文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 生活污水处理方案设计54582

生活污水处理方案设计54582

生活污水处理方案设计54582
生活污水处理方案设计54582

实用文档

第一章工程概况

一、概述

某生活污水日排量较大,需对其进行达标处理后方能排放。生活废水中含有许多有机和无机的污染物,直接排入水体将使受纳水体产生富营养化,对环境造成破坏,为保障人民身体健康、治理污染,保护环境不被破坏,需对小区的生活污水进行集中处理后方能排放。

我公司系从事给排水技术研究、咨询、工程设计、设备设计制造、安装、调试、物业管理一条龙服务的专业公司。在水处理工艺、工程承接方面具有丰富的实践经验,在结合对同类污水治理工程实践及总结国内先进成熟技术成果的基础上,本着保证处理效果、最大限度地考虑投资效益和处理成本的原则,提交本初步设计工艺方案,供业主及有关部门参考论证。

二、设计依据

根据业主提供的废水排放量,废水处理设计规模为24立方/日。设计的工艺流程污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A 标。

1、法律,法规

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《全国生态环境建设规划》

《全国生态环境保护纲要》

2、规范和标准

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)

《室外排水设计规范》(GB50014-2006)

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

《水处理设备制造技术条件》(JB/T2932-1999)

《污水处理用微孔曝气器》(CJ/T3015.1-1993)

《曝气器清水充气氧性能测定》(CJ/T3015.2-1993)

《双环伞型曝气器》(CJ/T3015.3-1993)

《污水处理用可张中、微孔曝气器》)(CJ/T3015.4-1993)

《水处理用溶药搅拌设备》(CJ/T3061-1996)

《生物接触氧化法生活污水处理器》(JB/T6932-93)

《潜水排污泵》(CJ/T3038-1995)

《电器设备配电设计规范》(GB50055-93)

《机电产品包装通用技术条件》(GB/T1384-92)

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/50062-2008) 《钢制焊接常压容器》(JB4735-1997)

《碳素结构钢》(GB700-2006)

《产品标牌》(GB/T13306-1991)

《钢制法兰技术条件》(GB/T9124-2000)

《钢制法兰类型与参数》(GB/T9112-2000)

《钢制阀门一般要求》(GB/T12224-1989)

《通用阀门供货要求》(B/T7928-1999)

《阀门的检验与试验》(JB/T9092-1999)

三、设计水量及水质

1、设计水量

根据业主提供的资料,本工程设计处理水量按24m3/d规模进行,即按Q=1m3/h计。

2、废水水质

根据业主提供资料,结合本公司同类工程中的经验,确定综合污水水质水量如表1-1。

表1-1综合污水水质水量一览表

3、出水水质

排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标,其中主要污染物指标如下,如表1-2。

表1-2出水水质水量一览表

第二章工艺设计

一、设计原则

1.贯彻执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法律、法规、规范及标准。

2.根据设计进出水质要求,所选污水处理工艺力求技术先进成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、高效节能、经济合理,确保污水处理效果,减少工程投资及日常运行费用。

3.妥善处理污水处理过程中产生的污泥,避免造成二次污染。

4.为确保工程的可靠性及有效性,提高自动化水平,降低运行费用,减少日常维护检修工作量,改善工人操作条件,本工程中所选用的设备为优良名牌设备。

5.为保证污水处理系统正常运转,供电系统需有较高的可靠性,且污水站运行设备有足够的备用率。

6.站区总平面布置力求在便于施工、安装和维修的前提下,使各处理构筑物尽量集中,节约用地。使污水处理站环境和城镇周围环境协调一致。

7. 站区建筑风格力求统一,简洁明快、美观大方,并与其周围景观相协调。

二、设计范围

本工程的设计范围是:生活污水流入处理站界区始、至全处理工艺出水为止,其内部的各工艺单元的全部内容,其中包括工艺、土建、电气、设备等各专业内容。

三、工艺流程及说明

1、水质特性分析

生活废水有以下主要特征:

⑴有机污染物(CODcr)浓度较高,但生化性较好。

⑵废水的SS高,因此对废水必须进行沉淀处理。

⑶废水排放标准为一级A标,出水必须要消毒。

2、工艺的确定

根据业主对生活废水治理要求,以及环境影响、节约土地等各方面的要求,结合我公司以往生活废水处理的成功经验,决定采用生物处理法。根据微生物固着状态的不同,生物处理法分为活性污泥法和生物膜法两种。本设计方案采用“生物膜法”为核心处理单元的工艺方案。

MBR生物膜反应器是膜分离技术和活性污泥生物技术的结合。它不同于活性污泥法,不使用沉淀池进行固液分离,而是使用中空纤维膜替代沉淀池,因此具有高效固液分离性能,同时利用膜的特性,使活性污泥不随出水流失,在生化池中形成8000-12000 mg/L超高浓度的活性污泥浓度,使污染物分解彻底,因此出水水质良好、稳定,出水细菌、悬浮物和浊度接近于零。生活污水处理后可直接回用,在污水处理方面具有传统工艺不具备的优点。

优点:

(1)出水水质优良、稳定;

(2)工艺简单。由于膜的高效分离作用,不必单独设立沉淀、过滤等固液分离池;

(3)占地面积少。处理单元内生物量可维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大缩短;

(4)污泥排放量少,只有传统工艺的30%,污泥处理费用低;

(5)膜生物反应器可以滤除细菌、病毒等有害物质,可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用并扩大污水回用范围;

(6)系统抗冲击性强,适应范围广;

(7)较好的设备化和自动化,管理简便;

(8)模块化设计,易于扩容,可移动式处理。

此外,由于来水水量变化较大,为了保证良好的处理效果,在进入MBR生物膜反应器前有必要设置前处理单元,以均衡来水的水量。

3、工艺流程简图

图1工艺流程示意图

4、工艺流程论证

生活污水处理系统包括预处理、生物处理、后续处理三个阶段。

1) 预处理工段 预处理工段的功能:a 、去除水中大量悬浮固体杂质;b 、去除水中大部分动植物油c 、收集废水;d 、水量调节;e 、水质调节。废水的均量、均质对减小污水处理工程规模、降低投资以及保证处理效果都是至关重要的。

