文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程参数

工程参数

工程参数
工程参数

房建建筑工程现使用的主要规范:

1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130--2001 施行

2.《建筑施工模板安全技术规范》

JGJ162--2008 施行

3.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166--2008 施行

《模板规范》对?0的规定

?1用对接扣件连接的钢管立柱应按单杆轴心受压构件计算,其计算要符合本规范公式(5·2·5-10),公式中计算长度采用纵向水平拉杆的最大步距,最大步距不得大于1.8m,步距相同时应采用底层步距;

? 2.第6.1.9条第3款:可调支托底部的立杆顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。

? 3.第2款:螺杆伸出钢管<200mm。

《扣件式规范》对?0的规定

? 5.6.2 模板支架立杆的计算长度?0下式计算:

?0=h+2a

?h--支架立杆的步距;

?a--模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度。

《碗扣式规范》对?0的规定

? 5.6.3 模板支撑架计算长度应按下列要求确定:

? 1 在每行每列有斜杆的网格结构中按步距h计算;

? 2 当外侧四周及中间设置了纵、横向剪刀撑并满足规范第6·2·2条第2款构造要求时,应按?0=h+2a计算,a为立杆伸出顶层水平杆长度。

? 6.2.1立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于

0.7m。

高大模板的概念

?高大模板的支撑系统高度超过8m或跨度超过18m,施工面载荷大于10KN/m2或线载荷大于15KN/m(按载荷标准值计)?施工面载荷大于10KN/m的概念;楼板厚度不小于300mm;

?线载荷大于15KN/m的概念;梁截面面积不小于;

荷载标准值取值:

楼板模板自重:KN/m2

新浇混凝土自重:24 KN/m3

楼板(梁)钢筋自重:KN/m3

均布活荷载:KN/m2

振捣混凝土时产生的荷载:2 KN/m2

▲300厚板面荷载标准值:

+(24+)×+=>10

▲梁截面线荷载标准值:

×+(24+×+2×

=>15

一、材料要求:

? 1.面板: 18mm厚木胶合板或15mm厚竹胶合板。

? 2.竖向次楞:≥50×100mm方木、工字型钢、方钢或槽钢。

? 3.柱箍(主楞): ≥100×100mm方木、工字型钢、方钢或双肢φ48×钢管配12mm以上螺栓锁紧。

? 4. 对拉螺栓:满足设计计算要求,且直径不应小于12mm的螺栓。

? 5.竖向支撑体系:φ48×钢管扣件式钢管支架和碗扣式钢管支架。

柱模板制作安装工艺要求

1.当柱、梁接头处模板宽度≥150mm时,柱模应预制至板底,在柱顶与梁交接处,应采用整片模板上留出与梁断面尺寸大小一致的缺口方式制模,并在缺口两侧及口底钉上衬口档,梁端模板钉在衬口档上;当柱、梁接头处模板宽度<150mm时,柱模可预制至梁底,柱、梁交接处模板可使用小模板制作并固定在梁侧模端头的拼接楞木上。

2.竖向次楞在柱四角布置应对称对顶,柱每边的布置间距应满足设计计算要求,且不宜大于300mm。每根竖向次楞应贯穿整根柱长,在梁柱交接处不得断开,可延伸的应延伸至上板底。离柱底或柱顶处封口档木不大于50mm,交接处梁净高≥600mm时,柱头位置应设置一道对拉螺栓。(如图示3)

(注意事项:对称对顶是指对拼的柱模阳角处次楞木对顶,不显露出板拼缝。)

4. 柱箍布置间距应满足设计计算要求,且最下两箍间距不应大于500mm,第一道柱箍离柱底应不大于150mm,柱箍与紧固螺栓在柱的邻边应交错对称布置。穿柱对拉螺栓布置应满足设计计算要求,沿柱高度方向的布置间距应与柱箍相同(如图示3)

2. 临边的柱施工缝处,模板及次楞应跨过施工缝150~200㎜并在模板下端内侧用2㎜厚双面胶带堵漏;非临边的柱施工缝处,模板校正固定并清理后,应用水泥砂浆将模板跟部堵严,防止柱跟漏浆。(如图示2)

剪力墙模板制作安装工艺要求

? 1.模板竖向拼缝处无次楞时,应在拼缝处加拼接木楞。

? 2.临边的剪力墙施工缝处,模板及次楞应跨过施工缝150~200㎜并在模板下端内侧用2㎜厚双面胶带堵漏;非临边的剪力墙

施工缝处,模板校正固定并清理后,应用水泥砂浆将模板跟部堵

严,防止柱跟漏浆。

3. 竖向次楞间距应满足设计要求,且不宜大于305mm。竖向次楞布置应贯穿墙高,离墙底或墙顶处封口档木不应大于50mm,在梁墙交接处不得断开,可延伸的应延伸至上板底。

4. 主楞布置间距应满足设计计算要求,且不宜大于455mm。第一道主楞离墙底不大于150mm。穿墙对拉螺栓应设置在主楞上,其间距应满足设计要求,且不宜大于305×455mm,墙端第一列对拉螺栓位置离端头不宜大于305 mm。地下结构的外墙及其他有防水要求的墙体,应采用止水型对拉螺栓。对拉螺栓与模板应垂直,松紧应一致。

控制墙厚的撑头尺寸应正确,安装牢固。(如图示4)

梁模板制作安装工艺要求

? 1.梁两侧模板的上口应设置纵向通长托木,用梁侧斜撑固定并作为与楼板模板交接的封口档木。下口应设置纵向通长夹木。

托木与夹木间应设置竖向立档,间距应符合设计要求且不得大于800mm。

? 2.梁净高≥600mm时,梁的两侧模板间应按规定设置穿梁对拉螺栓,对拉螺栓固定时应有两根并列通长的方木或双肢φ48×钢管作支托,不得直接固定在模板面板上。穿梁对拉螺栓设置的道数及横向间距应符合设计计算要求。

3.第一类型梁模板。定义:采用垂直于梁跨度方向布设次楞木作为梁底模板支撑体系的梁模板制作方式。

?次楞木的长度不小于梁宽加1000mm,间距应符合设计计算要求,且不宜大350mm。?次楞木下方应设置通长的主楞木,主楞木的接长应采用搭接,不得采用对接。搭接长度不得小于500mm,且伸出支座两端的长度宜相等。?主楞木应搭接在支架立杆顶托上,顶托上增设100×100mm的横向托木,托木跨越该处梁的横向立杆

