文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢护栏施工方案

钢护栏施工方案

钢护栏施工方案
钢护栏施工方案

郑汴物流通道新建工程

N O.1合同段

钢护栏施工方案

编制:

审核:

审批:

中国建筑第七工程局有限公司

郑汴物流通道新建工程No.1合同段项目经理部

2011年4月

七里河桥钢护栏施工方案

一、工程概况

郑汴物流通道一标段七里河大桥起点K0+186.446,终点K0+573.554,全长387.108m,桥面净宽1650cm,上部结构为预应力空心板梁,20m一跨,两侧防撞护栏宽度均为50cm,护栏下部为钢混结构,上部为钢护栏,护栏底部设置泄水管,每跨4道,间距5米。

钢护栏全长380m,护栏构件由厂家预制,现场安装,护栏高70cm,墩顶位置设伸缩缝,现混凝土护栏基本施工结束,具备钢护栏安装条件。

二、编制依据

1、设计图纸

2、《钢结构工程施工及规范》GB50205-2001

3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

4、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-1988

三、施工准备

1.进步计划

计划工期40天,计划开始时间4月10日,计划完成时间5月20日

2.人员准备

计划进场人员16人,其中管理人员2人,安装人员14人

3.材料准备

根据施工预算工程量及施工方案做好工程进度的安排,认真做好材料、构配件的需用量计划。材料进场详细计划如下:

桥梁护栏进场前:采购材料→运输到厂→分批加工→加工成品→接到甲方进场通知→制作好的成品运输到现场→通知甲方验收→开始安装

4.其他方面

同甲方配合做好现场施工准备协调工作,及时解决现场问题,以免延误工期。

特殊部位桥梁附属吊篮、围栏施工方案

桥梁墩顶吊篮施工方案 二〇一五年七月十六日

目录 一、编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、特殊部位桥墩附属设施安装施工方案 (2) 3.1 水中墩连续梁吊、围篮梯施工 (2) 3.2、跨市政交通密级连续梁道路施工 (10) 3.3、跨桥下建筑物施工 (10) 四、一般桥墩附属设施安装施工方案 (11) 五、施工注意事项 (16) 六、挂篮结构计算 (17) 七、临近营业线线安全措施 (17) 八、文明施工措施 (18)

桥梁墩顶吊篮 施工方案 一、编制目的 根据中国铁路总公司发布“关于完善高速铁路桥梁附属设施有关工作的通知”(铁总建设【2014】143号)及“完善高速铁路桥梁附属检查设施和改进异物侵限现场监测装置安装方式的通知(铁总运【2014】127号)”,要求完善高速铁路桥梁附属检查设施和桥梁检查设施,保障高铁运营安全及检查维护人员人身安全,方便检查维修。 二、编制依据 1、中国铁路总公司关于完善高速铁路桥梁附属设施有关工作的通知”(铁总建设【2014】143号) 2、中国铁路总公司关于完善高速铁路桥梁附属检查设施和改进异物侵限现场监测装置安装方式的通知(铁总运【2014】127号) 3、桥墩吊篮、围栏设计图》(根据实际下发图纸) 4、上铁运发[2008]316号《关于转发铁道部《铁路营业线施工及安全管理办法》暨对《上海铁路局营业线施工及安全管理实施细则》进行修改补充的通知》; 5、上铁建发[2009]83号《上海铁路局建设工程营业线施工安全管理实施细则》; 三、特殊部位桥墩附属设施安装施工方案

3.1 水中墩连续梁吊、围篮梯施工 对于已运行的高速铁路水中墩连续梁墩台附属吊、围篮及中墩检查梯未施工可采用方法一:水中搭设栈桥平台吊车机械施工;方法二:水中搭设栈桥平台人工搭设脚手架施工。 方法一具体施工方案: 1、施工准备 栈桥平台主要采用φ630*10mm螺旋焊接钢管桩基础+贝雷主桁架设+平台铺装组成。施工材料及机械采用船舶倒运至现场。 2、钢管桩施工 2.1.钢管桩的制作 a、φ630mm钢管桩选用螺旋焊接钢管,进场时按设计要求购买,并有出厂合格证明和试验报告。 b、钢管桩分段长度应根据桩架的有效高度进行控制,一般控制在8-10m范围内。 c、管节对口拼装时,相邻管节衣错开1/8周长以上,即相邻管节、管径偏差≤2mm,焊接前将焊缝上下3cm范围内铁锈、油污等杂物清除干净。 d、将最上节钢管桩根据工字钢尺寸制作成凹槽型。 e、分节沉桩时,将制作好的管桩用油漆标明对接号码,以便在沉入 下节桩后,对号接桩。 f、制作完成的桩,在桩身两侧以10cm为单位标明长度(尺寸由桩尖向桩顶排列),以便沉桩时观察沉入深度。 2 .2 计算锤击压应力 锤击压应力,可按如下简化公式计算δp=a(2eΕpΥpΗp)1∕2 式中:δp——桩顶锤击压应力KN∕cm2

波形护栏施工方案22974

波形护栏施工方案 一、工程概况 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 二、编制依据 1.《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2006 2.《公路交通安全实施技术规范》 三、护栏施工方案、施工方法: 1.1波形护栏的施工 波形梁钢护栏是为了防止失控车辆越过中央分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基,不致发生二次事故;为了吸收能量,减轻事故和车辆及人员的损伤程度及诱导视线和美化道路。 (1)、施工方案 施工开始前,施工技术人员熟悉、理解设计图纸以及相关的施工规范,并与施工人员一起到施工现场与设计图纸一一核对,找出所施工路段桩号、各类构造物及各结构护栏设置地点,同时做好施工设备及材料的进场工作。 严格按招标文件要求选购材料,所有钢材按招标文件要求必须有材料质量证明。波形梁钢护栏的所用钢构件均采用热浸镀锌进行金属防腐处理,高强度螺栓进行热浸镀锌处理后对高强度螺栓连接表面要涂黄油,并进行磷化润滑处理,在出厂时应密封包装,以防运输、保

