文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某教学楼工程施工方案

某教学楼工程施工方案

某教学楼工程施工方案
某教学楼工程施工方案

ZL胶粉聚苯颗粒粘结保温浆料贴砌挤塑板面砖饰面

外保温施工方案

(北京建筑工程学院教学楼工程)

编制

审核

北京振利建筑工程有限责任公司

2010年7月22日

一、编制依据:

GB50176-93《民用建筑热工设计规范》

JGJ26-95《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)

DBJ01-602-2004北京市地方标准《居住建筑节能标准》

CAS 126-2005 《中国标准化协会标准》

DB11/T463-2007《北京市地方标准》

GB50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》

GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

02J121-1《外墙外保温建筑构造(一)》

JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统-建筑行业标准》

88JZ6华北西北建筑构造专项图集《胶粉聚苯颗粒保温》

88JZ13《系列外墙外保温(节能65%)》

DBJ/T01-38-2002《外墙外保温施工技术规程(聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法)》JG149-2003《膨胀聚苯薄抹灰外墙外保温系统》

88J2—9《墙身—外墙外保温》

Q/GJS0613-20《胶粉聚苯颗粒贴砌聚苯泡沫板外墙外保温施工技术规程(玻纤网格布复合抗裂砂浆涂料饰面、镀锌钢丝网复合抗裂砂浆面砖饰面做法)》

二、保温做法概述:

外墙外保温采用ZL胶粉聚苯颗粒贴砌挤塑板保温体系,面砖饰面施工做法:界面砂浆处理墙面,抹保温粘结浆料,粘贴砌筑挤塑板(450×600×厚度60mm,28kg/m3),挤塑板双面涂刷挤塑板界面砂浆,抹第一遍抗裂砂浆,锚固锚栓、铺贴四角钢丝网,抹第二遍抗裂砂浆, 面层粘贴面砖,面砖勾缝。

三、施工准备

(1)施工准备工作计划

(2)与公司总工堪察现场

(3)编制施工方案:各种计划、做法、措施、目标、

(4)选择施工队伍:懂施工、懂管理、施工精干、符合劳务要求

(5)编制预算:工程量、材料用量、成本核算

(6)协调与自给:与协调相关的临时设施,如水、电、民工食宿、办公、库房、吊篮等

(7)材料计划:材料名称、数量、进场日期

(8)机具计划:施工用具提前进场

四、主要施工方法及质量验收

1、材料准备

1.1.胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温系统应经耐候性试验验证。对于面砖饰面外保温系

统,应经抗震试验验证其在设防烈度地震作用下面砖饰面及外保温系统无脱落。胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温系统性能指标

法(如图),挤塑板采用波科曼科牌,采用粘结浆料满粘挤塑聚苯板掏洞做法,增加水蒸气渗透性,防止水蒸气滞留在保温层中,确保保温层不出现空鼓,不出现开裂等现象。

图:挤塑板挖洞示意图

ZL胶粉料的主要构成成分为:高分子有机粘结材料,无机粉料,不同比例不同弹性模量长短匹配的多种纤维等。其性能指标为

1.4胶粉聚苯颗粒粘结保温浆料主要性能指标

贮存6个月,复合轻骨料应注意防晒.运输可按非危险品办理。交付时注意与聚苯颗粒轻骨料配套清点。

1.5ZL干拌抗裂砂浆Ⅲ性能指标及存运条件

危险品办理

1.6热镀锌四角钢丝网的主要技术指标

1.7 塑料膨胀锚栓由螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成,其中螺钉采用经过表面防锈蚀处理的金属制成,塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯等制作。塑料膨胀锚栓应满足下表性能指标:

雨淋、受潮及化学品的腐蚀。可按非危险品办理。

1.8ZL干拌面砖粘结砂浆指标及存运条件

包装:25kg/袋;贮存:-5~35℃条件下,贮存期为6个月,防潮、防雨;运输:按非危险品办理。

1.9面砖勾缝胶主要技术指标及存运条件

包装:25kg /袋;贮存:-5~35℃条件下,贮存期为6个月。防潮、防雨;运输:按非危险品办理。

1.10饰面砖的性能指标

饰面砖可由甲方或总包方自行采购。外保温饰面砖宜采用粘贴面带有燕尾槽的产品,其性能应符合下列现行标准的要求:《陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195。《干压陶瓷砖》GB/T 4100.1、GB/T 4100.2、 GB/T 4100.3、 GB/T 4100.4。《陶瓷劈离砖》JC/T 457。《玻璃马赛克》GB/T 7697。并应同时满足下表性能指标要求。

摔、雨淋,保持包装完好,可按非危险品办理。1.10 水泥:强度等级1.1142.5普通硅酸盐水泥,水泥性能存运符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-99)的要求。

1.11根据工程量,开工时间,工期要求安排适当的储存场地,搅拌场地.组织好材料进场时间,控制好材料进场数量做好进场记录,数量报总包方确认.收集好每批材料的出厂合格证报总包方验证.

2.机具准备

2.1机械准备

2.1.1在进行保温施工前,按工程量的大小,进场工人的数量安装好容积约300L砂浆搅拌机,按现场平面布置搭设搅拌机棚,接通水电调试正常. 搅拌棚的地点应选择背风向。靠近垂直运输机械。搅拌棚三侧封闭,一侧作为进出料通道,应有顶棚,地面应平整坚实。

2.1.2施工用双排脚手架搭设牢固,步距合理,满铺架板,小横杆距墙面15cm,架子整体验收合格.垂直运输机械安装验收完毕.

2.1.3手提电动搅拌器

2.1.4 电动冲击钻,8mm合金钻头.

2.2常用工具准备

2.2.1铁抹子:保温浆料施工宜使用抹子面积较大的矩形抹子.

2.2.2阳角抹子,阴角抹子;保温浆料施工宜用塑料材质,抗裂砂浆宜用钢材质.

2.2.3托灰板.

2.2.4杠尺:铝合金杠尺长度2-2.5m和长度1.5m两种.

2.2.5靠尺:木靠尺2-3m单面为八字尺.

2.2.6猪鬃刷:2寸

2.2.7方头铁锹

2.2.8筛子:孔径2.5-

3.0mm.

2.2.9手推车

2.2.10木方尺:单边长不小于15cm.

2.2.11常用的检测工具:经纬仪及放线工具、2m托线板/杠尺、方尺、水平尺,探针、钢尺等。

2.2.12手锤,橡皮锤.

2.2.13克丝钳子.

2.2.14铁铲/齿型抹子(齿距6mm)

3基层准备

3.1保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认. 外墙面基层的垂直度和平整度应符合现行国家施工及验收规范要求.进行隐蔽施工前应做如下的检查工作.

3.2将各大角的控制钢垂线安装完毕,钢垂线用经纬仪检验合格.

3.3 外墙面的阳台栏杆,雨漏管托架,外挂消防梯等安装完毕. 墙面的暗埋管线、线盒、预埋件应提前安装完毕,并应考虑到保温层的厚度影响.

3.4 外窗的辅框安装完毕.

3.5 墙面脚手架孔,穿墙孔及墙面缺损处用水泥砂浆修整完毕.

3.6混凝土梁/墙面的钢筋头和凸起物清除完毕,墙表面凸起物大于或等于10mm时应剔除.

3.7主体结构的变形缝应提前做好处理.

3.8 墙面应清理干净,清洗油渍、清扫浮灰等.

