文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板分项工程施工技术交底书

模板分项工程施工技术交底书

模板分项工程施工技术交底书
模板分项工程施工技术交底书

模板工程

一、施工准备:

1、阅读并熟悉施工图和图纸会审纪要,了解设计人意图。

2、理解并掌握《模板分项工程施工验收规范》。

3、当发现设计文件中有错误时,以书面形式记录在案并上报施工员。

4、可向项目经理或施工员提出新工艺、新技术以及其他合理化的

意见或建议。

二、模板设计:

1、模板及其支架在安装前应根据工程结构形式,荷载大小,地基土类别,施工设备和材料供应等条件进行设计。

2、模板及其支架的设计应考虑下列各项荷载。

①模板及其支架自重;②新浇砼自重;③钢筋自重;④施工人员

及施工设备荷载;⑤振捣砼时产生的荷载;⑥新浇砼对模板侧面的压力;⑦倾倒砼时产生的荷载。荷载效应组合。

3、支架的立柱或桁架应保持稳定,并用撑拉杆件固定。

三、模板安装

1、本工程梁、柱、现浇板用钢模板支撑;支顶形式采用钢管硬架。

2、保证工程结构和构件各部分形状尺寸及相互位置的正确。

3、支模前先校验控制线是否正确,并应根据控制线弹出各类模板线。

4、模板支撑时,尤其是底层回填土上的模板支撑,必须将承载处的

回填土重新夯实,并加设垫板,垫板的长度不小于一米,有条件时,垫板应通长设置。

5、模板支撑柱的间距不大于1.2米,遇特殊情况,可根据实际重新

调整。支撑柱下的马蹄楔,应从两侧嵌入,并用铁钉与垫板钉牢。

6、连接支撑柱的拉杆,底层不少于四排,二层以上不少于三排。

7、保证具有足够的强度、刚度、稳定性,能可靠地承受新浇砼的自

重和侧压力,以及在施工中所产生的荷载

8、钢模与钢模间的接缝,用海绵条嵌塞,避免缝隙过大造成漏浆。

木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。

9、浇注混凝土前,模板内的杂物应清理干净。

10、模板与砼的接触面应涂隔离剂,对油质类等影响结构或妨碍装

饰工程施工的隔离剂不宜采用。严禁隔离剂沾污钢筋与砼接槎处

11、截面高度大于500㎜梁,应增设拉片。每一层模板接缝增加一

层拉片,拉片的间距≤1米。

12、现浇钢筋砼梁、板,当跨度等于或大于4m时,模板应起拱;

当设计无具体要求进,起拱高度宜为全跨长度的1~3‰。

13、构造简单、装拆方便,便于钢筋的绑扎,安装和砼的浇筑,养护等要求。

14、对模板及支架应定期维修。钢模板及支架应防止锈蚀。

15、模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾覆的临时固定设施。

16、现浇多层房屋应采取分层分段支模的方法,安装上层模板及其支架应符合下列规定:①下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架。②上层支架的立柱,对准下层支架的立柱,并铺设垫板。

17、固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏,安装必须牢固,

位置准确。允许偏差见下表:

18、现浇结构模板安装允许偏差(mm)

19、模板及其支架没有安装固定好,不得进行下道工序的施工,禁止攀登拉杆,支撑。

四、模板拆除安全技术规程:

1、现浇结构的模板及其支架拆除时的砼强度,应符合设计要求;当设计无具体要求时应符合下列规定:①侧模,在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除,此时砼强度不低于。②底模,在砼强度

符合下表规定后,方可拆除

拆除楼板,悬臂板底模时,应设临时支撑,防止大片模板坠落砸坏楼板。

2、拆除模板时,使用长撬棍,身子应撤离脱模范围防止模板突然下落伤人。模板拆除工作完工后,不得留下松动和悬挂的模板。

3、已拆除模板及其支架的结构,在砼强度符合设计砼强度等级要求后,方可承受全部使用荷载,当施工荷载所产生的效应比使用荷载效应更为不利时,必须经过核算,加设临时支撑。

4、拆除的模板和支架应分散堆放,并及时清理。

技术交底书撰写模版1

技术交底书撰写模版 发明名称: 本专利设计人、发明人: 本专利第一设计人身份证号: 本专利申请人: 本专利申请人代码或身份证号: 本专利申请人详细联系地址: 技术交底书撰写人及技术联系人: 联系人详细联系地址: 电话: FAX: E-MAIL: 该技术应用产品: 术语解释: A术语 B术语 1 、本发明要解决的技术问题是什么? 对应现有技术的所有缺点,--正面描述本发明所要解决的技术问题: 本发明解决不了的不用提供。 。 2、详细介绍技术背景,并描述已有的与本发明最相近似的实现方案。 (包括两部分:背景技术及现有技术方案[大的技术背景和小的技术背景]),应详细介绍,以不需再去看文献即可领会该技术内容为准,如果现有技术出自专利、期刊、书籍、则提供出处) 3、现有技术的缺点是什么?针对这些缺点,说明发明的目的。 (客观评价,现有技术的缺点是针对于本发明的优点来说的,本发明不能解决的缺点不必写;基于发明能解决的问题写出发明目的) 3.1如果找不出对比技术方案及缺点,可用反推法,根据本发明的优点来找对应的缺点;

3.2本发明不能解决的缺点,不需提供。 4、本发明技术方案的详细阐述、应该结合流程图、原理框图、电路图、时序图进行说明。 (越详细越好,至少要提供两页:发明中的每一功能的实现都要有相应的技术实现方案;所有英文缩写都应有中文注释:所有附图都应有详细的文字描述,以别人不看附图即可明白技术方案为准:同时附图中的关键词或方框图中的注释都尽量用中文:方法专利都应该提供流程图,并提供相关的系统装置)。 4.1本部分为专利申请最重要部分,需要详细提供: 4.2专利必须是一个技术方案,应该阐述发明目的通过什么技术方案来实现的,不能只有原理,也不能只做功能介绍。 4.3附图---方框图、黑白方式提供,可不必提供彩色图例; 4.4对于软件、业务方法,除提供流程图外,还应提供相关的系统装置; 4.5必须结合流程图、原理框图、电路图、时序图等附图进行说明、每个图都应对应的文字描述,以他人不看附图即可明白技术方案为准。 5、本发明的关键点和预保护点是什么? (发明内容部分提供的是为完成一定功能的完整技术方案,在本部分是提炼出技术方案的关键创新点,列出1、2、3…,以提醒代理人注意,便于专利代理人撰写权利要求书) 注意:5.1简单点明; 5.2具体是根据6部分能给本发明带来有益效果的关键技术点。 6、与第2条所属的最好的现有技术相比,本发明有何优点? (结合发明内容简单介绍,一两个自然段即可) 6.1结合技术方案来描述,做到有理有据,即用推理或因果关系的方式推理说明: 6.2可以对应3部分所要解决的技术问题或发明目的来描述; 6.3可以简单。 7、针对4中的技术方案,是否还有别的替代方案同样能完成发明目的? 7.如果有,请尽量写明,内容的提供可以扩大专利的保护范围,阻止他人绕过本技术去实现同样的发明目的; 7.2所述替代可以是部分结构、器件、方法步骤的替代,也可以是完整的技术方案。 8、其他有助于专利代理人理解本技术的资料 (给代理人提供更多的信息,可以有助于代理人更好更快的完成申请文件)

