一、工程项目概况

位于四川省甘孜藏族自治州东南部九龙县,是以发电为主的高水头引水式电站。电站闸址距九龙县城约62,距州府康定308,至凉山州冕宁县148,至成昆泸沽火车站183,闸址和厂址边均有215 省道通过,对外交通比较方便。

配套特种消防气体灭火系统,分别安装于地下厂房中央控制室、继电保护室、营地中央控制室共3套541钢瓶灭火系统;四号主变室、营地电气库房、弱电机房、档案室共配置5套七氟炳烷预制灭火系统。消防钢瓶设备于2011年安装至今,未进行过气体钢瓶检测。依据国家质技监局颁发的《气瓶检测监察规程》中第69条规定,盛装一般性气体的气瓶,每三年检验一次。(541气瓶、二氧化碳气瓶、七氟丙烷气瓶)消防中常用三大气体钢瓶属于其中。为防止气瓶出现不安全事件,需要对特种消防钢瓶进行检测。

二、服务范围

地下厂房、营地区域气体灭火系统消防气瓶及启动瓶检测充装

三、技术标准

本次检测招标必须符合以下标准规范的规定,未尽事宜按国家及行业现行的有关规范、规定、标准执行。

1.《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2002]第70号);

2.《气瓶安全技术监察规程》 R0006-2014

3.《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号(行政法规))

4.《危险化学品安全管理条例》(国务院令第645号)-2013

5.《特种设备安全技术规范》 R0004-2009

6.《特种设备安全法》;

7.《气瓶充装许可规则》

8.《特种设备检验检测机构管理规定》

9.《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》

10.消防用无缝钢瓶检测相关标准及规定;

四、服务内容

1.本规范书提出该气体灭火系统气体钢瓶检测充装项目方面的技术要求。本检测项目外观检查,音响检查,内部检查,瓶口螺纹,重量与容积测定,水压试验,瓶阀检验,气密性试验。检测前,应挨个登记气瓶制造标志和检验标志,登记内容包括国别,制造厂名称代号,出厂编号,年月,公称工作压力,水压试验压力,实际容积,实际重量,上次检验日期。

2.在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

3.如果供方方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,投标方应提供完全满足本技术规范书要求的施工技术标准。

4.供方方须执行本规范书所列标准,有矛盾时,按较高标准执行。

5.供方方须在报名后第三个工作日联系招标方索取钢瓶技术参数,及时对投标文件进行补充。

6.供方方按国家有关法律、法规及政府规范性文件,国家和部颁标准、规范,电力行业标准、规范、地方性文件进行了检测,并出具符合国家国家质技监局颁发的《气瓶检测监察规程》中规定正规报告

7.供方提供“三证”以外,必须具有《安全生产许可证》、并且取得公安部认定

《国家强制性产品认证书》、《气瓶充装许可证》、等,提供3年内至少有实施过与本招标检测相类似业绩,并提供三个以上。

8.本投标文件所使用的标准如与所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

9.在今后合同谈判及合同执行过程中的一切文件、信函等必须使用中文,如果提供的文件中使用另一种文字,则需有中文译本,在这种情况下,解释以中文为准。

10.气瓶装车、卸车、运输、登记、将检测完毕的钢瓶装车运输至现场;

11.无缝钢瓶瓶体厚度;

12.气瓶水压和气压试验;

13.气密性试验;

14.气瓶爆破安全系数;

15.瓶体金属材料的屈服强度和抗拉强度;

16.瓶头阀维修、密封件更换、安全泄压装置测试;

17.钢瓶除锈补漆;

18.气体充装。

19.未尽事宜,由双方进行协商确认。

五、服务项目

检测项目包括外观检查,音响检查,内部检查,瓶口螺纹,重量与容积测定,水压试验,瓶阀检验,气密性试验。检测前,应挨个登记气瓶制造标志和检验标志,登记内容包括国别,制造厂名称代号,出厂编号,年月,公称工作压力,水压试验压力,实际容积,实际重量,上次检验日期。

1.外观检查:

应挨个对气瓶进行目测检查,检查其外表面是否存在凹陷,凹坑,鼓包,,磕伤,划伤,裂纹,夹层,皱褶,腐蚀,热损伤等缺陷。瓶体存在裂纹,鼓包,结疤,皱折或夹层等缺陷的,按报废处理。

2.音响检查:

外观检查合格的钢瓶,应逐个进行音响检查。用木锤或重约250克的小铜锤轻击瓶体,如发出的音响清脆有力,余韵轻而长且有韵律感,则此项检验合格。

3.瓶口螺纹检查:

用目测或低倍放大镜逐个检查螺纹有无裂纹,变形,腐蚀或其它机械损伤。瓶口螺纹不得有裂纹性缺陷,对高压气瓶允许有不超过两牙的缺口。瓶口螺纹的轻度腐蚀,磨损或其它损伤可用符合10878规定的丝锥修复,修复后可用符合8336量规检验,检验结果不合格时该气瓶应报废。

4.内部检查:

应用内窥镜或电压不超过24V,具有足够亮度的安全灯逐个对气瓶进行内部检查。内表面有裂纹,结疤,皱折,夹层或凹坑的气瓶应报废。

5.重量与容积测定:

气瓶必须逐个进行重量与容积检查。气瓶现重量与制造标志重量的差值大于5%时,应测定瓶壁最小壁厚,最小壁厚小于设计壁厚的90%时,气瓶报废。

6.水压试验:

气瓶必须逐个进行水压试验,水压试验的装置,方法,和安全措施应符合9251的要求。气瓶在试验压力下的保压时间,不少于两分钟。水压试验时,瓶体出现渗漏,明显变形或保压期间压力有回降现象的气瓶应报废。

7.内部干燥:

气瓶经水压试验合格后,采用内加温或外加温方法进行内部一般干燥。干燥的温度控制在70-80度,干燥时间不得少于20分钟。

8.瓶阀检验与装配:

阀体与其它部件不得有严重变形,螺纹不得有严重损失,有这些情况的,必须更换瓶头阀。更换瓶阀或密封材料时,必须根据盛装介质的性质选用合适的瓶阀或材料。在装配瓶阀之前,必须对瓶阀进行气密性试验。

气体灭火系统施工及验收规范

气体灭火系统施工及验收 规范 The latest revision on November 22, 2020

GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范 2007–01–24发布2007–07–01实施 其中,第、4.2.1、4.2.4、4.3.2、5.2.2、5.2.7、5.4.6、5.5.4、6.1.5、7.1.2、8.0.3条(款)为强制性条文,必须严格执行。 3.0.8气体灭火系统工程施工质量不符合要求时,应按下列规定处理: 3经返工或更换系统组件、成套装置的工程,仍不符合要求时,严禁验收。条文说明 4.2.1管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求。 4.2.4对属于下列情况之一的灭火剂、管材及管道连接件,应抽样复验,其复验 结果应符合国家现行产品标准和设计要求。 1设计有复验要求的。 2对质量有疑义的。 检查数量:按送检需要量。 检查方法:核查复验报告。 4.3.2灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选 择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件应符合下列规定: 1品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:核查产品出厂合格证和市场准入制度要求的法定机构出具的有效证明文件。 2设计有复验要求或对质量有疑义时,应抽样复验,复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。 5.2.2灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧 化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外。 5.2.7集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。 5.4.6气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验,并合格。 5.5.4灭火剂输送管道安装完毕后,应进行强度试验和气压严密性试验,并合格。 6.1.5调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验,并应 按本规范表C-4填写施工过程检查记录。 7.1.2系统工程验收应按本规范表D-1进行资料核查;并按本规范表D-2进行工程 质量验收,验收项目有1项为不合格时判定系统为不合格。 8.0.3应按检查类别规定对气体灭火系统进行检查,并按本规范表F做好检查记 录。检查中发现的问题应及时处理。

气体灭火系统气体钢瓶检测充装技术文件

气体灭火系统气体钢瓶检测充装技术文件 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

中电四川(江边)发电有限公司 江边水电站气体灭火系统气体钢瓶检测充装技术文件批准: 审核: 初审: 编制: 气体灭火系统气体钢瓶检测充装技术文件 一、工程项目概况 位于四川省甘孜藏族自治州东南部九龙县,是以发电为主的高水头引水式电站。电站闸址距九龙县城约62km,距州府康定308km,至凉山州冕宁县148km,至成昆泸沽火车站183km,闸址和厂址边均有215 省道通过,对外交通比较方便。 配套特种消防气体灭火系统,分别安装于地下厂房中央控制室、继电保护室、营地中央控制室共3套IG541钢瓶灭火系统;四号主变室、营地电气库房、弱电机房、档案室共配置5套七氟炳烷预制灭火系统。消防钢瓶设备于2011年安装至今,未进行过气体钢瓶检测。依据国家质技监局颁发的《气瓶检测监察规程》中第69条规定,盛装一般性气体的气瓶,每三年检验一次。(IG541气瓶、二氧化碳气瓶、七氟丙烷气瓶)消防中常用三大气体钢瓶属于其中。为防止气瓶出现不安全事件,需要对特种消防钢瓶进行检测。 二、服务范围 地下厂房、营地区域气体灭火系统消防气瓶及启动瓶检测充装

三、技术标准 本次检测招标必须符合以下标准规范的规定,未尽事宜按国家及行业现行的有关规范、规定、标准执行。 1.《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2002]第70号); 2.《气瓶安全技术监察规程》TSG R0006-2014 3.《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号(行政法规)) 4.《危险化学品安全管理条例》(国务院令第645号)-2013 5.《特种设备安全技术规范》TSG R0004-2009 6.《特种设备安全法》; 7.《气瓶充装许可规则》 8.《特种设备检验检测机构管理规定》 9.《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》 10.消防用无缝钢瓶检测相关标准及规定; 四、服务内容 1.本规范书提出该气体灭火系统气体钢瓶检测充装项目方面的技术要求。本检测项目外观检查,音响检查,内部检查,瓶口螺纹,重量与容积测定,水压试验,瓶阀检验,气密性试验。检测前,应挨个登记气瓶制造标志和检验标志,登记内容包括国别,制造厂名称代号,出厂编号,年月,公称工作压力,水压试验压力,实际容积,实际重量,上次检验日期。

气体灭火系统气体钢瓶检测充装技术文件

气体灭火系统气体钢瓶检测 充装技术文件 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中电四川(江边)发电有限公司江边水电站气体灭火系统气体钢瓶检测充装技术文件 批准: 审核: 初审: 编制:

气体灭火系统气体钢瓶检测充装技术文件 一、工程项目概况 位于四川省甘孜藏族自治州东南部九龙县,是以发电为主的高水头引水式电站。电站闸址距九龙县城约62km,距州府康定308km,至凉山州冕宁县 148km,至成昆泸沽火车站183km,闸址和厂址边均有215 省道通过,对外交通比较方便。 二、服务范围 地下厂房、营地区域气体灭火系统消防气瓶及启动瓶检测充装 三、技术标准 本次检测招标必须符合以下标准规范的规定,未尽事宜按国家及行业现行的有关规范、规定、标准执行。 1.《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2002]第70号); 2.《气瓶安全技术监察规程》TSG R0006-2014

3.《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号(行政法规)) 4.《危险化学品安全管理条例》(国务院令第645号)-2013 5.《特种设备安全技术规范》TSG R0004-2009 6.《特种设备安全法》; 7.《气瓶充装许可规则》 8.《特种设备检验检测机构管理规定》 9.《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》 10.消防用无缝钢瓶检测相关标准及规定; 四、服务内容 1.本规范书提出该气体灭火系统气体钢瓶检测充装项目方面的技术要求。气体灭火系统调试: 气体灭火系统在安装完毕投入使用前,必须进行系统的测定和调试。 系统调试时应请监理等有关单位参加。并提前通知相关施工单位做好保护工作。调试过程中要认真做好记录,仔细填写系统调试报告。调试达标后请监理签字认可。 调试过程按以下内容进行: 1)试验气体能喷入被试验防护区内,且能从被试验防护区的每个喷嘴喷出。 2)有关控制阀门控制正常。 3)有关声、光报警信号正常。 4)储瓶间内的设备和对应防护区内的输送管道无明显晃动和机械性损坏。 5)管网式气体灭火系统自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式都能正常运行。 气体灭火系统和火灾自动报警系统的联动调试: 当气体灭火系统调试完毕,进入正常状体后,再进行系统与火灾自动报警系统的整体调试。在进行联动设备的整体调试前,由公司调试工程师预先编制出详细的各联动模块的联动逻辑关系图后,按要求进行调试。

2)集流管焊接前的制作方法、安装前的要求及油漆颜色 (1)应采用机械加工的方法; (2)应做防腐处理; (3)安装前应清晰内腔并封闭出口; (4)集流管外表面应涂红色油漆。 3)选择阀的安装要求 (1)选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过 1.7M时应采取便于操作的措施。 (2)采用螺纹连接的选择阀,其与管道连接处宜采用活接头; (3)选择阀上应设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌,并应将标志牌固定在操作手。 管网水压强度试验和气体严密性试验: 1、水压强度试验 高压气体灭火系统输送管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,水压强度试验时将压力升至试验压力后保压5min,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无变形。 2、气压严密性试验 高压气体灭火系统输送管道的水压强度试验合格后,还需进行气压严密性试验,加压介质可采用空气或氮气,试验压力为水压强度试验压力2/3,试验时应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。

气体灭火系统档案验收自评报告

南昌轨道交通1号线一期工程气体灭火系统集成采购及安装项目 档案验收自评报告 项目经理: 杭州新纪元消防科技有限公司 南昌轨道交通1号线一期工程气体灭火系统集成采购及安装项目 项目经理部 2015年12月20日

目录 一、工程概况 (1) 二、验收范围说明 (2) 三、自评依据 (2) 四、项目档案基础管理工作 (3) 五、项目档案的完整、准确、系统情况 (4) 六、项目档案的安全 (5) 七、预验收问题整改情况.................................................. 错误!未定义书签。 八、自评结论 (5)

一、工程概况 1、工程概况 南昌市轨道交通1号线一期工程起点为双港大道站,终点为奥体中心站。1号线一期工程线路长约28.843km,均为地下线,共设地下车站24座,平均站间距1239m。全线共设1个定修段和1座停车场、两个主变及1 个控制中心。在未来的二期工程中,线路北端规划延伸4个车站(其中包括1个地下站,3个高架站),线路东端还将延伸1个地下站。 南昌地铁1号线一期工程24座车站、1座中间风井、1座控制中心设有气体全自动灭火系统。气体灭火系统主要用于扑救忌水场所和重要电器设备的火灾,灭火介质采用惰性气体IG-541。 各工点的气体灭火系统是相对独立的,其报警控制部分自成系统,并与各自工点的消防报警控制系统(FAS)相接,由消防报警控制系统(FAS)实施。 全线共有管网子系统76套,其中单元独立式子系统4套,组合分配式72套,实行全淹没灭火方式。本项目采用的灭火剂储存钢瓶数量共计1331个,保护的独立防护区共有346个。 气体灭火系统项目安装工程(监理一标)双港站、蛟桥站、长江路站(含中间风井)、珠江路站共安装IG541混合气体灭系统15套,保护区57个,共安装IG541混合气体气瓶219只。系统控制主机5台,现场控制盘57台,烟感124只,温感269只,启停按钮83只,警铃57只,声光报警器163只,放气指示灯88只。 气体灭火系统项目安装工程(监理二标)八一桥西站、会展路站、绿茵路站、地铁大厦、秋水广场站、中山西路站和控制中心共安装IG541混合气体灭系统19套,保护区94个,共安装IG541混合气体气瓶395只。系统控制主机7台,现场控制盘94台,烟感271只,温感543只,启停按钮147只,警铃94只,声光报警器312只,放气指示灯158只。 气体灭火系统项目安装工程(监理三标)子固路站、八一馆站、八一广场站、丁公路北站、师大南站、彭家桥站共安装IG541混合气体灭系统19套,保护区84个,共安装IG541混合气体气瓶321只。系统控制主机6台,现场控制

