直段, 可分两段制作, 在吊装就位后进行对口找正后进行全位置焊接, 焊接要求同地面预制接口焊接要求。直管段之间和与附件用法兰连接部位应确保两相连接的法兰平行且同心, 填料采用橡胶垫, 垫片不可伸入风管内壁以内,法兰连接螺丝方向一致,均匀对称把紧,螺纹露出 2 -3 扣, 水平安装的风管其水平度偏差<3/1000, 且总长偏差<10mm , 垂直安装的风管其垂直度偏差应<2/1000,总高偏差<10mm 。染毒区的风管与密闭阀门的连接法兰,采用带有密封槽的平焊

法兰连接,其橡胶垫片为无接头的整圈垫片。

6. 风管附件安装:

6.1 密闭阀门安装:

安装前应检查阀门开启到位、转动灵活, 开关指示针的位置与阀板位置一致,启闭手柄的操作位置应准确。

安装时, 阀门上前头指示方向应与冲击波的方向一致。阀门应安装在单独支架上,固定要牢固。

6.2 过滤器及过滤吸收器安装应设单独支架, 安装方向正确, 固定牢固, 与风管连接法兰间应垫δ=5mm 橡胶垫, 螺栓均匀把紧, 确保密封良好,过滤器与框架,框架与加固结构之间平整无明显间隙。 6.3 自动排气活门安装:

自动排气活门与预埋管的连接采用法兰连接,预埋管上组焊法兰时应保证法兰平面与地面的垂直度, 法兰预埋管的焊接采用双面满焊。自动活门安装时应保证自动活门的重量位于最低处。法兰之间加垫δ=5mm 橡胶板,螺栓均匀紧固。自动活门的阀盘橡胶密封面应擦洗干净,不允许染有有油物质。

6.4 测压装置安装;

超压测压装置安装在进风机房内,引至室外的管道已经预埋在土建结构内, 室外部分的管道应有向下的弯头, 室内部分按设计位置安装测压板及微压计, 然后与已预埋的管端连通管路, 管路安装应严密不漏,微压计应保持水平。

7、系统试验:

7.1防毒密闭管路及密闭阀门的气密性试验,充气加压 5,06×104Pa , 保持 5min 不漏气; 过滤吸收器的气密性试验, 充气加压1,06×104Pa 后 5min 内下降值不大于 660Pa ; 过滤式通风工程的超压试验, 超压值应为 30~50Pa 。

7.2 清洁式、过滤式和隔绝式、通风方式相互转换运行,对每种方式的进风、送风、排风及回风的风量风压进行测量,所测结果应符合设计要求。

人防设备施工方案

电气工程: 1、施工依据: (1)根据设计提供的施工图纸。 (2)《供配电系统设计规范》:GB50052-95 (3)《低压配电设计规范》:GB50054-95 (4)《汽车库建筑设计规范》:JCJ100-98 (5)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》:GBJ50067-97 (6)《人民防空地下室设计规范》:2003年版GB50038-94 (7)《人民防空工程设计防火规范》:2001年版GB50098-98 (8)《火灾自动报警系统设计规范》:GB50116-98 (9)《民用建筑电气设计规范》:JGJ/T16-92 (10)《建筑电气工程施工质量验收规范》:GB50303-2002 (11)《全国民用建筑工程设计技术措施—防空地下室》2003年版(12)建设单位的使用要求及各专业互提条件表 2、设计范围 2.1设计范围为人防地下室内平时和战时照明、动力配供电、接地、平时车库火灾自动报警系统。 4、配电系统(方括号内为战时负荷数据) 4.1 本工程设备安装容量21 5.35[82.57]KW,计算负荷161.5[6 6.1]KW,消防负荷125.3KW,负荷等级为二级(战时应急照明及信号为一级,信号电源接自值班室)。

4.2 采用TN-C-S三相四线制系统,放射式配电网络。 4.3 电源380/220V-50HZ,平时自负一层配电室引两路电源(NHVV电缆)至各防护单元,供车库平时消防、照明和动力用电。战时设两台120KW柴油发电机(一用一备)作内电源,转换时间为15S,当市电遭到破坏后供车库照明、风机等用电。 4.4 照明及动力系统按平战结合设计,战时按规定进行转换。 4.5 不同防护单元的战时配电回路各自独立设置。 4.6 照明与插座回路分开设置,插座回路设30mA漏电保护。 5、穿墙套管: 当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙套管。穿墙套管应采用壁厚大于3mm的钢管。密闭穿墙套管两端伸出墙面的长度应符合设计要求。密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作,钢板应平整,其翼高为50mm,密闭翼环与套管结合部位应双面满焊,其焊缝应饱满、均匀、严密。密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢。 6、钢管敷设: (1)材料要求: 钢管的壁厚均匀,焊缝均匀、无裂缝、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌钢管外,其它管材需预先除锈,管内刷防腐漆。镀锌管和刷过防锈漆的钢管外表完整无落、剥落现象,所有钢管应有产品合格证,并有供应商加盖的红章。护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损。 (2)管路敷设与连接:

人防通风系统安装施工方案

人防通风系统安装施工 方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

人 防 通 风 工 程 施 工 方 审批: 审核: 编制: 盛世名门二期项目 一、编制依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002);《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB?50300—2001; 标准图集《金属、非金属风管支吊架》(08K132)(GJBT-1078);标准图集《防排烟系统设备及附件选用与安装》(07k103-2)。 二、工程概况

1.1本工程为乙类附建式人防工程,人防建筑面积为11033m^U2^U,平时为汽车库,战时分为三个防护单元 1.2本工程层高为3.9米,地下室耐火等级一级,防水等级二级。 1.3工程抗力级别为:防常规武器抗力级别6级。 1.4防生化武器级别为:物资库为丁级。 战时物资库通风系统:战时人员掩蔽部设清洁式、隔绝式两种通风方式,设有防护通风及除尘设备。战时物资库清洁式排风自防空地下室内部经一道防护密闭门及一道密闭门,由坡道排至工事外部。隔绝式通风时关闭所有对外密闭阀门,开启送风机循环室内空气。 战时进风系统:进风机房扩散室上的通风管段及密闭阀门前的管段,采用3mm厚的钢板气密焊接而成,除锈后内外各刷防锈漆二道,外刷调和漆一道,风管应有0.5%的坡度坡向扩散室。密闭阀门后的管道用,镀锌钢板按常规施工。 穿密闭隔墙短管的施工要求:穿密闭隔墙的短管应随土建施工时一起浇捣在墙内。按照大样07FK02第,60页的要求进行加工和预埋,两端须露出墙面100mm。, 气密测量管的安装:气密测量管采用DN50镀锌钢管,其安装管长为L=50+墙厚+50mm,气密测量管平时应安装到位,墙面两侧各外伸50mm,平时应用丝堵将两端密封。 管道防护:引入防空地下室的采暖、空调水管道,在穿过人防围护结构处应采取防护密闭措施,并在围护,结构内侧设置工作压力不小于1.0MPa的防护阀门。 三、主要的施工方法和技术要求: 3.1总要求: 1)在施工中要按照设计图纸的具体要求及人防、消防报警、通风排烟有关安装验 收规范(规定)进行。

排烟管道制作安装施工方案汇总

电解铝合金续建项目 制作安装工程 第十五标段 排烟管道制安施工方案 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 1、工程概况 (1) 1.1 工程简介 (1) 1.2 编制依据 (1) 2、施工部署 (1) 2.1 质量目标 (1) 2.2质量控制点 (1) 3、主要施工方法 (1) 3.1 施工准备 (2) 3.2 施工顺序 (2) 3.3 施工方法 (3) 3.4 风管支、吊架制作规范要求 (4) 3.5 风管安装 (5) 3.6 排烟管风机安装 (6) 3.7 各类阀门安装 (7) 3.8 防排烟系统调试 (8) 4 、雨季施工措施 (11) 5 、安全保证措施 (11) 6 、安全文明施工设施 (12) 7 、主要施工机具计划 (12) 8 、劳动力安排 (13)

1、工程简介 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司铝合金续建项目工程,电解二车间400KA特大型预焙阳极电解槽,由沈阳铝镁设计研究院设计。电解槽生产的烟气经槽排烟支管汇集与设在厂房的排烟总管至布袋除尘器,净化后向外排放,共有四套烟气净化系统。本次电解二车间电解槽排烟管道制作安装与净化主管连接。 2、工程采用的技术标准和规程规范 (1)GB50235—2010《工业金属管道施工及验收规范》;; (2)GB50236—2001《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》;(3)GB50243—2002《通风与控调工程施工及验收规范》;; (4)HCJ229—91《工艺设备、管道防腐工程施工及验收规范》; (5)GB50236—98《工业金属管道工程质量检验评定标准》; 3、防排烟系统施工方法 3.1.施工顺序 4、施工说明 风管设计采用钢板制作安装;风机采用落地、风管采用支架支撑形式。 一、施工主要方法 (1)钢板风管制作加工