生活污水从化粪池自流进格栅井,经过平面格栅去除大量悬浮固体杂质后

进入调节池。综合污水在调节池内对水质水量进行均化。调节池污水经潜污泵提升至MBR生物膜反应器。

预处理工段处理构筑物有格栅井、调节池。

2)MBR生物膜反应器“水解酸化+接触氧化+MBR膜”生物处理是本工程的核心,主要去除COD、BOD以及污水中的氮和磷。

3)后续处理工段后续处理工段包括紫外线消毒和清水池。

5、各单元工艺形式的选择

(1)格栅井

格栅主要有两个作用:一是拦截大块漂浮物,防止阻塞潜污泵;二是拦截较小的漂浮物,避免影响后续处理单元的处理效率。

由于本项目中水量较小,本设计中采用平面格栅。

(2)综合调节池

由于污水来水的性质决定了来水水量具有不均匀性,故设置调节池以均化污水的水质水量,降低冲击负荷对后续处理单元的影响。

调节池内的污泥定期清掏,清掏的污泥经过无害化处理后外运。

(3)MBR生物反应器

MBR生物反应器主要由缺氧区、好氧区、膜分离区、清水箱、操作间、回流泵、紫外线消毒装置组成,污水调节池内的污水由提升泵提升进入生物反应器的缺氧区,污水经过缺氧处理后自留进入到好氧去,通过PLC控制器开启曝气机充氧,由于考虑到中空纤维膜的反洗和再生,本装置将设计为内置式MBR 膜组件,该区组要由膜组件、自吸泵、曝气装置组成,曝气池内的污水经MBR 膜在自吸泵抽吸下经过紫外线消毒后进入清水箱,浓液返回缺氧池。反冲洗泵

利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗,反冲水由膜内侧向外反冲,污水返回调节池。通过膜生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时,关闭进水阀和污水循环阀,启动化洗程序对膜进行化洗。

(4)操作间

操作间与MBR膜生物反应器合并在一起,为一体化装置。操作间内设回转式鼓风机2台,轮转使用,控制柜也放置在风机房内。风机的能耗、噪声、振动等指标是人们关注的,因为它们决定着污水处理成本及对周边环境的影响,为此经过经济技术性比较,选用HD-40S型回转鼓风机。

紫外线消毒装置、膜自吸泵、膜反冲洗泵、在线清洗装置等设备都设置在操作间内。

6、自动控制

整套系统污水设备由自动和手动两种控制功能,系统平时自动运行,即根据生活污水调节池液位的高、低联锁停、启该装置,装置配备的所有设备均可自动运行;当出现故障时,能报警。自动控制要求包括:

1) 两台风机一用一备,风机既可联动,又可分动;两台风机分别自带压力表;设备停运时间超过10小时时,风机要定时间歇启动(每4小时启动一次,一次运行半小时)

2)调节池内设两台提升泵,两台提升泵一用一备,交替运行,污水池液面在高位时自动启动,低位时自动停泵,警戒水位两台同时启动,两台水泵既可联动,又可分动。

3)由于本设计污泥量较小,污泥回流泵手动控制进行污泥回流。

4) 风机、水泵配备自动检测报警系统,并配过流、过压和缺相保护电路。

5)MBR采用间歇的运行方式,自吸泵抽吸11~13分钟,停止2~3分钟,可有效防止膜孔堵塞,保证膜分离长期、稳定的运行。

7、各单元工艺之间的联系和协同作用

在污水处理的工艺流程中,各单元具有不同的去除对象,但是又相互协调。首先生活污水从化粪池自流进格栅井,经过平面格栅去除大量悬浮固体杂质后进入调节池。在调节池内对污水进行水量水质的调节。调节池有效的防止了水量冲击负荷对后续处理单元的影响。污水经潜污泵的提升进入MBR膜生物反应器,首先进入水解酸化处理单元,污水经过水解酸化处理后,悬浮物和各类有机污染物被部分去除,污水的可生化性得到有效改善,提高了后续处理单元的处理效率。而后污水自流进入接触氧化处理单元,在该单元内,有机污染物在好氧微生物的作用下被有效去除。好氧池的污水自流进入MBR膜池,去除水中的悬浮物并进一步降解水中的有机物等,膜池出水由自吸泵抽吸后经紫外线消毒后进入清水池,清水池的水可达标排放或回用。

8、设备选型对运行维护的影响

(1)水泵的选择

废水提升泵选用潜水泵。潜水泵安装操作方便,简化土建结构,降低工程造价,并且运行管理方便,安全可靠。

(2)风机的选择

风机选用高效节能、噪声较低的回转式鼓风机。

(3)膜自吸泵

MBR膜自吸泵选用轻型不锈钢自吸泵。

(4)MBR膜

MBR膜选用国产名牌中空纤维膜。

9、节能问题

污水处理在保证合理设计的前提下尽量减少提升次数,提升泵选择的扬程、流量适当,风机采用高效节能的回转式鼓风机。

10、污泥与处理站废水的妥善处理

剩余污泥的处置问题,是污水处理站运行好坏的关键问题之一,MBR工艺中污泥负荷非常低,反应器内营养物质相对缺乏,微生物处在内源呼吸区,污泥产率低,因而使得剩余污泥的产生量很少,SRT得到延长,排除的剩余污泥浓度大,可不用进行污泥浓缩,而直接进行脱水,这就大大节省了污泥处理的费用。有研究得出,在处理生活污水时。MBR最佳的排泥时间在35d左右。

由上述可知,MBR工艺所具有的优越性,是目前其他处理工艺无法比拟的,该工艺在城市污水或生活污水处理、高浓度有机废水、难降解有机废水以及中水回用等方面都具有广阔的应用前景。

化粪池和调节池的污泥定期清掏,清掏的污泥经过无害化处理后外运。四、各工段去除率

表2-1 各工段设计去除率一览表

五、污水处理各处理单元设计

1、格栅井

格栅井功能:拦截粗大悬浮物。

构筑物:处理规模1m3/h,钢砼结构,与调节池合建。

格栅井平面尺寸为1.5×0.6m ,深度1.5m(深度根据化粪池来水管道标高确定)。

格栅井内设平面格栅一台,拦截捞取出来的栅渣经过无害化处理后外运。

主要设备及参数:

◇格栅

数量: 1台

类型: 平面格栅

耙齿间隙: 10mm

宽度: 600mm

倾角: 750

2、调节池

功能:稳定污水水质水量,调节pH,为后续处理构筑物创造条件。

构筑物:处理规模1m3/h,钢砼结构,地下式。

在调节池的出口处设2台WQ型潜污水泵。调节池出水提升至MBR生物膜反应器。

设计参数:

工艺尺寸为2×2×3m

有效容积V=10m3,水力停留时间HRT=10h。

◇提升泵

数量: 2台(一用一备)

