文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁工程定额工程量计算规则

地铁工程定额工程量计算规则

地铁工程定额工程量计算规则
地铁工程定额工程量计算规则

一、土建工程

1.土方与支护

(1)盖挖土方按设计结构净空断面面积乘以设计长度以m3计算,其设计结构净空断面面积是指结构衬墙外侧之间的宽度乘以设计顶板底至底板(或垫层)底的高度.

(2)隧道暗挖上方按设计结构净空断面(其中拱、墙部位以设计结构外围各增加1。二)面积乘以相应设计长度以m3计算.

(3)车站暗挖土方按设计结构净空断面面积乘以车站设计长度以m,计算.其设计结构净空断面面积为初衬墙外侧各增加10cm之间的宽度乘以顶板初衬结构外放10cm至设计底板(或垫层)下表面的高度。

(9)竖井挖土方按设计结构外围水平投影面积乘以竖井高度以m3计算,其竖并高度指实际自然地而标高至竖井底板下表面标高之差计算.

(5)竖井提升土方按暗挖土方的总量以M3计算(不含竖井土方).

(6)回填素土、级配砂石、三七灰土按设计图纸回填体积以m3计算。

(7)小导管制作、安装按设计长度以延长米计算。

(8)大管棚制作、安装按设计图纸长度以延长米计算。

(9)注浆根据设计图纸注明的注浆材料,分别按设计图纸注浆量以m3计算.

(10)预应力锚杆、土钉锚杆和砂浆锚杆按设计图纸长度以延长米计算.

2.结构工程

(1)喷射混凝土按设计结构断面面积乘以设计长度以m3计算。

(2)混凝土按设计结构断面面积乘以设计长度以M,计算(靠墙的梗斜混凝土体积并人墙的混凝土体积计算,不靠墙的梗斜并人相邻顶板或底板混凝土计算),计算扣除洞口大于0. 3㎡的体积。

(3)混凝土垫层按设计图纸垫层的体积以m3计算.

(4)混凝土柱按结构断面面积乘以柱的高度以m3计算(柱的高度按柱基上表面至板或梁的下表面标高之差计算)。

(5)填充混凝土按设计图纸填充量以m3计算.

(6)整体道床棍凝土和检修沟混凝土按设计断面面积乘以设计结构长度以m3计算.

(7)楼梯按设计图纸水平投影面积以m2计算.

(8)格栅、网片、钢筋及预埋件按设计图纸重量以t计算。

(9)模板工程按模板与混凝土的实际接触面积以M2计算.

(10)施工缝、变形缝按设计图纸长度以延长米计算.

(11)防水工程按设计图纸面积以时计算。

(12)防水保护层和找平层按设计图纸面积以㎡计算。

3.其他工程

(1)拆除混凝土项目按拆除的体积以m'计算。

(2)洞内材料运输、材料竖并提升按洞内暗挖施工部位所用的水泥、砂、石子、砖及钢材折算重量以t计算。

(3)洞内通风按隧道的施工长度减30m计算。

(4)洞内照明按隧道的施工长度以延长米计算。

(5)洞内动力线路按隧道的施工长度加50m计算。

(6)洞内轨道按施工组织设计所布置的起止点为准,以延长米计算.对所设置的道岔,每处道岔按相应轨道折合30m计算.

1.铺轨

(1)隧道、桥面铺轨按道床类型、轨型、轨枕及扣件型号、每公里轨枕布置数最划分,线路设计长度扣除道岔所占长度以km为单位计算.

(2)地面碎石道床铺轨,按轨型、轨枕及扣件型号、每公里轨枕布置数量划分,线路设计长度扣除道岔所占长度和道岔尾部无枕地段铺轨长度以km为单位计算。

(3)道岔长度是指从基本轨前端至辙叉根端的距离.特殊道岔以设计图纸为准。

(4)道岔尾部无枕地段铺轨,按道岔根端至末根岔枕的中心距离以km为单位计算。

(5)长钢轨焊接按焊接工艺划分,接头设计数量以个为单位计算.

(6)换铺长轨按无缝线路设计长度以km为单位计算.

2.铺道岔

铺设道岔按道岔类型、岔枕及扣件型号、道床型式划分,以组为单位计算.

3.铺道床

(1)铺碎石道床底渣应按底渣设计断面乘以设计长度以1000m3为单位计算。

(2)铺碎石道床线间石渣应按线间石渣设计断面乘以设计长度以1000m3为单位计算.

(3)铺碎石道床面演应按面渣设计断面乘以设计长度,并扣除轨枕所占道床体积以100 0时为单位计算。

4.安装轨道加强设备及护轮轨

(1)安装绝缘轨距杆按直径、设计数量以100根为单位计算.

(2)安装防爬支撑分木枕、混凝土枕地段按设计数最以1000个为单位计算。

(3)安装防爬器分木枕、混凝上枕地段按设计数量以1000个为单位计算.

(4)安装钢轨伸缩调节器分桥面、桥头引线以对为单位计算。

(5)铺设护轮轨工程量,单侧安装时按设计长度以单侧100延长米为单位计算,双侧安装时按设计长度折合为单侧安装工程量,仍以单侧100延长米计算.

5.线路其他工程

(1)平交道口分单线道口和股道间道口,均按道口路面宽度以l Om宽为单位计算。遇有多个股道间道口时,应按累加宽度计算。

(2)车挡分缓冲滑动式车挡和库内车挡,均以处为单位计算。

(3)安装线路及信号标志按设计数量,洞内标志以个为单位,洞外标志和永久性基标以百个为单位计算。

(4)线路沉落整修按线路设计长度扣除道岔所占长度V-4km为单位计算。

(5)道岔沉落整修以组为单位计算。

(6)加强沉落整修按正线线路设计长度(含道岔)以正线公里为单位计算。

(7)机车压道按线路设计长度(含道岔)以km为单位计算。

(8)改动无缝线路,按无缝线路设计长度以km为单位计算.

6.接触轨安装

(1)接触轨安装定额包括接触轨安装、接触轨焊接接头轨弯头安装、安装防护板4节共7个子月.

(2)接触轨安装定额接触轨焊接是按移动式气压焊现场焊接考虑的。

(3)接触轨安装定额安装接触轨防护板定额是按玻璃钢防护板考虑的,如使用木制防护板,由各省、自治区、直辖市定额管理部门另行补充项目.

(4)接触轨安装定额整体道床接触轨安装已包括混凝土底座吊架的摊销费用.

7.轨料运输

轨道车运输按轨料重量以t为单位计算.

1.室内设备安装工程

(1)单元控制台安装,按横向单元块数,以台为单位计算。

(2)调度集中控制台安装、信息员工作台安装、调度长工作台安装、调度员工作台安装、微机连锁数字化仪工作台安装、微机连锁应急台安装.以台为单位计算。

(3)电源屏安装、电源切换箱安装,以个为一单位计算。

(4)电源引人防雷箱安装,按规格类型以台为单位计算.

(5)电源开关柜安装、熔丝报警电源装置安装、灯丝报警电GF7装置安装、降压点灯电源装置安装,以台为单位计算.

(6)电气集中组合架安装、电气集中新型组合柜安装、分线盘安装、列车自动运行(ATO)架安装、列车自动防护轨道架安装、列车自动防护码发生器架安装、列车自动监控(RTU)架安装及交流轨道电路与滤波器架安装,分别以架为单位计算。

(7)走线架安装与工厂化配线槽道安装,以10架为单位计算。

(8)电缆柜电缆固定,以10根为单位计算。

(9)人工解锁按钮盘安装、调度集中分机柜安装、调度集中总机柜安装、列车自动监控(D PU)柜安装、列车自动监控(LPU)柜安装、微机连锁接口柜安装及熔丝报誓器安装,以台为单位计算.

(10)电缆绝缘测试.以10块为单位计算。

(11)轨道测试盘,按规格型号以台为单位计算.