公司一级施工技术交底书(样本)

建设工程一级施工技术交底书 工程名称: _____________________________________________ 建设单位: _____________________________________________ 施工单位: _____________________________________________ 一、工程概况 ]、程地点: ___________ 2、 结构类型: __________ 3、 建筑面积: __________ 4、 分部工程主要内容:_ ① 、地基与基础: ③ 、建筑装饰装修; ⑤、建筑给、排水及采暖: ⑦、电梯; 二、工程合同质量等级: 三、工期要求: _________________ 四、安全文明施工目标: ___________________________ 五、QC (全面质量管理活动的要求):依本工程策划要求本工程需进行QC 小 组活动,要求项LI 部成立以项口经理为组长的QC 小组,山项目总工负责活动的实施,活 动结束后将成果移交集团公司技术部。 六、 统计技术应用的要求:项LI 部应针对施工活动存在的问题采用统汁技术加以分 析,采取纠正预防措施,提高工程质量。 七、 新工艺、新技术、新材料推广应用的要求:项LI 部在土建、水电暖通的施工 过程中,至少在新技术、新工艺、新材料应用上实施其中的一项内容。该工作由项目总 工负责。 丿I 、施工样板要求: _______________________________ 在施工前必须制作 样板,经公司工程管理部评定验收后,方能大面积比照样板山近及远施工。 九、“设计变更提示”及“技术核定单”:项LI 部在对施丄队班组操作工人技术 平方米 ②、主体结构; ④、建筑屋面; ⑥、建筑电气; ⑧、通风 策划等级 ______

模板施工技术交底大全

模板分项施工技术交底 工程概况:本工程地下一层,地上共十层,地下室结构及地面层工作量较大,相应的一次性投入的周转材料数量较大。根据本工程特点,考虑到上部结构连续性,本工程采支撑采用①48钢管排架支撑S=3.5钢管及相应的钢扣件,模板采用九合板。 模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体,模板在现场拼装时,要控制好相邻板面之间拼缝,两板接头处要加设卡子,以防漏浆,拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固,以保持模板的整体性。拼装的精度要求如下: 1、两块模板之间拼缝<1 2、相邻模板之间高低差<1 3、模板平整度< 2 4、模板平面尺寸偏差土3 2、模板定位 当底板或顶板混凝土浇筑完毕并具有一定强度(》 1.2MPS),即用手按不松软、无痕迹, 方可上人开始进行轴线投测。首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线,并以该控制线为起点,引出每道细部轴线,根据轴线位置放出细部截面位置尺寸线、模板500( mm控制线,以便于模板的安装和校正。当混凝土浇筑完毕,模板拆除以后,开始引测楼层500mm标咼控制线,并根据该500mm线将板底的控制线直接引测到墙、柱上。 3、土0. 000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 积水坑、电梯井模板采用15mm厚多层板按坑大小加工成定型模板。模板固定要牢固,并用钢丝绳将模板拉在底板钢筋上,或者采用固定物体重压,防止浇筑混凝土时模板上浮。 (2)墙体模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序

电梯施工技术交底书模板

电梯安装工程 技术交底书 项目名称: 项目编号: 蒂森电梯有限公司 为了使电梯安装工程顺利进行, 确保安装施工质量, 使用户满意, 特根据国家有关标准及蒂森电梯安装要求制定该安装技术规范向安装公司交底, 以指导安装施工队伍的安装工作。 一、井道验收移交 施工前应与建设单位办理井道验收移交手续。

建设单位应提交电梯井道及机房土建施工之混凝土强度报告、测量定位记录、几何尺寸实测值、质量评定表、测量定位基准点等技术资料。 根据电梯土建总体布置图, 复核井道、地坑、机房相关安装尺寸是否相符, 并填写《施工前工地现场勘测记录》, 做好交接手续。如果有不合图纸要求需进行修正者, 应及时通知有关部门进行修正。 二、搭设井道施工脚手架 电梯安装是一种高空作业, 为了便于安装人员在井道内进行施工作业, 一般需在井道内搭设施工脚手架。脚手架搭设要求如下: 48×4钢管搭设。 脚手架的层高( 横 梁的间隔) 一般为 1.2m左右。脚手架 横梁上应铺放两块 以上厚度≥40mm, 宽200~300mm的 脚手板, 并与横梁 捆扎牢固。脚手架 在厅门口处应符合下图的要求:

厅门口处的脚手架 三、制作样板架与放样板线: 样板架及样板线是电梯安装基础, 必须按照电梯GAD图纸认真制作, 细心放线。基本要求如下: 1、顶部样板架应安装在机房楼板下面1m以内, 以免影响安装工作; 2、顶、底部样板架间的水平偏移不应超过1mm; 3、制作样板架的木料应光滑平直、不易变形、四面刨平、互成直角 平直, 截面不小于100╳100mm; 样板架必须固定牢固可靠, 不易移动; 4、样板架的不水平度不应超过3mm; 5、样板架上轿厢中心线、门中心线、门口净空线、导轨中心线、导 轨调整线的位置偏差不应超过0.3mm; 6、放线所用材料10层以下电梯钢丝直径不大于0.5mm, 10层以上电梯 钢丝直径不得大于0.7mm; 线陲不得小于5kg。 7、施工过程中应经常复查样板架是否有移动, 样板线是否有阻挡和偏移, 以确保安装基准的准确可靠性。 四、支架安装 1、每根导轨至少应有2个支架, 其间距不应大于2.5m, 导轨支架水平误 差不大于1.5%。

模板工程技术交底资料(全过程!超详细!)