类型: 潜水排污泵

单台流量:Q=1.5m3/h

扬程:H=10m

电机功率:N=0.75kw

3、MBR膜生物反应器

MBR膜生物反应器包含水解酸化池、接触氧化池、膜池、清水池和操作间,外形尺寸:L×B×H=6.0×3.0×3.0m。

3.1工作原理

MBR膜生物反应器是结合生物学的处理工程和膜分离工程的处理方法。生物学的处理,利用输入水内存在的有机物为营养源的微生物,把水中存在的胶质性及溶存性有机物转换成多种气体和细胞组织的工程,MBR膜生物反应器与传统的生物学的处理方法(活性污泥法、长期曝气法、接触氧化法等)的最大差异点是高效分离方式。传统的生物学的处理,利用微生物流量和水的比重差的重力沉降的高效分离方式,操作复杂对发生各负荷的对策能力低而恶化污泥的沉降性。因此处理水质的变动大,但是MBR系统使这些问题点得以解决,保证污水处理的稳定性的高效率。使水力停留时间(HRT)和污泥停留时间

(STR)完全分离。其高效的固液分离能力使出水水质良好,悬浮物和浊度接近于零,并可截留大肠菌等生物性污染物,处理后出水可直接回用,尤其适用于中水处理。

3.2技术参数

型号:MBR-1

外形尺寸:L×B×H=6.0×3.0×3.0m

处理能力:1m3/h

设备件数:1件

MBR膜型号:ESMBR-SH70

单支膜面积:70㎡

膜设计通量: 5.2~6.0T/D

数量: 5

不锈钢射流式自吸泵:SZ037 0.37KW×2(一用一备)

鼓风机主要参数如下:

型号:HD-40S

数量:2台(一用一备)

风量:0.69m3/min

风压:49KPa

电机功率:0.75Kw

3.3 MBR帘式膜技术指标

材质聚丙烯膜丝形状中空纤维

膜内径320μm ~350μm膜壁厚40μm ~50μm

微孔平均孔径0.1μm ~0.2μm透气率 >7.0x102cm3/cm2.s.cmHg

纵向强度 120Mpa 孔隙率 40%~50%

运行压力:-0.01~-0.05MPa

使用温度范围 4℃~45℃ PH值 0~14

六、总图及高程布置

1、总图布置

按工艺流程的特点以及各建(构)筑物的平面大小,对污水处理站的平面进行布置。布置时在满足各构筑物的施工、设备安装和管道敷设及管理维护的前提下,处理构筑物的间距要紧凑,流程上相连的构筑物相邻布置,并尽量采用组合布置。

站区道路要方便交通运输,并与城市交通网合理连接。

2、高程布置

生活污水管道收集综合污水后自流进入调节池,调节池出水提升进入MBR

膜生物反应器,出水达标排放。

第三章主要处理构筑物和设备一览表一、主要处理构筑物

表3-1 主要处理构筑物一览表

二、主要设备、器材一览表

表3-2主要设备、器材一览表

单位:万元

第四章公用工程

一、建筑结构设计

1、建筑设计

污水处理站是总体规划中的一个重要组成部分。工程设计不仅要体现先进的工艺,并应在满足工艺要求的同时注重同地域、自然环境、人文环境的协调,成为发电厂环境中的积极因素和新的景观。废水处理调节池、MBR膜生物反应池应与其它建筑造型融为一体,建成为景观式废水处理站。

2、结构设计

2.1 结构形式

拟建的构筑物,本着安全、经济、利于施工及结构合理的原则选择结构形式。

本工程构筑物采用钢制结构、钢筋混凝土结构。

生活污水处理方案总结

生活污水处理方案一、处理设施概况 大多数生活污水的主要污染物是病原性微生物和有毒有害的物理化学污染物,可以通过各种水处理技术和设备去除水中的物理的、化学的和生物的各种污染物,使水质得到净化,达到国家或地方的水污染物排放标准,保护水资源环境和人体健康。尽管如此,某些生活污水站由于处理技术和管理等方面的原因,污水不能做到稳定达标排放,与规定排放标准相差甚远。因此,在多年研究的基础上,采用前置A级生化池(水解生化池)—生物接触氧化工艺成功地处理了该类生活污水,该工艺具有抗负荷性强、除磷脱氮处理效果好、运行管理自动化程度高,采用地埋式占地面积少,美观大方等优点。 一体化生活污水专用处理设备,埋地设计。该设备结合生活污水性质,采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3 - N、病菌于一身,是目前最高效的生活污水处理设备。它被广泛地用于各小区的生活污水处理及水质近似生活污水的工业水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家排放标准的普通物理化学法及生化处理法。经过应用表明,地埋式一体化生活污水专用处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。

污水处理池和地埋式设备均设计于地表以下,地表以上绿化。因此污水处理站不影响周边的整体环境和深化要求。 二、设计依据 1、废水排放执行出水水质达到GB18918-2002《污水综合排放标准》三级排放标准; 2、恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 3、噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90); 4、废渣排放执行《工业“三废”排放试行标准》(GBJ-73); 5、污泥执行《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84)。 三、废水处理工艺 1、工艺流程图如下: 生活 污水

村生活污水处理工程设计方案

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

目录第一章项目概况1 1.1.项目背景1 1.2.编制依据及范围1 1.3.设计原则2 1.4.村庄概况3 1.5.存在问题4 1.6.项目建设必要性5 1.7.项目建设场地概况6 第二章污水收集系统设计方案7 2.1.排水现状7 2.2.设计内容7 2.3.排水体制7 2.4.污水收集系统设计原则8 2.5.雨水管道设计方案8 2.6.污水管道设计方案9 第三章污水处理工艺选择13 3.1.污水量预测13 3.2.设计进、出水水质14 3.3.技术选择依据15 3.4.污水处理技术概述及比较15 3.5.工艺选择21

第四章建筑结构设计27 4.1. 结构设计27 4.2. 建筑材料和施工条件27 第五章主要构筑物及设备材料28 5.1.主要构筑物28 5.2.主要设备、材料29 第六章环境保护31 6.1.施工噪声的控制31 6.2.施工现场废物的处理31 6.3.倡导文明施工31 6.4.制定废弃物处置和运输计划31第七章工程投资概算32 7.1.工程概算32 7.2.编制内容32 7.3.编制依据32 7.4.概算编制原则32 7.5.工程项目投资概算33 第八章成本分析34 8.1.电耗34 8.2. 成本分析34 第九章工程效益35 9.1.环境效益35

