第一章施工部署

根据现场实际情况,在组织上、技术上、机械设备上、材料运输、进场等方面进行统筹安排,做好一切施工准备,确保本工程如期保质完成。

一、施工部署

1、施工场地

施工场地选择在3#炉电除尘东侧零米,临时布置一座工具房。

2、施工用电

将甲方提供的电源接到施工现场配电箱再根据动力、照明等需要进行分支埋、架设,电缆尽可能埋地架高送至各用电处,埋入地下的电缆用套管保护。焊机10台,用电电量需100KW。

二、技术准备

1、熟悉施工图纸,了解设计意图,确定施工方案,参加设计交底及图纸会审工作。制定各项技术措施;认真编制或绘制施工翻样图,并进行技术交底,编制施工组织设计并要进行优化,以便指导工程施工。

2、编制施工预算,做好工料分析,对本工程所需的劳动力安排、外加工构配件、机械设备、施工材料等提供全面计划数据。

3、技术管理人员的配备、技术负责人、项目经理、施工员、质检员、资料员必须按

有关规定(本人资质上岗)全部到位。

4、配备试验人员并根据工程特点,同时对各种建筑原材料提前进行取样送验,取样

送样必须符合国家有关规定要求。专职资料员必须按照甲方的有关要求及时收集,汇总各项

技术资料进行归档。

5、落实材料供应、构配件的外加工,以及各协作单位的考察选定。

6、收集各项资料:水文、地质、气象、周围环境、交通配套、劳动力资源、材料半

成品供应情况,合理组织人力、物力、财力、以科学的态度去优化组合。

7、对特殊工种培训,坚持持证上岗。

第二章施工技术措施

一、工作范围及安装内容

本工程为宁夏大坝发电有限责任公司#1-#4机组(4×300MW)气力输灰系统改造工程。

干除灰系统施工范围为灰库设备、电除尘、省煤器下部设备及输灰管道安装、压缩空气系统安装、热控仪表安装等。

二、规范和标准

所有施工、供货的材料和设备的安装符合相关的中国标准、规定、规范及法律。

三、机械设备安装的技术措施

1设备材料的验收及保管

1.1 设备到达现场后,按有关规定和制造商对设备的存放要求,做好保管工作,防止设备遭受损伤、腐蚀、变形、变质和丢失。

1.2 主要设备现场开箱前,施工方通知业主到场与施工方共同进行开箱检查与验收,但此项检查和验收并不减轻投标方应负的全部责任。

1.3 设备交付安装时应具备下列技术文件:

制造厂图纸(总图、结构图、装配图)

设备交货清单及装箱清单

随机供应的图纸和技术文件的清单

产品使用说明书(安装、运行、维护说明)

产品出厂合格证明书,包括总装记录、部套试验记录、重要零部件材料理化性能检验记录。

施工使用的重要材料,如优质钢、合金钢及特殊焊接材料等,这些材料必须符合设计规定及有关国家产品标准,并具有性能试验证件。

1.4 运到施工现场已涂衬防腐层的设备,验收时必须检查防腐层的质量并记录,如发现缺陷,应分析原因,查清责任,并及时进行处理或更换。

2对建筑工程的配合要求

设备开始安装时,交付安装的建筑工程及现场应具备下列条件:

设备基础浇灌完毕,模板拆除,混凝土达到设计强度的100%以上,并验收合格;

其结构构件强度100%;

土建施工的模板、脚手架、剩余材料、杂物和垃圾等已清除干净;

场地平整坚实,不积水,场地应能承受所放置设备的重量和安装用设备的重量,有足够的存放面积并有周转余地:

施工地点周围温度一般应保持+5℃以上:

具有通往设备存放场、组合场和安装场地的运输道路;

有足够的水、电、压缩空气;

安装场地和生产运行机组之间应有适当的隔离设施。

3设备系统的严密性试验

各类管道系统安装完毕后,进行严密性水压试验,以检查各连接部位(焊缝、法兰或丝扣接口等)的严密性。

承压设备容器按设计或制造商规定的压力进行严密性试验,试验压力不得低于中国国家标准的要求。

对开口容器作灌水试验或对焊缝进行渗油试验,严密不漏。

4采用的施工及验收标准

4.1 机械设备安装施工应遵循(或符合)下列施工及验收规范,但不限于此:

·DL5031—94 电力建设施工及验收技术规范(管道篇)

·DL5007—92 电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)

·TJ231 机械设备安装工程施工及验收规范

·GB50205—9 钢结构工程施工及验收规范

·SDJ68-85 火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件及检验方法

·JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程

4.2 如采用的标准及规范不能满足设备安装及施工的要求,则采用业主推荐的有关规定、标准,并经施工方确认。

5.干除灰设备及管道安装施工工艺

系统设备埋管、埋件与土建主体工程施工交叉进行,明装设备在主体工程施工完毕经检查验收合格后进行安装,待机械设备、电气、自动化等安装完成后,进行设备单体调试、系统整体调试,然后进行工况调试、试运行,经业主质检部门检查合格后移交于业主使用。

设备安装流程:施工准备→设备清点、清扫、检验→测量放样→电除尘、省煤器、空预器下部设备安装→输灰管道安装→输灰气源管路安装→控制仪表安装。

5.1、设备安装

1、静止设备安装方法

1.1本工程的静止设备主要包括有仓泵、储气罐等设备等。

1.2静止设备安装工艺流程图

1.3设备基础验收及处理

1.3.1设备基础的位置、几何尺寸和质量要求,应符合规范规定,并与土建单位办

理中交手续。

1.3.2基础、预埋件、预埋栓等尺寸和位置允差应符合台塑相关规范的规定。

1.3.3对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。

1.3.4设备基础表面应铲除麻面,麻点深度一般不小于10mm,密度为3~5点/dm2,

表面不允许有油污或疏松层。

1.3.5放置垫铁处的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为1mm/m。

1.4设备检查验收

1.4.1设备验收应三方一同参加即甲方、乙方及供货商。

1.4.2设备应无缺损件,表面无锈蚀等缺陷。设备及其零、部件及专业工具等,应妥善保管,防止损坏或丢失。

1.4.3设备的验收应按设备的技术文件清点其零部件。

1.4.4应核对设备的主要安装尺寸,应与设计相符。

1.5设备安装前应具备的条件

a.吊装前应确认设备基础、钢结构等是否合于施工图纸要求;并进行设备编号及位置的查对。

b.如在上述检查中发现问题,应与上述施工单位共同确定修复办法。对设备到场路线及卸车位置应进行最终确认,使所有工作适于安全吊装要求。确认设备安装的基础地脚螺栓的防锈油及保护油脂均已去除。

