剩余电流动作断路器

适用范围

DZ158LE-100剩余电流动作断路器适用于交流50Hz,额定电压单极两线、两极230V,三极、三极四线、四极400V,额定电流从63A至100A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能够在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备的安全,同时可以保护线路和电动机的过载或短路,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。

产品符合GB14048.2和IEC60947-2标准。

型号及含义

DZ 158 LE -100

壳架等级额定电流(A) 功能代号 (电子式CBR) 设计代号

塑料外壳式断路器

2正常工作条件和安装条件

3.1 周围空气温度-5℃+40℃,24h的平均值不超过35℃。~3.2 海拔高度:安装地点的海拔不超过2000m。3.3 大气条件:

安装地点的空气相对湿度在最高温度+40℃时不超过50%,在较低的温度下可允许有较高相对湿度,例如20℃时达90%,并考虑到因温度变化发生在产品上的凝露而采取必要措施。3.4 安装类别:Ⅲ级。3.5 污染等级:3级。

3.6 安装型式:采用TH35-7.5型钢安装轨安装。3.7 安装条件:

安装场所的外磁场任何方向均不应超过地磁场的5倍;剩余电流动作断路器一般应垂直安装,各方位倾斜度不超过5°;手柄向上为接通电源位置;安装处应无显著冲击和振动。

3主要参数及技术性能

4.1 分类:

4.1.1 极数:单极两线(1P+N)、两极(2P)、三极(3P)、三极四线(3P+N)、四极(4P);4.1.2 短路脱扣特性:(812)Ie。~4.2 主要技术参数:

4.2.1 额定电压Ue(V):单极两线、两极:230; 三极、三极四线、四极:400;4.2.2 额定电流In(A):63、80、100。4.2.3 壳架等级额定电流Inm(A):100;

4.2.4 额定剩余动作电流I △n(A):0.03、0.1、0.3;4.2.5 额定剩余不动作电流I △no(A):0.5I △n;4.2.6 额定短路分断能力Icu(A):6000;4.2.7 额定剩余接通和分断能力I △m(A):2000;4.2.8 剩余电流动作的分断时间(见表1)。

4

4.2.11 过电流保护特性(见表2)。

紧接着前项试验后进行冷态冷态

4.2.12 机械电气寿命:

电气寿命:1500次,cosφ=0.850.9;~ 机械寿命:8500次;4.2.13 绝缘耐冲击电压性能:

各极连接在一起与中性极之间能承受峰值为6000V的冲击电压;

各极与中性极连接在一起与金属支架之间能承受峰值为8000V的冲击电压。

4.2.14 剩余电流动作断路器在峰值电流为200A冲 击电流和峰值电压为4000V浪涌过电压作用 下,具有承受能力,且不引起误动作。4.2.15 过电流脱扣特性曲线(见图)。

表1

t<1h

1.30In 8In 12In

t<2h t≥0.2s t<0.2s

脱扣不脱扣脱扣

电流在5s内稳定上升到规定值通过闭合辅助开关接通电流通过闭合辅助开关接通电流表2

t(s)

1000080001h(或2h)

20001000500

2001005020105210.50.20.10.050.020.010.0050.0020.001

I/Ie

0.5 1 2 3 4 5 8 12 20 30 50 70 100 200

1.35.1 主要结构和工作原理5.1.1 结构:

剩余电流动作断路器由DZ158-125塑料外壳式断路器和剩余电流脱扣器组装而成。

DZ158-125塑料外壳式断路器主要由绝缘外壳,操作机构、动静触头,延时、瞬时脱扣器、灭弧室 等组成。

剩余电流脱扣器主要由零序互感器、电子判别控制电路、脱扣器推杆,试验按钮等组成。 塑料外壳式断路器与剩余电流脱扣器之间通过推杆进行联动。5.1.2 工作原理:

将剩余电流动作断路器手柄扳向ON位置时,通过机械机构带动动触头向静触头运动并与静触头可靠接触,接通电路。当线路发生过载故障时,过载电流使热双金属元件弯曲并推动杠杆使得机械锁定机构复位,动触头迅速离开静触头,从而实现分断线路的功能;当线路发生短路故障时,短路电流使瞬时脱扣器动作,铁心顶杆推动杠杆使得锁定机械复位,实现分断功能。当线路发生剩余电流或触电故障时,零序互感器输出的信号触发可控硅导通,使剩余电流脱扣器铁心动作,推杆推动断路器脱扣,使剩余电流动作断路器在极短时间内切断电源,从而实现剩余电流保护功能。5.2 接线

