第八章照明灯具安装

8.1照明器具安装基础知识

一.常用电光源

凡可以将其他形式的能量转换为光能,从而提供光通量的设备、器具统称为光源。其中可将电能转换为光能,从而提供光通量的设备、器具,称为电光源。

电光源按工作原理分类,可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。热辐射光源主要利用电流的热效应,把具有耐高温,低发挥性的灯丝加热岛白炽程度而产生可见光,如白炽灯、卤钨灯等。气体放电光源主要是利用电流通过气体(蒸汽)时,激发气体(或蒸汽)电离和放电而产生可见光。气体放电光源按其发光物质可分为:金属、惰性气体和金属卤化物三种。

高层建筑照明的电光源主要是:热辐射类有白炽灯和卤钨灯;气体放电类有荧光灯、高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯。其中白炽灯和荧光灯被广泛应用在建筑物内部照明;金属卤化物灯、高压钠灯、高压汞灯和卤钨灯应用在广场道路、建筑物立面、体育馆等照明。

电光源的主要性能指标:有功功率、色温、显色性、光效、平均寿命、功率因数等。1.电光源的特性与选用

由于电光源技术的迅速发展,新型电光源越来越多,它们具有光效高、光色好、功率大、寿命长或者适合某些特殊场所的需要等特点。

各种常用照明电光源选用范围如下:

(1)白炽灯应用在照度和光色要求不高、频繁开关的室内外照明。除普通照明灯泡外,还有6~36V的低压灯泡以及用作机电设备局部安全照明的携带式照明。

(2)卤钨灯光效高,光色好,适合大面积、高空间场所照明。

(3)荧光灯光效高,光色好,适用于需要照度高、区别色彩的室内场所,例如教室、办公室和轻工车间。但不适合有转动机械的场所照明。

(4)荧光高压汞灯光色差,常用于街道、广场和施工工地大面积的照明。

(5)氙灯发出强白光,光色好,又称“小太阳”,适合大面积、高大厂房、广场、运动场、港口和机场的照明。

(6)高压钠灯光色较差,适合城市街道、广场的照明。

(7)低压钠灯发出黄绿色光,穿透烟雾性能好,多用于城市道路、户外广场的照明。(8)金属卤化物灯光效高,光色好,室内外照明均适用。

2.灯具的分类

电光源(灯泡或灯管)、固定安装用的灯座、控制光通量分面的灯罩及调节装置等构成了完整的电气照明器具,通常称为灯具。灯具的结构应满足制造、安装及维修方便,外形美观和使用工作场所的照明要求。灯具的分类如下:

(1)按结构分类

①开启型。光源裸露在外,灯具是敞口的或无灯罩的。

②闭合型。透光罩将光源包围起来的照明器。但透光罩内外空气能自由流通,尘埃易进入罩内,照明器的效率主要取决于透光罩的透射比。

③封闭型。透光罩固定处加以封闭,使尘埃不易进入罩内,但当内外气压不同时空气仍能流通。

④密闭型。透光罩固定处加以密封,与外界可靠地隔离,内外空气不能流通。根据用途又分为防水防潮型和防水防尘型,适用于浴室、厨房、潮湿或有水蒸气的车间、仓库及隧道、露天堆场等场所。

⑤防爆安全型。这种照明器适用于在不正常情况下可能发生爆炸危险的场所。其功能主要使周围环境中的爆炸性气体进不了照明器内,可避免照明器正常工作中产生的火花而引起爆炸。

