文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆沟防火方案施工方案

电缆沟防火方案施工方案

电缆沟防火方案施工方案
电缆沟防火方案施工方案

目录

施工组织设计

一、工程概况:

1、工程名称:

2、建设地点:

3、质量标准:《火电施工质量检验及评定标准》(2006年版)合格

4、招标范围:

5、总工期要求:具体开工日期以甲方工程部具体书面有效通知为准。

6、安全目标:杜绝人身死亡事故;杜绝重大施工机械及设备损坏事故;杜绝重大火灾事故;杜绝重大垮塌(坍)事故;杜绝本单位负主要责任的重大及以上交通事故;杜绝重大劳动卫生伤害事故;杜绝发生因工程建设原因而

造成的电网停电(解列)事故;杜绝恶性未遂和恶性误操作事故;杜绝职业病发生、杜绝传染病流行;不发生流行病、中毒、辐射伤害事件;不发生群体性食物中毒事件人身轻伤统计率控制在0.3%以内;一般事故率控制在0.3%以内。严格控制各种习惯性违章。

7、工艺要求:满足防火封堵相关的施工图纸及国家标准、规范要求。

二、编制依据:

1、《电力建设施工及验收技术规范》

2、《火电机组达标投产考核标准及相关规定》

3、《火力发电厂与变电所设计防火规范》50229-96

4、《电力工程电缆电缆防火措施设计及施工验收标准》

5、《建筑防火封堵应用技术规程》

6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

7、《电缆防火措施设计和施工验收标准》154—2000

8、《电缆防火涂料通用技术条件》181—1998

9、《钢制电缆桥架工程设计规范》31:91

10、《电力工程电缆设计规范》50217-94

11、《饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法大板燃烧法》15442-1995

12、《电线电缆燃烧试验方法》12666.1~12666.6—1990

13、《防火封堵材料的性能要求和试验方法》161—1997

14、《防火涂料通用技术条件》181-1998

15、《电力设备典型消防规程》5027-93

16、《电厂与变电所消防设计使用手册》

17、《电气设备质量检测中心关于电缆防火涂料的一般技术条件》

18、《电缆防火封堵产品用量施工说明》

三、施工组织机构设置:

为了加强该工程的组织管理,达到质量目标,使工程按期优质完成,为业主提供满意的服务,我公司拟成立现场项目经理部。

因该工程工期短,施工要求质量高,施工条件又较为苛刻。由项目经理部负责全权处理本工程的施工、组织设计、安检、质检等系列工作。

如工程合同签订后,应由项目部组织编写质量计划、安全管理体制、施工组织等,项目部下设五个职能部门,分别:工程技术、工程施工、安检、质检、物资供应等方面的工作。公司将作为本项目的强大后盾,在全公司范围内协调本工程的施工人员、机具及资金调配、后勤保障等工作。

公司组织管理机构图(见下图):

1.项目经理职责:

(1)认真学习并执行国家及上级颁发的政策、规范、规程,对本项工程的工作全面负责。执行项目承包合同、搞好本工程的经济核算和竣工结算。

(2)确保实现本工程的工期、质量(或优良率),成本、安全生产等目标。(3)把握和监督本项工程的执行情况,处理和解决本项工程执行过程中出现的问题。包括合同签订、组织编制各种施工文件、作好施工准备、健全劳动组织和平衡机具设备;编制施工计划、组织施工、控制施工进度,处理有可能出现的例外事项,协调与贵方关系、组织竣工、交工等。

(4)向贵单位报送各种施工文件,及时报告工程进度及安全生产情况。

(5)对本项工程具有独立的指挥权和决策权、有权制定本项工程管理的实施细则,在工程施工执行过程中实施。

(6)接受贵方对本项工程执行情况的监督,指导及合理化建议。

2、项目总工职责:

(1)认真学习并执行国家及上级颁发的技术政策、规范、规程对本工程的技术工作全面负责,督促施工组织,严格按规范施工。

(2)预先熟悉并了解工程概况、技术要求、施工现场的具体情况、组织有关人员讨论技术方案及施工中将会出现的技术重点和难点,怎样克服等。

(3)参与本项工程的施工组织设计编制工作、负责安排并审核施工工艺、参与施工人员的资格审查、对施工班组进行技术交底。

(4)深入现场,掌握工程动态督促帮助施工班组搞好自检、互检,参加工序交接检查,发现问题及时解决。

(5)经常督促施工班组,并亲自检查各班组的技术记录情况,组织交工资料的整理工作,负责编写施工技术总结。

(6)协助队长安排施工计划,认真做好各种资料的审查汇总、整理、签字、上

报。

3、施工队长职责:

(1)学习并执行国家及上级颁发的有关技术、安全规范及规程,保证严格按照规范和规程施工。

(2)热情支持工地安全、技术管理人员的工作、不搞违背技术要求管理规定的行政干预。

(3)合理使用场地,搞好文明施工。

(4)对违背操作规程的施工人员提出批评教育,严重者至责令停工,并提出处理意见。

(5)深入施工现场,检查督促工人认真完成本职工作,掌握并控制施工进度及安全动态。

(6)接受贵方监理的监督指导,认真做好现场的施工协调。

项目部组织机构图:

四、施工准备:

施工人员的准备根据业主的施工要求建立对本工程的施工项目部,由总

公司作坚强的后盾,从技术上配备有多年施工经验的人员组成,由项目经理

负全责,技术部、工程部、安全部及供应部互相协作,保质保量的完成本次

施工任务。

1、施工技术资料及劳动力准备:

(1)我公司己有定型的施工作业指导书,根据工程的实际情况,我们将编制

各道工序作业指导书和技术交底文件每道工序开工前五天编制出稿,经甲方

审核批准。

(2)入场前与甲方有关部门联系。落实我公司施工管理人员入场情况,根据

现场条件做出开工前的各项工作计划。

(3)选派部分人员提前到现场逐一落实施工现场情况,材料领取及存放位置、临时设施等问题,为开工创造条件。

(4)由公司抽调劳动态度好,有上岗作业证、技术全面,对电缆防火工程有

一定施工经验的工人组建施工队,作好人员分工准备。

(5)组织施工人员认真学习有关专业技术规范及安全技术规范,制定科学合

理的施工方案,备齐本工程所需的施工记录,质检记录,隐蔽工程记录,中

间交接记录,气象记录等施工表格,作好技术准备。

(6)在施工过程中,必须配备施工经验丰富、责任心强、质量、安全的监督

有关专人负责。

(7)本工程劳动力计划见下表:

本工程劳动力计划表

单位:人

2、施工材料的准备:

(1)施工前应领取备齐所用的材料并检验材料的规格、性能是否符合施工操

作要求。材料存放时,应注意防潮、防雨措施,材料存放应置于通风,干燥

的地方,以免受潮、受雨水淋,影响材料的质量及性能。

(2)凡是用于重要部位的材料,使用时必须仔细地核对、认证其材料的品种、

规格、型号、性能有无错误,是否适合工程特点和满足设计要求。

3、施工机械准备

针对所承担施工项目的具体情况,运用科学方法,优化选择和配置施工机械设备,并在生产过程中合理使用,进行维修保养,以使其达到最佳的使用效果。

1、施工机械设备的选择:

要根据施工项目的施工条件、工程特点、工程量多少及工期要求等来选择。

选择原则:要适用于项目施工的要求,使用安全可靠、技术先进、经济合理。

2、机械使用与维修:

机械使用保养责任制

实行人机固定,要求操作人员必须遵守安全操作规程,积极为施工服务。

提高机械施工质量,降低消耗,将机械的使用效益与个人经济利益联系起来。

爱护机械设备,管好原机零部件、附属设备和随机工具,执行保养规程。

认真执行交接班制,填好运转记录。

实行操作证制度:对操作人员,进行培训、考试,确认合格者发给操作证,持证上岗。

严格执行技术规定

遵守技术试验规定,凡进入施工现场施工的机械设备,必须测定其技术性能、工作性能和安全性能,确认合格后才能验收、投产使用。

3、合理组织机械施工:

根据需要和实际可能,经济合理的配备机械设备。

安排好机械施工计划,充分考虑机械设备的维修时间,合理组织实施、调配。

组织机械设备流水施工和综合利用,提高单机效率。

为施工机械创造良好的现场环境,如交通、照明设施、施工平面布置要适合机械作业要求。

加强机械设备安全作业,作业前须向操作人员进行安全操作交底,严禁违章作业和机械带病作业。

5、机械设备的保养与维修:

由操作人员每日工作前、工作中和工作后进行例行保养主要内容有:保持机械清洁,检查运转,紧固易松脱的螺栓,调整各部位不正常的行程和间隙,按规定进行润滑,采取措施防止机械腐蚀。

机械设备运转到规定的保养定额工时时,停机进行定期保养。

在机械设备突然故障、个别零件损坏或一般事故性损坏时,及时进行维修、更换、修复。

拟投入本项目的主要施工设备表

五、施工方案

电缆沟防火施工方案:

1、盘柜下孔洞的封堵:

封堵采用可塑型有机堵料和防火涂料相结合;及电缆周围用有机堵料封堵并适当预留,剩余空间用无机堵料封堵;如果楼板上平和盘柜之间有距离,应采用防火板和有机堵料相结合,及盘柜下方安装防火板,然后在封堵有机堵料。封堵厚度不小于100㎜,宜与楼板厚度齐平;封堵下方的电缆刷不小于1.5米的防火涂料2至3遍或刷防火涂料至入电缆桥架处。施工时将有机堵料密实鑲于电缆孔隙中和电缆周围,和防火板配合封堵时,有机堵料应略高于防火板,高出部分宜形状规划。无机堵料施工后应表面平整,不漏光、漏气.电缆周围用可塑性有机

电缆防火施工方案

-高压电缆线路防火隐患治理 施工方案 批准: 审批: 编制: 施工单位:xxx 2019-05

国网蒙东呼伦贝尔供电公司高压电缆线路防火隐患 治理施工方案 一、工程概况 1、工程名称:xxx公司高压电缆线路防火隐患治理 2、工程内容:对友新线、新南线全线电缆隧道补充防火门27处、电缆防爆槽盒 2套,(9-11号井)。11号井电缆接头处灭火弹16颗、防火砂箱52套、防火墙10面(中间加防火沙袋),(1-11号井)。对新建设防火墙全线电缆本体全刷3遍防火涂层,大幅度治理高压电缆线路防火隐患,提高高压电缆线路安全运行水平。 3、施工地点:xxx 4、工期:2019年 5月6日至 2019年9月30日。 二、施工方案 1、施工准备 1.1准备工作进度计划 本工程计划工期为 56 天,我方拟定施工准备期为5天。 1.2技术准备及要求 1.2.1施工技术资料准备 施工技术资料的准备工作由项目部负责组织安排施工技术资料的编制,在开工前,应把技术资料编制完毕;在技术资料准备阶段,项目技术负责人应负责同甲方、监理单位和设计室联系,及时取得有关的施工图纸和甲方对工程的要求。同时要对参加工程施工的职工与临时工进行技术培训及安全教育,确保每一个参加工程施工的人员都了解工程的质量目标、施工方法和安全措施,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 1.2.2材料准备 材料方面的准备工作在项目经理的组织下进行。项目部在施工前3天应派人选好中心材料站,并会同生产管理部门做好涂料的选择。 1.2.3通讯准备 通讯设备的准备工作由项目经理部和公司本部办公室负责进行。项目经理部应配置电话机、传真机、计算机,以实现与甲方、设计单位、公司本部的通讯联系。