安装前应选择合适的导线将剩余电流动作断路器接于线路中,推荐导线的截面积见表3,并检查剩余电流动作断路器与所使用的正常工作条件是否相符。

其它

52铜导线标称截面积(mm )162535

额定电流In(A)6380100

表3

A

主回路

二次回路

DZ158LE-100/4P 100mA或300mA

L1L2L3N

5.3 产品特点

5.3.1 剩余电流动作断路器操作机构为带储能式自由脱扣机构,触点快速闭合,克服了因人力操作手柄速度快慢带来的不利影响,大大提高了产品 使用寿命;在正常工作时,触头只能停留在闭合或断开位置。5.3.2 分断能力高,可达6000A。

5.3.3 剩余电流脱扣器内的零序互感器、电子判别控制电路元件性能高,工作稳定,抗干扰性强,确保了产品可靠工作。5.3.4 带指触防护组合型接线端子,安全性高。

5.3.5 壳体和部件均采用高阻燃、耐高温、耐冲击塑料制成。5.3.6 产品体积小,重量轻,结构紧凑,模数化设计。5.3.7 外型独特,合理的利用了空间布局。5.3.8 产品采用导轨安装,方便省时。5.4 应用示例

剩余电流动作断路器在电网中的使用见图。剩余电流动作断路器也可以与其成电器形式组合电器,扩大使用范围。

外形及安装尺寸

6外形及安装尺寸

L

1130

7订货须知

TH35-7.5型安装导轨尺寸

极数L(mm)H(mm)

1P+H 5472

0-0.74 0-1.20

2P 8177

0-0.87 0-1.20

3P 10877 0-1.20

0-1.40

3P+N 10877 0-1.40

0-1.20

4P 13577

0-1.60 0-1.20

7.1 订货时要标明下列各点

7.1.1 产品型号和名称:DZ158LE-100剩余电流动作断路器;7.1.2 极数,如单极两线;7.1.3 额定电压,如230V;7.1.4 额定电流,如100A;

7.1.5 额定剩余动作电流,如100mA;7.1.6 订货数量,如50台。7.2 订货举例

例:DZ158LE-100剩余电流动作断路器单极两线230V,100A,100mA,50台。

断路器容量选择

用户选用产品方法简介 一) 断路器额定电流和漏电电流的作用 断路器作为配电保护开关,如何根据用电设备容量来选择恰当容量(额定电流规格)的断路器以及 相应 导线(电缆)截面。 用电设备分为单相和三相: 1、单相负载:功率P=UI COSφ I = P/UCOSφ 式中:U-单相220V COSφ--负载功率因数,一般取0.8 例如:单相负载用电设备总容量为20KW,计算电流 I =20000/(220x0.8) = 113.6A 则应选用额定电流In=140A的断路器。如果配电柜散热条件较差,则应选择160A断路器。因为断路 器的额定电流按标准考核 是单独安装,并在无外壳的条件下测试的,因此,安装在配电箱或配电柜中, 散热条件差,应降容为0.7~0.8使用。 家用空调机有1匹、1.5匹、2匹、3匹等,一般均指制冷功率,空调设备的用电功率除了制冷机(压缩机) ,还有风扇、室内 机等损耗,所以一般应按每匹1KW来计算。 例如:1匹空调机,工作电流 I =1000/(220X0.8) = 5.7A 一般柜式空调机名牌上有标明额定工作电流和恶劣条件下的工作电流,恶劣条件下电流大约为额定工作 电流的1.3倍。上述计 算方法所得结果介于两者之间。一般选择保护开关可以按上述方法计算,考虑空 调机 的起动电流,一匹空调应选择DZ47 D型6A 或C型10A。

2、三相负载(如三相电动机负载) 三相功率 P= UICOSφ I = P/( UICOSφ) 式中:U--380V COSφ- 一般取0.8 例:一台45KW三相电动机,计算电流 I =45000/( X380X0.8) = 85.5A 可选择额定电流In=100A断路器,散热条件差的场所,可能要选择120A的断路器。 3、导线(电缆)截面的选择 导线(电缆)允许载流量,在电线、电缆生产厂的手册中都可以查到。载流量与使用环境、电缆数量 等有关。部分规格聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设的允许载流量如表3(型号为VV、VLV 低压电缆 ,根据广东电缆厂样本) 铜 电 缆 表 允许载流量 A 标称截面 mm2 单芯 2芯 3芯 4芯 1.5 24 19 17 17 2.5 31 26 22 22 4.0 41 35 29 30 6.0 52 44 37 38 10 72 60 52 53 16 95 80 68 70 25 120 107 91 94 35 150 131 112 116 50 180 152 133 139 70 230 194 171 177 95 280 238 209 217 120 325 275 242 254

