文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂除臭生物滤池操作规程

污水处理厂除臭生物滤池操作规程

污水处理厂除臭生物滤池操作规程
污水处理厂除臭生物滤池操作规程

除臭生物滤池

功能及工艺参数

功能:将收集的臭气进行处理,达到排放标准后排放;工艺参数:一体化设备,总处理量:80000m3/h。

设备主要参数

生物除臭装置操作细则及说明

1运行前的检查

(1)、检查臭气收集管道上各调节阀是否处于管路平衡后的正常位置。

(2)、检查水源、电源供应是否正常。

(3)、手动检查风机、水泵是否正常,有无卡滞现象。

(4)、确认所选用风机的风阀打开。

(5)、检查各种阀门是否灵活好用,水阀有无漏水现象。

(6)、检查常闭的电磁阀是否处于关闭状态,常开电磁阀是否处于敞开状态。

(7)、检查循环水池进水管球阀是否已打开。

(8)、检查人孔、检查孔等开孔部位是否已处于密封关闭状态。

(9)、检查加热器是否正常。

(10)、准备好必要的生产记录表格。

试运行

(1)、检查电磁阀运行情况,手动启动(关闭)管路电磁阀,观察是否正常启闭;

(2)、检查水泵运行情况,a)保持预洗池喷淋管路上对应的阀门敞开,生物滤池喷淋管路上对应的阀门闭合,手动启动(关闭)水泵,观察是否正常运行,喷头布水情况,有无堵塞;b)保持生物滤池喷淋管路上对应的阀门敞开,预洗池喷淋管路上对应的阀门闭合,手动启动(关闭)水泵,观察是否正常运行,对填料进行喷淋,反复数次,以至填料完全湿透(期间注意观察管道是否漏水,喷头布水情况,是否堵塞);

(3)、检查风机运行情况,手动启动(关闭)风机,观察风机运行是否异常、管道、阀门是否漏气,测量进气流量,调节风阀,使之在设计数值流量运行;

(4)、调整控制生物滤池喷淋间隔时间(一般为每59min开启一次,可调,调试后确定)和喷淋时间(一般为每次运行1min,可调,调试后确定);

(5)、将系统调至自动档,在自动档下观察系统是否正常运行。

运行操作说明

开机前准备

在开机前应先确认循环水池是否到达安全水位,并确保水泵的进水阀和出水阀及管路上其他球阀处于开启状态;把所选用风机的风阀打开。

启动操作

手动启动:手动运行时先将控制柜面板上的“手动/自动”开关设为“手动”,然后把滤池喷淋开关设为“开启”,运行一定时间(按设定时间1min)后关闭滤池喷淋,再将预洗池喷淋开关设为“开启”,最后将相应的风机开关设为“开启”,此时系统完全启动。

系统运行过程中,定期(每隔59min)依次打开滤池喷淋,运行一定时间(按设定时间1min)后关闭滤池喷淋,完成定期喷淋加湿。(注意:手动控制模式建议只在自动运行故障情况下使用,系统自动运行正常时请选择“自动控制”模式)

自动启动:自动运行时先将控制柜面板上的“手动/自动”开关设为“自动”,在控制面

板里选择需启动的水泵和风机,按下“自动启动”按钮,系统自动运行。

自动启动后各用电设备开机顺序为:循环水池水位到位→滤池喷淋开启→运行一定时间(按设定时间1min)→预洗池喷淋开启、滤池喷淋关闭→风机开启,此时系统自动启动完成;系统运行到达滤池喷淋间隔时间(按设定时间,59min)后滤池喷淋再次开启,其它设备保持不变。滤池喷淋一定时间(按设定时间,1min)后滤池喷淋关闭,完成滤池一个喷淋周期。

温度控制(如有):当水温低于5℃时,启动加热器,当水温高于30℃时,关闭加热器。

注意事项:不要随意更改自动运行状态下设定的参数。

停机操作

手动停止:在手动控制模式下,按下控制面板上风机“停止”按钮,再按下所启动的水泵“停止”按钮,最后将电磁阀(如有)的开关复回原位,系统手动运行此时停机完毕。

自动停止:循环水池内设有液位计,提供低液位(安全液位)控制信号至控制柜,在“自动运行”情况下,如果水池中水位过低,PLC发出信号指令停泵,当补充水超出低液位(安全液位)时可按自动启动顺序恢复运行。

按下面板上的“自动停止”按钮,系统自动停止运行。

巡视内容及要求

1、观察水池内的循环喷淋水,调整喷淋水的PH值,当PH值<5,则需彻底更换水池内循环水。

2、观察风机运行是否异常、管道、阀门是否漏气。

3、定期清理滤网,取出滤网,清洗干净重新装好后,打开泵体排气阀,排净水泵内空气后,重新启动循环水泵。

4、观察喷头是否有堵塞现象,如果喷头应将喷头取下进行清理或更换。

5、风机需定期加注/更换润滑油,出现水箱低液位报警及水管管路检修维护后需打开泵体排气阀,排净水泵内空气,防止水泵出现气蚀损坏。

生物除臭调试方案

生物除臭调试方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

生 物 除 臭 装 置 操作规程及调试 目录

一、臭气处理系统介绍 1.1 恶臭来源、危害 污水处理、污泥处理及垃圾处置设施等是恶臭气体的重要来源。在污水处理过程中,不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。污水处理装置的进水提升泵房产生的主要臭气为硫化氢,厌氧消化过程中产生的臭气以硫化氢及其它含硫气体为主,污泥消化稳定过程中会产生氨气和其它易挥发物质,好氧消化及污泥干化过程可能产生很少量的硫化氢,但主要有硫醇和二甲基硫气体产生。 恶臭对人体呼吸、消化、心血管、内心泌及神经系统都会造成影响。高浓度的恶臭还可使接触者发生肺水肿,甚至窒息死亡。恶臭污染常常伴随着对人体有直接危害的物质产生,如甲醛和苯,吸入后有极强的致癌作用。同时,还会使内分泌系统的分泌功能紊乱,影响机体的代谢活动;氨和醛类对眼睛有刺激作用,引起流泪、疼痛、结膜炎、角膜浮肿等。 1.2 国家对恶臭的法规要求 经处理后的废气应符合 GB 14554-93 《恶臭污染物排放标准》,具体数值参见下表: 恶臭污染物厂界标准值

