Ⅰ单项选择题

1 概述

(1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C )相结合的产物。

A.计算机技术 B.科学技术

C.信息技术 D.通信技术

(2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( B )、建筑智能化系统集成。

A.系统集成中心 B.综合布线系统

C.通信自动化系统 D.办公自动化系统

(3) 下列哪项不属于综合布线的特点。( A )

A.实用性 B.兼容性 C.可靠性 D.先进性

(4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。( D )

A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》

B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》

C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》

D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》(5) 以下标准中,TIA/EIA是综合布线系统工程( C )。

A.日本标准 B.国际标准 C.北美标准 D.中国国家标准

(6) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( B )。

A.TIA/EIA568 B.GB/T50311-2007

C.EN50173 D.ISO/IEC1l801

(7) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( A )。

A.GB/T50311-2007 B.ISO/IEC1l801

C.EN50173 D.TIA/EIA568

(8) 建筑智能化系统不包含。 ( D )

A.BA B.CA C.OA D.GA

(9) 综合布线采用模块化的结构,按各模块的作用,可把综合布线划分为( D )。

A.3个部分 B.4个部分 C.5个部分 D.6个部分

2 传输介质

(1) 5e类综合布线系统对应的电缆等级分级是( B )。

A.C级 B.D级 C.E级 D.F级

(2) TIA/EIA 标准规定的 6 类综合布线系统中最大带宽为 ( B )。

A.100MHz

B.250MHz

C.200MHz

D.600MHz

(3) TIA/EIA 标准规定的6类综合布线系统频率带宽是( A )MHz。

A.250 B.500 C.300 D.600

(4) 同轴电缆中细缆网络结构的最大干线段长度为( C )。

A.100米 B.150米 C.185米 D.200米

(5) 同轴电缆中粗缆网络结构的最大干线段长度为( A )。

A.500米 B.150米 C.200米 D. 185米

(6) 屏蔽每对双绞线对的双绞线称为( D )。

A.UTP B.FTP C.ScTP D.STP

(7) 5类双绞线(CAT5)的最高传输速率为( A )。

A.100Mbit/s B.155Mbit/s C.250Mbit/s D.600Mbit/s (8) 双绞线的电气特性“FEXT”表示( D )。

A.衰减 B.衰减串扰比 C.近端串扰 D.远端串扰(9) 线缆型号RG59是指( D )。

A.细同轴电缆 B.粗同轴电缆 C.光缆 D.宽带电缆(10) 无线局域网的标准802.11中制定了无线安全登记协议,简称( C ) A.MAC B.HomeRF C.WEP D.TDMA

(11) 光纤规格62.5/l25中的62.5表示( A )。

A.光纤芯的直径 B.光纤包层直径

C.光纤中允许通过的光波波长 D.允许通过的最高频率

(12) 常见的单模光纤型号( C )。

A.62.5/125um B.50/125um C.8.3/125um

(13)频率与近端串扰值和衰减的关系是:( B )

A.频率越小,近端串扰值越大,衰减也越大

B.频率越小,近端串扰值越大,衰减也越小

C.频率越小,近端串扰值越小,衰减也越小

D.频率越小,近端串扰值越小,衰减也越大

3 接续设备及工具

(1)手电钻的功能是: ( AD )

A.金属桥架上钻孔

B.打墙洞

C.拧螺钉

D.PVC线槽钻孔

(2) 下列关于防静电活动地板的描述,哪项是错误的。( D )

A.缆线敷设和拆除均简单、方便,能适应线路增减变化。

B.地板下空间大,电缆容量和条数多,路由自由短接,节省电缆费用。C.不改变建筑结构,即可以实现灵活布线。

D.价格便宜,且不会影响房屋的净高。

(3) 18U的机柜高度为( A )。

A.1.0米 B.1.2米 C.1.4米 D.1.6米

(4) 42U的机柜高度为( B )。

A.1.2米 B. 2.0米 C.1.4米 D.1.6米

(5) 机柜外形可分为立式、挂墙式和( C )。

A.落地式 B.便携式 C.开放式 D.简易式

(6) 为便于操作,机柜和设备前面预留的空间应为( B )。A.1000mm B.1500mm C.1800mm D.2000mm

(7) 综合布线器材与布线工具中,穿线器属于( C )。

A.布线器材 B.管槽安装工具

C.线缆安装工具 D.测试工具

4 综合布线系统构成

(1) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区,根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示范工程项目,将智能小区示范工程分为3种类型,其中错误的是( D )。

A.一星级 B.二星级 C.三星级 D.四星级

(2) 综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。 ( D )

A.总线型 B.扩展树型 C.环型 D.分层星型

(3)( A )由配线子系统的信息插座模块(TO)延伸到终端设备处的连接线缆及适配器组成。

A.工作区 B.干线子系统 C.建筑群子系统 D.水平子系统

(4) BD是指( B )。

A.建筑物配线设备 B.建筑物配线设备 C.楼层配线设备

(5) 下面关于综合布线组成叙述正确的是( D )。

A.建筑群必须有一个建筑群设备间。

B.建筑物的每个楼层都需要设备楼层电信间。

C.建筑物设备间需与进线间分开。

D.每台计算机终端都需独立设置为工作区。

(6) 有关配线子系统中集合点CP正确的叙述是( D )。

A.集合点到楼层配线架的电缆长度不限。

B.必须设备集合点。

C.同一条配线电缆路由可以设置多个集合点。

D.根据现场情况决定是否设置集合点。

5 综合布线系统设计

(1) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案,下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。( A )

A.不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中

B.综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素

C.长远规划思想、保持一定的先进性

D.扩展性、标准化、灵活的管理方式

(2) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。( B )

A.满足功能和环境要求 B.选用高性能产品

C.符合相关标准和高性价比要求 D.售后服务保障

(3) 工作区子系统设计时,同时也要考虑终端设备的用电需求,下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中,正确的是( A )。

A.信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。

B.信息插座与电源插座的间距不小于20cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持30cm的距离。

C.信息插座与电源插座的间距不小于30cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持40cm的距离。

D.信息插座与电源插座的间距不小于40cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持50cm的距离。

(4) 信息插座与周边电源插座应保持的距离为( B )。

A.15cm B.20cm C.25cm D.30cm

(5) 电信间、设备间就提供( B )。

A.220V单相电源插座 B.220V带保护接地的单相电源插座

C.380V三相电源插座 D.380V带保护接地的三相电源插座

(6) 下列关于垂直干线子系统设计的描述,错误的是( D )。

A.干线子系统的设计主要确定垂直路由的多少和位置、垂直部分的建筑方式和垂直干线系统的连接方式。

B.综合布线干线子系统的线缆并非一定是垂直分布的。

C.干线子系统垂直通道分为电缆孔、管道、电缆竖井3种方式。

D.无论是电缆还是光缆,干线子系统都不受最大布线距离的限制。

(7) 根据管理方式和交连方式的不同,交接管理在管理子系统中常采用下列一些方式,其中错误的是( C )。

A.单点管理单交连 B.单点管理双交连

C.双点管理单交连 D.双点管理双交连

(8) 根据布线标准,建筑物内主干光缆的长度要小于( C )。

A.100米 B.200米 C.500米 D.1500米

(9) 根据综合布线系统的设计等级,增强型系统要求每一个工作区应至少有( B )信息插座。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

(10) 根据综合布线系统的设计等级,基本型系统要求每一个工作区应至少有( 1 )信息插座。

A.2个 B.1个 C.3个 D.4个

(11) 下列哪项不属于水平子系统的设计内容。( C )

A.布线路由设计 B.管槽设计

C.设备安装、调试 D.线缆类型选择、布线材料计算

(12) 下列哪项不属于管理子系统的组成部件或设备。( B )

