文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊施工组织设计--更新版

塔吊施工组织设计--更新版

塔吊施工组织设计--更新版
塔吊施工组织设计--更新版

客站改造工程

塔式起重机

编制单位:

编制人:

审核人:

编制日期:年月日

目录

1.编制依据 (1)

2.工程概况 (1)

3.现场塔机布置 (1)

4.塔机安装 (1)

5.塔机拆除 (5)

6.人员分工及职责 (7)

7.塔机维修保养制度 (9)

8.基础施工 (9)

9.群塔施工 (14)

10.安全技术交底 (15)

11.附图 (17)

1.编制依据:

1.1XX客站改造工程站房施工图纸

1.2建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002

1.3建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001

1.4 QTZ60塔式起重机使用说明书

2.工程概况:

XX客站改造工程,位于XX路与XX路交口处原火车站旧址。该工程为站房南区(含地下候车室)及站房西区A单元。建筑层数地上三层(局部一层),地下两层,一层局部设夹层。坡屋顶设阁楼层。建筑高度22.14米。结构形式钢筋混凝土框架结构,部分钢结构,部分预应力钢筋混凝土箱梁。抗震设防烈度六度,建筑耐火等级二级(地下室一级)。屋面防水等级Ⅱ级,地下室防水等级二级(地下候车室一级)。基础形式钢筋混凝土筏基,地基基础设计等级甲级。南站房及地下候车室建筑面积18500平方米,站房西区A单元建筑面积3600平方米。±0.00相当于绝对标高7.61m,室内外高差-1.05~-1.50米。

3.现场塔机布置:

站房拟在场区南侧设置三个存料区:南侧XX路出口地道附近、东南侧钟表楼及西南侧附近设置存料场。根据存料区布置、建筑物平面形状、尺寸、

高度及工期要求,确定选用3台QTZ60独立式塔式起重机、2台QTZ80独立式塔式起重机(臂长均为45米)。塔机安装位置:站房南区南侧箱形挡土墙内设置两台QTZ60塔机。一台中心位于F轴~1/F轴箱形挡土墙中心内;一台中心位于P轴~1/N轴箱形挡土墙中心内。站房西区2轴~4轴箱形挡土墙间设置一台QTZ60塔机;地下候车室北侧在二站台、五站台自动扶梯基础处分别设置两台QTZ80塔机(臂长均为45米)。五台塔机安装均采用固定式,塔机额定电压380V,采用三相四线制供电。(塔机平面位置见附图一)

4.塔机安装(由具备塔机安装资质的安装单位进行)

4.1安装前的准备工作

1)由塔机专业安装队会同公司安全设备部门、技术质量部门及项目部负责人查看现场,提出安全措施,制定塔机安装方案。

2)进行塔机基础的施工。

3)由塔机专业安装队组织安装小组全体作业人员进行特种作业安全技术交底,熟悉塔机安装方案及安全要求,根据《塔式起重机使用说明书》上的安装部件的重量,配齐并检查安装塔机所需的钢丝绳及吊具、吊索。

4)由项目部负责配合,按《塔式起重机使用说明书》基础部分的要求,把预先加工好的预埋螺栓套在做好的木模上,并用螺栓固定,调平木模上平面的水平度,在1/1000范围内将预埋螺栓的下端固定在基础钢筋上,然后用混凝土浇筑,混凝土强度等级同地下室,为C40混凝土(抗渗等级S10)。现场制作试块二组,送指定的试验室。(立塔及28天强度各一组)。

5)根据塔机散件中最大重量及现场条件,安排一辆汽车吊进场进行安装。

6)由塔机拆装队负责清点所有的塔机零部件、连接螺栓、销轴及开口销,并将连接件涂抹黄油。

4.2塔机安装工作

1)安装底盘:安装小组和项目技术负责人共同检查安装塔机的准备工作是否完善,复核预埋脚柱顶面的水平误差,并安装塔身基础节,其水平误差不得超过塔身边长的1/1000,否则在固定底座下面加垫片调平。

2)安装标准节、套架:在地面上将两节标准节、顶升套架总成等拼成整体,组装塔机时,将此部分整体吊到塔机底盘上,对准连接孔,然后用特制螺栓将底盘与塔身标准节连接好。

3)安装回转支承总成:下支座、回转支承、上支座出厂时以及转场时一般已用特制螺栓连成整体。装塔时将此部位整体吊到顶升套架上面,对正下支座上四个主弦杆与标准节的止口,用特制销轴与套架连接起来,并用8个标准节高强螺栓将下支座与标准节连接,然后安装上支座上的工作平台。将回转电机接通电源,启动回转电机试运转。

4)安装过渡节:将过渡节吊装置于上支座上,装上销轴、开口销。调整爬升导轮与塔身主弦之间的间隙为2-5mm。

5)安装塔帽:吊装前在地面上先把塔帽上的平台、栏杆、扶梯装好,再将塔帽吊到过渡节上,用特制销轴将塔帽与过渡节连接好,并穿好开口销。

6)安装司机室:司机室内的电气设备安装齐全后,再将司机室和挑梁吊到上支座右侧,对准耳板上孔的位置,然后用螺栓连接。

7)安装平衡臂;将卷扬机构、配电箱、电阻箱等装在平衡臂上,将平衡臂拉杆装平衡臂上并连接好,然后将平衡臂吊起来用销轴将平衡臂与过渡节铰接并穿好开口销。再抬起平衡臂一个角度至平衡臂拉杆的安装位置,安装好平衡臂拉杆,然后将平衡臂缓慢放下,安装平衡重一块。

8)安装起重臂总成:在塔机附近平整的枕木上,将起重臂各件用特制销

轴组装成整臂,把起重臂停靠在约0.5米高的枕木上。先将维修吊栏紧固在变幅小车上,然后将变幅小车装在起重臂上,并收紧变幅小车上的钢丝绳,以小车在载重情况下不松驰为宜。再将起重臂拉杆与起重臂上的吊顶用销轴铰接,并穿好开口销。拉杆放在起重臂夹板内且固定妥当。将组装好的起重臂置于顶升套架引进标准节方向,要求将臂根置于离底盘1.5米处。

9)安装平衡重;平衡重的配量及安装位置应严格按要求安装,

在塔机工作时不允许平衡重有摆动现象,平衡重安装在平衡臂尾部主弦杆上。吊装完毕后,按起重钢丝绳穿绕要求进行起重钢丝绳的穿绕。

起重钢丝绳从起升机构卷筒上放出,绕过塔帽上的游动滑轮向下,进入过渡节起重量限制器滑轮向前,再绕至变幅小车和吊钩滑轮组,最后将绳头通过楔与楔套,用销轴固定在起重臂顶部,穿绕起升钢丝绳及吊钩。

10)接电源及试运转:塔机安装完毕后应检查塔机的垂直度,允许偏差为1/1000。再按电路图接通所有的电路电源,试开动各机构进行运转,检查各机构运转是否正常,同时检查各处钢丝绳是否处于正常工作状态,遇有机械机构磨擦钢丝绳应予以排除。

4.3塔机顶升

1)将起重臂旋至引入塔身标准节方向,将所要安装的标准节吊至起重臂下备用。

2)放松电缆长度略大于总的爬升高度。

3)然后吊起标准节并安放在外伸框架上,调整小车位置,使塔吊的上部重心落在顶升油缸梁的位置上,同时,拆除塔身和下支座之间的四个高强螺栓。

4)将顶升横梁挂在塔身的踏板上,开动液压系统使活塞杆全部伸出后,

稍缩活塞杆,使爬升架的爬爪搁在塔身的踏板上,活塞杆再次全部伸出油缸,此时塔身上方恰好有能装入一个标准节的空间,利用引进滚轮在外伸框架上滚动,把标准节引至塔身正上方,对准上下两标准节的螺栓连接孔,缩回油缸与下标准节接触时,用8根高强螺栓将上下塔身标准节连接牢固,卸下引进滚轮,调整油缸的伸缩长度,移下支座与塔身,用8根高强螺栓连接牢固,即完成一节标准节的加节工作,按以上步骤连续几次加节到需要高度。

