文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院污水处理方案(20161228094249)

医院污水处理方案(20161228094249)

医院污水处理方案(20161228094249)
医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计

哈尔滨市排水工程规划设计有限公司

2010年5月

目录

1. 工程概况 ...........................................................................错误未定义书签。2

2. 设计基础 .......................................................................... 错误未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2)

2.2 设计依据 (2)

2.3 污水水量水质 (2)

2.4 排放标准 (2)

3. 方案论证 ..........................................................................错误未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2)

3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2)

3.3 工艺流程的确定 (2)

3.4各处理构筑物选取及特点 (2)

3.4.1 预处理段 ............................................ 错误未定义书签。错误未定义书签。

3.4.2 一级厌氧池 (2)

3.4.3 二级厌氧池 (2)

3.4.4 兼性池 (2)

3.4.5 好氧交叉流反应池 (2)

3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2)

3.5 去除率预测 (2)

4. 工艺设计 ................................................ 错误未定义书签。错误未定义书签。

4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误未定义书签。错误未定义书签。

4.2 设备选型 ............................................... 错误未定义书签。错误未定义书签。

4.3 仪表与自控 (2)

5. 建筑与结构设计 .......................................错误未定义书签。错误未定义书签。

5.1设计规范、设计依据 ...............................错误未定义书签。错误未定义书签。

5.2 结构设计 ............................................... 错误未定义书签。错误未定义书签。

5.3 建筑设计 ............................................... 错误未定义书签。错误未定义书签。

6 电气设计 .................................................. 错误未定义书签。错误未定义书签。

6.1 设计依据 ............................................... 错误未定义书签。错误未定义书签。

6.2 设计范围 ............................................... 错误未定义书签。错误未定义书签。

6.3 供配电系统 ............................................ 错误未定义书签。错误未定义书签。

6.4 供电负荷的计算 .................................... 错误未定义书签。错误未定义书签。

6.5 其它要求 ............................................... 错误未定义书签。错误未定义书签。

7 防腐及保温 ............................................... 错误未定义书签。错误未定义书签。

7.1 防腐 ...................................................... 错误未定义书签。错误未定义书签。

7.2 保温 ...................................................... 错误未定义书签。错误未定义书签。

8 给排水设计 ............................................... 错误未定义书签。错误未定义书签。

8.1 给水设计 ............................................... 错误未定义书签。错误未定义书签。

8.2 排水设计 ............................................... 错误未定义书签。错误未定义书签。

9. 工程投资估算 ....................................................................错误未定义书签。2 9.1 新土建投资估算 ...............................................................错误未定义书签。2 9.2 改建投资估算 ..................................................................错误未定义书签。2 9.2 设备投资估算 ..................................................................错误未定义书签。2 9.3 电气与自控仪表投资估算 ..................................................错误未定义书签。2 9.4 间接费用投资估算 ............................................................错误未定义书签。2

9.5 工程总投资 .....................................................................错误未定义书签。2

10. 运行费用 ........................................................................错误未定义书签。2

11. 劳动定员 .........................................................................错误未定义书签。2

12 环境保护、安全及节能措施 ...............................................错误未定义书签。2 12.1 环境保护 .......................................................................错误未定义书签。2 12.2 职业安全卫生 ................................................................错误未定义书签。2

12.3 节能措施 ......................................................................错误未定义书签。2

13. 工程效益 ........................................................................错误未定义书签。2 13.1 环境效益 .......................................................................错误未定义书签。2 13.2 社会效益 .......................................................................错误未定义书签。2

1 医院污水的水量、水质和排放标准

医院污水成分特殊其水质区别于一般生活污水。医院污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等。如果含有病原微生物的医院污水,不经过消毒等无害化处理排放进入城市下水道或环境水体,往往会造成水体、土壤的污染,引发各种疾病或导致介水传染病的流行严重危害人们的身体健康。

1.1水量

医院的污水量,决定于医院的用水量。医院的用水量又与医院的规模、设医疗内容、住院和门诊人数以及地域气象条件、人的生活习惯和管理制度有关。一般认为,医院污水量约占用水量的80%,400床及以上医院污水量平均为800L/床·d;200~400床医院,污水量平均为560L/床·d;200床以下医院,污水量为200L/床·d。一年中,夏季污水量大于其它季节。一天之中,有两个排水高峰期,分别是上午7~9时和下午18~20时,其小时变化系数可达1.7~2.5。

1.2水质

医院污水除了含有各种病菌、病毒和寄生虫卵外,还含有许多无机物和有机物如各种药物、消毒剂、用于诊断和治疗的放射性同位素等。环境统计资料表明,医院总排污水中,大肠菌群96~230×106个/L,细菌总数1.3~1.5×106个/ML,肠道致病菌检出率达30%~00%,CODcr为140~650mg/L,BOD5为30~132 mg/L,SS为50~150 mg/L,pH7.0~8.0。其中主要污染因子是致病病源体。一般情况下,医院污水按水质可分为三类①传染病菌污水②一般带病菌污水③普通生活污水。1.3排放标准

《中华人民共和国水污染防治法》第三十六条明确规定:排放含有病源体的污水必须经过消毒处理,,符合国家有关标准后方可排放。经处理后的医院污水,出水水质必须符合《医院污水排放标准试行》(GBJ48-83)等国家规定的要求:排入地面水域的医院污水,还必须符合《地面水环境质量标准》、《污水综合排放标准》(GB8978-96)等国家现行规定的有关要求。在医院污水处理工程建设方面也作了相关的规定,如中国工程建设标准化委员会颁发了《医院污水处理设计规范》(CECS07:88),围绕排放标准对医院污水处理设施的设计要求作了详细的规定。2医院污水处理的原则和特点

医院污水成分复杂,处理方法特殊,一方面要考虑污水中细菌、病毒、寄生虫卵的数量和种类消毒后达到《医院污水排放标准试行》的要求;另一方面应考虑污水的排向及受纳水域环境功能区划对水质的要求使处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)的要求。但医院污水处理必须以消毒为首要任务,通过消毒前的预处理,可以改善污水的理化指标和生物学指标,降低消毒费用,提高出水的处理效果。目前医院污水预处理方法可分为一级处理和二级处理两类工艺流程,具体采取何种工艺还要根据污水性质和排放条件进行正确选择。当医院污水排入具备污水处理厂的城市下水道时,可采用一级处理工艺以节省工程投资及管理费用,当直排水体时应考虑水体用途,按相关的法律法规、标准进行严格的二级处理。另外,医院污水尽量做到分流排放,如污水与雨水分流,居民区与医疗区污水分流、放射性污水与非放射性污水分流,传染病区污水与非传染病区污水分流。分流排放有利于集中处理某类危害性污染物,降低后续水处理污染物负荷,处理效果好。