A.配线架 B.网络设备

C.水平跳线连线 D.管理标识

(13) 设备间子系统的大小应根据智能化建筑的规模、采用各种不同系统、安装设备的多少、网络结构等要求综合考虑,在设备间应该安装好所有设备,并有足够的施工和维护空间,其面积最低不能少于_____平方米?设备间净高不能小于______米? ( A )

A.10,2.55 B.20,2.55

C.30,2.6 D.40,2.8

(14)布线用PVC塑料线槽槽底固定点间距一般宜为( B )。

A. 0.5m

B. 1m

C. 1.5m

D. 2m

(15)预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过( D )。

A. 20mm

B. 30mm

C. 40mm

D. 50mm

(16)综合布线时,在建筑群之间金属管的埋设深度不应小于( D )。

A. 0.5m

B. 0.6m

C. 0.7m

D. 0.8m

(17)在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于( B )。

A. 100mm

B. 150mm

C. 200mm

D. 300mm

6 工程招投标

(1)工程招投标遵循的原则是:( D )。

A.公平、公正、公开 B.公平、公正、诚实信用

C.公平、公开、诚实信用 D.公平、公正、公开、诚实信用

7 综合布线工程施工

(1) 下列关于水平子系统布线距离的描述,正确的是( B )。

A.水平电缆最大长度为80米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米,通信通道总长度不超过100米。

B.水平电缆最大长度为90米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米,通信通道总长度不超过100米。

C.水平电缆最大长度为80米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米,通信通道总长度不超过90米。

D.水平电缆最大长度为90米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米,通信通道总长度不超过110米。

(2) 下列关于水平子系统布线距离的描述,正确的是( C )。

A.水平电缆最大长度为80米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米,通信通道总长度不超过100米。

B.水平电缆最大长度为80米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米,通信通道总长度不超过90米。。

C.水平电缆最大长度为90米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米,通信通道总长度不超过100米

D.水平电缆最大长度为90米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米,通信通道总长度不超过110米。

(3) 布放电缆时,对2根4对双绞线的最大牵引力不能大于( A )。

A.15kg B.20kg C.25kg D.30kg

(4) 综合布线工程施工一般来说都是分阶段进行,下列有关施工过程阶段的描述错误的是( D )。

A.施工准备阶段 B.施工阶段

C.设备安装 D.工程验收

(5) 非屏蔽双绞线在敷设中,弯曲半径应至少为线缆外径的( D )。

A.1倍 B.2倍 C.3倍 D.4倍

(6) 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( A )。

A.光纤模场直径不一致 B.两根光纤芯径失配

C.纤芯截面不圆 D.纤芯与包层同心度不佳

(7) 根据TIA/EIA 568A规定,信息插座引针3、6脚应接到( C )。A.线对l B.线对2 C.线对3 D.线对4

(8) 双绞线与避雷引下线之间的最小平行净距为( D )。

A.400mm B.600mm C.800mm D.1000mm

(9) 下列哪项不属于施工质量管理的内容( D )。

A.施工图的规范化和制图的质量标准

B.系统运行的参数统计和质量分析

C.系统验收的步骤和方法

D.技术标准和规范管理

8 综合布线工程测试

(1) 根据TIA/EIA 568A规定,多模光纤在1300mm的最大损耗为( A )。A.1.5dB B.2.0dB C.3.0dB D.3.75dB

(2) 下列有关认证测试模型的类型,错误的是( D )。

A.基本链路模型 B.永久链路模型

C.通道模型 D.虚拟链路模型

9 综合布线工程验收与鉴定

(1)以下属于随工检查验收内容有:( AC )

A.线槽安装是否水平或垂直

B.机房预留孔洞位置

C.线管中线缆填充率

D.衰减测试

(2) 综合布线工程验收的4个阶段中,对隐蔽工程进行验收的是( B )。A.开工检查阶段 B.随工验收阶段

C.初步验收阶段 D.竣工验收阶段

Ⅱ填空题(本大题共空,每空分,共分)

(1) 智能建筑主要由系统集成中心、综合布线系统、楼宇自动化系统、办公自动化系统和通信自动化系统 5个部分组成。

(2)我国《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007)规定,综合布线系统可划分为7个部分,概括为“一区、二间、三个子系统及管理”。它们分别是:①配线子系统;②垂直干线子系统;③楼宇(建筑群)子系统;④工作区;⑤设备间;⑥进线间;⑦管理。

(3) 非屏蔽双绞线是综合布线系统和通信系统中最常用的传输介质,可用于语音、数据、音频、呼叫系统及楼宇自动控制系统。

(4)垂直干线子系统设计方法是:确定从管理区到设备间的干线路由,应选择干线段最短、最安全和最经济的路由,在大楼内通常有如下两种方法:①电缆孔方法;②电缆井方法。

(5)垂直干线子系统设计方法是:确定从管理区到设备间的干线路由,应选择干线段最短、最安全和最经济的路由。

(6)网络传输介质有双绞线、同轴电缆、光纤(缆)和无线传输4种。

(7)传输介质指网络连接设备间的中间介质,即信号传输的媒体。目的是将通信网络系统信号无干扰、无损伤地传输给用户设备。

(8)常见的配线架有RJ45配线架、电话配线架、光纤配线架(箱)等。

(9)电缆接线图故障类型主要包括:短路、反接、错对、交叉、开路、串扰等。

(10)对绞线缆将线对进行缠绕,目的是提高抵抗系统本身电子噪声和电磁干扰的能力,但它不能防止周围的电子干扰。

(11) 垂直子系统和水平干线子系统连接的系统称为管理间子系统,该系统通常由通信线路互联设施和设备组成。设备间子系统是综合布线系统的管理中枢,整个建筑物或大楼的各种信号都经过各类通信电缆汇集到该子系统。(12) 屏蔽双绞线电缆(STP)又分为 STP 和 STP-A 两种,前者工作频率为20MHz,后者工作频率为300MHz。两者都是水平布线和垂直布线系统都认可的传

输介质。

(13)综合布线总体规划的设计原则:总体规划,分步实施,水平布线尽量到位。

(14) 5类双绞线线缆的最高频率带宽为 100MHz ,最高传输速率为 100Mbit/s 。

(15) 双绞线的电气特性参数中,当信号在一个线对上传输时,会同时将一小部分信号感应到其它线对上,这种特性称为近端串扰,传输延迟是指信号从信道的一端到达另一端所需要的时间。(双绞线电气特性参数中的衰减指标,与信号传输频率、线缆长度及温度有关。)

(16) 双绞线的电气特性参数中,衰减是指信号传输时在一定长度的线缆中的损耗,是一个信号损失的度量,传输延迟是指信号从信道的一端到达另一端所需要的时间。

(17)与单模相比,多模光纤的传输距离较短(较近),成本较低。(选择光缆时,如果所用线缆长度小于2Km,一般选择多模光纤。)

(18) 综合布线器材包括各种规格的线槽、管线、桥架、机柜、面板与底盒、理线扎带和辅助材料等。

(19) 综合布线系统工程设计的范围就是用户信息需求分析的范围,这个范围包括信息覆盖的区域和区域上有什么信息两层含义,因此,要从工程地理区域和信息业务种类两方面来考虑这个范围。

(20) 工作区子系统设计中,每 10 平方米为1个工作区,对于增强型设计等级,每个工作区安排 2 个信息插座。

(21) 水平子系统工程中,有4种布线路由方式:吊顶内敷设方式、地面管槽方式、走廊桥架方式和墙面线槽方式。

(22) 在综合布线设计中,干线子系统的接合方法有点对点端接法和分支接合法两种。

(23) 安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面 300 mm左右,如房间采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为 300 mm。