5)按《塔机使用说明书》上的要求安装调试好各种安全装置。

6)由安装单位会同项目部和安全设备部门按照《塔机使用说明书》上各项安装规定和塔机的技术性能进行验收取证,未经验收不得使用。

7)塔机安装工程结束。

4.4塔机安装工作中的注意事项

1)整个塔机安装工程由专业安装队队长专人负责,统一指挥,明确讯号,项目部负责配合。

2)安装塔机过程中,在拼装塔臂的方向和塔身周围10米范围内必须设置警戒线,并有警戒人员值班,严禁在警戒区内有闲人走动或停留。

3)凡进入警戒区的操作人员都必须戴好安全帽,高空作业人员要系好安全带,足穿软底鞋,操作人员思想必须高度集中,不要让零件或工具从高处掉下来,严格遵守高空作业的安全规定。

4)升塔时,风力不得超过四级,遇雨要停止安装,夜间不得安排安装作业。

5)所加标准节的踏板必须与已有的塔身标准节上的踏板对准,否则,将无法顶升。

6)顶升时,要注意检查有否妨碍塔机自升的阻力,以及塔臂、平衡臂的

前后力矩的平衡,如偏差过大,可用变幅小车前后作微动调整,使顶升阻力处于最小状态。

7)顶升过程中,在塔机标准节与下支座未用8根高强螺栓连接好时,严禁塔臂进行回转。

8)本方案未涉及到的注意事项和安装工作均按《塔机使用说明书》要求完成。

5.塔机拆除

5.1拆除前的准备工作

1)由专业拆装队会同安全设备部门及现场施工负责人一起查看现场,针对拆塔现场具体情况,研究各种安全技术措施,制定拆塔方案。

2)由专业拆装队安排组织拆塔小组进行拆塔,并组织拆塔小组人员熟悉《塔机使用说明书》和拆塔方案,了解拆卸顺序及安全操作要求,检查并配齐拆塔时所需的吊装工具、索具等。

3)由项目部负责施工现场清除有碍于塔机拆除及汽车吊进场施工的模板及其它杂物。

4)根据现场情况,在降塔到位后,由拆装队调一台汽车吊进场作最后塔机的拆除工作。

5.2塔机拆除顺序

1)将塔臂旋转至与建筑物平行处,然后将回转机构销紧,将变幅小车开至适当位置,使得塔吊上部重心落在顶升油缸梁的位置上。

2)拆支塔身与下支座连接的8根M36的高强螺栓,此时必须将顶横梁的挂板挂在塔身的踏板上。

3)顶升油缸,使爬升架引出口能引出一节标准节时,将一个标准节引出

用滚轮固定在塔身标准节下部的联接面的4个角上,然后卸掉第一节与第二节标准节的8根M36的高强螺栓,再将油缸微动,使第一节与第二节标准节脱离接触,然后通过引出滚轮将第一节标准节引出塔身至爬升架的外伸框架上,将变幅小车开至引出标准节上方用吊钩将引出的标准节吊放在地面上,第一节标准节拆除工作结束。

4)依次逐节拆除标准节,同时拆除塔身内斜撑杆、爬梯及休息平台,附着架、并吊放在地面上。

5)塔身降到预计高度后,用汽车吊将驾驶室拆除。

6)用汽车吊从平衡臂前部依次卸掉二块配重,并吊放在地面上。

7)用汽车吊吊起塔臂,并将塔臂端部提高到适当位置时,拆去拉杆与塔顶的连接销轴,放平塔臂,拆除塔臂与上支座的连接销轴,再吊放到地面上解体。

8)用汽车吊吊放余下的一块配重。

9)拆除平衡臂拉杆与塔顶的连接销轴及平衡臂上支座的连接销轴,再吊放到地面上。

10)用汽车吊拆除塔顶节、上下支座、回转支承、爬升架及余下的标准节、基础节、固定底座,并逐件吊放到地面上。

5.3拆塔过程中的注意事项

1)拆塔工作由拆装队队长负责统一指挥,明确讯号,拆塔过程中,塔身周围10米范围内,必须设置警戒线,警戒区内不允许有人随意走动或停留。

2)凡进入警戒区的操作人员都必须戴好安全帽,高空作业人员要系好安全带,足穿软底鞋,拆塔时应精力集中,安全操作,不允许零件或工具从高处掉下来。

3)拆塔时,风力不得超过四级,遇雨要停止拆塔,同时将塔身与爬升架采用8根M36的高强螺栓连接好,吊钩放到地面上锚固好,防止塔臂转动碰撞建筑物。

4)降塔前应先启动油泵,检查油压,作空载伸缩动作,排除油路中的空气。

5)塔身下降过程中,必须有专人观察油缸上下横梁爬爪,保证爬爪与标准重杆内的顶升塔块有效分离,注意观察浮动工作台与塔身的空隙,防工作平台与标准节脱杆碰撞。

6)塔机拆除的标准节及其它散件应边拆边运离现场,防止运输道路阻塞。

7)注意拆下来的零部件的保管与堆放,联接螺栓、销轴及开口销等由拆装小组派人收管。

8)除了上述要求外,其它要求及技术要求均按《塔机使用说明书》和有关安全操作规程执行。

6.人员分工及职责

6.1负责人

1)管理干部是安装操作的技术、质量、安全、人员分工、工程进度、经济核算的负责者和全权指挥者。

2)召开安装作业人员会议,认真进行安装前的技术交底,做到安全安装,文明施工,加强检验,提高安装质量。

3)牢固树立“质量第一、工地使用满意”的思想,按操作规程和说明书的要求精心组织和指挥施工,加强检验、提高安装质量。

4)对现场作业人员要加强指挥。

5)主持塔吊安装后的初验工作,严格把关,按标准执行。

6.2安全员

1)协助现场负责人,着重做好安全工作

2)检查督促安全技术措施、交底工作的落实情况,监督施工现场的安全工作。

3)检查安装过程中有可能出的不安全因素和事故隐患,发现问题及时提出整改意见和防范措施。

4)督促全体人员按各自工种操作规程和本方案的要求作业;严禁声音作业。

6.3电工

1)具体做好本工种的一切准备工作,并把电源送至塔吊的临时配电箱。

2)按说明书的要求和安装进度接通线路,保证安装工作的顺利进行。

3)总体完成后,及时接通电线路、各种限位装置及各种电气仪表线路,做好避雷接地。

4)协助技术测试人员做好电气方面的测试工作。

6.4安装工

1)在负责人的领导下,按照安装程序具体完成本次塔吊的安装任务。

2)总体安装后,配合电工装好所有限位、保险装置。

3)协助技术负责人进行塔机自检、测试、调试工作。

6.5起重工

1)起重工必须服从现场现场负责人的领导。

2)起重工是员装作业的直接发今者,严禁其它无关人员指挥。

3)吊装时选择好吊、索具和捆绑方法,准确吊物重心位置。

6.6汽车吊司机

1)严格遵守规章制度及安全技术操作规程。

2)树立良好的职业道德、服从领导、听从指挥,团结协作完成任务。

3)发现起重机械吊装有较大隐患危及生命安全时,应立刻停止作业,采取可靠的防范措施。

6.7塔吊司机

1)安装前要点好塔吊的零配件,每天工作结束后,整理现场的工具、用具、防止丢失。

2)密切注意塔吊的运行及吊装情况。

3)顶升过程中听从指挥,不得擅自作业。

7.塔机维修保养制度

为了做到“安全第一、预防为主”,确保塔机施工顺利、安全生产,避免重大事故发生,对于塔机维修保养和日常检查至关重要。

7.1定机、定人、定岗位,机械运转时上下班必须认真执行交接班制度。

7.2如停电、将把手回到零位,防止人离开突然来电,下班时切断电源。

7.3日常保养设备做好清洁、润滑、加油、油漆、维修保养、施工日记。

7.4定期检查高强度螺栓拧紧程度、垂直度测试、五限位、钢丝绳、绳卡、各个部件开口销子连接做好认真记录。

7.5塔机安装完毕、调试自检、互检、精度要求进行全面的检查,由项目部安全设备部门办理验收交接班手续后,报安全监督部门验收。

7.6严禁机械带病运转和超负载运转。

7.7做到每台机械大中修有计划,以保证机械设备正常使用。

7.8随机原始资料“三证”企业营业执照、许可证及使用说明书建立档案资料。

8.塔吊基础施工

8.1施工现场地质水文情况

1)工程地质情况

本站址场地主要地层情况如下:

第(1)层杂填土:广泛分布,层厚2.50-3.90m;

第(2)层淤泥质粘土:局部分布,层厚0.50-1.00m,CK=15kPa, ФK=10°;

第(3)层粉质粘土:广泛分布,层厚0.90-8.00m,CK=25kPa,

ФK=18°;

第(4)层粉质粘土:硬局部分布,层厚0.80-5.00m,CK=30kPa, ФK=20°;

第(5)层砾砂:黄褐色,层厚1.00-2.00m,CK=10kPa,

ФK=35°;

第(6)层花岗岩强风化带:层厚2.20-6.60m,fak=1000kPa, CK=0, Ф

K=45°;

第(7)层花岗岩中等风化带: fak=2200kPa。

地下水类型为第四系孔隙潜水及弱承压水,稳定水位埋深1.00-2.20m。

8.2塔机基础的验算

8.2.1 QTZ60塔机基础验算

QTZ60塔机最大起重为6T,最大工作幅度45M,最大变幅度处的最大起重量为1.2T,起升高度45.5米;回转速度0.68r/min;变幅速度35 m/min,顶升速度0.5m/min;最大回转半径45.8米,满幅最大吊重 1.5t,总功率46.6KW。

(一)荷载条件

荷载的计算参数按照QZT60塔式起重机进行(吨位大),根据厂方说明书,

塔机固定在基础上,塔机未采用附着装置前,塔机对基础产生的荷载值最大,基础的设计及验算按荷载最大的状态进行。

塔机参数:

平衡重:臂长35米 6.45吨;臂长40米 8.6吨;加长臂50米 9吨

塔机自身重:独立式28.8吨附着式52.9吨

幅度:最大50米最小2.5米

起升高度:独立固定 40.1米附着100米

塔机固定在砼基础上,在塔机未采用附着式装置前,塔机对基础产生的荷载值最大,根据塔机说明书,其最大荷载如下表:

P1-----基础所受垂直力

P2-----基础所受水平力

M----基础所受倾翻力距

MK----基础所受扭矩

(二)设计方案

本工程塔吊基础拟采用 5.2m*5.2m*1.5m钢筋砼基础。基础顶面标高-15.73m,基础底面标高-17.23m,塔吊基础底面埋入地下室挡墙底板垫层底面0.33M。

基础自重设计值:

G=5.2*5.2*1.5*2.5=101.4T

(三)复核

①非工作状态下

基础所受垂直力G=43.4T, 基础所受水平力W=7.35T, 基础所受倾覆力距M1=179.6T·m。基础边L=5.20m, 基础高度h=1.5m ,基础自重V=5.20×5.20×1.5×2.5=101.4T,偏心距:e。塔机末附墙时对基础产生的荷载为最大,可作为计算的依据。

地耐力修正值(f):当fk≥5T/m2时f=1.1fk。 f=1.1×15=16.5 T/m2(站房南区南侧塔吊基础基底为中风化花岗岩,局部粉质粘土,出于安全地基承载力暂按15 T/m2考虑)

偏心荷载作用下基础对地基的最大压力Pmax=2(V+G)/3L(L/2-e)<

1.2f (偏于安全取1f:中间值取1.1f)。

e=(M+W×h)/(G+V)<1/3L。

e=(179.6+7.35× 1.5)/(43.4+101.4)<1/3× 5.20 e=190.625/144.8=1.32<1.73,满足要求:

Pmax=2(101.4+43.4)/(3×5.20(5.20/2-1.32))<1.1f

Pmax =289.6/19.97=14.5<16.5,满足要求。

②工作状态下

已知: 基础所受垂直力G2=51.3T, 基础所受水平力W2=2.45T, 基础所受

倾覆力距M2=125.2T·m。

e=M2+W2×h/G2+V<1/3L。

e=(125.2+2.45×1.5)/(51.3+101.4)<1/3×5.20。

e=128.88/152.7=0.844<1.73,满足要求:

Pmax=2(V+G2)/3L(L/2-e)<1.1f Pmax=2(101.4+51.3)/(3×5.20(5.20/2-0.844))<1.1f

Pmax =305.4/27.4=11.15<16.5,满足要求:

8.2.2 QTZ80塔机基础验算

(一)荷载条件

QTZ80G塔机最大回转半径为55m,最大吊重8T,最小吊重1.3T,最大顶

升高度150m,允许自由高度45m。

塔机固定在砼基础上,在塔机未采用附着式装置前,塔机对基础产生的

荷载值最大,根据塔机说明书,其最大荷载如下表:

P1-----基础所受垂直力

P2-----基础所受水平力

M----基础所受倾翻力距

MK----基础所受扭矩

(二)设计方案

本工程塔吊基础位于地下候车室北侧二站台、五站台自动扶梯基础处,

拟采用5m*5m*2m钢筋砼基础(宽度同自动扶梯宽度)。基础顶面标高同自动

扶梯基础顶面标高。

基础自重设计值:

G=5*5*2*2.5=125T

(三)复核

①非工作状态下

基础所受垂直力G=49.643T, 基础所受水平力W=9.863T, 基础所受倾覆

力距M1=210.052T·m。基础边长L=5m, 基础高度h=2m ,基础自重

V=5*5*2*2.5=125T,偏心距:e。塔机末附墙时对基础产生的荷载为最大,可

作为计算的依据。

偏心荷载作用下基础对地基的最大压力Pmax=2(V+G)/3L(L/2-e)<1.2f (偏于安全取1f:中间值取1.1f)。

e=(M+W×h)/(G+V)<1/3L。

e=(210.052+9.863×2)/(49.643+125)<1/3× 5.0 e=229.778/174=1.32<1.67 满足要求:

Pmax=2(125+49.643)/(3×5.0(5.0/2-1.32))<1.1f

Pmax =349.29/17.7=19.73T/m2,满足要求(该处基底为中风化岩).

②工作状态下

已知: 基础所受垂直力G2=71.747T, 基础所受水平力W2=5.114T, 基础所

受倾覆力距M2=149.389T·m。

e=M2+W2×h/G2+V<1/3L。

e=(149.389+5.114×2)/(71.747+125)<1/3×5.0。

e=159.617/196.747=0.811<1.67 满足要求:

Pmax=2(V+G2)/3L(L/2-e)<1.1f Pmax=2(125+71.747)/(3×5.0(5.0/2-0.811))<1.1f

Pmax =393.5/25.335=15.53 T/m2,满足要求(该处基底为中风化岩).

9.群塔作业

站房南区(含地下候车室)及站房西区A单元为五台塔机施工,为多塔运

行,为了保证多台塔机运行的施工安全,应采取下列措施。

1) 群塔施工的安全高差:为了保证施工安全,施工过程中二台塔吊应确

保高差至少为6米,三台塔吊要保持三个工作高度,施工过程中应确保工作

面高差大于9米。工程现场指挥人员及塔机指挥工要注意协调各塔施工。

2)非交叉作业时各塔在吊物回转塔臂时要缓慢运行,同时注意其它塔吊

的吊物运行,塔吊作业中,塔机司机注意力必须高度集中,在确认安全的情

况下方可回转塔臂,并注意回转方向。同时必须严格遵守塔式起重机安全使

用规程,严禁超载,设起重力矩限位器。每天上班之前必须对塔司进行严格

的塔吊作业安全技术交底。并做好记录。

3)同时交叉作业时,各塔必须将吊物收回其它塔大臂覆盖区以外4米。

4)吊物尽可能避开交叉作业,适当调整回转方向,高位塔应照应中位塔、

低位塔。

5)各塔在相应的方向设置固定铁锚,非作业时或下班后将塔机固定在铁锚上,铁锚必须安装在建筑物上,并且安装牢固。

6)各塔顶设置红色信号灯,夜间作业必须全部打开。下班作业停机后,信号工应挂牢吊钩绳索,切断电源打开红色信号灯。

7)为了确保安全,塔机必定期进行检查维修,确保制动部件灵敏可靠。6级大风及恶劣天气不得作业。

10.安全技术交底(按特种作业进行技术交底)