模板工程技术交底资料(全过程!超详细!) 施工准备 1、材料准备 模板材料:模板应优先采用杨木板,模板厚度不低于15mm,墙柱模板应优先采用厚度18mm的模板。方木材料:木方应采用截面为50x100mm的标准木方,厚度方向应过压刨。 方木过压刨 2、机具、设备准备 准备齐备清理模板使用的扁铲、滚刷。 工人操作所需要的手锯、手刨、锤子、手枪钻的手持工具必须齐备,并检查其安全性能等状况。 3、劳动力准备 作业人员各种操作证件齐全。 按工作量将工人分成三组,每组20人,组长1人。 4、技术准备 模板工程应编制专项施工方案,支撑体系设计应经过计

算,并进行施工方案交底,按施工方案施工。 5、作业条件 接茬部位的浮浆已经清理干净。 主轴线以及其他控制线已经弹好。 钢筋等隐、预检工作已经完成。配模图:根据施工图纸进行模板图纸深化,确定模板标准尺寸,形成配模图及支撑系统配置图,并依据配模图定尺下料,然后方可进行模板工程施工。 绘制配模图示意 二施工工艺流程及操作要点 1、施工工艺流程 模板加工→测量放线→柱模板施工→墙模板施工→梁板模板施工→质量验收→钢筋绑扎→隐蔽验收→模板拆除。 2、模板加工 模板要集中加工,必须采用精密锯木机。建议木屑加吸尘装置,杜绝楼面木屑。 模板在集中加工场统一弹线钻洞,每块模板标注正反面。加工好的模板堆放整齐,标明尺寸。

方木加工:方木使用前应过压刨,保证截面尺寸一致。 3、测量放线 在垫层、底板及楼板混凝土浇筑成型后一次性弹设轴线、十字通、墙边线、梁投影线、规方线。 二次放线:模板做好之后,控制线从结构板引上,弹在模板上,检查模板的尺寸。 控制线设置:模板放设上下口控制线,控制线距墙柱边300mm,在楼面钢筋安装前项目技术负责人需按控制线复核墙梁位置。报监理工程师对各项控制线进行复核无误后方可进行模板安装。 二次放线 4、柱模板 防漏浆措施:柱模板安装前,根部应设置定位钢筋,粘贴海绵条,放置200宽垫板,柱模板安装在垫板内侧,防止漏浆。 柱箍间距:第一道柱箍局地100mm,截面≥600mm应在中部加设1道柱箍,截面≥900mm应在中部加设2道柱箍,截面在1200mm以上3道,以此类推,柱箍水平间距不应大于300mm;竖向间距应根据浇筑高度计算确定。

独立基础模板工程技术交底.doc

交底内容:一、概况:本工程基础底设计标高为-2.6m,独立基础高为1.65m。基础承台梁截面几何为3000x3600mm、2500x3000mm、 2700x3200 mm、2200x2600mm、2400x2800mm、2800x3400 mm, 1600x1600 mm七种。 二、准备工作: 1、工程需用的模板、木方、钢管、扣件等材料必须按计划提前进场加工。 2、模板依据图纸所示基础尺寸、基础承台梁尺寸提前下料。本工程采用15mm厚竹胶板和50x100木方配合施工。 3、木方进场后必须全数用压刨刨平,做成整齐的50x100规格料。 4、班组必须对图纸进行熟悉。 5、班组每天劳动力必须上报项目部,项目部安排计划以对进度控制。 三、施工工艺: 1、工艺流程:放样→定位钢筋→基础承台梁侧板支设、加固→自检合格→监理验收。 2、独立基础侧模支设: 2.1 将加工好的基础板模板按照垫层所放基础边线依次摆放。 2.2 按照放出的基础边线依次立配成型的板。 2.3 侧模四周用钢管扣件加方木进行加固。 2.4 钢管安装基本完成后,拉通线校核,并检查垂直度等指标,符合要求后将螺母拧紧。

3、基础梁模板支设: 3.1 先在基础垫层底部放好基础连梁线,底部用方木垫实,用来放置基础梁模板和控制模板标高。 3.2 再根据梁的大小在放置定位钢筋,用来控制梁模板的位置。 3.3 把短钢管按竖直方向在螺杆边放好。 3.4 用长钢管在螺杆边按水平方向放好。 3.5用双眼卡、螺帽、扳手把钢管扣紧(不要太紧)。 3.6在短钢管上部用长钢管沿水平方向把短钢管连成整体。 3.7 再用短钢管把长钢管按1m间距对拉好。长钢管之间的距离根据梁大小来确定。 3.8再把螺母拧紧。在梁的两头拉根线,用钢管和扣件采用平拉和斜拉方法把梁模上口整直(异性梁除外),使梁成一条直线,并把梁模垂直度控制好。 4、模板的拆除: 4.1 独立基础、梁模板的拆除除满足常规要求外,还必须满足大体积混凝土散热的相关要求,具体时间以项目通知为准。 4.2 独立基础模板拆除时应该按照后支现拆的原则进行,顺序不得颠倒。 4.3 模板拆除时必须按照规定进行,不得硬砸硬翘,拆除时不得破坏混凝土的棱角。 4.4 拆除完成后各种材料应该按照规定码放成堆,及时吊走,模板、木方上的钉子必须拔除,不得出现“朝天钉”的情况。 四、质量标准:

木工施工技术交底书模板

木工施工技术交底 书

盛泰国际广场12#、 13#楼 主体工程木工施工技术交底书 工程名称: 鄂托克前旗盛泰国际广场12#楼 13#楼 一、基本要求: 1、放好轴线模板边线水平控制线, 模板底口应做水磨砂浆找平检查并校正。 2、要对模板的轴线位移, 垂直偏差, 对角线等全面进行校正。 3、刷模板隔离剂时, 不得污染钢筋和混凝土接擦处。 4、胶接缝处不应漏浆, 在浇混凝土前, 模板要刷油, 且均启口匀, 模板内的杂物应清理干净。 5、每段梁及墙底口应留设适当的清理口, 模板与混凝土垢接触面应清理干净。 模板上的预埋件, 预留洞预留孔应对对照建筑与结构施工图或设计变更正确留置, 不得遗漏, 且应安装固定正确。 二、工艺流程 1、安装柱模板 搭设安装脚手架→沿模板边线贴密封条→立柱子片模→安装柱箍→校正柱子方正、垂直和位置→全面检查校正→群体固定→办预检 2、安装梁模板

