1总则

1.1 本技术规范书适用于电厂2017年度高、低压电机修理项目,提出了维修、质量等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的为最低技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,要求投标方所有投标技术细节不低于国家和行业技术标准。

1.3招标方全厂损坏电动机维修工作全部由投标方完成,修理质量由投标方负责。必要时投标方须到招标方现场勘查。

1.4 投标方资质及要求

1.4.1具备机械设备修理维护运营资质,并提供营业执照及相关资质证明材料。

1.4.2应具有必备的电机修理设备、电机检测、试验设备,并提供相关设备清单。

1.4.3从业人员应必备有相关行业资质和对应的技术水平。

1.4.4具有防爆电机维修资质,中心高630㎜以上.

1.4.5线圈制作、机加设备配置齐全.

1.4.6动平衡 3kg-8000kg的能力。

1.4.7起重能力达到30T。

1.4.8直空浸漆2米以上。

1.4.9试验台2000KW以上的空载能力。

1.4.10高低压电机备机不少于300台。

1.4.11投标方说明其公司厂房地理位置、规模、技术人员配置、可承担修理范围、响应速度、质保周期及近3年业绩(2014至2016年,以合同或协议原件扫描件为准,业绩不能造假)等内容。

2标准和规范

投标方应执行国家、行业有关标准、规程、规范和规定,招标方的各项生产、安全、设备、质量等管理规定,以及包括但不限于以下标准、规程、规范、规定:

GB4826 电机功率等级

GB1032 三相异步电动机试验方法

GB/T1993 旋转电机冷却方法

GB1971 电机线端标志与旋转方向

GB4772 旋转电机尺寸和输出功率等级

GB10068中心高为 56mm 及以上电机的机械振动的测量及限值

GB/T14711 中小型旋转电机安全通用要求

GB/T13957 大型三相异步电动机基本系列技术条件

上述标准均应为最新有效版本,选用的材料及配件均要求符合相应的国际和国家标准。

3 维修要求

3.1投标方随时听从招标方生技部安排,按各种设备的技术要求,保质保量按时完成设备维修任务并送达招标方现场,不能影响正常生产。投标方对所修设备必须准时(一般电机3天内完成,现场急需设备在24小时内完成)。

3.2投标方必须严格按国家和行业相关标准规范进行电机维修,保证维修质量,修后不低于原设备性能,不得降低重绕绕组线径或减少匝数。

3.3如果已修好设备在设备工作场地的通风情况、温度、湿度、供电电压、功率匹配、负载、粉尘等全部正常情况下出现问题,投标方负责保修,投标方承担所维修的设备的一切费用。

3.4如果已修好设备在以下情况下(如设备工作场地的通风情况、温度、湿度、供电电压、功率匹配、负载、粉尘等有不合格情况下)出现问题,投标方不予保修。

3.5如果投标方维修后电机故障率、返修率高则招标方可随时终止合同,由此造成的损失将从投标方维修费中扣除。

3.6在电机维修中,投标方与招标方在电机维修技术问题上发生矛盾时,投标方应拿出相应的技术标准与招标方沟通并征得招标方同意后方可进行下道工序。

3.7修理材料如漆包线、绝缘纸、绝缘漆、绝缘签、电机引线、接线鼻、接线板、轴承等全部由投标方提供。更换绕组拆下的旧绕组铜线及其他废料归投标方所有,招标方无权收回。

3.8维修单位必须对送修电机妥善保管,如有进一步损坏或丢失,要负责修复和赔偿。

3.9电机维修前必须由招投标双方对电机损坏情况进行确认,对没确认即进行维修的,不予进行结算。

3.10投标方更换的电机配件,应选用正规品牌、质量合格的导线、轴承、绝缘材料、润滑油等材料与部件,投标方偷工减料、以次充好、以不合格产品冒充合格产品欺骗招标方的,投标方应当承担违约责任。

