室外消防和喷淋管网施工技术方案

一、工程概况:

某报业传媒产业基地2号厂房、仓储楼A,位于南海区里水镇里和路,2号厂房、仓储楼A分别为两栋钢筋混凝土结构建筑,2号厂房为地上3层(局部设夹层),作印刷厂房、纸库,地下1层为设备房,总建筑面积30983平方米。仓储楼A为地上3层(局部设夹层),作仓库,地下1屋,作为汽车库等,总建筑面积24555平方米。2号厂房、仓储楼A内设有消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动(烟感)报警系统。此方案是针对2号厂房和仓储楼A室外消防和喷淋管网施工。(1)在1号厂和2号厂房交汇处设阀门井,(2)2号厂房和预留4号厂房用地交汇处设阀门井,(3)仓储楼A和预留用地交汇处设阀门井,以便管网接往其他区域供水。

二、消防管和喷淋管线施工方案

1、施工工艺程序

本工程消防水系统管道的施工工艺程序如下:

5、螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母应配合良好。

6、所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其他设施垫起,不能

直接安放在地面上。

3、施工准备

①消防管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计单位提出设计变更的要求。

②施工前,我司应向施工班组进行现场交底。设计部门应提供详细的地下情况。

施工前应汇同相关单位到现场确认。

③对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。

4、土方工程

(1)放线与测量

①室外消防管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。

②室外消防管道工程的线路测量,应遵守下列规定:

③固定水准点的精确度不应低于四等。

④沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。

⑤测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。

⑥管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。

⑦定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。

(2)管沟开挖

①管沟开挖前应征得有关单位的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采取有效的安全措施。

②管沟开挖的深度为新马路完成面1.2米深(原旧马路面下1.5-2米深),管沟宽度为1.5米。

③管沟开挖时要防止地面水流入管沟。

④当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。

⑤开挖管沟时,遇流沙、雨季施工,可采用加大边坡或设支撑等措施。

⑥开挖管沟的边坡坡度的沟底宽度应符合相关规范规定。

⑦采用机械挖土时,沟底应留出150~300mm厚的土,铺管前由人工清理至设计标高。

⑧夜间施工时,应根据需要安设照明设施,在危险地段必须有防护措施和明显标志。管道接口处应挖工作坑。

(3)管道基础

①管道基础应严格按照设计要求施工。当设计未做规定时,管道应铺设在未经扰动的原状土上。

②管沟基础为岩石、半岩石或设计未做规定时,金属管道的基础应铺张100mm的砂垫层;非金属管道基础应铺150~200mm的砂垫层。

(4)管沟回填

管沟回填前,应符合下列要求:

1、管线的转折点、起止点、井室的坐标和管顶标高已校验。

2、管道经试压合格。

3、管道已进行防腐处理。

4、通过隐蔽工程验收。

5、拆除管沟的支撑,如为保证施工安全,不能拆除时,可直接回填;沟内积水应全

部排净。

6、管道在沟内不得悬空。

7、管道回填时,应符合下列规定:

①管沟回填应从管道两侧对称同时进行,分层夯实,不得损坏管子及防腐层。

②管顶以上500mm范围内,应用人工回填,回填土不得含有直径大于100mm的石

块或冻结的土块,并分层夯实。

③水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于500mm。水压

试验合格后及时回填其余部分。

○4新建给水管道与其他管道交叉的部位的回填应符合要求的压实度,并应使回填材料与被支撑管道贴紧。

○5回填土或其他回填材料运入沟内时不得损伤管子及接口。

○6管顶敷土厚度小于700mm时,机械设备不得在管道上方通过。

三、管道敷设与阀门安装

(1)钢管施工

1、管道安装前管子应逐根测量、编号,宜选用管径相差最小的管子进行安装组对。

2、根据现场吊装情况确定预制长度。

3、应对标高及砂垫层进行检查,合格后方可铺设,砂垫层厚度按规范或设计要求。

4、采用尼龙吊带或专用工具,轻装轻放,防止损坏接口及防腐层。

5、管道穿墙或基础时,应设予留孔或予埋套管,予留孔或予埋套管内的管段内不得有接口。

5、管道敷设中断时,应将管口封闭。

6、下管前应检查管子的防腐层,合格后方可下管。

7、弯管起弯点至接口的距离不得小于管径,且不得小于100mm。

8、焊条的质量符合现行国家标准,使用时必须保持干燥。

9、管节焊接前先修口、清根,管端的坡口角度、钝边、间隙,应符合下表的规定:

10、钢管对口检查合格后,方可进行点焊,点焊时应对称施焊,其厚度应与第一层的厚度一致。

11、直管段两环向焊缝间距应大于100mm;卷管的纵向焊缝应置于易检修的部位且不宜在底部。对于大管径的各管段对口焊接时,其纵向焊缝应互相错开且大于100mm。

12、直线管段不宜采用长度小于800mm的短管拼接。

13、法兰接口平行度允许偏差为法兰外径的 1.5‰,且不大于2mm,螺孔中心允许偏差为孔径的5%。

14、使用相同规格的螺栓,安装方向应一致,螺栓对称紧固,紧固好的螺栓应露出螺母之外、与法兰接口两侧相临的第一至第二个刚性接口或焊接接口,待法兰螺栓紧固后方可施工。

15、管道安装允许偏差符合下表:

管道安装允许偏差一览表(mm)

注: L为管子的有效长度.