c.在吊装现场设立标志及警戒区,无关人员不得进入。

1.6 设备安装的一般原则

1.6.1 安装在混凝土基础的设备采用垫铁找正,安装在钢结构上的设备采平垫片调整找正。

1.6.2 设备安装前应首先确定其标高、方位,然后根据基础验收情况按照规范要求准备垫铁,并在设备就位前把垫铁摆放好且找水平。

1.6.3 设备就位后采用经纬仪或水平玻璃管测量进行找正,找正后再安装梯子平台(塔器设备除外)。大型塔器设备到货后,应按施工平面布置图的规定进行摆放。然后再按要求安装梯子平台和附塔管线。

1.7立式及卧式设备安装方法

适用电厂施工组织设计

修行前年的板蓝根知识店铺资料库拥有最新最全的设计参考方案资料,内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工方案、施工组织设计等,合同模板、劳动合同、协议模板各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上,总量在数千G以上。 1.竭诚为您提供优质的服务,优质的文档,谢谢阅读! 2. 丰县鑫成环保热电工程有限公司 (锅炉及主厂房工程) 施 工 组 织

设 计 方 案 施工单位:江苏华能建设工程集团有限公司 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (3) 4.主要项目施工方法及各项技术措施 (6) 5、施工进度计划及保证措施 (22) 6.主要机具装备及劳动力安排计划 (23) 7.质量保证措施 (24) 8.附图及附表 (28)

3.编制依据 3.1.设计院设计的施工图。 3.2.现行国家施工及验收规范、规程、技术标准及质量验评标准。 3.3.现行的国家建筑、安装工程劳动定额。 3.4.国家、省及企业工法。 1.5 建设施工质量验收及评定规程 4.工程概况及地址 本工程为徐州丰县开发区北环路发展大道西侧,在徐州丰成盐化工厂区西南面,丰县鑫成环保热电工程有限公司分为锅炉及主厂房工程 5.施工准备 5.1.施工组织准备 3.1.1施工管理机构的准备 该工程按项目法施工,实行项目经理负责制,全面负责工程施工全过

程的工期、质量、安全、成本及现场文明的管理。公司成立以史卫忠同志为项目经理的项目组,项目管理机构如下: 项目经理部主要成员简历详见一览表 项目经理部主要成员一览表 3.1.2劳力组织 本工程设计为框架结构,结合考虑工程量及工期要求,整个施工施拟组织130人左右,按施工组织设计规定,组织好工人进场教育。待具备安装条件后,派安装工进场施工拟组织安装工55人左右,安装组织设计规定,组织好工人进场教育。

堤坝护坡工程施工组织设计_secret

堤坝工程施工组织设计 第一章工程概况 一工程概况 1 工程地点 xx政府后河道 2 工程任务和规模 防护堤护坡410米。 本工程防洪堤级别为5级,堤防防洪标准为10年一遇。工期为2个月。 3合同项目和工作范围 本合同项目的工作内容包括:土堤填筑及压实,堤坡混凝土,堤顶设0.3米高的混凝土防浪墙,底脚毛石混凝土。 第二章施工总体布置 一、布置原则 (一)、充分考虑本合同段的工程特点和难点,确保实现招标文件中所要求的,我单位所坚持的进度、质量、安全和现场管理等目标。 (二)、确保60天完成合同内主体工程施工任务达到验收标准。在进行施工组织设计时,通过人、材、机的优化配置和施工全过程的严格管理,确保工期目标的实现。 (三)、依据我单位现有的技术实力、施工管理水平和机械配套能力,充分发挥多年来我们在类似道路工程实践中积累的成功经验,确保安全生产,实现全面创优。

(四)、坚持文明施工原则,力求把工程对环境和居民生活的影响降至最低。 二、总体目标 “干一项工程,树一块丰碑”是我公司一贯的经营宗旨。施工过程中,我公司将重点投入、重点保证,从人、财、物上大力支持;在业主、监理的正确领导下,以“一流的质量、一流的设备、一流的文明施工”完成本工程。 1、工期目标 按照业主要求,本项目工程工期为60天。中标后,我公司通过加大投入、加强管理,派精干的队伍、精良的设备进场,确保按照业主要求的时间高标准完成施工任务,并精良堤前完工。 2、质量目标 质量总目标:确保优质工程,让业主满意。 分项工程一次验收合格率100%,主要分项工程优良率达100%,单位工程优良率100%,杜绝质量事故的发生。 3、安全目标 按照国家及当地政府有关文件的指示精神,制定重大事故隐患预案,有效地杜绝三级(含三级)以上事故的发生。 树立“安全生产、预防为主”的挂念,在施工生产中泉源、全天候、全过程实现安全设计和措施,控制劳动者、劳动手段、劳动对象和劳动环境,使人的行为安全、物的状态安全,断绝环境危险源,实现安全生产目标。 4、文明施工目标 严格按环保法、水保法和建设工程施工现场管理办法等有关规定施工,注

