1 系统结构

系统的结构如图1所示,西门子S7-200PLC系统通信采用通信处理器CP来实现,S7-200 PLC为其系统的以太网通信提供有CP343-1以太网通信处理器。在煤矿中通过基于以太网的通信完成了各种系统的功能。

图1 煤矿井下应急广播逃生避险指挥系统

系统主要由井上工控机、网络接口、广播通信主机、扩播电话、

广播辅站、终端、避险指挥LED显示屏、多路不间断电源等设备组成,均采用了隔爆兼本安型设计,适用于煤矿井下各种环境。终端设备与控制中心或调度台之间具有双向语音通信功能,控制中心或调度台可实现组呼,全呼功能,系统也能够显示发起通信的终端设备的位置和编号,具有自动或手动启动的录音功能,具有对系统设备工作状态的连续监测功能,同时保留传统广播系统的基本功能:广播安全知识,音乐等。

通信的主要结够有:控制主机(如图2)、各种传感器、分站、电源箱、传输接口等

图2 控制主机

通信控制主机

一般选用工控微型计算机或普通微型计算机,双机或多机备份。主机主要用来接收监测信号、校正、报警判别、数据统计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、输出控制、控制打印输出、与管理网络联接等。

分站

接收来自传感器的信号,并按预先约定的复用方式远距离传送给传输接口,同时,接收来自传输接口多路复用信号。分站还具有线性校正、超限判别、逻辑运算等简单的数据处理能力、对传感器输人

的信号和传输接口传输来的信号进行处理,控制执行器工作。

电源箱

将交流电网电源转换为系统所需的本质安全型直流电源,并具有维持电网停电后正常供电不小于2h的蓄电池。

传输接口

接收分站远距离发送的信号,并送主机处理;接收主机信号、并送相应分站。传输接口还具有控制分站的发送与接收、多路复用信号的调制与解调、系统自检等功能。

2 通信过程

在煤矿中基于S7-200控制的以太网通信软件必须具有操作权限管理功能,对参数设置、控制等必须使用密码操作,并具有操作记录。在主菜单中要显示各种显示模式,包括:参数设置、页面编辑、控制、列表显示、曲线显示、状态图及柱状图显示、模拟图显示、打印、查询、帮助、其他等。

在以太网的通信过程,要有分类查询(如报警、断电、馈电异常、调用等)在不同的情况下,根据以太网的相关功能,在S7-200PLC控制下完成相应的通信,并把查询的结果显示出来。如:实时显示、调用显示、报警显示、断电显示、馈电异常显示、报警记录查询显示、断电记录查询显示、馈电异常记录查询显示、统计值记录查询显示等等。

实时显示:在煤矿中要针对不同的情况进行实时的监控并进行实时的显示,如模拟量报警、模拟量断电、馈电异常等必须要实时显示。

报警显示:当模拟量大于或等于报警门限时,自动显示超限时刻等,显示内容包括:①地点;②名称;③单位(可缺省);④报警门限(可缺省);⑤断电门限(可缺省);⑥复电门限(可缺省);⑦监测值,⑧最近一次统计的最大值(可缺省);⑨平均值(可缺省);⑩报警时刻。

断电显示:

当模拟量大于或等于断电门限时,自动显示断电命令及时刻等,显示内容包括:①地点;②名称;③单位(可缺省);④报警门限(可缺省);⑤断电门限(可缺省);⑥复电门限(可缺省);⑦监测值;⑧报警及时刻;⑨断电及时刻;⑩断电区域(可缺省),馈电状态及时刻、安全措施等。

报警记录查询显示:

根据所选择的查询时间,显示查询时间内的累计报警次数等,显示内容包括:①地点;②名称;③单位(可缺省);④报警浓度(可缺省);

⑤累计报警次数;⑥累计报警时间;⑦报警期间最大值及时刻;⑧每次报警期间最大值及时刻;⑨每次报警时间;⑩每次报警起止时刻,起止时刻等。

断电记录查询显示:

根据所选择的查询时间,显示查询时间内的累计断电次数等,显示内容包括:①地点;②名称;③单位(可缺省);④断电门限(可缺省);⑤复电门限(可缺省);⑥累计断电次数;⑦累计断电时间;⑧查询期间最大值及时刻;⑨每次断电最大值及时刻;⑩每次断电时间,查询起止时刻等。

馈电异常记录查询显示:

根据所选择的查询时间,显示查询时间内累计馈电异常次数等,显示内容包括:①地点;②名称;③断电区域(可缺省);④馈电异常累计时间;⑤累计次数;⑥每次馈电异常时间;⑦起止时刻;⑧措施,⑨查询起止时刻等。

统计值记录查询显示:

根据所选择的模拟量及查询时间,显示查询时间内模拟量的平均值、最大值等,显示内容包括:①地点;②名称;③单位(可缺省);④报警门限(可缺省);⑤断电门限(可缺省);⑥复电门限(可缺省);⑦查询期间最大值及时刻;⑧平均值;⑨每次统计起止时刻;⑩最大值,平均值,最小值等。