9.2.经济效益35 9.3.社会效益35 第十章工程总承包施工方案37 10.1.工程建设及调试方案37 10.2.工程建设重点分析37 10.3.建设期管理组织结构概述38 10.4.项目管理组织机构38 10.5.建设期工程进度及工程质量的保证40 10.6.工艺调试方案40 10.7.时间安排40 10.8.运营管理方案41 第十一章结论42

一体化地埋式生活污水处理技术方案

300T/D 某厂区生活污水 处理 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

第二章 设计依据、设计原则及设计范围 --------------------------- 3 第三章 设计水质水量 ------------------------------------ 5 第四章 处理工艺 -------------------------------------- 6 第五章 处理工艺设施简要说明 -------------------------------- 11 第 六 章 系 统 技 术 性 能 参 数 说 ----------------------------------------- 14 ----------------------------------------------------- 25 第十一章方案特点及售后服务 -------- ----------------------- 25 第一工程概况 --------------------------------------------------------- 2 第七章电器与控制—— 第八章污水处理设施布置 第九章环境影响分析----- 第 十 章 ------------ 19 ---------------- 22 ------------- 23 经 营 管

第一章工程概况 本方案是受业主委托,本着对业主高度负责的态度,根据给排水有关设计依据,结合贵公司在厂人数结合生活污水工程经验,依据国家相关的排放标准,对该项目做以下 具体的方案设计,为用户提供较为理想、投资省、处理效果好的工艺设备。设备采用A/0 生物处理新工艺,配有自控系统装置,有自动切换,报警功能,无需专人管理。对污水处理设施、设备和工艺进行方案设计,以供各方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同 时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项生活污水处理成功的实践经验的基础上,编制该地区污水设计方案,以供有关部门决策、实施。 针对该公司的具体污水水质的特点,本方案拟采用常规的“ A/0生物接触氧化”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要设备采用优质的钢结构的箱体,考虑到生活区内周边环境和卫生问题,故该生活污水处理工程决定采用全埋地式结构,上部覆土,可种植花木、草坪,进一步美化环境。

生活污水和施工废水处理方案

屯西220kV变电站新建工程生活污水和施工废水处理方案 屯西220kV变电站工程施工项目部 2014年06

一、编制依据 编制依据如下: 一、《中华人民国环境保护法》 二、《ISO14001环境管理体系标准》 三、《OHSAS18000职业安全与卫生管理体系标准》 四、企业环境管理系列文件《公司环境管理手册》 五、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 六、《中华人民国水污染防治法》 七、《中华人民国固体废物环境污染防治法》(1995.10.30) 八、《职业病防治法》 九、《省建筑施工安全文明标准示图集》 十、《重大危险源辨识》(GB18218-2000) 十一、《城市区域环境振动标准》(GB10070-88) 十二、《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992) 十三、《常用危险化学品储存通则》(GB15603-1995) 十四、《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》(安监管人字〔2002〕123号)十五、《项目施工组织设计》 二、污水排放管理目标 生产、生活用水排放控制在国家规定围,项目部根据施工组织设计、现场平面布置图等要求,在施工前对职工宿舍、食堂、办公区、生产区认真选址,以方便、安全、达标为目标布置。在施工过程中现

场设置集水井及沉淀池,沉淀后排放建设单位指定的排污管网。项目部还确定:由技术负责人组织、编制污水排放管理方案、管理目标,对现场管理人员进行职责分配,明确岗位,并及时请环保部门检测。污水排放标准:生活污水:先经过隔油池处理,达到国家二级排放标准。 生产污水:排放前无明显悬浮物,达到国家二级排放标准。 三、管理人员职责 项目经理职责:为污水排放管理第一负责人,执行国家有关法律法规,确定各管理人员职责,协调各管理人员之间关系,组织联系相关部门进行检测。 技术部负责人:负责组织《排污管理方案》的编制、修订、分配、监督各职责人员进行方案的执行实施;组织相关法律法规、标准的学习。 安全员:监督、巡查污水排放情况,负责日常安全检查,对集水井、沉淀池、排水沟定期检查。 技术员:协助编制《排污管理方案》,根据方案对实施人员进行详细的交底并监督执行。 施工员:在施工过程中严格执行排污管理方案。定期组织清理沉淀池、排水沟并作好记录。 四、排污控制措施 施工期间的水污染主要是施工泥浆水、车辆冲洗水、施工人员生活污水、雨季地表径流等。

生活污水处理方案设计

1 工程概况 本污水处理站为镇区处理生活污水。 2项目设计依据、原则和范围 设计依据 (1)《城镇污水综合排放标准》(GB81918-2002); (2)《给排水设计手册》; (3)《中华人民共和国环境保护法》; (4)《中华人民共和国水法》(1998); (5)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) (6)《中华人民共和国水污染防治法》(1996); (7)《中华人民共和国水污染防治法细则》(1989); (8)《建设项目环境保护设计规定》(1997); (9)《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》(1994); (10)《村庄整治技术规范(GB50445-2008)》 (11)《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 2.2设计原则 (1)污水处理工艺应因地制宜并力求技术先进可靠、经济合理、高效节能、易于维护管理。 (2)积极稳妥地采用新技术,在合理利用资金的同时,充分利用先进技术和设备以提高污水处理水平与效率。 (3)设计中必须充分考虑小区污水的特点,处理设施能适应较大的水量变化。在机械化、自动化程度方面,要从实际出发,根据需要和可能及设

备的供应情况,妥善确定。 (4)设计应适当注意美观和绿化,其美化的方式和周围地区的环境相协调。 2.3设计范围 (1)污水处理站内工程的工艺及方案设计,不包括化粪池和场外污水管线工程。 (2)与工艺相配套的电器、仪表控制系统设计。 3 水质要求 3.1设计进水水质 由于各乡镇均为生活污水,确定本污水处理工程进水水质指标为: 本设计中污水经过格栅、调节池、生物集成处理设备后,最终处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准的要求,即: 水质特性分析

农村污水处理案例

农村污水处理案例详解 “水十条”明确规定,农村污水治理需要防治畜禽养殖污水、控制农业面源污染、调整种植业结构与布局。但农村污水治理政策仍不完善,行业依然处于试点及案例推广阶段。下面为大家带来30个农村污水治理案例及。(包含分散式农村污水处理与乡镇污水处理) 案例一、安徽省农村污水处理项目 项目推荐企业:安徽华骐环保科技有限公司 项目名称:当涂大公圩环境综合整治污水处理项目 参与环节:投资-运营 项目概况:“高效仿生水草污水处理平台”目前正应用于“全国百强县”当涂大公圩环境综合整治污水处理项目,含石桥、护河、塘南、乌溪等乡镇,项目于2015年10月开工建设,年底建成通水,污水站设计规模为每站每日800吨处理量。 处理工艺:“高效仿生水草污水处理平台”优化改进了主体工艺、工艺流程,提高了微生物载体性能,具有巨大的气液传质界面,采用仿生技术能够有效地形成不断自我更新的生物膜,最大限度地提高了处理效率,减少了耗能,凸显了该平台的优势。 治理现场照片或主要设备照片:

案例二:安徽中泰创展环境科技股份有限公司 项目名称:天柱山茶庄污水处理项目 参与环节:工程总包 项目概况:本项目为天柱山茶庄配套,项目位置位于国家5A级风景名胜区天柱山景区境内。处理能力400t/d。有效解决了茶庄生活污水处理,使美丽的天柱山景区环保设施更齐全、完善,使旅游环境更加洁净,并且进一步提高了周边居民的生活环境质量。 处理工艺:传统A2O+MBR+生物接触氧化工艺的改良,主体为厌氧+强化反硝化池+硝化曝气池+MBR膜池,在硝化曝气池不仅保证有机污染物的生化效果,还充分保证凯氏氮的硝化效率,后大流量回流到反硝化,在反硝化菌的生化协同作用去降低污水总氮,同时在硝化池、MBR膜池保证BOD5、NH3-N、TP的去除率。 治理现场照片或主要设备照片:

村生活污水处理工程设计方案

X X市X X区X X镇X X村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月 目录 1.7.项目建设场地概况................................................ 3.2.设计进、出水水质................................................

3.5.工艺选择........................................................ 6.3.倡导文明施工.................................................... 7.1.工程概算........................................................ 9.2.经济效益........................................................

第一章项目概况 1.1.项目背景 1.1.1.项目名称 XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 1.1. 2.建设单位 XX市XX区环保局 1.1.3.编制单位 XXXX环保工程有限公司 1.1.4.项目地点 XX市XX区XX镇XX村 1.2.编制依据及范围 1.2.1.设计依据 (1)《XX市农村生活污水处理适用技术指引》 (2)XX区XX镇XX村地形测绘图资料 (3)XX区XX镇XX村村委对污水处理设施用地的要求 1.2.2.相关规范及标准 (1)《室外排水设计规范》GB50014-2006 (2)《室外给水设计规范》GB50013-2006 (3)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》CJJ31-89 (4)《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规范》CJJ60-94 (5)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 (6)《污水综合排放标准》GB8978-199

500吨生活污水处理工程方案

500吨生活污水处理工程 5.3厂区工艺设计 本工程包括的处理构筑物有:格栅渠、隔油池、调节池、反应池、沉淀池、配水池、人工快渗池、出水计量渠、污泥干化池及综合房等。 5.3.1格栅渠 格栅的功能去除污水中较大块状的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物,以保证后续处理构筑物的正常运行,保护水泵机组。 按500t/d水量,变化系数取Kz = 2.50进行设计,采用人工格栅2道。 设计流量为Q = 500t/d,栅前水深为h=0.3m,过栅流速取v=0.6m/s,进水渠道宽B = 0.8m,格栅安装倾角a= 60o,格栅渠道深2.00m。 格栅池工艺尺寸:LXBXH = 3.50m>0.80mX2.00m 设置人工格栅2道 结构:钢筋混凝土结构 附属设备: 粗格栅1道,参数:B=0.8m 间隙宽b=20mm 细格栅1道,参数:B=0.8m 间隙宽b=5mm 5?3?2隔油池 隔油池的功能是去除污水中的浮油,设计池内水平流速较小,污水中的轻油滴在浮力作用下上浮,并且聚积在池的表面,人工定期将池内浮油撇除。 按Q=500t/d,变化系数取Kz=2.50进行设计。 停留时间1h 有效水深2.9m 有效容积V=35m3 隔油池工艺尺寸:LXBXH = 3.50m X3.40mX4.70m 结构:钢筋混凝土结构

本项目处理对象是城镇污水,其水质水量变化较频繁,设置调节池一座,对 进水水质水量进行调节,减轻水质水量变化对后续污水处理工艺的冲击负荷按Q=500t/d,变化系数取Kz=2.50进行设计。 有效水深:2.80m 停留时间:10h 有效容积:157.50m3 工艺尺寸:LXBXH=12.50mx4.50m><4.70m 结构:钢筋混凝土结构 附属设备: 潜污泵2台(1用1备) 型号:WQ25-8-1.5 参数:Q=25 m3/h, H=8m, N=1.5kW 污水计量:在污水提升管路上设置电磁流量计,对污水瞬间流量和累积流量进行计量。 附属设备:电磁流量计1套DN50 5?3?4反应池 在絮凝反应池中,采用机械搅拌,创造适当的水力条件,投加絮凝剂、助凝剂与污水混合发生絮凝反应,在一定时间内凝聚成具有良好物理性能的絮凝体,为杂质颗粒在沉淀阶段迅速沉降分离创造良好的条件。 按500t/d水量进行设计。 单格工艺尺寸:LXBXH=1.30mx1.30m>2.20m 共3 格 水力停留时间:30mi n 有效水深:1.80m 单格有效容积:3 m3 结构:地上式钢筋混凝土结构 附属设备: 混合搅拌机:1台,N=0.37kW 絮凝搅拌机:2台,N = 0.37kW

生活污水处理方案设计方案

生活污水处理方案设计方案 1 概述 生活中的废物、污水是水体的主要污染源之一。生活污水中含有大量有机物,未经处理就直接排放,会造成水体富营养化,进而导致水体缺氧、发臭、藻类大量滋生、鱼类死亡等,严重破坏了水体的生态平衡。因此,为保护生态环境,必须对该种污水进行治理。 本设计方案适用于生活污水处理。由于小城镇过去“重建设,轻环保”的旧观念,城镇基础设施建设远远落后于城镇建设的发展,缺乏必要的污水收集系统和污水处理设施,污水无序乱流,不仅直接污染了小城镇自身生态环境,而且造成了河湖水体的严重污染,已成为区域性水环境的重要污染源。根据有关报导,预计今后我国70%以上的生活污水将来自城镇及小区。可见小城镇的污染治理关系到我国环境状况和可持续发展的战略目标,是十分重要和必要的,也是非常有前途和极具生命力的。城镇污水处理设施建设规模应遵循以下几项原则,综合考虑确定:①满足城镇总体规划的要求;②按城镇自然地理地形地貌特征划定汇水区;③避免远距离输水,就近再生处理、就近排放、就近利用;⑤城镇近期投资能力;污水收集系统与污水处理设施配套。本设计方案在项目构成、工艺与装备、配套工程、劳动组织与劳动定员等方面,根据所选的工艺技术特点和污水处理设施运营管理的基本要求,结合当地的实际情况