3医院污水处理工艺

通常根据医院的规模、性质和处理污水排放的去向来进行工艺选择,医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标,通常采用生化处理+消毒的方式来处理医院污水。医院污水采用生物处理,一方面是降低水中的污染物浓度,达到排放标准;另一方面可保障消毒效果。生物处理工艺主要有活性污泥法、生物接触氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池和简易生化处理等,其工艺的特点、适用范围见表1。

表1 不同生化处理工艺的综合比较

800床以上的水量较大的医院

污水处理工程;

抗冲击负荷能力高,运

行稳定,容积负荷高,占

地面积小,污泥产量较

低;无需污泥回流运行

管理简单

需反冲洗运行方式比

较复杂反冲水量较大

造价低动力消耗低管

理简单

4医院污水常用消毒技术

医院污水消毒是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠等)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)等,其优缺点列于表2。

表2 常用消毒方法比较

无毒运行、管理无危险性

5 本工程拟采用的技术路线

5.1 进出水水质、水量预测

现有床位350多张,门诊面积2000余平方米,还需要接纳办公、部分住宅排

放的污水。估算每天污水排放量约为400m 3,根据资料估算进水水质COD 为350mg/L ,BOD 5为200 mg/L ,SS 为300 mg/L ,细菌总数1.5×107个/L 。

污水处理后排入市政排水管道,设计出水达到《污水综合排放标准》中一级排

放标准COD ≤00mg/L ,BOD5≤20 mg/L ,SS ≤70 mg/L ,粪大肠菌群数≤500个/L 。

5.2 工艺流程

生物接触氧化+ClO 2消毒工艺,由于污水排放呈周期性变化,而整个处理构筑物

为全天运转。在好氧段处理前设置格栅、调节池预处理单元,在好氧段处理之后,采用ClO2消毒处理,保证出水水质。

NaClO 溶液

排放

NaClO 溶液

集中处理 作用是拦截水 中较大粒径的悬浮物和漂浮物,保证后续处理过程的正常运行。

鉴于污水中较大的悬浮物和漂浮物不多,为节约资金,本工程采用在调节池进水口做钢篦子代替格栅,栅条间隙为20mm 。同时在进水口设置1.0m ×1.0m 检查井代替格栅井,便于人工清渣。

5.2 调节池

主要作用是均化水质水量,保证后续处理系统进水的稳定性。由于医院废水的

特殊性,每天各个时段的水质、水量不稳定所以需设置调节池。调节池结构尺寸:6.00m ×5.00m ×3.50m ,有效容积90m 3。停留时间5.4h ,池内设置50QW18-15-1.5格栅

调节池

接触氧化池 沉淀池 消毒池 污泥浓缩池

型潜污泵1台,采用手动与液位自动控制水泵启停。为防止调节池中泥沙沉淀,在池

底设液下搅拌装置。

5.3生物接触氧化池

该池结构尺寸为6.00m×9.40m×5.30m,水解池中设搅拌装置,设计停留时间

为4 h,有效容积66 m3,设计溶解氧小于0.2 mg/L。生物接触氧化池设计停留时间为6 h,有效容积100m3,内设45m3的交叉流立体填料。同时设置从生物接触氧化池中

回流污泥至水解池进行反硝化反应去除水中的氨氮。

5.4 沉淀池

设计停留时间为2.5 h,设两座沉淀池,单池结构尺寸:2.5 m×2.2 m×6.0m

有效容积为16.5m3。池底设计为坡形。采用污泥泵排泥,内设WQD6-12-0.55吸泥泵

1台。

5.5 接触消毒池

本工程设计采用次氯酸钠消毒法。次氯酸钠具有很强的氧化能力,能使污水中

的微生物、重金属离子和其它有害物质得到氧化。对除臭除色均有良好效果。

根据国家对医院污水排放标准《GBJ48—83》的规定,对病菌的杀灭率和对余

氯均有要求。一般对于综合性医院污水投加量15~25g/t为宜,对于传染病院投加量为30~50g/t为宜,接触氧化时间1.0~1.5h,余氯量分别保持在3 ~ 5mg/L和5 ~6mg/L。

本设计沉淀池出水在消毒接触池经次氯酸钠消毒,以杀灭水中病菌后达标排放。

设计停留时间大于2.0 h,投加方法为:把10%次氯酸消毒液稀释100倍后,通过计量泵将次氯酸钠溶液加入消毒接触池保证池中有效氯含量15 mg/L。结构尺寸为3.2 m ×2.50 m×4.50m,消毒时间大于2.0 h。池内设水下搅拌装置1台,功率0.55kW。

5.6 污泥浓缩池

二沉池污泥排入污泥池,进一步浓缩脱水,定期加入一定量的次氯酸钠消毒

剂进行消毒,将滞留在污泥中的寄生虫卵彻底杀灭后,与医院内的其余医疗废弃物一

并运至危险废弃物处理中心集中处置。实际操作中,由于废水中的有机物浓度很小,因而接触氧化池中的剩余污泥量很少。每隔2~3个月才把剩余污泥排入污泥浓缩池。每

次排泥时,把10%次氯酸钠消毒液稀释100倍后,以投药量与进泥量的体积比为1∶20的比例,投加至污泥浓缩池,同时人工搅拌均匀。静置后24h污泥浓缩池上清液返回

调节池再次处理。污泥停留时间12~24h,结构尺寸为2.40 m×1.80mm×5.3m,内设排泥泵,定期将污泥浓缩池内的污泥排入化粪池或集中处理。

6 工程总造价

工程总造价约为139.21万元其中设计、设备、安装费约为50.29万元,土建部分88.92万元。

7 工程占地面积

总占地面积约290m2。

8 处理效率预测

表6 各工艺单元处理效率预测表

处理单元COD(mg/ L) BOD5(mg/L)SS(mg/L)NH3-N(mg/L)