电厂锅炉维修改造施工组织设计技术标

热电厂#3炉大修项目 投 标 文 件 (技术标) ***建设工程集团有限公司xxxx年xx月xx日

目录 第一章工程概况及工作范围 (4) 第一节概述 (4) 第二节#1锅炉主要技术规范和概述 (4) 第三节主要检修项目 (5) 第四节工程特点分析 (1) 第五节工程施工实施条件 (1) 第二章施工总体部署 (2) 第一节设立项目部 (2) 第二节工期安排及进度控制 (3) 第三节质量目标及预控 (3) 第四节安全与文明管理 (3) 第三章编制依据及施工执行的验收规范 (5) 第四章主要项目检修方案 (6) 一、高省三/低省 (6) 二、低压蒸发器检修 (7) 三、锅炉水压试验 (10) 四、门类检修 (15) 五、阀门、水位计、管道及其附件检修工艺 (15) 六、管道、支吊架及保温检修 (34) 七、泵类检修 (38) 八、连定排扩容器检修 (46) 九、膜式除氧器检修 (48) 第五章检修进度计划 (53) 第六章项目管理机构及人员配备 (54) 第一节主要管理人员一览表 (54)

第二节项目经理简历表及资格证书 (55) 第三节项目工程师简历表及资格证书 (56) 第四节项目副经理简历表及资格证书 (57) 第五节劳动力配备 (58) 第七章质量保证体系 (59) 第八章文明生产制度 (60) 第九章施工工艺卡 (62) 第十章工程业绩 (63) 第十一章工器具准备 (66) 第十二章质量保证承诺 (68)

第一章工程概况及工作范围 第一节概述 1、工程名称: 2、建设单位: 3、施工地点: 4、质量要求: 5、工期要求: 6、 第二节#1锅炉主要技术规范和概述 1、#1余热锅炉设备状况 1.1 型号:Q1153/526-174(33.9)-5.8(0.62)/500(254.8)型; 形式:三压无补燃、悬吊立式、正压运行、强制循环余热锅炉; 热源:#1PG9171E型燃气轮机排烟热焓; 尺寸:锅炉烟囱标高60 M;占地面积30.3×14 M; 结构:露天塔式布置,全悬吊结构; 炉墙;采用硅酸铝棉保温,厚度120 -250毫米,外护板为波形钢板; 投产日期: 年月; 制造商:;

舟坝水电站大坝工程施工组织设计方案(全套)

舟坝水电站大坝工程项目施工组织设计方案

目录 第一章概述 (1) 第二章施工总进度与网络计划 (6) 第三章施工总平面布置 (9) 第四章砂石骨料生产 (21) 第五章施工期水流控制方法及说明 (27) 第六章土石方开挖工程施工 (39) 第七章锚索和锚杆喷锚工程施工 (56) 第八章砼工程施工 (66) 第九章灌浆工程施工 (102) 第十章浆砌石工程施工 (119) 第十一章原型观测工程施工 (128) 第十二章闸门和启闭机工程 (141) 第十三章投入工程施工主要机械设备 (159) 第十四章质量保证体系文件 (164) 第十五章保证施工安全的技术措施及组织措施 (167) 第十六章环境保护与文明施工措施 (171)

第一章概述 1.1 工程概况 舟坝水电站位于**市沐川县舟坝镇境内的马边河干流上,系马边河干流梯级开发的第5级电站。与沐川县城沙湾、**及下游的黄丹水电站均有公路相通。距沐川县城50km,距沙湾67km,经沙湾至**共105km,至下游在建的黄丹电站13km,已建的大渡河铜街子电站在至沙湾的公路上,距本电站约37km。成昆铁路在沙湾通过,交通较方便。 本电站装机2台,单机容量51MW,总装机容量102MW。电站枢纽由拦河大坝、进水口、引水隧洞、压力管道及地面厂房等建筑物组成。工程等级为Ⅱ等工程,永久性主要水工建筑物为2级,次要建筑物为3级。 拦河大坝位于舟坝大桥上游250m处,为碾压砼重力坝,坝顶高程433.50m,坝顶轴线长172.00m,最大坝高72.5m(不含齿槽深度8.00m),坝身设置5个溢流表孔,溢流堰顶高程413.00m,孔口净宽12.00m。 1.2 水文气象和工程地质 1.2.1 水文和气象条件 马边河流域地处盆地与高山过渡带,属亚热带季风气候。由于域内高差悬殊,气候变化显著,上游河源地区,为高山气候,较为寒冷潮湿,中下游特点是冬暖夏热、湿润多雨。舟坝地区多年平均降雨量为1270.4mm,一日最大降雨量为147.5mm,多年平均降雨天数192天。根据犍为和沐川(与坝址直线距离分别为28km和24km)两个气象站资料统计,年平均气温分别为17.5℃和17.3℃,历年极端最高气温为38.2℃和37.9℃,极端最低气温为-2.6℃和-3.9℃,年平均相对湿度为81%和84%,历年最小相对湿度均为18%,年平均蒸发量为1096.5mm和957.6mm,多年平均风速1.5m/s,瞬时最大风速31.0m/s,相应风向NW,据清溪站统计,多年平均水温15.8℃,最高水温26.9℃,最低水温6.3℃。 马边河径流主要来源降水。洪水由暴雨形成,径流年际变化较小,年内分配不均,主汛期为6~9月,其中7~8月最为集中。舟坝电站多年平均流量125m3/s。马边河属山区性河流,山高坡陡,集流迅速,洪水涨落快,

电力施工组织设计

荆门热电厂翻车机场电力工程 施 工 组 织 设 计 中铁电器化局集团有限公司荆门电厂项目部 2006.06.10 施工单位(章)编制::审核:批准: 目录 一、编制依据 二、编制范围

三、工程概况及主要工程数量 四、施工方案及施工工艺 五、施工组织及进度安排 六、施工组织措施 一、编制依据 1.1荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工合同。 1.2荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工设计图。