10.1塔式起重机的安装,顶升、拆卸必须按照原厂规定进行,并制定安全作业措施,由专业队,统一指定下进行,并要有技术和安全检查人员在现场监护。

10.2起重机安装后,在无荷载情况下,塔身与地面的垂直度偏差值不得超过1/1000。

10.3起重机专用的临时配电箱,宜设置在塔身附近,电源开关,应合乎规定要求,电缆线,只准许一根多股,不许多根线。

10.4起重机必须安装行走、变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置,并保证灵敏可靠,对有升降式驾驶室的起重机,断绳保护装置必须可靠。

10.5起重机的塔身上,不得悬挂标语牌。

10.6作业前重点检查。

1)机械结构的外观情况,各传动机构应正常。

2)各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准。

3)主要部位连接螺栓,应无松动。

4)钢丝绳的磨损情况及穿绕滑轮应符合规定。

5)供电、电缆应无破损。

10.7检查电源电压应达到380V,其变动范围不得超过±20V,送电前启动控制开关应在零位,接通电源,检查金属结构部分无漏电后,方可上机。

10.8空载运转、检查行走、回转起重、变幅等各机构的制动器,安全限位、防护装置等确认正常后,方可作业。

10.9操作各控制器时应依次逐级操作,严禁越档操作,在变换运转方向操作时,力求平稳,严禁急开急停。

10.10吊钩提升接近臂杆顶部,不得小于是1m,起重机距轨道端部不得小于2m。

10.11动臂式起重机的起重、回转、行走三种动作可以同时进行。

10.12提升重物后,严禁自由下降,重物就位时,可用微动机构或使用制动器使之缓慢下降。

10.14提升的重物平移时,应高出其跨越的障碍物0.5m以上。

10.15装有机械式力矩限制器的起重机,在每次变幅后,必须根据回转半径和该半径时的允许载荷,对超载限位装置的吨位指示盘进行调整。

10.16机械维修保养尽量利用施工空闲时间,机械出故障,尽快抢修,恢复工作,司机在不违反操作规程的前提下尽量配合施工生产保证全天24小时服务。

10.17塔吊司机要积极主动与工地搞好配合,严格遵守工地劳动纪律,和一切规章制度,服从工地管理,听从工地指挥。

10.18要持证上岗,严禁酒后上班。

塔吊施工方案

中科九州(苏州)地理文化项目 地理文化楼塔吊装拆工程 安 全 专 项 施 工 方 案 二零一四年十一月专项施工方案审批表 工程名称中科九州(苏州)地理文化项目地理文化楼 方案名称塔吊装拆工程安全专项施工方案

巨匠建设集团有限公司目录 二零一四年十一月专项施工方案审批表 ............... 错误!未指定书签。第一章、编制依据 ................................. 错误!未指定书签。第二章、工程概况 ................................. 错误!未指定书签。第三章、施工安排 ................................. 错误!未指定书签。

第四章、施工进度计划 ............................. 错误!未指定书签。 第五章、施工准备与资源配置计划 ................... 错误!未指定书签。 第六章、施工方案 ................................. 错误!未指定书签。 第七章、质量保证措施 ............................. 错误!未指定书签。 第八章、安全保证措施 ............................. 错误!未指定书签。 第九章、塔吊基础计算书及附墙架计算书.............. 错误!未指定书签。 附图: T-1塔吊平面布置图 T-2塔吊详图

第一章、编制依据 1、中科九州(苏州)地理文化项目地理文化楼工程施工图纸; 2、中科九州(苏州)地理文化项目地理文化楼工程地质勘探资料; 3、塔吊使用说明书; 4、中科九州(苏州)地理文化项目地理文化楼工程施工组织设计; 5、中科九州(苏州)地理文化项目地理文化楼程现场周边环境; 6、主要参考标准: 《建筑施工组织设计规范》(GB50502-2009); 《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 《塔式起重机砼基础技术规程》(JGJ/T187-2009); 《固定式塔式起重机基础技术规程》(DB33/T1053-2008) 《塔式起重机技术条件》(GB/T9462-1999); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2012)。 7、国家、江苏省和本地区颁布的其它相关标准、规范及文件; 8、公司现行质量、职业健康安全、环境管理体系手册和程序文件。 第二章、工程概况 1、工程概况 中科九州(苏州)地理文化项目地理文化楼工程,位于苏州市高新区,建筑面积18081.67平方米,建筑物结构总高度27.5m,框架结构,地下一层,地上6层,计划于2011年7月25日开工,2012年6月25日竣工。 2、地质条件及周边环境 2.1本工程地质情况: 层⑴素填土:杂~灰黄色,松散,主要成分为黏性土,局部含建筑垃圾,碎石块

塔吊基础设计计算书(桩基础)

塔吊基础设计计算书(桩基础) 一、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002 ); 2、《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003 ); 3、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001 ); 4、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002 ); 5、《简明钢筋混凝土结构计算手册》; 6、《地基及基础》(高等学校教学用书)(第二版); 7、建筑、结构设计图纸; 8、塔式起重机使用说明书; 9、岩土工程勘察报告。 二、设计依据 1、塔吊资料 根据施工现场场地条件及周边环境情况,选用1台QTZ160 自升塔式起重机。塔身自由高度56m,最大吊运高度为203米,最大起重量为10t,塔身尺寸为1.70m x 1.70m,臂长65m。 2、岩土力学资料,(BZK8孔) 3、塔吊基础受力情况

基础顶面所受垂直力 基础顶面所受水平力 基础所受倾翻力矩 基础所受扭矩 三、基础设计主要参数 基础桩: 4①800钻孔桩, 桩顶标高-2.90m ,桩长为15.96m ,桩端入微风化0.5m 。 承台尺寸:平面4.0 X 4.0m ,厚度h=1.50m ,桩与承台 中心距离为1.20m ;桩身混凝土等级:C25。 承台混凝土等级:C35 ; 承台面标高:-1.50m (原地面标高为-0.6m ,建筑物基坑开挖深度 为-11.9m )。 比较桩基础塔吊基础的工作状态和非工作状态的受力情况,桩基础 按非工作状态计算,受力如上图所示: F k =850.0kN G k = 25 X 4 X 4 X 1.50=600kN F h =70kN M k =3630+70 X 1.50=3735kN.m 四、单桩允许承载力特征值计算 1、单桩竖向承载力特征值: 1 )、按地基土物理力学指标与承载力参数计算 A p = n r 2 = 0.5027m 2 R a R sa R ra R pa (DBJ15-31-2003 ) ( 10.2.4-1 ) C 1 0.40; C 2 0.05; f rs 10MPa; f rp 10MPa R sa u q sia l i 3.1415926 0.8 (40 13.76 60 0.7) 1488.9kN F (1= /OlkliL 团 / =3630kN,tn J 丈h 80( 1 2400 -- 4000 d Fk -- Fh-- M ---- M Z ---- 塔吊基础受力示意图 Fk=850kN

塔吊起重机安装拆卸施工组织设计方案

塔吊安装、拆卸施工组织设计方案 一、工程概况:: 本工程位于甘肃XXXX发电有限责任公司福利区,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.5 m2,呈”一”字排布,室内外高差为-0.75m,层高3.0m,建筑总高度 20.55m。 二、安全措施: 1、安全保护装置动作可靠。 2 、安装工作及顶升工作时风力应小于4 级。顶升时,应专人查看顶升爬爪与踏步的关系。发现问题立即停止顶升。 3 、严格按照安装工、电工等操作规程进行施工。 4 、特种作业人员持证上岗。 5 、严禁酒后作业。 6 、安装人员安装过程中,戴好安全帽,系好安全带。 7 、认真检查起重吊索,吊钩,是否完善符合要求。 三、设备、工具、测量仪器配备: 25吨汽车吊壹辆、电工工具壹套、钳工工具壹套、吊装钢丝绳壹套、U型环肆只、 水准仪壹台、经纬议壹台、万用表壹块、30m钢卷尺壹只。 四、塔机型号 QTZ40047 及QTZ31523 两种塔机 五、施工步骤: 1 、基础