调节池进水出水去除进水出水去除进水出水去除进水出水去除

接触氧化

350 350 200 200 300 270 10%

沉淀池

消毒接触

350 52.5 85% 200 16 92% 270 54 80% 池

出水47 16 50

出水水质

≤100 ≤20 ≤70

标准

9 项目的运行成本估算

1)运行电费: 本项目每天电耗约为504度,每年耗电18.4万度,电价按0.70元/度

计算,年耗电费12.88万元。

2)药剂费:本项目每天的药剂费用约为24元,每年0.88万元。

3)水费:本项目年耗水365吨;自来水价按3元/吨计算,年耗水费0.11万元。

4)人员工资:本项目定员1人,平均工资1100元/月,年工资成本1.32万元。

5)折旧费:设备15年,厂房、构筑物等40年,年折旧费为4.88万元。

6)年修理费:按固定资产投资的3%计算,年修理费3.86万元。

7)其他费用:按固定资产投资的1%计算,年其他费用合计1.28万元。

8)按以上数据计算:项目年运行费用合计153.8万元。吨污水运行成本2.11 元/吨。

项目运行成本估算表

备注序号项目单位年耗单价年运行成本

合计

1 药剂费万元0.88

2 电费万度18.4 0.9 12.88

3 水费吨365 3.0 0.11

4 人员工资万元 1.32

5 设备折旧费万元 4.88

6 设备维修费万元 3.86

7 其他费用万元 1.28

合计万元25.21 平均吨水运行费用元/吨 1.73

校园生活污水处理中水回用设计方案

校园生活污水处理中水回用设计方案 一、概述 1、建设项目名称:贵州财经学院花溪校区校园生活污水处理及中水回用项目。 2、建设项目地点:贵阳市花溪区党武乡斗蓬山西侧(规划花溪区西南部高校聚集区内)。 3、建设性质:新建项目。 4、建设单位:贵州财经学院。 5、建设时间:2012年元月~2012年9月。 6、项目基本情况:贵州财经学院花溪新校区建设工程是贵州省重点工程,受到贵州省、市、区人民政府的高度重视,为确保贵州财经学院污水处理工程得到有效治理,决定对第二期和第三期新建校区每天排放的4000吨生活污水进行处理,根据目前污水处理工艺技术及我公司二十三年来对各种污水治理经验,采用“导流曝气生物滤池(CCB)”对新校区污水进行处理,保证出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB /T18920-2002)及《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)中的标准要求,实现中水回用。在此,贵州长城环保科技有限公司本着保证污水处理的效果,合理利用场地,最大限度节约投资及运行费用的原则,优化合理设计该污水处理系统方案,以供贵院领导及环保专家。 二、进水水质设计 根据财经学院花溪区环保局污水处理工程的化验验收报告统计显示,确定污水进口处浓度如下:

三、出水要求 四、主要污染物去除率 五、主要污染物处理量

六、污水处理系统设计 1、工艺流程图 2、系统设计 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT≥36h。 池型:三格化粪池。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量:Q=4000m3/d=166.7m3/h=0.046m3/s,生活污水变化系数Kz=1.5,Q max为0.07m3/s。

医院污水处理设计方案

医院污水处理工程 方案设计 大连***科技有限公司 二O一四年十二月 1.编制说明 医院排放的污水主要是医院病房污水和生活污水,主要含有机物、氨氮及大肠菌、病原体等污染物。此废水若不经过处理直接排入河体,将对周围环境造成严重污染,因该废水中有机物含量高,易于腐化,一经腐化就能发臭,使水体变黑,造成病原体的扩散和传播,危害人的健康。因此贵单位污水治理工程建设,无论是对国家政策、地方经济的发展,还是对河流水体的生态平衡

保护都是非常必要的。 2.设计依据和设计原则 2.1设计依据 I.《医疗机构水污染物排放标准》(GB/18466--2005) 2?《给水排水设计手册》 3?《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002 4.国内医院废水有关数据 5?《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》 6.国家现行的环境保护法规、条例 7.参考同种类医院有关资料 8.《室外排水设计规范》(GB50014-2006 9.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001 10.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003 II.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001 2.2设计原则 1.对污水进行综合治理,充分发挥建设项目的社会效益、经济效益和环境效益。 2.采用成熟、先进的单元处理工艺并予以优化结合。 3.在确保处理效果和使用寿命的前提下,尽可能降低一次性投资 和运转费用。 4.自动化程度高,运行稳定可靠,操作维护方便。 5.流程畅通,布局合理。

2.3设计范围 负责整个污水处理系统的设计、设备制造、指导安装及系统调试、职工培训。 工程范围包括:从废水汇流至调节池开始,至废水经处理后消毒池排放口之间的所有设备、管道、阀门、仪表等。不负责其配套的土建工程、动力配电和照明、采暖、通风、给排水等;不负责其调试过程中生物培养。 3.设计水量、水质及出水要求 3.1设计水量的确定 根据医院提供的相关资料,医院污水量按600张床位设计,根据《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)规定,“设备比较齐全的大型医院:日耗水量为650?800L/床?d ,小时变化系数2.0-2.2 ”计算, 确定设计水量为 840mVd,设施按每天24小时连续运行设计。

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

污水处理厂工程PPP项目实施方案

X县乡镇污水处理厂工程PPP项目实施方案 二〇一七年七月

目录 第一章前期工作成果及项目概况 (5) 1.1项目前期工作成果 (5) 1. 1.1项目前期工作情况 (5) 1.1.2项目建设必要性论证 (5) 1.1.3项目建设可行性 (6) 1.2项目基本情况 (7) 1. 2.1项目名称与类型 (7) 1.2.2项目提供的公共产品和服务内容 (7) 1.2.3项目所在地概况 (7) 1.2.4项目实施机构 (8) 1.2.5项目投资机构 (8) 1.2.6方案编制依据 (8) 1.2.7方案研究的范围和内容 (10) 1.3项目经济技术指标 (11) 1.3.1项目区位 (11) 1.3.2建设规模和建设内容 (11) 1.3.3投资规模 (12) 1.3.4资金来源 (13) 1.3.5主要产出说明 (14) 1.4项目实施保障机制 (15) 1.4.1设立项目公司 (15) 1.4.2项目组织领导机制 (15) 1.4.3项目实施保障措施 (16) 1.4.4项目实施进度安排 (17) 第二章项目采用PPP模式的可行性论证 (18) 2.1项目采用PPP模式的必要性 (18) 2.2项目运作的意义 (20) 2.3项目采用PPP模式的可行性 (21) 2.4项目物有所值评价 (22) 2.5项目财政承受能力论证 (23) 第三章项目运作方式 (24) 3.1 PPP常见运作方式比较 (24) 3.2影响项目运作方式选择的因素 (27) 3.3项目运作方式 (28) 3.4项目运作流程 (28) 3.4.1项目融资 (28) 3.4.2项目建设 (29) 3.4.3项目运营 (29) 3.4.4项目移交 (31) 3.5项目合作期及业务范围 (32)

