文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外排水施工组织设计

室外排水施工组织设计

室外排水施工组织设计
室外排水施工组织设计

.

重庆卓通二期工程建设项目室外雨水排水管道施工方案重庆卓通汽车工业有限公司

.

.

目录

一、工程概况

二、编制依据

三、施工准备

四、测量放样

五、管道沟槽开挖施工方法

六、安装与敷设

七、灌水通水试验

八、沟槽回填

九、安全应急措施

.

.

一、工程概况

1.工程简介

工程名称:重庆卓通二期工程建设项目建设单位:重庆卓通汽车工业有限公司

工程地点:重庆

施工单位:XXX建筑工程有限公司

现场施工条件:有关勘探资料已具备;施工图纸设计和审查、备案情况已通过。本工程室外采用雨、污分流制,雨水计算暴雨强度采用重庆武陵地区暴雨强度公式,重现期取3年,径流系数采用0.65。排水管道塑料管:基础采用15cm的砂垫层,管道胸腔部位50cm和管顶内采用素土夯实。检查井采用砖砌检查井,井底设置导流槽,雨水系统中支、干管交接处雨水井设置沉砂池。

二、编制依据

1. 重庆卓通二期工程建设项目室外雨水管道设计施工图纸。

2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2010

4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90,

5.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008,

6.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002,

三、施工准备

1、项目经理组织机构表

.

.

项目经理部组织机构框图

项目经

项目副经项目总工程

各专业施工班组

2、人员及机械准备.

.

、图纸会审、技术交底4、项目部组织有关人员进行图纸会审,形成图纸会审

记录。同时提交现场a工程施工严格按照设计单位对需要澄清、修改的问题书面答复后,监理工程师。修改的施工图及设计变更图纸进行。、组织技术交底,由项目经理部向施工班组交底。组织技术人员熟悉施工b 技术规范,质量检验评

定标准和有关环保、文明施工等文件。、测量控制5水准仪作简易校所用的测量器具均经计量检验合格后才使用,并对经纬仪、复核结果符合设计规范要求后,核。对设计部门提供的控制点和水准点进行复核,报监理工程师认可,然后才进行施工放样测量。施工现场根据施工图纸和实地测设的点进行施工需要的测量、定位、定线,米布设一个高程木桩。所有测量放在施工现场测放出管线的中线及边线,每 5得到其认可后即开始下线均做好测量施工记录,并将结果及时报告

监理工程师,.

.

一道工序的施工。

6、地下管线和障碍物的检查

工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线、排水管线及其它障碍物作全面探查。

四、测量放样

进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。

五、管道沟槽开挖施工方法

管道定位测量和放线结束后,经监理单位等复测合格后,可以进行沟槽开挖。

沟槽开挖采用机械开挖及人工辅助相合的方式,沟槽挖土方用自卸车外运至指定地点堆放。在开挖过程中由管理人员在现场指挥并经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置,确保沟槽中心偏移符合规范要求。

管沟槽底层开挖的宽度按管槽需要保证的工作面进行开挖。开挖时,随时测

量监控,保证开挖边坡、基坑尺寸,轴线、槽底的高程达到沟

槽验收规定的要求。

机械开挖沟槽时应注意下列事项:

1、为保证槽底土壤不被扰动或破坏,在用机械挖土时,要防止超挖,挖至离设计标高200-300mm时用人工开挖、捡平,尽量避免超挖现象。若有超挖,应将扰动部分清除,并必须用中砂或石屑回填,并用平板震动器振实。开挖要保证连续作业,衔接工序流畅,同时要注意边坡土体变化,出现问题及时处理。减少意外事故。

2、对地下管线和各种构筑物应尽量能临时迁移,如无法迁移,必须挖出使其外露,须采取吊、托等加固措施,同时对挖掘机作详细交底,如无把握,应改为人工挖土。

3、在工作量不大、地面狭窄、地下有障碍物或无机械施工条件等情况下,采用人工开挖。人工开挖沟槽,应集中人力尽快挖成,转入下一工序施工。

人工开挖时应注意下列事项:

.

.

1、沟槽应分段开挖,并应确定开挖顺序和分层开挖深度,若有坡度,应由低向高处进行。

2、开挖人员不应分布过密,以间隔5m为宜,在开挖过程中和敞沟期间应保持沟壁完整,防止坍塌,必要时应支撑保护。

3、开挖沟槽遇有管道、电缆或其它构筑物时,应严加保护,并及时与有关单位联系,会同处理。

4、沟槽检查验收:沟槽开挖完成后,进行检查验收。检查项目包括开挖断面、槽底标高、轴线位置、沟槽边坡等。沟槽开挖允许偏差和检查方法见下表:

3

用水准仪测量每 1001 ±30 槽底高程米挂中心线用尺量,每不小于设计和槽底中线每侧6 2

侧施工规范规定宽度3点

用坡度尺检验每侧计不陡于设计和3 沟槽边坡 6

施工规范规定 3点开挖出来的土方,应及时将部分直接装车清走,以便留出工

作面进行下一工序和堆放材料。

六、安装与敷设

(一)、管道安装施工工艺

1、管材选用

管材应完整无损、浇口、溢边应修平整,内外表面光滑、无明显裂纹。经外观质

量检查不合格者不得使用。

2、施工原则

(1)管道基础、开挖、回填、管道与检查井的接驳等均按《给水排水管道施工及验收规范》进行施工。

(2)管道施工的测量、降水、开槽、沟槽支撑和管道交叉处理等技术要求,按现行国家标准《给水排水管道施工及验收规范》规定执行。

.

.

