我标段墩柱施工即将全面展开,由于标段内墩柱较高(最高73.496米),且地势险要,为保证墩身施工的质量、安全,现特针对标段内的高墩柱施工进行技术交底,具体内容如下:

一、测量控制

墩身施工时的平面位置与垂直度是测量控制的关键,要求测量人员必须勤加检查。墩身放样注意事项如下:

1、对设计图纸提供的标高及几何尺寸需结合钢筋图、路线图进行系统的复核,确认无误后方可进行外业测量放线。

2、圆柱墩要求放出墩柱中心点,方柱墩放出纵横轴线及墩身的四个角点。放样时置镜点上除有一后视点外,还需有另一校核方向进行自检校核。

3、方柱墩在进行翻模施工时,除要求现场工长与技术员吊垂线自检外,测量人员还须随时进行跟踪复核,以确保现场翻模施工工艺的质量。

二、施工人员上下通道及操作平台

1、施工人员上下通道:采用钢管脚手架搭设,脚手架基础落在承台上,纵横向各两排,外侧设剪刀撑。内设人行步梯、护栏,步梯用木板铺底,护栏外侧挂安全网防护;钢管脚手架严格按规程搭设,具体安全措施详见第七项钢管脚手架安全规程

2、操作平台:内模在安装时,为方便人员操作,在薄壁墩内侧搭设钢管脚手架,脚手架纵横向各两排,两端头紧靠墩身,脚手架顶端铺方木搭建工作平台,人员在工作平台上操作时,须系好安全绳。

外模板操作平台的支架由厂家制作,支架与外模板间采用高强度螺栓联接,横桥向支架安装4个,纵桥向支架3个。支架表面铺木板并与支架绑扎牢固,支架外侧挂安全防护网。

三、钢筋制作及安装

(一)、钢筋制作

1、墩身主筋采用滚轧直螺纹接头连接,主筋在加工丝口时,必须保证丝口连接端断面平整,丝口数量达到规范要求。

2、钢筋在钢筋棚内加工时,各分管技术人员要经常抽检钢筋尺寸是否符合要求,防止钢筋绑扎后出现差错。

(二)、钢筋绑扎

1、方柱墩在绑扎钢筋前,先安装劲性钢骨架,钢骨架要求位置准确,焊接牢固。骨架制作完成后,在水平横杆上用油漆画出对应的墩身竖向主筋的位置,即钢筋间距刻度。

2、钢筋垂直运输采用塔吊提升,竖向主筋连接前,先搭建钢管支架,人员在钢管架上操作时须系好安全绳。然后用人工逐根抬到各接头处进行对接,用扳手拧紧接头,注意两端螺纹接头的丝口连接必须紧密。

3、钢筋连接除图纸要求采用直螺纹连接工艺外,其它连接可采用焊接,焊接长度必须满足图纸及规范要求。焊条采用J502或J506型,箍筋采用扎丝绑扎,钢筋保护层采用塑料垫块。

4、施工时应随时用线垂检查钢筋骨架的垂直度,并及时调整,严格控制保护层厚度,钢筋与模板之间设置保护层垫块。

四、模板安装

1、模板进场后为了保证墩身混凝土外观质量,首先进行模板预拼装,检查模板各

部分尺寸、模板接缝及平整度,并对模板进行统一编号。

2、方柱模板每节高度2.25m,采用翻模施工工艺。每层安装3节,即6.75m高,每次翻模2节,预留一节作模板对接接头,每次浇筑砼高度4.5m。

3、模板安装按照“先远后近、不挡吊装视线”的原则安装,即根据起重设备的位置,先安装远的一侧模板,这样能够保持良好的吊装视线,最后安装最近侧模板,确保模板安装的安全和准确。墩身模板采用塔吊安装。

4、方柱内外模板要求高度一致,墩柱内侧用焊接在劲性骨架上的钢筋定位,定位钢筋上下两排,外露头打磨成圆弧,避免影响墩柱外观;外侧采用φ22拉杆对拉,对拉杆在外模上应与分配梁对应布置。

5、模板安装完后须对模板进行检查,首先检查模板的接缝及错台,模板的接缝控制在1mm以内,模板的错台控制在2mm以内;用钢尺检查模板的几何尺寸,拉线检查模板的顺直度,用铅锤仪校正模板的垂直度。如果有不合格的情况,用手拉葫芦和千斤顶进行调整。

6、外模拆除时,应按照先拆距离塔吊最近的模板,后拆除距离塔吊较远的模板。

7、在拆除模板前必须把需拆除的模板用钢绳在塔吊的吊钩上挂好,扣好保险栓,同时在上层模板上挂好安全绳,在侧边相邻模板上设防荡绳,经检查无误后,方可拆除模板。

8、模板拆除顺序:先拆除拉杆螺母,然后分别拆除模板板块之间的竖向和横向连接缝的连接螺栓(连接螺栓取下后放在工具桶内回收,不得向下抛投),此时拆模板工人避开。塔吊转动大臂侧拉,模板脱离墩身混凝土表面,塔吊小幅度提吊,操作人员就位,解除挂在上层模板上的钢绳,最后缓缓松掉防荡安全绳,模板安放到指定位置。

9、在模板拆除过程中,一定要轻拉轻放,杜绝猛撬硬砸,保护好模板面板和整体结构,避免变形、破损。一旦发现模板有变形或异常必须立即会同技术人员,共同分析原因和商定修复办法。

10、模板使用专用脱模剂,两模板接头处用双面胶粘贴,确保模板接缝紧密,保证砼浇筑时不漏浆。安装后的模板应线型顺适,接头紧密、平整,位置准确,在监理工程师检查验收合格方可浇注墩柱砼。

五、砼施工

砼的施工质量是墩柱施工中的重中之重,为了保证砼表面的平整、光滑、无接茬、

无错台、色泽均匀一致,在施工现场主要是从砼的坍落度及振捣等各方面进行控制。

1、浇筑砼前要在监理工程师验收好模板、钢筋、预埋件及保护层之后,再联系砼,防止砼到现场后等待时间过长发生离析或坍落度发生变化。

2、在浇筑砼过程中试验员对每罐车砼要现场目测和易性、测定坍落度,坍落度要求在规定以内,若不符合要求可退掉该罐砼,以免对立柱外观质量产生影响。

3、在砼浇筑过程中对于落差超过2m的立柱,要求用串筒,串筒底面距砼表面不大于30cm,以防砼溅到上部模板面而产生麻面等。但同时也可采取在立柱表面缠彩条布,边浇筑砼边提升彩条布的方法。