智能家居远程监控系统的研发

智能家居远程监控系统的研发 摘要随着社会的快速发展,人们的生活方式发生了巨大的变化。但是人类的居家方式却没有得到很好的发展,人们迫切希望可以使用先进的技术来改善当今的居家方式,如何有效地打造一个符合人们心目中期待的智能家居系统,并且有效地将家居设备与外部通信于一体已成为当下的新型住房的一个研究热点。基于这一问题,我们选择了研究智能家居的远程监控系统作为研究方向。 關键词智能家居;远程监控;网络管理 1 前言 工业化的不断推进和信息化的不断发展,给人们的生活带来了很大的变化,但是在国内,智能家居起步较晚。然而政府对此高度重视,使得人们对智能家居却非常憧憬。目前,国内的一些家电巨头,也开始进入智能化的家居市场。部分企业推出了各自的家居系统产品,例如小米的智能家庭,清华同方的“e-home数字家园”、永乐家电以及瑞郎、索博等厂家的体验中心,都同样成立了专业的智能楼宇化公司,加快了智能家居的发展。 基于上述背景下提出的创新的设计理念,采用PXA270作为控制器和Siemens公司的GPS模块MC391组成的系统取代了传统的无线传感器,使网络具有非常显著的优点,我们还采用了ARM芯片的强大的片内和片外的资源,将系统的架构简化,通过植入嵌入式Linux系统,利用丰富的协议接口,极大地降低了开发难度,并且方便以后升级,具有很强的实用性和推广意义。 硬件设计是基于SAMSUNG的S3C2440的网关服务器,在此基础上通过外接GPRS模块和internet网线实现与外界的信息交互;家庭内部Zigbee协调器节点通过RS232串口与网关服务器相连接,实现网关服务器和各Zigbee终端节点的信息交互[1]。 2 项目设计 根据课题预定的目标,在本设计中,主控制板选用的是SAMSUNG公司的16/32位S3C2440A微处理器,它采用ARM920T的核,主频为400MHz。其最小系统由2M Nor Flash、2片32M bytesSDRAM、2片128MbytesNand Flash、电源调节芯片和复位芯片组成。同时S3C2440具有丰富的外围设备资源:具有4路A/D(模数转换)转换通道、1个RS232串口、2个TTL串口、一个自适应10/100M网络的DM9000网卡接口芯片、1个标准SD卡座以及外接一个3.5寸的LCD屏。外扩接口方面包括1个34 pin GPIO接口、1个40 pin系统总线接口[2]。 2.1 Zigbee模块电路设计

基于物联网技术的变电站综合监控系统方案完整版

基于物联网技术的变电站综合监控系统方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

基于物联网技术的变电站综合监控系统方案 通信12k1 裴蕾 121903030117 一、物联网简介 物联网 ,英文名称叫“TheInternetofThings”(简称 IOT).通俗地讲 , 物联网就是“物物相连的互联网”.它是通过传感设备,按约定的协议, 把任何物品与互联网相连接, 进行信息交换和通信, 以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。2005 年国际电信联盟 (ITU)发布了《ITU 互联网报告 2005:物联网》,报告指出 ,无所不在的“物联网”通信时代即将来临, 世界上所有的物体从轮胎到牙刷、从房屋到纸巾都可以通过因特网主动进行交换.射频识别技术 (RFID)、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术将得到更加广泛的应用。 电力物联网是实现电力系统信息交换和通信的一种网络.在一个电力物联网系统中,有两种站点,一种是监测中心(MonitoringCenter),另一种是监测站 (MonitoringStation).远动终端 RTU(RemoteTerminal Unit)工作在监测站,主要用于对监测数据进行采集 ,并把数据以规定格式通过串口发送至监测中心.监测中心从各监测站收集监测数据, 并对数据进行加工处理。 电力物联网实现的关键技术之一是监测信息的组织与存储问题.解决数据存储与管理问题的数据库理论和技术发展极为迅速, 应用也非常广泛.以关系型为代表的三种经典 (层次、网状和关系型 )数据库[3]在商务和管理

等事务型的应用领域中取得了很大成功 .但是关系型数据库系统占用内存大 , 数据存取速度较慢 .而电力物联网系统不仅要维护和存储大量的实时数据 ,而且对数据及其处理具有严格的时限性 .在数据通信方面, 目前电力系统已颁布了一系列的电力通信协议 ,如 IEC60870-5、IEC60870-6等[4]. 但随着电力系统的高速发展 ,这些协议已不能完全满足实际应用的需要。 二、系统概述? 传统的变电站监控系统受传统理念和技术的影响,各个子系统都是孤立的,很难做到多系统的综合监控、集中管理,无形中降低了系统的集成度和可用性,增加了系统的管理成本。无人值守智能变电站的使用,让远程、实时、多维、自动的智能变电站综合监控系统成为迫切需要。 变电站物联网监控与管理系统以“智能感知和智能控制”为核心,通过各种物联网技术的集成应用,实现全站主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境的全天候状态监视和智能控制,以满足电力系统安全生产、变电站安全防范、事故报警和责任追溯等要求。 TIP3000智能变电站综合监控系统以物联网为核心技术,通过监测、预警和控制三种手段,对全站主要电气设备、关键设备、安装地点以及周围环境进行全天候状态监视和智能控制,完成各子系统的信息集成,实现集中管理和集成联动,满足电力系统安全生产的要求和变电站安全警卫的要求。