(完整版)人防专项专项施工方案

东航金叶苑(暂名)2#地块(地下车库含会所) 地下室人防 专项方案 上海建工七建集团有限公司 2013年7月27日

目录 一、编制综合说明 (1) 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 二、施工部署 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工流程 (5) 三、分部分项施工措施 (5) 3.1.结构工程 (5) 3.2.防水工程 (10) 3.3.孔口防护工程 (10) 3.4.建筑装饰装修工程 (20) 3.5.给水排水工程 (24) 3.6.通风工程 (35) 3.7.电气工程 (49) 3.8.防火设备安装工程 (57)

一、编制综合说明 1.工程概况 本工程总用地面积约60000m2,其中地下建筑面积48754.50m2。整个项目由10幢21~24层住宅楼,1幢会所,1个游泳池及地下车库组成。 本工程人防地下车库工程为复建式人防工程,共地下一层。地下车库面积为48754.50平方米,人防建筑面积34601平方米。地下室局部为人防单元,防护等级为核五级和核六级,地下室其余部分均非人防。本工程平时功能为地下汽车库和设备用房,15个核6级,常6级二等人员掩蔽部(防护单元A~Q), 一个核6级、常6级专业队队员掩蔽工程(单元S)、一个核5级、常5级专业队装备掩蔽工程(单元R)和4个移动电站。 混凝土强度等级: 注:a、当部分构件采用其他混凝土强度等级时,另见详图及说明; b、后浇带混凝土采用强度等级高一标号补偿收缩混凝土浇筑; c、人防区域混凝土强度等级同平时,但车库、住宅涉及到人防区域的梁顶板应采用抗渗混凝土,抗渗等级为P6。

2.编制依据 2.1业主单位提供的工程建筑、结构、安装设计图纸。 2.2施工现场地块的实际情况。 2.3国家及地方现行施工技术标准、规范(规程)。 《工程测量规范》(GB50206-2007); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002) 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)《地下工程防水技术规范》(GB50208-2001); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2001) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑工程质量检验评定标准》(GB50301-2002) 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《上海市工程建设地方标准强制性条文》(2002版) 《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 《砼泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)

人防工程施工组织设计方案

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼302002□□

本表一式三份:施工、监理、建设各一份 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施

五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积1250.4平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为 4.2 米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 1.1 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 1.3 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 1.4 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。 2. 制作依据:根据中国轻工业长沙工程有限公司设计的株洲电业局地下室平面图(人防)所提供封堵洞口宽度调整规格,按照选用图集及相应生产图集洞口规格制作。 3. 因施工现场条件,该工程封堵框拟整体安装。 4. 为保证封堵门框符合技术要求,保证门框角钢平面垂直,除按现场提供的门口线、标高线准确安装,并用水准仪符合校正,确保下

人防通风预留套管施工方案

**************工程 人防通风预留洞、预留套管施工方案编号: 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 ******************公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备工作 四、预留孔洞措施 五、预埋套管措施 六、质量保证措施 七、安全保证措施

一、编制依据 1.设计图纸; 2.《通风与空调工程施工规范(GB50738)》; 3.《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243)》; 4. 《人民防空工程质量验收与评价标准(RFJ01-2015)》; 5.《FK01-02防空地下室通风设计(2007年合订本)》。 二、工程概况 本工程为**********住宅楼,位于***************,全现浇结构剪力墙设计。地上***层,地下****层,总建筑面积为******,地下室建筑面积******其中人防建筑面积为*******。 人防通风系统,地下室按五级人防平战结合,设计有四种通风方式:战时滤毒式通风,隔绝式通风和平时清洁式通风,战时清洁式通风。 三、施工准备工作 1.施工前认真审查图纸,对图纸中所存在的与其它专业相矛盾的地方,及时与其专业人员共同研究解决。 2.提取施工过程所用的材料、机具。并要求材料、机具进场要及时到位。 3.施工前要绘制好预留洞,预埋套管草图,并要对施工班组作出彻底的技术交底。 四、预留孔洞措施 人防工程通风系统风管成风口穿砼墙时均需预留孔洞。 1.本工程模具采用木模,由木工统一制作,风管或风口为A×B,则应制作(A+100)×(B+100)的木模(木模以其外形尺寸计量)。木模宽度应与其墙厚一致,制作的木模应牢固,尺寸要准确。 2.土建预留(A+100)×(B+100)的孔洞后,应由木工和土建专业人

人防钢筋工程专项施工方案

山顶.御景园2#楼 人防地下室钢筋工程施工方案 编制: 审核: 审批: 河南亚太建设有限公司 2017年5月20日

目录 一.编制依据 (3) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、使用的钢筋种类 (3) 4、钢筋连接方式 (4) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (5) 2、材料准备 (5) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (5) 4、钢筋标识............................................. ......... ......... . (5) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (6) 1、钢筋加工 (6) 2、钢筋连接 (10) 3、钢筋安装.............................................................. (12) 六、钢筋工程质量保证措施 (20) 1、钢筋工程质量检验 (20) 2、钢筋工程质量保证措施 (25) 七、施工安全及成品保护措施.......... (25)