1.3 臭气处理系统基本原理 在适宜的环境条件下,附着于生物填料上的微生物利用废气中的污染物作为能源,维持生命活动,并将其分解为CO 2、H 2O 和其他无机盐类,从而使废气得以净化。 Odors+ 微生物 →CO 2 +H 2O+ 生物组份 1.4 工艺说明 除臭工艺采用生物降解法,臭气通过吸风管道接至生物除臭装置,混合气体通过生物滤池时,与附着与填料上的生物进行接触,生物体通过自 身的生化反应,完成对混合气体中恶臭组份的吸收,转化为二氧化碳、水和维持生物体新陈代谢,其整个过程描述如下: 恶臭组份+生物体 O H CO 22 +生物体 除臭装置原理图

污水处理厂除臭废气处理技术

污水在处理的同时会产生相应的异味,尤其是污水处理厂的大范围污水处理,异味更大,这些臭气主要来自污水处理系统和污泥处理系统,腐化污水和污泥,主要成份是硫化氢(H2S)、氨、四硫醇类等。对周围环境造成严重影响。目前污水处理厂除臭废气处理工艺方法可以分为吸收吸附法和燃烧法两大类。 1.化学除臭法是利用化学介质(NaOH、NaCl或NaClO)与H2S、NH3等无机类致臭成分进行反应,从而达到除臭的目的。该法对H2S、NH3等的吸收比较彻底,速度快。 2.活性炭吸附除臭法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点,在吸附塔内设置各种不同性质的活性炭,致臭物质和各种活性炭接触后,排出吸附塔,达到脱臭的目的。活性炭达到饱和后,需通过热空气、蒸汽或NaOH浸没进行再生或替换。 3.燃烧除臭法有直接燃烧法和触煤燃烧法。根据恶臭物质的特点,在控制一定的温度和接触时间的条件下,臭气直接燃烧,达到脱臭的目的。 4.生物法是通过附着在填料上的生物膜来降解空气中的臭味,生物膜生长、成熟并达到生物降解能力过程是一个生物培养的过程。生物膜中微生物需要的养料来自于污水中有机物,对于污水处理厂一般采用原污水对填料进行喷淋。除臭罐空池停留时间为1-3min(可视臭气浓度变化),进气流速2-3m/s。这种方法的优点是加强管理的情况下,处理效果良好,运行费用很低。 5.土壤脱臭法是将气体收集后通过管道输入脱臭池底部并扩散于其中的土壤内(土壤以天然土、腐植土为宜),臭气在通过土壤过程中受土壤颗粒表面吸附作用,多种致臭物质被截留。经过一段时间,在土壤颗粒表面可逐渐培养出针对致臭物质的微生物,并可不断将致臭物质分解,完成脱臭。同时,土壤脱臭池表面可天然生长或人工栽植花草,形成良好的环境效果。土壤脱臭的优点是投资少,运行费用低,且可与厂区绿化结合,无任何副产品产生。 污水处理厂的除臭废气处理工艺有很多,在工程设计中,往往需要根据实际情况选择合适的除臭方案。 等离子除臭废气处理设备 对于目前除臭效果好,新的废气处理设备技术有等离子废气净化器,爽风环保科技研发生产的等离子有机废气处理设备是一种能快速净化有机废气的高新环保产品,对于除臭有针对性的效果,具有一次性净化效率高,能同时净化多种污染物,安全稳定,维护方便,使用寿命长,净化效率高,无二次污染。是现在废气处理技术中运用最广泛的技术。 -爽风环保

污水处理厂除臭的问题探讨

污水处理厂除臭的问题探讨 摘要:为了落实《渤海碧海行动计划》和《渤海流域污染治理规划》确定的污染防治任务,华北地区城镇污水处理厂建设进度加快,但随着城市污水处理厂的建设,污水处理厂本身产生的废气污染尤其是恶臭已一定程度上影响了所在地区的环境空气质量,近年污水处理厂选址不当造成的环境纠纷和污染事件时有发生。因此,对城市污水处理厂恶臭污染物的控制和影响分析成为环境影响评价过程中的重要章节,其结论成为城市污水处理厂选址的重要组成因素之一。 关键词:污水处理;污水除臭;问题探讨 Abstract: In ord er to implement the “pollution prevention and control task to determine the Bohai blue sea action plan” and “Bohai river pollution control planning”, the North China area urban sewage treatment plant construction progress faster, but with the construction of city sewage treatment plant, waste gas pollution from sewage treatment plant is dyed especially odor has to some extent affect the air quality of the environment the area, in the sewage treatment plant site caused by improper environmental disputes and pollution incidents. Therefore, to control and influence the city sewage treatment plant odor pollutants analysis become an important chapter of the environmental impact assessment process, the conclusion has become one of the important factors of city sewage treatment plant location. Key words: sewage treatment; sewage deodorizing; problem discussion 一、城市污水处理厂恶臭污染源分析 通过对保定、定州、安国污水处理厂等项目的环境影响评价分析及类比调查中发现,城市污水处理厂的恶臭污染源主要来自格栅、进水泵房、沉砂池、生化反应池等设施,恶臭的主要成分是硫化氢、氨、挥发酸、硫醇类等。 1.1产生臭味的物质 臭味的产生与污水的收集、处理过程和处理系统的操作有关。在生活污水以及被厌氧微生物占据的固体上都产生臭味。这些微生物消耗有机物、硫和氮。通常生活污水包含足够的有机硫和无机盐,臭味的成分包括有机、无机分子,两种主要的无机气体是硫化氢和氨。有机臭味通常是生物体活动的结果,它们分解有机物形成了由各种有机气体组成的恶臭。 硫化氢气体是污水收集和处理系统中最常见的异味气体,有氢气体是在厌氧条件下细菌还原硫而形成的。 在pH为9左右,99%以上的硫化物溶解在水中,如果pH保持在8以上,硫化氢气体不会释放。低于这个pH值,会从污水中释放出来,而pH大于9时会释放出氨气。