弹出梁轴线及水平线并进行复核→搭设梁模板支架→安装梁底楞→安装梁底模板→梁底起拱→安装梁侧模板→安装另一侧模板→安装上下锁品楞、斜撑楞、腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连接牢固→办预检 3、安装顶板模板 搭设支架→安装横纵大小龙骨→调整板下皮标高及起拱→铺设顶板模板→检查模板上皮标高、平整度→办预检 三、操作工艺 1、安装柱模板 ①柱模板配制时, 模板必须配置成企口( 坐帮) , 严禁配置成靠帮, 模板背方( 楞木) 间距不大于200mm。 ②模板组片完毕后, 按照模板设计图纸的要求留设清扫口, 检查模板的对角线, 平整度和外形尺寸。 ③吊装第一片模板, 并临时支撑或用铅丝与柱子主筋临时绑扎固定。 ④随即吊装第二、三、四片模板, 作好临时支撑或固定。 ⑤先安装上下两个柱箍, 并用脚手管和架子临时固定。 ⑥逐步安装其余的柱箍, 校正柱模板的轴线位移、垂直偏差、截面、对角线, 并做支撑。安装时, 柱截面尺寸大于700mm 时, 必须中间设对拉螺杆, 其间距不得大于500mm, 螺杆两端螺帽不得少于两颗加固, 小横杠间距不得大于500mm,必须紧固牢靠。 ⑦按照上述方法安装一定流水段柱子模板后, 全面检查安装质

模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板配置 基础模板及上部模板采用胶合板,柱梁应制作定型模板;板、梁支撑系统采用钢管扣件排架支撑;剪力墙、板底模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;梁底模、侧模主龙骨均为钢管,次龙骨为50*100木方;柱模次龙骨为50*100木方,主龙骨为钢管,大于500的柱要设对拉螺栓。模板配置量,柱模配一层,板模板配两层,梁模配一层半以满足主体结构施工进度的要求。 二、模板运输及安排 钢管扣件根据进度需要就近安排临时堆场。塔吊服务范围内的模板和支撑的搬运用塔吊吊运,塔吊服务范围外的由人工搬运,上部支撑系统排架搭设时应考虑塔吊服务范围有限,从距塔吊最远处开始搭设,逐步向塔吊靠近;平板由塔吊服务范围向外铺设,以便于材料的水平运输。需要时由塔吊配合进行运输。 三、主要部位的施工程序 本工程基础筏板和梁混凝土采用一次浇注的方法施工,第一次浇注至剪力墙上施工缝处(梁向上500处);上部剪力墙、梁、板均采用一次浇注的方法施工;特殊情况下,可先浇注内部柱,外部墙和顶板一次浇注。 四、基础模板的支设 基础筏板周围模板采用砖胎模。筏板的上反梁用钢筋焊撑角,然后在上面支摸,第一道螺杆离底板的高度不准大于200,上口用钢管

卡紧,确保混凝土浇注时不涨模,周围外墙必须使用止水螺杆。 剪力墙模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;次龙骨的间距不大于200,主龙骨的间距不大于500。 五、各楼层模板支撑的搭设 地下室顶板的次龙骨间距为不大于200mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于600MM;楼板支撑间距采用0.8×0.8m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆。 上部梁板次龙骨间距为250-300mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于800MM;楼板支撑间距采用1.0×1.0m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆,支撑搭设时先柱后梁板,再平台模板。 上下层模板支撑立杆必须保持在同一垂直线上,不得偏移,楼层上立柱下垫不小于200×200竹夹板片,以防因楼板偏心受压使楼板产生裂缝。如立杆立于土上,必须在立杆的下方垫上宽度不小于250、厚度不小于50的通长方木或槽钢。 所有扣件螺丝必须拧紧,支撑必须牢固可靠,搭设各层顶板、梁模板支撑时,立杆之间@4M必须加剪刀撑。梁高大于600的模板主龙骨下须设双扣件,以防主龙骨滑落。 六、楼层施工顺序 弹线→扎柱钢筋→支撑柱模板→支设梁底模板→绑扎梁钢筋→

基础模板工程安全技术交底

安全技术交底卡安-04-1-()单位工程名称:重庆朝阳河油库改扩建工程填写:2010年月日 分部分项名称:基础模板制作、安装工程任务单编号:2010-施- 安全技术交底内容: 一、执行标准、规程、规范、法律: 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 2、模板工安全操作规程; 3、项目安全管理规定。 二、安全管理目标: 1、杜绝重大伤亡事故发生; 2、杜绝重大设备火灾事故; 3、轻伤频率控制在1‰; 4、达到《建筑施工安全检查标准》合格。 三、安全操作事项: 1、作业人员进场必须遵守项目部安全管理规定,佩带安全帽、工作证,危险作 业面按规定使用安全防护用品,包括安全带、安全网、绝缘鞋、绝缘手套等; 2、操作工必须严格按本工种的安全技术操作规程作业; 3、班组所使用的机械设备必须设置专人操作、管理,禁止非本机操作人员使用; 4、机操工必须严格按机械设备操作规程作业,机械设备的各种防护设施、安全 保护装置、限位装置不得任意拆除; 5、机械设备操作人员不得戴手套作业; 6、木工制作室内的刨木花、锯木面应随时清理,不得堆积,防止发生火灾事故; 7、模板作业应注意做到工完料尽场地清,特别注意清理钉有铁钉的模板及木枋, 防止钉子扎脚; 8、模板禁止盖放在未作防护的基坑、槽及洞上,防止人员踩踏; 9、禁止用木枋代替竹串片板作脚手板使用; 10、班组应设置兼职安全员一名,检查监督本班组安全生产状态,制止违规、 违章作业,有权拒绝违规违章指挥作业。 交底人签字:讲解时间:年月日 接受任务负责人签字: 检查执行情况: 安全员签字: 本卡管理办法:1.凡下达施工任务,必须填写本卡,进行安全技术交底

(整理)专利申请技术交底书-模板结构方法电子.

专利申请技术交底书 一、发明名称 【发明名称应尽量清楚、简要、全面地反映技术方案的主题和类型,并尽可能使用所属技术领域通用技术术语。】 二、技术领域 【技术领域应当是直接应用或直接所属的技术领域,不能准确给出技术领域的,可以采用从高到低,从大到小的方式列出,如果本申请提案的技术方案跨越多个领域,请按照相关性从高到低的顺序选择多个领域。】 三、现有技术的技术方案 这部分要写明现有的技术方案是怎样实施的,尤其是对现有技术方案与本申请提案的不同之处要描述清楚,清楚到足以让阅读交底书的人能够符合逻辑地推导出现有技术方案的缺点;而不能只给出现有技术方案的缺点。如果存在多个与本申请提案最为接近的现有技术,请将其逐一按照上述要求写明。如果与本申请