( 1 )了解现场布局和土质情况,清理障碍物。 (2)根据建筑物的布局确定基础的铺设位置,按固定基础图上所规定的技术要 求进行基础铺设,浇灌好混凝土后,需要14~15 天的养护时间 注意:地基必须夯实到能承受0.2Mpa 载荷. 2、塔机安装: (1)先将底架放置于混凝土基础平台上,装上压板,拧紧地脚螺栓,测量底架上的四个法兰盘和四个斜撑杆支座处的水平度,使在规定的公差内。若超差则在底盘与基础的接触面间用楔型调整块及铁板等垫平,注意垫块必须垫实、垫牢,不允许垫块有任何可能的松动,并用双螺母拧紧防松。 (2)将 3 节标准节用16套高强螺栓连成一体,然后吊装在固定基础上,并用8 套高强螺栓固定,安装时注意有踏步的一面要垂直于垂直于建筑物。 (3)在地面上将液压系统装好在外套架上,将外套架吊起套在连接好的标准节外面,并使套架上的卡爪搁在标准节的最下一个踏步上。 (4)在地面上先将下支座、回转支承、上转台、回转机构及司机室等装为一体,然后整体吊起,用8 套高强螺栓安装在塔身节上,再用 4 个销轴将外套架与下支座连接。注意:回转支承与下支座、上转台的连接螺栓一定要拧紧。 (5)在地面上将塔顶与平衡臂拉杆的第一节用销轴连好后,吊起用 4 个销轴与上转台相连。安装塔顶时要注意塔顶的前后方向。 (6)在地面上拼装好平衡臂,并将卷扬机构、配电箱等安装在平衡臂上,接好各部分电线,然后将平衡臂吊起与上转台用销轴固定,再将平衡臂吊起一定角度装好平衡拉杆,放平后吊车摘钩。 (7)吊起平衡重一块,放在平衡臂最根部的一块配重位置处。 3、起重臂与起重臂拉杆的安装

塔吊基础知识设计计算

塔式起重机方形独立基础的设计计算 余世章余婷媛 《内容提要》文章通过对天然基础的塔吊基础设计,详细论述整个基础的设计过程,经济适用,安全可靠、结构合理,思路清晰,论述精辟有据;在现场施工中,有着十分重要的指导意义。 关键词:塔机、偏心距、工况、一元三次方程、核心区、基底压力。 一、序言 随着建筑业迅猛发展,塔式起重机(简称塔机)在建筑市场中是必不可少的一项重要垂直运输机械设备;塔机基础设计,在建筑行业中是属于重大危险源的范畴,正因为如此,塔机基础设计得到各使用单位的高度重视;本人通过网络查阅过许多塔机基础设计方案,除采用桩基外,塔基按独立基础所设计的方形基础,绝大部分都按厂家说明书所提供的基础尺寸进行配筋,按规范设计计算的为数不多,厂家所提供基础大小数据有些是不满足规范要求,而塔机基础配筋绝大多数情况是配筋过大,浪费较为严重;厂家说明书所提供数据表明,地基承载力特征值小的基础外形尺寸就较大,承载力特征值较大,基础尺寸就相应的小点,似乎看起来这种做法是正确的,其实并非如此。 塔机基础型式方形等截面最为普遍,下面通过一些规范限定的条件,对方形截面独立基础规范化的设计,很有参考和实用价值。下面举例采用中联重科的塔吊类型进行论述和阐明。 二、塔吊基础设计步骤 2.1、确定塔吊型号

首先根据施工总平面图,根据建筑物外形尺寸(长、宽、高)、及材料堆放场地和钢筋加工场地,根据塔机覆盖率情况,按塔机说明书中的主要参数确定塔机型号。 2.2、根据塔机型号确定荷载 厂家说明书中都有荷载说明,按塔吊自由独立高度条件提供两组数据(中联重科),一组为工作状态(工况)荷载,另一组为非工作状态(非工况)荷载,确定出一组最不利的工况荷载。 2.3、确定塔吊基础厚度h 根据说明书中塔机安装说明,基础固定塔基及有两种形式,一种是地脚螺栓,另一种是埋入固定支腿式;因此根据塔机地脚螺栓锚固长度和支腿的埋深,可以确定塔机基础厚度h。 2.4、基础外形尺寸的确定 根据荷载大小和基础厚度h,确定独立方形基础的边长尺寸。 2.5、基础配筋计算 求出内力进行基础配筋计算,并根据《规范》的构造要求进行配筋和验算。 2.6、基础冲切、螺杆(支腿)受拉或局部受压的验算 三、方形独立基础尺寸的确定 3.1方形基础宽度B的上限值 根据上面塔机基础计算步骤可以看出,塔机基础尺寸的确定是方形基础的计算关键。利用偏心距限定条件,可求出基础最小截面尺寸。根据偏心距e(荷载按标准组合):

多塔吊施工方案

多塔吊施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录

多塔吊作业施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于本工程位于来凤县攸水大道,东为规划酉水大道,北侧为龙腾一路,西侧为龙凤大道,南侧为规划龙腾二路。场内交通主干道已开通,施工用材料设备进场畅通。 本工程一期项目总建筑面积,其中地下总建筑面积,地上住宅建筑面积,建筑总高度,建筑层数32层,结构类型为剪力墙结构。 拟建场地设有一层整体地下室,拟建场地地势较低,场地四周现有地面高程为~,地下室层高,框架结构,地下室底标高为,底板厚度400mm,垫层厚100mm,实际开挖深度为~,基础类型为人工挖孔灌注桩。该项目由31、32层住宅、1、2层商业裙楼及一层整体地下室组成。 本工程需设置6台塔吊满足施工要求,为防止在施工中塔臂互相碰撞以及避让场地内或场地外高压线塔,在设置塔吊位置、和安装及使用过程中必须遵照下列措施执行。以保证塔吊作业安全措施。 二、塔吊平面布置的原则 1、塔吊施工尽量覆盖作业面。 2、塔吊相互之间满足安全距离,在平面位置不能错开时,必须保证塔高错开满足安全高差。 3、塔吊根据相邻建筑物分布情况及塔吊水平距离对塔臂长度进行调整。 4、因塔吊布置较多,布置时利用了施工进度合理安排塔吊顶升工作,来保证满足各塔吊高度的高差。 5、便于安装和拆卸。 6、塔吊作业平面布置示意图(详见附图一)

第二章编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》; 2、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除、安全技术规程》(JGJ/196—2010); 3、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); 4、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100); 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6、工程施工图纸 7、工程施工组织设计 8、塔吊安装专项施工方案 9、塔式起重机使用说明书 10、施工现场平面布置图 第三章危险源分析及对应的安全措施 根据现场塔机布置及周围环境,分析其使用过程中存在的危险源及可能导致危险的情形,针对危险情形拟采取的主要措施如下表,各塔机分别依据具体情况采取相应安全安全措施:

塔吊四桩基础的计算书

本word文档可编辑修改 PKPM软件出品安全设施计算软件(2019) 塔吊四桩基础的计算书 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 (JGJ/T 187-2009)。 一.参数信息 塔吊型号 :QTZ50 塔机自重标准值 :Fk1=357.70kN 起重荷载标准值 :Fqk=50.00kN 非工作状态下塔身弯矩 :M=-356.86kN.m 塔身宽度 :B=1.6m 塔吊最大起重力矩 :M=733.7kN.m 塔吊计算高度 :H=35m 桩身混凝土等级 :C80 保护层厚度 :H=50mm 承台厚度 :Hc=1.2m 承台混凝土等级 :C35 矩形承台边长 :H=5.0m 承台箍筋间距 :S=200mm 承台顶面埋深 :D=0.0m 桩间距 :a=1.25m 承台钢筋级别 :HRBF400 桩直径 :d=0.4m 桩钢筋级别 :HPB300 桩型与工艺 :预制桩 桩入土深度 :24m 桩空心直径 :0.2m 计算简图如下: 二.荷载计算 1.自重荷载及起重荷载 1)塔机自重标准值 F =357.7kN k1 2)基础以及覆土自重标准值 G =5×5×1.20×25=750kN k 3)起重荷载标准值

