文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高原电气设计要点

高原电气设计要点

高原电气设计要点
高原电气设计要点

高原电气设计要点

高原地区,从地理上讲,一般指海拔高度在500m以上、比较完整的大面积隆起地区。高原地区的自然条件特点主要是海拔高、空气稀薄、空气含氧量低、气压低、昼夜温差变化大等等。电气设备正常使用环境的海拔高度一般不超过1000m,而中国四大高原(黄土高原、内蒙古高原、青藏高原、云贵高原)的最低海拔基本上都超过或者接近上述数值,因此,在进行国内四大高原地区的电气设计的时候,必须考虑地理、气候因素对电气设备的影响,进行设计、计算的时候对相关的参数进行必要的调整。随着高原地区经济的发展,高原地区的工程设计也越来越多,工程规模也越来越大,笔者以拉萨某酒店改扩建项目为例,简单概括一下高原地区电气设计需要注意的问题。

1 概况简介

1.1 气象情况

工程位于拉萨市区,海拔高度3650m左右,年日照时数3000小时以上;最高气温28C,最低气温零下14C,全年雷暴日数(d/a)72.6,7月0.8m深土壤温度(摄氏度):15.3,最大冻土深度26cm。

1.2 市政电力情况

市政可提供两路独立的10kV电源,另外还设置一台柴油发电机组用于给消防负荷及特别重要的负荷供电。

2 高压电器和导体的选择

当地实际海拔远超过高压电气设备正常使用环境的海拔(1000m),因此,高海拔对电气设备的影响必须考虑。高海拔对电器的影响是多方

面的,主要的影响有两方面。

(1)电器设备的温升

高压电器一般都采用风冷的方式,海拔增加,空气密度随之降低,对于电器设备来说,其赖以散热的条件变的恶劣,造成的结果便是高压电器在运行过程中的温升会比低海拔高度下增加。不过,由于气温是随着海拔高度的增加而相应的降低的,一定程度上能抵消低空气密度对于设备温升带来的影响,因此,在海拔不超过4000m的地区,高压电器的额定电流可以保持不变。拉萨地区海拔高度3650m左右,因此,高压电器的额定电流可按照常规的进行选择。

(2)外绝缘水平

高海拔地区由于空隙稀薄,气压较低,空气绝缘的强度变弱,是高压电器的外绝缘水平降低。对于海拔高度在1000m~4000m的高压电器外绝缘,海拔每升高100m,其外绝缘强度约降低1%。本工程针对这种情况,选择了适用于高海拔地区的对外绝缘进行了加强的高压电器以满足相关规范的要求。

海拔1000m以上的高压电器,选择其绝缘耐受电压的时候需要乘以修正系数(Ka)来进行修正。

Ka=em(H-1000)/8150

H―海拔,米。

m―工频、雷电冲击和相间操作冲击电压时取1。

纵绝缘操作冲击电压时取0.9。

相对地操作冲击电压时取0.75。

Ka也可按照图1进行选择。

3 导体载流量

由于内阻,导体在承载电流的情况下温度会升高,导体主要通过空气来进行散热。高海拔地区空气稀薄,散热效果比低海拔地区的要差,因此,在选择导体的时候,其载流量应该按照所在地区的海拔和环境温度进行修正,修正系数见表1。

4 防雷

西藏高原由于奇特多样的地形地貌、高空空气环境以及天气系统的影响,形成了复杂多样的独特气候,灾害性天气时有发生。西藏是一个高雷暴区,其中拉萨地区的全年雷暴日数(d/a)为72.6,远高于一般的平原及沿海区域,进行防雷计算的时候应充分考虑当地的气候条件,以免造成不必要的经济损失。

本设计中具体的防雷计算如下所示

已知条件:

建筑物的长度L = 110.6m

建筑物的宽度W = 48.8m

建筑物的高度H = 13.7m

当地的年平均雷暴日天数Td =72.6天/年

校正系数k = 1.0

计算公式:

年预计雷击次数:N = k*Ng*Ae = 0.1859

其中:建筑物的雷击大地的年平均密度:Ng = 0.024Td .3 =

0.02435.60 .3 = 6.3013

等效面积Ae为:H100M,Ae =[LW+2(L+W)SQRT(H(200-H))+3.1415926H (200-H)]10-6 = 0.0295

计算结果:

根据《防雷设计规范》,该建筑应该属于三类防雷建筑。

三类:0.012=N=0.06 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。

0.06=N=0.3 住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

N=0.06 一般性工业建筑。

5 室外管线敷设

高原地区由于气候的原因,通常冻土层比较深,室外电缆采用在冻土层以下直埋敷设的话,施工的时候需要下挖很深,既不便于施工,也不利于以后的维护。因此,室外电缆如果需要采用直埋的话,可以考虑将直埋电缆敷设在冻土层,同时增加敷设细沙的厚度,这个厚度建议不小于200mm;考虑到机械强度等其它因素的需要,在冻土层内直埋的深度不应小于0.7m;具体的做法如图2所示。

高原地区的冻土情况也不尽相同,上述做法适合冻土层比较深,不方便在冻土层以下直埋敷设的情况。由于拉萨地区的最大冻土深度为26cm,可以按照常规的直埋方式进行敷设。

6 柴油发电机

本工程设置一台柴油发电机组用于给消防负荷及特别重要的负荷供电。高原地区柴油发电机额定功率的选择跟一般地区有很大的不同。

我国生产的普通型柴油发电机组,只合用于海拔1000m以下。通常来说,柴油发电机的额定功率系指外界大气压力为101.325kPa (760mmHg),大气温度为20摄氏度,相对湿度为50%的情况下,保证能连续运行12小时的功率。对于柴油发电机而言,高原地区区别于一般地区最大的运行条件就是气压。以本工程所在的拉萨地区为例,年实际最低气压只有358mmHg(冬季),空气稀薄,含氧量比较低,如果采用普通的自然吸气的柴油发电机组,会因进气量不足而导致燃烧条件变差,使柴油发电机组不能发出额定的功率。不考虑高原地区的特殊气象条件去选择柴油发电机的话,势必会造成柴油发电机额定功率偏小,应急状态下无法给相应的设备供电,造成不必要的人员、财产损失。

