文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第一章--电力系统继电保护基础知识

第一章--电力系统继电保护基础知识

第一章--电力系统继电保护基础知识
第一章--电力系统继电保护基础知识

第一章电力系统继电保护基础知识

1.1 判断题

1.1.1电力系统振荡时任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,系统

各点电流与电压之间的角度基本不变的。()

答:对

1.1.2 某电厂的一条出线负荷功率因数角发生了摆动,由此可以断定电厂与系统之间发生了振荡。

()

答:错

1.1.3 系统振荡时,变电站现场观察到表计每秒摆动两次,系统的振荡周期应该是0.5秒。()

答:对

1.1.4 暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来

运行状态的能力。()

答:错

1.1.5 全相振荡是没有零序电流的,非全相振荡是有零序电流的,但这一零序电流不可能大于此时

再发生接地故障时,故障分量中的零序电流。()

答:错

1.1.6 系统振荡时,线路发生断相,零序电流与两侧电动势角差的变化无关,与线路负荷电流的大

小有关。()

答:错

1.1.7 电力系统振荡时,电流速断、零序电流速断保护有可能发生误动作。()

答:错

1.1.8 快速切除线路和母线的短路故障是提高电力系统静态稳定的重要手段。()

答:错

1.1.9 电力系统的不对称故障有三种单相接地、三种两相短路接地、三种两相短路和断线、系统振

荡。()

答:错

1.1.10 零序、负序功率元件不反应系统振荡和过负荷。()

答:对

1.1.11 220kV系统时间常数较小,500kV系统时间常数较大,后者短路电流非周期分量的衰减较慢。

()

答:对

1.1.12 电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。()

答:错

1.1.13 空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电

压降。()

答:对

1.1.14 无论线路末端断路器是否合入,始端电压必定高于末端电压。()

答:错

1.1.15 输电线路采用串联电容补偿,可以增加输送功率、改善系统稳定及电压水平。()

答:对

1.1.16 连锁切机即指在一回线路发生故障而切除这回线路的同时,连锁切除送电端发电厂的部分

发电机。()

答:对

1.1.17 只要电源是正弦的,电路中的各个部分电流和电压也是正弦的。()

答:错

1.1.18 在线性电路中,如果电源电压是方波,则电路中各个部分的电流及电压也是方波。()

答:错

1.1.19 纯电阻电路中,各部分电流与电压的波形是相同的。()

答:对

1.1.20 当流过某负荷的电流i=1.4sin(314t+∏/12) A时其端电压为u=311sin(314t-∏/12)V,那

么负荷一定是容性负荷. ()

答:对

1.1.21 由母线向线路送出有功100MW、无功100Mvar,电压超前电流的角度是45°。()

答:对

1.1.22 我国电力系统中性点有三种接地方式:①中性点直接接地;②中性点经间隙接地;③中性

点不接地。()

答:错

1.1.23 我国66kV及以下电压等级的电网中,中性点采用中性点不接地方式或经消弧线圈接地方

式。这种系统被称为小电流接地系统。()

答:对

1.1.24 中性点经消弧线圈接地系统,不采用欠补偿和全补偿的方式,主要是为了避免造成并联谐振

和铁磁共振引起过电压。()

答:错

1.1.25 中性点经消弧线圈接地的系统普遍都采用全补偿方式,因为此时接地故障电流最小。()

答:错

1.1.26 中性点经消弧线圈接地系统采用过补偿方式时,由于接地点的电流是感性的,熄弧后故障

相电压恢复速度加快。()

答:错

1.1.27 在中性点不接地系统中,发生单相接地时,电压互感器开口三角电压有零序电压产生,是

因为一次系统电压不平衡产生的。()

答:错

1.1.28 在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压不管距离远

近,基本上电压一样高。()

答:对

1.1.29 在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时,故障相电压为零,三个线电压的大

小和相位与接地前相同。()

答:对

1.1.30 在小电流接地系统中发生单相接地故障时,其相间电压基本不变。()

答:对

1.1.31 中性点不接地系统中,单相接地故障时,故障线路上的容性无功功率的方向为由母线流向

故障点。()

答:错

1.1.32 在小电流接地系统中,发生单相接地故障时,非故障线路的零序电流超前零序电压90°,

故障线路的零序电流滞后零序电压90°。()

答:对

1.1.33小电流接地系统中,发生单相接地故障时,非故障线路的零序电流落后零序电

90°,故障线路的零序电流超前零序电压90°()

答:错

1.1.34 在中性点不接地系统中,如果忽略电容电流,发生单相接地,系统一定不会有零序电流。

()

答:对

1.1.35 五次谐波电流的大小或方向可以作为中性点非直接接地系统中,查找故障线路的一个判据。

()

答:对

1.1.36 电力系统中有接地故障时将出现零序电流。()

答:错

1.1.37 电力变压器中性点直接接地或经消弧线圈接地的电力系统,称为大电流接地系统。()

答:错

1.1.38 在变压器中性点直接接地系统中,当发生单性接地故障时,将在变压器中性点产生最大的

零序电压。()

答:错

1.1.39 大电流接地系统系指所有的变压器中性点均直接接地的系统。()

答:错

1.1.40 如果系统中各元件的阻抗角都是80°,那么正方向短路时3Uo超前3Io80°,反方向短路

时,3Uo落后3Io 110°。()

答:错

1.1.41 线路发生接地故障,正方向时零序电压滞后零序电流,反方向时零序电压超前零序电流。

()

答:对

1.1.42 中性点直接接地系统发生单相接地故障时,两个非故障相的电流一定为零。()

答:错

1.1.43 在中性点直接接地系统中,某线路的零序功率方向元件的零序电压接于母线电压互感器的

开口三角电压时,在线路非全相运行时,该元件会动作。()

答:对

1.1.44 大电流接地系统单相接地故障时,故障点零序电流的大小只与系统中零序网络有关,与系

统运行方式大小无关。()

答:错

1.1.45 大电流接地系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其

位置无关。()

答:错

1.1.46 只要系统零序阻抗和零序网络不变,无论系统运行方式如何变化,零序电流的分配和零序

电流的大小都不会发生变化。()

答:错

1.1.47 接地故障时零序电流的分布与发电机的停、开有关。()

答:错

1.1.48 220kV终端变电站主变压器的中性点接地与否都不再影响其进线故障时送电侧的接地短路

电流值。()

答:错

1.1.49 平行线路之间的零序互感对线路零序电流的幅值有影响,对零序电流与零序电压之间的相

位关系无影响。()

答:错

1.1.50 平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电

动势,有可能改变零序电流与零序电压的相量关系。()

答:对

1.1.51 有零序互感的平行线路中,一条检修停运,并在两侧挂有接地线,如果运行线路发生了接

地故障,出现零序电流,会在停运检修的线路上产生感应电流,反过来又会在运行线路上产生感应电动势,使运行线路零序电流减小。()

答:错

1.1.52 由于互感的作用,平行双回线外部发生接地故障时,该双回线中流过的零序电流要比无互

感时小。()

答:对

1.1.53 把三相不对称相量 ABC分解为正序、负序及零序三组对称分量时,A相正序分量A1和A相

负序分量A2的计算式分别为:A1=1/3(A+a2B+aC),A2=1/3(A+aB+a2C)。()

答:错

1.1.54 电力系统正常运行和三相短路时,三相是对称的,即各相电动势时对称的正序系统,发电

机、变压器、线路及负荷的每相阻抗都是相等的。()

答:对

1.1.55 静止元件(如线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于正序或负序

阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不相等。()

答:对

1.1.56 对不旋转的电气设备,其正序电抗X1与负序电抗X2是相等的。对发电机来讲,由于其d

轴和q轴气隙不均匀,所以严格地讲正序电抗X1与负序电抗X2是不相等的。()

答:对

1.1.57 电力变压器不管其接线方式如何,其正、负、零序阻抗均相等。()

答:错

1.1.58 在系统故障时,把发电机定子中感应出相应地电动势作为电压降处理后,发电机的电动势

也有负序、零序分量。()