⑥隔爆型。这种照明器适用于在正常情况下可能发生爆炸的场所。其结构特别坚实,即使发生爆炸,也不易破裂。

⑦防腐型。这种照明器适用于含有腐蚀性气体的场所。灯具外壳用耐腐蚀材料制成,且密封性好,腐蚀性气体不能进入照明器内部。

(2) 按安装方式分类

①吸顶式。照明器吸附在顶棚上,适用于顶棚比较光洁且房间不高的建筑内。这种安装方式常有一个较亮的顶棚,但易产生眩光,光通利用率不高。

②嵌入式。照明器的大部分或全部嵌入顶棚内,只露出发光面。适用于低矮的房间。一般来说顶棚较暗,照明效率不高。若顶棚反射比较高,则可以改善照明效果。

③悬吊式。照明器挂吊在顶棚上。根据挂吊的材料不同可分为线吊式、链吊式和管吊式。这种照明器离工作面近,常用于建筑物内的一般照明。

照明灯具安装施工方法

照明灯具安装施工方法 照明灯具安装 材料要求 1)所用电线、线管、线槽及连接件必须符合设计和材料要求,并有产品合格证。 2)灯具、开关、插座的型号、式样必须符合设计要求。 工艺流程 放线下料T安装吊杆T布管、布线槽T穿线T金属蛇皮管联接T接线、涮锡T灯具安装T开关、插座安装 方法 1)熟悉图纸、弹线,安排走向及预敷。 2)核对现场尺寸,下料预制吊杆。 3)安装吊杆及管道支架一般管路采用①6吊杆,专用卡子固定。吊顶上使用的灯头盒,其朝 向应便于和接线。 4)管路联接一般用钢管,使用①6圆钢做跨接地线,两端焊接长度不小于40mm两面焊接, 焊接处涂防锈漆两道;管与盒连接除在盒内外均上锁母固定外,另焊跨接地线并防腐;墙面插座管路从吊顶上通过接线盒入墙暗敷,并做跨接地线及防腐。 5)墙面插座标高按面板下沿计算,距地;若有弱电插座,其水平间距不小于;开关面板下沿距地,门口距面板中心。 6)管内穿线按回路分相序,导线分别用黄、绿、红色对应A、B、C相,零线用淡兰色,保护地线用黄绿双色线,灯头线分色要求同上。 7)灯盒与灯之间用金属蛇皮管专用接头联接,同时上护口,管头在锁母外不得超过四扣;蛇皮管外皮保护线接盒内保护线。 8)盒内导线接头缠绕不小于5圈,并涮锡处理,要求涮锡均匀、饱满,不得遗漏;接头清洁后分别用塑料胶布、黑胶布缠绕两层,尔后盒上盖用螺母固定;线槽内敷设导线应按回路绑扎成 束,适当固定,导线不得在线槽内接头,各回路相应作标记。 9)超过3千克的灯具必须自做吊杆,不应使吊顶龙骨受力。 10)所有日光灯金属外壳均应联接保护地线,并与灯具专用接地螺丝可靠联接;固定在非阻燃材料上的日光灯盒下应垫石棉布隔热。 11)插座保护地线线径相同,相线按相序分色;按”左零右火”接线,相序与设计图纸相符;线 头压接时做折回处理。 12)开关必须”三相四线制”,与对应灯具相线相符,所有开关的开关方向要求一致。

灯具的安装方式

一、灯具的安装方式:引用wangccad在2006-10-18 22:34:42.0发表的内容 1 线吊式 CP Wire(Cord) Pendant 2 链吊式 CH Chain Pendant 3 管吊式 P Pipe(Conuit) erected 4 壁装式 W Wall mounted 5 吸顶式或直附式 S Ceiling mounted (Absorbed) 6 嵌入式 R Recessed in 7 顶棚内安装 CR Coil Recessed 8 墙壁内安装 WR Wall Recessed (侧墙上安装:E) 9 台上安装 T Table 10 柱上安装 CL Colum 二、国标的符号; 线吊式自在器线吊式 SW Wire suspension type 链吊式 CS Catenary suspension type 管吊式 DS Conduit suspension type 壁装式 W Wall mounted type 吸顶式 C Ceiling mounted type 嵌入式 R Flush type 顶棚内安装 CR Recessed in ceiling 墙壁内安装 WR Recessed in wall 支架上安装 S Mounted on support 柱上安装 CL Mounted on columm 座装 HM Holder mounting