存期间生锈或弄脏。 总的施工顺序为先单面护栏后双面护栏,最后防眩设施安装,采用分段施工,逐段连接,按段自检,实施全过程质量控制,确保全线优质完工。 (2)、施工方法 a立柱安装 (a)采用打入法设置立柱。打入法设置立柱,应严格按照钢钎确定的位置,首先安放自制导向器,再将立柱沿导向孔打入,以确保垂直度。立柱打入土中应至设计深度,当打入过深时,不得将立柱部分拔出加以矫正,而须将其全部拔出,等到基础压实后重新打入。立柱安装应与设计图纸相符。并与道路线形相协调,立柱应牢固地埋入土中,达到设计深度,并与路面垂直。 (b)如打入困难时,可采用钻孔法安装立柱。当采用钻孔法进行立柱安装时,立柱定位后应与路基相同的材料回填,并分层夯填密实,使其具有不低于相邻原状土的密实度。岩石中的柱桩应用粒料回填并夯实。 (c)考虑到护栏结构对景观及驾驶员的视线诱导的影响,立柱安装就位后,应立即进行垂直度、位置、标高的检查。垂直度检查采用靠尺逐根检查。位置检查、间距检查直线采用钢尺检测,曲线段采用偏角法使用经纬仪检测;横向位置检查采用尺量道路中心线与立柱横向间距。标高检查,以路缘石内侧路面为基准,采用自制模或水准仪逐根检查。其水平方向和竖直方向应形成顺畅的线形。渐变段及端

锌钢栏杆施工方案

广东固朗新型材料有限公司攀枝花碧桂园一期工程 栏 杆 施 工 方 案 编制人: 审核人: 日期: 2016 年 08 月 19 日

目录 第1章编制说明 (1) 第2章工程概况及安全目标 (1) 2.1 工程概况 (1) 2.2 安全目标 (1) 第3章安全生产管理体系和制度 (2) 3.1 安全生产管理机构 (2) 3.2 安全生产责任制 (2) 第4章施工准备及部署、工艺施工要求 (3) 4.1 设计(工艺)准备 (3) 4.2 技术准备 (3) 4.3 人员准备 (3) 4.4 材料准备、工艺及施工要求 (4) 4.5 临时设施 (5) 4.6 主要施工机器设备使用计划 (5) 4.7 劳动力安排计划 (6) 4.8 施工准备 (7) 第5章施工工期安排措施 (7) 5.1 施工进度计划 (7) 5.2 工期目标 (8) 5.3 工程施工进度计划管理 (8) 第6章施工进度保证措施 (8) 6.1 影响施工进度的主要因素 (8) 6.2 工期保证措施 (8) 第7章质量保证措施 (10) 第8章安全保证措施 (10) 第9章成品保证措施 (11) 第10章安全应急预案 (12) 10.1 危险源控制清单 (12) 10.2 安全管理机构设置 (13)

第11章环境保护措施 (17) 第12章文明施工保证措施 (18) 第13章单位工程施工人员组织 (18) 13.1 单位工程施工人员组织图 (18)

第1章编制说明 为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,确保项目部与公司签订的全额承包合同各项指标的顺利实现,确保雅信家园1-21幢工程铁艺栏杆制作安装工程施工生产的顺利进行,特编制本方案。编制依据如下; 1.1《中华人民共和国安全生产法》 1.2《中华人民共和国建筑法》 1.3《建筑安全生产监督管理规定》 1.4《建筑安装工程安全技术规程》 1.5《建筑安装工人安全技术操作规程》 1.6《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 1.7《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.8《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991) 1.9《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-1993) 1.10《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.11《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.12施工现场及周围环境的实际情况 第2章工程概况及安全目标 2.1工程概况 2.1.1项目概况 攀枝花碧桂园一期工程 攀枝花碧桂园房地产开发有限公司 广东固朗新型材料有限公司 四川子午建设监理有限责任公司 2.1.2工程概况 本方案为锌钢组合栏杆制作安装工程施工组织设计方案。工程主要内容为栏杆的拼接及栏杆的防锈防腐处理。 2.2安全目标 按照建设部JGJ59-2011“建筑施工安全检查标准”的要求,达到优良标准; 杜绝重大伤亡事故、重大机械事故、重大火灾及交通、中毒事故,年负伤频率在1.5‰以

栏杆更换施工方案

目录1编制依据错误!未指定书签。 2概述错误!未指定书签。 2.1工程概述错误!未指定书签。 2.2现场概述错误!未指定书签。 3主要工程量错误!未指定书签。 4施工总体规划错误!未指定书签。 4.1进度计划安排错误!未指定书签。 4.2施工顺序错误!未指定书签。 5施工布置错误!未指定书签。 5.1交通疏解错误!未指定书签。 5.2施工用电错误!未指定书签。 5.3施工用风错误!未指定书签。 5.4施工用水错误!未指定书签。 5.5安全防护错误!未指定书签。 6施工方法及工艺错误!未指定书签。 6.1围挡施工错误!未指定书签。 6.2栏杆拆除错误!未指定书签。 6.3栏杆安装错误!未指定书签。 6.4装饰施工错误!未指定书签。 7施工资源配置错误!未指定书签。 7.1劳动力配置错误!未指定书签。 7.2机械设备配置错误!未指定书签。

8质量控制措施错误!未指定书签。 8.1测量保证措施错误!未指定书签。 8.2预埋件质量控制措施错误!未指定书签。 8.3安装工程质量控制措施错误!未指定书签。9安全文明施工错误!未指定书签。 10环境保护错误!未指定书签。

