文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 拟建项目污水处理初级方案复习课程

拟建项目污水处理初级方案复习课程

拟建项目污水处理初级方案复习课程
拟建项目污水处理初级方案复习课程

拟建项目污水处理方案

1、工程概述

1.1. 工程简介

该项目在生产过程中有三股不同废水,分别为硅片生产废水、太阳能电池片生产废水、和各类废气产生废水,同时本项目每天也产生一定量的生活污水,考虑到该项目可生化性比较差,所以决定将生活污水引进入生产废水中进行共同处理。本工程设计流量2500m3/d,其中生产废水2340m3/d,生活污水160 m3/d。

1.2进水水质

硅料准备阶段各类清洗废水主要污染物的源强见下表所示:

阳能电池片生产线的制绒清洗工序和去磷硅清洗工序废水的主要污染物的产生源强见下表所示:

废气处理系统产生的废水的主要污染物的源强见下表所示:

职工生活污水主要污染物源强见下表所示:

1.3出水排放标准

该项目出水排放要求达到中水回用一级A标准,如下表:

2.1. 设计原则

本设计遵循如下原则进行工艺路线的选择及工艺参数的确定:

◇采用成熟、合理、先进的处理工艺,处理能力符合处理要求。

◇投资少、能耗和运行成本低,操作管理简单,具有适当的安全系数,各工艺参数的选择略有富余,并确保处理后的污水可以达标排放。

◇根据地形地貌,结合站区自然条件及外部物流方向,并尽可能使土石方平衡,减少土石方量,以节约基建投资,降低运行费用,即在满足工艺要求的条件下,尽量减少建设投资,降低运行费用。

◇废水处理系统在运行上有较大的灵活性和可调性,可以适应污水水质、水量和水温的波动,即处理设施应有利于调节、控制、运行操作。

◇处理设施具有较高的运行效率,以较为稳定可靠的处理手段完成工艺要求。◇总图设计应考虑符合环境保护要求。管线设计应包括各专业所有管线,并满足工艺的要求;工程竖向设计应结合周边实际情况提出雨水排放方式及流向;◇在设计中采用耐腐蚀设备及材料,以延长设施的使用寿命。

◇废水处理系统的设计考虑事故的排放、设备备用等保护措施。

◇所有设计应满足国家相关专业设计规范和标准;

◇所有设备的供应安装应满足国家相关专业施工及安装技术规范;

◇所有工程及设备安装的验收及资料应满足国家相关专业验收技术规范和标准。

2.2. 设计依据

2.2.1 国家现行的建设项目环境保护设计规定。

2.2.2 国内外有关该类废水治理的技术资料。

2.2.3 业主提供的基础资料。

2.2.4 同类废水治理的工程经验和技术。

2.2.5 设计技术规范与标准。

该废水处理项目的设计、施工与安装严格执行国家的专业技术规范与标准,其主要规范与标准如下:

《室内排水设计规范》(GBJ14-87)

《室外排水设计规范》(GBJ14-1996)《污水综合排放标准》(GB8978-1 996)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号,1998.11.29)

《给排水设计手册》

《水处理设备制造技术条件》(JB2932-86)《水处理设备油漆、包装技术条件》(ZBJ98003-87)

《机械设备安装工程施工及验收规范》(GBJ231—75)

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GBJ236—82)

《焊接标准》(GB985-80)

《采暖通风和空气调节设计规范》(GBJ19-87)

《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)

《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002)

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2001)

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)

《电气装置施工及验收规范》(GBJ232—82)

《电力建设施工及验收设计规范》(DLJ58-81)

《低压电气设备控制》(GB/T4720-1984)

《供配电系统设计规范》(GB50052-95)

《低压配电设计规范》(GB50054-95)

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92)

《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)

《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95)

《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)

《工业企业照明设计标准》(GB50034-92)

《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)

《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

3、工艺装备及特点

3.1工艺流程

硅片、太阳能电池片生产废水,具有悬浮物和氟化物浓度高、可生化性效果差等特点。针对这种废水有微电解、混凝沉淀、催化氧化[21等处理工艺,本工程综合经济效益、环保效益和社会效益分析选定混凝沉淀一水解酸化一生物接触氧化一混凝沉淀工艺对该废水进行处理。具体工艺流程见图如下:

3.2工艺流程说明

废水自流进入格栅沉砂池,初沉处理后进入生产废水调节池内均衡水质水量,然后废水用泵提升进入pH调整池,加入石灰浆对pH进行调节,调节后的废水自流入一级反应池与混凝剂PAC进行混凝反应,有效地去除SS及部份COD;经混凝后的废水流入一级沉淀池进行泥水分离,上清液与生活污水一起进入水解酸化池,在缺氧条件下,污水中的大分子及难降解有机物发生水解;之后再进入好氧池,在有氧条件下,填料上生长的好氧或兼氧微生物以污水中的有机物为基质进行生命代谢,大部分有机物被分解成无害化的水和二氧化碳,氨氮转化成硝

态氮,同时合成新的微生物细胞;部分自养型微生物则消耗微生物细胞,减少剩余生物污泥的产生。当生物膜生长到一定厚度时,内层的生物膜由于缺氧而转变为厌氧性膜,当厌氧层再增加到一定厚度时,因气态代谢产物的不断逸出,减弱了生物膜在填料上的固着力,从而使老化的生物膜脱落,生成新生物膜,使生物膜得以更新。脱落的生物膜进入二级反应池进行再次混凝,进一步去除SS及少量COD,经混凝后废水自流入二级沉淀池进行泥水分离,最后经排放井后达标排放。沉淀池沉淀下来的污泥通过排泥泵排至污泥浓缩池,而后泵入带式压滤机脱水,干泥收集后定期外运,压滤液回调节池,污泥浓缩池的上清液排到调节池进行处理。