4.技术准备

4.1保温施工前施工负责人应熟悉图纸,明确施工部位和工程量按工期要求制定施工方案。

4.2组织施工队进行技术交底和观摩学习,进行好安全教育工作。

4.3 材料配制

保温施工前应指定专人负责材料配制,配制方法如下:

4.3.1 ZL干拌建筑基层界面砂浆的配制:

按水∶ZL干拌建筑基层界面砂浆=(0.50-0.55)∶1(重量比)的比例将ZL干拌建筑基层界面砂浆倒入按比例预先称量好的水的中,用手提搅拌器或砂浆搅拌机进行搅拌,搅拌到均匀无结块后,静置5min,如有反稠现象,再适当加水搅拌到适当施工的稠度,即可使用。

4.3.2挤塑板涂刷界面砂浆的配制

挤塑板涂刷界面剂:水洗中砂:42.5R普通硅酸盐水泥(重量比)=1:1:1。先将水泥与中砂混合均匀后,再加入界面剂(或在界面剂中先加入中砂搅拌均匀后再加入水泥)搅拌成均匀浆状,稠度以能用滚子或刷子方便滚刷为宜。

4.3.3粘结保温浆料的配制

先开机,将35~40kg水倒入砂浆搅拌机内,然后倒入一袋35kg胶粉料搅拌3~5min后,再倒入一袋200L聚苯颗粒继续搅拌3min,搅拌均匀后倒出。该浆料应随搅随用,在4h内用完。

4.3.4干拌抗裂砂浆Ⅲ的配制(面砖饰面)

抗裂砂浆∶水=1∶约0.32(重量比)先将称量好的水倒入搅拌机中,开机后缓慢均匀倒入称好的抗裂砂浆,搅拌3~5分钟后静置5分钟,再稍加搅拌即可使用。使用前若有反稠现象,再适当加水搅拌一下即可使用

4.5.5干拌面砖粘结砂浆的配制

干拌面砖粘结砂浆:水=1:0.23~0.24(重量比)先将水称量好,然后将粉加入水中,同时用手提电动搅拌器搅拌,时间控制在3分钟,调到适合施工的稠度,静置5分钟后,再次搅拌,即可施工。.

4.5.6面砖勾缝胶的配制

ZL面砖勾缝胶粉:水按4:1重量比用手提电动搅拌器搅拌均匀,加料次序为先加水开启手提电动搅拌器徐徐将勾缝胶粉倒入即可,砂浆应在2小时内用完。

5.施工工艺流程

面基层处理——界面砂浆处理——吊垂直线、套方、弹控制线、——抹15mm厚防火粘结保温浆料——粘贴砌筑挤塑板(60mm厚,容重≥28kg/m3)——用粘结保温浆料砌筑填平10mm宽灰缝——做界面砂浆处理并做饼、冲筋、作口——抹10mm厚面层粘结保温浆料——保温层验收——抹抗裂砂浆第一遍抗裂砂浆(2~3mm)——打胀栓、铺贴固定四角钢丝网——抹第二遍抗裂砂浆(5~6mm)——粘贴面砖勾缝

6.施工工艺说明

6.1基层处理

墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于10mm时应剔除。

6.2 吊垂直、弹控制线

多层建筑放线可直接采用10kg大线坠吊细铁丝进行放线,高层建筑可采用大线坠分段放线与经纬仪投测法相结合的方法进行放线,放线时要注意钢垂线距墙面距离应为保温层总厚度,即聚苯板厚度加粘结保温浆料厚度,放线时应从墙面的大阳角处放起,山墙处每间隔2m应放控制线一根,门窗口角、墙体阴角、阳台角、装饰柱角等处均应放垂直控制线和弹出保温层厚度控制线.

6.3界面处理

按上述配比将其搅拌均匀制成界面砂浆,对要求作界面处理的基层应满涂混凝土界面砂浆,用滚刷或扫帚将界面砂浆均匀涂刷,必须保证所有的墙面都做到毛面处理;注意界面砂浆层不宜施工过厚,避免影响保温层厚度。

6.4贴标准角板,放水平线

在首层阳角处按垂直控制线和50线粘贴挤塑标准角板.粘结时应注意挤塑板应探出墙体一个保温层总厚度,保证阳角为错茬粘贴.粘贴时应用线坠双向吊垂直检查,最后应用水平尺检验挤塑板水平度合格.粘贴标准挤塑角板的下檐应延墙体正负零线铺贴。同样在墙体的另一端粘贴标准挤塑角板,并在两板间拉出该贴砌层的水平控制线.

6.5贴砌挤塑板

在墙面首先抹粘结保温浆料,然后用浆料将挤塑板背面满抹,按上跟线,下跟棱的要求分层粘贴挤塑板,也可采用仅在墙面抹灰均匀轻柔挤压挤塑板,挤塑板间应用浆料砌筑约10mm的板缝,注意灰缝不饱满处用胶粉聚苯颗粒粘结保温浆料勾平,每层砌完应用 2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度。排板时应按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理,窗口处挤塑板裁成刀把形,如图2、图3。

挤塑板排板时遇到非标准尺寸时,可进行现场裁切.裁切时应注意边口尺寸整齐,切口应与聚苯板面垂直.整墙面阳角处应尽可能使用整板,必须使用非整板时,非整板的宽度不应小于300mm.

挤塑板表面平整度,垂直度不达标时不可用粗砂纸打磨.

图2 保温板排板示意图图3 大角排版图

6.6门窗侧口找平做法:

该工程门窗边框与墙体外侧连接,并做好门窗框表面的保护,窗户辅框安装验收合格后方可进行窗口部位的保温抹灰找平施工,施工前应按门窗口的尺寸截好单边八字靠尺,作口应贴尺施工以保证门窗口处方正与内、外尺寸的一致性。

保温浆料施工完成后应按检验批的要求做全面的质量检验.在自检合格的基础上,整理好施工质量记录报总包方和相关方进行隐蔽检查验收.

6.7抗裂砂浆复合热镀锌四角钢丝网

6.7.1待贴保温层墙面基本干燥即可开始进行抗裂砂浆的施工.

6.7.2按上述材料配置方法,配比搅拌抗裂砂浆,抹第一遍抗裂砂浆时,厚度应控制在2mm左右,要求满抹,不得有漏抹之处。注意砂浆随搅随用严禁使用过时灰。按楼层分层施工抹完一层待抗裂砂浆固化后, 根据事先预留在加砌混凝土砌块砖缝的横纵标志,弹线。

6.7.3开始进行铺钉钢网施工,铺钢丝网前应先将热镀锌四角钢网按楼层高度用克丝钳子分段裁好,将热镀锌四角钢网裁成长度3m左右的网片,并尽量将网片整平。

6.7.4铺钉钢网应按从上之下,从左至右的顺序施工.首先将钢网在墙面就位, 钢网张开后弯曲面向墙面用约5-6cm长的挝成U型的12号铅丝临时固定,将钢网固定于保温墙面上。随后用电动冲击钻沿事先弹好的线上,在钢网上部打孔,在孔中插入尼龙胀栓,用手锤将胀钉钉牢.尼龙胀栓的分布应尽可能地按横纵弹好的线分布.胀栓按梅花状排布.所图4所示.控制胀栓密度应为每平米6个.锚固胀栓固定钢网要钉入结构墙体,钢筋混凝土墙体钉入深度应不小于25m;陶粒砖砌体墙体钉入深度应不小于50m,胀栓要求锚固在砌块的砖缝处。

6.7.5铺钉施工时要尽量使钢网贴近墙面,对于钢网局部翘起的部分再应用约5-6cm长的挝成U型的12号铅丝插入保温层进行压平固定.要求钢网局部翘起应小于2mm. 钢网边相互搭接宽度应不小于50mm,搭接层数不得大于3层。

6.7.6为使钢网铺钉边角施工质量得到保证,将边角处的钢网施工前可预先折成直角,再铺贴。

6.7.7、门窗侧口部位钢丝网收口处的固定胀栓数每延米不少于三个锚固件,窗口钢网边应用加垫片的水泥钉直接固定于墙体的基层并紧靠铺贴于辅框处。

6.7.8、检查在裁剪钢网过程中不得将钢网形成死折,检查钢网铺钉要紧贴墙面保证平整达到±2mm 的要求.