生物除臭系统安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD762 生物除臭系统安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

生物除臭系统安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、安全运行准备 1、在PLC柜上设置散水泵启闭间隔时间:散水间隔时间为每1小时,散水时间120秒。 2、检查除臭系统各部位连接是否正常,闸阀是否开启到位,储水箱水位是否满足运行要求,是否有跑冒滴漏现象。 二、安全启动、关闭操作 (一)手动控制 1、启动运行 将控制柜面板上旋转开关(风机、散水泵A、散水泵B)旋转至“手动”位置,按下按钮“启动开关”,按钮指示灯变亮。 2、停止运行 按下红色按钮“停止开关”。停止成功后指示灯不亮。 (二)自动控制 1、启动运行

将控制柜面板上旋转开关(风机、散水泵A、散水泵B)旋转至“自动”位置,所有设备按程序设置自动运行,控制面板上按钮绿色指示灯亮。 2、停止运行 将控制面板上旋转开关旋转至“手动”位置,所有设备按程序设置自动停止,控制面板上按钮绿色指示灯不亮。 三、安全注意事项 1、本系统为24小时运行,禁止无故关闭除臭系统(维修保养除外)。 2、禁止任何人员私自在控制面板调整系统运行参数。 3、进入除臭塔进行维保作业时,应按照有限空间作业管理制度执行。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

生物滤池除臭系统

生物滤池除臭技术 1、相关技术背景 国内外现有无组织废气主要处理技术有:热氧化法、物理化学法、低温等离子法、植物提取液法、生物过滤法等。 热氧化法:利用高温下的氧化作用,将污染物分解成CO2、H2O和其它元素对应的氧化物的方法。此方法对几乎所有污染物都能有效地进行处理。但产生二次污染是此方法的缺点。 物理化学法:将无组织废气收集、输送到装有一系列化学处理剂的容器中,使污染成分进行中和反应、氧化反应、物理吸附等过程,消除污染物。此方法具有处理范围广、操作简单等优点,但有二次污染物产生,运行费用偏高。 低温等离子法:利用螺旋微波低温冷光技术产生的高能离子束和电子束形成的低温等离子体,以每秒300万次至3000万次的速度反复轰击无组织废气分子,去激活、电离、裂解废气中的各种成份,从而发生氧化等一系列复杂的化学反应,再经过多级净化,将污染物转化为洁净的物质释放至大自然。工艺简洁、操作简单、运行费用低、适应范围广、自动化程度高是此技术的优点。但不适用于易燃易爆场所,并且电耗较大,运行成本较高。 生物过滤法:是将人工筛选的特种微生物菌群固定于生物载体上,当无组织废气经过生物表面时被特定微生物捕获并消化掉,从而使污染物得到去除。此法运行费用低,易于自动化控制,不产生二次污染。 2、生物滤池除臭技术说明 生物除臭工艺的原理是利用微生物的生物降解作用对臭气物质进行吸收和降解从而达到除臭的目的。臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层,利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能,微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点,将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物。生物滤池法除臭效率高,适合大气量低浓度的废气处理。 微生物成长、繁殖需要适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。 该方法的优点是,处理产物环保、无害,效率高,对各个浓度的臭气处理性能优

关于污水处理厂除臭技术几种方法效果的比较

关于污水处理厂除臭技术几种方法效果的比较 就污水处理厂运行过程中产生的臭气,重点介绍了土壤脱臭、化学反应除臭、生物活性炭脱臭和高能离子脱臭的作用原理、工艺流程及设计参数,并给出了具体的工程实例。城市污水处理厂在运行过程中产生的臭味大致有鱼腥臭、氨臭、腐肉臭、腐蛋臭、腐甘蓝臭、粪臭以及某些生产废水的特殊臭味。 对臭味的处理方法有直接焚烧法、催化剂氧化法、酸碱洗净法、臭气氧化法、化学反应法、活性炭物理吸附法、生物脱臭法、土壤脱臭法等。下面详细介绍几种除臭法。 、土壤脱臭 、原理及特点 土壤脱臭机理主要可分为物理吸附和生物分解两类,水溶性恶臭气体(如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等)被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解。土壤除臭法特点为:一、维护管理费用低,除臭效果与活性炭相当;二、占地多,处理占地为气体;三、不适于多暴雨多雪地区,对于高温、高湿和含水尘等气体须进行预处理。 、设计参数 设计土壤脱臭时选择的土壤指标以腐殖土为好,亚粘土等红土需掺入鸡粪、垃圾和污泥肥料进行改良后使用,矿质土和粘土则不宜采用。土壤水分以为宜。过于干燥的土壤需装设水喷淋器。种植草坪的土壤表面保持倾斜,作为防降暴雨的措施。 经国内外数家土壤脱臭床实践,臭气通过土壤速度为,设计是一般选有效土壤厚度为,臭气与土壤接触时间为。 、化学反应法除臭 、加氯消毒除臭 此法机理是利用氯气的杀菌消毒作用除去水中有机物,杀灭藻类;对水体消毒,使其保持一定的余氯量,确保杀菌的效果。采取在进水管网中加氯进行预消毒来控制恶臭。 、控制恶臭