3.3工艺特点

本工艺作为工程处理的最佳方法具有以下特点:利用地理优势和合理的高程设计,污水采取?次提升,后续靠重力自流,节约了电耗;把生活污水引入系统,不仅改善了废水的可生化性,而且处理了生活污水;采用混凝沉淀作为生物处理的预处理,不仅大大降低浊度,而且在一定程度上可以提高废水的可生化性;水解酸化池中悬挂组合填料,提高了污泥泥龄和污泥浓度;采用生物接触氧化工艺不仅能处理有机污染,而且能达到污泥稳定的目的;在接触氧化池中采用溶解氧在线监测仪控制风机的启闭,不仅节省了电耗,而且保证了供氧的稳定;在接触氧化池后采用混凝沉淀,提高了污泥的沉降性能,保证了出水水质。

3.4主要构筑物参数

污水处理-工程设计方案

污水处理-工程设计方案(总 24页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目 录 第一章 概述-----------------------------------2 第二章 工程概述-------------------------------4 第三章 污水处理工艺设计-----------------------10 第四章 主要处理构筑物及设备-------------------15 第五章 工程投资估算---------------------------21 第六章 技术经济分析---------------------------25 第七章 治理效果分析---------------------------27 第八章 配套工程-------------------------------28 第九章 组织机构及人员编制---------------------29 第十章 工程项目实施计划及管理-----------------30 第十一章 污水处理站内总图设计-------------------32 第十二章 事故应急预案---------------------------34 第一章 概 述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分 污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】

污水处理厂施工组织设计

污水处理厂施工组织设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

XX市XX镇污水处理工程 施 工 组 织 设 计 有限公司 二0一0年十一月九日 目录

一、工程概况 本工程为XXX镇污水处理工程建设项目(包括方案设计、施工、调试、运行、交付使用等总承包)。设计规模为污水处理能力2000立方米/日。该工程要求出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级标准中的B标准。 1、主要工作内容 工艺设备安装 主要有格栅、闸门、潜水搅拌器、曝气机、污泥泵、潜水泵、罗茨鼓风机等。 2、工程特点 1)本工程水处理设备和建筑物布置采用半地下式,施工现场狭长,给施工管理带来一定的难度。 2)本工程属小型污水处理系统工程,机、电设备类型比较多,安装精度要求高,因此,土建施工时,在工序繁多的情况下,必须精心组织、精心施工、确保机、电设备按要求顺利安装,确保建成后的污水处理能力满足要求。 3)本工程设备安装预留预埋工作量大,施工面分布广,交叉作业多,预留预埋精度要求高,对设备调试工作要求高。 4)本工程场地状况,虽然设计容积率很低,但单体工程多,地下工程量大,多工种、多工序交叉作业是影响工程进度的关键,合理的施工组织是保证工程进度的关键。

二、工程目标 1 、质量目标: 按国家规定的施工规范和质量标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行施工验收规范要求,确保达到国家建筑安装工程施工质量验收标准的合格标准。 2、工期目标: 确保在工期65天内完成合同内容的施工任务,交付业主使用。 3 、安全目标 杜绝死亡事故发生,避免重任,减少轻伤。 4、文明施工目标: 争创市施工现场综合考评样板工地。 5 、成本目标: 科学管理,提高作业队伍素质,减少人力、物力的浪费,充分利用公司现有资源和社会生产力要素市场,严格把关,把工程成本牢牢控制在投标价以内。

污水处理池施工工艺方案

污水处理池施工方案 一、编制依据 1、污水处理池工程平面布置图、高程图。 2、污水处理池工程设计图纸。 3、污水处理池工程地质勘查报告。 4、国家及部门颁发的现行有关施工技术规程、检 查标准。 二、工程概况 污水处理池呈长方形,东西长50米、南北长64 米,基底标高-3.8米,地下自然水位0.8米左右,自然地坪为±0.00米,污水处理池开挖深度从场 地自然地坪标高向下挖深入-3.5米左右。 三、施工准备 1、机械准备 本次开挖工程量约10000立方米,开挖土方运到仓库、车间用于回填。多余土方运到业主指定地点堆放。机械的配置既要保证工作的需要,又要保证不能让机械停滞窝工,因此根据开挖深度、工作面积、运输距离配置机械如下:挖掘机2台、自卸车8-10辆。 2、技术准备 按照设计总平面布置图进行定位放线,放出拟

开挖土方上下口连线。并在四角设置永久定位桩,保证随时可以快速确定土方的开挖连线。 将建设单位提供的高程点作为原水准点引测到现场,并在施工现场不易变形、破坏处建立2-3个永久性高程点,作整个建筑施工过程中标高控制基准点。 四、土方工程开挖方案 污水处理池为筏板基础,基础深-3.5米左右,根据现场情况自北向南进行整体开挖。 开挖土方多为流沙土质及粉质粘土。透水性较差,遇水易液化为保证土方开挖和基础施工安全,本次开挖采用增加工作面和放坡作业方式进行土方开挖,基坑挖土工作面宽度确定为池底板边缘外出1米,放坡系数为1:1.。 五、土方工程开挖施工要点 1、因基槽上面存在部分建筑垃圾不能用于回填,挖土采用分层开挖,上面建筑垃圾运到甲方指定位置存放,原土用于回填仓库、车间。 2、在基槽开挖期间,机械开挖土方时,设专人负责指挥,测量人员密切配合,随时施测基坑连线及基底标高,确保土方开挖到位和不超挖,预留15mm-20mm 人工清理,防止机械扰动基底持力层。 3、人工清土时,在坑底每隔5-6m设置一个标高控

村生活污水处理工程设计方案

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

目录第一章项目概况1 1.1.项目背景1 1.2.编制依据及范围1 1.3.设计原则2 1.4.村庄概况3 1.5.存在问题4 1.6.项目建设必要性5 1.7.项目建设场地概况6 第二章污水收集系统设计方案7 2.1.排水现状7 2.2.设计内容7 2.3.排水体制7 2.4.污水收集系统设计原则8 2.5.雨水管道设计方案8 2.6.污水管道设计方案9 第三章污水处理工艺选择13 3.1.污水量预测13 3.2.设计进、出水水质14 3.3.技术选择依据15 3.4.污水处理技术概述及比较15 3.5.工艺选择21