4、各队必须配专业砼捣固工,要求砼捣固工操作熟练,责任心强。

5、砼浇筑自下而上分层进行,分层振捣,分层厚度不大于50cm。

6、砼振捣原则上要求快插慢抽。对于立柱砼,振捣顺序先四周后中间逐点振捣。振动器插入点间距保持在40cm以内,在振捣过程中,振捣棒要不断上下移动,以便捣实均匀,振动棒在一个部位振动完毕后须缓慢、匀速地提升,不应过快,以防振动中心产生空隙或不均匀,排气不理想。

7、振捣时振动棒离模板距离控制8-10cm,尽可能避免在振捣时振动棒碰撞模板与钢筋,振捣过程中振动棒要插入下层砼5-10cm。并应在下层砼初凝以前振动完成其相应的上层砼,以使上下层砼紧地连结。

8、振捣时砼应达到以下要求

(1)振捣时砼不再有显著沉落。

(2)不再出现大量的气泡。

(3)砼表面均匀、平坦。

9、为防止立柱顶部约40cm范围内有较多气泡及小鱼纹产生,在立柱浇好之后约30分钟,再把立柱顶部约40cm范围振动一遍,即顶部二次振捣。

10、在砼浇筑过程中,有部分砼溅到上部模板上并凝固,要求底部振捣人员备两条毛巾,一条干毛巾,用来擦试砼污点,一条油毛帽,用来刷油以保证砼外观质量。

11、在浇筑至顶端时,严格控制顶标高,到时必须由现场技术人员及施工工班长亲自检查。对于其上有盖梁台帽的立柱,其顶标高较设计高出3~5m并将其表面拉毛。

12、方柱墩浇筑砼时,为保证墩身混凝土节段水平施工缝的平直、美观,每节砼浇筑时均浇至模板顶面以下10~15cm,且顶面补填、振捣平整。混凝土施工缝凿毛后,

将混凝土屑与杂物清除干净,然后用水进行清洗,凿毛时混凝土强度不小于10Mpa。

六、砼养护

1、待立柱顶表面砼收面且定浆后,立柱顶部用湿布(或湿麻袋)覆盖,防止开裂,注意不能用灌水法来养生,因由于砼的收缩,水可能沿模板渗入,使模板生锈,从而影响砼的外观质量,同时模板顶部要求用塑料布遮盖住,防止进入雨水。

2、立柱拆模后即用塑料薄膜将立柱自上到下包裹,且在立柱顶部及底部用粘胶带上下口封住,使柱子内的水份不易蒸发掉,形成自然养护。同时塑料薄膜还对墩柱增加保护作用,使立柱表面不受油漆、砂浆等污染,待现浇盖梁施工完成后再清除塑料薄膜。

七、安全施工

高墩施工的重点是安全防护,要坚决落实“安全第一,预防为主,科学管理,狠抓落实”的安全工作方针。

1、现场专职安全员每天要勤检查,检查重点是:

a.安全帽、安全带、安全网是否正确使用。

b.安全标志和警告牌是否按要求设置。

c.临时用电是否有可靠的接地保护,接地电阻应小于4Ω。

d.易燃易爆设备和物品的使用存放是否按规定办理。

2、班组必须做到班前、班后的安全检查,及时消除隐患。

3、对高空作业人员事前须经过体格检查,合格后方可登高作业。各专业人员尤其是特殊工种需持证上岗。

4、机械设备安全管理措施

1)正确使用各种电动工具,并有可靠的接地保护。

2)起重安全管理措施

a.起重用工索具严格按相关规范要求取用安全系数,保证其使用安全。

b.使用前对工索具进行检查,对不符合要求的严禁使用。

c.在起吊中应严格执行安全操作规程,指挥起吊时,信号必须统一,手势明显,哨音清晰,不得含糊。

d.起吊物品时,扒杆与被吊物下严禁站人,对违反操作规定和不安全的作业及时加以纠正或制止。

e.分块组装起吊时,应先提高离地面20cm左右进行试用,待确认安全无误后,方可继续吊装。

3)钢管脚手架安全技术措施

a.脚手架搭设标准:横平竖直,连接牢固,底脚着实,层层拖牢,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。

b. 水平杆可采用对接扣件连接,若采用搭接,搭接长度不小于1米;钢管搭接和对接的接头要求成错开布置;

c. 钢管立杆原则上必须采用对接扣件进行对接,困难情况下顶部可采用搭接,搭接长度不小于1m,用不小于4个的抗滑扣件;各扣件规格应与钢管外径相同,各杆件引伸出扣件边缘不应大于150㎜。