利用控制恶臭机理是在城市污水的条件下,与之间发生如下反应,最终生成单质硫和水: 此反应的实际效率受许多因素制约,其中最重要的是有效反应时间和反映持续的时间,其最佳时间分别为和。试验研究表明,在最佳条件下运行时药品的实际投加量接近与理论计算值。 污水中残存的最终将分解为水和氧气,而不会和其中的有机物形成一些对人体有害的物质。这可以对水中溶解氧含量的监测得到证实,水中溶解氧的增量与过量的之间遵循化学计量关系:将生成溶解氧。 、某污水处理厂中试处理效果 该污水处理厂是一座二级处理厂,处理能力约为*。该厂采用强化初沉(和阴离子聚合物)的措施以最大限度地去除。研究表明,预处理构筑物中的硫化物有两大主要来源:和收集系统(每个系统流入的占处理厂总负荷的)。气候温和时系统内的液相硫化物浓度约为,进入预处理构筑物洗涤器的硫化物浓度约为.化学药剂投加点及其停留时间见图. 研究结果表明:进入初沉池洗涤器的浓度降低了,这主要取决于投药比例。投加后环境恶臭大量减少,二级处理设施中的传氧速率也明显增加。 另外,同时投加和时处理效果更加理想。其主要原因在于:一方面,铁离子对反应具有催化作用,提高了硫化物的去除速率;另一方面,使处于氧化态,从而提高了絮凝的效果。通过投加、的使用量减小了,这主要是由于去除了部分硫化物,从而减小了其对铁离子的沉淀作用。今后可以对同时投加和时产生的协同作用作更深入的研究。 . 生物活性炭吸附脱臭 工作原理和填料选择 生物脱臭原理 生物脱臭是在适宜条件下利用载体填料比表面积上微生物的作用脱臭.臭气物质先被填料吸收,然后被填料上附着的微生物氧化分解,从而完成除臭过程.为了是微生物保持高活性,必须为之创造一个良好的生存环境,比如:适宜的湿度、值、氧气含量、温度和营养成分等。实际生产设计要求载体填料相对湿度保持在,所以需经常喷淋原水或初沉池出水以提供水分的营养。

污水处理工程除臭方案

、背景及概况 臭气是一类挥发性的气体,其分子在空气中扩散,对机械设备会产生腐蚀作用,被吸入人体的嗅觉器官,将引起极不愉快的气味感觉。为了削减污水处理厂运行过程中臭气的浓度,避免所产生的异臭味废气对设备的腐蚀及对污水厂员工、生产环境、周围大气环境等造成一定的影响。根据要求,须对产生恶臭气体的污水和污泥设施进行除臭处理,以确保处理后的尾气必须达标后排放。 亳州市南部新区污水处理厂工程除臭项目包括了粗格栅提升泵房及细格栅沉砂池、污泥泵房、脱水机房和纬二路泵站等四处需要处理的系统,均采取离子除臭方式处理。 具体包括: 1、根据泵站构(建)筑物单元,科学合理设计废气收集方式,并确定废气收集风量。 2、根据确定的臭气风量和源强,科学合理给出臭气净化工程设计参数。 3、根据臭气性选择臭气控制的对策及相关的净化设备。 4、对建设单位提出合理化的建设性意见。 5、承担臭气治理系统的设计集成,包括系统工艺设计、电气系统设计、仪表控制设计(包括软件编程)、安装工程设计等。 总体而言,工程设计范围为:泵站臭气收集与净化,所需配套净化设备、附属设施系统和电气自控系统等设计。 所有技术资料经建设单位认定后,我单位将提供全过程的环保工程服务,具体包括: 1、供货范围:提供包括封闭覆盖系统、臭气输送系统和臭气净化系统的成套除臭装置,含功能完善的设备和有效运行所需的全部部件。 2、安装范围:包括集气密闭罩、臭气输送管路、一体化除臭装置、风机、仪表、电气等设备安装。 3、调试、检验及试运行:包括除臭系统设备的单机调试及系统功能总调试,整体调试完毕后配合 建设单位做好除臭效果评估,并负责质保期维护、相关技术运行人员的 培训、完工、竣工验收、移交服务

生物除臭滤池调试方案设计

王小郢污水处理厂 提标改造及除臭降噪工程 生物除臭系统 工 艺 调 试 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 太平洋水处理工程 编制日期:2012年9月8日

目录 一、工程概况及调试宗旨 (3) 二、生物除臭工艺流程 (3) 三、生物滤池调试容 (4) 四、细则 (4) 1、试车、调试条件 (4) 2、调试准备 (5) 3、充水试验 (6) 4、单机调试 (6) 5、单元调试 (7) 6、生物滤池除臭系统整体调试 (8) 7、改善缺陷、补充完善 (12) 8、试运行 (12) 五、安全文明施工及技术措施 (12)

一、工程概况及调试宗旨 市王小郢污水处理厂位于南路和太湖路交口西北角,王小郢污水处理厂分两期建设,一期、二期工程设计规模分别为15万m3/d,总设计规模为30万m3/d,总变化系数1.3。一期和二期工程均采用改良型氧化沟处理工艺,污水经处理后排入南淝河,最终入。王小郢污水处理厂提标改造工程深度处理部分的总设计规模按照30万m3/d考虑,总变化系数为1.3。出水入南淝河,最终排入。 王小郢污水处理厂提标改造及除臭降噪工程主要分为两部分:一是除臭降噪:对预处理区旋流沉砂池上部露天设置的气提风机的降噪及旋流沉砂池加盖除臭和一、二期预处理区(包括粗格栅封闭罩)和厌氧池等部位的加盖除臭工程,并进行生物过滤除臭处理。二是氧化沟的提标改造,包括氧化沟电机降噪和沉淀池跌水降噪部分工程。 本方案是针对王小郢污水处理厂提标改造及除臭降噪工程中的除臭降噪部分的生物除臭系统调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、生物除臭工艺流程 本工程废气治理采用生物滤池为主的除臭净化工艺,其工艺流程为:各构筑物单体间产生的臭气经加盖密封系统收集后,通过风机抽送到生物滤池除臭装置。恶臭气体在生物滤池除臭装置中先进入生物滤池的预洗段,其中易于溶于水的气体成分进入水中部分被去除,并除去气

生物除臭系统

生物除臭系统 技 术 方 案 制作单位:苏州艾特斯环保设备有限公司 日期:2014年8月15日 目录 章节内容 第一章生物除臭原理说明 1-1 生物除臭工艺说明 1-2 生物除臭原理示意图 1-3 生物除臭应用范围 第二章生物除臭净化塔