F qk=50kN 2.风荷载计算 1)工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a.塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) W =0.8×1.59×1.95×1.49×0.2=0.74kN/m 2 k q =1.2×0.74×0.35×1.6=0.50kN/m sk b.塔机所受风荷载水平合力标准值 F =q×H=0.50×35.00=17.39kN vk sk c.基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M =0.5F×H=0.5×17.39×35.00=304.24kN.m sk vk 2)非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a.塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.35kN/m)2 W =0.8×1.62×1.95×1.49×0.35=1.32kN/m 2 k q =1.2×1.32×0.35×1.60=0.89kN/m sk b.塔机所受风荷载水平合力标准值 F =q×H=0.89×35.00=31.00kN vk sk c.基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M =0.5F×H=0.5×31.00×35.00=542.46kN.m sk vk 3.塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M =-356.86+0.9×(733.7+304.24)=577.28kN.m k 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M =-356.86+542.46=185.60kN.m k 三.桩竖向力计算 非工作状态下: Q =(F +G)/n=(357.7+750.00)/4=276.93kN k k k Q kmax=(F +G)/n+(M +F×h)/L k k k vk

塔吊天然基础的计算书(pkpm计算)

塔吊天然基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 一. 参数信息 二. 荷载计算 1. 自重荷载及起重荷载 1) 塔机自重标准值 F k1=1274.21kN 2) 基础以及覆土自重标准值 G k=5×5×(1.45×25+2×17)=1756.25kN 3) 起重荷载标准值 F qk=58.8kN 2. 风荷载计算

1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) =0.8×1.77×1.95×0.99×0.2=0.55kN/m2 =1.2×0.55×0.35×1.6=0.37kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.37×135=49.60kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×49.60×135=3347.88kN.m 2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.30kN/m2) =0.8×1.81×1.95×0.99×0.3=0.84kN/m2 =1.2×0.84×0.35×1.6=0.56kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.56×135=76.08kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×76.08×135=5135.31kN.m 3. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1552+0.9×(850.56+3347.88)=2226.60kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1552+5135.31=3583.31kN.m 三. 地基承载力计算 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。

塔吊专项施工方案最终版

福建锦江科技有限公司9#车间(A)、10#车间(A)、10#车间(B) 10#车间(C)\废水处理池 塔 式 起 重 机 安 拆 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 湖南省工业设备安装有限公司 2018年10月10日

目录0

塔吊专项施工方案 第一节、工程概况 1、工程概况 工程名称:福建锦江科技有限公司年产15万吨尼龙6聚合三Ⅲ期项目。 工程地址:福建省福州市长乐空港工业区。 本工程建筑面积共计万㎡,共包含五个单体建筑。计划在10#A车间布置一部塔吊,其他单体不单独布置塔吊,由临近的塔吊辅助进行材料等物资的吊运。 依据塔吊覆盖面积的计算,本工程10#A车间、10#B车间、9#A车间拟配备徐工QTZ80型塔吊1台,塔吊臂长60m,塔吊安装高度总高53m,自由端高度不超过10m。 2、相关方责任主体 本工程建设单位:福建锦江科技有限公司。 监理单位:上海协同工程咨询有限公司。 施工单位:湖南省工业设备安装有限公司。 3、地质条件 水文地质条件:(参考地质勘察资料) 第二节、编制依据 1、《施工常用机械操作规程》 2、《塔式起重机安全规程》 3、《塔吊起重吊装操作手册》 4、《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89 5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 6、《塔式起重机技术条件》GB/T9462-1999 7、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 8、《建筑设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10、厂家提供的使用说明书 第三节、安装布置图和立面图 1 、塔机平面布置图 从图上表明,拟建塔吊位置可覆盖10#A车间、10#B车间、9#A车间及部分管架。 2、塔机安装立面图

塔吊基础设计计算书(桩基础)

塔吊基础设计计算书(桩基础) 编制依据 《建筑地基基础设计规范》( GB50007-2002 ); 《建筑地基基础设计规范》( DBJ 15-31-2003 ); 《建筑结构荷载规范》( GB 50009-2001 ); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002 ); 《简明钢筋混凝土结构计算手册》; 《地基及基础》(高等学校教学用书)(第二版); 建筑、结构设计图纸; 塔式起重机使用说明书; 岩土工程勘察报告。 设计依据 塔吊资料 根据施工现场场地条件及周边环境情况,选用1台QTZ160自升塔式起重机。塔身自由高度56m,最大吊运高 度为203米,最大起重量为10t,塔身尺寸为1.70m x 1.70 m, 臂长65m。 岩土力学资料,(BZK8 孔) 塔吊基础受力情况

基础设计主要参数 4 ①800钻孔桩, 基础桩: 标高-2.90m ,桩长为15.96m ,桩端 桩顶 入微风化 0.5m 。 承台尺寸:平面 4.0 X 4.0 m,厚度 h=1.50m ,桩 与承台 中心距离为 1.20m ;桩身混凝土等级: C25。 承台混凝土等级: C35; 承台面标高:-1.50m (原地面标高 为-0.6m ,建筑物基 坑开挖深度 为-11.9m ) 比较桩基础塔吊基础的工作状态和非工作状态的受力 情况,桩基础按 非工作状态计算,受力如上图所示: Fk=850.0kN Gk=25X 4X 4X 1. 50=600kN Fk Fh M Mz 工作状态 950 30 2780 340 非工作状 态 850 70 3630 F k ----基础顶面所受垂直力 F h ----基础顶面所受水平力 M ----基础所受倾翻力矩 M----基础所受扭矩 Fh F k 塔吊基础受力示意图 Fk=8bOk \ =363%N.m 2430 =70kbL. 400C

塔吊工程施工组织设计方案-(适用小高层)

塔吊安装 专项施工方案工程名称:京明养老服务中心一期工程(1#―7#楼)工程地点:京溪园镇335省道西北侧 施工单位:市通达丰建设集团 编制人: 编制时间:年月日 审批负责人: 审批时间:年月日

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章施工计划 (5) 一、施工进度计划 (5) 二、材料、设备计划 (5) 第四章施工工艺技术 (6) 一、技术参数 (6) 二、工艺流程 (6) 三、施工方法 (6) 四、检查验收 (7) 第五章施工安全保证措施 (8) 一、技术措施 (8) 二、监测监控 (8) 第六章劳动力计划 (9) 第七章计算书及相关图纸 (10) 第八章塔吊的安装 (13) 第一章工程概况 1、工程名称:县京明养老中心一期工程(1#―7#楼)

2、建设单位:县京明房地产开发 3、建设地点:县京溪园镇335省道西北侧 4、施工单位:市通达丰建设集团 5、工程简介:京明养老中心一期工程1#―7#楼(共六栋)、均是五至六层 的框架结构,地面以上建筑最高点28.3米―31.6米。该六栋总 建筑面积36564.45㎡,其中6#楼有一层地下室996㎡。 6、地质情况: ①素填土①1填土:层厚0.30-0.8m,平均层厚0.45m。不能作为基础持力层。 ②粉质粘土:层厚 4.50-5.40m。层顶埋深0.30-6.20m。承载力特征值fak=180KPa,物理力学性质较好,可作为天然基础持力层或下卧层。 ③砂质粘性土:层厚 4.8-22.75m。层顶埋深4.80-28.95m。承载力特征值fak=1800KPa,物理力学性质较好,可作为天然基础持力层或下卧层。 ④全风化花岗岩:层厚8.25-9.75m,层顶埋深28.65-46.65m。承载力特征值fak=450KPa,无软弱下卧层,物理力学性质较好, 可作为天然基础持力层或下卧层。 第二章编制依据 一、编制选用规及文件 1、施工现场实际土质状况; 2、《QTZ80(TC5610)塔吊使用说明书》; 3、建筑设计图纸; 4、选用规 (1)《建筑地基基础设计规》(GB5007-2011); (2)《混凝土结构设计规》(GB 50010-2010); (3)《塔式起重机设计规》(GB/T 13752-92);