电缆沟防火方案施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、编制依据: (3) 三、施工组织机构设置: (4) 四、施工准备: (10) 五、施工方案 (14) 电缆沟防火施工方案: (14) 1、防火涂料施工: (23) 七、质量保证措施及体系: (27)

八、安全文明施工保证措施: (32) 施工组织设计 一、工程概况:

1、工程名称: 2、建设地点: 3、质量标准:《火电施工质量检验及评定标准》(2006年版)合格 4、招标范围: 5、总工期要求:具体开工日期以甲方工程部具体书面有效通知为准。 6、安全目标:杜绝人身死亡事故;杜绝重大施工机械及设备损坏事故;杜绝重大火灾事故;杜绝重大垮塌(坍)事故;杜绝本单位负主要责任的重大及以上交通事故;杜绝重大劳动卫生伤害事故;杜绝发生因工程建设原因而造成的电网停电(解列)事故;杜绝恶性未遂和恶性误操作事故;杜绝职业病发生、杜绝传染病流行;不发生流行病、中毒、辐射伤害事件;不发生群体性食物中毒事件人身轻伤统计率控制在0.3%以内;一般事故率控制在0.3%以内。严格控制各种习惯性违章。 7、工艺要求:满足防火封堵相关的施工图纸及国家标准、规范要求。 二、编制依据: 1、《电力建设施工及验收技术规范》 2、《火电机组达标投产考核标准及相关规定》 3、《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-96 4、《电力工程电缆电缆防火措施设计及施工验收标准》 5、《建筑防火封堵应用技术规程》

6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 7、《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ154—2000 8、《电缆防火涂料通用技术条件》GB181—1998 9、《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31:91 10、《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 11、《饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法大板燃烧法》GB/T15442-1995 12、《电线电缆燃烧试验方法》GB/T12666.1~12666.6—1990 13、《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161—1997 14、《防火涂料通用技术条件GA》181-1998 15、《电力设备典型消防规程》DL5027-93 16、《电厂与变电所消防设计使用手册》 17、《电气设备质量检测中心关于电缆防火涂料的一般技术条件》 18、《电缆防火封堵产品用量施工说明》 三、施工组织机构设置: 为了加强该工程的组织管理,达到质量目标,使工程按期优质完成,为业主提供满意的服务,我公司拟成立现场项目经理部。 因该工程工期短,施工要求质量高,施工条件又较为苛刻。由项目经理部负责全权处理本工程的施工、组织设计、安检、质检等系列工作。

室外电缆沟施工方案(中英文)_secret

电缆沟开挖施工方案 Work Method of Cable Trench Excavation 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by: 2009年10月21日 October 21, 2009

目录 Content 一. 概况OVERVIEW (3) 1.1 工程概况PROJECT OVERVIEW (3) 1.2 施工范围SCOPE OF WORK (3) 二.编制依据COMPILATION BASIS (4) 三.施工工艺流程CONSTRUCTION PROCESS: (4) 四. 前期准备PREPARATIONS (4) 4.1 技术准备TECHNICAL PREPARATION (4) 4.2 材料准备MATERIAL PREPARATION (5) 4.3 主要机具准备MAIN EQUIPMENTS PREPARATION (5) 4.4 作业环境准备OPERATING ENVIRONMENT PREPARATIONS (5) 五. 电缆沟施工 (5) 5.1 电缆沟测量、定位CABLE TRENCH MEASUREMENT AND POSITIONING (5) 5.2 电缆沟开挖CABLE TRENCH EXCA V ATION (6) 六. 质量控制QUALITY CONTROL (7) 6.1 电缆沟外形尺寸允许偏差表ALLOWABLE DEVIATED EXTERNAL DIMENSIONS OF CABLE TRENCH TABLE (7) 6.2 应注意的质量问题QUALITY ISSUES (8) 七. 成品保护FINISHED PROTECTION (8) 八. 施工记录CONSTRUCTION OF RECORD (8) 九. 安全生产、文明施工要求和措施SAFETY AND CIVILIZED CONSTRUCTION REQUESTS AND MEASURES (8) 附厂区电缆沟图:ATTACHED: CABLE TRENCH DRAWING (8)

消防道路工程施工方案

沣科花园DK-A区消防道路施工方案 一、工程概况及编制依据: 沣科花园DK-A区地下室及1#.2#3#4#5#6#7#8#9#10#、楼室外消防通道位于科源东路。建筑占地面积约15000 平方米,由北京国科天创建筑设计院有限责任公司设计。依据批准的施工图和规范。 二、消防道路挖土及灰土基础施工方案: 施工前,应作好水平高程的标志,在地坪上钉好标高控制的标准木桩。将地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。室外道路为300mm 厚3:7灰土回填,按路边向外各加宽1m.分二皮回填,每皮150mm厚,压实系数≥0.94。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土应与灰样颜色一致。 挖土采用机械挖土人工配合整平,施工前应根据工程特点及三方确认的方格网示意图即沥青辅道拆除工程:(1)100厚石油沥青面层。(2)250厚二灰石。(3)150厚3:7灰土垫层。人行道透水砖拆除工程:(1)50厚透水砖面层和50厚水泥砂浆结合层。(2)150厚C15砼垫层。(3)150厚3:7灰土垫层。(4)原有砼道牙。新作工程:回复沥青辅道:(1)100厚石油沥青面层(甩项)(2)150厚C20砼垫层(3)150厚3:7灰土垫层。回复透水砖人行道:(1)面层50厚透水砖及50厚水泥砂浆结合层。(2)150厚C20砼垫层。(3)150厚3:7灰土垫层。新做消防通道路面:除100厚石油沥青面层甩项外,其余按图纸设计施工。如果槽底有松软土质及杂物应及时处理,待监理验收合格后方可进行下道工序施工。再根据土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。并根据厚度、面积、