表达内容 三、标注代号对照 英文汉语拼音代号本图集代号线吊式 自在器线吊式 固定线吊式 防水线吊式 吊线器式 链吊式 管吊式 吸顶式或直附式 嵌入式(嵌入不可进人的顶棚) 顶棚内安装(嵌入可进人的顶棚) 墙壁内安装 台上安装 支架上安装 壁装式 柱上安装 座装cp cp cp1 cp2 cp3 ch p s r cr wr t sp w cl hm x x1 x2 x3 l g d r dr br t j b z zh x x1 x2 x3 l g d r dr br t j b z zh 施工图专用——线路敷设方式代号 施工图专用——线路敷设方式代号 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

照明灯具安装施工方案(1)

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计 (施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 文轩茗园是承德扼守南区的两河地带打造领衔承德人文居所的现代化小区,有社区休闲会所,小区幼儿园,地下停车场和地上车位,机电设备用房,小区绿化带等。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为小区业主提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式,把整个小区环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。

2 编制依据 2.1 河北省城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。

照明灯具安装施工方案

照明灯具安装施工方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

项目施工方案 1.加强各项进度管理措施 团结高效的项目管理体系,科学组织施工为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。 项目经理部的主要管理者均是我公司从事高层施工的骨干,他们经验丰富,管理有方,其所承建的工程均被评为优良工程以上等级,在施工组织管理上制定详细的施工进度计划,并将责任落实到人,通过严格科学的管理,确保计划得到落实。 1.1加强实施进度管理 我公司将严格依据与系统使用方的工期要求更进一步更具体地编制实施总体网络进度计划,该实施进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力,突出关键路线,项目按照施工网络计划组织施工,确保关键线路工期得到保障,保证各工期控制点目标的实现。项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制月实施计划、周实施进度网络计划、日实施具体内容。项目经理部每月、每周定期召开项目生产会,针对施工生产中出现的制约施工进度的不利因素进行分析,及时找出制约施工进度的不利因素,及时解决出现的矛盾及问题,同时下达下一月或周施工进度计划。 1.2加强实施质量管理 以严格的质量控制,确保一次成优,保证计划的执行把好工程质量关,抓好质量控制,把质量管理落实到事前控制,杜绝不合格工序的出现,把影响工期进度的不利因素减少到最低程度,保证计划按期执行。 1.3加强施工过程的监控 分项工程实施前由主办实施员对各实施人员进行详细的交底(安全、质量、技术、进度),实施中实行人员自检、实施员、质安员验收,确保不将不合格产品注入下一工序,使施工有序地进行。同时我方在每个阶段完成后,由项目负责人向系统使用方提供阶段性报告,经系统使用方和系统实施方共同确认后,方可进入下个阶段。

照明灯具安装施工方案

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生产附 属设施大修 施工安全组织技术措施 2编制依据 3施工准备和部署 4操作工艺 5质量标准 6成品保护 7质量记录 8安全消防措施 9环保与文明施工 照明灯具安装施工方案 1.工程概况 目 录 1 2 工程概况 3 5 11 12 12 12 13

根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表 2编制依据 2.1电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。3.121 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.122 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截 面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于 10mm 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得 小于6mm 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 3.1.2.9 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 3.1.3 主要机具:

照明灯具安装施工方案_secret

北京市轨道交通路网管理服务中心工程 照明灯具安装施工方案 编 制: 审 核: 审 批: 二○○六年七月十日

施工组织设计(施工方案)审批表 工程名称 心 建筑面积 (填写讨论的主要结论包括应修改的部分)

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 北京市轨道交通路网管理服务中心一期工程是个大型公共建筑物,有展示大厅,指挥大厅,控制大厅,结算大厅,办公楼,机电设备用房,停车场等。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式,把整个建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 1*18W 套65 2 编制依据 2.1 北京市城建设计研究总院绘制的电气施工图。

