元器件安装工艺

电器元件装配工艺

一、装配前准备工作:

(1)装配前应先熟悉图纸及技术要求,检查元器件型号,规格,数量等与图

纸是否相符,列入国家强制性认证目录的电器应验证其CCC标志,发现问题及时处理。

(2)检查元器件有无损坏,发现问题及时更换。

(3)组装前必须擦净元器件上的灰尘及油污

二、装配工艺及要求

(1)安装的元件应操作方便,操作时不受到空间或相邻元件的防碍,不能触及带电体。

(1)维修容易,能够较方便地更换元器件。

(2)满足电器元件产品说明书的要求。例如,满足飞弧距离,电气间隙和爬电距离的要求。

(3)保证一、二次线的制作和安装距离。

(4)同一批次相同产品的装配应一致。

(5)先将元件或附件安装在相应的支架或安装板上,再将支架或安装板装在箱体上,准确测量,调整安装位置后将其紧固,调整时不得重击零部件

和元器件。

(6)组装所用紧固元件,金属件的防护层不得有脱落、生锈。螺丝选择要与元件固定孔相匹配,。紧固后螺钉露出螺母2~5个螺距,其余螺钉应拧

(7)组装时要充分考虑接地连续性,箱体内任意两个金属部件通过螺栓连接时如有绝缘层应采用相应规格的接地垫圈,并注意将接地垫圈齿面接触零部件表面,用以划破绝缘层。

(8)安装因震动易损坏的元件,应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。(9)对于有操作手柄的元件应将其调整到位,不得有卡阻现象。

(10)将母线元件上预留给顾客接线用的螺栓拧紧。

(11)各种防护板应安装到位。

一次制做工艺

母线加工及安装

1.下料:母线要求平直,母线不得有明显的锤痕、凹坑等缺陷,母排下料一般用剪切机切断,母排在下料前或下料后进行校正,不能有毛刺存在,以防止产生尖端放电,便于装配。

2.弯制

矩形母线应尽量减少弯曲。母线弯曲部位距搭接面的边缘通常大于30㎜,母线扭转90°时,扭转部分长度不应少于母线宽度的2.5倍,并排母线的弯曲角度要一致,保证其连接安装时,不应产生内应力。(1)平弯

母线平弯在平弯机上进行,将需要弯曲的母线放在设备中,将尺寸线与弯排机刀片口对齐,使母排弯曲。

弯曲小母排可用母排加工机或台虎钳弯曲,先将母排置于台虎钳的钳口中,但钳口上应垫硬木,以免碰伤母排,然后用手板动母排,使母排弯曲成合适的角度。

(2)立弯、扭弯

母排扭弯可用扭弯机,扭弯90°时,扭弯部分长度为母排宽度2.5~5倍。

如果有污物要清除母排氧化层:

铜母排采用酸洗,铝母排采用碱洗,氧化层清除后应显示出原材料的金属光泽。

母线的标识及相序排列

3.(1)母线连接孔,一般情况为圆孔,连接孔的直径大于所要安装螺栓直径0.5~1㎜。钻孔个数一般最好是一个接触面上2~4孔。(根据铜排

宽度而定)

(2)母线的搭接面应平整,截面不应有飞边,加工孔的边缘不应有毛

刺。

4.母线的连接与安装

(1)母线的走线方案一般由加工者(安装者)确定,应考虑安装后安

全可靠,检修和拆卸方便。

(2)装置内不同极性的裸露带电体之间以及他们与外壳之间的爬电距

离不应小于标准的规定。

(3)矩形母线应避开飞弧区域,当交流主电路穿越形成、闭合、磁路

和金属框架时,三相四线或五线母线应在同一框孔中穿过。

(4)母线连接后应严密,接触良好,其连接面自然吻合。

(5)母排与母排、母排与电器接线端子的接触面之间应能自然吻合,

母线之间的连接保证有足够和持久的接触应力,但不使母线产生永久性

自然帖合,不用外力强行帖合,应当将帖合不好的母排拆下重新修整好,再进行装配。

(6)螺母应置于维护侧,螺栓长度应在螺帽紧后高出螺帽2~5螺距。

用力矩扳手检测,螺栓强度不低于4.6级。

(7)若同相母线由多片矩行母排并联使用时,每片间必须挫平再安装。

(8)当母排太长时,应在中间适当部位设置绝缘支撑点。

(9)母排与设备端子连接时,若遇到母线是铝的,设备是铜的,需加铜铝过渡片。

(10)装置内不同极性的裸露带电体之间以及他们与外壳之间的最小电气间隙,爬电距离不得小于规定值。

绝缘导线的加工及安装

主要材料:

1.绝缘导线:导电的颜色一般为黑色,若按相序分色时导线的颜色。

(1)交流电路: A相—黄色、B相—绿色、C相—红色、零线—淡蓝色、安全用接地线—黄绿双色。

(2)直流电路:正—棕色、负—蓝色。

2.端头压接

(1)根据导线和元器件的安装位置,敷设走向,计算出每根导线长度,根据行线方案量材下线,下线要适当留有余量,一般是40 ~50㎜,以防线束被捆扎,弯曲后长度不够。

(2)根据线径不同选取剥线钳,剥线时不应损伤线芯。线头绝缘剥去长度应按连接螺钉直径及连接方式确定在导线压接头的部位,剥除绝缘层露出

(3)铜压接头表面上不应有毛刺、裂纹等。

(4)使用BVR多股导线时,冷压端头的口径应与导线线径匹配。

3.导线弯制

导线在端头压接好后,应按导线在成套框中的实际位置和走向,进行弯制(弯曲),截面较小的导线可以捆扎成束弯制,截面较大的导线可以单根

弯制。(弯制可以用手工,也可以在弯曲机上进行)