3.11投标方应当对定、转子线圈做三遍绝缘浸漆处理,并做24小时恒温控制的干燥处理。采用真空浸漆。

3.12投标方应按出厂时电机铭牌标明的轴承型号、规格更换轴承,轴承不得随意选用,以免给招标方造成不必要的损失,投标方未按铭牌标明的型号、规格更换轴承,给招标方造成损失的,投标方应当赔偿招标方损失,投标方应按润滑的技术要求加足润滑油(脂),要求使用SKF LG2/5润滑油,低速电机允许使用二硫化钼润滑油。

3.13其他技术方面的要求,投标方需按照电动机检修、检验的行业规范执行。

3.14维修后的电机达到如下质量基本要求:

3.1

4.1电机本体完整,附件齐全,整体喷漆。

3.1

4.2维修后的电机空载运行电流、振动、噪音及轴承部位温升等均符合行业标准。电机转动部分灵活,对电机轴承进行必要检查、维护保养工作,对无需更换轴承的应进行清洗、检查、更换适合适量的润滑脂,对需更换轴承的,需通知招标方

确认,由投标方负责更换。

3.1

4.3所有维修用材料必须符合相关规范要求,主要材料(如漆包线、绝缘漆等)均须有生产厂家合格证、材质证明书等,并由招标方指定人员确认后方可使用。

3.1

4.4每台电机维修完后,都必须进行必要的检测和试验,如直阻测试、绝缘测量、耐压试验、空载运行试验等检测工作,并附检测报告连同电机一并交付招标方作为验收的资料。

4 项目范围及报价

4.1维修范围:本次电机维修招标为中标之日起至2017年12月31日一年,招标方需维护的电动机:电压等级6KV、380V、220V。

4.2报价原则:

4.2.1投标方按照电机维修项目报价(按电动机电压等级、功率、绝缘等级、级数、潜水泵、深井泵、电焊机分别报价)。

维修项目如下:

1)局部维修项目包括更换电机接线板(连接螺栓、连接片等材质都应为铜质)、电机轴承更换保养及电机局部绝缘处理,转子局部维修、电机外壳除锈喷漆防腐处理等所有维修项目。

2)整体维修项目:除包含局部维修项目外,还含更换电机定子线圈等其他达到电机正常使用标准的维修项目。

3)特殊维修项目:如机轴的维修、绕线式电机转子绕组维修、端盖加工、动平衡试验等。

4.3厂区内电机的拆装由招标方负责、投标方协助装卸,所有维修设备由投标方负责往返运输.

4.4投标单位按电机维修分项报价表进行报价,报价为电机维修每千瓦单价。

分项报价:

5交货期

5.1交货期按招标方要求。

6 质量保证

维修设备保修期为1年(如达不到要求或有异议,投标方需说明其质保期),保修日期从送达使用日为起始日。在保修期内如出现质量问题,投标方负责本台设备的全部维修费用,

在接到招标方通知后,应在1小时内给予答复,4小时内派人进行现场服务。

电动机的技术协议规范

电动机的技术协议规范 1、环境温度:最低-28℃最高38.7℃ 2、海拔1090m 3、气压:0.087MPa 4、电机南阳防爆,外壳防护等级IP55,防爆等级ExdⅡCT4,户外全天候,外壳不允许使用 铸铝材料;绝缘等级F级,温升等级按照B级考核。冷却方式:二空一空冷,轴承:滑动轴承,自润滑 5、电机功率在200KW以上的电动机应安装轴承测温元件(500KW,南阳防爆电机) 6、辅助电机电缆进线规定:采用电缆防爆挠性管进线,卖方应配套提供电缆密封件(Cable gland)。进出线口为公制螺纹,数量根据需要。最终尺寸规格待技术协调会时确定。7、额定电压: 主电机:10KV ±7%AC 50±0.5Hz 3 Ph 辅助电机等:380V ±7% AC 50± 200V 单相+7%、-10% 0.5Hz 3ph+PE或3ph+N+PE 控制电源:220V +7%、-10% AC 50±0.5Hz 3ph+PE或3ph+N+PE 8、起动方式:全电压直接起动,高压电动机起动电流倍数小于5倍;低压电动机起动电流倍数小于6倍。 9、噪声要求:距设备表面1米处测得最大声压水平不应超过85分贝。 10、接地:电动机本体上应设外部接地点。 低压接地系统为TN-S系统,接线盒内应设有专用接地端子。 11、压缩机本体上应设专用的接地点 12、所有的中低压开关柜、现场操作柱均由买方负责,但卖方应提供本附件的电动机数 据表、用电负荷表、联锁关系表、设备安装图。 13、发现问题:1)本协议中的电机电压等级应改为10KV;2)所有的中低压开关柜、现场 操作柱均由买方负责,但买方应提供本附件的电动机数据表、用电负荷表、联锁关系表、设备安装图中的买方应改为卖方。3)沈阳透平厂家技术协议上没涉及到电机定子测温元件的布置及配置,轴承写的也是含糊其辞,主轴承凯入测温双支铂电阻(Pt100)1支,意思不明确。 14、技术要求: WT-EMEE430512C-2011(中压异步电动机规格书) 30282EE-SP03-0001(10KV异步电动机规格书) 15、电机铭牌功率至少等于任何规定操作工况下所需最大功率的1.1倍,且不小于出口 安全阀定压下的功率计算值。 16、电动机包括其辅助设备,应为具有16,000小时或16,000小时以上的成功操作经验 的设计类型,改变设计必须经业主同意。电动机设计寿命在20年以上,并且连续不间断运行四年 17、电动机必须带现场操作柱,并且预留DCS联系的485接口 18、电动机必须带相应保护 19、变频启动的低压电机必须设置手动和自动切换,要保证变频器故障的情况下,能切 换到工频直接启动。 20、变频启动的电机要注意距离要求,超过300m需要在出口加装电抗器,提高电压防

低压成套配电柜技术要求

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规

范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表

低压开关柜成套装置

低压开关柜成套装置 技术规范书 广西电网公司 2008年02月 目次 1总则 2技术要求 3技术服务 4供方提供的380V低压开关柜主要技术参数

5质量保证 6 供货范围 6技术资料及图纸交付进度附图:站用电配置接线图

1总则 提供设备的厂家必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。 1.1本设备技术规范书适用于380V低压开关柜设备成套装置。它提出了该设 备的功 能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供 的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较

高标 准执行。 1.5本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文 具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备总则 GB1408-89低压设备和控制设备 GB 7251-1998~2006低压成套开关设备 GB4942.2-85低压电器防护等级 DL/T 5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程 GB 10233-2005 低压电器成套开关设备基本试验方法 IEC439 低压开关设备和控制设备装置 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低压直流开关设备 NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程 2.2 使用环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:+40 ℃; 最低温度:-10 ℃; 最大日温差:25K。 2.2.2 海拔高度:≤1000 m。 2.2.3 环境相对湿度(20℃时)

高压电动机技术规范书

高压变频电动机技术规范书 二〇一四年五月

目录 1、风机主要技术参数 (1) 2、电动机主要技术参数: (2) 3、技术要求: (2) 4、测温装置及其他要求: (3) 6、交货时间、地点 (5) 7、涂装、包装要求和运输方式 (5) 9、其它 (6) 10、质保期: (6)

本技术规范书为中冶纸业银河有限公司热电分厂75t/h循环流化床锅炉配套引风机电机设备招标定货。 1、风机主要技术参数 1.1风机技术参数汇总表 1.2风机选型性能表 2、电动机主要技术参数: 3、技术要求: 3.1、电动机要求为高压变频电机,电动机的制作应符合国家的有关标准和行业标准,技术参数必须满足要求。 3.2、锅炉引风机采用高压变频调速。 3.3、所有电机轴承要求采用SKF原装进口轴承(带原产地证明材料)。投标方在技术文件中应注明: ①、各电动机轴承型号、数量; ②、轴承用油的牌号;加油、换油周期及数量; 3.4、轴承的结构能防止润滑油流失及外部物件进入,供方的电机设计有可以在运行中加油的装置。 3.5、供方的电机轴承室设计有专门的排油孔,在电机加新油时,轴承内原来的润滑