第三课:剩余电流动作断路器的应用

中国剩余电流动作断路器的应用 1 原理及作用 剩余电流动作断路器,其有两种组成类型: 一种是在塑壳断路器中加装漏电检测单元, 使之成为漏电保护断路器; 另一种是在小型断路器上配装漏电保护模块组成漏电保护断路器, 根据小型断路器的极数, 可构成单极、两极、三极和四极漏电保护断路器。漏电断路器的过载和短路保护特性与同类断路器相同, 而漏电保护特性取决于漏电检测单元或漏电保护模块。 漏电保护器的基本工作原理都是利用当发生漏电故障时穿过零序电流互感器的电流的矢量和不等于零。是基于事故状态下, 相电流矢量不等于零, 出现一个零序电流,当零序电流达到整定值, 便使脱扣器动作, 切断故障电流达到保护目的。漏电保护器是防止低压配电系统中相线和电气装置的外露可导电部分(包括金属的设备外壳、敷设管槽等) 、装置外可导电部分(包括水、暖管和建筑物构架等) 以及大地之间因绝缘损坏引起的电气火灾和电击事故的有效措施。 目前国内低压配电系统IT 系统、TT 系统和TN 系统均具有独立的PE 线, 剩余电流动作保护器其电流

互感器可包绕相线和中性线, 但不包绕PE 线, 保护器的整定值只需躲开被保护回路的正常对地泄漏电流。由于三相不平衡电流和谐波电流在磁路内被抵消, 其动作灵敏度得以大大提高,整定电流可以毫安计。高灵敏度的额定动作电流不超过30mA 的RCD , 还可用作直接接触电击防护的后备保护, 若用于手持式, 移动式等电击致死危险大的设备回路上, 对减少人身电击事故具有十分重要的意义。 2 在不同接地系统中的适用性 低压配电系统按保护接地的形式不同可分为: IT系统、TT系统和TN 系统。GB 14050 - 1993 对接地系统的型式代号规定如下:第一个字母表示电力系统的对地关系: T—一点直接接地; I —所有带电部分与地绝缘, 或一点经阻抗接地。 第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系: T—外露可导电部分对地直接电气连接, 与电力系统的任何接地点无关; N —外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连

断路器的几个电流概念

极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数) 条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为0—t(线上)C0 (“0”为分断,t 为间歇时间,一般为3min,“C0”表示接通后立即分断)。试检后要验证脱扣特性和工频耐压。 运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数) 条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为0—t(线上)C0—t (线上)C0。 短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0. 5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw 是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标 选择断路器的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。 -- 作者:ZYP -- 发布时间:2005-4-7 11:52:00 -- 低压断路器的电流参数 摘要:本文分析低压断路器的各个电流参数的概念,提出选择低压断路器时就标定的电流参数和标定方法。 断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。

剩余电流断路器

乾龙电器乾龙 Q L L1系列 剩余电流动作断路器 (指针式漏电断路器) 使用说明书 工厂代码:A006030 产品符合:GB14048.2-2001 公司通过ISO90012000国际质量体系认证 杭州乾龙电器有限公司 HANGZHOU QIANLONG ELECTRONIC DEVICE CO.,LTD

一体式配电剩余电流综合保护装置 ——QLL1剩余电流动作断路器 ●空气断路器为主开关,分断能力大、分断时间准确。 ●一体式配电综合保护,体积小,安装使用方便。 ●动作值固定分档可调,操作简易,能适应各地用户、各种 环境,按需设定。 ●电源侧断零(中性线)保护:防止三相四线制供电线路中 性线断线时因三相负荷不平衡而造成相电压大幅度变化的现象。 ●电源侧缺相保护:防止三相电机缺相运行,电机烧坏的现 象。 ●可设控制接口:能进行远距离控制。 ●集过载保护、短路保护、缺相欠压保护、剩余电流保护、 漏电报警指示、断零线保护、重合闸于一体,特别适应城乡电网各级综合保护。 ●剩余电流动作值档位多,范围大,I△n从50mA到1000mA 设多个档位供用户选择。

1、概述: QLL1系列剩余电流动作断路器的设计思路来源于市场,来源于用户,来源于农网改造第一线,是本公司近年为适应我国农村安全用电实际环境而研制开发的专利产品,使用简便、经济实用,为国内首创。2002年由国家经贸委授予“国家重点产品”证书,2003年由浙江省科协等单位授予“浙江省优秀科技产品”证书。 QLL1系列剩余电流动作断路器即剩余电流综合保护器(以下简称漏电断路器)是集剩余电流继电器、空气断路器及交流接触器的功能于一体的多功能漏电断路器。适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,用来对人身触电危险提供间接接触保护,也可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、欠电压及缺相和断零等进行保护。 2、特点: 2.1功能多不但具有剩余电流、欠压、过电流、短路的保护功能。还有缺相、断零保护以及自动重合闸、剩余电流显示、动作状态指示等实用功能。 2.2体积小(由剩余电流继电器、交流接触器及空气断路器的组合变为一体式)。缩小了安装位置,简化了接线。具有功能特性选择装置,可按实际情况分别选择特作动作电流和分断时间调节等所需的保护功能。 2.3面板功能及外形、安装尺寸见图1、图2。 1-剩余电流指示2-手动操作手柄3-指示灯Array 4-分闸指示杆5-剩余电流动作值调节 6-功能选择开关7-试验按钮(超限、复位) 8-自动/手动转换旋钮9-安装孔 10-外接复位接线端子11-外接分闸接线端子

