文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 利用空心电抗器进行变电站防雷的初步探索_罗道军

利用空心电抗器进行变电站防雷的初步探索_罗道军

利用空心电抗器进行变电站防雷的初步探索_罗道军
利用空心电抗器进行变电站防雷的初步探索_罗道军

利用空心电抗器进行变电站防雷的初步探索

Uses the Reactor with Air Core on the Transformer

Substation Lightning Protection Exploration

罗道军,华大鹏,郑卫东

(河南省电力公司南阳供电公司,南阳473000)

摘 要:为了抑制经输电线路侵入变电站的雷电波的幅值和陡度,采取了变电站输电线路出口处加装空心电抗器方法。在简要介绍空心电抗器防雷原理及作为防雷应用的电抗器的电感值的选取原则和安装方法后在变电站内的试验线路上安装了过电压在线监测装置。长期运行和测试证明该法对变电站防雷具有很好的作用。关键词:空心电抗器;防雷;变电站;电感值;选取原则;在线监测装置中图分类号:T M 863

文献标识码:B

文章编号:1003-6520(2007)01-0193-01

0 引 言

线路因调爬提高了绝缘水平

[1]

,变电站的电力

设备受线路雷击的概率大大提高,有些地方已发生了重大的事故,导致主变烧毁,损失惨重[2]。为了探索降低线路雷电波危害变电站设备绝缘,提出了在变电站的输电线路的出口处加装空心电抗器,抑制线路来雷的幅值和陡度。2004-06在南阳供电公司云阳110kV 变电站2条10kV 出线上加装了4只空心电抗器进行探索

[3,4]

1 空心电抗器的防雷原理

空心电抗器实质为一电感。根据电磁感应定律[3]:U =L d i/d t 。任意瞬时,在空心电抗器两端的电压降的大小是与这一瞬时电流变化率大小成正比,也就是说电感起着阻碍电流变化的作用。雷电电流为快速变化的雷电波,且伴随着幅值很高的过电压[4],故快速瞬变雷电流在流过电抗器时,雷电电压就会在电抗器上被削减,从而达到保护变电站内部设备的目的。2 电抗器电感量的选取

防雷用的电抗器,电感量的选取不宜太大,根据实践选取015~115mH 。如果电感量太大,不仅体积较大,生产制造和安装不便,且也易导致线路压降太大,增大输电损耗也会因输电线路如发生近区两相或三相短路开关跳闸而在母线侧形成过高的感应过电压,对变电站内的电力设备造成危害。3 电抗器的安装方法

电抗器应安装在出线龙门架上,和线路阻波器的安装方法一样。可三相全部都装,也可只装2个边相,因边相遭雷击的概率要大,且感应雷击过电压

要高一些。

4 应用实例

南阳供电公司云阳变电站,三面环山一面靠水,

所有线路要翻山越岭,且该地区属于强雷电区域,每年雷害不断,特别是云矿和云供三这2条线路,在2003年以前线路避雷器和出线穿墙套管因雷击引起爆炸的事故>2次/a 。

为此在2004-06,在该站的云矿线和云供三线边相上各加一只(A 和C 相)空心电抗器,而中间B 相不安装。在电抗器的线路侧和母线侧再各加装一只线路型氧化锌避雷器。在变电站内对应这2条线路,又加装了一套6路输入的过电压在线检测装置。411 电抗器的基本参数

电感量选取110mH ;根据输电线路参数和变电站的短路容量,选取电抗器的额定电流为400A 和额定短时电流为16kA 。安装接线图见图1。

图1 单相电抗器接线图

412 运行情况

自2004-06安装电抗器后云矿线和云供三线2条10kV 输电线路经2年的雷雨季节的运行,没有发生雷害事故。说明电抗器的防雷效果很明显。但安装在这2条线路上的过电压在线检测装置采集到多个雷电过电压过程(部分数据见表1)。

(下转第195页)

#

193#

第33卷第1期2007年 1月

高 电 压 技 术

H igh Voltag e Engineering Vol.33No.1Jan. 2007

2种测量频率下的阻抗模值基本一致。频率提高到10kH z,测量引线间的互感比工频下大很多,但只要改变布线方式,选择合理的两引线间夹角,即可消除引线间互感的影响,保证测量结果的准确性。

2 测量装置及结果

利用电子技术产生10kH z 高频电源、精确的高阻抗放大选频电路来实现测量。测量装置主要由信号发生、电阻检测、电源3部分组成,见图4

图4 测量装置原理图

表1的实测结果证实了其有效性。表中R ZC 和R HF 分别为用ZC -8测试和用高频法测试的接地电

阻,相对误差R =|R HF -R ZC

|R ZC

@100%。相对误

差值较理论计算误差值大的原因是ZC -8的测试精

表1 两种测量方法的结果比较与误差分析

线路名称电压/kV 杆塔号R ZC /8R H F /8R /%单避雷线

220

244112.84.812.624.75 1.41.0双避雷线66

219

2.314.0

2.271

3.80

1.31.4

度不够所致。

3 结 语

高频并联法是在现有接地电阻测量技术的基础上,通过分析测量回路而提出的一种测量新技术,此

技术弥补了接地摇表法和钳表法的不足,具有测量准确、工作量小、效率高的特点。

[1]DL475-1992,接地装置工频特性参数的测量导则[S],1992.[2]罗真海,陈雄一,箫定辉.杆塔接地电阻测量新技术[J ].中国电

力,1997,30(10):70-71.

