第一章概述

** 工程概况

舟坝水电站位于乐山市沐川县舟坝镇境内的马边河干流上,系马边河干流梯级开发的第5级电站。与沐川县城沙湾、乐山及下游的黄丹水电站均有公路相通。距沐川县城50km,距沙湾67km,经沙湾至乐山共105km,至下游在建的黄丹电站13km,已建的大渡河铜街子电站在至沙湾的公路上,距本电站约37km。成昆铁路在沙湾通过,交通较方便。

本电站装机2台,单机容量51MW,总装机容量102MW。电站枢纽由拦河大坝、进水口、引水隧洞、压力管道及地面厂房等建筑物组成。工程等级为Ⅱ等工程,永久性主要水工建筑物为2级,次要建筑物为3级。

拦河大坝位于舟坝大桥上游250m处,为碾压砼重力坝,坝顶高程433.50m,坝顶轴线长172.00m,最大坝高72.5m(不含齿槽深度8.00m),坝身设置5个溢流表孔,溢流堰顶高程413.00m,孔口净宽12.00m。

** 水文气象和工程地质

** 水文和气象条件

马边河流域地处盆地与高山过渡带,属亚热带季风气候。由于域内高差悬殊,气候变化显著,上游河源地区,为高山气候,较为寒冷潮湿,中下游特点是冬暖夏热、湿润多雨。舟坝地区多年平均降雨量为1270.4mm,一日最大降雨量为147.5mm,多年平均降雨天数192天。根据犍为和沐川(与坝址直线距离分别为28km和24km)两个气象站资料统计,年平均气温分别为17.5℃和17.3℃,历年极端最高气温为38.2℃和37.9℃,极端最低气温为-2.6℃和-3.9℃,年平均相对湿度为81%和84%,历年最小相对湿度均为18%,年平均蒸发量为1096.5mm和957.6mm,多年平均风速1.5m/s,瞬时最大风速31.0m/s,相应风向NW,据清溪站统计,多年平均水温15.8℃,最高水温26.9℃,最低水温6.3℃。

马边河径流主要来源降水。洪水由暴雨形成,径流年际变化较小,年内分配不均,主汛期为6~9月,其中7~8月最为集中。舟坝电站多年平均流量125m3/s。马边河属山区性河流,山高坡陡,集流迅速,洪水涨落快,历时短,大洪水多为单峰,复峰多为中小洪水,一般单峰历时1~2天,复峰历时2~3天,涨水历时6~10小时。舟坝电站径流成果及分期洪水频率成果见下表1-1和表1-2。

表1-1 舟坝电站径流成果表

平均流量Q(m3/s)频率P%

项目10 50 90

统计参数

均值Cv Cs/Cv

全年151 124 100 125 **

2

丰水期(5~10月)235 185 145 188 **

3

枯水期(11~4月)** ** ** ** **

2

表1-2 舟坝电站分期洪水频率计算成果表数频率P%

值分期(月)

10 20

**

50 1

** **

58

** 2 125 103

** **

3 245 185 145 115

4 568 441 344 261

5 975 768 607 469

6~9 4910 3800 2960 2280

10 732 554 421 314

11 382 287 218 165

12 103

** ** ** 11~4 600 487 396 316 ** 工程地质

坝址区河道呈“U”型河弯地形,枯水期河水面高程378.00m,河水面宽40~60m,水深7~8m。河谷断面呈“V”形河谷,坝址两岸地形陡峭,在420m高程以下两岸谷坡35°~45°,上部谷坡左岸70°~80°,右岸为陡缓相间的阶梯状谷坡,陡坡75°~85°,缓坡40°~80°,平均坡度60°~70°。

坝址处河流流向S61°E,为横向谷,岩层产状N25~30°E/SE∠22~28°,岩层倾向下游,微偏右岸。两岸谷坡基岩裸露,坡度较陡,约50~60°,枯水期河面高程378.00m,水面宽度40~60m,水深7~8m。河床覆

盖层深度8~12m。

坝基及两岸坝肩主要为T3xj6、T3xj8厚~层状砂岩,其间夹T3xj7泥岩、泥质粉砂岩。坝基发育数条与层面平行的层内挤压带,其中j3、j4挤压带发育于大坝主要持力层T3xj6中,对大坝抗滑稳定起控制作用。

左岸坝肩卸荷深度较大,谷坡卸荷带水平深度50余m,垂直深度更大,且卸荷裂隙连续性好,倾角陡,张开宽度1~3cm,局部达5cm以上,充填次生泥,局部无充填成空缝。

右岸风化卸荷虽较浅,但在新鲜岩体内与河流流向近于平行的N6525~75°W/NE∠70~90°裂隙多见风化现象,从而降低了裂隙强度。

** 对外交通及场内交通条件

** 对外交通

本工程位于四川省乐山市的沐川县舟坝镇境内,坝址位于舟坝大桥上游约250m处。由舟坝工程区经黄丹的牛尾沟口、茨竹、铜街子电站(新华)、沙湾至乐山市的公路,长约105km,其中舟坝至沙湾公路长约67km。除牛尾沟口至舟坝工区约10km为四级公路外,其余近似三级公路,桥涵荷载最低标准汽-15,挂-80。其中铜街子电站至沙湾为砼路面。

由舟坝经高笋,新街至沐川县城为四级公路,长约50km。

由舟坝沿马边河至马边县的公路,属四级标准。

承包人的货物运输重量超过该路段桥涵载重量时,应由承包人自行负责桥涵加固及运输安全,否则,由此引起桥涵等的破坏应由承包人负责修复,并承担一切损失。

** 场内交通

大坝工区的交通依靠现有黄丹至沐川和至马边公路为之贯通。坝区连接左右岸交通运输利用坝址下游舟坝桥。

发包人已修建从左岸下游永久公路出岔至厂区的公路,从右岸低线永久公路至右岸坝顶的公路以及至各工作面的施工道路由承包人负责设计、修建、维护和管理,并为其它标承包人提供方便。

** 导流与渡汛

本工程采用枯期(10月~5月)隧洞导流,汛期允许水毁围堰,河床、坝面、导流洞同期过水,汛后围堰修复。

本工程一枯(2004年10月~2005年5月)施工,由导流洞导流,完成溢流坝380.0m、左岸挡水坝382.5m和消力池基础常态砼浇筑。二汛(2005

年6月~9月)大坝工程中断施工,采取围堰保护,减少水毁,洪水由河床、坝面、导流洞过流。

二枯(2005年10月~2006年5月)由导流洞过流,修复围堰,基坑清淤,完成溢流坝413.00m、左右岸挡水坝和闸墩425.0m以下及消力池384.0m高程以下施工。

三汛(2006年6~9月)由溢流坝泄洪,完成大坝至433.5m设计高程施工。

三枯(2006年10月~2007年3月)由溢流坝过流,封堵导流洞,进行金属结构安装和坝顶细部结构工程施工。

** 合同项目和控制进度计划要求

** 本合同应完成的主体工程项目包括(但不限于):

** 拦河大坝工程

拦河大坝的土石方明挖、灌浆平洞石方洞挖、喷锚支护;

拦河大坝常态砼浇筑、碾压砼浇筑、预制砼、钢筋制安等项目的施工;