综合监控系统

1综合监控系统 综合监控系统(简称ISCS)集成以下管理平台与系统:综合安防管理平台(含闭路电视监控系统、门禁系统及一卡通系统、入侵报警系统、紧急告警与求助系统、巡更系统、停车场管理系统、车位引导系统、交通控制系统)、IBMS管理平台(含环境与设备监控系统、智能照明系统、能源管理系统)、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、智能疏散系统、公共广播系统、信息发布系统、时钟系统。实现信息集成、管控集中的功能,实现值班人员对各系统的统筹管理。 1、2、1基本性能 人性化操作界面,支持多种格式图片、动画与声音文件。 丰富的图元、控件属性应用,轻松实现多种动作。 功能丰富的报警机制、支持事件处理记录、实时与历史数据存储。 强大的脚本应用,可实现复杂的逻辑操作与运算处理。 数据库点表支持CSV文件导入,支持Excel编辑,十分便捷实现工程变量导入。 支持C/S与B/S构架,自动打包Web数据,本地IIS发布,轻松实现远程浏览。 平台全加密机制,平台组态、运行与数据库采用硬件狗加密,保证系统安全、稳定,拒绝非法用户操作。 方便的配方管理模块,简单高效实现导入导出配方数据。 完善的驱动集成,支持ModBus RTU/TCP、DLT645、标准OPC与BACnet驱动。 性能稳定的安全容器,支持第三方ActiveX控件使用。 丰富的报表设计,自带报表设计器实现多类报表文件的设计。 十分实用的模版功能,实现画面的重复使用。 综合监控平台及设备就是可靠的,并能适应连续7×24小时不间断地运行。 综合监控平台就是灵活的,系统扩展时做到不影响已有设备的运行、软硬件增加较少。

综合监控平台的设备就是便于安装、操作与维护的。 故障情况下,网络切换处理时不超过200ms,热备服务器的切换时间不超过1秒。在故障恢复后,故障点的正常监视与控制功能正常,且数据不会出现丢失。 综合监控平台的任何故障、电源故障或者故障切换都不引起被控系统的设备的误动作。 1、2、3系统构成 本系统由用服务器、存储设备、管理工作站、IBP盘、打印机等设备构成。 应用服务器(及存储设备),兼顾集中告警,实时数据采集,历史数据存储、备份与灾害恢复等管理功能。 管理工作站可以对综合监控系统集成的主要监控设备进行管理,控制与监视各被监控对象、被集成互联系统,操作命令可以通过网络发送到各被监控对象及各互联系统,从而帮助运营管理与维修人员更方便、更高效率地完成工作。 综合监控中心配置4台管理工作站,其中:1台为管理工作站,2台为设备监视工作站,1台为维护工作站。分控中心2配置两台管理工作站,均作为设备监视工作站使用。 综合监控中心(及分控中心)预留一定数量的的1000Mbps交换机路由端口,用于与地铁1、7号线、国铁站房等的信息与监控系统的接口。 1、3主要功能要求 1、3、1通用功能要求 1、3、1、1 I/O 处理 ISCS系统I/O处理能力包括:模拟量处理;开关量输入点处理;非测量数据点。 ?开关量输入 开关量类别:单位开关与双位开关。每个单位开关点具有0与1两种输入状态;每个双位开关点具有00、01、10与11四种输入状态。

高新兴通信监控(动环监控)系统解决方案

通信监控/动环监控 系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录 1 项目背景 ............................................................ 1.1项目需求.................................................... 1.2系统架构.................................................... 2机房动环监控技术方案 ..................................................... 2.1主要业务.................................................... 2.2方案说明 (4) 2.3组网方案.................................................... 2.4各种组网说明 ................................................. 2.5功能实现.................................................... 2.5.1动力监控 ............................................... 市电监测 ..................................................................... 电源监控 ..................................................................... UPS监测...................................................................... 蓄电池监测 ................................................................... 高压开关监控.................................................................. 油机监测 ..................................................................... 2.5.2环境监控 ............................................... 温度监测 ..................................................................... 湿度监测 (11) 烟雾监测 ..................................................................... 水浸监测 ..................................................................... 红外监测 ..................................................................... 空调监控 ..................................................................... 2.5.3智能门禁 ............................................... 2.5.4远程抄表 ............................................... 多路抄表方案.................................................................. 无线一体化抄表方案............................................................ 基于动环系统扩容抄表方案...................................................... 2.5.5视频监控 ............................................... 视频监控前端设计.............................................................. 网络设计 ..................................................................... 视频与红外、门禁联动方案...................................................... 视频与灯光联动方案............................................................ 视频监控平台设计.............................................................. 视频监控存储设计.............................................................. 站点接入与视频存储扩容........................................................ 2.6监控对象及接入策略............................................. 3增值服务 .............................................................. 4机房动环监控产品介绍 ..................................................... 4.1DAM-2160I-S.................................................. 4.2DAM-2160I-U.................................................. 4.3蓄电池监测系统BASS-231I ......................................... 5中心平台介绍 ........................................................... 5.1C3M (19) 5.1.1平台软件特色功能.......................................... 5.1.2平台软件数据挖掘分析功能(部分)............................... 已经实现的分析报表 (20) 电源系统可用度分析............................................................ 开关电源设备可用度分析........................................................ 监控系统可用度分析 (21) 监控系统覆盖率分析............................................................ 市电可用度分析................................................................ 停电保障可用度分析 (21)