提案最为接近的技术方案是检索到的专利文献,可以只给出专利文献的申请号或公开号,但需对公开的技术方案进行简单描述。 请注意:所写的缺点应当是技术性的缺点,比如资源利用率低、网络实体负荷过大等,而不能是管理性或商业性的缺点,比如依据人的主观评价或某个管理规范推导出的缺点、商业运行上的缺点等。 四、本申请提案的技术方案的详细阐述 【请对本申请提案所提供的技术方案做详细描述,必须说明技术方案是怎样实现的,不能只有原理,也不能只介绍功能。 如果本申请提案的技术方案提供的是一种方法或者业务流程,则需要提供该方法或业务的流程图或信令交互图,并结合图以步骤的形式顺序描述技术方案的整体实现流程。 如果本申请提案的技术方案提供的是一种系统或者一个设备,则需要提供该系统或该设备内部组成部分的结构图,并结合结构图,详细描述各个组成部分的功能或各个部分的信号处理方式、以及各个部分之间的连接关系(该连接关系可以是物理的连接,如焊接;也可以是逻辑的连接,如传送了某种信号或某种信息)。 如果是电路结构方面的,请对整个电路结构提供电路方框图和电路原理图。并重点结合电路方框图描述各个电路之间的电气连接关系,电路信号的走向,每个组成结构是用来做什么?该组成结构,在附图中最好是电路方框图中的某个功能模块方框,多个功能模块的方框组成整个产品设备。此外,该功能模块方框在

水渠施工技术交底书(砼)

技术交底书表格编号1311 项目名称108国道零口至马召一级公路改建工程第 1 页 共 4 页交底编号108-SQFS2015 工程名称路基(附属) 设计文件图 号 两阶段施工图变更设计SIX-5 施工部位K1353+082~K1355+414改渠 交底日期2015年3月23日 技术交底内容: 1、设计说明; K1353+082~K1355+414段改移水渠施工,渠体采用C20混凝土现浇。通过沟底从断面设计,对现有填土高度不足渠深的路段,水渠断面维持统一尺寸不变,同时对渠两侧培土保护,渠外培土宽度不小于0.5m。对填土高度大于渠深的路段(即挖深大于1.5米),现浇混凝土渠体尺寸不变,高出部分采用1:0.5边坡放坡至原地表。 2、工艺流程图; 施工准备→测量放线→沟槽开挖→模板安装→混凝土浇筑→拆模及养护3、施工准备; 路基主体已完成,具备沟渠开工条件。施工前先清除水沟位置淤泥、草根等地面杂物,原地面进行碾压或夯实处理。

2.5MPa时,再浇筑侧墙混凝土。边墙混凝土浇筑前应将接缝处的水泥砂浆、松散石子或混凝土凿除清洗干净。 混凝土应使用振动器将混泥土振捣密实,每一位置的振动时间以混凝土不再显著下沉不出现起泡并开始乏浆时为准,同时应避免振捣过度。 8、拆模及养护 混凝土初凝后,用土工布覆盖定时洒水养护,覆盖养生7-14天,养护期间避免外力碰撞、振动或承重。当日平均气温低于5℃,应采取保温养护措施,并不得对混凝土洒水养护。 当新浇筑混凝土强度未达到1.2MPa前,不得在其表面来往行人或承重。 水沟边墙模板应在混凝土强度达到2.5MPa以上,方能拆模,拆模要注意不要损坏水沟表面及棱角。 9、控制要点 基底土质及地层情况经检验合格后,方可进行一道工序。 严格控制配合比,混凝土采用插入式振捣器振捣密实。 在沟边墙体砼强度达到70%以上时进行拆除模板。 10、其他注意事项 若有不明之处及时联系现场技术人员,不能盲目施工,否则后果自负。

模板基础安全技术交底

安全技术交底 单位工程名称:住院楼2011年12 月28 日 分部分项名称:地下室任务单编号: (一)工现场安全规定施: 1、严禁违章指挥,违章操作,违反劳动纪律。集中精力,坚守岗位,未经专业培训不得从 事非本工种作业。 2、进入施工现场必须戴安全帽,悬(临)空作业必须系好安全带,严禁在高处向下投扔物 料。 3、严禁酒后登高作业,禁止穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入施工现场。 4、禁止随意拆除、挪动、各种防护装置、防护设施,安全标志、消防器材及电气设备等。(二)分部分项工程安全生产措施: 1、木工机具电缆或软电线不得接长,严禁将电线的金属丝插入插座。 2、专人配模,外人不得动用圆盘电锯。 3、严禁在同一平面立体作业,严禁在连接件、支撑件上攀登上下。 4、拆除模板应将钉子起掉,以防扎脚伤人。 5、模板随支随固定,防止倒塌伤人。 6、严禁从高处向下抛物料,搬运时稳拿轻放。 7、2m以上施工时设置安全防护措施。 8、地上码放模板高度不超过,架子上码放模板不得超过3层。 9、运输模板、钢管、扣件等辅材时必须绑扎牢固,保持平衡。2人抬模时,要互相配合。 10、配合塔吊作业时,必须服从信号工统一指挥,与塔吊司机协调配合,模板就位后,必须立即采取撑、拉等措施,固定牢靠方可脱钩。 11、混凝土达到拆模强度后,方可拆模。 12、模板拆除后立即清理现场,堆放到指地点并对模板进行清理,码放整齐以备下次应用。 13、所有施工人员必须服从项目管理,严禁打架斗殴,辱骂施工管理人员,违者处以100~2000元经济处罚,情节严重者交由司法部门进行处理。 交底人:贠联丰接任务人:安全员: 本卡管理办法:1、凡下达施工任务,必须填写本书,进行安全技术交底。 2、本卡填写一式三份,一工长留存,二附任务单,三交安全员。 地址:后宰门51号(市建委大院) 营业部电话:7454147 西安市建筑工程质量安全监督站监制

施工技术交底书

施工技术交底书 一工程慨况 (一)、工程名称:天安·幸福里 (二)、工程慨况: 1、工程总面积57187m2 其中地下建筑14936m2 地上建筑42251m2(住宅40578m2架空层712m2幼儿园961m2) 2、建筑层数:地下二层车库 地上1#楼31层2#、3#楼各29层 3、建筑高度:地下9.15m。±0.00以上,1#楼按93.75m 2#、 3#楼87.15m 幼儿园10.05m 4、建筑结构型式:框架、剪力墙结构。 5、框架填充墙:外墙、分户墙及公共墙体,为200厚加气混凝 土砌块。 内墙、除卫生间装电热器面墙用100厚云岩空心砖,C20细石砼填实外,其余为100厚加气混凝土砌块。 6、砌块强度:外墙、卫生间砌块强度为A5 内墙砌块强度为A3.5。 7、砌筑砂浆:采用惨有外加剂的砂浆,强度为M5 8、主体框架材料总量,砼20400m3。钢筋2378T (三)、工期要求 根据业主要求,今年年底主体框架断水。 按基础5月底完,地下室7月底完,上部12月底完(四)、质量安全总目标 确保工程一次性验收达到合格要求,杜绝重大安全事故发生。强调中间的过程检查,将质量安全事故消除在萌芽之中。(五)、项目管理措施 1、建立严格的质量安全管理体系,成立以技术负责人、施工员、 质检员、安全员、材料员、班主长为一条龙的质量安全管理小 组,首先从组织结构上落实。 2、建立切实可行的质量安全管理制度,做到有章可循、有律可 查。 3、签订质量安全进度承包责任书,责任到人,对分包工程的质 量安全责任落实到人,将分项工作内容的质量安全进度要求对