 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变

灯具安装规范

灯具安装质量控制【转】 1、准备工作检查:①学习有关图纸及技术资料。②学习操作规程及质量标准。 ③对施工单位进场原材料进行报验检查. 2、施工要求: 1)灯具的绝缘应符合相关要求,螺口灯座在灯泡旋八时,人手应触不到灯头和灯座的带电部分,灯座通过125%的工作电流时,导电部分的温度不应超过40度。2)灯头的接触线端口,应能可靠连接两根截面为0.5-2.5mm2的导线,灯具的配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落,灯罩破裂等现象,灯具内配线应符合施工验收规范的规定,导线绝缘良好、无漏 电现象。 3)火灾事故照明灯和疏散指示照明标志应采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间应符合相关规范要求。 4)卤钨灯和额定功率为100W及100W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯引入的导线应用瓷管、石棉、玻璃丝等非燃烧材料做隔热保护。照明器表面的高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等 防火措施。 5)超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯(包括镇流器)等不能直接安装在可燃装修或可燃构件上。 6)疏散用的事故照明,其最低照度不应低于设计要求,消防控制室、消防水泵房自备发电机房的照明支线应接在消防配电线路上。 7)事故照明灯宜设在墙面或顶棚上。 ①疏散指示灯宜放在太平门的顶部或疏散走道及转角处的墙面上,走道的指示灯间距不宜大于20m。②事故照明和疏散标志,应设玻璃或其它非燃烧材料制作的灯罩。 8)灯具安装的固定件,吊挂件宜用预埋螺栓、胀管螺栓、螺钉、预埋件焊接、吊挂等方法固定。严禁使用木塞固定,使用胀管螺栓、胀管螺钉、固定时钻孔直径应与胀管尺寸配套。 9)同一工程中壁灯的安装高度应一致、同一平面上、吸顶灯的安装应在同一条直线上。 10)吸顶灯重量超过3Kg时,应采用膨胀螺栓固定。在灯位盒上安装的吸顶灯,其灯具或木台应将灯位置盒完全遮住,顶棚为木质品时,应在灯具与底板中间铺垫隔热的石棉垫起倒防火作用。 11)组合吸顶灯安装前应将灯具的底板放平,边框对齐并用螺丝固定,须将各分体的导线按色分为连接相线、零线、保护接地等。 12)①吊式花灯应根据灯具设计的要求,按灯饰样本分门别类的进行组装成型后,应对其各导线绝缘电阻值进行测试,符合施工要求后,方可将成型灯具吊挂在预埋挂钩上。②花灯受力应在建筑基体上 ,应根据灯具的外型尺寸,确定支承点,根据灯具的实际重量,选用合适的型材作支架底座,用预埋件或膨胀螺丝将底座固定牢固,花灯的挂件应能承受灯具6倍以上的重量,按2倍做过载实验,安装前应请结构设计人员对 其牢固程序作出技术鉴定。③嵌入顶棚的灯具、灯罩的边框应压住罩面板或遮盖面板的板缝,并与顶板贴紧,矩形灯具的边缘应与顶棚的装饰线相平行,灯具对称安装时,其纵横中心轴线应在同一直线

照明灯具标注方法

照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯配电线路的标注方法 a—b(c×d)e—f 其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装 灯具安装方式的表示 : CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设

DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设线路敷设方式标注 PR 塑料线槽敷设 PC 硬制塑料管敷设 FPC 半硬制塑料管敷设 SC 薄电线管敷设 RC 水煤气管敷设 MR 封闭式金属线槽敷设 CT 电线桥架或托盘敷设 K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 PCL 塑料夹敷设 CP 蛇皮管/金属软管敷设 QR 铝合金线槽敷设 PL阻燃半硬聚乙烯管敷设 AL 铝皮线卡敷设 SR 沿钢索敷设 BE 沿屋架或跨屋架敷设 CLE 沿柱或跨柱敷设 WE 沿墙面敷设 ACE 能进入的吊顶内敷设 CE 沿顶棚面或顶板面敷设 BC 暗敷设在梁内 CLC 暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 FC 暗敷在地面CC 暗敷在顶板内 ACC 暗敷在不能进人的吊顶内 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 怎样看室内照明电气施工图 一、室内电气工程的组成:指供电和用电工程、外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工程、照明工