一般来说,高原地区设置柴油发电机的时候会从两个方面去解决上述问题。

(1)修正系数法

根据工程所在地的实际海拔、气压、气温等气象参数,在计算柴油发电机的额定功率的时候采用一个修正系数进行修正以弥补柴油发电机的功率损失。常规的修正系数如表2所示。

通过表中的数据可以看出,在比较极端的情况下,需要采用的修正系数是非常小的。以本工程为例,拉萨地区海拔高度3650m,假设考虑柴油发电机在20摄氏度的环境下进行运行,需采用的修正系数都不到0.6。显然,对自然吸气的柴油发电机仅进行修正系数法来进行计算、选择的话,会造成柴油发电机的效率非常低,油耗非常大,甚至对电能质量也会造成相应的影响。因此这种方法建议在海拔不是特别高的地区使

用,这样系数不需要取的太小,避免了过度的浪费,同时可以选用普通的柴油发电机机型,一次投资也能相应的减少。

(2)采用高原地区专用的柴油发电机

国内知名的几大柴油发电机生产厂商均有针对高原地区使用的专用机型。高原地区专用的柴油发电机最明显的一个技术特征是采用了增压措施,通过对供气进行增压,提高了空气密度以及含氧量,使燃油能够更充分的燃烧,劲儿是功率恢复到原机低海拔的指定水平(原机额定功率)。这类发动机通常还会对机组的冷却系统、启动方式等进行相应的调整以更好的适应高原环境。

7 结语

高原地区由于其相对恶劣的气候条件,对电气设备的性能、强度以及现场的施工有特殊的要求,在做设计的时候要对这些因素进行充分的考虑,只有这样,才能保证设计的科学、完整性,为设备的运行等提供可靠的保证。

高层建筑电气设计要点

高层建筑电气设计要点 一、常见问题 1.电力负荷是供电设计的依据参数。 计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 2.供电电源及电压的选择 为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。 国内高层建筑的供电电压,都采用10kv标准电压等级。 3.高低压配电系统的设计 (1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线。 (2)计费方式,采用高供高计。但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。有些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划入照明计价系统,一般做法是安装总表及动力表,由总表减去动力表以后,全部为照明电费。

(3)为减少变压器台数,单台变压器的容量选择一般都大于1000 kva。为限制低压侧的短路电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关。照明和动力分开设变压器,当动力用电容量太小时,动力变压器可不分开装设,而在低压侧应对动力负荷分类计费。 (4)高压系统及低压干线的配电方式基本上都采用放射式系统。楼层配电则为混合式系统。配电设备中的主要部分是干线。现代高层建筑的竖井多采用插接式母线槽。水平干线因走线困难,多采用全塑电缆与竖井母干线联接。每层楼竖井设层问配电小问。层间配电箱经插接自动空气开关从竖井母干线取得电源。当层数较多负荷数较大时,一般按层数分区供电,或将变压器分散设在地下层、中间层或最顶层。 (5)低压配电系统各级开关均采用自动空气开关(断路器),设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置。各级自动空气开关的保护整定,应注意选择性配合,防止越级跳闸。 (6)所有电梯均要求采用两路不同变压器引出的专用电缆进线。在电梯机房的末端配电箱,设两路电源的自动切换装置,互为备用。 (7)功率因数按规定应补偿到0.9—0.95。无功补偿都采用集中补偿方式。为降低变压器容量,多集中装设在低压侧,与配电屏放在一起,但必须采用于式移相电容器。 4.主要设备的选型

电气施工设计说明

电气施工设计说明 1 设计依据 1.1 建筑概况 本工程位于(省市) (区)(路)。总建筑面积约m2。地下层,主要为,地上层,主要为等。 本工程属于类(办公)建筑。建筑主体高度m,裙房高度m。 结构形式为。基础形式为。 人防工程为级,平战结合。 建筑类别为类,防火保护对象分级为级。 1.2 相关专业提供给本专业的工程设计资料。 1.3 各市政主管部门对初步设计的审批意见。 1.4 甲方提供的设计任务书及设计要求。 1.5 国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 《建筑照明设计标准》GB50034-2004; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 《供配电系统设计规范》GB50052-95; 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 《低压配电设计规范》GB50054-95; 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版); 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008等。 2 设计范围 2.1 本工程设计包括建设红线内的内容:10/0.4kV变、配电系统、电力配电系统、照明系统、建筑物防雷、接地系统及安全、人防工程、电气节能和环保。 2.2 与其他专业设计的分工 2.2.1 室外照明系统,由专业厂家设计,本设计仅预留电源。 2.2.2 报告厅、多功能厅等的调光照明系统,本设计仅预留电源容量。 2.2.3 有特殊设备的场所(例如电梯机房、洗衣机房、厨房等),本设计仅预留配电箱并注明用电量。 2.2.4 有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至配电箱,预留并在平面图上注明装修照明容量。 2.2.5 电源分界点为地下一层高压配电室电源进线柜内进线开关的进线端。高压电缆分界小室属城市供电部门负责设计,高压电缆分界小室内设备由供电局选型。本设计提供此线路进入本工程建设红线范围内的路径、高压电缆分界小室位置。 3 10/0.4kV变配电系统 3.1 负荷分类及容量 一级负荷:等; 二级负荷:等; 三级负荷:其他电力负荷及一般照明。 3.1.2 各级负荷容量 一级负荷:kW; 二级负荷:kW;

变电所电气一次初步设计-毕业设计说明书要点

第一章、毕业设计课题及原始资料 课题:变电所电气一次初步设计 原始资料: 1.110kv进线2回,归算至此110KV母线的系统短路电抗为0.26,基准电压取平均电 压,基准功率取100MVA; 2.35KV出线6回,最大负荷50MW,最小负荷30MW,功率因数0.85,最大负荷小时数 5000; 3.10KV出线12回,最大负荷10MW,最小负荷8MW,功率因数0.8,最大负荷小时数4500; 4.所用电率2%; 5.环境条件:同本地环境条件。 内容要求: 1. 分析原始资料,设计5种可行的电气主接线方案; 2. 通过初步技术经济比较,确定两种较好方案; 3. 针对所选的两种较好方案进行短路电流计算; 4. 选择电气设备并进行校验; 5. 进行技术经济比较,确定最佳方案; 6. 涉及屋内,外配电装置; 7. 设计防雷保护,选择避雷针并进行校验。 成果形式: 1. 设计说明书一份; 2. 计算书一份(短路电流,设备校验,运行费,防雷校验等计算); 3. 图纸5-7张;电气主接线图,电气总平面布置图,屋外配电装置断面图,防雷校验图等。 第二章、主接线初步拟定 在对原始资料分析的基础上,结合对电气主接线的可靠性,灵活性,经济性的基本要求,进行综合考虑,在满足技术经济政策的前提下,力争使其成为技术先进,供电可靠,经济合理的主接线方案。 电气主接线的设计原则: 1. 考虑线路断路器,母线故障时,以及母线检修时,造成馈线停运的回数多少和停电时间长短; 2. 变电所有无停电的可能;