(24) 根据折射率的分布,光纤可分为跳变式光纤和渐变式光纤。

(25) 综合布线工程验收分4个阶段:开工前检查、随工验收、初步验收、竣工验收。

(26)在敷设金属管时应尽量减少弯头。每根金属管的弯头不应超过 3 个,直角弯头不应超过 2 个,并不应有 S 弯出现。

(27)常用双绞线线芯规格为 24 ,一箱标准的 UTP 双绞线长 305 米,表示线缆长度的单位还有 ft ,它和米的换算公式是: 1m = 3.28ft 。

(28)综合布线的项目施工管理包含工程施工管理、工程技术管理和工程质量管理。

(29)招标方式可分为公开招标、邀请招标。

(30)评标的方法大至可分为打分法、综合评估法、最低评标价法、经评审的最低投标报价法。

(31)一箱普通的双绞线有 305 米。

(32)同轴电缆分为宽带同轴电缆(特性阻抗:75Ω,如RG-59等;用于模拟信号传输,如:有线电视系统)和基带同轴电缆(特性阻抗: 50 Ω,如RG-8、RG-58等;用于数字信号传输,如网络)。

(33)招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

(34)综合布线系统设计原则有:⑴兼容性;⑵先进性;⑶开放性、扩展性;⑷标准化;⑸灵活性;⑹经济性。

(35)19英寸标准机柜外型有宽度、高度、深度3个参数。

(36)从安装施工的性质来看,综合布线工程大体分为三部分:①管槽系统安装施工;②缆线系统安装施工;③施工后的测试验收。

Ⅲ简答题(本大题共小题,每小题分,共分)

(1) 综合布线系统采用模块化结构,按照每个模块的作用,可以把综合布线系统划分为哪7个子系统?

综合布线系统可以划分为:建筑群子系统、设备间子系统、管理间子系统、水平子系统、垂直干线子系统、工作区子系统和进线间子系统。

(2) 简述双绞线的特点及主要应用环境。

①双绞线具有价格便宜、布线成本低、易于安装;

②适用于多种网络拓扑结构;

③电缆双绞结构能够降低信号干扰程度;

④双绞线既可以传输模拟信号,也可以传输数字信号等特点。

⑤双绞线是综合布线系统工程中最常用的有线传输介质,主要用于垂直干线子系统、水平子系统、工作区信息插座到桌面计算机之间的连线以及各种跳线等多种环境中。

(3) 简述综合布线工程施工应该遵循的基本要求。

①新建或扩建的建筑物的综合布线工程的安装施工,某些综合布线工程除了数据通信外,还有语音、有线电视、监控系统等,因此,施工前必须按照相关国家标准和行业标准的要求组织施工;

②综合布线中所用到的缆线、布线部件应符合国家通信行业标准;

③必须制定一套规范的组织机构、保障施工的顺利进行;

④必须加强施工质量管理;

⑤施工过程中,要按照统一的管理标识,对线缆、配线架、信息插座等进行标记。

(4) 简述综合布线工程施工过程中在宏观上应注意的事项。

宏观上:①及时检查,现场督导;②注重细枝末节,严格管理;③协调进程,提高效率;④全面测试,保证质量。

(4) 简述综合布线工程施工过程中在微观上应注意的事项。

微观上:①硬件要兼容;②联线要适当;③防磁;④散热;⑤按标准规格连接线缆;⑥留足网络接入点。

(4) 简述目前的综合布线系统应用的主要场合。

随着现代化的智能建筑不断涌现,综合布线系统的使用场合越来越多,目前主要有以下几类:

①商业贸易类型:如商贸中心、金融中心、证券市场等;

②综合办公类型:如政府机关、公司总部、综合业务楼等;

③交通运输类型:如航空港、火车站、长途汽车站等;

④新闻机构类型:如广播电台、电视台、报刊出版等;

⑤其他类型如医院、科研机构等。

(5) 请给出认证测试中基本链路和通道的概念、他们之间的区别,并说出测试接法的不同之处。

基本链路包括了最长90米的固定水平布线电缆,水平电缆两端的接插件和两条与现场测试仪相连接的2米测试条线,由这3部分组成基本链路。

通道链路包括了最长90米的固定水平布线电缆,水平电缆两端的接插件,一个靠近工作区的可选的附属转接器,最长10米的配线架上的跳线和用户终端连接线,通道最长100米。

基本链路和通道的区别在于基本链路不含用户使用的跳线电缆,测试基本链路时,要使用测试仪专配的测试跳线,而测试通道时,直接用链路两端的跳线连接到测试仪。

⑴综合布线系统的设计等级可以分为哪3级,每个等级有何特征?

综合布线系统一般分为3种布线系统设计等级,分别为:基本型综合布线系统、增强型综合布线系统和综合型综合布线系统。

基本型综合布线系统是一个经济的布线方案,仅仅支持语音或综合语音/数据产品,便于维护人员维护、管理。

增强型综合布线系统不仅支持语音和数据应用,还支持图像、影像、影视和视频会议等,每个工作区有两个信息插座,灵活方便、功能齐全。

综合型综合布线系统是将双绞线和光缆纳入综合布线系统,每个工作区有两个以上的信息插座,任何一个插座都可以提供语音和高速数据传输。

⑵简述非屏蔽双绞线电缆(UTP)的优点,以及常见UTP型号。

无屏蔽外套、直径小、节省所占用的空间;质量小、易弯曲、易安装;将串扰减至最小或加以消除;具有阻燃性;具有独立性或灵活性,适用于综合布线系统。

常见的UTP型号为:1类双绞线、2类双绞线、3类双绞线、4类双绞线、5类双绞线、超5类双绞线、6类双绞线和7类双绞线。

⑶简述综合布线系统的设计步骤。

综合布线系统的设计步骤一般分为7个步骤,分别如下:

①分析用户需求;

②获取建筑物平面图;

③系统结构设计;

④布线路由设计;

⑤技术方案论证;

⑥绘制综合布线施工图;

⑦编制综合布线用料清单。

⑷双绞线敷设施工的基本要求是什么?

双绞线施工的基本要求有以下4点:

①布放电缆应有冗余,交接间、设备间电缆要预留0.5-1.0m,工作区为10-30cm;

②电缆转弯时弯曲半径应符合标准要求,非屏蔽线弯曲半径至少为外径的4倍,屏蔽线至少为外径的10倍;

③穿线时拉绳速度和拉力不得过快过大,必须按照国家相关标准执行;

④做好放线记录,从第一次放线开始做好放线记录,使得线缆得到充分利用。

⑸综合布线施工管理中如何做好施工进度管理?

综合布线施工管理中,要做好施工进度管理,必须做好以下几点:

①编制月/季/周施工计划,由专业施工技术督导员负责向施工队分配工作和组织实施;

②每周召开进度协调会,检查协调各子系统工程进度和工序交接、工种配合等问题;

③按时参加甲方召开的生产协调会,及时处理与其他施工单位之间的施工配合问题,以确保整个工程顺利同步进行。

1. 综合布线工程投标的一般程序是什么?(4分)

⑴工程项目的现场考察;(0.5分)

⑵分析招标文件,校核工程量,编制施工计划;(1分)

⑶工程投标报价; (0.5分)

⑷编制投标文件;(0.5分)

⑸封送投标书;

⑹开标;

⑺评标;(1分)

⑻中标与签订合同。 (0.5分)

2. 写出 TIA/EIA 568-B从左至右线序?(3分)

对于TIA/EIA 568-B从左至右线序为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。

3. 你认为要通过工程验收,必须采取哪些措施?(4分)

产品质量的保证;设计的保证;施工质量的保证;工程测试和验收。 (各1分)

4. 在GCS中,对用户需求分析的基本要求有哪些?(3分)

⑴确定工作区数量和性质。(1分)

⑵主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要。(1分)

⑶多方征求意见。(1分)

5. 综合布线系统设计的一般步骤?(5分)

⑴分析用户需求; (1分) ⑵获取建筑物平面图; (1分)

⑶系统结构设计;⑷布线路由设计; (1分)

⑸可行性论证;⑹绘制综合布线施工图; (1分)