照明灯具等末端电器的安装要求

照明灯具等末端电器的安装要求 此部分的安装工程包括室内外灯具、开关、插座的安装。灯具安装必须和土建单位密切配合,预留灯具位置,合理布置,并画出详细布置图。 ⑴施工程序 清理接线盒→开关、插座接线→开关、插座安装→通电试验 ⑵施工准备 1)各种型号规格的开关、插座必须符合设计要求和国家标准规定。灯内配线严禁外露。所有的开关、插座均应有产品合格证。 2)施工机具配备齐全,已对各班组进行过技术交底。 ⑶施工方法 1)清理 用小刷子轻轻将接线盒内残存的灰块、杂物清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 2)接线 ①开关接线:灯具的相线必须经开关控制。 ②插座接线:面对插座,插座的左边孔接零线、右边孔接相线、上面的孔接地线,即左“零”右“相”上“地”。 3)安装 ①开关安装 根据设计图纸,开关全为暗装。安装时,开关面板应端正、严密并与墙面平;开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;成排安装的开关高度应一致,高低差不得大于2mm。 ②插座安装 根据设计要求,在有间墙、混凝土柱的办公室、通道及其它功能用房内,插座暗装于0.3米高或踢脚线上,在公共场所的插座须采用安全型插座。 ③开关、插座的固定 将接线盒内的导线与开关或插座的面板按要求接线完毕后,将开关或插座推入盒内(如果盒子较深,大于2.5cm时,应加装无底盒),对正盒眼,用螺丝固定牢固,固定时要使面板端正,并与墙面平齐。 ④开关、插座的面板并列安装时,高度差允许为0.5mm。同一场所开关,插座的高度允许偏差为5mm,面板的垂直允许偏差0.5mm。 4)通电试亮 灯具安装完毕且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方能进行通电试亮工作,通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。通电运行24小时

照明灯具安装施工方法

照明灯具安装施工方法标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

照明灯具安装施工方法 照明灯具安装 29.2.1材料要求 1)所用电线、线管、线槽及连接件必须符合设计和材料要求,并有产品合格证。 2)灯具、开关、插座的型号、式样必须符合设计要求。 29.2.2工艺流程 放线下料→安装吊杆→布管、布线槽→穿线→金属蛇皮管联接→接线、涮锡→灯具安装→开关、插座安装 29.2.3方法 1)熟悉图纸、弹线,安排走向及预敷。 2)核对现场尺寸,下料预制吊杆。 3)安装吊杆及管道支架一般管路采用Φ6吊杆,专用卡子固定。吊顶上使用的灯头盒,其朝向应便于和接线。 4)管路联接一般用钢管,使用Φ6圆钢做跨接地线,两端焊接长度不小于40mm,两面焊接,焊接处涂防锈漆两道;管与盒连接除在盒内外均上锁母固定外,另焊跨接地线并防腐;墙面插座管路从吊顶上通过接线盒入墙暗敷,并做跨接地线及防腐。 5)墙面插座标高按面板下沿计算,距地0.3m;若有弱电插座,其水平间距不小于0.5m;开关面板下沿距地1.4m,门口距面板中心0.2m。 6)管内穿线按回路分相序,导线分别用黄、绿、红色对应A、B、C相,零线用淡兰色,保护地线用黄绿双色线,灯头线分色要求同上。 7)灯盒与灯之间用金属蛇皮管专用接头联接,同时上护口,管头在锁母外不得超过四扣;蛇皮管外皮保护线接盒内保护线。 8)盒内导线接头缠绕不小于5圈,并涮锡处理,要求涮锡均匀、饱满,不得遗漏;接头清洁后分别用塑料胶布、黑胶布缠绕两层,尔后盒上盖用螺母固定;线槽内敷设导线应按回路绑扎成束,适当固定,导线不得在线槽内接头,各回路相应作标记。 9)超过3千克的灯具必须自做吊杆,不应使吊顶龙骨受力。 10)所有日光灯金属外壳均应联接保护地线,并与灯具专用接地螺丝可靠联接;固定在非阻燃材料上的日光灯盒下应垫石棉布隔热。 11)插座保护地线线径相同,相线按相序分色;按"左零右火"接线,相序与设计图纸相符;线头压接时做折回处理。 12)开关必须"三相四线制",与对应灯具相线相符,所有开关的开关方向要求一致。 13)所有配电箱、灯具、插座、开关面板均要洁净、整齐、美观。 29.2.4质量标准 1)各种管、线必须符合设计及规范要求; 2)线管安装牢固、连接紧密、护口光滑;