第四章建筑结构设计27 4.1. 结构设计27 4.2. 建筑材料和施工条件27 第五章主要构筑物及设备材料28 5.1.主要构筑物28 5.2.主要设备、材料29 第六章环境保护31 6.1.施工噪声的控制31 6.2.施工现场废物的处理31 6.3.倡导文明施工31 6.4.制定废弃物处置和运输计划31第七章工程投资概算32 7.1.工程概算32 7.2.编制内容32 7.3.编制依据32 7.4.概算编制原则32 7.5.工程项目投资概算33 第八章成本分析34 8.1.电耗34 8.2. 成本分析34 第九章工程效益35 9.1.环境效益35

9.2.经济效益35 9.3.社会效益35 第十章工程总承包施工方案37 10.1.工程建设及调试方案37 10.2.工程建设重点分析37 10.3.建设期管理组织结构概述38 10.4.项目管理组织机构38 10.5.建设期工程进度及工程质量的保证40 10.6.工艺调试方案40 10.7.时间安排40 10.8.运营管理方案41 第十一章结论42

生活污水处理方案设计方案

生活污水处理方案设计方案 1 概述 生活中的废物、污水是水体的主要污染源之一。生活污水中含有大量有机物,未经处理就直接排放,会造成水体富营养化,进而导致水体缺氧、发臭、藻类大量滋生、鱼类死亡等,严重破坏了水体的生态平衡。因此,为保护生态环境,必须对该种污水进行治理。 本设计方案适用于生活污水处理。由于小城镇过去“重建设,轻环保”的旧观念,城镇基础设施建设远远落后于城镇建设的发展,缺乏必要的污水收集系统和污水处理设施,污水无序乱流,不仅直接污染了小城镇自身生态环境,而且造成了河湖水体的严重污染,已成为区域性水环境的重要污染源。根据有关报导,预计今后我国70%以上的生活污水将来自城镇及小区。可见小城镇的污染治理关系到我国环境状况和可持续发展的战略目标,是十分重要和必要的,也是非常有前途和极具生命力的。城镇污水处理设施建设规模应遵循以下几项原则,综合考虑确定:①满足城镇总体规划的要求;②按城镇自然地理地形地貌特征划定汇水区;③避免远距离输水,就近再生处理、就近排放、就近利用;⑤城镇近期投资能力;污水收集系统与污水处理设施配套。本设计方案在项目构成、工艺与装备、配套工程、劳动组织与劳动定员等方面,根据所选的工艺技术特点和污水处理设施运营管理的基本要求,结合当地的实际情况

均进行了科学合理的设置,并达到国家的排放标准。 本设计方案拟采用的处理工艺为生物接触氧化,出水可达到国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)三级标准要求。 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L) 2 设计依据、原则及范围 2.1 设计依据 (1) 建设单位提供的污水水质、水量等基础资料 (2) 《室外排水设计规范》(GB 50014—2006) (3) 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) (4) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008) (5) 《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93) (6) 《给排水工程概预算与经济评价手册》

污水处理工程施工设计方案

项目名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 投标文件 投标文件容:技术标

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量保证措施 三、施工总进度及保证措施 四、施工安全措施 五、文明施工措施 六、施工场地治安保卫管理 七、施工环保措施 八、施工现场总平面布置 九、现场组织管理机构 十、与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合

一、施工方案与技术措施 1.1.工程概况 1.1.1.工程名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 1.1. 2.设计单位:省建筑设计研究院 1.2.编制依据 a.茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程招标文件; b. 茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程施工图; c.现行国家有关工程施工规、规程及技术标准; d.省有关政策和文件规定; e.现场踏勘情况; f.我单位ISO9001质量管理体系文件; g.我单位施工类似工程施工经验等。 1.2.施工方案与技术措施 1.2.1.人工挖孔桩施工 本工程采用人工挖孔端承灌注桩,采用中风化铁质粉砂岩作为地基持力层,f K=1200Kpa,地质情况复杂。 人工挖孔桩施工前,应作好现场排水措施,按照施工总进度计划要求,安排足够的劳动力与机械。 1.2.1.1.机具准备

提升机具:1T卷扬机配三木塔、橡胶吊桶。 挖孔工具:短柄铁锹、镐、锤、钎、风镐等。 混凝土浇注机具:混凝土搅拌机、小直径插入式振捣器、串筒等。 其它机具及设备:钢筋加工机具、支护模板、支撑架、36V低压变压器及外照明设施等。 1.2.1.2.施工准备 1.2.1.2.1.认真研究阅读地质勘察报告及施工图纸,正确掌握桩基设计要求。首先,应对挖孔作业的整体可行性做出正确判断,然后对挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象,以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性评估,并且针对性地制定有效的技术和安全防措施。 1.2.1.2.2.组织施工图纸会审,在开工前将问题进行消化。 1.2.1.2.3.测量放线与开孔测量放线按前面的放线方法进行,本工程的孔桩桩心与柱心重合,故大部分处于与轴线偏心的位置,在定位时,一定要查清上部柱的截面尺寸及偏心情况。本场地硬化状况良好,在场地上直接用红油漆将孔尺寸加工作面作为开挖区域,同时将孔桩的正交轴线在距桩心1.5~2米的围用红油漆标注清楚,便于以后复核。 1.2.1.2.4.搞清楚各桩基技术参数:桩身尺寸(桩径、扩底、桩长、桩底及桩顶标高),钢筋笼的要求。 1.2.1.2.5.掌握桩基持力层岩体要求。 1.2.1.2.6.弄清楚地勘单位提出的在施工过程中可能遇到的问题