[3]日本电气书院编.电气设备故障检测手册[M ].北京:水利电力

出版社,1984.

[4]徐 华,文习山,黄 玲.关于冲击接地电阻测量的探讨[J ].高

电压技术,2006,32(8):79-81.

[5]解广润.电力系统接地技术[M ].北京:水利电力出版社,1991.[6]曾 嵘,陈未远,何金良.变电所接地阻抗测量方法及测试信息

分析[J].高电压技术,2004,30(2):20-21,39.

张启华 1961),男,硕士,高工,从事电力系统运行管理工作。电

话:(0416)2547899

收稿日期 2006-10-13 编辑 陈 蔓

(上接第193页)

表1 云矿线3相过电压部分数据

发生时间

幅值/kV

A

B C 波头/ns A B C 波尾/n s A B C 2004-07-20455027128184436562004-07-2820

40

33

2810218851692004-07-29-52-40-15106124530482004-08-1332

42

35

207185528582005-07-15-38-46-32158144832492005-08-19-33-41-25149144329462005-08-1922

30

20

1812

16

5232

53

5 结 论

采用电抗器能够对线路入侵波进行有效的防护。对于强雷区,变电站雷害严重的地区可采用这

种措施;对防雷要求较高的场所,如矿井、油库等线

路也可采用。

[1]吴光亚,蔡 炜,王 钢,等1输电线路不同形式绝缘子的特性

研究[J].高电压技术,2001,27(3):72-74.

[2]陈希明1线路调爬对变电设备绝缘配合的影响[J].高电压技

术,1994,20(1):82-84.

[3]浙江大学,华北水利水电学院1电工学及电气设备[M ].北京:

水利出版社,1980.

[4]DL/T 620-1997,交流电气装置的过电压保护和绝缘配合[S ],

1997.

罗道军 1966),男,硕士,现从事电力系统过电压防护生产管理工

作。电话:(0377)63805583;E -mail:tig er28899@https://www.wendangku.net/doc/855829378.html,

收稿日期 2005-11-03 编辑 郭守珠

#

195# 2007年1月高 电 压 技 术第33卷第1期

最新10-220KV变电站防雷保护设计

10-220K V变电站防雷保护设计

精品好文档,推荐学习交流 毕业设计(论文)报告 题目_ 10-220KV变电站防雷保护研究设计 __机电学__院(系)_电气工程及其自动化_专业 学号______ __________ 学生姓名_____________ ____ ______ 指导教师______________ ____________ 起讫日期___ 设计地点____________井冈山大学________ ___

精品好文档,推荐学习交流 学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得井冈山大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 论文作者签名:日期:井冈山大学学位论文使用授权声明 井冈山大学有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外,允许论文被查阅和借阅,可以公布(包括刊登)论文的全部或部分内容。论文的公布(包括刊登)授权井冈山大学教务处办理。 论文作者签名:导师签名:

精品好文档,推荐学习交流 摘要 变电站的防雷和接地问题,是个非常复杂并且十分关键的问题,它关系到设备的安全人们的人身与财产的安全。特别是随着电力系统的发展与我国经济的提升,变电站对防雷保护的各种要求也越来越高。 本文阐述了雷电的形成和发展过程、雷电过电压和雷电参数的概念,介绍了雷电的类型和雷电的危害。并根据220kV变电站的实际运行情况,对直击雷保护和感应雷保护做了介绍和剖析,并对避雷针保护范围的计算方法做了简要分析。 文章介绍了接地、接地电阻、接地装置、接触电压和跨步电压等概念。讨论了土壤电阻率对变电站接地电气参数的影响,并给出了变电站接地的基本要求和接地电阻的计算方法。 关键词:变电站;防雷与接地;接地电阻;接地装置