6.7.9、钢网平整度检验合格后方可进行抗裂砂浆面层抹灰施工,面层抗裂砂浆抹灰层厚度应控制在5-7mm,钢网要求100%地被抗裂砂浆覆盖,抗裂砂浆面层平整度/垂直度应控制在±2mm之内。

6.7.10抗裂砂浆抹灰2-3小时之后应用木抹子在钢网格上将抗裂砂浆面层搓毛,为下一层的连接提供相应的界面。

6.7.11抗裂层施工完成后应按检验批的要求对工程质量进行全面检查.在自检合格的基础上,整理好施工质量记录报总包方和相关方进行隐蔽检查验收.

6.7.12抗裂砂浆抹完后,严禁在此面层上抹普通水泥砂浆腰线、口套线或刮涂刚性腻子如:水泥腻子、石膏腻子等。

6.7.13细部节点构造

(1)阴阳角构造

图6 阴角、阳角构造

(2)窗口构造

图7

窗口构造

(3)勒脚构造

勒脚

说明:勒脚部位450mm以下用聚苯板粘接砂浆粘贴挤塑板,要求满粘。

图8 勒脚构造

(4)空调板部位

6.8粘贴面砖

6.8.1粘贴面砖按一般面砖粘贴施工工艺进行,应采用专用面砖粘贴砂浆,按上述配比搅拌均匀后使用。

6.8.2弹线分格:抗裂砂浆基层验收后即可按图纸要求进行分段分格弹线.同时进行面层粘标准控制面砖的工作.以控制面砖出墙尺寸和垂直度/平整度.注意每个立面的控制线应一次弹完.每个施工单元的阴阳角,门窗口,柱中/柱角都要弹线.

6.8.3排砖:根据大样图,墙体尺寸和瓷砖尺寸进行横竖方向的排砖,应注意保证瓷砖缝均匀,大墙面,通天柱部位应排整砖.在同一墙面不允许出现一行以上的非整砖.非整砖要出现在阴角窗间墙等不明显部位. 且不宜小于1/2整砖,砖缝宽度不应小于5mm.不能采用密缝. ;对于女儿墙、窗台、檐口、腰线等水平阳角处,顶面砖应压盖立面砖,立面底皮砖应封盖底平面面砖,可下突3-5mm 兼作滴水线,底平面面砖向内翘起以便于滴水。

6.8.4浸砖:吸水率大于0.5%的瓷砖应浸泡后使用.吸水率小于0.5%的瓷砖不需要浸砖.瓷砖浸水后应晾干后方可使用.

6.8.5贴砖: 贴砖施工作业前,应在粘贴基层上充分用水湿润;贴砖作业一般为从上之下进行.高层建筑大墙面贴砖应分段进行.每段贴砖施工应由下至上进行.根据大墙面的控制线贴控制面砖.控制面砖一般要贴在控制线交角处,贴好后用水平线/垂直线检查合格后拉细部控制线施工.贴砖时背面打灰要饱满,粘结灰浆中间略高四边略低,粘贴时要轻轻揉压,压出灰浆最后用铁铲剔除灰浆.粘结灰浆厚度宜控制在5mm左右.面转的垂直/平整应于控制面砖一致.

6.9面砖勾缝

6.9.1保温层瓷砖勾缝施工应用专用的勾缝胶粉.按要求加水搅拌均匀制成专用勾缝胶.

6.9.2勾缝施工应在面砖施工检查合格后进行.勾缝时应先勾横缝再勾竖缝.缝深2-3mm缝隙要顺直,轮廓要方正,颜色要一致.

6.9.3缝勾完后应立即用棉丝、海绵蘸水或清洗剂擦洗干净,勾缝完毕对大面积外墙面进行检查,保证整体工程的清洁美观。

7.质量验收

7.1.保温工程验收资料准备

保温工程施工的施工图;设计说明,设计变更资料;材料的出厂合格证书;第三方法定检测单位的材料性能报告;材料进场验收记录:材料进场复检报告;隐蔽工程验收记录;施工质量记录等.

7.2保温工程检验批

外墙外保温的检验批和检验数量应符合下列规定:以500-1000m2划分一个检验批,不足500m2也应划分一个检验批;每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2.门窗口以50个口为一检验批,抽查率不应小于3%

7.3质量检验

7.3.1保温工程主控项目

粘结保温浆料复合聚苯板保温层厚度及体系构造做法符合设计规范要求,保温层厚度经检验达到设计要求,保温层平均厚度不得有负偏差。

检查方法:探针,钢尺检查并检查隐蔽工程验收记录和施工质量记录

保温层与墙体以及各构造层之间必须粘接牢固,面层无脱层、起鼓和裂缝.

检查方法:观察检查施工质量记录.

面层无粉化、起皮、爆灰。

检查方法:观察,手摸检查.

7.3.2一般项目表面平整、洁净,接茬平整、线角顺直、清晰,毛面纹路均匀一致,表面无抹子印。

护角符合施工规定,表面光滑、平顺、门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整,顺直。

孔洞、槽、盒位置和尺寸正确、表面整齐、洁净。

允许偏差项目及检验方法

面砖的品种、规格、颜色应符合设计要求。

检查方法:观察;检验合格证书,进场记录,性能检测报告和复检报告.

瓷砖粘结材料/勾缝材料及施工方法在符合行业标准的基础上压折比应小于3.

检验方法:检查产品合格证书,性能检测报告.

饰面砖粘结必须牢固

检验方法:用拉拔试验仪检验样板墙瓷砖粘结强度和施工记录.

瓷砖工程面层应无任何裂缝

检查方法:观察

7.3.4.瓷砖工程一般项目

瓷砖面层应洁净,平整,色泽一致无缺损.表面无泛碱现象

检查方法:观察.

阴阳角搭接处,非整砖的使用符合设计要求.

检验方法:观察.

墙面突起部位的面砖排布与整体面砖排布相吻合,边缘要整齐.

检查方法:观察

面砖接缝应平直,顺滑,填缝要连续,密实,宽度深度要均匀一致并符合设计要求.

检查方法:尺量

有排水要求的部位应做滴水线,滴水线的坡度,位置顺直程度应符合要求.

检查方法:水平尺测量.

面砖施工允许偏差和检验方法

保温层厚及构造做法应符合建筑节能设计要求,聚苯板粘贴应保证粘结浆料的粘结饱满率.保温层平均厚度不应出现负偏差。

五、各项管理措施:

1、质量保证措施:

(1)认真学习各项有关规定,编好施工方案,做好施工人员上岗前的各项培训和各项技术交底。

(2)对各项工序严格检查验收,坚持“三检制”,对检查不合格的进行处罚。

(3)选择优秀的施工队伍,即懂理、懂施工、为工程达优良创先决条件。

(4)建立岗位责任制,项目经理、民工老板是第一责任人。要对每道工序质量负责,发现问题及时返工修理,把质量问题控制在施工过程中。

(5)对进场的材料,严格把好质量关,做到成品进场及时检查验收。

(6)做好各项施工记录,资料齐全、有效,做好技术资料的存档工作。

(7)材料进场后应及时将整好,物资报验资料一周报工程总包方检查验收、审核。

(8)保温层施工前,各楼必须先做好保温层厚度从顶层到底层的控制线,报经工程总包方验收确定以后方可进行保温层施工。

(9)面砖施工,各楼必须按工程总包方指定的楼层做整层样板层施工,包括所有外窗洞口的收口,报经总包方及建设单位验收合格后方可大面积施工。

(10)从界面砂浆层施工开始,每道工序必须先做好样板,报经验收合格后方可大面积展开施工。

2、安全保证措施:

(1)进场前做好安全培训,做好书面安全技术交底。

(2)进入施工现场,必须要带好安全帽,系好安全带。

(3)施工现场严禁吸烟,严禁酒后上班作业。

(4)脚手架拆卸由专职架子工施工,其他人员不许拆改,施工时严禁在架子上跑跳、打闹等。

(5)施工架子、脚手架施工前应严格检查,脚手架铺设一定要注意探头板,施工时严禁往下掉东西。

(6)必须服从工程总包方的安全管理,杜绝违章指挥和冒险作业。

(7)每天早上上班前,班组长向施工人员交代,施工中注意安全、珍惜生命,并检查安全带、安全帽、着装情况,不符合要求立即纠正;安全施工负责人,随时监督,发

现有隐患,立刻排除,不准有任何侥幸心理;项目经理:负责人每天进行巡回检查,

发现问题及时解决。

3、工期保证措施:

(1)选择一名有经验的项目经理,建立岗位责任制。

(2)选择一支精干的施工队伍,根据施工情况合理安排人员并及时做好人员补充。

(3)强化管理、精心施工、精心组织、执行管理责任制。

(4)积极与总包方和各兄弟方相互配合,按工期计划施工。

(5)做好材料、机具计划,加强对搅拌机的保养、维修以便使用。

(6)严格把好质量关,各项施工工序一次验收合格不返工,做到安全生产、文明施工。

(7)三栋楼可以很好组织流水作业,保证工作面不闲置,工人不闲置不窝工。

4、材料管理及节约措施

(1)材料员24小时值班,夜间收料要认真核对。

(2)限额领料,做好料、具、领料手续,做好胶桶回收100%。

(3)对进场的材料严格检查验收,合格证、检测报告是否齐全,是否与所送的材料相互配套,抽检材料要准确。

(4)对进场的材料做好成品保护,防雨淋,对所用的胶桶做好回收100%,对所用的机具用完后及时清理干净。

5、环保管理及消防防火措施

(1)防止聚苯颗粒飞散,必须搭设搅拌机棚;

(2)搅拌机设专职人员环境保护,及时清扫杂物,对所用的袋子及时捆好,用完的塑料桶码放整齐并及时清退;

(3)外墙施工,首层架子内的垃圾派专人清理,按甲方指定的地点堆放;

(4)对施工遗洒道路上的垃圾应专人清扫。

6、成品保护措施

(1)分格线、滴水槽、门窗框、管道、槽盒上残存砂浆,应及时清理干净。

(2)移动吊蓝,翻拆架子应遵守有关安全操作规程,新工人必须经过技术培训和安全教育方可上岗,脚手架经安全检查验收合格后,方可上人施工;同时应防止破坏已抹好

的墙面,门窗洞口、边、角、垛宜采取保护性措施;其它工种作业时应不得污染或

损坏墙面,严禁踩踏窗口;应遵守有关安全操作规程。新工人必须经过技术培训和

安全教育方可上岗。脚手架经安全检查验收合格后,方可上人施工

(3)各构造层在凝结前应防止水冲,撞击、振动。

(4)门窗框残存砂浆应及时清理干净,严禁蹬踩窗台,防止损坏棱角。

(5)手中工具抹子、杠尺、灰板,电锤不准随处乱放,防止掉下伤人,严禁有探头板,飞跳板等。按要求施工操作,钢丝网固定牢固,保温浆料,抗裂砂浆,面砖等材料

施工时安放稳妥,以免掉下去伤人。

7、施工技术资料管理

施工技术交底、隐检记录、检验批质量验收记录等必须随施工进度同步实施到位,并按程序报验,按时交项目资料室。

宿舍楼施工方案

十一、施工组织设计 (一)编制依据 1编制依据 1、建筑工程施工合同; 2、设计文件及设计相关图集; 3、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分); 4、国家有关安全生产,文明施工的法规,规定; 5、施工现场的自然条件好具体情况; 6、省、行业规程、规范; 7、质量验收规范、标准; 8、我国现行的其他有关施工验收规范和操作规程。 9、主要包括以下规范、标准: (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)《预应力混凝土管桩》(3SG409); (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (5)《混凝土模板胶合板》(GB/T17656-2008); (6)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (9)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (10)《混凝土泵送施工技术规范》(JGJ/T10-2011); (11)《钢筋锥螺纹接头技术规范》(JGJ109-96); (12)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); (13)《QTZ40液压自升塔式起重机使用说明书》; (14)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); (15)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。 (二)工程概况

1工程建设概况表

(三)总体工作计划 1管理目标 文明施工目标:创建国家建设工程优质奖及广东省安全文明样板工地。 2施工总平面规划布置 1、布置依据 (1)招标文件有关要求; (2)总平面图、基础图、建筑平面、立面图; (3)现场状况、电源位置以及现场勘查结果; (4)总体进度计划; (5)总体部署和主要分部分项施工方案; (6)安全文明施工及环境保护要求。 2、平面布置 员工宿舍和办公区布置在拟建项目东南方侧,仓库及材料加工场地直接布置在拟建项目东侧,施工临时用水、用电从市政引入。施工现用塔吊一台,考虑仓库及材料加工场地直接布置在施工现场东侧,因此在拟建项目东侧安装塔吊。 3、本工程总体施工顺序为: 施工放线→土方开挖→基础施工→地下室施工→主体钢筋混凝土结构施工→主体砖墙砌筑施工→室内外装修及防腐保温→收尾、清理、退场。 (四)施工总体部署 1工程施工总体部署 本工程采取以主体结构为先导,其他各分部分项工程适时插入的原则,其施工程序如下: 基础结构→地下室结构→框架结构→屋面结构→填充墙结构→门窗结构→外粉工程→楼地面工程→内粉工程 (五)施工方案及主要技术措施 1装饰装修工程及装饰防腐保温工程

大学教学楼施工组织设计方案

第1章前言..................................................................................... 错误!未定义书签。第1章指导思想与实施目标............................................................... 错误!未定义书签。 第1节指导思想........................................................................... 错误!未定义书签。 第2节公司简介........................................................................... 错误!未定义书签。 第3节在汉实力........................................................................... 错误!未定义书签。 第4节实施目标........................................................................... 错误!未定义书签。 1、质量目标......................................................................... 错误!未定义书签。 2、工期目标......................................................................... 错误!未定义书签。 3、安全目标......................................................................... 错误!未定义书签。 4、文明施工目标................................................................. 错误!未定义书签。 5、科技进步目标................................................................. 错误!未定义书签。 6、环境保护目标................................................................. 错误!未定义书签。 7、服务目标......................................................................... 错误!未定义书签。第2章工程概况与编制依据............................................................... 错误!未定义书签。 第1节建筑概况........................................................................... 错误!未定义书签。 第2节结构概况........................................................................... 错误!未定义书签。 第3节安装工程概况................................................................... 错误!未定义书签。 1、电气系统......................................................................... 错误!未定义书签。 2、弱电系统......................................................................... 错误!未定义书签。 3、给排水工程..................................................................... 错误!未定义书签。 第4节施工区域情况................................................................... 错误!未定义书签。 第5节工程特点........................................................................... 错误!未定义书签。 第6节编制依据........................................................................... 错误!未定义书签。第3章施工组织机构说明................................................................... 错误!未定义书签。 第1节项目管理机构设置........................................................... 错误!未定义书签。 第2节施工机构职能................................................................... 错误!未定义书签。 第3节项目各部门职责............................................................... 错误!未定义书签。 第4节项目与公司的关系........................................................... 错误!未定义书签。第4章施工准备................................................................................... 错误!未定义书签。 第1节施工技术准备................................................................... 错误!未定义书签。 第2节物资条件准备................................................................... 错误!未定义书签。 第3节施工机械选型与准备....................................................... 错误!未定义书签。 1、塔吊选取......................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工电梯选型................................................................. 错误!未定义书签。 3、井架选型......................................................................... 错误!未定义书签。 4、输送泵的选取................................................................. 错误!未定义书签。 5、砼布料机的选型............................................................. 错误!未定义书签。 6、其它设备......................................................................... 错误!未定义书签。 第4节劳动力准备....................................................................... 错误!未定义书签。 第5节现场准备........................................................................... 错误!未定义书签。第5章施工部署................................................................................... 错误!未定义书签。 第1节施工总体部署................................................................... 错误!未定义书签。 1、施工阶段划分及衔接关系............................................. 错误!未定义书签。 2、施工区段的划分............................................................. 错误!未定义书签。