(12)交流轨道电路防雷组合安装、列车自动防护(ATP)维修盘安装及微机连锁防雷柜安装,以个为单位计算。

(13)中心模拟盘安装,以面为单位计算。

(14)电气集中继电器柜安装,以台为单位计算。

2.信号机安装

(1)矮型色灯信号机安装,高柱色灯信号机安装,分二显示、三显示,以架为单位计算。

(2)进路表示器矮型二方向、矮型三方向、高柱二方向、高柱三方向,以组为单位计算。

(3)信号机托架安装,以个为单位计算。

3.电动道岔转辙装置安装

(1)电动道岔转辙装置单开道岔(一个牵引点)安装、电动道岔转辙装置重型单开道岔(二个牵引点)安装、电动道岔转辙装置(可动心轨)安装及电动道岔转辙装置(复式交分)安装.以组为单位计算.

(2)四线制道岔电路整流二极管安装,以10组为单位计算.

4.轨道电路安装

(1)50Hz交流轨道电路安装,以一送一受、一送二受、一送三受划分子月,以区段为单位计算。

(2) FS2500无绝缘轨道电路安装,以区段为单位计算.

(3)轨道绝缘安装按钢轨重量及普通和加强型绝缘划分,以组为单位计算.

(4)道岔连结杆绝缘安装,按组为单位计算.

(5)钢轨接续线焊接,以点为单位计算.

(6)单开道岔跳线、复式交分道岔跳线安装焊接,以组为单位计算。

(7)极性交叉回流线焊接,以点为单位计算(每点含2根95mm的2X3.5m橡套软铜线)。

(8)列车自动防护(ATP)道岔区段环路安装,按环路长度分为30m, 60m,90m, 120 m。以个为单位计算.

(9)列车识别(PTI)环路安装,日月检环路安装,列车自动运行(ATO)发送环路安装.列车自动运行(ATO)接收环路安装,以个为单位计算。

5,室外电缆防护、箱盒安装

(1)电缆过隔断门防护.以l10m为单位计算。

(2)电缆穿墙管防护,以100m为单位计算。

(3)电缆过洞顶防护.以m为单位计算。

(4)电缆梯架,以m为单位计算.

(5)终端电缆盒安装、分向盒安装及变压器箱安装,分型号规格以个计算。

(6)分线箱安装.按用途划分,以个为单位计算.

(7)发车计时器安装,以个为单位计算.

6.信号设备基础安装

(1)矮型信号机基础(一架用).分土、石,以个为单位计算.

(2)变压器箱基础及分向盒荃础.分土、石,以10对为单位计算,

(3)终端电缆盒基础及信号机梯子基础,分土、石,以10个为单位计算。

(4)固定连接线用混凝土枕及固定Z(X)型线用混凝土枕,以10个为单位计算。

(5)信号机卡盘、电缆或地线埋设标,分土、石,以10个为单位计算。

7.车载设备调试

(1)列车自动防护车载设备(ATP)静态调试,以车组为单位计算。

(2)列车自动防护车载设备(ATP)动态调试,以车组为单位计算。

(3)列车自动运行车载设备(ATO)静态调试,以车组为单位计算.

(4)列车自动运行车载设备(ATO)动态调试,以车组为单位计算.

(5)列车识别装世车载设备(PTI)静态调试,以车组为单位计算.

8.信号工程系统调试

(1)继电联锁及微机联锁站间联系系统调试,以处为单位计算.

(2)继电联锁及微机联锁道岔系统调试,以组为单位计算。

(3)调度集‘卜系统远程终端(RTU)调试,以站为单位计算。

(4)列车自动防护(ATP)系统联调及列车自动运行(ATO)系统调试,以车组为单位计算。

(5)列车自动监控局部处理单元(LPU)系统调试,列车自动监控远程终端单元(RTU)系统调试及列车自动监控车辆段处理单元(DPU)系统调试,以站为单位计算。

(6)列车自动控制(ATC)系统调试,以系统为单位计算.

9.信号工程其他部分

(1)室内设备接地连接,电气化区段室外信号设备接地,以处为单位计算。

(2)电缆屏蔽连接,以10处为单位计算.

(3)信号机安全连接,以10根为单位计算.

(4)信号设备加固培土,信号设备干砌片石,信号设备浆砌片石,信号设备浆砌砖.以㎡为单位计算.

(5)分界标安装,以处为单位计算。

(6)地铁信号车站预埋(一般型),地铁信号车站预埋(其他型),以站为单位计算。

(7)转辙机管预埋(一单动),转辙机管预埋(双动),转辙机管预埋(复式交分),调谐单元管预埋,以处为单位计算。

四、通信工程

1.导线敷设

(1)导线敷设子目均按照导线敷设方式、类型、规格以100m为计算单位.

(2)导线敷设引人箱、架(或设备)的计算,应计算到箱、架中心部(或设备中心部)。

2,电缆、光缆敷设及吊、托架安装

(1)电缆、光缆敷设均是按照敷设方式根据电、光缆的类型、规格分别以lom,100m为单位计算.

(2)电缆、光缆敷设计算规则。

1)电缆、光缆引人设备,工程最计算到实际引人汇接处,预留d从引人汇接处起计算。

2)电缆、光缆引人箱(盒),工程鱿计算到箱(盒)底部水平处,预留量从箱(盒)底部水平处起计算.

(3)安装托板托架、漏缆吊架子目均以套为计算单位.

3.电缆接焊、光缆接续与测试

(1)电缆接焊头按缆芯对数以个为计算单位.

(2)电缆全程测试以条或段为计算单位。

(3)光缆接续头按光缆芯数以个为计算单位.

(4)光缆测试按光缆芯数以光中继段为计算单位.

4.通信电源设备安装

(1)蓄电池安装按其额定工作电压、容徽大小划分,以蓄电池组为单位计算。

(2)安装调试不间断电源和数控稳压设备定额是按额定功率划分,以台为单位计算。

(3)安装调试充放电设备以套为单位计算。

(4)安装蓄电池机柜、架分别以架为单位计算。

(5)安装组合电源、配电设备自动性能调测均是以台为单位计算。

5.通信电话设备安装

(1)程控交换机安装调试定额,按门数划分以套为计算单位。

(2)安调终端及打印设备、计费系统、话务台、程控调度交换设备、程控调度电话、双音频电话、数字话机均以套为计算单位。

(3〕修改局数据以路由为计算单位.

(4)增减,户继线以回线为计算单位.

(5)安装远端用户模块以架为计算单位.

(6)安装交接箱、交接箱模块支架、卡接模块均以个为计算单位.

6.无线设备安装

(1)安装基地电台、安装调测中心控制台、安装调测列车电台,均以套为计算单位。

(2)安装调试录音记录设备、安装调试便携电台(或集群电话),均以台为计算单位.

(3)固定台天线、列车电台天线以副为计算单位.

(4)场强测试以区间为计算单位.

(5)同轴软缆敷设均以根为计算单位。

(6)系统联调以系统为计算单位。

7.光传输、网管及附属设备安装

(1)安装调试多路复用光传输设备,安装调试中心网管设备,安装调试车站网管设备,均以套为单位计算。

(2)安装光纤配线架、数字配线架、音频终端架,均以架为单位计算.

(3)放绑同轴软线,尾纤制作连接均以条为单位计算。

(4)安装光纤终端盒以个为单位计算。

(5)传输系统稳定观测,网管系统运行试验均以系统为单位计算.

8.时钟设备安装

(1)安装调试中心母钟、安装调试二级母钟均以套为单位计算。

(2)安装调试卫星接收天线、以副为单位计算。

(3)安装调试数显站台子钟、数显发车子钟、数显室内子钟、指针室内子钟均以台为单位计算。

(4)车站时钟系统调试、全网时钟系统调试均以系统为单位计算.