计算施工时需要添加的灰土量,将多余的垃圾土及拆除的砼残渣运出施工场地。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。灰土、素土回填每层夯(压)实后,应按规范规定进行环刀取样,测出灰土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。若含水量过大应翻松、晒干,防止出现橡皮土。 1、找平与验收:灰土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土。 2、雨期施工:基槽灰土回填应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流入槽坑内,以免边坡塌方或基上遭到破坏。雨天施工时,应采取防雨或排水措施。刚打完毕或尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将积水及松软灰土除去,并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土应在晾干后,再夯打密实。夜间施工时,应合理安排施工顺序,要配备有足够的照明设施,防止铺填超厚或配合比错误。 3、灰土地基打完后,应及时进行基础的施工和地坪面层的施工,否则应临时遮盖,防止日洒雨淋。 4、应注意的质量问题:未按要求测定干土的质量密度:灰土回填施工时,切记每层灰土夯实后都得测定干土的质量密度,符合要求后,才能铺摊上层的灰土。 5、灰土配合比不准确:土料和熟石灰没有认真过按配合比,或将石灰粉花洒在土的表面,拌合也不均匀,均会造成灰土地基软硬不一致,干土质量密度也相差过大。应认真做好计量工作。 6、灰土表面平整偏差过大,致使地面混凝土垫层过厚或过薄,造成地面开裂、空鼓。认真检查灰土表面的标高及平整度。

电缆防火大修施工方案

电缆防火大修施工方案 为做好变电站创一流工作,根据《电力工程电缆设计规范》和《电缆防火措施设计和施工验收标准》及“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”、参照福建省电力勘测设计院在电厂、变电站电缆防火设计,结合我局变电站现场实际情况,对电缆防火采用“封”、“堵”、“涂”、“隔”等技术手段,形成以下施工方案。 一、封堵范围 1、户外电缆沟 2、户外端子箱 3、主控室控制屏、保护屏底部 4、开关室电缆管沟进出口处。 5、电缆竖井孔洞 6、地下隧道电缆中间接头 二、具体措施 1、户外电缆沟在分支、三通、四通处设立阻火墙。电缆沟≤1000mm 的阻火墙墙体总厚度为500mm,电缆沟>1000mm的阻火墙墙体总厚度为600mm,两侧用单砖砌至距盖板10mm处(粉刷),电缆周围用可塑性有机防火堵料严密封堵,根据电缆的直径用PVC管预留5个孔洞(供改造工作时备用,两端用防火泥封堵),然后在阻火墙内用膨胀型阻火包堆砌密封形成防火隔断,阻火墙的底部用阻燃PVC管预留 1-2个直径为40mm排水孔,阻火墙两侧电缆1.5m涂刷过氯乙烯防火涂料5-7次,干燥厚度≥0.8mm。施工完毕后阻火墙上方盖板上用红底白字标识。 2、户外屏柜底部用8mm厚电缆耐火隔板作承托,缝隙和电缆周围层用可塑性有机防火堵料封堵严密,再用速固性无机防火堵料浇铸,厚度不小于150mm,根据现场情况可采用在电缆沟电缆进入屏柜

处设立阻火墙进行防火封堵。电缆穿管端口用可塑性有机防火堵料进行封堵。 3、主控室屏柜底部孔洞防火封堵:厚度与楼板相同,底部以8mm 厚耐火隔板进行承托根据电缆的直径用PVC管预留3个孔洞(作备用,两端封堵)根据其大小用铝板(或镀锌白铁皮)封盖四角对称用螺丝锁紧(打空加木塞),缝隙及电缆周围层用可塑性有机防火堵料严密封堵,屏柜底部再用速固性无机防火堵料浇涛,面部加铝板(或镀锌白铁皮),封面。 4、开关站内进入高低压开关柜的电缆沟处设立阻火墙。电缆≤1000mm的阻火墙墙体总厚度为500mm,电缆>1000mm的阻火墙墙体总厚度为600mm,两侧用单砖砌至距盖板10mm处(粉刷),电缆周围用可塑性有机防火堵料严密封堵,根据电缆的直径用PVC管预留 1-2个孔洞,然后在阻火墙内用膨胀型阻火包堆砌密封形成防火隔断,阻火墙的底部用PVC管预留1-2个直径为40mm排水孔,阻火墙两侧电缆1.5m涂刷过氯乙烯防火涂料5-7次,干燥厚度≥0.8mm。施工完毕后阻火墙上方盖板上用红底白字标识。 5、根据地下遂道电缆的规格大小,在接头处加设防火爆槽盒,再用可塑性有机防火堵料密封两端缝隙,两侧电缆1.5m涂刷过氯乙烯防火涂料,5-7次,干燥厚度≥0.8mm。 下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友,下载后可以编辑删除!祝各位朋友生活愉快! 员工年终工作总结【范文一】

电缆沟防火施工方案

编号:AQ-BH-08730 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆沟防火施工方案 Fire prevention construction scheme of cable trench

电缆沟防火施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、工程概况 本工程为保定110KV变电站电缆防火工程。由于电缆使用多年,常年积水比较严重,存在严重的安全隐患。电缆沟内电缆排放搅乱、电缆交叉、电缆层层叠压,散热不良,人行道不畅。防火装置功能不健全。针对这些问题采取相应整治措施。 二、编制依据 1、《电力工程电缆设计规范》CB50217-94 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 3、《火电厂与变电所设计防火规范》CB50229-96 4、《电力设备典型消防规程》DL5027-93 5、《发电厂、变电站电缆选择与敷设设计规程》SDJ26-89 6、《电缆防火涂料通用技术条件》GA181-1998 7、《电缆防火堵料通用技术条件》GA161-1997