4.第二类型梁模板。定义:采用平行于梁跨度方向布设次楞木作为梁底模板支撑体系的梁模板制作方式。

?梁侧模板制作高度应增加一个次楞木高度,使梁模板钉紧于梁底次楞木。?次楞方木应全部置于梁底模下方并通长铺设,搭接处应采用加邦条方木的方式连接,帮条方木长度应大于立杆支撑纵向间距,次

楞搭接位置按支撑间距错开。 次楞木下方应设置主楞木,主楞木的长度不小于梁宽加1000mm,间距应符合设计计算要求,且应搭设在支架立杆顶托上。

当梁截面尺寸较小(梁宽不大于300㎜,高度不大于500㎜)时也可取消主楞木,次楞木直接搭设在立杆顶托上,以利于排列整体支架体系,但此时梁侧板顶通长托木应加设穿梁螺栓固定。(如图示7)

楼板模板制作安装工艺要求

1.楼板模板面板与梁、墙等构件模板面板交接处外侧应设置通长封口档木,不得仅用铁钉连接。

2.楼地面混凝土高低错位处应采用挂模支架架设模板,支架应牢固稳定,确保两侧楼板混凝土厚度与边沿平直度。且在上一楼层结构模板未拆除并清理前,高低差处模板不得拆除。

.楼板次楞木的间距应符合设计要求且不宜大于500mm。次楞木应沿板跨全长铺设至封口档木边,接长应采用搭接,不得采用对接,搭接长度不得小于300mm。次楞木搭接位置应在主楞木上,且伸出支座两端的长度宜相等。

4.楼板主楞木的间距应符合设计计算要求且不宜大于1500mm。主楞木应沿板跨全长铺设至封口档木边,主楞木的连接应采用搭接,不得采用对接。主楞木搭接位置应在支架立杆顶托上,顶托上增设100×100mm的横向托木,托木跨越至少2根立杆。

模板支撑体系制作安装工艺要求

1.钢管支架立杆支承部分应加设底座和垫板,底座和垫板应有足够强

度和支承面积,且应中心承载。立杆安装在基土上时,基土应坚实,并应有排水措施。

2.支架立杆顶部应设顶托,传递主楞的竖向力,U型支托与楞梁两侧间如有间隙必须楔紧。不得采用扣件受力传递

常用的岩土和岩石物理力学参数

(E, ν) 与(K, G)的转换关系如下: ) 21(3ν-= E K ) 1(2ν+= E G (7.2) 当ν值接近0.5的时候不能盲目的使用公式3.5,因为计算的K 值将会非常的高,偏离实际值很多。最好是确定好K 值(利用压缩试验或者P 波速度试验估计),然后再用K 和ν来计算G 值。 表7.1和7.2分别给出了岩土体的一些典型弹性特性值。 岩石的弹性(实验室值)(Goodman,1980) 表7.1 土的弹性特性值(实验室值)(Das,1980) 表7.2 各向异性弹性特性——作为各向异性弹性体的特殊情况,横切各向同性弹性模型需要5 中弹性常量:E 1, E 3, ν12,ν13和G 13;正交各向异性弹性模型有9个弹性模量E 1,E 2,E 3, ν12,ν13,ν23,G 12,G 13和G 23。这些常量的定义见理论篇。 均质的节理或是层状的岩石一般表现出横切各向同性弹性特性。一些学者已经给出了用各向同性弹性特性参数、节理刚度和空间参数来表示的弹性常数的公式。表3.7给出了各向异性岩石的一些典型的特性值。 横切各向同性弹性岩石的弹性常数(实验室) 表7.3

流体弹性特性——用于地下水分析的模型涉及到不可压缩的土粒时用到水的体积模量K f ,如果土粒是可压缩的,则要用到比奥模量M 。纯净水在室温情况下的K f 值是2 Gpa 。其取值依赖于分析的目的。分析稳态流动或是求初始孔隙压力的分布状态(见理论篇第三章流体-固体相互作用分析),则尽量要用比较低的K f ,不用折减。这是由于对于大的K f 流动时间步长很小,并且,力学收敛性也较差。在FLAC 3D 中用到的流动时间步长,? tf 与孔隙度n ,渗透系数k 以及K f 有如下关系: ' f f k K n t ∝ ? (7.3) 对于可变形流体(多数课本中都是将流体设定为不可压缩的)我们可以通过获得的固结系数νC 来决定改变K f 的结果。 f 'K n m k C + = νν (7.4) 其中 3 /4G K 1 m += ν f 'k k γ= 其中,' k ——FLAC 3D 使用的渗透系数 k ——渗透系数,单位和速度单位一样(如米/秒) f γ——水的单位重量 考虑到固结时间常量与νC 成比例,我么可以将K f 的值从其实际值(Pa 9 102?)减少,利用上面得表达式看看其产生的误差。 流动体积模量还会影响无流动但是有空隙压力产生的模型的收敛速率(见1.7节流动与力学的相互作用)。如果K f 是一个通过比较机械模型得到的值,则由于机械变形将会产生孔隙压力。如果K f 远比k 大,则压缩过程就慢,但是一般有可能K f 对其影响很小。例如在土体中,孔隙水中还会包含一些尚未溶解的空气,从而明显的使体积模量减小。 在无流动情况下,饱和体积模量为: n K K K f u + = (7.5) 不排水的泊松比为:

岩土工程勘察

名词解释 1岩土工程:以工程地质学、土力学、岩体力学和基础工程学为理论基础,以解决在建设过程中出现的与岩体和土体有关的工程技术问题,是一门地质与工程紧密结合的学科。 2不良地质现象:是对工程建设不利或有不良影响的动力地质现象,泛指地球外动力作用为主引起的各种地质现象。 3工程的安全等级:工程的安全等级是根据由于工程岩土体或结构失稳破坏、导致建筑物破坏,而造成生命财产损失、社会影响及修复可能性等后果严重性来划分的。4场地复杂程度:由建筑抗震稳定性,不良地质现象发育情况,地质环境破坏程度和地形地貌条件四个条件衡量的,也划分为三个等级. 5工程地质测绘:是运用地质,工程地质理论,对与工程建设有关的各种地质现象进行现察和描述,初步查明拟建场地或各建筑地段的工程地质条件,并将工程地质条件诸要素与其他资料编制成工程地质图。 6标志层:指岩性、岩相、层位和厚度都较稳定,且颜色、成分和结构等具特征标志,地面出露又较好的岩土层 7岩心采取率:指钻探取出的完整岩心加上破碎岩石的总长度与本回次进尺的百分比。 8岩石质量指标(RQD):指在取出的岩心中只选取长度大于10cm的柱状岩心长度与本回次进尺长度的百分比 9钻孔柱状图:是钻孔观测与编录的图形化,将每一钻孔内岩土层情况按一定的比例尺编制成柱状图,并作简明的描述。 10地球物理勘探:是用专门的仪器来探测各种地质体物理场的分布情况,对其数据及绘制的曲线进行分析解释,从而划分地层,判定地质构造,水文地质条件及各种不良地质现象的一种勘探方法。 11地震勘探:通过人工激发的地震波在地壳内传播的特点来探查地质体的一种物探方法。 12土体原位测试:一般指在岩土工程勘察现场,在不扰动或基本不扰动土层的情况下对土层进行测试,以获得所测土层的物理力学性质指标及划分土层的一种土工勘测技术。 13静力触探试验:是把具有一定规格的圆锥形探头借助机械匀速压入土中,以测定探头阻力等参数的一种原位测试方法。 14动力触探试验:是利用一定的锤击动能,将一定规格的探头打入土中,根据每打入土中一定深度的锤击数来判定土的性质,并对土进行粗略的力学分层的一种原位测试方法 15十字板剪切试验:是用插入软粘土中的十字板头,以一定的速率旋转,在土层中形成圆柱形破坏面,测出土的抵抗力矩,然后换算成土的抗剪强度 16旁压试验:是岩土工程勘察中的一种常用的原位测试技术,实质上是一种利用钻孔作的原位横向载荷试验。 17岩体原位测试:是在现场制备试件模拟工程作用对岩体施加外荷载,进而求取岩体力学参数的试验方法,是岩土工程勘察的重要手段之一。 18钻孔变形法:利用钻孔膨胀计或压力计对孔壁施加径向水压力,测记各级压力下钻孔径向变形(U)。按弹性力学中厚壁筒理论可以求得岩体的变形模量。 19水压致裂法:是利用橡胶栓塞封堵一段钻孔,然后通过水泵将高压水压入其中,使孔壁岩体产生拉破裂。

岩土工程勘察汇总版

绪论岩土工程勘察的目的和任务:基本任务是按照建筑物或构筑物不同勘察阶段的要求,为工程的设计,施工以及岩土体治理加固、开挖支护和降水等工程提供地质资料和必要的技术参数,对有关的岩土工程问题做出论证和评价。其任务为:(1)查明建筑场地的工程地质 条件,指出场地内不良地质作用发育情况及其对工程建设的影响,对场地稳定性和适宜性作出评价。(2)查明工程范围内岩土体的分布。性状和地下水活动条件,提供设计、施工和整理所需的地质资料和岩土技术参数。(3)分析研究与工程建设有关的的岩土工程工程问题,并做出确切的评价结论。(4)对场地内建筑总平面布置、各类岩土工程设计、岩土体加固处理、不良地质作用整治等具体方案做出论证和建议。(5)预测工程施工和运行过程中对地质环境和周围建筑物的影响,并提出保护措施的建议。基本特点是在研究岩土工程问题时,必须考虑他们与工程建设的关系及相互影响,预测工程建设活动与地质环境间可能产生的工程地质作用的性质和规模及将来发展的趋势。 第一章简述工程地质条件的概念及各要素的内涵。工程地质条件是指与工程建筑有关的地址要素的综合,包括地形地貌、岩土类型及其工程地质性质、地质结构与地应力、水文地质条件、不良地质作用以及天然建筑材料等六要素。 岩土工程分析思路(1)分析工程建筑物与工程地质条件之间的相互作用的影响因素,作用机制与过程,作出定性评价。(2)在此基础上进一步分析利用各种参数和计算公式进行计算,作出定量评价。(3)明确两者之间作用的强度或岩土工程问题的严重程度、发生发展的进程,并预测工程施工过程中和造成以后这种作用的影响,作出确切结论和评价,提供设计和施工时参考,共同制定防治措施方案,以保证建筑物的安全,消除对周围环境的危害。 岩土工程勘察的方法: 1 工程地质测绘和调查。 2 勘察与取样 3 原位测试和室内实验 4 现场检验与监测 5 勘察资料室内整理。 岩土勘察阶段是如何划分的各阶段采用的勘察方法有何不同?(1),可行性研究勘察 阶段:主要是通过搜集、分析已有资料,进行现场踏勘、工程地质测绘和少量勘查工作。(2) 初步勘查阶段:在可行性研究的基础上对场地内建筑地段的稳定性作出工程评价。(3)详细 勘察阶段:对岩土工程设计,岩土体处理和加固,不良地质作用的防治工程进行计算和评价。 (4)施工勘察阶段:主要检验与监测工作、施工超前地质报告,施工和运行过程中突发岩土工程问题勘察。 第二章 工程地质测绘研究的内容有哪些? 是运用地质,工程地质理论,对与工程建设有关的各种地质现象和作用进行详细的观察和描述,初步查明拟建场地或各建筑地段的工程地质条件,将工程地质条件诸要素采用不同 的颜色符号,按照精度要求标绘在一定比例尺的地形图上,并结合勘探,测试和其他的勘察工作的资料,编制成工程地质图,作为岩土工程的重要成果提供给建筑物规划设计和施工部门使用。 .简述工程地质测绘范围比例尺和精度之间的关系?在工程地质测绘与调查之前,必须先确定范围,选择合理的比例尺。这是保证测绘精度的基础。比例尺越大精度越高。 .简述工程地质测绘法及其特点? 方法:(1)综合性测绘(2)专门性测绘 特点:(1)工程地质测绘对地质现象和作用的研究,应围绕建筑物的要求进行。(2)工 程地质测绘要求精度高。(3)为了满足工程设计和施工的要求,工程地质测绘经常采用大比例尺专门性测绘。 第三章: 1. 简述工程勘察的主要任务及其特点? 任务:首先是全面确切的查明地壳表层与建筑物相互作用的范围内的工程地质条件,

施工常用参数

一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 2、模版面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂

一、土建部分 1、开工前(具备开工条件的资料):施工许可证(建设 单位提供),施工组织设计(包括报审表、审批表),开工报告(开工报审),工程地质勘查报告,施工现场质量管理检查记录(报审),质量人员从业资格证书(收集报审),特殊工种上岗证(收集报审),测量放线(报审), 2、基础施工阶段:钢筋进场取样、送样(图纸上规定 的各种规格钢筋),土方开挖(土方开挖方案、技术交底,地基验槽记录、隐蔽、检验批报验),垫层(隐蔽、混凝土施工检验批、放线记录、放线技术复核),基础(钢筋原材料、检测报告报审,钢筋、模板、混凝土施工方案、技术交底,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、放线记录、技术复核,混凝土隐蔽、混凝土施工检验批,标养、同条件和拆模试块),基础砖墙(方案、技术交底,提前做砂浆配合比,隐蔽、检验批,砂浆试块),模板拆除(拆模试块报告报审,隐蔽、检验批),土方回填(方案、技术交底,隐蔽、检验批,土方密实度试验)。 3、主体施工阶段:一层结构(方案、技术交底基础中 已包含,钢筋原材料、检测报告报审,闪光对焊、电渣压力焊取样、送样,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、模