桥梁栏杆更换施工方案 1编制依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004); (2)《桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)。 2概述 2.1工程概述 G214线及S308线桥梁两侧栏杆均为钢筋混凝土栏杆,其中S308线k0+242小桥扶手损坏2.5m,k13+604扶手损坏6m,k17+562.5扶手损坏6m;G214线k662+785中桥扶手栏杆损坏32m,k683+680小桥扶手损坏8m,k706+840扶手栏杆损坏5.4m;按总段青玉公总养[2016]74号文件要求,我段将其损坏的扶手栏杆进行更换。 2.2现场概述 经过现场实际调查,原有防护栏杆总长度约760m,其中上游侧280m,下游侧480m(280m桥梁栏杆+200m引道挡墙栏杆);栏杆高1.2m,防护栏杆为C30钢筋砼结构,在防护栏杆外侧为1m宽电缆通道平台(有电缆,已防护),防撞栏杆内侧为3.5m宽人行道梁。为保证防撞护栏安全顺利的拆除,需占用2.5m宽人行道作为施工场地。 需要拆除的栏杆每一标准段3个小立柱、1个大立柱和4节标准栏板组成,标准段长度为8.95m。小立柱尺寸为:长0.35m、宽0.3m、高1.05m;大立柱尺寸为:长1.3m、宽0.3m、高1.2m;栏板尺寸为:长1.65m、0.1m、高0.92m。栏杆底部踢脚尺寸为0.3m×0.25m。栏杆拆除时对栏杆及踢脚钢筋混凝土全部拆除。 3主要工程量 表1栏杆更换主要工程量表

桥梁混凝土防撞护栏施工工法

桥梁混凝土防撞护栏施工工法 混凝土防撞护栏施工工法 当前桥梁防撞护栏均采用现浇钢筋砼的方案,防撞护栏的外观质量主要分为线形外观质量和砼墙体外观质量,其中线形外观又分为平面线形和纵面线形外观。线形外观质量的决定因素主要为测量精度和模板支护精度,而砼墙体外观质量主要取决于砼配合比、搅拌、浇注、振捣等施工工艺环节的动态质量。 为了解决混凝土防撞护栏施工中的质量通病,提高混凝土防撞护栏的内在质量和外观质量,需从测量放样、钢筋加工及安装、模板制作安装、砼拌和及浇筑、养生等各个施工环节进行严格的质量控制。各环节施工技术操作要点如下: 一、模板制作 模板是保证防撞护栏各部尺寸和外观质量的基础,从模板制作开始就要高标准、严要求。防撞护栏施工采用定制的专用钢模板,钢模板具有刚度大、平整度好、不易变形等优点,在使用过程中不易产生变形,能够保证混凝土表面平整光洁,线条顺直。其次钢模板周转次数多,长期效益好。模面钢板采用5mm厚的新钢板一次冲压成型,具有良好的整体性。每一块防撞护栏钢模板顺桥向长1.25m,模板外侧的加劲肋间距为30㎝左右,主要是保证模板在使用过程和吊装过程

中不易变形。 钢模板制作完成后,在正式使用前要进行试拼装,主要是检验模板安装的整体效果、模板接缝处是否平顺,以及有无缝隙和错台现象,检验合格后方可使用,否则要进行相关校正。 二、测量放样 为了更好地保证混凝土防撞护栏的外表线形顺直,必须重视平面位置测量放样的精确度和准确性。采用全站仪对防撞护栏的内边线平面位置进行准确放样,对平曲线沿纵向每3m放一点,直线段沿纵向每5m放一点,外边线根据内边线用护栏设计宽度量测确定相应点位。用墨线将放样点纵向弹线连接起来作为模板的内外安装边线,能更好地控制护栏模板的安装线型。假如纵向线形不顺直,目测存在明显的拐点或折线,必须予以复测,查找原因并进行微调。 三、模板底座施工 为了施工方便,现行设计将防撞护栏外侧边线向桥内回收9.7cm,如果外侧模板直接搁置在梁板顶面上,内侧模板搁置在混凝土底座(与桥面铺装层一起浇筑且同高)上,内外侧模板顶部将产生高程差,所以必须在9.7cm宽的范围内铺设安装外侧模板的支撑底座(简称模板底座) 引用已经布设的水准控制点,测量防撞护栏底部内外侧的标高,与设计标高作对比,根据高程差和桥梁纵坡计算一个合理的高差值,用于确定模板底座的顶面高程。在防撞护栏外侧延伸出的9.7cm梁

波形钢板护栏施工方案

波形钢板护栏施工方案 波形梁钢护栏的施工工艺流程如下:测量放线→打桩→调整校验→安装波形梁→调整线性→自检→检查验收。护栏施工初期,应先做好放线工作,以确保钢板的位置公差在允许范围,然后进行校验。波形板安装后再进行线形调整,保证波形梁线形良好,符合技术规范要求。最后进行自检和清理现场工作,准备交工验收。 1)、立柱放样: a、根据设计图和路基单位提供的路面中心线及高程数据放样,并以桥梁、涵洞等控制点进行测量定位。 b、已实施的部分路肩墙和外挡墙如因连线不一致的,为了保证波形护栏的顺适,需在原路肩墙外增加砼或浆砌片石接顺。 c、对全线路肩预留孔进行调查,原则上在路肩施工单位预留孔位置安装护栏立柱。若原预留孔位置不符合要求或未留孔,首先汇报给监理工程师并重新确定护栏立柱的施工方法。 2)立柱安装 a、采用打入法设置立柱。 b、如打入困难时,可采用钻孔法或开挖法安装立柱。当采用钻孔法进行立柱安装时,立柱定位后应与路基相同的材料回填,并分层夯填密实,使其具有不低于相邻原状土的密实度。当采用开挖法施工,埋设立柱时,回填料应采用良好的相同材料