⑺编制综合布线用料清单。 (1分)

6. 对水平子系统设计的主要内容有哪些?(4分)

①布线路由设计; (1分) ②管槽设计;(1分)

③电缆类型选型、布线长度计算;(1分) ④管槽、线缆、其它布线材料预算。 (1分)

7. 简述工程监理的主要职能?(3分)

⑴帮助用户作好需求分析。⑵帮助用户选择系统集成商。 (1分)

⑶帮助用户控制工程进度。⑷严把工程质量关。 (1分)

⑸帮助用户作好各项测试工作。⑹组织工程竣工验收 (1分)

1. 在布线工程中,简述如何选购双绞线?(4分)

⑴包装好;⑵标识明确;(1分) ⑶颜色清;

⑷绞合密;(1分) ⑸韧性好;(1分) ⑹有阻燃性。 (1分)

2. 安装机柜时,要考虑哪些因素?(3分)

①确定机柜的摆放位置②机柜内设备摆放位置(1分)

③机柜中电源的配置(1分) ④接地(1分)

3. 光纤配线架的基本功能有哪些?(3分)

①光纤固定;(1分) ②光纤熔接;③光纤配接;(1分)④光纤存储。(1分)

4. 试述在综合布线系统中,工程验收与鉴定的区别?(3分)

⑴验收是用户对综合布线工程施工工作的认可,检查工程施工是否符合设

网络综合布线考试试题及答案

专业:网络科目:网络综合布线 一、单项选择题 1.设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。 A.30 B.20 C.40 D.35 答案:A 2.根据设计等级估算,对于基本型设计方案每()平方米设置一个信息插座A.40 B.30 C.20 D.10 答案:B 3.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.250MHz B.200MHz C.600MHz D.100MHz 答案:D 4.综合布线的拓扑结构为() A.树型 B.环型 C.星型 D.总线型 答案:C 5.“3A”智能建筑3A指的是()

A.BA CA OA B.FA BA DA C.BA CA FA D.MA OA TA 答案:A 6.有线通信是利用()来充当传输导体的 A.红外线 B.铜缆或光缆 C.卫星 D.电磁波 答案:B 7.有线通信是利用()来充当传输导体的。 A.电磁波 B.卫星 C.红外线 D.铜缆或光缆 答案:D 8.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.100MHz B.200MHz C.600MHz D.250MHz 答案:A 9.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是()A.干线子系统 B.水平子系统 C.管理子系统

D.工作区子系统 答案:A 10.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()A.纤芯外径 B.包层后外径 C.包层厚度 D.涂覆层厚度 答案:A 11.双绞线电缆型式代码表示法中最后一位表示的是()A.绝缘代号 B.护套代号 C.派生代号(频率/阻抗) D.导体代号 答案:C 12.双绞线电缆根据是否有屏蔽层分为() A.FTP UTP B.STP-a FTP C.FTP ScTP D.STP UTP 答案:D 13.10Base2中,10代表() A.10MHZ B.10Mbps C.10小时 D.10Mp 答案:B 14.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()

综合布线工程施工方案与施工组织

综合布线工程施工方案与施工组织 施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为,为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1 施工设计:对建筑物结构作出详细勘测之后,同用户一起规划 出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 3施工管理:我公司为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 4 质量控制:我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组,并编制质量控制日志,由当班的工程小组负责人填写,监督小组负责人签字。 管道材料选择和施工要求 1 水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管或PVC线槽。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 1缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

网络综合布线模拟试题教(学)案答案

2010年自考网络综合布线模拟试题及答案(一) Ⅰ单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分) (1) 现代世界科技发展的一个主要标志是4C技术,下列哪项不属于4C技术。( )d A.Computer B.Communication C.Control D.Cooperation (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( )、建筑智能化系统集成。b A.系统集成中心 B.综合布线系统 C.通信自动化系统 D.办公自动化系统 (3) 综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。( )d A.总线型 B.扩展树型 C.环型 D.分层星型 (4) 万兆铜缆以太网10GBase-T标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。( )c

A.4连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m长度F级(7类)布线信道 C.100m长度E级(6类)布线信道 D.100m长度新型E级(6类)布线信道 (5) 下列哪种不属于智能小区的类型。( )d A.住宅智能小区 B.商住智能小区 C.校园智能小区 D.医院智能小区 (6) 下列哪项不是综合布线系统工程中,用户需求分析必须遵循的基本要求。( )c A.确定工作区数量和性质 B.主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要 C.制定详细的设计方案 D.多方征求意见 (7) 以下标准中,哪项不属于综合布线系统工程常用的标准。( )a A.日本标准 B.国际标准 C.北美标准 D.中国国家标准 (8) 工作区子系统设计中,信息模块的类型、对应速率和应用,错误的描述是( )。c A.3类信息模块支持16Mbit/s信息传输,适合语音应用 B.超5类信息模块支持1000Mbit/s信息传输,适合语音、数据和视频应用

综合布线考题-答案

2. 工作区子系统的安装施工 一.填空题: 1. 工作区子系统主要的设备是:信息插座、网络跳线。 2. 工作区子系统的信息插座与计算机设备的距离保持在5米范围内。 3. 工作区子系统又称为服务区子系统,它是由终端设备至信息插座连接器件组成的。 4. 双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即 棕、绿、蓝和橙 5. 按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两大类。 6. 根据适应环境的不同,信息插座可分为墙上型、桌上型和地上型3种类型。 7. 信息插座由底盒、面板和模块三部分组成。 8. 在综合布线系统中,安装在工作区墙壁上的信息插座插座应该距离地面30cm以上,每个工作区配置1个电源插座,信息插座和电源插座应保持2米的距离。 9.两端RJ-45水晶头中的线序排列完全相同的跳线称为直通线,适用于计算机 到异种设备连 接。 10.交叉线在制作时两端RJ-45水晶头中的第1,2,3 线和第3,6,1线应对调。即两端RJ-45水晶头制作时,一端采用568-A标准,另一端采用568-B标准。 二、选择题(答案可能不止一个) 1. 非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对,计算机网络系统中常用的4对双绞线电缆有4种本色,它们是( c ) A. 蓝色橙色绿色和紫色 B. 蓝色、红色、绿色和棕色 C. 蓝色橙色绿色和棕色 D. 白色橙色、绿色和综色 2. 目前在网络布线方面,主要有两种双绞线布线系统在应用,即(B,C, ) A. 4类布线系统 B. 5类布线系统 C. 超5类布线系统 D. 6类布线系统 3. 信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A ) A. 工作区子系统与水平干线子系统 B. 水平干线子统与管理子系统 C. 工作区子系统与管理子系统 D. 管理子系统与垂直干线子系统 4. 工作区安装在墙面上的信息插座,一般要求距离地面(B)cm以上。 A. 20 B.30 C. 40 D. 50 5. 布线系统的工作区,如果使用4对非屏蔽双绞线作为传输介质,则信息插座与计算机终端设备的距离保持在( C )以内。 A. 2m B. 90 C. 5m D. 100m 6. 一个信息插座到管理间都用水平线缆连接,从管理间出来的每一根4对双绞线都不能超过(C ) A.80 B. 500 C. 90 D.100 7. 双绞线的传输距离一般应不超过D( ) A.20 B.50 C.90 D.100