9.专用设备安装

(1)中心广播控制台设备、车站广播控制台设备、车站功率放大设备、车站广播控制盒、防灾广播控制盒、列车间隔钟、设备通电24h均以套为单位计算。

(2)中心广播接口设备、车站广播接口设备、扩音转接机、电视遥控电源单元、专用操作键盘,均以台为单位计算。

(3)广播分线装置、扩音通话柱、音箱、纸盆扬声器、吸顶扬声器、号码标志牌、隧道电话插销、监视器防护外罩,均以个为单位计算。

(4)安装号筒扬声器子目以对为单位计算.

(5)系统稳定性调试以系统为单位计算.

清单、定额两种工程量计算规则

清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳(一) - 清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳(一) 工程管理学习类 2009-08-27 17:40 清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳 土石外运:挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设的基础体积-室地坪以上回填土体积 场地回填:回填面积×平均厚度 室回填= S净*(室外高差-地坪厚) 基础回填:挖方体积-室外地坪标高以下埋设的基础体积(墙基、柱基、管基、垫层) 地基强夯:设计图示尺寸m2 基础垫层:设计图示尺寸m3 地面垫层:V=S净h , S净=S底-(L中T+Lt),扣除凸出地面构筑物、设备基础、室管道、地沟所占体积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积≤0.3 m2孔洞所占体积 其他垫层:设计图示尺寸m3 砖基础:V=LA-地(圈)梁、构造柱所占体积-∑>0.3 m2 孔洞面积×基础墙厚(b);H:基础设计深度;h大放脚折加高度 L:外墙中心线,墙净长线 A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h) 注:靠墙暖气沟的挑檐不增加,附墙垛基础突出部分体积并入基础界限 砖基与砖墙:设计室地坪石基、勒,砖围墙:室外地坪 石勒墙:室地坪 石围墙:外地坪标高不同时取较低者;外标高间为挡土墙,挡土墙以上为墙身位于室地坪±300以,以不同材料为界;超过±300,以室地坪为界 砖墙:(墙长×墙高-∑>0.3 m2孔洞面积)×墙厚-∑构件体积(嵌入) 墙长:外墙中心线,墙净长线 墙高:外墙:①斜屋面无檐口天棚者算至屋面板底②斜屋面有屋架且室外均有天棚者,算至屋架下弦底面+200mm ③斜屋面无天棚者有屋架算到屋架下弦底面+300mm ④出檐宽度>600mm,按实砌高度 ⑤平屋面算至钢砼板面 墙:①位于屋架下弦者,算至屋架底 ②无屋架者算至天棚底+100mm ③有钢砼楼板隔层者算至板底 ④有框架梁时算至梁底 女儿墙:屋面板上表面算至女儿墙压顶下表面 外山墙:平均高度 扣除:门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙的钢砼柱、梁、圈梁、挑梁、砖平碹、砖过梁及凹进墙的壁龛、管槽、暖气管、消火栓箱、墙板头等所占体积 不增加:凸出墙面腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积 并入:凸出墙面的砖垛 砖烟囱、砖水塔:筒壁平均中心线周长×厚度×高度;扣除各种孔洞钢砼圈梁、过梁等体积。以

地铁工程定额工程量计算规则

一、土建工程 1.土方与支护 (1)盖挖土方按设计结构净空断面面积乘以设计长度以m3计算,其设计结构净空断面面积是指结构衬墙外侧之间的宽度乘以设计顶板底至底板(或垫层)底的高度. (2)隧道暗挖上方按设计结构净空断面(其中拱、墙部位以设计结构外围各增加1。二)面积乘以相应设计长度以m3计算. (3)车站暗挖土方按设计结构净空断面面积乘以车站设计长度以m,计算.其设计结构净空断面面积为初衬墙外侧各增加10cm之间的宽度乘以顶板初衬结构外放10cm至设计底板(或垫层)下表面的高度。 (9)竖井挖土方按设计结构外围水平投影面积乘以竖井高度以m3计算,其竖并高度指实际自然地而标高至竖井底板下表面标高之差计算. (5)竖井提升土方按暗挖土方的总量以M3计算(不含竖井土方). (6)回填素土、级配砂石、三七灰土按设计图纸回填体积以m3计算。 (7)小导管制作、安装按设计长度以延长米计算。 (8)大管棚制作、安装按设计图纸长度以延长米计算。 (9)注浆根据设计图纸注明的注浆材料,分别按设计图纸注浆量以m3计算. (10)预应力锚杆、土钉锚杆和砂浆锚杆按设计图纸长度以延长米计算. 2.结构工程 (1)喷射混凝土按设计结构断面面积乘以设计长度以m3计算。 (2)混凝土按设计结构断面面积乘以设计长度以M,计算(靠墙的梗斜混凝土体积并人墙的混凝土体积计算,不靠墙的梗斜并人相邻顶板或底板混凝土计算),计算扣除洞口大于0. 3㎡的体积。 (3)混凝土垫层按设计图纸垫层的体积以m3计算. (4)混凝土柱按结构断面面积乘以柱的高度以m3计算(柱的高度按柱基上表面至板或梁的下表面标高之差计算)。 (5)填充混凝土按设计图纸填充量以m3计算. (6)整体道床棍凝土和检修沟混凝土按设计断面面积乘以设计结构长度以m3计算. (7)楼梯按设计图纸水平投影面积以m2计算. (8)格栅、网片、钢筋及预埋件按设计图纸重量以t计算。 (9)模板工程按模板与混凝土的实际接触面积以M2计算. (10)施工缝、变形缝按设计图纸长度以延长米计算. (11)防水工程按设计图纸面积以时计算。 (12)防水保护层和找平层按设计图纸面积以㎡计算。 3.其他工程 (1)拆除混凝土项目按拆除的体积以m'计算。 (2)洞内材料运输、材料竖并提升按洞内暗挖施工部位所用的水泥、砂、石子、砖及钢材折算重量以t计算。 (3)洞内通风按隧道的施工长度减30m计算。 (4)洞内照明按隧道的施工长度以延长米计算。 (5)洞内动力线路按隧道的施工长度加50m计算。 (6)洞内轨道按施工组织设计所布置的起止点为准,以延长米计算.对所设置的道岔,每处道岔按相应轨道折合30m计算. 二、轨道工程 1.铺轨

清单与定额的区别

这个是我自己总结的...你看看,之前我也搞不清楚;比如就说那土石方工程相差特别大定额上的费用能比清;影响单项工程造价的无非两种因素,量、价; 1.5米开始放坡;工程量清单中的计算规则是形成工程实体的净量,工程;首先,定额计价是针对工程预算和施工图概算而言,有;其次,定额计价是针对建设方而言,主要做概预算,而;第三,定额计价所需工程量是通过施工图进行计算的;(1 这个是我自己总结的...你看看,之前我也搞不清楚.2者差别挺大的,现在 工程招标大都是用08清单招标的,定额也有,但清单更科学,更符合现在的行情 比如就说那土石方工程相差特别大定额上的费用能比清单上的多上好多呢!清单计价是按招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用包括分部分项工程费措施项目费其他项目费和规费.税金现阶段都达不到国家要求按清单模式走一般的企业都是把定额计价转为清单计价相差整体不会太大但局部一些都差异非常明显定额说的是定额编号比如说1-108说的是机械挖土方而清单写的是项目编号如010101003表示的是冻土开挖一般情况都是用计算规则计算出定额工程量然后套定额计算综合价最后计算综合单价和合价最后把工程量和综合单价和合价在清单计价表中填入最后整理得出结果 影响单项工程造价的无非两种因素,量、价。量小了,单价必然就高了。这里说一下,上面提到的土石方工程,定额的计算规则是有放坡量的,挖土深度超过 1.5米开始放坡。而清单则是无论基础多深,都按直立不放坡计算工程量。这部分量体现在哪儿了呀,就是体现在单价里面了。呵呵,说到这里还想再伸入一点,定额是体现的社会平均水平,而清单则是体现的社会先进水平,强调的是竞争。还是那个挖土方的例子,企业水平不一样,施工组织设计也可能不尽相同。土方按坡的坡度就不一不致。挖土的多少也就不同,终造成的单价就不同,最终就把企业优势体现到清单单项工程的单价上面。而定额,是死的计算规则。人人都是那么算,无所谓什么竞争。所以说是社会平均水平。 工程量清单中的计算规则是形成工程实体的净量,工程量清单中计算的工程量包含多项内容。定额中工程量计算规则是形成工程实体的净量加损耗量加预留量,定额中计算工程量规则是单一内容。 首先,定额计价是针对工程预算和施工图概算而言,有通用定额和专用定额来完成工程估价,清单报价根据市场的材料、人工、机械台班等价格组成,最后通过施工组织设计,形成施工方的投标报价。 其次,定额计价是针对建设方而言,主要做概预算,而清单报价是针对施工方而言,主要用于编制投标报价,其中工程量清单在招标文件提供,施工方只需要提供投标综合单价。