QTZ80塔吊天然基础的计算书

QTZ80塔吊天然基础的计算书 一)计算依据 1. 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008; 2. 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010); 3. 《建筑结构荷载规范》( GB 50009-2012); 4. 《xxxxxX 技术学院北区实训楼工程勘察报告》; 5. 《QTZ80塔式起重机使用说明书》; 6. 建筑、结构设计图纸; 7. 《简明钢筋混凝土结构计算手册》。 (二)参数数据信息 塔吊型号: QTZ80( TC6012A-6A ) 塔身宽度 B :1665mm 自重G: 596kN (包括平衡重) 最大起重荷载 Q :60kN 混凝土强度等级: C35 基础底面配筋直径: 25mm 公称定起重力矩Me 800kN ? m 标准节长度 b :2.80m 主弦杆材料:角 钢 / 方钢 所处城市:xx 省 xxx 基 地面粗糙度类D 类密集建筑群,房屋较咼,风荷载咼度变化系数 问 1.27 。 地基承载力特征值 f ak : 2000kPa 基础宽度修正系数n : 0.3 基础埋深修正系数n : 1.5 基础底面以下土重度Y 20kN/nf 基础底面以上土加权平均重度丫血 20kN/m 3 (三)塔吊基础承载力作用力的计算 1、塔吊竖向力计算 塔吊起升高度 H :40.00m 基础节埋深 d :0.00m 基础承台厚度 hc :1.00m 基础承台宽度 Bc :5.30m 钢筋级别: Q235A/HRB335 基础所受的水平力 P :80kN 宽度/直径c : 120mm 风压 30: 0.3kN/m 2

塔吊自重:G=596kN(整机重量422+平衡重174); 塔吊最大起重荷载: Q=60kN; 作用于塔吊的竖向力:F k= G+ Q= 596+ 60 = 656kN; 2、塔吊风荷载计算 依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001中风荷载体型系数:地处贵州省 贵阳市,基本风压为w0=0.3kN/m2; 查表得:风荷载高度变化系数便=1.27; 挡风系数计算: 冋3B+2b+(4$+b2)1/2]c/(Bb)=[(3 X 1.665+2 X 5+(42拓0665< 0.12]/(1.665 X 5) =0.302 因为是角钢/方钢,体型系数临=2.402; 高度z处的风振系数取:皆1.0;所以风荷载设计值为: 3 =0.7 XX^s X zX(0=0.7 X 1.00 X 2.402 X 1.27 X 0.3=0%4kN/m 3、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M L=oX?X B X H X H X4).X=0.302 X 1.665 X 100X 100X 0.5=1609kN ? M max= Me^ M0+ P X h c= 800+ 1609+ 80 X 1.4 = 2521kN ? m (四)塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:e= M/ ( F k+G)w Bc/3 式中e ----- 偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k—作用在基础上的弯矩; F k——作用在基础上的垂直载荷; G k——混凝土基础重力,25 X 6.3 X 6.5 X 1.4=1479kN; Bc ------- 为基础的底面宽度; 计算得:e=2521/(656+1479)=1.18m < 6.3/3=2.2m ;基础抗倾覆稳定性满 足要求! (五)塔吊基础地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第5.2条承载力计算计算简 图: W-——

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

5#塔吊四桩基础的计算书

5#塔吊四桩基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2019)。 一. 参数信息 本计算书参考塔吊说明书荷载参数进行验算。 塔吊型号:TC6513-6 塔机工作状态:Fv=696.9kN,Fh=25.4kN 塔机非工作状态:Fv=586.3kN,Fh=103.2kN 工作状态倾覆力矩:M=2148.2kN.m 非工作状态倾覆力矩:M=2798.6kN.m 塔吊计算高度:H=77m 塔身宽度:B=1.8m 桩身混凝土等级:C80 承台混凝土等级:C35 保护层厚度:H=50mm 矩形承台边长:H=6m 承台厚度:Hc=1.35m 承台箍筋间距:S=200mm 承台钢筋级别:HRB400E 承台顶面埋深:D=0.0m 桩直径:d=0.6m 桩间距:a=4.8m 桩钢筋级别:HRB400E 桩入土深度:35m 桩型与工艺:预制桩 桩空心直径:0.38m 计算简图如下: 二. 荷载计算

1. 塔机基础竖向荷载 1) 塔机工作状态竖向荷载标准值 F k =696.9kN 2) 塔机非工作状态竖向荷载标准值 F k =586.3kN 3) 基础以及覆土自重标准值 G k =6×6×1.35×25=1215kN 2. 塔机基础水平荷载 1) 工作状态下塔机基础水平荷载标准值 F vk = 25.40kN 2) 非工作状态下塔机基础水平荷载标准值 F vk = 103.20kN 3. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k = 2148.20kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k = 2798.60kN.m 三. 桩竖向力计算 非工作状态下: Q k =(F k +G k )/n=(586.3+1215.00)/4=450.33kN Q kmax =(F k +G k )/n+(M k +F vk ×h)/L =(586.3+1215)/4+Abs(2798.60+103.20×1.35)/6.79=883.19kN Q kmin =(F k +G k -F lk )/n-(M k +F vk ×h)/L =(586.3+1215-0)/4-Abs(2798.60+103.20×1.35)/6.79=17.46kN 工作状态下: Q k =(F k +G k +F qk )/n=(696.9+1215.00)/4=477.98kN Q kmax =(F k +G k +F qk )/n+(M k +F vk ×h)/L

塔吊吊装工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工计划 (3) 四、施工工艺技术及相关参数 (5) 1、性能参数 (5) 2、设备安装准备 (5) 3、安装施工 (5) 五、施工安全保证措施 (6) 1、安全目标、安全组织机构、安全管理措施 (23) 2、管理职责 (24) 3、塔机安装安全保证措施 (25) 4、文明施工措施 (25) 5、塔机安装防护材料、用品计划 (26) 六、劳动力计划及组织机构(人员及职责) (27) 七、计算书及相图纸 (27)

塔式起重机安装方案 一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB 50202-2002) 《塔式起重机安全规程》(GB 5144-2006) 《塔式起重机技术条件》(GB 9462-88) 《重要用途钢丝绳》(GB 8918-2006) 《起重机设计规》(GB/T3811-2008) 《塔式起重机设计规》(GB/T 13752-1992) 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJT187-2009) 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《高空作业机械安全规则》(JGJ5099-1998) 《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91) 《TC6013A-6塔吊使用说明书》(中联重工科技发展股份) 二、工程概况 1、项目名称:国家生物产业基地生物医药企业加速器 2、建设地点:市坪山新区金沙片区 3、施工单位:市深福保(集团) 4、设备产权单位:午杰机械 5、设备安装单位:市中九鼎机械设备 6、设备名称及型号:塔式起重机QTZ80 (TC6013A-6) 7、产权备案编号:粤AE-T00977 8、本次安装高度:46 m ,塔机最终安装高度为54m。 三、施工计划 作业前由技术人员对本次的安装作业进行安全技术交底及安装过程中遇突发事件的应急处理,相关人员应签字确认。各工序的计划工作时间如下:

QTZ-315塔吊的计算书

一. 参数信息 QTZ-315塔吊天然基础的计算书 塔吊型号:QTZ315,自重(包括压重)F1=250.00kN,最大起重荷载F2=30.00kN, 塔吊倾覆力距M=315.40kN.m,塔吊起重高度H=28.00m,塔身宽度B=1.40m, 混凝土强度等级:C35,基础埋深D=1.30m,基础最小厚度h=1.30m, 基础最小宽度Bc=5.00m, 二. 基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H=1.30m 基础的最小宽度取:Bc=5.00m 三. 塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式: 式中F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×280=336.00kN;G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D) =1275.00kN;Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.00m; W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.83m3;