答:错

1.1.59 线路发生单相接地故障,其保护安装处的正序、负序电流大小相等,相序相反。()

答:错

1.1.60 当线路出现不对称运行时,因为没有发生接地故障,所以线路没有零序电流。()

答:错

1.1.61 在中性点直接接地系统中,只要出现接地故障,一定会出现零序电流分量。出现非全相运

行状态,一定会出现负序和零序电流。()

答:错

1.1.62 三次谐波的电气量一定是零序分量。()

答:对

1.1.63 零序电压和零序电流一定是三次谐波。()

答:错

1.1.64 发生各种不同类型短路时,电压各序对称分量的变化规律是,三相短路时,母线上正序电

压下降得最厉害,单相短路时正序电压下降最少。()

答:对

1.1.65 正序电压是越靠近故障点数值越小,负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。()

答:对

1.1.66 正序电压和负序电压是越靠近故障点数值越小,零序电压是越靠近故障点数值越大。()

答:错

1.1.67 当线路出现非全相运行时,由于没有发生接地故障,所以零序保护不会发生误动。()

答:错

1.1.68 在零序序网图中,图中没有出现发电机的电抗是发电机的零序电抗为零。()

答:错

1.1.69 零序电流保护能反应各种不对称故障,但不反应三相对称故障。()

答:错

1.1.70 在大电流接地系统中,某线路的负序功率方向继电器的负序电压接于母线电压互感器的电

压时,在线路非全相运行时,该继电器会动作。()

答:对

1.1.71 在大电流接地系统中,两相短路对系统的危害比三相短路大,在某些情况下,单相接地短

路电流比三相短路电流还要大。()

答:对

1.1.72 同一运行方式的大电流接地系统,在线路同一点发生不同类型短路,那么短路点三相短路

电流一定比单相接地短路电流大。()

1.1.73 在大电流接地系统中,如果正序阻抗与负序阻抗相等,则单相接地故障电流大于三相短路

电流的条件是:故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗。()

答:对

1.1.74 大电流接地系统单相接地时,故障点的正、负、零序电流一定相等,各支路中的正、负、

零序电流可不相等。()

答:对

1.1.75 在双侧电源线路上短路点的零序电压始终是最低的,短路点的正序电压始终是最高的。

()

答:错

1.1.76 在系统发生接地故障时,相间电压中会出现零序电压分量。()

答:错

1.1.77 保护安装点的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装点的零序电压降,

因此保护安装点距离故障点越近,零序电压越高。()

答:对

1.1.78 被保护线路上任一点发生AB两相金属性短路时,母线上电压Uab将等于零。()

答:错

1.1.79 线路出现断相,当断相点纵向零序阻抗大于纵向正序阻抗时,单相断相零序电流应小于两

相断相时的零序电流。()

答:对

1.1.80 当电网(Z∑1=Z∑2)发生两相金属性短路时,若某变电站母线的负序电压标么值为0.55,

那么其正序电压标么值应为0.45。()

答:对

1.1.81 BC相金属性短路时,故障点(k点)的边界条件是:I KA=0;U KB=U KC=0。()

答:错

1.1.82 对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调可信赖性;而对于其它线路保护,则往往

宜于强调安全性。()

答:错

1.1.83 系统运行方式越大,保护装置的动作灵敏度越高。()

答:错

1.1.84 继电保护动作速度愈快愈好,灵敏度愈高愈好。()

答:错

1.1.85 按继电保护的作用,继电器可分为测量继电器和辅助继电器两大类,而时间继电器是测量

继电器中的一种。()

答:错

1.1.86 电磁型继电器,如电磁力矩大于弹簧力矩和摩擦力矩,则继电器动作,如电磁力矩小于它

们,则继电器返回。()

答:错

1.1.87 直流电压在110V以上的中间继电器、消弧回路应采用反向二极管并接在继电器接点上。

答:错

1.1.88 90°接法(接I A的接U BC,余此类推)方向元件的缺点是健全相元件往往与故障相元件一起

动作。()

答:对

1.1.89 一般距离保护振荡闭锁工作情况是正常与振荡时不动作、闭锁保护,系统故障时开放保护。

()

答:对

1.1.90 所谓选择性是指应该由故障设备的保护动作切除故障。()

答:错

1.1.91 当负载阻抗与线路阻抗相等时,功率电平与电压电平相等。()

答:错

1.1.92 下面压板的接线示意图是合理的。()

图1-1-92 题1.1.92图

答:错

1.1.93 大电流接地系统线路断相不接地,所以没有零序电流。()

答:错

1.1.94 电力系统对继电保护最基本的要求是它的可靠性、选择性、快速性和灵敏性。()

答:对

1.1.95 通常采用施加单相电压来模拟两相短路的方法来整定负序电压继电器的动作电压。例如,

将继电器的B.C两端短接后对A端子施加单相电压U。若负序继电器动作电压整定为3伏,则应将U升至9伏时,才能使继电器刚好动作。()

答:对

1.1.96 电力系统发生振荡时,可能会导致阻抗元件误动作,因此突变量阻抗元件动作出口时,同

样需经振荡闭锁元件控制。()

答:错

1.1.97当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的。()

答:对

1.1.98 对称三相电路Y连接时,线电压为相电压的3倍。()

答:对

1.1.99 串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。()

1.1.100电容并联时,总电容的倒数等于各电容倒数之和。()

答:错

1.1.101 正弦交流电压任一瞬间所具有的数值叫瞬时值。()

答:对

1.1.102 线圈匝数W与其中电流I的乘积,即WI称为磁动势。()

答:错

1.1.103线圈切割相邻线圈磁通所感应出来的电动势,称互感电动势。()

答:对

1.1.104 放大器工作点偏高会发生截止失真,偏低会发生饱和失真。()

答:错

1.1.105 外力F将单位正电荷从负极搬到正极所做的功,称为这个电源的电动势。()

答:对

1.1.106 当选择不同的电位参考点时,各点的电位值是不同的值,两点间的电位差是不变的。()

答:对

1.1.107 室内照明灯开关断开时,开关两端电位差为0V。()

答:错

1.1.108 正弦交流电最大的瞬时值,称为最大值或振幅值。()

答:错

1.1.109 正弦振荡器产生持续振荡的两个条件,是振幅平衡条件和相位平衡条件。()

答:对

1.1.110 运算放大器有两种输入端,即同相输人端和反相输入端。()

答:对

1.1.111 继电器线圈带电时,触点断开的称为常开触点。()

答:错

1.1.112 三相桥式整流中,R

L

承受的是整流变压器二次绕组的线电压。()

答:对

1.1.113 在欧姆定律中,导体的电阻与两端的电压成正比,与通过其中的电流成反比。()

答:对

1.1.114 在数字电路中,正逻辑“1”表示高电位,“0”表示低电位;负逻辑“1”表示高电位,“0”

示低电位。()

答:错

1.1.115 调相机的铭牌容量是指过励磁状态时,发出无功功率的有效值。()

答:错

1.1.116 BCH-2的短路线圈

'

k

W和"

k

W用来躲过不平衡电流。()

答:错

1.1.117 10kV保护做传动试验时,有时出现烧毁出口继电器触点的现象,这是由于继电器触点断弧

容量小造成的。()

答:错

1.1.118 一般锯割铝材、铜材、铸材、低碳钢和中碳钢以及锯割厚度较大的材料时,一般选用细齿

锯条。()

答:错

1.1.119 电力系统过电压即指雷电过电压。()‘

答:错

1.1.120 在最大运行方式下,电流保护的保护区大于最小运行方式下的保护区。()

答:对

?=-α,α为继电器的内角。()

1.1.121 感应式功率方向继电器的最大灵敏角

s

答:对

1.1.122 电源电压不稳定,是产生零点漂移的主要因素。()

答:错

1.1.123 在同一刻度下,对电压继电器,并联时的动作电压为串联时的2倍。()