地铁工程定额工程量计算规则

一、土建工程 土方与支护 盖挖土方按设计结构净空断面面积乘以设计长度以 计算,其设计结构净空断面面积是指结构衬墙外侧之间的宽度乘以设计顶板底至底板 或垫层 底的高度 隧道暗挖上方按设计结构净空断面 其中拱、墙部位以设计结构外围各增加 。二 面积乘以相应设计长度以 计算 车站暗挖土方按设计结构净空断面面积乘以车站设计长度以 ,计算 其设计结构净空断面面积为初衬墙外侧各增加 之间的宽度乘以顶板初衬结构外放 至设计底板 或垫层 下表面的高度。 竖井挖土方按设计结构外围水平投影面积乘以竖井高度以 计算,其竖并高度指实际自然地而标高至竖井底板下表面标高之差计算 竖井提升土方按暗挖土方的总量以 计算 不含竖井土方 回填素土、级配砂石、三七灰土按设计图纸回填体积以 计算。 小导管制作、安装按设计长度以延长米计算。 大管棚制作、安装按设计图纸长度以延长米计算。 注浆根据设计图纸注明的注浆材料,分别按设计图纸注浆量以 计算 预应力锚杆、土钉锚杆和砂浆锚杆按设计图纸长度以延长米计算 结构工程 喷射混凝土按设计结构断面面积乘以设计长度以 计算。 混凝土按设计结构断面面积乘以设计长度以 计算 靠墙的梗斜混凝土体积并人墙的混凝土体积计算,不靠墙的梗斜并人相邻顶板或底板混凝土计算 ,计算扣除洞口大于 ㎡的体积。 混凝土垫层按设计图纸垫层的体积以 计算 混凝土柱按结构断面面积乘以柱的高度以 计算 柱的高度按柱基上表面至板或梁的下表面标高之差计算 。 填充混凝土按设计图纸填充量以 计算 整体道床棍凝土和检修沟混凝土按设计断面面积乘以设计结构长度以 计算 楼梯按设计图纸水平投影面积以 计算 格栅、网片、钢筋及预埋件按设计图纸重量以 计算。 模板工程按模板与混凝土的实际接触面积以 计算

地铁工程量计算规则

《工程量分离计算规则》地铁篇 1 总则 1.1 为统一规范公司地铁工程的劳务分包、专业分包工程量的计算,特制定本规则。 1.2 本规则适用于公司所属各地铁工程项目劳务分包、专业分包工程量计算。 1.3 除本规则各项规定外,尚应依据以下文件: (1)经审定的设计图纸及其说明。 (2)经审定的施工组织设计方案。 (3)经审定的其他有关技术经济文件。 (4)劳务承包、专业分包合同文件。 1.4 本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的尺寸或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计算单位一般采用以下基本单位: (1)以体积计算的子目——立方米(m)。 (2)以面积计算的子目——平方米(m)。 (3)以长度计算的子目——米或公里(m 或km)。 (4)以重量计算的子目——公斤或吨(kg 或t)。 (5)以自然计算单位计算的子目——台、个、处、孔、组、座或其他可以明示的自然计算单位。 汇总工程量时其小数点后有效位数应按以下规定取定: ①计算单位为“立方米”、“平方米”、“米”的取 2 位,第 3 位四舍五入。 ②计算单位为“公里”的,轨道工程取 5 位,第 6 位四舍五入;其他工程取3

位,第 4 位四舍五入。 ③计算单位为“吨”的取 3 位,第 4 位四舍五入。 ④计算单位为“个、处、孔、组、座”或其他可以明示的自然计算单位和“公斤”的一般可取整,小数点后第 1 位四舍五入。 2 工程量计算规则 2.1 明挖工程 适用于明、盖挖法施工的车站及附属、区间隧道等工程。 2.1.1 围护工程 2.1.1.1 地连墙 (1)地连墙成槽 按设计图示尺寸以体积计算(成槽深度为设计地连墙底到导墙底)。 ①计算时,基础挖方底面应按图纸所示(包括地基处理部分)的基底标高线计算;因施工、立模而超挖的方量不另计算。 ②对下计算单位应为“m”,工作内容包括:基坑挖运及支撑、清理;弃方运距按100m考虑。 (2)地连墙砼施工 计算混凝土数量时应按设计尺寸数量扣除钢筋及预留孔道的体积。 (3)地连墙钢筋笼、型钢接头 ①钢筋弯钩下料长度要小于设计长度,按小于设计的下料长度计算钢筋工程量(不计算钢筋搭接及损耗),以“t”计。型钢接头按地下连续墙深度计算,设计注明长度,按设计计算。 ②对下计算单位应为“t”,工作内容包括:除锈、制作、安装。 ③甲供材料消耗限额:按设计尺寸计算重量限额供应,损耗费用在承包单价中考虑。 2.1.1.2 钻孔桩、旋喷桩、挖孔桩

南京地铁工程量计算规则

南京市地铁工程工程量计算规则 1 土石方工程 1.1 土石方工程土壤及岩石类别的划分,依照工程勘测资料与《土壤及岩石(普氏)分类表》对照确定; 1.2 土石方工程量计算除注明或规定者外,均应按设计图示尺寸计算; 1.3 土石方开挖按天然密实体积计算;夯填土按夯实后的体积计算;回填土体积应扣除基础、垫层及各种构筑物所占的体积; 1.4 人工凿岩和爆破岩石均以天然密实体积计算; 1.5 挖旧路面,如遇双层路面结构时,应分别计算; 1.6 挖侧石、平石,应分别按单边延长米计算。如同时挖侧石、平石,其延长米应按侧石长度加平石长度计算。如道路两侧同时挖侧石、平石,则应按两边侧石和平石的实际长度相加计算; 1.7 回填、夯实以立方米计算; 1.8 明挖法施工的机械挖运土石方工程量应按设计图纸及施工组织设计要求计算,如需人工辅助,施工组织设计又无明确规定时,可将其挖土石方工程量的4%按人工施工计算。盖挖法施工的土石方开挖,其人工开挖与机械开挖的比例可按实际施工组织设计计算。 2 支护工程 2.1 地下连续墙和钻孔桩工程量按设计截面面积乘以设计深度以立方米计算; 2.2 人工挖孔桩: 2.2.1 成孔预算工程量按设计桩外径(外边长)截面面积乘以设计深度以立方米计算;2.2.2 挖淤泥、流砂层及入岩的工程量按穿越该层厚度乘以设计截面面积计算; 2.2.3 护壁混凝土灌注工程量按设计桩内外径(外边长)截面面积之差乘以设计入土深度计算; 2.3 泥浆外运工程量按地下连续墙或钻孔桩的体积计算; 2.4 锚杆工程量:锚杆钻孔、锚杆制作安装按入土长度以延长米计算; 2.5 护坡砂浆土钉按设计图纸以延长米计算。土钉材料不同时可以换算; 2.6 喷射混凝土工程量按设计图纸以平方米计算; 2.7 深层搅拌桩工程量按设计图纸以立方米计算。