网络综合布线模拟试题(五)及答案

综合布线 一:填空题 1.光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。 2.UTP中文称为非屏蔽双绞线。 3.STP/ScTP中文称为屏蔽双绞线。 4.T568B的线序排列1白橙2 橙3白绿4 蓝5白蓝6绿7白棕8 棕。 5.光纤分为多模光纤和单模光纤。 6.随着网络传输速率的不断提高,布线系统出现了五类100MHz产品,网络接口也逐渐向RJ45统一,用于端接传输数据线缆的配线架采用19英寸英寸RJ45口110配线架,此种配线架背面进线采用110端接方式,正面全部为RJ45口用于跳接配线,它主要分为24口,36口,48口,96口几种,全部为19英寸机架/机柜式安装 7.目前,结构化布线设计一般采用国际标准的结构化布线系统,将语音、数据的配线统一在一套布线系统中。系统设计一般按六个子系统进行设计: 1.工作区子系统: 2. 水平配线子系统: 3. 垂直干线子系统: 4. 设备间子系统5. 管理子系统: 6. 建筑群子系统 8.为便于今后的升级、电缆更换以及与表面压力和周围环境相隔离,铺设管道是一个较好的方法。9.路由总长度(不仅仅指楼间)——大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。如果铺设的距离在100米到300米之间,则应该选择光缆。 10.线槽内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次. 11.两台HUB或者交换机互联时应使用交叉网线. 12.综合布线的设计等级有基本型综合布线和增强型综合布线。 13.TIA/EIAT568A 标准的排列线序:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。 14.UTP链路标准定义两种链路的性能指标,永久链路(Permanent Link)和通道(Channel) 二:名词解释 1.EMC 是指:欧洲电磁兼容性标准 2.FTP 双绞线是指:铝箔屏蔽双绞线 3.STP 双绞线是指:轻型薄膜屏蔽双绞线 4.NEXT 是指:近端串音 5.TIA/EIA 568A是指什么标准:北美综合布线标准 三:选择题 1.双绞线的有效传输范围是: A.500米 B.300米 C.100米 D.50米 2.具有很强异种网互联能力的广域网络设备是。 A、路由器 B、网关 C、网桥 D、桥路器 3.使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用_________。 A、双绞线 B、无线电波 C、光缆 D、化纤 4.一座办公大楼内各个办公室中的微机进行联网,这个网络属于_______。 A、WAN B、LAN

综合布线考证题库(试题和答案)

综合布线试题 一.计算题 1. 在某一楼层中共有48个工作区,每个工作区内有2个信息插座,楼层配线架在该楼层中部,其中信息插座距楼层配线架最近的距离为28米,最远的为69米,端接容差为6米,请计算该楼层布线共需要多少箱线? 已知:I/O=48×2=96个,S=28米,L=69米 则:(A.平均电缆长度 () []) ( 35 . 59 6 28 69 55 .0米 = + + = (B. ) / 5( 14 .5 35 . 59 305箱 根 ≈ ÷ ——向下取整 (C. ) 20 (2. 19 5 96箱 = ÷ ——向上取整 答:该楼层布线共需20箱线。 2. 如图:N=9m,F=22.5m,端接容差(可变)取6m,I/O为140。求这项工程需用多少箱线? 每箱最大可订购电缆长度÷电缆走线的平均长度=每箱的电缆走线数量 布线平均长度为(N十F)/2=16m,10%备用长度为16m×10%=1.6m,端接容差(可变)取6m,则缆线平均走线长度为16m十1.6m十6m=23.6m。 305m÷23.6m=12.92根/箱(取12) 每个信息插座需要l根双绞电缆,电缆走线总数等于信息插座总数,故这里的电缆走线根数/箱,只能向下取整数(12),所以 信息插座总数÷电缆走线根数/箱=箱数 140÷12=11.7,向上取数,应订购12箱。

答:需用12箱线。 1. 综合布线的特点:兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性、经济性 2. 综合布线工作区的面积一般取9m2。 3. 信息插座的接线方式T568A、T568B。 4. 建筑群干线缆线为1500m,建筑物干线缆线为500m,配线缆线最大长度为90 m。 5. 智能大厦在建筑上包括:建筑设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统。 6. 干线子系统布线的拓扑结构有:星形拓扑结构、总线拓扑结构、环形拓扑结构、树状拓扑结构。 7. 设备间机架与机柜前面的净空间应不小于800 mm后面的净空间不小于600 mm。 8设备间的最小使用面积不得小于20 m2。 9. 综合布线系统的国家标准有:GB/T50311-2000设计规范、GB/T50312-2000验收规范 10. 综合布线系统设计指标是指综合布线相对独立的通道、缆线、相关连接硬件的技术性能指标。 11. 设备间供电可采用直接供电和不间断供电相结合的方式。 12. 综合布线的测试从工程角度可分为两类,即认证测试与验证测试 13. 综合布线系统工程验收方式有:施工前检查、随工检验或隐蔽工程签证、竣工检验。 14. 当给定楼层交接间所要服务的信息插座离干线的距离超过75m或每个楼层的信息插座超过200个时,就需要设置一个二级交接间。 15. 大开间水平布线设计方案有多用户信息插座设计方案、转接点设计方案。 16. 从建筑群配线架到楼层配线架的距离不应超过2000 m,从建筑物配线架到楼层配线架的距离不应超过 500m。 17. 建筑物的干线系统通道可采用电缆孔、和电缆竖井两种方法。 18. 设备间的温度为100C~300C,湿度为20%~80%,照明度不应低于200lx。 19. 综合布线系统的组成:工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统。 20. 信息插座的类型:3类信息插座模块、5类信息插座模块、超5类信息插座模块、千兆位插座模块、光纤插座模块、多媒体插座模块。 21. 楼层交接间与二级交接间之间的接合方法:点对点端接法、分支接合方法、电缆直接端接法 22. 设备间的环境条件:温度和湿度、尘埃、空调系统的选用、照明、噪声、电磁场干扰 23. 综合布线的设计等级:基本型设计等级、增强型设计等级、综合型设计等级 24. 综合布线采用的主要布线部件:建筑群配线架(CD)、建筑物配线架(BD)、楼层配线架(FD)、转接点(TP)、信息插座(TO)。 25. 我国颁布的通信行业标准(YD/T926)的适用范围是跨越距离不超过 3000 m、建筑总面积不超过100万 m2的布线区域。

综合布线系统工程技术要求及验收规范

综合布线系统工程技术要求及验收规范 发布时间:2010.06.30 新闻来源:载之(北京)国际工程技术有限公司浏览次数:52 1.1总体规划 1.1.1兼容性 综合布线系统是智能建筑内其他系统的信号传输通道,由于不同的系统采用不同的线缆、接线端子、插座面板,故首先考虑兼容性,尽可能的采用相同的传输介质、接线端子、插座面板等,把不同的信号综合到一套标准的布线中,这样可使布线大为简化,可节约大量的设备投资、维护时间。 1.1.2开放性 综合布线应采用开放式的体系结构,满足多种国际标准,支持所有的通信协议。 1.1.3灵活性 由于采用相同的传输介质、接线端子、插座面板等,故所有的传输通道都应设计成通用的,每个通道都能仅经过简单的跳线处理就可以支持不同的终端设备,如电话机、传真机、ISDN设备、以太网工作站、令牌环工作站等等。 1.1.4可靠性 综合布线应选用高品质的材料,所有线缆和相关器件均应通过ISO认证。对于主链路及重要通道应考虑加装备份线路以提高整个系统的可靠性。 1.1.5先进性 综合布线系统为整个智能建筑的基础,故应采用国际上主流的甚至适当超前的技术,兼容最新的通信协议,通道预留适当的带宽,保证系统若干年不落后(一般为10年左右)。 目前水平子系统的管线施工方法主要有: (1) 直埋方式 直埋方式由一系列密封在混凝土里的金属布线管道组成,这些金属管道从配线间向信息插座的位置敷设。目前使用较多的金属管道有SC镀锌钢管及阻燃高强度PVC管,占空比取30%~50%。这样设计简单明了,安装、维护都比较方便,工程造价也低。 (2) 先走吊顶内线槽再走支管的方式 线槽通常安装在走廊的吊顶内,由弱电间出来的线缆先走吊顶内的线槽,到各房间后,经分支线槽从横梁式电缆管道分叉后将电缆穿过一段支管引向墙壁,剔墙而下到信息出口。 线槽由金属或阻燃高强度PVC材料制成,有单件扣合方式和双件扣合方式。并配有各种转弯线槽,T型头等。弱电线槽能走综合布线、公用天线、闭路电视及楼宇自控信号线等弱电线缆。弱电线槽应使用金属线槽,并要保证金属线槽保持良好接地。总体而言,用此方式的工程造价较底。 (3) 地面线槽方式 地面线槽方式由弱电间出来的线缆走地面线槽到地面出线盒或由分线盒出来的支管到墙上的信息出口。由于地面出线盒或分线盒不依赖墙体而直接走地面垫层。所以这种方式适用于大开间或需要打隔断的场合。但是,地面线槽方式的工程造价昂贵,适用在预算比较宽余的项目中。 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