1.3国家、电力部门及有关标准、施工规范及工程质量简评标准。 采用的主要规程规范如下: 1、《铁路电缆牵引供电设计规范》TB10009-98 2、《铁路电力设计规范》TB10008-99 3、《铁路电力施工规范》TB10207-99 4、《铁路电力工程质量检验评定标准》TB10420-2000 5、《路灯设计施工规范》 1.4现场勘测调查所获的有关资料。 1.5公司工程质量管理手册。 1.6已批准的施工组织方案。 二、编制范围 铁路专用线翻车机场控制室至综合办公楼到翻车机场三楼配电室路灯工程。 三、工程概况及主要工程数量 3.1工程概况 铁路专用线翻车机场路灯是国电长源荆门发电有限公司2*600MW机组建设项目铁路专用线的配套工程。电路从翻车机场三楼配电室至综合办公楼1522米双回3*70+1.50锴装铜芯电缆,2*10锴装铜芯电缆1217米的路灯电源;4*10锴装铜芯电缆704米的升降式投影灯电源;以及3*16+1*10和3*25+1*16的控制室至综合楼电缆敷设试验以及21盏可倾斜路灯和2盏升降式投光灯、综合楼配电箱控制箱安装调试。

3.2主要工程数量 5

水库防洪堤坝工程施工组织设计方案

水库施工方案 目录 一、工程概况 (一)、工程特性 (二)、合同项目及工作范围 (三)、主要工程量 二、施工程序 三、施工平面布置图 (一)、施工营地设施布置 (二)、施工道路布置 (三)、弃渣场规划 (四)、砼系统布置 (五)、施工水、电及照明设施 四、施工进度计划 五、施工方案 (一)、土石方开挖 1、施工方法步骤 2、主要机械设备及劳动力配置计划 (二)、砼工程

1箱涵砼浇筑 2路面浇筑工程 六、施工质量保证措施 1、质量保证措施 2、安全文明施工保证措施 3、防洪与气象灾害防止保护措施

施工方案 一、工程概况 1.项目名称:***水库防洪堤坝工程 2.建设地点:*市***区中东部 3.设计单位:****省水利水电勘测设计研究总院 4.工程概况:本工程为****水库枢纽工程,包括水库休整、筑湖心岛、筑坝铺装面层及排水构筑物修建等工程。库区平面总平面为8.46万m2,其中正常蓄水位水面面积为 5.82万m2,湖心岛面积为0.56万m2。库区设计开挖高程为45.80m,原则上要求对库区内高于设计高程的部分进行清除。坝底采用预制砼六角块护坡,以上为砼嵌卵石护面,最上面为花草灌木绿化护坡。对外交通:本工程现有太阳山路直通现场,交通极为便捷。 二、施工方案 1.施工顺序:施工准备—施工放样—原始地面复测—挖排水沟及修施工便道—构筑物基础及库区开挖—构筑物砼施工—大坝及构筑物填筑—其它附属建筑物施工—竣工验收 2.施工准备 2.1前期准备: 2.1.1本工程进场后,马上进行施工准备,并积极与业主配合,完成本施工区域的政策处理以及施工现场的总体布置等,一切抢前抓早,争取主动。 2.1.2组建项目经理部,主要人员全部到位,落实分工协作关系,及职责范围。 2.1.3组织技术力量,对招标文件和施工图纸进行认真研究,摸清本工程的施工特点及有关地方性法令和法规,在此基础上,制

电力排管施工组织设计范文

电力排管施工组织 设计

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工 程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000— K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人 流量较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具 有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采

用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规范要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口

维修养护施工组织设计

陆水水利工程维修养护项目 主副坝维修和日常养护施工 施工组织设计 长江水利委员会陆水枢纽工程局大坝服务中心二0一0年一月 目录

第一章施工综合说明 工程概况 1.1.1 工程基本情况 陆水水库位于湖北省东南部,属低山丘陵地区。多年平均气温度,多年平均降雨量。属亚热带季风气候,雨量充沛,气候温和,植物生长茂盛,生态环境十分适宜绿化。水库属大(二)型工程,有大小土石坝15座,除5#,6#A副坝采用混凝土六方块贴坡外,其余土坝背水坡均采用草皮护坡,粘土坝身。 1.1.2 合同项目和工作范围 合同工程名称为:主副坝维修和日常养护施工 承包范围和内容:1#副坝至11#副坝排水沟清理及坝坡杂草清除等日常养护;9#副坝至11#副坝连接段护岸维修;8#副坝南端坝脚场地平整,8#副坝藕塘填方、运整;主副坝机电设备日常养护;闸门维修养护;启闭机维修养护;机电设备及附属设施维修养护;坝区绿化及园林设施日常养护;白蚁防治等。 工程区自然条件 1.2.1水文气象 陆水流域属亚热带季风气候,夏季炎热,冬季寒冷,四季寒暑分明。据陆水水库实测资料统计,多年平均降雨量。降雨量年内分配不均,6月最大、12月最小,3~8月雨量占全年的%,9月~次年2月降雨量占全年降雨量的%。

多年平均气温℃,多年平均蒸发量(20m2蒸发池)。多年平均最大风速s。暴雨主要出现在4~10月,个别年份也可能提前到3月,或推迟到11月。 1.2.2地质、地形地貌 本区为幕阜山北麓至长江间的低山—丘陵区,地面高程50~300m。地势总体东南高西北低。区内水系发育,长江一级支流陆水河于工程区总体流向北西。 (1)1#A副坝 1#A副坝为均质土坝,坝长,最大坝高。坝身填土主要为粉质壤土,含碎石及粉质粘土团块,呈弱~微透水性;坝基为粉质粘土,含粘土条带和少量碎石,呈弱透水性。上游坝坡为浆砌块石护坡,下游坝坡为草皮护坡,坝坡左侧与杂树林相连。 (2)1#B副坝 1#B副坝亦为均质土坝,坝长,最大坝高。坝身填土主要为粉质粘土夹粉质壤土,含碎石及粉细砂,具中等透水性;坝基为含碎石粉质粘土,呈弱透水性。上游坝坡为浆砌块石护坡,下游坝坡为草皮护坡,坝坡右侧与杂树林相连。 (3)2#副坝 2#副坝原为粘土均质坝,防洪加固设计后将其改建为为46.2米的三孔泄洪闸,两岸各为长28米的混凝土重力式挡水坝,坝坡右侧与山头相连。 (4)主坝 主坝坝顶长度米最大坝高49米,坝身为混凝土预制块安装。左端与上坝公路相连,右端用铺有混凝土路面的连接段与3#副坝相连。

电厂施工组织设计.