综合监控系统

1综合监控系统 综合监控系统(简称ISCS)集成以下管理平台和系统:综合安防管理平台(含闭路电视监控系统、门禁系统及一卡通系统、入侵报警系统、紧急告警与求助系统、巡更系统、停车场管理系统、车位引导系统、交通控制系统)、IBHS管理平台(含环境与设备监控系统、智能照明系统、能源管理系统)、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、智能疏散系统、公共广播系统、信息发布系统、时钟系统。实现信息集成、管控集中的功能,实现值班人员对各系统的统筹管理。 1. 2.1基本性能 人性化操作界面,支持多种格式图片、动画和声音文件。 丰富的图元、控件属性应用,轻松实现多种动作。 功能丰富的报警机制、支持事件处理记录、实时和历史数据存储。 强大的脚本应用,可实现复杂的逻辑操作和运算处理。 数据库点表支持CSV文件导入,支持Excel编辑,十分便捷实现工程变量导入。 支持C/S和B/S构架,自动打包Web数据,本地IIS发布,轻松实现远程浏览。 平台全加密机制,平台组态、运行和数据库采用硬件狗加密,保证系统安全、稳定,拒绝非法用户操作。 方便的配方管理模块,简单高效实现导入导出配方数据。 完善的驱动集成,支持ModBus RTU/TCP、DLT645.标准0PC和BACnet驱动。 性能稳定的安全容器,支持第三方ActiveX控件使用。 丰富的报表设计,自带报表设计器实现多类报表文件的设计。 十分实用的模版功能,实现画面的重复使用。 综合监控平台及设备是可靠的,并能适应连续7X24小时不间断地运行。 综合监控平台是灵活的,系统扩展时做到不影响已有设备的运行、软硬件增加较少。 综合监控平台的设备是便于安装、操作和维护的。

远程手机APP综合监控系统解决设计方案

机房远程APP综合监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温湿度、烟雾、振动、红外、水浸、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统、环境状态等进行实时监控并记录历史数据 机房监控(机房动环系统)APP软件是怎样的,机房监控,机房动环系统 一、系统概述 机房远程APP综合监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温湿度、烟雾、振动、红外、水浸、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统、环境状态等进行实时监控并记录历史数据,同时将机房设备的工作状态的进行实时的视频监控,实现对机房远程监控与管理功能,通过手机APP可对上述全部监控对象进行可靠、准确的监控与控制。使机房无线远程监控达到无人或少人值守,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。 机房远程APP综合监控系统支持市面全系列安卓手机,手机终端可以通过4G/3G/GPRS/WIFI远程进行监控与控制,是目前无人值守管理人员最不可以缺少的系统组成部分之一,从而有效提高工作效率,保证机房系统运作的安全性与稳定性。 二、系统设计原则 系统设计坚持“技术先进、使用方便、经济合理、超前考虑”的原则,系统具有先进性、实用性、规范性、可靠性、开放性,同时为了保证整个系统稳定可靠,具备良好的整体升级、扩展能力和方便维护,符合机房间远程APP综合管理控制的需要,系统设备选型在符合系统功能要求的前提下,综合的考虑了性能指标、规格统一性及性能价格比。 可靠性 保证系统的高可靠性。即不会出现因为某一个设备发生故障而造成整个监控系统无法使用的现象。 系统的接入不会影响现有通信设备和网络的正常工作。 系统将正确反映监控内容的实际情况。 系统的运行和平均故障修复时间完全符合设计要求。 实时性 保证系统能实时的反映通信设备运行情况,一到那出现异常情况是能够及时报警。 安全性

高新兴通信监控动环监控系统解决方案

通信监控/动环监控系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录

1项目背景 1.1项目需求 XXX 1.2系统架构 2机房动环监控技术方案 2.1主要业务 动力监控、环境监控、智能门禁、远程抄表、视频监控 2.2方案说明 本方案旨在实现对机房动力及环境远程实时监控,实现无人值守。考虑到每个机房设备配置不一样,本方案只从通用性角度说明,准确详细配置需勘察机房后项目经理/解决方案工程师给出。 方案基础业务范围(根据项目情况可选): ?动力监控:市电状态监测、开关电源监控、UPS监控、蓄电池监控、油机监控; ?环境监控:温度、湿度、烟雾、水浸、红外、空调监控; ?门禁管理:门状态、门锁状态、刷卡开门、远程开门、门禁授权等; ?远程抄表:总用电量、设备用电量; ?视频监控 2.3组网方案 图1 整体组网方案(数据+视频) 2.4各种组网说明 (1)2M环组网方案 高新兴在2005年在国内最早提出基于2M总线环传输组网模式的动力环境监控系统,提出面向基站运维管理信息化建设的全面技术解决方案,

其特点集中在系统的创新性、开放性、实用性等方面。网络拓扑图如下: 2M 环组网架构 独立2M 组网架构 (3)全IP 组网方案 全IP 组网架构 SDH 路由器 E1 E1 E1 STM-1 IP L S C STM-1 STM-1 F S U IP F S U IP F S U IP IP Network 专有设备网管 区域监控中心SS 前置机 综合业务处理平台 维护台 交换机 市中心机房 分中心1 …… 分中心N E-OMS CSC IP Network 省网管中心