16、为方便日后检修,管段与管段之间每120米管道增加一个检修井,每个井内增加试压装置各两套。

17、埋地钢管防腐施工流程-表面清理-配制环氧煤沥青漆-涂刷沥青漆-绕玻璃布一层-涂刷环氧煤沥青漆。

18、管道接口法兰应安装在阀门井内,不得埋在土壤中;如必须将法兰埋在土壤中,

应采取防腐蚀措施,井壁距法兰的距离为:管径DN≤450mm,应不小于250mm。(2)阀门安装

①阀门安装前,应按设计要求核对型号、规格。

②安装阀门时,应先检查填料。压盖螺栓应有足够的调节余量。

③阀门应在关闭状态下进行安装。

④有介质流向要求的阀门,必须按介质流向确定其安装方向。

四、附属构筑物施工

1、井室的砌筑应按《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203)执行并应符合设计要求。井室的尺寸允许偏差为±20mm。

2、安装井圈时,应先清理井圈的污垢和灰尘,然后用水泥砂浆砌筑抹光。

3、金属材料制作的井梯,安装前应做好防腐。砖砌井室的井梯应随砌随安装;混凝土井室的井梯应在预制井圈或现场浇筑混凝土时安装。砖砌井室的砖缝砂浆应饱满。4、在有地下水的土壤中,井室内外表面应用加防水剂的1︰2水泥砂浆抹面,抹面高度应比最高地下水位高出300~500mm。管子穿井壁处应严密,不漏水。

5、井壁应在管子做好接口后砌筑,排水检查井的流槽,应在井壁砌到管顶时随即砌筑。

五、管道系统的试验及验收

1、管道安装完毕、按设计要求对管道系统进行强度试验、严密性试验。

2、试验前对管道、节点、附属构筑物进行外观检查;对埋地管线的坐标,标高、坡度及管基垫层进行复查;对管道个放空点和排液点进行检查。

3、管道试验用的压力表不得少于两块,并校正合格,精度等级不低于 1.5级其刻度上限值为试验压力的1.5~2倍。

4、试验前将不参与试压的设备、仪表、消火栓、安全阀和自动排气阀等加以隔离。

5、试压前,管道的支墩,锚固设施达到设计要求强度;未设支墩,锚固设施的管件,应采取加固措施。

6、非埋地的管道进行试压时,压力缓慢升至试验压力,保压10min压力降不大于0.05Mpa,且未发生异常现象,再将压力将至工作压力,进行外观检查,无渗漏现象为合格。

7、埋地的管道进行强度试验时,压力缓慢升至试验压力,保压时间不少于10min,检查接口及管件等无异常现象,强度试验合格后,降压至工作压力进行渗水量试验,实测渗水量应符合相关规范的规定。

8、给水管道在施工验收前应进行通水冲洗,冲洗应根据系统内可能达到的最大压力和流量连续进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一为合格。冲洗后应做记录。

六、施工计划

本工程计划安装工期为15天。钢管及材料已进场,视管沟开挖时间而定开工日期。

广东某机电工程有限公司

XXX室外消防管道维修施工方案

XXXXX消防管道系统专项维修项目室外消防管网维修方案 一、项目介绍 XXXXX消防管道系统专项维修项目(XXXXX项目)位于XXXXX号。由于该库区占地面积较大,地下管网分布较广,且该库区是XX大型物流中转站,大型载重货运车辆密集驶入驶出,超出路面下方管道的承载能力范围,使管道破裂或管道接口连接处变形。同时该库区地下管网及各分段控制阀门使用年限较长,当时施工材料和施工工艺简单,球墨管道连接接口是采用水泥塞缝堵实,无沉降拉伸处理。经检测,室外消火栓埋地管道水快速泄漏,系统压力从0.45mpa至0.3mpa压降时间仅约为13分钟,后经流量测算,日均泄漏量约180立方米,已造成室内消火栓系统无法正常供水。经现场勘查,结合项目实际情况,特制定本维修方案。 二、维修方案 经现场勘查分析,XXXXX项目室外消火栓管网为地面不均匀沉降导致原地埋管错位、接头部位破损、断裂,管网消防水从断裂部位渗漏。 结合摸排的现场管网实际走向情况,初步确定聘请专业测漏公司利用专业仪器听漏,测定渗漏点详细部位后开挖暴露出作业面,进行维修施工后回填,恢复路面方式施工。 因XXXXX项目室外消火栓管网使用年限长达数年,地面沉降部位在逐年增多、幅度加大,结合以往项目排查维修经验判断,本项目室外管网渗漏点将不止一处,因此需在探测出一处渗漏点,对该处维修完成,补水后,方可继续听漏探测管网前端剩余渗漏点。即:第一渗漏点听漏→开挖→维修→恢复路面→补水→第二渗漏点听漏→开挖→维修→恢复路面······待管网渗漏点位均维修完成后,对管网进行注水,测试各区室外消火栓栓头启闭出水是否正常,对无法保证使用功能性的消火栓栓头进行更换。 三、主要施工工序、方法介绍 1、地下供水管网测漏 在管道的正上方,工作人员用听音棒、电子听漏仪以0.5米为间隔,沿管道以“Z”之形前行,拾取路面上的漏水声音信号,有经验的工作人员可以通过分辨微弱的漏水声判断漏水点可能

室外排水管道安装工程施工工艺标准

室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管网的管道工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求 2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。

2.2.3硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回 填→砌井。 3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表:

室外消防和喷淋管网施工方案

室外消防和喷淋管网施工技术方案

一、工程概况: 某报业传媒产业基地2号厂房、仓储楼A,位于南海区里水镇里和路,2号厂房、仓储楼A分别为两栋钢筋混凝土结构建筑,2号厂房为地上3层(局部设夹层),作印刷厂房、纸库,地下1层为设备房,总建筑面积30983平方米。仓储楼A为地上3层(局部设夹层),作仓库,地下1屋,作为汽车库等,总建筑面积24555平方米。2号厂房、仓储楼A内设有消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动(烟感)报警系统。此方案是针对2号厂房和仓储楼A室外消防和喷淋管网施工。(1)在1号厂和2号厂房交汇处设阀门井,(2)2号厂房和预留4号厂房用地交汇处设阀门井,(3)仓储楼A和预留用地交汇处设阀门井,以便管网接往其他区域供水。 二、消防管和喷淋管线施工方案 1、施工工艺程序 本工程消防水系统管道的施工工艺程序如下: 5、螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母应配合良好。 6、所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其他设施垫起,不能直接安放在地面上。 3、施工准备 ①消防管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计单位提出设计变更的要求。 ②施工前,我司应向施工班组进行现场交底。设计部门应提供详细的地下情况。

施工前应汇同相关单位到现场确认。 ③对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 4、土方工程 (1)放线与测量 ①室外消防管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 ②室外消防管道工程的线路测量,应遵守下列规定: ③固定水准点的精确度不应低于四等。 ④沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 ⑤测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 ⑥管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 ⑦定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 (2)管沟开挖 ①管沟开挖前应征得有关单位的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采取有效的安全措施。 ②管沟开挖的深度为新马路完成面1.2米深(原旧马路面下1.5-2米深),管沟宽度为1.5米。 ③管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 ④当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。 ⑤开挖管沟时,遇流沙、雨季施工,可采用加大边坡或设支撑等措施。 ⑥开挖管沟的边坡坡度的沟底宽度应符合相关规范规定。 ⑦采用机械挖土时,沟底应留出150~300mm厚的土,铺管前由人工清理至设计标高。 ⑧夜间施工时,应根据需要安设照明设施,在危险地段必须有防护措施和明显标志。管道接口处应挖工作坑。 (3)管道基础

(完整版)小区室外雨、污水排水管道施工方案

海洲朗郡二期工程 室外排水管道施工方案南通海洲建设集团有限公司

目录 一、工程概况 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工准备 (03) 四、测量放样 (03) 五、管道沟槽开挖施工方法 (03) 六、安装与敷设 (05) 七、灌水通水试验 (09) 八、沟槽回填 (09) 九、安全应急措施 (10)

一.工程概况 本工程室外采用雨、污分流制,污水经过化粪池处理后进入市政污水管网。化粪池采用玻璃钢化粪池,清掏周期90天,污水定额150L/人天,污水停留时间12小时,雨水计算暴雨强度采用淮安地区暴雨强度公式,重现期取3年,径流系数采用0.5。排水管道塑料管:基础采用10cm的砂垫层,管道胸腔部位50cm和管顶内采用素土夯实。检查井采用塑料检查井,井底设置导流槽,雨水系统中支、干管交接处雨水井设置沉砂池。 二.编制依据 1. 海洲朗郡二期工程室外雨污水设计施工图纸。 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008, 6.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 三.施工准备 1、所有室外有关排水深化图纸已审批完成。 2、所有室外排水所用材料已审批完成。 3、所有室外排水所需材料样板及工艺样板审批完成。 4、室外排水工程所需劳动力全部进场并培训完成。 5、室外排水工程完成对施工工人的技术交底。 6、室外排水工程所用机械全部进场并检修完成 7、施工所需材料设备已全部进场并验收完成。 8、功能试验所需检测工具已校验完成。 四. 测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。 五. 管道沟槽开挖施工方法 管道定位测量和放线结束后,经监理单位等复测合格后,可以进行沟槽开挖。

室外消防管施工专项方案

室外消防管道专项施工方案 工程名称:龙湖·苏地2013-G-18号地块(四号地块)项目 施工单位:江苏省工业设备安装有限公司

2016年6月 一、工程概况 1.本工程为苏州龙湖四期项目,项目位于苏州新区塔园路西、狮山路北,消防给水接自市政给水,一路接自北侧市政道路,消防给水管管径DN200;另一路接自东侧市政道路,消防给水管管径DN200。室外消防管成环状布置,沿建筑周边按距离设室外消火栓室外消火栓管道采用球墨铸铁管,胶圈承插式柔性连接,室外水泵接合器管道采用热镀锌钢管,三油两布防腐,卡箍连接。 2.施工平面布置图 二、施工工艺 1.球墨铸铁管安装(胶圈接口)的工艺流程

2.沟槽开挖 (1)沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开槽时采取妥善加固保护措施,根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查,统计出现况地下管线情况,采取有效措施加以保护。 (2)沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。 1)槽帮坡度的确定: 槽深h<3.0米时,槽帮坡度i为1:0.33; 2)槽底工作面的确定: 管道一侧工作面宽度情况详见下表:

管道结构外径 D1 管道一侧的工作 面b1 金属管道 D1≤500300 3)沟槽断面形式(见下图) 沟槽开挖断面 (3)开挖方法 1)土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基。对于有地下障碍物(现况管缆)的地段由人工开挖,严禁破坏。 2)沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。 3)挖槽土方处置,挖掘土方不准落地,随挖随装车运往渣地,现场不允许堆放土方。 4)开槽后及时约请各有关人员验槽,槽底合格后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求,及时与设计、监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,方可进行下道工序。 3.下管 在沟槽检底后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。下管时