网络综合布线实训题

项目三综合布线实训题 第一部分技能部分 本赛项总分100分,总分乘以30%即为整个竞赛的单项累积分数,竞赛时间为1小时。设计竞赛需使用Microsoft VISIO或AUTOCAD软件,根据组委会提供的工程需求环境,结合国标GB50311-2007规范进行相关设计。竞赛试题内容由参赛队三位选手自行分工完成。所有图纸需要在右下角适当位置注明设计者(参赛队和选手编号组成)。 综合布线案例需求 项目名称:某大楼综合布线系统工程 项目需求信息: 某大楼分三层;楼长50m,楼宽25 m,楼层高4 m。现需对大楼综合布线系统进行设计,采用的布线系统性能等级为6类非屏蔽(UTP)系统。其中一层60个信息点,二层50个信息点,三层16个信息点。 1、工作区:全部采用6类信息模块,每个信息点采用双口信息面板设计,其中左边为网络点,右边为语音点。安装方式采用明装底盒固定。工作区网络跳线采用2米六类跳线,语音跳线采用2米2芯RJ11跳线。 2、配线子系统:水平电缆为4对六类UTP双绞线、安装方式为明装PVC线槽布线。 3、干线子系统:语音采用25对大对数电缆,数据采用6芯多模室内光缆。 4、设备间/配线间:水平配线架(语音、数据)全部选择六类24口配线架,语音 垂直干线配线架选用100对110型配线架,数据垂直干线配线架采用ST 24口光纤配线架。 5、布线产品品牌为“VCOM”。 6、设备间(BD)位于二楼离电缆井5米,一楼设置配线间(FD)离电缆井5米,三楼采用无主干设计。 7、垂直干线线缆的计算方法:每层垂直线缆长度(m)=(距BD的楼层数×层高+电缆井至BD距离+端接容限(光纤10 m,双绞线6 m))×每层需要根数,总垂直干线线缆长度等于各楼层垂直线缆长度之和。

网络综合布线理论测试题-3(答案)

网络综合布线技术理论测试题ZHT-3 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 在垂直干线布线中,一般不使用线缆类型是( )。(C) A. 超5类4对双绞线 B. 光纤 C. 同轴电缆 D. 6类双绞线 2. 多模光纤传输1Gbit/s网络的最长传输距离是( )。(B) A. 500m B. 550m C. 2000m D. 5000m 3. 综合布线系统的六类线,在满足各项指标的情况下,传输带宽可达到( )。(C) A. 100MHz B. 200MHz C. 250MHz D. 300MHz 4. 无线局域网的标准802. 11 中制定了无线安全登记协议,简称( )。(C) A. MAC B. HomeRF C. WEP D. TDMA 5. 1000BASE~LX表示( )。(B) A. 1000兆多模光纤 B. 1000兆单模长波光纤 C. 1000兆单模短波光纤 D. 1000兆铜线 6. 水晶头,专业术语为连接器。(C) A. RJ11 B. RJ23 C. RJ45 D. RJ49 7. 综合布线系统设计中,大对数主干电缆的对数应在总需求线对的基础上至少预留( )备用线对。(B) A. 5% B. 10% C. 20% D. 50% 8.有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的( )连接部分。(A) A.物理 B. 数据 C. 光纤 D. 理论 9. 根据TIA/EIA568A 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(C) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 10. 根据TIA/EIA568B 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(B) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 11. 光纤规格62. 5/l25 中的62. 5 表示( )。(A) A. 光纤芯的直径 B. 光纤包层直径 C. 光纤中允许通过的光波波长 D. 允许通过的最高频率 12. “62. 5/125μm多模光纤”的62. 5/125μm指的是( )。(A) A. 光纤内外径 B. 光纤可传输的光波波长 C. . 光缆内外径 D. 光缆可传输的光波波长 13. 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( )。(A) A. 光纤模场直径不一致 B. 两根光纤芯径失配 C. 纤芯截面不圆 D. 纤芯与包层同心度不佳

综合布线期末考试选择题

(1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C)相结合的产物。 A.计算机技术 B.科学技术 C.信息技术 D.通信技术 (2) 下列哪项不属于综合布线的特点。(A ) A.实用性 B.兼容性 C.可靠性 D.先进性 (3) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区,根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示范工程项目,将智能小区示范工程分为3种类型,其中错误的是(D )。 A.一星级 B.二星级 C.三星级 D.四星级 (4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。(D ) A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》 B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》 (5) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案,下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。(A) A.不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中B.综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素C.长远规划思想、保持一定的先进性 D.扩展性、标准化、灵活的管理方式 (6) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。(B ) A.满足功能和环境要求 B.选用高性能产品 C.符合相关标准和高性价比要求 D.售后服务保障 (7) 工作区子系统设计时,同时也要考虑终端设备的用电需求,下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中,正确的是(A )。 A.信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。 B.信息插座与电源插座的间距不小于20cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持30cm的距离。 C.信息插座与电源插座的间距不小于30cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持40cm的距离。 D.信息插座与电源插座的间距不小于40cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持50cm的距离。 (8) 下列哪项不属于水平子系统的设计内容。(C ) A.布线路由设计 B.管槽设计 C.设备安装、调试 D.线缆类型选择、布线材料计算 (9) 下列哪项不属于管理子系统的组成部件或设备。(B ) A.配线架 B.网络设备 C.水平跳线连线 D.管理标识 (10) 设备间子系统的大小应根据智能化建筑的规模、采用各种不同系统、安装设备的多少、网络结构等要求综合考虑,在设备间应该安装好所有设备,并有足够的施工和维护空间,其面积最低不能少于_____平方米?设备间净高不能小

综合布线考试题以及答案

填空题: 1、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面300mm左右。如房间地面采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为350mm 。 2、综合布线系统(GCS)应同时能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。 3、干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,垂直通道采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。 4、在工作区的跳线的最大长度不能超过 5 米。 5、水平干线子系统双绞线的长度最长不能超过 90 米。 6、综合布线系统可分为工作区子系统、配线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间子系统、 7、水平干线子系统用线一般为双绞线。 8、光纤按模式可分为单模光纤和多模光纤。 9、一般的光纤不用其它介质的情况下可走 6000 到 8000 米。 10、常见的光纤接头类型可分为ST型、SC型、FC型、 PC型、APC型、UPC型。 11、电缆桥架可分为梯级式、托盘式、糟式三种类型。

12、对于终接在连接件上的线对应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度,5类线必须小于 6 mm 13、双绞线大至可分为屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP两大类。 14、写出你知道的布线厂商(至少5个)朗讯、IBM、美国西蒙、安普公司、德国科龙、唯康通信 TCL。 15、一箱普通的双绞线有 305米。 16、超5类双绞线,在不用其它设备的帮助下最多可走100 米。 17、100BaseTX的大至意思是传输速率为100Mbit/s的基带传输。 18、5类双绞线可传输100 M b p s。 19、垂直干线子系统为提高传输速率,一般选用光纤为传输介质。 20、综合布线系统使用三种标记:电缆标记,区域标记和接插件标记。其中接插件标记最常用,可分为:不干胶标记条标识或插入式标识两种,供选择使用。 选择题: 1.现今的综合布线一般采用的是( C ) A.总线型拓扑结构B.环型拓扑结构 C.星型拓扑结构D.网状拓扑结构 2.水平干线布线系统涉及到水平跳线架,水平线缆,转换点,( A )等A.线缆出入口/连接器B.主跳线架