d.架子工必须熟悉脚手架安全操作规程,严格按规程的要求搭设,在搭设中要正确佩戴和使用劳动保护用品。

e.脚手架的地基必须平整夯实,有排水措施,脚手架一经搭设,其地基即不准随意开挖。

f.严禁在脚手架上接缆风绳和设置起重吊杆,不准在脚手架上搁置运料滑糟及搭设受料平台,不准采用斜拉斜吊的方式从脚手架上进料。

g.脚手架的杆件、扣件等严禁随意拆除,违者从严论处。

4)塔吊安装、拆卸防护措施

⑴、安装前准备工作

a.检查塔吊是否有出厂合格证,塔吊配件是否缺件。

b.检查金属结构部分无疲劳损伤,无焊缝开裂及脱焊,无严重锈蚀。应认真检查钢丝绳、滑轮组、电气设备及安全保险机构等,发现问题立即排除。

c.检查塔吊各部安全限位是否良好,是否全面保养。

d.检查基础地耐力是否达到规定要求,基础方桩施工前检查基础预制桩混凝土强度是否已达到设计强度。

e.检查安装专用工具及吊具钢丝绳是否符合合格产品技术要求。

f.检查回转臂长范围内是否有高压电线电缆、宿舍及办公用房等不安全因素,及时采取相应措施。

⑵、安装顺序

a.吊基础节和三节加强节,将升架套入并安装套架及走道板。

b.吊上、下支座及回转支承、回转机构,并用螺栓联成一体,吊装到塔身和套架上,并用螺栓锁紧。

c.吊装塔帽,吊平衡臂时,检查连接点、开口销是否全部正常。

d.吊装一块2.4t 的平衡块置于根部,吊装驾驶室。

e.吊装起重臂时,检查连接销子是否全部用开口销,小车用两根麻绳固定结头及位置是否符合要求,防止碰擦,然后,吊装平衡块,穿绕有关钢绳系统。

⑶、顶升作业注意事项

a.检查液压油和液压系统是否清洁,不得有灰尘、粉、金属屑等杂质。

b.液压表最高不得超过允许值。

c.顶升前检查套架滚轮和塔身间隙,然后放松电缆,其长度略大于顶升高度。

d.顶升作业必须有专人指挥,非作业人员不得上塔机。

e.顶升时,必须保持平衡状态,严禁回转。

f.顶升结束时,必须降到原位,固定螺栓。

⑷、塔吊安装作业安全事项

a.风力4级以上和雨天应停止施工。

b.吊装平衡臂和起重臂时,一定要用两根麻绳,防止碰擦。

c.持证上岗,专人指挥,分工明确,工作区域禁止闲人入内,做好安全工作。

d.上、下联系应使用对讲机,要求信号清晰,遵守施工现场施工纪律。

北京鑫畅路桥建设有限公司

张花高速公路第16合同段项目经理部

二O一O年四月

技术交底制度和施工方案

技术交底制度和施工方案 第一条施工技术交底 施工技术交底是指工程施工前由主持编制该工程技术文件的人员向实 施工程的人员说明工程在技术上、作业上要注意和明确的问题,是施工企业一项重要的技术管理工作。交底的目的是为了使操作人员和管理人员了解工程的概况、特点、设计意图、采用的施工方法和技术措施等。施工技术交底一般都是以有形物(如文字、影像、示范、样板等)向工程实施人员交流如何实施工程的信息,以达到工程实施结果符合文字要求或影像、示范、样板的效果。 (一)交底内容 不同的施工阶段、不同的工程特性都必须保持实施工程的管理人员和操作人员都了解交底者的意图。 1、技术交底应包括施工组织设计交底、专项施工方案交底、分项工程施工技术交底、“四新”(新材料、新设备、新技术、新工艺)技术交底和设计变更技术交底;各项交底应有文字记录,交底双方应签字齐全; 2、重点和大型工程施工组织设计交底由公司技术负责人对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底应由质量技术部经理或项目技术负责人进行交底,施工组织设计交底的内容包括:工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等;

3、专项施工方案技术交底应由项目专业技术负责人负责,根据专项施工方案对专业工长进行交底,如有编制关键、特殊工序的作业指导书以及特殊环境、特种作业的指导书,也必须向施工作业人员交底,交底内容为该专业工程、过程、工序的施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等; 4、分项工程施工技术交底应由专业工长对专业施工班组(或专业分包)进行交底;如班组、环境条件、施工内容没有什么变化的标准层,在第一次详细交底后的交底中可以只将本次的不同内容和前一次施工中存在的问题及改进措施进行交底,其它相同内容可不再交底; 5、“四新”技术交底应由项目技术负责人组织有关专业人员编制; 6、设计变更技术交底应由项目技术部门根据设计变更要求,并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对专业工长进行交底。 (二)交底形式 施工技术交底可以用会议口头沟通形式或示范、样板等作业形式,也可以用文字、图像表达形式,但都要形成记录并归档。 (三)施工技术交底实施 技术交底制度是保证交底工作正常进行的项目技术管理的重要内容之一。技术交底的实施的主要内容有: 1、技术交底的责任:明确项目技术负责人、专业工长、管理人员、操作人

施工组织设计技术交底

施工组织设计技术交底 1.工程概况、工程特点、设计意图 1.1工程概况 本工程总建筑面积26847.5m2,由地下三层,地上15层组成,建筑物呈不规则矩形,东西向长大为90m,南北向宽为45m左右,场地内标高为44.38至46.31之间,基本平坦。总高度46.5m,局部56.6m,是以中高档住宅和公寓为主,部分为商场的综合性大楼。 基础工程:大楼采用人工挖孔桩基础,平均桩长6米,地下室由于总长有72.8米,考虑设变形缝防水困难和设置后浇带施工困难,拟采用无缝施工技术,砼中添加微膨胀剂。 主体结构:根据建筑设计要求和平面布置特点,本工程采用现钢筋混凝土-剪力墙结构,利用楼梯井筒布置剪力墙,另在平面中其它部位布置一定数量的剪力墙,墙柱共同承受竖向及水平荷载,由于功能上的要求,6~16轴部分二层上下柱网差异较大,拟设置厚板结构转换层以传递竖向及水平荷载。楼板因层高限制,地下室负二、负一层均按双向肋梁楼盖设计,2-5轴住宅部分因震灵活隔断且层高受限,其楼面采用现浇空心楼板,板厚260,其空心率在50%左右,柱网上仍设普通梁,其余部分为普通现浇梁板结构。 建筑物围护结构及地下室墙均采用M7.5水泥砂浆砌筑Mu7.5红砖墙,内隔墙采用Mu7.5的混凝土空心砌块。 装修工程:本工程大部分地面为水泥砂浆面层,楼梯间为防滑瓷砖,内墙除厨房、卫生间为水泥砂浆外,其余均采用888涂料;顶棚仅厨房、卫生间、阳台为水泥砂浆外,其它为888涂料。 外墙装修一层为麻石外墙面外,其余为100х100米色外墙砖,本色铝合金窗,

5厚明玻。 1.2 工程特点 (1)该工程的建筑物边线紧邻道路红线,特别是基础工程施工场地十分狭窄,钢材、模板、架管等材料仅能夜间进场,开工前,需对现场临建布置、材料堆放与储存以及现场文明施工作出详细、具体、可操作性强的方案,以指导工程施工。 (2)该工程的承包范围包括土建、装饰、安装施工,参与施工的专业、工种、人员多,且工期紧,施工过程中,项目经理部须充分发挥组织、管理、控制、协调的职能,合理、科学地组织各专业、各工种、各工序进行穿插、搭接作业,充分利用作业面。协调处理好各专业、各工种、各工序的相互关系,使各专业、各工种、各工序环环相扣,配合默契。 (3)该工程为高层建筑物,施工过程中须建立轴线和垂直度控制的内部控制点和外部控制点,严格控制其垂直度。 (4)该项目东、西面临街,对施工现场文明施工、安全防护和环境保护提出了较高的要求。 (5)转换层施工荷载重,混凝土等级高,水泥用量大,而且厚板架于空中,六面暴露,板边空气温度低,板内水化热温升高,结构防裂要求严,温度裂缝控制难度大特别是厚板的下表面保温保湿难度更大。 (6)现浇空心楼板的薄壁管在砼浇筑过程中,由于浮力容易上浮,安装过程中须采取有效的控制措施。 2. 施工准备 抓好施工现场的“四通一平”工作,即水通、电通、道路通、电话通和场地平整,搭好生产、生活设施,落实生产技术准备工作。 2.1 生产准备 (1)场地硬化

公司一级施工技术交底书(样本)