均进行了科学合理的设置,并达到国家的排放标准。 本设计方案拟采用的处理工艺为生物接触氧化,出水可达到国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)三级标准要求。 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L) 2 设计依据、原则及范围 2.1 设计依据 (1) 建设单位提供的污水水质、水量等基础资料 (2) 《室外排水设计规范》(GB 50014—2006) (3) 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) (4) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008) (5) 《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93) (6) 《给排水工程概预算与经济评价手册》

生活污水处理技术方案(优.选)

40m3/d生活污水处理工程 经济技术方案 二〇一二年四月

目录 1、概述 2、设计依据 3、废水水质、水量 4、执行标准 5、废水处理工艺技术 6、投资预算

1.概述: 为确保污染物的达标排放和回用的需要,拟配套建设一座设计处理能力为40 m3/d的污水处理站,将全部废水送入污水处理站,以满足国家相关环保要求。 按照国家有关规范标准要求,编制了本废水处理工程经济技术方案。 2.设计范围及要求: 2.1 工程概况 本工程为新建生活污水处理及回用工程,设计处理能力为40m3/d。 2.2 设计范围 污水处理工程方案设计范围包含从废水收集提升到达标排放的所有内容(不包括房屋和水、暖、电、气等)。 2.3 设计原则 ◆严格按照国家有关环保治理的设计规范、标准、要求进行,确保各种污染物经治理设施处理后能够达到环评规定的水质标准要求。 ◆根据污水水质情况及污水排放标准,并且经过对废水处理工艺方案的综合分析和比较,采用生化加物化处理的方法。治理工艺成熟、可靠,技术先进适用,治理效果稳定。 ◆系统设计中污水处理与中水回用综合考虑,包括但不限于构筑物布置、设备巡检与操作、运行维护及电气控制系统等方面。

◆采用PLC自动控制系统,正常运行除向药槽添加药剂外无需人工操作,显著降低工人操作强度,并确保系统的稳定可靠运行。 ◆整个工程设计工艺参数选择有一定安全系数,能适应水质水量在一定范围内的变化。 2.4 设计依据 2.4.1 有关法规、标准及规范: 《水污染防治法》; 《建设项目环境保护管理条例》; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93); 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 《给水排水制图标准》(GBT50106—2001); 《总图制图标准》(GBT50103-2001); 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 《水处理设备技术条件》(JB/T2932-99); 《工业用水处理设备质量验收》(DL543-94); 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002); 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001); 《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87); 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版);

旅游景区生活污水处理设计方案

旅游景区生活污水处理设计方案 1、设计依据 ·《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) · GBJ15-188 -建筑给水排水设计规范。 · 给水排水标准规范实施手册。 ·室外排放设计规范(GBJ14-87); ·环境噪声标准(GB5096-93); ·低压配电设计规范GB50054-95; ·给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范; ·我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。 2、污水水量、水质和排放标准 根据单位提供的旅游景区生活污水处理资料,平均排水量为:1m3/h附表:污水进水水质和排放水质标准:

3、工艺说明 污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,调节池中设置液位控制器,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至A级生物接触氧化池,进行酸化水解和硝化反硝化,降低有机物浓度,去除部分氨氮,然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,o级生物池分为两级,在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解,出水自流至二沉池进行固液分离后,沉淀池上清液流入消毒池,经投加氯片接触溶解,杀灭水中有害菌种,消毒后的清水用泵送入过滤器出水可用于浇花,冲厕等或外排。 由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池,另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运,污泥池上清液回流至调节池再处理。 4、工艺设施 (1)格栅井 设置目的: 在生活污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除生活污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。 设置特点: 格栅井设置砖砼结构,格栅采用手动框式。 (2)调节池 设置目的:

农村生活污水处理及池塘净化工程方案

广西南宁经开区吴圩镇新桥村新桥坡生活污水处理工程 设计 方案 2016年11月 目录 第一章前言 0 1.1项目背景 0 1.2项目概况 0 1.3村庄建设条件 0 1.4项目建设必要性 (1) 第二章设计依据与设计原则 (1) 2.1设计依据 (1) 2.2设计范围 (2) 2.3设计原则 (3) 第三章项目设计水质、水量 (3) 3.1项目设计水质 (3)

3.2项目设计水量 (4) 3.3出水执行的排放标准 (4) 3.4污水处理程度 (5) 第四章污水处理工艺技术论证 (6) 4.1污水处理工艺选择的原则 (6) 4.2污水处理各种工艺的介绍 (7) 第五章污水处理工艺说明 (9) 5.1污水处理工艺特点 (9) 5.2工艺流程示意图.................................... 错误!未定义书签。 5.3工艺流程说明 (10) 5.4工艺特点 (11) 5.4工艺组成 (11) 第六章项目建设内容 (13) 6.1项目建设内容 (13) 6.2项目选点及管网规划 (13)

第七章工程投资概算 (13) 7.1工程建设概算 (13) 7.2污水处理工程建设概算 (13) 7.3生活污水处理工程运行费用概算 (17) 第八章效益分析.......................................... 错误!未定义书签。 8.1社会效益 (18) 8.2环境效益 (18) 8.3经济效益 (19) 第九章工程进度及质保 (19) 9.1工程进度 (19) 9.2质量保证及售后服务 (20) 第十章典型案例及监测报告 (22) 10.1案例一 (22) 10.2案例二 (23)

250T一体化地埋式生活污水处理技术方案

******粮食储备库 250T/D一体化地埋式生活污水处理 技 术 方 案 单位:****环保设备有限公司邮编:**** 单位地址:************工业园区传真:**** 电话:********* 日期:200*年*月

目录 第一章工程概况----------------------------------------------------------2第二章设计依据、设计原则及设计范围-------------------------------------3第三章设计水质水量-----------------------------------------------------5第四章处理工艺---------------------------------------------------------6第五章处理工艺设施简要说明--------------------------------------------11第六章系统技术性能参数说明--------------------------------------------14第七章电器与控制-------------------------------------------------------19第八章主要处理设施效果预测表-------------------------------------------21第九章污水处理设施布置-------------------------------------------------22第十章环境影响分析-----------------------------------------------------23第十一章经营管理-------------------------------------------------------25第十二章方案特点及售后服务---------------------------------------------27第十三章服务承诺-------------------------------------------------------28第十四章工程投资估算---------------------------------------------------30第十六章附图----------------------------------------------------------31