油可以从排油孔中被排出。保证不至于加油时,油脂外溢,留在电机内部。 3.6、投标方应向招标方提供电动机的基础图的详细要求,以使电动机的振动和不稳定性减小到最低程度。 3.7、电机均配钢性底盘,钢性底盘供货要求为:(投标方配置的钢性底盘应具有安装找正用的纵、横向螺栓调节装置) 3.8、变频电机要求配置独立冷却风扇。 4、测温装置及其他要求: 4.1、电机两端轴承要求及三相定子线圈均配有温度测量装置。 4.2、轴承温度测量装置具有就地显示及远传功能,安装可靠,检修更换方便(可以从电机外部拆除),并且保证在运行中,测温元件安装处不会漏油。 4.3、所有测温装置均能够实现与招标方的DCS系统对接。 4.4、所有测温装置必须保证安装位置准确,能够真实的测量出电机运行时的温度。 4.5、温度检测装置的引线与动力线分开,引向电机本体单独的接线盒。各引线排列整齐,使之能根据电动机的外形图确定每个检测元件的位置。 4.6、投标方安装使用的测温装置必须经过招标方认可才能使用。供方在交货时,所有测温元件的合格证明、规格型号及使用说明等一同交由需方。 4.7、所有测温装置要求使用标准化组件,以适用需方设备检修更换的需要。 4.8、每一台电动机的设计与构造,与它所驱动设备的运行条件和维修要求一致。 4.9、电动机为卧式单轴伸带平键、带空—空冷却器,冷却器置于电动机的顶部。 4.10、当频率为额定,且电源电压与额定值的偏差不超过±5%时,电动机能输出额定功率。 4.11、当电压为额定,且电源频率为48.5~50.5Hz时,电动机能输出额定功率。 4.12、电动机的额定功率,不小于电动机所驱动设备长期连续运行所需的能力,其值大于最大的制动功率。 4.13、电动机能在80~100%的额定电压和额定频率下启动,并加速所启动的设备。 4.14、在设计的环境温度下,电动机能承受所有热应力和机械应力。并要求当端电压保持在额定值的100%时,电动机能达到满意的运转性能。 4.15、供方中标后提供多相鼠笼式感应电动机的堵转电流及允许堵转时间,电动机

低压配电柜技术要求(通用版)

低压配电柜技术要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

低压配电柜技术要求(通用版) 一、设备采购清单 序号 设备名称 型号 外形尺寸(mm) 数量(台) 备注 1 低压配电柜 GCS 1000×800×2200 12

2台主开关柜、 12台电机馈线柜 二、使用条件及标准规范: 2.1遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB191《包装贮运标志》 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 IEC60439《低压开关设备和控制设备组件》 所有标准均会被修改,供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2环境条件 a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。 b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。 c)供货方必须保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和

系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。 d)环境条件见下表 1 周围空气温度 最高温度℃ 40 最低温度℃ -10 最大日温差K 25 日照强度W/cm2 (风速0.5m/s) 0.1 2 海拔高度m

PLC及配套低压柜技术规范书

工程检索号 Y G-F1430S 彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用 改扩建工程 可编程逻辑控制系统(PLC)及配套低压柜 技术规范书 山东省阳光工程设计院 2014年10月

