编制人: 审核人: 审批人:

编制日期: 2018 年 4 月 8 日

目录

脚手架工程

第一章 工程概况 第二章

编制依据 第三章

施工部署

********

公司

10

********

南立面、西立面脚手架工程

安全防护专项方案

、工程概况

******** 工程,位于 **************** , *******

住宅,剪力墙结构,建筑高度

90.5m 。总建筑面积约 室,层高 3.75m 。

面原有建筑物提防高空坠物安全是安全防护工作中的重中之重, 数十米高空 的任何坠物都可能造成人员伤亡事故,危险程度极大。因此,本工程的安全 防护工作尤其重要,要做到防高空落物是本工程施工中要注意的重点和难 点。为保证人员的生命财产安全,在施工中必须做好切实可行的安全防护措 施,保证工程施工的顺利进行。综合考虑现场实际情况等各方面的因素,特 制定脚手架的安全防护专项施工方案。

二、编制依据

第四章 脚手架及安全防护的材质要求 第五章 脚手架的构造及搭设要求 第六章

脚手架的拆除要求 第七章 脚手架搭设的安全技术措施 10 第八章 脚手架上施工作业的安全技术措施 11 第九章 脚手架拆除的安全技术措施 11 第十章

文明施工要求

12

,本工程为 30 层高层

50000m2设一层地下

本工程建设地点位于闹市中心,施工场地极为狭小, 施工中要保证西立

依据********施工图纸、及结合现场踏勘实际情况;依据国家现行的有关建设工程现场管理规定、安全技术规范与操作规程,省市有关安全、文明施工等规定。

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001,

JGJ130-2002)。

《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社。

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001中国建筑工业出版社。

《钢结构设计规范》(GB50017-2003中国建筑工业出版社。

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。

三、施工部署

1、安全防护领导小组

脚手架搭拆施工最重要的就是安全。安全生产是企业生存和发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部的根本要求,为此项目经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,对脚手架搭拆施

工进行专门的安全控制。

其机构组成、人员编制及分工如下:

、方案选型

本工程为高层建筑,总建筑面积约50000 〃。建筑高度90.5m (大屋面标高),剪力墙结构,结合现场实际情况,对于本工程的外脚手架我单位采

用以下方案:对本工程住宅主楼采用在4层(标高12.00m)以下搭设落地式、全封闭扣件式双排钢管脚手架,搭设高度12.80m。在4层、10层、16层、22 层、28 层平面处采用工字钢梁支撑的悬挑式全封闭扣件式单立杆双排钢管脚手架。脚手架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。

四、脚手架及安全防护的材质要求

1、钢管选用外径48mm壁厚3.5mm规格的钢管(受力计算时壁厚按

3.0mm),钢材强度等级Q235-A钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。

2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管

脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm钢管螺栓拧紧力矩达70N.m 时不得破坏。

3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。工字钢、脚手架立杆、大小横杆、防护栏杆统一漆黄色,剪力撑统一黑黄相间色。

4、脚手架及防护采用的竹跳板、三夹板及挡脚板应符合有关要求。

5、脚手架立面采用的钢丝网0.9*10*10 。

6、安全网立网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,耐贯穿, 不穿透,颜色选用绿色。必须有产品生产许可证和质量合格证。单片安

全平网宽度不小于3米,长度不大于6m网眼不得大于10cm

7、脚手架连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》

(GB/T7O0)中Q235AI冈的要求。

五、脚手架的构造及搭设要求

1 )立杆间距

(1)脚手架立杆纵距1.5m,横距0.90m,步距1.8m,里立杆距建筑物

0.25m。

( 2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mn以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。

2) 大横杆、小横杆设置

(1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里侧。

( 2)外架按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在大横杆上,

外侧外伸长度为150mm内侧外伸长度为300mm

3) 剪刀撑脚手架外测立面全部设置剪刀撑,并应由底至顶连续设置。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

4) 采用硬质封闭二项施工措施(二选一)

第一项施工措施:

1. 立面硬质封闭

(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧,在密目安全网里侧满挂0.9*10*10 钢丝网。

(2)选用18 铁丝张挂安全网,要求严密、平整。

(3)脚手架外侧必须设0.9m高的拦腰杆和18cm高踢脚板,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.4m。

2. 架体水平封闭

(1)脚手架的架体里立杆距墙体净距为250mm必须铺设站人板,站

人板设置平整牢固。

(2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应用脚手板或木板进行封闭。

(3)外架每隔二层用满挂水平兜网进行封闭。

第二项施工措施:

1、悬挑做法(在4、10、16、22 层设置)

(1)钢管悬挑硬质防护搭设在4层楼面,采用4m长中48mm*3.0钢管,悬挑部分长度为3m楼面部分长度为1m钢管通过立杆回顶到上层楼板固定。立杆布置完成后先搭设与立杆垂直方向的横向钢管(与楼板面呈3°角

上翘并用双扣件固定于立杆,用扣件于结构边锁死)。再按图纸要求一定间距搭设与横向钢管垂直纵向钢管。横向钢管与纵向钢管相交处均采用扣件连接。钢管搭设过程中铺设木脚手板、胶合板、方木、五合板等封闭密实。内支撑水平、竖向统一刷黄色油漆,悬挑端部立杆、水平杆、斜撑刷上刷黄黑

相间(间距400mm油漆,并在悬挑段端部横纵钢管节点固定16#钢丝绳与

上层楼板爬架预留孔拉结(无预留孔处采用水钻打孔固定)。

2、搭设顺序

放线定位一横向钢管、立杆固定-纵向钢管搭设一钢丝绳拉结-护身栏杆搭设-脚手板铺设五合板包底一胶合板铺设-刷漆一挂安全网一检查验收

(1 )定位放线:根据布置图将立杆位置定位,根据上层爬架槽钢挑梁螺栓孔

左或右10c m处设置立杆,立杆间距1.5m。

(2)横向钢管、立杆固定:本工程硬质防护横向钢管锚固段长im悬挑段长3m 立杆采用双排钢管作为锚固端,立杆上下U托回顶至上下层楼板,U托与横向钢管间空隙用木楔顶紧,立杆排距650mm外排杆距结构外边