 1.《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2002]第70号); 2.《气瓶安全技术监察规程》TSG R0006-2014 3.《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号(行政法规))

4.《危险化学品安全管理条例》(国务院令第645号)-2013 5.《特种设备安全技术规范》TSG R0004-2009 6.《特种设备安全法》; 7.《气瓶充装许可规则》 8.《特种设备检验检测机构管理规定》 9.《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》 10.消防用无缝钢瓶检测相关标准及规定; 四、服务内容 1.本规范书提出该气体灭火系统气体钢瓶检测充装项目方面的技术要求。 6.供方方按国家有关法律、法规及政府规范性文件,国家和部颁标准、规范,电力行业标准、规范、地方性文件进行了检测,并出具符合国家国家质技监局颁发的《气瓶检测监察规程》中规定正规报告 7.供方提供“三证”以外,必须具有《安全生产许可证》、并且取得公安部认定

气体灭火系统施工方案精修订

气体灭火系统施工方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

气体灭火施工方案施工准备: 1、认真熟悉图纸,参照以下施工规范进行施工:1)建筑设计防火规范(GB- 50016-2006)2)气体灭火系统施工及验收规范(GB-50263-2007)3)洁净气体灭火剂剂系统标准4)工业金属管道工程施工及验收规范5)惰性气体IG541灭火系统施工验收规范6)其他与本工程有关的设计规范及规程。 2、施工机具:套丝机、割管机、台钻、手电钻、电焊机、卷尺等。 材料进场: 1、管材、管道连接件应符合以下规定:1)品种、规格、性能等应符合相应产 品标准和设计要求,且应有出厂合格证与质量检测报告。2)镀锌层不得有脱落、破损等缺陷。3)螺纹连接件不得有断纹、缺纹等现象。 2、成套装置与灭火剂贮存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放 装置、驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系等系统组件,灭火剂输送管道及管道连接件的产品因具备下列要求:1)出厂合格证和市场准入制度要求的有效证明文件应符合要求。2)系统组件无碰撞变形及其他机械性能性损伤。3)组件外露非机械加工表面保护涂层完好。4)铭牌清晰、牢固、方向正确。5)同一规格的灭火剂贮存容器,其高度差不宜超过20mm。6)同一规格的驱动气体贮存容器,其高度差不宜超过10mm。

3、系统中采用的不能复验的产品,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合 格证。 4、对属于设计有复验要求的或对质量有疑义的灭火剂、管材及管道连接件,应 抽样复验,其复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。 5、阀驱动装置应符合以下要求:1)电磁驱动器的电源电压应符合系统设计要 求。通电检查电磁铁芯,其行程应能满足系统启动要求,且动作灵活,无卡阻现象。2)气动驱动气体贮存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。气体驱动管道上的单向阀应启闭灵活,无卡阻现象。3)机械驱动装置应传动灵活,无卡阻现象。 管道支、吊架安装: 1、管道应固定牢靠,管道支、吊架的最大间距应符合下表规定 支、吊架之间最大间距 2、支架与末端喷嘴间的间距不应大于500mm。 3、支架安装形式详见附图。

气体灭火系统施工方案

气体灭火系统施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁十九局集团电务工程有限公司乌鲁木齐轨道交通产业总部基地控制中心设备安装工程03合同段项目经理部 二O一八年九月一日

目录 一、本标段工程概述 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工特点 (04) 四、施工准备 (04) 五、主要施工部署和施工工艺 (05) 六、交工验收 (15) 七、工程质量目标保证措施 (15) 八、安全及文明施工保证措施 (17) 九、文件和资料管理措施 (19)

一、本标段工程概述 1.工程名称:乌鲁木齐轨道交通产业总部基地项目-线网控制中心及附属工程。 2.建设地点:本程位于乌鲁木齐市经开区,卫星路与黄山街交汇处西南侧。 3.建设单位:乌鲁木齐市城市轨道集团有限公司 4.建设层数及高度:C座层数6层,层高,1-4层每层高度、5层夹层层高,5层层高,6层层高4m 5.建筑主要功能:C座为控制中心,框架(建筑隔震)结构; 6.合同段:塔楼 C 座地上部分(含 01、02 合同段气体灭火系统设备采购) 二、编制依据 《地铁设计规范》(GB 50157-2013) 《洁净药剂灭火系统标准》(美国防火学会NFPA2001标准2000年版)《惰性气体灭火剂》(GB20128-2006 ) 《气体灭火系统及部件》(GB25972-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 《火灾报警控制器》(GB4717-2005)