4.导线的连接与安装

(1)导线在安装好后,应保证接线正确,做到横平立直、整齐美观,

不影响导线的散热,也不影响其他电器元件和设备的正常工作。

(2)多根导线配置时应捆扎成线束,一般用尼龙拉扣、或缠绕管捆扎成圆形,线束配置应横平竖直,整齐美观。线束应用吸盘与箱体固定,

水平时每300㎜,垂直时每400㎜固定一次。

(3)当导线根数较多时也可敷设于走线槽内,走线槽断面应切割整齐。

(4)导线与元件接点或母线连结时用螺钉拧紧。每个端子的接点上只允许接一根线,特殊情况可接两根,但须采取措施(压鼻搪锡),保

证连接可靠。

(5)连接到发热元件上的绝缘导线应考虑到发热对绝缘导线的影响,并采取适当措施。

(6)连接导线中间不应有绞接点或焊点,接线应尽量在固定的端子上进行。

(7)一次母线上连接二次线时,需在母线上单独钻孔。用螺栓紧固。

(8)检查一次线选择制作,连接和安装是否符合以上各条工艺要求。

二次安装工艺

二次线(辅助电路)加工及装配工艺

1、设备及工具

1)、号码打印机

2)、活动扳手6寸、8寸

3)、平头螺丝刀、十字螺丝刀:3寸、6寸、8寸以及电讯螺丝刀:

4) 、斜口钳、剥线钳、尖嘴钳

5) 、电烙铁35W、40W

6)、冷压线钳0.5mm2~6 mm2

压接时钳口、导线和端头必须相配。

7)、电池试灯

8)、丝锥M4、M5,M6

9)、卷尺(3m)

10)、自制套管M3~M6

11)、配线方案(接线图、原理图等资料)

2、二次线工艺

绝缘导线的选择:通常辅助电路中,电压回路、控制回路导线截面选用1.5mm2,电流回路选用2.5mm2黑色绝缘导线。

二次线制作前的准备

(1)熟悉图纸,确定导线的型号、规格、长度、颜色。

(2)安装前在电器元件的上方粘帖与图纸相同的代号标识,标签的安

装(粘贴)部位,一般放在元件的左上角或比较容易观察的位置。

线号标记的目的,是用来识别导线所连接的电路及相应的端子,以便于

电器设备运行,维护及测试、检查。

(4)标记在绝缘导线上的线号放置位置,横放时从左到右,竖放从上

到下。

3.二次线制作和连接

(1)根据行线方案量材下线,下线要适当留有余量,且余量长度不得超过

40~50mm.

(2)捆扎的二次线应横平竖直,整齐美观, 水平时每300㎜应有一个固定点,

垂直时每400㎜有一个固定点,应用吸盘或线夹加以固定.

(3)二次线过门时应可靠固定,并留有充分的旋转余地,保证门开启时导线不

受损伤.

(4) 多股软导线在与电器元件接点连接时端部应绞紧,并加终端附件(冷压

端头),芯线不得有松散或断股现象。

a) 用剥线钳剥去导线绝缘层、钳口与线径配合适当,(不松散、不断股)

不得损伤芯线。

b) 将芯线穿上冷压端头,芯线穿过冷压端头压接部位后,芯线外露长度

为0.5~lmm,如图2所示。用冷压钳压接,压接时,不同规格的冷压

端头应用冷压钳上对应规格的钳口压接,加压至钳口完全闭合。

c) OT、UT型冷压端头用冷压钳进行压接。将端头放入冷压钳相应规格的

钳口处,加压至钳口完全闭合。

d)打开冷压钳,将端头拿出即可。

e) 以上两种冷压端头压接后用力拔一下冷压端头,冷压端头不允许松动或

脱落(不得有芯线插在冷压端头外部的现象)导线中间不得有接头.

(5)连接到发热元件上的绝缘导线应考虑到发热对绝缘导线的影响,并采取适

当措施.

(6)绝缘导线穿越金属件,应采取使绝缘导线不被破坏的措施,如在导线穿越

的金属板的孔上戴橡胶圈等.

新型符号规范

序号名称符号序

名称符号

1 熔断器FU 20 绿色信号灯(停止指示)HG

2 交流接触器KM 21 黄色信号灯(故障或报警指示)HY

3 中间继电器KA 22 无色透明信号灯(特殊指示)HL

4 延时继电器KT 23 主令开关S

5 电动机M 24 试验、试铃按钮(白)SBT

6 电流表PA 25 消音音响解除(黄)SBR

7 电压表PV 26 变压器T

8 电度表PJ 27 内击式电铃HA

9 断路器QF 28 压力控制器SP

产品的检查、验收规范

1.外观质量(全检)(详见产品装配过程检验记录)

2.尺寸精度(抽检)(详见箱体装配过程检验记录)

3.防腐层度及附着力(抽检)

4.焊接表面质量(全检)

5.绝缘电阻测量:

(1)三相产品:>1KΩ/V ; 低压成套:>1KΩ/V.

(2)a.100V以下配电设备或线路采用250V兆欧表测.

b.100~500V采用500V兆欧表测.

c.500~3000V采用1000V兆欧表测.

d.3000~100000V采用2500V兆欧表测.

6.电气间隙:63A以下≥8mm ; 63A以上≥10mm.

7.爬电距离:63A以下≥10mm ; 63A以上≥12.5mm.