2-1 生物除臭塔概述 2-2 生物除臭塔原理 2-3 应用范围及产品特点 第三章技术方案 3-1 设计依据 3-2 工艺及外形计算 3-3 主设备表 第四章工程实施方案 4-1 进度计划 4-2 质量计划 4-3 安全施工计划及文明施工 4-4 调试及资料提交 第五章服务 第一章生物除臭原理说明 1 具体过程及基本原理 先将人工筛选的体重微生物菌群值种于填料上,当污染气体经过填料表面初期,可从污染气体中获得营养源的那些微生物菌群,在适宜的温度、湿度、PH值等条件下,将会得到快速生长、繁殖,并在填料

的表面形成生物膜,当废气通过其间,有机物被生物膜表面的水层吸收后被微生物吸附和降解,得到净化再生的水被重复使用。 污染物去除的实质是以废气作为营养物被微生物吸收、代谢及利用。这一过程是微生物的相互协调的过程,变焦复杂,它由物理、化学、物理化学一集生物化学反应所组成。 生物过滤废臭气净化系统核心为高效生物滤(池)塔、有利于生物附着和生长的复合填料和微生物优势菌种。在适宜的环境条件下,滤(池)塔中的微生物在填料表面形成生物膜,利用废气中无机和有机物作为生物菌种生存的碳源和能源,通过降解异味物质维持其生命活动,将异味物质分解为水、二氧化碳和矿物质等无臭物,达到净化废臭气体的目的。 生物过滤废臭气净化工艺,其中生物净化过程的发生是依靠吸收和吸附双重作用将气态异味物质转移到液相生物膜表面,进行微生物氧化、降解和转化异味物质的过程。 吸附是因为生物滤(池)塔的填料具有巨大的比表面积和极其完善的微生物群落系统,对于水溶解性不好的有机物的降解尤为有效;吸收则主要针对水溶性物质。对于吸收式生物作用的历程一般认为由以下三步: 废臭气体首先与水(液相)接触,由于气相和液相的浓度差以及异味物质在液相的溶解性能,使得异味物质从气相进入液相(或液膜内);

(完整word版)生物除臭工艺设计

污水厂生物除臭设计 近年来,生物脱臭技术(尤其是生物过滤除臭技术)以其工艺相对成熟、基建费用低、操作维护简单、污染物净化彻底且处理效果好等特点而在实际应用中逐渐推广[1-3],已成功应用于治理污水厂、公共区域的恶臭以及对VOC和有毒气体排放物的去除,已成为城市污水处理中臭气处理的主流工艺[4]。 1污水厂臭气成分及来源 污水处理厂的臭气成分分为三类:①含硫化合物,如H2S、硫醇、硫醚类;②含氮化合物,如氨、胺类、酰胺、吲哚等;③含氧有机物,如醇、酚、醛、酮、有机酸等。其中H2S、NH3,是臭味的主要组成成分[5]。经德国工程师协会调查,各处理工段产生的臭气与气味值。 在采用二级生物处理工艺的污水处理厂中,一般包括粗格栅、提升泵站、细格栅及沉砂池、生物反应池、二沉池、消毒池等构筑物,其产生的污泥一般在厂区内贮存、浓缩、脱水,有的还要进行消化稳定处理。 从表1可以看出,污水前处理部分(格栅井、提升泵房集水池及沉砂池)和生物反应池中的厌氧段和污泥处理部分(贮泥池、脱水问等)是除臭的重点。 2生物过滤除臭原理 Ottengraf等提出了生物膜理论,并建立了模型来描述低浓度有机废气的净化过程。孙石等较早地在国内介绍了Ottengraf模型,并认为恶臭气体在生物滤池中的吸附净化一般要经历以下几个步骤[6]:①废气中的有机污染物首先同水接触并溶解(或混合)于水中,即由气膜扩散进入液膜;②溶解(或混合)于液膜中的有机污染物在浓度差的推动下进一步扩散到生物膜内,进而被其中的微生物捕获并吸收;③进入微生物体内的有机污染物在其自身的代谢过程中作为能源和营养物质被分解,最终转化为无害的化合物。 在净化过程中,总吸收速率主要取决于气、液两相中的有机污染物扩散速率(气膜扩散、液膜扩散)和生化反应速率。 3生物过滤除臭设计 以某污水处理厂一期生化池加盖除臭工程为例,介绍污水处理厂恶臭气体的生物过滤工艺设计。该污水处理厂一期设计规模为20×104m3/d,采用改良A2/O工艺。 3.1恶臭物质浓度及排放标准 ①主要恶臭物质浓度设计值 H2S浓度为0.75~1.50 mg/m3,NH3浓度为0.50~2.83 mg/m。,臭气浓度(气味值)为250~4 000。H2S原始设计浓度为1.50 mg/m3,NH3原始设计浓度为2.83 mg/m3。 ②除臭排放标准 由于该污水厂位于城市商业、交通、居民混合区,属环境空气质量功能二类区,根据《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)的规定,其环境空气质量执行二级标准。 臭气处理后排放根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)、《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)、《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ 2.1—2007)的要求,按照从严的原则确定除臭排放标准如下:H2S≤0.06 mg/m3,NH3≤1.50 mg/m3,CH4≤1 mg/m3,甲硫醇≤0.007 mg/m3.甲硫醚≤0.07 mg/m。,二甲二硫≤0.06 mg/m3.臭气浓度(气味值)≤20。 3.2恶臭收集与输送 3.2.1加盖设计 除臭工艺的第一个重点是建立臭气收集系统,理想的臭气收集系统是对臭气污染源在最小的范围内进行封闭和直接收集。为了减少臭气对周围环境的影响,设计中对产生臭气的改良