25cm。

(3)纵向钢管搭设:先将横向钢管用十字扣件及纵向钢管与结构边卡死,然后布置间距1.5m纵向钢管,最后固定双钢管(距悬挑端部600mm。

(4)钢丝绳拉结:纵向钢管搭设完毕后,上部拉结点设置于上层槽钢挑梁

螺栓孔处,钢丝绳与混凝土结构阳角间垫20cm宽橡胶垫;下部拉结点设置

于纵向双钢管与横向钢管节点处。

(5)护身栏杆搭设:立杆间距1500mm水平杆间距600mm共设3道水平杆,外侧用预制40*80mm方木(间距1500mm为龙骨固定五合板,再用8# 铁丝拉结到立杆、水平杆固定,做到拼缝整齐严密。

(6)脚手板铺设及五合板包底施工:采用预制40*80mm方木(间距1500mm 为龙骨固定包底五合板,再用8#铁丝拉结到横纵向钢管固定,过程中随包底随搭设脚手板,做到包底整齐严密。

(7)胶合板铺设:包底及脚手板铺设严密后满铺胶合板。

(8)刷漆:

①内支撑架体全部刷黄色油漆两遍。

②护身栏杆:立杆、水平杆、斜撑刷两遍白色底漆,再刷两遍红色面漆,红白相间,长400mm。

③包底及立面五合板:两遍白色底漆,再刷两遍红色面漆,红白相间,宽度200mm 角度60°(注:立面及包底连接处刷漆统一)。

(9)挂安全网:待刷漆完毕后在护身栏杆上端与外排支撑架底端满挂水平网,最后将内支撑架外排杆挂1.8m 高安全密目网,将硬质防护区与内部隔离,禁止上人及对方材料。

六、脚手架的拆除要求

1、拆架程序应遵守由上而下、先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等。拆除顺序:安全网一一栏杆一一脚手板一一剪刀撑一一小横杆一一大横杆一一立杆。

2、脚手架的拆除不准分立面拆架或上下两步同时进行拆架。做到一步一清,一杆三清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣,所有连墙件等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后,再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2 步,如高差大于2 步时,应增设连墙件加固。

3、当脚手架拆至下部最后一根钢管的高度时,应先在适当位置搭临时

抛撑加固,先拆连墙件。

4、脚手架拆除前,应划出工作区域,设专职人员指挥,禁止行人进入。

拆除后的钢管、扣件、脚手板等要用滑轮和绳索运送,不得高空抛扔。拆后钢管、扣件、脚手板应及时清运,场外分类整齐堆放。

七、脚手架搭设的安全技术措施

(1)脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷,顶板基础的混凝土必须达到设计强度的75%以上才能施工。

(2)搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入、统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

(3)开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

(4)脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。

(5)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。(6)在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌一块。

(7)外脚手架的卸荷严格采用© 18的钢丝绳通过梁上对拉螺栓孔与脚手架

连接,严禁私自拆改。

八、脚手架上施工作业的安全技术措施

(1)结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后

方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件

(2)严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于

3kN/m2,确保较大安全储备。

(3)结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层,悬挑架的作业层数不超过1 层。

(4)当作业层高出其下连墙件3.6m 以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

(5)各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。

(6)定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

九、脚手架拆除的安全技术措施

(1)拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行安全技术交底后才准工作。

(2)架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

(3)拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

(4)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

(5)在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。(6)每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

(7)拆架时严禁碰撞脚手架附件电源线,以防触电事故。

(8)所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。(9)所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。(10)拆下的零配件要装入容器内,用吊蓝吊下;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。

十、文明施工要求

1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

2、进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标示牌,不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标示牌。

3、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要精力集中、禁止开玩笑和打闹。

4、脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压、贫血病、心脏病及其不适于高空作业者,一律不得上脚手架操作。

5、上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

6、护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

7、脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经技术部同意后由架子工来操作。

8、不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面;不准推车在架子上跑动;塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

9、不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

10、在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉接点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

11、拆除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。

12、脚手架使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现基础下沉、杆件变形严重、防护不全、拉接松动等问题要及时解决。

13、要保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。

14、施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。

15、使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

16、脚手架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领退料手续。

17、施工人员做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。

18、运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,

拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按品种、分规格堆

放整齐,妥善保管

19、六级以上大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬季、雨季要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积雪、积水等物。若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。

20、脚手架形象

脚手架除防护、施工等实用要求外,还需满足文明施工的要求,给人以整齐一致、安全稳固的感觉,塑造现代施工企业的良好形象。要求脚手架搭设时,钢管横平竖直,立杆上下一致,横杆平直,均匀分布,剪刀撑角度一致,相互平行。

注:按照武汉市规定,要求脚手架立杆刷黄色油漆,剪刀撑刷黄黑相间油漆。

脚手架安全防护措施

脚手架安全防护措施 安全防护措施 脚手架工程 一脚手架方案选择 1、选择原则 (1)工期的要求及施工组织安排情况; (2)工程的结构形式及高度情况; (3)架体的结构选型,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; (4)在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性;(5)选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; (6)结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; (7)综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》要求,要符合省文明标化工地的有关标准. 2、架体的选择 根据以上原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用 以下脚手架方案: 13#、16#、17#楼及商业5#楼、部分地下车库为框架剪力墙高层结构,考虑周材的 周转、场地条件以及施工部署的要求,在一层至二层采用双排落地式钢管脚手架,搭设高度9m.三层至十层、十一层至建筑顶部采用型钢悬挑双排钢管脚手架分段搭设. 3、脚手架材料选择 (1)钢管采用48mm×35mm焊接钢管,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑, 不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证.脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用. (2)脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼

等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm.钢管螺栓拧紧力矩达70Nm时不得破坏.如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果 满足设计要求后方可在施工中使用. (3)搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观.脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪刀撑统一漆桔红色.底排立杆、扫地杆均漆红白相间色. (4)脚手板采用竹串片脚手板,其厚度不得少于50mm,拼接螺栓的间距不得大于 60mm,螺栓孔径与螺栓应紧密配合. (5)安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,16×18m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色.要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由建筑安全监督管理部门发放的准用证. (6)连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T700)中 Q235A钢的要求. (7)悬挑脚手架水平悬挑杆采用16a号槽钢,总长3m,其中锚固建筑物内的长度为15m,悬挑长度为14m.钢丝绳采用直径为185mm的6×19钢丝绳,预埋锚环采用直径 为16mm的圆钢.悬跳脚手架的最底层采用旧木模板进行封闭. (8)悬挑脚手架阳角型钢采用16a号槽钢,长度为21m.斜拉钢丝拉绳采用6×19 型号,直径为14mm.悬挑脚手架阳角型钢的材质要求同悬挑脚手架.型钢与建筑物预 埋件焊接,焊接焊缝必须饱满均匀,焊缝宽度与厚度必须满足设计要求,焊条选用 T506以上焊条,焊条在必须有出厂合格证明方可使用.焊条必须正确存放和使用,谨 防受潮,焊条一旦破裂,不得继续使用.斜拉钢丝绳上部的预埋锚环采用直径为16mm 的圆钢. (9)卸料平台主梁采用18号槽钢,次梁采用10号槽钢.钢材强度等级不低于Q235,其质量应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T700)和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定.斜拉钢丝绳采用6×19型直径245mm,上部钢丝绳预埋锚环采用直径为30mm圆钢,下部主梁预埋锚环采用直径20mm圆钢. 二脚手架搭设的一般要求 1、立杆构造要求

脚手架硬质封闭安全防护施工方案

******** 脚手架工程 安 全 防 护 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: ********公司 编制日期:2018年4月8日

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工部署 (4) 第四章脚手架及安全防护的材质要求 (5) 第五章脚手架的构造及搭设要求 (6) 第六章脚手架的拆除要求 (10) 第七章脚手架搭设的安全技术措施 (10) 第八章脚手架上施工作业的安全技术措施 (11) 第九章脚手架拆除的安全技术措施 (11) 第十章文明施工要求 (12)

******** 南立面、西立面脚手架工程 安全防护专项方案 一、工程概况 ********工程,位于****************,*******,本工程为30层高层住宅,剪力墙结构,建筑高度90.5m。总建筑面积约50000m2;设一层地下室,层高3.75m。 本工程建设地点位于闹市中心,施工场地极为狭小,施工中要保证西立面原有建筑物提防高空坠物安全是安全防护工作中的重中之重,数十米高空的任何坠物都可能造成人员伤亡事故,危险程度极大。因此,本工程的安全防护工作尤其重要,要做到防高空落物是本工程施工中要注意的重点和难点。为保证人员的生命财产安全,在施工中必须做好切实可行的安全防护措施,保证工程施工的顺利进行。综合考虑现场实际情况等各方面的因素,特制定脚手架的安全防护专项施工方案。 二、编制依据 依据********施工图纸、及结合现场踏勘实际情况;依据国家现行的有关建设工程现场管理规定、安全技术规范与操作规程,省市有关安全、文明施工等规定。 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001,JGJ130-2002)。 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社。

脚手架施工方案及安全措施

脚手架施工方案及安全措施 一、脚手架施工方案 1. 预备工作 (1) 施工前应在现场勘察,查看场地的情况,了解天气状况, 并将预先准备好的脚手架材料运输到现场。 (2) 在施工现场周围设置安全区域,确保脚手架施工过程中不 会误伤路人。 (3) 根据现场实际情况,制定脚手架设计图纸,明确脚手架类型、尺寸、材料数量和质量等参数。 2. 脚手架组装 (1) 安装前需要对所有钢管、组件、接头等构件进行清洗和检查,确保任何缺损或损伤的材料被更换。 (2) 安装脚手架之前,应先将底盘固定在地面上,确保底盘稳固。 (3) 按照设计图纸上的尺寸和要求,将钢管、组件、接头等构 件按照正确的顺序组装,并在适当的位置、高度和角度上用横、竖、斜杠等加固。 3. 脚手架拆除 (1) 拆除前应清除所有工具和材料,清理脚手架上的杂物和灰尘,确保没有遗留的材料或工具。

(2) 按照顺序逐一拆除,确保拆除过程中不被物体和钢管等构 件砸伤,同时需要注意对拆下的材料进行整理、打包和储存。 二、脚手架安全措施 1. 施工前的安全措施 (1) 开发前必须进行安全检查,特别是检查与脚手架施工相关 的材料、工具、设备等是否符合安全要求。 (2) 在脚手架施工开始前,必须设立脚手架施工标识牌,以便 人们知道施工区域的位置,以及施工区域内的限制。 (3) 指定专人监督和管理现场施工,确保脚手架施工的安全。 (4) 施工前应对施工现场周围的安全进行检查,必要时要采取 特殊措施,以防止施工过程中出现危险和事故。 2. 施工中的安全措施 (1) 所有施工人员必须配备好安全防护用具,在脚手架上工作 时要系好安全带,以保证个人安全。 (2) 在施工区域内设置安全警戒线,以防止外人误入施工区域,减少工作现场的危险程度。 (3) 在脚手架上进行安装和拆卸时,应确保所有工具和材料固 定在脚手架上,以防止它们掉落。 (4) 脚手架上不得同时工作太多的人,以保持平衡,同一时间 施工人员人数不应超过3人。 3. 施工后的安全措施

脚手架安全施工专项方案

脚手架安全施工专项方案 一、工程概况 二、脚手架搭设总则 在建筑施工中,脚手架占有特别重要的地位,造反与使用价值合适与否,将直接影响施工作业的顺利进行,而且关系到工程质量、施工进度和企业经济效益的提高,这是建筑施工安全技术措施中最重要的环节之一。因此。脚手架搭设采用钢管脚手架搭设采用钢管脚手架,建筑物度为米. 三、脚手架的基本要求 1、有适当的宽度(或面积),步架高度离墙距离,能满足人操作材料和运输的需要。 2、具有稳定的结构和足够的承载能力,施工期间要严格控制使用荷载,使得不变形、不倾斜、不摇晃。 3、与垂直运输设施和楼层或作业高度相互适应,脚手架的施工应满足土建施工进度的要求,随结构升高而增加,脚手架高度与结构层最低点距离应高于施工层一步架,以确保材料垂直运输转入水平运

输的需要。 4、搭设、拆除的搬运方便,能长期周转使用。 5、应考虑多层作业,交叉流水作业和多工种作业的要求,减少多次搭拆。 四、脚手架材料的造择 1、因工程施工需要,选用外径48mm,壁厚3.5mm的A3钢管,新购钢管及扣件、安全网必须有出厂合格证,搭设架子前先除锈,漆成橙黄色。 2、底排立杆及扫地杆均漆成红白相间的警戒色。 五、脚手架受荷情况 1、立杆、大小横杆是主要受力构件,前刀撑,斜撑和边墙杆是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架的垂直和水平力作用的能力,其中边墙杆还要承受风荷载,扣件是脚手架组成整体的过接件和传力件。