8.保护电路连续性检查:R≤100mΩ.

9.介电强度试验:一次、二次2500V历时一分钟无击穿闪络现象为合格品.

10.手动操作试验五次应灵活可靠.

11.通电试验2次.

12.线路检验和试验运行(模拟运行).

线路安装完毕后,应巡检一次,检查线路的走向,位置和排列是否合图纸的规定要求,安装质量是否牢固可靠,经检查确认无误后,用500V 摇表进行分段线路绝缘电阻测量,测量方法是将所有刀开关或隔离开关和用电器断掉,分段进行,先测量两根导线的绝缘电阻,再测导线对

之间不得其于1MΩ.绝缘电阻测量合格后,即可通电试验

低压配电柜GGD柜安装及验收规范

一.装配前准备工作:

(1)装配前应先熟悉图纸及技术要求。/

(2)总柜安装检查:旋刀梁、安装梁、侧横梁端子支架安装板,眉头螺丝,螺帽是否齐全。

(3)第一步安装旋刀梁,用3m卷尺从柜顶测量至旋刀梁上面500mm处安装第一道安装梁,

再根据旋转刀开电流500A~2500A等级测量适当的距离,安装第二道安装梁并加以固定。

(4)第二步:从安装梁第一道梁上平面向下测量740mm(安装框架断路器)如果是塑壳开关可调整到500mm处加以固定。

(5)第三步:互感器的安装如果是母线固定式可灵活运用。

二.元器件检查及安装:

(1)检查元器件型号规格数量等与图纸是否相符,列入国家强制性认证目录的电器元件应验证其CCC标志发现问题及时处理。

(2)检查元器件有无损坏,发现问题及时更换。

(3)组装前必须擦净元器件上的灰尘及油污。

(4)安装的元件应操作灵活方便,操作时不受到空间或相邻元件的防碍,不能触及带电体。

(5)维修容易,能够较方便的更换元器件。

离。

(7)保证一、二次线的制作和安装距离。

(8)同一批次相同产品的装配应一致。

(9)先将元件或附件安装在相应的支架或安装板上,再将支架或安装板装在箱体上,准确测量。调整安装位置后将其紧固,调整时不得重击零部件和元器件。

(10)组装所用紧固件,金属件的防护不得有脱落,生锈。螺丝选择应与元件固定孔相匹配,紧固后螺钉露出螺母2~5螺距,其余螺钉应拧紧。

(11)组装时要充分考虑接地连续,箱体内注意两个金属部件通过螺栓连接时如有绝缘层应刮掉绝缘层(漆或塑)。

(12)对于有操作手柄的元件应将其调整到位,不得有卡组现象。

(13)将母线元件上预留给顾客接线的螺栓应拧紧。

(14)各种防护板应安装到位。

母线加工及安装:

1:下料:母线要求平直,母线不得有明显的锤痕,凹坑等缺陷,母线下料一般用剪切机切断母排在下料前或下料后进行校正,不得有毛刺存在,以防止尖端放电,。便于装配。

2:弯制:矩形母线应尽量减少弯曲。母线弯曲部位距搭接面的边缘通常大于30mm,母线扭转 90°时,扭转部分长度不应少于母线宽度的2.5倍,并排母线的弯曲角要一致,保证其连接安装时不应产生内应力。

(1)平弯

母线平弯在平弯机上进行,将需要弯曲的母线放在设备中,将尺寸线与弯排机刀片口对齐,使母排弯曲。

弯曲小母排可用母排加工机或台虎钳弯曲,先将母排置于台虎钳的钳口中,但钳口

(2)立弯

母排弯最小允许弯曲半径见下表;(注:a母排厚度 b母排宽度)

(3)扭弯:母排扭弯可用扭弯机,扭弯90°时,扭弯部分的长度为母排宽度的2.5~5倍。

母排镀锡应清除污物和氧化层。铜母排采用酸洗,铝母排采用碱洗清除反

应显示出原材料的光泽。

母排的识别及相序排列

3.(1)母线连接孔,一般情况为圆孔,连接孔的直径大于所要安装螺栓直径0.5~1mm。钻孔个数一般最好是一个接触面上2~4孔。(根据铜排宽度而定)

(2)母线的搭接面应平整,截面不应有飞边,加工孔的边缘不应有毛刺。

4.母线的连接与安装

(1)母线的走线方案一般由加工者(安装者)确定,应考虑安装后安全可靠,检修和拆卸方便。(2)装置内不同极性的裸露带电体之间及他们与外壳之间的爬电距离不应小于标准的规定。(3)矩形母线应避开飞弧区域,当交流主电路穿越开形成、闭合、磁路和金属框架时,三相四线或五线母线应在同一框孔中穿过。

(4)母线连接后应严密,接触良好,其连接面自然吻合。

(5)母排与母排、母排与电器接线端子的接触面之间应能自然吻合,母线之间的连接保证有足够和持久的扫触应力,俣不使母线产生永久性变形。检查方法是松开紧固好的母线一端,母线不能自然帖合,不用外力强形帖合,应当将粘合好的母排拆下重新修整好,再进行装配。