生活污水和施工废水处理方案

屯西220kV变电站新建工程生活污水和施工废水处理方案 屯西220kV变电站工程施工项目部 2014年06

一、编制依据 编制依据如下: 一、《中华人民国环境保护法》 二、《ISO14001环境管理体系标准》 三、《OHSAS18000职业安全与卫生管理体系标准》 四、企业环境管理系列文件《公司环境管理手册》 五、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 六、《中华人民国水污染防治法》 七、《中华人民国固体废物环境污染防治法》(1995.10.30) 八、《职业病防治法》 九、《省建筑施工安全文明标准示图集》 十、《重大危险源辨识》(GB18218-2000) 十一、《城市区域环境振动标准》(GB10070-88) 十二、《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992) 十三、《常用危险化学品储存通则》(GB15603-1995) 十四、《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》(安监管人字〔2002〕123号)十五、《项目施工组织设计》 二、污水排放管理目标 生产、生活用水排放控制在国家规定围,项目部根据施工组织设计、现场平面布置图等要求,在施工前对职工宿舍、食堂、办公区、生产区认真选址,以方便、安全、达标为目标布置。在施工过程中现

场设置集水井及沉淀池,沉淀后排放建设单位指定的排污管网。项目部还确定:由技术负责人组织、编制污水排放管理方案、管理目标,对现场管理人员进行职责分配,明确岗位,并及时请环保部门检测。污水排放标准:生活污水:先经过隔油池处理,达到国家二级排放标准。 生产污水:排放前无明显悬浮物,达到国家二级排放标准。 三、管理人员职责 项目经理职责:为污水排放管理第一负责人,执行国家有关法律法规,确定各管理人员职责,协调各管理人员之间关系,组织联系相关部门进行检测。 技术部负责人:负责组织《排污管理方案》的编制、修订、分配、监督各职责人员进行方案的执行实施;组织相关法律法规、标准的学习。 安全员:监督、巡查污水排放情况,负责日常安全检查,对集水井、沉淀池、排水沟定期检查。 技术员:协助编制《排污管理方案》,根据方案对实施人员进行详细的交底并监督执行。 施工员:在施工过程中严格执行排污管理方案。定期组织清理沉淀池、排水沟并作好记录。 四、排污控制措施 施工期间的水污染主要是施工泥浆水、车辆冲洗水、施工人员生活污水、雨季地表径流等。

农村生活污水设计方案

农村生活污水处理工程 设计方案

目录 第一章概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 编制依据、原则、范围及治理目标 (3) 第二章污水收集管网系统设计 (5) 2.1 设计原则 (5) 2.2 收集管路系统 (5) 2.3 收集管网设计要求 (7) 2.4 收集管网汇总 (9) 第三章污水生态处理系统设计 (10) 3.1 设计水质和水量 (10) 3.2 工艺流程 (11) 3.3 构筑物及材料说明 (15) 第四章投资概算 (16) 4.1 污水收集管网投资概算 (16) 4.2 生态处理系统投资概算 (17) 4.3 运行费用 (17)

第一章概况 1.1 工程概况 1.2 编制依据、原则、范围及治理目标 1.2.1 编制依据 1)当地周围环境状况的调查与监测资料; 2)《浙江省农村生活污水处理技术规范》DB33/T 868-2012; 3)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; 4)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002; 5)《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50104-2002; 6)《给水排水设计手册》,中国建设工业出版社; 7)《室外排水设计规范》GB50014-2006; 8)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 9)《城市污水处理工程项目建设标准》(修订); 10)《人工湿地污水处理技术导则》RISN-TG006-2009; 11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 12)《砌体结构设计规范》GB50003-2001; 13)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002; 14)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 1.2.2 编制原则 根据国家和当地有关环境保护法规的要求,对农村生活污水整治,使之符合国家和当地水质标准,取得明显的环境和社会效益,使企业树立良好的社会形象。 1)严格执行有关环境保护的各项规定,使处理后的水质各项指标达到国家要

污水处理工程施工组织设计方案

调节池、污泥池施工技术方案 施工技术方案: 1、施工程序:定位放线土方开挖地基处理混凝土垫层池底及池壁混凝土浇池底及池壁混凝土养护池壁模板拆除池顶模池顶钢筋绑扎池顶混凝土养护蓄水试验外抹灰基坑回填土 交工验收 2、土方开挖 根据总图进行污水污泥池的定位放线,放线后进行土方开挖,由于处在填方区,基坑按1∶0.7进行放坡,并在基坑东面修筑一条材料运输通道按1:1.25进行放坡,保证底边宽度为4米。基坑开挖时采用一台WY60挖沟机和一台装载机配合,装载机将挖沟机挖出的土方运至离施工现场100米远处,设一临时堆土场堆土,减少基坑边缘所承受的静载,防止基坑塌方,基坑回填时再运回进行回填。. 基坑挖至设计标高后,由业主、监理检查验收合格后方可进行下道工序,并作好隐蔽记录。 基坑回填时,先清除坑杂物,分层回填。 (1)钢筋在工棚中集中下料预制成型,钢筋接头和钢筋配制必须认真计算,合理搭配,统一编号。 (2)钢筋绑扎:先绑扎池底板钢筋及池壁钢筋,待池底板和池壁混凝土浇筑完后,再绑扎池顶板钢筋。 池底板钢筋绑扎前,用墨线弹出池底板边线及池壁线等,并做出明显标记,然后根据标记放置钢筋,底板钢筋交叉点全部绑扎。钢筋接头采用绑扎搭接及部分双面焊接,钢筋接头应错开,同一截面的钢筋接头不得超过绑扎:25%,焊接:50%。为保证上层钢筋的位置,上层钢筋采用Φ12的钢筋做成铁马镫支起,铁马镫纵横间距0.9m呈梅花形布置。 池壁钢筋绑扎时,按照标注在垫层上的墨线开始绑扎,绑扎时采取临时加固措施,池壁的上中部用横筋加固,侧部用Φ12的钢筋做成斜撑固定,保护层用水泥砂浆垫块控制,纵横间距1.0m 池顶板钢筋绑扎时,先在池顶板的底模板上弹出钢筋间距的墨线,按照弹出的墨线绑扎池顶板钢筋。为保证上层钢筋的位置,上层钢筋采用Φ12的钢筋做

村生活污水处理工程设计方案

X X市X X区X X镇X X村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月 目录 1.7.项目建设场地概况................................................ 3.2.设计进、出水水质................................................