灯具安装施工方案

灯具安装施工方案、方法 (1)、白炽灯常规有吊灯、吸顶灯、壁灯等,还有花饰型的组合灯具。安装中,灯具的型号、规格必须符合设计要求,灯具及其配件应齐全,线路、构造、外观应完好,无损伤、变形等缺陷。 (2)、照明灯具安装的接线,应符合以下要求: 穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头应挂锡,盘圈,并按顺时针方向弯钩,用灯具端了螺丝拧固在灯具的接线端子上。 螺口灯头接线时,相线应接在中心角点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。 荧光灯的接线应正确,电容器应并联在镇流器前侧的电路配线中,不应串联在电路内。 灯具内导线应绝缘良好,严禁有漏电现象,灯具配线不得外露,并保证灯具能承受一定的机械力和可行地安全运行。 灯具线不许有接头,在引入处不应受机械力。 灯具线在灯头、灯线盒等处应将软线端作保险加,防止接线端子不能受力。 (3)、公共场所用的应急灯和疏散指示灯,要有明显的标志。公共场所照明宜装设自动节能开关。 (4)、灯具安装技术控制要点,应符合有关规定。 (5)、重型灯具安装,应符合以下要求:重型灯具安装必须应用预埋件或螺栓固定。 固定大型花灯吊钩的圆钢直径,不应小于灯具的吊挂锁、钩的直径,且不应小于6mm。对大型、重型花饰灯具、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做过载试验。怎么样才是符合要求的插座、开关安装 (1)、插座安装符合以下要求: 插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。落地式插座应具有牢固可靠的保护盖板。插座标高允许偏差值应符合以下规定:同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm。并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。特殊场所应使用安全型防溅插座应符合以下要求:潮湿场所应使用安全型防溅插座。插座的接线,应符合以下要求:单相二孔插座,面对插座的右侧一端接相线,左侧一端接零线。单相三孔和三相四孔插座的接地或接零均应在插座的上侧孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。明装插座必须安装在塑料台上,位置应垂直端正,用木螺丝固定牢固。暗装插座应用专用盒,盖板应端正,紧贴墙面。每一插座位置上必须使用户能任意使用I类和II类家用电器。常规家用电器的插座,单相者用三孔插座,三相者用四孔插座,其中一孔应与保护零线紧密连接,插座回路应单独设漏电保护装置。 (2)、开关安装应符合以下要求: 照明开关安装,应符合以下要求: 灯的开关位置应便于操作,安装的位置必须符合设计要求和规范的规定。安装在同一室内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。开关安的位置要求是:开关边缘距门柜距离宜为150-200mm,距地面高度宜为1400mm。开关安装允许偏差值的规定是:并列安装的相同型号开关距地面高度应一拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。相线应经开关控制,民用住宅严禁设置床头开关。开关接线,应符合以下要求:相线应经开关控制。接线时应仔细辩认,识别导线的相线与零线,严格做到一控制(即分断或接通)电源相线,应使开关断开后灯具上不带电。 扳把开关通常为两个静触点,分别由两个接线桩连接;连接时除应把相线接到开关上外,并应接成扳把向上为开关,扳把向下为关灯。接线时不可接反,否则维修灯具时,易造成意外的触电或短路事故。接线后将开关芯固定在开关盒上,将扳把上的白点(红点)标记朝下面安装;开关的扳把必须安正,不得卡在盖板上;盖板与开关芯用机螺丝固定牢固,盖板应紧