答:错

1.1.124 在同一刻度下,对电流继电器,并联时的动作电流为串联时的2倍。()

答:对

1.1.125 交流电的周期和频率互为倒数。()

答:对

1.1.126 在同一接法下(并联或串联)最大刻度值的动作电流为最小刻度值的2倍。()

答:对

1.1.127 小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压。()

答:对

1.1.128 监视220V直流回路绝缘状态所用直流电压表计的内阻不小于10kΩ。()

答:错

1.1.129 电气主接线的基本形式可分为有母线和无母线两大类。()

答:对

1.1.130 电气设备停电后,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏。()

答:对

1.1.131 电容性负载电流的相位滞后于电压的相位。()

答:错

1.1.132 在全部或部分带电的盘上进行工作时,应将检修设备和运行设备前后以明显的标志隔开。

()

答:对

1.1.133 电流继电器动作后,其触点压力越大,返回系数越高。()

答:对

1.1.134 GL型电流继电器的扇形齿与螺母杆啮合越深,则返回系数越低。()

答:对

1.1.135 电流波形对电磁型继电器的工作转矩几乎没有影响,所以检验其动作和返回值时,可以用

变阻器、调压器、大电流发生器等进行调节,只要试验设备的容量足够即可。( )

答:对

1.1.136 零序功率方向继电器的最大灵敏角为70°,而在大接地电流系统中发生单相接地故障时,

30?U 与30?

I 之间夹角为-110°,为了适应这一情况,总是将电压互感器开口三角形绕组的正极性端与方向继电器线圈的负极性端相连。( )

答:对

1.1.137 当功率方向继电器的最大灵敏角超过允许值时,对于感应型继电器来说,应检查电压回路

元件的参数是否正确。( )

答:对

1.1.138 电流平衡继电器中工作电流与制动电流同相时的制动系数较反相时大,这样可以提高平衡

保护在发生穿越性故障时的可靠性。( )

答:对

1.1.139 电表准确级的数字愈小,它的基本误差愈小,它所指示的数值愈准确。( )

答:对

1.1.140 单相功率表指针反向,可倒换电压或电流极性,使指针正起。( )

答:对

1.1.141 兆欧表摇动的快慢,对测量绝缘电阻的结果不会有影响。( )

答:错

1.1.142 当发现断路器合闸接触器不复归时,应迅速断开该断路器操作回路的熔断器或直接用手断

开主合闸回路熔断器。( )

答:错

1.1.143 DL 型电流继电器的整定值,在弹簧力矩不变的情况下,两线圈并联时比串联时大一倍,这

是因为并联时流入线圈中的电流比串联时大一倍。( )

答:错

1.1.144 DY 型电压继电器的整定值,在弹簧力矩不变的情况下,两线圈并联时比串联时大一倍,这

是因为并联时流入线圈中的电流比串联时大一倍。( )

答:错

1.1.145 使用MG-29钳型相位电压表测量某回路的相位时,不可使用表的同一回路电压和电流端子。

它还规定第Ⅰ回路的相位超前第Ⅱ回路。( )

答:对

1.1.146 数字式仪表自校功能的作用,在于测量前检查仪表本身各部分的工作是否正常。( )

答:对

1.1.147 方向阻抗继电器的动作特性圆通过原点,在无电压时不动作,在运行中,当其输入电压回

路在保护盘内断开时,也不会发生误动作。( )

答:错

1.1.148 检验负序电流增量动作值时,应将负序电流增量旋钮置于整定位置。然后用冲击法由电流

端子通入单相试验电流。要求在1.3倍动作值时应可靠动作,即当整定位置在“0.5”通入电流为0.65A 时应能可靠动作。( )

1.1.149 接于线电压和同名相两相电流差的阻抗继电器,通知单上给定的整定阻抗为Z (Ω/相),

由保护盘端子上加入单相试验电压和电流,整定阻抗的计算方法为U Z dz =/(2I )。( ) 答:对

1.1.150 方向阻抗继电器切换成方向继电器后,其最大灵敏角不变。( )

答:对

1.1.151 无微调电阻的阻抗继电器,当DKB 的抽头不变时,整定变压器YB 的抽头由100%变到10%

时,其动作阻抗值减小10倍。( )

答:错

1.1.152 采用延时复归振荡闭锁装置,其延时复归的时间应大于外部短路切除到重合于短路而再行

切除的时间的总和。( )

答:对

1.1.153 方向阻抗继电器改为方向继电器后,当负载电流超前电压的角度fh φ小于(90°lm φ-)时,

继电器应处于动作状态,否则不应动作。( )

答:对

1.1.154 如果不满足采样定理,则根据采样后的数据可还原出比原输入信号中的最高次频率fmax 还

要高的频率信号,这就是频率混叠现象。( )

答:错

1.1.155 逐次逼近式模数变换器的转换过程是由最低位向最高位逐次逼近。( )

答:错

1.1.156 我国规定,当系统的零序电抗与正序电抗的比值小于或等于4—5时,该系统为大接地电流

系统。( )

答:对

1.1.157 隔离开关不允许切断任何电路的电流。( )

答:错

1.1.158 在对称三相电路中,中线不起作用,可以省去。( )

答:对

1.1.159 上下级保护间只要动作时间配合好,就可以保证选择性。( )

答:错

1.1.160 后备保护动作是无选择性动作。( )

答:错

1.1.161 方向过流保护的灵敏度,主要是由方向元件的灵敏度决定。( )

答:错

1.1.162 磁电系电压表、电流表有正负极性要求。( )

答:对

1.1.163 只要电源是正弦的,电路中的各部分电流及电压也是正弦的。( )’

答:错

1.1.164 在线性电路中,如果电源电压是方波,则电路中各部分的电流及电压也是方波。( )

1.1.165 电力系统的静态稳定性,是指电力系统在受到小的扰动后,能自动恢复到原始运行状态的

能力。( )

答:对

1.1.166 在大电流接地系统中的零序功率方向过流保护,一般采用最大灵敏角为70o的功率方向继

电器,而用于小电流接地系统的方向过流保护,则常采用最大灵敏角为-40o功率方向继电器。( )

答:错

1.1.167 全阻抗继电器的动作特性反映在阻抗平面上为圆心在原点的圆面,其半径代表全阻抗继电

器的整定阻抗。( )

答:对

1.1.168 方向阻抗继电器切换成方向继电器后,其最大灵敏角不变。( )

答:对

1.1.169 方向阻抗继电器改为方向继电器后,当负荷电流超前电压的角度i ?小于(90°一S ?)时,

继电器应处于动作状态,否则不应动作。( )

答:对

1.1.170 在大接地电流系统中,输电线路的断路器,其触头一相或两相先接通的过程中,与组成零

序电流滤过器的电流互感器的二次两相或一相断开,流入零序电流继电器的电流相等。( )

答:对

1.1.171 在大接地电流系统中,当断路器触头一相或两相先闭合时,零序电流滤过器均无电流输出。

( )

答:错

1.1.172 测量继电器的绝缘电阻,额定电压为100V 及以上者用1000伏摇表,额定电压在100V 以下

者用500伏摇表。( )

答:对

1.1.173 继电器全部端子对低座和导磁体的绝缘电阻应不小于1M Ω。( )

答:错

1.1.174 保护继电器的整定试验误差是指:实测值

整定值实测值-错100%。( ) 答:错

1.1.175 方向阻抗继电器切换成方向继电器后,其最大灵敏角不变。( )

答:对

1.1.176 阻抗继电器的动态特性是指该继电器在系统发生振荡时的性能。( )

答:错

1.1.177 在数字电路中,正逻辑“1”表示低电位,“0”表示高电位。( )

答:错

1.1.178 在大接地电流系统中,中性点接地的变压器数量和其在系统中的位置,是经综合考虑变压

器的绝缘水平、降低接地短路电流、保证继电保护可靠动作等要求而决定的。( )