3.5.工艺选择........................................................ 6.3.倡导文明施工.................................................... 7.1.工程概算........................................................ 9.2.经济效益........................................................

第一章项目概况 1.1.项目背景 1.1.1.项目名称 XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 1.1. 2.建设单位 XX市XX区环保局 1.1.3.编制单位 XXXX环保工程有限公司 1.1.4.项目地点 XX市XX区XX镇XX村 1.2.编制依据及范围 1.2.1.设计依据 (1)《XX市农村生活污水处理适用技术指引》 (2)XX区XX镇XX村地形测绘图资料 (3)XX区XX镇XX村村委对污水处理设施用地的要求 1.2.2.相关规范及标准 (1)《室外排水设计规范》GB50014-2006 (2)《室外给水设计规范》GB50013-2006 (3)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》CJJ31-89 (4)《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规范》CJJ60-94 (5)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 (6)《污水综合排放标准》GB8978-199

污水处理厂施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、工程计划 (3) 四、开工前准备 (3) 五、施工方案 (4) (一)土方工程 (4) (二)工艺设备安装工程 (7) 六、保证工期措施 (17) (一)技术措施 (17) (二)管理措施 (18) 七、保证质量措施 (19) (一)质量管理措施 (19) (二)质量保证组织措施 (20) 八、人员配备 (22) (一)项目管理机构配备情况表 (22) (二)人员配备枝状表 (23) 九、主要措施 (24) (一)安全保证措施 (24) (二)成品保护及经济工作措施 (26) (三)文明施工保证措施 (27) (四)雨季施工措施 (29) (七)保证工期措施 (31) 附表 (33)

污水厂改造工程施工方案 —— 一、编制依据 1.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 2.建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 3.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005) 4.建筑工程施工现场供电安全规范(GB50194-93) 5.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88) 6.《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60-9 7.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8.《给水排水构筑物及验收规范》(GBJ141-90) 9.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) 10.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-202) 11.《全国通用给水排水标准图集》(S128) 12.《通风及空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 13.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2003) 14.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 15.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ108-2003)

污水处理施工方案方案

污水处理施工方案方案 施工组织设计,方案,报审表工程名称:西宁特殊钢股份有限公司总排废水处理及回用项目编号: 致:青海铭鑫实业责任有限公司,监理单位, 我方根据施工合同的有关规定完成了西宁特殊钢股份有限公司总排废水处理及回用项目方案的编制~并经我单位上级负责人审查批准~请给予审查。 附件:施工方案1份 承包单位,章,: 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 监理单位: 总监理工程师: 日期: 西宁特殊钢股份有限公司总排废水处理及回用项目 施 工 方 案 编制: 周德兴 审核: 田洋

批准: 苏红立 青海宁蒲安装工程有限公司 目录 第一章项目名称第二章项目概述第三章编制依据第四章工程总目标 1、工程质量目标 2、工期目标 3、安全生产目标 4、文明施工目标 5、服务目标 6、协调目标 第五章项目实施一、施工部署 二、生产准备 1、施工用电 2、材料的供应 3、施工安装前的准备工作三、管道施工技术措施及要求 1、下料及连接 2、安装要求: 3、管架制作安装: 4、焊接技术要求 5、检验要求 第六章项目部组织机构及职责 一、项目部组织机构 二、项目部主要管理人员质量职责 1、项目经理质量职责 2、项目技术负责人 3(项目施工员质量职责 4(项目质检员质量职责

5(项目资料员质量职责 6(项目预核算员质量职责 7(项目材料员质量职责 8(项目安全员质量职责 9、项目计量员质量职责 10、项目保管员质量职责第七章质量保证措施第八章健全安全生产管理制度 1、明确安全生产责任制 2、加强职工“三级”安全教育 3、进行安全技术操作规程 4、坚持特种作业人员持证上岗 5、班组坚持“三上岗~一讲评”活动 6、遵章守纪、标记显明 7、工伤事故处理 8、建立健全安全生产组织机构 9、安全技术措施 第九章文明施工管 第一章项目名称 西宁特殊钢股份有限公司总排废水处理及回用项目 第二章项目概述 西宁特殊钢股份有限公司总排废水处理及回用项目位于柴达木路北侧西钢厂区内。 根据甲方提供的图纸和我们实地勘查~现场项目施工大部分处在?0以下~本项目敷设的管道种类较多~并有各种设备和闸门、阀门的安装~土建工程也在进行~因此~各工程面的展开有许多意想不到的困难~本着求实务进的原则~我公司在施工过程中~想办法克服各种困难~圆满完成施工任务。 第三章编制依据

500吨生活污水处理工程方案

500吨生活污水处理工程 5.3厂区工艺设计 本工程包括的处理构筑物有:格栅渠、隔油池、调节池、反应池、沉淀池、配水池、人工快渗池、出水计量渠、污泥干化池及综合房等。 5.3.1格栅渠 格栅的功能去除污水中较大块状的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物,以保证后续处理构筑物的正常运行,保护水泵机组。 按500t/d水量,变化系数取Kz = 2.50进行设计,采用人工格栅2道。 设计流量为Q = 500t/d,栅前水深为h=0.3m,过栅流速取v=0.6m/s,进水渠道宽B = 0.8m,格栅安装倾角a= 60o,格栅渠道深2.00m。 格栅池工艺尺寸:LXBXH = 3.50m>0.80mX2.00m 设置人工格栅2道 结构:钢筋混凝土结构 附属设备: 粗格栅1道,参数:B=0.8m 间隙宽b=20mm 细格栅1道,参数:B=0.8m 间隙宽b=5mm 5?3?2隔油池 隔油池的功能是去除污水中的浮油,设计池内水平流速较小,污水中的轻油滴在浮力作用下上浮,并且聚积在池的表面,人工定期将池内浮油撇除。 按Q=500t/d,变化系数取Kz=2.50进行设计。 停留时间1h 有效水深2.9m 有效容积V=35m3 隔油池工艺尺寸:LXBXH = 3.50m X3.40mX4.70m 结构:钢筋混凝土结构