灯具安装施工方法

灯具安装施工方案 灯具安装 本工程采用了筒灯、日光灯、射灯、格栅灯、水晶吊灯等多种类型光源,种类较多,施工较为复杂,墙上安装的灯具以暗埋接线盒为主要固定件,尺寸较大和较重的灯具采用塑料胀塞和金属膨胀螺栓为主要固定方式。所有接线牢固可靠,导线绝缘层超出绝缘保护管或台的表面。接绝缘导线时,保证器具外不裸露导线导体,不伤线芯,压接牢固。有绝缘包扎的部位,包扎层不小于两道,以保证绝缘包扎层的绝缘性能不低于原材的相应性能。 一、材料要求 1、各型灯具:灯具的型号,规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,所有灯具应有产品合格证。 2、灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 5、其他配件应与灯具配套进场,固定配件表观无破损,质量满足要求。 二、器具要求 1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。 2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。 3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。 4、万用表、兆欧表等。 5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。 三、施工工艺工艺流程: 灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行 1、灯具检查 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求: (1)、在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具; (2)、有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处

照明灯具安装施工方案整理整理

照明灯具安装施工方案整 理整理 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

昆明樱花酒店改造项目-灯具安装 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 云南业翔科技有限公司 2013年11月14日

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 施工准备和部署 4 操作工艺 5 质量标准 6 成品保护 7 质量记录 8 安全消防措施 9 环保与文明施工 照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 昆明樱花酒店位于昆明市中心,东风东路与白塔路交汇口,与昆明市中医院及金格百货相邻。总占地面积为平方米,地上总建筑面积为平方米,地下面积为平方米。分为主楼及辅楼,主楼地上19层,为酒店客房,辅楼为地上5层,提供宴会、会议和餐饮功能。本次工程主要负责各楼层艺术灯具的安装。 2 编制依据 昆明樱花酒店改造项目电气施工图。 电气装置安装施工及验收规范。 《建筑电气通用图籍》 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 《常用灯具安装》(96SD469)。

3施工准备和部署 施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。第八章照明灯具安装 8.1照明器具安装基础知识 一.常用电光源 凡可以将其他形式的能量转换为光能,从而提供光通量的设备、器具统称为光源。1.电光源的特性与选用 由于电光源技术的迅速发展,新型电光源越来越多,它们具有光效高、光色好、功率大、寿命长或者适合某些特殊场所的需要等特点。 各种常用照明电光源选用范围如下: (1)白炽灯应用在照度和光色要求不高、频繁开关的室内外照明。照明灯具安装施工方案77612

楼道照明灯具安装施工方案 一、施工准备和部署 1、施工准备 技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 二、材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于

10mm。 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 台钻、电钻、电锤、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 作业条件: 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 盒子口修好,木台、木板油漆完。