建设工程一级施工技术交底书 工程名称: _____________________________________________ 建设单位: _____________________________________________ 施工单位: _____________________________________________ 一、工程概况 ]、程地点: ___________ 2、 结构类型: __________ 3、 建筑面积: __________ 4、 分部工程主要内容:_ ① 、地基与基础: ③ 、建筑装饰装修; ⑤、建筑给、排水及采暖: ⑦、电梯; 二、工程合同质量等级: 三、工期要求: _________________ 四、安全文明施工目标: ___________________________ 五、QC (全面质量管理活动的要求):依本工程策划要求本工程需进行QC 小 组活动,要求项LI 部成立以项口经理为组长的QC 小组,山项目总工负责活动的实施,活 动结束后将成果移交集团公司技术部。 六、 统计技术应用的要求:项LI 部应针对施工活动存在的问题采用统汁技术加以分 析,采取纠正预防措施,提高工程质量。 七、 新工艺、新技术、新材料推广应用的要求:项LI 部在土建、水电暖通的施工 过程中,至少在新技术、新工艺、新材料应用上实施其中的一项内容。该工作由项目总 工负责。 丿I 、施工样板要求: _______________________________ 在施工前必须制作 样板,经公司工程管理部评定验收后,方能大面积比照样板山近及远施工。 九、“设计变更提示”及“技术核定单”:项LI 部在对施丄队班组操作工人技术 平方米 ②、主体结构; ④、建筑屋面; ⑥、建筑电气; ⑧、通风 策划等级 ______

施工方案及技术交底编写要求

施工方案及技术交底编写要求 1 目的 为提高施工方案和技术交底的编写质量,并使之规范化和标准化,体现公司的管理水平和专业技术人员的技术素质,便于技术文件的正确理解和实施。 2 范围 适用于所有项目部,可按具体规定执行。 3 编制要求 3.1 一般要求 3.1.1技术方案和交底文件应贯彻国家、行业、企业的有关法令、规范、规程和标准,充分体现设计意图,针对作业项目,起到正确指导作用。 3.1.2技术方案和交底文件应表述简明、逻辑严谨、层次分明,优先选用图表方式描述。3.1.3技术方案和交底应针对具体作业项目提出明确的要求,避免照抄各种规范标准。 3.1.4文件中的称谓及名词,尽量使用中文,避免使用未经统一的英文字母代号。 3.1.5行文语序必须符合汉语语言规范,不得英文直译。 3.1.6正确使用数字、公式、符号、法定计量单位、代号、技术词汇、专业术语。 3.2页面要求 3.2.1文件正文使用小四号宋体字,数字使用Times New Roman,一级目录使用黑体。 3.2.2全文段落1.25倍行距,字间距采用标准格式。 3.2.3正文中的章、节、条、款编号顶格起排,一级标题编号后与文字间隔3个半角空格,其他级别标题编号后与文字间隔2个半角空格。 3.2.4段的文字首行缩进2字符,换行时无缩进。列项的数字编号,首行缩进2字符后自动插入,换行时无缩进。数字编号下一层次的列项字母编号,首行缩进4字符后自动插入,换行时缩进2字符。 3.2.5节、条中的段首行缩进2字符,换行时无缩进。 3.2.6纸张大小:A4,常规为纵向布置,特殊条件下横向布置,不宜用A3纸张。 3.2.7纵向页边距:上25mm,下20mm,左20mm,右20mm。 3.2.8横向页边距:上20mm,下20mm,左20mm,右25mm。 3.2.9页眉、页脚根据行文需要,当有页眉页脚需要时,页眉顶端距离1.2厘米,页脚底端距离1.5厘米;并设置0.75磅黑色细实线,长度与打印页面宽度相同。 3.2.10有装订需要时,纵向布置页面左侧装订,横行布置页面上部装订。装订线位置0.5cm。 3.2.11根据文本内容需要,同一文本中页面变换时,应在本页面换页处设置分节符。 3.2.12若无特殊要求,不宜设置水印、页面颜色及页面边框。 3.3 文件的结构

施工技术交底这样写

施工技术交底这样写 一、技术交底的作用与分类 (1)什么是施工技术交底 技术交底是施工企业极为重要的一项技术管理工作,是施工方案的延续和完善,也是工程质量预控的最后一道关口。其目的是使参与建筑工程施工的技术人员与工人熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺及应注意的问题。 (2)技术交底的作用 使参与施工活动的每一个技术人员,明确本工程的特定施工条件、施工组织、具 体技术要求和有针对性的关键技术措施,系统掌握工程施工过程全貌和施工的关键都位。使参与工程施工操作每一个工人,通过技术交底,了解自己所要完成的分部分项工程的具体工作内容,操作方法、施工工艺、质量标准和安全注意事项等,做到施工操作人员任务明确,心中有数达到有序地施工,以减少各种质量通病,提高施工质量的目的。 (3)施工技术交底的分类 施工组织设计交底:重点和大型工程施工组织设计交底由施工企业的技术负责人把主要设计要求、施工措施以及重要事项对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底由项目技术负责人进行交底。专项施工方案技术交底:由项 目专业技术负责人负责,根据专项施工方案对专业工长进行交底。 分项工程施工技术交底:由专业工长对专业施工班组(或专业分包)进行交底。 “四新”技术交底:由项目技术负责人组织有关专业人员编制并交底。 设计变更技术交底:设计变更技术交底:由项目技术部门根据变更要求,并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对专业工长进行交底。 测量工程专项交底:由工程技术人员对测量人员进行交底。 安全技术交底:负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行交底。 二、施工技术交底的编制要求必须符合建筑工程施工规范、技术操作规程、质量验收规范工程质量评定标准等相应规定。

技术交底书范本大全样本

技术交底书范本大全

技术交底记录 编号:01 工程名区域机柜间交底日2016.08.24 施工单吉林市恒瑞建筑工序名土方工程

交底内容: 一、土方开挖质量要求 1、主控项目 (1)标高的允许偏差(单位:mm):桩基、基坑、基槽的允许偏差值+O、-50。 (2)长度、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm):桩基、基坑、基槽的允许偏差值+200、-50。 (3)土方开挖前,人工先将场地内的植被、腐殖土铲除,统一堆积到安全范围内进行掩埋。 (4)测出高程控制点并做出明确的记录符号,以备检查和控制土方开挖质量。 (5)边坡:土方开挖时按设计及规范要求进行放坡。不少于1:0.75,现场特殊情况另行决定。 2、一般项目 (1)表面平整度(单位:mm):桩基、基坑、基槽的允许偏差值20。 (2)基底土性:挖至设计要求的持力层。 二、工艺流程 土方开挖的工艺流程为: 测量放线、验线开挖修坡验槽 三、操作工艺 本工程采用机械开挖: 1、机械开挖时,要配合少量人工清土,将机械挖不到的地方运到机械作业半径内,由机械运走。机械开挖在接近槽底时,用水准仪控制标高,预留20一30cm 土层人工开挖,以防止超挖。 2、开挖到距槽底50cm以内后,测量人员抄出距槽底50cm的水平标志线,然后在槽帮上或基坑底部钉上小木橛,清理底部土层时用它们来控制标高。根据轴线及基础轮廓检验基槽尺寸,修整边坡和基底。 3、雨季施工时,要加强对边坡的保护。可适当放缓边坡或设置支撑,同时在坑外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流人。 5、注意事项 (1)开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,并在开挖过程中