1.总则 1.1本技术规范适用于彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用改扩建工程PLC及配套低压柜的采购,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是PLC及配套低压柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9卖方应有低浓度瓦斯电站PLC成套设计、供货及调试的成功案例。 2.采用标准、运行条件、控制方案 2.1采用标准(但不限于下列标准): GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 4720-84 低压电器电控设备 JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 IEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级 IEC 68-2-36 工控机防振等级 ANSI 488 可编程仪器的数字接口 ISA-55.2 过程运算的二进制逻辑 ISA-55.3 过程操作的二进制逻辑 ISA-55.4 仪表回路图 NAMA-ICS4 工业控制设备及系统的端子板 NEMA-ICS6 工业控制装置及系统的外壳 JB3386-84 电站设备自动化装置通用技术条件 JB616-84 电力系统二次回路用屏(台)通用技术条件 JB4013.1-85 控制电路电器和开关元件的一般要求 GB6587.2-86 电子测量仪器温度试验 GB87.3-86 电子测量仪器湿度试验 GB87.5-86 电子测量仪器冲击试验 GB87.7-86 电子测量仪器安全试验 HG/T20700-2000 可编程控制器系统设计规定 HG/T20507-2000 自动化仪表选型规定 HG/T20513-2000 仪表系统接地设计规定 HG/T20509-2000 仪表供电设计规定

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司 供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月 GCS低压配电设备 总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求.

低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过 垂直加速度不超过 u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业

标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 一次主元件

电动机技术规范书

招标技术文件附件 招标方:XXXXXXXX 2010年1月杭州

目录 1总则------------------------------------------------------------------------------------- 1 2供货范围------------------------------------------------------------------------------- 1 3技术要求------------------------------------------------------------------------------- 3 4性能保证要求 ------------------------------------------------------------------------ 4 5设计条件------------------------------------------------------------------------------- 5 6标准与规范---------------------------------------------------------------------------- 6 7监造(检查)和性能验收试验 ------------------------------------------------------- 6 8技术资料及交付进度 --------------------------------------------------------------11 9设计联络和现场服务 --------------------------------------------------------------13 10差异表---------------------------------------------------------------------------------14 11附件------------------------------------------------------------------------------------14

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、

规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

电动机检修技术规范 标准

电动机检修技术规范 目录 1 主题内容与适用范围 2 引用标准 3 电动机的检修周期 3.1 电动机的大修周期 3.2 电动机的小修周期 4 电动机的检修项目 4.1 大修项目 4.2 小修项目 5 电动机的检修工艺及质量标准 5.1 大修前的准备工作 5.2 电动机的解体 5.3 定子的检修及质量标准 5.4 转子的检修及质量标准 5.5 轴承的检修及质量标准 6 电动机的组装、试运及验收 6.1 电动机的组装 6.2 电动机的试验 6.3 电动机的试运及验收 7 电动机线圈重绕工艺 7.1 线圈重绕准备 7.2 制作绕线模和线圈 7.3 下线与整形 7.4 试验检查 7.5 浸漆与烘干 8 电动机常见故障及捧除

前言 本标准规定了神化阳光发电公司电动机的小修、大修、特殊项目检修的一般原则和方 法。 下列人员应熟悉或掌握本规程全部或部分内容: 1.生产副厂长、总工程师、副总工程师。· 2.检修分厂电气副主任、电气专责。 3.检修分厂电气检修班长及电气检修人员。 1 主题内容与适用范围 本规程规定了我厂电动机的标准大、小修项目及质量验收标准等内容,适用于我厂各 电动机的检修。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性 SD230—87发电厂检修规程 GB755—87旋转电机基本技术要求 3 电动机的检修周期 3.1 电动机的大修周期 3.1.1 机组所属的主要高低压电动机(含直流电动机)随该机组同时大修备用时间长的电动机、机组所属闸门电动机,可适当延长大修周期 3.1.2 其它公用系统电动机,每三年大修一次