并分层夯实(每层厚不得超过15cm),回填土的压实度不应小于相邻原状土。岩石中的柱桩应用粒料回填并夯实。 c、考虑到护栏结构对景观及驾驶员的视线诱导的影响,立柱安装就位后,应立即进行垂直度、位置、标高的检查。垂直度检查采用靠尺逐根检查。位置检查、间距检查直线采用钢尺检测,曲线段采用偏角法使用经纬仪检测;横向位置检查采用尺量道路中心线与立柱横向间距。标高检查,以路缘石内侧路面为基准,采用自制模或水准仪逐根检查。其水平方向和竖直方向应形成顺畅的线形。渐变段及端部立柱的安装为施工时需重点注意的部位,施工中应严格控制立柱位置、高度、注意抛物线形。 3)、防阻块、波形梁、端头的安装 a、在调整好立柱后,即可安装托架(防阻块)。托架(防阻块)通过连接螺栓固定于波形梁与立柱之间。在拧紧连接螺栓前应调整托架(防阻块)使其准确就位。 b、波形梁通过拼接螺栓相互拼接,并由连接螺栓固定于托架(防阻块)上。路基护栏、波形梁的搭接方向是安装的关键,严格按照图纸进行安装。搭接方向应与行车方向一致。波形梁在安装过程中应不断进行调整。因此,不应过早拧紧其连接螺栓和拼接螺栓,以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整,使其形成平顺的线形,避免局部凹凸。当护栏的线形认为比较满意时,方可最后拧紧螺栓。托架(防阻块)与波形梁之间连接螺栓不宜拧得过紧,以便利用长圆孔调节温度应力。 c、端头梁通过拼接螺栓与标准段护栏相互拼接。端头梁施工方法与波形梁基本相同。分段施工完毕后,自检合格并报请监理工程师验收。 注意事项: (1)立柱不得有明显的扭转,不得焊接加长,端部毛刺必须清除。立柱放样应以公路上的控制点为基础,根据量距情况对立柱间距作适当调整;立柱安装应与设计

玻璃、锌钢栏杆安装施工方案.

雄飞?国际新城二期3#、4#楼(钢化夹胶安全玻璃栏杆) (锌钢栏杆) 工 程 专 项 施 工 方 案 施工单位:威远县基建安装有限公司编制人:审核人:批准人: 编制日期:2016年03月28日

夹胶安全玻璃栏杆施工方案 一、施工准备 1、材料及主要机具: ⑴、主要材料:所用的栏杆材质为镀锌平圆面管、高温热浸锌钢粉末喷涂。6000mm以上及以下玻璃栏杆壁厚必须达到1.5mm。栏杆的有效高度为1.15 米。椭圆横杆面管40*80 ,40*40 立柱,12.76mm钢化夹胶安全玻璃所有栏杆玻璃高度不大于910mn,宽度不大于780mm横杆与玻璃间距80mm横杆与扶手和挡水线面距离不大于110mm。其它辅助材料必须符合相关规范要求并附有产品质量合格证和检验报告单。 ⑵、不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明 书。 ⑶、主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 2、作业条件 ⑴、熟悉图纸,做钢化夹胶安全玻璃栏杆施工工艺技术交底。 ⑵、原有的铁管栏杆已拆除,护栏施工已具备施工条件。 ⑶、施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的 焊接工作。

⑷、现场供电应符合焊接用电要求。 ⑸、施工环境已能满足钢化夹胶安全玻璃栏杆施工的需要。 二、操作工艺 1、工艺流程 施工准备T放样T下料T焊接安装T打磨T焊缝检查T抛光T安装成品钢化夹胶安全玻璃。 2、主要施工方法: ⑴、施工前应先进行现场放样,并精确计算出各种杆件的长度。 ⑵、按照各种杆件的长度准确进行下料,其构件下料长度允许偏差为 1mm。 ⑶、选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度等,通过焊接工艺试验验证。 ⑷、脱脂去污处理:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污。否则应选择三氯代乙烯、苯、汽油、中性洗涤剂或其它化学药品用不锈钢丝细毛刷进行刷洗,必要时可用角磨机进行打磨,磨出金属表面后再进行焊接。 ⑸、焊接时应选用较细的不锈钢焊条(焊丝)和较小的焊接电流。焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝金属表面的焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。

混凝土防撞护栏施工方案.pdf

混凝土防撞护栏施工方案 一、工程概况 施工开始前,施工技术人员熟悉、理解设计图纸以及相关的施工规范,并与施工人员一起到施工现场与设计图纸一一核对,找出所施工路段桩号、各类构造物及各结构护栏设置地点,同时做好施工设备及材料的进场工作。 二. 施工工艺流程 护栏现浇施工流程图 监理工程师审查批准分项工 程开工报告 检查平面位置、顶面高程 钢筋检查 模板安装 砼浇筑 组织中间交验 承包人返工整改至符合要求不合格不合格 不合格 不合格

三.施工方法 模板制作采用组合定型钢模板,确保模板刚度;严格控制模板加工精 度,几何尺寸误差控制在2mm之内;禁止用生锈(尤其是有锈斑坑)的 钢板;保证钢模板的各部尺寸绝对准确,且边缘顺直,钢板表面有良好 的光洁度。其加固带间距视情况而定,主要是保证模板在使用过程和吊 装过程中不能变形。 安装模板和钢筋 3.2.1试装:钢模板制作完成后,在正式使用前要对其进行组合调试,组合后对模板各线条挂鱼线调直,用砂轮机磨平调直,直顺度控制在1mm 之内,并且对模板接缝处进行精细处理,消除错台;检查无误后方可正 常使用。 钢筋加工及安装检查标准如下: 检查项目规定值或容许偏检查频率 受力钢筋间距(mm)两排以上排距±5 每构件检查两个断面同排±20 箍筋、横向水平钢筋、螺旋钢筋 间距(mm) ±10每构件检查5~10个间距 钢筋骨架 (mm) 长±10 按照总数的30%检查宽、高或直径±5 弯起钢筋位置(mm)±20按照总数的30%检查保护层厚度(mm)±10每构件沿周边检查8处