(3)管道敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上,管道基础采用砂砾垫层基础。

(4)沟槽底净宽度,按管外径两侧各加0.3m工作面计算宽度。开挖沟槽,严格控制基底高程,基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,在铺管前人工清理至设计标高。

(5)管道安装完毕后按相关规程进行闭水试验。

(6)管道安装验收合格立即回填,先回填到管顶以上一倍管径高度,沟槽回填从管底基础部位开始到管顶0.5m范围内人工回填。

(7)沟槽回填从管道、检查井等构筑物两侧同时对称回填,确保管道及构筑物不产生移位,必要时可以对管道采取限位措施。

(8)回填土的压实度应满足设计图纸要求。

(9)所有管材及其配件均须符合设计图纸及国家规定的产品质量要求,出厂厂家产品合格证书及压力试验,经检验合格后方可使用。

3、施工工艺流程

(1)施工工艺流程图见下图

室外排水管网施工组织设计

目录 第一章编制依据、原则 (4) 1.1编制依据 (4) 1.2编制指导思想和原则 (4) 第二章工程概况 (5) 2.1 工程简介 (5) 2.2 结构设计特征 (6) 2.3 建设地点及特征 (6) 2.4 工程施工特征 (7) 第三章总体施工部署和施工方案 (8) 3.1 总体施工部署 (8) 3.2 主要施工方案的选择 (9) 第四章分部分项工程施工方法 (9) 4.1 工程测量 (9) 4.2 土方工程 (10) 4.3排水管道基础施工 (13) 4.4直埋管道敷设 (14) 4.5直埋管的铺设 (15) 4.6混凝土支墩的施工 (16) 4.8管道系统的吹洗 (17) 4.9检查井 (17) 第五章施工准备工作 (19)

5.1项目经理部的组织机构 (19) 5.2 劳动力的组织: (20) 5.3 技术准备 (20) 5.4 主要材料计划(见表) (21) 5.5 主要施工机械设备 (21) 第六章施工现场平面布置 (22) 6.1 施工现场总平面布置 (22) 6.2 施工临时用水、电及道路 (22) 第七章施工进度计划 (23) 7.1 施工进度计划 (23) 7.2 施工进度保证措施 (23) 第八章施工质量控制措施 (25) 8.1 质量方针及目标 (25) 8.2 质量保证体系 (26) 8.3各级质量责任人的落实及施工质量责任制的划分 (26) 8.4 质量保证措施 (27) 8.5 质量检测设备配置及监测 (29) 8.6 施工技术资料和资料控制管理 (30) 第九章施工安全、文明施工及环保措施 (30) 9.1施工安全目标 (30) 9.2施工安全控制 (31) 9.3 安全保证体系 (31)

排水施工组织设计方案

目录 1.编制依据---------------------------------------------------------1 2.工程概况---------------------------------------------------------1 3.临水排水设计原则---------------------------------------------2 4.临水排水系统组成---------------------------------------------2 5.排水相关计算---------------------------------------------------3 6.临时排水主要工程量------------------------------------------5 7.管线定位原则及说明的问题---------------------------------5 8.管线改移、运行值班及维修-------------------------------6 一、编制依据: 1、《建筑给排水设计手册》; 2、建设单位提供的施工总平面图; 3、《建筑设备施工安装通用图集》91SB3; 4、《长输管道线路工程施工及经验规范》SYJ4001—90; 5、《建筑工程施工组织设计编制手册》; 6、《建筑采暖、卫生与煤气工程质量检验评定标准》; 7、《给水排水管道工程》;

8、交通导流示意图;临时道路布置图; 9、建设单位提供的《xx西区规划地块建筑设计控制条件》。 二、工程概况: xx西区开发工程位于xx路西侧,xx镇南街与xx环之间,西至彩云北路。占地38.4公顷,总建筑面积约100万平方米,分成25个开发地块,地下构筑物埋深约12m。 本工程施工范围大,参施单位多,工程质量与安全文明施工要求高。为确保各参施单位在不同的施工期、不同的施工阶段均满足对施工生产、生活、消防用水以及排除雨水、污水的使用要求。对临水合理布置,统筹安排,达到安全、可靠、适用、经济的目的。 建设单位:xx高科技园开发 设计单位:北京xx建筑设计研究院 施工单位:北京xxxx西区指挥部 三、排水设计原则: 1、排水主要包括雨水和生活区、办公区污水。 2、排水通畅,安全性高。 3、尽量依靠重力流,不设或少设提升泵站。 4、排水管渠按雨季流量设计。 四、临时排水系统组成: 临时排水分两部分,分别为生活区、办公区排水和场地排雨水。 排水干线设在硬化道路外侧,另一侧每隔30m设一带沉淀槽的雨水口井。(见附图)

给水排水施工组织设计范本

一、工程概况 二、施工准备 三、施工工艺及技术要求 四、工程质量保证措施 五、劳动力配备计划 六、材料组织 七、施工机具组织 八、安全保证措施及文明施工 九、治安与防火管理措施 给水排水安装工程施工组织设计 一、工程概况: 1、工程名称:德馨园农贸市场装饰工程 2、设计单位:长沙梦想装饰工程有限公司 4、监理单位:长沙金阳建设工程监理有限公司 6、施工单位:长沙新望建筑有限公司 7、承包范围:给水排水安装二.施工准备施工前做好准备工作是保证质量及保证工期的重要前提,为了使整个工程在施工过程中确保安全和确保质量,结合工程的特