(6)螺母应置于维护侧,螺栓长度应在螺帽紧后高出螺帽2-5螺距。用力矩板手检测,螺栓强度不低于4.6级。

(7)若同相母线由多片矩行母线排并联使用时,每片间必须挫平再安装。

(8)当母排太长时,应在中间适当位置设置绝缘支撑点。

(9)母排与设备端子连接时,若遇到母线是铝的,设备是铜的,需加铜铝过渡片。

(10)装置内不同极性的裸露带电体之间以及他们与外壳之间的最小电气间隙,爬电距离不得小于规定值。

GCS柜体装配及检查

GCS柜通常由固定柜、抽屉柜组成型号标准型、经济型两种

外型尺寸800(1000)X800X2200(常用)也可根据顾客需求制作非标型。

一、固定柜、

一般由总柜、电容柜、计量柜组成。在标准和经济的区分不大,中是因线的连接不同其余的制作根据客户和厂家的要求而定。

二、抽屉柜

1、标准型

采用L型60X6母排利用隔离板夹持。主母排在后,通过O型铜套到平置式母线连接给电,出线由右小门转接棒导出,二次接线采用B2E、S2EF型进行通断。所用型号也可按厂家不同改变。抽屉大小分为1单元≥1.5单元、≥2单元机构手柄按插座大小而定。

2、经济型

采用垂直型母排常见60X6、80X6、100X6几种,以柜垂直母夹夹持到柜顶母线连接给电。出线以后看右进左出静动插件导出。二次插座与标准不同,抽屉较宽、深其他和标准相同。

三、装配准备

1、仔细分析研究图纸,了解技术要求参数

2、检查元件是否规格、平整、齐全、符合要求。

3、将元件分类,摆放,看外购与自做件是否配合。

四、进行装配

1、充分将厂家采用哪家元件,以及技术部所需厂家的技术沟通要求。

2、结合柜体,镙丝要求牢固,拼装完全,用卷尺效正对角。

4、抽屉的横深按照技术部抽屉所需大小进行装配。1单元(160mm)1.5单元(240mm)以此类推。

5、组装母排时弯曲变形的母排效正,观看是否有爬电距离不到的地方,安装要牢固。

6、安装抽屉选出合适的标准件,按要求统一装配。第一个应在所装好的柜体中进行抽拉是否合适,切误盲目,只求速度。

7、将安装完备的抽屉插入柜体,进行下一步。

a、标准型

抽屉插入后,进行旋转进,看是否轻变。轻变后,在装配完后的二次插件中放入提前完成的二次支架进行调试。是否能完全接合,不会脱落。,以此类推二次完成后,装入一次插件中(同上)。

b、经济型

抽屉插入后,旋转进出前应在动插件上涂上中性润滑油。推进时职有卡住或难进入。检查是是否元件相互配合不到位,应进行调整。

8、抽屉插入后面板下柜体间隙缝进行调节,要求统一。

9、按照图纸装配封板。隔板、屑头进行清理。

10、把柜体容易掉角处进行加固。看抽屉分合是否变。

四、检查

1、检查自已所要检查物品时工具是否齐全。(万用表等工具)

2、对柜子的表面进行仔细观察是否有碰撞划伤。喷涂脱落间隙统一是否。

3、核对图纸检查柜体是否符合技术要求。

4、认真检查柜体的每个部件安装是否合理。铁镙丝无松动,连接牢固。

5、对抽屉进行抽插检查,看是否灵活,观查两侧门缝贴合是否严实。抽出、插入有无磨擦时的作响声和脱轨情况。手柄所指示是否与抽屉所在位置相符。旋转手柄进行分合闸,手柄能否顺利分合与自然弹出,对抽屉门解锁控堵件反复试验开起在方便,经便成套检验。

高压开关柜检修作业指导书

高压开关柜作业书 一、注意事项 1、严格执行电力安全作业规程 2、检修电源屏时,必须将各方面的电源断开,应特别注意与停电柜有关的变压器、电压互感器,必须从两侧断开,防止向停电检修的柜反送电,被拉开的刀闸应加绝缘挡板,并挂好禁示牌 3、临时照明采用安全电压照明 4、远距离操作时,应与现场取得联系后方可进行 二、准备工作 a、接到任务通知单 b、相关资料、图纸、材料的准备 c、拿出高压开关柜检修标准工具单,迅速按标准工具单的要求将所需工具准备好 d、根据任务单上的要求,电话咨询用户材料准备情况 e、认真做好检修过程中可能碰到的风险 f、拿出相关表格 三、工具及材料 a、工具:组合套筒板手一套、万应表、吸尘器、2500V高压摇直流耐压试验设备、交流耐压试验设备、继电保护综合测试仪、电工常用工具一套 b、材料:抹布若干、酒精两瓶、棉纱手套五副

四、人员需求 电力类工程师一名,技术工人4名 五、工期 一天 六、工作步骤 1、开关柜的检查 a、严格按操作程序将高压配电房的有可能来电的开关断开 b、将接地线挂好 c、打开柜门将专用小车推至柜门前 d、将专用小车固定好 e、确认断路器在断开位置 f、拔出断路器的二次接线接头 g、将断路器从开关柜中抽出 h、检查开关的触头,对触头用酒精进行清洗 i、检查开关的机械锁或程序锁 j、将开关柜的后盖打开 k、检查开关柜连接母排,主要检查其连接处,看连接螺丝是否松动 l、检查母排的支撑绝缘子,对其进行清洁,若用损坏的进行更换 m、打开关柜的电缆室,检查电缆接头及其支撑绝缘子,用酒精擦洗电缆头及支撑绝缘子

n、清理开关柜电缆室、母线室,经两人检查后,将开关柜的电缆室门及母排门关好 o、将手车推入开关柜 p、试验开关柜在断开位置、试验位置、分闸位置的动作情况 q、检查断路器推入、拉出时是否有阻碍,要求出入灵活r、打开继电器门 s、对所有继电器进行清扫 t、检查二次接线头的牢固情况 2、避雷器的检查 a、用干净抹布和酒精对其表面进行清洁 b、使用2500V摇表对其进行绝缘测试,并将结果记录 c、用直流泄漏工具对其进行试验,记录好电流在1mA时的电压值,重新加入电压,将电压升至75%,记录好其泄漏电流值 3、电压互感器、电流互感器的检查 a、使用抹布与酒精,对其表面进行清洁 b、使用2500V高摇表对其进行对地绝缘检查并将结果记录好 c、检查其连接头是否完好 3、试验 a、将所有试验按规定摆放好