本项目处理对象是城镇污水,其水质水量变化较频繁,设置调节池一座,对 进水水质水量进行调节,减轻水质水量变化对后续污水处理工艺的冲击负荷按Q=500t/d,变化系数取Kz=2.50进行设计。 有效水深:2.80m 停留时间:10h 有效容积:157.50m3 工艺尺寸:LXBXH=12.50mx4.50m><4.70m 结构:钢筋混凝土结构 附属设备: 潜污泵2台(1用1备) 型号:WQ25-8-1.5 参数:Q=25 m3/h, H=8m, N=1.5kW 污水计量:在污水提升管路上设置电磁流量计,对污水瞬间流量和累积流量进行计量。 附属设备:电磁流量计1套DN50 5?3?4反应池 在絮凝反应池中,采用机械搅拌,创造适当的水力条件,投加絮凝剂、助凝剂与污水混合发生絮凝反应,在一定时间内凝聚成具有良好物理性能的絮凝体,为杂质颗粒在沉淀阶段迅速沉降分离创造良好的条件。 按500t/d水量进行设计。 单格工艺尺寸:LXBXH=1.30mx1.30m>2.20m 共3 格 水力停留时间:30mi n 有效水深:1.80m 单格有效容积:3 m3 结构:地上式钢筋混凝土结构 附属设备: 混合搅拌机:1台,N=0.37kW 絮凝搅拌机:2台,N = 0.37kW

污水处理系统设计方案

污水处理系统设计方案 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT ≥36h 。 池型:三格化粪池。 设计流量:Qmax =600m 3 /d =25m 3 /h =0.0069m 3 /s ; 污水部分容积: Nqt 100030243 V 11000 1000 = = =720m 式中:N ——化粪池的实际使用人数; Q ——每人每天的生活污水量(L/人·d ),一般取20-30 L/人·d ; T ——污水在化粪池中的停留时间(h ); 根据有关规定,污水在化粪池的停留时间取24~36h 。 污泥部分容积: aNT(1.00b)K 1.20.7100036(1.00-0.950.8 1.23 V 2 1.00-0.91000 (1.00-c)1000 = = =12m )() - 则化粪池有效容积V=V 1+V 2 =720+12=732m 3 数量:2座 单座有效尺寸:L ×B ×H=9.0×8.0×5.0m 单座设计尺寸:L ×B ×H=9.0×8.0×5.5m 设计总容积:792m 3 结构方式:砖混。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处 理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。

②、设计数据 A、设计流量: Q=500m3/d=21m3/h=0.0058m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取2.2,Q max为0.0128m3/s。 B、栅前进水管道: 栅前水深(h)、进水渠宽(B1)与渠内流速(v1)之间的关系为 v1 = Q max / B1h , 则栅前水深 h = 0.50 m, 进水渠宽 B1 =0.5m, 渠内流速 v1 = 0.04 m/s, 设栅前管道超高 h2 = 0.30 m。 C、格栅: 一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。 格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~ 60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。 为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s。但如用平均流量时速度为0.3 m/s,另外校核最大流量时的流速。 栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用) 锐形矩形ζ=β s b 4/3β= 2.42 图2-1 格栅断面形状示意图 (4) 进水管道渐宽部分展开角度α1= 20°。 (5) 当格栅间距为16 ~ 25 mm时,栅渣截留量为0.10 ~ 0.05 m3/103m3污水,当格栅间距为30 ~50 mm时,栅渣截留量为0.03 ~0.01m3/103m3污水。本设计中,格栅间距为20mm,所以设栅渣量为每1200 m3污水产0.08m3。 ③设计计算 A、栅条的间隙数n Q max (sinα)1/2

污水处理厂工程施工组织方案

目录 第一章编制说明 (2) 第二章施工部署 (7) 第三章进度、机械、劳动力及材料计划 (10) 第四章主要部位施工 (17) 第五章施工保证措施 (28)

第一章编制说明 第一节编制依据 1、省xx科技工程提供的生活污水处理厂的1000吨 /日某污水处理厂工程施工设计图、省xx科技工程提供的石材废水处理厂的10000吨/日某污水处理厂工程施工设计图。 2.岩土工程勘察提供的岩土工程勘察报告。 3.工程现场踏勘及业主介绍的情况。 4.土建、市政工程有关施工技术验收标准。 5.本公司ISO9002质量体系系列文件及近年来已承建过类似工程的施工经验。

第二节编制原则 1.按施工文件中的各项条款要求进行编制。 2.按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规和验收标准,按图施工。 3.制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量创“钱江杯”。 4.保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划。 5.采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 6.制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的计划投入确保工程施工最合理的平面布置方案。 7.实行经济核实,推广增产节约,努力降低生产、材料成本,提高经济效益的措施。