一.编制依据 (1) 《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (2) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) (3) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) (4) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2013) (5) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008/XG1-2012) (6) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-2007) (7)《普通螺纹基本尺寸》(GB/T196-2003) (8)河南方创民防建筑设计有限公司设计的施工图纸及有关的标准图 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为位与郑州市航空港区鸿运路以南,郑港二街以西,郑港一街以东,郑港二路以北围合的地块内。地下三层,地上二十六层。本人防地下室为附建式人防地下室,人防地下室建在地下室二层,地下室二层层高局部为4.6米(专业队装备掩蔽部)、3.9米,抗震设防烈度7度。 2、构件种类 普通构件:承台、剪力墙、柱、梁、板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级HPB300、三级HRB400;HRB500级钢筋,钢筋直径从6mm到25mm。直径6≤d≤10的钢筋为HPB300盘圆钢

人防设备施工组织设计

云南民安人防设备有限公司 MINAN YUNnan defens equipments CO.Ltd 巨人湖泉尚景二期 地下室人防防护工程 施工组织设计方案 施工单位:云南民安人防设备有限公司 批准: 审核: 编制:

二〇一四年五月三十日 云南民安人防设备有限公司 MINAN YUNnan defens equipments CO.Ltd 目录 一、编制说明及依据 二、工程概况 三、施工组织和部署 四、人防设备施工质量保证及技术措施 五、确保人民防空工程通过竣工验收保证措施 六、安全管理 七.事故应急措施 八、文明施工 九、工程保修措施 十、成品保护措施及承诺

云南民安人防设备有限公司 MINAN YUNnan defens equipments CO.Ltd 巨人湖泉尚景二期人防防护工程施工组织设计方案 一、编制说明及依据 1.1、编制说明 我们依据人民防空法和人防相关法规的规范要求,在认真审核巨人湖泉尚景二期地下室施工图的基础上,针对地下室人防防护工程的特点,结合我公司人员、技术、设备等因素,编制此工程施工组织方案。 1.2、编制依据 1. 巨人湖泉尚景二期项目下人防工程建筑施工图; 2. 对施工现场实地考察、研究; 1.3. 有关人防建筑工程施工的规范和要求: A. 《人民防空地下室工程设计规范》GB50038-94-2005 B. 《人民防空工程设计规范》GB50225-2005 C. 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98(2001年修订版) D. 《人民防空工程防化设计规范》RFJ1-97 E. 《人民防空工程防早期核辐射设计规范》RFJ1-98 F. 《人民防空工程战术技术要求》国防动员委员会(2003)8号 G. 《人民防空工程防护设备选用图集》(内部发行) H. 《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1-98) I. 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 J. 《防护工程防护设备和消声波系统技术规范》GJB3137-1997 K. 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ 01-2002

成品烟道安装施工方案

***项目 成品排烟(气)道安装施工方案 编制: 审批: 编制单位:***公司 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据: (1) 三、烟道安装计划 (1) 四、技术要求 (2) 五、主要施工方法及技术措施 (2) 六、质量控制措施 (4) 七、成品保护 (5) 八、安全文明施工 (5)

成品排烟(气)道安装施工方案 一、工程概况 二、编制依据: 1、国家建筑标准设计图集《住宅排气道(一)》(16J916-1)。 2、国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)。 3、国家标准《住宅建筑规范》(GB50368-2005)。 4、***项目建筑施工图及相关图纸。 5、***项目排烟(气)道施工分包合同。 三、烟道安装计划

1、材料计划: 1#楼:4×2.9×23=266.8米。 2#楼:****米。 2、人工安排及进度计划: 根据委托方要求的总进度计划节点要求,土建主体结构分部工程完成并提供工作面时,烟道即可以开始安装,与抹灰等装饰工程穿插施工,具体开工时间以委托方提供工作面时间为准。计划安排4人分成2组同时对1#楼和2#楼进行施工,每组每天安装5层,共需5天完成安装工作。 四、技术要求 1、安装工程施工前,有施工单位项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求保质保安全施工。 2、认真检查烟道的观感质量,不合格材料不得使用。排烟道的内外表面应平整、无孔洞;排烟道的内外表面不允许有裂缝;排烟道端面应平整无飞边,且与管体外壁互相垂直。 3、烟道的垂直承载力、抗柔性冲击、耐火极限等性能应符合要求。 五、主要施工方法及技术措施 (一)工艺流程: 洞口清理打凿→烟道中心线放线→烟道尺寸位置校正→安装烟道→自检烟道垂直度及尺寸偏差→分包及总包单位自检报验→监理验收签认→C20微膨胀细石砼填实预留孔周缝隙(烟道靠墙侧用聚合物砂浆填实)→养护。其他构造层由总包单位按图施工。 (二)施工要点: 1、洞口位置检查及洞口清理打凿。安装前应防线测量洞口的位置是否准确,洞口大小是否满足设计要求,如有超过偏差允许的情况,应与总包协商处理。洞口周边应规整、密实,方便烟道安装,否则应进行剔凿处理。 2、首层安装时,应先用1:2的水泥砂浆找平,安装后用防水密封胶嵌填密