照明灯具、开关、插座等末端电器的安装方案

照明灯具、开关、插座等末端电器的安装方案 ⑴、灯具安装 ①、灯具检查:灯具的型号规格符合设计要求;应急灯必须灵敏可靠。 ②、通电试亮 灯具安装完毕且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方能进行通电试亮工作,通电后应仔细检查、巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。通电运行24小时无异常现象,即可进行竣工验收。 ⑵、开关、插座安装 开关和插座全部采用暗装方式。 ①、清理 用小刷子轻轻将接线盒内残存的灰块、杂物清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 ②、接线 开关接线:灯具(或风机盘管等电器)的相线必须经开关控制。 插座接线:面对插座,插座的左边孔接零线、右边孔接相线、上面的孔接地线,即左“零”右“相”上“地”。 ③、开关安装 根据设计图纸,开关的安装高度为1.3m,全为暗装。安装时,开关面板应端正、严密并与墙面平;开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;成排安装的开关高度应一致,高低差不得大于1mm。 ④、插座安装:根据设计要求,在有间墙、混凝土柱的房间、通道及其它功能用房内,插座暗装于0.3m高或踢脚线上;位于设备机房或厨房、卫生间等潮湿场所的插座采用防潮型、安装高度为1.5m;在共公场所的插座须采用安全型插座。 ⑤、开关、插座的固定:将接线盒内的导线与开关或插座的面板按要求接线完毕后,将开关或插座推入盒内(如果盒子较深,大于2.5cm时,应加装无底盒),对正盒眼,用螺丝固定牢固,固定时要使面板端正,并与墙面平齐。 ⑥、开关、插座的面板并列安装时,高度差允许为1mm。同一场所开关,插座的高度允许偏差为5mm,面板的垂直允许偏差为0.5mm。

照明灯具安装施工方案

同时我方在每个阶段完成后,由项目负责人向系统使用方提供阶段性报告,经系统使用方和系统实施方共同确认后,方可

电气照明专用灯具安装施工工艺标准

电气照明专用灯具安装施工工艺标准 一、特点和适用范围 本工程标准适用于工业与民用建筑的电气照明装置安装 二、施工准备 1、技术准备 2.1.1施工前应进行技术交底工作; 2.1.2配备相应的施工质量验收规范。 2、材料准备 2.2.1各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准。灯内配线严禁外露,灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形,涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。所有灯具应有产品合格证。 2.2.2灯具导线:照明灯具使用的导线电压等级不应低于交流500伏特。其导线线芯最小截面积应符合下表规定 导线线芯最小截面积(㎜2) 2.2.3塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂,油漆完好无脱落。 2.2.4吊管:采用钢管做灯具的吊管时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于 1.5mm。 2.2.5吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于8mm。

2.2.6 支架:根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 2.2.7灯卡具:塑料灯卡具不得有裂纹和缺损。 2.2.8其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、平垫圈,弹簧垫、灯头铁件、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、电子镇流器、吊盒、轵塑料管、自在器、吊链、线卡子、灯罩、焊锡、助焊剂、橡胶绝缘带、粘塑料带、砂布、抹布等。 3、主要机具 2.3.1卷尺、线坠、水平尺、扎锥。 2.3.2手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 2.3.3活扳子、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺,台钳等。 2.3.4台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表等。 4、作业条件 2.4.13kg以上的大型灯具在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板预埋螺栓,吊顶内应预留下吊杆。 2.4.2接线盒、灯头盒口修好,木台、木板油漆完。 2.4.3对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 2.4.4顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 三、材料质量控制要点 3.1施工质量监控要点 3.1.1防水灯施工质量监控要点

照明灯具安装施工方案38074

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生产附属设施大 修 施工安全组织技术措施 施工单位技术负责人安全负责人编制人

目录 1 工程概况2 2 编制依据2 3 施工准备和部署3 4 操作工艺5 5 质量标准11 6 成品保护12 7 质量记录12 8 安全消防措施12 9 环保与文明施工13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 序号名称 规格及型号 单 位 数 量 备注 1 单管吸 顶荧光灯1*36W 套1 00 2 双管吸 顶荧光灯2*36W 套1 00

3 备品库 吊灯 500W 卤灯 套1 4 4 墙壁投 射灯150W 套1 5 5防爆泛光灯150W套8 6防眩灯 200W 套1 6 7 吊杆式高压碘钨灯套 2 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。