综合布线系统工程施工技术doc

综合布线系统工程施工技术 综合布线系统工程施工技术 7.1综合布线工程施工技术要点 7.1.1 布线工程开工前的准备工作 一、施工前的环境条件和施工准备 1.熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸 ⑴详细阅读工程设计文件和施工图纸,对其中主要内容,如设计说明、施工图纸和工程概算等部分,相互对照、认真核对。 ⑵会同设计单位,现场核对施工图纸进行安装施工技术交底。设计单位有责任向施工单位对设计文件和施工图纸的主要设计意图和各种因素考虑进行介绍。 结论:设计综合布线实际施工图。确定布线的走向位置。供施工人员、督导人员和主管人员使用。设计综合布线实际施工图 2.备料 (1)工程施工用的线缆、插座、信息模块、连接器、稳压电源等应该落实购货厂商,并确定提货日期。 (2)工程施工用的各种线槽、附件以及相关的布线材料应在开工前就位; (3)如果集线器是集中供电,则准备好导线、铁管和制订好电器设备安全措施(供电线路必须按民用建筑标准规范进行)。

3.现场调查工程环境的施工条件 ⑴由于综合布线系统的缆线绝大部分是采取隐蔽的敷设方式。 ⑵在现场调查中要复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置是否正确适宜,有无安装施工的足够空间或需要采取补救措施或变更设计方案。 ⑶对于设备和干线交接间等专用房间,必须对其环境条件和建筑工艺进行调查和检验。 4.编制安装施工进度顺序和施工组织计划 要求安装施工计划必须详细、具体、严密和有序,便于监督实施和科学管理。 制定施工进度表(要留有适当的余地,施工过程中意想不到的事情,随时可能发生,并要求立即协调)。 二、设备、器材、仪表和工具的检验 1.设备和器材检验的一般要求 ⑴安装施工前,进行对设备的详细清点和抽样测试。 ⑵工程中所需主要器材的型号、规格、程式和数量都应符合设计规定要求。 ⑶缆线和主要器材数量必须满足连续施工的要求。 ⑷经清点、检验和抽样测试的主要器材应做好记录。

网络综合布线模拟试题(四)及答案

I填空题 (1)“3A”智能建筑是指智能大厦具有_____________ 、____________ 和_________ 功能。 答案:建筑自动化或楼宇自动化(BA),通信自动化(CA ),办公自动化(OA) (2)工作区子系统是指___________ 到____________ 的范围 答案:终端设备、信息插座 (3)水平布线子系统也称作水平子系统,其设计范围是从工作区用得________ 到 _______ 。 答案:信息插座,配线架 (4)管理子系统由_____________ 组成 答案:配线架、理线器、路由器,交换机 (5)对于建筑物的综合布线系统,一般根据用户的需要和复杂程度,可分为三种不同系统设 计等级,他们是 ___________ 、_________ 和_________ 答案:基本型、增强型、综合型 (6)在双绞线电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样作用是______________ 。 答案:抑制串扰 (7)双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即、、、。 答案:蓝,橙,绿,棕 (8)按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为________________________ 和 _________ 两大类。 目前在综合布线系统中,除了某些特殊的场合通常都采用_______________________ 。 答案:屏蔽线,非屏蔽线,屏蔽线 (9)五类UTP电缆用来支持带宽要求达到 _____________ 的应用,超五类电缆的传输频率为______________ 六类双绞线电缆支持的带宽为 _____________ ,七类电缆支持的带宽可以高达_______________ 。 答案:100M/S 250MHZ, 1000M/S (10)光纤由三部分组成,即:_______ 、 _________ 禾口_______ 。 答案:纤芯,包层,涂覆层 (11)按传输模式分类,光缆可以分为_______________ 和______ 两类。 答案单模光缆和多模光缆 (12)单模光缆一般采用__________ 为光源,一般采用和波长。光信号可以沿着光纤 的轴向传播,因此光信号的损耗很小,离散也很小,传播距离较远。多模光缆一般采用的光源是,一般采用和波长。 答案:激光,1310 nm, 1550nm 发光二极管850nm1300nm (13)室外光缆主要适用于综合布线系统中的__________________ 子系统。 这类光缆主要有 __________ 、_________ 和_________ 三种。 答案:建筑群, (14)光纤配线架具有____________ 、__________ 、 ________ 和__________ 等功能。 答案:光缆端接,光纤配线,尾纤收容,调线分配 (15)设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于__________ 。 答案:5 m2 (16)我国通信行业标准规定,配

网络综合布线模拟试题和答案

2010 年自考网络综合布线模拟试题及答案(一) Ⅰ单项选择题(本大题共25 小题,每小题 2 分,共50 分) (1)现代世界科技发展的一个主要标志是4C 技术,下列哪项不属于4C 技术。( )d A.Computer B. Communication C. Control D. Cooperation (2)我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) 是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为 5 部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( )、建筑智能化系统集成。 b A. 系统集成中心 B.综合布线系统 C.通信自动化系统 D.办公自动化系统 (3)综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。( )d A.总线型 B. 扩展树型 C.环型 D.分层星型 (4)万兆铜缆以太网10GBase-T 标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。( )c

A.4 连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m 长度 F 级(7 类)布线信道 C.100m 长度 E 级(6 类)布线信道 D.100m 长度新型 E 级(6 类)布线信道 (5)下列哪种不属于智能小区的类型。( )d A.住宅智能小区 B. 商住智能小区 C. 校园智能小区 D.医院智能小区 (6)下列哪项不是综合布线系统工程中,用户需求分析必须遵循的基本要求。( )c A.确定工作区数量和性质 B.主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要 C.制定详细的设计方案 D.多方征求意见 (7)以下标准中,哪项不属于综合布线系统工程常用的标准。( )a A.日本标准 B. 国际标准 C. 北美标准 D. 中国国家标准 (8)工作区子系统设计中,信息模块的类型、对应速率和应用,错误的描述是( )。c A.3 类信息模块支持16Mbit/s 信息传输,适合语音应用 B. 超 5 类信息模块支持1000Mbit/s 信息传输,适合语音、数据和视频应用