施工专项方案和技术交底

施工专项方案和技术交底 准备工作 土方开挖前,首先应摸清地下管线电缆等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。 夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显警示标志。 开挖低于地下水位的基坑(槽)、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面500mm,然后再开挖。 熟悉图纸,做好技术交底。 二、工艺流程 三、操作细则 1、基坑开挖应按放线定出的开挖宽度,分段分层挖土。根据土质和水文情况,采取从东向西开挖,将多余土方运至西侧空地,以保证施工操作安全。 2、在天然湿度的均质土中开挖基坑,地下水降至设计标高以下500mm 时,挖方边坡可作直立壁,不加支撑,基坑宽应稍大于基础宽(挖机斗宽度)。本工程设计挖深不大于5米,根据土质和施工具体情况进行放坡,以保证不塌方。 3、当开挖基坑的土体含水量大而不稳定,或受到周围场地限制需用较陡的边坡或直立开挖而土质较差时,应采用临时性支撑加固。开挖宽度较大的基坑,当在局部地段无法放坡,或下部土方受到基坑尺寸限制不能放较大坡度时,则应在下部坡脚采取加固措施。如采用短桩与横隔板支撑或砌砖挡土墙保护坡脚。当开挖深基坑时,则须采取半永久性的、安全可

靠的支护措施。 4、相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工程序。挖土应自上而下水平分段分层进行,边挖边检查坑底宽度和轴线,不够时及时修整,每1m左右修边一次,至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽和标高,要求坑底凹凸不超过15mm。 5、基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当基坑用人工挖土,挖好后不能立即进行下道工序时,应预留150~300mm土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。 6、在地下水位以下挖土,应在基坑两侧随挖土随挖好临时排水沟和集水井,将水位降至坑底以下500mm,以利挖方进行。降水工作应持续到基础(包括地下水位以下回填土)施工完成。 7、在基坑边缘上侧堆土或堆放材料时,应与基坑边缘保持1m以上距离,以保证坑边直立壁或边坡的稳定。当土质良好时,堆土或材料应距挖方边缘0.8m以外,高度不宜超过1m;在已完基础一侧也不应过高填土,以免使基础、墙、柱产生歪斜、裂缝。 8、开挖基坑时,不得超过基底标高,如个别地方需加深处理时,应用基土相同的土料补填,并夯实至要求的密实度,或用灰土或砂砾石填补并夯实。在重要部位可用低强度等级混凝土填补,并应取得设计单位同意。 9、在基坑挖土过程中,应随时注意土质变化情况,如基底出现软弱土层、枯井、古墓,应与设计单位共同研究,采取加深、换填或其它加固地基方法处理。遇有文物,应做好保护,报告当地文化管理部门妥善处理后再施工。 10、雨期施工时,基坑应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并在基坑两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑;同时应经常检查边坡和支护稳定情况,必要时适当放缓边坡坡度或设置支撑,以防止坑壁受水浸泡造成塌方。 11、基坑挖至基底标高,应报请监理公司由其会同设计、勘察、建设

混凝土施工方案技术交底

混凝土施工交底记录 工程名称施工单位 施工部位施工内容混凝土浇捣 一、施工准备 1、混凝土浇捣期间配备2台振捣棒、2台平板振捣器基本满足现场需要, 2、准备好作业面振动棒机连接电源箱及夜间施工电源。 3、现场安排值班人员对交通进行维护,确保混凝土能连续顺利进行浇筑。 4、对现场材料堆置进行集中整理,确保现场道路畅通,能够满足罐车行驶需要。场外交通协调到位,确保混凝土按照指定时间达到施工现场; 5、混凝土输送泵车部署到位,需避免混凝土输送过程中的离淅,并减少堵泵的可能性。 6、规划现场材料临时堆放场地,各大门出入口畅通,保证场内外能够形成消防环路; 7、将坑底、板底、墙底等部位的杂物及浮浆清除干净,并检查模板支设是否牢固; 8、施工用电、用水满足现场要求,并保持正常运行; 二、混凝土浇筑路线

三、混凝土施工工艺 1、梁、板混凝土的浇注 浇筑时采用平板振捣器与振捣棒配合同时进行振捣。振捣点按照间距500mm,呈梅花形布置。 浇注末期,通过拉线控制顶板混凝土的标高,先用木刮尺刮过,并用木抹搓毛不少于两边。 考虑到后期施工的连续性,在混凝土表面时用尼龙扫帚顺同一方向扫出均匀细纹,墙柱根部150mm范围内一次抹平压光。卫生间、淋浴间混凝土面层一次找平压光。 2、楼梯段混凝土浇注 楼梯混凝土采用自下而上的方式进行浇注,先用直径50mm振捣棒振捣楼梯起步处横梁.,然后用平板振捣器振捣平台板至踏步位置时,与楼梯踏步一起浇捣,楼梯踏步浇注时,边浇捣,边抹平。初凝前,在楼梯一端靠护拦处插入直径为12的三级钢短钢筋,短钢筋外露100mm,每3个踏步预埋一处,以方便后期安装临时护拦时使用。 3、混凝土的振捣 1)楼板混凝土的振捣 本工程结构复杂,楼板相对较狭长,在混凝土振捣时必须成排一次浇捣前进,不得出现漏振、过振等现象,并在浇注后要求立即养护。水平楼板均采用平板振动器进行振捣。 2)墙、柱混凝土的振捣 墙柱混凝土振捣时,振动棒须避免碰撞钢筋、模板,防止钢筋、模板偏移或错位。每点混凝土的振捣时间以出现浮浆不下沉为原则。平板振动器振捣时,垂直混凝土浇筑方向来回

电梯施工技术交底书模板

电梯安装工程 技术交底书 项目名称: 项目编号: 蒂森电梯有限公司 为了使电梯安装工程顺利进行, 确保安装施工质量, 使用户满意, 特根据国家有关标准及蒂森电梯安装要求制定该安装技术规范向安装公司交底, 以指导安装施工队伍的安装工作。 一、井道验收移交 施工前应与建设单位办理井道验收移交手续。