3. 考虑近期和远期的发展规模; 4. 考虑备用容量的有无和其大小对主接线的影响。 对变电所还应具有足够的灵活性,能适应多种运行方式的变化,且在检修,事故等特殊状态下,操作方便,调度灵活,检修安全,扩建方便。 变电所主接线除了可靠性,灵活性,还应具有很强的经济性。特别是象本次设计的地区变电所,可靠性要求不是十分高,而且所址不会离市区很远,地价较高,则它在经济上更应该站住脚,尽可能做到投资少,占地少,电能损失少,年费用为最小。当然,也不能一味的追求经济性而忽视了可靠性,毕竟安全可靠是要放在第一位的,它与经济性应辩证统一的进行分析。 针对本设计的特点及以上的分析,初步拟定五种能满足上述可靠性,灵活性与经济性要求的主接线形势,对它们进行初步技术经济比较。选出两种较好的方案,作进一步的分析与比较。 表1 五种可行的电气主接线方案比较 接线形式优点缺点 方案一110KV侧双母线 10KV侧单母线分 段 运行方式比较灵 活,供电可靠, 便于扩建 设备多,配电装 置复杂,投资和 占地面积大,容 易误操作 方案二110KV侧内桥式 10KV侧单母线分 段 线路的投入和切 除比较方便,节 省占地面积,变 压器不需经常切 除 变压器操作复 杂,出线断路器 检修时,线路需 要较长时间停运 方案三110KV侧单母线 10KV侧单母线分 段 简单清晰,设备 少投资小,运行 操作方便,有利 于扩建 可靠性和灵活性 差 方案四110KV侧单母线 带旁路母线 10KV侧单母线分 段 变压器投切方 便,供电可靠性 高,输送功率 大,送电距离远 停电影响大,检 修时间长,增加 投资 方案五110KV侧单母线 分段 10KV侧单母线分 段 变压器投切比较 方便,一次侧可 转供功率,可增 加进出线数目 断路器数量多, 配置和运行复杂

商业建筑电气设计的要点

商业建筑电气设计的要点 摘要:目前各种商业建筑如雨后春笋一般,成为了近期开发量较大的建筑种类之一。其建筑规模较大,业态众多,管理复杂,对于电气专业设计来讲,难点还是很多的。本文主要从供电负荷计算、电梯设计、断路器及导体的选择、配电箱设置、变电系统防雷接地和应急照明系统及消防联动系统设计几大方面详细探讨了商业建筑电气设计的要点。 关键词:商业建筑;电气设计;负荷;电梯;应急照明 Abstract: at present various commercial buildings have mushroomed in general, has become a recent construction one of the larger building types. Its building large scale and numerous forms, manage complex, for electrical design, or a lot of difficulties. This article mainly from the power supply load calculation, elevator design, circuit breaker and the selection of conductor, distribution box set, substation lightningproof grounding system and emergency lighting system and fire linkage system design of several major aspects of the main points of the commercial building electrical design is discussed in detail. Key words: commercial buildings; Electrical design; Load; The elevator; Emergency lighting 各种商业业态供电负荷的计算 (一)商业建筑负荷的特点 1、用电量大 商铺的用电负荷大,远大于《全国民用建筑工程设计技术措施》一般商业120w/m2的指标。不同类型的商铺,不同饮食文化背景(中餐和西餐)的餐饮差别也很大。 负荷的不确定性大 负荷的不确定性大,建筑单位往往会根据市场租户的需求,不断调整商铺的性质,使得负荷总在动态变化之中。 负荷计算缺少依据 目前未有明确措施对大型商业建筑下的商铺设定参数指标,工程设计中的负

高原地区电气设备的选择要点

高原地区电气设备的选择要点 高原地区海拔耐压值温升高原地区电气设备的选择与往常的电气设备选择有许多不同之处.以往我们所参照的电气参数及设备数据均是在正常海拔的使用环境下得到的.而不同的使用环境会对电气设备的性能产生影响.不久前,为配合中央与市政府的援建计划,我院承担了日喀则的一座集商贸,文化,办公,娱乐,教育于一体的综合性大楼一日喀则"上海广场"的设计任务.日喀则"上海广场"由一座二层的综合商场和四层的活动中心及四层含30问客房的旅馆组成,占地面积10000多,建筑面积00.众所周知,常规的电气设备的正常使用环境通常为:环境温度+4℃~30℃;海拔高度不大于00;相对湿度不大于95%(日平均)等.对于日喀则"上海广场",我们收集到的当地气候资料为:海拔:3837;大气压:650(冬)638.3'*(夏);年平均温度:6.3℃;最热月温度:平均4.7℃(六月);平均最高2℃;雷暴:8.4日/年;地震烈度:7度.根据这份当地典型的气象数据资料表明,高原气候具有常年气温低,气压低,空气稀薄,干燥,日夜温度大的特点.因此,对于电气设备的温升及绝缘问题将会有显着的影响.另外,限于当地生产力和管理的现状,从当地供电部门我们了解到,当地的电网受到自然条件的影响很大,于每24年10月至次年3月的枯水期是电压偏低月份;每天的电压波动也较大,总体的波动范围在±7%之间,而且受到自然灾害(如泥石流等)影响时,停电事故经常发生.通过这些调研,虽然"上海广场"的规模比起内地来讲不能算大,但其政治意义很大,所以对于电气设计人员来说,很多细节是不能忽视的.为此,我们对主要电器设备的选择作了分析砌究.1高压开关设备高原气候对高压开关设备的影响首当其冲.因为,当海拔升高时,气压随之降低,空气的绝缘强度减弱,使电器外绝缘降低而对内绝缘影响很小.由于设备的出厂试验是在正常海拔地点进行的,因此,根据出版物694对于开关设备以其额定工频耐压值和额定脉冲耐压值来鉴定绝缘能力,对于使用地点超过00以上时,应作适当的校正.对于开关柜来说,其额定电压为12;额定工频耐压值(有效值)为32(对隔离距离)28(各相之间及对地);额定脉冲耐压值(峰值)为85(对隔离距离)和75(各相之间及对地).校正公式为:应选的帮淀工频耐睹蟹啤值应选的额定雷电脉冲耐压值:蛊睦盘『畦匿值劝校正系数(见图1).现场海拔高度图1校正系数一海拔高度曲线图对于日喀则地区,取0.66,由此可得,相应的耐压值增加约37.7%而随着海拔的升高,空气密度降低,散热条件变差,会使高压电器在运行中温升增加,但空气温度随