某医院污水处理设计施工方案

某医院污水处理设计施工方案 2008-05-12 15:09:58 来源:互联网浏览次数:392 ?本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂 规模为680m3/d,位于医院现有的污水处理站处。 关键字:医院[25篇] 污水处理[2462篇] 设计[416篇] 1概述 本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂规模为680m3/d,位 于医院现有的污水处理站处。 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,某公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院 污水二级处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种 相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达 标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。

污水处理设计方案(1)

废(污)水治理 1.水质水量分析 1.1水质水量分析 根据项目业主提供的数据、厂区实际排水情况以及《重庆中防德邦防水技术有限公司保温节能防水材料生产基地建设项目环境保护设计备案》,实行严格的雨污分流要求,生产废水和生活污水分析如下: 1、生产废水 拟建项目排水采用雨污分流制排水。雨水收集后经厂区雨水管网进入园区市政雨水管道。厂区内不进行设备和地坪的清洗。生产过程中的冷却水循环水系统包括2部分,防水卷材冷却系统采用间接冷却,循环水量约为20m3/d,循环排污水按照2%计,约为0.4m3/d,作为清净下水进入厂区雨水管网;沥青烟处理工序循环冷却水系统采用直接冷却,循环冷却水量约为80m3/d,废水不外排,按照1%的损耗进行补充,补充水量约为0.8m3/d。生产废水仅为防水卷材系统冷却水,作为清净下水进入厂区雨水管网。 2、生活污水 拟建项目新增劳动定员100人,用水定额按照100L/人·d计,其主要污染物为COD、、SS、氨氮。 BOD 5 本项目的废水污染物产生情况如下表:

1.2治理后出水水质要求 环评批复对各污染因子指标要求的排放标准执行。 2.设计处理规模 防水卷材冷却系统循环水作为清洁下水进入厂区雨水管网;沥青烟处理工序循环冷却水系统的冷却水循环使用,不外排。对于生活污水建设一座设计处理规模为30m3/d的污水处理站。 根据《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》(渝(潼)环准[2015] 009号)要求,本项目的污水处理设计能力满足环评和实际对于处理污水规模的要求和企业发展的自身需求。 3.污水处理工艺流程 污水处理工艺流程见下图

4.废水处理工艺流程进、出水污染物浓度及排放标准介绍 本项目生活污水、生产废水进水水质,经过污水处理设施处理后水质,以及环评批复要求执行的排放标准如下表3: 表3 项目废水排放及处理一览表 5.废水处理工艺流程 (1)格栅池 生活污水进入污水处理站格栅池,拦截了废纸、塑料、泥沙等不易分解的悬浮物,减小后续工序的处理负担,延长设备使用寿命。 尺寸:4300mm×2500mm×3500mm 数量:一座 有效水深:2800mm 有效容积:30m3 结构:钢筋混凝土

医院污水处理方案

某某 医院污水处理 ------设计方案 英正环保科技 二零一六年八月

责任表 工程名称:某某医院废水处理方案 工程编号:HN160801 设计单位:英正环保科技 总经理:环保工程师总工程师:注册工程师项目负责人:工程师 设计人员: 工艺:高级工程师 建造工程师 助理工程师土建:工程师 电气: 设备: 地址::

第一章、前序 (5) 第二章、设计原则和设计围 (6) 第三章、设计标准及规 (6) 第四章、设计资料 (7) 4.1设计水量 (8) 4.2设计水质 (8) 4.3废水处理目标 (8) 4.4 污泥处理目标 (8) 4.5工艺去除效率表 (8) 第五章、处理工艺的选择 (10) 5.1污水水量与水质情况分析 (10) 5.2.选择思路 (10) 5.3污水处理技术比选 (10) 5.4推荐方案 (13) 第六章、单元工艺设计 (15) 6.1格栅渠 (15) 6.2调节池 (16) 6.3 A/O生化池 (16) 6.4二沉池 (18) 6.5污泥收集池 (18) 6.6消毒池(出水池) (18) 第七章、工程量清单 (19) 7.1主要构筑物表 (19) 7.2主要设备表 (20) 第八章、电器与控制 (21) 第九章、污水处理设施布置 (22) 第十章、环境影响分析 (23) 10.1污泥处理 (23) 10.2防渗措施 (23) 10.3降噪措施 (23) 10.4除臭系统 (24) 十一章、项目经济分析 (24) 11.1用电负荷 (24) 11.2系统运行费用计算 (25) 十二章、项目效益分析 (25) 12.1环境效益 (26) 12.2社会效益 (26) 十三章、项目时间进度表 (26) 十四章、承诺服务 (27) 14.1设计阶段 (27) 14.2施工阶段 (28) 14.3试运行阶段 (28) 14.4调试验收阶段 (28) 十五章、商务报价 (29)

某医院污水处理方案

某医院污水处理系统 设 计 方 案 二○一一年五月十六日

目录 1概述 (3) 1.1概况 (3) 1.2工程设计依据和工程范围 (3) 2指导思想 (4) 3水质、水量及排放标准 (5) 3.1废水来源及水质水量 (5) 3.2建设规模 (5) 3.3水排放标准 (5) 4废水处理工艺 (6) 4.1处理工艺选择 (6) 4.2主要构筑物设计及设备选型 (8) 4.3配管设计 (12) 4.4处理药剂选择 (13) 4.5污泥处置 (14) 5土建工程 (14) 5.1工程地质状况 (14) 5.2耐火等级、地震烈度设计 (14) 5.3建筑材料 (14) 5.4工程施工 (15) 6电气及仪表 (15) 6.1电气 (15) 6.2仪表及自控 (17) 6.3设备清单及主要构筑物 (17) 7污水处理运行费用 (15) 8.投资估算 (16) 8.1土建部分 (16) 8.2设备部分 (17) 8.3工程总投资 (18) 9.平面布置图 (19)

