文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 商品混凝土浇筑施工专项施工方案说明

商品混凝土浇筑施工专项施工方案说明

商品混凝土浇筑施工专项施工方案说明
商品混凝土浇筑施工专项施工方案说明

商品混凝土浇筑施工专项方案

1.工程概况

工程18+1层为现浇板框架结构,核心筒为有梁板剪力墙结构,基础垫层的混凝土标号为C15,基础及基础梁的标号为C30,基础顶~9.6m墙柱混凝土标号为C35,9.6m~39.60m墙柱混凝土标号为C30,12.6m~59.40m墙柱混凝土标号为C25。+0.000m~9.60m梁板混凝土标号为C30,12.600m~59.400m梁板混凝土的标号为C25.

2.施工部署

(1)、本工程全部采用商品砼,各施工部位采用泵送、塔吊施工。(2)、根据施工工序及工期完成安排。施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方面协调工作。

(3)、砼分项工程是本工程非常重要的一个分项工程,是工程质量优劣的一个重要环节,所以一定要严格按照项目部管理体系、质量控制标准进行精心施工。

(4)、主要机具准备

地泵、布料杆、平板振捣器、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车、木抹子、3m杠尺、塑料布、防火草帘、标尺杆、照明灯具

3.施工准备

混凝土浇筑前做好对工人的书面安全技术交底,交底须详细说明施工过程中要注意的问题,要有针对性和可操作性。混凝土浇筑前还须对班组进行口头交底,重要强调柱与梁、梁板与剪力墙混凝土标号的控制,振捣间距、振捣时间等。

振动器等机具设备要准备充足,应有备用的振动器,所用的机具应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工随时检修。

在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,下雨施工时采用塑料薄膜混凝土盖好,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土的质量。根据工程需要和季节施工的特点,应准备好在浇筑过程中所必须的防雨、防暑等物资。

在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家质量验收评定标准的规定,此外还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。模板、钢筋应分别进行预检和隐蔽验收符合要求时,方可进行浇筑。

4.主要施工方法及质量要求

⑴振动器作业:

①.浇梁混凝土时,插入式振动器的振动方法有2种,一种是垂直振捣,即振动棒与混凝土表面垂直;另一种是斜向振捣,即振动棒与混凝土表面成一定角度,约40º~45º。

②.振动器的操作,要做到“快插慢拔”。快插是为了防止先将表面

混凝土振实而与下面混凝土发生分层、离析现象;慢拔是为了使混凝土能填满振动棒抽出时所造成的空洞。在振捣过程中,宜将振动棒上下略为抽动,以使上下振捣均匀。

③.每一插点要掌握好振捣时间,过短不易捣实,过长可能引起混凝土产生离析现象,一般每点振捣时间,最短不应少于10s,但应视混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。

④.振动棒的插点要均匀排列,可采用“行列式”或“交错式”的次序移动,不应混用,以免造成混乱而发生漏振。每次振动位置的距离应不大于振动棒作用半径R的1.5倍。一般振动棒的作用半径为30~40cm。

(2)、当柱的混凝土标号等级大于梁一个等级以上时,为保证质量达到设计要求可采取适当措施,

(3)在浇注梁板混凝土时,如施工缝出现初凝,应在浇筑梁板混凝土前,凿去水泥薄膜、表面上的软弱混凝土层,清除垃圾,用水冲洗干净,但不得积水。在浇注梁板混凝土前,宜在施工缝面上先铺上10~15mm厚的水泥砂浆一层,其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。(4)混凝土在浇筑过程中,要保证混凝土保护层及钢筋位置的正确性,不得踩踏钢筋(宜先铺设脚手板),不得移动预埋线管和预留孔洞的原来位置,如发现偏差和移位,应及时纠正。

(5)当浇筑柱梁及主次梁交叉处的混凝土时,一般钢筋较密集,特别是上部负钢筋又粗又多,因此,即要防止混凝土下料困难,又要注意砂浆挡住石子下不去。必要时这一部分可改用细石混凝土进行浇

筑。

(6)在浇注核心筒混凝土时,为了避免板、楼梯混凝土流入墙内,先把剪力墙混凝土浇筑至板底,然后再浇注板梁混凝土。墙与楼梯交接的位置用钢丝网拦截,待墙混凝土开始初凝时,不拆除直接浇楼梯混凝土。混凝土浇筑时,不可随意挪动钢筋,要经常加强检查钢筋保护层厚度。踩乱的板负筋应及时调整。浇筑完成后用木抹子搓两道,防止砼表面裂缝。以同条件养护试块为准,未达到1.2Mpa不得进行下道工序。

(7)此层楼主要为框架梁板结构,在梁混凝土浇注完后时,梁面应带线收平,以免拆模后梁面出现高低不平。

5. 混凝土浇筑时应注意的事项

(1)在浇筑工序中,应控制混凝土的均匀性和密实性。混凝土拌合物运至浇筑地点后,应立即浇筑入模。在浇筑过程中,如发现混凝土拌合物的均匀性和稠度发生较大的变化,应及时处理。

(2)浇注柱、剪力墙混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。混凝土由料斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落高度一般不宜超过2M,在竖向结构中浇筑混凝土的高度不得超过3M,则在浇注时应采用串筒、斜槽、溜管等下料。

(3)浇筑混凝土时,应经常观察模板、支架、脚手架有无异样,当发现有松动、变形时应立即停止浇筑,马上加固,修整后方可继续浇筑混凝土。

(4)浇筑混凝土时发现钢筋垫块移动,不能保证受力钢筋保护层厚

度,或预留孔洞位移的情况,应立即整改后,才能浇筑混凝土。(5)在浇注混凝土时,出现堵泵拆管时,应在拆管前在泵管头布设模板或麻袋,把从泵管里倒出的混凝土用模板或麻袋接住,然后把混凝土抬到正在浇注的位置。如混凝土不小心留到楼板上,应马上清理干净。