教学楼施工组织设计方案文件

2#教学楼施工组织设计 第一章工程概况 一工程建设概况 1.本工程为河南建筑职业技术学院2#教学楼,地点为郑州市中原路200#,本建筑东西长52米,南北宽39.7米,总建筑面积6218.68平方米,总高度23.95米,钢筋混凝土框架结构,建筑为二类建筑,耐火等级二级,抗震防烈度7度,室内外高差0.85米,地上主体6层,通廊5层,第一层高4M,2-6层3.6米。

第二章施工部署 一施工部署 部署的原则 ①施工部署的总方针:以确保工程目标为前提,以公司实力和建筑市场情况为基础,以工程实际情况为依据进行人、财、

物的部署,并在施工过程中进行动态操纵。 ②发挥我公司具有大批各类专业技术治理人员以及具有大型工程总承包施工经验的优势,按总包治理模式对该项目进行动态治理,圆满实现各项施工目标。 ③发挥企业优势,在施工机具设备,周转材料,劳动力等方面加大投入,进而达到集中优势力量在最短的时刻内生产出最优的产品,制造出最好的经济效益和社会效益的目的。 二施工区段的划分 本项目依照本工程特点将其划分为主结构和装饰以及室外绿化三个施工区段进行治理,分不组织成建制的劳务企业进行施工治理。 施工顺序 ①总的施工顺序: 结构制作和土建基础平行施工,装饰和电气施工穿插施工,室外地坪和绿化最后施工。

各施工段本着先地下,后地上;先结构后安装,先安装后装饰;在结构施工时期以土建施工为主,安装各种预埋穿插进行;装饰施工时期各专业工种与土建交叉作业,同步施工的原则进行施工的安排。 ②要紧分部工程施工顺序 土建基础施工完毕进入结构安装时期 水、电、空调、消防等安装预埋与主体施工同步进行。 装饰工程时期的施工顺序为:门窗安装、室内抹灰、楼地面垫层施工,顶棚墙面涂料(从上至下)施工、镶贴地面砖、大理石(从上至下),安装工程紧密跟进。装饰时期,施工与安装工程交叉,直至同步进行,协调各工种有条不紊在作业区内开展工作,圆满完成各项施工目标。 三施工总体目标 1质量目标 保证本工程一次交验达到国家及地点现行质量验收规范、规

最新某学生宿舍楼施工组织设计

课程设计 某大学新建研究生宿舍楼施工组织设计 院系:继续教育学院 专业:工程造价 班级:专科(二)班 学号:201205342 姓名:李龙 指导教师:周世武 2013年6月

某大学新建研究生宿舍楼施工组织设计 摘要 施工组织设计对建筑施工具有有指导和矫正作用。通过它可以合理安排人工、机械、材料,从而保证建筑工程的施工进度和施工质量。提高施工人员安全生产和文明施工意识,从而树立起良好的施工形象;提高管理水平,各项管理制度及措施,从而最终以快速、优质完工来促进双方的双赢双惠,早日发挥建筑物的使用功能,使合作双方都获得良好的社会效益和经济效益。 关键词:宿舍楼,施工,设计,作用

目录 一、编制说明 (1) (一)编制依据 (1) (二)编制原则 (2) 二、工程概况及施工特点 (2) (一)建筑概况: (2) (二)结构概况: (2) (三)工程特点 (3) 三、工程施工进度计划 (3) (一)施工工期及进度计划 (3) (二)工期计划表 (4) 四、施工平面布置 (4) (一)施工总平面布置原则 (4) (二)施工现场平面布置图及说明 (4) (三)施工用水电方案 (4) 五、主要施工管理人员及职责 (6) (一)技术准备 (7) (二)工程测量准备 (8) (三)实验器具的配置 (9) (四)现场准备 (9) (六)主要材料计划表 (10) (七)施工机械设备计划 (11) 七、主要分部工程施工方案 (12) (一)施工整体方案 (12) (二)主要项目施工方案 (13)

八、工程质量保证措施 (31) (一)组织机构及人员安排 (31) (二)具体措施及方法 (31) (三)工程质量控制 (33) (四)分项工程质量保证措施 (35) 九、雨季、暑期施工措施 (37) (一)雨季施工措施: (37) (二)暑期施工措施: (37) 十、施工违约处罚措施 (38) 十一、安全生产保证措施 (38) (一)组织机构及人员安排 (38) (二)安全生产管理措施 (38) (二)、文明施工现场管理措施 (41) (三)、文明施工现场 (42) (四)、环境保护措施 (43) 十三、确保工期的技术组织措施 (44) (一)、建立完善的计划保证体系 (44) (二)、组织管理措施 (44) (三)、保证工期的技术措施 (46) (四)、经济保证措施 (47) (五)、合同保证措施 (47) 参考文献................................................ - 48 -

教学楼工程施工方案

柘城县学苑中学教学楼 模 板 工 程 施 工 方 案

河南华都建设发展集团有限公司 核准:审核:编制: 日期: 第一章:概况: 一、工程概况 柘城县学苑中学教学楼,框架结构,地上四层。建筑面积为12120.6 m2 。建筑高度16.05m,抗震设防烈度为7度,建筑物耐火等级为2级。 混凝土:基础、框架柱、框架梁、梁、现浇板均采用 C30级混凝土,其余采用C25。其它均严格按照图纸施工。 二、施工条件 在现场设封闭式木模加工棚。模板堆放区要避开道路、消防管线,并满足相关消防要求。木模堆放区四周设2米高防护架。所有堆放区钢管均刷红、白漆,并在内侧满挂密目安全网;地面用C15混凝土(厚100mm)硬化,平整度要好;每个堆放区设一出入口,左、右两侧各设一标识牌,标明模板适用范围、吊运、保养方法、脱模剂涂刷、使用、安全、质量等施工中注意点。每个堆放区设一工具架,用于放置自制角尺、拖布(两把:一把用于模板清理;另一把用于脱模剂涂刷)、清洗桶、工具柄、铁铲子、扫帚(用于扫除积水等)等维护、保养、堆放用具。 设专人(潘天天)负责模板堆放和标识工作,模板堆放应分规格、分类型,集中堆放大模距两端1/6长度处用通长100×100mm2木方垫起(木模雨雪天气应用塑料布遮盖);大模用红漆在背面标注其编号(小块竹胶模板用白色粉笔编号)。

第二章:施工总体安排 一、施工准备 1.1测量准备 根据平面控制网线,在垫层(包括防水保护层)上放出底板控制轴线和独立柱基础控制轴线。板(包括底板)砼浇注完成支设竖向模板前,在板(包括底板)上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 1.2审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,找出模板工程中异形部位(柱和墙截面形状变化处、柱头处等)、安全质量施工注意点等,作到异型模板配置及时、施工中重点突出。 二、劳动力计划 第三章:施工方法 一、模板设计及配置 1、设计依据 1.1业主提供结构、建筑施工图。 1.2按清水混凝土质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表

2#宿舍楼基础施工方案

宜阳第二高中2#学生宿舍楼 基 础 施 工 方 案 编制:_____________审核:_____________

目录 1.编制依据 2.施工范围 3.工程概况 4.施工条件 5.施工进度计划 6.施工准备 7.施工方案 8.施工工艺及主要方法 9.质量保证措施 10.质量验收及质量标准 11.资料记录 12.安全文明施工

基础施工方案 1.编制依据: 1.1.宜阳第二高中宿舍楼工程施工图、图纸会审记要、设计变更。 1.2.建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 1.3.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 1.4.钢筋焊接及验收规程JGJ18─2012 1.5.混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 1.6.混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2015 1.7.13G101-3、13G101-11混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图。 2.编制(施工)范围: 本工程地基为自然地基上进行砂卵石换填层,剪力墙基础为独立承台基础;本方案编制的施工范围:独立柱基础、基础梁、室内基础梁下回填。 3.工程概况 3.1、砼垫层:垫层厚度:100㎜,几何尺寸:每边宽出放脚基础100㎜3.2、独立放脚暗柱基础: 独立放脚基础底部标高-1.50m,其几何尺寸3种,墙柱形式29种砼强度等级:C30.