模板安装尺寸允许误差应符合下表要求。 序号项目技术要求 1模板倾斜度≤3‰ 2中心线偏离设计位置≤10mm 3相邻模板间的错台≤3mm 4模板各处接缝紧贴密实 5所有配件、螺栓和预埋件齐全、完好、牢固 3.2.2除锈、刷油:钢模板在正式安装使用前应将表面浮锈清除干净,并用好机油将模板表面涂抹均匀,涂油不宜过多(涂油过多,模板支好后 往下流油,污染混凝土连接面),以此保证混凝土表面光洁和混凝土不沾模板。 3.2.3测量放样:放样全部采用全站仪,提高放样精确度。首先用全站仪放样中心线,依据中心线确定防撞护栏内外侧模板边线,为提高精度, 加密放样点并确定底边线后,用经纬仪校核并控制模板上边线直顺度; 每隔一定间距(视模板长短)精测标高,以此为基础控制防撞护栏模板 的位置和标高。 3.2.4安装钢筋:绑扎焊接护栏钢筋,焊接时应注意钢筋顶面应保持水平,两侧应留有保护层厚度。 3.2.5安装模板:在上述工作完成后,即可在构造物的准确部位正式安装模板,模板安装过程中,首先在护栏钢筋底端焊接横向钢筋,控制护栏 宽度和防止护栏移动;在桥面施工中预埋螺丝并安装可调丝框控制护栏 模板上部,防止移动和调整直顺度;模板上部用对拉螺杆控制宽度。确 保护栏模板在施工过程中不会移动。 检查:模板支设时,首先用经纬仪控制其直顺度,确保其直顺度控制在 1mm之内,再用鱼线调整校核。安装完成后,要进行自检,主要是检查安 装尺寸是否合适,各个固定点(拉杆、支杆等)是否牢固可靠,在混凝

某工程钢结构雨篷及钢栏杆施工方案(DOC61页)

第一章工程概况及工程目标 第一节工程概况 、工程概况 、****雨篷和采光井包含:住宅入口雨篷面积约:平方米;采光井钢结构玻璃顶面积约:平方米(百业长度米),住宅标准层栏杆长度约:米。 、钢结构用的材质 点式玻璃幕墙、点式雨篷、栏杆外露部分所用钢材材质为低合金高强结构钢。 当工地因预埋件错埋或漏埋需加后置处理件时,后置处理件表面须进行热侵锌处理。 玻璃雨篷采用钢化夹胶透明玻璃;采光井玻璃采用钢化夹胶透明玻璃。 点式采光井、点式雨篷等玻璃板块间密封粘结选用国产优质硅酮耐候密封胶,铝合金或不锈钢与碳钢间连接所用螺钉、螺栓、自攻钉等五金件采用奥氏体不锈钢材质,对于特殊部位可采用普通镀锌型自转自攻钉,碳钢间连接所选用五金件均为镀锌型,射钉选用镀锌型。 驳接系统采用不锈钢()系列,点式玻璃采光井及点式雨篷的不锈钢驳接爪以及驳接头均采用国产优质驳接件,其材质为不锈钢。 铝合金百业铝型材符合国家标准的有关规定,铝合金型材采用国内知名企业生产的状态下的产品,符合国家标准《铝合金建筑型材》和《铝合金加工产品的化学成分》的相关规定。所选用的铝合金型材在室外均采用粉喷涂处理,光洁、色泽一致,不易脱落,易清洁,耐久性好,颜色仿木色。 、采标目录 钢结构工程施工及验收规范( ) 混凝土结构设计规范() 建筑钢结构焊接技术规程( ) 钢结构设计规范()

建筑抗震设计规范() 建筑防火设计规范 网壳结构技术规程 未尽事项按现行的国家规范执行。 第二节工程特点 一、本工程主要特点 本工程主要特点是工作面分散,工期要求不统一,给材料、劳动力、机械设备的组织带来较大麻烦,增加成本。 二、针对本工程特点的有关对策 、建立高效的管理机构、选派高素质的管理人员 建立高效、健全的项目管理机构,明确岗位职责,把整个工程实施过程中的质量、安全、进度、文明施工、协调配合等职责进行有序分解并逐项落实,制定完善的项目管理制度;选派具有实施同类型工程丰富经验的管理人员;工程实施前做好详细周密的准备工作,实施过程中加强与业主、监理及土建、安装等专业的沟通,使各有关单位做到相互配合、相互理解,协同作战,以确保工程顺利进行。 、分发挥人才优势,确定最优施工方案 充分发挥人才优势,集中我司钢结构制安方面的专业人才,根据本工程的特点结合钢结构安装的丰富经验,集思广益,并认真分析论证各方案的优缺点及对本工程的有效性,从而确定既经济、合理,又安全可靠的实施方案,应用于本工程。 、做好深化设计工作,投入高精度制作设备 充分发挥设计加工单位深化设计方面的丰富经验,制定构造合理、切实可行又确保制作质量的深化设计图纸,投入充足、先进、精确度高的加工制作设备,有效控制制作误差,以确保各杆件的制作质量。 、保障项目资金使用,提前制定材料采购计划,中标后立即与供货厂签定材料采购合同,确保本工程的所有原材料提前供应。 、优选原材料,加强制作检测工作 应用于本工程钢结构的原材料,使用前必须进行材质分析、试验,如物理性 能、化学成份等,必须对原材料进行严格把关,确保原材料品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设计要求。钢构件材料型号规格多,在使用制作过程中必须严格核对,绝对不