6.混凝土的养护及季节施工的要求

(1)在浇筑12h后,由专人浇水养护,每天浇水次数应保证砼构件表面保持湿润,时间不少于7天。

(2)在已浇筑的混凝土强度达到1.2N/mm2以后,始准在其上来往行人和安装模板及支架。

7.安全措施

(1)一般要求

①进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽,并系下额带。戴安全帽不系下额带视同违章。本层为框架,在浇注前把水平网满布。

②浇注梁柱混凝土时,无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用,不得低挂高用,操作中应防止摆动碰撞,避免意外事故发生。

③各施工人员,必须接受建筑施工安全生产教育,经考试合格后方可上岗作业,未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者,严禁上岗作业。

④振动棒操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。

(2)泵送的安全要求

①砼泵必须由经过培训,并取得合格证的专职司机操作,司机就是整个设备的负责人。要严禁非司机操作。

②安全防护装置,诸如警告指示信号,格栅,防护盖等等,必须在显而易见的位置,不得拆除或用它物代替。

③支腿必须用机械方式或液压方式锁紧就位,泵体一定要保持水平,不平时一定要调整支腿牢来调平。

④输送管道(尤其是立管)的安装必须牢固可靠,所有输送管道安装后不得有伸缩、扭曲等变形现象,其安装位置应使人容易接触到,并且要用螺栓栓紧。输送管沿地面铺设时要加垫墩(如道木)以便于装拆管道接头。管道接头必须紧固接牢。

⑤电源的电压和容量必须符合规定要求。

⑥为了防止空气的吸入,料斗的砼必须至少装搅拌抽管,否则空气会将砼抽回,冲击料斗,发生不必要的损坏和意外事故。

⑦泵在运行期间,千万不要把手伸向换向阀、搅拌机、或其它动作部位。

⑧只有在切断电源的情况下,才能进行故障的排除、维修、保养工作。

⑨输送管道不能在有压力情况下拆除。管道在拆开之前,砼必须抽回,管道应无压力存在。

⑩完毕或因故停止工作时,一定将泵体和管道冲洗干净,要严防砼粘结,影响使用。

商品混凝土浇筑技术要点

1、商品混凝土浇筑应符合国家现行标准《混凝土结构工程质量

验收规范》的有关规定;

2、混凝土浇筑前,要认真检查模板牢固程度,对跨度大、采用复合模板的部位应加密支撑,合理布置混凝土输送管,消除对模板的扰动;

3、商品混凝土浇筑过程中,混凝土不应集中布料,防止堆积或振捣不充分,并由远而近、先竖向结构、后水平结构顺序,分层连续浇筑,并保证钢筋保护层厚度;

4、混凝土出厂到混凝土浇筑时间间隔一般不宜超过2小时;

5、混凝土浇筑后应立即振捣,振捣间距应50厘米左右,时间不宜超过15秒,振捣均匀、不过振、不漏振;

6、混凝土浇筑后1.5小时~2小时后,混凝土尚末凝结之前,对混凝土进行第二次复振、由表面要木抹子抹压二遍。对水平结构的混凝土表面,混凝土终凝之前再进行一次全面抹压,形成粗糙表面。

7、对已浇筑的混凝土,应及时浇水,覆盖保湿、保温养护,特别是在列日暴晒和大风天气,采用塑料布覆盖养护,养护时间>7天,防止风干和日晒失水。

8、混凝土浇筑后,不能遭受扰动或承受荷载,必须待混凝土强度达到1.2Mpa以上时,方可上人安装模板及支架。

砼专项施工方案

旭日景城I标段6#地下人防及25-28幢住 宅楼 专 项 施 工 方 案 (砼) 编制人:郑国云 审核人:陈益明 批准人:许吉林

江苏兴厦建筑安装公司 混凝土混凝土工程施工方案 本工程地上、地下结构工程所用砼均采用预拌商品砼,泵送技术,为保证砼质量,在施工前,砼进场第一车必须有砂、石材料试验分析报告,水泥出厂合格证和复试报告,砼配合比单,并经业主和监理负责人认可,方可进行实际使用。 本工程地下室顶梁、顶板、柱砼强度为C30,基础部分垫层为C15,底板为C30S6抗渗混凝土,圈梁、过梁、构造柱为C20,±0.00上所用混凝土强度等均为C20。 一、作业条件 (1)浇筑混凝土层段的模板、钢筋、水电安装预留、预埋件安装完 毕,经检查符合设计要求,并办理隐、预检手续。 (2)提前一天通知业主、监理方以利配合,确保施工用道保持通畅, 施工用电、用水水正常。 (3)混凝土泵送机械、泵管安装已就位,振动器(棒)施工机械等 配备有足够的数量,经检验试运转合格。 (4)浇筑前模板内的垃圾、木屑等杂物及钢筋上的油污应清除干 净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。 (5)木模板浇水湿润,柱子模板的清扫口杂物及积水后封闭 二、要求 (1)混凝土浇筑前应将模板表面洒水湿润, (2)混凝土浇筑过程中,安排专业人监看模板和钢筋并随时加固和