1概述 1.1概况 某县中医院建于一九八六年,在原某镇卫生院的基础上组建而成,位于某镇史河岸边,某水库下方。是一所以中医医疗、教学、科研为主,中西医结合的县级综合性中医院。现有床位400张,职工520人。年门诊5万人次,年住院14000人次。医疗污水和生活污水约300 m3/d,其处理方式主要是通过人工简易滴氯液消毒处理,现有的污水处理设施陈旧老化落后,做不到污水达标排放。对史河沿岸灌溉用水和居民用水有一定的污染,对史河沿岸居民身体健康和粮食生产有一定的影响。 污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有COD Cr、BOD5、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。 为保证史河沿岸居民身体健康和史河灌区粮食生产安全,医院决定重新修建污水处理站,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。 1.2工程设计依据和工程范围 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项 1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

污水处理工程施工技术方案94068

目录 一、工程概况 (1) 二、施工部署 (1) 三、主要分部分项工程的施工方法 (2) 四、施工机械、设备计划表 (6) 五、劳动力计划及平衡表 (6) 六、施工组织机构 (6) 七、质量保证体系及质量保证措施 (7) 八、安全保证体系及安全保证措施 (9) 九、工期保证措施 (10) 十、雨季施工措施........................................................ (10) 十一、进度计划表 (13)

一、工程概况 (一)、工程内容 本工程为郑家坡铁矿污水池工程,位于郑家坡铁矿主厂区西南侧,西侧紧邻充填站,东侧、南侧为施工单位临建。由邯郸中冶建设公司承建。本工程占地面积为176 m2。主要施工内容为单一封闭式污水池,污水池池底厚250mm,池壁厚200mm,池壁高3.16m,顶板厚130mm,基底深4.71m,整个污水池在±0.000地面下。本工程为钢筋砼结构,所有水池主体砼强度等级均为C30抗渗砼,抗渗等级为S6。水池内、外表面均用1:2防水砂浆抹面20mm厚。 本工程质量标准为合格,有效施工工期为45天。 二、施工部署 (一)、施工准备 1、场地、水、电的准备: 本工程水池位于厂区南侧,在基坑开挖前应先拆除部分临建。做好自然地坪方格网的测绘及水池测量定位等工作。由甲方指定现场施工场地,水、电由甲方指定地点引入。 2、降水准备: 由于基槽开挖深达5m,当地地下水位平均在4m左右,因此施工前应先编制降水方案,准备好降水用的水泵等设备,具体另编制降水方案。 3、材料准备:结合工程实际拟采用搅拌站输送泵(15m3/h)浇注施工。施工前先考察砂、石、水泥等原材料,合格后方可使用,并按规范要求的批次进行后续检验,以保证施工质量。 4、施工机械的准备:本工程拟使用设备有1.5m3液压反铲挖掘机、8T自卸卡车、50型装载机、蛙式打夯机、三马车、灰斗车等设备,提前落实,并确保施工机械的完好。

设计方案某学校污水处理设计方案

****新校区污水处理方案 一、概述 ****新校区位于********,紧靠****外环线内500M生态带,距现****校区西大门约8km。新校区总规划面积2700亩,由教案实验区、科技园区、办公区、学生文体活动区、学生生活区及教职工生活区六大部分有机构成。 二、污水水量、水质及排放要求 1、污水水量、水质 (1>污水水量 根据提供的资料,确定污水处理工程设计处理量为:2000 m3/d。 (2>污水水质 pH值无单位注:

三、设计依据新校区提供的有关资料、****1 、《中华人民共和国环境保护 法》2 3、《中华人民共和国水污染防治法》GB8978-1996 4、中华人民共和国国家标准《污水综合排放标准》、《给排水设计手册》及有关设计规范587 -6、建筑结构荷载规范GBJ989 GBJIO-7、混凝土结构设计规范GBJ7-8、建筑地基基础设计规范89 9、建筑结构设计统一标准GB68-84 1 / 8 10、电气设计遵照中华人民共和国国家标准 11、工业企业设计卫生标准TJ36-79 12、建筑设计防火规范GBJ16-87 四、设计范围及原则 1、设计范围: 本方案设计包括污水处理工艺方案的选择和技术经济分析:(1>投资概算(2>运行成本分析,并提出主要的设备清单。 2、设计原则: (1>执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范和标准。 (2>采用高效节能,易于管理,技术先进,成熟可靠的污水处理工艺。 (3>妥善处置污水处理过程中产生的栅渣、沉砂和污泥,避免对校区环境造成污染。 (4>采用工艺应符合总体规划环境要求,节约占地面积。 五、污水处理工艺流程及特点 校区内生活污水与一般城市生活污水性质类似,主要来源于学生和教职工日常生活中卫生间冲洗、厨房和衣物洗涤等过程排放的污水,含大量有机污染物和悬浮颗粒污染物。污水的可生化性强,易于好氧生化处理。根据污水进水水质和污水处理的排放标准要求,污水处理工艺要求能除碳、脱氮、除磷和去除污水中悬浮污染物。 3/d2000m,为小型生活污水处理站。选择的污水处理工艺应具有占污水处理站规模地面积小,投资省,操作控制和维护管理简单,自动化程度高等特点。宜于小型生活污水处理的工艺有氧化沟系列和SBR系列,如CASS工艺等。这三个系列污水处理工艺均具有去除水中BOD、脱氮、除磷功能。经技术经济比较,本方案推荐选用目前应用广泛,5技术先进、成熟可靠的CASS污水处理工艺,氧化沟工艺因占地面积较大,不适于该校区选用。 CASS污水处理单元属SBR污水处理工艺系列,是在SBR间歇式好氧曝气生化处理池前设置厌氧生物选择区。进流污水首先进入生物选择区与曝气区回流污泥混合,混合后的污水进入曝气区,在有氧条件下,好氧活性污泥和硝化菌氧化分解污水中有机污染物,达到除碳、脱氮、除磷的目的。 CASS工艺特点如下: ①进流污水首先在反应器前端的生物选择器中与从曝气池回流的活性污泥混合,