建设单位应提交电梯井道及机房土建施工之混凝土强度报告、测量定位记录、几何尺寸实测值、质量评定表、测量定位基准点等技术资料。 根据电梯土建总体布置图, 复核井道、地坑、机房相关安装尺寸是否相符, 并填写《施工前工地现场勘测记录》, 做好交接手续。如果有不合图纸要求需进行修正者, 应及时通知有关部门进行修正。 二、搭设井道施工脚手架 电梯安装是一种高空作业, 为了便于安装人员在井道内进行施工作业, 一般需在井道内搭设施工脚手架。脚手架搭设要求如下: 48×4钢管搭设。 脚手架的层高( 横 梁的间隔) 一般为 1.2m左右。脚手架 横梁上应铺放两块 以上厚度≥40mm, 宽200~300mm的 脚手板, 并与横梁 捆扎牢固。脚手架 在厅门口处应符合下图的要求:

厅门口处的脚手架 三、制作样板架与放样板线: 样板架及样板线是电梯安装基础, 必须按照电梯GAD图纸认真制作, 细心放线。基本要求如下: 1、顶部样板架应安装在机房楼板下面1m以内, 以免影响安装工作; 2、顶、底部样板架间的水平偏移不应超过1mm; 3、制作样板架的木料应光滑平直、不易变形、四面刨平、互成直角 平直, 截面不小于100╳100mm; 样板架必须固定牢固可靠, 不易移动; 4、样板架的不水平度不应超过3mm; 5、样板架上轿厢中心线、门中心线、门口净空线、导轨中心线、导 轨调整线的位置偏差不应超过0.3mm; 6、放线所用材料10层以下电梯钢丝直径不大于0.5mm, 10层以上电梯 钢丝直径不得大于0.7mm; 线陲不得小于5kg。 7、施工过程中应经常复查样板架是否有移动, 样板线是否有阻挡和偏移, 以确保安装基准的准确可靠性。 四、支架安装 1、每根导轨至少应有2个支架, 其间距不应大于2.5m, 导轨支架水平误 差不大于1.5%。

施工方案和技术交底的差别

建筑施工是一项比较复杂的工作,需要组织多工种、多单位(如:桩基、土建、吊装、安装、装饰等单位)协同配合。为了在质量、进度、效益都得到保证的情况下,完成某项建设任务,就必须编制一个统筹全局、科学安排的工作方案,那就是施工组织设计或施工方案。施工组织设计或施工方案是指导建筑施工的重要技术经济文件。 一项工程,如果在工程项目开工之前没有一个根据工程特点,结合建设地点的环境和施工单位的客观条件规划的施工组织设计或施工方案,必然造成人力、物力、财力的浪费。另一方面,施工组织设计或施工方案是否符合安全要求,对能否保证整个工程安全施工关系极大。所以,每个单位工程必须编制施工组织设计或施工方案,编制设计方案的技术人员要牢固树立"安全第一"的思想. 施工方案是根据一个施工项目指定的实施方案。其中包括组织机构方案(各职能机构的构成、各自职责、相互关系等)、人员组成方案(项目负责人、各机构负责人、各专业负责人等)、技术方案(进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等)、安全方案(安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤安全预案等)、材料供应方案(材料供应流程、接保检流程、临时(急发)材料采购流程等),此外,根据项目大小还有现场保卫方案、后勤保障方案等等。 施工方案是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 技术交底一般是施工单位内部的事,作为施工单位管理级的工长对整

个工程的图纸、施工工艺、施工规范、安全施工等有较多的专业知识,而最直接的施工者现基本是劳务公司等人员,在某项施工任务即将开始前,施工工长会对施工人员就该施工任务中需要注意的一些事情进行交底(基本施工规范、成品保护、施工安全等),某些特别重要的施工环节工长一般会在施工时跟进,对可能出现的情况及时纠正、协调、处理。技术交底有时也指施工单位与设计单位或建设单位就施工图不详的地方或施工中可能发生的问题进行咨询与交代。 施工方案包括:编制依据、工程概况、施工组织机构、施工准备、主要施工方法与措施、质量通病与预防措施、安全文明施工保证措施、质量保证措施、环境保护措施、应急预案什么的。 技术交底:工程概况、施工准备、工艺流程、施工方法、技术措施、质量保证等等。技术交底应根据施工方案进行编制。施工方案比较全面化,而交底只是交给工人干什么部位、怎么样干活、怎么干得更好等等

施工方案和技术交底制度

第一条施工技术交底施工技术交底是指工程施工前由主持编制该工程技术文件的人员向实施工程的人员说明工程在技术上、作业上要注意和明确的问题,是施工企业一项重要的技术管理工作。交底的目的是为了使操作人员和管理人员了解工程的概况、特点、设计意图、采用的施工方法和技术措施等。施工技术交底一般都是以有形物(如文字、影像、示范、样板等)向工程实施人员交流如何实施工程的信息,以达到工程实施结果符合文字要求或影像、示范、样板的效果。 (一)交底内容不同的施工阶段、不同的工程特性都必须保持实施工程的管理人员和操作人员都了解交底者的意图。 1、技术交底应包括施工组织设计交底、专项施工方案交底、分项工程施工技术交底、“四新”(新材料、新设备、新技术、新工艺)技术交底和设计变更技术交底;各项交底应有文字记录,交底双方应签字齐全; 2、重点和大型工程施工组织设计交底由公司技术负责人对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底应由质量技术部经理或项目技术负责人进行交底,施工组织设计交底的内容包括:工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等; 3、专项施工方案技术交底应由项目专业技术负责人负责,根据专项施工方案对专业工长进行交底,如有编制关键、特殊工序的作业指导书以及特殊环境、特种作业的指导书,也必须向施工作业人员交底,交底内容为该专业工程、过程、工序的施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等; 4、分项工程施工技术交底应由专业工长对专业施工班组(或专业分包)进行交底;如班组、环境条件、施工内容没有什么变化的标准层,在第一次详细交底后的交底中可以只将本次的不同内容和前一次施工中存在的问题及改进措施进行交底,其它相同内容可不再交底; 5、“四新”技术交底应由项目技术负责人组织有关专业人员编制; 6、设计变更技术交底应由项目技术部门根据设计变更要求,并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对专业工长进行交底。 (二)交底形式 施工技术交底可以用会议口头沟通形式或示范、样板等作业形式,也可以用文字、图像表达形式,但都要形成记录并归档。 (三)施工技术交底实施技术交底制度是保证交底工作正常进行的项目技术管理的重要内容之一。技术交底的实施的主要内容有: 1、技术交底的责任:明确项目技术负责人、专业工长、管理人员、操作