纠偏。 (3)施工生产过程中,派专业技术人员不定时在施工现场抽查混凝土配合比和坍落度及混凝土的易和性,并做好记录。 三、施工方法 (1)工艺流程:作业准备混凝土运输混凝土现场浇筑砼 (2)混凝土运输 泵送混凝土运输用混凝土搅拌运输车运送,由于泵管较长,泵车泵送的第一车应是与混凝土相同配比的水泥砂浆,混凝土搅拌运输车装运混凝土后,筒体应保持慢速转动,卸料前筒体应加快速转20-30min 方可卸料。 (3)砼浇筑、振捣的一般要求 1)浇筑混凝土应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密而定,一般为振动器作用部分长度的1.25倍,最大不超过500mm。 2)采用插入式振动器振捣应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,均匀振实,不得遗漏。移动间距不得大于振动棒作用半径的1.5倍,一般为30-40cm,振捣上一层时应插入50mm,以消除两层间的接槎。 3)一般混凝土的浇筑应连续进行,如有间隙应在混凝土初凝前接缝,一般不超过2小时,否则应按施工缝处理。 4)浇筑混凝土时,应清理模板上的杂物,并浇水湿润模板。 5)楼面板混凝土面层抹面须在三次上,浇筑到一定数量后,

建筑工程主体混凝土浇筑方案

混凝土浇筑方案 一、概况: 一、本工程建筑物主楼全长33.8米、宽14.7米;总高度43.5米,总建筑面积 5810平方米(含阳台半面积),阳台半面积为147.6平方米。 二、混凝土强度等级:基础垫层为C15混凝土;基础筏板为C35混凝土;基础顶—-0.080m为C35S6:-0.080m以上为C30:其他构造柱、过梁为C20混凝土。 三、工艺流程; 四、作业准备:浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。柱、墙根部松散混凝土已剔掉清净。 五、混凝土运输: 泵送混凝土时必须保证混凝土泵连续工作,如果发生故障,停歇时间超过45min或混凝土出现离析现象,应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。 六、混凝土浇筑 在浇筑时因控制好混凝土浇筑顺序,柱与梁板分别浇筑,先浇筑柱,后浇筑梁、板、楼梯。 1、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据结构特点、

钢筋疏密决定,一般为振捣器作用部分长度的l.25倍,最大不超过50cm。 2、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30~40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 3、浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。 4、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。 5、柱浇筑前底部应先填以5~10cm厚与混凝土配合比相同减石子砂浆,柱混凝土应分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外,下面要有人随时敲打模板。 6、柱高在3m之内,可在柱顶直接下灰浇筑,超过3m时,应采取措施(用串桶)或在模板侧面开门子洞安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过2m,每段混凝土浇筑后将门子洞模板封闭严实,并用箍箍牢。 7、柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇l~1.5h,使其获得初步沉实,再继续浇筑。 8、浇筑完后,应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。 9、梁、板、混凝土浇筑: 10、梁、板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,即先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑连续向前进行。 11、浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向托拉振捣,并用铁插尺检

混凝土浇筑施工方案

混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录No table of contents entries found. 混凝土工程专项方案 一、编制依据:

1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表

三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。

混凝土浇筑专项施工方案35271.doc

保利国际广场地下室底板混凝土浇筑施工方案混凝土浇筑施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪

保利国际广场地下室底板混凝土浇筑施工方案 西安三好建筑工程公司 XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

保利国广地下室底板混凝土筑施工方案 目 一制依据????????????????????? 2 二工程概况????????????????????? 2 三施工准????????????????????? 2 四混凝土筑施工?????????????????? 2 五量保措施??????????????????? 5 六安全文明施工措施????????????????? 5

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002);

6、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 7、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 二:工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中 路 296 号,主楼为框架结构,总建筑面积为 2 115.9m。其中主楼地 上 2 层。建筑高度为 6.8m ;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组 ;施工单位 :西安古典建筑工程有限公司 ,竣工日期 :2017 年 12月 20 日,基础类型 :阶梯型独立基础 ,建筑檐高 6.8m 地下面积:99.12 ,抗震等级 ;二级 . 三、施工准备 1、供应商选择 选择供应商,考察运距能否满足需求及砼质量;随时抽查搅拌 站后台计量、原材料等,确保供应质量;签定供货合同时由技术人 员提供具体供应时间、砼强度登级、所需车辆及间隔时间,特殊技 术要求如抗渗、坍落度、水泥及预防碱集料反应所需提供的资料。 供应商的资质等材料提前报监理工程师审查。

建筑工程混凝土的浇筑方式

建筑工程混凝土的浇筑方式1概述 在建筑工程项目施工当中,由于其混凝土的温度裂缝容易对建筑工程结构的正常使用功能、设计承载能力、外形的美观以及设计使用年限等诸多方面造成一定程度的不利影响,因此,建筑工程的施工管理人员就应当从根本上进行混凝土工程的施工管理工作,从而防止混凝土开裂等问题的出现。另外,为了使得建筑工程混凝土中的温度裂缝宽度能够保持在合理可控的范围以内,乃至对于一些特别重要或关键的结构与构件而言甚至要根除温度裂缝的现象,就非常有必要对于建筑工程混凝土的开裂原因进行科学地分析和研究,把握其温度裂缝的特点与机理,并通过对建筑工程混凝土的内部应力及温度的分布情况来进行仔细的监测与分析,从而最终在建筑工程的设计与施工中采取有针对性的混凝土开裂的施工应对策略。 同时,混凝土的高性能化已经成为了近年来混凝土技术深化和发展的一个主要方向,由于高性能混凝土通常包含了振捣时不容易产生离析、浇筑施工方便、具有较高的早期强度、具有稳定和长期的力学性能、具有优越的抗渗性能、具有良好的水化热性能、密实性及韧性等特点,因此其在建筑工程中非常地适用。