污水处理厂项目PPP实施方案样本

污水处理厂项目PPP实施方案 1 2020年4月19日

污水处理厂和中水回用及配套管网工程PPP项目实施方案为加快推进我县市政公用领域和社会资本合作,助推污水处理厂和中水回用及配套管网工程项目尽快融资落地实施,特制定本实施方案。 一、项目情况 项目基本条件。郓城县污水处理厂和中水回用及配套管网工程项目,属污水处理、垃圾处理领域类型。 郓城县位于山东省西南部,隶属于中国牡丹之乡菏泽市,全县辖21个乡镇,1个省级开发区,1041个村(居),总面积1643平方公里,总人口124万人。,实现地区生产总值292亿元,增长11.2%;完成公共财政预算收入21.4亿元;城镇居民人均可支配收入21315元、农民人均纯收入10620元,分别增长9.9%和12.2%;全社会用电量23.2亿千瓦时;金融机构存款余额276.7亿元、新增43.2亿元,社会融资总量170亿元、新增32亿元。12月被确定为山东省唯一的国家新型城镇化综合试点县,6月被列入全国深化县城基础设施投融资体制改革试点县,明确了要“因地制宜、突出重点,推进管理体制和运行机制改革创新,拓宽市场化融资渠道,使改革取得实效。重点推动采取PPP模式建设的市政基础设施项目”。郓城县专门聘请专家编制了《郓城县深化县城基础设施投融资体制改革试点方案》及相关规划,为深化县城基础设施领域投融资体制改革明确了具体任务和目标, 2 2020年4月19日

提供了发展战略机遇。当前,郓城的基础设施建设框架已全面拉开,投融资体制机制日趋完善。 本项目近期主要服务城区生活污水处理,城区及周边乡镇常住人口大约60万人,近期污水排放量为:6万m/d×0.8×(1+10%)=5.28万m/d,2020年可达10万m/d,郓城城区周边现有的污水处理能力2万吨,远不能满足新型城镇化发展需求。 项目技术路线:针对郓城县城区及工业园区的污水量和污水水质以及经济条件、管理水平,来确定适应力强、调节灵活、低能耗、低投入、少占地和操作管理方便的成熟处理工艺技术路线。根据污水处理厂进出指标的要求及郓城县实际情况,参照近年来国内外专家的论证与实际工程的运行情况,CAST工艺是公认的高效、简化的污水处理工艺,是中小型污水处理厂的首选工艺。经过对比,本工程中采用CAST工艺合理可行。污水经处理达标后经取样池和测流槽全部回用于生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,因此叫做“中水”。将浓缩与脱水两种功能组合在一个系统中进行污泥处理,污泥首先进入浓缩机,在浓缩机入口处形成泥卷,污泥中的水经过重力进入滤液池,转鼓内的螺旋输送机将浓缩后的污泥以一斜槽被送至压滤机进行脱水外运。该工程建成后,可处理污水6万m/d,设计出水水质达到《中华人民共和国地表水环境质量 3 2020年4月19日

医院污水处理方案

医院污水处理 方 案 书 目录 1、概述 2、设计依据 3、设计规范与执行标准 4、设计原则与指导思想 5、污水处理工艺设计 6、污水处理工艺描述

7、污水处理构筑物技术参数 8、自动控制系统 9、工程建设分项投资表 10、经济技术分析 医院污水处理技术方案 1.概述 XXX医院是一家新建的中小型综合性医院。 在污水处理中,医院污水水质复杂。污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质,有的可能含有放射性。医院污水主要是综合病房污水。设计采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺,即A /O工艺处理。A /O 工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通过硝化与反硝化菌作用,把污水中氨氮转换成亚硝态氮、硝态氮,再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成氮气,从污水中脱氮。设计要点是注重污水、污泥的杀菌消毒方式。关键是杀灭病原菌。 2.设计依据 2.1医院污水水质参数表 2.2人民医院提供的污水量参数

医院综合污水量Q=168m3/d,q=7m3/h 。 2.3医院污水处理出水水质要求 2.4国家制定的医院污水排放标准 2.5 国家制定的医院污泥排放标准 3.设计规范与执行标准 a)《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); b)《室外排水设计规范》(GBJ14-87); c)《污水综合排放标准》(GB8978-1996); d)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); e)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 4.设计原则与指导思想

①采用先进、合理工艺,确保污水处理后达到国家排放标准及环境保 护要求。 ②注重医院污水处理与医院环境相协调。处理站为全封闭结构,无噪 音、无异味。 ③采用地埋式,地表覆土后绿化,可作为花园也可作为病人休息 场所。 ④占地少,投资省,上马快,管理方便。 ⑤全自动控制。可自动也可手动,无须专人看管。 5.污水处理工艺设计 ①根据医院污水特点,本方案采用生物接触氧化+污泥好氧消化处理,即A/O工艺。工艺中A为水解酸化,即缺氧工艺,O为接触氧化。它是利用兼性微生物通过释放细胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶进行催化生化反应,把难溶性大分子有机物分解为水溶性小分子有机物,把难以生物降解的有毒、有害物质降解为可生化处理的小分子物质,提高污水的可生化性,以便减轻后续好氧处理的有机负荷。 A段水解酸化在缺氧条件下运行。溶解氧的浓度控制在0.5mg/L以下,形成以水解酸化细菌为主的缺氧活性污泥层。污水从池底的排管进入,向上流经污泥层,截留污水中悬浮物,使污水中大分子有机物水解酸化为易于生物降解的小分子有机物,使污水得到净化。 O段接触氧化在好氧条件下运行。溶解氧的浓度为2.5mg/L。好氧菌生物量大,能有效地去除有机污物。O段容积负荷为0.6kgBOD/m3.d 。 水解酸化的作用一是污水脱氮,二是污泥释磷。