电力系统继电保护基本知识

电力系统继电保护 董双桥 2005年9月

第一部分电力系统继电保护的基本知识 电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。 电力系统运行有如下特点: 1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。 2、与生产及人们的生活密切相关。 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。 电力系统继电保护的作用。 电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。 1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。 2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。 3、系统中运行人员误操作。 电力系统故障的类型: 1、单相接地故障D(1) 2、两相接地故障D(1.1) 3、两相短路故障D(2) 4、三相短路故障D(3) 5 线路断线故障 以上故障单独发生为简单故障。在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。 电力系统短路故障的后果: 1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。 2、造成部分地区电压下降。 3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。 4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。 不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。 不正常工作状态有: 1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。 2)电力系统过电压。 3)电力系统振荡。

4)电力系统低频,低压。 电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。 继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。 继电保护的基本任务: 1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。 2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。 电力系统对继电保护的基本要求(四性) 1)选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式 2)快速性:电力系统故障对设备、人身、系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。因此,要求继电保护快速的切除故障。 电力系统对继电保护快速性的要求与电网的电压等级有关。 35kV及以下保护动作时间工段60-80ms 110kV 工段40-60ms 220kV 高频保护20-40ms 500kV 20-40ms 快速切除故障,可提高重合闸成功率,提高线路的输送容量。 3)灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力(各种运行方式,最大运行方式,最小运行方式),故障时通人保护装置的故障量与保护装置的整定值之比,称为保护装置的灵敏度。 4)可靠性: ①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。 ②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。 在保护四性中:重要的是可靠性,关键是选择性,灵敏性按规程要求,快速性按系统要求。

电力系统继电保护课程设计

课程设计报告 课程名称电力系统继电保护 设计题目110kV线路距离保护的设计 设计时间2016-2017学年第一学期 专业年级电气134班 姓名王学成 学号 2013011983 提交时间 2016年12月19日 成绩 指导教师何自立许景辉 水利与建筑工程学院

第1章、概述 (2) 1.1距离保护配置 (2) 1.1.1主保护配置 (2) 1.1.2后备保护配置 (3) 1.2零序保护配置 (4) 1.2.1零序电流I段(速断)保护 (4) 1.2.2零序电流II段保护 (5) 第2章、系统分析 (5) 2.1故障分析 (5) 2.1.1故障引起原因 (5) 2.1.2故障状态及其危害 (5) 2.1.3 短路简介及类别 (6) 2.2输电线路保护主要形式 (7) (1)电流保护 (7) (2)低电压保护 (7) (3)距离保护 (7) (4)差动保护 (7) 2.3对该系统的具体分析 (8) 2.3.1对距离保护的分析 (8) 2.3.2对零序保护的分析 (8) 2.4整定计算 (8) 2.4.1距离保护的整定计算 (8) 2.4.2零序保护的整定计算 (14) 2.4.3结论 (20) 2.5原理图及动作分析 (20) 2.5.1原理图 (20) 2.5.2动作分析 (22) 第3章、总结 (22)

摘要 距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,又称阻抗保护。当系统正常运行时,保护装置安装处的电压为系统的额定电压,电流为负载电流,而发生短路故障时,其电压降低、电流增大。因此,电压和电流的比值,在正常状态下和故障状态下是有很大变化的。由于线路阻抗和距离成正比,保护安装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,也反映了保护安装处到短路点的距离。所以可按照距离的远近来确定保护装置的动作时间,这样就能有选择地切除故障。 本设计为输电线路的距离保护,简述了输电线路距离保护的原理具体整定方法和有关注意细节,对输电网络距离保护做了详细的描述,同时介绍了距离保护的接线方式及阻抗继电器的分类,分析了系统振荡系统时各发电机电势间的相角差随时间周期性变化和短路过渡电阻影响。最后通过MATLAB建模仿真分析本设计的合理性,及是否满足要求。 关键词:距离保护;整定计算;

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 从目前电力发展状况来看,继电保护已经成为电力系统重要组成部分之一,且随着电力系统的快速发展和智能化技术的不断更新应用,普通的继电保护技术已不能满足现行电力系统发展的需求。怎么样利用继电保护技术来减少电力系统中的故障,保障电力系统的安全稳定运行,这是目前电力系统继电保护技术研究的主要内容和热点。文章探讨电力系统继电保护技术,阐述了其基本理念和发展趋势,分析了其发展趋势。 标签:电力系统;继电保护技术;现状与趋势 1 继电保护的组成、工作原理、作用和工作要求 1.1 继电保护的组成与工作原理 继电保护的种类有很多,可是组成上一般都包括测量、逻辑、执行模块。输入信号获取的测量信号需要与给定的整定数值进行对比,并将对比结果传送至逻辑模块。逻辑模块按照测量模块传输的对比值特点、大小和出现的次序或上述各种参数的组合,进行逻辑计算,得出的逻辑数值也是决定动作是否进行的重要依据。 1.2 继电保护的作用 继电保护的主要作用就是在电力系统发生损坏用电设备或影响到电力系统安全运行的故障时,能够对电力系统起到保护的措施;并对整个电力系统进行监控,当电力系统非正常运行或某些用电设备处于非正常工作状态时能够及时发出警报信号,以便于提醒值班工作人员发现故障所在,能使故障得到处理,使其正常运行。 1.3 继电保护的应用 在一些工厂企业高压供电系统,变电站中对继电保护设备的应用非常普遍,除此以外还用于保护供电系统高压线路,主变保护中。变电站应用的继电保护的情况包含:(1)保护线路,通常应用的是二段或者三段式的电流保护,一段属于速断电流保护,二段属于速断电流显示保护,三段是过电流保护;(2)保护母联;(3)保护主变设备,保护主变主要是主保护与后备保护;(4)保护电容设备,保护用电设备主要包含了电压零序保护、过电流保护、过电压或失电压保护。伴随着继电保护技术的快速发展,逐渐开始了微机保护设备的应用。 2 电力系统继电保护技术现状分析 从目前来看,我国电力覆盖面积逐渐扩大,电力系统的安全问题得到了广泛关注,而且由于对电力系统安全问题的重视,促使继电保护技术不断提高和创新。

模拟电路基础知识大全

模拟电路基础知识大全 一、填空题:(每空1分共40分) 1、PN结正偏时(导通),反偏时(截止),所以PN结具有(单向)导电性。 2、漂移电流是(反向)电流,它由(少数)载流子形成,其大小与(温度)有关,而与外加电压(无关)。 3、所谓理想二极管,就是当其正偏时,结电阻为(零),等效成一条直线;当其反偏时,结电阻为(无穷大),等效成断开; 4、三极管是(电流)控制元件,场效应管是(电压)控制元件。 5、三极管具有放大作用外部电压条件是发射结(正偏),集电结(反偏)。 6、当温度升高时,晶体三极管集电极电流Ic(增大),发射结压降(减小)。 7、三极管放大电路共有三种组态分别是(共集电极)、(共发射极)、(共基极)放大电路。 8、为了稳定三极管放大电路的静态工作点,采用(直流)负反馈,为了稳定交流输出电流采用(交流)负反馈。 9、负反馈放大电路和放大倍数AF=(A/1+AF),对于深度负反馈放大电路的放大倍数AF= (1/F )。 10、带有负反馈放大电路的频带宽度BWF=(1+AF)BW,其中BW=(fh-fl ), (1+AF )称为反馈深度。