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

剩余电流动作断路器QLKZ说明书

QLKZ系列 剩余电流动作断路器公司通过ISO9001 国际质量体系认证

QLKZ剩余电流动作断路器使用说明书 1.概述: QLKZ系列剩余电流动作断路器,是一种具有智能化数字编程控制电路的最新低压断路器。它适用于交流50Hz、额定电压380V,额定电流630A以下的低压电网。可作为线路的过载、短路保护之用,也可作为调控各相负载,实施负荷管理等不频繁转换之用。 2.特点: 2.1 采用单片微处理器组成智能化控制电路。主回路额定电流和各相负荷控制电流, 可按需进行调节和设置。 2.2 该剩余电流动作断路器设置普通型和负荷控制型两种模式,既可按变压器的大 小按需设定额定电流,又可按需调控用户用电负荷,做到有序用电。 2.3能监测各相负荷,并自动显示额定电流。按“显示”按钮,会依次显示额定电流、 剩余电流、各相实时负载电流、各相负荷控制电流等参数。而且因超限或过载跳闸时能显示超限或过载相的跳闸电流。 2.4该剩余电流动作断路器具有过载短路、缺相欠压、断零(电源侧中性线断开)、 报警等多种保护功能。零序互感器与主机采用航空插头可靠连接,方便用户使用。 2.5停电时,断路器能自动跳闸。停电后来电或缺相欠压恢复正常电压后具有自动复 位合闸功能。 2.6 具有外接控制接口,可进行远距离复位控制和分闸控制。 2.7 设有自动和手动操作转换旋钮,既能自动分合闸亦可手动分合闸。 3、正常工作条件: 3.1 环境温度 -5℃~+40℃ 3.2 相对空气湿度 大气的相对湿度:在周围空气温度+40℃时,不超过50%;在较低温度下可以有较高的湿度;在最湿月的月平均最低温度为+25℃时,该月的平均相对湿度不超过90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 3.3 海拔高度不超过2000m

完整版正泰系列断路器说明书

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 切断火线 220V :1P单极. 双极2P: 220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P: 380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路

5、每个空调各一回路 空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按试跳按钮不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3 的设计者注意到了这一条)。5%倍;(大概有. ,来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值))按照线路上的短路冲击电流((即短路全电流最大瞬时值)5即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 DZ47LE系列漏电断路器使用说明书 适用范围 系列适用于交流50Hz,额定工作电压230V~400V,额定电流至100A的线路漏电断路器DZ47LE中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起的电压过高进行保护。 本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。 本产品复合GB16917和IEC61009标准。

断路器过流脱扣器额定电流的选择和整定

断路器广泛应用于低压配电系统中,是一种保护电器元件。在设计低压配电系统时,应注意断路器的选择性,对断路器过流脱扣器额定电流进行选择和整定,确保充分发挥过电流脱扣器的作用;当环境温度大于或小于校准温度值时,应根据制造商提供的温度与载流能力修正系数来调整低压断路器的额定电流值。 1、断路器的几种电流参数 断路器的额定电流In,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。 断路器壳架等级额定电流Inm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。它决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。例如,DW15—1600额定电流800A的断路器,1600 A是断路器的壳架等级额定电流Inm,断路器的额定电流In为800A。 过电流脱扣器可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,有长延时动作电流(Ir1)、短延时动作电流(Ir2)和瞬时动作电流(Ir3)之分。如正泰产DW15—1600的Ir1为(0.7~1)In,Ir3为(1~3)In,没有短延时脱扣器;常熟产CW2—1600A 的Ir1为(0.4~1)In,Ir2为(0.4~15)In+OFF,短延时时间0.1s—0.4s,共4级,Ir3为1.6KA~35 kA+OFF。 断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;也就是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流值,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 极限短路分断能力Icu的试验程序为O—t—CO。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA的短路电流,断路器立即开断(OPEN简称O)并熄灭电弧,断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路处于热备状态(试验按钮仍在按下状态),断路器再进行一次接通(CLOSE简称C)和紧接着的开断(O)(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性和动、静触头因弹跳的磨损)。此程序即为CO。断路器能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的极限分断能力试验成功。 额定运行短路分断能力Ics,是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,在按规定的试验程序O—t—CO—t—CO动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力。它比Icu的试验程序多了一次CO。Ics是Icu的一个百分数。对于万能式和塑壳式断路器,