污水处理活动计划

长岛县第二实验学校综合实践活动专题计划 活动主题:碧水绿地,我的家 基地名称:长岛县市政建设管理处 适合年级:初一至初三 基地简介:长岛县市政建设管理处始建于1988年4月1日,原名长岛县园林管理所,地址为长岛县解放路1号,后更名为长岛县市政建设管理处,现地址长园路108号。现有职工25人,党员13人。长岛县污水处理厂位于南长山南城村东部,建于2008年12月,占地面积0.69公顷,总投资2621万元,现有职工6人,党员2人。2009年1月开始运行,采用2A/O生物脱氮除磷+MBR处理工艺,日处理规模1500立方米/天,处理后的污水排放标准符合国家和省污水排放的一级标准(B标准)。目前主要处理南长山岛生活污水。经过一系列升级改造,预计四月城市污水日处理规模将达到3400吨。 机构设置:设有办公室、路灯科、施工科、园林科、环卫科、机械维修科、垃圾中转站、综合科、污水处理。 基本业务:路灯建设及维修养护;公共设施养护;设备维修与养护;园林绿化美化及其养护管理;生活垃圾收集及分类处理;道路清扫保洁、污水处理等。 活动设计与实施措施: 一、活动目标: 通过参观学习污水厂使学生对污水处理有初步的了解,增强感性认识

与环境意识,了解污水处理工程的实施工艺和实际运行,启发学生学习的主动性、自觉性与创新意识,培养严谨的科学态度和分析问题、解决问题的能力,提高学生对污水处理工程在国民经济和整个社会经济建设中的作用及地位的认识,为学生学习专业知识和从事环境治理工作奠定良好的理论基础和实践经验。 二、活动实施及措施: (一)选题指导 通过调查了解学生想知道哪方面的知识和问题,让学生联系当地实际,根据兴趣爱好,最终确立主题。 为了让学生对本次活动有深入的了解,在课题启动课上,我引导学生围绕“碧水蓝天,我的家”这一活动主题畅所欲言,说说可以开展哪些实践活动。然后指导学生把提出的若干问题进行分类整理,归纳出以下几个子课题。 (1)污水处理流程 (2)生活中存在哪些污水排放不当现象 (3)污水处理与我们的生活 (4)如何节水 (二)方案方法指导 1、学生分组,制订活动计划

医疗废水处理方案

医疗废水处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 一、概述. 1 二、指导思想. 2 三、编制依据. 3 四、设计范围. 4 五、设计原则. 5 六、设计水量与水质. 6 七、处理工艺的选择. 8 八、处理方案各处理单元参数的确定. 14 九、动力配电及照明设计. 21 十、测量及控制仪表. 23 十一、总平面及公用工程. 24 十二、环境保护及安全卫生. 26 十三、编制定员和管理措施. 28 十四、工程管理. 29 十五、工程投资估算. 36 十六、污水处理运行费用的估算. 39 十七、承诺. 40 十八、方案说明. 41 十九、结论. 42 二十、售后服务. 43 一、概述 现已发展成一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合类医疗机构。现有床位1200张,属于大型医院。 近年来由于医院扩建,污水排放量增大,原有污水站处理能力严重不足,出水水质也不能达到排放标准要求。随着环境保护法规的颁布与实施及国家对环境保护工作日益强化,环保局对医院污水达标排放要求加强,相关环境管理机构和人民医院有关部门均对人民医院污水处理提出了相应要求,拟对该污水站进行改扩建,提高处理能力,使污水达标排放。 为了使污水处理工程扩建所采用的工艺流程,在确保达标排放的基础上,尽可能地降低投资和运行费用,我公司在调研、考察、现场勘探、试验的基础上,编制本设计方案。 由于人民医院污水处理站建设场地面积非常有限,本方案本着节约投资、尽可能利用原有设施的原则进行设计,使构筑物布局紧凑合理,并使污水经处理后最终达标排放。 二、指导思想 医院污水中通常含有多种细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。这些细菌病毒和寄生虫卵在环境中具有较强的抵抗力,在污水中存活时间较长。当人们食用或接触被细菌、病毒、寄生虫卵或有毒、有害物质污染的水和蔬菜时,就会使人致病,甚至引起传染病的爆发流行。历史上曾对医院污水危害的认识不够,医院污水未经处理任意排放,引起多起传染病流行事件,给人们的健康带来巨大危害。 医院每日排放污水量的大小取决于许多因素,它与医院的规模、性质、医院设施情况、医疗内容、住院与门诊人数、地域、季节、人的生活习惯及管理制度等因素密切相关。一般夏季耗水量较大,其他季节则要减少20%~30%。医院污水的排放,还有一个突出的特点,即不

医院污水处理方案.doc

编号:2013-179-1 焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案 编制单位:北京志峰环保设备有限公司河南分公司BEIJING ZHIFENG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION CO, LTD 二零一三年八月·北京

北京志峰公司 北京志峰集团成立于1985年,位于北京市通州区潞城镇武兴路7号。国家环境保护部技术支持重点扶持企业,国家水污染防治技术指定研发中心。是一家以市场为导向,以技术为支撑,以工业点源废水处理为特色,以工程承包为主体,集建设项目环境工程设计、环保设施运行管理、农村环境保护示范工程为一体的大型集团公司。 集团具有国家建设部颁发的环境工程设计资质证书(乙级);国家环保总局颁发的环境污染治理设施运营资质证书(乙级);建筑企业环境保护工程专业承包资质(贰级);率先在同行业中通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 集团拥有员工238人,其中,教授级高工10人,高级工程师22人,工程师30人,助理工程师15人。 近几年来,集团完成科研成果100多项,在国家、省级刊物上发表论文百余篇。多项科研成果达到国内先进水平,先后被国家和北京市评为“全国百佳环保高新技术企业”、“北京市星火示范企业”、“北京市重点扶持环保企业”、“中国环境保护产业骨干企业”、“中国环境保护知名企业”和“重合同、守信用企业”。 志峰集团实现了以污染防治为主导,以环境咨询为服务、环境工程为两翼的发展变革,在黑龙江省、辽宁省、河北省、河南省、山东省和新疆等省份建立了11个分公司和20多个办事处,具备了较完善的销售、制造、安装、调试、服务和运行管理为一体的工程建设和服务保障网络。 近年来,集团在市政、生活、重工、轻工、医疗、电力、冶金、煤矿、石化、医院、食品、造纸、制革、屠宰、电镀、炼油、酿造、养殖、化工、印染、纺织等不同行业的污染治理上发挥了重要的作用,完成各方面经营项目500多项,其中,环境工程总承包项目360余项;工程总运营项目50余项;畜禽粪便污水处理项目42项;饮用水保证工程120项目;给38个污水处理厂提供整套专用设备126套。 志峰集团将以中国社会经济的发展和产业结构调整为己任,不断适应国家环境保护新发展和新要求,加快企业调整,使环保产业逐渐成为国家改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的典范,在洁净技术、洁净产品、环境功能服务等方面,完成“环境产业”向“绿色产业”的历史转变。