清单、定额计算规则

一、清单与定额不同部分 平整场地不同,清单以底层建筑面积。定额以底层建筑面积外扩2M。 挖土方不同:清单以垫层底面积乘挖土深度,定额要加工作面,允许许情况下,要放坡。内墙高度不同:清单算至板顶,定额算至板底。 雨蓬不同:清单以体积,定额以面积。 阳台不同:清单以体积,定额以面积。 二、清单与定额相同部分 土石外运:挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设得基础体积-室内地坪以上回填土体积 场地回填:回填面积×平均厚度 室内回填= S净*(室内外高差-地坪厚) 基础回填:挖方体积-室外地坪标高以下埋设得基础体积(墙基、柱基、管基、垫层) 地基强夯:设计图示尺寸m2 基础垫层:设计图示尺寸m3 地面垫层:V=S净h , S净=S底-(L中T+L内t),扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟所占体积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积≤0.3 m2孔洞所占体积 其她垫层:设计图示尺寸m3 砖基础:V=LA-地(圈)梁、构造柱所占体积-∑>0、3 m2 孔洞面积×基础墙厚(b);H:基础设计深度;h大放脚折加高度 L:外墙中心线,内墙净长线 A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h) 注:靠墙暖气沟得挑檐不增加,附墙垛基础突出部分体积并入基础界限 砖基与砖墙:设计室内地坪石基、勒,砖围墙:室外地坪 石勒墙:室内地坪 石围墙:内外地坪标高不同时取较低者;内外标高间为挡土墙,挡土墙以上为墙身位于室内地坪±300以内,以不同材料为界;超过±300,以室内地坪为界 砖墙:(墙长×墙高-∑>0、3 m2孔洞面积)×墙厚-∑构件体积(嵌入) 墙长:外墙中心线,内墙净长线 墙高:外墙:①斜屋面无檐口天棚者算至屋面板底②斜屋面有屋架且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底面+200mm ③斜屋面无天棚者有屋架算到屋架下弦底面+300mm ④出檐宽度>600mm,按实砌高度 ⑤平屋面算至钢砼板面 内墙:①位于屋架下弦者,算至屋架底 ②无屋架者算至天棚底+100mm ③有钢砼楼板隔层者算至板底 ④有框架梁时算至梁底 女儿墙:屋面板上表面算至女儿墙压顶下表面 内外山墙:平均高度 扣除:门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内得钢砼柱、梁、圈梁、挑梁、砖平碹、砖过梁及凹进墙内得壁龛、管槽、暖气管、消火栓箱、内墙板头等所占体积 不增加:凸出墙面腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积

清单工程量和定额工程量的计算规则对比

清单工程量与定额工程量得计算规则对比 土石方工程 平整场地工程量 定额工程量:平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m,以面积平方米计算。 清单工程量:平整场地工程量按设计图示尺寸以建筑物得首层面积计算。 挖填土方工程量 清单与定额中得计算规则相同。都按设计图示尺寸以体积计算。 挖基础土方工程量 1、挖沟槽、基坑土方工程 清单工程量:按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度,以体积立方米计算。 定额工程量计算规则有关规定: 挖沟槽、基坑土方工程量需放坡,放坡系数表如下 挖沟槽、基坑需支挡土板,其宽度按图示沟槽、基坑底宽,单面加10cm,双面加20cm计算。支挡土板后,不在计算放坡。 定额工程量:按图示桩断面面积乘以设计桩孔中心线深度计算。 清单工程量:按设计图示尺寸以基础垫层底面面积乘以挖土深度以立方米计算。 土方回填工程量 定额与清单计算规则相同。 工程量计算规则: 沟槽、基坑回填土工程量按设计图示尺寸以立方米计算,即用挖方体积减去设计室外地坪以下埋设得基础体积(包括基础垫层及其它构筑物)、 室内回填土工程量按主墙之间得面积乘以回填厚度计算。 余土外运体积=挖土总体积—回填土总体积 土方体积折算表

砌筑工程 砖基础 定额与清单中计算砖基础工程量均以设计图示尺寸以体积计算。不扣除基础大放脚T形接头处得重叠部分面积及嵌入基础内得钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层与单个面积0、3平方米以内得孔洞所占体积,但靠墙得暖气沟得挑檐不增加。扣除地梁(圈梁)、构造柱所占体积。附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内。 基础长度:外墙按中心线,内墙按净长线计算。 实心砖墙 定额工程量:按设计图示尺寸以体积计算,应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身得钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)、砖平平砌砖过梁与暖气包龛及内墙板头得体积,不扣除梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内得加固钢筋、木筋、铁件、钢管及每个面积在0、3平方米以下得孔洞所占得体积。突出墙面与窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、烟囱根、门窗套及三皮砖以内得腰线与挑檐等体积亦不增加墙得长度:外墙长度按外墙中心线长度计算,内墙长度按内墙净长线计算。 墙身高度: a、外墙墙身高度:斜屋面无檐口天棚者等算至屋面板底;有屋架,且室内外均有天棚者,算至 下弦底面另加200mm,无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐口宽度超过600mm时,应按石砌高度计算,平屋面算至钢筋混泥土板底。 b、内墙墙身高度:位于屋架下弦者,其高度算至屋架底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有 钢筋混凝土楼板隔层者算至板底;有框架梁时算至梁底面。 c、内外山墙,墙身高度:按其平均高度计算。 d、女儿墙高度:自外墙机耕面至图示女儿墙面高度,分别按不同墙厚并入外墙计算。 清单计算规则: a、内墙高度:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚另加100mm;有钢筋混凝 土楼板隔层者算到大楼板顶;有框架梁时算至梁底。 b、女儿墙高度:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混泥土压顶时算到压顶下表面)。 c、其它清单计算规则同定额计算规则。 空斗墙 定额与清单中计算空斗墙工程量均以外形尺寸以立方米计算,墙角、内外墙交接处,门窗洞口立边、窗台砖及屋檐处得实砌部分以包括在定额内,不另行计算,但在窗间墙、窗台下、楼板底、梁头下等实砌部分,应另行计算,套零星砌体项目。 空心墙 定额与清单计算空花墙按空花部分外形体积以立方米计算,空花部分不予扣除,其中实体部分以体积另行计算。 空心砖墙、砌块墙 定额与清单计算空心砖墙、砌块墙工程量均以设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过

地铁明挖土方工程量计算规则造价【最新版】

地铁明挖土方工程量计算规则造价地铁工程是出了名的难算,繁琐,复杂,有: 1、隧道工程量计算 2、车站工程量计算 (1)电气(照明、动力、疏散指示配电、插座配电、机电、弱电等)工程量计算; (2)消防(火灾报警、消防)工程量计算; (3)机电设备工程计算; (4)主体土建工程量计算; (5)钢筋计算; (6)钢结构工程量计算; (7)装饰工程量计算;

(8)给排水工程工程量计算 3、附属工程量计算(绿化工程、风亭工程等)等工程计算。 工程非常复杂,计算困难。下面为大家介绍地铁明挖工程量计算规则,适用于明、盖挖法施工的车站及附属、区间隧道等工程。 一、围护工程 1、地连墙 (1)地连墙成槽 按设计图示尺寸以体积计算(成槽深度为设计地连墙底到导墙底)。 ① 计算时,基础挖方底面应按图纸所示(包括地基处理部分)的基底标高线计算;因施工、立模而超挖的方量不另计算。 ② 对下计算单位应为"m",工作内容包括:基坑挖运及支撑、清理;弃方运距按100m考虑。

(2)地连墙砼施工 计算混凝土数量时应按设计尺寸数量扣除钢筋及预留孔道的体积。 (3)地连墙钢筋笼、型钢接头 ①钢筋弯钩下料长度要小于设计长度,按小于设计的下料长度计算钢筋工程量(不计算钢筋搭接及损耗),以"t"计。型钢接头按地下连续墙深度计算,设计注明长度,按设计计算。 ② 对下计算单位应为"t",工作内容包括:除锈、制作、安装。 ③ 甲供材料消耗限额:按设计尺寸计算重量限额供应,损耗费用在承包单价中考虑。 2、钻孔桩、旋喷桩、挖孔桩 (1)钻孔桩 ① 钻孔桩对下计算区分不同桩径,以长度计算;工程量计算时依

土建清单和定额计算规则.