分管施工员及施工班组签订责任状,并建议与经济奖惩挂钩。 4、必须诚恳接受质量监督部门,甲方及监理单位监督。 5、贯彻每周例会制度,对上周完成情况进行讲评,对本周的工 作计划进行部属,找出差距和原因,寻找施工工序中可挖掘的 各种因素,确保工期的顺利完成。 6、贯彻工作作业指导书及技术交底制度,加强施工的中间控制、 落实质量的“三检制度”,坚持五步到位的质量控制标准,消 除返工现象,以工作质量保证产品质量,五步到位在分项工作 中,管理人员要做到: ①操作要求交底到位 ②上下工序交接到位 ③上下班交接检查到位 ④关键部位的检查验收到位 ⑤各种材料及加工件进场验收到位 (六)、主体施工注意要点 一、各工序必须设置专业施工员,由专职施工员负责该工序施工管理 的全过程。即:施工放线、标高控制、工作安排、质量检查。 二、参加施工的管理人员必须认真熟悉图纸严格按图施工。使用的 原材料必须按设计要求提供。 三、在施工过程中必须及时完成各项隐蔽资料的收集整理,以反映施工过程中的实际情况。 (七)、各分项工程施工要求 一、模板工程 1、支撑采用钢管满堂架支撑,支撑架要求横平竖直,必须设扫地杆 及斜撑,确保架体的稳定性,立杆间距不大于1.2m,支撑梁底模的 横杆必须加扣一个扣件,以确保板的牢固定位,墙采用螺杆加固, 梁采用梁箍加固。 2、保证构件的形状尺寸及相互位置的正确性。 3、保持板缝的密实性,墙根、柱根清洗杂物后提前用砂浆封堵,防水泥浆溢出。 4、楼板支设安装总体原则 ①、按照板设计顺序拼装,以保证楼板系统的整体稳定。 ②、配件必须整体牢固,与柱斜撑下的支点时要平整垫实,保 证足够的受压面积。 ③、预埋件和预留孔洞的位置必须准确安设牢固。 5、模板安装的质量要求

模板工程施工技术交底

模板工程施工技术交底 一、模板安装要求: 1、模板拼缝严密、不漏浆,对拼缝大于5mm的应采取封闭措施进行封闭; 2、旧木模安装前应将表面清理干净。 二、墙、柱模板支撑系统搭设要求: 1、墙柱模:弹墙模位置线时每次两端要外延500mm,并在墙定位线外200mm再弹一道模板检查控制线。 2、墙柱模底部缝隙必须采取封闭措施,以防止漏浆烂根。 3、墙模安装时两边应同时安装,模板支撑采用通长钢管加固,斜钢管支撑,斜钢管支撑沿墙高不少于3道。 4、安装墙模板采用墙两侧模板同时安装,模板边安装边插入穿墙螺栓或对拉螺栓和套管,并将墙两侧模对准墙线使之稳定,然后用钢卡或蝶型扣件与钩头螺栓固定于模板边模上,对两侧模进行调整平直(对墙底部侧模受力较大的地方,对拉螺栓的设置间距应较上部密集)。用同样方法安装其它模板到墙顶部,内钢楞内侧安装外钢楞,并将其用方钢卡或蝶型扣件与钩头螺栓和内钢楞固定,穿墙螺杆由内外钢楞中间穿入,用扳手将蝶型扣件拧紧,使两侧模板连成一个整体。安装斜撑,调整模板重度,检查合格后,与墙、柱、楼板模板相连接。 5、对模板下部支撑钢管底部应采用木枋或木块进行铺垫; 6、对于跨度大于4米的现浇梁、板,其模板应按设计要求起拱;

当设计无具体要求时,起拱高度为跨度的1‰~3‰。 三、梁板模板搭设要求: 1、转换层大梁较大,应根据不同断面增加对拉螺杆,间距均按要求设置。 2、标准层梁底立、横杆间距为≤800mm,板底立横杆间距≤1000mm; 3、模板支撑体系必须严格按管理人员的要求进行搭设,搭设完后,应有专人对紧固件、螺栓等进行全面检查,重新拧紧松动的螺丝。 四、模板拆除要求: 1、拆模前应达到混凝土的拆模强度要求,墙、梁、柱侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏,即可拆除。 2、模板拆除时必须按顺序逐步拆除,严禁乱撬、乱打,野蛮拆除。 3、模板支撑体系搭设前,核实各部位的轴线与标高是否准确; 4、拆除底梁板底模前,需待砼强度达到规范要求(养护不少于14天)后方可拆模。 5、模板拆除一般先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重部位,后拆承重部位,并作到不损伤构件或者模板; 6、肋形楼盖应先拆柱模板,再拆除板底模、梁侧模板,最后拆梁底模板。拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始拆向两端。侧立模板的拆模应自上而下的原则进行。

模板技术交底与施工要求

模板技术交底与施工要求 为了确保本工程质量要求,项目部要求木工班组在施工的每道工序时,要按照相关规范和项目部的施工要求来实施,不得由工人随意来施工。 一、支模架搭设与要求 1、木工在搭设支模架时,立杆间距要求不得大于1米1根,水平杆要求离地面1.7m~~1.8m,第二排水平杆须根据楼层高度来定。在框架搭设支模时,框柱的位子时,要求离开柱子边30公分开始搭立杆,然后按1米1根的间距进行搭设。框柱部位间距已超出规范,待梁底放好后,再进行加固处理。 2、梁底架搭设要求,在搭梁底时,跨度大于4米时,中间要起拱3/1000(设计要求),搭梁底必须先搭水平杆,然后再搭梁底钢管,梁底钢管要求从柱子边退出25公分搭第一根梁底钢管,然后按70 公分的间距进行搭设。在搭设梁底时,不论主梁、次梁都必须搭设水平杆。对支模架的根部,要求搭设扫地杆,扫地杆要满堂扫。要求离地面10—15公分,不得随意搭的过高,然后在主梁的部位搭设剪刀撑。 二、模板制作与施工要求 1、模板制作要求。木工再配剪力墙模板时,拼缝要平整,缝隙要紧密,配板要求使用60铁钉,平板使用50铁钉,阳角要和大模钉密实才可以吊装,阳角必须配成坐吧,梁底与梁侧板必须配成坐吧,剪力墙螺杆间距要求40X40cm(标准洞),模板配成后,要求木工班组