拦河大坝基础固结及帷幕灌浆施工;

拦河大坝接触灌浆施工;

拦河大坝污工及排水施工;

土石回填施工;

观测设备的采购、安装、调试和施工期观测。

** 右岸永久上坝公路的开挖及支护;

** 进水口工程

进水口的土石方开挖、支护等。

** 大坝金属结构设备安装工程;

** 导流洞封堵堵头工程;

** 其他主体工程项目

土石方明挖、回填砼、锚索及排水施工等。

** 控制性进度计划要求

** 2004年6月1日工程开工;

** 2004年10月上旬河床截流完成;

** 2005年5月31日坝体浇筑高程不低于380.00m;

** 2005年6月31日溢流坝浇筑至413.0m;闸墩及两岸挡水坝浇筑至423.5m高程;

** 2006年6月1日导流洞下闸蓄水;

** 2007年3月导流洞封堵完工;

** 2007年3月31日工程完工。

** 施工总进度计划安排

** 土石方工程:2004年6月~2005年1月完成拦河大坝土石方开挖;2005年5月~9月完成取水口和右岸永久公路开挖;2005年11月~2006年2月进行下游河道整治开挖。

** 砼工程:2005年5月大坝达到380.0m(溢流坝)、382.5m(左岸挡水坝)和364.0~366.0m (消力池)高程;2006年5月,溢流坝达到413.0m,左右岸挡水坝和闸墩达到423.5m及消力池达到384.0m高程;2006年9月大坝达到433.50m设计高程。

** 灌浆平洞工程

2005年5月~12月完成灌浆平洞开挖、衬砌和灌浆工作。

** 其他工程项目

2006年5月门槽预埋,至2006年12月工作桥等上部结构完工;2006年12月~2007年2月完成导流洞封堵。

舟坝水电站大坝工程施工组织设计方案(全套)

舟坝水电站大坝工程项目施工组织设计方案

目录 第一章概述 (1) 第二章施工总进度与网络计划 (6) 第三章施工总平面布置 (9) 第四章砂石骨料生产 (21) 第五章施工期水流控制方法及说明 (27) 第六章土石方开挖工程施工 (39) 第七章锚索和锚杆喷锚工程施工 (56) 第八章砼工程施工 (66) 第九章灌浆工程施工 (102) 第十章浆砌石工程施工 (119) 第十一章原型观测工程施工 (128) 第十二章闸门和启闭机工程 (141) 第十三章投入工程施工主要机械设备 (159) 第十四章质量保证体系文件 (164) 第十五章保证施工安全的技术措施及组织措施 (167) 第十六章环境保护与文明施工措施 (171)

第一章概述 1.1 工程概况 舟坝水电站位于**市沐川县舟坝镇境内的马边河干流上,系马边河干流梯级开发的第5级电站。与沐川县城沙湾、**及下游的黄丹水电站均有公路相通。距沐川县城50km,距沙湾67km,经沙湾至**共105km,至下游在建的黄丹电站13km,已建的大渡河铜街子电站在至沙湾的公路上,距本电站约37km。成昆铁路在沙湾通过,交通较方便。 本电站装机2台,单机容量51MW,总装机容量102MW。电站枢纽由拦河大坝、进水口、引水隧洞、压力管道及地面厂房等建筑物组成。工程等级为Ⅱ等工程,永久性主要水工建筑物为2级,次要建筑物为3级。 拦河大坝位于舟坝大桥上游250m处,为碾压砼重力坝,坝顶高程433.50m,坝顶轴线长172.00m,最大坝高72.5m(不含齿槽深度8.00m),坝身设置5个溢流表孔,溢流堰顶高程413.00m,孔口净宽12.00m。 1.2 水文气象和工程地质 1.2.1 水文和气象条件 马边河流域地处盆地与高山过渡带,属亚热带季风气候。由于域内高差悬殊,气候变化显著,上游河源地区,为高山气候,较为寒冷潮湿,中下游特点是冬暖夏热、湿润多雨。舟坝地区多年平均降雨量为1270.4mm,一日最大降雨量为147.5mm,多年平均降雨天数192天。根据犍为和沐川(与坝址直线距离分别为28km和24km)两个气象站资料统计,年平均气温分别为17.5℃和17.3℃,历年极端最高气温为38.2℃和37.9℃,极端最低气温为-2.6℃和-3.9℃,年平均相对湿度为81%和84%,历年最小相对湿度均为18%,年平均蒸发量为1096.5mm和957.6mm,多年平均风速1.5m/s,瞬时最大风速31.0m/s,相应风向NW,据清溪站统计,多年平均水温15.8℃,最高水温26.9℃,最低水温6.3℃。 马边河径流主要来源降水。洪水由暴雨形成,径流年际变化较小,年内分配不均,主汛期为6~9月,其中7~8月最为集中。舟坝电站多年平均流量125m3/s。马边河属山区性河流,山高坡陡,集流迅速,洪水涨落快,

长河坝水电站初期导流洞封堵施工

长河坝水电站初期导流洞封堵施工组织 王亚威/中国水利水电第五工程局有限公司 【摘 要】 长河坝水电站初期导流洞封堵施工面临洞口回水深、洞内渗漏量大、洞内道路填筑方量大、距离远、施工环境恶劣、工期紧强度高等诸多难题。本工程充分利用洞外地形提前拆除边墙及桥墩,创造了1#和2#导流洞同时进洞施工条件,并采用进洞道路填筑与抽水强排并用、加高洞内临时围堰、新增临时排水钢管以及科学合理调配等措施进行封堵施工,既保证了封堵实体质量,又大大缩短了施工工期,为大坝提前蓄水提供了保障。 【关键词】 长河坝初期导流洞封堵渗漏量大工期紧 1 工程概述 1.1 工程概况 长河坝水电站初期导流洞有两条,分别为1#导流洞和2#导流洞,均位于大坝右岸,在施工期承担导流作用。两条导流洞均为城门洞型断面,圆心角120°,断面最大尺寸为16×16.5m,封堵部位断面尺寸为12m×14.65m,进口高程为1482m,出口高程1475m。1#导流洞全长1061.08m,纵坡坡度6.60‰;2#导流洞全长1235.41m,纵坡坡度5.66‰(见表1)。 表1 初期导流洞堵头布置特性表 项目 进口 临时堵头起点 临时堵头终点 (永久堵头起点) 永久堵头终点 出口 1#洞桩号 0+000.00 0+530.00 0+555.00 0+615.00 1+061.08 1#洞底板高程 (m) 1482 1477.9 1477.7 1477.3 1475.0 2#洞桩号 0+000.00 0+710.50 0+735.50 0+795.50 1+235.41 2#洞底板高程 (m) 1482 1477.5 1477.3 1477.0 1475.0 1#导流洞堵头位于右岸帷幕灌浆轴线处,2#导流洞堵头通过将帷幕轴线下移后布置在帷幕轴线处。堵头的封堵位置见图1。