智能塑壳断路器使用说明书

FDDZ20LE(DZ)系列 带自动重合闸功能漏电保护断路器 使用说明书 广东佛电电器有限公司

1.用途 FDDZ20LE(ZD)系列智能漏电保护断路器(带自动重合闸功能)(以下简称断路器),是本公司近年来为适应我国城乡安全用电实际环境而研制开发的科技创新的产品。集剩余电流等保护、回路主开关以及手动、自动分合闸等功能于一体的多功能的远程负荷监控型智能断路器。 FDDZ20LE(ZD)系列断路器适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,除了剩余电流、过载、短路等基本保护外,还可根据需要选配过载、短路、断零、欠压、过压、缺相等进行保护,并带有远程分合控制、分合状态信号及数字(485)等多种外控接口。 本产品执行GB14048.2/IEC60947-2标准。 2. 使用环境和工作条件 a.周围空气温度;上限不高于+60℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过35℃。 b.海拔:安装地点的海拔不超过2000m c.大气条件:大气的相对湿度在周围最高温度为+40℃时不超过50%:在较低的温度允许有较高的湿度:在最湿月的月平均最低温度为+25℃时,该月的月平均最大相对湿度为90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露,采取特殊的措施。 d.污染等级:3级。 e.安装类别:III类 f.安装场所的外磁场在任何方向不超过磁场的5倍。 3. 型号及其含义

4. 主 要 技 术 性 能 4.1主要技术参数见(表2) FD 企业代号 DZ20LE 智能漏电保护断路器 (DZ ) 壳架等级电流(A ) -□□□

4.3 产品功能 剩余电流:断路器出现剩余电流并达到设定档位时,在设定的时间内分闸动作。20~60S 内自动重合闸一次,合闸5S内再次剩余电流动作,分闸自锁,待故障排除后需手动或按键合闸。 进线过压:断路器进线任一相电压超过设定档位时,3S内分闸保护,电压恢复正常,自动重合闸。 进线欠压:断路器进线任一相电压低于设定档位时,6S内分闸保护,电压恢复正常,自动重合闸。 进线缺相:断路器进线任一相电压低于50V时,6S内分闸保护,无自动重合闸。 负载过流:以壳架等级电流执行负载过流分闸保护,无自动重合闸。 负载短路:以壳架等级电流执行负载短路分闸保护,无自动重合闸。 进线断零:进线侧零线断开后,三相电压不平衡达到一定值,断路器分闸动作,恢复后,自动重合闸。 手动分合:带手柄装置,可手动分合闸。检修时,确保断路器明显断开,并不受电动控制。 电动合闸:正常运行时,对可允许自动重合闸的线路故障分闸,能电动自动执行合闸。 分合信号:把断路器运行分合状态以无源一组转换触点的形式输出。 外控分合:断路器分合闸控制可由外置按键控制,只能外接无源独立按键(钮)。 实时数据:显示各种当前分合动作信息、实时三相电压值、三相负载电流值和剩余电流值。 运行参数:各保护动作值可分别多档设置,查询显示各当前执行参数。 历史记录:动作信息记录可追溯查询历史分合闸原因等信息。 故障自诊:断路器重点关键器件和机构采取了比较完善的自检功能,出现故障以代码显示警告。 后备保护:当指令分闸没能执行成功时,自动启动后备分闸执行机构,不再执行自动重合闸指令。 过流可调:可设定断路器壳架电流等级以下的过载保护动作电流值,分闸动作后,无自动重合闸。 显示界面:断路器系列有数码管和液晶屏两种显示方式供选择。 参数设定:断路器系列有功能档位拨码开关和菜单按键两种设置方式供选择。

电子式剩余电流断路器与电磁式剩余电流断路器对比分析简版

电磁式剩余电流断路器与电子式剩余电流断路器对比分析 1 产品结构: 跟据IEC61008或IEC61009标准,将剩余电流断路器分为脱扣与电源电压无关的剩余电流断路 器和脱扣与电源电压有关的剩余电流断路器,前者为电磁式,后者为电子式。 1.1 电磁式剩余电流断路器: 脱扣与电源电压无关的电磁式剩余电流断路器基本原理如图1所示, 图1 电磁式剩余电流断路器基本原理 对于电磁式剩余电流断路器的脱扣器A 是“永磁平衡式电磁脱扣器”,脱扣器的工作原理如图2所 示,当零序互感器二次线圈没有检测出剩余故障电流时,磁场力矩与弹簧力矩相等,脱扣器处于静 止状态(图2a );当零序互感器二次线圈检测出剩余故障电流时,电流产生的电磁力矩抵消原磁 场力矩,弹簧力矩大于磁场力矩使脱扣器动作,继而驱动开关机构分断电路(图2b )。由于脱扣 器与电源之间不存在电的连接,所以电磁式剩余电流断路器保护动作与电源电压无关,其动作能量 直接来自零序互感器的二次感应电流和断路器闭合时储存的机械能。 A 0286 a: 无剩余故障电流 b :存在剩余故障电流 图2 永磁平衡式电磁脱扣器的工作原理 A 0286