3.3、基础梁: 基础框架梁截面形式宽250㎜,梁高600㎜,梁顶标高-0.05;砼强度 10间设置温度伸缩缝。 等级:C30。在○9轴和○10轴靠○ 4、施工条件: 砂卵石地基换填层完成后进行静载试验达到≥400KPA,方能进行砼垫层等下步工作。 5、施工进度计划: 按照总的施工进度计划和现场实际情况,砼垫层2天,独立基础施工4天,素土回填第一阶段3天,-0.05M处基础梁4天,第二次素土待一层梁板支撑架体拆除方可进行回填回填。 6.施工准备: 6.1.材料准备: 基础阶段混凝土的塌落度:160~180㎜,砼的输送形式采用汽车输送泵。 模板:木胶合板:400M2,100*50方木20M3,钢管10吨,扣件500个。 钢筋:施工员提前10天将基础配料单提供给材料员,有材料员按料单计划进料。 6.2.计量器具: 使用的计量器具必须在受控状态下,不合格计量器具严禁使用。 6.2.3人员准备: 钢筋工:20人,木工:20人,混凝土工(力工):15人。 6.2.4机械准备: 按施工组织设计中要求的钢筋成型加工设备、模板加工设备进场,因场地有限,现场临时安装:钢筋成形机两台、截断机两台、150型对焊机

教学楼工程施工设计方案范本

第一章总则 1.1 编制依据 1.2 编制原则 1.3 编制说明 第二章工程概况 2.1 工程情况简介 2.1.1 土建工程概况 2.1.2 安装工程概况 2.2 业主招标要求 2.3 工程特点 2.4 我司的管理目标 2.4.1 质量管理目标 2.4.2 工期管理目标 2.4.3 安全生产、文明施工管理目标 2.4.4 科学进步目标 2.4.5 服务目标 第三章项目部组织机构 3.1 现场项目部的设置和组成 3.1.1 项目部的设置 3.1.2 项目部的组成 3.2 项目部的组织及生产管理运行

3.4 项目安全生产、文明施工责任保证体系 第四章施工准备和施工部署 4.1 施工准备 4.1.1 完善有关手续 4.1.2 现场准备 4.1.3 技术准备 4.1.4 材料、设备准备 4.1.5 劳动力准备 4.2 施工平面布置和临设配置 4.2.1 施工总平面布置 4.3 施工临时用电、用水及排水 4.3.1 施工临时用电 4.3.2 施工临时用水 4.3.3 施工临时排水 4.4 施工部署及施工方法综述 4.4.1 临时供电、供水系统设置 4.4.2 垂直及水平运输设备 4.4.3 钢筋加工及钢筋绑扎 4.4.4 砼搅拌及浇筑 4.4.5 模板及支撑系统 4.4.6 安全防护及外装饰脚手架 4.4.7 基础施工

4.4.8 主体结构施工 4.4.9 砖砌体工程施工 4.4.10 内墙抹灰及楼地面工程 4.4.11 屋面工程 4.4.12 外墙装饰工程 4.4.13 安装工程 4.4.14 内墙及天棚涂料 4.4.15 严格履行总承包职责,搞好售后服务4.5 主要工种劳动力进出场计划 4.6 主要施工机械设备进出场计划 4.7 新技术的应用 第五章施工进度计划 第六章基础、主体施工方案及主要施工措施6.1 测量定位及轴线标高控制 6.1.1 人员的组成和仪器的配置 6.1.2 测量定位的依据 6.1.3 轴线控制网的建立 6.1.4 水准控制网的建立 6.1.5 沉降观测点的设置与观测 6.2 基础施工 6.2.1 基础施工工序安排 6.2.2 主要劳动力安排 6.2.3 主要施工机械

小学教学楼工程施工设计方案

小学教学楼工程施工组织设计

目录 1、编制依据 (4) 2、工程概况 (4) 2.1工程简介 (4) 3、施工执行技术标准、规范及参考资料 (4) 4.施工组织及部署 (5) 4.1工程管理目标 (5) 4.2施工准备工作 4.3现场施工组织及管理 (7) 4.4施工管理人员配备及保证体系设置 (8) 4.5施工用水、用电、用地计划 (9) 4.6 劳动力组织准备 (10) 4.7相关项目管理制度 (10) 4.8施工现场总平面规划的原则 (22) 4.9内、外部关系的协调 (22) 5、施工方案及主要技术措施 (22) 5.1施工测量 (22) 5.2基础施工 (24) 5.3主体施工 (25) 5.4装修工程 (36) 5.5门窗安装 (39) 5.6屋面工程 (39) 5.7安装工程施工方案 (43) 6、施工进度计划及保证措施 (55) 6.1、进度控制计划 (55) 6.2、进度计划保证措施 (55) 7、质量保证措施 (57) 7.1、质量目标 (57) 7.2、质量保证体系 (58) 7.3工程质量控制的特点 (58) 7.4、质量控制原则和制度 (59) 7.5、质量控制过程 (60) 7.6、质量要素的控制 (60) 7.7、关键工序质量保证措施 (60) 8、安全保证措施 (62) 8.1、建立安全责任制 (62) 8.2施工人员的要求 (63) 8.3对施工机具的要求 (65) 8.4对起重作业的要求 (65) 8.5安全保证措施的贯彻执行 (66) 8.6安全组织保证措施 (66) 8.7消防安全管理措施 (67) 9、现场文明施工措施 (68) 9.1、文明施工管理措施 (68) 9.2、环境保护 (70)

最新版学校教学楼改造工程施工组织设计方案

最新版 学校教学楼改造工程施工组织设计方案

(一)、编制说明 1、编制目的 本施工组织设计是我公司对**市高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目的参谈文件之一,本施工组织设计反映了我公司拟对本工程中标后进行施工管理的总的构思和部署。若我公司有幸中标,我们将按照本公司的技术管理程序,在和有关方面进行图纸会审后,按照施工组织设计确定的原则和施工方案进行施工管理,以确保本工程优质高速的建成。 2、编制依据 **高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目磋商文件及施工图纸等相关技术资料 我司现有施工力量和技术装备情况 我司在其它类似工程施工中总结的经验 对施工现场和周边的踏勘情况 国家现行规范及技术标准 3、编制原则 本施工方案是**高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目具体实施的指导性文件。 我司将本着严密组织、科学安排、保证重点的思想施工本工程。 我司将以“文明施工、绿色施工、节能环保、优质保量、确保安全”的指导思想施工。 本施工组织设计编制遵循施工工艺及其技术规律,合理地安排施工