水厂自控系统方案

系统方案介绍 1概述 本工程是神华乌海能源公司西来峰工业园区供水工程,系统由配水泵站、调节池、调节泵站、水旋池、澄清池、排泥泵站、投药间、加压泵站等主要设备及工艺系统组成。 1.1工程主要原始资料 1室外环境温度:多年平均气温9.6℃ 极端最高气温(历年极端最高气温) 40.2℃ 极端最低气温(历年极端最低气温) -32.6℃ 2海拔高度:1124.35m 3安装现场地震列度:VIII度 4 室内环境湿度:最高100%,最低10% 5污秽等级:III级(按Ⅳ设计) 2 规范和标准 应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: NDGJ16-89 火力发电厂热工自动化设计技术规定 CECS81:96 工业计算机监控系统抗干扰技术规范 1998.09.30 火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定 GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 4720-84 低压电器控设备 JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件

TEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级ANSI 488 可编程仪器的数字接口 ISA --55.2 过程运算的二进制逻辑图 ISA --55.3 过程操作的二进制逻辑图 ISA --55.4 仪表回路图 NEMA --ICS4 工业控制设备及系统的端子板 NEMA --ICS6 工业控制设备及系统的外壳 DL 5028 电力工程制图标准 TCP/IP 网络通讯协议 IEEE802 局域网标准 05X101-2 地下通信线敷设 HG/T20509-2000 仪表供电设计规范 HG/T29507-2000 自动化仪表选型规定 HG/T20513-2000 仪表系统接地 HG/T 20508-2000 控制室设计规定 HG/T 20700-2000 可编程控制系统工程设计规定 GB50217-1994 电力工程电缆设计规定 HG/T20505-2000 过程测量和控制功能标志及图形符号 GB/T 50314—2000 智能建筑设计标准 DB32/191-1998 建筑智能化系统工程设计标准 CECS/119-2000 城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范GB/T50311-2000 建筑与建筑群综合面线系统工程设计规范

水电站站长竞聘演讲稿

水电站站长竞聘演讲稿 篇一:变电站站长竞聘演讲稿 变电站站长竞聘演讲稿各位领、各位评委、同志们:们好! 叫XXX,现年27 周岁,专文化,技术员。20XX年我局XX变电站工作至今,一直从事变电运行值班员工作。 最近我局公开竞聘后备干部,正是为了适应电力体制改革,积极迎接挑战,营造一个勇于上进、不断进取的企业形象而采取的重要举措,它将为企业的可持续发展奠定坚实的基础。我作为内乡县电业局一名职工,以有这样良好的用人机制感到自豪,他让我们看到希望,使我们能够一心一意地忠诚于我的企业。参加工作以来,我先后在王晓武、孙国兴两位站长的领导下工作,在多年的变电运行工作岗位上承蒙各级领导的关怀与指导,各位师傅、同仁的帮助与支持,使我的能力有了极大的提高,综合素质不断攀升。我觉得我有能力参与这次竞争:一是我有坚定的政治信仰,积极向党组织靠拢,爱岗敬业,作风正派,为人正直,服从指挥,团结同志,在工作中深受各级领导和群众的好评。 二是我有娴熟的工作技能、饱满的工作热情、 热爱变电运行工作,具有较强责任各心敬业精神,熟悉变电运行各种规程。我曾参加符岭变电站安装建设,熟悉变电站

种电气设备。在工作中,积极主动,任劳任怨,曾多次被评为先进工作者。 三是身体健康、年富力强、家庭幸福,精力充沛,工作之余不忘学习,自修完成了郑州电专电气工程及其自动化大专学历;现正在自修本专业本科学历;并自费购买了许多生产技术书籍,从中收益非浅,不断的追求培养了我一种乐于学习、善于学习的能力,为日后工作的开展打下了良好基础。竞争是无情的,而竞争又是公平的,若我有幸在此次竞争中得到大家的赏识和厚爱,在今后的工作中我会努力做到:()一是认真学习实践科学发展观;认真领会、贯彻省市电力公司及我局各种精神,以此指导自己的工作,在思想上、行动上与上级保持一致。 二是更加勤奋努力的学习业务技术知识,不断提高自己的业务水平,以饱满的工作热情和扎实的工作作风投入到变电运行工作中去。 不管这次竞争的结果如何,对我来说都是一次难得的锻炼和学习机会,它将给我以动力和希望。从竞争中发现自己的不足,知不足而奋进,在竞争中不断完善自己,这也正是我参与竞争的目的。 竞争,给人以动力,还企业以活力。忆往昔,四十年辉煌史;看今朝,全局上下竞风流;盼明日,无限风光惹人醉。让我们团结起来,在局领导的坚强领导下,步入那激情燃烧的岁月,勇敢地迎接挑战,把火红的青春献给祖国的电力事业,开创我局美好的未来! 谢谢大家! 篇二:水电站站长竞聘书

维修养护施工组织设计

陆水水利工程维修养护项目 主副坝维修和日常养护施工 施工组织设计 长江水利委员会陆水枢纽工程局大坝服务中心二0一0年一月 目录

第一章施工综合说明 工程概况 1.1.1 工程基本情况 陆水水库位于湖北省东南部,属低山丘陵地区。多年平均气温度,多年平均降雨量。属亚热带季风气候,雨量充沛,气候温和,植物生长茂盛,生态环境十分适宜绿化。水库属大(二)型工程,有大小土石坝15座,除5#,6#A副坝采用混凝土六方块贴坡外,其余土坝背水坡均采用草皮护坡,粘土坝身。 1.1.2 合同项目和工作范围 合同工程名称为:主副坝维修和日常养护施工 承包范围和内容:1#副坝至11#副坝排水沟清理及坝坡杂草清除等日常养护;9#副坝至11#副坝连接段护岸维修;8#副坝南端坝脚场地平整,8#副坝藕塘填方、运整;主副坝机电设备日常养护;闸门维修养护;启闭机维修养护;机电设备及附属设施维修养护;坝区绿化及园林设施日常养护;白蚁防治等。 工程区自然条件 1.2.1水文气象 陆水流域属亚热带季风气候,夏季炎热,冬季寒冷,四季寒暑分明。据陆水水库实测资料统计,多年平均降雨量。降雨量年内分配不均,6月最大、12月最小,3~8月雨量占全年的%,9月~次年2月降雨量占全年降雨量的%。

多年平均气温℃,多年平均蒸发量(20m2蒸发池)。多年平均最大风速s。暴雨主要出现在4~10月,个别年份也可能提前到3月,或推迟到11月。 1.2.2地质、地形地貌 本区为幕阜山北麓至长江间的低山—丘陵区,地面高程50~300m。地势总体东南高西北低。区内水系发育,长江一级支流陆水河于工程区总体流向北西。 (1)1#A副坝 1#A副坝为均质土坝,坝长,最大坝高。坝身填土主要为粉质壤土,含碎石及粉质粘土团块,呈弱~微透水性;坝基为粉质粘土,含粘土条带和少量碎石,呈弱透水性。上游坝坡为浆砌块石护坡,下游坝坡为草皮护坡,坝坡左侧与杂树林相连。 (2)1#B副坝 1#B副坝亦为均质土坝,坝长,最大坝高。坝身填土主要为粉质粘土夹粉质壤土,含碎石及粉细砂,具中等透水性;坝基为含碎石粉质粘土,呈弱透水性。上游坝坡为浆砌块石护坡,下游坝坡为草皮护坡,坝坡右侧与杂树林相连。 (3)2#副坝 2#副坝原为粘土均质坝,防洪加固设计后将其改建为为46.2米的三孔泄洪闸,两岸各为长28米的混凝土重力式挡水坝,坝坡右侧与山头相连。 (4)主坝 主坝坝顶长度米最大坝高49米,坝身为混凝土预制块安装。左端与上坝公路相连,右端用铺有混凝土路面的连接段与3#副坝相连。