低压开关柜技术规格书

大连LNG项目接收站工程

修正表

目录 1.概述 (4) 1.1 范围 (4) 1.2 供货商责任(卖方) (4) 1.3 标准规范 (4) 2.环境条件 (4) 2.1 室外 (4) 2.2 室内(无空调及采暖设备) (5) 2.3 室内(有空调及采暖设备) (5) 3.设计和结构 (5) 3.1 概述 (5) 3.2 主开关 (6) 3.3 母线 (6) 3.4 电动机综合保护器 (6) 3.5 电器元件的配合 (6) 3.6 辅助电源 (6) 4.检查和验收 (6) 4.1 检查 (6) 4.2 出厂验收 (6) 5.铭牌 (7) 5.1 开关柜的铭牌 (7) 5.2 组件的铭牌: (7) 6.包装 (7) 7.防腐要求 (8) 8.供货商文件 (8)

1.概述 1.1范围 本项目名称为大连LNG项目接收站工程,位于大连市大孤山半岛端部鲇鱼湾水域。 本规定包括了采购者(买方)对低压开关柜的设计、材料、制造、检验、试验、包装和文件的最低要求。 1.2供货商责任(卖方) 低压开关柜的设计、材料、制造、检验及测试应为供货商特定的排他性责任, 供货商应遵守本询价书中包括的所有文件要求和良好的工程惯例。 供货商不应使用假设代替买方未提供的信息,供货商应从买方获得必要的信息。供货商因缺少信息而提出的索赔是不能被接受的。 对于与本询价书要求不同,但实质上可为买方节约资金的设备或附件,供货商可作为一项选择内容将其列出。这类选择内容应在供货商报价中单独列出且单独报价。低压开关柜应是符合本询价书要求的供货商的标准设计,并采用高质量的材料和一流的制作工艺。附件应为能从市场上买得到的标准配件。 为了满足规定的条件和要求,在任何情况下,与本询价书所要求的内容保持一致而无偏差提出并不意味着免除供货商在该询价书范围之外所应承担的责任。 供货商应该在整个工作范围内执行基于ISO 9001:2000标准(或与之相当的标准)的质量管理体系。供货商应允许买方或者其授权代表对供货商的工厂进行访问、检查、监督。 供货商应该向买方证明其安全管理系统和环保管理系统符合相关法律。 1.3标准规范 供货商有责任确保所提供的低压开关柜符合相关的中国国家标准和IEC标准,这些标准包括——但不局限于GB7251.1-1997、ZBK36001-89、IEC60439-1、IEC60529等。所有采用的标准均应为最新版本。 2.环境条件 除非另有规定,设备要在下述环境中,按照正常使用条件的额定特性使用。 低压开关柜安装于室内,配备空调及采暖设备。 2.1室外 最高设计温度: 35.3℃ 最低设计温度: -21.1℃ 海拔:小于1000m。 多年的平均相对湿度是67%。 空气中含有盐雾。

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版)

低压配电柜设备材料技术规范 书(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0692

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版) 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求:GB7251-97低压成套开关设备;GB9466低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2低压电气防护等级;GB3047.1面板、架和框的基本系列;GB50150-91电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。

3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求

低压开关柜及动力配电箱技术规范书

1 总则 1.1 本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求亦参照本规范执行。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)安全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多少微小,都应在报价书中的以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得ISO9000(GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC(China Compulsory Certification),并有3C 认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过桂网试运行,并通过产品鉴定。 2 标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。

电动机技术要求(DOC)