程序和施工工序。 各分项工程尽力采用平行流水施工方法,组织有节奏、均衡、连续的施工。 科学地安排本工程冬雨季施工,确保质量。 施工中力求采用国内外先进的施工技术和科学管理方法,加快施工速度,缩短工期,保证工程质量。 合理地组织材料采购、运输环节,在遵守业主要求,保证工程质量前提下,降低工程成本,提高经济效益。 (二)、工程概况 工程名称:**高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商 工程地点:**高级技工学校 质量标准:执行国家验收规范合格标准 (三)、施工部署和施工现场平面布置 1、施工部署原则 施工总体顺序是指导整个施工的关键线路,包括施工段划分、施工进度计划等关键因素,对施工进行指导和制约。为使我司能与贵司有默契的配合。现针对本工程的实际特点,强调如下部署原则:加强施工过程中的动态管理,合理安排劳动力和施工设计的投入,科学的组织流水及交叉施工,严格劳动纪律,严肃施工调度命令,确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。 本工程的总体施工顺序以“土建、防水、保温、钢构、外装修为主,穿插机电、门窗预留、预埋和安装,全面控制、统一协调”为原则。

某中学宿舍楼施工组织设计

大田一中学生宿舍楼施工组织设计 一、编制依据 1.1.《大田县第一中学学生宿舍楼施工招标文件》及答疑文件; 1.2.国家颁发的有关建筑工程施工规范、工程质量验收规范、招标文件、 施工图纸及补充资料中的技术要求; 1.3.招标文件要求的工期; 1.4.国家、福建省现行的基本建设方针、政策; 1.5.工程所在地的经济、交通、地形地貌、水文地质、物资材料供应和气 象情况,以及场区的水、电、道路、通讯等建设条件; 1.6.我公司的工程管理水平和技术水平,施工能力,拟投入本工程的机械、 设备、人力、物力。 一、工程概况 本工程是大田县第一中学学生宿舍楼工程,由大田县规划建筑设计院设计,由三明市建安工程造价咨询有限公司所组成的招标小组,面向社会招标。下面对其建筑及结构进行介绍。 ㈠、工程建筑简介 本工程位于大田县第一中学校校园内,总建筑面积为4507平方米,建筑占地面积为778平方米,建筑总高度为23.4米,包括女儿墙25.50米,建筑长度为47.4米,建筑宽度为16.68米。建筑层数为六层,一层至三层为学生活动室,层高为4.4米,四层至六层为学生宿舍,层高为3.3米。建筑耐火等级为二级,建筑等级为三级,屋面防水等级为三级,二道防水设防。

外墙采用新型环保墙饰漆,楼梯的位置采用玻璃幕墙。 ㈡、工程结构简介 根据设计要求本工程主体结构合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构系为框架结构抗震等级为(框架四级,建筑抗震设防类别为丙类设计基本加速度0.05g,属第一组)地面粗糙度为B类。 本项目工程采用独立基础。本工程砼强度等级分别为柱C30,其余为C25。钢筋采Ⅰ级钢-HPB,Ⅲ级钢-HRB400。 本工程框架梁跨度分别为7.2m、5.5m,主梁跨度分别为5.5m,次梁3.6m。 本项目工程所用的填充墙均为MU10粘土实心砖,用M5.0混合砂浆砌筑。 本工程框架柱与填充墙之间均采用的拉结筋为每隔500mm,设置2根直径6mm钢筋,沿墙高全长设置。 ㈢、工程地质 本工程地基承载力按《大田县第一中学宿舍楼工程地质勘察报告》,以粉质粘土层为持力层,承载力特征值为120Kpa。 ㈣、工程自然环境 1、现场施工条件 本工程地处学校内场地较为狭窄,东靠民房、南靠原有学生宿舍。 2、气候条件 据当地气象台提供的气候情况如下: 年最高气温为38.7O C 年最低气温为-6.7OC 年平均气温为16O C 年平均湿度为80% 年平均降雨量1577.1mm

教学楼工程施工方案

教学楼工程施工方 案

ZL胶粉聚苯颗粒粘结保温浆料贴砌挤塑板面砖饰面 外保温施工方案 (北京建筑工程学院教学楼工程) 编制 审核

北京振利建筑工程有限责任公司 7月22日 一、编制依据: GB50176-93<民用建筑热工设计规范> JGJ26-95<民用建筑节能设计标准>(采暖居住建筑部分) DBJ01-602- 北京市地方标准<居住建筑节能标准> CAS 126- <中国标准化协会标准> DB11/T463- <北京市地方标准> GB50203- <砌体工程施工质量验收规范> GB50204- <混凝土结构工程施工质量验收规范> GB50300- <建筑工程施工质量验收统一标准> GB50210- <建筑装饰装修工程质量验收规范> 02J121-1<外墙外保温建筑构造(一)> JG 158- <胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统-建筑行业标准>

88JZ6华北西北建筑构造专项图集<胶粉聚苯颗粒保温> 88JZ13<系列外墙外保温(节能65%)> DBJ/T01-38- <外墙外保温施工技术规程(聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法)> JG149- <膨胀聚苯薄抹灰外墙外保温系统> 88J2—9<墙身—外墙外保温> Q/GJS0613-20<胶粉聚苯颗粒贴砌聚苯泡沫板外墙外保温施工技术规程(玻纤网格布复合抗裂砂浆涂料饰面、镀锌钢丝网复合抗裂砂浆面砖饰面做法)> 二、保温做法概述: 外墙外保温采用ZL胶粉聚苯颗粒贴砌挤塑板保温体系,面砖饰面施工做法:界面砂浆处理墙面,抹保温粘结浆料,粘贴砌筑挤塑板(450×600×厚度60mm,28kg/m3),挤塑板双面涂刷挤塑板界面砂浆,抹第一遍抗裂砂浆,锚固锚栓、铺贴四角钢丝网,抹第二遍抗裂砂浆, 面层粘贴面砖,面砖勾缝。 三、施工准备 (1)施工准备工作计划 (2)与公司总工堪察现场 (3)编制施工方案:各种计划、做法、措施、目标、

最新版学生宿舍楼建设工程施工组织设计方案

学生宿舍楼建设工程施工组织设计方案

一、工程概况 本工程系招标单位新建的学生宿舍楼,为全框架结构,1/01~1/2轴,为五层学生宿舍,1/2~9轴为六层学生宿舍,9~14轴一层为学生服务用房配电房,二~五层为学生宿舍,建筑面积为11614.76m2,半地下室一层面积为1452m2,建筑物占地面积为2720m2,南至北建筑物最边宽度为47.8m,东至西最边长度为74.12m,地下室层高为3.4m,一~六层层高均为3.4m,女儿墙除外建筑物总高度为20.4m,女儿墙高度1.8m,加女儿墙建筑物高度为22.20m,该项目由仪征市建筑勘察设计院设计。 (一)建筑设计、建筑布置:本项目以校园道路定位,位于招标单位校内,整个建筑物似长方形,平面布置有凸有凹,建筑立面根据使用要求不同,屋面高度不同,成高低交错,具有欣赏立面观感,本项目室内标高±0.00相当于绝对标高值10.00,室外地坪标高-0.600,地下室地坪标-3.400,建筑物六层屋面高度为20.4m。 (二)建筑分项施工方法 1、墙基防潮:半地下车库为防水砼自防水结构。 2、外墙面做法: (1)亚光灰色面砖面,见苏J9501-12/6(用于外墙大面积装饰)。 (2)高级涂料饰面,见苏J9501-5/6(用于女儿墙装饰线及窗下墙)。 (3)火烧花岗岩饰面,见苏J9501-16/6(用于外勒脚)。 3、屋面做法:

(1)复合防水屋面,三道设防上人屋面,见苏J9501-35B/7,屋面排水方式为建筑找坡,保温层排汽孔详见苏J9503-3/37,排汽孔的设置详见苏J9503图集说明十一条第五点,屋面防水为三级(用于五层六层屋面)。 (2)刚性防水屋面,见苏J9501-9/7(用于门厅部分屋面)。 4、室外台阶做法: (1)花岗岩台阶,见苏J9501-7/11(用于主楼入口处大台阶)。 (2)防滑砖台阶,见苏J9501-5/11(用于通往半地下车库处台阶)。 5、坡道做法: 锯齿型水泥防滑坡道,见苏J9501-10/11(用于半地下车库出入口处)。 6、散水做法: 砼散水坡,宽度600,遇有坡道、台阶、平台处不设,每隔6m 留伸缩缝一道,墙身与散水设10宽,沥青砂浆嵌缝,坡度5%,见苏J9501-4/12。 7、地面做法 (1)水泥地面(用于半地下车库露天部分)为: a、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 b、60厚C15砼 c、1200厚C20毛石砼 d、素土夯实

新建教学楼施工组织设计

新建教学楼 2012年8月29日 目录 第一章编制说明................................................ 错误!未定义书签。

第1节编制目的?错误!未定义书签。 第2节编制原则?错误!未定义书签。 第3节编制依据?错误!未定义书签。 第4节拟采用的技术规范与标准............................. 错误!未定义书签。第二章工程概况............................................... 错误!未定义书签。 第1节建筑特征............................................ 错误!未定义书签。 第2节结构特征?错误!未定义书签。 第3节安装工程概况........................................ 错误!未定义书签。 第4节工程特点........................................... 错误!未定义书签。第三章施工准备?错误!未定义书签。 第1节准备程序........................................... 错误!未定义书签。 第2节技术准备?错误!未定义书签。 第3节生产准备............................................ 错误!未定义书签。 第4节施工现场准备?错误!未定义书签。 第四章施工组织及部署?错误!未定义书签。 第1节指导思想............................................ 错误!未定义书签。

某学生宿舍楼维修改造工程施工组织设计.

目录第一章编制说明 一、编制目的 二、编制原则 三、编制依据 第二章工程概况及工程特点 一、工程概况 二、工程特点及施工重点 第三章施工组织及施工目标 一、项目组织机构及项目管理模式 二、实施目标 三、项目部的协调管理 四、施工技术准备 五、突发事件应急处理 第四章施工布署及劳动力配置 一、施工布署 二、投入工程劳动力安排计划 三、节假期的工作安排 第五章投入主要施工机械计划 一、机械设备的配备原则 二、机械设备的配备 第六章投入工程物资供应计划

第七章施工进度计划 一、施工工期 二、施工关键点控制 三、保证工期措施 四、施工进度计划管理保证措施 五、施工进度总计划横道表图(见附图一)第八章施工总平面布置 一、布置原则 二、平面布置要求 三、施工总平面布置图(见附图二) 四、平面布置图说明 五、施工临时用地表 第九章主要施工方法及技术措施 一、墙面乳胶漆施工工艺 二、阳台墙面、顶面外墙防水涂料施工工艺 三、卫生间改造施工工艺 (一)聚氨酯防水层施工 (二)墙地砖粘贴施工 (三)卫生洁具安装施工 四、屋面防水翻修施工工艺 (一)水泥砂浆找平层施工 (二)SBS防水卷材施工

(三)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层施工 五、地面砖铺贴施工工艺 六、门窗安装施工工艺 七、木门表面调和漆施工工艺 八、电气安装施工工艺 第十章确保工程质量的技术组织措施 一、质量方针 二、质量保证体系 三、质量保证组织措施 四、质量保证经济措施 五、质量保证技术措施 六、质量通病及防治措施 第十一章确保安全生产的技术组织措施 一、安全生产目标 二、确保安全生产的技术组织措施 三、安全管理制度 四、现场施工安全技术措施 五、治安管理措施 六、消防管理措施 第十二章确保工期的技术组织措施 一、施工进度计划管理措施 二、施工组织管理措施

教学楼模板工程施工方案

模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1 表1 模板编制的主要依据 2、工程概况

3、施工安排 3.1施工部位及工期安排 工期计划:基础工程自2006年10月20日至2007年4月20日主体结构自2007年4月21日至6月30日 3.2劳动组织及职责分工 3.2.1管理人员组织及职责分工:见图1 3.2.2工人分工及数量

根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见表4 表4 劳动力准备一览表 4.施工准备 4.1技术准备 项目部技术负责人组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸标高制定模板初步设计方案。 4.2机具准备 4.3材料准备 模板均采用钢模、支撑采用钢管支撑、各种卡具及木楞均已经备齐。

5、主要施工方法及措施 5.1流水段的划分 地下室底板及桩基础整体施工不分流水段,以上分二个流水段施工即1~9轴、10~19轴,实行等节拍流水施工。 5.2模板及支撑配置数量 5.3隔离剂的选用 隔离剂选用非油性的脱模剂。 5.4模板设计 本工程所有现浇梁、板、柱均采用钢模板。支柱采用外径48mm钢管。横向木楞规格分别为50mm×75mm 75mm ×100mm 100mm×100mm三种,垫板为5CM 厚松木板。 5.4.1模板的安装 5.4.1.1一般要求:模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠的承受新浇筑的砼的自重和侧压力以及施工过程中产生的荷载;模板安装要能可靠的保证工程结构各部位的几何形状、尺寸和相对位置正确,力求构造简单、装拆方便、拼缝严密不漏浆。对跨度大于等于4m的现浇砼梁板其起拱高度为跨度的1/1000~3/1000。安装现浇结构的上层模板及支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力。架设支架时上下层支架的立柱应对准并铺设垫板。在涂刷模板隔离剂时不得沾污钢筋和砼接槎处。 5.4.1.2地梁模板安装 5.4.1.3柱模板安装 柱模板采用钢模及定型角模组装,用定型卡具固定,在支模之前把落地灰及钢筋上的杂物清理干净。安装模板时底部留清扫口,浇筑砼之前把模板内的杂物清理干净后,再把清扫口堵死。 5.4.1.4梁模板安装 梁底模用钢模,底模下用直径48mm 的钢管及可调节丝杠做为支撑。支撑间距为600mm.支撑底加垫一对木楔块用以调整标高。支撑之间用剪刀撑、拉杆固定。水平拉杆间距不大于1200。 5.4.1.5板模板安装

教学楼电气施工组织设计

一.编制说明: 本施工组织设计方案是根据设计施工图,施工验收规范、质量验收统一标准及有关安全技术操作规程,结合现场条件和本工程特点进行编制。 设计编制内容作为现场指导施工的主要依据,设计方案有未尽事项,将在工程施工中依据实际情况进行调整补充。 二、工程概况 本工程为教学楼、设为二类防火建筑、负荷等级为二级以上。从表箱间向各楼层输送电源、接地方式釆用系统接地保护方式、本工程为第三类防雷建筑釆用了二类建筑防雷的设计标准。 1、施工依据 1)设计院提供并经图纸会审后确定的施工图纸。 2)经建设单位和设计院审定的变更图纸和变更通知单。 3)根据国家现行的施工验收规范和质量验评标准及相关的施工安装图集。 6)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(50259-96) 7)《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(50170-92) 8)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(50171-92)9)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(50169-92) 10)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(50168-92) 11)《电气装置安装工程1及以下配线工程施工及验收规范》(50258-96)12)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(300-88) 13)《建筑工程质量检验评定标准》(301-88) 14)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(50150-91) 15)《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(303-88)

2、施工条件 本工程三通一平已具备,施工用水、用电已具备,安装工程所需的机具、劳力已有保证,材料供货渠道已落实,施工管理机构已确定,施工条件已经具备。 3.施工管理机构图如下: 三、施工总体安排 1.工程特点 本工程系住宅,内部设施完善、技术含量高、安装施工均须达到高质量、以保证使用的可靠性、安全性以整体的美观与协调。

相关文档
相关文档 最新文档