2建筑工程混凝土温度裂缝的形成原因及其控制技术措施 在建筑工程混凝土的施工和养护期间,由于混凝土会释放大量的水化热,从而导致混凝土内部的温度骤升,使得混凝土表面突然形成较大的拉应力;而在建筑工程混凝土的后期降温过程中,又由于受到其持力结构或构件的约束,从而在建筑工程混凝土内部形成较大的拉应力。这些情况都有可能导致建筑工程混凝土开裂的出现。 为了防止温度裂缝的形成,可以在混凝土施工现场采取以下措施:改善骨料级配,用干硬性混凝土掺混合料,加引气剂或塑化剂等,减少建筑工程混凝土中的水泥用量;搅拌混凝土时加水或用水将碎石冷却,降低建筑工程混凝土的浇注温度;在炎热天气下浇注建筑工程混凝土时应尽量减少浇筑厚度,最好控制在五十厘米以内,以便于表面散热;第二层浇筑应在第一段混凝土初凝前浇筑完毕前;根据建筑工程混凝土的浇注面积,在其混凝土上中下部设置一定数量测温管,定时测定内外温度,前四天每两个小时测一次,五到七天每四个小时测一次,八到十五天每天测一次,并及时记录,确保建筑工程混凝土内外温差控制在二十五摄氏度以内,做到及时观察,出现温度超偏,可通过调整养护方式来降低温差;规定合理的拆模时间,以免混凝土表面发生温度骤变的现象,加强保温养护措施,在建筑工程混凝土浇注后可以先覆盖一层塑料薄膜,用装锯末的麻袋(厚度为八到十厘米)进行中层覆盖,最后覆盖一到两层十厘米厚的岩棉被;另外,夏季施

基础混凝土浇筑施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、现场布置 (2) 四、浇筑工艺 (2) 五、混凝土养护 (4) 六、试验 (4) 七、技术资料整理 (5) 八、质量标准 (5) 九、商品砼要求 (6) 十、防止砼裂缝的主要措施 (7) 十一、注意事项及安全文明施工 (7) 十二、环保及环卫施工措施 (8) 一、工程概况 万州区2011年万全公租房及配建廉租房项目6#楼,建筑面积15442.59平方米,框支剪力墙结构,檐高69.15m。地下二层,地上二十三层。基础为筏板基础,底板厚250mm,梁净高0.9m~1.5米,梁宽0.6m。基础底板面积约为

2500平方米,混凝土强度等级为C40 和C40P6、C30P6,方量约为800m3。 二、施工准备 1、材料:C40预拌砼230m3。C40P6、30 m3;C30P6、530 m3 2、机具 a、砼泵:选用37m臂长汽车泵1台和车载泵一台 b、振捣器:振动电机4台,振捣棒4根; c、照明:夜间施工,须有充足照度; d、铁锹、木抹子,耙子; e、劳保用品:胶皮手套、绝缘手套、雨靴; f、混凝土养护用品:阻燃草帘被、塑料布; g、塔吊及砼吊斗,在37m臂长汽车泵泵管难以达到的部位用塔吊和车载泵进行浇筑。 3.作业条件 a、钢筋通过质检站、设计院、建设单位、监理单位隐蔽验收。 b、模板经过预检,模板内杂物清理干净彻底。 c、水电预埋到位,经过项目查验,填写隐检单完成。 d、测量工放出底板上表面水平标高控制50 cm线。 e、现场道路畅通,行车路线上没有障碍 f、机具、料具已准备好,试运转良好 g、对混凝土浇筑操作工人尤其是振捣手已做好详细的技术交底,混凝土浇灌申请书已被批准 h、周围居民安抚工作已做好,能保证连续施工

混凝土浇筑专项施工方案 (3)

混凝土浇筑施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司 XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四混凝土浇筑施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5) 一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图

2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 6、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 7、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 二:工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 1、供应商选择 选择供应商,考察运距能否满足需求及砼质量;随时抽查搅拌站后台计量、原材料等,确保供应质量;签定供货合同时由技术人员提供具体供应时间、砼强度登级、所需车辆及间隔时间,特殊技术要求如抗渗、坍落度、水泥及预防碱集料反应所需提供的资料。供应商的资质等材料提前报监理工程师审查。 2、砼浇筑前,组织施工管理人员学习施工规范规定,对施工方案进行交底,使操作人员明确施工部位,浇筑部位砼强度登记及质量标准。 3、组织放线人员做好标高控制工作,在竖向钢筋上做明显标记。

混凝土浇筑专项施工方案86600

第一章、编制依据 图纸文件 本工程建筑、结构施工图纸、图纸会审记录、设计变更。 施工组织设计及合同 经建设单位、监理单位审批的施工组织设计及双方签订的施工总承包合同。 主要规范及标准 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2013 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5.《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33-2012 ) 第二章、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高,±为绝对高程,建筑高度;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高,±为绝对高程,建筑高度;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司

施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 5主要材料:混凝土采用商品混凝土c40、C35、C30、C25、C20,基础垫层采用C20,外加剂按图纸设计要求执行。 本工程所有部位均采用商品混凝土,由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 施工工艺:浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时,应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇筑; ③混凝土不能持续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,应先按留施工缝的规定处理。 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋,应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前,向准备浇筑混凝土的模板内浇水,湿润施工缝处,同时检查模板漏水情况,对于缝隙过大的部位进行修补,避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行,一次浇注完毕。如遇特殊情况中断,其间隔时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑,先浇注梁,根据梁高分层浇注成阶梯形,当达到板底位置时再与

现浇混凝土施工方案

贵州省毕节市心缘家居博览中心 现 浇 混 凝 土 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 日期:

贵州淇铃交通建筑工程有限公司 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:毕节心缘家居博览中心编号:

施工组织设计(方案)

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工前质量控制点 四、搭设水平运输脚手架 五、施工前准备工作 六、施工过程中的质量控制点 七、浇筑混凝土的顺序 八、施工缝的留置及处理措施 九、混凝土试块的留置 十、楼(屋面)板加荷载 十一、板内暗埋PVC管线削弱混凝土局部的补强技术措施十二、安全技术措施 十三、混凝土的自然养护 十四、雨季施工防护措施