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电新建项目 特殊消防工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:山西宏鑫消防工程有限公司 审核: 编制人:

编制依据: 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005) 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-92)(2000年版) 《石油库设计规范》(GB50074-2002) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规程》(DB22/T465-2009)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)

一、工程概况 本工程为山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2X300MW煤矸石发电新建项目特殊消 防工程。 工程主要内容包括:低倍数泡沫灭火系统,主要布置在油灌区;固定式水消防系统系统,主要布置在变压器以及汽机房和锅炉房的油系统设备上,汽机房的汽机润滑油管道,锅炉房的空气预热器,煤仓层及输煤系统;IG541气体灭火系统,主要布置在集中控制楼的设备间及电缆夹层;低压CO2灭火系统,主要布置在集中控制楼、主厂房的电缆夹层;全厂火灾报 警及联动系统。 二、主要工程指标 1、施工工期:按招标文件的要求进行施工的各个关键日期。 2、本工程质量目标为合格工程。所有分项工程合格率为100%。 3、工程保修:本工程竣工后保修期为一年。 三、质量保证体系及项目管理 1、质量管理体系结构图 2、施工管理 现场踏勘,编制施工组织设计 图纸会审进行施工前期准备 申请开工 技术交底

某发电厂主厂房及设备拆除工程施工组织设计

某发电厂主厂房及设备拆除工程施工组织设计 (4x125mw)_new 、工程综合说明 1、原设备单位:XXX发电厂; 2、工程名称:XXX发电厂“上大压小”工程一期4台125MW机组主厂房设备处置及建(构)筑物拆除工程 3、工程相关情况: XXX火力发电厂位于XXX市境内。为贯彻落实国家环保政策,一期4×125MW机组去年已关停,现准备进行拆除,同时建设2×600MW级超临界燃煤发电机组。本次施工任务主要范围是XXX发电厂一期4台125MW机组的主厂房区域的设备及建(构)筑物(含各类基础、地下设施等)拆除,110KV、220KV升压站内一、二次设备及建(构)筑物(包括110KV、220KV升压站、主控楼、#1主变压器、#2主变压器、#01、#02高备变等)因设备暂时不能停电,拆除开工时间以招标人通知为准。一级灰浆泵房及相应的辅助设备、电气检修喽、修配车间及附属厂房等不在本招标范围内。业主已部分完成现场拆除工程准备工作,施工现场的施工临时用水、用电及道路已不存在问题,目前的各项准备工作进展情况满足工程施工要求。 4、工程范围及内容: 本项目属于XXX发电厂“上大压小”工程一期4台125MW机组主厂房设备处置及建(构)筑物拆除工程,内容包括: 对已经不再使用的4台12.5万千瓦汽轮发电机组及其所有配套附属设备;4台400t/h中间再热燃煤锅炉及配套的电除尘、引风机和外围设备管道;110KV、220KV升压站内一、二次设备等进行拆除。布置如下图,虚线划定的为拆除部分。 三、施工总体组织 1、施工总体思想 确保本工程项目在规定的工期内,高速、高效、优质、优价完成,施工管理全面达标。这是公司针对本工程的总体指导思想,也是进行施工各项组织与管理的要旨。 由于本公司在XXX附近有工程项目,人力资源及机械设备等均有充分的保证,可以及时得到补给,这将是确保本工程顺利完成的根本保证。 2、施工总体组织 (1)该项目成立项目经理部,工程按项目法组织施工,项目经理部对工程的工期、质量、成本、安全、文明施工实行全面经营责任承包。 (2)根据本工程的特点及用工情况,决定组织专业施工班组进行设备拆除阶段和清场阶段的施工,主要施工工种有钳工、管工、电工、电焊工、气割工、起重工等。采取组织专业队、单独分段施工作业。 (3)人力组织 根据工程具体情况,在公司各部门、各分公司、各专业施工厂处抽调精干人员组成项目经理部及各专业施工队,根据施工总进度计划及工程量落实施工人数,并根据工程进度及时调整施工作业人员。 (4)机械设备组织

大坝填筑施工组织设计

填埋场A单元环场坝及分割坝填筑施工方案 1.概况 河北省危险废物处置工程填埋场A单元环场坝填筑方量4.202万m3、分割坝填筑方量3863m3,总填筑为:总计划填筑天,则坝体填筑日强度达 m3/天。 坝体填筑计划工期17个月,2010年8月开始填筑至2012年的6月底。2011年6月底全坝段填筑到1028m高程,满足1028m 高程的度汛要求。2012年6月底大坝填筑设计高程1054.0m后,预留预沉降高度0.4m,主河床坝段填筑至1054.4m高程,2012年底前修筑坝顶道路等工程。 坝体填筑按区、段、单元划分进行,坝面分三区,即:左岸坝肩填筑区、右岸坝肩填筑区、河床段区,每区分为三个独立工作面。先施工左、右坝肩段,再施工河床段。按照不同高程设上坝道路。 2.坝体填筑进度安排 2.1施工总体进度安排 按照设计要求,坝基开挖1006m高程,换填干净砂至1008m 高程,作为大坝填土建基面。根据总进度计划和现场相关条件,2010年8月开始填筑右岸坝0+475~坝0+720坝段。9月开始填筑左岸坝0+135~坝0+350坝段,达到1014m高程。上游起小断面挡水,下游为防渗墙施工提供工作面,10月底截流后,加快纵向围堰拆除及河床段坝基开挖,为2011年大坝全断面填筑创