生活污水处理方案设计完整版本

第一章工程概况 一、概述 某生活污水日排量较大,需对其进行达标处理后方能排放。生活废水中含有许多有机和无机的污染物,直接排入水体将使受纳水体产生富营养化,对环境造成破坏,为保障人民身体健康、治理污染,保护环境不被破坏,需对小区的生活污水进行集中处理后方能排放。 我公司系从事给排水技术研究、咨询、工程设计、设备设计制造、安装、调试、物业管理一条龙服务的专业公司。在水处理工艺、工程承接方面具有丰富的实践经验,在结合对同类污水治理工程实践及总结国内先进成熟技术成果的基础上,本着保证处理效果、最大限度地考虑投资效益和处理成本的原则,提交本初步设计工艺方案,供业主及有关部门参考论证。 二、设计依据 根据业主提供的废水排放量,废水处理设计规模为24立方/日。设计的工艺流程污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标。 1、法律,法规 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《全国生态环境建设规划》 《全国生态环境保护纲要》 2、规范和标准 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《水处理设备制造技术条件》(JB/T2932-1999) 《污水处理用微孔曝气器》(CJ/T3015.1-1993)

《曝气器清水充气氧性能测定》(CJ/T3015.2-1993) 《双环伞型曝气器》(CJ/T3015.3-1993) 《污水处理用可张中、微孔曝气器》)(CJ/T3015.4-1993) 《水处理用溶药搅拌设备》(CJ/T3061-1996) 《生物接触氧化法生活污水处理器》(JB/T6932-93) 《潜水排污泵》(CJ/T3038-1995) 《电器设备配电设计规范》(GB50055-93) 《机电产品包装通用技术条件》(GB/T1384-92) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/50062-2008) 《钢制焊接常压容器》(JB4735-1997) 《碳素结构钢》(GB700-2006) 《产品标牌》(GB/T13306-1991) 《钢制法兰技术条件》(GB/T9124-2000) 《钢制法兰类型与参数》(GB/T9112-2000) 《钢制阀门一般要求》(GB/T12224-1989) 《通用阀门供货要求》(B/T7928-1999) 《阀门的检验与试验》(JB/T9092-1999) 三、设计水量及水质 1、设计水量 根据业主提供的资料,本工程设计处理水量按24m3/d规模进行,即按Q=1m3/h 计。 2、废水水质 根据业主提供资料,结合本公司同类工程中的经验,确定综合污水水质水量如表1-1。 表1-1综合污水水质水量一览表

实例一某城市污水处理厂设计(20201231160035)

工程实例一某城市污水处理厂设计 1设计资料 1.1工程概况 某城市临近北海,以海产养殖、水产品加工、海洋运输为主,工业发展速度较慢。 1.2水质水量资料 该市气候温和,年平均21C,最热月平均35C,极端最高41C,最高月平均 15C,最低10C。常年主导风向为南风和北风。夏季平均风速2.8m/s,冬季1.5 m/s。 根据该市中长期发展规划,2005年城市人口20万,2015年城市人口28万。由于临近大海,城市地势平坦,地质条件良好,地表土层厚度一般在10 m以上, 主要为亚砂土、亚粘土、砂卵石组成,地基承载力为 1 kg/ cm 2。此外,地面标高为123.00m,附近河流的最高水位为121.40m。 目前城市居民平均用水400L/人.d,日排放工业废水2X104nVd,主要为有机工业废水,具体水质资料如下: 1. 城市生活污水:COD 400mg/l,B0D5 200mg/l,SS 200mg/l,NH 3-N 40mg/l,TP 8mg/l,pH 6 ?9. 2. 工业废水:COD 800mg/l,BOD5 350mg/l,SS 400mg/l,NH3-N 80mg/l,TP 12mg/l,pH 6 ?8 1.3设计排放标准 为保护环境,防止海洋污染,污水处理厂出水执行“城镇污水处理厂污染物排放标准 2.污水处理工艺流程的选择 2.1计算依据 ①生活污水280000 X 400 X 103 =112000 m7d=1296.30 L/s 设计污水量:112000+20000=132000 屜,水量较大。 ②设计水质 设计平均COD 461 mg/L ;设计平均BOD 223 mg/L ;设计平均SS: 230mg/L 设计平均NhkN 46 mg/L ;设计平均TP9 mg/L。 ③污水可生化性及营养比例 可生化性:BOD/COD=223/46^0.484,可生化性好,易生化处理。 去除BOD 223-20=203 mg/L。根据BOD N: P=100: 5: 1,去除203 mg/LBO□需

生活污水处理方案

100m3/d生活污水处理 设计方案 目录

第一章工程概况 (2) 第二章设计依据、设计原则及设计范围 (2) 第三章设计水量与水质 (4) 第四章处理工艺的选择 (5) 第五章处理工艺设施简要说明 (12) 第六章系统技术性能参数说明 (15) 第七章电器与控制 (20) 第八章污水处理设施布置 (22) 第九章环境影响分析 (22) 第十章经营管理及运行成本分析 (24) 第十一章方案特点及售后服务 (25) 第十二章服务承诺 (26) 第十三章主要设备及部件配置表 (28) 第一章工程概况 该区所排放污水主要为日常生活污水,根据国家环境保护局的有

关规定和相关条款,区内所排污水必需经处理达标后方可排入市政污 水管道或纳入附近水域。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受建设方邀请,在进行初步调研,并经多项生活污水处理成功的实践经验的基础上,编制该区内生活污水设计方案,以供有关部门决策、实施。 针对该区生活区的具体污水水质的特点,本方案拟采用常规的“A/O”工艺,该处理工艺成熟实用,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要设备采用优质钢结构,考虑到区内周边环境和卫生问题,故该生活污水处理工程决定采用全埋地式结构,上部覆土,可种植花木、草坪,进一步美化环境。 第二章设计依据、设计原则及设计范围 (1)设计依据 1)业主提供的有关资料; 2)《污水综合排放标准》(GB8978-1996),一级排放标准; 3)室外排放设计规范(GBJ14-87); 4)环境噪声标准(GB5096-93); 5)低压配电设计规范GB50054-95; 6)给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范; 7)我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。 (2)设计原则