干式空心电抗器的运行及故障处理

干式空心电抗器的运行及故障处理 前言大容量干式空心电抗器是近几年研制开发的新型电抗器,它具有线性特性好、参数稳定、防火性能好等特点,因此用量逐渐增加。并联电抗器经过长时间的运行,出现了不少的问题,有的被迫停运处理,有的逐渐演变成事故甚至设备烧毁。干式空心电抗器的运行故障主要是由于线圈受潮、局部放电电弧、局部过热绝缘烧损等线圈匝间绝缘击穿,以及漏磁造成周围金属构架、接地网、高压柜内接线端子损耗和发热等。 2 电抗器的作用 在超高压、大容量的电网中安装一定数量感性的无功补偿装置(包括并联电抗器和静止无功补偿器),其主要目的:一是补偿容性充电功率;二是在轻负荷时吸收无功功率,控制无功潮流,稳定网络的运行电压。各大电网均要求,在大中型变电站必须安装电抗器来补偿电容性的无功功率,做到就地补偿,就地平衡,以保证电力系统的安全运行。 3 电抗器故障形成及处理措施 3.1 沿面树枝状放电和匝间短路的机理及处理措施 电抗器在户外的大气条件下运行一段时间后,其表面会有污物沉积,同时表面喷涂的绝缘材料也会出现粉化现象,形成污层。在大雾或雨天,表面污层会受潮,导致表面泄漏电流增大,产生热量。这使得表面电场集中区域的水分蒸发较快,造成表面部分区域出现干区,引起局部表面电阻改变。电流在该中断处形成很小的局部电弧。随着时间的增长,电弧将发展并发生合并,在表面形成树枝状放电烧痕,形成沿面树枝状放电。由于绝大多数树枝状放电产生于电抗器端部表面与星状板相接触的区域11)。而匝间短路是树枝状放电的进一步发展,即短路线匝中电流剧增,温度升高到使线匝绝缘损坏并在高温下导线熔化而形成。 为了确保户外电抗器不发生树枝状放电和匝间短路故障,应正确选用绝缘材料,改善工艺条件,提高工艺水平,改善工艺环境。保证电抗器的端绝缘、包封绝缘的整体性;绝缘胶应保证与导线具有良好的亲和性,在运行条件和运行环境下,确保不产生裂纹和开裂现象;涂刷憎水性涂料可大幅度抑制表面放电,端部预埋环形均流电极的结构改进,可克服下端表面泄漏电流集中现象,即使不喷涂憎水性涂层或憎水性涂层完全消失,也能防止电极附近干区电弧的出现。顶戴防雨帽和外加防雨假层可在一定程度上抑制表面泄漏电流。此外,在污秽程度较严重的地区,应增加清理电抗器表面和绝缘子表面频次。 3.2 温升对电抗器影响 对近年来系统内几起比较典型的干式电抗器事故进行了调查,发现电抗器运行温度偏高。设计选择的绝缘材料耐热等级偏低是造成故障的主要原因。下面列举几个比较典型的事故。(1)1997年7月29日9时07分,青海电力公司硝湾变35kV 54号开关速断保护动作跳闸。检查发现1号电抗器B相线圈有严重的烧伤痕迹,经试验确认为匝间短路。分析认为,设计中端部电场过于集中,因工艺上未加RTV涂料的缺陷而发生水树现象,致使事故发生,该电抗器返厂处理后于1998年4月投入运行。 (2)2002年5月14日0时28分,陕西神木变(330kV)2号主变低压35kV并联电抗器B相因外包封开裂,内部绝缘受潮引起匝间短路放电。经分析,电抗器表面树枝状放电最终导致短路后融化的金属气体喷射至A相引线上,又导致A,B相间短路。该事故导致变压器受到直接短路冲击退出运行。 (3)2003年6月5日重庆万州局万县变(500kV)35kVI-2号电抗器在大雨天气下外包封发生匝间短路,在烟尘和金属颗粒的作用下发展为相间短路。分析后认为,也是由于树枝状放电作为先导,最终导致事故发生,该产品被迫返厂更换外包封。 根据温度实测和解体分析,证实以上电抗器事故都是由于运行中热点温度高,加速了聚酯薄膜老化,当引入线或横面环氧开裂处雨水渗入后加速了老化,丧失了机械强度,不能裹紧导线;当雨水多次渗入时,造成匝间短路引起着火燃烧。

干式空心滤波电抗器

干式空心滤波电抗器 技术条件 1. 概述: 本技术条件适用于6kV~66kV电力系统,与电容器连接构成调谐滤波回路,使其在音频范围内谐振,用以滤去谐波的电抗器。滤波电抗器可以串联在系统上也可以并联在系统上。 本技术条件不适用于并联连接用的调谐或滤波电抗器,对于此类电抗器可以参考并联电抗器的技术条件。 干式空心滤波电抗器为单相或由单相组成的三相电抗器。 本技术条件用于干式空心滤波电抗器的定义、型号和分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志及出厂文件,铭牌的基本内容、包装运输及贮存的基本要求等。 2. 引用标准: 下列标准包含的条文,通过在本技术条件中引用而构成的条文。在编制本技术条件时所有版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB10229-88 电抗器 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1094.1-1996 电力变压器第1 部分总则 GB1094.2-1996 电力变压器第2 部分温升 GB1094.3-2003 电力变压器第3 部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.5-2003 电力变压器第5 部分承受短路的能力 GB/T1094.10-2003 电力变压器第10 部分声级测定 GB6450-1986 干式电力变压器 GB 10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 2900.15-1997 电工术语变压器、、互感器、调压器和电抗器 GB7449-1987 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 DL462-1992 高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件 JB5346-1998 串联电抗器