低压开关柜成套装置

低压开关柜成套装置 技术规范书 广西电网公司 2008年02月 目次 1总则 2技术要求 3技术服务 4供方提供的380V低压开关柜主要技术参数

5质量保证 6 供货范围 6技术资料及图纸交付进度附图:站用电配置接线图

1总则 提供设备的厂家必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。 1.1本设备技术规范书适用于380V低压开关柜设备成套装置。它提出了该设 备的功 能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供 的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较

高标 准执行。 1.5本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文 具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备总则 GB1408-89低压设备和控制设备 GB 7251-1998~2006低压成套开关设备 GB4942.2-85低压电器防护等级 DL/T 5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程 GB 10233-2005 低压电器成套开关设备基本试验方法 IEC439 低压开关设备和控制设备装置 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低压直流开关设备 NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程 2.2 使用环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:+40 ℃; 最低温度:-10 ℃; 最大日温差:25K。 2.2.2 海拔高度:≤1000 m。 2.2.3 环境相对湿度(20℃时)

6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书

□重大编号: □一般 6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书 编制:管吉聪 审核: 审批:

目录 避雷器电气试验标准化作业指导书 (2) 互感器电气试验标准化作业指导书 (5) 真空断路器电气试验标准化作业指导书 (8) 母线电气试验标准化作业指导书 (13)

避雷器电气试验标准化作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于青岛LNG接收站氧化锌避雷器预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《石油化工设备维护检修规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 四、安全工作的一般要求 1.严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)及公司相关安 全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 3.作业前需按照技术交底规定进行交底,见表附录2 4.作业过程及管控见表附录1:青岛LNG电动机小修标准化作业指导卡 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。 1.2该项目适用范围 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求。

1.3试验时使用的仪器 采用2500V及以上兆欧表。 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时 应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 图 1 测量避雷器绝缘电阻接线图 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10℃~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断 氧化锌避雷器35kV 以上不小于2500 MΩ,35kV 及以下不小于1000M Ω。底座绝缘电阻不小于100M Ω。

10k高压开关柜安装作业指导书

10k高压开关柜安装作业指导书

1.适用范围 本作业指导书适用于高压配电室内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。 2.编写依据 2.1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 2.2.《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 2.3.《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)GB26860-2011 3.人员配备 作业人数根据具体工程量规模配备 4.主要机具 4.1.吊装机具:吊车、手动液压叉车、吊链、钢丝绳、麻绳索具等。 4.2.安装工具:台钻、手电钻、电锤、角磨机、电焊机具、人字梯、锉刀、钢锯、扳手、 榔头、电工刀、压接钳、喷灯等。 4.3.测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平仪、钢板尺、 力矩扳手。 6.高压开关柜安装施工流程 6.1.高压开关柜安装 6.1.1.工程安装项目包括基础检查、设备开箱检查、盘柜就位安装、母线安装、断路器及隔 离开关调整、交接试验。 6.1.2.高压开关柜安装施工作业流程图

7.作业方法 7.1.施工准备 7.1.1.技术准备:按规程、生产厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进 行技术交底,交底要有针对性。 7.1.2.人员组织:施工技术负责人、安全质量负责人和技术工人。 7.1.3.机具的准备:按施工要求准备机具,并对其性能及状态进行检查和维护。 7.1.4.施工辅料准备:焊条、螺栓、油漆等。 7.2.基础检查 7.2.1.度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差 不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 7.2.2.清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度, 找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 7.3.现场搬运盘柜。 7.3.1.开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。 7.3.2.根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车 上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1 人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 7.3.3.盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 7.3.4.设备检查时生产厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮 伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷绝缘子等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在现场生产厂家、监理及业主代表签名见证,通知厂家补回。 7.4.盘柜就位安装 7.4.1.首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一面盘柜用线锤和 水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

高低压配电设备维护作业指导书

高低压配电设备维护作业指导书 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录

1.目的 规范高低压配电设备维护标准及维护作业要求。 2.范围 适用于高低压设备维护 3.职责 4.方法与过程控制 4.1 高低压配电室管理规范; 1)配电室房门上有相对应设备房标识。 2)配电室内照明足够,墙面、地面平整、干燥、没有污迹,无积尘,物品摆放整齐,无杂物。 3)设备现场的操作作业指导书齐全有效,各类设备维修检修记录规范完整。 4)配备足够的灭火器和应急灯,通风良好。 5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措施应具备防止水浸作用。 6)高低压配电室墙面应悬挂与设备运行实际情况完全相符的供配电系统图,图中的开关状态、接线标注正确。 7) 对于未移交供电局的高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套检定有效的绝缘靴、绝绿手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。 8) 配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长的绝缘胶垫,边缘划有警示标线。 电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。 4.2 高低压配电设备管理要求: 4.2.1 高低压配电设备通用管理要求:

1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。电流超过200A设备必须张贴测温试纸。 2) 电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。 电容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。 A.功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏。 B.补偿控制手动、自动切换有效。 C.补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧。 D.功率因数不小于0.90。 3) 未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于“关”位置并悬挂“有人工作,严禁合闸”标识。 4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求作好蓄电池的充放电保养工作,平时浮充电压一般为:23.5V-25.5V。 5) 蓄电池管理要求: A.镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下现象: 》电解液过少,露出部分极板。 》蓄电池外部短路。 》电池电压不正常。 》电极板膨胀,气塞孔堵塞。 》电解液内含有机杂质。 》爬减严重。 B.酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好,表面清洁无电解残液。电线绝缘完好无锈蚀。充电状态不允许开盖。 4.2.2 高压配电设备管理要求: 1)高压环网柜必须上锁管理,每把钥匙标识清晰;环网柜上标有各柜编号、环出位置、进线号以及该线号所在供电部门联系电话;每个环网柜,必须配备能够分辨高压柜运行状态的指示灯。 2)变压器上端不得有照明灯具及其它悬挂物。出线端电压应在380V±5%范围内。变压器设置独立隔离网,确保手无法伸入,并上锁管理;对于未使用的变压器,应断开电源并悬挂标识。

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司 供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月 GCS低压配电设备 总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求.

低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过 垂直加速度不超过 u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业

标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 一次主元件

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

YBW-12箱式变电站技术规范及作业指导书

高低压成套开关设备典型方案及制作规范 Q/JB-G003 YBW-12/0.4高压/低压预装式 变电站(箱变) (变压器500kVA) 20**-**-**发布20**-**-**实施 高低压成套开关设备公司

文件编号:Q/JB-G003高低压成套开关设备典型方案及制作规范版本:A/O 目录 前言 (1) 一、产品简述说明 (2) 1.YBW-12/0.4概述 (2) 2.YBW-12/0.4型号含义 (2) 3.适用范围 (2) 4.符合标准 (2) 5.使用环境条件 (3) 6.主要技术要求 (3) 7.装置技术特点 (3) 二、电气方案 (4) 1.典型方案(附图) (4) 2.电气图纸(附图) (4) 3.结构图(附图) (4) 三、电气成套组装作业指导书 (5) 1.范围 (5) 2.规范性引用文件 (5) 3.设备和工具及安全注意事项 (5) 4.箱变装配工序流程图 (6) 5.主要内容 (7) 6.清洁处理及标识 (14) 7.自检、互检 (14) 8.检验记录填写 (15) 9.交检 (15) 10.相关记录及文件 (15) 四、设备例行(确认)检验规程 (16) 1.总则 (16) 2.例行检验项目及要求 (16) 3.检验结果 (17) 4.确认检验项目及要求 (17) 箱式变电站例行检验项目、方法及判定准则 (18) 箱式变电站确认检验项目、方法及判定准则 (19)

文件编号:Q/JB-G003高低压成套开关设备典型方案及制作规范版本:A/O 前言 为了完善高低压成套开关设备企业YBW-12/0.4高压/低压预装式变电箱(以下简称:箱变)的电气设计图纸、装配工艺、检验标准保持统一,确保YBW-12/0.4箱变更规范化、标准化;特制定本图集并供公司内各部门查阅参考。 本标准图集由技术部提出并负责解释。 本标准图集由总工办归口管理。 本标准起草部门:技术部负责。 发送范围及部门: 营销部门1份,总工办1份,设备技术部1份,生产车间1份,质检部1份, 档案室保存1份,公司质量负责人1份。

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

高压开关柜作业指导书(实操分享)

高压开关柜安装作业指导书 二○一○年十月

作业指导书签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

目录 1.适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 3.1作业(工序)流程图 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (4) 6.1施工准备: (4) 6.2基础检查 (4) 6.3搬运及开箱检查 (5) 6.4盘柜就位安装 (5) 6.5开关柜内母线安装 (5) 6.6断路器及隔离开关的调整 (5) 6.7安装后注意事项 (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2质量控制表单 (6) 7.3检验标准 (7)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。2. 编写依据 序号标准及规范名称颁发机构 1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 中华人民共和国建设部 2 《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004 中国南方电网公司 3 《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》 Q/CSG 10017.2-2007 中国南方电网公司 4 《变电站安健环设施标准》 Q/CSG10001-2004 中国南方电网公司 5 《南方电网工程施工工艺控制规范》 Q/CSG11105.2-2008 中国南方电网公司 6 《中国南方电网公司十项重点反事故措施》中国南方电网公司 7 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) DL5009.3-1997 中华人民共和国电力工业部 8 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL 408-91 中华人民共和国能源部 9 施工图纸XX电力设计院 10 高压柜厂家安装说明书及技术资料各厂家