2、装修用架体,施工荷载严格控制在2000KN/m以内,即每平方米脚手架堆物不得超过200KG。 六、脚手架的搭设 1、基础的做法: 1)搭设脚手架场地先分层夯实,达到坚实平整,再用C20砼硬化,落地立杆垂直稳放在垫板上,设纵横相边扫地杆,不得在未经处理的起伏不平和软硬不一的地面直接搭设,现场脚手架基础做法(由上至上),素土夯实;300厚碎石垫层;150厚C15砼。 2)立杆基础外侧设置250250的排水沟。 2、立杆间距与剪刀撑 1)本工程脚手架立杆纵距,建筑物纵距采用1.5m,横距采用1.2m,步高采用1.8m搭设. 2)立杆采用对接扣件连接,相邻两回事立杆接头错开不小于50cm,且不在同一步距内;纵向水平杆接采用对接扣件连接,上下相邻丙纵向水平错开不小于50cm,同一步内外两根纵向水平杆接头电应错开,并

脚手架施工方案及脚手架搭建安全防护措施

脚手架施工方案及脚手架搭建安全防护措施 核心提示:第一项、重大危险源控制措施根据本企业特点,以及对施工现场危害因素识别,对以下危险性较大的分部分项工程制定措施:1、高度超 第一项、重大危险源控制措施 根据本企业特点,以及对施工现场危害因素识别,对以下危险性较大的分部分项工程制定措施: 1、高度超过20米的大型脚手架;附着式整体提升脚手架;悬挑脚手架; 6。5米高的满堂红脚手架; 2、深度超过1。5米的沟槽和深度超过5米的基坑土方开挖施工作业; 3、塔式起重机,外用电梯安装、顶升、拆除作业; 4、起重吊装作业; 5、装饰工程的消防安全。 下列为大型脚手架、深基础土方工程、塔式起重机、装饰工程消防安全等易发生重大事故的部位、环节控制措施。 一、大型脚手架控制措施 大型脚手架作为主体和装修施工的常用辅助设施,其危险性较大,并且存在很多安全隐患,防范不慎极易引发重大安全生产事故,在此对大型脚手架常见问题的防范做出如下规定(脚手架安全防护措施详见P69): (一)因地基沉降引起的脚手架局部变形。在双排架横向截面上架设八字戗或剪刀撑,隔一排立杆架设一组,直至变形区外排.八字戗或剪刀撑下脚必须设在坚实、可靠的地基上。(二)脚手架赖以生根的悬挑钢梁挠度变形超过规定值。应对悬挑钢梁后锚固点进行加固,钢梁上面用钢支撑加U形托旋紧后顶住屋顶。预埋钢筋环与钢梁之间有空隙,须用马楔备紧.吊挂钢梁外端的钢丝绳逐根检查,全部紧固,保证均匀受力。 (三)脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏。要立即按原方案制定的卸荷、拉接方法将其恢复,并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。如纠正脚手架向外张的变形,先按每个开间

脚手架硬质封闭安全防护施工方案

编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2018 年 4 月 8 日 目录 脚手架工程 第一章 工程概况 第二章 编制依据 第三章 施工部署 ******** 公司

10 ******** 南立面、西立面脚手架工程 安全防护专项方案 、工程概况 ******** 工程,位于 **************** , ******* 住宅,剪力墙结构,建筑高度 90.5m 。总建筑面积约 室,层高 3.75m 。 面原有建筑物提防高空坠物安全是安全防护工作中的重中之重, 数十米高空 的任何坠物都可能造成人员伤亡事故,危险程度极大。因此,本工程的安全 防护工作尤其重要,要做到防高空落物是本工程施工中要注意的重点和难 点。为保证人员的生命财产安全,在施工中必须做好切实可行的安全防护措 施,保证工程施工的顺利进行。综合考虑现场实际情况等各方面的因素,特 制定脚手架的安全防护专项施工方案。 二、编制依据 第四章 脚手架及安全防护的材质要求 第五章 脚手架的构造及搭设要求 第六章 脚手架的拆除要求 第七章 脚手架搭设的安全技术措施 10 第八章 脚手架上施工作业的安全技术措施 11 第九章 脚手架拆除的安全技术措施 11 第十章 文明施工要求 12 ,本工程为 30 层高层 50000m2设一层地下 本工程建设地点位于闹市中心,施工场地极为狭小, 施工中要保证西立

依据********施工图纸、及结合现场踏勘实际情况;依据国家现行的有关建设工程现场管理规定、安全技术规范与操作规程,省市有关安全、文明施工等规定。 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001, JGJ130-2002)。 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社。 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001中国建筑工业出版社。 《钢结构设计规范》(GB50017-2003中国建筑工业出版社。 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 三、施工部署 1、安全防护领导小组 脚手架搭拆施工最重要的就是安全。安全生产是企业生存和发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部的根本要求,为此项目经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,对脚手架搭拆施 工进行专门的安全控制。 其机构组成、人员编制及分工如下: 、方案选型 本工程为高层建筑,总建筑面积约50000 〃。建筑高度90.5m (大屋面标高),剪力墙结构,结合现场实际情况,对于本工程的外脚手架我单位采

脚手架硬质封闭安全防护施工方案

******** 脚手架工程安 全 防 护 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: ********公司 编制日期:2018年4月8日 目录 工程概况…………………………………………第一章3

编制依据第二章 (3) 4…………………………………………施工部署第三章. 第四章脚手架及安全防护的材质要求 (5) 第五章脚手架的构造及搭设要求 (6) 第六章脚手架的拆除要求 (10) 第七章脚手架搭设的安全技术措施 (10) 第八章脚手架上施工作业的安全技术措施 (11) 第九章脚手架拆除的安全技术措施 (11) 第十章文明施工要求 (12) ******** 南立面、西立面脚手架工程 安全防护专项方案 一、工程概况 ********工程,位于****************,*******,本工程为30层高层住宅,剪力墙结构,建筑高度90.5m。总建筑面积约50000m2;设一层地下室,层高3.75m。 本工程建设地点位于闹市中心,施工场地极为狭小,施工中要保证西立面原有建筑物提防高空坠物安全是安全防护工作中的重中之重,数十米高空的任何坠物都可能造成人员伤亡事故,危险程度极大。因此,本工程的安全防护工作尤其重要,要做到防高空落物是本工程施工中要注意的重点和难点。为保证人员的生命财产安全,在施工中必须做好切实可行的安全防护措施,保证工程施工的顺利进行。综合考虑现

场实际情况等各方面的因素,特制定脚手架的安全防护专项施工方案。 二、编制依据 依据********施工图纸、及结合现场踏勘实际情况;依据国家现行的有关建设工程现场管理规定、安全技术规范与操作规程,省市有关安全、文明施工等规定。 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001, JGJ130-2002)。 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社。 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社。 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 三、施工部署 1、安全防护领导小组 脚手架搭拆施工最重要的就是安全。安全生产是企业生存和发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部的根本要求,为此项目经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,对脚手架搭拆施工进行专门的安全控制。 其机构组成、人员编制及分工如下: 组长(项目经理)—负责协调工作

脚手架施工安全方案及保证措施

脚手架施工安全方案及保证措施 第一节施工外脚手架搭设 第一小节脚手架搭设 1、脚手架基础必须牢固,因在墙基回填土上搭设,回填土应分层夯实,达到坚定平整,再铺上大石子,再夯实,浇捣厚10cmC20混凝土,然后再用统长木板(厚50mm)作基础,同时离开木板的300cm 处四周做好排水措施。 2、立杆横距为1m。 3、每步高度为1.8m(底步高度1.8m≤h≤2.0m)。 4、钢筋脚手架的底步立杆采用不同长度的钢管,参差布置一般为4m、6m,使相邻两根立杆上部接头相互错开,不在同一平面上,以保证脚手架的整体性和稳定性,立杆搭设时应垂直稳立,采用斜撑、抛撑撑住,底部都应用横楞相互连接。 5、搭设顺序一般为:搭设准备(架体基础)→放立杆位置线→铺设槽钢→竖主立杆→安放大横杆→安放小横杆→竖副立杆→安放栏杆→安放搁栅→铺脚手片→绑扎斜撑和剪刀撑→设置连墙杆→绑扎挡脚板→张挂安全网。 所有杆件连接均须用螺栓扣件,每个节点的螺栓均要拧紧(45~60N•m),脚手架应横平竖直。 6、立杆设置方法:

准备工作做好后,放线定位和设置5cm厚的通长木板。 必须设置纵横扫地杆,纵向扫地杆用直角扣件固定在距基础上方0.2m的立杆上,横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下的立杆上。 立杆接长应用对接法,各层各步接头必须采用对接扣件,立杆上的对接扣件应交叉布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,扣件接头中心至主节点的距离不宜大于0.6m。 立杆顶端高出女儿墙上皮砖1m,高出檐口1.2m。 脚手架外侧从第二步开始均须在外主杆高为1.2m高和0.6m高的地方分别搭设防护栏杆和中档杆,防护栏杆与中档杆要用扣件扣牢,施工层以下三步均使用档脚板,其高度为0.18m,同时要张挂好安全密目网。 脚手架首层要做好隔离,以上每四步一隔离。 连墙杆采用两步三跨的设置方法,同时在连墙杆布置应符合下列规定: 1、宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不得大于0.3m。 2、采用棱形布置,每根连墙杆覆盖面积小于40m2。 3、应采用刚性附墙连接方法,严禁使用柔性连墙杆。 4、首层连墙杆采用建筑物上钉铁膨胀螺丝、钢管与脚手架连接。 5、连墙杆宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。 6、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻

脚手架专项施工方案(最新、完整版)

脚手架专项施工方案(最新、完整版) 本工程采用扣件式满堂红脚手架,脚手架材料应符合 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求,以保证施工安全和质量。同时,对于脚手架材料的选用,还应考虑其承重能力、耐久性、抗腐蚀能力等因素。 四、脚手架搭设流程及方法 1.脚手架搭设前,应进行现场勘察,确定搭设方案和搭设 位置。 2.进行脚手架搭设前的准备工作,包括材料准备、场地清理、安全防护等。 3.按照搭设方案,先搭设立杆和横杆,在立杆上安装横杆,然后搭设脚手板和斜杆。 4.搭设完成后,进行脚手架的检查和验收,确保其安全可靠。 5.在使用脚手架期间,应定期进行检查和维护,及时发现 和处理问题。 五、脚手架的劳动力安排

在脚手架搭设过程中,应安排专业技术人员进行指导和监督,确保搭设过程中的安全和质量。同时,对于搭设人员,应进行专业培训,提高其安全意识和技能水平。 六、脚手架的检查与验收 在脚手架搭设完成后,应进行检查和验收,确保脚手架的安全可靠。检查内容包括脚手架的稳定性、承重能力、连接件的紧固情况等。验收合格后,方可进行使用。 七、脚手架搭设安全技术措施 在脚手架搭设过程中,应采取相应的安全技术措施,包括施工现场的安全防护、脚手架的稳定性控制、防止材料坠落等措施,确保施工过程中的安全可靠。 八、脚手架拆除安全技术措施 在脚手架拆除过程中,应采取相应的安全技术措施,包括拆除前的检查和清理、拆除过程中的安全防护、拆除后的材料清理和处理等措施,确保拆除过程中的安全可靠。 九、脚手架计算书 在脚手架搭设前,应进行脚手架的计算和设计,以确保其承重能力和稳定性。计算书应包括脚手架的结构设计、材料选用、荷载计算等内容。同时,在脚手架使用过程中,应进行定期的荷载测试和结构检查,确保其安全可靠。

脚手架的安全施工方案

脚手架的安全施工方案 1、工程概况: 本工程主要桥涵工程,自然地面以上的结构高度最高为33米,根据本工程特点,采用落地式半封闭式双排扣件式脚手架,其扣件式钢管脚手架构造简单,安装拆卸比较方便,在恒、活载作用下稳定性比较好。 2、材质要求: ⑴本工程选用扣件式钢管脚手架,由钢管和扣件组成。 ⑵ 钢管采用4)48mm,壁厚为3.5mm,每根钢管的最大质量不应超过25kg,立杆、大横杆长度为4 6m,小横杆长度为1.8 2.2m。 ⑶ 钢管支撑的杆件有锈蚀,弯曲、压扁或有裂缝的严禁使用;扣件应有垫圈,无裂纹、气孔、砂眼或影响使用性的缺陷,与钢管的贴合面接触良好,有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙小于1mm。当扣件夹紧钢管时,开处的最小距离应不小于5mm。 3、材料用量: 本工程脚手架搭设长度根据结构的具体尺寸定,搭设高度最高为33米。 ⑴ 448mm,长4m钢管3根,长6m钢管450根,长2m钢管2根。 ⑵ 扣件:一字扣件350个,十字扣件20个,旋转扣件450个。 ⑶ 密目网6 x 1.5m(20 目/m2), 250 张。 ⑷平网3 x 6m, 30张。 4、脚手架基础施工技术要求: ⑴脚手架搭设前,必须将基础平整、夯实,高出自然地面50mm,做好排水沟,防止积水浸泡地基下沉。 ⑵ 采用35mm x 250mm x 50m厚的木板,放置平稳牢固,将钢底座钉牢在垫板上,间距为15mm. 5、脚手架搭设技术要求: ⑴搭设顺序:摆放扫地杆逐根树立杆,并与扫地杆扣紧设置第一、二步大横杆设置临时抛撑设置第三四步大横杆接立杆设置第五步大横杆设置剪刀撑。 ⑵ 立杆搭设安全技术要求:严禁将448mm与451mm的钢管混合使用。立杆底脚均垫以底座或垫板,立杆接头采用对接方式,注意杆件的长短搭配使用,并在支架顶

脚手架施工方案中的安全封闭措施解读

脚手架施工方案中的安全封闭措施解读 脚手架在建筑施工中被广泛使用,它不仅可以提供方便的工作平台,还可以保 护施工人员的安全。在脚手架施工方案中,安全封闭措施被认为是至关重要的一环。本文将从不同角度对脚手架的安全封闭措施进行解读。 首先,我们需要明确什么是脚手架的安全封闭措施。一般来说,脚手架的安全 封闭措施包括以下几个方面:防护网、安全扣件、防护栏杆、防护踏板等。这些措施旨在避免高空坠落事故、物体坠落事故等意外事件的发生。 其次,我们来详细了解一下各种安全封闭措施的作用。防护网是最常见的一种 脚手架安全封闭措施,它可以有效地防止物体的坠落,同时也可以起到防风、防雨的作用。安全扣件用于连接脚手架的各个部分,它的作用类似于螺栓和螺母,是脚手架结构的关键组成部分。防护栏杆是设置在脚手架边缘的栏杆,可以避免工人从高处摔下。而防护踏板则用于覆盖脚手架悬空部分,保证施工人员的稳定和安全。 在实际的施工过程中,安全封闭措施的设置是必不可少的。首先,施工单位和 工人应该根据脚手架的设计规范来选择和设置安全封闭措施。一般来说,脚手架的设计和施工必须符合国家标准和行业规范。其次,施工单位应该对安全封闭措施进行定期检查和维护,确保其完好无损。如果发现有任何损坏或松动的部件,应及时更换或修复,以免造成事故。最后,施工人员在使用脚手架时,应严格按照安全操作规程进行施工,不得随意拆除或修改脚手架的安全封闭措施。 此外,除了以上提到的安全封闭措施外,还有一些其他的安全措施也同样重要。比如,使用合格的施工材料和设备,保持脚手架的平衡和稳定,防止脚手架的倾斜或塌方,确保施工人员的安全;对高风险区域进行临时封闭,避免无关人员进入,减少事故发生的可能性;在必要时设置警示标识,向施工人员和过往人员传达相关的安全信息,提醒大家注意安全。

脚手架施工方案施工现场的围护措施要点

脚手架施工方案施工现场的围护措施要点 脚手架是建筑施工过程中常用的工具,用于提供支撑和临时通道,以便施工人 员在高处工作。脚手架的搭设和施工需要严格遵守安全规范,以保障施工现场的安全。下面,将讨论脚手架施工方案施工现场的围护措施要点,包括脚手架的周边安全防护、工人的个人防护和质量控制措施。 1. 脚手架的周边安全防护 脚手架搭设的周边安全防护是确保施工现场的安全的重要措施。首先,应在脚 手架周围设置安全围挡和警示标识,以提示人员注意安全。围挡应采用坚固的材料,高度应符合规定,以防止工人或行人进入危险区域。其次,对脚手架的下方应设置防护网或安全网,以防止工具或材料从脚手架上滑落,造成伤害。此外,还需要设置合适的警示标志和照明设备,确保脚手架施工现场的可见度,避免事故发生。 2. 工人的个人防护 在脚手架施工现场,工人的个人防护是保护其生命安全的重要环节。首先,所 有参与脚手架搭设和施工的工人都必须佩戴合格的安全帽,并正确佩戴鞋子,确保工人头部和脚部的安全。其次,工人需要穿戴防护手套和防撞鞋,以保护其手部和脚部免受尖锐物品的伤害。另外,还需要配备专业的安全绳索和安全带,确保工人在脚手架上工作时始终保持固定,并能在紧急情况下快速逃生。此外,工人应定期进行身体健康检查,以确保身体状况适合在高处工作。 3. 质量控制措施 为了保证脚手架的可靠性和稳定性,施工现场需要采取一系列的质量控制措施。首先,在搭设脚手架之前,必须进行土壤勘察和承重力分析,以确保脚手架安全使用。其次,搭设脚手架的工人必须受过专业培训,并严格按照技术规范进行操作。脚手架的搭建和拆除必须按照施工方案进行,并进行必要的监督和检查。此外,在

脚手架施工方案中的施工现场隔离与封闭要求

脚手架施工方案中的施工现场隔离与封闭要 求 随着城市建设的不断推进,脚手架施工成为了建筑行业中不可或缺的一部分。 脚手架的建设为工人提供了一个安全稳定的工作平台,保证了施工过程中人员的安全。然而,脚手架施工过程中也存在着一些潜在的风险,为了确保施工现场的安全,必须进行合理的隔离与封闭措施。 首先,施工现场的隔离对于人员安全至关重要。在脚手架施工现场,人员经常 需要在高空中作业,一不小心就可能发生意外。因此,对施工现场进行隔离可以避免无关人员进入,减少干扰和噪音,提高工作效率。在隔离方面,可以在施工现场的入口处设置围挡或围墙,以便控制人流,并在入口处设置安全提示标志,提醒人们注意施工区域,避免发生人员闯入的事故。 其次,施工现场的封闭对于材料保护和工程安全也非常重要。在进行脚手架施 工时,会使用大量的材料和设备,这些材料对于项目的顺利进行和成品的质量有着直接的影响。为了防止外界因素对施工材料的侵蚀,需要对施工现场进行封闭。一种常用的封闭方式是设置封闭罩或防护网,将施工区域与周围环境隔离开来,防止材料受到恶劣天气的影响,如雨水、风沙等。 此外,脚手架施工现场的封闭还可以起到防护工地周边环境和行人的作用。脚 手架施工过程中会产生大量的噪音、粉尘和振动,对附近居民和过往行人产生不良影响。为了减少这些负面影响,可以采取封闭措施,如安装噪音防护罩、喷洒抑尘剂、振动隔离装置等,将施工现场与周边环境隔离开来,减少噪音和粉尘的传播,保护周边居民的生活安宁。 在进行脚手架施工时,隔离与封闭不仅涉及到施工现场的安全,还与项目的顺 利进行和施工质量有着密切的关系。在施工现场进行隔离和封闭时,需要考虑到施工作业的需要,合理划定隔离和封闭的区域,保证施工作业的顺利进行。同时,也

防护脚手架施工方案

防护脚手架施工方案 防护脚手架施工方案 为了确保脚手架施工过程中工人的安全,降低事故发生的风险,制定防护脚手架施工方案如下: 1. 施工前准备: - 安排专业人员进行脚手架的搭建和拆除工作,确保施工人 员具备必要的技术知识和经验。 - 验收搭建、拆除脚手架所需的钢管、钢板等材料,确保质 量和强度达到要求。 - 制定脚手架施工计划,包括施工时间、工程内容、安全措 施等,与相关管理机构进行确认,并制定应急预案。 2. 脚手架搭建: - 按照设计要求选择合适的脚手架类型,并根据实际需要确 定脚手架的高度和支撑点。 - 在施工现场周围搭建临时围挡,确保施工区域的安全,防 止外部人员进入。 - 选择合适的地质条件和基座,确保脚手架的稳定性。 - 采用优质的钢管和扣件搭建脚手架,按照搭建要求进行连 接和加固,确保整个脚手架结构牢固可靠。 - 在脚手架上安装安全设施,包括脚手板、楼梯、护栏等, 确保工人操作时的安全性。 3. 脚手架使用: - 在脚手架使用前进行安全检查,包括脚手架结构的稳定性、

连接件的完整性、安全设施的完好性等。 - 指定专人监督脚手架使用过程中的安全情况,禁止未经培训和考核的人员上脚手架作业。 - 按照规定的最大承载力限制,严禁超载使用脚手架,避免脚手架的强度不足导致事故发生。 - 对脚手架的材质、连接件等进行定期检查,及时处理发现的问题,并填写相应的检查记录。 4. 脚手架拆除: - 拆除脚手架前进行安全检查,确保拆除过程中不会对周围人员造成伤害。 - 拆除脚手架时,采用逐层拆除的方法,确保整个过程平稳进行。 - 在脚手架拆除后,对拆下的材料进行归类存放,清理施工现场,恢复原状。 通过以上方案的实施,能够有效地确保脚手架施工过程中的人员安全,减少事故的发生。同时,在施工前和施工过程中进行充分的安全宣传和培训,提高工人的安全意识,从而进一步提高施工安全性能。

脚手架施工安全方案及安全保证措施

脚手架施工安全方案及安全保证措施 1、脚手架搭设前必须根据工程特点按照规范、规定,制定施工方案和搭设的安全 技术措施。 2、脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。 3、操作人员应持证上岗,操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。 4、脚手架与高压线路的水平距离和垂直距离必须按照“施工现场对外电线路的安全距离及防护的要求”有关条文要求执行。 5、大雾及雨天气和6级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。雨、天后作业,必须采取安全防滑措施。 6、脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设,确保已搭部分稳定。 7、搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护作业现场人员的安全: (1在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带,保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚步手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。 当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握、把(夹)持的杆件均应为稳定的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8m,垂直距离应不大于1.5m。 位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联接者)不得用作把持杆。 (2)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。 不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认的才能进行下一道工序。 (3)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。 (4)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。 (5诲次收工以前,所有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且一定要 形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。 (6)在搭设作业进行中,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。 8、架上作业安全注意事项 (1作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确 认无误后方可作业。

脚手架安全防护措施

一、结构、装修用脚手架应按照像关规定支搭,采用外径 48~51mm,壁厚3~3.5mm 无严重锈蚀、弯曲、压扁或者裂纹 的钢管。 二、结构脚手架立杆间距不得大于1.5m,纵向水平杆 (大横 杆) 间距不得大于1.2m,横向水平杆间距 (小横杆) 间距不得大于1m;装修用脚手架立杆间距不得大于1.5m,纵向水平杆间距(大横杆)不得大于 1.8m,横向水平杆(小横)间距不得大于1.5m。 三、脚手架基础必须平整坚实,有排水措施,满足架体支搭要 求,确保不沉陷,不积水。其架体必须支搭在底座(托) 或者通 长脚手板上。 四、脚手架施工作业面必须满铺脚手板,离墙面不得大于 20cm,不得有空隙和探头板、飞跳板。操作面外侧应设一道护身栏杆和一道18cm 高挡脚板。 五、脚手架施工层下方净空距离超过3m,必须在下方设一道 水安全全网,双排架里口与结构外墙间无法防护时可铺脚手板。 六、整个架体应用密目安全网沿外架内侧进行封闭,安全网之 间必须连接坚固,封闭严密,并与架体固定。 七、脚手架必须按楼层与结构进行拉接,拉接点垂直距离不得 超过4m,水平距离不得超过6m 。拉接必须使用钢性材料。 脚手架必须设置连续剪刀撑,保证整体结构不变形。剪刀撑宽

度不得超过7 根立杆,斜杆与水面夹角为45~60 度。20m 以上高大脚手架应有卸荷措施。 八、20m 以上高大脚手架和特殊脚手架必须有设计方案,并有总工审批和验收手续。 九、结构用里、外承重用脚手架,使用使荷载不得超过270 公斤/平方米。装修用里、外脚手架使用荷载不得超过200 公斤/ 平方米。 十、脚手架外侧边缘与外电架空线的边线之间应按规范保持安全操作距离。特殊情况必须采取有效可靠的防护措施。护线架应采用非导电材质,其基础立杆地埋深度为30~50cm,整体护线架要有可靠支顶拉接措施,保证架体稳固。 十一、人行马道宽度不得小于1m,斜道坡度不大于1:3 ,运料马道宽读不得小于 1.5m,斜道坡度不得大于1:6,拐弯处应设平台,并按临边防护要求进行防护。防滑条间距不得大于30cm。十二、用于临边、阳台、基坑防护的脚手架支搭要求参照公司脚手架安全管理制度执行。

脚手架工程安全施工方案

脚手架工程施工方案 本工程为锦州医学院图书馆工程,钢筋砼框架结构,总体五层,建筑面积20109.7m2,楼总高度27m。层高为4.2m,长82.50米,宽60.95m。 脚手架是建筑工程施工中不可缺少的供人操作、堆放材料用的辅助设施,有的还是混凝土(工程模板)支撑。因此,要求脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性。 1、施工准备: 1.1、人员准备: 1.1.1、施工管理人员:工长、技术员各一人。 1.1.2、操作者:35人左右,应持劳动部门颁发的安全操作证。 1.2、技术准备: 1.2.1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2.2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.3、材料、工具准备: 1.3.1、施工所用的钢管φ48×3.5,长度分别为1.0m、 2.0m、2.5m、 3.0m、 4.0m、 5.0m、 6.0m。扣件:对接、直角、回转扣件及底座。钢脚手板及8#铁丝等。 1.3.2、施工工具有钎子、套筒扳手、钢丝钳、断线钳及工具套(袋)。

2、脚手架搭设: 2.1、基础脚手架搭设均在回填土上且高度小于30m,地基应严格分层夯实,但由于层高较高,而且正值雨季,很容易造成承重架变形,为保证架体安全,在基础承重架立杆下面凿入1m长木楔(6×12㎝),在木楔上垫通长4m长6×12㎝木方,双向。在脚手架外侧挖浅排水沟,排出雨水。 2.2、主楼脚手架除东、西挑出造型外,均在混凝土顶板上,将脚手架的底座放在顶板混凝土上即可。 2.3、脚手架搭设简图(图2-1) 图2-1 2.4、双排扣件式脚手架搭设:

2.4.1、立杆:第一排立杆离墙0.3m,杆横距1.0m,纵距1.5m,相临立杆接头位置应 1,立杆与大横杆用直角错开,在不同的点距内,与相近的大横杆距离不得大于步距的 3 扣件扣紧,不得隔点设置或遗漏。立杆的允许偏差:当架高在30m内时,不大于架高 1。主楼东、西造型处立杆纵距为1.0m,横杆间距1.4m。 的 200 2.4.2、大横杆:大横杆步距1.7m,上、下横杆接长位置错开布置,不在同一立杆的 1,同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚跨距中,与相临近立杆的距离不大于跨距的 3 1,且不大于50mm。相邻步、架的大横杆应错开布置在立杆的里侧或外侧,手架总长的 300 以减少立杆偏心受力情况。 2.4.3、小横杆: 小横杆应靠近大横杆布置,搭在大横杆之上并用直角扣件扣紧,在相邻的立杆之间,根据需要可加设1~2根小横杆。在任何情况下,不得拆除贴近立杆的小横杆。 2.4.4、剪刀撑: 架高在30m以下的可在两端设置,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连接3~4根立杆,斜杆与地面夹角为45°~60°。剪刀撑应沿架高连续布置,在相邻两排剪刀撑之间,每隔10~15m高加设一组长剪刀撑(见图2-1)。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆扣紧外,在其中间应增加2~4个扣结点。 2.4.5、连墙杆: 建筑物每层都要设置连墙杆,其垂直距离不大于4m,最好设置在框架梁上或楼板附

脚手架及防护架施工方案

脚手架及防护架施工方案脚手架及防护架施工方案 **工程项目部

附件1 **项目部内部评审表 编号: 备注:1、评审、审批意见填写不下,可另加附页。 2、项目部未设置总工程师的可技术负责人签署审核意见。

目录 1 工程概况0 1.1工程要紧情况0 1.2要紧参建单位0 1.3编制根据0 2 施工安排 1 3 脚手架搭设 1 3.1外墙装饰施工脚手架搭设 1 3.2通道防护架搭设 2 3.3施工升降机通道架搭设 6 3.4室内满堂架搭设8 3.5室内双排操作架搭设8 3.6室内支撑架搭设9 4 构配件材质要求10 4.1钢管10 4.2扣件10 4.3脚手板11 4.4可调托撑11 5 脚手架的搭设要求11 5.1立杆基础11 5.2立杆间距11 5.3大横杆12 5.4小横杆12 5.5剪刀撑12 5.6杆件搭接12 5.7脚手板与防护栏杆13 5.8连墙件14 5.9架体封闭14 5.10上下通道与通道口防护14 6 施工准备15 6.1技术准备15 6.2生产准备15 6.3人员准备16 7 搭设顺序16 8 脚手架验收16 9 脚手架拆除17 10 安全管理18 11 落地架计算书18

1 工程概况 1.1 工程要紧情况 沙**工程位于**。 本工程涉及室内装修,建筑外立面改造及外部景观施工。其中。 为了拆除原有建筑外墙装饰材料与后续外立面装饰施工需要,在裙楼改造范围墙面外侧均搭设双排式脚手架。今后幕墙完成面挑出现有结构边线的区域,需在双排脚手架内侧加设单排脚手架与之连接,若挑出距离较大则加设双排脚手架与之连接,搭设范围见附图,搭设高度为地面至屋面以上2m。 1.2要紧参建单位 业主单位:** 设计单位:** 监理单位:** 施工单位:** 1.3 编制根据 (1)本工程施工图纸及现场实际情况 (2)本工程施工组织设计 (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-2016) (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)(5)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)(6)《建筑施工手册》(第五版) (2012.12) (7)《钢管脚手架扣件》 GB15831 (8)《简明施工计算手册》