点,现制定以下措施:1.组织项目领导班子,明确分工,责任到人,严格把好安全质量关,完成工程施工管理工作。 2.由项目领导班子组织专业技术人员进行熟悉合同及熟悉施工图纸,部署 好生产流程计划,确保工期。 3.提前做好材料供应商质量保证的评审工作及其材料的试验工作,以确保材料的质量合格,以防由于材料质量问题而引起工程质量事故。 三、施工工艺及技术要求 1.施工工序 施工准备T材料、机具、人员进场T技术、安全交底T 配合土建预埋、预 留套管T支架制作、安装T主管道安装T支管道安装T分区、分系统管道试压、灌水试验T安装卫生器具、连接给水配件T管道油漆T系统调试T子分部竣工验收。 2.工艺要求 (1)管道安装应结合现场具体条件,合理安排施工工序。当管道交叉发生矛盾时,应按下列原则避让:小管避大管;有压力管道让无压力管道;低压管道让高压管道;一般管道让高温管道或低温管道;支管道让主管道。 (2)支架应根据图纸要求或管径正确选用,其承载能力必需达到设计要求,水平管道支架的最大间距应符合国家规范或有关标准规定的要求。有坡度要求管道安装前必须按坡度要求拉线,装设支架,然后上管固定。 (3)凡穿越楼面的管道必须加装套管。立管(包括生活和消防,排水系统的各种立管)要离墙不小于20mm敷设,管道在楼地面上应采用膨胀螺栓固定型钢支架的敷设方式,露天立管要设基座护脚。管道经过建筑物的伸缩缝或沉降缝处,应装设伸缩器或伸缩弯管等补偿装臵。 (4)与土建单位要协调配合,共同保证工程不发生渗漏。管道及卫生器具穿过楼板处,地漏周围,要用细石混凝土灌注密实,补洞要认真。 (5)管道若用螺纹连接时,在管子的外螺纹与管件或阀件之间加适当填料,但填料不得进入管腔,以免堵塞管路,安装时应按旋紧方向一次装好,不得倒回,安装后露出2-3 牙螺纹,并清除剩余填料。 (6)PVC管采取粘接工艺,要注意保持接口干燥,清洁,涂粘合剂要均匀,要按要求配臵管道伸缩节。

排水管施工组织设计方案

农安县东绕越污水干管改造截流工程 施工方案

农安县市政工程管理所 二0一七年六月 农安县东绕越污水干管改造截流工程施工方案目录 第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工前准备工作和施工部署 一、施工前准备工作 二、施工管理和劳动力组织 三、主要材料、成品、半成品计划 四、施工机具计划 五、施工总平面图

第三章施工进度计划 一、施工进度表 二、施工工序 第四章主要分项工程施工方法 一、测量放线 二、土方工程施工 三、管道垫层基础施工 四、管道铺设施工 五、管道闭水试验 六、检查井施工 七、土方回填施工 第五章季节性施工措施 第六章质量技术措施 一、质量目标 二、工程质量管理 第七章安全技术措施 一、安全管理目标 二、人员管理 三、安全保证计划 四、安全保证措施 第八章文明施工措施

第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 1、建设单位提供的农安县动绕越污水干管改造截流工程施工图设计及业主提供其他资料。 2、现行国家颁发的《给排水管道工程施工及验收规(GB50268-2008)》、《市政工程质量检验评定标准》、《市政工程施工安全技术规程》及其他相关的市政工程施工技术规。 3、工程建设标准强制性文件 4、国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施(06MS201)》 5、关于建设工程的法律、法规及相关文件 6、本工程的施工合同书和工程现场勘测情况 7、本公司承建类似规模工程施工经验及拟投入本工程的施工技术力量和机械设备。 一、工程概况 本工程位于农安县东部,沿线地势起伏较小,场地沿途为、沟渠、道路。设计污水管线划分为两个支线。污水一支线管线位置布置在既有管线10米左右,污水二线管线位置布置在东绕越线设计中心线以西20米左右。污水一支线管径为D800mm承插钢筋混凝土管,起点桩号1w0+000,终点桩号1w 0+698,长

某火车站室外给排水施工组织设计

目录 第一章概述 (3) 第二章施工组织机构 (7) 第三章施工平面布置及临时设施方案 (10) 第四章施工总体方案、部署 (11) 第五章安全、质量、创优和工期总体目标 (14) 第六章主要施工方法及措施说明 (14) 第七章特殊过程和关键工序的确认及其施工方法、控制措施 (23) 第八章冬、雨、夜及特殊气候施工措施 (40) 第九章工程过渡施工方案 (42) 第十章劳动力、主要材料、机具供应方案 (42) 第十一章施工中采用" 四新技术"安排及保证措施 (43) 第十二章质量目标及质量保证措施 (44) 第十三章创优目标及创优保证措施 (49) 第十四章安全目标及安全保证措施 (51) 第十五章工期目标及工期保证措施 (54)

第十六章成本目标及成本控制措施 (58) 第十七章文明施工及环境、文物保护措施 (60) 第十八章其他 (62)

第一章概述 1.1编制依据及原则 1.1.1编制依据 根据某火车站工程承包合同、室外给排水设计文件、有关施工规范、标准和集团公司施工技术管理办法,并结合公司施工能力、现有机械装备、技术实力、类似工程实践积累的施工经验,进行全面、系统的分析和讨论,并进行细化、详实,制定本施工组织设计。 本工程采用的设计施工图及图集

本工程所采用的施工规范及标准: 铁路给排水施工规范TBJ209—96 给排水管道工程施工及验收规范GB50268—2002

混凝土结构工程施工及验收规范GB50204—2002 砌体工程施工及验收规范GB50203—2002 机械使用安全技术规程JGJ33—2001 机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231—98 1.1.2 编制原则 尊重合同文件各项条款, 认真贯彻业主、监理及授权人或代表要求。 严格遵守设计文件要求、施工规范、标准进行施工,坚持技术先进、科学合理与实事求是相结合。 对施工过程坚持全员、全方位、全过程严密监控、合理有序、科学管理的原则。贯彻“质量为本,体系保证,管理科学,顾客至上”的集团公司质量方针,交付优质工程。 1.2 工程概况 1.2.1 施工项目特点 某火车站室外给排水工程由济铁建设项目管理中心建设,上海铁道学院建设监理公司监理,济铁工程集团建筑工程有限责任公司施工。工程计划2003 年1月20 日开工,2003 年8 月30 日完工,总工期8 个月。

给排水工程施工组织设计方案)

苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制:____________________ 审核:_____________________ 批准:_____________________ 通州建总集团有限公司 年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规范(规程)和标准: (1)GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2)GJJ/T29-82 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 (3)G B50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》 (4)G B50268- 97《给排水管道工程施工及验收规范》 (二)编制范围苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规 定的内容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信 施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工 设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于佛山市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中: 1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积 22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6 号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况