基于高层民用建筑电气设计要点探究 苏娇

基于高层民用建筑电气设计要点探究苏娇 发表时间:2018-08-14T10:00:54.480Z 来源:《建筑模拟》2018年第12期作者:苏娇[导读] 在我国的高层射击的时候我们的设计人员一定要把握建筑物的要点来设计,为了确保电器系统的安全和可靠性一定要选择合适的设计方案来设计,绿色节能与环保,大力的促进了我国建筑业的发展和提高。 武汉和创建筑工程设计有限公司湖北武汉 430073摘要;在我国的高层射击的时候我们的设计人员一定要把握建筑物的要点来设计,为了确保电器系统的安全和可靠性一定要选择合适的设计方案来设计,绿色节能与环保,大力的促进了我国建筑业的发展和提高。为了提高土地利用率,很多建筑开发商大规模建设高层建筑,甚至还有超高层建筑,电气系统是高层建筑的重要组成部分。由于高层建筑自身的高度和多样性,给高层建筑电气设计带来一定的难 度。 关键词;高层民用建筑;电气设计;要点探究引言 现在我国的高层建筑电气设计对高层建筑的安全和使用有着不可缺少的作用,在现代建筑设计中进行建筑物防雷接地设计主要是为了防止人身受到电击、促进电力系统的正常运行,同时做好线路保护,使设备免遭破坏。接地极作为整个接地系统的重要组成部分,其设计的合理与否是保证其接地功能良好实现的重要基础。 1高层高层民用建筑电气设计的基本原则 1.1充分满足建筑物的使用功能 想要避免出现电气设计空有其表在高层建筑电气设计的时候,一定要对实用性重视,我们要对建筑物的需求卡定得增加有关的电器功能设计,我们要是想发挥建筑自身的作用就应该拥有关的智能化电器设备,这样才能显示出来电气设计的重要性。所以我们要是想在时间设计中展开工作,就要一定要对我们建筑物的实际性进行设计这样才能让建筑物得到相应的功能。 1.2充分考虑经济条件和节能环保 我们一定要用先进的技术方法这样才可以减少浪费资源,而且我们一定要对电器设计的经济适用重视起来,较少电气设计提高的消耗能源和浪费资金等许多问题,我们在对高层建筑竟能电气设计的时候一定要提高自己的经济性还有使用效益。 1.3严格遵守国家的相关国家规范与行业标准 找到问题对系统进行分析和利用,还有就是提出来有关的解决办法和方式,然后我们对方式进行验证具体的看我们验证的结果进行优胜略汰,现在我国的技术在不断发展还有提高,电气设计工作在高层建筑中很有影响力,然后我们在对电气设计进行宣传,进而在设计过程中提升其设计的整体性以及综合水平,在高层建筑电气设计工作开展中对其进行系统分析,探究问题成因,在整个高层建筑电气设计中应用。在设计过程中要合理的应用相关技术手段。 2高层民用建筑电气存在的问题 2.1电气配管存在问题 设计人员实际上就是对施工现场的真实情况进行综合衡量,对施工内容作出优化布置,促进工程质量的相对提升。但是,在实际建筑工程中如果设计人员不能到施工现场进行实地考察,就会造成设计工作过于片面的局限性问题的相对存在。建筑工程中质量控制是难点最大的,一有不慎就会导致施工现场的电气配管中出现变形等问题,更为严重的还会出现死弯等现象,这不仅会对电气使用效能的充分发挥造成阻碍性影响,更会导致电气配管难以维持长时间使用状态,在没有达到使用年限时就会出现难以运行等问题,相对的用户在应用过程中也会缺少安全保障。通常情况下室内电气设计的关键点就在线管埋藏深度控制上,一旦预估深度与预期需求难以相符,就会出现深度不足等问题,这样在实际施工环节就会相对出现剔槽过浅等滞后性因素,工程质量也会受其影响不断下降,相对的建筑结构也难以维持稳固状态,安全隐患必然存在。 2.2开关、灯具、插座等存在的问题 出了上面问题之外,在建筑施工电气设计与安装中还存在另一个常见问题,就是开关、灯具、插座的问题,设计人员在设计的时候,如果没有准确的测量数据,就有可能出现开关、插座、灯具的位置产生偏移的情况。在施工顺序和插座安装的设计上,也要按照正确的顺序进行操作,如果做不到这一点,可能对整个电气系统都会造成很大的影响。 3高层民用建筑电气设计要点 3.1提高供电源的可靠性 我们在没有电力的情况下还能发电这就突出了柴油机的一个要点,这样就能让用户在没有电的情况下还能正常用电,为高层民用建筑提供可靠的用电保障为了做到可靠性,当我们的电源被破话或者不知道原因的情况下不能使用的时候,前提是我们说的两路电路时说的是电源在两个不一样的电网上,也就是两个相互独立毫无影响的电源,只有这样才可以让一个电源破坏的时候,让另一个一点都不会受到影响,高层建筑的主要要求就是安全还有可靠。很多建筑企业均选用两路电源供电,这样做的目的就是在一路电源受损的情况下另一路电源可以正常供电。 3.2 侧雷击防范设计要点 关于侧雷击防范设计主要有以下几个方面需要注意。首先,通常情况下,如果建筑物的高度在 60m 以上,那么建筑物的整体结构一般是钢筋混凝土或者钢结构。因此,在进行侧雷击防范设计时就需要将这两种结构都考虑在内。比如,在进行引下线设计时就可以利用建筑物的钢筋结构进行设计。如果建筑物的外部有金属性,那在进行侧雷击防范设计时还需要将这一因素考虑在内。 3.3提升高层建筑电气的适用性 我们对建筑的电气设计一定要保证的就是平衡设计,只有这样我们才能让电气系统平稳的运行,而且我们还要对电器自身的应用进行提高还有就是对设计也要提高,。在对建筑的电气设计当中,相关的设计人员一定要对建筑的工程需求以及高层建筑电气类型和电力要求、相关参数等设计要点进行掌握。这样除了能够使得高层建筑电气系统自身的功能和安全更加的完善化,另外还能够有效的对高层建筑电气工程的实际需求进行满足。