气体灭火系统检验规程

辽宁省地方标准 DB 21/T1207-2000 气体灭火系统检验规程 1 总则 1.1 为了保证建筑工程气体灭火系统施工安装质量,规范建筑工程气体灭火系统质量检验评定行为,消防监督机构实施验收和监督管理提供技术依据,参照国家有关技术标准和规范,制定本规程。 1.2 本规程规定了建筑工程气体灭火系统检验的一般规定、检验项目及分类、技术要求、检验方法和检验规则。 1.3 本规程适用于本省行政区域内一般工业与民用建筑中设置的二氧化碳灭火系统、卤代烷1211灭火系统和卤代烷1301灭火系统的质量检验评定。 其他气体灭火系统的检验可参照本规程或厂家提供的企业标准执行。 本规程不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险场所的气体灭火系统的检验评定。 1.4 本规程检验项目的分类是根据被检项目在整个气体灭火系统中,对系统运行的起作用的重要程度确定的。 A类项(关键项):系指直接关系到气体灭火系统运行功能和可能对人身安全造成危害的项目。 B类项(主要项):系指对气体灭火系统工程质量有重要影响,可能间接影响气体灭火系统功能的项目。 C类项(一般项):系指对气体灭火系统工程质量有轻微影响,消防规范、标准中规定需要检验的项目。 1.5 本规程规定的“应符合设计要求”中的“设计要求”,系指符合国家有关建筑设计防火规范规定或规范无明确规定但经消防监督机构审核批准的设计要求。 辽宁省质量技术监督局2000-12-25批准2001-03-01实施

2 一般规定 2.1 在施工单位对气体灭火系统调试检验合格后,建设单位方可提出竣工验收检验申请。 2.2 检验前,申请检验单位必须提供下列文件资料: a)检验申请; b)设计图样、设计变更单及竣工图; c)建筑工程设计消防监督审核意见书; d)地下及隐蔽工程记录; e)系统调试报告; f)系统主要设备、材料的检验报告及有关资料。 2.3 检验过程中,若发现下列情况之一,检验单位有权中止检验。 a)系统功能不全,不能联动。 b)系统主要设备、零部件损坏,建设(施工)单位不能及时提供合格设备、零 部件。 3 检验项目及分类 建筑工程气体灭火系统的检验项目及分类见表1。 表 1

气体灭火系统验收规范强制性条文及说明

3.0.8气体灭火系统工程施工质量不符合要求时,应按下列规定处 理: 1返工或更换设备,并应重新进行验收。 2经返修处理改变了组件外形但能满足相关标准规定和使用要求,可按经批准的处理技术方案和协议文件进行验收。 3经返工或更换系统组件、成套装置的工程,仍不符合要求时,严禁验收。 4.2.1管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告 4.2.4对属于下列情况之一的灭火剂、管材及管道连接件,应抽样复验,其复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。 1设计有复验要求的。 2对质量有疑义的。 检查数量:按送检需要量。检查方法:核查复验报告。 4.3.2灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、选择阀、安全泄放装置、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件应符合下列规定: 1品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:核查产品出厂合格证和市场准入制度要求的法定机

构出具的有效证明文件。2 设计有复验要求或对质量有疑义时,应抽样复验,复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。 检查数量:按送检需要量。检查方法:核查复验报告。 5.2.2灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外。 检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。 5.2.7集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。 检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。 5.4.6气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验,并合格。 检查数量:全数检查。检查方法:按本规范第E.1节的规定执行。 E.1管道强度试验和气密性试验方法 E.1.1水压强度试验压力应按下列规定取值: 1对高压二氧化碳灭火系统,应取15.0MPa;对低压二氧化碳灭火系统,应取4.0MPa。 2对IG541混合气体灭火系统,应取13.0MPa。 3 对卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取1.5倍系统最大工作压力,系统最大工作压力可按表E取值。 E.1.2进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至 试验压力,保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。 E.1.3当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。气 压强度试验压力取值:二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验

气体灭火检测报告

气体灭火系统检测报告细项表 检测项目检测内容类别检测结果备注 瓶组与储罐 外观检查 贮存容器外观无明显碰撞变形、缺陷,组件固定牢固, 操作装置的铅封完好。 C 贮存容器压力表无明显机械损伤,压力表在同一系统 中的安装方向一致,其正面朝向操作面。 C 贮存容器标明设计规定的灭火剂名称、贮存容器的编 号、充装量、充装压力、充装日期。 C 查验贮存容器强度和严密性试验合格证。 A 灭火剂充装 量及充装压 力 同一防护区各贮存容器内充装灭火剂量和充装压力 均相等。 C 贮存容器中充装的二氧化碳损失量不大于10%,当损 失量达到设定值时称重装置发出报警信号。 B 贮存容器的 安装 贮存容器必须固定在支架上,支架与建筑构件固定牢 固可靠,释放灭火剂时不得产生晃动,且作防腐处理。 C 贮瓶间内环 境 室内温度为0-49℃;室内湿度不大于85%(RH)。 C 贮瓶间照明灯照度不得低于150Lx。 C 管道及部件集流管 集流管表面保护涂层光洁、平整,无锈蚀,外观无变 形及其他机械性损伤。 C 集流管支、框架固定牢靠,且作防腐处理。 C 安装有泄压装置的集流管,泄压装置的泄压方向不得 朝向操作面和人员通道。 C 查验集流管水压强度和严密性试验合格证。 A 单向阀 外观应无加工缺陷,无碰撞损伤,液体单向阀的安 装方向与灭火剂流动方向一致,铭牌标志齐全。 C 选择阀 外观应无加工缺陷,无碰撞外伤,每个选择阀上均设 置标明防护区名称或编号的永久性标志牌,并将其固 定在操作手柄附近。 C 选择阀操作手柄安装在操作面一侧。 C 驱动装置气体驱动装 置 外观:驱动气体贮存容器无明显碰撞变形,手动启动 装置上有完整铅封,驱动装置标明驱动介质名称、防 护区名称的编号。 C 手动和重力 驱动装置 拉索导管和保护盒必须固定牢固,拉索用钢管保护, 转弯处采用专用导向滑轮,末端拉手设在专业保护盒 内。 C 物体重力为驱动力的机械驱动装置时,下落行程中无 阻挡。 C 现场检测人:技术复核人:批准人:

气体灭火定期检验标准及相关说明

气体灭火定期检验标准及相关说明 气体灭火系统(常见有七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳灭火系统)其瓶组由阀门、钢瓶、压力表、虹吸管等组成。阀门和钢瓶都长期处于高压状态下,造成阀门及钢瓶处于疲劳状态,而且阀门内部构造采用尼龙或聚四氟乙烯材料进行密封,都属于易损件,长期疲劳容易损坏,造成密封不严,发生泄漏。 气体灭火系统其灭火剂储存容器(即钢瓶)均为高压容器应进行相应气瓶定期检验及评定标准才可使用。 因此气体灭火瓶组必须进行定期检测。 定期检测依据 1.GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》; 2.GB50016-2006《建筑设计防火规范》; 3.GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》; 4.GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》; 5.GB13075-1999《钢质焊接气瓶定期检验与评定》; 6.GB13004-1999《钢质无缝气瓶定期检验与评定》; 7.《气瓶安全监察规程》 根据以上标准,一旦气体灭火瓶组超过质保期壹年就必须进行相关检测,以确保瓶组及灭火安全。 附录一定期检测规定节选 附表一气体灭火系统维护检查记 附录二气体灭火系统维护保养工作流程 附录三气体灭火系统维护保养工艺流程(框图)

附录一 一、依据?中华人民共和国消防法?规定: 第二章“火灾预防”中的第十六条中的第(二)条款中规定:按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;第(三)条款中规定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 二、依据GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》规定: 8.0.2 气体灭火系统应由经过专门培训,并经考试合格的专人负责定期检查和维护。 8.0.3 应按检查类别规定对气体灭火系统进行检查, 8.0.6.2 高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统等系统的检 查内容及要求应符合下列规定: 1)灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、 阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞 变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标志牌 应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。 2)灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90 %。 8.0.7每季度应对气体灭火系统进行1次全面检查,并应符合下列规定: 1可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定。 2储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动。 3连接管应无变形、裂纹及老化。必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换。 4各喷嘴孔口应无堵塞。 5对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的 90 %。 8.0.8每年应对每个防护区进行1次模拟启动试验及1次模拟喷气试验。 8.0.9钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行。灭火剂输送管 道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行。

气体灭火系统的测试方法

气体灭火系统的测试方法 (一)管材、管件应进行现场外观检查: 1.方法:目测,用游标卡尺、钢板尺。 2.手段:每批同种规格型号抽检10%。 3.应符合下列要求: (1) 管道、管件,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证; (2) 管道应选用国家标准《冷拔或冷轧精密无缝钢管》中规定的无缝钢管,并且应内外镀锌。 (3) 对镀锌层有腐蚀的环境,管道可采用不锈钢管、铜管或其它耐腐蚀且耐压的材料。 (4) 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮;螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象; (5)密封垫片应无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷; (6) 公称直径等于或小于80mm的管道采用螺纹连接;公称直径大于80mm的管道,采用法兰连接。 (7) 法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 (二)碳素钢管螺纹连接:

1.方法:目测或解体检查。 2.手段:抽查不少于10个接口。 3.应符合下列要求: (1) 管螺纹加工精度符合国家标准《管螺纹》规定:螺纹清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%;连接牢固;管螺纹根部有外露螺纹。 (2) 螺纹无断丝;镀锌碳素钢管和管件的镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐蚀良好;接口外无外露油麻等缺陷。 (三)碳素钢管的法兰连接 1.方法:观察。 2.手段:抽查不少于5副。 3.符合下列要求: (1) 法兰应对接平行、紧密,与管子中心线垂直,螺杆露出螺母;密封材料符合设计要求和施工规范规定。 (2) 螺母在同侧,螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径1/2。 (四)管道支吊架、安装检测 1.方法:观察或用条板检查、用钢卷尺检查间距。 2.手段:每种规格抽查5%,但均不少于5个。 3.应符合下列要求: (1) 管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离不应大于下表:

气体灭火系统调试报告三篇.doc

气体灭火系统调试报告三篇 第1条 气体灭火系统调试报告气体灭火系统调试报告日期项目名称调试范围安装质量检验结果□符合□不符合□符合规定□不符合特殊情况说明地址储存瓶室、符合规范的保护区□向相应保护区注入测试气体□正常□异常自动控制和模拟喷射实验相关声音、光报警信号□正常□异常报警及其联动消防设施功能。报警信号、气体释放信号反馈给消防中心□正常□异常手动控制及延时功能、联动设备运行□正常□异常机械应急操作装置□正常□异常调试结果□系统已按国家相关技术规范调试通过,运行正常。 建设单位盖章、设计单位盖章、监理单位盖章、广州市公安局盖章、建设单位盖章、第二章气体灭火系统调试报告、气体灭火系统调试报告、项目名称、建筑消防工程施工清单、设计单位、施工清单、调试单位、调试日期、项目分类、项目成果、技术资料完整性检查 1、设计规范、施工图纸和设计变更书面记录; 2、施工记录和隐蔽工程中间验收报告; 3、系统及其主要部件的操作和维护说明; 4、系统组件、管道材料和管道附件检验报告和工厂认证系统组件、管道和管道附件安装质量检验 1、系统部件、管道材料和管道附件的类型、规格和数量; 2、系统主要部件和管道安装质量模拟喷射试验