造有利条件。 2.2主要节点工期 2010年10月底大坝截流,大坝左右坝段填筑高程达到1014m 高程。 2010年11月底坝体上游小断面填筑高程达到1021m高程。 2011年6月30日大坝全断面填筑高程达到1028m满足度汛水位高程 2012年6月30日大坝填筑完工。 3 坝体填筑施工方法 3.1坝体填筑施工道路布置 3.1.1上坝道路布置采用岸坡与坝坡相结合的布置方式,上坝道路按双车道设计,两岸上坝主干道路面宽7m,最大纵坡控制在10%左右;坝体下游坡面的临时上坝道路路面宽7m,最大纵坡控制在10%以下。 3.1.2上坝道路 根据大坝填筑不同高程在下游坡修筑三条“之”字型上坝路,分别在1008~1023m、1023~1038m、1038~1054m高程布设。 3.2坝体填筑坝料平衡计算 本工程开挖料主要为大坝清基开挖料和左坝肩削坡量,清基料和削坡料不能用于坝体填筑,大坝清基土方开挖运至大坝上、下游进行平整,左坝肩削坡料用于坝前平台填筑。 (1)平衡依据:根据招标文件提供的坝料工程量和各时段坝

电厂防腐保温施工组织设计方案

、工程概况 1.1工程名称:华能东方电厂2 X 350MW扩建工程烟气脱硫工程,脱硫岛吸收塔设备、烟道和氧化空气管道及支、吊架、设备的保温防腐。 1.2工程地点:华能东方电厂二期3#、4#烟道、吸收塔、氧化风机房及周边区域。 二、施工、编制依据 1、电厂对防腐保温工程的要求。 2、设计院保温防腐设计要求 3、施工规范、规程标准及验收规范 3.1安全、质量、环境法律、法规: 《建筑施工手册》中国建筑出版社出版; 《建筑施工安全技术手册》中国建筑工业出版社出版; 《火力发电厂基本建设工程启动试运及竣工验收规程》DL/T5437-2009 ; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001 ; 《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂DL5009.1-2002 ; 《建设工程质量管理条例》(国务院) 《施工现场临时用电安全技术规范》(环境保护部) 《重大危险源辨识》(GB 18218-2000) 3.2施工技术标准、规范及质量检验评定标准 (1) ISO 国际标准8501 - 1:1988 (2) ISO国际标准12944 (3) 《电力建设设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 ⑷《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923-88) ⑸《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T 0407-97)

(6)《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229 ⑺《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-9 (8) 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (9) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 (10) 《工程建设质量管理条例》(2000年1月30日国务院令第279号) (11) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) (12) 《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 50246-97) (13) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 (GB 50126-2008) (14) 《绝热用玻璃棉及其用制品》(GB/T13350-2008) (15) 《彩色涂层钢板及钢带》(GB/T12754-2006) (16) 《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(GY/T0414-2007) 我方承诺在本工程施工中使用国家最新的各项技术法规。 三、工程特点 本工程具有规模大、工程量大、工期短、管理难等特点,并且主要施工任务多在 秋冬季,雨多、空气潮湿、适度常维持在70-80%使钢体产生腐蚀,且腐蚀速度 为平时4-5倍。为此,在本工程的施工部署时,应根据该工程实际情况的要求,围绕工程的特点和难点,合理选择施工方法,实施动态的施工管理,科学地组织施工,确保工程总体目标的实现。通过增大人力、物力、财力的投入,保证整个工程优质、快速、安全、文明地完成。四?施工组织准备 4.1人员组织准备 我施工队将抽调一批具有丰富防腐经验和责任心的施工人员组建专业施工班组,在开工前再针对该项目防腐设计要求的特点,由技术负责人员进行全员技术指导, 培训,每个岗位的人员必须熟悉各自的《岗位责任制》,经考试合格方可上岗,以确保达到工程安全、优质、高效。

堤防工程施工组织设计

第一章编制原则、依据及说明 1.1编制原则 1.1.1认真贯彻执行《建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、国家及市水利主管部门颁布的法律、法规、实施细则及基本建设的各项方针政策,严格执行基本建设施工程序和施工操作程序,认真遵守国家现行的施工操作规程和施工验收规范。 1.1.2认真研究图纸,经过分析、论证,选择先进合理的施工部署和施工方案,统筹全局,安排切实可行的施工顺序,合理划分流水施工段,确保均衡施工,缩短施工工期,体现投资效益。 1.1.3确保施工现场内外安全生产,在施工过程中坚持“百年大计、质量为本、安全第一”的方针。 1.1.4采用先进适用的施工技术和计算机辅助管理技术,对整个项目实行严密的动态管理。 1.2编制依据 1、巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段招标文件。 2、我司巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段投标文件。 3、重庆市水利水电建筑勘测设计研究院《巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程Ⅱ标段施工设计图集(堤防部分)》。 4、长江岩土工程总公司(武汉)重庆分公司《重庆市巴南区长江木洞防洪护岸综合整治工程地质勘察报告》。 5、现场踏勘调查资料报告以及本单位对同类工程的施工经验。 6、国家及本地区现行的水利工程施工技术规程、施工及验收规范、

文件,工程质量检验评定标准。 7、我司企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。 8、采用的规范及技术标准 (1)水利水电工程振冲法地基处理技术规范《DL/T5214-2005》(2)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--堤防工程《SL634-2012》 (3)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--地基处理及基础工程《SL633-2012》 (4)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--混凝土工程《SL632-2012》 (5)工程建设施工单位企业质量管理规范《GB/T50430-2007》(6)施工现场临时用电安全技术规范《JGJ46-2011》 (7)土方及爆破工程施工及验收规范《GB50201-2012》 (8)混凝土强度检验评定标准《GB/T50107-2010》 (9)混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2011》 (10)建筑施工土石方工程安全技术规范《JGJ180-2009》 (11)水利水电工程施工质量检验及评定规程《SL176-2007》 (12)水利水电建设工程验收规程《SL223-2012》 (13)水电水利基本建设工程质量等级评定标准第1部分:土建部分《DL/T5113.1-2005》 (14)公路桥涵施工技术规范《JTG/T F50-2011》 (15)钢管满堂支架预压技术规程《JGJ/T194-2009》