电气施工图设计说明统一写作规定

《电气施工图设计说明统一写作规定》 摘要:本《电气施工图设计说明统一写作规定》指在规范本院电气施工图设计说明的基本内容及深度,需要全体电气设计人员遵照执行。 关键词:电气施工图设计说明统一写作规定 电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、 会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙 房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统; 5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW ,消防设备()kW,选用()台()kVA 变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW 作为第三路电源。

电气一次设计要点

可研注意事项: 开展工作之前先到相关部门进行搜资:变电站规模,站址情况,出线回路数,接线方式,是否征得规划部门同意。去现场的时候要拍些所址的照片。 根据系统专业的提资绘制电气主接线图。接线图应符合通用设计的要求:220kV出现设置3相PT;自耦变、三圈变的不同画法;标注设备参数的型号。 依据通用设计绘制电气总平面的图纸。应注意:隔离开关的断口方向保持一致;正确标注出线间隔的相序(面对线路出线方向,从左到右依次为A、B、C)相;隔离开关的角度(45°或135°);与线路专业配合,确定线路的走向,间隔的排列;间隔的排列应与主接线一致;尺寸的标注要规范。 报告中需交待清楚所址的归属问题,是否取得规划部门的同意。其余可参考10包的模板。

初步设计注意事项: 根据可研评审意见,开展工作。到相关部门搜资,内容如下:变电所建设规模;各电压等级出线方向;本期、远景回路数及出线排列;对各配电装置布置形式的意见;主要电气一次设备选型的意见;所用变如何配置(接与母线还是线路);是否设35kV消弧线圈;无功补偿装置形式的意见;甲方其他要求。 根据可研评审意见修改可研阶段的主接线和总平面。增加全所直击雷保护范围图以及出现间隔、主变进线间隔、母线设备间隔的断面图。

施工图各个卷册注意事项: 根据初设审查意见开展工作,每个卷册的注意事项如下: 屋外配电装置(常规站) 屋外配电装置平面布置图中需采用设备的实际形状,标注出场地所处的位置,在110(220)屋外配电装置或主变场地的什么方向。如果是扩建工程就必需用虚线框标注出扩建间隔和设备。有时前期工程中的相序标注是错误的,在扩建的时候就应及时更正相序。在平面布置图中一些细微的环节比如套管定位尺寸就可以放在安装图和平断面图中加以反映。 在绘制平断面图的时候应标注弧垂,安全净距;标注安全净距的时候应标注在设备的电气部分,而不是支架之类的地方;标注构架的高度;要注意设备的接线端子的材质,如果是铜的就要选择铜铝过渡设备线夹;可调耐张绝缘子串与耐张绝缘子串的数量应该是一致的,而且在备注后应注明附连接金具;在数设备线夹的时候在涉及单相的地方就不必×3,在涉及三相的地方就必须×3;绘制不同断面的过程中要避免材料的重复统计;根据厂家提供的电流互感器出线和进线方向,绘制正确的断面,保证和主接线中的变比一致。应用卫总编写的程序,进行导线的拉力计算。计算的过程中要将所需数据正确输入如:构架的高度,两构架的高差,构架间距,引下线的个数。关于引下线的个数尤其需要特别注意,比如在断面图中看到三根导线我们

浅谈商业综合体建筑电气设计

浅谈商业综合体建筑电气设计 发表时间:2018-11-06T14:00:47.193Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第19期作者:张经纬 [导读] 商业综合体建筑功能复杂,人流量大、各类机电设备多及装修调整等等。 深圳市建筑设计研究总院有限公司 摘要:近几年来商业综合体发展迅速,促进了地方经济发展。商业综合体主要集超市、商场、娱乐、餐饮等功能,具有人流密集及建筑面积大等特点,在进行电气设计时应充分考虑商业业态,才能进行合理设计。本文根据工程案例,对商业综合体建筑电气设计的负荷分级、配电系统以及消防弱电系统进行论述,供同行借鉴参考。 关键词:商业综合体;电气设计;配电系统;消防弱电系统 一、负荷分级与业态负荷密度 商业综合体建筑功能复杂,人流量大、各类机电设备多及装修调整等等,电气设计时的负荷分级除了满足常规的国家规范对一二类高层建筑的负荷分级外,商业经营性用电应考虑使用单位要求,特别是一些星级高档酒店,应积极听取酒管顾问团队意见,避免后期的反复设计及施工返工现象。另外各商业综合体的布局强调去零售化,增加体验业态对于配电负荷密度较大的餐饮业态占比不断提升。当前大型商业150~180W/m2,餐饮250~300kW/m2,无燃气 300~500 W/m2;小商铺150W/m2。 二、配电系统 对于缺乏商业运营经验的建设方,设计人员应当在前期与建设方进行充分沟通,对项目各功能区域权属、后期运营模式、管理、维护等要求充分了解。通常对于酒店、超市、大型餐饮酒楼等规模较大、后期由自身管理团队运营的场所,需独立设置变配电室。影城、KTV、电气卖场等场所是否设置独立变配电室视项目规模、招商要求等在方案前期落实,发电机房设置一般视负荷容量、运营管理要求等因素,对于可能出现的对供电方案产生较大影响的调整,设计人员应有充分认识,最好在方案阶段预留必要条件,避免后期被动调整。部分超市等规模较大的商家,在后期洽谈阶段出于自身利益考虑,也可能提出一些较高的条件,如对变配电室面积、容量等要求苛刻,需妥善沟通、协商。 三、某综合体概况 三层裙房其中一二层为酒店、自持商场、超市、销售商业,三层局部商业,商城内含小规模影院、电气卖场等,上部 3 栋高层公寓、1栋高层酒店,总建筑面积约为16 万m 2,区位图见 1~3: 公寓消防容量较小,与商业共用发电机房,整个项目最不利点供电半径控制在 200m 以内。设计过程中局部区域商业餐饮业态范围调整、超市规模调整导致各变配电室预留面积调整。 配电干线对于容量较大的集中负荷或重要用电设备,应由变配电室采用放射式供电,对于一般设备可采用树干式或放射、树干式相结合的混合供电方式。公共区域配电需充分考虑电费计量公摊等因素,除了各商铺、卖场用电经营用电、公共照明、各项机电设备用电之外,还需考虑如下电源的预留,主要包括:①商场中庭临时用电,商场内各中庭等区域后期运营多涉及一些商业展示、文娱选拔等活动用电;②室外商业临时用电,主要包括一些室外商业布展需要的灯光、音响设备用电,随着室外儿童娱乐设施消费的兴起,该项用电也应做相应考虑;③室外液晶广告位用电,液晶广告屏设备容量较大,咨询部分厂家,多数达到 1.0kW/m 2 左右,需结合建筑立面相应预留用电;④景观照明,分为立面景观照明及室外景观照明,包括立面照明、广告用电、室外照明、喷泉景观等,需结合相应景观深化条件图预留用电;⑤临时商业网点,该类网点往往具有一定流动性、不固定,用电量较小,可在商铺电费计量表箱内预留一定数量备用电表。

