电气倒送电方案
电气倒送电方案

余热发电项目

编制单位:江苏华能安装集团公司二OO九年九月二十八日

一、编制依据:

1、电力验收规范《GB50171-1992》

2、电气设备交接试验标准《GB5015917》

3、《继电保护及安全自动化装置检验条例》

4、《火电发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》版

5、《电力安全规程(DL408-91)》

二、调试目的

对安装并已静态下试验合格的电气系统进行通电试验。

对已安装好的各机械设备进行通电试验,为发电时正常运行创造条件。

三、受电前的准备

⑴受电设备的一次系统图。

⑵受电设备命名、编号且设备现场应明确标记。

⑶清扫检查受电范围内的设备及场所(包括高低压室、变压器、线路等)。

⑷各种运行标记牌和安全用器具已准备就绪。

⑸受电部分的照明、通讯、接地及消防设施已能使用。

⑹受电部分和施工部分已隔离,且有明显标记。

⑺图纸及运行规程已准备就绪。

⑻试运行班组、人员已培训上岗。

四、受电区的运行管理

⑴高压设备带电后,应有专人管理,运行人员应进入工作岗位,分班

值班。

⑵所有带电设备现场均应有明确标记,并封闭临时通道,各出入口应加锁,钥匙由运行班组按班交接。

⑶设备经过24小时空载试运行后(包括各变压器的五次冲击试验)施工单位可委托生产单位代管,凡施工人员及调试人员进行带电场所工作,都须办理联系手续(如口头联系,工作手续票等)。

⑷带电设备的正常和事故状态下的操作都由运行值班人员按规范进行。

⑸设备试运转过程中,出现有关的问题(不包括制造厂质量问题)由施工单位负责处理。

⑹受电出现的异常情况,由倒送电负责人负责指挥处理。

五、启动试验中的安全措施

1、各工作人员应负责各自所涉及工作中的安全措施。

2、试验过程中,所有的一次设备应设专人监视、监听。其内容

包括:有无放电、异声,仪表显示是否正常,如果遇异常应

立即报告试验人,如遇紧急情况,当事人可根据具体情况按

安全规程的有关规定作紧急处理,处理后应立即报告试验负

责人。

3、试验中的一、二次设备的操作,须设专人操作和专人监护,

应预先填好操作票,在操作过程中严格实行复述制度。

4、在一次设备上工作应确认各开关、隔离开关均在断开位置,

并按规定挂好接地线和合上接地刀闸。

5、试验过程中,若发现试验数据异常而又不明原因时,经试验

负责人批准后,可根据具体情况再复述一遍,进行观察并录

取有关数据、波形,若还发现异常现象,应立即停止试验并

向启动委员会汇报。

6、试验程序经批准后,一般不得更改,若有特殊要求须变更时,

应经启动委员会批准。

7、与系统有关的一字设备操作时,要征得中调的同意后,方可

执行。

六、投运设备

1#、2#电抗器、10kv厂用Ⅰ段,Ⅱ段、Ⅲ段母线以及厂用变、40B~43B、空压变,63B、输煤变、61B、62B、备用段,Ⅰ段~Ⅲ段。

七、投运前设备状态

⑴1#、2#电抗器受电后(注意1#2#主变投运后)

⑵厂用10kvⅠ段压变开关在合闸位置,其它开关拉到试验位置。

⑶10 kvⅠ段电源开关101放到工作位置同时送上所有二次回路操作开关,对Ⅰ段母排冲击两次。

⑷10kvⅡ段、Ⅲ段操作过程和上相同。

八、10 kvⅠ段、Ⅱ段、Ⅲ段并列由远东热电决定,步骤如下:

⑴Ⅰ段和Ⅲ段并列,先拉开10kvⅢ段厂用电源301开关,Ⅲ段PT柜在合闸位置。

⑵合上10kv1#备用电源触头309,投入所有保护。

⑶把Ⅰ段备用电源开关111放在工作位置,同时送上所有控制回路操

作开关,注意10kvⅠ段工作电源开工101和Ⅰ段PT,应都在合闸位置。

⑷合上Ⅰ段备用电源开关对Ⅰ段和Ⅱ段PT进行二次合相。

⑸拉开Ⅱ段备用电源开关111在试验位置,合上Ⅲ段厂用电源开关301进行二次合相。

⑹10kvⅡ段和Ⅲ段并列

a、合上Ⅲ段触头310开关投入所有保护。

b、把Ⅱ段工作备用电源开关211放在工作位置同时送上所有控制

回路操作开关,拉开10kvⅢ段厂用电源开关301放在试验位置,注意10kvⅡ段厂用电源开关201和Ⅲ段PT应在合闸位置。

c、合上Ⅱ段备用电源开关对Ⅱ段、Ⅲ段PT柜二次合相。

d、拉开Ⅱ段备用电源开关211,合上Ⅲ段厂用电源开关301进行

二次合相。

九、厂用变压器冲击投运。

1、对每台厂变冲击3~5次,每次5~15分钟,冲击时监听变压器内部声音正常及有关仪表正常,投入保护,根据实际情况而定,具体步骤如下:

⑴、40B厂变

a、拉开开关B38

b、把10kv、40B开关110放在工作位置,送上二次回路操作电源

投入相关保护。

c、合上40B10kv开关110监听变压器声音和仪表指示正常。

d、待冲击合闸试验合格后即进入变压器空载试运。

十、核相

待Ⅲ段母线受电后,在Ⅲ段联络开关B38处开关上端和下端,注意开关应该断开位置。

几点说明:

1、由于全厂及变压器较多,所以只举一例40B

2、因主接线图设备编号命名不齐,因此本方案只是根据常规情

况编制的,执行时可能不符合现场实际,届时可根据实际情

况适当调整。

参加人员:

总指挥:

副总指挥:

成员:

110kv倒送电安全技术措施

倒送电试运行技术措施 一、编制依据: 1、江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司发电工程电气施工图纸 2、保护厂家资料 3、电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-1990) 4、电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范(GBJ148-1990) 5、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149-1990) 6、电气装置安装电气设备交接试验标准(GBJ50150-1991) 7、?电力建设安全工作规程?。 8、现场勘察得到的实际情况。 二、本次倒送厂用电的范围 本次送电的范围为: 1. 110KVⅠ、Ⅱ段母线 2. 110KVⅠ、Ⅱ段各间隔 3.1#2#主变 4. 厂用10kVⅠ、Ⅱ段母线。 5.厂用1#2#工作变压器。 6.厂用0.4kV工作母线。 7.厂用备用0#变压器。 8.厂用0.4kV备用母线 三.倒送厂用电的组织分工 1、110KV受电试运行工作以江苏翔盛粘胶股份有限公司发电工程热 电部为核心,以监理为指导,由兴润公司具体实施包括技术人员 及安全、保卫、后勤、物资等人员通力合作,共同进行。 2、电气运行人员负责:根据受电试运行的要求和运行规程的规定, 负责电厂厂内部分的运行操作。 3、现场对运行人员发布的命令必须逐级布置,其他人员无权对运行 人员直接下令。异常和事故情况下,为了保证设备和系统的安全,运行人员应根据运行规程、试验措施和本措施的规定进行处理, 然后逐级向上级汇报。运行人员应接受各级指挥人员和技术人员 的技术指导。 4、参加受电电的试运人员必须熟悉电业安全工作规程、调度规程、 现场运行规程、启动验收规程以及有关启动试运措施、各试验措 施,有关图纸、资料和本措施。 四、110KV及主变倒送电 1、110KV受电的意义和要求: 倒送厂用电是110KV 电气设备首次受电,标志着110KV升压站

电气倒送电措施

1、依据规程和标准: 1.1《电气设备装置工程电气设备交接试验标准》。 1.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》。 1.3《火电工程启动调试工作规定》。 1.4《电业安全规程》。 1.5电气设计图纸、制造技术文件、电厂运行规程。 2、倒送电的范围: 本次电气倒送电的范围是由35KV1#并网线、电厂35KV开关室Ⅰ段母线、高备变及6KV0段母线、6KVⅠ段母线、6KVⅡ段母线和0#备用变及400V0段母线、1#厂用变及400VⅠ段母线、2#厂用变及400V Ⅱ段母线系统以及相应的PT、开关、刀闸等。 本次电气倒送电将带电的二次保护设备为35KV1#并网线6331开关、电厂35KVⅠ段母线、高备变6334开关、6KV0段母线、6KVⅠ段母线、6KVⅡ段母线、6KV601开关、6KV602开关、0#厂变600开关1#厂变610开关、2#厂变620开关及400V 410、420、401、402开关系统以及相应的信号、控制、直流回路等。 3、送电前必须具备的条件: 3.1 与倒送电有关的一、二次电气设备的安装工作应全部结束。 3.2与倒送电有关的一、二次电气设备的静态调试、试验工作应 全部结束,均应符合有关验收标准的要求。 3.3与倒送电有关设备的继电保护,已按定值单要求调试整定完

毕,并可投入运行。 3.4 与倒送电有关的各系统操作、控制、保护、信号、等二次回 路均已逐项传动试验完毕,正确可靠。符合要求。 3.5 与倒送电有关的带电房间应锁门,带电区域应有遮拦,并设 警告标志牌。 3.6 与倒送电有关的带电体周围应无杂物,道路畅通平整,电缆 沟及管道沟盖板均应盖好。 3.7 与倒送电有关的设备编号清楚、着色正确。 3.8 PT回路一、二次熔丝,直流控制回路熔丝需备齐并备有备 品。 3.9 消防设施完善,开关室等处应有足够的电气灭火器。 3.10 通讯设备应畅通,照明应充足,事故照明试验正常、通风良 好。 3.11 与临时电源要做好必要的安全隔离。 3.12 已建立试运班组,人员已持证上岗。 4、倒送电前的准备工作: 4.1 与本次倒送电有关的图纸、主设备及二次回路的试验记录、 继电保护整定值等资料备齐并带到现场以备查阅。(有倒送电 临时定值的按临时定值整定) 4.2 一次系统所有开关、刀闸均在分闸位置。 4.3 检查所有将受电的设备清洁无杂物且绝缘良好。

反送电安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 反送电安全技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9478-80 反送电安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了确保我矿生活的基本保证和通讯、监控、通风、排水设备的正常运行,经矿会研究决定,投入我矿备用发电机供电,确保地面生活基本保证、通讯、监控、提升和井下监控、通风、排水设备的正常运行。防止向电网反送电,确保人身安全,特制定停送电措施。 1、组织措施 (1)规范用电,用电前签定安全用电协议 自备电源用户在用电时先要签定自备电源客户用电协议,协议主要内容有用电地址、用电容量、电源使用方式、安全规定、设施维护责任、约定事项、违约责任等,以保证安全用电。 (2)建立自备电源客户档案,健全设备台帐 自备电源客户台帐要齐全,客户档案要全面,包

括用户名称、T接线路编号名称、发电地址、产权分界点、变压器数据、发电机数据、双投开关数据等。 (3)加强用电服务,建立重大事项应急预案 供电所设置自备电源客户兼职专责人,作为供电所和客户联系的桥梁,提供全过程全方位的安全可靠用电服务和用电咨询服务,做到“内转外不转”;每月召开一次自备电源客户座谈会并设有联谊制度,以加强供电所与客户思想交流,为客户作好安全用电政策宣传;建立重大事项应急预案,做好重大事项的安全准备工作。 (4)定期检查 所用电管理人员定期对自备电源用户进行检查,及时发现和处理问题,特别是对不安全因素,要限期抓紧整改,对违反《自备电源客户用电协议》的,应及时制止并按有关规定严肃处理,并作好记录。 (5)按时培训 根据工作要求,供电所定期对自备电源客户专职电工组织业务培训,提高业务技能。培训内容丰富多

电气工程调试实验施工方案

第一章电气工程给排水工程施工方案中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设 计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试 验国家标准GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业 出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。 4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。 三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。

防止双电源倒送电安全措施资料

为了加强用电管理,确保供用电双方的安全生产,防止双电源倒送电造成人身、设备事故,特制定本办法。 1、凡一个用户的同一供电点,由两路及以上不同电源供电或是由我局一路电源供电,另一路由用户自备电源(包括逆变电源)者,均属双电源用户。 2、装设双电源用户的条件是:突然停电或间断供电,会严重威胁人身及设备安全和有重大政治影响,或造成生产和财产重大损失者。 3、凡需装设双电源用户,应事先向所辖供电所提出书面申请(内容包括:申请理由、现有供用电状况,申请备用或保安电源的容量。自备发电机组装置容量和台数、变配电室双电源一次主接线设计图、防止倒送电及防误并列的措施等),由供电所报生技科审批。 4、双电源用户均应与电力局签订《双电源(自备电源)供用电协议书》后,方可投入运行。对未经申请或虽已申请(且已安装好),但未经我局正式批准而擅自使用双电源者,一经发现,则予停止供电,并按相关法律规定处罚。 5、任何用户(包括双电源用户),都无权私自转供电;任何单位或个人都不得私拉乱接,改变原来供电电源的接线,而构成双电源。 6、未经办理正式手续,电力局任何部门或个人均无权私自许可任何单位或个人接用双电源,也无权私自改接线路而使之成为双电源,否则,一经发现,扣责任人一个月奖金。 7、为确保供用电双方人身及设备安全,防止倒送电和误并列,特对双电源切换装置规定如下:

7.1常用、备用电源切换装置应安装于同一配电室内。 7.2低压双电源应采用双投刀闸切换电源,低压三相四线供电用户,应采用低压四极双投刀闸,如因条件限制(距离过远或总屏刀闸容量在1000安以上时),应采用电气闭锁,但切换电源时,不允许有合环和并列的可能。 7.3高压双电源供电的用户,电源侧的断路器,应尽量采用机械联锁装置,如开关柜距离过远,可采用电气闭锁,但应保证任在何情况下,只有一路电源投入运行,且无误并列、误合环的可能。在进户终端杆装置隔离刀闸,该刀闸操作权属电力局。 8、高压双电源用户,其切换电源不论室内外操作,应事先向电力局调度室内提出申请(书面或电话),经同意后方可切换,切换时用户应执行倒闸操作票和监护制度。切换完毕,应向调度报告。高压开关、刀闸均应按规定统一编号,以便填写倒闸操作票。如发生事故紧急情况,用户应先切断供电电源后再进行倒电源操作,并及时报告我局调度所。具体应按电网调度规程和《供用电合同》有关规定进行操作。 9、凡经电力局同意二条高压馈线分别同时供电的用户,其低压侧应各自分开线路供电,严禁合环运行。同时严禁低压侧使用临时线作为互为备用电电源。 10、双电源用户如需变更双电源供电范围、容量、接线方式时,应事先向电力局提出书面申请,经电力局审查同意后方可变动。投入前经电力局检查合格,并重新修订《双电源(自备电源)供用电协议

电气事故应急预案

电 令狐采学 气 事 故 应 急 预 案 电气事故应急预案

一、为了保障公司生产顺利进行,有效预防以及正确、快速地处理电气突发事件,不断提高电气事故预防和控制突发事件的能力,最大限度地减少电气突发事件的影响和损失,保障公司配电的安全运行,维护电力生产的正常秩序,特制定本应急处理预案。 二、为应对配电运行环境下发生的各类事故,依据有关法律、法规、电力行业的有关规程、标准编写本公司电气应急处理预案。 三、原则: 1、基本原则: ①预防为主。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电力安全管理,突出对突发事件的预防和控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重特大电气生产事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理、应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。

②统一指挥。对电气突发事件,实行“统一指挥、组织落实、措施得力”的原则,在专职领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事件处理、事故抢险、配电恢复、应急救援、维护稳定、恢复电力生产等各项应急工作。 2、事故处理的一般性原则: ①迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身、电网和设备的威胁; ②尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要设备及车间用电的正常供电; ③尽快对已停电的车间或设备恢复供电,重要车间应优先恢复;④尽快调整系统运行方式,使其恢复正常。 四、适用范围: 本预案适用于本公司配电应对和处理对配电可能构成重大影响和严重威胁的各类突发事件。 五、预案启动 (一)电网停电事故应急处理预案

1.目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的影响和损失。 2.编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和《国家突发公共事件总体应急预案》,制定本预案。 3适用范围 3.1本预案适用于公司应对和处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害等引起的厂区大面积停电事件。 3.2本预案用于规范在厂区电网发生大面积停电事件下,各相关部门组织开展救援、事故抢险与处置、电力供应恢复等工作。 3.3本预案中大面积停电是指:电力生产受严重自然灾害影响或发生重特大事故,引起连锁反应,造成区域电网减供负荷而引起的大面积停电事件。

倒送电应急预案(1)

滨淮电厂220KV 厂用电倒送电应急预案鉴于我厂即将进行系统倒送电,目前运行状态为#1机组6KV I 段母线冷备用等待220KV系统倒送电正常后由#01启备变供电,#2机组6KV II 段母线已由老厂#1主变倒送电供电。 为保证倒送电的安全,两路系统供电互不干扰,一次系统已作隔离措施:现场#1机6KV I A段工作进线611A开关、#1机6KV I B段工作进线611B开关、#2机6KV II A段备用进线620A开关、#2机6KV II B 段备用进线620B开关均为冷备用状态,以上开关均已挂禁止合闸牌。 当220KV系统倒送电至#1机6KV I段母线正常后,由于系统试验需要保持一定负荷量,如果6KV I 段负荷不足,满足不了系统试验要求,则考虑迅速将#2机组6KV II 段母线切换为由#01启备供电,断开老厂侧电源的。具体应急方案如下: 1、人员安排: 倒送电当天运行班组4 人外加抽调4人共8人 一、运行班级负责主厂房所有操作; ★需要注意的是目前#1机工作400V PC I段由#2机400V工作PC II 段供电,通过#2机工作400V PC II B段05b柜与#1机400V工作PC I B段05b柜之间的开关合闸向#1机工作400V PC I段供电,当#1机6KV由系统供电后,切换#1机工作400V PC I段电源时应先将原有电源拉开并确认后方可将#1机工作变400V侧开关合闸向#1机工作400V PC I段供电。

★各400V PC段如需倒换电源必须严格遵守先拉后合的原则,不得将两侧电源进行并列运行。 二、抽调4人工作分工如下: 2 人负责水处理400V PC段开关室及400V 综合泵房MCC开关室及预脱盐及锅炉补给水MCC开关室的电源恢复;1 人负责循环水400V PC段开关室电源恢复;1人负责除灰除渣400V PC段开关室及输煤400V PC段开关室电源恢复,以上4 人需事先记录各开关室带接触器的设备,以防停电恢复后设备仍失电。 2、调度方式: 整个倒送电过程应由值长统一调度,尤其在#2机组电源切换时值长应安排相关专业暂时停用设备,以保证电气操作能够更安全、快速。 3、电气运行提前将准备送电设备(各电机及变压器)进行摇测绝缘,准备好相关工具及操作票、资料。同时对本次系统倒送电方案进行认真的贯彻,做好相应的安全措施。

建筑电气调试方案

建筑电气调试方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录 一、电气系统简介 (2) 1.电力配电系统 (2) 2.照明系统 (2) 二、调试原则 (2) 三、调试内容 (3) 1.电气元件的试验、校核 (3) 2.各箱、柜主回路、回路的检测 (3) 3.电力电缆的试验 (3) 4.配电柜的试运行 (3) 5.照明系统试运行 (4) 四、安全生产及文明施工 (5) 五、成品保护 (5) 六、调试时间表 (6) 七、调试人员及职责网络图 (6) 一、电气系统简介 1.电力配电系统 电力、照明电源由本工程变电所(设在首层)引来,电压采用交流380/220V。我方负责从配电房低压设备低压端子接线通过电缆竖井至各层强电间总配电箱,总配电箱控制各房间配电箱,各房间配电箱控制末端设备。

本工程低压配电系统电源电压为380/220V,50Hz,采用三相五线中性点固定接地系统,低压系统以单母线分段方式运行,采用TN-S系统接地方式。电力干线、支干线和支线采用母线及ZR-DI-YJE阻燃低烟无卤型铜芯电缆,沿桥架或金属线槽敷设,出桥架穿紧定式镀锌电线管保护。 2.照明系统 本工程照明系统包括正常照明、应急照明和其他照明。正常照明光源选用荧光灯和节能吸顶灯。照明干线、支干线选择及敷设同电力配电系统,支线选用ZR-BVV阻燃型铜芯塑料绝缘线,穿镀锌电线管保护。应急照明包括事故照明和疏散照明。疏散指示灯自带应急电源,应急时间应大于60分钟,工作方式为二线制。楼层指示灯与疏散指示灯要求相同。 二、调试原则 电气系统调试按照先主干后分支、先动力后照明,逐个逐级由上至下对设备进行调试。调试过程分为以下四个阶段:单原件试验阶段,分部、分系统试验阶段,联动调试和总体试车阶段。 在正式调试前先用临时电分开对各层设备、线路进行调试,确认没问题后再用正式电进行调试。在上级线路、设备进行调试时,下级线路、设备控制开关必须保证断开,严格统一控制送电范围及顺序。 三、调试内容 1.电气元件的试验、校核 空气断路器灵敏性的试验:

倒送电安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.倒送电安全措施正式版

倒送电安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为了加强用电管理,确保供用电双方的安全生产,防止双电源倒送电造成人身、设备事故,特制定本办法。 1、凡一个用户的同一供电点,由两路及以上不同电源供电或是由我局一路电源供电,另一路由用户自备电源(包括逆变电源)者,均属双电源用户。 2、装设双电源用户的条件是:突然停电或间断供电,会严重威胁人身及设备安全和有重大政治影响,或造成生产和财产重大损失者。 3、凡需装设双电源用户,应事先向所

辖供电所提出书面申请(内容包括:申请理由、现有供用电状况,申请备用或保安电源的容量。自备发电机组装置容量和台数、变配电室双电源一次主接线设计图、防止倒送电及防误并列的措施等),由供电所报生技科审批。 4、双电源用户均应与电力局签订《双电源(自备电源)供用电协议书》后,方可投入运行。对未经申请或虽已申请(且已安装好),但未经我局正式批准而擅自使用双电源者,一经发现,则予停止供电,并按相关法律规定处罚。 5、任何用户(包括双电源用户),都无权私自转供电;任何单位或个人都不得私拉乱接,改变原来供电电源的接线,而

风机线路送电方案

中电投徐州贾汪江庄低风速风电场 示范项目工程 35kV集电线路、箱变送电方案

中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司 2015年1月10日

审批页 批准: 审核: 编制:

一.编制依据 1.《电气装置安装工程施工及验收规范》电气篇; 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 3. 徐州贾汪风电集电线路、箱变设备编号; 4. 设备厂家技术说明书及有关图纸、资料; 5. 电力系统继电保护及电网安全自动装置反事故措施要点; 6.、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)DL5009.2-2013二.编制说明 1. 徐州贾汪风电工程 中电投徐州贾汪风电场工程设计35KV集电线路三回,其中Ⅰ回线路连接12台风机,Ⅱ回线路连接18台风机,Ⅲ回线路连接8台风机;风机与箱式变压器各38台,风力发电机组选用上海电气生产的2.0MW,型号为W2000C风力发电机组;箱式变压器选用明阳电气生产的ZB(F)A-Z-2100/35型变压器,风机与箱变采用“一机一变”配置方式。本工程35KV集电线路分两次送电,分别为:1、将35kVⅠ回集电线路出线间隔都推入工作位置,确保Ⅰ回线集电线路所有隔离开关在分位,箱变隔离开关在分位,合上3911开关对Ⅰ回集电线路进行冲击;2、以此方式,对Ⅱ回,Ⅲ回集电线路进行冲击;3、首批并网发电的风电机组以此方式,对集电线路进行冲击。(如有)

2.每一条集电线路施工作业完毕,检验合格后再行送电。 三.启动投运范围 1. 徐州贾汪风电工程 (1)徐州贾汪风电场35KV Ⅰ回集电线路; (2)徐州贾汪风电场35KV Ⅱ回集电线路; (3)徐州贾汪风电场35KV Ⅲ回集电线路。 四.启动前应具备的条件 1.受电线路、箱式变压器等设备安装工作全部结束,安全接地已拆除,隔离开关操作灵活、可靠。 2.35KV集电线路、箱变、避雷器各项试验合格。 3.有关设备技术资料、图纸齐全。 4.检查受电线路所用接地线已全部拆除,并悬挂“禁止攀登,高压危险”带电警示牌。 5.检查各台箱变低压侧开关在断开位置。 6.检查各台箱变高压侧负荷开关在断开位置。 7.检查各台箱变高压侧隔离开关在合闸位置,接地刀闸全部在断开位置。 五.送电组织、技术措施

110KV倒送电方案A

目录 1、概述-----------------------------------------------------------------------------------------2/14 2、送电具备条件----------------------------------------------------------------------------2/14 3、送电程序----------------------------------------------------------------------------------2/14 4、送电前的检查----------------------------------------------------------------------------3/14 4.1、110KVGIS室的检查------------------------------------------------------------------3/14 4.2、主变的检查-----------------------------------------------------------------------------5/14 4.3、10配电室的检查----------------------------------------------------------------------5/14 4.4、站用变的检查--------------------------------------------------------------------------6/14 4. 5、400V配电室的检查-------------------------------------------------------------------6/14 4. 6、保护控制的检查-----------------------------------------------------------------------7/14 4.7、各开关刀闸的分合试验--------------------------------------------------------------7/14 5、送电步骤----------------------------------------------------------------------------------9/14 5.1、铜业1#线充电--------------------------------------------------------------------------9/14 5.2、铜业2#线充电--------------------------------------------------------------------------9/14 5.3、110KV母线充电----------------------------------------------------------------------10/14 5.4、110KV母联备投试验----------------------------------------------------------------10/14 5.5、主变冲击试验及10KV母线送电-------------------------------------------------10/14 5. 6、10KV母联备投试验-----------------------------------------------------------------12/14 5. 7、中性点接地刀闸投入----------------------------------------------------------------12/14 5. 8、站用变冲击试验----------------------------------------------------------------------12/14 5.9、电容器的投用-------------------------------------------------------------------------13/14 6、其他情况---------------------------------------------------------------------------------13/14 6.1、10KV出线送电-----------------------------------------------------------------------13/14 6.2、接地变投用----------------------------------------------------------------------------13/14 7、组织分工---------------------------------------------------------------------------------13/14 8、时间----------------------------------------------------------------------------------------13/14

电气调试方案

电气调试方案 电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分) 批准: 审核: 编制: 日期: 目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划五、低压供电线路系统的检测六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构十、调试试车管理及安全 1 一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。

商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。 b:各车间动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试送电。 2 c:照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电。 d:配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。三、调试前应具备的条件 a:土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完,并能锁闭,特别是强、弱电配控室应清扫干净,并装门加锁。 b:就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c:电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d:集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划

倒送电安全措施.docx

倒送电安全措施 为了加强用电管理,确保供用电双方的安全生产,防止双电源倒送电造成人身、设备事故,特制定本办法。 1、凡一个用户的同一供电点,由两路及以上例外电源供电或是由我局一路电源供电,另一路由用户自备电源(包括逆变电源)者,均属双电源用户。 2、装设双电源用户的条件是:突然停电或间断供电,会严重威胁人身及设备安全和有巨大政治影响,或造成生产和财产巨大损失者。 3、凡需装设双电源用户,应事先向所辖供电所提出书面申请(内容包括:申请理由、现有供用电状况,申请备用或保安电源的容量。自备发电机组装置容量和台数、变配电室双电源一次主接线设计图、防止倒送电及防误并列的措施等),由供电所报生技科审批。 4、双电源用户均应与电力局签订《双电源(自备电源)供用电协议书》后,方可投入运行。对未经申请或虽已申请(且已安装好),但未经我局正式批准而擅自使用双电源者,一经发现,则予停止供电,并按相关法律规定处罚。 5、任何用户(包括双电源用户),都无权私自转供电;任何单位或个人都不得私拉乱接,改变原来供电电源的接线,而构成双电源。 6、未经办理正式手续,电力局任何部门或个人均无权私自许可任何单位或个人接用双电源,也无权私自改接线路而使之成为双电源,否则,一经发现,扣责任人一个月奖金。 7、为确保供用电双方人身及设备安全,防止倒送电和误并列,特对双电源切换装置规定如下: 7.1常用、备用电源切换装置应安装于同一配电室内。 7.2低压双电源应采用双投刀闸切换电源,低压三相四线供电用户,应采用低压四极双投刀闸,如因条件限制(距离过远或总屏刀闸容量在1000安以上时),应采用电气闭锁,但切换电源时,不允许有合环和并列的可能。

倒送电管理规定

倒送电要求 一、倒送电前准备工作 1、凡与各阶段送电有关的一、二次设备均应安装调试结束,并验收合格。其控制、联锁、保护、测量、信号报警回路正确,符合设计及启动规程要求。送电范围内设备试验报告齐全、准确,符合规程、规范要求。 2、GIS设备检查:GIS所有开关均处于分闸检修位置,刀闸、地刀应断开并检查电气位置、机械位置等显示一致。检查设备现场控制柜转换开关是否在正确位置。检查GIS各气室气压正常,绝缘状态良好。变压器管路阀门位置正确。 3、变压器设备:检查主变顶盖无杂物,无油污。检查主变本体无渗漏油。检查主变油位指示符合油温油位曲线。检查主变避雷器动作记录。检查高低压端引线无松动。检查起备变瓦斯继电器放气完毕。检查主变档位和场用变档位在要求位置。变压器中性点接地。呼吸器内的吸湿剂数量充足,无变色受潮现象,油封良好,能起到正常呼吸作用。温度计指示正确,整定值符合要求。 4、35KV开关室检查:35kV开关室内设备绝缘良好,所有开关应在检修位置。 5、400V开关室的检查:检查进线开关柜在分闸状态,并且在试验位置。 6、继电保护柜检查:屏体内不应有电压回路短路、电流回路开路现象。检查屏体上设备标志齐全正确,与图纸相符,把手、压板名称描述与功能相符合。检验保护屏体内各回路对地绝缘、各回路间绝缘应符合要求,不应有接地或短路现象。直流电源检验:拉合直流电源开关,保护装置不应有误动作或信号误表示现象。 7、检查受电范围内所有电压互感器一、二次熔丝良好,接触可靠。 8、检查电气五防、逻辑五防的逻辑关系,并检查是否正确。 9、受电范围内的接地系统完好,接地电阻符合设计要求,所有相关一次设备接地可靠。

XXX电厂倒送电方案

XX 发电公司 厂用倒送电方案措施 XX建设工程集团有限公司 出版日期:2013年07月版次:第一版

XX 发电公司 厂用电送电方案措施会签 编写: 审核: 批准: 编写:XX建设工程集团有限公司 会签: 监理单位: 总包单位: 业主单位: 批准:

目录 1.送电试验措施编制目的及依据2.工程概况 3.送电试验的范围 4.送电试验前必须具备的条件5.送电试验前的准备工作 6.送电试验步骤 7. 送电试验安全注意事项 8. 送电试验组织分工

1. 送电试验措施编制目的及依据: 1.1 XX电厂电气技改工程,根据现场工程进度要求。业主单位定于2013年7月31日对110KV2#主变,2#发电机小室至2#主变母线,2#电抗器,6KV2段,锅炉新配电室6KV3段及6KV4段线路进行系统送电工作。 1.2 为了使厂用电送电工作如期安全顺利进行,特编制此措施。本措施依据有关XX电厂电气技改的电气设计图纸和《火电工程启动调试工作规定》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《华东电网火力发电厂基本建设启动及竣工验收规程实施办法》、《电业安全规程》及有关规程编制。 2.工程概况 2.1 主要参建单位: 2.1.1 建设单位:XX发电有限公司 2.1.2 设计单位:XX核电工程有限责任公司 2.1.3 监理单位:XX工程建设监理咨询有限公司 2.1.4 安装单位:XX建设工程集团有限公司 2.1.5 调试单位: 2.2 主要电气设备参数: 2.2.1 新配电室10kV开关柜:采用KYN28A-12型高压成套开关设备封闭手车式开关柜;6KV1.2段为老柜。 2.2.2 3#,4#低压厂变:由XX变压器有限公司生产。采用干式变压器,型号:SCB10-1250/10;其他主要参数:S=1250kV A;10±2×2.5%/0.4kV,联结组标#:Dyn-11。 2.2.3 2#110KV主变,由XX变压器有限公司生产。采用户外油浸式变压器,型号:SFS10-31500/110;其他主要参数:S=31500/1800/31500KV A,联接组别标号:Ynynod11. 3. 送电试验的范围:(附有关电气一次系统图) 3.1 本次送电试验的相关范围是:110KV2#主变,2#发电机小室至2#主变母线,2#电抗器,6KV2段,锅炉新配电室6KV3段及6KV4段线路。 3.2 本次送电将带电的一次设备为110KV437线路,2#主变,2#主变至2#发电机6KV 户外母线,2#电抗器,6KV2段母线,6KV2段压变,6KV3.4段,6KV3.4段压变及3.4#低压厂变。。 3.3 本次送电2#发电机侧不在送电试验范围,故发电机开关应断开并置隔离位置。

发电厂电气调试方案最终版

编制依据 1.1 《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇 2001 年版) 1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇 2001 年版) 1.3** 电力设计院设计施工图纸及设备厂家相关资料 1.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验规范》 1.5 《电力系统继电保护规定汇编》 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002 ) 十、工程概述 **电厂装机容量为 2*300MW 。辅助系统安装工程包括化水处理系统,输煤系统,除灰系统等。 6KV 公用集中段母线的引接采用每台机组的工作 A 段给共用集中段I 段供电,每台机的B段给公用集中段U段供电方式。辅助系统低压厂用电引接方式为:高压侧从厂用6KV公用段引接,经干式变送至 PC、就地MCC。 三、主要工程量 3.1 6KV 干式变试验 3.1.1 变压器变比及极性检查 3.1.2 变压器绕组直流电阻测试 3.1.3 变压器绕组及铁心绝缘电阻测试 3.1.4 变压器绕组交流耐压 3.2 低压配电柜试验 3.2.1 仪表(电流表、电压表、电度表)校验 3.2.2 变送器校验 3.2.3 继电器校验 3.2.4 电流、电压互感器试验 3.2.5 二次回路及绝缘检查 3.3 电动机试验

3.3.1电机绝缘电阻测试(1000V的电动机应测吸收比) 3.3.2检查电机定子绕组极性及其连接的正确性 3.3.3测量电机的直流电阻(1KV或100KW以上的电动机) 3.3.4定子绕组直流耐压和泄露电流测量(1KV或1000KW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压) 3.3.5定子绕组交流耐压 四、主要调试设备及人员配置 4.1 调试设备: 4.2作业人员配置情况

带电作业危险点及安全措施.docx

带电作业危险点及安全措施 危险点分析及控制措施危险点分析及控制措施“ 1、防触电类分支线路倒送电,杆上工作人员站位较高碰触分支线路,工作前应确认分支线有防倒送电措施。如分支线应挂设接地线或拉开分支线熔断器、刀闸、开关。如有同杆架设的低压线路应确认低压线已采取停电、接地措施。 2、气象条件不符合规程要求引起绝缘工器具表面泄露电流增大遇到天气突然变化工作负责人应立即命令杆上作业人员停止作业并恢复线路装置状态。 3、绝缘工器具不合格作业时绝缘工器具表面泄露电流增大1出库时检查试验标签应在试验周期内。现场作业前对绝缘工器具进行表面检查和表面绝缘电阻检测,作业时必须使用绝缘手套而且绝缘手套仅作辅助绝缘。 4、带负荷断引线电弧灼伤工作人员到达现场后应首先确认支线开关如跌落式熔断器已断开熔管已取下。 5、作业时安全距离不足引起触电,作业时作业工具最小有效绝缘长度应大于等于0.7m。人身与带电作业体的安全距离不得小于0.4m不能满足以上距离时应采用绝缘遮蔽、隔离措施。为避免引起相间短路和相对地短路先拆两边相的引线再拆中间相引线,在断拆、接中间相引线时为避免引线脱落同时碰触边相导线和电杆或横担从而导致相对地短路应先在边相导线上设置导线绝缘遮蔽罩。线路停电仍然当作有电处理。 6、过电压禁止在有雷电活动听见雷声、看见闪电时进行作业在以电缆为主的城市10kV配电网络的架空线路上进行作业作业前应联系调度停用线路重合闸。 7、防高空坠落类登高工具有损伤或超出试验周期登杆前检查脚扣登高板和安全带并作冲击试验 8、登杆、作业时不按要求使用安全工具杆上作业人员登杆过程中应全程使用安全带。 9、防意外打击类倒杆登杆作业前检查拉线和杆根。 10、高空落物上下传递工器具吊绳应捆绑牢固拆引线时动作幅度要小避免线夹、螺杆等掉落。正确穿戴安全帽、现场围好围栏并做好警示标志。

电气倒送电措施

目录 1.编制目的 2.编制方案依据 3.受电范围 4.受电程序 5.送电前应具备的条件 6.送电组织和领导 7.送电前的检查 8.送电步骤 9.安全措施 10.组织分工 11.所需仪器、工具、通讯器材 12.二次电压测量附表

电气倒送电调试措施 1、编制目的: 为满足本工程机组分部试运提供可靠电源,确保送电过程中安全、有序,高质量的完成送电任务,特编写本方案。 2、编制方案依据: 2.1《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 2.2《火电施工质量检验及评定规范》 2.3《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2.4《电力建设安全操作规程》 2.5《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009。 2.6设计图纸,设备出厂技术资料。 3、受电范围: 3.1 110kV主变及所属设备 3.2 10kVⅠ段、Ⅱ段母线 3.3 0#、1#、2#、3#厂用变压器及0.4kV O段、Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段母线。 4、受电程序: 4.1 受电部分的绝缘检查。 4.2 用110kV升压站进线开关151冲击主变及所属设备。 4.3 用主变低压侧开关901冲击10kVⅠ、Ⅱ段母线及所属设备。 4.4 用1#厂用变压器高压侧开关917冲击1#厂用变压器。 4.5 用1#厂用变压器低压侧开关411冲击0.4KVⅠ段母线。 4.6 用2#厂用变压器高压侧开关925冲击2#厂用变压器。 4.7 用2#厂用变压器低压侧开关421冲击0.4KVⅡ段母线。 4.8 用3#厂用变压器高压侧开关926冲击3#厂用变压器。 4.9 用3#厂用变压器低压侧开关431冲击0.4KVⅢ段母线。 4.10 用0#厂用变压器高压侧开关916冲击0#厂用变压器。 4.11 用0#厂用变压器低压侧开关401冲击0.4KV0段母线。 5、送电前应具备的条件: 5.1按照施工图纸及技术资料,安装完毕并根据施工及验收规范检查合格。 5.2各种安装设备的电气试验,保护试验调试有关资料齐全且通过验收。

工程建筑电气工程调试方案

目录 1、电气安装工程概况 (1) 1.1工程总体概况 (1) 1.2电气安装工程概况....................................................... 错误!未定义书签。 2、施工调试组织机构 (2) 2.1调试组织机构 (2) 2.2调试组织说明 (2) 3、建筑电气调试方法 (3) 3.1调试范围 (3) 3.2调试依据 (3) 3.3调试仪器、设备 (3) 3.4施工配合与技术协调 (4) 3.5系统调试技术要求 (4) 3.6带负荷系统试验 (7) 4、电气调试注意事项 (8) 5、电气调试安全技术措施 (9)

1、电气安装工程概况 1.1 工程总体概况 本工程位于惠州金山湖JSH-03-05 号地块,地处惠州市中心城区南部, 北侧为红线宽度60米的三环;西侧为红线宽度36米的规划环岛西,南侧为红线宽度24米规划横一路,西侧为红线宽度60米的金山大道。本项目将打造城市综合体项目。地块周边市政基础设施完善,有良好的对外交通条件和通达性,可以便利地与江北行政中心、市区商业中心联系。本项目由展示区(含会所)、一号组团、二号组团、三号组团、多层洋房区、小学及幼儿园、商业酒店组团七个组团构成,分期开发建设,总用地面积255705.00 平方米,总建筑933110.00 平方米。其中住宅面积383000.00平方米,商业建筑面积200000.00平方米,规划配套设施面积27701.14 平方米。本方案适用范围为第一组团和展示区,包括7栋高层、4栋别墅、游泳池和会所,其中别墅建筑面积3963.88平方米,会所建筑面积1772.2平方米,高层建筑面积121446平方米,一层地下室建筑面积32110平方米,共计159291 平方米,结构形式为框剪结构。A 组团A1、A2、A3、A4、A7栋为三十三层,A5、A6栋为三十层,别墅为三层结构,地下室均为一层。会所为两层结构,无地下室。

相关文档