小区室外排水施工组织设计

五、施工组织设计 目录 第一章概述 第二章项目经理部组成、主要技术人员、劳动力配置及保障措施第三章施工程序及总体组织部署 第四章安全文明施工目标、保证措施及环境保护措施 第五章工程形象进度计划安排及保证措施 第六章施工质量目标及质量保证措施 第七章工程施工方案及工艺方法 第八章施工现场平面布置及临时设施方案 第九章材料供应、来源、投入计划及保证措施 第十章主要施工机具配置 第十一章重点部位上的施工组织措施、技术方案 第十二章成本目标及成本控制措施 第十三章雨、夜及特殊气候施工措施

第一章概述 1.编制依据及原则 1.1 编制依据 根据国信金邸世家二期室外排水工程施工招标文件、有关施工规范、标准,并结合公司施工能力、现有机械装备、技术实力、类似工程实践积累的施工经验,进行全面、系统的分析和讨论,并进行细化、详实,制定本施工组织设计。 1.2 编制原则 严格遵守设计文件要求、施工规范、标准进行施工,坚持技术先进、科学合理与实事求是相结合。 对施工过程坚持全员、全方位、全过程严密监控、合理有序、科学管理的原则。 贯彻“质量为本,体系保证,管理科学,顾客至上”的集团公司质量方针,交付优质工程。 2.工程概况 国信金邸世家二期室外排水工程由新沂市国信置业有限公司建设,位于新沂市沭东新城核心商贸区,东靠黄墩河、西接黄沭路、南临国信环路、北抵沭东大道,工期要求60日历天。 第二章项目经理部组成、主要技术人员、 劳动力配置及保障措施 1.根据本工程实际情况和特点,实行项目法组织施工,即以项目经理为主的项目班子直接负责施工生产管理,负责落实工期、成本、质量、安全、文明施工等各项责任指标。主要施工管理人员均为公司优秀管理人员和业务骨干。项目部实行标准化管理,下设施工技术室、安全质量室、物资设备室、财务室、综合办公室等职能部门。项目经理由具有综合施工经验的同志担任,技术主管及各专业技术员负责施工技术、试验、资料、成本及概预算等工作,项目副经理及各专业人员负责工程施工、工期、安全、和文明施工。 项目部主要管理人员表见表6.3

给排水施工组织设计

黄河建工集团有限公司黄河水利委员会新闻宣传出版中心 综合库房工程 给 排 水 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:黄河建工集团有限公司综合库房项目部 编制时间:二0一五年十月

第一节编制依据 1. 现行“建筑工程质量验收规范”及本工程施工图纸等有关文件。 2.《建筑给排水设计规范》GB50015—2010 3.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—2005 4.《工程建设标准强制性条文》《房屋建筑部分》(2002年版) 5. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2013 第二节工程概况 本项目为综合库房工程,位于河南省郑州市迎宾路402号黄河博物馆院内,南邻迎宾路,西邻黄河博物馆,东北部临中州大道。 2.本工程为框架结构,独立基础,地上三层,总建筑面积2394.72平米。建筑物总高度为15.6米,单层建筑高度4.2米。建筑物耐火等级为二级,建筑合理使用年限50年。 建设单位:水利部黄河水利委员会 设计单位:黄河勘察规划设计有限公司 勘察单位: 郑州岩土工程勘察设计院 监理单位:河南荣耀监理工程有限公司 施工单位:黄河建工集团有限公司 第三节施工准备 1、工程施工图是施工的主要依据,平面图上表明了管道部件及附属机构建筑物内的平面坐标。系统图表示了其安装标高尺寸,施工时两者相互对照。施工图中的设计说明包含了工程性质、规模、对象、服务和系统的工作原理、系统的设计参数、系统的划分和组成、施工质量和特殊的施工方法。 2、施工前由设计单位、建设单位、监理单位、施工单位联合组织的图纸会审,从施工操作的可行性、方便性、安全性提出意见和建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审手续,由施工人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范、质量评定标准向上岗人员进行安装技术交底和安全交底,并办理有关手续。 3、产品的技术资料应按设计要求选用,同时对于设备及配件的生产厂“产品说

给水排水施工组织设计

给水排水施工组织设计 班级:07水 姓名: 指导老师:王晶 1

目录 一、工程概况 1.1给水系统 1.2排水系统 1.3消防系统 1.4人防系统 二、编制依据及说明 2.1编制依据 2.2编制说明 三、施工准备 3.1技术准备 3.2施工现场准备 3.3劳动力的组织安排 3.4物资组织安排 3.5施工部署 3.6施工注意事项 四、主要施工方法及技术质量要求 4.1预留孔洞 4.2管道敷设 4.3给水系统 4.3.1工艺流程及施工方法: 4.3.2、质量标准:

4.3.3室内给水管道的要求规范 4.4排水系统 4.4.1工艺流程及施工方法 4.4.2质量标准 4.4.3排水规范 4.5室内消防系统 4.6自动喷淋系统 五、施工试验 六、防腐及油漆 八、管道保温 八、质量、技术、环境、安全及文明施工措施

一工程概况 1.1给水系统 1.11用水量80LS.给水由市政管网与水泵水箱联合供给。 1.12给水:一至四层由市政管网供水,五层以上有屋顶水箱供水。 1.13 给水管采用衬塑钢管,快接件链接,每层按规范设固定支架。 1.2 排水系统 1.21污水采用分流排水系统。污水由化粪池处理后,在排入污水管网。1.22 管材:污水管及空调,雨水管均采用UPVC管,粘接,每层设伸缩节 及阻火圈。 按江苏省给排水通用图集S9702施工,排水坡度采用标准坡度。室外雨污排水管采用HDPE高密度聚氯乙烯双壁波纹管。 1.3 消防系统 1.31 本工程为小高层办公楼,消防系统采用消火栓系统及自喷系统。 消防水泵房设在地下层内,十八层消防水箱设在屋顶 1.32消防水量:室内为q=20Ls室外为q=20LS,火灾延续时间为两小时,自 喷用水量为30Ls 活在延续时间为一小时消防水池为435吨。 1.33管材及配件:消火栓管及自喷管均采用镀锌钢管。DN100以下丝扣连 接。 消防系统所设蝶阀,请用油漆将其开启方向作出明显标志两个系统均设消防水泵接合器 1.4.人防设计