8、《电力安全手册》 9、《电气装置安装施工及验收规范》 10、《电力建设工程施工及验收规范》 11、《中国消防工程手册(设计、施工、管理)》 三、施工准备 1、准备好施工所需工程材料,并提供经销厂家有关产品的质量检验指标,择优 选用。采购时严格检查原材料规格是否符合施工要求。 2、准备好调料容器及劳动保护用品。 3、对职工进行施工前的安全施工技术教育。 四、施工工艺 1、电缆刷防火涂料 采用W60-B膨胀型电缆防火涂料,该涂料的特点是遇火生成均匀致密的海绵状泡沫层,有显著的防火隔燃效果,并且具有较好的防水抗潮,防油耐候性能。该涂料对火灾和减缓火灾有重要作用。施工工艺如下:

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

森林防火通道施工及养护方案

森林防火通道施工及养护方案 遵义市国开区遵龙大道建设项目第1标段森林防火通道施工及养护方案 编制: 审核: 审批: 中铁建设集团有限公司 二0一六年十一月十五日

目录 第一章编制说明 (4) 1.1编制依据 (4) 1.2编制原则 (4) 1.3编制目的 (5) 第二章工程概况与技术要求 (5) 2.1工程概况 (5) 2.2道路的技术要求 (6) 第三章施工方案 (8) 3.1施工方法 (8) 3.1.1土石方工程 (8) 3.1.2、规划场地清理及拆除 (8) 3.1.3、土石方开挖 (8) 3.1.4、填方路段 (10) 3.1.5、挡土墙施工 (11) 3.1.6、重力式挡土墙验算 (13) 3.1.7、排水施工 (15) 3.1.8硬路肩施工 (18) 3.1.9泥结碎石加固填方路基 (18) 3.1.10、泥(灰)结碎片石加固基层填铺 (19) 3.1.11、级配泥(灰)结碎石路层摊铺 (19) 3.1.12、路床整修及碎石滤层摊铺 (20) 3.1.13、道路砼面层摊铺 (20) 3.2施工机具 (20) 3.3施工顺序 (21) 3.4泥结石路基在【1标段】施工期间专项养护方案设计 (21) 3.4.1通道养护小组人员计划 (22) 3.4.2通道养护设备计划(见下表) (22) 3.4.3通道养护工期 (22) 3.4.4养护技术质量及安全交底 (22) 3.4.5道路巡视及标示标牌的管理 (23) 3.4.6预计路损修补 (23) 3.4.7日常洒水降尘和养护工作 (24) 3.4.8安全生产保障措施 (24) 第四章施工进度计划 (25) 第五章施工平面图 (27) 第六章质量保障体系 (35) 第七章安全生产措施 (36) 7.1方针 (36) 7.2建立、健全安全保证体系(见附表2) (36) 7.3现场安全管理规章制度 (36) 7.4安全防护设计与管理 (39) 7.5安全用电防护措施 (39)

电缆防火设计与施工方案

电缆防火设计与施工方 案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电缆防火设计与施工方案第一部分:电缆防火设计 1、一般规定 1.1、在电缆敷设设计时,防止因电缆短路或由外界火源造成电缆引燃,沿电缆延燃而使火灾事故的扩大,应对电缆、电缆构筑物采取有效的防火封堵分隔措施。 1.2、对电缆宜着火的接头部位,电缆通过高温、电爆、易燃、危险品仓库、油箱、油管道、热管道以及其它等易引发电缆火灾的区域,应重点采取各种电缆防火措施,以保证电缆安全运行。 1.3、发电厂与变电所控制中心、重要车间、电缆通道进出口,应进行有效分隔,把火灾事故限制在最小范围内。 1.4、点兰防火措施,应按工程的重要性,火灾机率的范围和经济上的合理性,区别不同情况采取相应的电缆防火措施。

2、电缆选型及适用范围 2.1难燃电缆及耐火电缆的特性,应符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法》“成束电线电缆燃烧试验方法”的规定。 2.2在同一通道中,不得将非难燃电缆与难燃电缆混合敷设。耐火电缆的敷设可不受上述限制。 2.3电缆在采取防火措施时,各类不同措施应考虑对电缆载流量的影响,载流量的修正系数可根据防火材料制造厂提供的测试报告为依据。 2.4在采用难燃及耐火电缆的工程中,仍应考虑电缆防火措施。 3、电缆构筑物及通道的选择

3.1电缆构筑物的设施,应符合GB50217《电力工程电缆设计规范》及电力行业有关电缆敷设的规定。 3.2同一回路工作电源与备用电源电缆,宜布置在不同层次。 3.3电缆在架空桥架内敷设时,架空桥架的通道应避免通过高温、易燃、易爆有害气体的地段。当无法避免上述地段时,应采取难燃或耐火措施。 3.4对主厂房内易积水、油、灰的部位不宜采用电缆沟;当采用架空桥架敷设时,对易积灰易受油喷的桥架应采取防止灰、油喷入的措施。 3.5在电缆隧道、电缆沟、电缆竖井、架空桥架中敷设电缆,应采取相应的防火措施。 3.6电缆大型排管、地下埋管或直埋式电缆,应在电缆排管两端封堵,或在引出部分以金属管件密封等防火措施。 4、防止电缆自燃、引燃的措施及部位

电缆沟防火方案施工方案(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据: (1) 三、施工组织机构设置: (2) 四、施工准备: (4) 五、技术规范及要求: (7) 六、各分部分项工程的施工方法: (9) (一)渗水部位施工方案: (9) (二)电缆沟防火施工方案: (12) 七、质量保证措施及体系: (23) 八、安全文明施工保证措施: (25)