智能家居远程监控系统

一种基于SMS的智能家居远程监控系统(1) 关键字:SMS智能家居远程监控系统 1 引言 随着生活节奏的加快,生活水平的提高,人们对现代家居的安全性、智能性、舒适性和便捷 性提出了更高的要求。智能家居控制系统就是适应这种需求而出现的新事物,正朝着智能化、远程化、小型化、低成本等方向发展。如今手机已经十分普及,如何让普通百姓只需要 增加少量投入便可以通过手机远程遥控自己家中的电器设备,远程查看设备或安防系统状 况。同时,一旦家中发生煤气泄露、火灾、被盗等安全事故时能够立即获知警报,及时处理。为此本文提出了一种基于SMS和Atmega128 的智能家居远程监控系统。 2 系统结构及工作原理 本文所设计的智能家居远程监控系统由CP U 模块、短信收发模块、电源模块、时钟模块、LCD 显示模块、键盘模块、驱动模块、无线收发模块、检测模块等模块组成,如图 1 所示。系统的工作原理如下:用户通过手机将控制或查询命令以短信的形式通过GSM 网发送到短信收发模块,CPU 再通过串口将短信读入内存,然后对命令分析处理后作出响应,控制相 应电器的开通或关断,实现了家电的远程控制。CPU 定时检测烟感传感器、CO 传感器、门禁系统的信号,一旦家中发生煤气泄露、火灾、被盗等险情时,系统立即切断电源、蜂鸣 器警报并向指定的手机发送报警短信,实现了家居的远程监视。为了达到更人性化的设计, 当用户在家时可通过手持无线遥控器控制各个家电的通断,通过自带的小键盘设定授权手机 号码、权限和设定系统的精确时间等参数。LCD 用来实时显示各电器状态和各个传感器的 状态。 图1 系统结构框图 3 硬件系统设计

物联网智能环境监测系统

《传感器与物联网技 术》 综合报告 题目:智能环境与物联网技术 专业: 学号: 姓名: 提交日期:二О一六年六月 摘要

环境与所有人的日常生活都息息相关,而物联网技术也随着计算机技术,信息技术,以及智能技术的发展越来越多的开始被应用到我们的日常生活中来。本文主要针对物联网技术应用到环境监测中的相关问题进行了分析与探讨。 智能环境利用各种传感器技术,移动计算,信息融合等技术对空气环境,海洋环境,河,湖水质,生态环境,城市环境质量进行全面有效地监控,通过构建全国各地环境质量的检测实现对全国范围内的环境进行实时在线监控和综合分析,建立全国性的污染源信息综合管理系统,为采取环境治理措施和污染预警提供更客观,有效的依据。 关键字:智能环境物联网技术传感器

目录 1引言 (4) 1.1 物联网简介 (4) 1.2智能环境研究的目的和背景 (4) 2需求分析 (4) 2.1智能环境功能需求分析 (5) 2.2各子系统需求分析 (5) 2.2.1大气污染监测子系统需求分析 (5) 2.2.2海洋污染监测子需求分析 (5) 2.2.3水质监测子系统需求分析 (5) 2.2.4生态环境检测子系统需求分析 (5) 2.2.5城市环境检测子系统需求分析 (5) 2.3其他非功能需求分析 (6) 2.3.1可靠性需求 (6) 2.3.2开放性需求 (6) 2.3.3可扩展性需求 (6) 2.3.4安全性需求 (6) 2.3.5应用环境需求 (6) 3详细设计 (6) 3.1各环境监测子系统解决方案 (6) 3.2智能环境监测系统结构图 (5) 3.2.1各子系统环境监测拓扑结构图 (6) 4结论 (12) 参考文献 (13)

高新兴通信监控动环监控系统解决方案

高新兴通信监控动环监控系统解决方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

通信监控/动环监控系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录

1项目背景 1.1项目需求 XXX 1.2系统架构 2机房动环监控技术方案 2.1主要业务 动力监控、环境监控、智能门禁、远程抄表、视频监控 2.2方案说明 本方案旨在实现对机房动力及环境远程实时监控,实现无人值守。考虑到每个机房设备配置不一样,本方案只从通用性角度说明,准确详细配置需勘察机房后项目经理/解决方案工程师给出。 方案基础业务范围(根据项目情况可选): ?动力监控:市电状态监测、开关电源监控、UPS监控、蓄电池监控、油机监控; ?环境监控:温度、湿度、烟雾、水浸、红外、空调监控; ?门禁管理:门状态、门锁状态、刷卡开门、远程开门、门禁授权等; ?远程抄表:总用电量、设备用电量; ?视频监控 2.3组网方案 图1 整体组网方案(数据+视频) 2.4各种组网说明 (1)2M环组网方案 高新兴在2005年在国内最早提出基于2M总线环传输组网模式的动力环境监控系统,提出面向基站运维管理信息化建设的全面技术解决方案,其特点集中在系统的创新性、开放性、实用性等方面。网络拓扑图如下:

2M 环组网架构 独立2M 组网架构 (3)全IP 组网方案 全IP 组网架构 SDH 路由器 E1 E1 E1 STM-1 IP L S C STM-1 STM-1 F S U IP F S U IP F S U IP IP Network 专有设备网管 区域监控中心SS 前置机 综合业务处理平台 维护台 交换机 市中心机房 分中心1 …… 分中心N E-OMS CSC IP Network 省网管中心