外网排水施工组织设计

外网排水施工组织 设计

第一章编制依据及说明 第一节编制说明 根据本工程的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责任,“科学、经济、优质、高效”的施工为编制原则。 我公司对本施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合施工实际,可操作性强。 本工程施工组织设计,主要针对施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、主要施工机械设备情况、劳动力进场计划及主要材料进场计划等;依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和我公司的企业标准等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 第二节编制依据 主要法规 中华人民共和国建筑法 《建设工程质量管理条例》国务院令第237号 中华人民共和国环境保护法 市政工程资料管理规程 见证取样规定 建设工程质量管理条例 第二章施工组织设计主要内容

第一节管理目标 一、施工质量目标 我们将精心组织施工,确保工程质量按国家验收标准GB50300—《建筑施工质量验收统一标准》,分部分项工程一次验收合格率100%,工程质量达到合格标准。 二、工期目标 经我们认真讨论以及我们施工同类型工程的经验,采取科学合理的工序安排、穿插和抢工期措施以及采用新工艺、新技术、新材料、新设备,确保按期完成施工任务。 开工日期为自签订合同之日起,具体施工进度计划详见附表四《计划开、竣工日期和施工进度横道图》。 三、安全文明施工目标 安全文明对加快工程进度,提高工程质量起主要作用,同时也是展示公司形象体现项目综合管理水平的重要工作内容之一。我们将根据国家、市有关安全、文明施工标准要求,层层落实责任,分片包干,实现达到“市安全文明施工工地标准”;在整个施工过程中保证无重大伤亡事故,杜绝死亡事故,轻伤率控制在万分之五以内。 四、环境保护目标 严禁在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草等会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。设专人负责对驶出施工现场的车辆车轮进行清洗并检查装载(土石、垃圾)是否稳妥,负责施工现场出

排水施工组织设计

排水工程施工组织设计 一、编制依据: 杭州至瑞丽高速公路湖北省阳新至通城段两阶段施工图设计 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 《公路路基设计通用规范》(JTG F10-2006) 《公路钢筋砼及预应力砼桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000) 二、工程概况: K9+528.773-K10+505段落内设计排水形式如下:A式路堤边沟474.9m,B 式路堤边沟10m,A式路堑边沟564m,急流槽128.6m,沉淀池4处,C式路堑边沟478m,E式路堑边沟102m;平台截水沟1052m,流水槽1处;坡体排水600m。 三、施工进度计划 计划K9+528.773-K10+505排水防护施工于2009年11月20日开工,2009年12月31日完工。 四、施工工艺 详见已批复排水工程施工方案 五、施工准备 1、人员配备 路基防护负责人: 丁明刚现场技术负责人:靖爱军 经理部现场负责人:马宏现场工程师:李黎 2、机械配备 搅拌机:1台 弯曲机:1台 切割机:1台 发电机:120KW 1台,75KW 1台 拌和机:2台 导水孔钻机:4套

挖机:大宇-60 1台 3、设备进场情况 设备已进场,已调试完毕,已标定合格,均能满足施工所需。 4、材料用量 该段落内设计原材料用量如下:M7.5浆砌片石1532m3,C25砼96.1m3,C20砼预制1m3,HRB335钢筋8160kg,R235钢筋843.42kg,挖基1700m3,油毛毡5.2m2,。C20砼现浇362.5m2,砂砾垫层58.1m3,沥青麻絮46.4m2,?100m m塑料管3420m,无纺土工布1778.3m2。 5、已完成边坡验收,对需施工边沟处已进行了测量放样。 6、已对路基排水施工的管理、技术及施工人员进行了详细的施工技术及安全交底。 7、各种原材料已完成进场报验,施工用砂浆配合比完成配合比报批工作。 六、施工中应注意的事项 1、施工时临时性排水措施应与永久性排水措施相结合,做到不阻断周围流经陷穴的地表水。 2、公路排水设施排除的水不能直接流入饮用水源,在适当位置设置油水分离池,将污物沉淀、油水分离后排入水塘或水田。 3、边坡上方的截水沟开挖好后,立即完成铺砌,砌筑质量必须满足设计及规范要求,不得有漏水和渗水现象。 4、在有截水沟的路段,如果岩体较破碎,对截水沟与坡口建的地面进行有效封闭,防止水渗入坡体,确保边坡稳定。 七、保证工期措施 1、抓紧做好施工准备工作,以最短的时间完成恢复定线、图纸会审等技术准备和人员、机械、材料调遣进场等施工组织准备。 2、认真做好实施性施工组织设计以指导施工全过程,精心安排、组织好劳力、机械设备、材料、资金等施工资源,使施工能“连续、均衡、有序、经济”地进行。 3、在施工过程中采用平行或流水作业法,有些项目采用二班制,并充分利用有效工作日。

建筑给排水施工组织设计方案

建筑给排水施工组织设计方案 一、建筑给排水工程概况: 包括室内给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 一)给水系统: 根据甲方提供的外网压力为0.30Mpa;本工程生活给水系统竖向分为两个区,一至五层为低区,由室外给水管网直接供水;六至十一层由二次加压设备供水。二)排水系统: 本工程三至顶层为一个排水系统,一、二层为一个排水系统。 三)消防系统: 1、消火栓系统设计:消火栓系统为环状管网供水系统,消防水箱在屋顶,消防泵房在地下室。本工程室内消火栓设计秒流量为20L/S,室外为30L/S。地下室及一至五层的消火栓采用减压稳压型消火栓,其他均为普通型消火栓。 2、自动喷水湿式系统:本楼设有自动喷水湿式系统,一、二层商场为中危险Ⅰ级。中危险Ⅰ级:喷林喷水强度6L/min·㎡,作用面积:160㎡。喷头布置均按有吊顶布置。 3、灭火器的布置:本工程危险等级为中危险A类及带电类火灾,灭火器灭火级别为5A级,每个消火栓处配置两具磷酸铵盐干粉灭火器,型号为:MF3。