第三节工程概况 一、工程简介 污水处理厂位于市西部,省市的重点工程。污水处理厂总设计规模分别为生活污水处理厂的1000吨/日污水处理厂工程和石材废水处理厂的10000吨/日污水处理厂工程。他的建成将进一步完善生活污水和石材废水处理功能,改善某的投资环境和市金牛区人民的生活环境,是一项功在当代、利在千秋的造福实事工程。 本次新建工程共分2个标段,本工程生活污水工程容有格栅调节池、清水池、出水渠、污泥池各一座;石材废水工程容有沉淀池、混凝反应池、集水池、污泥浓缩池、加药池各一座,全部采用现浇钢筋砼结构。 工程质量国家现行的有关工程施工规及质量检验评定标准进行验收。 工期要求:在2012年8月主体完成,2012年9月全部完工。 工程承包形式:工程用商品混凝土、钢材有业主提供到现场,承包商负责验收、保管,其他材料由承包商采用。 资金来源:银行贷款、企业自筹。 二、工程结构简介:

污水处理工程施工方案

目录 第一章编制依据与工程概况 (5) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 第二章工程实施目标及施工总体设想 (9) 一、工程实施目标 (9) 二、施工总体设想 (10) 第三章施工现场总平面布置 (14) 一、施工临建布置策划 (14) 二、临时设施布置方案 (15) 三、施工用水、用电配置方案 (18) 四、施工机械设备的布置方案 (20) 第四章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (21) 一、工期目标 (21) 二、工期节点控制 (21) 三、施工进度计划组织安排 (22) 四、各阶段工期保障措施 (22) 五、其它影响工期的保障措施 (25) 第五章各分部分项工程的施工方案 (27) 一、工程测量施工方案 (27) 二、桩基施工 (30) 三、土方工程 (32)

四、桩头处理 (33) 五、砼池体底板施工 (34) 六、砼池体池壁、顶板施工 (37) 七、砼泵送技术 (39) 八、框架结构工程 (41) 九、砌筑工程 (43) 十、屋面工程 (44) 十一、装修工程 (49) 十二、脚手架工程 (52) 十三、道路施工 (54) 十四、满水试验 (56) 十五、钢吊车梁施工 (58) 十六、预留、预埋施工 (58) 十七、工艺管道部分 (60) 十八、电气安装 (86) 十九、自控仪表工程 (106) 第六章质量保证措施 (115) 一、工程质量目标 (115) 二、质量管理体系 (115) 三、技术措施保证 (124) 四、工程测量责任和资料管理 (125) 五、成品保护措施 (125) 六、质量通病防治措施 (129)

七、工程创优的措施 (143) 第七章安全文明施工及环境保护措施 (147) 一、安全文明施工管理目标及管理措施 (147) 二、文明施工及保证措施 (152) 三、环境保护措施 (155) 第八章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (158) 一、项目管理班子的人员配备 (158) 二、项目主要管理人员的岗位职责 (159) 第九章劳动力、机械设备和材料投入计划 (164) 一、主要劳动力投入计划 (164) 二、主要机械设备投入计划 (164) 三、主要材料投入 (166) 第十章池体抗渗漏、裂缝控制及屋面防水控制 (167) 一、池体抗渗漏控制 (167) 二、池体抗开裂控制 (170) 三、池体橡胶止水带施工控制 (170) 四、屋面防渗漏控制 (176) 第十一章关键部位施工技术及工艺 (178) 一、深基坑施工技术 (178) 二、大体积砼施工技术 (180) 三、高架支模施工技术 (182) 四、特殊工程关键施工技术 (187) 五、搅拌机安装 (189)

农村生活污水处理及池塘净化工程方案

广西南宁经开区吴圩镇新桥村新桥坡生活污水处理工程 设计 方案 2016年11月 目录 第一章前言 0 1.1项目背景 0 1.2项目概况 0 1.3村庄建设条件 0 1.4项目建设必要性 (1) 第二章设计依据与设计原则 (1) 2.1设计依据 (1) 2.2设计范围 (2) 2.3设计原则 (3) 第三章项目设计水质、水量 (3) 3.1项目设计水质 (3)

3.2项目设计水量 (4) 3.3出水执行的排放标准 (4) 3.4污水处理程度 (5) 第四章污水处理工艺技术论证 (6) 4.1污水处理工艺选择的原则 (6) 4.2污水处理各种工艺的介绍 (7) 第五章污水处理工艺说明 (9) 5.1污水处理工艺特点 (9) 5.2工艺流程示意图.................................... 错误!未定义书签。 5.3工艺流程说明 (10) 5.4工艺特点 (11) 5.4工艺组成 (11) 第六章项目建设内容 (13) 6.1项目建设内容 (13) 6.2项目选点及管网规划 (13)

第七章工程投资概算 (13) 7.1工程建设概算 (13) 7.2污水处理工程建设概算 (13) 7.3生活污水处理工程运行费用概算 (17) 第八章效益分析.......................................... 错误!未定义书签。 8.1社会效益 (18) 8.2环境效益 (18) 8.3经济效益 (19) 第九章工程进度及质保 (19) 9.1工程进度 (19) 9.2质量保证及售后服务 (20) 第十章典型案例及监测报告 (22) 10.1案例一 (22) 10.2案例二 (23)

污水处理技术设计方案

山东XXXX 有限公司300m 3/d 污水处理技术方案 目录 1.概况 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.2设计原则 2.3设计范围 3.废水处理站设计条件 3.1设计规模 3.2进水水质 3.3处理后的水质标准 4.废水处理站处理工艺方案 4.1废水的水质特性 4.2工艺流程的选择 4.3主体工艺的确定 5、废水处理工程设计