基于运营商网络的监控系统

基于运营商的视频监控系统 摘要:随着运营商网络的飞速发展,以及无线传输技术的日益成熟,传统意义上的监控模式已不能满足人们对多元化视频监控的需求,基于运营商网络的无线视频监控油然而生。文章通过初步调查,对现今视频监控业务的需求进行分析,提出了适用于多种场景的无线视频监控模式,加以运营商提供的优质无线网络环境,并对运营商针对监控业务需求方的配合提出了建议。根据无线视频监控对于带宽的要求,分析了目前运营商网络中较为成熟的3G和无线网络分布系统,提出无线网络分布系统将成为其最主要的承载媒介。整套系统既发挥了无线视频监控的主要功能,又提供了除传统PC以外如手机终端等更多元化的访问模式,尽显了基于运营商网络的无线视频监控的技术特点和经济优势。 关键词:无线传输技术;3G;多元化;优质无线网络环境 0 引言 近年来,随着通信技术的不断进步和发展,视频监控技术越来越多地进入人们的日常生活和工作中。伴随着平安城市理念的出台,相较重大公共领域固定的高端市场,24小时便利店、超市、购物中心、百货店、车辆加油站等都为视频监控的应用提供了更加广阔的平台。针对这类日常生活接触的园区和室内监控场景,是否有一种最为适当便捷的应用模式,可在多场合中提供视 频监控,这是一个值得我们探究的课题。 1 视频监控的发展历史 视频监控制技术的发展大致经历了三个阶段:第一阶段,70年代末到90年代中,这个阶段以闭路电视监控系统为主,也就是第一代模拟电视监控系统。其传输媒介为视频线缆,由控制主机进行模拟处理。主要应用于银行、政府机关等高档场所。第二阶段,90年代中至90年代末,以基于PC机插卡式的视频监控系统为主,此阶段也被称为半数字时代。其传输媒介依然是视频线缆。由多媒体控制主机或硬盘录像主机(DVR)进行数字处理与存储。此阶段应用也多限于对安全度要求较高的场所。第三阶段,90年代末至今,以嵌入式技术为依托,以网络、通信技术为平台,以智能图象分析为特色的网络视频监控系统为主,自此,网络视频监控的发展也进入了数字时代。网络视频监控的应用不再局限于安全防护,逐渐也被用于远程办公、远程医疗、远程教 学等领域。 2 视频监控的发展趋势 伴随着用户市场需求的变化以及相应的计算机技术、编解码技术、网络传输技术的发展,视频监控技术将会呈现以下几方面的 发展趋势: (1)IP化。随着Internet技术的发展,基于IP的视频监控更能为人们所接受,网络摄像机把压缩的视频信息通过TCP/IP协议,采用流媒体技术实现视频在网上的多路复用传输,拥有授权的用户可以随时访问互联网,实现对整个监控系统的指挥、调度、 存储、授权控制等功能。 (2)无线化。当监控点分散且与监控中心距离较远,或被监控对象不固定(如出租车、运钞车等)时,利用传统有线网络的视频监控往往成本高且难以实现,而基于多种无线传输手段的移动视频监控则具有不可替代的优势。应该看到,随着无线宽带技术的进一步发展,无线视频监控将以其组网灵活、受地域限制少的优势被越来越多的应用。 (3)集成化。随着社会的发展进步,视频监控系统将成为全社会的公共资源而趋于共享,目前相关厂家提供的解决方案是面向电信运营商的可运营的平台,实现跨区域的统一监控、统一存储、统一管理、资源共享,同时能够融合IPTV、3G流媒体、可视 通讯、会议电视等多媒体业务。

企业物联网安全综合监控系统的设计方案

企业物联网安全综合监控系统的设计方案带来的滞后性等缺点已成为企业面临的重要问题。因此,生产安全正成为一个工业和学术界的热点。 物联网的出现,弥补了上述情况的不足,利用物联网全面感知、可靠传递和智能处理等特性,可以改变生产、生活方式,积极推进“三网”融合,充分利用物联网信息化技术手段,提高企业安全生产监督管理能力和水平,促进企业经济效益的提高,减少安全生产事故的发生。物联网通过传感器、射频识别技术、全球定位系统等技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在链接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。安全生产的关键问题在于安全事故的提前预警,在事故发生之前能够做出及时的处理。而物联网技术恰恰能解决这一问题,其应用可以使安全生产具有先知、先决的预计能力,能显著提高企业全方位安全防范能力。 文中根据当前企业生产过程中存在的实际生产安全问题,由北京旭航电子新技术有限公司提出了一个基于物联网技术的综合解决方案企业物联网安全综合监控系统,以下将分别从系统的整体设计、功能实现以及应用实例等方面对系统进行综合介绍。 1企业物联网安全综合监控系统设计企业安全监控应急管理信息系统是一个多层面、多角度、多业务的综台信息系统。它既是多系统的复杂组合。又是统一而完整的复杂系统。从不同角度或是不同层次来划分,可以将系统划分成不同的体系结构。系统将各种安全监控设备和人们周围的网络联系在一起,正如图1所示。 该系统主要由基于传感器网络的物联网中继、网关设备、基站、普通手机、笔记本、台式PC机、IPAD手持终端等组成。这些集成了无线传感器网络的物联网接线板可以自主形成一个多跳的网络,连接在其上的各种安全监测传感器通过传感器网络及有线网络向中继发送数据,再通过CPM服务器处理以比较直观的方式呈现给用户,同时在系统数据库中保存记录。同时设备本身的状态信息等也可以传输到服务器,便于管理。用户可以通过各种终端设备远程登录管理系统。实时监控各种安全情况。并能随时查看并及时预警安全问题,避免安全事故的发