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

高低压配电柜操作规程

高压配电柜操作规程 高压配电设备的操作是高危作业,涉及人身和财产安全,必须由两名专业人员操作,一人操作,一人监护。 严禁带点或带负荷分合隔离开关!、A 、运行前检查 1、通电前先检查各柜内无杂物,手动分合是否正常。 2、柜内所以紧固件有无松动脱落,进出线连接是否正常。 3、检测各项之间,相零,相地之间绝缘,耐压是否满足要求。 B、实验运行: 1、通入二次控制电源,空载使用各开关电动操作是否正常。 2、空载使用AH01#柜与AH02#柜的开关互锁操作是否正常。 3.AH01柜与AH02#柜的开关必须,不能同时合闸。 C/通电运行(完成以上各项程序,并检查确认无误后方可进行通电运行): 1、首先断开所有真空断路器等所有负荷后,送入市电。 2、查无异常后依次合进线隔离开关。 (严禁AH01#柜与AH02#柜的开关同时合闸) 3、检查确认无误后,合进线真空断路器。 4、查无异常后合出现隔离开关, 5、合出线真空断路器。 6、通电运行。 D/、停电检查维护: 1、首先断开出线真空断路器等所有负荷。 2、查无异常后依次断开出线隔离开关。 (严禁AH01#柜与AH02#柜的开关同时合闸) 3、/检查确认无误后断开进线真空断路器。 4、查无异常后断开进线隔离开关。 5、合上接地夹,查验无电后方可开门进入柜内检查维护。 E、倒闸运行: 1、首先断开进线真空断路器等所有负荷: 2、查无异常后依次断开AH01#柜进线隔离开关。(严禁AH01#柜与AH02#柜的开关同时合闸) 3、检查确认AH01#柜进线隔离开关已经断开无误后,合上AH02#柜的线隔离开关。 4、查无异常后合上进行真空断路器。 5、投入(AH02#)倒闸运行。 低压配电柜操作规程 低压配电设备的操作是高危作业,涉及人身和财产安全,必须由两名专业人员操作,一人操作,一人监护。 严禁带点或带负荷分合隔离开关! A 、运行前检查 1、通电前先检查各柜内无杂物,手动分合是否正常。 2、柜内所以紧固件有无松动脱落,进出线连接是否正常。 3、检测各项之间,相零,相地之间绝缘,耐压是否满足要求。 B、实验运行: 1、通入二次控制电源,空载使用各开关电动操作是否正常。 2、空载使用AA1#柜与AA7#柜与AA13#的开关互锁操作是否正常。 3、AA1#柜与AA7@柜与AA13#柜的开关必须互锁,不能同时开闸,只能三投二。 C、通电运行(完成以上各项程序,并检查确认无误后方可进行通电运行): 1、首先断开所以真空断路器等所有负荷后,送入市电。 2、查无异常后依次合进线刀开关。 3、检查确认无误后,合进线万能式断路器。 4、查无异常后合出线刀开关, 5、合出线断路器。 6、通电运行。 D/、停电检查维护: 1、首先断开出线断路器等所以负荷。 2、查无异常后依次断开出线刀开关。 3、/检查确认无误后断开进线断路器。 4、查无异常后断开进线刀开关。 5、查验无电后方可开门进入柜内检查维护。 E、倒闸运行: 1、首先断开进线万能式断路器等所有负荷: 2、查无异常后依次断开AA1#柜进线刀开关。

低压开关柜及动力配电箱技术规范书

1 总则 1.1 本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求亦参照本规范执行。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)安全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多少微小,都应在报价书中的以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得ISO9000(GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC(China Compulsory Certification),并有3C 认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过桂网试运行,并通过产品鉴定。 2 标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评实用标准

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评标准 一、编制依据及适用范围 1 适用范围 1.1 本作业指导书及考评标准适用于10KV高压开关柜检修作业。 1.2本标准规定了10KV高压开关柜检修标准化作业的人员要求、危险点预控、工器具及耗材准备、作业流程、操作工序及技术要求等。 2 编制依据 2.1《铁路电力管理规程》《铁路电力安全管理规程》(铁运[1999]103) 2.2 行业标准《铁路电力设备安装标准》(铁机字1817号) 2.3 《西安铁路局电力设备检修管理细则》(西机函〔2005〕46 号) 考评标准:指导书使用范围不正确减5分;引用文件不正确每项减1分。 二、作业流程 三、作业前准备 3.1 现场勘察及修前鉴定 3.1.1 作业班组对作业区段进行现场勘察,班组提报停电计划。 3.1.2 作业班组对作业高压开关柜进行修前鉴定,对需要处理的问题进行归纳整理,移交给工作票签发人。

考评标准:未对检修区段进行勘察减2分,未对设备进行修前调查鉴定,确定检修重点减5分。 3.2 由各单位调度或工区(检修车间)按照相关规定时间,将具体停电时间电话或书面通知用户,并将通知人及用户接受通知人的姓名、通知时间记录。以备查询。 考评标准:未通知用户减5分,记录未填写减3分。 3.3 工作票(倒闸票)签发 3.3.1 根据检修作业内容、范围、所需采取的安全措施、设置地线的位置等相关要求,提前一天签发电力停电作业工作票(倒闸票)。工作票签发人指派的工作执行人(领导人)1人,作业人员数量必须满足许可、检修、监护等需要(5人以上)。 3.3.2 工作票签发人签发完毕后面对面交工作执行(领导)人审核,审核无误后双方分别签字确认。 考评标准:工作票签发人指派的工作人员未满足要求减5分,工作票(倒闸)票签发完后未提前交工作执行(领导)人减2分,审核后双方未签字确认减2分,签发工作票内容有误不合理减3分。 3.4 召开预想会 3.4.1 由工作执行(领导)人组织作业组全体人员召开工前预想会,进行技术交底和安全交底,并分配工作任务。 3.4.2 危险点及控制措施