农村生活污水设计方案

农村生活污水处理工程 设计方案

目录 第一章概况 ......................... 错误!未定义书签。 工程概况....................................... 错误!未定义书签。 编制依据、原则、范围及治理目标................. 错误!未定义书签。第二章污水收集管网系统设计.............. 错误!未定义书签。 设计原则....................................... 错误!未定义书签。 收集管路系统................................... 错误!未定义书签。 收集管网设计要求............................... 错误!未定义书签。 收集管网汇总................................... 错误!未定义书签。第三章污水生态处理系统设计............. 错误!未定义书签。 设计水质和水量................................. 错误!未定义书签。 工艺流程....................................... 错误!未定义书签。 构筑物及材料说明............................... 错误!未定义书签。第四章投资概算 ......................... 错误!未定义书签。 污水收集管网投资概算........................... 错误!未定义书签。 生态处理系统投资概算........................... 错误!未定义书签。 运行费用....................................... 错误!未定义书签。

一体化地埋式生活污水处理技术方案

300T/D某厂区生活污水处理 设 计 方 案 XXXXXXXXXXX XXXXXXX

目录 第一工程概况----------------------------------------------------------2 第二章设计依据、设计原则及设计范围----------------------------------3 第三章设计水质水量--------------------------------------------------5 第四章处理工艺------------------------------------------------------6 第五章处理工艺设施简要说明------------------------------------------11 第六章系统技术性能参数说明------------------------------------------14 第七章电器与控制-----------------------------------------------------19 第八章污水处理设施布置-----------------------------------------------22 第九章环境影响分析---------------------------------------------------23 第十章经营管理------------------------------------------------------25 第十一章方案特点及售后服务-------- ------------------------------- 25

水处理设计实例

中水处理设计实例 一. 工程概况: 某大学学生宿舍区北临校园体育场,西面为食堂,南接现有学生宿舍区,东侧为校园休闲山体.建筑呈行列式布置.宿舍分一类宿舍和三类宿舍二大类,均为六层建筑,其中1#.2#.3#楼为一类宿舍,其内设单独的卫生间,1#宿舍建筑面积7856.76m 2,2#宿舍7856.78m 2,3#宿舍6405.66m 2,总建筑面积22119.18m 2,共按2544人入住设计;4#.5#.6#楼为三类宿舍,其内设公共盥洗室和淋浴室,每栋建筑面积均为5447.67m 2,总建筑面积16343m 2,共按2736人入住设计.食堂面向宿舍区,东面设置餐厅出入口,食堂共分四层,建筑面积为5461.40m 2. 因本工程位于某市郊区,周围为自然山体,市政给水资源不是很丰富,本着节约水资源出发,本工程考虑收集1~6号宿舍楼的淋浴废水和盥洗废水(并考虑与前.后期生活废水合并)作为中水源水,经中水处理站处理后用于小区内冲厕用水. 二.水量平衡计算: 水量平衡计算表 序号 建筑物 人数 无中水冲厕用水定额 日用水量(m 3/d) 中水冲厕 用水定额 中水用水 量(m 3/d) 淋浴用 水定额 盥洗用水定额 优质杂排水量(m 3/d) 中水原水量(m 3/d) 1 1号楼 912 200L/人.天 182.4 60L/人.天 65.664 60L/人.天 30L/人.天 82.08 65.664 2 2号楼 912 200L/人.天 182.4 60L/人.天 65.664 60L/人.天 30L/人.天 82.08 65.664 3 3号楼 720 200L/人.天 14 4 60L/人.天 51.84 60L/人.天 30L/人.天 64.80 51.84 4 4号楼 912 130L/人.天 118.56 50L/人.天 54.72 50L/人.天 25L/人.天 68.40 54.72 5 5号楼 912 130L/人.天 118.5 6 50L/人.天 54.72 50L/人.天 25L/人.天 68.40 54.72 6 6号楼 912 130L/人.天 118.56 50L/人.天 54.72 50L/人.天 25L/人.天 68.40 54.72 7 总计 5280 983.04 347.328 434.16 347.328 水量平衡图如下:

400吨每天生活污水处理方案

400m3/d的生活污水处理方案 设 计 方 案 设计者:刘校刚

一、工程概况(略) 二、设计范围 1、生活污水处理工程工艺设计、电气设计、设 备选型和说明技术文件。 2、工程投资预算。 三、设计依据 1、业主方提供的水量及同行业同类水的水质指标 2、《室外排水设计规范》(GB50013-2006); 3、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 4、《居民小区给水排水设计规范》(CECS57-94) 5、城市区域环境噪声标准GB3096-93。 四、设计参数 1、污水性质:综合生活污水。 2、污水水量:400m3/d,平均每小时设计水量按 照18m3/h,安全系数为1.1。 3、污水水质及处理后出水指标:

五、处理工艺选择 本工程所排放的是生活污水,其特点是水质指标较为稳定,可生化条件较好且浓度不高,属低浓度有机废水。在进行本污水处理工程设计时需充分考虑如下几方面因素: 1、对废水采用水解酸化+接触氧化的处理方法,工艺先进、成熟,确保最终出水能稳定达到标准。并尽量减小污水处理工程投资和系统日常运行成本。 2、尽量节省占地,减少施工周期和投资,因此设计采用先进、新型的地埋一体化处理工艺

排泥 六、 生活污水工艺流程 生活污水 自动格栅 调节池 达标排放 污泥池 其中:水解酸化池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池为一体化生化处理设备。 七、 工艺流程说明: 泵

1、格栅 细格栅:1台 格栅规格:3000×800 格栅栅隙: 5mm 栅前水深:2.5m 格栅材质:不锈钢 生活污水中含有一定量的浮渣和一些大块的漂浮物,一旦漂浮物进入水泵或管道将会发生堵塞现象,故在调节池前设置格栅井一台,内安装格栅一道,用以拦截污水中的浮渣及大块杂物,保证后续处理设备的正常运行及减轻处理负荷,为系统的长期运行提供保证。 2、调节池 有效容积:220m3 有效调节时间:3.5 h 提升泵功率:3 KW 2台一备一用 调节池主要为调节污水的水量、水质。 3、水解酸化池 有效容积:22.5 m3 有效调节时间:2.5 h 水解酸化的目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物。难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物,提高废水的可生化性,对污水进行水解酸化,以保证后续污水生化处理装置的连续平稳运行。可以在池内悬挂YDT型立体填料,其具有使用寿命长,比表面积大,具有一定的柔性和刚性,回弹性能良好,所采用材质比水轻,能在水中均匀舒展加大了厌氧微生物的附着

相关文档