长进行尺寸的验收,确保尺寸无误的情况下开始吊装。剪力墙的加固要求(地下室和非标层)本层层高的1/3处架螺帽,对剪力墙要上、中、下拉钢管三道与支模架连接。梁侧模的加固,要求使用钢管,不论梁大小都得用钢管加固,梁大于80公分以上要求穿螺杆加固,杜绝使用铁丝、方木。步步紧来加固。 2、铺平板要求。木工在铺平板时要拉线铺设,平板板缝要求0.03mm之内,开间大于4m以上的要起拱3/1000(设计要求),铺设平板要控制平板的开间尺寸和梁的截面尺寸,木工在封梁侧板时,所有阴角处必须钉上短方木,剪力墙使用PPC套管时,要求两头使用管帽,不得使用直通套管,木工在加固剪力墙时,所有门洞、窗洞都要用长钢管拉通,不得全部使用短钢管。 3、框架施工要求。木工在施工框架时,必须先做柱子,后铺平板,以保证梁柱节点的平整和正方。在施工时,须先将柱子模板配成四块定型模,阳角配成坐吧,上口开好梁口并钉上短方木,然后将它吊进柱子的四边,根据标高将安装顿整再开始放梁底。封梁侧板时,梁与梁的阴角处要求钉上短方木,封完梁侧板后,再用短钢管加固梁侧模,然后铺设平板,铺平板要拉通线,铺设要控制平板开间尺寸和梁的截面尺寸,在支模的同时要注意:平板跨度大于4m时,中间须起拱L/3,梁底跨度大于4m时,中间必须起拱L/3(设计要求)。 4、框柱大于60公分时,必须使用穿心螺杆加固,间距从地面上来第一道为25公分,再按50公分一道进行钻洞加固。木工在施工中,每次浇混凝土前对外围的剪力墙、柱子必须安装好老墙螺杆,老墙螺

模板工程技术交底书

模板工程技术交底书 本交底书规定了本项目部的现浇混泥土结构模板作业的有关操作,质 量,安全的要求,它适用宜宾鲁能山水绿城鑫岭寓13#、14#、15#楼的模板工程作业。 A:作业条件 1、熟悉图纸会审记要,技术核定单及修改通知书等内容。 2、模板翻样完成并经复核无误。 3、施工人员已向操作人员进行技术交底,轴线,标高,控制线弹出。 4、各种材料均已到位,并挑选统一。 B:操作工艺 1、模板必须保证工程结构和构件各部的尺寸和相互位置的正确。 2、模板具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承收现浇砼的重量 和侧压力,以及在施工过程中所产生的符合。 3、构造简单,装拆方便,并便于钢筋绑扎和砼的浇筑及养护等工艺要 求。 4、模板接缝严密,不漏浆。 5、确保墙面平整光滑,模板支拆,运输和堆放方便。 6、模板的尺寸构造尽可能实现标准化,通用化,以达到设计规定的精 确要求。 7、模板应加工制作精细,组合尺寸正确,以达到设计规定的精确要求。 8、梁、柱节点处线条应清楚,断面正确,阴阳角方正。

9、墙面垂直,楼面水平,接头处平整。 C、施工要点 1、柱,墙模板施工要求: ○1 按图纸尺寸制作柱,墙板侧模板后,按放线位置安装柱、墙模板。 ○2 安装时先在基础表面上弹出纵、横轴线和四周边线。 ○3 对通排柱,墙板模板的安装,应先安装两端的模板,校正固定,拉通长线校正中间 各柱墙模板。 ○4 钢管柱箍必须控制在 400mm,并在相应位置设置穿墙螺杆(螺杆配塑料套管),小于400mm 柱可不设穿墙螺栓。柱箍夹具利用型钢夹具。模板的木方采用 50*100 杉木位置同钢管柱箍相应。 ○5 安装完毕后进行标高,轴线及偏差值的复核,无误后进行加固,固定工作。 ○6 柱平面尺寸大于600*600mm 时,穿墙螺栓的螺帽应必须双螺帽。 ○7 墙板内木方采用 50*100 杉木,间距不大于 600mm,螺栓上下左右间距不大于 600mm,宜呈梅花形布置。当墙宽大于 400mm 时,采用双螺帽加固。 2、梁模板施工要求 ○1 梁跨度在4m 及大于 4m 时,底中部应起拱,起拱高度宜为全跨梁长 度1/1000----3/1000. ○2 排架钢管间距应在800 左右。当梁高大于1000m 时,排架间距应在 500mm 以内,同时采用双扣件。排架之间必须设置拉杆,互相连成一个整 体,离地面 150mm 处设置一道拉杆,以上每隔2m 拉一道,立杆下的土应

施工技术交底书

项目名称阜阳市颍州区计划生育服务站业务楼交底内容模板工程 质量要求依据文件作业指导书 交底日期年月日施工日期 交底记录: 一、施工方法和质量要求: 1、根据图纸要求及项目部提供的材料,正确翻样、配模合理; 2、模板支没前,必须将附着在模板上的水泥等杂质清理干净,并涂刷脱模剂,然后编号堆放整齐; 3、排架间距不大于800,上下纵向设水平杆三道,并合理设置剪刀撑固定牢固,大于4m梁应适当起拱,梁深大于600,其侧向需设对拉螺杆加固; 4、柱模,结构用胶合板,采用双钢管扣牢固定,钢管水平间距400,竖肋间距600-800,对拉螺杆亦按竖肋间距设置; 5、平台模板龙骨间距不大于300,平台胶合板接缝严密,接缝处用海绵胶带粘贴,卫生间、阳台等落低处必须方正; 6、柱与梁头补缺必须方正牢固; 7、模板完成后,必须及时将木屑等杂质打扫干净。 二、验收标准: 1、模板及支架必须有足够的强度和刚度,其支架的支承部分必须有足够的支承面积,如安装在基十上,基土必须坚实并有排水措施。 2、允许误差: 名称允许误差(mm) 名称允许误差(mm) (1)轴线位移±5 (5)标高±5 (2)垂直度 3 (6)相邻两板表面高低差 2 (3)表面平整度 5 (7)预埋件中心位移 3 (4)预留洞中心位移10 二、检查验收: 1、支模前,班组必须对各施工人员认真做好技术、质量、安全交底; 2、支模过程中,班组检查员负责检查轴线位置、板、柱等的垂直度、平整度,梁板断面尺寸、洞口尺寸、平台标高,预埋件位置、数量、预留洞位置、数量。 3、班组自检符合要求后,班组检查员用书面形式通知项目部质量检查组进行验收检查。如检查不符合要求必须五条件服从整改,直至满足要求为止。 交底人:接受人:

模板工程施工技术交底范本

模板工程施工技术 交底

技术交底记录表C2-1编号009 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称 交底提要模板工程施工技术交底 交底内容: 概况:该工程地下室底板结构标高为-5.450,顶板面结构标高广场区域内为-1.25m,主楼范围内为-0.850m。地下室层高:主楼下部4.60m,广场区域4.20m。其混凝土构件尺寸如下: 柱截面尺寸为600×600、600×800、600×900、800×800、400×600等;墙厚300、350。主要梁截面尺寸为500×1000、400×1000、400×1300、500×800、500×1000、300×700、300×800、300×900等;地下室顶板厚250、300mm;上部结构板厚为100、110mm等。 一、本工程模板工程构造如下: 1、楼板模板:采用17mm厚胶合面板板底支撑采用50mm×100mm木方(间距300mm)做板底支撑,双钢管托梁;扣件式钢管脚手架支撑系统,脚手架排距1.1m,跨距1.1m,步距1.4m。 2、梁模板:梁侧模板采用木方作为内楞间距250mm,钢管作为外楞间距450mm,采用m12防水穿墙螺栓加固水平间距450mm,竖向间距450mm,第一道距梁底250mm。梁模板采用17mm胶合面板作为面板,梁底支撑间距300mm。支承为?48×3.0钢管。扣件式钢管脚手架作为支撑系统,脚手架梁两侧梁板立柱共用,梁跨方向1.1m,梁两侧立杆间距0.8m,步距1.4m。梁高≥500mm的梁承重架增设1根承重立杆。 3、柱墙模板:竖向内背楞采用50×100木方间距225mm,水平外楞圆钢管?48×3.0间距450mm起步200mm,以上450mm间距;600×600柱竖向内背楞采用50×100木方4道,水平外楞圆钢管?48×3.0间距450mm起步200mm,以上450mm间距。柱截面尺寸≥600时,在柱截面中间位置增设对拉丝杆一道,间距同柱箍。 二、材料选择 1、模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 2、板模板(扣件钢管架)采用17mm厚胶合面板,板底采用50mm×100mm方木支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用?48×3.0钢管。 3、梁模板(扣件钢管架)面板采用17mm胶合面板,50×100木方内楞现场拼制,50×100木方外楞支撑,采用m12对拉螺栓进行加固(人防部位、外墙采用带止水环的防水丝杆)。梁底采用50×100木方支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用?48×3.0钢管。 4、墙模板采用17mm厚胶合面板,木方和钢管作楞,配套穿墙螺栓m12使用(人防部位、外墙采用带止水环的防水丝杆)。竖向内楞采用50×100木方,水平外楞采用圆钢管?48×3.0。加固经过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓用"3"型卡子固定在双钢管上。斜撑采用钢管+U型托。 三、脚手架安装 1、立柱步距要一致便于统一搭设;立柱纵或横距尽量一致或成倍数,便于立柱纵横向水平杆件拉通设置。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它

公司一级施工技术交底书(样本)

建设工程一级施工技术交底书 工程名称:西华县法院审判法庭及涉案涉诉信访立案大厅 建设单位:西华县综合投资有限公司 施工单位:河南省泰丰建安工程有限公司 一、工程概况 1、工程地点:西华县安康大道东段路北 2、结构类型:框架剪力墙结构 3、建筑面积:18439.21平方米 4、分部工程主要内容: ①、地基与基础;②、主体结构; ③、建筑装饰装修;④、建筑屋面; ⑤、建筑给、排水及采暖;⑥、建筑电气; ⑦、电梯;⑧、通风 二、工程合同质量等级:优良 三、工期要求: 560天 四、安全文明施工目标:创“省级安全文明工地” 五、QC(全面质量管理活动的要求):依本工程策划要求本工程需进行QC小组活动,要求项目部成立以项目经理为组长的QC小组,由项目总工负责活动的实施,活动结束后将成果移交集团公司技术部。 六、统计技术应用的要求:项目部应针对施工活动存在的问题采用统计技术加以分析,采取纠正预防措施,提高工程质量。 七、新工艺、新技术、新材料推广应用的要求:项目部在土建、水电暖通的施工过程中,至少在新技术、新工艺、新材料应用上实施其中的一项内容。该工作由项目总工负责。 八、施工样板要求:砌体工程、装饰装修在施工前必须制作样板,经公司工程管理部评定验收后,方能大面积比照样板由近及远施工。

九、“设计变更提示”及“技术核定单”:项目部在对施工队班组操作工人技术交底时必须将图纸会审纪要、技术变更、技术核定、材料代用等原设计图纸的变更内容进行详细交底。 十、重点复核检查的内容: 1、建(构)筑物定位:测量定位的标准轴线桩、水平桩、龙门板、轴线标高、尺寸。 2、基础及设备基础:持力层、土质、位置、标高、尺寸、埋设件、预留孔、地脚螺栓固定架。 3、模板及其支架:尺寸、位置、标高、预埋件、预留孔、牢固程度(强度、刚度和稳定性)、模板内部的清理工作、湿润情况。 4、钢筋:受力钢筋级别、规格、数量、成型表(尺寸、弯起点、锚固长度、接头位置、搭接倍数),焊接试验报告、抗震构造要求以及雨蓬、挑檐、悬臂梁、阳台板、悬挑板等主筋位置。 5、砖砌体:墙身轴线、皮数杆、砂浆配合比。 6、大样图:钢筋砼柱、屋架、吊车梁、特殊项目大样图的形状、尺寸、预制位置、加工大样图。 7、其它:根据工程需要复核的项目。 十一、技术文件管理要求:项目部应控制好施工图纸、会审纪要、技术变更、规范标准、竣工资料等技术资料文件的发放登记,修改标识,保存归档管理。 十二、项目部资质要求:项目部组成必须履盖十大员岗位职责、分工明确、责权落实、持证上岗率达到70%。 十三、本工程使用的文件和标准、规范:公司制定的各项施工管理制度、《施工组织设计》等受控文件,和现行的国家规范、标准、图集。 十四、本工程主要分部分项工程的技术管理要点: 1、基础部分 ○1、测量控制: 根据甲方提供的坐标和工程控制图,编制平面控制、竖向控制、高程控制施工测量方案,严格执行测量程序,并加以复核确认,作好测量记录。 ○2、桩基工程 桩基工程施工前应先打试桩,确定成桩的各项工艺参数,然后在进行正式打工程桩,打桩过程中要严格控制浆液用量,加强桩顶部位的搅拌。

相关文档