东华Forceview IT综合监控系统2.0介绍

东华IT综合监控系统 ForceView IT Integrated Monitor System 背景分析 近年来随着信息技术的迅速发展,IT网络的建设以高于30%的速度逐年递增。通讯、金融、教育、交通、政府、企业等各个行业的迅猛发展都越来越密切的依赖于现代化的IT 信息网络平台。但是高速发展的同时,各行业巨大的IT维护和管理成本也在与日俱增,IT 基础建设的健康性和可管理性越来越让人担忧。 企业现在普遍缺乏一个有效实用的综合监控系统来实现完整的IT架构监控和管理,即便现有各行业已经采用的IT管理工具也大都是从传统的IT网元监测出发,基于各自独立的管理模式,各管各的事:设备管理系统,不同的应用管理系统,各自只能维护自己的产品;系统间信息没有充分的交互,无法分析故障的根源;对IT网络的核心资源不能进行统一有效的管理;IT维护和系统的建设没有提升到面向服务和面向业务的层次。企业缺乏统一集中综合监控系统的局面,使得企业IT运营人员不得不面临许多挑战:学习各种领域知识、学习各种管理系统、熟悉各种操作系统、熟悉各种设备仪器、处理故障时在各种工具间切换等。 产品概述 ForceView综合监控系统是东华合创经过多年经验积累、维护实践、自主研发和技术创新的结晶。该系统基于Web的集中管理模式,遵循面向对象的设计结构,具有高度集成化和先进性、安全性、开放性、可扩展性、高效性、高可靠性等系统特点;该系统融合了网络管理、主机系统管理、应用服务管理、业务管理等各种IT因素的统一监控管理平台,并从

业务视角出发,实现上述各项管理数据的共享集中、互通互融,从而能够综合量化企业IT 基础和企业业务的总体服务品质。 使用该系统,企业运维人员能实现对网络设备、服务器、数据库、应用软件进行集中统一的管理,使得对企业IT基础架构管理从被动分散的维护转变为主动集中的控制和管理;使用该系统,企业运维人员能实现从业务角度来管理IT基础架构,使IT基础架构真正成为保障业务服务水平的、可管理、可控制的业务平台,从而构建业务人员和IT管理人员的共同语言,搭建业务管理与IT运营的沟通桥梁。 系统功能架构图

机房综合监控系统方案()

机房动环综合监控系统 解决方案 北京纳米德奔科技发展有限公司 2016-6-14

一、系统概述 1.1概述 机房是整个信息网络工程的中枢,是数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心,因此机房的环现场境设备必须为计算机系统提供正常的运行环境,一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。 建立远程环境监控系统可以大大降低人员维护成本和人员投入,为企业带来巨额汇报。 1.2项目需求 机房需要建立环境、动力、消防联网监控系统,统一接入中心控制中心。前端系统可以接入网络温湿度监测系统,实现对机房温湿度信息的采集。中心控制室具备前端所有监控网点集中管控功能,并通过中心大屏轮巡显示各网点监控信息,做出报警预警统计、联动等功能。 1、动环监控系统需提供机房温湿度监控、配电柜电量监控、配电柜开关监控、UPS监控、漏水监控、消防监控、空调监控、蓄电池、烟感监控、发电机监控等功能; 2、全部监控在信息中心集中监控,要求具备手机短信、电话、声光等报警功能; 二、建设目标 机房建立包括环境温湿度的监测系统,主要监控对象包括:机房全覆盖温湿度监测,实现全面集中监控和管理,保障机房环境及设备安全高效运行,以实现最高的机房可用率,并不断提高运营管理水平。 机房监控管理平台要能实现四个目标: 为机房内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源; 节省机房运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的; 确保提高机房管理工作效率并提供安全舒适的工作环境; 系统软/硬件均采用模块化结构设计,适应发展需要,做到具有可扩展性、可变性,适应环境的变化和工作性质的多样化。

通信监控系统

摘要 随着科学技术的突飞猛进,我国的通信事业有了飞速的发展,通信网本身随着基础技术和系统技术的发展走向更高的层次,相应地对电源系统和空调系统的要求越来越高。通信事业和科学技术的迅速发展,使通信设备的自动化性能有了很大提高,为通信系统的集中监控管理提供了可行性。通信电源设备的迅速分散,大量电源设备和空调设备分散在各个模块局内,通过集中监控系统,维护人员可以发现设备故障,如果有必要,可以派人到现场处理,从而使通信局站不必配备一定的维护人员昼夜值守在机房内,进行巡视、抄表等日常维护工作和必要的设备维修、故障处理等。 本论文详细介绍了电源监控的各项知识,包括集中监控的设计原则、集中监控的监控内容、集中监控的结构组成及硬件的功能,详细论述了监控设备的网络结构。 关键词:通信电源集中监控系统

ABSTRACT With the development of the science and technology, the communication enterprises grow quickly. Based on the progress in the basic and systematic technology,the communication networking is also improving to a higher level. Accordingly, thereare more requirements on the power supply system and air conditioning system.Furthermore,moreautomatical communication devices provide more possibilities ofcentral monitoring system. A great deal of power supply devices and air conditioningdevices are distributed in separate modules. Using the monitoring system, themaintenance staff can find the malfunction and then send workers to solve the problemson site if it is necessary. Consequently the communication office doesn't need to keepcertain maintenance workers in the computer room whole day and whole night to patrol,take note, repair and correct failure. This thesis introduces the detailed information of power supply control system,such as design principle, content, composition, hardware function and networking structure. Key words: communication power concentrates themonitoring system

智能家居监控报警系统

设计作品名称 基于物联网和Android的智能家居监控报警系统 学校名称:工业学院 团队名称:工院梦之队 第一导师:冶(副教授) 第二导师:(职称) 队长:翮誉 队员1:马鑫 队员2:路志福 队员3:薛梅 全国大学生物联网设计竞赛组委会 2015年5月

