文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护简答题.

继电保护简答题.

1. 继电保护装置的概念?
答:能反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并作用于断路器跳闸或发出信号的一种装置。
2继电保护的任务?
答:故障时自动 迅速 优选择性的切除元件。
不正常状态时 发信号或跳闸
3. 继电保护的基本原理?
答:继电保护主要利用电力系统中发生短路或异常情况是的电气量的变化,构成继电保护动作的原理。
4. 继电保护装置的构成?
答:测量比较元件 逻辑判断元件 执行输出元件
5. 主保护 后被保护概念?
答:主保护:能够快速切除本元件故障,以保证系统稳定和设备安全的保护。
后被保护:当主保护或断路器拒动时,用于切除故障的保护。
6. 保护范围的划分原则?
答:任意元件故障都应可靠切除,且停电范围最小,由断路器实现划分。
7. 保护的四性要求及含义?
答:可靠性:该动作时不拒动(可信赖性),不该动作时不误动(安全性)。
选择性:在尽可能小的区间内,将故障切除出去。
速动性:尽快的切除故障。
灵敏性:对保护范围内故障或不正常运行状态的反应能力。
第二章
1,动作电流的概念
使继电器刚好动作时的最小电流
2返回电流的概念
使继电器刚好返回的最大电流
3继电特性
明确干脆(即明确性要求和稳定要求)
4返回系数
Kre=Ire/Iop
5最大(小)运行方式概念
最大运行方式:在相同的地点发生相同类型的短路时,流过保护安装处短路电流最大时对应的系统运行方式。
最小运行方式:在相同地点法发生相同类型短路时,流过保护安装处短路电流最小时对应的系统运行方式
6整定原则
电流速短保护(电流I段):按躲过相邻线路首端的最大短路电流整定
限时电流速断保护(电流II段):与相邻线路I段配合
定时限过电流保护(电流III段):躲线路上可能出现的最低啊风和电流,同时必须考虑外部故障切除后,保护装置可靠返回以及电动机自启动过程。
7工作原理
电流I段:反应电流幅值增大而瞬时动作的保护
电流II段:要求能以较小时限快速切除全线故障
电流III段:保护本线路和相邻线路的全长,起后备保护作用
8电流保护的接线方式及特点
(1) 三相完全星接线(3TA,3KA,4引线)——中性点直接接地系统
特点:串联线路:100%切除运力电源的故障
并联线路:100%切除两条线路,相当于扩大了停电范围
(2) 两相不完全星接线(2TA,2KA,3引线)——中性点补直接接地系统
特点:串联线路:2/3几率切除原理电源的故障
并联线路:2/3几率只切除一条线路
(3) 两相三哥继电器接线(1TA,3KA,4引线)——Y/角11发生

两相短路
9方向性保护基本原理
在原有电流保护基础上加装功率方向判别元件,反方向故障时保护闭锁,不致出现保护勿动的问题
15零序分量特点
(1) 零序电压:故障点出零序电压最高,变压器中性点处零序电压最低
(2) 零序电流:由故障点的零序电压产生,与电源数目和位置无关
(3) 零序功率:对于故障线路,两端零序功率的方向与正序功率方向相反即两侧均为线路—>母线
16 零序电流保护整定原则?
(1) 零序电流I段:当线路采用单相重合闸时,按躲非全相运行情况下震荡时的3Iomax。
(2) 零序电流II段:与下一条线路的零序电流I段配合。
若灵敏性不满足要求,则与相邻线路零序II段配合。
(3) 零序电流III段:按躲开下一条线路出口处相间短路时,零序电流滤过器上可能出现最大不平衡电流Iunbmax来整定。
19.消弧线圈作用和三种补偿方式。
补偿方式:完全补偿:1/wl=3wc
欠补偿 :1/wl<3wc
过补偿 :1/wl>3wc
20三种接地保护措施?
1.采用绝缘监视装置。
2.采用零序过电流保护。
3.采用零序电流方向保护。
短路功率:指短路发生后母线电压与线路上电流的乘积。
电压死区:当短路靠近母线时,Ur=0,此时电压若小于动作电压。Kw不动作。
潜动:指的是只加入电压或电流信号的情况下,继电器动作的现象。
九十度接线特点:优点:任何情况下两相短路均无死区;
适当选择内角,可保证保护动作的可靠性(30<<60)
缺点:保护出口处三相短路时有死区。
接线复杂,可能造成整套装置保护拒动。
第三章 电网距离保护
1. 距离保护的概念?
答:反应故障点到保护安装处之间距离而工作的保护。
2. 测量阻抗的含义?
答:加入到保护安装处阻抗继电器中的测量电压和测量电流的比值。
3. 整定阻抗的含义?
答:保护范围末端到保护安装处之间的线路阻抗。
4. 起动阻抗的含义?
答 :继电器刚好动作时,加入到几点起中的Um与Im的比值。
5. 最灵敏角()

7. 距离保护的构成?
答:启动部分 测量部分 配合逻辑部分 震荡闭锁部分 电压回路断线部分 出口部分
8. 方向阻抗继电器死区产生原因及解决措施。
产生原因:当保护出口处发生短路时,测量电压Um=0,失去比相意义。
解决措施:采用记忆回路法
采用高品质因数值50Hz带通有源滤波器。
引入非故障相电压
采用辅助电流I段保护
以正序电压为参考电压
9. 三段式整定计算方法
整定原则:距离一段:躲本线路末端发

生短路时测量阻抗。
距离二段:与相邻线路一段配合。
距离三段:躲正常运行时的最小负荷阻抗。
10. 分支系数的概念?
Kb=(故障线路流过的短路电流)/(保护所在前一线路流过的短路电流)
12. 电力系统震荡:并联运行的电力系统之间,发生功率角大范围周期性变化。
13. 震荡中心:系统发生震荡后,联络线上电压最低点。
14. 震荡对距离保护的影响?
答:对不同特性的阻抗继电器受震荡的影响不同,阻抗继电器没OO’方向所占面积约定,认为受震荡的影响越大。
保护不同安装地点的震荡影响:保护安装处离震荡中心越近受震荡影响越大。
保护震荡时间不同受震荡的影响不同:保护作用时间越长,震荡影响越小。
17. 过渡电阻Rg
当接地短路或相接短路时,短路点电流经由相导线流入大地流回中性点,或由一相流到另一相的路径中所通过物质的电阻。
Rg=1050Lg/Ig Lg—电弧长度 Ig—电弧电流
18. Rg对单双侧网络电源的影响?
单侧:Rg的存在是测量阻抗变大,角度变小,保护范围变短。
保护所在位置距离短路点越近,受Rg影响越大。
动作特性:沿正R轴面积越大,受Rg影响越小或承受Rg能力越弱。
双侧:送电侧的距离保护可能由于过渡电阻Rg的存在导致测量阻抗Zm变小,保护可能误动;受电侧保护可能拒动;
19工频故障分量概念。
故障分量中所包含的工频周期故障分量或工频突变量。记为。







四 1 导引线通道 电力线载波通道 微波通道 光纤通道
2 电力载波通道构成:阻波器 耦合电容器 连接滤波器 电缆 高频收发发信机 接地开关
3 闭锁式方向纵联保护原理:区外故障时,由靠近故障点,功率方向为负的保护向两侧发闭锁信号,两侧收到闭锁信号后不动作。 区内故障时,两侧功率方向均为正,均不发闭锁信号,保护动作。
4 闭锁式方向纵联保护中两个启动元件作用:KA1(低定值的电流继电器)KA2(高定值的电流继电器) 本侧KA1灵敏度要比两侧的KA2都高,保证线路不会出现误跳闸。
5 闭锁式距离纵联保护构成的原因:似的区内故障时能瞬间切除故障,而在区外故障时则具有常规距离保护的阶段式配合特性,起到后备保护作用。
五 1ZCH:能够自动将断路器重新合上的装置。
2双侧电源网络三相一次ZCH的方式及选择原则 ①快速自动重合闸 应用范围:快速动作的保护 快速动作的QF 承受一定的冲击电流 ②非周期重合闸 应用范围:大系统小电源 ③不检查同期的ZCH 应用范围:电气联系紧密的两系统(至少3条以上联络线) ④检查第一回线有电流的ZCH 应用范围:一平行双回

线连接的两系统 ⑤具有同步检定与无电压检定的ZCH 应用范围:两个系统之间少于3条联络线 ⑥自同步ZCH 应用范围:多用于水电厂与系统相连时 ⑦解裂ZCH 应用范围:地方电厂与地方负荷容量相当时。
3 具有同步检定与无电压检定的ZCH的动作行为分析,存在问题级解决方法
分析:当发生故障短路时,保护1、2跳开两侧QF,无压检到N点无电压,使QF2闭合①瞬时性故障:QF2合闸成功-UM=UN=UB,再由同步检定UM是否等于UA,同步则闭合QF1②永久性故障:QF2合闸失败,QF2再次被保护2跳开,无电压检测检到不同步,则不闭合QF1 存在问题及解决方法:①无电压检定侧的断路器动作次数多---轮换操作(定期轮换联接片)②无电压检定侧无法纠正保护2或QF2误动-----无电压检定侧的同步检定和无电压检定同时并列工作。
4前加速:在ZCH动作前加速保护的动作
后保护:当线路第一次故障时,保护有选择性动作,然后重合;若为永久性故障,则在QF合闸后,第二次切除故障时,加速保护瞬时动作。
5 不同电压等级线路保护与ZCH配置 35KV一下:阶段式电流保护+ZCH 66KV:阶段式距离保护+ZCH 110KV:距离保护+零序电流保护+ZCH 220KV 高步保护+距离保护+零序电流保护+ZCH 220KV及以上:双重化纵联保护+距离保护+零序电流保护+ZCH
6 潜供电流:当故障线路自两侧切除后,由于非故障相与断开相同存在静电和电磁的练习,在故障点的弧光通道中存在的电流。
对ZCH’的影响:潜供电流会阻碍短路时弧光通道的去游离,从而延长自动重合闸时间。
六 1常见的故障:油箱内故障 ①相间短路 ②闸间短路 ③接地短路 ④铁芯损耗
油箱外故障
不正常运行状态:①过电流 ②过负荷 ③过电压 ④油面降低 ⑤过热现象
保护配置: 主保护:①瓦斯保护 ②纵差保护
后备保护:①相间短路后备保护 a过电流保护 b低电压启动的过电流保护 c复合电压启动的过电流保护 ②接地短路后备保护 ③过负荷保护 ④过励磁保护 ⑤过热保护
2 变压器纵差保护不平衡电流产生原因及解决办法
①采用Yd11接线方式产生不平衡电流 原因:IdA超前Ida30度 方法:a变压器角侧互感器Y接,Y侧互感器角接,且变压器Y侧互感器变化扩大根号3倍 b微机保护可用软件纠正②由电流互感器计算变比与实际变比不同产生不平衡电流 解决方法:a选择nTA2/nTA1接近nT的互感器(利用平衡线圈消除)b数字式保护可用补偿法消除③由变压器带负荷调节分接头而产生不平衡电流 解决方法在定值中予与考虑(抬高定值)④由电流互感器的传变误差产生不平衡电流 解决方法:a稳态不平

衡电流(减小二次侧负载、尽量选择同型号同性能的TA)⑤由变压器励磁涌流产生不平衡电流 解决方法:a采用速饱和变流器b利用二次谐波制动c间断涌流鉴别的方法。
3 励磁涌流的概念:当变压器空载投入或外部故障切除后,电压恢复时,则可能产生较大的励磁电流,一般为4—8倍额定电流
特点:①含有大量非周期分量 ②含有大量高次谐波,以二次谐波为主 ③波形有间断。
七 1常见的故障:①定子故障:相间短路 匝间短路 单相接地电流
②转子故障 励磁贿赂一点 两点接地 失磁故障
不正常运行状态:定子绕组过电流 三项对称过负荷 负序过电流 定子绕组过电压 转子绕组过负荷 逆功率 失步 低频 过励磁
保护配置:定子绕组及引出线故障:纵差保护
定子绕组匝间故障保护:裂相横插保护,单原件横差保护,纵相零序过电压保护
定子绕组单相接地故障:零序过电压保护,双频式100%定子接地保护
2 比率制动式纵差保护原理:考虑不平衡电流随着流过互感器TA的电流增大而增大的特点,利用外部故障时流过发电机的穿越电流实现制动,具有动作电流随外部短路电流增大而自动增大,这种比率特性关系的纵差保护。
整定原则①启动电流Idmin-躲过发电机额定工况下差动回路中的最大不平衡电流②拐点电流Iresmin-应小于或等于发电机的额定电流③最大动作电流Idmax-射过外部短路时产生的最大不平衡电流整定。④制动系数Kres和制动线斜率K
3不完全纵差,裂相横差,单元线横差保护的原理
不完全纵差:
裂相横差:在正常运行时,同相各分支中电动势相等,流过相等的负荷电流,差动继电器中Ir=0,匝间故障时,各分支电动势不再相等,产生环流,Ir不等于0
单元横差:通过比较一半绕组三相电流之和,与另一半绕组的三相电流只和
4双频式100%定子接地保护原理
(1)用三次谐波电压工程的保护可以反应定子绕组靠近中性点侧 阿尔法小于等于50%范围内的单相短路,并且越靠近中性点短路,灵敏性越高
(2)利用基波零序电压保护反应定子绕组靠近机端侧阿尔法大于15%范围内的接地故障,并且越靠近近机端,灵敏性越高