11、差分放大电路输入端加上大小相等、极性相同的两个信号,称为(共模)信号,而加上大小相等、极性相反的两个信号,称为(差模)信号。 12、为了消除乙类互补功率放大器输出波形的(交越)失真,而采用(甲乙)类互补功率放大器。 13、OCL电路是(双)电源互补功率放大电路; OTL电路是(单)电源互补功率放大电路。 14、共集电极放大电路具有电压放大倍数(近似于1 ),输入电阻(大),输出电阻(小)等特点,所以常用在输入级,输出级或缓冲级。 15、差分放大电路能够抑制(零点)漂移,也称(温度)漂移,所以它广泛应用于(集成)电路中。 16、用待传输的低频信号去改变高频信号的幅度称为(调波),未被调制的高频信号是运载信息的工具,称为(载流信号)。 17、模拟乘法器输出与输入的关系式是U0=(KUxUy ) 1、1、P型半导体中空穴为(多数)载流子,自由电子为(少数)载流子。 2、PN结正偏时(导通),反偏时(截止),所以PN结具有(单向)导电性。 3、反向电流是由(少数)载流子形成,其大小与(温度)有关,而与外加电压(无关)。 4、三极管是(电流)控制元件,场效应管是(电压)控制元件。 5、当温度升高时,三极管的等电极电流I(增大),发射结压降UBE(减小)。

电力系统继电保护课程设计

前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 所做设计要求 电网接线图 × × × ×cosφ=0.85X〃=0.129 X〃=0.132 cosφ=0.85cosφ=0.8cosφ=0.8cosφ=0.8 图示110kV 单电源环形网络:(将AB 线路长度改为45km,CD 长度改为20km ) (1)所有变压器和母线装有纵联差动保护,变压器均为Yn ,d11接线; (2)发电厂的最大发电容量为(2×25+50)MW,最小发电容量为2×25MW; (3)网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行; (4)允许的最大故障切除时间为; (5)线路AC 、BC 、AB 、CD 的最大负荷电流分别为250、150、230和140A,负荷自起动系数5.1 ss K ;

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 【摘要】电力系统继电保护是确保电力系统运行安全性,提升电力企业社会经济效益的有效措施。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。 【关键词】电力系统;继电保护;原理;配置与应用;常见故障;措施 现今,伴随着我们国家社会经济的快速进步与电力系统的迅猛发展,电网规模逐渐增大,网络结构也是越来越复杂,系统短路电流容量变化的速度也是越来越大。在这个大背景之下,电力系统继电保护也就面临着更大的压力,怎样有效利用继电保护相关技术来保障电力系统的正常运转,提升电力系统运转的质量与效率具有十分重要的现实意义。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。 1.电力系统继电保护概述 1.1电力系统继电保护基本原理 电力系统出现运转不正常之时,会导致电流电压间相位角的改变、电压减小、电流上升等方面的变化,所以此时系统中各个参数和系统安全运行时各个参数之间的区别就能构成不同类型、不同工作原理的继电保护。通常继电保护由测量回路、逻辑回路、执行回路构成,其工作原理由下图一所示。 测量回路从电力系统中读取相关信号,并将此信号与规定的整定值比较,最后将结果输送到逻辑回路之中;逻辑回路依据上一环节输出量的组合、出现的顺序、大小性质等方面决定是不是需要动作;假设逻辑回路判定需要动作之时,则会将需动作这个信号发送到执行回路;执行回路延时又或者是马上输出跳闸信号或者是警报信号。 1.2电力系统安装继电保护的意义 当电力系统被保护设施设备运转出现问题的时候,继电保护设备可以有选择、快速、自动地从电力系统中把故障设施设备切断,进而确保电力系统运转正常的部分快速恢复工作,避免故障设施设备的损害程度继续加大,将停电范围尽可能减小;当被保护设施设备发生故障,出现异常工作状态之时,继电保护装置应当可以反应及时,并且依据工作维护相关信息,输出信号、降低跳闸又或者是负荷动作指令的发生概率。这个时候一般对保护快速动作不作要求,而是依据对系统相关元件与整个电力系统危害程度规定某种程度的延时,防止不必须的动作。与此同时,继电保护装置也承担着监控整个电力系统的责任,它能通过测量系统电流电压情况将电力系统设施设备工作状态反映出来。 2.在电力系统中继电保护的配置与应用

电路基础知识点大全

电路图:用规定的符号表示电路连接情况的图。填写以下电路图符号: 二、探究不同物质的导电性能 四、电压 1 电压的作用 1 )电压是形成电流的原因:电压使电路中的自由电荷定向移动形成了电流。电源是 提供电压的装置。 (2)电路中获得持续电流的条件:①电路中有电源(或电路两端有电压);②电路是 连通的。 、认识电路 1. 电路的基本组成: 将其他能转化为电能的装置 用电器——将电能转化为其他形式能的装置 开关——控制电路的通断 导线——起连接作用,传输电能 2. 电源 开关 灯泡 变阻器 电流表 电压表 3. 电路的连接方式:串联和并联 1. 导体:容易导电的物体。如:常见金属、 酸碱盐的水溶液、人体、大地、石墨等。 容易导电的原因:有大量的自由电荷。 具体情况:金属中有大量的自由电子;酸碱 盐的水溶液中有大量的自由离子) 2. 绝缘体:不容易导电的物体。如:油、酸碱盐的晶体、陶瓷、橡胶、纯水、空气等。 不容易导电的原因:几乎没有自由电荷。 3. 良好的导体和绝缘体都是理想的电工材料,导体和绝缘体没有明显的界限。 三、电流 1. 电流的形成:电荷的定向移动形成电流。(在金属导体中,能够做定向移动的是自由电 子;在酸 碱盐溶液中,能够做定向移动的是正离子和负离子) 2. 电流的方向:正电荷定向移动的方向为电流方向。按照这个规定, 负电荷定向移动的方 向和电流方向相反。 3. 电流用字母 I 表示,国际单位是安培,简称安,符号 A 。 比安小的单位还有毫安(mA 和微安(卩A ): 1A=10 mA 1 mA=10 3 卩 A 4. 实验室常用的电流表有两个量程:0— 0.6A (分度值0.02A ); 0—3A (分度值 0.1A )

电力系统继电保护课程设计报告材料书

实用文档 继电保护原理课程设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:电气 1001 姓名: XXXXXX 学号: 201009028 指导教师: XXXXXX 交通大学自动化与电气工程学院 2013 年7月19日

1设计原始资料 1.1具体题目 如图1所示网络,系统参数为: φE =、G115X =Ω、G210X =Ω、G310X =Ω、 160km L =、340km L =、B-C 50km L =、C-D 30km L =、D-E 20km L =,线路阻抗0.4Ωkm ,rel 0.85 K =Ⅰ,rel rel 0.85 K K ==ⅡⅢ ,B-C.max 300A I =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =、SS 1.5K =、re 1.2K =。 图1 系统网络图 1.2完成的容 实现对线路保护3以及保护4的三段距离保护设计。 2设计的课题容 2.1设计规程 在距离保护中应满足四个基本要求,可靠性、选择性、速动性和灵敏性。它们紧密联系,既矛盾又统一,必须根据具体系统运行矛盾的主要方面,配置、配合、整定每个电力原件的继电保护,充分发挥和利用继电保护的科学性、工程技术性,使继电保护为提高电力系统运行的安全性、稳定性和经济性发挥最大效能。 本课题要完成3、4的距离保护,距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护围稳定。常用于线路保护。具体是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现。 2.2本设计的保护配置 (1)主保护配置:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择的切除被保护设备或线路故障的保护,距离保护的主保护主要是距离保护Ⅰ段和距离保