桥梁护栏安全施工方案

桥梁护栏安全施工方案 桥梁护栏施工属于高空施工,而且桥梁与乡村道路交叉,桥下均有行人及农用车辆的通行,所以施工安全极为重要。此外,其它如用电等方面的安全也应注意。 一、高空安全 高空安全是施工安全的重点,不仅涉及高空施工人员设备自身的安全,而且也事关施工范围及附近区域人员车辆等的安全,因此要尤为关注如下几点: 1、作业人员必须定期进行身体检查,对不适宜高处作业的人员,如患有高血压、眩晕、严重贫血等人员,不得从事此项工作; 2、所有机械设备必须定期进行保养检查,确保无故障后方可使用; 3、所有进入现场的施工人员,应严格按照安全管理条例和安全操作规程的要求,穿戴相应的防护用品; 4、在进行起重操作和混凝土施工时,除了常规注意事项外,还尤其应注意空中电缆,避免发生碰撞事故; 5、要避免高空坠物事件的发生,加强对工人的安全教育,禁止从高空抛掷任何物品,以保证现场附近人员车辆的安全; 6、尽量避免交叉作业,交叉地段要设置安全围护设施,并安排专人看管、指挥过往车辆、行人,严禁高空抛弃杂物。 二、用电安全 现场施工用电较多,线路分布复杂,因此要特别注意用电安全: 1、现场用电线路布置应由专值电工负责,电工应持证上岗。 2、严格禁止任何乱搭乱接。

3、严格按照用电安全的要求设置接地保护和空气开关及漏电保护器。 4、注意用电设备和接线设备的防水防雨。 三、施工安全注意事项 1、在安装护栏外模时,必须在内模加固牢固后才能安放吊篮(及安装外模时的作业平台),并在挂篮上施工,放置挂篮时必须检查挂篮的焊接牢固性,有脱焊的吊篮禁止使用,吊篮保险缆绳一定要与地锚扣牢。 2、所施工的人员不能赤脚和穿拖鞋施工,应穿防滑胶鞋。在作业平台上施工的人员必须把安全带系在稳固的地方,戴好安全帽,注意力一定要高度重视,严禁酒后上岗。在桥面上的人员不能抛掷工具给平台上的人,应手送保证人员的安全。 3、在挂篮要前移的时候,平台上的人一定要从平台上下来后方可移动平台到下一段,不能人和挂篮在其他人的推动下移动。 4、护栏在跨越公路施工时必须挂设防护密网,防止在施工时的施工器械等物体坠落伤及行人,影响交通安全及正常行车。

(完整版)钢护栏施工方案

波形梁钢护栏分项工程施工方案 一、工程概况 本合同段施工桩号为K66+850.962-K87+480,20.629km,主要施工内容为:打入立柱、波形梁护栏板的安装。 二、施工进度安排 先进行打入式立柱的施工,再进行护栏板的安装,施工时间预计从2007年11月26日至2007年12月26日。 三、机械设备 四、波形梁护栏施工 本合同波形梁采用园弧形钢板,立柱采用圆形钢管立柱。护栏分普通型护栏和加强型护栏。护栏立柱施工方法视情况分别采用打入式或埋置式。波形梁护栏防锈采用热浸镀锌处理。 1、材料的准备与检测指标。 在定做的护栏运往工地前,护栏部件的样品及出厂检验合格证书由监理工程师审查批准,必要时按要求进行荷载试验。涂塑构件第一层金属镀层应为锌,第二层非金属涂层可为聚乙烯、聚氯乙烯、聚酯材料。其各层质量或厚度要符合下表规定: 护栏部件各层质量或厚度 为保证产品质量要求,对护栏各部件的外观、尺寸、防腐处理进行抽样检查。不相同的部件各以200件一批为取样单位,分别取出一片护栏板、一个端头、一根立柱、一块

托架进行检查,如果受检的构件不符合要求,另取两件检验;如果这两件中仍有一件不符合要求,由以此为样品的整批产品因将被拒收。 2、护栏的安装 护栏的安装一般在路面施工完成后进行,或等到路基充分压实,并满足道路施工规范的要求,监理工程师认可后,再安装护栏,设置于通道、涵洞等顶部的护栏立柱的基础预先处理。 护栏施工之前,我方将向监理工程师提交详细的施工组织设计,供监理工程师审查批准。 施工过程做到谨慎行事,以免破坏路面下埋设的电缆、管道等设施。若造成损坏时,我方将负责修好,损坏后的修理费用由我方承担。立柱做到不因为采用打入法施工而出现任何可见的变形、裂缝或镀锌层损坏。过度损坏的立柱我们都将拆除并更换新立柱。如监理工程师认为可以接收的损坏立柱,我们将在24小时内使用良好的冷镀锌化合物予以修复,并符合规范的相关规定(原则上将不采用)。 设置于路侧的波形梁钢护栏,我们将做到不使护栏面侵入公路建筑限界以内。立柱外边缘到路肩边缘的最小距离;当土路肩宽度为0.75m时,不小于0.25m;当土路肩宽度为0.5m时,不小于0.14m。 路侧波形梁护栏的起、讫点将进行端头处理。路侧护栏的端头构造形式做到符合图纸规定。逆行车方向的上游圆头式端头与护栏标准段之间将设渐变段,顺行车方向的下游端头可与标准段护栏成一直线布设。当在路侧安装护栏时,护栏柱做到垂直。 在中央分隔带上设置的波形梁钢护栏,其基础有打入式及构造物上预埋基础两种。设置于中央分隔带起点、终点及开口处的护栏将进行端头处理。 (1)立柱放样 以桥梁、通道、涵洞、中央分隔带开口及人孔处为控制点,根据设计图纸进行立柱的准备放样。放样后,调查沿线所有立柱下的地基状况,如遇地下管线、泄水管等或涵洞顶部埋土深度不足时,改变立柱固定方式或调整立柱位置,避免损坏电缆和管道。涵洞、通道等顶部的护栏立柱的基础应作预先处理。 (2)立柱安装 一般路段,立柱用打入法施工,打入时将精确定位。路侧土质路基及中央土质路基的普通护栏及路侧加强型护栏立柱埋深110cm,路侧加强型双板护栏立柱埋深125 cm。 打入过深时,将其全部拔出,基础压实后再重新打入。 现浇水泥混凝土基础,应按图纸要求和监理工程师指示分段进行制模;基础的宽度、厚度和基面标高符合图纸,经校正检查无误后方可进行浇筑;经过养生,达到混凝土强度