1、注入测试气体的保护区; 2、相关控制阀的工作条件; 3、相关声音、灯光报警信号显示; 4、备用灭火剂储存容器系统切换运行试验的可靠性 1、相关控制阀的工作条件; 2、相关声音、灯光报警信号显示; 3、注入测试气体的保护区; 调试条件说明及结论调试人员签字(调试单位盖章)建设单位意见(盖章)月、月、月、年第三条气体灭火系统调试报告气体灭火系统调试报告气体灭火系统安装使用前必须进行测试和调试。 应邀请监理和其他相关单位参与系统调试。 并提前通知相关施工单位做好保护工作。 调试过程中,应认真做好记录,认真填写系统调试报告。 调试符合标准后,请监理签字认可。 调试过程如下:1)测试气体可以注入被测保护区,并可以从被测保护区的每个喷嘴喷出。 2)相关控制阀正常控制。 3)相关声音、灯光报警信号正常。 4)贮瓶室设备及相应保护区域的输送管道无明显晃动和机械损伤。 5)管网式气体灭火系统自动控制、手动控制和机械应急操作均可正常运行。

气体灭火系统验收规范强制性条文及说明

3.0.8 气体灭火系统工程施工质量不符合要求时,应按下列规定处理: 1 返工或更换设备,并应重新进行验收。 2 经返修处理改变了组件外形但能满足相关标准规定和使用要求, 术方案和协议文件进行验收。 3 经返工或更换系统组件、成套装置的工程,仍不符合要求时,严禁验收。 4.2.1 管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告 4.2.4 对属于下列情况之一的灭火剂、管材及管道连接件,应抽样复验,其复验结果应符合 国家现行产品标准和设计要求。 1 设计有复验要求的。 2 对质量有疑义的。 检查数量:按送检需要量。检查方法:核查复验报告。 4.3.2 灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、选择阀、安全泄放装置、阀驱 动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件应符合下列规定: 1 品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:核查产品出厂合格证和市场准入制度要求的法定机构出具的有效证明文件。 2 设计有复验要求或对质量有疑义时, 应抽样复验, 复验结果应符合国家现行产品标准和 设计要 求。 检查数量:按送检需要量。检查方法:核查复验报告。 5.2.2 灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系 统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外。 检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。 5.2.7 集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。 检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。 5.4.6 气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验,并合格。 检查数量:全数检查。 检查方法:按本规范第 E.1节的规定执行。 E.1 管道强度试验和气密性试验方法 E.1.1 水压强度试验压力应按下列规定取值: 1 对高压二氧化碳灭火系统,应取 15.0MPa ;对低压二氧化碳灭火系统,应取 2 对 IG541 混合气体灭火系统,应取 1 3 .0MPa 。 3 对卤代烷 1301 灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取 1.5 倍系统最大工作压力,系统 最大工作压力可按表 E 取值。 E.1.2进行水压强度试验时, 以不大于0.5MPa/s 的速率缓慢升压至试验压力, 保压5min ,检 查 管道各处无渗漏,无变形为合格。 E.1.3 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。气压强度试验压力取值: 二氧化碳灭火系 统取 80%水压强度试验压力,IG541混合气体灭火系统取 10.5MPa ,卤 代烷 1301 灭火系统和七氟丙烷灭火系统取 1.15倍最大工作压力。 E.1.4气压强度试验应遵守下列规定: 试验前,必须用加压介质进行预试验,试验压力宜为 0.2MPa 。 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的 50%时,如未发现异 状或泄漏,继续按试验压力的 10%逐级升压,每级稳压 3min ,直至试验压力。保压检 查管道各处无变形,无泄漏为合格。 E.1.5 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试验,经气压强度试验合格且 在试 验后未拆 卸过的管道可不进行气密性试验。 可按经批准的处理技 4.0MPa 。

气体灭火系统施工方案

气体灭火系统施工方案 1、工程概述 a、本工程共有3个防护区,设1套七氟丙烷气体有管网灭火系统,机房450㎡、配电室64㎡,总面积为514㎡为采用七氟丙烷全淹没灭火系统区域;备件室(50㎡)、维护室(90㎡)、监控室(140㎡),总面积为280㎡为大楼水喷淋灭火系统区域,由大楼消防单位设计施工,不包含在本项目中。。 本系统的设计、安装、调试、验收、监制应满足以下规范和标准: -- 美国国家防火协会标准《NFPA2001清洁药剂灭火系统》最高版本(参考执行)--《建筑设计防火规范》(GB50016-2006年版) --《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) --《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) --《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) --《压力容器安全技术监察规程》 —《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) 2、施工准备 2.1、施工准备前期首先组织项目部成员对施工现场进行踏勘,并对图纸进行会审,同时熟悉各系统的平面图、系统图及建筑图、结构、装修及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2主要设备材料 2.2.1各系统的主要设备材料选用须符合消防工程安装通用要求的有关内容。 2.2.2气体灭火系统所需设备、材料及机械 设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应有国家质量监督检测中心检测合格。 材料:管材及连接件、型钢。 主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳等。 2.3 劳动力配备 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,保工期、保质量、保安全。