M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4×315.40=441.56kN.m;a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=5.00/2-441.56/(336.00+1275.00)=2.23m。 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值 Pmax=(336.00+1275.00)/5.002+441.56/20.83=85.63kPa 无附着的最小压力设计值 Pmin=(336.00+1275.00)/5.002-441.56/20.83=43.25kPa 有附着的压力设计值 P=(336.00+1275.00)/5.002=64.44kPa 偏心距较大时压力设计值Pkmax=2×(336.00+1275.00)/(3×5.00×2.23)=96.50kPa 四. 地基基础承载力验算 地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条。计算公式如下: 其中fa──修正后的地基承载力特征值(kN/m2); fak──地基承载力特征值,取85.00kN/m2; b──基础宽度地基承载力修正系数,取0.30; d──基础埋深地基承载力修正系数,取1.60; ──基础底面以下土的重度,取19.00kN/m3; γm──基础底面以上土的重度,取19.00kN/m3; b──基础底面宽度,取5.00m; d──基础埋深度,取0.50m。 解得地基承载力设计值 fa=96.40kPa 实际计算取的地基承载力设计值为:fa=96.40kPa

塔吊工程施工方案

塔吊基础施工方案 一、工程概况: 锦绣香江B7地块A栋-01 ~03幢及地下车库A段工程位于番禺区南 村镇迎宾路以西,总建筑面积为57826.7m2,地上由A栋-01幢、02幢、 03幢三座高层建筑,地下一层地下室。为满足该工程施工需要,拟在现场安 装TC5613、QTZ63型两台塔吊,塔吊臂长50米(一台覆盖范围为01 幢、02幢东北面,两栋建筑中最高建筑高度为66.5米;另一台覆盖范围为 03幢、02幢西南面,两栋建筑中最高建筑高度为76.4米)。 二、塔吊平面位置的确定本着满足业主要求、施工需要、安拆方便、有利于塔身附墙等原则,在A栋-01幢西北侧布置一台QTZ63型塔吊,安装高度约85米,分别在六层、九层、十二层、十五层、十八层进行附墙,在A栋-03幢西北侧布置一台TC5613型塔吊,安装高度约95米,分别在八层、十三层、十八层、二十二层进行附墙。塔吊平面定位如下图所示: 3T 塔心位置桩心位賈 IX Q Tn CMt (0500) -1承台酬 -匸幢塔吊定位图 三、塔吊基础的确定(塔吊基础计算附后)

参照塔吊安装说明书以及现场踏勘,经计算知:塔吊天然地基承载力不能满足塔吊安装要求,故塔吊基础拟选用CFG复合地基+承台基础, CFG桩桩径为500mm。基础磴强度等级为C35,塔吊基础面在地下室底板面以下1.2m,塔吊基础设置在底板以外。 塔吊基础配筋见下图: 基础面筋、塔吊主脚钢板采用“几”字型马蹬支撑,间距为2m x2m,主脚钢板底与马蹬、马蹬腿与底层钢筋之间焊接牢固,主脚钢板标高相对误差控制在 2mm以内,垂直误差控制在2%以内 按照混凝土工程施工质量验收规范作好各项验收工作后,开始浇筑混凝土。待混凝土达到设计强度后才可安装塔吊。 四、保证项目与安装程序控制: 1.拟定用25吨汽吊在地下室基坑进行塔吊的安装,用8吨自卸吊在地下室基坑进行塔吊附件的转场及给料工作。25吨汽车吊自重20吨,8吨自卸吊自重10吨,在塔吊基础附近,必须将所有的钢管、木方、设备或其他杂物清理干净。 2 ?项目须将塔吊主电源线( 3 35+2 25平方毫米铜芯线)架设至塔吊基础

TC6515塔吊桩基础的计算书最终

TC6515塔吊桩基础的计算书最终

解放军第八五医院新建病房综合楼工程TC6515型塔式起重机 基 础 施 工 方 案 施工单位:中夏建设集团 编制单位:上海颐东机械施工工程有限公司 日期:2010.11.22 版次:专家评审后修改版

塔式起重机安拆施工方案审批表 工程名称解放军第八五医院新建 病房综合楼工程 工程地点上海市长宁区 使用单位中夏建设集团 塔吊型号TC6515 生产厂家长沙中联统一编号 塔式起重机基本技术参数 标准节数量起重臂长度附墙数量安装方式整机功率 40 60 4 附着70Kw 编制 年月日 审核安全质量 部 年月日 技术部 年月日 设备物资 部 年月日 审 批 总师室 年月日

TC6515塔吊基础的计算书 1工程概况 解放军第八五医院新建病房综合楼工程位于上海市长宁区1328号。因工程建设需要欲安装一台TC6515塔机。本塔机最大独立高度为60米,初始安装高度50米。塔机的基础为混凝土承台+格构柱+灌注桩的形式。塔机混凝土承台尺寸为6500×6500×1400,承台面标高为-2.4米,混凝土型号不低于C35,配筋为纵横各不小于35根直径25的螺纹钢;格构柱截面尺寸为430×430,主肢为L180×180×18,缀板400×20×10@600,最大悬高9.35米,格构柱插入承台尺寸为600,插入灌注桩尺寸为3000;灌注桩为4根¢800的灌注桩,桩间距为4300,混凝土型号为C35,桩长33.85米,桩底标高为-45.6米。 2编制依据 2.1《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规范》JGJ196-2010 2.2《钢结构设计规范》GB50017-2003 2.3《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2.4《塔式起重机混凝土基础工程技术规范》JGJ/T187-2009 2.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 3施工注意事项 3.1钻孔灌注桩强度等级为C35,(按《建筑机械使用安全规程JGJ33-2001中 4.4.2条规定》,其施工时严格按照规范要求施工,超灌部分在地下室底板范围内,地下室施工时,需将钢构柱内的砼凿除干净后,在各格构柱的角钢上焊接钢板止水片。 3.2钢格构柱与灌注桩的搭接长度为3m,要求与钢筋笼主筋焊接,在下钢筋笼时,应严格控制四根钢格构柱的方向成正方形布置,以保证其外围槽钢加固杆的焊接。 3.3格构柱的主肢全长为11.55米,使用整长为12米的角

塔吊基础施工方案最终版完整版

塔吊基础施工方案最终 版 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 塔吊基础施工方案 第一章、编制说明及编制依据 1.编制说明 本方案为宁波市杭州湾新区建中220KV变电站塔吊基础设计及施工专项方案,塔吊的安装和拆除另行单独编制专项方案。 2.编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (4)《建筑桩基技术规程》(JGJ94-2008) (5)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2010版 (7)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009) (8)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) (9)《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)

(10)保利三水云东海高尔夫花园首开区(C组团)工程施工图纸 (11)保利三水云东海高尔夫花园首开区(C组团)工程《岩土工程勘察报告》(12)《TC6513和TC6013塔式起重机说明书》 第二章、工程概况 工程位于佛山市三水区大学路以北,学海中路以西,为一类居住用地。项目位于云东海片区,云东海高尔夫球场附近。总用地规模为平方米,项目用地被高尔夫球场分割为A、B、C三个相对独立的地块,其中B区已建,A区展示部分主体结构已基本施工完毕。工程拟采用天然地基浅基础或桩基础,结构形式为异形柱框架结构;该项目均为2—3层楼别墅建筑。 本工程场地土层分布均匀,高低起伏较大,地下水位初见为埋深平均埋深,标高为平均标高为稳定水位埋深,平均埋深,标高为平均标高为。每年4---9月为雨季,大气降雨充沛,降雨量大于蒸发量,水位会明显上升;而在冬季因降水减少,降雨量小于蒸发量,地下水位相应下降,预计地下水年变化幅度为。本工程采用天然地基,基础持力层为④层粉质黏土,地基承载力设计值为240KPa,基础置于持力层不少于300mm。 本工程地质资料:详见岩土工程勘察报告。 由于单体工程较多,现塔吊群总体规划如下: 第三章、工程地质条件评价 1、岩土层均匀性评价 场地上覆第四系土层,覆盖层厚度变化较大。上覆土层(即人工填土层、冲积-洪积砂土层、淤泥质土层、坡积土层和全风化层)和基岩分界较为明显。 (1)、填土层 场地内人工填土层主要为素填土<1>,大部分呈松散、欠压实状,局部压实,部分钻孔表层土为耕植土。土质散乱,性质较差。 (2)、淤泥质土层 场地内淤泥质土层只在暗埋沟塘处零星分布,呈透镜体状,流塑状,压缩性高。 (3)、细砂层

相关文档
相关文档 最新文档