自来水厂供电系统设计方案

自来水厂供电系统设计方案 一、课程设计的目的与任务 供电系统与电气控制是自动化专业的专业课,具有很强的实践性和工程背景,供电系统与电气控制课程设计的目的在于培养学生综合运用供电系统与电气控制的知识和理论分析和解决供电系统设计问题,使学生建立正确的设计思想,掌握工程设计的一般程序、规和方法,提高学生调查研究、查阅文献及正确使用技术资料、标准、手册等工具书的能力,理解分析、制定设计方案的能力,设计计算和绘图能力,实验研究及系统调试能力,编写设计说明书的能力。 二、原始资料 (1) 自来水厂用电设备一览表(附表2) (2) 自来水厂平面布置图(附图5) (3) 自来水厂机修车间平面布置图(附图6) (4) 该厂年最大有功负荷利用小时数 T max =8000小时 (5) 该厂一、二泵房为二级负荷,机修及办公室为三级负荷。 (6) 电源条件: 距该厂8公里处,有一地区变电所,地区变电所可分别从两段35kV 母线上各提供一回电源,这两段母线的短路容量皆为: MVA sd P 350)3( (7) 气象及其他有关资料 a) 要求车间变电所低压侧的功率因数为0.85。高压侧功率因数为0.95。 b) 年平均温度及最高温度 最热月平均最高温度 年平均温度 最热月土壤平均温度 35℃ 18℃ 30℃

三、设计要求容: (1) 计算自来水厂、机修车间的总计算负荷。并确定为提高功率因数所需的补 偿容量。 (2) 选择该自来水厂总降压变电所、机修车间变电所的变压器台数及额定容 量。 (3) 选择和确定自来水厂高压供电系统(包括供电电压,总降压变电所一次接 线图,场高压电力网接线)。 (4) 选择高压电力网导线型号及截面。 (5) 选择和校验总降压变电所的一次电气设备。 (6) 拟定机修车间供电系统一次接线图(包括车间变电所一次接线及车间低压 电力网接线)。 (7) 选择机修车间的低压电力网的导线型号及截面。 (8) 选择和校验机修车间供电系统的一次电气设备(包括各支线上的开关及 熔丝)。 四、负荷计算 地区变点所 U p =35KV 总降压变电所 U e =10KV 去自来 水厂 自来 图二 课题(2)电力系统结构图

长河坝

长河坝水电站 长河坝水电站位于四川省甘孜藏族自治州康定县境内,为大渡河干流水电梯级开发的第10级电站,工程区地处大渡河上游金汤河口以下约4km~7km河段上,坝址上距丹巴县城82km ,下距沪定县城49km。大渡河为不通航河流,工程区距铁路线较远,公路有省道S211 线从工程区通过,并在瓦斯河口与国道318 线相接,可较方便地连接外围交通干道及大、中城市,交通较方便,周边有成都、眉山、雅安以及乐山等重要城市。 目录 规模 长河坝水电站为大渡河梯级开发的骨干电站,由大唐国际发电股份有限公司投资开发的一等大(1)型水电工程,长河坝水电站枢纽建筑物主要由砾石土心墙坝、泄洪系统、引水发电系统组成,电站装机容量2600MW,近期多年平均发电量约108.0亿KW.h,枯水期平均出力约376MW,远景可达110.4亿KW.h和638MW。电站水库正常蓄水位1609m,正常蓄水位下库容为10.4亿m3,其中死库容为6.2亿m3,为季调节水库。项目总投资1274413万元,项目预计2013年完成。 相关新闻 12月4日,四川大渡河流域长河坝水电站大坝工程签字仪式在中国水电建设股份有限公司总部举行。中国水电五局以24.5亿元中标承建大渡河长河坝水电站大坝工程,该电站大坝工程高240米,是中国水电建设股份公司承建的最高土石坝工程,目前世界上尚无已建成同等规模的工程。 集团公司总经理、股份公司董事长、党委书记范集湘,股份公司副总经理李跃平,大唐国际发电股份有限公司总经理曹景山、总经理助理李世东、副总工程师刘福阁,四川大唐国际甘孜公司总经理李鸣、党委书记杨海,以及双方有关部门和水电五局的领导参加了签字仪式,大唐国际副总工程师刘福阁主持签字仪式。四川大唐国际甘孜水电开发有限公司总经理李鸣与水电五局有限公司总经理郑久存在长河坝水电站大坝施工合同书上签字。李跃平、李世东、李鸣、郑久存分别在签字仪式上致辞,对签约表

中国在建的最高土石坝

中国在建的最高土石坝 24、5亿元中标承建大渡河长河坝水电站大坝工程,该电站大坝工程高240米,是中国水电建设股份公司承建的最高土石坝工程,目前世界上尚无已建成同等规模的工程。长河坝地质条件极其复杂,大坝集中超高心墙堆石坝、河床深厚覆盖层、高地震烈度、狭窄河谷四大难度于一体,目前世界上还没有同等规模的工程建成。位置长河坝水电站位于四川省甘孜藏族自治州康定县境内,为大渡河干流水电梯级开发的第10级电站,工程区地处大渡河上游金汤河口以下约4km~7km河段上,坝址上距丹巴县城 82km ,下距沪定县城49km。 大渡河为不通航河流,工程区距铁路线较远,公路有省道 S211 线从工程区通过,并在瓦斯河口与国道318 线相接,可较方便地连接外围交通干道及大、中城市,交通较方便,周边有成都、眉山、雅安以及乐山等重要城市。规模 长河坝水电站为大渡河梯级开发的骨干电站,由大唐国际发电股份有限公司投资开发的一等大(1)型水电工程,长河坝水电站枢纽建筑物主要由砾石土心墙坝、泄洪系统、引水发电系统组成,电站装机容量2600MW,近期多年平均发电量约108、0亿KW、h,枯水期平均出力约376MW,远景可达1 10、4亿KW、h和638MW。电站水库正常蓄水位1609m,正常蓄水位下库容为

10、4亿m3,其中死库容为6、2亿m3,为季调节水库。项目总投资万元,项目预计xx年完成。 工程技术 长河坝水电站安装4台65万千瓦混流式水轮发电机组,总装机容量260万千瓦,单独运行年均发电量108、3亿千瓦时,联合运行年均发电量111亿千瓦时。电站水库总库容 10、75亿立方米,调节库容4、15亿立方米,具有不完全年调节能力。长河坝采用砾石土心墙堆石坝,坝高240米,河床覆盖层深约80米,场区地震基本烈度为8度,大坝地震设防烈度为9度,大坝填筑量约3300万立方米。长河坝大坝集中超高心墙堆石坝、河床深厚覆盖层、高地震烈度、狭窄河谷四大难度于一体,坝体和基础的防渗处理设计、大坝坑震安全措施,均无成熟经验可借鉴,给设计、施工和运行带来挑战性难题,目前世界上尚无已建成同等规模的工程。长河坝水电站大坝工程,xx年12月1日开工,xx年4月30日竣工。