一、工程概况 本工程为贵州省毕节市心缘家居博览中心工程, 位于毕节市七星关区复烤厂对面,入口处靠近贵毕高速公路;建设单位为贵州省心缘置业有限公司,设计单位为佛山市顺德建筑设计院有限公司。 该工程为混凝土框架结构地上五层层,地下一层,建筑面积62653.28平方米,基础为独立基础,砼强度为C25,墙体采用mu10,水泥实砖,窗为塑钢窗,建筑高度地上五层,总高30.9米,本工程由毕节市建设质量监督站监督。 二、编制依据 1、毕节市心缘家居博览中心工程施工图。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《现浇钢筋混凝土楼(屋面)板及砌筑墙体的设计与施工技术规范》(DBJ13-1999) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-93) 5、《砂、石子质量标准》(JGJ 53-92) 三、施工前质量控制点 1、水泥 水泥进场时,必须持有质量证明书(出厂合格证),并应对其品种、批号、主要技术数据、包装、出厂日期等检查验收,并按规定进行取样送检,合格后方可使用。 2、砂

混凝土浇筑施工方案最新版

. 混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工安排 (2) 第四章施工准备 (4) 第五章施工方法 (4) 第六章安全、文明保证措施 (5)

混凝土工程专项方案 一、编制依据: 1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表 三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、

主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。 水泥:拟采用普通硅酸盐水泥Ⅱ型(低水化热) 骨料:洗净碎石 搅拌用水:清洁、无色无味 外加剂:符合设计要求 塌落度:泵送砼塌落度控制在160±20mm。 4.3 机械准备: 4.3.1 混凝土输送泵:为保证混凝土的施工质量和进度,浇注混凝土基本是用汽车泵。设1辆汽车泵。 4.3.2 振捣机械准备:准备2台以上直径为50mm的插入式振捣棒。 4.3.3 电源准备:施工前应根据用电设备布置位置,将设备电源准备到位。 4.3.4 其它工具:铁锨、抹子等。

建筑工程混凝土浇筑施工技术

建筑工程混凝土浇筑施工技术 现在,我们国家建筑市场成长的状况特别好,社会上高层以及超级高层的建筑数目慢慢变多。建筑市场在不断成长的时候,社会群众对这些建筑的质量的好坏也有了更为严格的要求。现在,建筑市场的走向是绿色和生态,这个理念已经被引进建筑市场了,同时促进了建筑施工技术的优化。混凝土技术在建筑施工里面是很重要的一部分,想要达到社会群众的目标,混凝土施工技术也有所创新,在混凝土施工里面,也引进了更多的新型施工技能,这也大大提升了建筑的质量。 标签:建筑工程;混凝土浇筑;施工技术 引言 随着我国社会经济的发展,建筑行业得到了非常大的发展,建筑工程中混凝土的使用变得越来越。其中,混凝土浇筑施工技术的应用较为广泛,不过,由于混凝土浇筑质量高低会直接影响施工技术的水平。因此,本篇文章主要针对土建施工建设中的混凝土浇筑施工进行技术探讨。 1、混凝土施工技术应用的必要性 随着近年来我国经济不断进步,我国的建筑行业也在不断的向前发展。建筑行业在领导着我国经济的不断的向前。但是我国的建筑施工技术相对于发达国家的建筑来说,依然是处于比较落后的阶段。因此我们要在建筑施工的过程中引入先进的科学技术,来提高施工工艺。在建筑的施工过程中,用料最为广泛的就是混凝土。因此我们必须加强对于项目的混凝土施工技术的提高。混凝土的施工质量关系到整个建筑的整体质量。因此我们必须提高建筑施工中的混凝土技术。我们在进行项目的混凝土的技术的提高要从混凝土材料的内部施工做起。从根本上提高混凝土的质量,才能够保证混凝土施工的质量。 2、土木工程中大体积混凝土结构施工的技术解析 2.1管控气温应力 (1)减少水泥的比率 在混凝土的拌混中,我们应该尽量的减少混凝土中水泥的比例,这样能够减少混凝土在凝固过程中的水化作用。如果在混凝凝土的拌混过程中,因为混凝土的主要组成物质就是水泥,它能够保证混凝土的强度。因此我们在减少混凝土中水泥的含量的过程中,也应该加入相应的物质来保证混凝土的强度。 (2)管控浇灌气温 在混凝土的施工过程中,受到环境影响的因素非常的大。如果气温过高的话,

墙体砼浇筑施工方案

墙体砼浇筑施工方案 Prepared on 24 November 2020

墙体砼浇筑 框架柱砼浇筑 砼内砂浆成分相同的水泥砂浆。 砼柱首次浇筑高度超过3m,不得在柱顶直接浇筑,应通过串筒或斜溜槽浇筑,保证砼的自由错差高度不超过3m。 柱砼分层浇筑,分层振捣,每层高度不超过50㎝,每2m高做停顿,待混凝土初步沉实后继续浇筑。 柱砼一次性浇筑完毕,其高度在顶部主梁下皮标高2-3㎝处。 浇筑完后应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。 认真核实柱的标高和浇筑的净高度,一定防止超高浇筑。 砼管理流程图