1.2 电子式剩余电流断路器: 脱扣器与电源电压有关的电子式剩余电流断路器基本原理和相应电子线路原理如图3、图4所 示。 胎换骨 图3 电子式剩余电流断路器基本原理 图4.电子线路原理图 电子式剩余电流断路器的脱扣器为“电压分励脱扣器”,当系统发生接地故障时,零序互感 器检出的剩余电流经电子放大器放大后驱动电压分励脱扣器动作,并推动开关机构分断电路。图5 所示了电磁式剩余电流断路器和电子式剩余电流断路器两类产品工作原理的区别,从中可以看出: 电子式剩余电流断路器与前者最大的差异是电子放大器和分励脱扣器工作及驱动均需用系统电源支 持。 图5.电磁式与电子式剩余电流断路器工作原理区别

C45N系列小型限流断路器的额定电流参数

当产品内流过的电流达到这一安培值时,其已闭合的触点能长时间维持其闭合状态,从而保证电源向用电器供电。 在断路器的环境温度不同时,断路器内可以长期流过不会使断路器内的脱扣装置自动将已闭合的触点分断的电流值不同的。 当环境温度提高时,这一电流值下降,环境温度下降时,这一电流值提高。 C45N型断路器的额定电流是在环境温度在+40℃下定义的。 以额定电流为10A的断路器为例: 当环境温度为-30℃时,断路器内可以长期流过而不会使断路器已闭合的触点分断的电流将上升为10.8安。 当环境温度为+50℃时,断路器内可以长期流过而不会使断路器已闭合的触点分断的电流将下降为9安。 国内其它型号的断路器的额定电流一般是在环境为+25℃下定义的。 同样额定电流为10A的DZ12断路器在环境温度为+40℃时,就可能自动跳闸了。原因之一当然是因为在+25℃以上时,不会引起跳闸的最大允许流过电流下降了。原因之二是,不少DZ12的生产厂家为了避免超负荷时不能自动切断电路,从而引起事故,在生产DZ12时,把上述电流调在小于额定电流值的状态下,以使DZ12的”保安”灵敏度很高,事实上,这样做直接引起了不能满负荷供电的故障。 在一项建筑工程完工时举行的交工仪式上,所有的用电器都工作了,当供电操作人员合闸供电时,DZ12却自动跳闸了。是什么原因造成的呢?是建筑设计院的工程师设计有问题么?不!那些低质的DZ12根本不能在满负荷下运行。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注https://www.wendangku.net/doc/882499319.html,/

小型断路器介绍及正泰塑壳断路器

小型断路器 1、适用范围 HSLM8-63高分断小型断路器适用于交流50/60Hz,额定电压单极230V,二、 三、四极400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情 况下作为线路的不频繁操转换之用。 该断路器广泛用于工业、商业高层和民用住宅等各种场所。符合GB10963、IEC60898标准。 2、主要规格 按额定电流ln分:1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A按 极数分: a、单极短路器; b、带二个保护极的断路器; c、带三个保护极的短路器; d、带四个保护极的短路器; 按瞬时脱扣器的型式分:B型(3ln-5ln)、C型(10ln-14ln)。 3、技术参数 ■额定短路分断能力 额定电流极数额定电压(V)额定电路分断电流(A)功率因数COSφ 1-63A1223060000.7 1-63A23440060000.7 ■机械电气寿命 电气寿命(次)机械寿命(次)操作频率(次/时)额定电流(A) 6000100002401-32 60001000012040-63 ■接线:适用于25平方毫米以下导线连接 名称参数 额定电流ln(A)1-61016、20253240、5063导线标准截面积S(mm)1 1.5 2.5461016 ■过电流保护特性 脱扣器额定电流ln起始状态试验电流规定时间预期结果备注1-63冷态 1.13ln t≥ln不脱扣 1-63紧接着前项 试验后进行 1.45ln t<ln脱扣电流在5s内稳定地上升至规定值 ln≤32冷态 2.55ln1s<t<60s脱扣 ln>32冷态255ln1s﹤t﹤120s脱扣 1-63冷态3ln t≥0.1s不脱扣B型

断路器的壳架电流,额定电流,脱扣电流

断路器不可能每种规格设计一种外壳和接线端子。不同额定电流(但相近)的断路器会使用同样一种外型体积甚至同样触头、同样的接线端子,这种外壳可通过的最大额定电流就是壳架电流。因此,同一壳架电流的断路器其额定电流可能不同,但其安装尺寸是相同的。 断路器壳架等级额定电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。同一系列中有多种壳架等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A额定电流。DZ20—100和DZ20—225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同,因此在选用时要把型号填写完整即具体的壳架等级额定电流内的断路器额定电流。 额定电流分级是按(1.25)优先系数来选择的:一方面是符合和满足最大线路和电器元件额定电流的需要;另一方面是为了标准化,以取得最佳的使用导线及加工的效益。因此它所规定的级别是:3(6)、8、10、12.5、16,20、25、32、40、50、63、80,100、125、160、200、250、315、400A等。由于此规定,当线路计算负载为90A时,则只能选100A规格,因此在一定程度上影响它的保护性能。 脱扣器电流整定值是指脱扣器调整到动作电流值。它是指额定电