供水大坝工程施工组织设计

44444供水大坝工程施工组织设计 批准:3333 审核:3333 编制:3333 3333 3333

333333333333有限公司 二O一八年三月 目录 第1章工程综合说明 (7) 1.1项目简介 (7) 1.1.1项目概况 (7) 1.1.2合同工期 (7) 1.1.3主要施工内容及工程量 (7) 第2章施工平面规划 (11)

2.1施工平面规划 (11) 2.1.1施工平面布置说明 (11) 2.1.2中方生活办公营地 (11) 2.1.3综合加工厂及拌合系统等临建布置 (12) 2.2场内外交通 (13) 2.2.1对外交通 (13) 2.2.2对内交通 (13) 2.3生活及施工供排水 (14) 2.3.1生活用水 (14) 2.3.2生活污水处理 (14) 2.3.3施工用水 (14) 2.3.4施工排水 (14) 2.3.5设备配置 (15)

2.4施工供电 (15) 2.5施工供风 (15) 2.6施工通讯 (15) 2.7料场规划 (15) .第3章施工总进度计划 (16) 3.1施工总进度计划 (16) 3.1.1、.......坝总进度计划 (16) 3.1.2、.......坝总进度计划 (17) 4章施工组织管理机构 (19) 4.1项目部管理人员 (19) 第5章现场碾压试验 (20) 5.1现场碾压试验 (20) 5.1.1、试验目的 (20)

5.1.2、试验内容 (20) 5.1.3、试验准备 (20) 5.1.4、碾压试验 (23) 5.1.5、试验成果整理 (24) 5.1.6、试验人员 (24) 第6章坝体填筑料开采 (26) 6.1土料 (26) 6.1.1土料场概述 (26) 6.1.2土料场剥离 (26) 6.1.3土料开采 (26) 6.1.4土料备料 (26) 6.1.5资源配置 (26) 6.2块石料场 (27)

大坝填筑施工组织设计

填埋场A单元环场坝及分割坝填筑施工方案 1.概况 河北省危险废物处置工程填埋场A单元环场坝填筑方量4.202万m3、分割坝填筑方量3863m3,总填筑为:总计划填筑天,则坝体填筑日强度达 m3/天。 坝体填筑计划工期17个月,2010年8月开始填筑至2012年的6月底。2011年6月底全坝段填筑到1028m高程,满足1028m 高程的度汛要求。2012年6月底大坝填筑设计高程1054.0m后,预留预沉降高度0.4m,主河床坝段填筑至1054.4m高程,2012年底前修筑坝顶道路等工程。 坝体填筑按区、段、单元划分进行,坝面分三区,即:左岸坝肩填筑区、右岸坝肩填筑区、河床段区,每区分为三个独立工作面。先施工左、右坝肩段,再施工河床段。按照不同高程设上坝道路。 2.坝体填筑进度安排 2.1施工总体进度安排 按照设计要求,坝基开挖1006m高程,换填干净砂至1008m 高程,作为大坝填土建基面。根据总进度计划和现场相关条件,2010年8月开始填筑右岸坝0+475~坝0+720坝段。9月开始填筑左岸坝0+135~坝0+350坝段,达到1014m高程。上游起小断面挡水,下游为防渗墙施工提供工作面,10月底截流后,加快纵向围堰拆除及河床段坝基开挖,为2011年大坝全断面填筑创

造有利条件。 2.2主要节点工期 2010年10月底大坝截流,大坝左右坝段填筑高程达到1014m 高程。 2010年11月底坝体上游小断面填筑高程达到1021m高程。 2011年6月30日大坝全断面填筑高程达到1028m满足度汛水位高程 2012年6月30日大坝填筑完工。 3 坝体填筑施工方法 3.1坝体填筑施工道路布置 3.1.1上坝道路布置采用岸坡与坝坡相结合的布置方式,上坝道路按双车道设计,两岸上坝主干道路面宽7m,最大纵坡控制在10%左右;坝体下游坡面的临时上坝道路路面宽7m,最大纵坡控制在10%以下。 3.1.2上坝道路 根据大坝填筑不同高程在下游坡修筑三条“之”字型上坝路,分别在1008~1023m、1023~1038m、1038~1054m高程布设。 3.2坝体填筑坝料平衡计算 本工程开挖料主要为大坝清基开挖料和左坝肩削坡量,清基料和削坡料不能用于坝体填筑,大坝清基土方开挖运至大坝上、下游进行平整,左坝肩削坡料用于坝前平台填筑。 (1)平衡依据:根据招标文件提供的坝料工程量和各时段坝

水厂设计方案

地表水处理系统 设 计 方 案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、规范与标准 四、设计原则 五、编制范围 六、设计参数 七、地表水处理工艺流程 八、工艺说明 九、中央控制系统说明 十、设备参数 十一、人员配备 十二、工程投资估算 附件:平面布置图

一、工程概况 X市要求将地表水(符合《地面水环境质量标准》GB3838-88)进行处理,出水要求符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 二、编制依据 1、《地面水环境质量标准》 GB3838-88 2、《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 3.业主提供得资料 三、规范与标准 1、《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 2、《建筑给水设计规范》 GBJ15-88 3、《水处理设备技术条件》 JB/T2932-1999 4、《地面水环境质量标准》 GB3838-88 四、设计原则 1、优化工艺设计,使系统设备经济、合理、可靠。 2、选用新型优质材料与配件,单体设备结构先进、合理。 3、自动化程度高,操作维护方便,减少劳动强度。 4、设备布局合理、美观。 5、采用合理工艺与流程降低运行费用。 五、编制范围 地表水处理机房内得水处理设备均由本设计方案考虑,机房内得基础条件也可由我公司负责提出,但由业主建设。机房内得所有土建项目与配套得机房建设,供水管网由业主考虑。 业主并将电源、水源接至机房。 六、设计参数 1、原水性质: A: 符合地面水环境质量标准II类水质 B: 符合地面水环境质量标准I类水质

2、处理水量: A:Q=100t/h; 3、出水水质: 符合《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 七、地表水处理工艺流程 1、工艺确定 A:Q=2400t/d 由于原水为符合地表水地面水环境质量标准II类水质,而出水要求达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006,所以工艺主要考虑采用微絮凝与过滤技术来达到要求,为了加强对有机污染物得去除效果,系统将设置活性炭过滤,最后在出水口投加二氧化氯消毒以确保细菌指标达到设计要求。 本工艺中多介质过滤与活性炭过滤均为自动运行,根据压差到达设定值时自动反洗,水源在洪水期间水中得悬浮物将最高达500mg/l, 过滤器到达设定得压差得时间将大大缩短,即过滤器将缩短工作周期自动反洗来应付高浊度原水,系统出水仍然达到设计要求。 本工艺中机械过滤均为自动运行,根据压差到达设定值时自动反洗,水源在洪水期间水中得悬浮物将最高达500mg/l, 过滤器到达设定得压差得时间将大大缩短,即过滤器将缩短工作周期自动反洗来应付高浊度原水,系统出水仍然达到设计要求。 3、工艺流程图 根据原水水质与出水要求,本设计建议采用以下处理工艺: A:Q=2400t/d 混凝剂二氧化氯 ↓↓原水→原水泵(反洗泵) →管道混合器→多介质过滤器→活性炭过滤器→清水池→供水管网 B:Q=5000t/d 混凝剂二氧化氯 ↓↓

