文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构加建电梯井道工程施工方案

钢结构加建电梯井道工程施工方案

钢结构加建电梯井道工程施工方案
钢结构加建电梯井道工程施工方案

中国人民解放军76321部队钢结构加建电梯井道

施工组织方案目录

一、工程概况 (1)

二、施工方案 (1)

三、质量保证措施 (8)

四、安全保证措施 (13)

五、施工进度计划保证措施 (15)

六、现场文明施工措施 (15)

七、主要施工设备表 (16)

一、工程概况

1、施工地点:广州市天河区沙河五仙桥街31号办公指挥大楼后

2、业主:中国人民解放军76321部队

3、设计单位:广东南海国际建筑设计有限公司

概况:电梯井架为钢井架,钢架高度22.2m,井架钢柱为方钢管200*200*12,钢梁为HN250*125*6*9、HN350*175*7*11。钢架与原建筑每层设置一道附墙连接。以6+6钢化夹胶玻璃为外封幕墙。

二、施工方案

A.钢井架施工组织及部署

1、安装需用机具

根据井架安装要求,结合施工实际需要,安装现场须配备的施工机具及材料清单如下:

2、安装前的准备工作

1)清理场地,对影响正常安装的障碍物清理拆除。

2)安装焊接架体前,对主要结构材料进行检查,如发现变形锈蚀严重,螺栓

孔位置不对时,应先进行修整或更换。

3)检查钢丝绳有无断股,锈蚀及绳芯缺油等质量问题,检查长度是否足够。

4)检查卷扬机的离合器、制动器是否符合装配规定,变速箱油位是否正常

5)检查附墙架的架设位置与建筑物的预埋锚固件是否正确配套。

6)检查基础的位置和地脚螺栓的位置是否符合要求。

3、井架安装

安装井架前,保证地脚螺栓的垂直度和露出基面60—80毫米等要求;待地基干固后,才可安装。

1、安装程序

i.将井架的柱脚钢板通过钢板底的调平螺栓调水平,点焊于地基

四角的柱脚钢板相应的位置上,作为钢柱定位之用。用经纬仪

校正钢柱垂直后将钢柱与柱脚钢板点焊,按照图纸,在钢柱相

应位置焊接上第一道钢梁,再次检查钢柱垂直度和钢梁水平,

确认无误后将柱脚和钢梁与柱的连接口焊满。

ii.每隔2m将钢梁焊接结成四方框(四方均成90度),点焊于钢柱上,保证钢柱垂直,再依次焊接上第二、三······道钢梁。

不时检查钢柱的垂直度,确保钢井架整体垂直。

iii.钢柱驳接处应严格对正和确保两方向垂直后才对接焊满,并焊上连接钢板,围焊焊缝焊满,重复以上方法焊接上钢梁。

iv.根据图纸要求安装附墙连接,将钢平台的主钢梁与钢柱和附墙连接焊接,再在平台主钢梁上焊接次梁,钢梁焊接方法与前面

相同,平台钢梁焊接完毕再铺焊花纹钢板。

b)安装注意事项

i.架体各节点必须连接焊接牢固,并确保钢柱垂直,钢梁平面内

互成90度。

ii.提升钢构件的钢丝绳的尾端不得缠绕在有棱角的型钢上,防止受力时割断钢丝绳。

iii.应检查附墙杆确实与建筑物联结牢靠后方可继续接高架体。

iv.架体组装的垂直度偏差不得大于0.1%。。每接高10m应进行一次检查,防止偏差积累。

c)安全保障措施

d)井架安装前进行安装前进行技术交底,特别是安全交底工作。

e)参加作业人员必须戴好安全帽,系好安全带,穿防滑鞋,严禁酒后

作业。

f)安装时必须有专人统一指挥,专人监督,有可靠的上下联络信号。

g)安装现场5m范围内设安全禁区,要有安全标志和警戒防护栏杆。

h)临时操作平台使用的铺板要完好无损,并有足够的刚度,要求尽量

满铺。

B、玻璃幕墙施工组织及部署

一、一般通则

1、由于外墙面幕墙工程是单工种施工,和其它分项工程在施工过程中不存在交叉和衔接。因此,为了保证工程的安装和施工质量,我们编制了此外幕墙工程施工组织设计方案。

2、制定此《施工组织方案》的另一目的,是为使业主了解本外幕墙工程施工过程中的每一步骤,并以此作为按照标准施工的依据。

3、此施工组织施工方案书将分发给幕墙安装队的负责人,将我公司的设计意图、专业知识、施工经验传承至负责人,以使工程施工符合设计规范的要求。

4、主体结构应封顶,现场清理干净,在内装修之前进行安装。为了赶工期,与主体结构同时施工时,要组织好工种交叉作业,并有具体保证措施以避免污染和损坏幕墙。

5、主体结构应达到施工验收规范的要求。