高海拔地区电气设备选型

高海拔地区户内设备器件选型和结构设计要求 1 高海拔地区的特征 一般来说,对于低压配电系统海拔在2000m 以上,高压配电系统海拔在1000m以上的地区统称为高海拔地区。据测算,我国高海拔地区面积占全国总面积65%。高海拔地区具有的自然气候条件较恶劣,其特征为: (1) 空气密度及气压较低。 (2) 空气温度较低,温度变化较大。 (3) 空气绝对湿度小。 (4) 太阳辐射强度较高。 (5) 降水量较少。 (6) 大风日多。 (7) 土壤温度较低,且冻结期长。 2 高海拔地区户内中压开关柜的设计要求 气压及空气密度的降低,引起了外绝缘强度的降低 对绝缘介质强度的影响 空气的介质绝缘强度是随着气压的升高而增加,在空气稀薄或真空状态下又随着真空度的提高而增加。试验表明,海拔每升高1000 m,平均气压则降低~ kPa,外绝缘强度降低8%~13%。 对电气间隙击穿电压的影响 对于设计定型的产品,由于电气间隙已固定,随着空气压力的降低,击穿电压也下降。为了保证产品在高海拔地区使用时有足够的耐击穿能力,必须增大电气间隙和爬电距离。 在不同海拔海拔高度,不同电压等级以空气作为绝缘介质柜内各相导体间及对地净距如下表(单位:mm) 当海拔在2000~ 常断路器和隔离开关的相间距决定了柜中铜排的相间距,所以断路器和隔离开关的相间距应该根据海拔高度选用。 12kV的断路器和隔离开关相间距有210,230,250,275mm四种,通常采用的铜排宽度有50,60,80,100mm 80mm时,电气间隙能够满足要求;铜排宽度为100mm时,海拔超过1000m就应该选用230mm相间距的断路器和隔离开关。对于12kV

高层建筑电气设计要点浅析(标准版)

高层建筑电气设计要点浅析 (标准版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0761

高层建筑电气设计要点浅析(标准版) - 摘要:随着我国经济建设的飞速发展,我国房地产市场也有了很大进步,住宅建设高速增长尤其是以成片开发的住宅小区为主,以多层、小高层住宅组团分布并配以会所、广场、健身场所、超市、幼儿园、学校等完善的配套设施。 关键词:住宅建筑;电气设计;配电设计 引言 随着建筑智能化水平的不断提高,高层建筑电气设计增加了很多弱电部分系统,包括数字电视系统、综合布线系统、背景音乐系统,保安监控系统,电脑的管理系统等。弱电设备占基建投资比率越来越高,所以设计好弱电各个系统,对于节约投资、提高智能化水平都有非常重要的意义。

一﹑高层建筑电气设计的特点 与高层建筑电气关联的用电设备品种繁多。室内、楼梯过道、安全照明等电器照明设备;货梯、客梯等电梯设备;生活水泵和消防泵等给排水设备;冷却塔风机以及水机组等制冷设备;引风机和鼓风机等锅炉房设备;排风机、电冰箱等厨房设备;包括送风机、回风机、风机管盘在内的空调系统送电设备;包括正压风机、排烟风机等在内的消防设备;另外,不同用处的高层建筑在用电量上也存在差别,不过总的来说耗电量比较大。再加上高层建筑的消防用电、客梯电力、应急照明等还要有分别独立的电源。 二﹑高层建筑电气设计的主要内容 (一)用电负荷的计算 高层建筑供电设计的重要参数依据就是电力负荷,其计算的准确程度对选择合理设备并确保电力安全可靠的运行,都能起到重要作用,并发挥节能功效。一般用电负荷的计算方式主要采取负荷密度法与需要系数法。 (二)高低压配电系统的设计

初步设计电气说明

第六章电气 强电 一、工程概况 本工程为调度中心,建筑面积12515m2,建筑总高度为47.2米。半地下室为车库及设备用房,一层为大厅,二层为厨房及职工餐厅,三~十层均为办公及会议室等。全楼采用空调系统。 二、设计依据 1、中华人民共和国现行的有关设计规范: (1)《民用建筑电气设计规范》16-92 (2)《供配电系统设计规范》50052-95 (3)《建筑照明设计规范》50034-2004 (4)《低压配电设计规范》50054-95 (5)《通用用电设备配电设计规范》50055-93 (6)《高层民用建筑设计防火规范》50045-95(2001年修订版) (7)《建筑物防雷设计规范》50057-94(2000年版) (10)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-97 2、业主提供的原始设计条件及有关要求; 3、本院建筑、给排水、暖通专业提供的用电与控制要求。 三、设计范围 1、10高压供配电系统; 2、380/220V低压配电系统; 3、照明; 4、防雷与接地系统。 四、供配电系统 1、主要电气参数 安装容量1554.3 计算容量813.0 补偿前功率因数0.79 补偿后功率因数0.95 补偿容量420 补偿后视在功率1012.5 2、负荷分级 本工程属二类高层民用建筑。电子计算机系统用电、保安监控、防盗系统、消防类水泵、电梯、防排烟风机、防火卷帘、消防控制设备用电和疏散应急照明等为二级负荷。其他