某电厂拆除工程施工组织设计

目录 (一)、编制说明 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》 《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2004 《非生产用水、用电、用汽管理办法》Q/HFD-215-06.06-2006 《工程项目管理制度》Q/HFD-211-10.01-2006 《照明、电焊和临时电源箱管理制度》Q/HFD-212-10.13-2006 《起重电动工具管理制度》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》Q/HFD-110-00.28-2006 《中国电力投资集团公司电力生产安全工作规程》 ××发电厂工程档案和资料 其他国家、行业相关的法律法规和中电投集团公司、电厂的管理标准、规定等。(二)、工程概况 ××××发电厂位于××××市境内。为贯彻落实国家环保政策,2×125MW机组(其中一台为135MW)已关停,现准备进行拆除。 1、工程简介 ××××发电厂两台机组(××电网编号为#210、#211)分别于1988年06月29日和1989年08月17日投产发电(#211机组通流部分改造增容至135MW后于2002年10月28日投产)。#210机组于2008年4月22日停机,#211机组于2009年1月22日正式停机。两台机组从投产到停止运行,共启停次数:#210机236次,#211机239次,大修:#210机7次,最后一次大修为2004年3月,#211机8次,最近的一次大修为2008年2月。三大主机均为上海生产,汽轮机由上海汽轮机厂生产,锅炉由上海锅炉厂生产,发电机由上海电机厂生产。 2、工程范围 1×125MW+1×135MW机组汽轮机本体,凝结器,给水泵,除氧器,高低加装置等及 --

尾矿库大坝施工组织设计(1)

4项目经理部及劳动力配置计划 4.1项目经理部组成情况 5主要施工机械、设备供应计划 1施工组织设计编制说明 64 1.1施工组织设计编制说明的原则 64 1.2管理目标 64 2工程概况 67 2.1工程简介 67 2.2施工工地水文气象 67 2.3施工工地对外交通 67 2.4施工用水用电 67 2.5临时用地 67 2.6施工工期 68 3主要施工办法 69 3.1 施工准备 69 3.2 确定各施工过程的施工顺序 69 3.3 分部、分项尤其是主要施工过程的施工方法 70 3.4 冬、雨季施工措施 81 5.1满足工程施工所需的机械数量及供应计划 89 5.2测量、实验、检测仪器设备数量及供应计划 90 86 86 4.2分部、分项工程所需工种类别和级别 87 4.3分阶段施工计划投入劳动力人数 88 89

6确保工程质量的技术组织措施91 6.1质量管理体系、制度及质量保证体系91 6.2关键部位质量控制94 6.3工种岗位技术培训99 6.4先进施工工艺99 6.5送样检测、见证取样保证措施99 6.6分部分项分阶段验收步骤及办法99 6.7完成质量目标奖惩办法100 7确保安全文明施工的技术组织措施101 7.1安全管理组织101 7.2专职安全管理人员101 7.3特殊作业人员(电工、电焊工、架子工、机械操作工等) (101) 7.4已具备的安全设施或准备配置的安全设施101 7.5安全防护措施(土方、桩基、用电、外架外网等)101 7.6大、中型施工机械管理104 7.7文明施工技术组织措施104 7.8安全、文明施工责任目标奖惩办法104 8确保工期的技术组织措施106 8.1编制各施工节点,月、旬作业计划,定期落实计划实施106 8.2交叉、流水施工作业106 8.3合理调配机械、材料、劳动力106 8.4 设计、建设、施工、监理紧密配合,及时解决有关问题,工期目标及 奖惩办法107

电力施工组织设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章编制说明 第二章施工组织机构 第三章施工部署及准备 第四章施工方案及主要技术措施 第一节、施工测量 第二节、路灯工程 第三节、电力电缆工程 第五章:质量管理体系与措施 第六章:安全管理体系与措施 第七章:环境保护管理体系与措施 第八章:工期进度与措施 第九章:季节施工及保证措施 第十章:资源配备计划 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 本施工组织设计结合本工程的特点和现场实际情况,我公司的施工实力、技术、资源和机具的配套能力,以及多年从事道路、排水等工程施工的丰富经验等因素来编制的。在编制本施工组织设计中,结合本工程的特点及难点同时,全面、科学地予以安排。在人员方面,安排有丰富施工经验的人员参建;在机械设备方面,根据本工程实际,配备充足的施工机械、测量检验试验设备,对关键工程或关键工序予以充分合理的组织,解决好各工序、各工点间的施工干扰以及施工期间的交通组织,使整个工程施工得以协调一致、优质高效地进行,确保优质、安全、按期完成本项目工程的施工任务。 我公司在投标编制过程中遵守设计图纸要求和招标技术规范要求外,还参考了国家、相关行业、省市有关规范要求。一旦中标,将根据施工图纸和业主的具体要求,有针对性地对本施组进一步细化。编制实施性施工组织设计,以便更好地指导施工。 一、施工组织设计编制程序 1、施工招标文件; 2、邛崃市河滨路(黄坝大桥至老南桥段)LED路灯工程工程量清单; 3、四川省有关文明施工、安全生产的文件; 4、国家颁布的现行规划、设计规程规范及施工规范与验收规范: 二、工程概况 本工程为邛崃市河滨路(黄坝大桥至老南桥段)LED路灯工程,本工程主要安装LED路灯106套,LED高杆路灯4套。 第二章施工组织机构 一项施工产品的完美实现,是一个由施工单位、建设单位、设计单位、监理单位及其他配合单位多方共同努力,良好配合的结果。施工组织建立的

堤防工程施工组织设计(doc 45页)

堤防工程施工组织设计(doc 45页)

第一章工程概况 1.1工程简况 本工程是宜宾市翠屏区思坡乡2007年农业开发土地治理项目第一标段(补砌农排渠)。 1.2工程地质 区内地层比较简单,出露地层主要为第四系全新统冲积层,具二元结构,上部为粉质粘土,粉质壤土等,厚约5~10m,下部为粉、细沙层,砂卵石层,粉、细砂层厚约5~15m,砂卵石层厚约50~80m。 根据国家标准1/400万《中国地震动参数区划图》(GB18306——2001),工程区地震动峰值速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,相