变电站防雷措施示范文本

变电站防雷措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电站防雷措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站发生雷击事 故,将造成大面积的停电,会对电网形成较大的危害,这 就要求防雷措施必须十分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在 变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直 击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击 雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分 重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击雷防护的主 要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的 雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地 中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。

装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的架构上,因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。 变电站对雷电侵入波的防护。变电站对侵入波防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器或保护间隙。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻,目前,FS系列阀型避雷器为火花间隙和非线性电阻,其主要用来保护小容量的配电装置SFZ系列阀型避雷器,主要用来保护中等及大容量变电站的电气设备;FCZ1系列磁吹阀型避雷器,主要用来保护变电站的高压电气设备。 变电站的进线防护。对变电站进线实施防雷保护,其目的就是限制流经避雷器的雷电电流幅值和雷电波的陡度。当线路上出现过电压时,将有行波沿导线向变电站行

基于遗传算法的干式空心电抗器优化设计

基于遗传算法的干式空心电抗器优化设计 发表时间:2018-10-22T13:32:46.193Z 来源:《防护工程》2018年第14期作者:倪璐佳1 官云2 [导读] 干式电抗器主要用于补偿电力系统的无功容量。它对于降低系统故障和提高运行质量有着重要的作用 倪璐佳1 官云2 1. 国网浙江省电力有限公司检修分公司浙江台州 318000; 2.国网浙江省电力有限公司台州供电公司浙江台州 318000 摘要:干式电抗器主要用于补偿电力系统的无功容量。它对于降低系统故障和提高运行质量有着重要的作用。本文基于等电阻电压约束,采用改进的自适应遗传算法对空心电抗器进行优化。将该空心电抗器的优化设计方案与原设计方案进行比较,电抗器的成本显著减小,产品性能得到提升,降低了生产成本和运行成本。关键词:干式空心电抗器遗传算法优化设计 1 引言 电抗器是因其电感特性而应用于电力系统中的装置或器件,在电路中起到无功补偿、限流、平波、滤波、阻尼、移相等作用。研究空心电抗器的电磁参数、温升、损耗等对干式空心电抗器的设计,延长其寿命和保障电力系统的安全运行具有重要的意义,这些参数也是优化设计的基础。 2 遗传算法在空心电抗器设计中的应用 干式空心电抗器的设计要综合考虑电感、电流、电流密度、温升和损耗等方面的要求,确定出空心电抗器的结构参数,包括内径、包封数、各包封中的并联层数、各层的匝数以及导线线径等。空心电抗器的优化设计是指在满足规定的性能指标下,以重量最轻为目标,运用合适的优化方法,寻求电抗器产品的最优设计方案。 2.1 设计方法 采用等电阻电压法,将每层导线视作一条支路,则空心电抗器由多条支路并联组成。当空心电抗器的内径、包封数、各包封中的并联层数、各层轴向并联层数、各层径向并联层数和各层导线线径等设计变量确定的情况下,可按照不同的约束条件,求得各层导线得匝数和电流。 假设空心电抗器由n层并联导线构成,可以将每个导线看成是一个线圈,为一条支路。每层线圈的端电压方程为: (2.1) 由式(3.1)可以看出,若,则任意两层线圈的感应电动势相同,所以等电阻电压可以消除环流的影响。 以各层线圈导线中电阻电压相等作为约束条件的设计方法即等电阻电压法,该方法使得整个电抗器的电阻损耗最低。 2.2改进的自适应遗传算法 遗传算法主要由选择、交叉和变异三个基本算子组成。交叉概率Pc和选择概率Pm是影响遗传算法性能的关键。对于交叉概率,Pc 越大,产生新个体的速度越快,但是Pc太大适应度大的个体被破坏的可能性也增大;Pc太小,不易产生新的个体,容易陷入局部最优。对于变异概率,若Pm太大,则遗传算法成了纯粹的随机算法;若Pm太小,则不容易产生新的个体,从而陷入局部最优。因此人们提出了一种自适应遗传算法,其自适应交叉算子和变异算子如下: 式中,表示最大适应度函数值;表示平均适应度函数;表示交叉个体中适应度较大的个体的适应度;f表示变异个体的适应度。由上式可知,当总群适应度比较集中时则增大个体的交叉和变异概率,当种群个体比较分散的则减少个体的交叉和变异概率,可以自适应的调整Pc和Pm的大小。针对遗传算法早熟的问题,对自适应遗传算法的交叉和变异概率加以改进:群体的直径:;个体到平均值点的距离:。然后重点考虑这些点在中间区域的分布情况。