5.1主要构筑物和设备5.2平面布置与高程设计5.3电气及自控设计 5.4节能设计 5.5运行管理及劳动定员

6.工程投资概算 7、运行费用分析

1.概况 山东XXXX 有限公司生产车间比较多,排放的污水种类比较多,污水成份比较复杂,对环境污染比较严重。公司领导对环境保护比较重视,决定对公司排放的污水全部进行治理。我们根据贵公司的实际情况制订了如下污水处理方案。 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.1.1业主提供的废水水质、水量等基础资料; 2.1.2《污水综合排放标准》 ( GB8978 -1996 ); 2.1.3《室外排水设计规范》 ( GBJ14-87 ,1997 年版); 2.1.4《工业企业噪音控制设计规范》 (GBJ.87-85 ); 2.1.5《混凝土结构设计规范》 (GBJ10-89 ); 2.1.6《砌体结构设计规范》 ( GBJ3-88 ); 2.1.7《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7-89 ); 2.1.8《构筑物抗震设计规范》 (GBJ50191-92 ); 2.1.9《地下工程防水技术规程》 (GBJ108-87 ); 2.1.10《低压配电设计规范》 (GB50054-95 ); 2.1.11其它有关的设计规范和标准。 2.2设计原则 2.2.1本设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,废水处理达到国家《污水综合排放标准》GB8978-96 中的一级排放标准; 2.2.2本着技术先进、经济合理、运行可靠的原则,采用国内外成熟的先进工艺,减少工程投资和运行费用;

污水处理厂安装工程施工组织方案

污水处理厂安装工程施工方案 7.1设备工程 7.1.1设备概况 本工程工艺设备主要包括细格栅、砂水分离器、空压机、搅拌器、栅渣压缩机、水下搅拌器、斜板、离心风机、离心抽风机、浓缩脱水一体机、及各类泵、闸、阀等。起重设备主要有悬挂起重机和电动葫芦等。本工程设备种类、数量较多,分布范围广。 7.1.2一般施工程序 1施工顺序及原则:施工时应根据土建建(构)筑物的进度具体安排设备安装的顺序,原则上是先主要后次要,先大型后小型、先上后下、先里后外、先特殊后一般,并优先考虑位置特殊、安装工程量大的设备。 2施工流程 施工准备→基础验收及处理→开箱检验→设备吊装就位→找平找正→基础灌浆抹面→配管配线→设备单机试运转→交工验收 7.1.3设备安装一般技术要求 1、施工准备 根据施工图纸和技术要求编制详细的施工方案,组织设备施工班组学习、熟悉施工图纸、随机文件及相关规范,掌握运输、安装、试车要领,进行技术、安全交底,备好施工

用水源、电源,并备有必要的消防及照明器材;清理场地,保证道路畅通、现场整洁;布置好贮存库房,备齐施工机具、计量检测器具等。并根据施工需要和设备安装特点,准备好设备运输及吊装工具。 做好预留预埋工作,并提前做好预埋件的预制和采购工作,确保预留预埋件位置准确。 2、设备开箱检验、基础复核、放线及垫铁布置 设备运至基础附近后,按各类设备装箱清单、技术资料文件及规范要求进行拆箱验收,并复核是否与设计相符,与设备相连的法兰是否配对,设备有无变形,表面有无损伤和锈蚀等。对暂不能安装的设备和零、部件要放入临时库房,并封闭管口及开口部位,以防掉入杂物等;有些零、部件的表面要涂防锈剂和采取防潮措施。随机的电气仪表元件要放置在防潮防尘的库房内,妥善保管。设备开箱检验应会同业主、监理单位和制造厂家一起共同进行,检查完后及时记录并作见证资料。设备的备品备件及专用工具等,在施工中应注意保护,防止变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失,工程完工后归还建设单位。 设备安装前对基础进行外观检查,对其位置、标高及外形尺寸、预留孔洞、预埋螺栓、砼强度等进行全面的复测、检查。基础的外表不得有裂缝、孔洞、露筋等现象,基础上要明显标出标高基准线及纵横中心线。基础验收合格,办理

生活污水处理方案设计完整版本

第一章工程概况 一、概述 某生活污水日排量较大,需对其进行达标处理后方能排放。生活废水中含有许多有机和无机的污染物,直接排入水体将使受纳水体产生富营养化,对环境造成破坏,为保障人民身体健康、治理污染,保护环境不被破坏,需对小区的生活污水进行集中处理后方能排放。 我公司系从事给排水技术研究、咨询、工程设计、设备设计制造、安装、调试、物业管理一条龙服务的专业公司。在水处理工艺、工程承接方面具有丰富的实践经验,在结合对同类污水治理工程实践及总结国内先进成熟技术成果的基础上,本着保证处理效果、最大限度地考虑投资效益和处理成本的原则,提交本初步设计工艺方案,供业主及有关部门参考论证。 二、设计依据 根据业主提供的废水排放量,废水处理设计规模为24立方/日。设计的工艺流程污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标。 1、法律,法规 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《全国生态环境建设规划》 《全国生态环境保护纲要》 2、规范和标准 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《水处理设备制造技术条件》(JB/T2932-1999) 《污水处理用微孔曝气器》(CJ/T3015.1-1993)

《曝气器清水充气氧性能测定》(CJ/T3015.2-1993) 《双环伞型曝气器》(CJ/T3015.3-1993) 《污水处理用可张中、微孔曝气器》)(CJ/T3015.4-1993) 《水处理用溶药搅拌设备》(CJ/T3061-1996) 《生物接触氧化法生活污水处理器》(JB/T6932-93) 《潜水排污泵》(CJ/T3038-1995) 《电器设备配电设计规范》(GB50055-93) 《机电产品包装通用技术条件》(GB/T1384-92) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/50062-2008) 《钢制焊接常压容器》(JB4735-1997) 《碳素结构钢》(GB700-2006) 《产品标牌》(GB/T13306-1991) 《钢制法兰技术条件》(GB/T9124-2000) 《钢制法兰类型与参数》(GB/T9112-2000) 《钢制阀门一般要求》(GB/T12224-1989) 《通用阀门供货要求》(B/T7928-1999) 《阀门的检验与试验》(JB/T9092-1999) 三、设计水量及水质 1、设计水量 根据业主提供的资料,本工程设计处理水量按24m3/d规模进行,即按Q=1m3/h 计。 2、废水水质 根据业主提供资料,结合本公司同类工程中的经验,确定综合污水水质水量如表1-1。 表1-1综合污水水质水量一览表

相关文档