污水处理厂生物除臭技术

污水处理厂生物除臭技术 随着人类生活水平的提高和公众环境意识的增强,污水处理厂的除臭问题正引起越来越多的关注。为防止和避免污水处理厂臭味对周围居民生活的影响,一些发达国家先后制定了一些具体规定,例如德国规定城市污水厂界限外300 m范围内不得建造生活设施,达不到此要求,污水处理厂内就要采取必要的防止臭味扩散的措施。目前我国兴建的城市污水厂大多在大、中城市,有的很难避开居民区或村落,因此其气味问题也应得到解决。 同污水处理一样,臭味的处理方法有很多,但经济实用的还属生物除臭技术。 1 产生气味的物质与测定 在污水处理工艺过程中产生气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数的气味物质是无机化合物, 例如:氨(NH 3)、膦(PH 3 )和硫化氢(H 2 S);大多数的气味物质是有机物,比如:低分子脂肪酸、胺类、醛类、 酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。值得注意的是:这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。 一般来说,扩散源废气的成分相当复杂,其气味又是一个不可客观确定的量,它与接受对象的敏感性、心理和生理作用有关。常用嗅觉法的原理是:将待测气体用无味的人造合成空气逐步进行稀释,直到刚好可以闻出气味(嗅阈)时为止,把此时的稀释比作为表示被测气体气味强度的量度,所需的稀释倍数越大,说明气体气味越大。这个稀释比被表示成“气味单位”。 测量的具体方法如下:从扩散源取来待测气体样品,在稀释仪中用人造空气混和,让最少四个嗅觉健康并经过专门训练的人来闻,并说出是否能闻到气味,一直重复到其中一半的人刚刚能闻到,而另一半的人已不能闻到为止,从仪表上就可以读出稀释倍数,即气味单位。 2 城市污水处理厂内气味的分布情况 城市污水处理厂内的主要气味源是污水厂的进水部分和污泥处理部分。德国工程师协会对城市污水厂各个部分的气味扩散进行了调查,结果见表1。

生物滤池除臭装置操作使用说明书

生物滤池除臭装置使用说明书
生物滤池除臭装置 使用说明书
****************有限公司 -1-

生物滤池除臭装置使用说明书
*************** 有 限 公 司
目录
一. 适用范围和主要特点 ................................................................... - 4 1.适用范围 ..................................................................................... - 4 2.主要特点 ..................................................................................... - 4 -
二. 主要技术参数 ............................................................................... - 4 三. 生物滤池除臭的工作原理 ........................................................... - 5 四. 各处理单元的功能与控制 ........................................................... - 6 -
1.臭气收集系统 ........................................................................... - 6 2.臭气预处理 ............................................................................... - 7 -
****************有限公司 -2-

生物除臭操作规程

生物除臭操作规程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

生物滤池除臭系统操作手册 北京昊海天际科技有限公司 目录

一概述 (1) 二生物滤池除臭系统工作原理 (3) 1 生物滤池除臭技术方案 (3) 2 生物滤池除臭工艺流程 (3) 三生物滤池除臭系统基本组成 (4) 1 排气系统 (4) 2 生物滤池除臭系统 (5) 3 喷淋系统 (6) 四操作说明 (8)

一概述 垃圾卫生填埋场调节池积存的渗滤液产生的恶臭气体,是填埋场的重要臭源之一。调节池渗滤液气体主要是有机物在厌氧微生物作用下分解产生的气 体,主要包括CH 4和CO 2 ,同时含有NH 3 、CO、NOx、H 2 S、还原性有机硫化物、胺 等成分。其中,当甲烷在空气中的体积比达到5%-15%的爆炸范围时,就可能导致爆炸和火灾。恶臭气体中的某些组分还会对人类产生各种不同的毒理作用。占主要成份的甲烷是一种强烈的温室效应气体,对温室效应所起的作用比CO 2大得多,对环境造成难以逆转的破坏。 近年来,恶臭扰民事件层出不穷,多次发生围堵或上访事件。填埋场恶臭问题已成为环卫设施管理中所面临的主要矛盾之一。对填埋场调节池臭气进行科学有效的治理,减少对周边环境的影响,已成为填埋场运行管理中必须解决的问题。 目前,恶臭气体的处理方法主要有高温裂解法、燃烧法、化学氧化法、吸收吸附法、微生物法、等离子法等。 微生物处理臭味技术非常适合垃圾处理场臭味气体成分复杂,流量大,易于管理维护的特点。微生物法处理臭味气体,主要通过在载体上接种除臭微生物,并提供适宜湿度、pH值、氧气、温度和营养成分等,利用微生物实现发臭物质的转换,把发臭物质吸附、吸收和生物转化为无臭的物质,微生物除臭具有广谱性、建设和运行费用低、操作简便、易于管理、无二次污染等优点。 常规的除臭生物反应器,主要采用细菌作为微生物的主体,细菌适合于在水中或潮湿的环境中生存。因此,对于水溶性好的污染物,使用细菌进行生物降解,会得到很好的去除效果。但是,对于在水中溶解度低的物质,细菌表面的水层将影响传质速率,导致处理效率降低。 真菌降解疏水性或水溶性差的污染物的效率高于细菌,可在较干燥的环境中生长,无需连续喷洒水来维持湿润环境,这就使得臭味物质可直接与微生物接触并被降解;真菌适应的pH值为3-6,处理酸性臭气或出现酸性积累时,不需要加碱调整pH值。

生物除臭调试方案

生 物 除 臭 装 置 操作规程及调试

目录 一、臭气处理系统介绍 (1) 1.1 恶臭来源、危害 (1) 1.2 国家对恶臭的法规要求 (1) 1.3 臭气处理系统基本原理 (1) 1.4 工艺说明 (1) 1.5 除臭工艺术比较 (2) 1.6 技术性能及操作参数 (2) 1.7 处理效果 (2) 1.8 选型参数 (3) 二、设备选型及工艺说明 (3) 2.1 设备选型 (3) 2.2 工艺流程 (3) 2.3 工艺说明 (4) 2.4除臭设备的特点 (4) 四、技术参数 (4) 4.1 废气收集系统 (5) 4.2 废气输送系统 (5) 4.3 生物除臭装置 (5) 4.4 喷淋灌溉系统 (5) 4.5 废气排放筒 (5) 污泥接种、驯化 (6) 八、具体调试方案时间安排 (6)