室外给排水管道施工方案

室外给排水管道施工方案(总 10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

碑林区政府院内排水管道维修改造工程 施工方案 编制单位:西安宝塔山防腐装饰工程有限公司 编制日期:2016年8月23日

室外排水管道施工方案 一、工程概况 本工程位于西安市城区内,为室外排污管道、雨水管道局部改造维修工程,管沟土方开挖为人工开挖,污水雨水管道为S2-PE双壁波纹管直埋敷设。 二、施工措施 1、因院内生活排水正常运转,需对维修的楼内系统室外做1.5m ×1.5m×1.5m集水坑,将生活废水临时排进集水坑,进行临时排污(采用污水泵直接抽至化肥池),达到生产与施工同时进行,待整体工程完毕后做回填处理。 2、由于该工程地处城内,土方工程工程量小而且点位多,初步考虑采用人工开挖。开挖时留设临时施工道路,沟槽处在夜间设照明设施和安全标志。开挖边线外放1m用1.5m高钢管、彩钢板防护围栏。 三、施工方案 考虑到排污、雨水管道深度大约在2m以内,院内电力供电系统、给水系统、弱电系统以及其他管线一般埋深都在此范围内,加之初期施工年代久远,地下设施难以摸清,为避免不必要的安全隐患,所以本工程则采用人工开挖方式,不宜采用顶管方式。

1、施工工艺:测量放线→人工开挖→槽底平整夯实→灰土垫层→砂基→管道安装→井室砌筑、抹面→胸腔填土→闭水试验→回填土夯。 2、熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。 3、熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。 4、根据管道平面和已有控制点,并结合实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图。 5、进场后对建设单位交接的水准点和导线点进行复测,闭合差符合设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差,水准点的闭合差为20√L,确保加密点的准确,以满足排水管高程、线型控制的精度。 6、由于管道中线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。 7、施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,开挖后,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符合设计要求,管道安装后,进行复测,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内。每天测量工作开始前,都要进行相邻水准复核测量。

消防管道施工方案设计

陕建翠园锦绣项目工程 地下车库机电安装工程 给排水工程专项施工方案 编制: 审核: 批准: 建工安装集团有限责任公司 二〇一七年二月二十五日

目录 第一章概况 (1) 一、工程概况 (1) 二、系统概况 (1) 1、室外消防给水系统: (1) 2、室消火栓给水系统(均为普通消火栓): (1) 3、湿式自动喷水系统: (1) 4、灭火器配置 (1) 第二章施工准备 (2) 一、材料要求 (2) 二、主要机具 (2) 三、作业条件 (2) 第三章操作工艺 (3) 一、工艺流程 (3) 二、安装准备 (3) 三、管道安装 (3) 四、阀门及设备安装 (6) 1、报警阀安装 (6) 2、水流指示器安装 (7) 3、水泵结合器安装 (7) 4、消火栓箱 (7) 5、喷头布置 (8) 6、管道试压、冲洗、通水调试 (15) 第四章质量标准 (15) 第五章成品保护 (16) 第六章应注意的质量问题 (16) 第七章应具备的质量记录 (17)

第一章概况 一、工程概况 本工程卫浴市,为地下车库,建筑面积约为134545.06㎡。该工程地面以下共一层,包含六个人防区域,设备用房,自行车库,汽车库。 二、系统概况 1、室外消防给水系统: 本工程室外消防设计流量20L/S,火灾延续时间2小时,用水量144m3。室外消防系统用水有消防泵房加压供给。室外消防供水管道在小区形成环状供水管网,其上设置室外消火栓。室外消防管网及室外消火栓详见总平面设计图。 2、室消火栓给水系统(均为普通消火栓): 该建筑物属一类汽车库,室消火栓用水量为15L/s,室外为20L/s,初期火灾消火栓用水由3号楼屋面高位水箱重力流供给,高位水箱容积为V=21m3,以后启动泵房消防泵从消防水池去睡加压灭火,消防蓄水池容积为V=620m3,储存室外消防水量和自喷水量,消防泵房和水池在车库放置。消火栓系统分高区和低区,低区为地下1层,高区1层至31层(住宅),低区供水由高区管道经减压阀减压供给。室外设两套地上式水泵结合器供低区使用(高区水泵接合器在各住宅单体已设置)。供灭火时消防车补水用,消防水箱出水管上设置流量开关,消火栓泵出水管上设置压力开关二者用于自动启动消火栓泵。消火栓栓口压力控制在P≤0.50MPa 水泵接合器安装详见99S203-24,室消火栓安装详见15S202-19乙型(带灭火器及自救卷盘1800×700×240)。 3、湿式自动喷水系统: 本工程地下一层设置自动喷水灭火系统,按中危险级Ⅱ级设计,喷水强度8L/min.m,灭火用水量30L/s,消防压力为0.45MPa。喷头采用直立型8℃玻璃球喷头(备用100个)。室外设两套地上式水泵接合器,安装参见99S203,连接在自喷泵出水管上及湿式报警阀前。该工程所有湿式报警阀,型号未ZSFZ1590,分散安装在地下车库。 4、灭火器配置 本建筑物灭火器配置场所的危险等级为中危险级,灭火器的灭火级别为B类。灭火器均