变电站接地设计及防雷技术正式样本

文件编号:TP-AR-L6587 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站接地设计及防雷 技术正式样本

变电站接地设计及防雷技术正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 引言 变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和 设备安全的重要问题。随着电力系统规模的不断扩 大,接地系统的设计越来越复杂。变电站接地包含工 作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即为电 力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接 地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路 杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人 身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地即为为雷 电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。变电站接

地网安全除了对接地阻抗有要求外,还对地网的结构、使用寿命、跨步电位差、接触电位差、转移电位危害等提出了较高的要求。 1 变电站接地设计的必要性 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。从避雷的角度讲,把接闪器与大地做良好的电气连接的装置称为接地装置。接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。 变电站的接地网上连接着全站的高低压电气设备的接地线、低压用电系统接地、电缆屏蔽接地、通信、计算机监控系统设备接地,以及变电站维护检修时的一些临时接地。如果接地电阻较大,在发生电力

南方电网设备标准技术标书-10kV干式空心并联电抗器

10kV干式空心并联电抗器标准技术标书 编号:02502 中国南方电网XX公司 2011年06月

目录 1总则1 2工作X围1 2.1 工程概况1 2.2 X围和界限2 2.3 服务X围2 3 应遵循的主要标准3 4使用条件3 4.1 正常使用条件4 4.2 特殊使用条件5 5技术要求6 5.1 技术参数要求6 5.2设计和结构要求7 5.3专业接口要求11 6试验12 6.1 型式试验12 ★6.2 出厂试验13 6.3 现场交接试验13 7 产品对环境的影响14 8 企业VI标识14 9 技术文件要求14 10 监造、包装、运输、安装及质量保证15 10.1监造15 10.2包装15 10.3运输16 10.4安装指导16 10.5质量保证16 11 设备技术参数和性能要求响应表16 12 备品备件及专用工具17 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表17 12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表17 13 主要元器件来源18 14 LCC数据文件18 15 技术差异表18 16 投标方需说明的其他问题19

1总则 1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网XX公司(项目单位填写)公司电网建设工程项目采购的10kV干式空心并联电抗器装置,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规X条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招标、投标双方协商确定。 1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作X围 2.1 工程概况 本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1:工程概况一览表。 表2.1 工程概况一览表(项目单位填写)

高压干式空心滤波电抗器型号列表

高压干式空心滤波电抗器概述 一.产品用途 干式空心滤波电抗器与滤波电容器或并联电容器组成调谐回路,滤除特定的高次谐波,提高电网供电质量,改善供电系统 的功率因数。 二.产品特点 本公司生产的干式空心滤波电抗器,主要有主线圈、调节线圈、专用调感接头,星形架及高支柱绝缘子组成。它的结构特点: 1.线圈由多股小截面的导线绕制而成,采用多层并联风道结构,具有良好的通风散热效果,采用环氧树脂玻璃钢体结构,机械电气性能大大提高,尤其抗突发短路性能非常好。 2.调节线圈装设在主线圈外层下方,由多股裸扁导线组成,通 过调整调节线圈上动接头的位置,实现电抗值的无级连续可调。电感的调节范围可实现额定值的± 10%可调。 3.当要求电抗值大范围可调时,电抗器做成带抽头加调节线圈 的形式。电抗器进出线接线端子为A、X,当动接头接于X1时,电感调节范围一般为下限至额定值,当动接头接于X2时,电感调节范围一般为额定值至上限,可实现±10%可调。 4.星形架由铝排或铜排焊接而成,起引出电流和机械支撑的作用。 三.使用条件

使用地点:户内或户外相对湿度:≥95% 环境温度:-10℃~ +45℃大风速:≥3.5 海拔高度:≥1000米地震烈度:≥8级 四.主要技术指标 1.2S热稳定电流为:25In。 2.温升:线圈平均温升≤75k(电阻法)。 3.电感值调节范围:±5%连续可调。 4.电感值三相偏差:每相与平均值偏差为≤±1% 五.安装方式及小磁间距 干式空心滤波电抗器的安装可采用“一”字形成或“品”字形水平布置,不提倡垂直布置方式,因为空心电抗器垂直布置相间互感较大,而支零序谐波其相间互感电报抗因相位不同相关很大,很难做到不同谐波下的三相电抗平衡。 安装空心电抗器时,应保证电抗器地其他金属部件的小净磁空间距离。对于大金属部件和形成闭环的金属部件的净空间距离应加大。 六.执行标准 GB10229-88《电抗器》 七.用户定货时需要提供的参数 1 .额定电压及频率; 2 .电抗器额定电感:

变电站的防雷措施实用版

YF-ED-J6241 可按资料类型定义编号 变电站的防雷措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站的防雷措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站 发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电 网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十 分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一 是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线 路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电 波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵 入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分 重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击

雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110 kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的架构上,因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。 变电站对雷电侵入波的防护。变电站对侵入波防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器或保护间隙。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻,目前,FS系列阀型避雷

35kV干式空心并联电抗器

35kV干式空心并联电抗器 1

本规范对应的专用技术规范目录 2

35kV干式并联电抗器标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分的表6“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写表7“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、专用技术规范中表1“标准技术参数表”中的“标准参数值”栏是标准化参数(对应于正常的使用条件),不允许项目单位和投标人改动。项目单位不能在表1中对参数做任何修改(包括里面有“项目单位填写”字样);表1中若有“项目单位填写“项,项目单位应在表7中给出;投标人应在表1中“投标人保证值”一栏逐项填写且应在表7中填写相应的响应值。 3

变电所防雷保护设计方案

变电所防雷保护设计方案 前言 雷电所引起的大气过电压将会对电气设备和变电站的建筑物产生严重的危害,因此,在变电所和高/低压输电线路中,必须采取有效的防雷措施,以保证电气设备的安全。 运行经验表明,当前变电所中所采用的防雷措施(外部避雷)是可靠的,但是,随着现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,越来越多的微电子设备在变电站中广泛应用,其所依赖的微电子设备,因受雷电冲击而损坏的事故发生率大幅上升,造成难以估算的经济损失。这是我们从事防雷减灾工作所面临的机遇与挑战。如何对发展中的变电站系统采取有效的防雷保护措施,保障变电站系统正常可靠的运行,这是我们一个新课题。 这也说明,单靠传统的避雷针、避雷带等外部避雷设施已不足以防护雷电/开关过电压对微电子设备的冲击,进行内部系统的雷击浪涌防护和加装SPD(电涌保护器)是迫切的和必须的。

雷电入侵途径 1电力线是雷电入侵电子设备的重要渠道: 1.1雷电远点袭击电力线: 我国电力线输电方式是由发电厂通过升压变压器升压后,输电至低压变压器,经低压变压器的输出给用户。由于我国的电压基本波形是每秒50Hz的正弦波形曲线,在电力线上形成每秒50次的交变磁场。如遇雷害发生时,在雷电未击穿大气时,将呈现出高压电场形式。根据电学基本原理,磁场与电场之间是相互共存可逆变化的,那么,雷击高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。假设电力线杆有5米高,那么在相对湿度25%时,要击穿5米空气,需要15×106V雷击高压(3000V/mm)。如果在相对湿度95%时(下雨时),击穿5米空气需要5×106V雷击高压(1000V/mm)。电力线上的交变磁场对雷云的吸引小于大地的静电吸引。如果,雷云击穿5米空气入地,需要很高的电压,雷电首先击在电力线上,并从电力线的负载保护地线入地释放,这样就击穿了设备。在高压线上的表现为击穿变压器的绝缘,在变压器低压端与负载的连线上遭雷击,损失的是用电器。由于变压器低压输出端是三条相线,做一条地线,当作零地合一线,变成三相四线制零地合一方式给用电器供电,雷电击在火线与大地放电,就等于火线与零线放电通过电力线直接击穿用电器的电子元件。一般电子设备线与外壳的耐压为每分钟V AC1500V,火线与零线耐压为工业级Vdc550-650V,这么低的耐压一旦遭受远点雷击,必将击坏用电器。

变电站防雷措施

编号:SM-ZD-44032 变电站防雷措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站防雷措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避