一、臭气处理系统介绍 1.1 恶臭来源、危害 污水处理、污泥处理及垃圾处置设施等是恶臭气体的重要来源。在污水处理过程中,不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。污水处理装置的进水提升泵房产生的主要臭气为硫化氢,厌氧消化过程中产生的臭气以硫化氢及其它含硫气体为主,污泥消化稳定过程中会产生氨气和其它易挥发物质,好氧消化及污泥干化过程可能产生很少量的硫化氢,但主要有硫醇和二甲基硫气体产生。 恶臭对人体呼吸、消化、心血管、内心泌及神经系统都会造成影响。高浓度的恶臭还可使接触者发生肺水肿,甚至窒息死亡。恶臭污染常常伴随着对人体有直接危害的物质产生,如甲醛和苯,吸入后有极强的致癌作用。同时,还会使内分泌系统的分泌功能紊乱,影响机体的代谢活动;氨和醛类对眼睛有刺激作用,引起流泪、疼痛、结膜炎、角膜浮肿等。 1.2 国家对恶臭的法规要求 经处理后的废气应符合GB 14554-93 《恶臭污染物排放标准》,具体数值参见下表: 恶臭污染物厂界标准值 1.3 臭气处理系统基本原理 在适宜的环境条件下,附着于生物填料上的微生物利用废气中的污染物作为能源,维持生命活动,并将其分解为CO2、H2O和其他无机盐类,从而使废气得以净化。 Odors+ 微生物→CO2 +H2O+ 生物组份 1.4 工艺说明

污水处理站废气除臭处理技术方案

污水处理站废气除臭 技 术 方 案 2018. 07

一、设计依据和原则 1.1设计依据 D《中华人民共和国环境保护法》; 2)《环境空气质量标准》GB3095-1996; 3)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)第二时段二级标准; 4)《指定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91)推算标准; 5)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 6)《钢结构设计规范》GB50017-2003 7)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8)《建筑抗震设计规范》GB5011-2010 9)《建筑设计防火规范》GB50016-2014 10)《工业企业设计卫生标准》GBZI-2010 11)一般用途离心通风机技术条件:JB/T 10563-2006 12)国家及本地区颁发的其它有关设汁规范; 13)厂方提供的有关设计的原始资料及要求; 14)电气工程釆用国家级设计规范与标准。 1.2设计原则 (1)所选方案工艺可靠、造价合理、运行维护经济。综合考虑现场的实际情况,优先采用低能耗、低运行费用、基建投资省、工期短、占地面积少、操作管理简便的处理工艺; (2)认真贯彻执行国家关于环境保护的方针政策,遵守国家有关法规、规范、标准, 根据环境管理体系要求及规范作为设计指导; (3)操作维护简便,优化设备组合和管道安装,确保处理装置运行稳定、可靠; (4)工艺设施合理布局,流程简单,占地面积小; (5)操作管理方便,尽量控制工程成本,达到以最小的投资实现最大的环境效

益; (6)安全卫生,减少二次污染。

二、有机废气治理部分 2.1工程处理目标及标准 2.1.1有机废气处理量 根据我公司对现场勘查和工作经验,其设计废气处理系统的每套处理量为: 2000m7h ,总处理量共计16000m7h 2.2工艺的选择 2. 2.1工艺简介 (1) UV-光催化氧化法:利用特种紫外线波段(C波段),在特种催化剂的作用下,将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光破碎有机分子,打断分子链;同时,通过分解空气中的氧和水,得到高浓度臭氧,臭氧进一步吸收能量,形成氧化性能更高的自由疑基,氧化废气分子,从而达到对废气进行净化的Ll的。在光解氧化反应过程中无任何添加剂,不会发生二次污染,不适用于与强氧化剂有强烈反应的有机废气,会引起燃烧、爆炸的可能。 (2)吸附法:利用各种具有很高孔隙率和比表面积较大的材料(活性炭颗粒、活性炭纤维毡等)作为吸附剂,拦截吸附有机废气,净化气相中的有害成分。此法投资少,运行费用低,操作维修方便,吸附效率高,活性炭纤维毡的吸附效率尤其突出。 2. 3工艺流程简介 2. 4工艺流程图

污水厂除臭工艺及简介

污水厂除臭工艺及简介 除臭技术在国外已经有几十年的运营经验,随着国内经济水平的提高和环保意识的加强,在国内也正开始兴起并呈走向蓬勃的趋势。目前,国内外主要的除臭技术有活性炭吸附法、热氧化法、氧离子基团除臭法、化学洗涤法、生物过滤法、植物液除臭法和高能离子除臭技术等。其中最常用的方法有化学洗涤法、生物滤池法、植物液除臭法、高能离子除臭技术。 (一)化学洗涤法 水清洗是利用臭气中的某些物质能溶于水的特性,使臭气中氨气、硫化氢气体和水接触、溶解,达到除臭的目的。 传统的化学除臭法是利用臭气中的某些物质和药液产生中和反应的特性,利用呈碱性的苛性钠和次氯酸钠溶液,脱去臭气中硫化氢、有机酸等酸性物质,利用盐酸或硫酸等酸性溶液,去除臭气中的氨气等碱性物质。H 2 S与化学介质(NaOH、NaOCl)反应方程式如下: PH>7 NaOCl+2 NaOH+H 2S→4 NaCl+Na 2 SO 4 +2H 2 O PH<7 NaOCl +H 2S→Na 2 S 4 +H 2 O 与活性炭吸附法相比较,化学除臭法必须配备较多的附属设施,如药液贮存装置、药液输送装置、排出装置等,运行管理较为复杂。适合于较大规模或者超大规模高浓度恶臭气体的除臭工程。 化学洗涤塔为双段水平逆向流填充式湿式洗涤塔,一般第一段以硫酸去除 NH 3,第二段以NaOH及NaClO去除H 2 S以及其他有机气体。塔槽为玻璃钢强化塑 料材质,相关之检视窗、采样口及各循环液体、化学药液注入口及排水口等配合机能设置,并设置必要的操作平台。洗涤塔下方设置循环水泵、溢流、排水、自动补水等装置。洗涤塔填料由PE或PP或PVC等耐腐蚀材料成形之多孔球体或具有不堵塞与不结块的多孔型材料构成。 整个除臭装置包括洗涤塔、洗涤循环水泵、自动加药系统、鼓风机、化学药品储存槽、单元控制盘六大部分。 化学洗涤除臭法的基本原理是利用臭气成分与化学药液的主要成份间发生不可逆的化学反应生成新的无臭物质以达到脱臭的目的。详见如下:

生物除臭技术

生物除臭技术 第1章概述 1.1生物除臭技术的发展 生物除臭技术是20世纪50年代发展起来的新兴除臭技术,是利用微生物的生理代谢活动降解恶臭物质,将其氧化成无臭、无害的最终产物,达到除臭的目的。生物除臭早在1957年就在美国获得专利,70年代后,各国开始在这一领域开展广泛的研究,其中美国、日本、德国取得的成就最为显着,主要研究内容包括除臭的基本原理和方法、装置设备及操作工艺条件等。80年代以来,已有各类微生物除臭的装置和设备开始运用于石油、化工、屠宰、污水处理等实际中,并取得明显效果。 生物除臭技术与目前采用的物理、化学法,例如燃烧、吸附、吸收和还原等相比较。这些物理化学方法的工艺或设备较复杂,运行费用较高;用于处理某些恶臭废气时,效果不甚理想。生物脱臭法通过不断改进完善,克服了前述物理、化学方法的缺陷,并显示出处理效率较高、适应性较广、工艺较简单以及费用较省等优点,成为治理恶臭的一个重要发展方向。 1.2生物除臭的原理 气味物质的成分大多都是低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物,带有活性基团的这些物质被液相吸收后,特别易被生物氧化,当活性基团被氧化后,恶臭气味就消失了。臭气经不同种类的微生物分解后,产物不一样。如含氮的臭气,经微生物的氨化作用后,分解为HN 3 。又通过亚硝化细菌、硝化细菌的作用,进一步氧化为稳定的硝酸态化合物;而含硫的臭气经微生物分解后产 生H 2S,H 2 S可以被硫化细菌氧化为硫酸。生物除臭工艺就是基于这一原理,所以该方法 要求被去除的臭味物质有好的水溶性。 微生物除臭过程分为三个步骤: (1)臭气同水接触并溶解到水中,臭气的有机物质由气相转移到液相(或固体表面液膜)中; (2)溶于水中的臭气通过微生物的细胞壁和细胞膜被微生物吸收,不溶于水的臭

生物除臭滤池调试方案设计

实用文档 合肥王小郢污水处理厂 提标改造及除臭降噪工程 生物除臭系统 工 艺 调 试 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 太平洋水处理工程有限公司 编制日期:2012年9月8日

目录 一、工程概况及调试宗旨 (3) 二、生物除臭工艺流程 (3) 三、生物滤池调试内容 (4) 四、细则 (4) 1、试车、调试条件 (4) 2、调试准备 (5) 3、充水试验 (6) 4、单机调试 (6) 5、单元调试 (7) 6、生物滤池除臭系统整体调试 (8) 7、改善缺陷、补充完善 (12) 8、试运行 (12) 五、安全文明施工及技术措施 (12)

一、工程概况及调试宗旨 合肥市王小郢污水处理厂位于铜陵南路和太湖路交口西北角,王小郢污水处理厂分两期建设,一期、二期工程设计规模分别为15万m3/d,总设计规模为30万m3/d,总变化系数1.3。一期和二期工程均采用改良型氧化沟处理工艺,污水经处理后排入南淝河,最终入巢湖。王小郢污水处理厂提标改造工程深度处理部分的总设计规模按照30万m3/d考虑,总变化系数为1.3。出水入南淝河,最终排入巢湖。 合肥王小郢污水处理厂提标改造及除臭降噪工程主要分为两部分:一是除臭降噪:对预处理区旋流沉砂池上部露天设置的气提风机的降噪及旋流沉砂池加盖除臭和一、二期预处理区(包括粗格栅封闭罩)和厌氧池等部位的加盖除臭工程,并进行生物过滤除臭处理。二是氧化沟的提标改造,包括氧化沟电机降噪和沉淀池跌水降噪部分工程。 本方案是针对合肥王小郢污水处理厂提标改造及除臭降噪工程中的除臭降噪部分的生物除臭系统调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。二、生物除臭工艺流程 本工程废气治理采用生物滤池为主的除臭净化工艺,其工艺流程为:各构筑物单体间产生的臭气经加盖密封系统收集后,通过风机抽送到生物滤池除臭装置。恶臭气体在生物滤池除臭装置中先进入生物滤池的预洗段,其中易于溶于水的气体成分进入水中部分被去除,并除去气

除臭工程运行管理操作规程

XX公司 污水处理站除臭工程 运 行 管 理 操 作 手 册 XX有限公司

二○○X年X月 第一章总则 本规程是用于指导XX公司污水站工程除臭系统正常运行的技术文件和依据。 为加强除臭处理系统的设备管理、工艺管理和保证处理效果,保证除臭处理系统的安全正常运行,达到去除臭气,保证污水处理工程的正常运行和保护环境,保障周边居民正常生活的目的,特制定本规程。 本规程适用于污水处理站的操作运行员工,也适用于管理、化验、技术和维护检验人员。 污水处理营运人员,应进行相关岗位的培训,应达到懂原理、会操作、能诊断、可排故,同时还可进行简单的维护管理,保证处理效果。 除臭处理系统的运行、维护及其安全,除应符合本规程外,应符合国家现行有关标准的规定。 特别提示:不认真阅读本规程或违规进行操作,将可能造成事故或

损失。

第二章除臭工艺选择 2.1污水厂臭气来源 随着人类生活水平的提高和公众环境意识的增强,污水处理厂的除臭问题正引起越来越多的关注。为防止和避免污水处理厂臭味对周围居民生活的影响,其气味问题也应得到解决。同污水处理一样,臭味的处理方法有很多,但经济实用的还属生物除臭技术。 产生气味的物质与测定 在污水处理工艺过程中产生气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数的气味物质是无机化合物,例如:氨(NH3)、膦(PH3)和硫化氢(H2S);大多数的气味物质是有机物,比如:低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。值得注意的是:这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。 一般来说,扩散源废气的成分相当复杂,其气味又是一个不可客观确定的量,它与接受对象的敏感性、心理和生理作用有关。常用嗅觉法

相关文档