施工组织设计 一、工程概况: 1、工程名称: 2、建设地点: 3、质量标准:《火电施工质量检验及评定标准》(2006年版)合格 4、招标范围: 5、总工期要求:具体开工日期以甲方工程部具体书面有效通知为准。 6、安全目标:杜绝人身死亡事故;杜绝重大施工机械及设备损坏事故;杜绝重大火灾事故;杜绝重大垮塌(坍)事故;杜绝本单位负主要责任的重大及以上交通事故;杜绝重大劳动卫生伤害事故;杜绝发生因工程建设原因而造成的电网停电(解

列)事故;杜绝恶性未遂和恶性误操作事故;杜绝职业病发生、杜绝传染病流行;不发生流行病、中毒、辐射伤害事件;不发生群体性食物中毒事件人身轻伤统计率控制在0.3%以内;一般事故率控制在0.3%以内。严格控制各种习惯性违章。 7、工艺要求:满足防火封堵相关的施工图纸及国家标准、规范要求。 二、编制依据: 1、《电力建设施工及验收技术规范》 2、《火电机组达标投产考核标准及相关规定》 3、《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-96 4、《电力工程电缆电缆防火措施设计及施工验收标准》 5、《建筑防火封堵应用技术规程》 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 7、《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ154—2000 8、《电缆防火涂料通用技术条件》GB181—1998 9、《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31:91 10、《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 11、《饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法大板燃烧法》GB/T15442-1995 12、《电线电缆燃烧试验方法》GB/T12666.1~12666.6—1990 13、《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161—1997

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

110kV东山变电站迁改移建工程 电 缆 沟 施 工 方 案 云南德泰宏森源电力工程有限公司 二零一六年九月

一、工程概况 110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟具体概况如下:SW-400×400电缆沟长为米,SW-400×600电缆沟长为米,SW-600×600 电缆沟长为米,SW-800×800电缆沟长为米,SW-1000×1200电缆沟长为米;GGL-800×800电缆沟长为米,GGL-1000×1200电缆沟长为米,GGL-1200×1500电缆沟长为米。电缆沟包边采用∠50×5×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 SW-400×400电缆沟、SW-400×600电缆沟及SW-600×600电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》Q/GDW183-2008 三、电缆沟施工 施工准备 (1)材料的准备

本工程电缆沟分为钢筋混凝土浇筑和砖砌电缆沟,其钢筋混凝土电缆沟采用商品混凝土浇筑,模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料检查,并经取样送检复试合格。砖砌电缆沟砌体采用Mu10砖,水泥砂浆砌筑(2)技术准备 1)图纸会审:会审由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会审后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:由于本工程部分电缆沟在变电站带电区域,施工前应与本变电站运行维护人员协商,并请设计人员一同到现场踏勘,做好相应安全技术措施。每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。浇筑混凝土底板垫层

市政道路工程项目消防专项方案

XXXXXX道路工程 消防专项方案 编制: 审核: 审定: 2017年4月26日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、现场消防设施设置 (1) 3.1火灾因素辨识 (1) 3.2灭火器配置计算 (1) 3.3消防设施布置 (2) 3.4应急照明设置 (3) 四、安全保证措施 (3) 4.1安全管理目标 (3) 4.2组织管理 (4) 4.3安全施工措施 (5) 4.3.1安全管理措施 (5) 4.3.2落实各项责任制 (5) 4.3.3安全防护措施 (5) 4.3.4临时用电措施 (6) 4.3.5安全检查 (6) 4.3.6班前安全活动 (6) 4.4消防、保卫管理措施 (7) 4.4.1消防保卫管理目标 (7) 4.4.2组织管理 (7) 4.3.3现场消防措施 (7) 附表:安全消防保卫材料 (10)

消防专项方案 一、工程概况: 本工程位于XXXXX集聚区内,共包含该区域内的城市次干路和城市支路共4条道路工程,本工程设计主要内容包括道路工程、桥涵工程、照明工程、交通工程、绿化工程、管线综合工程等,本项目工程包括XXXXX四条道路,总长4949m,合同造价约2.5亿元,工期9个月。工程沿线主要为厂房、农田、原有道路。 二、编制依据 1、中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》。 2、国务院《建设工程安全生产管理条例》、《危险化学品安全管理条例》。 3、建设部《工程建设重大事故和调查程序规定》 4、市政道路及配套工程招标文件、补遗文件、答疑文件。 5、市政道路及配套工程、施工设计图纸。 6、本公司质量体系系列文件。 7、公司已批复的全面的施工组织设计。 三、现场消防设施设置 3.1火灾因素辨识 我项目为市政道路项目,施工现场火灾危险源较少,主要火灾因素是生活区的电线线路、厨房油脂、工人宿舍大功率电器、工人吸烟等,材料堆放区(PE管材)、塑料等,情况较单一且集中在生活区,因此,本项目灭火方式主要采用灭火器,同时配备消防沙、消防桶、铁铣、钩子等消防工具,以满足现场灭火需求。下面重点以现场消防平面布置重点说明: 3.2灭火器配置计算 根据GB50140—2010《建筑灭火器配置设计规范》中7.3.1条规定要求,计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算: Q=KS/U

电缆沟防火封堵施工方案word版本

电缆沟防火封堵施工方案 一.项目名称: 二.封堵区域:各变电所内电气柜.电缆夹层.电缆隧道以及管线进出口 封堵。 三.参照标准: (1)GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》 (2)GB50217-94《电力工程电缆设计规范》 (3)DLGJ154-2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 (4)CECS154:2003《建筑防火封堵应用技术规程》 (5)GA161-1997 《防火封堵材料性能要求和试验方法》 四.标准实施方案: (1)电缆竖井防火封堵施工方法: 封堵处用上下2张防火板FB-1封堵,并在其上开好电缆孔,板与竖井之间采用弹性防火密封胶FS-E封边,板与电缆之前采用膨胀型防火密封胶FS-I封堵。在孔洞处两侧电缆上涂刷电缆防火涂料FP-C,长度300mm,以防沿电缆引起延燃,干涂层厚度1mm。当竖高度小于3米时,在竖井中部封堵;当竖井高度小于6米大于3米时,在竖井的上下两端进行封堵;当高度大于6米时,应每隔5米进行一次封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵。竖井的封堵最关键,最严格,必须密实无空隙。 (2)电缆穿管敷设防火封堵施工方法:

对穿管敷设的电缆,应在管头处用膨胀型防火密封胶FS-I进行封堵,形成大于20mm厚的封堵层。 (3)电缆桥架穿墙孔洞封堵施工方法: 3.1 根据需封堵孔洞的大小估算出防火灰泥FC-1的使用量,然后根据厂家提供的产品说明按比例将水加入灰泥粉中搅匀后立即使用。此时应注意产品在混合后应在允许施工时间内封堵完毕,超过此时间使可能固化,固化后可能不能再用。 3.2 搅拌后的糊状防火灰泥的施工方法与水泥沙浆的施工情况相同。封堵时为施工方便,可先将其制成大小合适的块再使用。 3.3 在孔洞处用矿棉封堵密实的矿棉两侧以膨胀型防火密封胶FS-I 封闭抹平,厚度20mm。施工完成后矿棉和密封胶总厚度与灰泥厚度相同。 (4)电缆隧道或电缆沟阻火墙施工要求: 4.1 封堵前应该清洁孔洞,应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面。 4.2 混合搅拌防火灰泥FC-1,灰泥与水的体积比为3:1。 4.3 在电缆托盘高度范围内预留孔洞,以便填充矿板及膨胀防火密封FS-I。 4.4 支模,砌填防火灰泥。 4.5 在防火灰泥固化后,孔洞中间密实填充矿棉至所需厚度,两侧再填充膨胀型防火密封胶FS-I各20mm,抹平表面。 (5)电缆防火涂料FP-C的施工; 5.1 紧靠阻火墙两侧不少于0.8m区段内的所有电缆,以及有中间接

防火封堵方案()

电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

电力工程电缆沟道施工方案

(一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作

(1)、钢筋进场检验: (2)、钢筋放样: (3)、钢筋加工 4、电缆隧道及检查井底板、墙、顶板钢筋绑扎 (1)、底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑扎连接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚30㎜。 (2)、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,长向钢筋接头相互错开。 (3)、墙体钢筋绑扎先绑外侧,再绑内侧,双排钢筋之间绑扎拉筋@400mm (4)、顶板钢筋绑扎:清理模板上面杂物,放出下层主筋间距线,按间距先放主筋,再放分布筋,预埋件及时配合安装。绑扎完毕后放上马凳再绑上层钢筋。 (5)、钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距600mm。厚度以设计要求为准。 5、模板工程 模板安装 垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶斜撑间距不大于800mm加固。 基础底板与墙模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板接缝严密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加固采用木方及钢管结合用∮12止水螺栓加固。

电缆沟防火施工方案

110 变电站电缆防火施工方案 一、工程概况 本工程为保定110KV 变电站电缆防火工程。由于电缆使用多年,常年积水比较严重,存在严重的安全隐患。电缆沟内电缆排放搅乱、电缆交叉、电缆层层叠压,散热不良,人行道不畅。防火装置功能不健全。针对这些问题采取相应整治措施。 二、编制依据 1、《电力工程电缆设计规范》CB50217-94 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 3、《火电厂与变电所设计防火规范》CB50229-96 4、《电力设备典型消防规程》DL5027-93 5、《发电厂、变电站电缆选择与敷设设计规程》SDJ26-89 6、《电缆防火涂料通用技术条件》GA181-1998 7、《电缆防火堵料通用技术条件》GA161-1997 8、《电力安全手册》 9、《电气装置安装施工及验收规范》 10、《电力建设工程施工及验收规范》 11、《中国消防工程手册(设计、施工、管理)》 三、施工准备 1、准备好施工所需工程材料,并提供经销厂家有关产品的质量检验指标,择优选用。采购时严格检查原材料规格是否符合施工要求。

2、准备好调料容器及劳动保护用品。 3、对职工进行施工前的安全施工技术教育。 四、施工工艺 1、电缆刷防火涂料 采用W60-B 膨胀型电缆防火涂料,该涂料的特点是遇火生成均匀致密的海绵状泡沫层,有显著的防火隔燃效果,并且具有较好的防水抗潮,防油耐候性能。该涂料对火灾和减缓火灾有重要作用。施工工艺如下:1)、电缆清理,清除电缆表面灰尘污垢,并整理电缆。 2)、涂料搅拌,使用前应充分搅拌,将桶内涂料及沉淀物搅拌均匀 3)、涂料稀释,根据需要,用规定量的稀释剂来调整涂料粘度,以便施工。 4)、刷涂涂料,水平敷设的电缆宜沿着电缆的走向均匀涂刷,垂直敷设的电缆宜自上而下进行均匀涂刷,涂刷两层,涂刷间隔不得少于规定 时间。 2、电缆支架刷防火涂料 采用W60-A 超薄型钢结构防火涂料,这种涂料能起到防火、隔热、 耐酸碱、涂层薄、用料少、装饰效果好,减轻钢结构的重量等优点。施工工艺如下: 1)、除锈,采用手工除锈方法进行除锈,达到相应标准。 2)、涂料搅拌,使用前应充分搅拌,将桶内涂料及沉淀物搅拌均匀。 3)、涂料稀释,根据需要,用规定量的稀释剂来调整涂料粘度,以便施工。