一、土建计算规则 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4×(B+4=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B——— 建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外——— 建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。

(2、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×HH×L。式中:V———基槽土方量;A——— 槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度; L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a×(B+b+a×b]。式中:V———基坑体积;A— 基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑挖土体积- 设计室外地坪以下建(构筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内——— 内墙净长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图: 四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计 算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积

工程量计算大全

工程量计算大全 工程量的计算分不同的工程量单位,比如墙面抹灰以“㎡”为计量单位,窗帘合、窗帘轨、楼梯扶手、栏杆以“m”为计量单位,钢筋、钢管、工字钢以“kg”为计量单位等,具体可看本文的归纳总结。 ▌一、按m计算 1、楼地面:扶手、栏杆、栏板装饰; 2、门窗:窗帘盒、窗帘轨;窗台板; 3、油漆、涂料、裱糊:木扶手及其他板线条油漆、抹灰线条油漆、线条刷涂料; 4、现浇砼:电缆沟、地沟;扶手、压顶; 5、厂库房、特种门、要结构工程:其他木构件以体积或长度计算; 6、面及防水工程:屋面排水管,变形缝; 7、砌筑工程:小便槽、地垄墙,砖地沟、明沟。 ▌二、按㎡计算 1、楼地面工程:整体面层、块料面层、橡塑面层(竹木、地毯等)、踢脚线、楼梯(台阶)装饰(以楼梯或台阶水平投影面积计算)、零星装饰项目; 2、墙柱抹灰、块材,隔断、幕墙;

3、天棚抹灰、吊顶(水平投影),灯带(按设计图示尺寸框外围面积计算); 4、门窗套(展开)、玻璃、百叶面积; 5、油漆、:木材面、木地板及烫蜡面、抹灰面、刷喷涂料、空花格、栏杆涂料、裱糊。 6、砌筑工程:砖砌台阶,砖散水、地坪; 7、现浇砼:楼梯,散水、坡道,台阶; 8、厂库房、特种门、要结构工程:木楼梯; 9、金属结构:压型钢板楼板、墙板、金属网; 10、屋面及防水工程:瓦屋面、型材屋面,膜结构,屋面卷材、涂膜、刚性防水,屋面天沟、檐沟,墙地面卷材防水; 11、防腐、隔热、保温:面层。 12、土石方工程:平整场地。 13、桩与地基处理:锚杆支护、土钉支护(支护面积)。 ▌三、按m3计算 1、防腐、隔热、保温:砌筑沥青浸渍砖。

2、砼:预制砼柱、板、楼梯、烟道垃圾道通风道,砼构筑物,现浇砼基础、柱、梁、墙、板,天沟挑YAN、雨篷、阳台板,其他构件、后浇带。 3、砌筑工程:砖石基础、砖石砌体、空斗墙、空花墙、填充墙、实心砖柱、零星砌砖(蹲台、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板)、砖烟囱、砖水塔、空心砖墙、砌块墙、围墙、空心砖柱、砌块柱、烟道垃圾道通风道; 4、土石方工程:挖土方、基础土方、管沟土方、石方开挖、土石方回填; 5、桩与地基处理:地下连续墙、振冲灌注碎石。 6、厂库房、特种门、要结构工程:木柱、木梁。 ▌四、按质量计算 1、墙柱面工程:干挂石材钢骨架; 2、油漆:金属面油漆; 3、钢屋架、钢网架、钢托架、钢桁架,钢柱,钢梁、钢吊车梁,钢构件,钢漏斗(按重量) ▌五、按数量计算 1、天棚:送风口、回风口;

地铁车站的工程量分离细则

《工程量分离计算规则》地铁篇 1总贝y 1.1为统一规范公司地铁工程的劳务分包、专业分包工程量的计算,特制定本规则。 1.2本规则适用于公司所属各地铁工程项目劳务分包、专业分包工程量计算。 1.3除本规则各项规定外,尚应依据以下文件: (1)经审定的设计图纸及其说明。 (2)经审定的施工组织设计方案。 (3)经审定的其他有关技术经济文件。 (4)劳务承包、专业分包合同文件。 1.4本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的尺寸或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计算单位一般采用以下基本单位: (1)以体积计算的子目一一立方米(m i)。 (2)以面积计算的子目一一平方米(卅)。 (3)以长度计算的子目——米或公里(m或km)。 (4)以重量计算的子目公斤或吨(kg或t )。 (5)以自然计算单位计算的子目台、个、处、孔、组、座或其他可以明示的自然计算单位。 汇总工程量时其小数点后有效位数应按以下规定取定: ①计算单位为“立方米”、“平方米”、“米”的取2位,第3位四舍五入。 ②计算单位为“公里”的,轨道工程取5位,第6位四舍

五入;其他工程取3位,第4位四舍五入。 ③计算单位为“吨”的取3位,第4位四舍五入。 ④计算单位为“个、处、孔、组、座”或其他可以明示 的自然计算单位和“公斤”的一般可取整,小数点后第1位四舍五入。 2工程量计算规则 2.1明挖工程 适用于明、盖挖法施工的车站及附属、区间隧道等工程。 2.1.1围护工程 2.1.1.1地连墙 (1)地连墙成槽 按设计图示尺寸以体积计算(成槽深度为设计地连墙底到导墙底)。 ①计算时,基础挖方底面应按图纸所示(包括地基处理部分)的基底标高线计算;因施工、立模而超挖的方量不另计算。 ②对下计算单位应为“ m l”,工作内容包括:基坑挖运及支撑、清理;弃方运距按100m考虑。 (2)地连墙砼施工 计算混凝土数量时应按设计尺寸数量扣除钢筋及预留孔道的体积。 (3)地连墙钢筋笼、型钢接头 ①钢筋弯钩下料长度要小于设计长度,按小于设计的下料长度计算钢筋工程量(不计算钢筋搭接及损耗),以“ t” 计。型钢接头按地下连续墙深度计算,设计注明长度,按设计计算。 ②对下计算单位应为“ t ”,工作内容包括:除锈、制作、安

(市政)2015清单计价定额说明及计算规则

2015清单计价定额说明及计算规则 市政 册说明 一、本定额的混凝土和砂浆是按过筛净砂编制的,各地应将过筛人工费和损耗纳入材料预算价格,定额已考虑了砂的膨胀率,因质量要求现场过筛的人工费及筛砂损耗已包括在定额内,不另计算。 二、本定额的混凝土和砂浆强度等级,如设计要求和定额不同时,允许按附录换算,但定额中各种配合比的材料用量不得调整。 三、本定额现浇构件混凝土是按现场搅拌非泵送和商品混凝土分别编制的,现场搅拌混凝土是按中(细)砂、特细砂编制的,计算时应按实际使用砂的种类分别套用相应定额项目,商品混凝土以成品基价的形式表现,计算时应对商品混凝土价差进行单项价差调整。 四、本定额砂浆是按现场拌和和商品干混砂浆分别编制的,现场拌和砂浆是按中(细)砂、特细砂编制的,计算时应按实际使用砂的种类分别套用相应定额项目,商品干混砂浆以成品基价的形式表现,计算时应对商品干混砂浆价差进行单项价差调整。