4、气体灭火设计:地下室配电机房设有固定式EBM气溶胶自动灭火装置。四)雨水系统: 屋面雨水排水为外排水。 二、施工准备: 1、技术准备: 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 1、机具准备; 机具应在施工工人进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮割机、台钻等应分开放置,相互间留出操作空间。 2、材料准备: 1)给水管采用PPR管,排水立管采用PVC—U消音排水管,横支管采用UPVC 排水管,消防管道采用热镀锌钢管。 2)对于材质的要求,各种进场材料必须符合国家颁布标准有关质量技术要求,并由产品合格证明和检验报告。 三、施工方法 一)给排水系统

某室外排水工程施工组织设计

万科蓝山一期室外排水工程 施工组织设计

沈阳市排水公司第五施工处2011年6月23日

施工组织设计 一.施工组织设计概况及说明: 1.工程概况:万科蓝山位于沈阳市大东区,东北大马路以南,工农路以北,东建街以东解决该小区的污、雨水排放问题而新建排水管线。前期已有施工队伍干完部分管线,本期我们进场听从业主排水工程师安排。工程施工内容包括:新建污、雨水管线和化粪池。生活污水经化粪池处理后排入前期污水管道,雨水经管道收集排入前期雨水管道。 2. 工程名称:万科蓝山一期室外排水工程 3.建设地点:沈阳市大东区东北大马路东建街 4. 建设单位:沈阳万科房地产开发有限公司 二. 编制依据: 1.《万科蓝山一期室外排水工程》招标文件及图纸。 2.建设部现行的市政工程施工技术规范、验收标准。 3.现行的建设工程质量管理条例。 4.现行的建设工程施工安全技术规程 5.我公司对施工现场及周边环境的调查资料,现场踏勘、以及我公司的技术装备、施工经验、管理水平及现在的生产资源等。 三.施工质量目标: 1.本工程质量目标:合格 2.公司质量目标: (1)竣工验收合格率达100%; (2)合同履约率达100%;

(3)工程维修服务及时率100%; (4)顾客满意率不低于95%。 3.质量方针:信守承诺,规范管理,向顾客提供满意的工程和服务。4.安全目标:无重大伤亡事故。 5.服务目标: 在施工过程中积极为业主分忧解难,搞好施工配合协调工作,竣工后搞好工程回访维修服务,保修期根据招标文件要求执行。 四.生产组织体系: 通过认真分析施工图纸等资料,通过现场实地勘测和调查,根据本工程的特点以及近年来参加类似工程的施工经验。 我们将抽调精兵强将,迅速组成由工程技术、行政、材料、设备、安全等各方面人员组成的项目经理部,对工程全面负责。并建立起生产、质量、安全等相应的管理体系,建立严密的组织机构,加强现场指挥,规范管理,标准化作业,做到职责分明,责任到人。 各部门职责分工如下: 项目经理:负责本项目的全盘工作,负责工程进度及机械调配,并负责外部往来。 技术负责人:负责工程技术工作。施工方案的确定,工程中出现的技 术问题的解决;协助项目经理工作。 施工员:负责工程施工的现场管理工作。包括工程施工计划的编制,合同的管理,计量、测量等工作。

道路提升改造排水工程施工组织设计

**县**路提升改造排水工程 施工组织设计 二〇一一年五月?前言 一、编制依据、范围及目的 1.编制依据 根据招标单位提供的招标文件和施工图纸,在认真学习领会设计意图的基础上,结合现场实地察看情况,针对本工程特点和单位自身施工组织能力,相同相似工程中的实际经验而编制。

2.编制范围 **县**路提升改造排水工程(第二标段)从***至***街雨水管和污水管均为6600米,采用钢筋混凝土II管,雨水管径分别为d=600mm,d=800mm,d=1000mm,污水管径分别为d=600mm,d=1200mm,砌筑检查井和接户井。 3.编制目的 满足招标要求和用于指导施工的全过程,既是对业主的承诺,也是优质、高效和按期完成施工任务的前提和基础。 二、工程概况 **县**路提升改造排水工程(第二标段)从滏东排水至东昌街雨水管和污水管分别为6600米,采用钢筋混凝土II管,雨水管径分别为d=600mm,d=800mm,d=1000mm,污水管径分别为d=600mm,d=1200mm,砌筑检查井和接户井。 第一节项目部的组成 一、组织机构: 为了确保该工程的顺利进行,经单位领导研究决定,组建一支年富力强,工作作风过硬的项目工程施工队伍,由工作责任心强,组织能力高,经验丰富的同志担任该工程项目部经理,将从施工组织调配、施工方案制订、施工管理、技术、质量管理保障等方面,广泛综合地运用现代科学技术和手段,对施工的全过程进行有效的控制和管理。并配备一批技术业务精通、熟练、管理意识、质量意识、施工管理、现场管理等水平高的多名同志,组建一支团结、奋战、具备强有力战斗性的班子。 第二节施工部署及总平面布置 一、施工部署 根据本标段工期紧、任务重的特点,按照“科学布局、周密安排”的施工原则组织施工。并注意作业工序之间衔接时间,确保施工流畅,减少间歇时间。 二、总平面布置 1.驻地建设 通过考察现场,搭建临时驻地用房。 2.施工便道 本标段施工便道布置,场外运输利用现有道路解决。