大型水电站大坝开挖工程施工组织设计

第一章概述

第一章概述 1.1 工程概况 xxx水电站位于贵州省余庆县xxx口上游1.5km的xx上,上游距xxx水电站137km,下游距河口涪陵455km,控制流域面积43250km2,多年平均径流量226亿m3。工程开发的主要任务是发电,兼顾航运、防洪及其他综合利用。水库总库容64.51亿m3,调节库容31.54亿m3,正常蓄水位630m。电站装机容量3000MW,保证出力751.8MW,年发电量96.67亿kw·h,是贵州省和xxx干流最大的水电电源点。 xxx水电站属Ⅰ等工程,大坝、泄洪建筑物、电站厂房等主要建筑物为Ⅰ级建筑物,次要建筑物为3级建筑物。 枢纽由大坝、泄洪消能建筑物、电站厂房、航运及导流建筑物等组成。河床布置混凝土双曲拱坝,坝身表、中孔泄洪,坝下水垫塘消能;左岸布置泄洪洞作为辅助坝身泄洪的通道,并预留通航运建筑物和布置两条导流洞;右岸布置引水式地下发电厂房系统及一条导流洞,坝基防渗采用灌浆帷幕。拦河大坝采用混凝土抛物线型双曲拱坝,坝顶高程640.50m,河床建基面高程408.00m,最大坝高232.5m。 坝后设水垫塘和二道坝,水垫塘采用平底板封闭抽排方案。水垫塘净长约304m,底宽70m,断面型式为复式梯形断面。二道坝由下游RCC围堰部分拆除形成,顶高程441.00m,底高程408.00m,最大坝高33m,二道坝下游设置长约80m的防冲护坦。 泄洪洞布置于左岸,采用短有压进水口接明流隧洞型式,进口底高程590.00m,控制断面孔尺寸为11m×12m,泄洪洞为无压洞,洞线为直线,全长574m,出口采用挑流消能型式,预挖冲坑位于左岸1#、2#导流洞出口明渠处。 引水式地下厂房系统布置于右岸,由进水口、引水隧洞、主厂房、主变洞、尾水隧洞、调压室、尾水出口及开关站等组成,电站装机5×600MW。 上游RCC围堰、下游混凝土围堰为Ⅳ级临时建筑物,上游RCC围堰为三心圆拱围堰,堰顶高程488.50m,顶宽6m,下游混凝土围堰为重力围堰(结合二道坝),堰顶高程464.60m,顶宽8m. 大坝开挖边坡由两岸上游侧边坡、下游侧边坡及两岸拱端边坡组成。 左岸上游边坡在高程435.00m以上边坡走向NE81?~86?,边坡走向与岩层走向交角分别为41?~46?、46?~51?,为斜交逆向坡,边坡总体稳定条件较好。高程480.00m~540.00m 高程之间为垂直边坡,其他部位边坡单级坡比在1:0.1~l:0.2之间,开挖边坡每15m高设

尾矿库大坝施工组织设计(1)

4项目经理部及劳动力配置计划 4.1项目经理部组成情况 5主要施工机械、设备供应计划 1施工组织设计编制说明 64 1.1施工组织设计编制说明的原则 64 1.2管理目标 64 2工程概况 67 2.1工程简介 67 2.2施工工地水文气象 67 2.3施工工地对外交通 67 2.4施工用水用电 67 2.5临时用地 67 2.6施工工期 68 3主要施工办法 69 3.1 施工准备 69 3.2 确定各施工过程的施工顺序 69 3.3 分部、分项尤其是主要施工过程的施工方法 70 3.4 冬、雨季施工措施 81 5.1满足工程施工所需的机械数量及供应计划 89 5.2测量、实验、检测仪器设备数量及供应计划 90 86 86 4.2分部、分项工程所需工种类别和级别 87 4.3分阶段施工计划投入劳动力人数 88 89

6确保工程质量的技术组织措施91 6.1质量管理体系、制度及质量保证体系91 6.2关键部位质量控制94 6.3工种岗位技术培训99 6.4先进施工工艺99 6.5送样检测、见证取样保证措施99 6.6分部分项分阶段验收步骤及办法99 6.7完成质量目标奖惩办法100 7确保安全文明施工的技术组织措施101 7.1安全管理组织101 7.2专职安全管理人员101 7.3特殊作业人员(电工、电焊工、架子工、机械操作工等) (101) 7.4已具备的安全设施或准备配置的安全设施101 7.5安全防护措施(土方、桩基、用电、外架外网等)101 7.6大、中型施工机械管理104 7.7文明施工技术组织措施104 7.8安全、文明施工责任目标奖惩办法104 8确保工期的技术组织措施106 8.1编制各施工节点,月、旬作业计划,定期落实计划实施106 8.2交叉、流水施工作业106 8.3合理调配机械、材料、劳动力106 8.4 设计、建设、施工、监理紧密配合,及时解决有关问题,工期目标及 奖惩办法107

水电站大坝及溢洪道工程施工组织设计

XX水电站工程 大坝及溢洪道工程施工施工组织设计 投标人:(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人):(签字) 日期:20XX年X月X日

目录 第一章综述 1.1 编制依据 1.2 编制指导思想 1.3 编制内容 1.4 对工程的认识与理解 1.5 施工总体方案构想 1.6 项目成果目标 第二章工程概况和施工条件 2.1 工程概况 2.2 施工条件 第三章施工总布置 3.1 施工布置原则及总体布置说明 3.2 施工工厂布置 3.3 临时房屋布置 3.4 施工风、水、电及通讯系统 3.5 施工交通 3.6 土石方平衡、弃碴场与料场布置 第四章施工进度计划与工期保证措施 4.1 施工进度计划 4.2 施工进度计划的人、财、物供应保证措施 4.3 施工进度计划的管理保证措施 4.4 现场计划执行保证 第五章施工准备 5.1 组织准备 5.2 技术准备

5.3 物资与设备调配 5.4 施工现场准备 第六章施工导流与施工排水 6.1 导流标准与导流方式 6.2 导流建筑物设计 6.3 导流建筑物施工 6.4 施工度汛 6.5 施工排水 第七章放空洞施工 7.1 概况 7.2 土石方开挖 7.3 砼工程施工 7.4 固结灌浆 7.5 金属结构制作、安装 第八章溢洪道施工 8.1 概况 8.2 溢洪道开挖 8.3 交通桥施工 8.4 溢流面施工 第九章砼面板堆石坝施工 9.1 概况 9.2 施工放样 9.3 趾板施工 9.4 坝体填筑 9.5 面板浇筑 9.6 防浪墙、挡墙浇筑 9.7 坝顶公路浇筑 第十章施工组织机构与项目管理