五、中小型机械在25km 以内,从甲工地(或基地)至乙工地的搬迁运输费和场内运输费,已包括在定额内。 六、本定额除各章另有说明者外,建筑材料、成品、半成品从现场仓库、堆放地点、加工地点至操作地点的水平运输,已综合考虑在定额内,不得另行计算。 七、地下管线的交叉处理,临时遇到的障碍拆除,施工组织设计规定(经建设单位认可)的临时工程等,按相应项目执行,无定额项目的,按实签证。 八、“D 隧道工程”定额暂未编制。 九、本定额和通用安装工程册定额执行界限如下图所示: 1.供水管道: (2) (1) (执行市政定额) (执行市政定额) 2. 排水管道: 水源地 城市水厂 工厂贮水池 (厂内执行安装 定额) 住宅区 (区内执行 安装定额) 水表井 住宅区(区内执行安装定额)

(完整版)天津2012定额说明及工程量计算规则

天津2012定额说明及工程量计算规则 总说明 一、天津市建筑工程预算基价(以下简称“本基价”)是根据国家和本市有关法规、标准、规范及相关计价依据,结合本市实际编制的。 二、本基价是编制初步设计概算、施工图预算、竣工结算、招标控制价和编审工程量清单的依据;是编制概算定额、估算指标的基础;是建设项目投标报价的参考;是核定投标报价与成本价对比的基础。 三、本基价适用于天津市行政区域内新建与扩建的工业与民用建筑工程。 四、本基价是按照现行的施工及验收规范、质量评定标准、安全及技术操作规程制定的,是在合理工期内、正常生产条件下、采用常规的施工工艺和方法及合理的施工组织和机械配置,完成单位合格产品所需要的人工、材料、机械台班及相应管理费用的消耗量标准,反映了社会平均消耗量水平。 五、本基价中的工作内容仅说明了主要施工工序,次要施工工序虽未作说明,但基价中已予考虑。 六、本基价中各子目的预算基价由人工费、材料费、机械费和管理费组成。 七、本基价中人工费的规定和说明: 1.人工消耗量是以现行的《建设工程劳动定额》、《全国统一建筑工程基础定额》为基础,结合本市实际,考虑了施工操作的基本用工、辅助用工、材料在施工现场超运距用工及人工幅度差。人工效率按八小时工作制考虑。 2.人工单价是根据《中华人民共和国劳动法》有关规定,参照天津市劳动力价格水平综合测算的。按技术含量分为三类:一类工每工日96元;二类工每工日77元;三类工每工日61元。 3.人工单价是支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用以及生产工具用具使用费。其中包括按照国家和本市有关规定,职工个人缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险以及住房公积金。 4.人工工日消耗量带有括号者表示该项不作为计算垂直运输的基数。 八、本基价中材料费的规定和说明: 1.材料费包括主要材料、零星材料和材料采购保管费。主要材料为构成工程实体且能够计量的材料、成品、半成品,均按品种、规格在本基价中逐一列出消耗量;零星材料费为不构成工程实体且用量较小的材料,以“元”为单位在本基价中列出;材料采购保管费是指施工单位在组织采购、供应和保管材料过程中所需各项费用,并包括工地仓库的储存损耗。 2.材料的消耗量均按合格的标准规格产品编制。 3.材料的消耗量包括按国家消耗量定额标准规定的正常施工消耗和材料从工地仓库、现场集中堆放或加工地点运至施工操作或安装地点的堆放损耗和运输损耗及不可避免的施工操作损耗。 4.材料价格是以2012年天津市建材市场材料价格综合取定的价格,包括了由材料供应地点运至工地仓库或施工现场堆放地点的费用。 5.材料采购保管费按照材料价格的2.1%计取。由建设单位供料至现场(或施工单位指定地点),并由施工单位负责保管者,退还建设单位0.875%,施工单位留1.225%;由建设单位供料至现场(或施工单位指定地点),并由建设单位负责保管者,退还建设单位 1.68%,施工单位留0.42%。 6.工程建设中部分材料由建设单位供料,结算时退还建设单位所购材料的材料款(包括

装饰装修工程的工程量计算汇总

建筑、装饰工程工程量计算及面积汇总 装饰装修工程工程量计算汇总 一、按㎡计算: 1、楼地面工程:整体面层、块料面层、橡塑面层(竹木、地毯等)、踢脚线、楼梯(台阶)装饰(以楼梯或台阶水平投影面积计算)、零星装饰项目 2、墙柱抹灰、块材,隔断、幕墙; 3、天棚抹灰、吊顶(水平投影),灯带(按设计图示尺寸框外围面积计算); 4、门窗套(展开)、玻璃、百叶面积; 5、油漆、:木材面、木地板及烫蜡面、抹灰面、刷喷涂料、空花格、栏杆涂料、裱糊。 二、按m计算: 1、楼地面:扶手、栏杆、栏板装饰; 2、门窗:窗帘盒、窗帘轨;窗台板; 3、油漆、涂料、裱糊:木扶手及其他板线条油漆、抹灰线条油漆、线条刷涂料; 三、按质量计算:

1、墙柱面工程:干挂石材钢骨架; 2、油漆:金属面油漆; 四、按数量计算: 1、天棚:送风口、回风口; 2、门窗:木门、金属门、金属卷帘门、木窗、金属窗及其他门窗; 3、门窗油漆; 建筑工程工程量计算汇总 五、按m计算: 1、现浇砼:电缆沟、地沟;扶手、压顶; 2、厂库房、特种门、要结构工程:其他木构件以体积或长度计算; 3、屋面及防水工程:屋面排水管,变形缝; 4、砌筑工程:小便槽、地垄墙,砖地沟、明沟。 六、按㎡计算: 1、砌筑工程:砖砌台阶,砖散水、地坪; 2、现浇砼:楼梯,散水、坡道,台阶; 3、厂库房、特种门、要结构工程:木楼梯; 4、金属结构:压型钢板楼板、墙板、金属网; 5、屋面及防水工程:瓦屋面、型材屋面,膜结构,屋面卷材、涂膜、刚性防水,屋面天沟、檐沟,墙地面卷材防水; 6、防腐、隔热、保温:面层。

7、土石方工程:平整场地 5、桩与地基处理:锚杆支护、土钉支护(支护面积) 七、按m3计算: 1、防腐、隔热、保温:砌筑沥青浸渍砖。 2、砼:预制砼柱、板、楼梯、烟道垃圾道通风道,砼构筑物,现浇砼基础、柱、梁、墙、板,天沟挑YAN、雨篷、阳台板,其他构件、后浇带。 3、砌筑工程:砖石基础、砖石砌体、空斗墙、空花墙、填充墙、实心砖柱、零星砌砖(蹲台、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板)、砖烟囱、砖水塔、空心砖墙、砌块墙、围墙、空心砖柱、砌块柱、烟道垃圾道通风道; 4、土石方工程:挖土方、基础土方、管沟土方、石方开挖、土石方回填; 5、桩与地基处理:地下连续墙、振冲灌注碎石。 厂库房、特种门、要结构工程:木柱、木梁。 八、按数量计算: 1、厂库房主、特种门如要板大门、钢木大门、围墙铁丝门、厂库房大门、特种门等。 2、木屋架、钢木屋架。 九、按质量计算: 钢屋架、钢网架、钢托架、钢桁架,钢柱,钢梁、钢吊车梁,钢构件,钢漏斗(按重量)