混凝土施工技术交底书

https://www.wendangku.net/doc/864439545.html,专业的论文在线写作平台 混凝土施工技术交底书 本方案为常规方案施工时根据施工部位的不同选择。一、施工准备1、作业条件1.1、完成钢筋隐蔽验收手续,模板经过验收。1.2、商品混凝土及劳力、机械设备已准备好,混凝土经过开盘鉴定;混凝土试模已准备好。2、施工器具混凝土输送泵、振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、3m杠尺、木抹子、塑料布(薄膜)、草袋等。3、材料:混凝土强度按施工设计要求。二、工艺流程作业准备→混凝土浇筑与振捣→养护。三、操作工艺1、基础、柱、墙混凝土施工1.1、混凝土应连续浇筑,一般不得留置施工缝,各种混凝土材料和设备机具必须保证供应。1.2、基础顶面施工缝按设计和规范要求留置。1.3、墙柱甩出钢筋必须加以保护,避免混凝土污染钢筋。1.4、基础施工完毕后,必须及时覆盖塑料薄膜和草袋进行养护。1.5、用于承重结构及抗渗防水工程使用的混凝土,第一次使用的配合比,在混凝土出厂前由混凝土供应单位自行组织有关人员进行开盘鉴定;共同认定试验室签发的混凝土配合比确定的组成材料是否与现场施工所用材料相符,以及混凝土拌合物性能是否满足设计要求和施工需要。如果混凝土和易性不好,可以在维持水灰比不变的前提下,适当调整砂率、水及水泥量,至和易性良好为止。1.6、混凝土运输预拌混凝土应充分搅拌后再卸车,不允许任意加水,混凝土发生离析时,浇筑前应二次搅拌,已初凝的混凝土不能使用。1.7、混凝土浇筑、振捣:1.7.1、独立基础混凝土浇筑必须分层铺摊混凝土并及时振捣,振动棒插入点间距为振动棒作用半径的1.25倍。振捣时间以混凝土表面翻浆为准。柱墙体浇筑混凝土前,在底部接搓处先均匀浇筑5cm厚与墙体混凝土成分相同的减石子

施工专项方案和技术交底.doc

施工专项方案 准备工作 土方开挖前,首先应摸清地下管线电缆等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。较大的基坑,当在局部地段无法放坡,或下部土方受到基坑尺寸限制不能放较大坡度时,则应在下部坡脚采取加固措施。如采用短桩与横隔板支撑或砌砖挡土墙保护坡脚。当开挖深基坑时,则须采取半永久性的、安全可靠的支护措施。 10、雨期施工时,基坑应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并在基坑两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑;同时应经常检查边

中建房建全套施工方案、技术交底 (39)

5#塔矩形板式桩基础计算书 第一章总体概况 第一节编制说明 1.编制依据 1).施工合同规定及业主单位其他要求。 2).施工图纸、设计说明及施工场地图。 3).中华人民共和国颁布的现行建筑安装工程施工的有关规程、规范及验评标准。 4).建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》。 5).河北省建设厅印发的《河北省建筑施工文明工地检查评分办法》。 6).我公司的企业标准及颁发的《质量手册》、《程序文件》。 7).现场和周边的实际勘查情况。 8).国家的法律、法规。 2.编制范围 本工程包括11栋住宅楼及相应的地下车库; 12号楼为地上7层,地下1层,16号楼为地上7层,地下2层,18、19、20、22、号楼为地上10层(9层),地下2层, 21号楼为地上10层(7 层),地下2层,26、27号楼为地上16层,地下2层。 秀水名苑住宅小区12、16、18、19、20、21、22、23、25、26、27号住宅楼、地下车库的建筑施工总承包,不包括基础处理、基槽土方(但包括地基清槽、集水坑挖方、地基钎探),建筑施工从基础垫层开始,交房标准为毛坯交房标准,包含公共区域的装修,施工内容为除发包方分包工程以外的施工图全部工程内容,以上工程内容均包括全部施工工序。 3.编制原则 根据双方签订的合同文件、施工设计图纸、文件资料要求,以及此工程中的工序技术特点和有关的工程量。采用先进科学的施工方法、施工工艺和施工手段,工程质量确保合格,实现安全施工,创建省安全文明标准工地。 充分准备,合理安排,理顺进度与质量、进度与安全之间的关系,使三者协调统一,在保证质量、安全目标的前提下,确保项目总目标的实现。 精心编制施工组织设计,严格按照质量评定验收标准及施工规范组织施工,保证工程质量,以优良的工程质量和优质的服务满足该项目创优规划的实现。 第二节工程概况 1、工程简况 工程名称:秀水名苑住宅小区(12.16.18.19.20.21.22.23.25.26.27号楼、地下车库)工程施工 建设单位:河北三泰建荣房地产开发有限公司 监理单位:中科宏泰工程项目管理有限公司

施工方案、技术交底制度

施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底制度 1 总则 1.1 施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底是企业指导施工准备, 实行科学管理、提高施工水平和保证工程质量、贯彻设计文件、规范、 规程和技术标准,进行有序施工的重要文件。为进一步加强施工组织设 计交底和技术交底管理,制定本管理制度。 1.2 公司所属项目的施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底管理, 必须遵守本制度。 2 管理机构和工作职责 2.1 施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底是在项目工程师领导下 进行的一项技术工作。公司质量技术部负责对所属项目的施工组织设计 (专项施工方案)交底和技术交底的指导、监督、检查工作。 2.2 项目应建立交底记录台帐,并按季度对交底工作进行分析,制定纠正和 预防措施,对项目交底工作进行持续改进。 3 技术交底管理制度 3.1 技术交底等同于企业管理标准中的作业指导书,是具体指导施工活动的 操作性技术文件。技术交底是一项经常性的工作,项目实施全过程活动 包括工程项目的关键过程和特殊过程以及容易发生质量通病的部位,均 应进行技术交底。当发生施工人员、环境、季节、工期的变化或技术方 案的改变时应重新交底。 3.2 技术交底工作应在工序施工前进行。 3.3 技术交底分工 3.3.1 项目工程师负责施工组织设计(专项施工方案)交底的交底。对专业技 术员、质量检查员、安全员、预算员和其他有关人员和分包单位技术负 责人进行交底。 3.3.2 专业技术员在各分部分项工程或各工序施工前,应向项目部有关管理人 员、作业层骨干、作业层作业人员等进行分部分项工程或工序技术交底。 4 交底内容与形式

联合站技术交底与施工方案

“四化”建设工程 技术交底与施工方案 编制: 审核: 审批: 零一六年十月

目录 1. 工程概况 (3) 1.1主要工程内容 (3) 1.2单位、分部、分项工程划分 (3) 2. 编制依据 (5) 3. 总体目标 (6) 3.1质量目标 (6) 3.2工期目标 (6) 3.3成本目标 (6) 3.4安全目标 (6) 3.5HSE管理目标 (6) 4. 施工部署 (7) 4.1 施工项目组织架构 (7) 4.2 联合体工作界面划分 (7) 5. 施工方法及控制方案 (8) 5.1施工方案 (8) 5.2施工技术的要求和方法 (10)