人防工程安全专项方案【最新版】

人防工程安全专项方案 本安全专项方案是为了针对本工程人防施工和安全生产的需要而编制。安全生产是建设工程中的重要原则之一,安全为了生产,生产必须安全,应以“安全第一,预防为主”的方针指导工作,适当组织均衡的施工计划,才能保证我们在施工中顺利进行。 本工程位于XX中路段,是市开发的新型商住楼。人防工程位于本工程A区地下室,地下室建筑面积为11701.6m2,其中防空地下室建筑面积为4959.70m2。根据施工现场的实际情况和设计要求,为了确保安全生产切实做好人防工程施工期间的安全工作,特制定如下安全措施: 1、开挖坑底土时,先做好各级安全交底工作,严格按照施工组织设计控制标高,在开挖时要有专人进行标高控制,并指挥施工。 2、挖土期间派专人密切注意围护情况,备足围护堵漏材料及人员,做好防护充分准备。遇雨天或基坑围护渗水造成积水的,派专人负责抽水排水,确保土方作业正常进行。 3、为预防边坡塌方,在边坡侧上严禁堆土,当在边坡上侧堆置材料及移动施工机械,应距离边坡上边缘1.0m以外,材料堆置高度

不得超过1.5m。 4、挖土机的把杆旋转区域严禁站立其他人员施工,当挖土司机视线不清时应配置专职指挥。运土车辆,应有专人指挥,避免发生事故,如运土车辆需出大门时应有专人检查车轮是否带泥,并及时清理和做好大门口的保洁工作,每天检查车辆挡板和挡土设施是否完好,并及时进行修复,以防止车辆污及场外道路环境。 5、防水层施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。存料、配料和施工现场必须严禁烟火。每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。材料库房及施工现场应配备消防器材。在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。 6、模板安装应按工序进行,墙、柱模板安装时,应支撑牢固,防止倾覆,在安装过程中,必须设置反倾覆的临时措施。 7、模板没有固定前,不得进行下道工序,禁止利用拉杆支撑攀登上下。不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料;支撑不得使用有弯曲变形、裂缝的钢管。

人防通风施工方案修订稿

人防通风施工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

太原铁路职工文化活动中心综合改造项目人防通风 工程施工组织设计 编制: 审核:

编制单位:山西泰合民防设备有限公司 编制时间: 2015年7月13日 人防通风施工方案 一、编制依据 设计图纸、施工合同 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002 人民防空工程施工及验收规范 GB 50134-2004 防空地下室通风设备安装 07FK02 防空地下室通风设计示例 07FK01 二、工程概况 太原铁路职工文化活动中心综合改造项目人防地下车库共设两个独立的防护单元,防护单元为二等人员掩蔽所。 三、施工布署 同总包单位和其他单位及时联系和协调,做到配合紧密,互不影响进度,以保证工程顺利进展。 劳动力和机械: 保证现场有足够的劳动力和技术工人进行加工和安装。为保证进度,有相应数量的加工机械和安装人员。

施工准备 3.2.1现场组织机构及施工人员安排,其组织机构如下: 3.2.2主要施工机具 角向磨光机 2台 、拉铆枪3台、、手电钻5台、手拉葫芦6个、冲孔机1台 、手动打压 泵 2台、电焊机5台、空压机1台、油漆喷枪4台、卷圆机1台、坡口机1台。 手持工具:如扳尺、卷尺、角尺、划规、划针、冲子、铁锤、拍板、钢锯等。