为三级负荷。 3、供配电系统及变电所 由城市供电网提供相互独立的两路10电源,电缆穿保护管埋地引入本楼。在地下一层设一座组合式变电所。变电所高压柜采用负荷开关柜。变电所内设两台630干式变压器,与高压进线接成线路-变压器组接线。高供低计。 低压配电系统采用单母线分段接线方式,每组变压器的两个低压主断路器与母联断路器互锁自投。三台断路器只能同时合上两台。 4、保护、电能计量与功率因数补偿 10高压侧采用熔断器作为变压器保护。 低压配电系统设短路、过载和接地故障保护。 高压负荷开关采用就地手动操作。 在变压器低压侧设置总计量,动力出线设动力分计量。 在变电所低压侧集中设置功率因数补偿装置,补偿后的功率因数达到0.9以上。 5、设备选择 10开关柜采用负荷开关柜;低压开关柜采用抽出式低压成套设备;变压器采用芳香聚酰胺绝缘缠绕型干式变压器。以上设备无油,防火灾、无爆炸,体积小,互换性好,操作方便,符合现行规范要求。 6、低压配电系统及导线 (1)普通用电设备均采用放射式配电方式,消防用电设备及其它二级负荷采用双路电源末级自动切换的配电方式。 (2)普通用电设备的配电线路采用0.6/1型交联聚乙烯绝缘电缆或450/750V型塑料绝缘电线,消防用电设备的配电线路采用0.6/1型耐火交联聚乙烯绝缘电缆或450/750V型耐火塑料绝缘电线。 (4)各层照明配电箱均放置在走道墙上或配电间内。弱电机房的双电源切换箱设在各自机房内。水泵配电箱及空调风机等的控制箱均就近设置。 五、照明设计 1、照明种类及照度标准 本工程设计正常照明、应急照明、值班照明、警示标志。各工作场所的照明照度值按国家规范要求选定,主要场所的照度值如下: 门厅 100 办公室、会议室 200 网络中心 250 设备用机房 100 2、建筑物四周及屋顶构架顶部装设低光强航空障碍标志灯。 2、灯具及光源 本工程除楼梯间外的室内部分设置吊顶,照明设计力求做到与装修设计完美结合,灯具美观大方,光源采用高效节能灯或细管三基色荧光灯光源。 3、应急照明 各公共场所及疏散通道设置疏散照明,疏散通道、楼梯间及出入口设置疏散指示标志灯。变电所、配电间、消防控制室、消防泵房、电梯机房等设置备用照明,其照度按规范要求确定,平时作为正常照明的一部分。疏散照明持续运行。 4、照明控制 一般场所的灯光由现场配电箱及就地的墙壁开关控制。应急照明由消防联动控制系

浅谈大型商业建筑的电气设计

浅谈大型商业建筑的电气设计 机电专业丰富的经验和对细节的考量成为设计环节的重点,直接影响到商业运营后使用的合理性。本文介绍了大型商业建筑电气设计中的负荷计算、参数选择、断路器及导体选择的适应措施及回路编号的技巧等问题的解决方法。 关键词:电气设计;商业负荷;规范;选择设置 中图分类号:TU2文献标识码:A 0前言:人民不断提高的生活水平的,带来大型高档商场项目开发建设高潮。商场规模大,部分项目单层面积超过4万m2;地下室一般作为零售和餐饮区域,可供作为机电用房的面积紧张;商场项目要求空间通透,一般需要通过性能化分析以满足防火要求;商场的出租面积和用途需要根据承租方的经营要求而调整,要求设计弹性较大。这些都是这些项目的特点。因此,采用传统的电气设计已经很难满足上述要求,需要电气设计人员采用创新思维有针对性地解决。难点还是较多的,尤其是针对后期运营管理,需要调整一些设计思路。一个好的商业电气设计,一定是各方协商、调整后的产物,方能做到运行方便、经济合理、安全可靠。下面略谈几个主要的方面。 1商业业态供电负荷的估算 1.1商业负荷的特点首先,商铺的用电负荷远大于《全国民用建筑工程设计技术措施》中大型商业120W/㎡的指标,尤其是餐饮的用电负荷更大,而且不同类型、不同饮食文化背景的饮食差别也很大;其次,

用电负荷的不确定性大,由于商业地产往往根据市场租户的需求,不断调整商铺的性质,使得负荷总在动态变化之中;另外,目前的规范和技术措施没有对商业项目中不同类别商铺的参数指标进行细化,工程实际中的负荷计算缺少依据,大多数情况都是靠设计人员凭借以往的工程经验进行计算。 1.2负荷参数的选择针对以上遇到的情况,进行负荷计算时,首先与开发商销售部门进行良好的沟通,确定各层的业态形式、商铺面积和性质,这是电气负荷计算的基础依据;其次确定商铺内单位面积参数指标,也很重要和复杂,因为规范中没有明确的指标可以参考;而且不同城市间的经济发展水平不平衡,用地指标也不同,即便在同一个城市,不同区域的消费群体也有差异。 1.3需要系数的选择参数确定后,需要进行负荷计算。一般采用需要系数法,需要探讨的是需要系数的选择,这在各种规范及技术措施中也没有明确的要求,根据多年的经验,在配电最末端商铺内户箱或层配电箱计算时K,一般取1,在各回路干线计算时K,取0.7~0.8,在变电所各配电变压器计算时K,取0.4~0.6。 2消防负荷的供配电 在大型商业项目设计中经常会遇到消防用电设备负荷较小且分布较分散,若均由变电所馈出,会使得变电所低压柜馈出很多小电流回路,对断路器分断能力和导体的动、热稳定带来一定的影响。根据GB50045-1995《高层民用建筑设计防火规范》规定消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。对供电回路的条文解释