低压三相交流异步电动机技术协议 1. 总则 ※本 技术协议 适用低压三相异步电动机,提出了该电机功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 ※本 技术协议 提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应提供符合本 技术协议 和最新工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本 技术协议 的条文提出异议,则意味着供方提供的设备应完全满足 技术协议 的要求。如有异议,无论涉及任何部分,都应以书面形式提出,载入本技术标书的“差异表”中。 ※本 技术协议 所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程等发生变化而提出补充要求。※本 技术协议 协议书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2.标准和规范 供方提供的电机应符合下列现行标准,当下列规范和标准之间不一致或与供方所执行的标准不相同时,应按较高标准执行。 GB/T 22714─2008 《交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验规范》 GB/T 22715─2008《交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平》 GB/T 22717─2008《电机磁极线圈及磁场绕组匝间绝缘试验规范》 GB/T 22719.1─2008《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘第1部分:试验方法》GB/T 22719.2─2008《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘第2部分:试验限值》GB/T 22722─2008《YX3系列(IP55)高效率三相异步电动机技术条件(机座号80-355)》 GB/T 22670─2008《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》 GB/T 9651—2008《单相异步电动机试验方法》 GB 755-2008 旋转电机定额和性能(IEC 60034-1:2004,IDT) GB/T 1032 三相异步电动机试验方法 GB/T 825 吊环螺钉 GB 1971 电机线端标志与旋转方向 GB/T 2423.4 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 GB/T 12666.1~3-2008电线电缆燃烧试验方法

低压配电柜技术要求

低压配电柜技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

低压电控柜(箱)技术要求 一:低压配电柜引用标准 遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: (1)GB1207《电压互感器》 (2)GB1208 《电流互感器》 (3)GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 (4)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 以上标准的引用均采用最新版本。 二:低压配电柜主要技术要求 1、 控制柜(箱)清单

2、低压配电柜主要技术要求: 箱体采JXF型,适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。 防护等级不低于IP30。 要求板材应采用厚度不小于㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成,表面经过环氧树脂静电喷涂外理,美观耐用,颜色计算机灰。 柜体应有足够的强度和刚度,柜门设加强筋。挂墙明装的需满足挂墙明装条件,并要求在安装孔处做强化处理;落地安装的需带底座,底座采用[10槽钢焊接。 门开度大于90°,转动灵活,门锁采用优质锁芯,带弹出功能。门板加装密封胶条,防止灰尘、水流渗入。柜门与柜体应加设可靠接地连接。箱体上下两侧备有活动的敲落孔,并已加盖密封,防止灰尘进入柜内,盖板的设置不会影响设备的正常隐形时的通风和散热。 箱体配有安装底板,可安装电器设备。柜内元件的布置结构合理,安全间距符合相关技术要求,满足散热要求,保证在安装、检修等特殊情况下有足够的空间。 母线排采用优质高导电高载流量母线排,绝缘等级符合要求,并满足维修需求。 控制箱中断路器、接触器、热继电器等元器件选型应匹配用电设备,依图纸为准,选型不得低于图纸型号,主要元器件采用三菱产品;接线端子为阻燃型耐用端子,并预留20%扩展端子。 柜内接线应整齐,编号应规范,线缆号管标号应为打印,设备位号采用3M不干胶打印,并满足相关规范要求,以图纸为准。柜体名牌采用不锈钢,分别标注柜体编号和制造商、出厂日期等。

低压交流配电柜技术规范

汉中恒大城10kV住宅配套)工程 0.4kV交流配电柜订货技术规范 设计单位:汉中电力设计院 二〇一三年六月

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (2) 3试验 (8) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造、工厂(现场)验收 (8) 5 项目需求部分 (10) 6 投标人响应部分 (12)

1 总则 1.1 本规范书文件提出了对380/220V交流系统的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 投标人应具有ISO9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,并具有AAA级资信等级证书,宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。必须具备国网机构检验合格证书。必须已经生产投运过十套及以上类似或高于本规范书要求的设备,并具有在相同或更恶劣的运行条件下持续稳定运行两年以上的成功经验。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及供货记录。 1.4 投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。 1.5 如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议,则表示投标人提供的设备完全符合本规范书的要求;如有与本规范书要求不一致的地方,必须逐项在“项目单位技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“项目单位技术差异表”中写明为“无差异”。 1.6 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.7本规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.8 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于下列内容。 1.8.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.8.2 提供设备安装、使用的说明书。 1.8.3 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.8.4 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.8.5 提供设备管理和运行所需有关资料。 1.8.6 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.8.7 如标准、规范与本规范书的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。