玻璃、锌钢栏杆安装施工方案

雄飞·国际新城二期3#、4#楼 (钢化夹胶安全玻璃栏杆) (锌钢栏杆) 工 程 专 项 施 工 方 案 施工单位:威远县基建安装有限公司 编制人:审核人:批准人:编制日期:2016年03月28日

夹胶安全玻璃栏杆施工方案 一、施工准备 1、材料及主要机具: ⑴、主要材料:所用的栏杆材质为镀锌平圆面管、高温热浸锌钢粉末喷涂。6000mm以上及以下玻璃栏杆壁厚必须达到1.5mm。栏杆的有效高度为1.15米。椭圆横杆面管40*80,40*40立柱,12.76mm钢化夹胶安全玻璃所有栏杆玻璃高度不大于910mm,宽度不大于780mm,横杆与玻璃间距80mm,横杆与扶手和挡水线面距离不大于110mm。其它辅助材料必须符合相关规范要求并附有产品质量合格证和检验报告单。 ⑵、不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑶、主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 2、作业条件 ⑴、熟悉图纸,做钢化夹胶安全玻璃栏杆施工工艺技术交底。 ⑵、原有的铁管栏杆已拆除,护栏施工已具备施工条件。 ⑶、施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 ⑷、现场供电应符合焊接用电要求。 ⑸、施工环境已能满足钢化夹胶安全玻璃栏杆施工的需要。 二、操作工艺 1、工艺流程 施工准备→放样→下料→焊接安装→打磨→焊缝检查→抛光→安装成品钢化夹

胶安全玻璃。 2、主要施工方法: ⑴、施工前应先进行现场放样,并精确计算出各种杆件的长度。 ⑵、按照各种杆件的长度准确进行下料,其构件下料长度允许偏差为1mm。 ⑹、杆件焊接组装完成后,对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝,可直接进行抛光。对于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨,磨平后再进行抛光。抛光后必须使外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹。 ⑺、使用成品不锈钢扣件安装钢化夹胶安全玻璃,安装后必修使其稳固、牢靠、无松动。

桥梁防撞护栏施工组织设计

编制依据及编制原则 一、编制依据、原则及概况 1、编制依据 1.1、《广陕广巴高速公路连接线(吴家浩至张家湾高速公路)两阶段施工图设计文件LJ-2合同第三册》; 1.2、对本标段的现场勘察和调查资料; 1.3、国家和交通部现行的设计、施工、验收采用的规范、规则和标准及相关文件; 1.4、我单位历年来积累的施工技术与经验,施工管理、技术与质量管理水平,技术装备实力以及各专业人才等资源条件。 2、编制原则 2.1、遵循招标文件条款的原则,积极响应招标文件的各项条款及要求。 2.2、优先考虑安全、质量的原则。精心组织施工,合理安排工作量和工期,确保无安全、质量事故发生。 2.3、坚持实事求是的原则。在施工组织设计中,坚持施工技术先进、施工方案可行、重信誉守合同、施工组织科学

合理、按期优质安全高效、不留后患。 2.4、坚持按项目法管理的原则。通过与建设单位、监理单位和设计单位协作,综合运用人员、机械、物资、资金和信息,实现质量和造价在保证安全和工期前提下的最佳组合。 2.5、重视生态环境,在施工期间及竣工通车后保证不发生水土流失,保证不破坏当地环境。贯彻执行国家和当地政府的方针政策,遵守法律法规,尊重当地的民风民俗。 2.6、坚持用工制度的动态管理。根据工作的需要,合理配备劳动力资源。 3、工程概况 杨家田B匝道(BK0+000~BK0+328)防撞护栏全长656m,每隔5m设置一道断缝。 4、工程数量表 二、防撞护栏施工方案 1、施工准备 1.1 技术资料准备 施工前熟悉施工图纸,掌握防撞护栏结构尺寸等相关资料;熟悉施工规范,施工前应进行安全和技术交底。

混凝土配合比及试验,按设计要求,做混凝土配合比,以满足施工工艺要求。 1. 2 现场施工准备 根据现场情况,对桥台附近的施工道路进行平整和压实,确保大小施工车辆出入通畅。桥面具备一定的施工工作面。 1.3 计划施工时间 根据架梁及湿接缝完成的时间安排,计划开工时间为2014年10月1日,结束时间为2014年11月底。 1.4 材料情况 根据工程进度需要,组织材料按规定地点和指定方式进场储存堆放,做好进场材料的检验工作。例如拌和站和钢筋场以及梁场。 1.5 人员安排 根据工程需要人员已全部到位,模板工4人、砼工3人、钢筋工4人、班组组长1人、测量人员2人。 1.6 设备情况 根据工程需要组织机械设备到位。机械设备到位情况详见下表。 机械进场情况

玻璃,锌钢栏杆安装施工方案

雄飞·国际新城二期3#、4#楼(钢化夹胶安全玻璃栏杆) (锌钢栏杆) 工 程 专 项 施 工 方 案 施工单位:威远县基建安装有限公司 编制人:审核人:批准人:编制日期:2016年03月28日

 二、操作工艺 1、工艺流程 施工准备→放样→下料→焊接安装→打磨→焊缝检查→抛光→安装成品钢化夹胶安全玻璃。 2、主要施工方法:

⑴、施工前应先进行现场放样,并精确计算出各种杆件的长度。 ⑹、杆件焊接组装完成后,对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝,

桥梁防撞护栏施工方案

桥梁混凝土防撞护栏 施工技术方案 一、工程概况 信阳至南阳高速公路泌南土建五标起讫里程为K135+800~K147+200,全长11.4km。全段共有大桥1座,中桥11座,小桥6座,天桥3座,跨线桥3座。共计4619 米,砼标号为C25。 二、施工内容 本施工方案涉及全线大、中桥、小桥、天桥及跨线桥混凝土防撞护栏的施工。 三、编制依据 1、根据上海至武威国家重点高速公路河南境泌阳至南阳高速公路施工图设计(NO.5)合同要求及施工规范。 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ040—2000) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004) 4、我单位多年积累的相同及相关的施工技术总结和经验 四、施工工艺流程图