高海拔地区光伏发电项目电气设计

电气设计

6.1 电气一次 6.1.1 设计依据 可研报告编制依据和主要引用标准、规范如下: (1)《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/Z 19964-2005; (2)《电力变压器选用导则》GB/T 17468-2008; (3)《高压输变电设备的绝缘配合》GB 311.1-1997; (4)《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997; (5)《交流电气装置的接地》DL/T621-1997; (6)《变电所总布置设计技术规程》DL/T5056-2007; (7)《高压配电装置设计技术规程》DL/T5352-2006; (8)《220kV~500kV变电所设计技术规程》DL/T5218-2005; (9)《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005; (10)《330kV变电站通用设计规范》Q/GDW341-2009; (11)《黄河水电公司格尔木光伏电站250MWp工程接入系统工程》(第一册系统部分)可行性研究报告(编号:63-X7601F-A01-01)(12)《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》国家电网发展(2009)747号; (13)《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》国家电网生技(2005)400号; (14)《质量/职业健康安全/环境管理体系程序文件》西北勘测设计研究院2007; (15)其它相关的国家、行业标准规范,设计手册等。 6.1.2 接入电力系统方案 6.1.2.1 接入电力系统现状及其规划 (1)电力系统现状 (2)电力系统发展规划 6.1.2.2 光伏电站接入电力系统方案 本期工程建设规模为20MWp。根据接入系统要求,本项目最终采用1回35kV

中小学电气设计要点分析

中小学电气设计要点分析 教程来源:网络作者:未知点击:436次时间:2010-1-22 10:15:03 一、项目概况: 本次承接项目位于上海市奉贤区,为30 班小学,占地面积约3.4 万m 2 ,是上海市的区重点工程。校区内建筑单体有教学楼、体教楼和变电所、水泵房、门卫等辅助用房。本项目引入一路10kV 电源至变电所内,校区内各建筑均由变电所以380V/220V 三相四线电缆直接埋地至建筑内的总配电箱。本项目业主对智能化设计要求较高,本文主要针对教学楼的电气设计进行详细说明。 二、强电设计: 1.供电 学校里除了消防用电和应急疏散照明等重要负荷为二级负荷,其他的用电负荷均为三级负荷。变电所由两个电源供电。一路为10KV 电源,另一路为~380/220V 备用电源。 根据《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》《电气》的要求,变压器装置指标按30VA/m 2 计算,本项目总建筑面积约1.5 万m 2 ,考虑未来发展,变电所内设计一台630kVA 干式变压器。 教学楼一层设置电源总箱,各层强电间内设置楼层分电箱,采用放射式配电方式直接分配至各层的教室内,教室设置用户箱,对教室内用电设备进行集中控制。 2.照明: 教学照明应注意解决好反复的长距离注视黑板或教学模型与近距离记录笔记和阅读教材的视觉功能要求,为此处理好教室照度与亮度分布是很关键的课题。 在正常视野中一些物件表面之间的亮度比,宜限制在下列指标之内: 书本与课桌面和书本与地面1∶1/3 书本与采光窗1∶5 教室内表面反射系数宜控制在下述范围: 顶棚ρ=50% ~70% ,墙面ρ=40% ~60% ,黑板ρ≤20% ,地面ρ=30% ~50% 。 并且在一个教室内,从任何正常位置水平视线45°以上高度角所能观察到任何发光体的亮度值不宜超过5000cd 。 普通教室课桌面0.75m 水平面上的照度不低于300Lx ,功率密度值11W/m 2 ,教室荧光灯纵向布置,与黑板垂直并采取与学生视线平行方向布灯,可减少眩光和光幕反射区,并可以有助于依据天然光的变化控制开灯范围而有利节电。 荧光灯不宜选用裸灯或盒式光带形式,应选用具有较大的保护角,光输出扩散性较好,照度均匀,也可以选用能有效地限制眩光和光幕反射的灯具(如蝙蝠翼式光强分布特征的灯具)。灯具的布置应考虑其允许的距离比,使教室的水平照度具有一定的均匀度。一般纵向最大距离比取1.3 ;横向可取1.5 。另外黑板照明灯不应对教师产生直接眩光,还不应对学生产生反射眩光,因此黑板灯应选用具有向黑板方向投光的专用黑板灯具,其安装高度与黑板间距可参照如下表: 灯具安装高度(米) 2.7

火力发电厂电气一次部分毕业设计说明

目录 前言·· 1 摘要及关键词·· 2 第1章主接线的设计·· 3 1.1 发电机台数和参数的确定··3 1.2 变压器台数和参数的确定··3 1.3 厂用电的设计的确定·· 4 1.4 220kV主接线的设计··6 第2章短路电流计算点的确定和短路计算结果·· 9 2.1短路电流计算点的确定··9 2.2短路电流计算··9 2.3 短路电流计算结果··16 第3章主要电气设备的配置和选择·· 16 3.1主要电气设备的配置··16 3.2主要电气设备的选择··17 第4章所选电气设备的校验· 21 4.1 断路器的校验··22 4.2 隔离开关的校验··23 4.3 电流互感器的校验··23 4.4 母线的校验··25 第5章继电保护的配置和考虑·· 25 5.1概述··25

5.2发电机保护配置··27 5.3变压器的保护配置··29 结论·30 辞·· 31 参考文献·32 附录一所选设备一览表·33 附录二电气主接线·35 前言 毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它将从思维、理论以及动手能力方面给予我们严格的要求。使我们综合能力有一个整体的提高。它不但使我们巩固了本专业所学的专业知识,还使我们了解、熟悉了国家能源开发策略和有关的技术规程、规定、导则以及各种图形、符号。它将为我们以后的学习、工作打下良好的基础。 能源使社会生产力的重要基础,随着社会生产的不断发展,人类使用能源不仅在数量上越来越多,在品种及构成上也发生了很大的变化。人类对能源质量也要求越来越高。电力使能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。电能也是发展国民经济的基础,使一种无形的、不能大量存储的二次能源。电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同时瞬间完成的,须随时保持功率平衡。要满足国民经济发展和要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展规律。因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。而变电站在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重要的作用。它承担着变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的责任。222KV变电站电气部分设计使其对变电站有了一个整体的了解。该设计包括以下任务:1、主接线的设计 2、主变电压器的选择 3、短路计算 4、导体和电气设备的选择 5、所用电设计

相关文档
相关文档 最新文档