10.1 施工组织机构 10.2 施工组织管理网络 10.3 总公司与项目部的关系 10.4 项目部主要管理人员的岗位职责 10.5 施工专业队伍安排 第十一章施工设备、材料和劳动力计划11.1 施工设备进场计划 11.2 施工材料供应计划 11.3 劳动力供应计划 第十二章质量管理体系与质量保证措施12.1 质量管理网络 12.2 质量控制目标 12.3 质量管理体系 12.4 质量保证体系与质量保证措施 第十三章安全保证措施 13.1 安全生产目标 13.2 安全管理机构 13.3 安全管理制度 13.4 安全保证措施 13.5 主要施工安全控制措施 第十四章环境保护与文明施工 14.1 环境保护与文明施工目标 14.2 环境保护、文明施工组织机构及主要责任14.3 环境保护和文明施工措施 14.4 奖惩

水库大坝粘土心墙填筑施工组织设计方案

宣威市东山镇长洼子水库工程粘土心墙填筑分部工程施工组织设计(方案) 一、工程概况 长洼子水库位于宣威市东山镇恰德村委会樊家西部小河上,坝址距东山镇15公里,距宣威市约40公里。工程所在地樊家西部小河属珠江流域西江水系。长洼子水库主要建筑物有:拦河坝工程、溢洪道工程、输水及引水管道工程、其他附属工程等组成。 二、工期计划 2013年4月9~2013年6月20日,共计71天,完成粘土心墙填筑分部工程。 三、主要施工机械设施 主要机械设备表

四、施工工艺流程砼盖板一)C20 1、基础面处理1)基础开挖时预留20cm保护层,待混凝土浇筑前进行挖除并整平。 2)在基础面上浇筑混凝土前,清理基础面上的乱石及杂物,以符合设计要求。 2、模板工程

根据本工程的施工特点采用钢模板,施工过程中严格按施工规范施工、控制。 1)模板施工方法及质量要求 ①施工准备 由于模板对砼质量有直接影响,所以立模前要对模板进行挑选,然后按使用部位分类编号,妥善保管。模板表面应光洁平整,自身应无变形。 模板使用前(新模板除外),对模板均要进行整修、脱模处理(涂刷 脱模剂)。 将立模所需工具(如线锤、扳手、等)及材料(如模板、围柃、散木板、铅丝等)准备齐全。 安装前要按设计图纸测量放样,然后由施工技术人员详细向作业人员进行施工技术交底,让作业人员了解如何按照测量放样单立模,并 清楚立模所要求达到的精度。. ②散装模板安装 模板安装是一项重要的工作,安装时必须按照设计图纸要求尺寸进行,保证建筑物各部位尺寸准确无误,。立模时,用竖向围柃紧贴模板, 用铅丝将模板和围柃绑扎牢固或用蝴蝶卡加固,设置支撑将模板架立起来,之后再进行正常模板安装。立模的误差须在允许范围内,且模板上口边沿线须在一条平顺线上。 加固模板的拉杆,应设置在纵横围柃相交处,确保拉杆起到有效加固

水厂自控系统建设方案设计

专业资料 徐圩水厂自控系统建设方案 刘朋

目录 1.徐圩水厂自控系统的构成 (2) 1.1自控系统结构与目标 (2) 1.2控制方式 (3) 2.中控室 (3) 2.1运行监视 (3) 2.2运行控制 (3) 2.3数据管理 (4) 2.4报警处理 (4) 2.5报表及打印 (4) 2.6 Web数据服务 (4) 3.各子站控制 (4) 3.1原水泵房控制站 (4) 3.2高效澄清池控制站 (5) 3.3翻板滤池控制站 (6) 3.4加氯加药间控制站 (7) 3.5臭氧活性炭间控制站 (8) 3.6送水泵房控制站 (8) 3.7污泥脱水间控制站 (9)

1.徐圩水厂自控系统的构成 徐圩水厂自控系统网络拓扑结构采用光纤以太环网结构,在这种网络结构 下,每个子站都可以通过两条不同的通道与中控室进行通讯,即使网络中的一处光纤受到损伤,也不会影响中控室与主站之间的通讯。 徐圩水厂自控网络拓扑图 1.1自控系统结构与目标 徐圩水厂自控系统按照分散控制,集中管理的原则配置,全厂拥有一处中控室,管理整个生产过程,并且在取水泵站、高效澄清池、加药加氯间、滤池、活性炭处理间、送水泵房和污泥脱水间分别设置有PLC控制站,PLC控制站组成光纤以太环网,各控制站负责处理各站的数据采集和控制任务。 自控系统具有以下功能: 1)在线实时显示各工艺环节的生产数据,并根据工艺的要求对生产过程中的异常数据进行不同方式的显示及报警提示; 2)实时显示全厂生产过程中各重要设备的运行状态及参数,并对异常情况进行显示和报警提示; 3)根据进水流量、出水浊度和加药配比值来实现加药系统的自控控制; 4)采用自动调节实现滤池的恒水位过滤。反冲洗根据滤池水位、滤层上下差压和阀门开度实现运行、反冲洗到再运行的全过程控制,同时也可实 现在操作画面上进行人工强制反冲洗;

堤坝施工组织设计

堤防工程施工组织设计 江西省廖坊水利枢纽工程库区防护工程河西堤Ⅰ标(合同编号:LF/KQFH-HXD-Ⅰ) 投标文件 (技术标)

*********** 二○○三年十一月 施工技术文件及其它投标资料表 序号名称资料编号 1 施工总进度第五章 2 施工总布置第二章 3 施工用地计划第二章 4 主要项目施工方法第四章 5 施工技术措施第七章 6 现场标化管理第十章 7 环境保护与文明施工第十一章 投标人: 法定代表人(或委托代理人): 二○○三年十月

目录 综合说明 1 1-1 企业概况简介 1 1-2 承担本工程施工的总体设想 2 1-3 承担本工程施工的施工能力、施工力 量 4 1-4 对招标文件、合同主要条款的承诺 4 第一章工程概况 6 1.1工程概况 6 1.2水文气象和工程地质 9 1.3对外交通条件及弃碴场 15 第二章施工现场总体布置 16 2.1施工总布置原则 16 2.2风水电及通讯系统布置 16 2.3场内施工道路 17 2.4弃碴场 18 2.5砂石料开采、加工系统 18 2.6砼系统 18 2.7施工辅助企业、仓库及生活设施 18 2.7.1施工辅助企业及工地实验室 18 2.7.2工地仓库 19 2.7.3生活及办公设施 19

第三章施工准备 21 3.1前期准备 21 3.2测量放样 21 第四章主要项目施工方法 23 4.1施工导流及渡汛、防汛措施 23 4.2土方开挖 24 4.3土方填筑 25 4.4砂砾石回填 26 4.5无纺土工布铺设 27 4.6复合土工膜铺设 28 4.7砼工程施工 29 4.8浆砌条石砌筑 34 4.9前山防洪排涝闸工程 35 第五章施工进度计划 39 5.1 编制说明 39 5.2 工期 39 5.3控制性进度 39 5.4施工强度 40 第六章进度保证措施 41 第七章施工技术措施 45 7.1施工技术措施 45 7.2冬雨季施工措施 47