断路器主要参数与特性

断路器主要参数与特性 断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。 额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。 短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。 额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。 短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释: 断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力; 断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;

额定极限短路分断能力的试验程序为O—t—CO。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。 断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。 因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。 IEC947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。 无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是,作为支线上

DZ15LE漏电断路器使用说明

DZ15LE系列漏电断路器使用说明 一、用途 DZ15LE系列漏电断路器主要适用于交流380V或220V(按产品额定电压规定),50Hz的配电网络中,主要用来对有致命危险的人身间接接触电及线路,本产品 符合国家标准GB14048.2-94。 二、使用条件 原则上本产品适用于室内使用,当户外使用时,必须安装在配电箱内,还应有良好的防雨、防雷、防潮湿等条件。 1、海拔高度不超过2000米; 2、环境温度-5—40℃; 3、空气相对湿度不大于85%,日平均温度不超过25℃; 4、大气相对湿度在周围空气温度为40℃时不超过50%。 5、在产品表面不准产生凝露。 6、产品应垂直安装,倾斜不得超过5度,无冲击振动的地方; 7、产品必须远离电磁场及有害、有腐蚀性气体的环境; 8、没有雨雪侵袭的地方。 三、主要技术性能 1、断路器额定电流:3 2、40、6 3、100等规格; 2、极数:2 、3 、4极; 3、断路器的短路瞬时动作电流按10倍额定电流整定。 4、断路器的过电流脱扣器在周围介质温度为+25℃,从冷态开始各极同时通电,其动作特性为: A:1.05倍额定电流1h内不动作。 B:1.30倍额定电流1h内动作。 5、在国家标准条件下,断路器的电寿命为5000次;机械寿命为10000次 6、漏电动作基本参数

四、使用与维护 1、漏电断路器的漏电、过载、短路保护特性由制造厂制定,使用过程不允许随意调整,免致影响性能。 2、在合闸通电状态下按动按钮,以此检查漏电断路器的脱扣功能正常与否,为确保运行正常,必须定期(每星期)试跳一次。同时,在新装机停用再启用前均检查漏电断路器确能正常工作方可使用。 3、漏电断路器经常自动跳闸,应严格检查相线对地泄露电流是否超过规定动作电流值,并查找排除电路故障后,须将操作手柄往下扳动至“分”位置,使机构进入“再扣”后,才重新合闸操作。 4、漏电断路器因短路断开,应检查触头是否烧毁及磨损情况,如烧毁严重或出现凹坑时需重拆修理才能使用。漏电断路器如有故障,请用户不要自行拆卸,应尽快送回厂家修理,如具有维修能力,亦应先征得厂家同意,免致因参数不符合而发生危险。 五、注意事项 1、本产品三包一年,如属产品质量问题实行包退、包修、包换,如因用户使用不当而造成损坏可代为修理,只收材料费(外地收回运费),漏电断路器如有故障,请不要自行打开(分体机指漏电保护部分),外壳一经拆开,本厂不负任何责任。 2、用户在使用本产品时,因违反产品的使用规定而发生一切事故,责任不在厂家及保险部门规定的保险范围之内。

剩余电流剩余电流动作保护器的正确安装、接线

剩余电流剩余电流动作保 护器的正确安装、接线Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________

剩余电流剩余电流动作保护器的正 确安装、接线 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1剩余电流动作保护器的错误安装 (1)剩余电流动作保护器的安装位置不当: 一般情况下选保护器的辅助电源都取自被保护电源,因此应该把保护器的辅助电源接在熔断器前边,即电源T保护器T熔断器T用电设备,而不能安装在熔断器的后边。因为一旦熔丝熔断将会使保护器失去电源,发生触电时不能正确动作因而出现触电事故。对于不用辅助电源的保护器就不用考虑了。 (2)保护器零序TA安装位置不对: 配变外壳接地、中性线接地和避雷器接地,三者共接在一个接地装置上,通常称为"三位一体"。中性线应先穿过保护器的零序TA后,再和配变外壳接地线、避雷器接地线相连接共同接地。如果中性线接地线和避雷器接地线连接后再