梁、板砼应同时浇筑,浇筑沿次梁方向,由一端开始先浇筑梁,按梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时与板的砼一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板砼浇筑连续进行。 浇筑时,浇筑与振捣紧密配合,第一层50左右下料速度慢此,待梁底充分振实后再下二层料,用“赶浆法”保持水泥浆向梁底包裹石子向前扒进,每层(50㎝左右)均应振实后再下料,梁底及梁帮部位注意振实,但不要触动钢筋和埋件。 浇筑顶板砼的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣,并用铁插尺检查砼厚度,振捣完后用长抹子抹平。施工缝应留置或预埋件及插筋处则用木抹子找平,浇筑板砼时不允许用振捣铺摊砼。 3施工缝的留置 施工缝的留置处用木板(单层钢筋楼板用木板)或钢丝网(双层双向的楼板用钢丝网)挡牢。才准许继续浇筑。 下一次砼浇筑前,施工缝砼表面应凿毛、剔除浮动石子、扫浆,使新旧砼紧密结合。其后浇带做施工缝并有防水要求时,砼浇筑要应更加注意,做法见防水砼要求。 4楼梯砼浇筑 楼梯段砼处自下而上浇筑,先振实底板砼,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。 施工缝位置:楼梯段1/3部位或下梯梁中部。

混凝土浇筑施工方案

混凝土浇筑施工方案 1.编制依据: 1.1施工组织设计 1.2主要规范 表1-1

2.工程概况:2.1 建筑设计简介

2.2结构简介

3.施工总体安排 3.1混凝土浇筑方案选择: 混凝土工程因场地条件、地域及质量条件所限,全部使用预拌混凝土。考虑采用混凝土泵送施工技术,以保证高层建筑施工混凝土的垂直运输。地下部分混凝土的运输采用汽车式混凝土输送泵及塔式起重机配合施工。地上部分,采用拖式混凝土输送泵及塔式起重机配合布料杆施工。 3.2施工流水段划分: 3.2.1底板混凝土按4#楼的两条沉降缝南北三个区域,每个区域采用分流水段施工。 3.2.2地下部分结构施工分为三个施工区域。流水段划分见附图。 3.2.3±0.000以上部分结构施工分为二个区域。流水段划分见附图。 3.3 施工进度及劳动力安排: 3.3.1计划进度安排: ±0.000以下部分四个月完成;2003年底以前结构封顶。

3.3.2劳动力计划安排: 3.3.2.1泵送混凝土施工中,配备混凝土输送泵司机,每台泵2名,指挥、信号联络2人,混凝土入泵车前检测坍落度1人,混凝土布料杆操作4人,机修电工2人,混凝土振捣工20至30人,抹面人员15人。混凝土输送泵司机必须经过培训,持证上岗,现场每天必须常驻1名司机,随时听从工地负责人的安排打混凝土,并保证打混凝土期间维修人员随叫随到,配备一定的维修配件,全力保证工程需要。 3.3.2.2在浇筑底板以上的每段墙和柱混凝土施工过程中,劳动力按每台班25人安排。 3.3.2.3在浇筑每段梁和板混凝土施工过程中,劳动力按每台班30人安排。 3.4混凝土施工设备选型: 根据作业面的长宽,选择合适臂长、泵送压力、运距的汽泵。混凝土输送泵输送管道主要采用3m长、直径125mm的直管和半径90cm长、90°的弯管连接而成。施工层采用一台HG12型混凝土布料杆进行布料,最大作业半径12m,施工时用塔吊吊至作业面,主要用于框架柱、梁和顶板混凝土浇筑。 4.施工准备 4.1施工前技术人员应根据施工进度需要,认真编制好泵送混凝土供应计划,与商品混凝土站提前签定合同,合同中明确供应混凝土的各项技术要求。 4.1.2混凝土坍落度控制在150mm±10mm和170mm±10mm,具体以混凝土联系单为准。 4.1.3泵送混凝土的水灰比,砂率,气泡含量,普通混凝土最小水泥用量,抗渗等级等技术指标要根据设计、规范要求预先向搅拌站做好交底。 4.1.4混凝土所使用的各种原材料要求,混凝土供应方认真做好复试,做到可追溯。 4.1.5地上结构混凝土应采用同一种粉煤灰,同一牌号、同一品种水泥,以保证外观颜色一致。

混凝土浇筑专项施工方案

一、编制依据 1.1国家颁发的现行施工规程、规范及质量验评标准。 1.2中化二建集团有限公司的质量管理体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件。 1.3中化二建集团有限公司历年工程项目施工经验和公司施工综合优势、施工方法。 1.4各单位工程施工图纸。 二、工程概况: 2.1工程内容: 本工程为新疆爱迪公司20万吨/年煤焦油加氢工业示范项目一期工程,工程地点位于新疆昌吉回族自治州阜康市甘河子镇晋商工业园区。 2.2主要材料:混凝土采用商品混凝土C25、C30,基础垫层采用C20,外加剂按图纸设计要求执行。 2.3本工程所有部位均采用商品混凝土,由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 3.1 施工工艺:浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 3.2 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时,应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇筑; ③混凝土不能持续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,应先按留施工缝的规定处理。 3.3 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋,应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应

采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前,向准备浇筑混凝土的模板内浇水,湿润施工缝处,同时检查模板漏水情况,对于缝隙过大的部位进行修补,避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行,一次浇注完毕。如遇特殊情况中断,其间隔时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑,先浇注梁,根据梁高分层浇注成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇注连续向前进行。 3.3.6楼梯段混凝土自下而上浇注,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。 3.3.7混凝土浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,一般为30~50cm,最大厚度不超过50cm。混凝土由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落度一般不得超过2m,在竖向结构中混凝土的自由倾落高度不得超过3m,否则应采用串桶或溜槽等将混凝土导入模板内。 3.3.8混凝土振捣: 混凝土采用插入式振动棒振动浇筑,砼浇筑后必须振捣密实,振捣棒要快插慢拔,上下略为抽动,以使上下振捣均匀。插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5,控制在30~40cm,每一振动点的振捣时间控制在15-30秒之间,表现为混凝土开始泛浆和不冒气泡为准,并且在20~30min后对其进行二次复振。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。在整个振捣作业中,不要振模振筋,不得碰撞各种预埋件。在浇注过程中,要组织木工、钢筋工及时配合混凝土的浇注以便对出现的问题及时进行修整。平板振捣器的移动间距,应能保证振捣器的平板覆盖已振捣的边缘。 在混凝土初凝前,在浇注交接处及柱、墙、梯井壁与底板交接部分的底板面上用平板式振动器进行二次振动,提高混凝土的抗裂性。 混凝土振捣后,初凝前进行混凝土的表面处理。组织瓦工班在砼浇注后,初凝前收水时,用木模子打磨压实,以闭合收水裂缝。