污水处理项目建设承包实施方案

XX省汕头市XX区XX镇污水处理项目建设 实 施 方 案 XX省环境工程装备总公司 2013年2月

1.项目管理总体规划 1.1 项目基本情况介绍 XX省XX市XX区XX镇污水处理项目处理能力为每日32000立方米,项目的建设由广东省环境工程装备总公司负责实施设备采购、施工两部分工作内容。 本次工程是根据广东省政府2008年8月6日召开的“XX省加快东西北地区污水处理设施建设工作会议”精神,以及谷饶镇污水处理项目的实际情况实施建设。 1.2 项目建设目标 1.2.1 项目目标 ②设备采购质量目标:根据BOT合同的约定,所选用的设备务必先进可靠,设备性能具有可靠的工程实践验证,在国内特别是南方的污水处理厂选用较多且实际运行稳定,功率配套合理。全厂控制水平先进,仪器仪表配置合理。 ③施工质量目标:本工程的质量标准为达到合格,并符合国家现行质量验收标准。 1.2.2 项目投资目标 投资要求:施工费用控制在经批准的施工预算范围内。 1.2.3 项目进度目标 在完成本项目的规划选址、项目立项、环评、可研、征地拆迁、设计

(含施工图审查、人防消防绿化审批),建设场地正式移交,完成三通一平实施方案后,在380天内建成本项目并进行试运行。 1.2.4 项目安全目标 确保项目实施过程中无重大安全事故发生。 1.3 项目管理组织形式 本项目管理组织形式为组建专门的项目管理部,由项目管理部对工程建设过程实施具体管理。在项目管理部内,实行项目经理负责制,项目管理班子中的每个成员均需对项目经理负责,项目经理对总公司负责。 1.4 项目管理工作内容 本项目的管理工作涉及到设备采购及施工两部分。 基于合同规定的建设内容和服务范围,各阶段项目管理工作主要包括“三控制”、“三管理”和“一协调”,具体内容如下: ?安全管理; ?投资控制; ?进度控制; ?质量控制; ?合同管理; ?信息管理; ?组织和协调工作。

校园生活污水处理设计方案

校园生活污水处理及中水回用工程 设计方案 一、概述 贵州财经学院新校区是贵州省重点工程,受到贵州省、市、区人民政府的高度重视,为确保贵州财经学院2011年9月1日开学使用新校区时,污水处理工程得到有效处理,决定对每天1200吨生活污水进行处理,根据目前污水处理工艺技术及我公司二十三年来对各种污水治理经验,采用“导流曝气生物滤池(CCB)”对新校区污水进行处理,保证出水水质优于国家规定的GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》,达到中水回用水平。在此,贵州长城环保科技有限公司本着保证污水处理的效果,合理利用场地,最大限度节约投资及运行费用的原则设计本方案。 二、进水水质设计 根据本公司二十多年来对污水处理工程的化验报告统计显示和城市污水平均水质 三、出水要求 四、主要污染物去除率 根据上述污水水质,采用导流曝气生物滤池(CCB)处理污水,其去除率如下:

五、主要污染物处理量 六、污水处理系统设计 1、工艺流程图 2、系统设计 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT≥36h。

池型:三格化粪池。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量: Q max =1200m3/d=50m3/h=0.014m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取 2.2,Q max 为0.03m3/s。 B、栅前进水管道: 栅前水深(h)、进水渠宽(B 1)与渠内流速(v 1 )之间的关系为 v 1 = Q max / B 1 h , 则栅前水深 h = 0.50 m, 进水渠宽 B 1 =0.5m, 渠内流速 v 1 = 0.04 m/s, 设栅前管道超高 h 2 = 0.30 m。 C、格栅: 一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。 格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~ 60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。 为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s。但如用平均流量时速度为0.3 m/s,另外校核最大流量时的流速。 栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用)

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2废水来源 (1) 1.3原水指标 (1) 1.4处理目标 (3) 2.处理流程设计 (4) 2.1流程设计 (4) 2.2预期处理效率 (6)

3.主要设施及构筑物参数 (7) 3.1 格栅渠 (7) 3.2调节池 (7) 3.3混凝沉淀池 (8) 3.4集泥池 (8) 3.5应急事故池 (8) 3.6消毒系统 (9) 3.7 出水池 (10) 3.8污泥脱水系统 (10) 3.9投药系统 (10) 3.10设备间 (11) 3.11电气自控 (11) 3.12除臭系统 (12) 3.13传染病房污水预消毒 (12) 4构筑物及设备汇总表 (13) 5.环保及废弃物处置 (17)

6.投资估算 (18) 6.1投资估算范围 (18) 6.2土建工程 (18) 6.3设备及安装 (18) 6.4其它费用 (19) 6.5工程估算 (20) 7. 主要技术经济指标 (20) 8. 工程建设进度 (21)

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为62.5 m3/h。 水质: 原水水质如下表:

诊所污水处理方法

医疗污水处理方案 设 计 方 案 地址:成都市建材路九熙广场 李洋: 第一章概述 1、工程概况: 根据贵诊所提供的数据,该医疗诊所目前最大的污水排放量在1吨左右/天,根据本公司多年的设计运行经验,本着为业主负责和服务的宗旨,先拟本项目污水回用处理方案,对污水排放处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主 管部门、业主等各方专家领导审议。 2、设计依据: (1)?《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); (3)?《污水综合排放标准》(GB8978-1996); (4)《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 (5)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); (6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 (7)《国家医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) 3、设计、施工范围及服务

(1) 设计范围 本工程的设计范围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的 全部内容。 (2) 施工范围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备内的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 f、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程。 4、设计原则 (1)充分利用现有设施及管网,降低投资规模和成本; (2)处理后净化水可考虑循环使用,减轻处理负荷,降低运行成本,提高经济效益, 节约用水; (3)新建污水处理装置操作、运行简便,运行成本低; (4)确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的二级排放标准 (5)新建处理装置和设备、管线增设和改造时,尽量保持原有景观,不破坏该区美 观效果;

相关文档