工程概况 .1主要工程内容 施工内容包括自控部分和通信部分。 1.2单位、分部、分项工程划分 本工程为一个单位工程,划分为两个子单位工程:计量间部分、注水站部分、网络通信分部;1#PLC扩容系统、2#PLC扩容系统、3#PLC新建部分。

单位工程位 工程 分部 工程名称 分项工程名称检验批 视频 监控系统 工程 视频监控安装工程视频监控安装工程 智能 化集成系 统 设备安装,软件安装,接口及系 统调试,试运行 设备安装,软件安装,接口及系 统调试,试运行 装置 电气安装 电缆线路工程电缆线路工程 管配线工程管配线工程 盘、柜安装工程盘、柜安装工程 接地装置及避雷针设施安装 接地装置及避雷针(带、网)安 装 2.编制依据 《工程招标文件》 “四化”项目部关于现场自动化集成实施方案编制的要求 油气生产信息化建设工程设计图纸 管理区油气生产信息化建设工程项目施工合同 图纸会审纪要以及建设单位要求 执行以下标准,但不仅限于: (1)自动化仪表工程施工及质量验收规范GB50093-2013(2)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006(3)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006(4)电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-2012

施工技术交底管理办法示范文本

施工技术交底管理办法示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工技术交底管理办法示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 总则 1.1 为规范施工技术交底,提高施工技术交底的编制质 量、针对性和可操作性,促进施工技术交底标准化,特制 定《施工技术交底管理办法》(以下简称“本办法”)。 1.2 本办法适用于建筑安装工程施工中分项工程的施工 技术交底,其它工程可参照执行。 1.3 本办法依据国家现行《建设工程项目管理规范》 GB/T 50326等标准、公司现行相关文件编制,当上述规范 换版时,应按新版规范规定执行。 1.4 行业、地方主管部门另有规定时,应同时执行。 1.5 施工技术交底是一项经常性的工作,应根据施工进 度分阶段进行,

当施工人员、环境、季节、工期等变化或施工方法改变时应重新交底。 2 术语 2.1 施工技术交底 是保证工程施工符合设计、规范而编制的技术性文件,用以具体指导施工班组的施工活动。 2.2 施工班组 承担施工的各专业施工班组。 2.3 施工作业人员 专业施工班组具体进行操作的施工人员。 3 基本规定 3.1 原则上,分项工程施工前均应进行技术交底,特别是关键工序、特殊工序、容易产生质量通病的工序、新技术应用的工序等必须进行施工技术交底。 3.2 施工技术交底应针对工程的特点,运用现代施工管

施工方案及技术交底编写要求

施工方案及技术交底编 写要求 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

施工方案及技术交底编写要求 1 目的 为提高施工方案和技术交底的编写质量,并使之规范化和标准化,体现公司的管理水平和专业技术人员的技术素质,便于技术文件的正确理解和实施。 2 范围 适用于所有项目部,可按具体规定执行。 3 编制要求 一般要求 3.1.1技术方案和交底文件应贯彻国家、行业、企业的有关法令、规范、规程和标准,充分体现设计意图,针对作业项目,起到正确指导作用。 页面要求 3.2.1文件正文使用小四号宋体字,数字使用Times New Roman,一级目录使用黑体。3.2.2全文段落倍行距,字间距采用标准格式。 3.2.9页眉、页脚根据行文需要,当有页眉页脚需要时,页眉顶端距离厘米,页脚底端距离厘米;并设置0.75磅黑色细实线,长度与打印页面宽度相同。 3.2.10有装订需要时,纵向布置页面左侧装订,横行布置页面上部装订。装订线位置0.5cm。 3.2.11根据文本内容需要,同一文本中页面变换时,应在本页面换页处设置分节符。3.2.12若无特殊要求,不宜设置水印、页面颜色及页面边框。 文件的结构

施工方案及技术交底

华亭县运煤专线建设工程合同段 施 工 进 度 计 划 华亭县运煤专线建设工程合同段 年月日

总体施工方案 一、混凝土施工:采用电子自动计量的拌合楼进行拌合,运输由砼搅拌车运输。箱梁砼、墩柱、盖梁用汽车吊配料斗浇注。 二、钢筋工程:在桥梁施工现场设加工棚,在棚内机械下料及弯制,运至现场安装,主钢筋优先采用对焊或电弧焊接头,部分构造辅钢筋可以采取绑扎接头。 三、钻孔灌注桩施工:采用冲击钻机成孔,泥浆护壁,钢筋笼在现场加工。利用吊车起吊入孔,砼拌合站集中拌合,砼搅拌车运输,导管法灌注水下混凝土。 四、承台施工:基坑开挖土质用挖掘机开挖,人工清底,石质采取风镐破碎,承台施工模板采用竹胶板大块拼装式模板,砼采取搅拌车运输,水平分层浇筑,插入式振动器振捣。 五、墩柱施工:墩柱施工采用定制厂家的钢制定型模板,砼及其它材料垂直运输主要采用吊车。在墩柱四周搭设双排碗扣式钢管脚手架,方便施工人员上下。 六、盖梁及柱间系梁施工:采用扁担法施工,在墩柱施工时预留孔洞插入型钢柱硫磺锚固做支点,设型钢纵横梁做承重体系,底模板采用竹胶板,侧模板采用大块定型钢模板,采用底包墙安装工艺。 七、箱梁预制施工:考虑箱梁场地及运输,在台后路基上设预制厂集中预制,采用青红砖铺砌砂浆抹面后底模,工厂制拆装式定型钢模板,以外部高频振捣器侧振工艺为主,配合插入式振动器振捣,设台自行式龙门吊机配合制梁施工及梁体移运存放。砼在拌合站集中拌合,轨道车运输,龙门吊起吊入模浇筑。 八、箱梁架设:采用双钓鱼进行架设。梁运输铺设轨道,用轨道平车运输,卷扬机牵引。 九、预应力施工:预制主梁钢绞线为Φ低松驰钢绞线,金属波纹管成孔,锚固体系,选用两台型千斤顶两端同步张拉,张拉次序自上而下、左右对称进行;箱梁连续或钢构接头采用Φ钢绞线,扁型锚具,选用两台两端同步张拉。预应力钢束张拉均按应力应变双控进行施工。 十、桥面系施工:桥面铺装砼采用砼搅拌车运输至桥面施工,防撞护栏采用钢制定型模板施工,采用可调长度的钢制支撑杆做支撑,外侧模板支立人员在吊篮上操作;伸缩缝采取后安装工艺,待沥青铺装完成后进行安装。 桥梁各分项工程施工技术交底

相关文档
相关文档 最新文档