排水沟施工组织设计方案

排水沟施工组织设计 一、总则 1.1 编制说明 本施工组织设计是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图纸、招标文件,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。 1.2 编制原则 严格执行基建程序、发挥本工程公司技术优势,精心施工,科学管理,加快施工进度。科学地安排施工顺序,采用平行流水作业法组织施工,保证施工的连续性和均衡性,充分发挥人力、物力作用。充分利用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快工程施工进度。全面执行我公司的质量方针,按照ISO9002国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度。确保工程质量和安全。加强工程进度的科学性,计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明,整洁及工程的正常施工。 二、管理目标 2.1 投标范围 本次投标范围为土建、水电、设备安装。 2.2 工期目标 总工期共60个日历天。 2.3 质量目标 本工程施工合同承包范围内,达到现行的国家施工验收规范和质量要求。 2.4 安全、文明施工目标 杜绝重大伤亡和火灾事故。 按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 三、施工部署 3.1 工程项目管理班子配备 3.1.1 人员配备 本项目管理层是在公司的领导和决策下,实行公司领导—公司技术部门、

财务部门—项目经理部—施工队,工程公司各职能部门实行监督管理。项目经理部将对本项目的施工生产、安全、质量及材料设备、资金等的组织、分配负全面直接责任,其组成人员从公司管理机构中择优选用,优化组合,将各项责任落实到人。根据现场实际情况,决定成立一个项目部,对工程实施全面管理。 3.1.2 进入该工程的机械设备和职业技能岗位人员和特殊工种人员: (1)我公司优先安排本工程需要的一批施工机械,如钢筋加工机械、垂直运输物料提升机械及现场搅拌、运输机械等,力求提高施工机械化水平,减轻劳动强度,加速施工进度。 (2)安排技术素质好、有类似工程施工经验的技能岗位人员和特殊工种人员进入施工,其中有电焊工、卷扬机工、电工、起重工等特殊工种人员、具有创优工程实践经验和技术配套的建筑工人。 3.2 施工任务的分工: 挑选一名有经验,技术全面的高级技师为综合土建队的队长,配备各种专业特殊工种和一些配合工进行土建施工。给排水专业班组承担该专业的施工。施工中各班组必须紧密配合,相互联系,穿插施工。其中土建综合队可分泥工班和钢筋班、砼班、配合工班。给排水工程由公司专业施工班负责施工。 土建综合班组负责土方开挖,基坑修整、修坡、超深部分施工、土方回填、钢筋、砼、等工作。 给排水班组负责本工程的所有给排水安装及配合土建综合组安装所有各种埋件。 3.3 施工准备工作 3.3.1 建立组织管理机构,成立项目经理部,选择经验丰富、技术全面、安全意识强、吃苦耐劳,敢打硬仗的施工队。 3.3.2 组织有关工程技术人员,业务骨干仔细研究熟悉施工图纸,组织参加图纸会审,做好技术交底和施工方案编制工作。 3.3.3安装好现场临时施工用电、用水线路,合理安排各项临时设施,详见施工平面布置图。

室外给排水工程施工组织设计-给排水施工组织设计方案

室外给、排水工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 一、工程范围 二、主要工程内容 三、水文地质条件 第三章工程目标 第四章施工组织机构及施工进度计划 一、施工组织架构 二、施工进度计划 第五章施工方案及施工准备 一、总体施工工艺流程图 二、施工前准备工作 第六章主要施工方法和施工工艺 一、排水工程施工 二、给水工程施工 三、消防及室外喷淋工程施工第七章工程质量目标设计 一、质量目标 二、质量保证体系 三、质量保证措施 第八章文明施工,安全生产保证措施 一、文明施工技术措施 二、安全生产技术措施

第一章编制依据 某室外管线工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.室外管线排水工程设计文件; 2.工程招标书及相关会议及文件精神; 3.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 4.《市政排水管质量检验评定标准》(CJJ3-90); 5.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 6.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 7.《工程测量规范》(GB50026-93); 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 第二章工程概况 一、工程范围: 暂定图纸范围内的室外给水、消火栓系统,室外雨、污水系统,室外管沟土石方回填工程及喷灌工程。 二、主要工程内容: 1、室外消火栓系统 DN150承插铸铁管741m,DN100承插铸铁管91.5m,消火栓6套,DN150法兰阀5个,DN100法兰阀2个,检查井6座。 2、室外给水系统

某大厦给排水施工组织设计方案(Word.31页)[优秀工程方案]

给排水工程施工组织设计 第一部分工程概况 一、安装工程施工范围: 生活给水系统、生活热水系统、生活污水排水系统、中水系统、雨水排水系统、消防给水系统、空调水系统、通风与空调系统. 二、安装工程概况 (一)暖卫工程概况 给水系统:本大厦的水源来自楼北侧的王府仓胡同和东侧的金融街的市政给水管道,各由一根200米米的供水管道引入楼内.大厦的供水采用水池—水泵—水箱的供水方式.其中,地下层及地上一、二层用水由城市管网直接供水;三层以上由水池—水泵—水箱的供水方式,为保证静水压力不超过0.45Pa,供水立管上设置可调式减压阀,分区供水.泵房及蓄水池设于主楼的地下二层,蓄水池的容积为250米3,泵房设有三台生活给水泵(两用一备).开水供应自楼五层起每层均设电开水器一台. 热水系统:本大厦的热水系统为强制循环,上行下给式,立管设比例式减压阀减压,分区与给水相同.热水由地下二层的热交换站供应.在大厦的各层洗手间均有热水供应,供应时间按八小时计,设在地下一层的淋浴间按定时供水,每天两次,每次两小时. 排水系统:本大厦的排水采用污、废分流排放的排水系统.洗涤等优质废水经中水处理后用于冲厕、室外绿化.厨房、餐厅废水经隔油