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

施工方案-消防通道施工方案

陶瓷城消防通道施工方案 一、工程概况 1、工程名称:陶瓷城消防通道施工方案(东侧) 2、建设内容:混凝土消防通道,及火烧板台阶、及边石工程等。 3、混凝土道路结构设计: 1、150厚C20混凝土表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,内配φ6双向钢筋@150*150 2、200mmC15水泥稳定层 3、300厚级配碎石,土基压实(压实度>95%),地基承载力特征值fak》100KPa 4、素土碾压:压实度》93%。 4、火烧板台阶: 陶瓷城东侧,沿干挂理石墙体设600mm宽、150mm高火烧板装饰台阶,并与陶瓷城北侧原有台阶顺接。 5、通道排水: 1、道路横向坡度为1.5%西高东低,纵向无坡。 2、每10m设井1座上盖350*650铸铁格栅。 3、排水管道采用pvc-u管材,管径DN150坡度1%。 4、排水管道以东侧大门门厅处为最高点。 6、道路高程以陶瓷城东侧大门门厅地面为正负0.000m。

2、施工具体步骤及方法如下: 1、测量放线:先将各楼层前道路边线放出,清楚雨污水及其它管 道的具体位置,控制好道路标高及道路排水,道路排水采用单坡排水进入各楼层前明沟,再由明沟进入雨水管道。 2、路基施工:在楼层前的道路有管线及井较多的路段采用人工整 平夯实,其余路段采用机械施工,3#楼前填方路段需分层回填压实,压实度大于90%; 3、级配碎石底基层施工:选用级配较好的碎石作为原材料进行施 工,用打夯机及压路机压实到位,施工完成后确保各管线单位在施工路段的预埋已完成,以便混凝土路面基层施工; 4、C30混凝土路面采用自拌混凝土,控制好配比,保证路面混凝 土抗折强度。 5、混凝土路面施工完毕后进行路缘石安砌,在绿化区域留路口方 便土方换填及加高; 6、待小区内能施工路段的混凝土路面完成后,安砌路缘石完毕即 可进行沥青混凝土路面施工,租用专业的摊铺机和光轮压路机施工保证质量,采用商品沥青混凝土。 7、3、东侧主路按规划局提供的图纸及例会敲定的方案施工,先 进行雨污水管道埋设、回填压实,然后开始平整路基,砌筑雨水口,进行各基层施工直至路面,最后安砌路缘石。 (1)、施工准备 在路基施工前,首先认真做好测量放、清理现场、场地排水等准

电缆防火施工方案

电缆防火封堵 施 工 方 案

防火封堵施工方案 一、工程概况 该工程修复工作主要内容包括:钢结构、舾装墙板及门、电气设备及 电缆、桥架、支吊架、暖通设备及管路、给排水设备及管路的拆除、 更换及修复、升压站电气系统调试等。 二、编制依据 1.《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ154-2000。 2. 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007。 3.《火力电厂与变电所设计防火规范》GB50229-2006。 4.《供配电系统设计规范》GB50166-2009。 5.《水利水电工程设计规范》SDJ278-90。 6.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50166-2014。 7.《建筑设计防火规范》GBJ16-2014。 8.《电缆防火涂料》GB28374-2012 三、电线电缆发生火灾的特点 1.起火迅速,火势凶猛,极易蔓延扩大。电线电缆无论是塑料绝缘、橡皮绝缘,还是油浸线绝缘,其绝缘层或护套层大都是高分子有机材料,本身就是一种可烧物,尤其是发电厂、化工厂、钢铁厂、通讯枢纽、高层建筑及地下铁道等使用数量多,在电缆夹层、电缆隧道、电缆竖井和电缆排架等处都是集束敷设,有的还处在高温、粉尘、腐蚀、潮湿的环境中,再加上电缆竖井形成的自然抽风,即烟囱效应,一旦发生火灾,就会迅速燃烧,很快蔓延扩大,而且火势凶猛,不易控制。

2.烟火有毒,扑救困难,且伴有二次危害产生。绝缘电线电缆线路着火燃烧时产生大量烟气,其中一氧化碳、二氧化碳含量很高,特别是普通塑料电缆不仅容易起火,而且产生氯化氢气体,当它们达到一定浓度后,就会危及人的生命安全。另外氯化氢气体通过缝隙、孔洞会附着在电气装置、自动控制设备和监测仪表上,溶于水后成为稀盐酸,形成一层导电膜,严重降低了电气设备、电子仪器和电气线路的绝缘,使之无法正常运行,造成二次危害。 3.损失严重,恢复时间长。电线电缆火灾事故,造成严重损失的同时,还有它的特殊危险性,就是控制回路失灵,使事故进一步扩大,甚至损坏主设备并造成人员重大伤亡,且修复十分困难。据对全国电线电缆发生火灾事故的调查,修复时间最长达2年之久。 四、材料性能特点 1.HQJW-301电缆防火涂料是涂覆于电缆表面的防火涂层,当受到火星或火种作用的时,很难被引燃,当受到高温或明火作用时,涂层则吸收热能,其中部分物质因热分解,高速率地产生不燃气体CO2和水蒸气,使涂层薄膜发泡,慢慢鼓起,形成致密的炭化泡沫。该泡沫具有排除氧气和对电缆基材的隔热作用,从而阻止了热量传递,推迟了电缆着火时间,在一定条件下还可将火阻熄。产品系白色乳状体。 2. 有机防火堵料是以有机合成树脂作粘结剂,配以防火剂,填料等辗压而成的材料,具有可塑性和柔韧性。该堵料可塑性好,长久不固化,可以切割、搓揉,封堵各种形状的孔洞。当火灾发生时,有效地阻止火灾蔓延与烟气的传播。这种堵料主要应用在管道或电线、电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中,多数情况下与无机防火堵料、阻火包配合使用。 3.阻火包是用不燃或阻燃性的布料把耐火材料约束成各种规格的包状体,在