五、施工方法 1、施工准备

1)技术准备 ①、组织技术人员熟悉图纸及有关设计文件和资料,由技术人员写出书面交底,并召开技术交底会。 ②、对测量仪器、长钢尺及钢卷尺进行复核检查。 ③、模板设计 2)施工现场准备 ①、平整施工场地,保证施工道路、施工用电、施工用水接通,达到三通一平条件。 ②、测量放样; ③、安排钢筋加工场地及运输工具; ④、安装调试机械设备。 2、模板制作 由于防撞护栏形状特点决定了施工技术不易掌握和混凝土护栏外观存在缺陷,其中尤以气泡多、外表线条不顺直最难解决,不易克服。对此,我单位就混凝土防撞护栏的施工工艺如下: 模板是保证防撞护栏各部尺寸和外观质量的基础。从模板制作开始就要高标准、严要求。施工中采用钢模板,钢模板具有刚度大、平整度好不易变形等优点。在使用过程中不易产生变形,保证了混凝土表面平整光洁,线条顺直,其次钢模板周转次数多,长期效益好,但一次性投资较大。钢模板在加工制作时,要考虑工程本身的特点和周转使用情况决定取材。常规做法是模板正面用3mm厚普通新钢板,根据护栏尺寸和形状决定用整板加工,保证钢模板的各部尺寸绝对准确,其边缘顺直,钢板表面有良好的光洁度。其加固带间距视情而定,主要是保证模板在使用过程和吊装过

钢护栏施工方案

波形梁钢护栏分项工程施工方案 工程概况 本合同段施丄桩号为K66+850?962?K87+480, 20.629km,主要施丄内容为;打入立柱、波形梁护栏板的安装。 施丄进度安排 先进行打入式立柱的施工,再进行护栏板的安装,施丄时间预计从2007年11月26 日至2007年12月26 So 机械设备 四、波形梁护栏施丄 本合同波形梁采用园弧形钢板,立柱采用圆形钢管立柱。护栏分普通型护栏和加强型护栏。护栏立柱施工方法视悄况分别采用打入式或埋置式。波形梁护栏防锈采用热浸镀锌处理。 1、材料的准备与检测指标。 在定做的护栏运往工地前,护栏部件的样品及出厂检验合格证书山监理工程师审査批准,必要时按要求进行荷载试验。涂塑构件第一层金属镀层应为锌,第二层非金属涂层可为聚乙烯、聚氯乙烯、聚酯材料。其各层质量或厚度要符合下表规定: 护栏部件各层质量或片度

为保证产品质量要求,对护栏各部件的外观、尺寸、防腐处理进行抽样检査。不相同的部件各以200件一批为取样单位,分别取出一片护栏板、一个端头、一根立柱、一块托架进行检査,如果受检的构件不符合要求,另取两件检验;如果这两件中仍有一件不符合要求,由以此为样品的整批产品因将被拒收。 2、护栏的安装 护栏的安装一般在路面施工完成后进行,或等到路基充分压实,并满足道路施工规范的要求,监理工程师认可后,再安装护栏,设置于通道、涵洞等顶部的护栏立柱的基础预先处理。 护栏施工之前,我方将向监理工程师提交详细的施工组织设计,供监理工程师审査批准。 施工过程做到谨慎行事,以免破坏路面下埋设的电缆、管道等设施。若造成损坏时,我 方将负责修好,损坏后的修理费用山我方承担。立柱做到不因为采用打入法施工而出现任何 可见的变形、裂缝或镀锌层损坏。过度损坏的立柱我们都将拆除并更换新立柱。如监理工程 师认为可以接收的损坏立柱,我们将在24小时内使用罠好的冷镀锌化合物予以修复,并符合规范的相关规定(原则上将不采用)。 设置于路侧的波形梁钢护栏,我们将做到不使护栏面侵入公路建筑限界以内。立柱外边缘到路肩边缘的最小距离;当土路肩宽度为0.75m时,不小于0.25m;当土路肩宽度为0.5m 时,不小于0.14m。 路侧波形梁护栏的起、讫点将进行端头处理。路侧护栏的端头构造形式做到符合图纸规定。逆行车方向的上游圆头式端头与护栏标准段之间将设渐变段,顺行车方向的下游端头可 与标准段护栏成一直线布设。当在路侧安装护栏时,护栏柱做到垂直。 在中央分隔带上设置的波形梁钢护栏,其基础有打入式及构造物上预埋基础两种。设置 于中央分隔带起点、终点及开口处的护栏将进行端头处理。 (1)立柱放样 以桥梁、通道、涵洞、中央分隔带开口及人孔处为控制点,根据设计图纸进行立柱的准备放样。放样后,调査沿线所有立柱下的地基状况,如遇地下管线、泄水管等或涵洞顶部埋上深度不足时,改变立柱固定方式或调整立柱位置,避免损坏电缆和管道。涵洞、通道等顶部的护栏立柱的基础应作预先处理。 (2)立柱安装 一般路段,立柱用打入法施工,打入时将精确定位。路侧土质路基及中央土质路基的普通护栏及路侧加强型护栏立柱埋深110cm,路侧加强型双板护栏立柱埋深125 emo 打入过深时,将其全部拔出,基础压实后再重新打入。 现浇水泥混凝上基础,应按图纸要求和监理工程师指示分段进行制模;基础的宽度、厚度和基面标高符合图纸,经校正检査无误后方可进行浇筑;经过养生,达到混凝土强度 70%以上方可拆模。其后利用加劲法兰盘及地脚螺栓将护栏柱坚固在碇基础上。 为了防止弦污染路面,造成对路面的破坏,我们拟在路外适当位置建立小型拌和场, 用机

相关文档