器处理后与粪便污水一起经室外化粪池处理后排入城市管网. 中水系统:本大厦的中水水源取自洁净废水,水量为99.6米3/d,由地下二层的中水站处理后用于冲厕及室外绿化. 消防系统:消防系统包括消火栓消防系统和自动喷水灭火系统. 消火栓系统:为满足有关水压的要求,本大厦的消火栓系统利用可调式减压阀分区.火灾前10分钟有屋顶水箱供水,水箱静水压力>7米,可保证顶部几层的供水压力.由位于地下二层消防泵房内的消防泵自水池内抽水加压供给.消火栓口的出水压力大于0.5Pa时,采用减压稳压消火栓.本系统高低区由上部和下部的干管连接成环以保证供水的可靠性.屋顶有18米3消防水池,保证火灾前期的用水.地下二层有容积位500米3的消防水池,供火灾时使用.消火栓箱内设有SN65消火栓和DN25的自救式消防水喉各一支,以供消防人员及非消防人员灭火时使用,消火栓水枪嘴口径19米米,水龙带长25米消防前室水龙带长15米,消火栓箱内的按钮可直接启动消火栓消防泵.还有,每个消防箱底部设5A级2千克磷酸铵盐干粉灭火器三具,消防控制中心、BA控制室、光端机房、高压分界室等各设两具.变配电室另设推车式干粉灭火灭火器. 自动喷水灭火系统:本建筑为全面积喷淋消防系统.火灾前10分钟由屋顶水箱供水,此后将由位于地下二层的自动喷淋消防泵从水池内抽水加压供给.各区的湿式报警阀及水力警铃设于地下一层的报警阀室内,所有控制讯号均传至消防控制中心.其中,办公用房采用68℃

供水管网施工组织设计

施工组织设计综合说明 一、编制依据及总体思路 (一)、编制依据 1、工程施工设计图纸。 2、有关施工规范及验收标准。 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-97 4、《城市给水工程规划规范》GB 50282-98 5、《室外给水设计规范》GB 50013-2005 6、《生活饮用水水质卫生规范》卫生部2001.9 (二八编制原则 1、根据合同工期的要求,合理安排施工进度计划,搞好工序衔接,达到均衡生产,在保证工程质量、安全生产的前提下,尽量缩短工期。 2、科学合理配置资源,充分利用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业和流水作业、标准化作业。 3、加强质量管理,做到事先控制,争取达到不出质量事故。 4、增强内部管理,降低工程成本,提高经济效益。 (三)、总体思路 1、"两个确保" 第一是确保安全质量,第二是确保工期。 2、贯彻"三高" 即一要高水平优质建成本工程;二要高标准控制施工全过程,用检测控制工序,让工序控制过程,让过程控制整体;三要高效率建设本工程,各工序作业全过程控制,一次达标。 3、全过程监测,信息化施工 对各道工序进行全过程的跟踪监测,并及时将施工全过程的各类施工

信息反馈到设计监理部门,再反馈指导施工。 二、工程概况: 本工程为工业园区供水管网,供水管管径W 200采用PE 管,管径》200采用球墨铸铁材料。其中有跨公路施工、跨沟渠施工、跨河流施工,施工工艺较为复杂。 三、施工工期 本工程建设工期为120天 四、工程质量标准及质量要求 本工程执行《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-97 ),本工程竣工验收达到合格标准。

排水系统施工组织设计方案

施工组织设计 一、工程概况与特点 (一)工程概况: 该工程起点为污水处理厂南侧,桩号为K0+000,终点为洋河北岸,桩号为K5+799.266途径高新区姚家坊镇、宣化沙岭子镇农田。主要包括退水管线及退水明渠,其中退水管线最大能力为4845.5L/S。 K0+000~K4+300为Φ1500钢筋混凝土排水管,全长4300米,滑动胶圈柔性接口,基础采用砂石基础,设检查井46座。 (二)工作特点: 本工程建设地处远郊,施工材料运输大多经过田间道路及沿管线修筑临时道路,运输困难,条件较差,需经维修临时路;管线在农田中经过,施工时耕植土需暂存,施工完毕后需恢复耕地;管线多次穿过农渠,施工过程中不能影响农田灌溉,施工时需铺设混凝土管导流或改水,并搭设便桥,施工完毕后恢复农渠;机械作业需合理安排,防止毁坏农田;工程所在地大部分为农田,含水量大,回填时需注意回填土含水量控制。 (三)工程地质: 多数地区为耕植土,在工程施工深度范围内无地下水,不需降水。 (四)气象: 张家口市气候属暖温带与寒温带过度的东亚半干旱大陆性季风气候区。特点为气温低、温差大;夏季凉爽短促,雨量少而集中;冬季寒冷干燥,封冻时间长。 年平均气温:7.7℃ 最高气温:40.9℃ 最低气温:-26.2℃ 主导风向:西北 次导风向:东南 最大冻土深:1.2m

最大积雪深度:0.31m (五)质量目标:优良 工程目标:2005年4月15日——2005年6月10日计划工期65天 工程建设单位:某排水有限公司 工程设计单位:某城乡建设规划设计院工程设计所 工程施工单位:某市政工程管理处 工程监理单位:某监理公司 二、施工准备 (一)施工现场准备工作 1、做好“三通一平”,其中水源、电源就附近单位、村镇可提供的水、电源与相关单位协商解决,并调查好现场地下管线障碍物情况。 2、对拆迁范围内的拆迁工作,应积极配合业主进行。 3.做好测量放线工作。 4、落实好施工期间地面道路正常通行及安全文明施工措施。 5、机械设备的调整及购置。 6、做好材料计划及进场工作。 7、落实临时设施及施工场地。拟在本工程设办公室2间,机械设备停放用地200m2,部分材料加工用地300m2。 (二)技术准备 1、在准备阶段应认真熟悉图纸,审核其工程量,做到胸有成竹。对图纸进行认真研究,了解设计意图,进行图纸会审,不明处向设计方提出答疑。 2、组织项目部相关人员认真学习施工规范和质量检验标准,编写实施性施工组织设计和各分项工程施工方案,并编写施工作业指导书,并进行技术交底。 3、材料人员协同监理对材料厂家进行考察,并进行抽样,由检测单位进行检查。检测单位应具有相应资质,并得到监理和业主认可。检验合格后方可使用。 三、施工力量计划及布置

相关文档
相关文档 最新文档