浅谈电力系统继电保护的运行管理

浅谈电力系统继电保护的运行管理 随着我国社会经济的高速发展,各大城市化进程加快与工农业的进度,对电能的需求量将会越来越大。在这样的形势下,对电网的安全运行有了更高的要求,其中电力系统继电保护是非常关键的一个环节,电力系统继电保护运行管理工作的有效性将会直接影响到电力系统的安全稳定运行。因此,在电力系统安全运行管理过程中,要注重电力系统继电保护管理的重要性,只有保障运行管理的合理性、有效性与准确性,才能最大限度确保电力系统继电保护在实际运作中不会出现差错,进而确保电力系统的安全稳定运行。文章针对电力系统继电保护运行管理中存在的一些问题进行分析,并尝试提出一系列改善措施,从而提升管理质量,确保电力系统安全运行。 标签:电力系统;继电保护;运行管理 电力系统继电保护的主要功能是在电力系统发生突发故障的情况下,能对设备故障进行及时的消除与修复,进而确保电力系统运行的安全稳定性。因此,电力系统继电保护运行管理的重要性必须得到正视,从而为电力系统设备的安全运行打下坚实的基础。 1 电力系统中继电保护管理的重要性与主要任务 1.1 电力系统继电保护管理的重要性 整个电力系统工作中继电保护是不可替代的一个组成部分,所涉及到责任、工作量、技术性都非常大。电力系统继电保护工作人员需要面对的是:保护装置、电网结构、设备配置、运行实际情况以及故障出现情况等相关的很多信息,需要通过电脑系统对其进行准确的统计、分析,进而进行处理工作,这类工作十分重要,并且十分繁重。為了对现场运维人员的工作量进行有效的降低,并且要更好地确保其劳动生成质量与效率,对电力系统继电保护信息管理系统的开发是当前电网改革发展的一个主要项目。 1.2 电力系统继电保护管理的主要任务 电力系统继电保护的主要任务是:针对继电保护所涉及到的表格、文件、数据以及图像等进行分析、查询、修复、浏览以及删除。由此可见,管理对象的结构是很复杂的,而且其中层次很多,无论什么样的一次设备、二次设备参数、统计分析及运行状态、档案管理等等事务管理。在分工过程中,每一层保护专业都非常详细,也是造成数据库与表格种类很多的主要因素,充分利用管理系统的优势与功能,才能最大限度地提升电力系统继电保护的工作效率与数据使用的准确性。 2 电力系统中继电保护管理存在的问题

北京交通大学电力系统基础作业题电力系统基础答案

Int 第一章电力系统的基础概念 1-3 解: (核心内容:P4 表1-1 P5 图1-2) (1) 发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压: 发电机:G : kv kv 5.10%)51(10=+? 变压器:T1: kv kv V N T 5.10%)51(10)1(1=+?= kv kv V N T 242%)101(220)2(1=+?= 变压器:T2: kv V N T 220)1(2= kv kv V N T 121%)101(110)2(2=+?= kv kv V N T 5.38%)101(35)3(2=+?= 变压器:T3: kv V N T 35)1(3= kv kv V N T 6.6%)101(6)2(3=+?= 若考虑到3-10Kv 电压等级线路不会太长,T3也可以写为: kv V N T 35)1(3= 3(2)6(15%) 6.3T N V kv kv =?+= 标号注意:1、单位 2、下脚标写法

(2) 低压侧的额定电压 高压侧的额定电压 变压器的额定变比= : T1: 5.10242) 1(1)2(11= = N T N T N V V K T2: 121220) 2(2)1(2)21(2= = -N T N T N T V V K 5.38220) 3(2)1(2)31(2= = -N T N T N T V V K 2(2)2(23)2(3) 12138.5T N T N T N V K V -= = 变压器的额定变比可记为:220/121/38.5 T3: 6.635) 2(3)1(33= = N T N T N V V K 或 3(1)33(2) 356.3T N N T N V K V = = 变比注意:1、顺序为 高/中/低 2、不必计算结果 (3) 1T 变压器运行于+5%抽头时: T1(2)) 1T1(1) V 242(15%)254V 10.5 10.5T K ?+= = = 2T 变压器运行于主抽头,变压器的实际变比等于额定变比,即5.38121220 3T 变压器运行于-2.5%抽头:

电路基础知识点大全

一、认识电路 1. 电路的基本组成: 电源——将其他能转化为电能的装置用电器——将电能转化为其他形式能的装置开关——控制电路的通断导线——起连接作用,传输电能 2. 电路图:用规定的符号表示电路连接情况的图。填写以下电路图符号: 电源开关灯泡变阻器电流表电压表 3. 电路的连接方式:串联和并联 二、探究不同物质的导电性能 1. 导体:容易导电的物体。如:常见金属、酸碱盐的水溶液、人体、大地、石墨等。 容易导电的原因:有大量的自由电荷。(具体情况:金属中有大量的自由电子;酸碱盐的水溶液中有大量的自由离子) 2.绝缘体:不容易导电的物体。如:油、酸碱盐的晶体、陶瓷、橡胶、纯水、空气等。 不容易导电的原因:几乎没有自由电荷。 3.良好的导体和绝缘体都是理想的电工材料,导体和绝缘体没有明显的界限。 三、电流 1. 电流的形成:电荷的定向移动形成电流。(在金属导体中,能够做定向移动的是自由电 子;在酸碱盐溶液中,能够做定向移动的是正离子和负离子) 2. 电流的方向:正电荷定向移动的方向为电流方向。按照这个规定,负电荷定向移动的方 向和电流方向相反。 3. 电流用字母I表示,国际单位是安培,简称安,符号A。 比安小的单位还有毫安(mA)和微安(μA):1A=103 mA 1 mA=103μA 4. 实验室常用的电流表有两个量程:0—0.6A(分度值0.02A);0—3A(分度值0.1A) 四、电压 1电压的作用 (1)电压是形成电流的原因:电压使电路中的自由电荷定向移动形成了电流。电源是提供电压的装置。 (2)电路中获得持续电流的条件:①电路中有电源(或电路两端有电压);②电路是连通的。

继电保护知识点总结

电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态 故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生 不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡 继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围 指示不正常状态,并予以控制 继电保护的基本原理 利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号 继电保护装置的三个组成部分。 测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动 逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 执行部分 保护的四性 选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。 灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和 可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 主保护、后备保护 保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置 后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置。 远后备:后备保护与主保护处于不同变电站 近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。 继电器的相关概念: 继电器是测量和起动元件 动作电流:使继电器动作的最小电流值 返回电流:使继电器返回原位的最大电流值 返回系数:返回值/动作值 过量继电器:返回系数Kre<1 欠量继电器:返回系数Kre>1 绩电特性:启动和返回都是明确的,不可能停留在某个中间位置 阶梯时限特性: 最大(小)运行方式: 在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小(大),而通过保护装置的电流最大(小)的运行方式 三段式电流保护:由电流速断保护、限时电流速断保护及定时限过电流保护相配合构成的一整套保护 工作原理: 电流速断保护:当所在线路保护范围内发生短路时,反应电流增大而瞬时动作切

浅谈电力系统继电保护技术的意义和发展趋势

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/853684483.html, 浅谈电力系统继电保护技术的意义和发展趋势 作者:李建红 来源:《华中电力》2013年第11期 摘要:电力系统继电保护技术的发展状况,直接关系到整个电力系统的运行效率。为充分保障我国电力系统的安全性,加强对电力系统继电保护研究就显得尤其的重要。当前,人类社会已经步入了计算机信息时代,继电保护技术也在逐渐地朝着计算机化、网络化、智能化等方向不断发展与完善。本文主要研究了我国电力继电保护技术的发展,历程及其现状,并且概括了相关技术之后,提出了电力系统继电保护术的发展趋势。 关键词:电力系统;继电保护;技术;现状;发展趋势 前言:作为保证电力系统安全运行、提高经济效益的有效技术,电力系统继电保护经过了长时间的发展,目前,计算机技术已经被运用到了电力系统计算保护当中,使电力系统继电保护技术无论从智能化、网络化,都有了一定的提升。笔者从事相关工作,对此有着较为深刻的认识,就电力系统继电保护技术的意义和未来发展方向,谈谈自身一些看法。 一、电力系统继电保护的意义 随着我国社会经济的发展,社会用电量越来越大,因此,可能发生电力系统故障的概率也随之增大,在如此严峻的形式下,加强对继电保护的意义就非常的重大。 电力系统继电保护装置是在电力系统发生故障和不正常运行情况时,用于快速切除故障,消除不正常状况的重要自动化技术和设备。电力系统发生故障或危及其安全运行的事件时,他们能及时发出告警信号,或直接发出跳闸命令以终止事件。 (一)有利于保障电力系统的正常运行 当电力系统发生故障时,继电保护装置会在最短的时间内切除故障设备,尽可能地缩小了停电范围,防止电力故障扩大。此外,继电保护装置会以最快的速度,通过监控警报系统发出电力系统故障信息,使电力系统管理人员能够及时地发现系统故障,并迅速地采取措施来加以解决。电力继电保护装置,不仅可以将电力故障带来的损失降低到最小,起到保障电力系统正常运行的作用,而且可以辅助电力系统管理人员对故障设备进行有效、快速的维护。 (二)有利于促进社会主义市场经济的进一步发展 继电保护技术在保障电力系统正常运行的同时,在维护社会生活秩序、促进社会主义市场经济的进一步发展等方面,也占据着举足轻重的地位。一方面,继电保护技术能及时地发现并