3.2.3作业人员 四、主要施工方法 人防通风预埋预留的重点是通风部分的测压管过墙管、穿密闭墙的预留管,自动排气活门的墙内密闭盘,过滤器的过墙钢管等,这些埋管、埋件要按人防标准图的有关要求提前加工,及时预埋,不得遗漏和埋错位置、标高及坐标,否则很难处理。 安装流程: 施工准备→确定标高→设置安装支吊架→设备就位找平连接→检查质量。 安装前的准备工作: 4.2.1技术准备:安装前应进一步核对设备轴线位置及标高与设计图相符,检查孔留孔洞、预埋件的位置,应符合要求,现场技术人员应对安装工人进行技术质量和安全交底。 4.2.2根据进度要求组织劳动力进场。 4.2.3料具准备:预制加工的支架,吊架及设备运到安装地点附近。施工用料如螺栓、螺母、垫料密封胶等已进入仓库,数量应能满足连续施工。施工工具如:扳手、钢丝钳、螺丝刀、手锤、扁铲、冲子、线锤、卷尺、水平尺、吊装机械等应进入现场。作业地点需要的辅助设施,如梯子、脚手架、电源和安全防护装置已具备。 部件安装 4.3.1部件安装的一般要求 4.3.1.1阀门安装时应注意调节装置设置于便于操作的部位。

厨房、卫生间排烟气道安装方案

高层住宅楼 厨房、卫生间排烟气道 安装作业指导书 编制: 审核: 审批:

一、工程内容。 厨房、卫生间排烟气道安装、吊洞。 二、施工准备。 1. 材料。 预制厨房、卫生间排烟气道、701胶、P.O32.5R水泥、灰刀、线绳、灞河中砂、豆石、竹胶板、顶撑。 2. 施工准备。 (1) 施工前对预制烟道面层平整度、蜂窝、麻面等项目进行检查,以保证其自身质量。 (2) 检查预留洞口尺寸,预留洞比排烟气道外包尺寸大50mm。 (3) 检查预留洞边预埋件位置,制作承托角钢。 三、排烟气道安装技术要点。 1. 安装排烟道应在管道安装、楼地面工程、墙面粉刷等工序之前施工。 2. 施工前应用线绳吊测预留孔洞,以保证各层楼板预留孔洞上下垂直度。 3. 排烟管道安装应在主体施工项目基本完毕后由下向上逐层安装,并做分层承托处理,即在楼板洞边每侧配置附加钢筋或采用角钢(∠45×4)与楼板预埋件焊接承托排烟气道。 4. 排烟气道定位应按建筑平面图结合现场实际情况划线,就位正确无误后,检查上下两个烟气道接头处的缝隙。上下烟气道接合面,满涂水泥素灰加5%701建筑胶密封,再用C20细石混凝土灌实楼板与

烟气道的间隙(顶部内部用防水密封胶嵌实)。待安装完烟气道后再施工地坪和墙面装饰。 5. 排烟气道在施工安装过程中,为防止杂物掉入管道内,管口应采取遮盖措施。 6. 出屋面排烟气道的安装应在屋面保温隔热层、防水层施工前进行。 7. 风帽盖板底座采用C20混凝土,配φ6@200双向钢筋捣制。 四、排烟气道吊洞技术要点。 1. 为防止厨房、卫生间排烟气处出现漏水、渗水现象,在烟道吊洞时禁止用铁丝拉吊模板,必须由下部用顶撑支设竹胶板,该顶撑必须稳固。 2. 洞口边在灌注砼前必须毛化,以利于砼的贴接,浇筑前必须洒水湿润。 3. 灌洞用砼必须用豆石砼,并掺加水泥用量10%用量的膨胀剂,砼振捣必须密实。该部分砼浇筑必须分两次完成,第一次浇筑至距地坪2cm处,第二次与地坪浇平,以保证砼结构的自防水。 五、质量检验及标准。 注:垂直度系指管体四个外壁面相对于管体端面而言。

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

区人防工程设备设施维护维修施工方案

目录 第一节工程概况 (4) 1、1编制依据 (4) 1、2工程范围 (4) 第二节施工管理与组织说明………………………………………………………………………………、……………、、4 1、1设立现场管理架构…………………………………………………………………………………………………………、、4 1、2人员配备…………………………………………………………………………………………………………………………、4 1、3成立技术工艺组 (4) 1、4实行工程全面质量管理制度 (5) 1、5设立安全检查组 (5) 第三节劳动力需用量计划……………………………………………………………………………………………………、、5 第四节工程材料进场计划……………………………………………………………………………………………………、、5 1、0材料得采购供货组织………………………………………………………………………………………………………、5 2、0材料得质量保证………………………………………………………………………………………………………………、6 第五节项目经理部组成…………………………………………………………………………………………………………、7 1、0项目部一览表…………………………………………………………………………………………………………………、、7 2、0主要技术人员简历表………………………………………………………………………………………………………、