工程参数

房建建筑工程现使用的主要规范: 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130--2001 2001.6.1施行 2.《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162--2008 2008.12.1施行 3.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166--2008 2009.7.1施行 《模板规范》对?0的规定 ?1用对接扣件连接的钢管立柱应按单杆轴心受压构件计算,其计算要符合本规范公式(5·2·5-10),公式中计算长度采用纵向水平拉杆的最大步距,最大步距不得大于1.8m,步距相同时应采用底层步距; ? 2.第6.1.9条第3款:可调支托底部的立杆顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。 ? 3.第2款:螺杆伸出钢管<200mm。 《扣件式规范》对?0的规定 ? 5.6.2 模板支架立杆的计算长度?0下式计算: ?0=h+2a ?h--支架立杆的步距; ?a--模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度。 《碗扣式规范》对?0的规定

? 5.6.3 模板支撑架计算长度应按下列要求确定: ? 1 在每行每列有斜杆的网格结构中按步距h计算; ? 2 当外侧四周及中间设置了纵、横向剪刀撑并满足规范第6·2·2条第2款构造要求时,应按?0=h+2a计算,a为立杆伸出顶层水平杆长度。 ? 6.2.1立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于 0.7m。 高大模板的概念 ?高大模板的支撑系统高度超过8m或跨度超过18m,施工面载荷大于10KN/m2或线载荷大于15KN/m(按载荷标准值计)?施工面载荷大于10KN/m的概念;楼板厚度不小于300mm; ?线载荷大于15KN/m的概念;梁截面面积不小于0.55m2; 荷载标准值取值: 楼板模板自重:0.5 KN/m2 新浇混凝土自重:24 KN/m3 楼板(梁)钢筋自重:1.1 (1.5) KN/m3 均布活荷载: 2.5 KN/m2 振捣混凝土时产生的荷载:2 KN/m2 ▲300厚板面荷载标准值: 0.5+(24+1.1)×0.3+2.5=10.3>10 ▲0.55m2梁截面线荷载标准值: 0.5×0.5+(24+1.5)×0.55+2×0.5

岩土参数计算

n 1 1i m i n ??==∑ 根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),表征岩土工程性质的主要参数的特征值: ⑴ 岩土参数的算术平均值: 根据公式:∑=Φ=Φn i i n m 1 1 (3-1) ⑵ 岩土参数的标准差: 根据公式: ??????? ????? ??--= ∑∑=n i i i f n n 12 2 111φφσ (3-2) ⑶ 岩土参数的变异系数: 根据公式: m f φσδ= (3-3) 上几式中: Φm -算术平均值,σf -标准差,δ-变异系数 Φi ——岩土的物理力学指标数据;n-参加统计的数据个数。 ① 先用公式(3-1)和《物理力学指标统计表》求含水比αw 、液塑比Ir 的平均值a w 、r ; ② 根据a w ,I r 查《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)(用线性插值法) 得f 0; ③ 根据公式(3-2)和(3-3)分别求w a , Ir 的标准差f σ和变异系数δ; ④ 求综合变异系数δ和回归修正系数f ψ,查表得第二指标的折算系数ξ,根据公式: 21 ξδδδ+=得δ,根据公式:δψ???? ??+-=2918.7884.21n n f 得 f ψ。 ④ 根据公式: f ak f f ψ?=0求承载力ak f 。

预估单桩竖向承载力如下: ⑴ 静压预制桩:据勘察成果,按预制桩规格为450mm ×450mm 的方桩,桩端进入圆砾⑥层2m 。取ZK10号钻孔估算静压预制桩单桩竖向极限承载力Q u =4651.3kN (《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72—2004)中式 D.0.1p ps i sis u A q l q u Q ?+?=∑s β) 。 单桩竖向承载力特征值R a = Q u /K=2326kN (K=2) 最终单桩竖向承载力应通过现场静载荷试验确定。 ⑵ 钻(冲)孔灌注桩:据勘察成果,桩径按2000mm ,桩端进入泥岩⑦层1.5m 。取ZK10号钻孔估算单桩竖向极限承载力Q u =195722kN (《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72—2004)中8.3.12条∑∑==++=n i n i p pr ri sir r i sis s A q h q u l q u Q 1 1 u )。 单桩竖向承载力特征值R a = Q u /K=9786kN (K=2) 根据压缩试验结果,计算各级压力下的ei ,计算压缩系数和压缩模量。 根据剪切试验结果,绘制τ-σ曲线,直接求得内摩擦角υ、粘聚力C 直剪试验:用直接剪切仪来测定土的抗剪强度的试验,直剪仪一般分为:应力式和应变式,一般我们国家应用较多的都是应变式的。根据加荷的速率的快慢将直剪试验划分为:1、快剪,本方法适用于渗透系数小于10的-6次方的细粒土,试验时在施加垂直力以后,拔去固定销钉,立即以0.8mm/min 的剪切速度进行剪切,使试样3~5分钟剪破,试样每产生0.2~0.4mm 剪切位移时,记录测力计和位移读数,直到出现峰值或者剪切位移达到4mm 记录破坏值,试样得的抗剪强度为快剪强度。2、固结快剪,本方法适用于渗透系数小于10的-6次方的细粒土,试验时在施加垂直力后,每小时读一次变形,直至固结稳定,然后拔去销钉,进行与快剪同样的剪切过程,所得抗剪强度为固结快剪强度。慢剪:试验时加垂直力后,待固结稳定后,再拔去销钉,以小于0.2mm/min 的速度使试样充分在排水条件下剪切,得到的是慢剪强度。对于三种试验所得结果:粘聚力快剪>固快>慢剪,内摩擦角快剪<固快<慢剪 三轴试验:直接量测的是试样在不同恒定围压下的抗压强度,然后根据摩尔库伦原理推求土的抗剪强度。三轴根据固结和排水条件分为:不固结不排水(uu )固结不排水(Cu )固结排水(CD ),在进行三种不同方法试验时,都要先使试样在一定的围压下固结稳定,若是UU 就是在不排水条件下围压增加一个增量,然后在不允许水进出的条件下逐渐施加轴向力q 直至试样破坏;若是CU 在允许排水条件下围压增加一个增量固结稳定,然后再不允许水进出的条件下逐渐施加轴向力直至试样破坏;若是CD 在允许排水条件下围压增加一个增量固结稳定,然后在排水条件下逐渐施加轴向力直至试样破坏。所以固结不固结是相对于围压增量来说的,排水不排水是相对于轴向力来说的。 根据压缩试验结果,计算各级压力下的ei ,计算压缩系数和压缩模量 压缩系数:a= (e1-e2)/(p2-p1) 压缩模量:ES1-2=(1+e1/a

岩土工程勘察中常用参数的应用及选择

岩土工程勘察中常用参数的应用及选择 一、岩土参数的应用 1、常规参数及应用

2、剪切试验指标应用 3、热物理指标 地铁工程中用到的热物理指标主要有导热系数、导湿系数、比热容,测定热物理性能试验方法较多,各种不同的方法都有一定的适用范围。常用的热物理指 标的测定方法有面热源法、热线法和热平衡法。三个热物理指标有下列相互关系:

式中ρ—密度(kg/m3);α—导温系数(m2/h) λ—导热系数(W/m·K);C—比热容(kJ/kg·K) 地铁工程中,热物理参数主要用于通风设计、冷冻法施工设计中。 4、基床系数 基床系数是地铁地下工程设计的重要参数,其数值的准确性关系到工程的安全性和经济性;对于没有工程积累的地区需要进行现场试验和专题研究,当有成熟地区经验时,可通过原位测试、室内试验结合地区经验综合确定:基床系数是地基土在外力作用下产生单位变形时所需的应力,也称弹性抗力系数或地基反力系数,一般可表示为: K=P/S 式中K——基床系数(MPa/m);P——地基土所受的应力(MPa);S——地基的变形(m)。 基床系数与地基土的类别(砾状土、粘性土)、土的状况(密度、含水量)、物理力学特性、基础的形状及作用面积受力状况有关。基床系数的确定方法如下:地基土的基床系数K可由原位荷载板试验(或K30试验)结果计算确定。考虑到荷载板尺寸的影响,K值随着基础宽度B的增加而有所减小。 对于砾状土、砂土上的条形基础: 对于粘性土上的条形基础: 式中:K1——是0.305m宽标准荷载板的标准基床系数或K30值。 地铁工程中基床系数主要用来进行地基梁计算、衬砌配筋计算、路基计算、支护结构计算等。基坑深度范围内一般进行水平基床系数试验,基底以下土层一般考虑进行垂直基床系数试验。

岩土工程勘察规范

《岩土工程勘察规范》 1、岩石质量指标RQD的定义。(2.1.8)按RQD对岩石进行分类,见3.2.5条。 2、岩土参数标准值的定义:岩土参数的基本代表值,取0.05分位数。(2.1.13) 3、工程重要性分级:三个等级。(3.1.1) 4、场地的分级:三个等级。(3.1.2) 5、地基的分级:三个等级。(3.1.3) 6、岩土工程勘察等级分级:三个等级。(3.1.4) 7、岩石坚硬程度分类。(表3.2.2.1) 8、岩体完整程度分类。(表3.2.2.2) 9、岩体基本质量等级分类。(表3.2.2.3) 10、岩石软化系数的定义及特殊性岩石的定义。(3.2.4) 11、对岩石的描述项目。(3.2.5) 12、岩体的描述项目与岩层按厚度分类。(3.2.6) 13、对地下硐室及边坡工程,进行岩体结构分类。(3.2.7) 14、对Ⅳ级和Ⅴ级岩体描述的注意事项。(3.2.8) 15、土按年代及成因分类。(3.3.1) 16、碎石土的定义及分类。(3.3.2) 17、砂土的定义及分类。(3.3.3) 18、粉土的定义。(3.3.4) 19、粉质粘土与粘土的定义。(3.3.5) 20、“互层、夹层、夹薄层”的定义及单独分层厚度的规定。(3.3.6) 21、肉眼鉴别粉土与粘性土的方法。(表3.3.7) 22、按动力触探试验锤击数划分碎石土密实度。(表3.3.8.1-3.3.8.2) 23、按标贯试验击数划分砂土密实度。(表3.3.9) 24、按孔隙比划分粉土密实度。(表3.3.10.1) 25、按含水量划分粉土湿度。(表3.3.10.2) 26、按液性指数划分粘性土稠度状态。(表3.3.11) 27、

部分常用岩土经验值

常用部分岩土参数经验值1岩土的渗透性 (1)渗透系数

《水利水电工程水文地质勘察规范》SL373-2007 62~63页 《水利水电工程地质勘察规范》GB50287-99 附录J 66页 (2)单位吸水量 各种构造岩的单位吸水量(ω值) 弱透水;糜棱岩和断层泥不透水或微透水。 摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版113页

摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版118页 注:透水率1Lu(吕荣)相当于单位吸水量0.01。 (3)简易钻孔抽注水公式 1)简易钻孔抽水公式 根据水位恢复速度计算渗透系数公式 1.57γ(h2-h1) K= ——————— t (S1+S2) 式中: γ---- 井的半径;h1---- 抽水停止后t1时刻的水头值;h2---- 抽水停止后t2时刻的水头值;S1、S2---- t1或t2时刻从承压水的静止水位至恢复水位的距离; H---- 未抽水时承压水的水头值或潜水含水层厚度。 《工程地质手册》第三版927页 2)简易钻孔注水公式 当l/γ<4时 0.366Q 2l K= ———— lg ——— Ls γ 式中:K—渗透系数(m/d);l---试验段或过滤器长度(m);Q---稳定注水量(m3/d);s---孔中水头高度(m);γ---钻孔或过滤器半径(m)。 《工程地质手册》第三版936页 (4)水力坡降 允许水力坡降等于临界水力坡降被安全系数除,一般安全系数值取2.0~3.0, 即Ⅰ 允= Ⅰ 临 /2.0~3.0。 摘自长春地质学院《中小型水利水电工程地质》1978年139页

土层与混凝土建筑物接触面间发生接触冲刷时的破坏比降除以1.5安全系数得出在无渗流出口保护情况下地基允许渗流比降见上表。 摘自《堤防工程地质勘察与评价》水规总院李广诚司富安杜忠信等。42页 (5)土毛细水上升值 摘自长春地质学院《中小型水利水电工程地质》1978年79页 k 摘自《工程地质手册》(第三版)937页 2土分类及状态、密实度 (1)分类

常用场效应管参数大全

常用场效应管参数大全 型号材料管脚用途参数 3DJ6NJ 低频放大20V0.35MA0.1W 4405/R9524 2E3C NMOS GDS 开关600V11A150W0.36 2SJ117 PMOS GDS 音频功放开关400V2A40W 2SJ118 PMOS GDS 高速功放开关140V8A100W50/70nS0.5 2SJ122 PMOS GDS 高速功放开关60V10A50W60/100nS0.15 2SJ136 PMOS GDS 高速功放开关60V12A40W 70/165nS0.3 2SJ143 PMOS GDS 功放开关60V16A35W90/180nS0.035 2SJ172 PMOS GDS 激励60V10A40W73/275nS0.18 2SJ175 PMOS GDS 激励60V10A25W73/275nS0.18 2SJ177 PMOS GDS 激励60V20A35W140/580nS0.085 2SJ201 PMOS n 2SJ306 PMOS GDS 激励60V14A40W30/120nS0.12 2SJ312 PMOS GDS 激励60V14A40W30/120nS0.12 2SK30 NJ SDG 低放音频50V0.5mA0.1W0.5dB 2SK30A NJ SDG 低放低噪音频50V0.3-6.5mA0.1W0.5dB 2SK108 NJ SGD 音频激励开关50V1-12mA0.3W70 1DB 2SK118 NJ SGD 音频话筒放大50V0.01A0.1W0.5dB 2SK168 NJ GSD 高频放大30V0.01A0.2W100MHz1.7dB 2SK192 NJ DSG 高频低噪放大18V12-24mA0.2W100MHz1.8dB 2SK193 NJ GSD 高频低噪放大20V0.5-8mA0.25W100MHz3dB 2SK214 NMOS GSD 高频高速开关160V0.5A30W 2SK241 NMOS DSG 高频放大20V0.03A0.2W100MHz1.7dB 2SK304 NJ GSD 音频功放30V0.6-12mA0.15W 2SK385 NMOS GDS 高速开关400V10A120W100/140nS0.6 2SK386 NMOS GDS 高速开关450V10A120W100/140nS0.7 2SK413 NMOS GDS 高速功放开关140V8A100W0.5 (2SJ118) 2SK423 NMOS SDG 高速开关100V0.5A0.9W4.5 2SK428 NMOS GDS 高速开关60V10A50W45/65NS0.15 2SK447 NMOS SDG 高速低噪开关250V15A150W0.24可驱电机2SK511 NMOS SDG 高速功放开关250V0.3A8W5.0 2SK534 NMOS GDS 高速开关800V5A100W4.0 2SK539 NMOS GDS 开关900V5A150W2.5 2SK560 NMOS GDS 高速开关500V15A100W0.4 2SK623 NMOS GDS 高速开关250V20A120W0.15 2SK727 NMOS GDS 电源开关900V5A125W110/420nS2.5 2SK734 NMOS GDS 电源开关450V15A150W160/250nS0.52 2SK785 NMOS GDS 电源开关500V20A150W105/240nS0.4 2SK787 NMOS GDS 高速开关900V8A150W95/240nS1.6 2SK790 NMOS GDS 高速功放开关500V15A150W0.4 可驱电机

土建工程中的参数

土建工程中的参数 土建价格组成: 一.模板:157元/m2(含人工费) 1.模板88元/张一张 2.98 m2 可重复利用3次,经折旧按利用2次计算为20元/m2 2.木方5米/m2 3元/ m 则15元/m2 3.钉1元/m2 4.人工20元/m2 合计全包56元/m2(实际用的模板量单价),提供住宿(临建),其他不含 a.一般模板量=建筑面积*2.8 按实际建筑面积的单价:则模板量56*2.8=157元/m2 公式为:单位建筑面积所用模板: (单位模板价格+木方+钉+人工)*2.8 二.钢筋:166元/m2(不含人工费) 计算过程:一般为(47~65KG/m2)取中50KG/m2 1.按50KG/m2的钢材用量,市场价3000元/吨(即3元/KG) 则3*50=150元/m2 2.含加工(对焊接不包括,5~6万元/台,也可租,其他全包) 加工费一般为320元/吨 按50KG/m2*032=16元/m2 合计150+16=166元/m2 a.钢筋用量公式为:(钢筋用量*市场价)+加工费 三.混凝土:90元/m2 1.工费:23元/m3(市场价) 2.混凝土单价:200元/m3 3.一般1m3的混凝土的混合比率为:280KG水泥,0.9m3石子,0.3m3沙子 4.根据混合比率的各个单价(裸成本)为:140元/m3 (混凝土重量2500KG/m3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3、石子重量2200KG/m3) 5.加上人工,运输,地泵,搅拌站:40元/m3 合计折合成平方一般为0.4m3/m2 为(23+200)*0.4=90元/m2 如果商混,分包,人工工资可下调9~13元/m2 四.砌墙90元/m2 (含人工费)(按立方谈价) 1.528块砖/m3(240*100*50mm)*0.24元/块=126元/m3 2. 一立方米红砖525块左右(分墙厚)一立方米空心砖175块左右 一个砖工一天砌红砖1000—1800块 一个砖工一天砌空心砖800—1000块 3人工100元/m3 一个大工一天砌墙(2~3m3),二个大工共用二个小工,小工送灰,搅灰,4人分成一组,取中砌墙5m3/天,大工150元/天,小工100元/天,则:(150*2+100*2)/5=100元/m3 共计226元/m3(不含砌墙的水泥和沙石费用) 墙厚分180,240,360mm,取180mm算 墙面积是建筑面积的2.2倍 折合成实际建筑面积: 2.2*0.18*226=90元/m2 五.脚手架:8元/m2 (一般市场价)?

最新岩土工程勘察(中国地质大学)

绪论 一、岩土工程的含义和研究对象 1、岩土工程是以求解岩体与土体工程问题,包括地基与基础、边坡和地下工程等问题,作 为自己的研究对象。它涉及到岩体与土体的利用、整治和改造,包括岩土工程的勘察、设计、施工和监测四个方面。 2、岩土工程以工程地质学、土力学、岩体力学和基础工程学为理论基础,以解决在建设过 程中出现的与岩体和土体有关的工程技术问题,是一门地质与工程紧密结合的学科。 二、岩土工程勘察的任务和特点 具体任务归纳如下: (1)阐述建筑场地的工程地质条件,指出场地内不良地质现象的发育情况及其对工程建设的影响,对场地稳定性作出评价。(2)查明工程范围内岩土体的分布、性状和地下水活动条件,提供设计、施工和整治所需的地质资料和岩土技术参数。(3)分析、研究有关的岩土工程问题,并作出评价结论。(4)对场地内建筑总平面布置、各类岩土工程设计、岩土体加固处理、不良地质现象整治等具体方案作出论证和建议。(5)预测工程施工和运行过程中对地质环境和周围建筑物的影响,并提出保护措施的建议。 第一章岩土工程勘察基本技术要求 1.1 岩土工程勘察的分级 岩土工程勘察的等级,是由工程安全等级、场地和地基的复杂程度三项因素决定的。首先应分别对三项因素进行分级,在此基础上进行综合分析,以确定岩土工程勘察的等级划分。 (P7 表1-5) 四、岩土工程勘察等级 1.2 岩土工程勘察的阶段 《岩土工程勘察规范》明确规定勘察工作划分为规划勘察、初步勘察、详细勘察和施工图勘察四个阶段。 1)规划勘察:可行性研究勘察也称为选址勘察,其目的是要强调在可行性研究时勘察工作的重要性,特别是对一些重大工程更为重要。 2)初步勘察:初步勘察的目的,是密切结合工程初步设计的要求,提出岩土工程方案设 计和论证。 3)详细勘察:详细勘察的目的,是对岩土工程设计、岩土体处理与加固、不良地质现象的 防治工程进行计算与评价,以满足施工图设计的要求。 4)施工勘察:对工程地质条件复杂或有特殊施工要求的重要工程,还需要进行施工勘察。

施工升降机常用型号及技术性能全参数表

施工升降机常用型号及技术性能参数表GJJ牌SC型施工升降机常用型号及技术性能参数表

1. SC200/200TD 型施工升降机额定载重量为2 2000kg,额定提 升速度40/min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重。 2. SCD200/200TD 型施工升降机额定载重量为 2 x 2000kg,额定 提升速度40/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为 2 x 1000kg 。 3. SCD200/200 型施工升降机额定载重量为2 x 2000kg,额定提升 速度40/min,传动装置在吊笼内部,两传动,对重重量为 2 x 1000kg 。 4. SCD200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2 x 2000kg 额定 提升速 度0-63m/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为 2 x 2000kg 调速变频升降机。 5. SC200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2 x 2000kg 额定提 升速度 0-60min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重调速度升降 机。 6. 带对重

7. 不带对重

吊笼内尺寸有两种: 1. 长*宽*高:3.2*1.5* 2.5 2. 3.0*1.3*2.5 三、施工电梯选型及参数 1. 施工电梯选型 综合考虑拟建建筑物的高度、平面形状、尺寸及周边场地情况和经济 效益,本工程 3 #楼拟选用西安京龙工程机械有限公司生产的 SC200/200 型施工电梯。 2. 施工电梯参数 主要技术性能如下:每个吊笼的额定载重量:2000kg/25 人;吊笼内尺寸(长X宽X高): 3.2 x m) /额定提升速度位0? 80m/min ;每个吊笼的功率:380?415V/50HZ ;标准节:尺寸 0.65 x 0.65m,高度1.508m,重量187kg ;吊笼的重量2540kg ; 基本单元尺寸: 3.6 X 4.4 x 4.7m。 四、基础设置 1、产品说明中对于基础的技术要求 (1)地面压实后承载力,高度小于100m时不得低于0.1Mpa,高 度大于100m 时位0.15 Mpa。

(完整版)岩土参数计算

n 1 1i m i n ??==∑ 根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),表征岩土工程性质的主要参数的特征值: ⑴ 岩土参数的算术平均值: 根据公式:∑=Φ=Φn i i n m 1 1 (3-1) ⑵ 岩土参数的标准差: 根据公式:???????????? ??--= ∑∑=n i i i f n n 122111φφσ (3-2) ⑶ 岩土参数的变异系数: 根据公式:m f φσδ= (3-3) 上几式中: Φm -算术平均值,σf -标准差,δ-变异系数 Φi ——岩土的物理力学指标数据;n-参加统计的数据个数。 ① 先用公式(3-1)和《物理力学指标统计表》求含水比αw 、液塑比Ir 的平均值a w 、I r ; ② 根据a w ,I r 查《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)(用线性插值法) 得f 0; ③ 根据公式(3-2)和(3-3)分别求w a , Ir 的标准差f σ和变异系数δ; ④ 求综合变异系数δ和回归修正系数f ψ,查表得第二指标的折算系数ξ,根据公式:21ξδδδ+=得δ,根据公式:δψ???? ??+-=2918.7884.21n n f 得f ψ。 ④ 根据公式: f ak f f ψ?=0求承载力ak f 。

预估单桩竖向承载力如下: ⑴ 静压预制桩:据勘察成果,按预制桩规格为450mm ×450mm 的方桩,桩端进入圆砾⑥层2m 。取ZK10号钻孔估算静压预制桩单桩竖向极限承载力Q u =4651.3kN (《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72—2004)中式 D.0.1 p ps i sis u A q l q u Q ?+?=∑s β) 。 单桩竖向承载力特征值R a = Q u /K=2326kN (K=2) 最终单桩竖向承载力应通过现场静载荷试验确定。 ⑵ 钻(冲)孔灌注桩:据勘察成果,桩径按2000mm ,桩端进入泥岩⑦层1.5m 。取ZK10号钻孔估算单桩竖向极限承载力Q u =195722kN (《高层建筑岩土工程勘察 规程》(JGJ72—2004)中8.3.12条∑∑==++=n i n i p pr ri sir r i sis s A q h q u l q u Q 11u )。 单桩竖向承载力特征值R a = Q u /K=9786kN (K=2) 根据压缩试验结果,计算各级压力下的ei ,计算压缩系数和压缩模量。 根据剪切试验结果,绘制τ-σ曲线,直接求得内摩擦角φ、粘聚力C 直剪试验:用直接剪切仪来测定土的抗剪强度的试验,直剪仪一般分为:应力式和应变式,一般我们国家应用较多的都是应变式的。根据加荷的速率的快慢将直剪试验划分为:1、快剪,本方法适用于渗透系数小于10的-6次方的细粒土,试验时在施加垂直力以后,拔去固定销钉,立即以0.8mm/min 的剪切速度进行剪切,使试样3~5分钟剪破,试样每产生0.2~0.4mm 剪切位移时,记录测力计和位移读数,直到出现峰值或者剪切位移达到4mm 记录破坏值,试样得的抗剪强度为快剪强度。2、固结快剪,本方法适用于渗透系数小于10的-6次方的细粒土,试验时在施加垂直力后,每小时读一次变形,直至固结稳定,然后拔去销钉,进行与快剪同样的剪切过程,所得抗剪强度为固结快剪强度。慢剪:试验时加垂直力后,待固结稳定后,再拔去销钉,以小于0.2mm/min 的速度使试样充分在排水条件下剪切,得到的是慢剪强度。对于三种试验所得结果:粘聚力快剪>固快>慢剪,内摩擦角快剪<固快<慢剪 三轴试验:直接量测的是试样在不同恒定围压下的抗压强度,然后根据摩尔库伦原理推求土的抗剪强度。三轴根据固结和排水条件分为:不固结不排水(uu )固结不排水(Cu )固结排水(CD ),在进行三种不同方法试验时,都要先使试样在一定的围压下固结稳定,若是UU 就是在不排水条件下围压增加一个增量,然后在不允许水进出的条件下逐渐施加轴向力q 直至试样破坏;若是CU 在允许排水条件下围压增加一个增量固结稳定,然后再不允许水进出的条件下逐渐施加轴向力直至试样破坏;若是CD 在允许排水条件下围压增加一个增量固结稳定,然后在排水条件下逐渐施加轴向力直至试样破坏。所以固结不固结是相对于围压增量来说的,排水不排水是相对于轴向力来说的。 根据压缩试验结果,计算各级压力下的ei ,计算压缩系数和压缩模量 压缩系数:a= (e1-e2)/(p2-p1) 压缩模量:ES1-2=(1+e1/a

工程勘察中常用岩土工程参数及选用

工程勘察中常用的岩土工程参数及选用

热物理指标 地铁工程中用到的热物理指标主要有导热系数、导湿系数、比热容,测定热物理性能试验方法较多,各种不同的方法都有一定的适用范围。常用的热物理指标的测定方法有面热源法、热线法和热平衡法。三个热物

理指标有下列相互关系: 基床系数 基床系数是地铁地下工程设计的重要参数,其数值的准确性关系到工程的安全性和经济性;对于没有工程积累的地区需要进行现场试验和专题研究,当有成熟地区经验时,可通过原位测试、室内试验结合地区经验综合确定: 基床系数是地基土在外力作用下产生单位变形时所需的应力,也称弹性抗力系数或地基反力系数,一般可表示为:K=P/S 基床系数与地基土的类别(砾状土、粘性土)、土的状况(密度、含水量)、物理力学特性、基础的形状及作用面积受力状况有关。基床系数的确定方法如下: 地基土的基床系数K可由原位荷载板试验(或K30试验)结果计算确定。考虑到荷载板尺寸的影响,K值随着基础宽度B的增加而有所减小。对于砾状土、砂土上的条形基础:

对于粘性土上的条形基础: 式中 K1——是0.305m宽标准荷载板的标准基床系数或K30值。 地铁工程中基床系数主要用来进行地基梁计算、衬砌配筋计算、路基计算、支护结构计算等。基坑深度范围内一般进行水平基床系数试验,基底以下土层一般考虑进行垂直基床系数试验。 桩的设计参数 对于高架敷设方式的轨道工程,一般采用桩基础,部分地下车站设有中间柱时,一般会采用柱下桩基方案,当地下水埋深较浅时,考虑地下结构的抗浮问题,可能设置抗浮桩。 根据规范要求,高架区间线路桩的设计参数依据《铁路桥涵地基和基础设计规范》(TB10002.5)提供桩的极限摩阻力fi、地基土的容许承载力σ、地基系数的比例系数m和m0。 高架车站、车站中柱桩、抗浮桩的设计参数依据《建筑桩技术规范》(J GJ94)提供桩的极限侧阻力标准值qsik、极限端阻标准值qpk、地基土水平抗力系数的比例系数m、桩的抗拔系数λ。 地基承载力 对于地铁工程中的地面建筑、路基工程,地基承载力是极为重要的参数,岩土工程勘察报告中要根据不同的要求提供相应的地基承载力参数。

(整理)常用晶体管参数表

常用晶体管参数表 索引晶体管型号反压Vbeo 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型9011 50V 0.03A 0.4W * 150MHZ NPN 9012 50V 0.5A 0.6W * * PNP 9013 50V 0.5A 0.6W * * NPN 9014 50V 0.1A 0.4W * 150MHZ NPN 9015 50V 0.1A 0.4W * 150MHZ PNP 9018 30V 0.05A 0.4W * 1GHZ NPN 2N2222 60V 0.8A 0.5W 45 * NPN 2N2369 40V 0.5A 0.3W * 800MHZ NPN 2N2907 60V 0.6A 0.4W 200 * NPN 2N3055 100V 15A 115W * * NPN2N 2N3440 450V 1A 1W * * NPN 2N3773 160V 16A 150W * * NPN 2N5401 160V 0.6A 0.6W * 100MHZ PNP 2N5551 160V 0.6A 0.6W * 100MHZ NPN 2N5685 60V 50A 300W * * NPN 2N6277 180V 50A 300W * * NPN 2N6678 650V 15A 175W * * NPN 2SA 2SA1009 350V 2A 15W ** PNP 2SA1012Y 60V 5A 25W ** PNP 2SA1013R 160V 1A 0.9W * * PNP 2SA1015R 50V 0.15A 0.4W * * PNP 2SA1018 150V 0.07A 0.75W * * PNP 2SA1020 50V 2A 0.9W * * PNP 2SA1123 150V 0.05A 0.75W * * PNP 2SA1162 50V 0.15A 0.15W * * PNP 2SA1175H 50V 0.1A 0.3W * * PNP 2SA1216 180V 17A 200W * * PNP 2SA1265 140V 10A 30W ** PNP 2SA1266Y 50V 0.15A 0.4W * * PNP 2SA1295 230V 17A 200W * * PNP 2SA1299 50V 0.5A 0.3W * * PNP 2SA1300 20V 2A 0.7W * * PNP 2SA1301 200V 10A 100W * * PNP 2SA1302 200V 15A 150W * * PNP 2SA1304 150V 1.5A 25W ** PNP 2SA1309A 25V 0.1A 0.3W * * PNP 2SA1358 120V 1A 10W *120MHZ PNP 2SA1390 35V 0.5A 0.3W * * PNP 2SA1444 100V 1.5A 2W * 80MHZ PNP 2SA1494 200V 17A 200W * 20MHZ PNP 2SA1516 180V 12A 130W * 25MHZ PNP

相关文档