气体灭火系统试验

气体灭火系统试验 6.9.1、如有几个独立的气体灭火系统,则选择一个喷头数量最多的区域,对其中若干个喷头同时进行气体喷洒试验,喷洒试验必须进行足够的时间。 6.9.2、在不适宜做实际流量试验的情况下,必须做系统各部件的诸项有关试验,以此反应真实的设计能力和安装质量。 6.9.3、在条件允许的情况下,必须进行流量和压力试验,测试泡沫液的消耗率及其他使用性功能试验,以确保该系统使用可靠。 6.9.4、在设计压力条件下,测试泡沫液与水的混合化。 6.9.5、系统喷洒泡沫后,必须用清水对系统清洗。 6.10、系统的使用和检修 气体灭火系统验收合格后,应编制岗位操作规程,并应将操作规程贴在消防泵房或控制室,经过培训的专职或兼职消防人员应定期进行运转,检查和维修。 系统投入使用后,应设运转、试验、检查和维修记录薄,保证系统无泄漏,管网和泡沫喷头无损坏,具体检查内容是: 6.10.1、报警装置,自动或手动控制装置,至少半年检查一次,确保其性能良好。 6.10.2、泡沫喷头,泡沫比例混合器每半年检查一次,并防止被异物堵塞。 6.10.3、过滤器每半年检查一次,每次使用做流量试验后,必须清洗。

6.10.4、管路应半年检查一次,查看是否被腐蚀,若发现问题,必须进行压力试验,对暗管至少五年检查一次。 6.10.5、泡沫液至少每年检查一次,并检查贮存泡沫液的窗口器是否损坏,是否有过量的沉积物,抽取泡沫掖样品送交检测中心进行化验分析,如质量不合格,应于更换。 调试资料及方案应针对调试范围内的设备资料、安装 使用资料等确定调试方法、人员分工、安排等,使调试工 作按计划有序进行。 工具具备的准备应根据调试范围确定,常用工具、备 件有压力表、万用电表、对讲机、保险丝、手电筒等。 7、调试步骤 调试工作应在安装工作完成后,经公司自检评定,分 系统进行测试,试运行后进行,因工程特殊原因不能安装 的部位应采取妥善措施与调试范围内的部分金属隔离,保 证其不影响已安装部分,并做出标记。 调试工作整体上分两步进行: (1)、各部件应按照其工作原理模拟实际工作条件进 行试验,检查自身功能及外部结合的状态、信号等的正确性,例如有无泄露、动作时间、压力值等的核查、外部接 线的正确性等。 (2)、整体调试 在单个功能部件已调试完成的基础上进行由不同种

气体灭火系统调试报告三篇

气体灭火系统调试报告三篇篇一:气体灭火系统调试报告

篇二:七氟丙烷气体灭火系统调试报告 1、七氟丙烷气体灭火系统查看气瓶名牌是否贴好,压力是否正常,向管理人员说明表压力随环境温度变化出现小幅度偏移,属于正常现象。绿色区域为工作压力,往后维护若出现低于或高于绿色范围,请咨询我们公司或请教专业人员。电磁驱动装置顶部红色压帽的保险销是紧急情况下使用的(如没有电无法启动时,拔出此插销,按下压盖既可启动灭火装置),平时这个保险销万不可拔掉;底部的保险安装投入使用后需要拔掉(保险销吊牌有说明),若不拔保险销则战时无法启动灭火装置。还有往后调试报警设备的话,一定要将电磁驱动装置与钢瓶分离,避免意外损失。 2、对报警设备逐个测试(烟温感探测器随机挑选测试),其余都要——测试,确保无误。气体释放灯通过短接信号反馈装置进行测试。声光和警铃的测试通过操作主机面板按键进行,主机则解锁,此时“键盘操作”指示灯亮。此指示灯亮后各功能按键方有效,按下“声光启停”,该指示灯亮,门上声光随即闪光响起,再按该键,指示灯灭,声光停止。警铃类似。按下“手动/自动”键可以实现手动、自动转换;按下“本机消音”可以消除主机发出的声音;按下“复位”键,主机恢复此各项操作。

篇三:气体灭火系统调试条件及步骤 1. 气体灭火系统调试应具备的条件 1)气体灭火系统调试前应具备设计施工图(包括设备布置平面图、接线图、系统图);设计说明书;系统使用说明书等技术资料。 2)调试前应按照有关规范的规定检查系统组件和材料的型号、规格、数量,以及系统的安装质量,并应及时处理所发现的问题。 3)系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂家出具的同批产品检验报告与合格证。 4)检查施工时做好的施工记录,如遇隐蔽工程要检查隐检记录。 5)各控制器、动力控制箱通电后各项功能检查合格。 6)调试后应根据调试的内容及结果及时按要求提出调试报告。 2. 系统联动调试及模拟喷气试验应使火灾自动报警系统开机并处于工作状态,接好各有关信号线。进行模拟喷气实验时试验采用的贮存器数量不少于一个,1301 系统采用氮气试喷,CO2系统采用CO2 灭火剂试喷。 3. 用主、备电源供电,分别按以下步骤进行调试: 1)在自动状态下,当控制器接收到火灾自动报警控制器发出的启动控制信号以后,输出正确的声光报警信号,经过规定时间的延时后,灭火剂或气体应能正确喷入被试防护区内,且能从被试防护区的每个喷嘴喷出。 2)在手动状态下,按下防护区门口的紧急启动按钮,当控制器接收到相应的启动控制信号以后,输出正确的声光报警信号,经过规定时间的延时后,灭火气体应能正确喷入被试防护区内,且能从被试防护区的每个喷嘴喷出。