诚信承诺申明 本参赛队全体队员及指导教师已认真阅读《全国大学生物联网设计竞赛章程》关于竞赛作品的知识产权之全部条款,重申明,在参加全国大学生物联网设计竞赛时所呈交的竞赛作品及作品设计文档均为参赛队员在指导教师指导下独立完成。尽本参赛队所知,竞赛作品及作品设计文档中,除特别加以标注的部分外,不存在侵犯第三方知识产权的容。竞赛作品及作品设计文档并非由参加其他竞赛之作品及作品设计文档未经改动直接参赛;如作品确参加过其他竞赛的,本参赛队承诺参加本次比赛之作品已经过较大改动。 指导教师签名:冶 日期:2015 年5 月29 日

摘要 随着人们生活水平的不断提高,家居环境和小区的安全防需求日趋紧迫,传统的安防产品往往只具有现场报警、监控位置固定、监测参量单一、需综合布线等特点,无法实现多参量集中监测、自由布防、远距离报警、现场画面实时采集以及家用电器远程控制的功能。而随着无线传感网络技术应用的不断推广,可以将安防区域各种状态信息进行多点采集、无线连接、集中处理,在此基础上,进一步将无线传感网络、移动通信网络和互联网相结合,就可以实现安防区域状态信息的远程、多点、实时智能监控。 本系统在设计上采用了无线传感网+GPRS网络+智能手机监控终端+网络服务器的架构模式。在家居环境部,通过布置多个无线监测节点,实时采集各类监测数据及入侵状态并以无线方式汇总到主节点,然后主节点的数据通过GPRS模块分别以短信、彩信方式发送给多用户手机,以及以TCP/IP协议的方式上传至网络服务器;在用户智能手机端,通过android开发的程序界面实现家居环境数据及家电状态的实时监测和远程控制,同时通过GPS定位方式自动实现入侵监测的布防和撤防;在网络服务器端,实现了家居环境各参量

0、综合监控系统简介课件

综合自动化系统简介 (20120222) 一、综合自动化系统简介 1、自动化系统在地铁所担当的角色 随着科学技术的不断发展,目前城市轨道交通的建设不论是勘测、设计、施工以及设备安装等都已全面的走向了自动化,数字化和高智能化,其中自动化技术在各不同专业中承担了重要角色。 在城市轨道交通线路建设的同时,需要建设一个综合信息共享的平台,这个综合信息平台为运营管理者、设备维护人员提供一个可靠的、实时的、能反应真实现场及设备运行的信息数据。 我们所说的信息平台是综合了与线路运营有关的信息、与乘客有关的信息、与各专业设备运行状态有关的信息,这些综合了各个专业系统的信息资源经过处理及互连互通,为运营管理者、维护者提供了大量的共享信息,有力的支持了地铁现代化的运营管理,很好地改善了环境、提高了运营的安全度、及对乘客的服务水平,为地铁科学高效运营提供了有力的保证。 2、综合自动化系统平台的要求 ●全数字信息; ●信息平台是高可靠性、安全性的系统; ●信息平台可无缝接入地铁各子系统; ●信息平台具有良好的纠错容错性、可操作性。 ●信息平台是开放系统; ●信息平台具有良好的扩展性; 3、各专业自动化系统的内在关联 地铁各专业自动化系统之间,由于运营的高安全、高可靠性、高效率的要求,其各专业子系统之间的一些重要信息有着必然的内在联系。这些联系就是:信息联系、资源共享。 例如:火灾自动报警系统中的火灾报警信息,就需要传送到相应的环控子系统、AFC等子系统中,去触发和调用相关各子系统的灾害模式;当火灾发生时,火灾自动报警系统发出火灾自动报警信息,它将影响所有自动化系统,使这些系统进入防救灾模式,所有系统动用一切资源进行防灾救灾。 又如:列车在区间发出阻塞信息时,也需要将信息传送到相应的电力子系统、环控子系统、乘客向导信息等子系统中,也会触发和调用各子系统的阻塞模式。当列车在不同位置受阻,发出列车阻塞信息,此信息将传给环境与设备监控系统、自动售检票系统、乘客信息系统,这些系统启动阻塞模式,为乘客安全疏散,正确导向服务。 再如:当车站乘客出现异常大客流信息时,需要将信息传送到相应的行车信号系统、环境监控系统、自动售检票系统、乘客信息系统等,这些系统将利用一切资源信息、组织可行的运行方案,为乘客的安全乘车和地铁正常运营服务。(限流) 因此我们讲:轨道交通综合自动化系统很好的解决和完善了这些单一子系统在特殊运行环境下的信息关联和资源共享,使地铁运营中的不同突发事件的综合应变处理能力得到了很大的提升。 二、综合监控系统结构 目前国内国外的综合自动化监控系统的形式是多种多样,集成的程度也有较大的差异。其主要原因就是:依据现实的技术状况和所在国的技术发展水平,管理水平、运营水平、资金来源、资源供给等情况,这些综合条件决定了监控系统集成范围的程度。有的将主系统与辅助系统分开集成,有的是全部集成在一起。但无论集成深度是多少,系统大都尽量采用统一平台,尽量地将子系统互连,实现资源共享,信息互通互用。 现在北京市轨道交通系统采用了线路中心综合监控系统(OCC),以及多线路集中监控中心系统(TCC轨道交通指挥中心),之所以要发展和建立多线路集中监控中心系统。是因为大都市的城市轨道交通网形成之后,多条线路运营必须协调,整个城市轨道交通体系必须更加安全、