室外雨水管道工程施工方案

室外雨水管道工程 施工方案

一、工程概况 秦皇岛站货场铁路职工经济适用房项目雨水管道工程,本工程管道采用HDPE双壁波纹管,管井采用PE中空缠绕管,地质情况复杂,多为建筑垃圾杂填土,地下一米处有混凝土路面厚度20cm需拆除。 二、准备工作 1、图纸会审、技术交底 a、项目部组织有关人员进行图纸会审,形成图纸会审记录。同时提交现场监理工程师。设计单位对需要澄清、修改的问题书面答复后,工程施工严格按照修改的施工图及设计变更图纸进行。 b、组织技术交底,由项目经理部向施工班组交底。组织技术人员熟悉施工技术规范,质量检验评定标准和有关环保、文明施工等文件。 2、测量控制 所用的测量器具均经计量检验合格后才使用,并对经纬仪、水准仪作简易校核。对设计部门提供的控制点和水准点进行复核,复核结果符合设计规范要求后,报监理工程师认可,然后才进行施工放样测量。 施工现场根据施工图纸和实地测设的点进行施工需要的测量、定位、定线,在施工现场测放出管线的中线及边线,每5米布设一个高程木桩。所有测量放线均做好测量施工记录,并将结果及时报告监理工程师,得到其认可后即开始下一道工序的施工。 3、地下管线和障碍物的检查 工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线、排水管线及其它障碍物作全面探查。 三、施工工艺流程 施工工艺流程本工程雨水管道全线采用HDPE双壁波纹管,胶圈

承插接口。 由于雨水管道基坑开挖深度浅,开挖深度绝大部分在1.2米~3.5 米之间,考虑到现场埋设给排水管速度较快、基坑暴露的时间很短等 特点,充分利用基坑的时空效应,采用1:0.67放坡开挖明排法降水。

室外消防管道施工方案新版

管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3?5mm的橡胶垫6?3,.… 片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。 3.3.4 消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素 钢管或无缝钢管。— 3.3. 4.1 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 3.342当壁厚詔mm,直径<50mm时应采用气焊;壁厚台5mm,直径罗Omm 时应采用电焊。6… 3.3. 4.3 不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可 将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径 15% ,应加工异径短管焊接。 3.3. 4.4 管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装,在支吊架位置 上。' — 3.3. 4.5 管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。 3.3. 4.6 碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方 向上。一 3.3. 4.7管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等…… 无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件。 3.4 报警阀安装:应设在明显、易于操作的位置,距地高度宜为 1m 左右。报 警阀处地面应有排水措施,环境温度不应低于+5C。报警阀组装时应按产品说明书 和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。%—X 3.5 消防喷洒和消火栓立管安装: 3.5.1立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部

的支吊架要牢固,防止立管下坠。 3.5.2立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。… 3.6消防喷洒分层干支管安装: 室外消防管道施工方案 1、沟槽开挖和回填: 1.1沟槽开挖 1.1.1本工程室外消防管线大部分埋地敷设,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足以下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm)

室外给排水管道专项工程施工方案

XXXXXXXXXXXXX车辆管理所 室外给排水管道 专项施工方案 施工单位:XXXXXXXXXXXXX 编制: 审核:

审批: 日期:年月日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程目标 (2) 四、施工部署 (2) 五、施工进度计划 (3) 六、室外给排水施工方案 (3) 七、雨期施工措施 (13) 八、施工技术、质量保证措施.................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护措施 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工安全保证措施............................................................................... 错误!未定义书签。十一、文明施工及环境保护措施.................................................................... 错误!未定义书签。十二、消防措施 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2002) 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 7、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 8、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006) 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2002) 11、《埋地塑料排水管道施工图集》(04S520) 12、《建筑小区塑料排水检查井图集》(08SS523) 13、《砖砌化粪池图集》(02S701) 14、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS 122:2001) 15、《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS 227:2007) 二、工程概况 本方案叙述的是XXXXXXXXXXXXX车辆管理所室外管网工程。 该地块室外给水管道设计采用PE管电热熔连接,主管道为DN100,靠人行道边敷设,埋深0.7米,过车道采用钢套管保护。主管接自市政给水管道后分接至各单体工程,室外消火栓采用地上式消火栓,阀门井采用砖砌阀门井。 室外排水工程,包括室外雨水、污水,整个排水系统采用雨污分流。雨、污水排水

室外消防及给水管道—施工方案

室外消防及给水管道—施工方案消防管网: 本工程消防给水管线总长度为580米,管线工作压力为1.6MPa。管线采用手工电弧焊焊接,并且管材要求外采用沥青油毡防腐。 1.1管材及接口要求: A、本工程中的室外消防给水管道材质选用镀锌钢管(管径为DN150mm)。管线接口型式为手工电弧焊接,并按照规范要求进行无损检测。 B、根据管材材质,本工程中焊条拟选用J4303焊条。 C、管道壁厚小于等于3mm,坡口形式采I型;管道壁厚大于3mm、小于等于9mm,坡口形式采V型。 D、设计压力大于1MPa,且不大于1.6MPa的管道,同一焊工焊接的同一管线编号的焊接接头无损探伤检测比例不得低于5%,且不少于一个接头,设计压力不大于1MPa的管道可不进行无损探伤检测。本工程中消防管线的设计压力为1.6MPa,所以探伤比列确定为5%。 1.2管道基础要求: 管道应铺设在原土地基上,如果在回填土路段铺设,则应在路基形成后再行开挖,并确保填方段管道基础下为天然砂砾回填。对于超挖的管沟,也应回填天然砂砾到管道基础标高。管沟内的废弃构筑物、粒径超过20mm的硬石、砖木、垃圾等杂物必须清除。管槽开挖时如遇到淤泥层,则应清理到管槽设计标高至少0.5米以下,回填天然砂砾,并要抛毛石至管槽基础设计标高(具体回填用料可视现场土质情况而定)。管道基底处理完成后应进行碾压,其压实系数要求在0.90。 地基处理符合要求后应进行管线基础施工,本工程中的消防给水管道基础拟采用180度的砂石基础,管底基础最小厚度不小于200mm。其压实系数要求如下: 管底部分为0.85~0.90,管腹部分为0.94。 1.3管道埋设要求: 本工程中消防给水管线的埋设深度为: 0.8米(地面至管顶)。考虑到管道基底土质原为回填土或是耕植土且管道安装完成并在回填后需在上方通形车辆,所以管线回填埋设时要先做管线撼砂处理。撼砂采用具体材料及撼砂至管顶高度可在施工前视现场具体情况而定。

室外排水管道的施工方案

海军航空兵学院6061新建公寓住房工程室外改管线施工方案 编制人(签章):郭广智 审核人(签章): 编制单位:沈阳中达建筑工程有限公司 编制日期:2017年9月18日 目录 工程概况 (3) 排污水管道的施工方案 (3) 一、排污水管道铺设一般流程 (3) 二、混凝土排污水管道的施工 (3)

三、检查井 (6) 四、回填土 (7) 五、主要施工方法及步骤 (7) 六. 施工质量标准及质量记录 (10) 七. 成品及半成品防护 (15) 八.职业安全卫生和环境控制 (15) 九.质量通病治理措施 (17) 十.采暖工程强制性条文 (17) 十一、绿色施工导则 (17) 十二.保证工期措施 (18) 十三.厂区室外供热管网工程施工劳动力配置表 (19) 工程概况 本工程位于海军航空兵学院新建公寓住房工程1、2#楼旁,因原来排污管线、供暖综合管沟在楼基槽内需新建平移排污管线及供暖综合管沟。新建排污管沟130米DN1000;新建供暖管沟130米,含供暖DN150管线260米,中水DN100260米,给水管线DN90130米。 排污水管道的施工方案 一、排污水管道铺设一般流程

(1)按设计图纸上的管道布置,确定标高并放线,经复核无误后,开挖管沟至设计要求深度。 (2)检查并贯通各预留孔洞。 (3)按各受水口位置及管道走向进行测量,绘制实测小样图并详细注明尺寸、编号; (4)按实测小样图进行配管和预制; (5)按设计标高和坡度铺设排水管; (6)作灌水试验,合格后作隐蔽工程验收。 (7)排水管道的管沟底面应平整,无突出的尖硬物。宜设厚度为100~150mm 砂垫层然后混凝土垫层,垫层宽度不应小于管外径的2.5 倍,其坡度应与管道坡度相同。管沟回填士应采用细土回填至管顶以上至少200mm 处,压实后再回填至设计标高。 (8)湿陷性黄土、季节性冻土和膨胀土地区,排水管敷设应符合有关规范的规定。 二、混凝土排污水管道的施工 1、材料要求 (1)、管外观质量及尺寸公差应符合现行国家产品标准的规定。 (2)、接口材料应符合下列规应 ①、选用粒径0.5 ~ 1.5mm ,含泥量不大于3%的洁净砂及网格10mm ×10mm、丝径为20 号的钢丝网。 ②水泥宜采用425 号水泥; (3)、管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,使用前应修补并经鉴定合格后,方可使用。 2、混凝土管接口施工 (1)、当采用水泥砂浆填缝及抹带接口时,落入管道内的接口材料应清除。管径大于或等于1000mm 时,应采用水泥砂浆将管道内接口纵向间隙部位抹平、压光;当管径小于1000mm 时,填缝后应立即拖平。 (2)、钢丝网水泥砂浆及水泥砂浆抹带接口施工应符合下列规定: ①、抹带前应将管口的外壁凿毛、洗净,当管径小于或等于400mm时,水泥砂浆抹带可一次抹成;当管径大于400mm 时,应分两层抹成; ②、钢丝网端头应在浇筑混凝土管座时插入混凝土内,在混凝土初凝前,分层抹压钢丝网水泥砂浆抹带; ③、抹带完成后,应立即用平软材料覆盖,3~4h 后洒水养护。 (3)水泥砂浆抹带及接口填缝时,水泥砂浆配合比应符合设计规定。

最新版完整版室外排水管道安装工程施工组织设计方案

最新完整版室外排水管道安装工程施工组织设计方案

第一章施工准备 2.1准备工作 ①施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员“三位一体” 人员落实;施工方案、施工技术措施落实;施工机械设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实,安全质量奖惩制度落实。 ②在开工之前,我们将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法,报请监理工程师批准后方可开工。对管道施工所经路线的障碍物进行初步清除,为以后的测量放线定位工序提供较好施工条件。 2.2测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。沟槽放线抄平后,应绘制沟槽纵断面图。沟槽测量工作应有正规的测量记录本,认真详细记录,必要时应附示意图,并应将测量的日期、工作地点、工作内容以及公司镜、记录、对点、拉练、扶尺等参加测量人

员的姓名记录,测量放样记录以书面形式上报监理工程师,待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工。 2.3探管及地下管线保护措施 在施工前必须对施工范围内的管线情况进行调查,并与甲方、供水、电讯、军警、市政管理部门加强联系沟通,搜集资料。并在基坑施工前先进行仪器探测。 2.3.1管线保护措施 因地下管线布置情况不明,本工程与现状管线交叉、联系繁多,为确保施工安全,施工开挖前需与周边用地单位及各地下管线主管部门进一步共同核实现状管和缆线等地下障碍物位置,妥善处理与相关管线的平面及高程关系与施工无矛盾后,方可挖土。 沿线管线应重点加以保护,施工期间为了保护好管线,我们制定了下列措施: 1、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料,与电讯、电力、供水、军队等有关单位联系、协商,调查管线的走向位置和埋设深度,取得管线走向图,实地打点放样。在施工前召开各管线单位施工配合会议,进一步搜集管线资料。对管线部位要指定专人进行精确探测,对非管线部位亦要进行普测。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位监理单位监护人员到场),核对弄清地下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等),做好记录。对管线部位,须有明显标志,队长、施工员须熟悉本段管线位置。

室外消防管道专项施工方案

室外消防管道专项 施工方案

室外消防管道施工方案 -09-08 15:33:25| 分类:默认分类 | 标签: |字号大中小订阅 1、沟槽开挖和回填: 1.1沟槽开挖 1.1.1本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较 大,将开挖的管沟土石方就地堆 放。 沟底宽度满足以下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm) 管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算: B= D1+2(b1+ b2+ b3) 其中B---管道沟槽底部的开挖宽度(mm) D1---管道结构的外缘宽度(mm) b 1---管道一侧的工作面宽度(mm) b2---管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm

1.1.2本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至 设计标高,再敷设管道。 1.1.3沟槽每侧临时堆土或施加其它荷载时,应符合下列规定: (1) 得影响建筑物、各种管线和其它设施的安全。 (2) 不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种 地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。 (3) 人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜 小于0.8m。 (4) 沟槽的开挖质量应符合下列规定: (5) 未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求;槽壁平整, 边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧的净度不 应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏 差:开挖土方时应为±20mm。 1.2、沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,因此不考虑沟槽支 撑。 1.3沟槽回填 1.3.1管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。

室外消防栓施工方案-文档

龙岩市中心城区市政消火栓安装工程施工方案一、工程概况 龙岩市中心城区道路总长66844m,道路车、人流量大,道路两旁建筑商场密集。为满足市政布置要求约120米处设置一个消防栓,总设计565个,需新建及改造320个消防栓,消火栓安装在街道的十字路口区.在保证醒目又不影响行人、行车的位置上,同时考虑维护和日常排水泄水方便,宜设置在人行道街沿上,雨水排泄口旁,人行道树侧距路边的距离宜1 m处;距建筑外墙的距离不宜小于5m,同时,为便于使用,规定了消火栓距被保护建筑物不宜超过40 m。 安排双龙路段先行施工,双龙路位于龙腾路与曹溪路之间,全长1305m。 二、工程特点 1、管线沿线地形、地貌多变,可能需破路边绿化,地下管线复杂不详。现场施工时必须与周围群众做好沟通,必须采取有力的措施,大力做好施工协调工作,精心组织施工,确保工期目标的实现。 2、施工工作面较大,施工时须合理安排。 3、工程施工为露天作业,受天气影响很大,会遇到许多意想不到的困难,如遇下雨天气,需做好防雨措施等。 三、施工总体安排 根据业主总体工期安排以及现场实际情况进行合理安排工期,计划开工日期为2014年4月10 日,完工日期为2014年6月9 日,总工期60 天。 施工队伍配置:每天16组,每组2人,其中工程师1名,现场管理人员2名,水电工6名,砼工6名,普工20名,安全员1名,共36人。 主要材料机械配备施工主要机械设备:采用闽山牌消防栓及管道,配备足够的安装、调试机具(各类材料的规格、性能、各类参数应能满足设计及施工规范的要求,并应选用优质产品);电焊机;电钻;土建施工用具;挖机;自卸汽车等。

四、完成进度工期的措施 1、采用流水计划,详细制定月、旬计划,逐旬落实计划完成情况,昨早计划、早安排、早落实。做到只能超前,不能落后。 2、认真制定施工方法合理调配人员,提高机组急剧的利用率。 3、严抓现场管理工作程序,树立质量意识;正确理解质量和进度的关系。 4、提高现场施工人员的安全、环保意识,做到“三个保持、三个完善、三个落实”。 5、在施工中针对质量、计划、进度、安全等问题做到:常开会、常分析、常安排、常布局、常落实,促进施工进度。 6、加强内部管理,严格遵循自检、报检、抽检程序,做到内业资料数据的真实性。 五、编制依据 龙岩水务提供的图纸及设计说明。 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008) 《工程测量规范》(GB 50026 —93) 《管道工程设计与施工手册》; 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》(GB50242-2002) 国家及福建省有关标准、规范、图集。 公司项目管理文件。 公司ISO9001:2000质量体系文件。 六、施工组织方案 1、施工前准备: 开工前,由管道专业工程师组织施工技术人员做好图纸会审; 组织技术人员对管道沿线的地形地貌现场勘察并做好技术资料的交接和书面交接记录。

给水排水管道施工方案

室外给水排水管道施工方案 目录 一、概述 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、地管施工 (3) 五.质量控制措施 (10) 六.施工机具计划 (11) 七.雨季施工技术措施 (11)

一、概述 bbbbbbbbbb有限公司PAM 1项目,位于南京化学工业园内,我公司工作范围为PAM 1项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接。除脱盐水不锈钢管试验压力为3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MPa。 二、编制依据 1.设计的给排水图纸(图号:2006088-700-80) 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995, 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002, 6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98, 7.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004, 9.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502;02S515;04S516;95S518;01S201;02S404。 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2 参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施工方法;

室外消防管道施工方案完整版

室外消防管道施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

室外消防管道施工方案 1、沟槽开挖和回填: 管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。 回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;回填时回填土须夯压实,两侧高差应相差不大。 回填土的每层虚铺厚度为250mm。 沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。 回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列 规定: (1) 根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范 围内堆料。 (2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入 槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得 集中推入。 沟槽回填土的压实,应符合下列规定: (1) 回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。 (2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夺夯实,管道两侧压实面 的高度差不应超过30cm。

(3) 分段回填压实时,相邻段的接茬应呈接梯形,且不得漏夯。 (4) 管道沟槽位于路基范围内时,管顶以上25cm范围内回填土表层的压实 度不应小于87%。 2、管道安装与铺设。 镀锌钢管沟槽连接施工方法? 管材切割 用钢管切割机将钢管按所需长度切割,切口应平整,切口端面与钢管轴线应垂直。切口处若有毛刺,应用砂纸、锉刀或砂轮机打磨。建议使用套丝机的管刀进行断管,其优势在于管道的端面垂直平整,毛刺很少。常规的无齿锯进行断管时,由于其锯片出厂时端面不平整、用力过猛、管道转动等因素易造成管道断面错位、毛刺多。 沟槽加工? ①选取符合设计要求的管材,管材的端口无毛刺,光滑,壁厚均匀,镀锌层无剥落,管材无明显缺陷。 ②应保证三人为一组进行。一人控制滚槽机的开关及千斤顶的升降,一人观察调整滚槽机处管道的转动,一人在滚槽机尾架上观察调整管道的位置。 ③将需要加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上。

室外排水管道的工程施工方案

海军航空兵学院6061新建公寓住房工程 室外改管线施工方案 编制人(签章):_____________ 审核人(签章): _______________________ 编制单位:沈阳中达建筑工程有限公司 编制日期:2017年9月18日 工程概况 (2) 排污水管道的施工方案 (3) 一、............................................................. 排污水管道铺设一般流程3 二、............................................................. 混凝土排污水管道的施工3 三、............................................................................. 检查井6

四、............................................................................. 回填土8 五、................................................................. 主要施工方法及步骤8 六、施工质量标准及质量记录........................................................ 1 2 七、.......................................................................................................................... 成品及半成品防护18 八、............................................................................................................... 职业安全卫生和环境控制19 九、.......................................................................................................................... 质量通病治理措施21十?采暖工程强制性条文 .. (21) 十^一、绿色施工导则 (22) 十二.保证工期措施 (23) 十三?厂区室外供热管网工程施工劳动力配置表 (24) 工程概况 本工程位于海军航空兵学院新建公寓住房工程1、2#楼旁,因原来排污管线、供暖综合管 沟在楼基槽内需新建平移排污管线及供暖综合管沟。新建排污管沟130米DN1000 ;新建 供暖管沟130米,含供暖DN150管线260米,中水DN100260 米,给水管线DN90130 米。

消防管道改造安装施工方案

管道安装施工方案 一、工程概述 1.1 工程概况 胜利石油石化总厂厂区消防管道改造 1.2配管范围 1.1.胜利石油石化总厂给、排水消防管道改造项目工程配管工程量如下: 1.3管工程特点

本工程管道输送性质为地下水,承载厂区内的消防安全,所以必须严格施工管理,确保管道工程安装质量,以满足生产和安全要求。 二、编制依据 2.1武汉炼化工程设计文件及图纸 2.2 以下的施工和验收规范《SH3533-2003》 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235—97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236—98 《压力管道安全管理与监察规定》劳部发(1996)140号 三、施工程序和要求 为了加快工程进度必须加大工艺管道的预制量,缩短管道现场安装时间,这是保证工期,提高工艺管道安装质量的重要措施。 3.1 为了提高劳动效率,保证管道安装质量,加快工程进度,拟建管道加工预制场,争取管道安装预制率达70%以上。 3.2 以管线单线图为主进行预制,每个管号由自由段和封闭段组成,预制前要全面考虑,预制的应是自由段,封闭段必须在自由段放置至安装位置,经实测安装尺寸后再进行加工预制,封闭段必须在管道预制前,按照单线图选择确定。 3.3 采用机械化施工,加快安装进度。 3.4 装置区工艺管道的安装程序是先高后低,先大(口径)后小(口径),先设备附属管线后一般管线。对于塔管应在地面试压合格后再行安装。

3.5 在总体计划中要适当安排公用工程管道安装,使之为工艺管道吹扫,冲洗创造条件,为管道试压提供水源和气源。 3.6 管道安装施工程序 管道施工程序图 施工准备阶段 图纸会审,设计交底→ 编制材料计划 ↓↓ 焊接工艺评定→ 编制管道施工方案→ 管道组成件焊材阀 门检验↓↓ 焊工考核,培训材料领用 管道予制阶段 ↓ 管子除锈,涂底漆 ↓ 管段下料 ↓ 坡口加工 ↓ 组对,点焊 ↓ 焊接 ↓ 焊缝外观检验,编号←——←——↑ ↓焊缝返修 焊缝射线探伤———→——↑管架预制→←阀门试压

相关文档