基于建筑施工浅谈混凝土浇筑技术

基于建筑施工浅谈混凝土浇筑技术 发表时间:2015-09-17T10:28:54.113Z 来源:《基层建设》2015年4期供稿作者:李宁 [导读] 青海省广厦建筑工程有限责任公司作为现代建筑施工企业,在现代建筑施工过程中,必须狠抓混凝土原材料质量。 李宁 青海省广厦建筑工程有限责任公司青海西宁 810001 摘要:混凝土施工技术对于建筑工程质量、安全及工程成本造价具有决定性的作用。本文主要对建筑施工中混凝土浇筑的重要性以及关键技术进行了分析,希望通过严格规范的施工,可以取得良好的经济效益和社会效益,为未来建筑施工提供理论依据。 关键词:建筑施工;混凝土浇筑;关键技术;浇筑要点 前言 作为现代建筑施工企业,在现代建筑施工过程中,必须狠抓混凝土原材料质量,只有切实掌握好混凝土浇筑施工技术,结合工程实际采用针对性的混凝土浇筑方案,满足振捣要求,全方位、多视角的确保混凝土浇筑质量,进而提高整个工程的质量。 1、建筑施工中的混凝土浇筑技术概述 混凝土浇筑技术是建筑施工中最为常见的施工技术之一,在建筑施工中应用混凝土浇筑技术的重点就在于如何预防混凝土表面出现裂缝,而导致混凝土出现裂缝的主要原因就是干燥和降温引起的收缩导致裂缝的出现。当其处于地基的约束时,混凝土内部会形成拉应力,当拉应力大于混凝土抗拉极限时,就会导致混凝土出现裂缝。由此可见,在建筑施工中应用混凝土浇筑技术的核心就在于如何预防混凝土内部形成拉应力。 2、建筑施工中混凝土浇筑的关键技术 2.1 全面分层。在整个结构内进行混凝土全面分层浇筑,要在第一层全部浇筑完毕,第二层在桩凝前再回来进行浇筑,如此逐层进行,直至完成浇筑。采用此方案时结构平面不宜过大,从短边开始施工,沿长边方向进行浇筑。必要时也可采取从两端向中间或从中间向两端同时进行的方式。 2.2 分段分层。当现场混凝土搅拌机、运输机不能满足浇筑强度大的全面分层施工要求时,可采用分段分层方案。采取分段分层浇筑混凝土时,应该从底层开始浇筑,进行一定距离后再浇筑第二层,如此依次向前浇筑以上各层。分段分层浇筑方案适用于厚度不太大而面积或长度较大的结构。 2.3余面分层。在结构的长度超过厚度3倍的情况下适用余面分层。分段分层混凝土要一次浇筑到顶,混凝土自然形成斜面坡度为l:3的斜面,施工时应从浇筑层下端开始混凝土振捣工作,逐渐上移,以保证混凝土施工质量。大体积混凝土结构截面大,混凝土易因降温和收缩产生结构裂缝。任意一降温差包含水化热引起的收缩当量和温差,又都可以分解为均匀降温差和非均匀降温差两类。前者引起自约束力,形成表面裂缝;后者产生外约束力,成为贯穿性裂缝的主要原因,只有同时控制好这两类降温差,才能减小和避免裂缝的产生。 因此,在进行大体积混凝土浇筑时,必须采取以下适当措施:①使混凝土的抗裂能力尽量增大。抗裂能力也是抗拉强度,抗拉强度大,那么线膨胀系数就要小。为此选用低热硅酸盐水泥并入粉煤灰和外加的减水剂,缓凝、引气、早强等多种添加剂,尽量使水泥的用量和每立方米混凝土的用水量减少,一般情况下采用中粗砂和大粒径、级配良好的石子,气温较高时,可把简易遮阳装置或草包等隔热材料在搭设在砂、石块场和运输设备上,拌制混凝土时采用低温水或冰水。②扩大浇筑面和散热面,减少浇筑层厚度和浇筑速度,必要时在混凝土内部埋设冷却水管,用循环水来降低混凝土温度;浇筑完毕后,除对于污应该及时排水。 3、建筑施工中的混凝土浇筑的技术要点 3.1 确定合理的混凝土浇筑施工方案 在混凝土浇筑之前,必须确保混凝土的质量达标,并与工程实际相吻合。在此基础之上,确定合理的混凝土浇筑施工方案。在选定浇筑施工方案时,应充分结合工程所在的气候、天气、环境等多方面的因素,确保混凝土的浇筑施工方案的科学合理化。 3.2 确定合理的混凝土浇筑方式 混凝土浇筑方式合理与否直接关系着混凝土的浇筑质量,在浇筑过程中,必须结合工程实际,如混凝土搅拌机与运输设备和施工现场的人员情况等,有针对性的选择浇筑方式。在建筑施工中应用混凝土浇筑技术,常见的混凝土浇筑方式主要有:一是全面分层浇筑;二是分段分层浇筑;三是余面分层浇筑。 3.2.1全面分层浇筑。所谓全面分层浇筑就是对整个结构的内部采取全面分层的方式进行混凝土的浇筑。采用这一浇筑方式应满足以下几点条件:一是必须在第一层的浇筑全部结束之后且在桩凝之前混凝土第二层混凝土的浇筑,如此循环直到逐一浇筑完毕;其二是结构的平面不能太大,且在浇筑过程中可由短边顺着长边的方向浇筑混凝土。此外,如果确实有需要,也可从两端向中间、中间向两端同时浇筑的方式浇筑。 3.2.2分段分层浇筑。之所以采用分段分层浇筑方式,主要是因为在采用全面分层浇筑方式时,具有较大的浇筑强度,若现场的人员、施工机械设备难以满足施工要求,就应采用分段分层的浇筑方式。当采用这一浇筑方式浇筑混凝土时,应最先从底层浇筑混凝土,并在浇筑一定的距离之后进行第二层混凝土的浇筑,并如此依次向上对各层进行混凝土的浇筑。该浇筑方式主要运用在长度或面积较大而厚度不大的结构的混凝土浇筑。 3.2.3余面分层浇筑。适用于结构的长度超过厚度3倍的情况。混凝土一次浇筑到顶,由于混凝土自然形成斜面,斜面坡度为1:3,施工时混凝土振捣工作应从浇筑层下端开始,逐渐上移,以保证混凝土施工质量。 3.3 混凝土振捣要求 混凝土尚未初凝,进行一次振捣,这在技术上是允许的。混凝土初凝以后,不允许受到振动。二次振捣可以克服一次振捣的水分、气泡上升在混凝土中所造成的微孔,也可以克服一次振捣后混凝土下沉与钢筋脱离,进而可以提高混凝土的强度、密实性和抗渗性。二次振捣方案是当下层混凝土接近初凝时再进行一次振捣,不致出现初凝现象,也有利于保证混凝土质量。浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm。使用插入式振捣器应快插慢拔。插点要均匀排列,逐点移动顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。 混凝土自吊斗下落不得超过2m的自由倾落高度,浇筑高度如果超过3m就必须采取用串桶或溜管等措施。应分段分层连续进行混凝土