第六节工期保障措施..................................................................、 (15) 1、0缩短开工前准备时间 (15) 2、0做好计划安排…………………………………………………………………………………………………………………、、15 3、0落实材料到场时间…………………………………………………………………………………………………………、、15 4、0落实现场施工进度安排 (15) 5、0采用先进工艺及设备缩短工期………………………………………………………………………………………、、、15 6、0成立技术工艺组 (16) 7、0实行全面质量管理制度…………………………………………………………………………………………………、、16 8、0专款专用计划…………………………………………………………………………………………………………………、16 9、0设立安全检查组……………………………………………………………………………………………………………、、16 第七节技术质量保证措施 (16) 1、0材料要求………………………………………………………………………………………………………………………、、16 2、0人员要求………………………………………………………………………………………………………………………、、17

人防通风施工方案

桥苑艺舍工程 人防通风装施工方案 编制: 审核: 批准: 河北省邯郸市鹏泰安装有限公司机电项目部 2014 年6 月23 日 目录 一、编制依据 1、编制依据 二、人防概况 1、人防概况 2、人防设备 三、施工部署 1、现场人员 2、劳动力计划 3、主要机具 4、仪器表 5、施工进度保证措施 6、技术及工艺保障 四、施工准备 五、施工方法 1、风管制作 2、通风风管安装 3、质量标准与验收 4、阀部件安装 5、设备安装 6、系统调试 7、质量控制与保证的具体措施 六、安全生产、文明施工 1、安全与消防、保卫管理

2、临时用电管理 3、施工机械管理 4、安全防护管理 5、预防与应急措施 6 文明施工管理 7、管理目标 8、管理措施 七、成品保护及雨季施工措施 1、成品保护管理 2、成品保护工作的主要内容 3、成品保护的主要措施 4、雨季施工措施 一、编制依据 1、编制依据: 本施工方案系依据由圣帝国际建筑设计有限公司设计的暖通及人防施工图、已签发的图纸会审记录及签订的工程承包合同编制而成。采用的施工及验收标准、规范。 本专业施工及验收主要遵循如下规范及方案: 序号标准、规范、方案编号 1.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 2.《人民防空地下室设计规范》图示07SFK10通风专业 3.《防空地下室通风设计》2007合订本FK01、02 4.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 5.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 8.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 9.《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 10.《通风管道技术规程》JGJ141-2004 11.《风机安装》05K102 12.《桥苑艺舍工程人防设计》 二、人防概况: 1、本施工方案就是为桥苑艺舍工程人防通风工程施工需要编制的。地下四层为人防区域建筑面积共5490平方米,人防外出入口及通道面积(B4-1层)共350平方米。人防区域分为两

烟气道安装施工方案

厨房烟气道安装 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

厨房烟气道安装施工方案二○一四年八月

厨房烟气道安装施工方案 1、工程概况 1.1 本工程总建筑面积53896㎡,由27#、28#楼为2栋地上30层,地下2层;26#楼为地下2层,地上18层;18#楼为地下2层,地上15层;21#、22#楼为地下2层,地上11层和地下车库组成,使用功能为高层商用住宅;本工程基础为桩筏,上部位剪力墙结构。建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度。 1.2 本住宅楼厨房烟气道设计为:27#、28#楼采用A35型,规格500×450×3000×15,共计174节;其它楼采用A24型,500×350×3000×15,共计248节,做法详见苏J19-2009第4页;烟道出屋面风帽高出屋面1.8m,做法详见苏J19-2009第13页。 2、编制依据 《住宅烟气集中排放系统》苏J19-2009 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930-2007 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006 《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194-2006 《玻璃纤维增强水泥排气管道》JC/T854-2008 《耐碱玻纤网格布》JG/T841-2007 《排油烟气防火止回阀》GA/T798-2008 《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2005 中铁溪源花园一期工程施工图纸 有关江苏省和泰州市地方标准、规程及规定。

人防工程专项施工方案(修改)

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防工程施工方案75941

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程总体概况 (1) 3、施工部署及管理施工人员 (2) 3.1工程施工计划 (3) 3.2技术配合及施工措施 (3) 4、模板 (4) 4.1模板制作安装 (4) 4.2验收要求 (5) 4.3拆模时所需要混凝土强度 (6) 5、钢筋 (6) 5.1钢筋原材控制 (6) 5.2钢筋安装 (6) 6、混凝土 (8) 6.1浇筑准备 (8) 6.2人员组织 (8) 6.3技术要求 (8) 7、门窗安装 (10) 8、管道的附件安装 (11) 8.1密闭穿墙短管的制作和安装 (11) 8.2通风管道与附件的制作及安装 (12) 8.3给水排水管道、供油管道与附件的安装 (13) 8.4 电缆电线的穿管安装 (13) 8.5排烟管与附件的安装 (14) 8.6管道防腐涂漆 (14) 9、设备安装 (15) 9.1设备基础 (15)