高低压开关柜组装作业指导书

开 关 柜 组 装 作 业 指 导 书 编制:程道军 批准: 2010年2月17日

1 目的:对高低压开关柜装配工序及开关柜组装接线进行控制,确保工序质量满足规定要求。 2 适用范围:适用于开关柜的装配工序的质量控制。 3 内容: 3.1开关柜组装作业指导书 1、总则 本作业指导书规定了适用于本公司组织生产的各类成套产品如:高低压开关柜、动力箱、配电箱、控制屏、台、母线插接箱的组装工艺过程。 2、设备和工具 2.1设备:母排加工机、试验变压器、平衡电桥、搪锡炉、台钻等。 2.2工具:螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、万用表、兆欧表、扳手、钢卷尺、钢直尺、电烙铁、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪,力矩扳手等。 3、装配规范 3.1 在产品装配前,应对下列各项逐一进行检查,做好工艺准备。 3.1.1整体查看壳体是否符合合同的防护等级要求,见表1。不符合要求的不得安装 3.1.2结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。 3.1.3 门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。检验方法:手执门锁轻轻推拉,移动量不超过1.5㎜。 3.1.4门与门及门与框架之间的缝隙检验:门与门之间的缝隙均匀差小于1000㎜为1.0㎜,大于1000㎜为1.5㎜,门与门框之间平行缝隙均匀差小于1000㎜为1.5㎜,大于1000㎜为 2.0㎜。 3.1.5壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。 3.1.6壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹、露底及沾附的机械杂质等缺陷。

低压交流配电柜技术规范

汉中恒大城10kV住宅配套)工程 0.4kV交流配电柜订货技术规范 设计单位:汉中电力设计院 二〇一三年六月

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (2) 3试验 (8) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造、工厂(现场)验收 (8) 5 项目需求部分 (10) 6 投标人响应部分 (12)

1 总则 1.1 本规范书文件提出了对380/220V交流系统的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 投标人应具有ISO9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,并具有AAA级资信等级证书,宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。必须具备国网机构检验合格证书。必须已经生产投运过十套及以上类似或高于本规范书要求的设备,并具有在相同或更恶劣的运行条件下持续稳定运行两年以上的成功经验。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及供货记录。 1.4 投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。 1.5 如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议,则表示投标人提供的设备完全符合本规范书的要求;如有与本规范书要求不一致的地方,必须逐项在“项目单位技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“项目单位技术差异表”中写明为“无差异”。 1.6 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.7本规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.8 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于下列内容。 1.8.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.8.2 提供设备安装、使用的说明书。 1.8.3 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.8.4 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.8.5 提供设备管理和运行所需有关资料。 1.8.6 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.8.7 如标准、规范与本规范书的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。

开关柜安装作业指导书

开关柜安装作业指导书 一、工艺流程 设备开箱检查→设备搬运吊装→柜(盘)稳装→柜(盘)母线安装→柜(盘)二次回路接线→柜(盘)试验调整→母线试验→具备送电条件 二、设备开箱检查 1、按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对开关柜本 体及内部配件、备件规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 2、柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损; 各配件布置整齐,符合设计要求。 3、柜(盘)内部检查:电气装置及元器件、保护装置、仪表、绝缘瓷件齐全符合确认的图纸及技术协议要求,无损伤、裂纹等缺陷。 三、设备搬运 1、设备运输:由根据设备重量、距离长短可采用汽车、汽车吊配合运输,叉车、人力推车运输或滚杠运输。 2、设备运输、吊装时注意事项: 设备吊点:柜(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者吊索应挂 在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上。吊索绳长应 一致,以防柜体变形或损坏部件。汽车运输时,必须用麻绳将设备 与车身固定牢,开车要平稳。 四、柜(盘)安装 1、基础型钢安装:

按图纸要求预制加工基础型钢架并刷好防锈漆(安装前由土建施工完成);按图纸施工位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水平仪或水平尺找平,然后将基础型钢架、预埋铁件等用电焊焊牢,最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm-20mm。基础型钢与地线连接。焊点要凃防锈漆。 2、柜(盘)稳装: 柜(盘)安装:按施工图纸布置,按柜体布置图将柜放在基础型钢上。 柜(盘)就位:找正、找平后,柜体与柜体,柜体与侧挡板均用螺丝连接固定。 柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接。 3、母线安装 母线材质、尺寸及截面积应符合设计要求。所有柜内母线应进行绝缘化处理。母线接头处应处理良好,防止产生应力;各相间距离应符合要求:35KV≧340mm,20KV≧225mm,10KV≧125mm,0.4KV≧20mm。 五、送电前准备工作 1、一般应由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘鞋、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉末灭火器等。 2、彻底清扫全部设备及变配电室、控制室内的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件,另外室内除送电需用的设备用具外,其他物品不得堆放。 3、检查母线上、设备上有无遗留下的工具。金属材料及其他物件。 4、试运行的组织工作、明确试运行指挥者,操作者和监护者

高压开关柜安装作业指导书样本

德沃电气 (工程名称) 高压开关柜安装作业指导书 编码: BDDQ-09 二○一○年十月 作业指导书签名页

目录 1.适用范围.................................................. 错误!未定义书签。 2. 编写依据................................................. 错误!未定义书签。

3. 作业流程................................................. 错误!未定义书签。 3.1作业( 工序) 流程图...................................... 错误!未定义书签。 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (4) 6.1施工准备: (4) 6.2基础检查 (4) 6.3搬运及开箱检查.......................................... 错误!未定义书签。 6.4盘柜就位安装 (5) 6.5开关柜内母线安装 (5) 6.6断路器及隔离开关的调整 (5) 6.7安装后注意事项 (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2质量控制表单 (6) 7.3检验标准 (7)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV 小车式、固定式高压开关柜的安装作业。 2. 编写依据 表2-1 引用标准及规范名称

3. 作业流程 3.1 作业( 工序) 流程图 图3-1 作业流程图 4. 安全风险辨析与预控 表4-1 安全风险辨析及预控措施检查表