剩余电流动作断路器QLKZ使用说明

QLKZ系列 剩余电流动作断路器

公司通过ISO9001 国际质量体系认证

QLKZ剩余电流动作断路器使用说明书 1.概述: QLKZ系列剩余电流动作断路器,是一种具有智能化数字编程控制电路的最新低压断路器。它适用于交流50Hz、额定电压380V,额定电流630A以下的低压电网。可作为线路的过载、短路保护之用,也可作为调控各相负载,实施负荷管理等不频繁转换之用。 2.特点: 2.1 采用单片微处理器组成智能化控制电路。主回路额定电流和各相负荷控制电流,可按需进行调节和设置。 2.2 该剩余电流动作断路器设置普通型和负荷控制型两种模式,既可按变压器的大小按需设定额定电流,又可按需调控用户用电负荷,做到有序用电。 2.3能监测各相负荷,并自动显示额定电流。按“显示”按钮,会依次显示额定电流、剩余电流、各相实时负载电流、各相负荷控制电流等参数。而且因超限或过载跳闸时能显示超限或过载相的跳闸电流。 2.4该剩余电流动作断路器具有过载短路、缺相欠压、断零(电源侧中性线断开)、报警等多种保护功能。零序互感器与主机采用航空插头可靠连接,方便用户使用。 2.5停电时,断路器能自动跳闸。停电后来电或缺相欠压恢复正常电压后具有自动复位合闸功能。 2.6 具有外接控制接口,可进行远距离复位控制和分闸控制。 2.7 设有自动和手动操作转换旋钮,既能自动分合闸亦可手动分合闸。 3、正常工作条件:

3.1 环境温度-5℃~+40℃ 3.2 相对空气湿度 大气的相对湿度:在周围空气温度+40℃时,不超过50%;在较低温度下可以有较高的湿度;在最湿月的月平均最低温度为+25℃时,该月的平均相对湿度不超过90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 3.3 海拔高度不超过2000m 3.4 污染等级3级 3.5 安装类别Ⅲ 3.6 周围磁场:安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍。 4、型号说明 - 壳架等级电流(100A、250A、630A) 智能型: 1)、控制电流可调,各相负荷控制电流可按 需设置。具有过载短路、缺相欠压保护 和外接控制、自动合闸等功能; 2)、装接零序互感器后,有剩余电流动作保 护功能; 3)、设置负控模式后,对用户有负荷控制功 能。 剩余电流动作断路器代号

剩余电流断路器知识知识讲解

剩余电流断路器知识

剩余电流断路器知识 在低压电网中安装剩余电流动作保护器(以下称为剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。世界各国和国际电工委员会通过制订相应的电气安装规程和用电规程在低压电网中大力推广使用剩余电流动作保护器。 我国的剩余电流保护器是从70年代中期开始发展,并首先在农村低压电网中推广应用的,经过80年代到90年代的不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全,符合IEC国际标准的剩余电流保护器的产品系列。在低压电网的安全保护中,尤其是农村低压电网的安全保护中发挥了重要的作用。 2 剩余电流保护器的分类 2.1 根据动作方式分 2.1.1 电磁式剩余电流保护器 零序电流互感器的二次回路输出电压不经任何放大,直接激励剩余电流脱扣器,称为电磁式剩余电流保护器,其动作功能与线路电压无关。 2.1.2 电子式剩余电流保护器 零序电流互感器的二次回路和脱扣器之间接入一个电子放大线路,互感器二次回路的输出电压经过电子线路放大后再激励剩余电流脱扣器,称为电子式剩余电流保护器,其动作功能与线路电压有关。电磁式和电子式剩余电流保护器的性能比较如表1所示。 2.2 根据剩余电流保护器的功能分 2.2.1 剩余电流断路器

剩余电流断路器是检测剩余电流,将剩余电流值与基准值相比较,当剩余电流值超过基准值时,使主电路触头断开的机械开关电器。剩余电流断路器带有过载和短路保护,有的剩余电流断路器还可带有过电压保护。 2.2.2 剩余电流继电器 剩余电流继电器是检测剩余电流,将剩余电流值与基准值相比较,当剩余电流值超过基准值时,发出一个机械开闭信号使机械开关电器脱扣或声光报警装置发出报警的电器。剩余电流继电器常和交流接触器或低压断路器组成剩余电流保护器,作为农村低压电网的总保护开关或分支保护开关使用。 2.2.3 移动式剩余电流保护器 移动式剩余电流保护器是由插头、剩余电流保护装置和插座或接线装置组成的电器,它包括剩余电流保护插头、移动式剩余电流保护插座、剩余电流保护插头插座转换器等,用来对移动电器设备提供漏电保护。 2.2.4 固定安装的剩余电流保护插座 由固定式插座和剩余电流保护装置组成的电器,也可对移动电器设备提供漏电保护。 表1 电磁式和电子式剩余电流保护器性能比较 2.3 根据剩余电流保护器的使用场合分 2.3.1 专业人员使用的剩余电流保护器 这种剩余电流保护器一般额定电流比较大,作为配电装置中主干线或分支线的保护开关用,发生故障影响范围比较大,要求由专业人员来安装、使用和维护。剩余电流继电器和大电流剩余电流断路器属于这种形式的剩余电流保护器。