9.2通风设备安装 (15) 9.3给水排水设备安装 (17) 9.4电气设备安装 (18) 9.5设备安装工程的消声与防火 (20) 10、施工质量保证体系 (21) 11、安全措施及要求 (22)

1、编制依据 1.1、中建七局医院棚户区改造三鑫园项目2#楼图纸; 1.2、中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼项目工程施工合同; 1.3本工程使用的规范和标准 人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004; 钢筋混凝土门框墙 07FG04; 防空地下室板式钢筋混凝土楼梯 07FG03; 人民防空地下室设计规范 GB50038-2005; 防空地下室结构设计 07FG01-05(2007版); 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015版); 建筑施工安全技术统一规范 GB50870-2013; 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013; 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015; 混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011; 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013; 注:其他未列项目见国家现行规范、规程及标准 2、工程概况 2.1工程总体概况 序号工程名称中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼 1 建筑地点河南省南阳市麒麟路中段 2 建设单位南阳市鑫泓房地产开发有限公司 3 设计单位华优建筑设计院、南阳市建筑设计研究有限公司

地下人防通风施工工艺设计

SGBZ-0614地下人防通风系统安装施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《人民防空工程施工及验收规范》GB-50134-2004 《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB-50275-98 《防空地下室通风设备安装》07FK02 1、范围 本工艺标准适用于地下人防通风系统的制作与安装工程。 2、施工准备 材料进场时严格检查风机等设备的规格型号是否符合设计要求、配件是否齐全,各种材料设备应具有出厂合格证书或质量鉴定文件,确保质量合格。安装所用的工器具准备齐全。安装前按施工图测量放线,坐标和标高、走向,经复核符合设计要求。 3、施工工艺: 穿墙风管预埋-系统风管现场测绘-支架制安-风管预制一风管安装-附件安装—系统试验 3.1.穿墙风管等预埋: 3.1.1绘制预埋件位置图: 根据设计图纸预先绘制穿墙风管预埋图,标明每处穿墙风管的标高、坐标位置及风管的规格和类型及管道支架预埋板的位置。 3.1.2穿墙风管制作: 根据已绘制的风管预埋图,统计各种规格和类型的套管加工数量。 预埋风管的加工制作应根据设计选定的穿墙风管类型,按标准图集规定进行制作;预埋管钢板厚度

S =3mm直径与相连接的风管直径相同,预埋管的长度,若单面接风管L=墙厚+100mm两面都接风管L=墙厚+200mm预埋管的密闭肋(即翼环)外径为风管直径+100mm 钢板厚度S =5mm密闭肋应位于墙体中心。 穿墙风管的焊接,均采用双面满焊,焊缝饱满无夹渣、气孔等缺陷。 3.1.3穿墙风管预埋: 穿墙风管预埋应在土建钢筋模板施工作业时配合土建做好预埋管的定位,当风管直径较大影响土建配筋,应事先与土建及有关部门协商好土建钢筋加密措施,并积极配合土建做好加密钢筋的焊接工作。 穿墙风管的定位必须准确,固定牢固,且应保证埋管的水平度和与墙面的垂直度。密闭翼环应与结构钢筋焊牢,土建在浇砼时应有人监护,防止埋件走动。 3.1.4风管支架的固定采用预钢板与支架焊接固定形式,因此,应按照预埋件位置图,在土建钢筋、模板施工作业时及时配合土建做好预埋件的定位,在土建浇砼时应有人监护以防预埋件移位。 3.1.5测压管预埋: 测压管埋设在滤毒室屋顶砼内的镀锌钢管,应根据设计图纸进出口位置,进行整体预制,预埋定位时进出口弯管朝下,浇捣砼时应有人监护,以免移位。 3.2系统风管现场测绘: 人防工程通风系统施工,应按设计图纸结合现场预埋管口位置,绘制风管系统单线图,以确定风管预制的尺寸。 3.3风管支架制作安装: 风管支架的制作应根据设计选定的标准图,结合现场测绘的支架预埋板位置偏差做局部尺寸调整后进行加工制作,所有支架焊缝均采用双面满焊,焊后刷樟丹防锈底漆两遍,色漆二遍。 支架安装应根据现场测绘的风管单线图上支架的位置进行定位,安装水平风管的多个支架应接线找平,垂直风管支架定位应吊线找正。支架与预埋板的焊接应保证焊缝饱满,而且进行双面满焊。 34金属圆形风管预制(焊接式):