应地震基本烈度为VI度。 椐区域水文地质资料,本工程区地下水的水化学类型以重碳酸型和重碳酸钙镁型为主,属中性至弱碱性水,矿化度<0.5g/1。类比已建工程可知,地下水对混凝土无侵蚀性。 1.3水文气象 本工程地点气候温暖,四季分明,雨量充沛,雨热同季,光明充足,有利农作物生长。 多年平均气温16.5℃,多年平均日照时数2044h,年平均无霜期273天。多年平均降雨量1033mm。最大年降雨量1475mm,最小降雨量668mm。区内多年平均风速 3.5m/s,最大风速达16.7m/s。 1.4工程量 编号项目名称单位数量 1 土方开挖m31500 2 沟槽石方开挖m31500 3 土方回填夯实m3900 4 M7.5浆砌条石m32500 5 石砌体拆除m31200 1.5施工条件

1.5.1.交通条件 翠屏区思坡乡位于宜宾市南面,岷江边上,一面环水,三面靠山。对外交通主要有宜宾到思坡的公路,约有11公里;,交通条件比较便利。1.5.2.施工供水、供电条件 工程所在在地区四面环水,水源充足,施工用水可就近抽取,施工供电,拟从附近农网接引,并配备发电机组作备用电源。 1.5.3.建筑材料 1、土料:由于渠道堤线长,只能是就近取土,就地填筑。根据对土料场土料所做的试验研究资料,各料场土料的塑性指数在9-16之间,粘粒含量10-42%之间,符合施工规范。 2、砂石料:工程区砂、块石料缺乏,砂从宜宾市购买,运距15km左右,块石从宜宾市购买,运距约15km。砂和块石质量和储量满足要求,采用公路运输。 3、水泥等其它物资,在宜宾市市采购或在思坡就近购买。 第二章施工组织设计编制依据 2.1 编制原则 1、严格项目法施工管理,按本工程招标文件

某电厂施工组织设计

某电厂施工组织设计 编制: 审核: 批准: 单位: 日期: 1

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工方案 (4) 第三章措施 (8) 第四章生产安全措施 (10) 第五章工程总进度计划 (11) 第六章施工准备 (17) 第七章施工部署和主要工程的施工方案 (21) 2

第一章工程概况 建设地点: x建设地点,xx电厂_位于xxx是目前xx最大电厂之一_。 工程规模:xx电厂_规划为x_台发电机组,第一期工程为x台xx万kw_的油、气双燃料火力发电机组x#、x#、x#、x#_机组,其中x#_机组,由xxx_中标承建,x#、x#、x#_机组,由xxx公司以xx美元_的合理价格中标总承包,xxx设计院_承担勘探设计,xxx公司_承担设备安装,xxx承担全部土建工程,xxx_承担调试、人员培训及一年的商业运行工作。该电厂属交钥匙工程。 当地气象及水文: 当地是一个干燥地区。雨水很少,x~x_月是雨季阶段,最大降雨量为xxmm/月,风向为xx 风,少有xx风,最大风速为xxm/s。 最高温度在x~x月,室外温度约为xx℃以上,全年有xx个月最高平均温度为xx_℃左右,最低温度在xx℃左右。 厂区自然标高为xxm~xxm_,建筑物设计标高(±0.OO)为xxm,基本无地下水。 x厂区地质: 整个电厂是建设在山丘上,除表面有少量砂粘土覆盖外,大部分岩石露头,岩石以普通石灰岩为主,极少中间夹杂砾砂石,粉砂岩或页岩岩性较好。 工程特点:xx电厂x#、x#、x#机组_工程是一个带有友好支援性质的工程,所以工程造价低,工期十分紧迫,又有国际监理公司的监督,对工程质量要求更高,并且每台机组土建独立自成体系运行。与国内多台机组联体运行不同,由此在建工程量宏大。 本工程合同工期要求: x#_机组交付安装时间为2xxx年xx月xx日_,x#_机组在x#_机组基础上推延x个月交付安装,x#_机组在x#_机组基础上推延x个月交付安装。但x#_机组发电投产工期为x_年, 3

水库大坝粘土心墙填筑施工组织设计方案

宣威市东山镇长洼子水库工程粘土心墙填筑分部工程施工组织设计(方案) 一、工程概况 长洼子水库位于宣威市东山镇恰德村委会樊家西部小河上,坝址距东山镇15公里,距宣威市约40公里。工程所在地樊家西部小河属珠江流域西江水系。长洼子水库主要建筑物有:拦河坝工程、溢洪道工程、输水及引水管道工程、其他附属工程等组成。 二、工期计划 2013年4月9~2013年6月20日,共计71天,完成粘土心墙填筑分部工程。 三、主要施工机械设施 主要机械设备表

四、施工工艺流程砼盖板一)C20 1、基础面处理1)基础开挖时预留20cm保护层,待混凝土浇筑前进行挖除并整平。 2)在基础面上浇筑混凝土前,清理基础面上的乱石及杂物,以符合设计要求。 2、模板工程

根据本工程的施工特点采用钢模板,施工过程中严格按施工规范施工、控制。 1)模板施工方法及质量要求 ①施工准备 由于模板对砼质量有直接影响,所以立模前要对模板进行挑选,然后按使用部位分类编号,妥善保管。模板表面应光洁平整,自身应无变形。 模板使用前(新模板除外),对模板均要进行整修、脱模处理(涂刷 脱模剂)。 将立模所需工具(如线锤、扳手、等)及材料(如模板、围柃、散木板、铅丝等)准备齐全。 安装前要按设计图纸测量放样,然后由施工技术人员详细向作业人员进行施工技术交底,让作业人员了解如何按照测量放样单立模,并 清楚立模所要求达到的精度。. ②散装模板安装 模板安装是一项重要的工作,安装时必须按照设计图纸要求尺寸进行,保证建筑物各部位尺寸准确无误,。立模时,用竖向围柃紧贴模板, 用铅丝将模板和围柃绑扎牢固或用蝴蝶卡加固,设置支撑将模板架立起来,之后再进行正常模板安装。立模的误差须在允许范围内,且模板上口边沿线须在一条平顺线上。 加固模板的拉杆,应设置在纵横围柃相交处,确保拉杆起到有效加固

相关文档
相关文档 最新文档