混凝土浇筑施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况: ........................................................................ 三、施工组织 (2) 四、混凝土施工工艺 (3) 五、混凝土质量保证措施 (6) 六、混凝土现浇楼面防裂措施 (7) 七、混凝土成品保护 (8) 八、施工安全措施 (8)

混凝土工程专项施工方案 一、编制依据 1、合肥工业大学建筑设计研究院设计的施工图纸; 2、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》国家及巢湖市颁发的有关建设工程的法律、法规、施工及验收规范、施工规程、规定及标准; 3、公司项目管理文件及企业标准; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《混凝土质量控制标准》GB50164-92 7、《混凝土泵送技术规程》JGJ/10-95 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 9、《混凝土强度检验评定标准》GB107-87 二、编制说明 (1)、本工程为无为蓝鼎中央城·人防地下车库工程,位于无为县新一中南侧。 (2)、针对本工程的特点,按基础工程,主体工程,装饰工程和工程竣工收尾四个施工阶段编制施工作业计划,在工程开工前做好各项施工准备工作。现场道路铺设(硬化)、搭设好食堂、厕所、材料库房等临时设施,架设和敷设施工用电线路,安装好现场施工机械,并经项目部验收合格。“三通一平”到位,要强化整个施工过程的控制和施工现场的各项管理及安全资料管理工作,加大工程在施工过程的文明管理力度。

斜屋面砼浇筑专项施工方案教学内容

一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、混凝土浇筑施工方法 (4) 4.1混凝土防下滑措施 (4) 4.2混凝土屋面板厚度及平整度控制 (5) 4.3屋面板混凝土浇注 (5) 4.4砼养护 (6) 4.5 质量控制 (6) 五、安全保证措施 (7)

一、工程概况 云龙湖? 悦府项目三期总承包工程由1个地下一层地库,27栋联排别墅,6栋叠加别墅,1个垃圾房组成,工程东北为原居民区,南侧为规划二期工程,东侧为已通车道路,南侧为规划道路。 本工程联排别墅与叠加别墅屋面均为挂瓦坡屋面,最大坡度达44度.其中27栋联排别墅屋面除北侧中间屋顶部位为25度斜屋面外其他部位均为44度等坡屋面。6栋叠加别墅除局部屋顶为44度外其他部位为40度等坡屋面。 本工程斜屋面的做法为: 1、挂平瓦; 2、 30x25木挂瓦条(宽x高),中距按瓦规格; 3、 25x12(宽x高)木顺水条,中距500,固定用Φ4长50水泥钉@600; 4、 50厚C30细石混凝土配Φ4@200双向钢筋与屋面预埋钢筋头绑扎; 5、铺0.4mm厚聚乙烯塑料薄膜(PE膜)一层;6. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材; 6、 20厚1:2水泥砂浆找平; 7、 100厚挤塑聚苯板(阻燃型B1级); 8、现浇钢筋混凝土楼板预埋A10钢筋头双向间距900,伸出保温层45。 二、编制依据 2.1 华润置地徐州云龙湖·悦府三期施工图纸; 2.2 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 2.3 《屋面工程技术规范》(GB50345-2004); 2.4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 三、施工准备 3.1技术准备 (1)、组织项目管理人员认真学习相关的规范、规程和规定,做到熟悉图纸和规范要求,严格按图纸和规范施工,在施工的过程中做到有据可依。尤其对于斜屋面部位各个节点做法必须清楚明白。 (2)、实行三级交底制,即:技术部对项目部相关管理人员、分包技术人员进行方案交底;工程部对分包工长、班组长进行交底;分包工长、班组长对防水

相关文档