地铁车站工程量计算方法

地铁车站工程量计算方法 地铁车站工程量如何计算?地铁车站工程量计算方法。随着城市的发展,交通问题成了重点、难点,很多城市越来越重视对地下空间的利用。近年内,地铁在中国飞速发展。其中,地铁车站多位于城市繁华地段,交通繁忙的道路下,邻近的高层建筑较多,周边环境较为复杂,地铁车站的建设在整条线路中起到决定作用。 小蚂蚁算量工厂发现地铁车站工程包括地铁车站中的风亭、风井、泵房、联络通道,地铁车站出入口,地铁车站后期的一些装饰、安装工程,地面上的绿化工程等。 1、风亭、风井工程量计算 风亭、风井的各项施工参照车站主体结构施工,按照设计图示数量计算,严禁超计。 2、联络通道及泵房工程量计算 联络通道及泵房的各项施工参照车站主体结构施工,按照设计图示数量计算,严禁超计。 3、车站出入口工程量计算 车站出入口一般都是钢结构或者混凝土结构,计算一般按照正常建筑计算规则计算就行,车站出入口各项施工参照车站主体结构施工,按照设计图示数量计算,严禁超计。 4、附属绿化工程工程量计算 车站出入口、风亭、风井旁的绿化工程,根据工程图纸,按照工

程当地的园林绿化工程量计算规则计算就行,按照设计图示数量计算,严禁超计。 5、附属装饰工程工程量计算 附属工程中有一些装饰工程,出入口的装饰工程等,根据工程图纸,按照工程当地的装饰工程量计算规则计算就行,按照设计图示数量计算,严禁超计。 6、附属安装工程工程量计算 附属工程中有一些电气工程、给排水工程计算,这个需要根据工程图纸,按照水电工程量计算规则计算就行,按照设计图示数量计算,严禁超计。 上面就是小蚂蚁算量工厂总结的地铁车站工程量计算方法,希望能对大家地铁车站工程量的计算有所帮助,地铁工程浩大,就车站工程量的计算就很繁琐,希望大家在计算的过程当中一定要仔细,避免出错;有需要的话也可以找小蚂蚁算量工厂进行代算哦!

清单计算规则和定额计算规则的简单区别.

清单计算规则和定额计算规则的简单区别 一、清单与定额不同部分 平整场地不同,清单以底层建筑面积。定额以底层建筑面积外扩2M。 挖土方不同:清单以垫层底面积乘挖土深度,定额要加工作面,允许许情况下,要放坡。 内墙高度不同:清单算至板顶,定额算至板底。 雨蓬不同:清单以体积,定额以面积。 阳台不同:清单以体积,定额以面积 二、清单与定额相同部分 土石外运:挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设的基础体积-室内地坪以上回填土体积 场地回填:回填面积×平均厚度 室内回填= S净*(室内外高差-地坪厚 基础回填:挖方体积-室外地坪标高以下埋设的基础体积(墙基、柱基、管基、垫层 地基强夯:设计图示尺寸m2 基础垫层:设计图示尺寸 m3 地面垫层:V=S净h ,S净=S底-(L中T+L内t,扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟所占体积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积≤0.3 m2孔洞所占体积

其他垫层:设计图示尺寸m3 砖基础:V=LA-地(圈梁、构造柱所占体积-∑>0.3 m2 孔洞面积×基础墙厚(b;H:基础设计深度;h大放脚折加高度 L:外墙中心线,内墙净长线;A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h 注:靠墙暖气沟的挑檐不增加,附墙垛基础突出部分体积并入基础界限 砖基与砖墙:设计室内地坪石基、勒,砖围墙:室外地坪 石勒墙:室内地坪 石围墙:内外地坪标高不同时取较低者;内外标高间为挡土墙,挡土墙以上为墙身位于室内地坪±300以内,以不同材料为界;超过±300,以室内地坪为界 砖墙:(墙长×墙高-∑>0.3 m2孔洞面积×墙厚-∑构件体积(嵌入 墙长:外墙中心线,内墙净长线 墙高:外墙:①斜屋面无檐口天棚者算至屋面板底②斜屋面有屋架且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底面+200mm ③斜屋面无天棚者有屋架算到屋架下弦底面+300mm ④出檐宽度>600mm,按实砌高度 ⑤平屋面算至钢砼板面 内墙:①位于屋架下弦者,算至屋架底 ②无屋架者算至天棚底+100mm ③有钢砼楼板隔层者算至板底 ④有框架梁时算至梁底

建筑、装饰工程工程量计算及面积汇总

建筑、装饰工程工程量计算及面积汇总 ■/ ■"「装饰装修工程工程量计算汇总 、按怦计算: 1、楼地面工程:整体面层、块料面层、橡塑面层(竹木、地毯等)、踢脚线、楼梯(台 阶 )装饰(以楼梯或台阶水平投影面积计算)、零星装饰项目 2、墙柱抹灰、块材,隔断、幕墙; 3、天棚抹灰、吊顶(水平投影),灯带(按设计图示尺寸框外围面积计算); 4、门窗套(展开)、玻璃、百叶面积; 5、油漆、:木材面、木地板及烫蜡面、抹灰面、刷喷涂料、空花格、栏杆涂料、裱糊。 _ 、按m计算: 1、楼地面:扶手、栏杆、栏板装饰; 2、门窗:窗帘盒、窗帘轨;窗台板; 3、油漆、涂料、裱糊:木扶手及其他板线条油漆、抹灰线条油漆、线条刷涂料; 三 、按质量计算: 1、墙柱面工程:干挂石材钢骨架; 2、油漆:金属面油漆; 四 、 按数量计算: 1、天棚:送风口、回风口; 2、门窗:木门、金属门、金属卷帘门、木窗、金属窗及其他门窗; 3、门窗油漆; 建筑工程工程量计算汇总 五、按m计算: 1、现浇砼:电缆沟、地沟;扶手、压顶; 2、厂库房、特种门、要结构工程:其他木构件以体积或长度计算; 3、屋面及防水工程:屋面排水管,变形缝; 4、砌筑工程:小便槽、地垄墙,砖地沟、明沟。 六 、按怦计算: 1、砌筑工程:砖砌台阶,砖散水、地坪;

2、现浇砼:楼梯,散水、坡道,台阶; 3、厂库房、特种门、要结构工程:木楼梯; 4、金属结构:压型钢板楼板、墙板、金属网; 5、屋面及防水工程:瓦屋面、型材屋面,膜结构,屋面卷材、涂膜、刚性防水,屋面 天沟、檐沟,墙地面卷材防水; 6、防腐、隔热、保温:面层。 7、土石方工程:平整场地 5、桩与地基处理:锚杆支护、土钉支护(支护面积) 七、按m 3计算: 1、防腐、隔热、保温:砌筑沥青浸渍砖。 2、、砼:预制砼柱、板、楼梯、烟道垃圾道通风道,砼构筑物,现浇砼基础、柱、梁、墙、 板,天沟挑YAN雨篷、阳台板,其他构件、后浇带。 3 、砌筑工程:砖石基础、砖石砌体、空斗墙、空花墙、填充墙、实心砖柱、零星砌砖(蹲台、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板)、砖烟囱、砖水塔、空心砖墙、砌块墙、围墙、空心砖柱、砌块柱、烟道垃圾道通风道; 4、土石方工程:挖土方、基础土方、管沟土方、石方开挖、土石方回填; 5、桩与地基处理:地下连续墙、振冲灌注碎石。厂库房、特种门、要结构工程:木柱、木梁。 八、按数量计算: 1、厂库房主、特种门如要板大门、钢木大门、围墙铁丝门、厂库房大门、特种门等。 2、木屋架、钢木屋架。 九、按质量计算: 钢屋架、钢网架、钢托架、钢桁架,钢柱,钢梁、钢吊车梁,钢构件,钢漏斗(按重量) 建筑面积计算规则: 十、不计算面积: 1、建筑物通道(骑楼、过街楼的底层); 2、建筑物内的设备管道夹层。(不区分层高) 3、建筑物内分隔的单层房间,舞台及后台挂幕布、布景的天桥上、挑台等。 4、屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。 5、建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。 6、勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶帖块料面层、装饰性幕墙、空调机外 机搁板(箱)、飘窗、构件、宽度在 2.1 cm及以内的雨篷以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。 7、无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。 8、自动扶梯、自动人行道。