综合布线试题

1、什么是计算机网络?综合布线的六个系统? 地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。 综合布线系统又称结构化布线系统,它采用标准化部件和模块化组合方式,把语音、数据、图像和控制信号用统一的传输媒体进行综合,形成一套实用、标准、灵活、开放的布线系统。 2、综合布线的六个系统?工作区子系统水平干线子系统管理子系统垂直干线子系统设备间子系统建筑群子系统(进线间子系统) 3、综合布线的特点兼容性开放性灵活性可靠性先进性经济性 4、BD 建筑物配线设备 CD 建筑群配线设备 CP 集合点 FD 楼层配线设备 TO 信息插座(电信引出端)2、 5、综合布线概念是目前流行的一种新型布线方式, 综合布线系统等级:最低型(每个工作区有一个信息插座,每个信息插座的配线电缆为一条四对非屏蔽双绞线;基本型(每个工作区有两个或两个以上信息插座,每个信息插座的配线电缆为一条四对非屏蔽双绞线;综合型 1、一个独立的需要设置终端的区域可以划分为一个工作区(5~10m2),在一个工作区可设置一个数据点和一个语音点,工作区设备缆线、电信间配线设备的跳线和设备缆线之和不应大于10m,当大于10m时,水平缆线长度(90m)应适当减少。 2、信息插座设计在距地面30cm以上,信息插座设计与计算机设备的距离保持5m范围内,RJ45水晶头总量=4X信息点总量X(1+15%) 3、水平子系统总是处在一个楼层上(沿大楼地板或顶棚走线),并端接在信息插座或区域布线的中转点上 4、建筑群子系统的线缆布设方式有4种:架空布线法、直埋布线法和地下管道布线法、隧道内电缆布线; 5、同轴电缆非为两种:一种是50欧电缆,用于数字传输,由于多用于基带同轴传输,也叫基带电缆;另一种是75欧电缆,用于模拟传输,也叫宽带电缆 6、双绞线分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP) 7、衰减是沿链路的信号损失度量。串扰分为近端串扰(NEXT)和远端串扰(FEXT)近端串扰损耗是测量一条UTP链路中从一堆线到另一对线的信号耦合。 光纤分为单模光纤和多模光纤(芯径一般为50μm或62.5μm,外层125μm)芯的大小决定光的传输质量。 8、信息插座面板有三种安装方式:安装于地面;安装于分隔板上;安装在墙上。 9、按应用对象分为:网络机柜;服务器机柜;控制台机柜 10、设备间对环境的要求:温度要求为10~30。C,湿度要求为20%~80%,灰尘和有害气体指标符合要求 11、双绞线一般以306m为一箱 12、在活动地板下敷设电缆时,活动地板内净空不应小于150mm。若作为通风系统的风道,则不低于300mm 13、管理间设备间垂直度偏差不应大于3mm 安装机架面板,架前应留0.6m空间,便于维护和安装设备间的高度一般为2.5~3.2m。设备间门的大小至少为高2.1m,宽1.5m。 14、布线弯曲半径要求:光缆的弯曲半径在静止状态时至少应为光缆外径的10倍,在施工过程中至少应为20倍。1) 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。2) 屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的8倍。3) 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。4) 2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm;5)光缆容许的最小曲率半径在施工时应当不小于光缆外径的20倍,施工完毕应当不小于光缆外径的15倍。其它芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的10倍。 15、招投标流程:招标文件发布招标公告购买招标文件分析招标文件编写投标书投标评标中标签合同

网络综合布线理论测试题-4(答案)

网络综合布线技术理论抽测题2 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对,计算机网络系统中常用的四对双绞线电缆有四种本色,它们是( )。(C) A. 蓝色、橙色、绿色、紫色 B. 蓝色、红色、绿色、棕色 C. 蓝色、橙色、绿色、棕色 D. 白色、橙色、绿色、棕色 2. 在两个通信设备之间不使用任何物理连接,而是通过空间传输的一种技术是( )。(D) A.双绞线 B. 光缆 C. 有线传输介质 D. 无线传输介质 3. 安装铜缆布线系统任务包括两个过程,一是敷设铜缆,二是,通过完成这两项子任务,应使之成 为一条畅通的通信链路。(A) 4. 根据TIA/EIA568A规定,多模光纤在1300mm的最大损耗为( )。(A) A. 1. 5dB B. 2. 0dB C. 3. 0Db D. 3. 75dB 5. 下列电缆中可以作为综合布线系统的配线线缆的是( )。(A) A. 特性阻抗为100Ω的双绞线电缆 B. 特性阻抗150Ω的双绞线电缆 C. 特性阻抗120Ω的双绞线电缆 D. 62. 5/125μm的多模光纤光缆 6. 使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用( )。(D) A. 双绞线 B. 无线电波 C. 光缆 D. 化纤 A. 端接铜缆 B. 裁剪铜缆 C. 测量电气性能指标 D. 安装信息模块 7. 水平电缆方案中应使用( )插座连接通信出口处的5类非屏蔽双绞线电缆。(A) A. RJ45 B. TIA74 C. UTP55 D. EIA45 8. 屏蔽每对双绞线对的双绞线称为( )。(D) A. UTP B. FTP C. ScTP D. STP 9. 线缆上每隔两英尺有一个长度计录,标准包装每箱线长( )。(D) A. 100m B. 105m C. 300m D. 305m 10. 在综合布线时,最大暴露双绞线长度为( )。(A) A. 40~50mm B. 30~40mm C. 25~40mm D. 25~45mm 11. 5类双绞线(CAT5)的最高传输速率为( )。(A) A. 100Mbit/s B. 155Mbit/s C. 250Mbit/s D. 600Mbit/s

综合布线系统工程技术规范

综合布线系统工程设计规范

目录 1总则 (3) 2术语和符号 (3) 2.1术语 (3) 2.2符号与缩略词 (5) 3系统设计 (7) 3.1系统构成 (7) 3.2系统分级与组成 (9) 3.3缆线长度划分 (11) 3.4系统应用 (11) 3.5屏蔽布线系统 (13) 3.6开放型办公室布线系统 (13) 3.7工业级布线系统 (14) 4系统配置设计 (14) 4.1工作区 (14) 4.2配线子系统 (15) 4.3干线子系统 (16) 4.4建筑群子系统 (17) 4.5设备间 (17) 4.6进线间 (17) 4.7管理 (17) 5系统指标 (18) 6安装工艺要求 (25) 6.1工作区 (25) 6.2电信间 (26) 6.3设备间 (26) 6.4进线间 (27) 6.5缆线布放 (28) 7电气防护及接地 (29) 8防火 (31)

1总则 1.0.1为了配合现代化城镇信息通信网向数字化方向发展,规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。 1.0.3综合布线系统设施及管线的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中。工程设计时,应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,并应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。 1.0:4综合布线系统应与信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统等统筹规划,相互协调,并按照各系统信息的传输要求优化设计。 1.0.5综合布线系统作为建筑物的公用通信配套设施,在工程设计中应满足为多家电信业务经营者提供业务的需求。 1.0.6综合布线系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。 1.0.7综合布线系统的工程设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号 2.1术语 2.1.1布线cabling能够支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 2.1.2建筑群子系统campus subsystem由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光缆、设备缆线、跳线等组成的系统。 2.1.3电信间telecommunications room放置电信设备、电缆和光缆终端配线设备并进行缆线交接的专用空间。 2.1.4工作区work area需要设置终端设备的独立区域。 2.1.5信道channel 连接两个应用设备的端到端的传输通道。信道包括设备电缆、设备光缆和工作区电缆、工作区光缆。

网络综合布线试题(B)

泰安市职业学校职业技能大赛 《网络布线》竞赛试题(B) 一、 注意事项:
1、 请按照以下比赛环境,检查比赛中使用硬件设备、连接线等设备、材料和软件是否齐 全,计算机设备是否能正常使用。 2、 禁止携带和使用移动存储设备、运算器、通信工具及参考资料。 3、 操作过程中,需要及时保存设备配置。比赛过程中,不要对任何设备添加密码。 4、 比赛完成后,比赛设备、比赛软件和比赛试卷请保留在座位上,禁止带出考场外。 5、 仔细阅读比赛试卷,分析需求,按照试卷要求,进行设备配置和调试。 6、 比赛时间为 180 分钟。
二、 比赛环境:
竞赛软硬件环境: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 类别 硬件 硬件 硬件 硬件 配件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 设备名称 钢制实训墙组 光纤性能测试实训装置 光纤性能测试实训装置 综合布线工具箱 光纤工具箱 电动工具箱 人字梯 网线 24 口网络配线架 100 对 110 配线架 12 口 SC 光纤配线架 25 对大对数 单芯皮线光缆 水晶头 SC 耦合器 SC 冷接头 网络模块 电话模块 86 底盒(明) 86 底盒(暗) 双口面板 型号 QX-Z-PAWA QXPLD-PX13-A QXPLD-PX13-B QX-Z-PAWA QX-Z-LGJX QX-Z-DDGZ 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 单位 面 套 套 套 套 套 把 箱 个 个 个 米 米 个 个 个 个 个 个 个 个 数量 4 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 25 30 70 12 30 17 17 14 4 17

相关文档
相关文档 最新文档