电路基础课后习题答案(专科教材)[1]

第1章 章后习题解析 1.1 一只“100Ω、100 W ”的电阻与120 V 电源相串联,至少要串入多大的电阻 R 才能使该电阻正常工作?电阻R 上消耗的功率又为多少? 解:电阻允许通过的最大电流为 1100 100'=== R P I A 所以应有 1120100=+R ,由此可解得:Ω=-=201001 120 R 电阻R 上消耗的功率为 P =12×20=20W 1.2 图1.27(a )、(b )电路中,若让I =0.6A ,R =? 图1.27(c )、(d )电路中,若让U =0.6V ,R =? 解:(a)图电路中,3Ω电阻中通过的电流为 I ˊ=2-0.6=1.4A R 与3Ω电阻相并联,端电压相同且为 U =1.4×3=4.2V 所以 R =4.2÷0.6=7Ω (b)图电路中,3Ω电阻中通过的电流为 I ˊ=3÷3=1A R 与3Ω电阻相并联,端电压相同,因此 R =3÷0.6=5Ω (c)图电路中,R 与3Ω电阻相串联,通过的电流相同,因此 R =0.6÷2=0.3Ω (d)图电路中,3Ω电阻两端的电压为 U ˊ=3-0.6=2.4V R 与3Ω电阻相串联,通过的电流相同且为 I =2.4÷3=0.8A 所以 R =0.6÷0.8=0.75Ω 1.3 两个额定值分别是“110V ,40W ”“110V ,100W ”的灯泡,能否串联后接到220V 的电源上使用?如果两只灯泡的额定功率相同时又如何? 解:两个额定电压值相同、额定功率不等的灯泡,其灯丝电阻是不同的,“110V ,40W ”灯泡的灯丝电阻为: Ω===5.30240 1102 240 P U R ;“110V ,100W ”灯泡的灯丝电阻为:Ω===121100 1102 2100P U R ,若串联后接在220V 的电源上时,其通过两灯泡的电流相同,且 为:52.01215.302220 ≈+=I A ,因此40W 灯泡两端实际所加电压为: 3.1575.30252.040=?=U V ,显然这个电压超过了灯泡的额定值,而100 W 灯泡两端实际 所加电压为:U 100=0.52×121=62.92V ,其实际电压低于额定值而不能正常工作,因此,这两个功 2A 3Ω R 3Ω 2A Ω + U - + 3V - Ω + U - + 3V - 图1.27 习题1.2电路图 + - U S R I S (a ) + - U S R I S (b) 图1.28 习题1.4电路图 A A

模拟电路基础知识大全

一、填空题:(每空1分共40分) 1、PN结正偏时(导通),反偏时(截止),所以PN结具有(单向)导电性。 2、漂移电流是(反向)电流,它由(少数)载流子形成,其大小与(温度)有关,而与外加电压(无关)。 3、所谓理想二极管,就是当其正偏时,结电阻为(零),等效成一条直线;当其反偏时,结电阻为(无穷大),等效成断开; 4、三极管是(电流)控制元件,场效应管是(电压)控制元件。 5、三极管具有放大作用外部电压条件是发射结(正偏),集电结(反偏)。 6、当温度升高时,晶体三极管集电极电流Ic(增大),发射结压降(减小)。 7、三极管放大电路共有三种组态分别是(共集电极)、(共发射极)、(共基极)放大电路。 8、为了稳定三极管放大电路的静态工作点,采用(直流)负反馈,为了稳定交流输出电流采用(交流)负反馈。 9、负反馈放大电路和放大倍数AF=(A/1+AF),对于深度负反馈放大电路的放大倍数AF= (1/F )。 10、带有负反馈放大电路的频带宽度BWF=(1+AF)BW,其中BW=(fh-fl ), (1+AF )称为反馈深度。 11、差分放大电路输入端加上大小相等、极性相同的两个信号,称为(共模)信号,而加上大小相等、极性相反的两个信号,称为(差模)信号。

12、为了消除乙类互补功率放大器输出波形的(交越)失真,而采用(甲乙)类互补功率放大器。 13、OCL电路是(双)电源互补功率放大电路; OTL电路是(单)电源互补功率放大电路。 14、共集电极放大电路具有电压放大倍数(近似于1 ),输入电阻(大),输出电阻(小)等特点,所以常用在输入级,输出级或缓冲级。 15、差分放大电路能够抑制(零点)漂移,也称(温度)漂移,所以它广泛应用于(集成)电路中。 16、用待传输的低频信号去改变高频信号的幅度称为(调波),未被调制的高频信号是运载信息的工具,称为(载流信号)。 17、模拟乘法器输出与输入的关系式是U0=(KUxUy ) 1、1、P型半导体中空穴为(多数)载流子,自由电子为(少数)载流子。 2、PN结正偏时(导通),反偏时(截止),所以PN结具有(单向)导电性。 3、反向电流是由(少数)载流子形成,其大小与(温度)有关,而与外加电压(无关)。 4、三极管是(电流)控制元件,场效应管是(电压)控制元件。 5、当温度升高时,三极管的等电极电流I(增大),发射结压降UBE(减小)。 6、晶体三极管具有放大作用时,发射结(正偏),集电结(反偏)。 7、三极管放大电路共有三种组态()、()、()放大电路。

(完整word版)《电力系统继电保护》课程教学大纲

《电力系统继电保护》课程教学大纲 一、课程简介 课程名称:电力系统继电保护 英文名称:Principles of Power System Protection 课程代码:0110355 课程类别:专业课 学分:4 总学时:52(52理论+12实验) 先修课程:电路、电子技术、电机学、电力系统分析 课程概要: 《电力系统继电保护》是理论与实践并重的一门课程,是从事电力系统工作的人员必须掌握的一门专业课程,主要介绍电力系统继电保护的构成原理、运行特性及分析方法。其目的和任务是使学生掌握电力系统继电保护的基本原理、整定计算及其运行分析方法,为学生毕业后从事电力系统及相关领域的设计制造、运行维护和科学研究工作打下理论及实践基础。 二、教学目的及要求 本课程的教学目的是:本课程是在分析复杂的电力系统故障状态的前提下讲述保护构成原理、配置及动作行为的,并配以一定的实验。故而是一门理论与实践并重的学科。使学生深刻理解继电保护在电力系统中所担负的任务,并通过本课程学习,掌握电力系统继电保护的基本原理,基本概念,考虑和解决问题的基本方法及基本实验技能,为毕业后从事本专业范围内的各项工作奠定专业基础。 通过本课程的学习要求同学们掌握电力系统的基本知识;通过课程教学,使学生掌握电流保护、方向性电流保护、距离保护和差动保护等几种常用保护的基本工作原理、实现方法和应用范围、整定计算的基本原则和保护之间的配合关系;使学生了解电力系统各主要一次主设备(发电机、变电器、母线、送电线路)的故障类型,不正常运行状态及各自的保护方式;使学生了解各种继电器(电流、方向、阻抗)的构成原理、实现方法、动作特性和一般调试方法,熟悉常用继电保护的实验方法。 三、教学内容及学时分配 第一章绪论(4学时) 掌握电力系统继电保护的任务、基本原理、基本要求及发展概况。 重点:继电保护的任务、对继电保护的基本要求。

浅谈电力系统继电保护的意义、维护及前景(一)