空心电抗器

采用高品质的环氧树脂真空浸渍〃并高温固化。该产品具有节能、电感线性度好〃电抗值精确、线圈温升分布均匀、动热稳定性能高。抗短路过载能力强。绝缘强度好〃电磁场均匀性好。损耗低〃温升低。使用寿命长〃基本免维护。噪声低。阻燃、无污染体积小、重量轻和安装运用使用方便等特点 1、额定电压、额定电流、配套电容器; 2、超载能力:1.35倍额定电流下连续运行; 3、热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流〃时间为2s; 4、动稳定性能:能耐受热稳定电流的2.55倍〃时间0.5s〃无任何热的机械的操作损伤 5、温升:线圈平均温升≤75K(电阻法)。 1.无油结构〃杜绝了油浸电抗器漏油、易燃等缺点〃保证了运行安全。没有铁芯〃不存在铁磁饱和〃电感值的线性度好; 2.应用计算机进行干式空心电抗器优化设计〃可以按照用户的不同使用要求快速准确的设计出最理想的结构参数; 3.采用多层绕组并联的筒形结构〃各包封之间有成通风气道〃散热性好〃热点温度低; 4.绕组选用小截面圆导线多股平行绕制〃可使涡流损耗和漏磁损耗明显减小; 5.绕组外部用浸渍环氧树脂的玻璃纤维缠绕严密包封〃并经高温固化〃使之具有很好的整体性〃其机械强度高〃耐受短时电流的冲击能力强; 6.采用机械强度高的铝质星形接线架〃涡流损耗小; 7.空心电抗器的整个内外表面上都涂有抗紫外线防老化的特殊防护层〃其附着力强〃能耐受户外恶劣的气候条件; 8.安装方式可三相垂直〃也可品字或一字形;户外露天使用可大大减少基建投资; 9.运行安全、噪音低〃不需经常维护; 串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。串联电抗器与并联电容器组串联后,能有效地抑制电网中的高次谐波,限制合

10kV干式空心串联电抗器通用技术规范

(2009年版) 国家电网公司物资采购标准 (电抗器卷低压串联电抗器册) 10kV干式空心串联电抗器 通用技术规范 (编号:1012002-0010-c0) 国家电网公司 二〇〇九年十二月

本规范对应的专用技术规范目录

10kV干式空心串联电抗器采购标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分的表6“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写表7“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、专用技术规范中表1“标准技术参数表”中的“标准参数值”栏是标准化参数(对应于正常的使用条件),不允许项目单位和投标人改动。项目单位不能在表1中对参数做任何修改(包括里面有“项目单位填写“字样);表1中若有“项目单位填写“项,项目单位应在表7中给出;投标人应在表1中“投标人保证值”一栏逐项填写且应在表7中填写相应的响应值。

变电所的防雷保护与接地装置的设计知识讲解

精品文档 第9章变电所的防雷保护与接地装置的设计 第10章变电所的防雷保护与公共接地装置的设计 10.1变电所的防雷保护 由设计任务书中气象资料得知,化纤工厂所在地区的年雷暴雨日数为20天。虽然发生雷暴的几率不属于高频地区,但是雷电过电压产生的雷电冲击波对供电系统的危害极大,因此必须对雷电过电压加以防护。 10.1.1 直击雷防护 根据GB50057-1994有关规定,在总降压变电所和车间变电所川(其所供负荷为核心负荷,且靠近办公区和生活区,考虑防雷保护)屋顶可装设避雷带,避雷带采用直径8mm勺圆钢敷设,并经两根引下线(直径8mm与变电所公共接地装置相连,引下线应沿建筑物外墙敷设。 10.1.2雷电波入侵的防护 1.35kV 架空线路上,在距总降压变电所1km的范围内,可架设避雷线。 2. 在35kV电源进线的终端杆上装设FZ-35型阀式避雷器。其引下线采用 25mm< 4mm镀锌扁钢,下边与公共接地装置焊接相连,上面与避雷器接地 端螺栓相连。 3. 在35kV总降压变电所主变压器的高压侧,装设JYN1-35-102型高压开关 柜,其中配有FZ-35型避雷器,靠近主变压器配置,其用来防护雷电波入侵 对主变压器造成的危害。 4. 在10kV车间变电所的高压配电室的母线上,装设GG-1A(F)-54型高压开关 柜,其中配有FS-10型避雷器,靠近主变压器配置,其用来防护雷电波入侵 对主变压器造成的危害。 10.2变电所公共接地装置的设计 10.2.1. 接地电阻的要求 根据GB50057-1994规定,对于1kV以上的小接地电流系统,公共接地装置 的接地电阻应满足以下条件: R E250且R E 10 I E 式中I E的计算可根据下列经验公式计算: U N(l oh 35〔cab ) I E 350 式中,U N为电网的额定电压,单位kV; l oh为与U N侧有电联系的架空线路 长度,单位为km;l cab为与U N侧有电联系的电缆线路长度,单位为km。 1. 总降压变电所公共接地装置的接地电阻计算:

110kV干式空心并联电抗器

110kV干式空心并联电抗器(技术规范通用部分)

本规范对应的专用技术规范目录

110kV干式空心并联电抗器采购标准技术规范使用说明 1. 本采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分、标准技术规范专用部分以及本规范使用说明。 2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。 4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的表7项目单位技术差异表明确表示。 6.采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

变电所防雷设计

引言 变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。 2 变电所遭受雷击的来源及解决方法 (1)雷击的来源。一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。 (2)变电所对于直击雷的保护一般采取装设避雷针或采用沿变电所进线段一定距离内架设避雷线的方法解决。 (3)架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的主要原因,若不采取防护措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。在变电所内装设避雷器的目的在于限制入侵雷电波的幅值,使电气设备的过电压不致于超过其冲击耐压值。而变电所的进线段上装设保护段的主要目的,在于限制流经避雷器的雷电流幅值及入侵雷电波的陡度。 3 变电所装设避雷针的原则 所有被保护设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受雷击。当雷击避雷针时,避雷针对地面的电位可能很高,如它们与被保护电气设备之间的绝缘距离不够,就有可能在避雷针遭受雷击后,使避雷针与被保护设备之间发生放电现象,这种现象叫反击。此时避雷针仍能将雷电波的高电位加至被保护的电气设备上,造成事故。不发生反击事故的避雷针与电气设备之间的距离称为避雷针与电气设备之间防雷最小距离。 4 避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定 雷击避雷针时,雷电流流经避雷针及其接地装置,为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。为了防止避雷针接地装置与被保护设备或构架之间在土壤中的间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。 5 装设避雷针的有关规定 对于35kV及以下的变电所,因其绝缘水平较低,必须装设独立的避雷针,并满足不发生反击的要求。对于110kV以上的变电所,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的构架上,因而雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。装设避雷针的配电构架,应装设辅助接地装置,该接地装置与变电所接地网的连接点,距主变压器的接地装置与变电所的接地网的连接点的电气距离不应小于15m。其作用是使雷击避雷器时,在避雷器接地装置上产生的高电位,沿接地网向变压器接地点传播的过程中逐渐衰减,使侵入的雷电波在达到变压器接地点时,不会造成变压器的反击事故。由

变电所的防雷措施(2020新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所的防雷措施(2020新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变电所的防雷措施(2020新版) 1引言 变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。 2变电所遭受雷击的来源及解决方法 (1)雷击的来源。一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。 (2)变电所对于直击雷的保护一般采取装设避雷针或采用沿变电所进线段一定距离内架设避雷线的方法解决。 (3)架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的主要原因,若不采取防护

措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。在变电所内装设避雷器的目的在于限制入侵雷电波的幅值,使电气设备的过电压不致于超过其冲击耐压值。而变电所的进线段上装设保护段的主要目的,在于限制流经避雷器的雷电流幅值及入侵雷电波的陡度。 3变电所装设避雷针的原则 所有被保护设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受雷击。 当雷击避雷针时,避雷针对地面的电位可能很高,如它们与被保护电气设备之间的绝缘距离不够,就有可能在避雷针遭受雷击后,使避雷针与被保护设备之间发生放电现象,这种现象叫反击。此时避雷针仍能将雷电波的高电位加至被保护的电气设备上,造成事故。不发生反击事故的避雷针与电气设备之间的距离称为避雷针与电气设备之间防雷最小距离。 4避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定 雷击避雷针时,雷电流流经避雷针及其接地装置,为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙被击穿而造成反击事故,

电抗器工作原理及作用

电抗器 懂得放手的人找到轻松,懂得遗忘的人找到自由,懂得关怀的人找到幸福!女人的聪明在于能欣赏男人的聪明。生活是灯,工作是油,若要灯亮,就要加油!相爱时,飞到天边都觉得踏实,因为有你的牵挂;分手后,坐在家里都觉得失重,因为没有了方向。

内容简介一:电抗器在电力系统中的作用二:???电抗器的分类 三:详细介绍及选用方法 四:各种电抗器的计算公式 五:经典问答 一:电抗器在电力系统中的作用

由于电力系统中大量使用电力电子器件,直流用电,变频用电等,产生了大量的谐波,使得看是简单的问题变得复杂了,用以补偿的电容器频繁损坏,有的甚至无法投入补偿电容器,当谐波较小时,可以用谐波抑制器,但系统中的谐波较高时,就要用串联电抗器了,放大谐波电流. 电抗率为%~7%滤波电抗器,用于抑制电网中5次及以上谐波;电抗率为12%~13 %滤波电抗器,用于抑制电网中3次及以上谐波.电抗器装于柜内,应加装通风设备散热.电抗器能在额定电压的倍下长期运行,常用电抗器的电抗率种类有%、5%、6%、7%、12%、13%等,电抗器的温升:铁芯85K,线圈95K,绝缘水平:3kV/1min,无击穿与闪络,电抗器在倍额定电流下的电抗值,其下降值不大于5%,电抗器有三相、单相之分,三相电抗器任二相电抗值之差不大于±3%,电抗器可用于400V或600V系统,电抗器噪声等级,不大于50dB,电抗器耐温等级H级以上. 信息来自:输配电设备网 电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都是用来吸收线路充电电容无功的;220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。2)改善长输电线路上的电压分布。3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失。4)在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸。 电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要,布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。 由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电

相关文档
相关文档 最新文档