水电站大坝施工组织设计方案

1、工程概况 多儿水电站位于甘肃省迭部县境内,坝址位于白龙江的一级支流多儿河上,距河口7km,厂址位于白龙江干流右侧,距上游坝址公路里程约7.5km,有简易公路通过坝址。本工程总装机 3.0万kw,保证出力5744万kw,年平均发电量13414万kw.h,年利用小时数4504h。工程规模属Ⅵ等小(I)型工程。 2、工程地质 2.1大坝工程地质 坝址位于多儿河上游约7km处,坝址区河谷为“V”字形,水流湍急,平水期河水面高程1919.75m,水面宽14.2m,水深 1.5~2.2m,河床覆盖层厚5m~9m。正常蓄水位1986m时,河谷宽180m。坝址左岸为基岩斜坡地形,坡高200~300m,自然岸坡50°~74°,陡处可达85°左右。右岸1970~1980m高程以下岸坡陡峻,前缘临河岸坡坡角70°~76°,局部近直立,以上呈35~45°的基岩缓坡地形。 (2)坝址区岩性主要含碳硅质岩、白云岩、微晶灰岩、碳质板岩、期辉绿岩、第四系全新统、崩坡积块碎石层。本区地层受多期构造运动影响,岩体中断层裂隙较发育,受高陡边坡岩体风化卸荷作用等影响,坝址区物理地质现象主要表现在岩体的卸荷松动及风化。

(3)根据勘探平硐及钻孔揭露,坝址区岩体风化较深,左岸强风化岩体厚度5~15m,弱风化15~25m。局部因构造及地形影响,钻孔揭露弱风化岩体较深,主要分布在Ⅱ线右坝肩部位,深度达58m,边坡变形主要表现为浅部的卸荷拉裂。 2.2料场地质 多儿沟块石及人工骨料产地位于坝址上游的多儿沟内,距坝址900m,有碎石路相通,运距较近。经分析比较后认为,该料场料源质量好,储量丰富,运距近,开采、运输方便,可做为人工骨料、混凝土面板堆石坝块石料料源,但对采用级配需做爆破和碾压试验论证。 该料场山体雄厚,高差较大,山坡坡度45~65°,岩石裸露,料源集中,储量计算范围1960~2050m高程,计算面积2.5万m2,平均厚度50m,储量125.0万m3,实际储量大于计算储量,开采便利。 右岸的科牙村,地面高程在2100~2150m,料区地形起伏变化较大。储量30万m3,土料各项指标满足质量要求,作为临时防渗料能满足要求:砂砾料粗骨料除软弱颗粒超标外,其余指标满足要求;细骨料孔隙率大,含泥量高,不能直接使用,须筛洗;人工骨料、堆(块)石料质量较好,储量丰富,可满足工程需要。

水厂自控系统建设方案

. .. . . 徐圩水厂自控系统建设方案 刘朋

目录 1.徐圩水厂自控系统的构成 (2) 1.1自控系统结构与目标 (2) 1.2控制方式 (3) 2.中控室 (3) 2.1运行监视 (3) 2.2运行控制 (3) 2.3数据管理 (4) 2.4报警处理 (4) 2.5报表及打印 (4) 2.6 Web数据服务 (4) 3.各子站控制 (4) 3.1 原水泵房控制站 (4) 3.2 高效澄清池控制站 (5) 3.3 翻板滤池控制站 (6) 3.4 加氯加药间控制站 (7) 3.5 臭氧活性炭间控制站 (8) 3.6 送水泵房控制站 (8) 3.7 污泥脱水间控制站 (8)

1.徐圩水厂自控系统的构成 徐圩水厂自控系统网络拓扑结构采用光纤以太环网结构,在这种网络结构下,每个子站都可以通过两条不同的通道与中控室进行通讯,即使网络中的一处光纤受到损伤,也不会影响中控室与主站之间的通讯。 徐圩水厂自控网络拓扑图 1.1自控系统结构与目标 徐圩水厂自控系统按照分散控制,集中管理的原则配置,全厂拥有一处中控室,管理整个生产过程,并且在取水泵站、高效澄清池、加药加氯间、滤池、活性炭处理间、送水泵房和污泥脱水间分别设置有PLC控制站,PLC控制站组成光纤以太环网,各控制站负责处理各站的数据采集和控制任务。 自控系统具有以下功能: 1)在线实时显示各工艺环节的生产数据,并根据工艺的要求对生产过程中 的异常数据进行不同方式的显示及报警提示; 2)实时显示全厂生产过程中各重要设备的运行状态及参数,并对异常情况 进行显示和报警提示; 3)根据进水流量、出水浊度和加药配比值来实现加药系统的自控控制; 4)采用自动调节实现滤池的恒水位过滤。反冲洗根据滤池水位、滤层上下 差压和阀门开度实现运行、反冲洗到再运行的全过程控制,同时也可实 现在操作画面上进行人工强制反冲洗;

XX水厂试运行方案.doc

XX水厂工程 厂 区 联 合 调 试 方 案 编制单位:YY工程有限公司 XX水厂工程项目部 编制: 审核: 审批:

1、工程概况 1.1 工程概况 本项目建设地点位于XX,XX溪北侧。水厂占地面积共计9905㎡,各建筑物合计占地面积2960㎡,总供水规模为1.0万吨/日,一期建设0.5万吨/日,土建一次建成。水源来自XX。 本工程的主要建设内容有反应沉淀清水池、滤池、送水泵房-变配电间、反冲洗机房、加药间-脱水机房、回用水池、排泥井、污泥浓缩池、管理用房、传达室、机修仓库,以及发电机房和取水泵房的改造。厂区内的钢管、阀门、流量计等管配件安装及各构筑物内部设备及管道施工。 1.2 工艺概况 根据原水水质特点及出厂水水质要求,确定水厂净水工艺采用混凝、沉淀、过滤的常规处理工艺,各工艺流程如下: 2、联动调试目的 通过联动调试,对厂区内供水系统的土建结构及工艺系统进行功能性检验,检查设备、土建是否满足设计要求,各种管道、设备、结构在正常工况下是否满足使用要求。发现水厂正式运行前的各种问题,并加以妥善解决,为水厂正常供水创造条件。 3、联动调试的范围 本次厂区内参与联动调试的范围见下表。

参与联动调试的厂区内工艺管道:

生产管线:取水泵房DN500 管道混合器 DN300 反应沉淀池 DN500/折板 滤池DN500 清水池(DN500) DN400 送水泵房 DN500 配水管网。 反冲洗管线:滤池DN500 反冲洗机房 DN200 滤池。 回用水管线:滤池DN400 回用水池 DN150 反应沉淀池。 污泥管线:反应沉淀池DN400 排泥井 DN150 污泥浓缩池 DN200 脱水机房。 4、联动调试组织机构 XX水厂联动调试由建设方成立领导小组。我部项目经理XX作为我部负责人,技术负责人XX,施工负责人XX,安全、质量负责人XX、王XX作为成员参与此小组。 其中我部拟成立安装分组及土建分组,安装分组负责人XX,土建分组负责人XX。 指挥系统如下: