文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 液塑限试验方法

液塑限试验方法

液塑限试验方法
液塑限试验方法

液塑限试验方法

(一)概述

细粒土随着土中含水量的不同,分别处于各种不同的状态。1911年瑞典农

学家阿太堡将土从液态过渡到固态的过程分为五个阶段,规定了各个界限含水量,称为阿大堡限度。土的界限含水量和土的机械组成、土粒的矿物成分,比表面积、表面电荷强度等一系列因素有关,是这些因素的综合反映。塑性高表示土中胶体粘粒含量大,同时也表示粘土中可能含有蒙脱石或其他高活性的胶体粘粒较多。因此,界限含水量尤其是液限、较好地反映出土的某些物理力学特性,如压缩性、胀缩性等,对工程来说,有实用意义的主要是土的液限、塑限和缩限。液限是土可塑状态的上限含水量,塑限是土可塑状态的下限含水量。含水量低于缩限,水分蒸发时土体积不再缩小。事实上,上从粘滞流动状态到可塑状态、从可塑状态到半固体状态的性质和直观变化都是渐变的。因此,在两者之间建立确定的界限都带有一定的任意性。也就是说,其他的物质例如水从液态变到气态或从液态变到固态有直观的温度临界点,而上随含水量的变化从一状态到另一状态元明显可见的含水量临界点,这就促使各国、各行业土木工程人员实行行业约定和规范,先后发展用碟式仪法。圆锥仪法、搓条法以及联合测定法来区分和测定土的界限含水量。我国通用圆锥仪法测土的液限含水量,搓条法测土的塑限含水量,或联合法测土的液限和塑限含水量。但各行业间由于历史原因,用同样方式测试时,所采用的仪器的具体尺寸、质量和测试标准不相同,这是测试工作者和应用人员必须注意的问题。

(二)液限塑限联合测定法

1.仪器设备

LP-100型液塑限联合测定仪;锥质量为100g锥角为300,读数显示形式宜

采用光电式、游标式、百分表式。

2.试验主要步骤

取有代表性的天然含水量或风干土样进行试验。如上中含有大于0.5mm的

土粒或杂物时,应将风干土样用带橡皮头的研杵研碎或用木棒在橡皮板上压碎,过0.5m的筛。取代表性上样200g,分开放人三个盛上皿中,加不同数量的蒸馏水,使土样的含水量分别控制在液限(a点)、略大于塑限(c点)和二者的中

间状态b点)附近。用调土刀调匀,密封放置18h以上。

将制备好的土样充分搅拌均匀,分层装人盛土杯中,试杯装满后,刮成与杯边齐平。

给圆锥仪锥尖涂少许凡士林,将装好土样的试杯放在联合测定仪上,使锥尖与土样表面刚好接触,然后按动落锥开关,测记经过5s锥的人土深度h。

去掉锥尖人土处的凡士林,测盛土杯中土的含水量w。

重复以上步骤对已植被的其他两个含水量的图样进行测试。

3.结果整理

在耳机双对数坐标纸上,以含水量w为横坐标,锥入深度h为纵坐标,点绘a、b、c三点含水量的h-w图,连接三点,应成一条直线。

在h-w图上,查得纵坐标入土深度h=20mm所对应的横坐标的含水量w即

为该土样的液限含水量w L

(三)塑限舍水量的搓条试验法

搓条法测土的塑限为国内外过去常用的基本方法。虽然其标准不易掌握,人为因素较大,但由于历史原因,用其结果已设计建造了大量工程,积累了许多经验,目前在确定塑限标准时仍以联合测定法为基本依据之一。

试验按联合测定法备土料,然后取含水量接近塑限的试样一小块,先用手搓成椭圆形,然后用手掌在毛玻璃板上轻轻滚搓。当土条搓至直径为3mm时,其产生裂缝并开始断裂,则这时土条的含水量即为土的塑限含水量,收集3-5g滚搓后合格的土条测其含水量。

液塑限试验报告

土的液塑限联合测定试验 一、实验预备 (1)土膏的制备 土膏应充分调匀, 不调匀会影响测试数据的准确性。为使土样更具代表性, 应尽量只使用一个盛土容器。 (2)试验点的选取 国标对三点的选取有如下建议: 锥尖入土深度宜采用3-4 mm,7-9 mm,15-17 mm 。 二、实验设备 (1)液塑限联合测定仪如图一所示,包括带标尺的圆锥仪、电磁铁、显示屏、控制开关和试样杯。圆锥质量为76g,锥角为30度;读数显示宜采用光电式;游标式和百分表式试样杯内径为40-50mm 高度为30-40mm。 (2)最小分度值为0.01g 的天平。 (3)烘箱。 (4)铝制称量盒、调土刀、0.5mm筛、凡士林等。 三、试样的制备 本实验采用天然含水率土样,取代表性土样250g,将试样放在橡皮板上用纯水将土样 调成均匀膏状,放入调土皿,浸润过夜。 四、操作步骤 (l )本试验宜采用天然含水率试样,当土样不均匀时,采用风干试样,当试样中含有粒径大于0.5mm的土粒和杂物时,应过0.5mm筛。 (2)当采用天然含水率土样时,取代表性土样250g ;采用风干试样时,0.5mm筛下的 代表性土样200g,将试样放在橡皮板上用纯水将土样调成均匀膏状,放入调土皿,浸润过夜。 (3)将制备的试样充分调拌均匀,填入试样杯中,填样时不应留有空隙,较干的试样应充分搓揉,密实地填入试样杯中,填满后刮平表面。 (4)将试样杯放在联合测定仪的升降座上,在圆锥上抹一薄层凡士林,接通电源,使电磁铁吸住圆锥。 (5)调节零点,将屏幕上的标尺调在零位,调整升降座、使圆锥尖接触试样表面,指示灯亮时圆锥在自重下沉入试样,经5s 后测读圆锥下沉深度(显示在屏幕上),取出试样杯,

液塑限联合测定仪操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A46721 液塑限联合测定仪操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

液塑限联合测定仪操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (一)将仪器放置在水平工作台上,调整水平螺旋脚,使水泡聚中。 (二)将仪器的电源插头插好,打开电源开关,预热3分钟。测量前用手轻轻托起锥体至限位处,轻按复位键,使显示屏上的数字显示为零。 (三)将调好的土样放入试杯中。刮平表面,放到仪器的升降座上。这时缓缓地向顺时针方向调节升降旋钮,当试杯中的土样刚接触锥尖时,接触指示灯立刻发亮,此时应停止旋动,然后按“测量”键。 (四)测量:按下“测量”键,锥体落下,此

液限和塑限试验报告

3 1 2 4 5 图4-1锥式液限仪(单位:mm ) 1-锥身;2-手柄;3-平衡装置;4-试杯;5-底座 实验三 液限和塑限试验 实验人: 学号: 一、概述 粘性土的状态随着含水率的变化而变化,当含水率不同时,粘性土可分别处于固态、半固态、可塑状态及流动状态,粘性土从一种状态转到另一种状态的分界含水率称为界限含水率。土从流动状态转到可塑状态的界限含水率称为液限 L w ;土从可塑状态转到半固体状态的界限含水率称为塑限p w ;土由半固体状态不断蒸发水分,则体积逐渐缩小,直到体积不再缩小时的界限含水率称为缩限 s w 。 土的塑性指数p I 是指液限与塑限的差值,由于塑性指数在一定程度上综合反映了影响粘性土特征的各种重要因素,因此,粘性土常按塑性指数进行分类。 界限含水率试验要求土的颗粒粒径小于0.5mm ,且有机质含量不超过5%,且宜采用天然含水率试样,但也可采用风干试样,当试样含有粒径大于0.5mm 的土粒或杂质时,应过0.5mm 的筛。 二、液限试验 液限是区分粘性土可塑状态和流动状态的界限含水率,测定土的液限主要有圆锥仪法、碟式仪法等试验方法,也可采用液塑限联合测定法测定土的液限。这里介绍圆锥仪液限试验。 圆锥仪液限试验 圆锥仪液限试验就是将质量为76g 圆锥仪轻放在试样的表面,使其在自重作用下沉入土中,若圆锥体经过5s 恰好沉入土中10mm 深度,此时试样的含水率就是液限。 1、仪器设备 (1)圆锥液限仪(图4-1),主要有三个部 分:①质量为76g 且带有平衡装置的圆锥,锤 角30°,高25mm ,距锥尖10mm 处有环状刻度;②用金属材料或有机玻璃制成的试样杯,直径不小于40mm ,高度不小于20mm ;③硬木或金属制成的平稳底座; (2)称量200g 、最小分度值0.01g 的天平; (3)烘箱、干燥器; (4)铝制称量盒、调土刀、小刀、毛玻璃板、滴管、吹风机、孔径为0.5mm 标准筛、研

提高液塑限联合测定试验精度的方法

提高液塑限联合测定试验精度的方法 作者:彭意, 李铀, 彭强, PENG Yi, LI You, PENG Qiang 作者单位:彭意,李铀,PENG Yi,LI You(中南大学土木建筑学院,长沙,410075), 彭强,PENG Qiang(华容县榕城工程建设监理有限公司,湖南岳阳,414200) 刊名: 土工基础 英文刊名:SOIL ENGINEERING AND FOUNDATION 年,卷(期):2007,21(4) 被引用次数:4次 参考文献(3条) 1.GB/T 50123-1999.土工试验方法标准 1999 2.刘成宇土力学 2000 3.李广信高等土力学 2005 本文读者也读过(10条) 1.贺涛.杜勇立液塑限试验精度分析及其数据处理新方法[期刊论文]-公路与汽运2009(3) 2.彭意.张家生.李铀粘性土的液、塑限联合测定试验程序的改进与实践[期刊论文]-长沙铁道学院学报(社会科学版)2006,7(2) 3.界限含水率试验的若干问题的探讨[期刊论文]-甘肃科技纵横2006,35(4) 4.赵秀绍.莫林利.ZHAO Xiu-shao.MO Lin-li界限含水率试验数据计算方法与试验优化研究[期刊论文]-路基工程2010(1) 5.殷春娟.崔永高.郑大龙.YIN Chunjuan.CUI Yonggao.ZHENG Dalong液塑限联合测定法的若干问题探讨[期刊论文]-上海地质2007(1) 6.李建军.Li Jianjun液、塑限联合测定法的研究[期刊论文]-港工技术2010,47(3) 7.杜勇立.黄向京普通粘性土液塑限试验数据处理的分析与研究[期刊论文]-湖南交通科技2010,36(1) 8.赵秀绍.莫林利.Zhao Xiushao.Mo Linli回归分析在界限含水率试验数据处理中的应用[期刊论文]-华东交通大学学报2010,27(3) 9.郭进京.王芳.赵光鹏.Guo Jinjing.Wang Fang.Zhao Guangpeng软土的含水率与界限含水量意义的讨论[期刊论文]-岩土工程技术2009,23(1) 10.王祥液塑限试验中的若干问题探讨[期刊论文]-企业技术开发(下半月)2009,28(7) 引证文献(4条) 1.赵秀绍.莫林利回归分析在界限含水率试验数据处理中的应用[期刊论文]-华东交通大学学报 2010(3) 2.赵秀绍.莫林利界限含水率试验数据计算方法与试验优化研究[期刊论文]-路基工程 2010(1) 3.杜勇立.黄向京普通粘性土液塑限试验数据处理的分析与研究[期刊论文]-湖南交通科技 2010(1) 4.贺涛.杜勇立液塑限试验精度分析及其数据处理新方法[期刊论文]-公路与汽运 2009(3) 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/8b17181846.html,/Periodical_tgjc200704024.aspx

土的液塑限试验

土的液塑限实验步骤: 1.取0.5mm筛下的代表性土样200g,分开放入三个盛土杯皿中,加入不同数量的蒸馏水, 土样的含水率分别控制在液限(a点),略大于塑限(c点)和两者的中间状态(b点),用调土刀调匀,放置18h以上,(定a点锥入深度,对于100g锥应为20±0.2mm;对于76g锥应为17mm。测定c点的锥入深度,对于100g锥应控制在5mm以下;对于76g锥应控制在2mm以下。 2.将备好的土样搅拌均匀,分层装入盛图杯,压密,使空气逸出。 3.将装好的土样的试杯放在联合测定仪的升降坐上,待锥尖与土样刚好接触,锥体下落, 5s时度数的锥入深度h1。 4.改变锥尖与土的接触位置,测得锥入深度h2,h1与h2允许误差0.5mm,否则应重做, 取h1,h2平均值作为该点的锥入深度h。 5.去掉锥尖处的凡士林,取10g以上的土样两个,测定其含水率,计算含水率平均值ω。 6.重复上述步骤,对其他两个含水率土样经行试验,测其锥入深度与含水率。 结果整理方法: 1.在双对数坐标纸上,以含水率为横坐标,锥入深度为纵坐标,点绘啊a,b,c三点,连 此3点应成一条直线,如3点不在同一条直线上,要过a点与b,c两点连两条直线,根据液限在hp-ω1图上查得hp,以此hp再在h-ω图的ab,ac两直线上求出相应的两个含水率,当两个含水率的差值小于2%时,以该两点含水率的平均值与a点连成一条直线,当两个含水率差值大于2%时,应重做试验。 2.在h-ω图上,对于100g锥,查得纵坐标入土深度h=20mm所对应的含水率为液限,若 采用76g锥,则在h-ω图上,查的纵坐标入土深度h=17mm所对应的横坐标的含水率位土样的液限 3.100g锥塑限应根据液限,通过hp-ω1关系曲线,查的hp,再由h-ω图求出入土深度为 hp时所对应的含水率限为塑限。 4.对于76g锥,通过其锥土的深度h与含水率ω的关系曲线,查的锥入深度为2mm所对 应的含水率即为该土的塑限。

土的液塑限试验

土的液塑限试验 一、目的和要求 测定土的液限和塑限,计算土的天然稠度和塑性指数。 二、实验原理 液限塑限联合测定法 三、实验装置 1.GYS—2型液塑限联合测定仪;锥质量为100g,锥角为30?。 图3-1 光电式液塑限仪 2. 盛土杯:直径5cm,深度4~5cm。 3. 天平:称量300g,感量0.01g。

4. 其它:0.5mm筛、调土刀、调土皿、称量盒、木棰、干燥器、吸管、凡士林等。四、实验步骤 1. 试验前准备工作 a. 取有代表性风干土样进行试验。将风干土样用木棰压碎并过0.5mm的筛。 b. 取过筛后代表性土样200g,分开放入三个盛土皿中,加不同数量的蒸馏水,土样的含水量分别控制在液限(a点)、略大于塑限(c点)和二者的中间状态(b点)。用调土刀调匀,盖上湿布,放置18小时以上待用。 2. 试验操作步骤 a. 将制备的土样充分搅拌均匀,分层装入盛土杯,用力压密,使空气逸出,并刮平。 b. 接通电源,调平测定仪,打开开关,装上平衡锥并在锥尖上涂一薄层凡士林。 c. 将装好土样的试杯放在测定仪的升降座上,转动升降旋钮,待锥尖与土样表面刚好接触时指示灯亮,锥体立即自由下沉,5秒时,停止下落,读数窗上显示锥入深度。 h1 d. 改变锥尖与土的接触位置(锥尖两次锥入位置距离不小于1cm),重复步骤3得到入土深度,和的允许误差为0.5mm,否则,应重作。取和的平均值作为该点hhhhh11222 的锥入深度。 h e. 去掉锥尖入土处的凡士林,取10g以上的土样两个,分别装入称量盒内,称质量(准确至0.01g),测定其含水量和(计算到0.1%)。计算其平均值。 ,,,21 f. 重复上面步骤1至步骤5,对其它两个含水量土样进行试验,测其锥入深度和含水量。 五、试验结果整理及分析

土工实验报告书

二密度试验 2.1基本原理: 土(体)的密度是指土的单位体积的质量,单位是g/cm3或kg/m3,土的密度可分为天然密度(湿密度)和干密度两种。 2.2试验方法及适用范围 ⑴环刀法:一般适用于原状样中的细粒土,未受扰动的砂土,以 及形状规则的土体。 ⑵蜡封法:适用于具有不规则形状的易碎裂的难以切割的土体。 ⑶灌砂法,灌水法:用于对粗粒土密度的测试,主要用于施工现 场的测试。 2.3 仪器设备 ⑴环刀法:环刀,天平,切土刀,钢丝锯,凡士林等 ⑵蜡封法:架盘天平(最大称量500克,感量0.01克),蜡, 烧杯,细线,针,切土刀等 ⑶灌水法:台称(最大称量20千克,感量1克,最大称量50千 克,感量5克),水平尺,铁铲,塑料薄膜,盛水桶, 装土器具等 2.4试验步骤(环刀法) ⑴称量所使用环刀的质量和体积。 ⑵取待测试的土样,整平其两端,在环刀内壁均匀地涂上一薄 层凡士林,然后将环刀刀口向下放在土样上。

⑶将土样削成略大于环刀直径的土柱,然后将环刀向下压,边 压边削,至土样露出环刀为止,将两端余土削平修平,并取剩余代表土样测定含水率。 ⑷擦干环刀外壁,称量环刀和土的总质量。 ⑸计算ρ0 = m /v ρd = ρ0/(1+0.01w) ⑹本试验需进行两次平行测定,其平行差值应不大于 0.03g/cm3,否则应重新测定,取两次的平均值作为该土样 的密度值。 实验数据的计算过程 环刀号:315 环刀质量:42.92g 环刀+土重:160.98g 环刀体积60cm3 密度:(160.98g-42.92g)/60cm=1.97g /cm3 环刀号:280 环刀质量:42.91g 环刀+土重:164.19g 环刀体积60cm3密度:(164.19g-42.91g)/60cm=2.02g /cm3 平均密度:(1.97+2.02)/2=1.995g/cm3 指标应用: (1)密度是土的基本物理指标之一,可用来计算土的干密度,孔隙比指标等。 (2) 用来计算土的自重应力。 (3) 用来计算地基稳定性和地基承载力。

实验三--液限和塑限试验

图4-1锥式液限仪(单位:mm ) 1-锥身;2-手柄;3-平衡装置;4-试杯;5-底座 实验三 液限和塑限试验 钟耀田 10332040 一、概述 粘性土的状态随着含水率的变化而变化,当含水率不同时,粘性土可分别处于固态、半固态、可塑状态及流动状态,粘性土从一种状态转到另一种状态的分界含水率称为界限含水率。土从流动状态转到可塑状态的界限含水率称为液限 L w ;土从可塑状态转到半固体状态的界限含水率称为塑限p w ;土由半固体状态不断蒸发水分,则体积逐渐缩小,直到体积不再缩小时的界限含水率称为缩限 s w 。 土的塑性指数 p I 是指液限与塑限的差值,由于塑性指数在一定程度上综合 反映了影响粘性土特征的各种重要因素,因此,粘性土常按塑性指数进行分类。 1、仪器设备 (1)圆锥液限仪(图4-1),主要有三个部 分:①质量为76g 且带有平衡装置的圆锥,锤 角30°,高25mm ,距锥尖10mm 处有环状刻度;②用金属材料或有机玻璃制成的试样杯,直径不小于40mm ,高度不小于20mm ;③硬木或金属制成的平稳底座; (2)称量200g 、最小分度值0.01g 的天平; (3)烘箱、干燥器;

液限和塑限实验报告

液限和塑限实验报告 专业班级学号姓名同组者姓名(写一个)实验编号 100003 实验名称液限和塑限实验 实验日期批报告日期成绩 一、实验目的 测定土的含水率,以了解土的含水情况,是计算土的孔隙比、液性指数、饱和度及其它物理力学性质不可缺少的一个基本指标。测定土的液限和塑限,与天然含水率实验结合,可用以计算土的塑性指数和液性指数,并作为粘性土分类以及估算地基土承载力的一个依据。 二、实验原理 圆锥仪液限实验就是将质量为76g的圆锥仪放在式样表面,使其在自重作用下沉入土中,若圆锥仪超过5s恰好沉入土中10mm深度,此时式样含水率是液限 三、实验仪器 含水率试验仪器:烘箱、分析天平、干燥器、铝制称量盒、削土刀和匙等。塑限试验仪器:毛玻璃板、钢棒、调土刀、调土皿、滴瓶、吹风机等。液限试验仪器:手提锥式液限仪。液塑限联合测定仪用于联合测定土的液塑限。 四、实验步骤 (1)取有代表性的天然含水率或风干土样进行试验。 (2)将制备好的土样充分搅拌均匀,分层装入土样试杯。 (3)接通电源,调平机身,打开开关,装上锥体。 (4)将装好的土样的试杯放在升降座上,手推升降座上的拨杆,使试杯徐徐上升,土样表面和锥体刚好接触,然后开始记录数据。(5)去掉锥尖入土处的凡士林,取10g以上的土样两个,分别放入称量盒内,称重(准确至),测定其

含水量1w、2w(计算到%)。计算含水量平均值w。 (6)重复(2)至(4)步骤,对其它两含水率土样进行试验,测其锥入深度和含水率。 五、注意事项 (1)在试验中,锥连杆下落后,需要重新提起时,只须将测杆轻轻上推到位,便可自动锁住。 (2)试样杯放置到仪器工作平台上时,需轻轻平放,不与台面相互碰撞,更应避免其他金属等硬物与工作平台碰撞,有助于保持平台的平度。 (3)每次试验结束后,都应取下标准锥,用棉花或布擦干,存放干燥处。 六、实验数据记录与处理 圆锥下沉深度与含水率关系图

CBR试验以及液塑限试验的目的及适用范围

液、塑限试验 ——液、塑限联合测定法 一、目的 细粒土由于含水率不同,分别处于流动状态,可塑状态、半固体状态和固体状态。液限是细粒土呈可塑状态的上限含水率,塑限是细粒土呈可塑状态的下限含水率。本试验是测定细粒土的液限和塑限含水率,用作计算土的塑性指标和液性指数,以划分土的工程类别和确 定土的状态。 二、试验方法 1、含水率:采用烘干法测定。将土在105℃~110℃下烘至恒量,所失去的水质量与干 土质量的比值,即为土的含水率,用百分比表示。 2、液、塑限:采用液、塑限联合测定法测定。用光电式液限、塑限联合测定仪(见图1-1)测定土在三种不同含水率时的圆锥入土深度,在双对数坐标纸上绘成圆锥入土深度与含水率的关系直线。在直线上查得圆锥入土深度为17mm(水利规范、土工试验方法国标GB/T50123-1999)或10mm(建筑地基基础设计规范)处相应含水率为液限,入土深度为 2mm处的相应含水率为塑限。 三、仪器设备 1、光电式液限、塑限联合测定仪,由装有透明光学微分尺的圆锥仪、电磁铁、显示屏、控制开关和试样杯组成。圆锥质量76克,锥角30度,光学微分尺精确分度为0.1mm。试 样杯:内径不小于40mm,杯高不小于30mm。 2、天平,称量200g,最小分度值0.01g。 3、其它:烘箱、铝盒、调土刀、刮土刀、蒸馏水滴瓶、凡士林等。

四、试验步骤 1、本次试验原则上应采用天然含水率的土样进行,也允许用风干土制备土样,土样过0.5mm筛后,喷洒配制一定含水率的土样,然后装入密闭玻璃广口瓶内,润湿一昼夜备用 (土样制备工作实验室已预先做好)。 2、将已制备好的土样取出,放在搪瓷碗中加水或电吹风吹干并调匀后,密实地装入试样杯中(土中不能有孔洞),高出试样杯口的余土,用刮土刀刮平,随即将试样杯放在升降 底座上。 3、接通电源,按下“开”按钮,把装有透明光学微分尺的圆锥仪,在锥体上抹以薄层凡士林,使电磁铁吸稳固锥仪。并使光学微分尺垂直于光轴(可从屏幕上观察,刻度线清晰, 并在屏幕居中位置)。 4、调节零点,使读数屏幕上的零线与光学微分尺影像零线重合,按下“手”(即手动) 按钮,使仪器处于备用状态。 5、转动升降座,待试样杯上升到土面刚好与圆锥仪锥尖接触时,“接触”蓝灯亮,按

液塑限试验报告

一、土的液塑限联合测定试验的概述 细粒土随着土中含水量的不同,分别处于各种不同的状态。1911年瑞典农学家阿太堡将土从液态过渡到固态的过程分为五个阶段,规定了各个界限含水量,称为阿大堡限度。 二、土的液塑限联合测定试验的优点 土的液塑限指标是细粒土进行分类和定名的最基本指标,在岩土工程中,液塑限指标的准确性涉及土壤定名的正确性,同时影响土样状态的确定,进而影响到土的承载能力的确定。所以正确地确定土壤的液塑限指标对工程具有很重要的意义。 液塑限联合测定法具有操作简单,所测数据比较稳定,标准易于统一等优点,因此应用越来越广泛。 三、土的液塑限联合测定试验的一些问题 (1)土膏的制备 土膏应充分调匀,不调匀会影响测试数据的准确性。为使土样更具代表性,应尽量只使用一个盛土容器。 (2)试验点的选取 国标对三点的选取有如下建议:锥尖入土深度宜采用3-4 mm,7-9 mm,15-17 mm。但在实

液塑限试验方法

液塑限试验方法 (一)概述 细粒土随着土中含水量的不同,分别处于各种不同的状态。因,用同样方式测试时,所采用的仪器的具体尺寸、质量和测试标准不相同,这是测试工作者和应用人员必须注意的问题。 (二)液限塑限联合测定法 1.仪器设备 LP-100型液塑限联合测定仪;锥质量为100g锥角为300,读数显示形式宜采用光电式、游标式、百分表式。 2.试验主要步骤 取有代表性的天然含水量或风干土样进行试验。如上中含有大于0.5mm的土粒或杂物时,应将风干土样用带橡皮头的研杵研碎或用木棒在橡皮板上压碎,过0.5m的筛。取代表性上样200g,分开放人三个盛上皿中,加不同数量的蒸馏水,使土样的含水量分别控制在液限(a点)、略大于塑限(c点)和二者的中间状态b点)附近。用调土刀调匀,密封放置18h以上。 将制备好的土样充分搅拌均匀,分层装人盛土杯中,试杯装满后,刮成与杯边齐平。 给圆锥仪锥尖涂少许凡士林,将装好土样的试杯放在联合测定仪上,使锥尖与土样表面刚好接触,然后按动落锥开关,测记经过5s锥的人土深度h。

液塑限联合测定法塑限确定方法的探讨

液塑限联合测定法塑限确定方法的探讨 大家好!我是《土木工程试验检测技术研究》及《细集料含泥量与含粉量的试验研究》的作者韦汉运,群共享有《土木工程试验检测技术研究》及《细集料含泥量与含粉量的试验研究》的内容简介,如有兴趣,可到群共享下载。 下面我从《土木工程试验检测技术研究》(共48篇论文)中摘录“液塑限联合测定法塑限确定方法的探讨”与大家分享,如有欠妥之处,欢迎到“工程试验交流千人群(207135730)”继续交流、探讨。 土的塑限是土物理性质的一个重要技术指标,“液限大于50%、塑性指数大于26、含水量不适宜直接压实的细粒土,不得直接作为路堤填料”(备注:摘自JTG F10—2006《公路路基施工技术规范》第4.1.2-3条),其中的塑性指数,即为土的液限与塑限之差值,因此,塑限也是决定土样是否可以用于路基填筑的一个重要因素。 现行《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)TO118-2007“液限和塑限联合测定法”(备注:下简称“TO118-2007试验”)按如下方法确定土样的塑限:“根据本试验4.2.1求出的液限,通过76g锥入土深度h与含水率w的关系曲线(图TO118-1),查得锥入土深度为2mm时所对应的含水率即为该土样的塑限Wp”(备注:摘自TO118-2007试验第4.3.1条)、 与塑限入土深度hp的关系曲线(图TO118-2),“根据本试验4.2.2求出的液限,通过W L 查得hp,再由图TO118-1求出入土深度为hp时所对应的含水率,即为该土样的塑限Wp。 关系图时,须先通过简易鉴别法及筛分法把砂类土与细粒土区别开来,再按这两查hp-W L 种土分别采用相应的hp-W 关系曲线;对于细粒土,用双曲线确定hp值;对于砂类土,则 L 用多项式曲线确定hp值”(备注:摘自TO118-2007试验第4.3.2条)。 根据TO118-2007试验第4.3.1条,当采用76g锥进行液塑限试验时,在h-w图上查得固定入土深度hp=2mm时所对应的含水率,即为该土样的塑限;根据TO118-2007试验第4.3.2条,当采用100g锥进行液塑限试验时,hp值是一个变数,在h-W图上查得该变数hp值所对应的含水率,即为该土样的塑限。 以本论文集“液塑限联合测定法试样制备方法的探讨”中的表1为例,同一方法制备的同一个土样,当分别采用100g锥与76g锥进行液塑限试验时,两种试锥测定的液限几乎一致,但是,100g锥测定的塑限为23.8%,76g锥测定的塑限为28.5%,塑限值相差达4.7%(备注:28.5%-23.8%=4.7%)。 众所周知,同一个土样不可能有两个截然不同的塑限。因此,要么100g锥测定的塑限是正确的,要么76g锥测定的塑限是正确的,两者必有一错。

液限和塑限试验报告

3 1 2 4 5 实验三 液限和塑限试验 实验人: 学号: 一、概述 粘性土的状态随着含水率的变化而变化,当含水率不同时,粘性土可分别处于固态、半固态、可塑状态及流动状态,粘性土从一种状态转到另一种状态的分界含水率称为界限含水率。土从流动状态转到可塑状态的界限含水率称为液限 L w ;土从可塑状态转到半固体状态的界限含水率称为塑限p w ;土由半固体状态不断蒸发水分,则体积逐渐缩小,直到体积不再缩小时的界限含水率称为缩限 s w 。 土的塑性指数p I 是指液限与塑限的差值,由于塑性指数在一定程度上综合反映了影响粘性土特征的各种重要因素,因此,粘性土常按塑性指数进行分类。 界限含水率试验要求土的颗粒粒径小于,且有机质含量不超过5%,且宜采用天然含水率试样,但也可采用风干试样,当试样含有粒径大于的土粒或杂质时,应过的筛。 二、液限试验 液限是区分粘性土可塑状态和流动状态的界限含水率,测定土的液限主要有圆锥仪法、碟式仪法等试验方法,也可采用液塑限联合测定法测定土的液限。这里介绍圆锥仪液限试验。 圆锥仪液限试验 圆锥仪液限试验就是将质量为76g 圆锥仪轻放在试样的表面,使其在自重作 用下沉入土中,若圆锥体经过5s 恰好沉入土中 10mm 深度,此时试样的含水率就是液限。 1、仪器设备 (1)圆锥液限仪(图4-1),主要有三个部 分:①质量为76g 且带有平衡装置的圆锥,锤

角30°,高25mm,距锥尖10mm处有环状刻度;②用金属材料或有机玻璃制成的试样杯,直径不小于40mm,高度不小于20mm;③硬木或金属制成的平稳底座; (2)称量200g、最小分度值的天平; (3)烘箱、干燥器; (4)铝制称量盒、调土刀、小刀、毛玻璃板、滴管、吹风机、孔径为标准筛、研体等设备。 2、操作步骤 (1)选取具有代表性的天然含水率土样或风干土样,若土中含有较多大于的颗粒或夹有多量的杂物时,应将土样风干后用带橡皮头的研杵研碎或用木棒在橡皮板上压碎,然后再过的筛。 (2)当采用天然含水率土样时,取代表性土样250g,将试样放在橡皮板上用纯水将土样调成均匀膏状,然后放入调土皿中,盖上湿布,浸润过夜。 (3)将土样用调土刀充分调拌均匀后,分层装入试样杯中,并注意土中不能留有空隙,装满试杯后刮去余土使土样与杯口齐平,并将试样放在底座上。 (4)将圆锥仪擦拭干净,并在锥尖上抹一薄层凡士林,两指捏住圆锥仪手柄,保持锥体垂直,当圆锥仪锥尖与试样表面正好接触时,轻轻松手让锥体自由沉入土中。 (5)放锥后约经5s,锥体入土深度恰好为10mm的圆锥环状刻度线处,此时土的含水率即为液限。 (6)若锥体入土深度超过或小于10mm时,表示试样的含水率高于或低于液限,应该用小刀挖去粘有凡士林的土,然后将试样全部取出,放在橡皮板或毛玻璃板上,根据试样的干、湿情况,适当加纯水或边调边风干重新拌和,然后重复(3)~(5)试验步骤。 (7)取出锥体,用小刀挖去粘有凡士林的土,然后取锥孔附近土样约10~15g,放入称量盒内,测定其含水率。 3、成果整理 按式(4-1)计算液限:

液塑限联合测定方法

液塑限联合测定方法 1、取有代表性的天然含水量或风干土样进行试验。如土中含大于0.5mm的土粒或杂物时,应将风干土样用带橡皮头的研杵研碎或用木棒在橡皮板上压碎,过0.5mm 的筛。 取0.5mm筛下的代表性土样200g,分开放入三个盛土皿中,加不同数量的蒸馏水,土样的含水量分别控制在液限(a点),略大于塑限(c点)和二者的中间状态(b点)。用调土刀调匀,盖上湿布,放置18h以上。测定a点的锥入深度应为17(±0.2)mm。测定c点的锥入深度应控制在5mm以下。对于砂类土,测定c点的锥入深度可大于5mm 。 2、将制备的土样充分搅拌均匀,分层装入盛土杯,用力压密使空气逸出。对于较干的土样,应先充分拌匀,用调土刀反复压实。试杯装满后,刮成与杯边齐平。 3、打开液塑限联合测定仪,接通电源,调平机身,打开开关,在测锥头上涂少许凡士林。将装好土样的试杯放在升降座上,逆进针转动升降旋钮,试杯徐徐上升,土样表面和锥尖刚好接触,指示灯亮,停止转动旋钮,然后按“测量”键锤体落下5S时自动停止下落,读数窗上显示锥入深度h1,第二次测量时,按“原位”按钮,使屏幕显示00.0清除上次测试组,改变锥尖与土接触位置(锥尖两次锥入位置距离不小1cm),重复上述步骤,得锥入深度h2,h1,h2允许误差为0.5mm,否则应重做,取h1、h2平均值做为该点的锥入深度h。 4、去掉锥尖入土处的凡士林,取10g以上的土样两个,分别装入称量盒内,称量(准确至0.01g),测定其含水量w1、w2(计算到0.1%)。计算含水量平均值W。 5、重复本方法3、4步骤,对其它两个含水量土样进行试验,测其锥入深度和含水量。 6、试验结束后,登记仪器使用记录。 中国水利水电第十六工程局 有限公司中心实验室 二O一三年九月

矿粉液限和塑限测定法和安定性

公路工程试验培训测试题 部门姓名分数 1. 试述矿粉塑性指数试验的操作步骤。 答:①取0.5mm筛下的代表性土样200g,分开放入三个盛土皿中,加不同数量的蒸馏水,土样的含水率分别控制在液限(a点),略大于塑限(c点)和二者的中间状态(b点),用调土刀调匀,放置18h以上,测定a点锥入深度为20(±0.2)mm,测定c点锥入深度在5mm以下。 ②将制备的土样搅拌均匀,分层装入盛土杯,压密,使空气逸出。 ③将装好土样的试杯放在联合测定仪的升降座上,待锥尖与土样刚好接触,锥体下落,5s时读数得锥人深度h1。 ④改变锥尖与土接触位置,测得锥入深度h2,h1与h2允许误差为 0.5mm,否则应重做,取h1、h2平均值作为该点的锥入深度h。 ⑤去掉锥尖处的凡士林,取10g以上的土样两个,测定其含水率,计算含水率平均值w。 ⑥重复上述步骤,对其他两个含水率土样进行实验,测其锥入深度与含水率。 2. 试述矿粉液限、塑限的确定方法以及塑性指数的计算方法(以100g锥为例)。答:①在双对数坐标纸上,以含水率为横坐标,锥入深度为纵坐标,点绘a、b、c三点,连此3点应呈一条直线,如3点不在同一直线上,要过a点与b、c两点连成两条直线,根据液限在h p-w L图上查得h p,,以此h p再在h-w图的ab、ac两直线上求出相应的两个含水率。当两个含水率的差值小于2%时,以该两点含水率的平均值与a点连成一

条直线;当两个含水率差值大于2%时,应重做实验。 ②在h-w图上,查得纵坐标入土深度h=20mm所对应的横坐标的含水率为液限w L。 ③根据液限,通过h p-w L关系曲线,查得h p,再由h-w图求出入土深度为h p时所对应的含水率即为塑限w P。值得注意的是,查h p-w L关系图时,需要区分砂类土和细粒土:细粒土用双曲线确定h p值;砂类土用多项式曲线确定h p值。 ④塑性指数I P=w L-w P,要求不大于4。 3. 试述矿粉加热安定性试验的目的与适用范围。 答:1)矿粉的加热安定性是矿粉在热拌过程中受热而不产生变质的性能。 2)矿粉的加热安定性用于评价矿粉(除石灰石粉、磨细生石灰粉、水泥外)易受热变质的成分的含量。 4. 试述矿粉加热安定性试验的步骤。 答:1)称取矿粉100g,装入蒸发皿或坩埚中,摊开。 2)将盛有矿粉的蒸发皿或坩埚置于煤气炉或电炉火源上加热,将温度计插入矿粉中,一边搅拌石粉,一边测量温度,加热到200℃,关闭火源。 3)将矿粉在室温中放置冷却,观察石粉颜色的变化。

液限和塑限联合测定法

液限和塑限联合测定法 1.目的与适用范围 本试验的目的是联合测定土的液限和塑限,用于划分土类、计算天然稠度和塑性指数,供公路工程设计和施工使用。本试验适用于粒径不大于0.5mm、有机质含量不大于试样总质量5%的土。 2仪器设备 (1)圆锥仪:锥质量未100g或76g,锥角未30o,读数显示形式宜采用光电式、数码式、游标式、百分表式。(2)盛土杯:直径50mm,深度40~50mm。(3)天平:称量200g,感量0.01g。(4)其他:筛(孔径0.5mm)、调土刀、调土皿、称量盒、研钵、干燥器、吸管、凡士林等。 3.试验步骤 (1)取有代表性的天然含水量或风干土样进行试验。如上中含有大于0.5mm的土粒或杂物时,应将风干土样用带橡皮头的研杵研碎或用木棒在橡皮板上压碎,过0.5m的筛。取代表性上样200g,分开放人三个盛上皿中,加不同数量的蒸馏水,使土样的含水量分别控制在液限(a点)、略大于塑限(c点)和二者的中间状态b点)附近。用调土刀调匀,密封放置18h以上。测定a点的锥入深度,对于100g锥应为20mm±0.2mm,对于76g应为17mm。测定c点的锥入深度,对于100g锥应控制在5mm一下,对于

76g 锥应控制在2mm 以下。对于砂类土,用100g 锥测定c 点的锥入深度可大于5mm 。用76g 锥测定c 点的锥入深度可大于2mm 。(2)将制备的土样充分搅拌均匀,分层装入盛土杯,用力压密,使空气逸出。对于较干的土样,应充分搓揉,用调土刀反复压实。试杯装满后,刮成与杯边齐平。(3)当用游标式或百分表式液塑限联合测定仪时,调平仪器,提起锥杆、锥头上涂少许凡士林。(4)将装好土样的试杯放在联合测定仪的升降座上,转动升 降旋钮,待锥尖与土样表面刚好接触是停止升降,扭动锥下降旋钮,同时开动秒表,经5s 时,松开旋钮,锥体停止下落,此时游标读数即为锥入深度h 1。(5)改变锥尖与土接触位置(锥尖两次锥入位置距离不小于1cm ),重复本试验步骤(3)和(4),得锥入深度h 2。h 1、h 2允许平行误差为0.5mm ,否则,应重做。取h 1、h 2平均值作为该点的锥入深度h 。(6)去掉锥尖入土处的凡士林,取10g 以上的土样两个,分别装入称量盒内,称质量(准确至XXXX 作业指导书 文件编号: XXXX-03-3.16 第2页 共 2 页 主题:液限和塑限联合测定方法 第B 版 第0次修订 颁布日期:2017年8月 15日

土的液限塑限试验作业指导书

土的液限塑限试验作业指导书 一、试验目的和方法 液限是土呈可塑状态的上限含水率,是从可塑状态过渡到流动状态的界限含水率;塑限是土呈可塑状态的下限含水率,是土从可塑状态过渡到半固体状态的界限含水率。液限、塑限之差为塑性指数,表示豁性土呈可塑状态时含水率的变化范围,标志着土的可塑程度。液塑限的大小,反映了土的工程性质,是划分土的类别及评价工程性质的重要指标,是黏性土物理性质的必测项目。 液塑限试验适用于粒径小于0.5 nun的黏性土。 测定液、塑限的方法有圆锥仪法、碟式仪法、液限塑限联合测定法;测定塑限的方法有搓条法、液、塑限联合测定法。我国采用的圆锥仪法有两种:一种是圆锥仪质量76g,锥角300,自锥尖起17mm,10mm处有刻度,当入土深度刚好到17mm,10mm刻度线时,测定试样的含水率,此含水率即为土的液限,分别称为17mm液限和1Omm液限;另一种是公路

土工试验采用的圆锥仪,质量为100g,锥角300,锥体人土深度为20mm测定的含水率为液限。它和上述76g锥人土深度17mm的液限基本相等。与76g锥人土l0mm的液限换算关系为: 66 .05.6 , -=L L W W 9-26 式中:W’L:100g锥入土深度20mm时的液限(%); W’L:76g锥入土深度10mm时的液限(%); 76g锥入土深度17mm和100g锥人土深度20mm测定的液限与美国ASTM标准(碟式液限仪测得的液限)是等效的。因此,76g锥人土深度对应的含水率是确定界限含水率液限的标准。76g下沉10mm时测得的强度比下沉17mm时测得的强度高几倍。实际上,10mm液限不是土的真正液限。但现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)、行业标准《铁路工程岩土分类标准》(TB10077-2001)都采用76g锥,入土深度10mm的液限计算塑性指数和液性指数,对黏性土进行工程分类,以及确定黏性土承载力值。实际使用中应区别17mm液限和10mm液限的含义和用途,避免发生混淆。

液塑限联合测定法

液塑限联合测定法 一.目的和适用范围 1.本试验的目的是联合测定土的液限和塑限,为划分土类、计算天然稠度、塑性指数,供公路工程设计和施工使用。 2.本试验适用于粒径不大于0.5mm、有机质含量不大于试样总质量5%的土。 二.仪器设备 1.液塑限联合测定仪:锥质量为100克。 2.盛土杯:直径5cm,深度4~5cm。 3.天平:称量1000g,感量0.01g。 4.其它:筛(孔径㎜)、调土刀、调土皿、称量盒、干燥器、吸管、凡士林等。 三.试验步骤 1.取有代表性的天然含水量或风干土样进行试验。过0.5mm的筛。 2.每个盛土皿中放大约200g土样,加入不同数量蒸馏水,土样的含水量分别控制在液限(a点),略大于塑限(c点)。和二者的中间状态(b点)。用调土刀调匀,盖上湿布,放置18h以上。测定a点的锥入深度应为20(±)mm。测定c点的锥入深度应控制在5mm 以下。对于砂类土,测定c点的锥入深度可大于5mm。 3.将制备的土样充分搅拌均匀,分层装入盛土杯中,用力压密,使空气逸出。用调土刀反复压实。试杯装满后,刮成与杯边齐平。 4.调平仪器,接通电源,打开开关,提起锥体,锥头上涂少许凡士林。 5.将装好土样的试杯放在联合测定仪升降座上,转动升降旋钮,待锥尖刚与土样表面接触时停止升降,锥体立刻自行下沉,经5秒时,试锥自动停止下沉,读数窗显示锥入深度h1。 6.改变锥尖与土接触位置(锥尖两次锥入位置距离不小于1cm),重复3、4 步骤,得锥入深度h2,要求h1、h2允许误差为0.5mm,否则应重作。取h1、h2平均值作为该点的锥入深度h。 7.去掉锥尖入土处的凡士林,取10克以上土样两个,分别装入称量盒内,称质量(准确至0.01g),测定其含水量w1、w2 (计算到%)。计算含水量平均值w。 8.重复2、3、4、5、6步骤,对其它两者个含水量进行试验,测其锥入深度和含水量。 四.结果整理 1.在二级双对数坐标纸上,以含水量w为横坐标,锥入深度h为纵坐标,点绘a、b、c三点含水量的h-w图,连接此三点,应呈一条直线。如三点不在同一条直线上,要通过a点与b、c两点连成两条直线,根据液限(a点含水量)在 h-L w图上查得P h,以此h P再 P 在h-w图上的ab及ac直线上求出相应的两个含水量,当两个含水量的差值小于2%时,以该两点的平均值与a点连成一条直线.当两个含水量的差值大于2%时,应重做试验。

试验报告结论

工地试验室试验报告汇总(共4页) 序号名称报告结论 1 土的击实报告依据JTG E40-2007《公路土工试验规程》,该土样的最大干密度为——,最佳含水率为——。 2 土的液塑限报告依据JTG E40-2007《公路土工试验规程》,该土样液限为——,塑限为——,塑性指数为——。 依据JTG E40-2007《公路土工试验规程》,该土样在压实度为93%时,CBR值为——,压实度3 CBR报告 为94%时,CBR值为——,压实度为96%时,CBR值为——。 4 颗粒分析报告依据JTG E40-2007《公路土工试验规程》,该土样级配——代号为——。 依据GB175-2007《通用硅酸盐水泥》,该批水泥d所检指标符合要求。 5 水泥报告 6 水泥混凝土用粗集料报告依据JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》,该批粗集料所检指标符合要求。 7 水泥混凝土用细集料报告依据JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》,该批细集料所检指标符合要求。 第 1 页共5 页

8 岩石报告 依据JTG E41-2005《公路工程岩石试验规程》,该石料饱水抗压强度为——。(备注注明试件尺 寸) 9 钢筋报告依据GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》,该批钢筋所检指标符合要求。/依据GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》,该批钢筋所检指标符合要求。 10 路基路面几何尺寸报告依据JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准(土建工程)》,该段路面所检测项目符合要求。 11 钢筋焊接报告依据JGJ 18-2012《钢筋焊接及验收规程》,该批钢筋焊接接头所检指标符合要求。 12 钢筋机械连接报告依据JGJ 107-2010《钢筋机械连接技术规程》,该批机械连接接头所检指标符合级接头要求。 13 砼配合比报告 1、经试配(验证)该配合比28d抗压强度为Mpa,达到试配强度的%。 2、该配合比是 根据28d抗压强度确定的试验室配合比。3、施工时严格按此配合比计量,采用质量法施工。14 无机结合料击实报告依据JTG E51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》,该材料的最大干密度为——, 第 2 页共5 页