浅谈电力系统继电保护的意义、维护及前景(一) 摘要:继电保护对电力系统的安全有效运行影响重大,要确实保证电力系统的正常使用,就要在保护措施上做好工作,而继电保护是其中最主要,最有效的方式。因此,为保障电力系统的安全运行,必须对继电保护有一定的了解,才能有效使用。本文将对继电保护的作用意义和装置使用及维护,以及其技术发展前景进行分析。 关键词:电力系统;继电保护;保护装置及技术 Abstract:Toensurethenormaloperationoftheelectricitysystem,wemustpayatteniontothesafeguard. Amongthevarioussafegard,relayisthemostimportantandeffectiveone.Soitisessentialforustoknowso methingabouttherelay.Thisarticleemphsiseonthemaintanceandprospectofrelay. Keywords:electricitysystem;relayprotection;protectorandtechnique电力在现代社会各方面起着重大的作用,没有电力的支持,社会生活和生产根本就无法正常进行。基于电力在现代社会中的重要性,对电力的维护就显得格外重要。而对电力维护起重要作用的继电保护,则是电力系统能否正常工作的关键。继电设施的正常运转,技术运用与发展对电力系统的运行影响重大。如何确保继电保护设施和技术的可靠性和有效性,是电力系统应该着重关注的,也是社会各界所关注的问题。 1继电保护的作用与意义 改革开放30年来,中国的市场经济得到快速的发展,我国的经济建设取得了举世瞩目的成就。随着经济的发展,对电力的需求越来越大,电力供应开始出现紧张,在很多地方都出现了供电危机,使其不得不采取限电、停电等措施,以缓解电力供应的紧张。在如此严峻的形式下,加强对电力系统的安全维护至关重要,而继电保护正是其中主要的保护手段之一。继电保护对电力系统的维护有重大的意义。一是,继电保护可以保障电力系统的安全、正常运转。因为当电力系统发生故障或异常时,继电保护可以实现在最短时间和最小区域内,自动从系统中切除故障设备,也可以向电力监控警报系统发出信息,提醒电力维护人员及时解决故障,这样继电保护不仅能有效的防止设备的损坏,还能降低相邻地区供电受连带故障的机率。同时还可以有效的防止电力系统因种种原因,而产生时间长、面积广的停电事故,是电力系统维护与保障最实用最有效的技术手段之一。二是,继电保护的顺利开展,在消除电力故障的同时,也就对社会生活秩序的正常化,经济生产的正常化做出了贡献,不仅确保社会生活和经济的正常运转,还从一定程度上保证了社会的稳定,人们生命财产的安全。前些年北美大规模停电断电事故,就造成了巨大的经济损失,引发了社会的动荡,严重的威胁到了人们生命财产的安全。可见,电力系统的安全与否,不仅仅是照明失效的问题,更是社会安定、人们生命安全的问题。所以,继电保护的有效性,就给社会各方面带来了重大的影响。 2继电保护装置使用条件和维护 继电保护装置是实现继电保护的基本条件,要实现继电保护的作用,就必须要具备有科学先进、行之有效的继电保护装置,所谓“工欲善其事,必先利其器”,有了设备的支持,才真正具备了维护电力系统的能力。因此,要做好继电保护的工作,就必须要重视保护的设备。而设备的质量问题,直接决定了继电保护的效果,因而必须对继电保护的装置提出较高的要求。首先是继电保护装置的灵敏性,即要求继电器保护装置,可以及时的把继电保护设备,因为种种问题而出现的故障和运行异常的情况,灵敏的反映到保护装置上去,及时有效的反映其保护范围内发生的故障。以便相关部门和人员采取及时有效的防治措施。其次是可靠性。即要求继电器保护装置的正常,不能发生误动或拒动等不正常的现象,在继电器接线和回路接点上要保证其简练有效。第三是快速性,即要求继电设备能在最短时间内,消除故障和异常问题,以此保证系统运行的稳定,同时可以把故障设备的损坏降到最低限度,以最快的速度启动正常设备的正常运转,避免出现由局部故障而造成全面故障的情况出现。最后是选择性。即在要求继电器在系统发生故障后,可能选择性的断开离故障点最近的开关或断路器,有目标的,有选择性的切除故障

电力系统继电保护的基础知识

电力系统继电保护的基础知识 城市电网配电系统由于其覆盖的地域极其辽阔、运行环境极其复杂以及各种人为因素的影响,电气故障的发生是不能完全避免的。在电力系统中的任何一处发生事故,都有可能对电力系统的运行产生重大影响,为了确保城市电网配电系统的正常运行,必须正确地设置继电保护装置。 一、继电保护的基本概念 可靠性是指一个元件、设备或系统在预定时间内,在规定的条件下完成规定功能的能力。可靠性工程涉及到元件失效数据的统计和处理,系统可靠性的定量评定,运行维护,可靠性和经济性的协调等各方面。具体到继电保护装置,其可靠性是指在该装置规定的范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒动作,而在任何其它该保护不应动作的情况下,它不应误动作。 继电保护装置的拒动和误动都会给电力系统造成严重危害。但提高其不拒动和提高其不误动作的可靠性的措施往往是互相矛盾的。由于电力系统的结构和负荷性质的不同,拒动和误动所造成的危害往往不同。例如当系统中有充足的旋转备用容量,输电线路很多,各系统之间和电源与负荷之间联系很紧密时由于继电保护装置的误动作,使发电机变压器或输电线路切除而给电力系统造成的影响可能很小;但如果发电机变压器或输电线路故障时继电保护装置拒动作,将会造成设备的损坏或系统稳定的破坏,损失是巨大的。在此情况下提高继电保护装置不拒动的可靠性比提高其不误动的可靠性更为重要。但在系统中旋转备用容量很少及各系统之间和负荷和电源之间联系比较薄弱的情况下,继电保护装置的误动作使发电机变压器或输电线切除时,将会引起对负荷供电的中断甚至造成系统稳定的破坏,损失是巨大的。而当某一保护装置拒动时,其后备保护仍可以动作而切除故障,因此在这种情况下提高继电保护装置不误动的可靠性比提高其不拒动的可靠性更为重要。 二、保护装置评价指标 1、继电保护装置属于可修复元件,在分析其可靠性时,应该先正确划分其状态,常见的状态有:①正常运行状态。这是保护装置的正常状态。②检修状态。为使保护装置能够长期稳定运行,应定期对其进行检修,检修时保护装置退出运行。 ③正常动作状态。这是指被保护元件发生故障时,保护装置正确动作于跳闸的状

华北电力大学电力系统继电保护课程教案

电力系统继电保护原理 课程教案 目录 第一章绪论 第二章电网的电流保护和方向性电流保护 第三章电网的距离保护 第四章输电线纵联保护 第五章自动重合闸 第六章电力变压器的继电保护 第七章发电机的继电保护 第八章母线的继电保护 第一章绪论 一、电力系统继电保护的作用 1. 继电保护包括继电保护技术和继电保护装置。 ﹡继电保护技术是一个完整的体系,它主要包括电力系统故障分析、各种继电保护原理及实现方法、继电保护的设计、继电保护运行及维护等技术。 ﹡继电保护装置是完成继电保护功能的核心。P1 继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2. 电力系统的故障和不正常运行状态:(三相交流系统) * 故障:各种短路(d(3)、d(2)、d(1)、d(1-1)))和断线(单相、两相),其中最常见且最危险的是各种类型的短路。其后果: 1.电流I增加危害故障设备和非故障设备; 2.电压U降低或增加影响用户的正常工作; 3.破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统振荡,电压崩溃) 4.发生不对称故障时,出现I2,使旋转电机产生附加发热;发生接地故障时出现I0,—对相邻通讯系统造成干扰 * 不正常运行状态: 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。如:过负荷、过电压、频率降低、系统振荡等。 3.继电保护的作用: (1)当电力系统发生故障时,自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障设备迅速恢复正常运行; (2)反映电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员)而动作于发出信号、减负荷或跳闸。