6、埋件妥善埋入,位置正确。对于未能处理的部位,就由乙方提出妥善、可行、符合国家行业规定的解决办法交甲方批准,或由甲方协商质监站解决。

7、施工外围障碍物要全部拆除,楼板内缘应设置保护栏杆,以便能栓住保险带,以确保工人安全。

二、埋件作业

1、埋件工作之前置作业

(1)埋件图之设计是依据被认可的幕墙立面分格图及结构布置图进行的,埋件的锚板和锚筋的设计,应符合JGJ102-96中的5.7.15条的规定。

(2)埋件设计图在完成经业主、土建方及监理确认之后,办理埋件铁件之加工作业,同时将预埋图三份送交工地单位。

(3)加工工作完成后,工地人员好会同有关人员至工地现场了解状况,核对工地之建筑图,并向业主之工地技术主管人员要求出示各项放样之基准点及线。

(4)当楼层之底板铺设完成后,开始埋件放样工作。放样时若发现模板施工尺寸有误差时,应及时向工地提出,并要求修改之。

2、埋件放样及施工方法

本工程须与业主协调预埋留出埋件施工时间。

(1)依据工地提供水平基准,丈量出楼层高度,并将埋件安装置之水平高度标示楼板上。

(2)依据工地提供之中心基准,以中心基准向左右延伸,量出各埋件安装中心位置,并标示楼板上。

(3)楼板放样后,应复测埋件之位置是否正确,如有误差,做详细记录,作为设计施工时之参考用。

3、埋件作业之技术规范

(1)埋件的锚边长允许误差为-2mm

(2)锚筋的中心线允许偏差为±2mm

(3)锚筋对锚板面的垂直偏差应≤10mm

(4)采用手工电弧焊,焊缝高度为锚筋直径的0.6d

(5)埋件在施工时应与建筑物的防雷网接通

(6)对埋件在主体建筑的位置要求

a标高偏差±10mm

b轴线左右差±30mm

c轴线前后差±20mm

埋件连接时,应采用化学锚栓或其他可靠的连接措施,并应通过试验定承载力。三、幕墙施工工艺

(一)施工技术准备

1、根据设计方案图绘制详细施工图,提交主业、建筑设计院、监理公司、质监站组织会审。

2、提供材料样件、生产厂家、质量标准参数给业主确认。经确认后的材料需进行封样,根据封样品订购原材料,开工前办材料报审。

3、提供预埋件分布图、预埋件节点图及有关技术参数、防雷布置图和节点图给土建方。

4、派技术人员到现场与土建商紧密配合和协助土建总包方进行预埋件的安装、位置的准确度的控制和检查。确保预埋件安装的准确度。

5、派外协技术工程师到不锈钢驳接爪及拉杆生产加工厂家现场监督,检验每个加工件的质量和精度并抽样作拉力等技术检测;对钢结构件制作厂监督结构制作的质量及进度。

6、按甲方要求的进场时间,由项目经理带队,施工队长和首期主要技术人员到现场办公。

7、人员安排、生活环境、工作、仓库场地落实到位。

8、组织施工工人学习并讲解施工图纸的技术规范。

9、为保证安装工作顺利进行,首先与土建总包方及其他施工兄弟单位沟通、协调、配合、建立友谊关系,制造一个良好的工作环境和气氛。

(二)施工现场准备

1、施工前准备

1)熟悉施工现场,对工人进行技术交底。

2)清理施工现场,疏通施工道路,准备好施工操作面。

3)按施工平面整齐堆放各种材料。

4)遵守现场用电安全规范

5)严格执行现场安全管理制度和安全规程。

2、幕墙施工工艺

玻璃幕墙安装质量标准

每平方米玻璃表面质量要求

1)、玻璃安装及控制

a玻璃到达施工现场后,由现场质检员与安装组长对玻璃的表面质量、公称尺寸进行100%的检测,同时使用玻璃边缘应力仪对玻璃的钢化情况进行全检。玻璃安装顺序采取先上后下,逐层安装调整。

b玻璃垂直运输:采用简易龙门吊,使用12P重型真空吸盘垂直提升到安装平台上进行定位、安装。在调整过程中减少尺寸积累误差的每个控制单元内尺寸公差带为±3mm。

c打胶工艺控制与检测:

在玻璃安装调整结束后进行打胶使玻璃的缝隙密封。

打胶顺序是先上后下,先竖向后横向。

打胶过程中注意以下几点:先清洗玻璃,特加是玻璃边部与胶连接处的污汁要清洗擦干;在贴美纹纸后要24小时之间内打胶并及时清理;打好的胶不实,在刮胶过程中必须保证横向与纵向胶缝的接口处平滑,如有凸起必须在胶表面硫化前修整好,保证在胶缝处排水通顺,在隔日打胶时,胶缝连接处先清理已打好的胶头,切除圆弧头部以保证两次打胶的连接紧密;如在自检中发现有局部打胶缺胶(如:气泡、空心、断缝、表面严重波纹),必须将该部分全部切除清理后再进行补胶。

2)、铝塑板幕墙施工工艺:

①铝板幕墙的最后装饰效果和工程质量,关键在于板块加工的表面平整度及表面喷涂的色差。故在板块加工定货时,一定要派专人去加工厂监督板块的加工质量。以保证板块的平整及颜色的均匀。

②板块加工是其材质控制的关键,也是最容易产生问题的环节。加工后的

面板,要求表面色彩均匀、无杂质,折边无裂痕、尺寸准确。

③板块安装由上向下进行,采用压块固定方式,以保证板块的抗震变形承

受力,板块的安装时要不断地进行水平、垂直度检测并及时调整,以保证板块整体的平整度。

④板安装完毕应进行全面检查调整。铝板之间缝隙必须用耐侯胶DC791-N 嵌缝,予以密封,防止雨水渗漏。打胶时应注意:塞好泡沫棒后再将耐候胶注入板缝;打胶后及时清洗,保证胶缝平整和光滑;撕掉保护胶带纸,随即擦净污染物;重视密封胶在未完全硬化前的成品保护,不要使其粘染灰尘和划伤。

3)、特殊保养、维护:

为防止由于共震、微动、受荷载变形等因素对幕墙驳接系统产生影响出现的连接松动,应在幕墙安装结束6个月-9个月的时间内再进行一次检查、调整。

三、质量保证措施

(一)技术保证措施

建立质量、安全管理措施责任制

成立技术攻关和质量控制小组

发现问题,分析和找出问题的影响因素,制定措施,解决办法,落实解决问题负责人,问题解决后总结经验,杜绝再次发生类似问题。

(二)质量与安全管理措施

1、质量管理措施:本公司按IS09001质量保证体系,进行质量管理。确保产品质量是进行质量管理的中心目标。我公司的质量方针是:“发扬严、细、实精神,坚持高、精、尖标准。做一个工程出一个精品,让业主放心,使用户满意”。产品质量和工程质量好坏,直接关系到企业的存亡。针对本工程的特点做好以下几方面工作:建立由公司总经理、总工程师直接领导下的项目经理直接控制,质检部基层检查的三级管理系统,形成一个由经理到生产、施工班组的垂直管理线。

为确保工程质量、对本工程按以下质量控制程序进行施工:

2、施工设计管理措施:

a复核施工合同技术要求与设计是否相符。

b检查预埋件是否齐全,位置是否正确,必要时采取补救措施。

3、生产质量管理措施:对进场各种原材料和附件进行质量检查,是否符合有关技术标准,有无出厂合格证和产地证书,对不符合有关标准的各种材料和附件

实行退货或不投入下一道工序。校对进工地所有材料与订货合同的型号、规格、厂家是否一致,数量是否齐备,出厂合格证是否齐全。钢板、型钢、不锈钢板是否有合格证,钢材化学成份和力学性能测试报告是否齐全。普通钢零件、钢连接件表面热镀锌层是否完好。

4、安装质量管理措施:下列关键项目的施工安装,实行专项签准制度:

a层间连接杆安装位置的确定就水平标高、角度、相邻两点的距离,顶层与底层、层间与标高距离均由专人复核,符合设计标准签字认可后,进行下道工序作业。

b、焊接完毕,施工人员敲除焊查、自检焊缝。经专检人员用起声波仪器探伤检测,检验合格后签了认可,并填报幕墙中间验收单,经质监部门复检后,进行下道工序。

c、玻璃安装,由专检人员复检玻璃的水平直线的偏差,符合设计公差要求。全部调整完毕,再复检合格后,由专检人员签字认可,进行下一道打胶工序。

5、建立施工检验制度:

a、施工人员自检

b、专检人员复检。

c、监理公司终检。

6、安全管理措施

a、建立安全管理责任制

b、规定现场施工人员佩戴安全帽、安全带作业。

c、规定已使用的电器设备、接线符合安全和防火要求。

d、电工和电焊工需持证上岗,焊接作业时设有防火设施,焊机外壳接地,确保人身安全。

(三)工程质量等级

本工程质量等级:优良。按优良工程等级进行施工和质量控制。

(四)幕墙安装质量控制要素

一、安装前的质量工作重点

1、熟悉消化图纸

幕墙设计人员必须熟悉消化建筑结构图纸使外装饰设计达到建筑师要求的

效果。设计分格应得到建筑师的签认。幕墙受力计算应与结构配合,并得到结构工程师的签认。

2、设计交底

开工前,在熟悉消化图纸的基础上,由设计向施工作好设计工作交底工作,使设计意图明确,质量要求法定,施工要点掌握,安全措施落实。

3、原材料质量验收及保管:

进口材料按图纸要求核对原材料的规格尺寸,颜色。应符合设计要求并对产品质保书及合格证进行辨认。国产材料按图纸要求核对原材料的规格,尺寸,颜色,应符合设计要求,并对产品质保书及合格证确认。原材料进入工地现场应分类按不同规定进行堆放,有专门材料员看管,防止损坏,偷窃。如果市场采购不到图纸规定的原材料,代用品应得到设计的同意,不能自行代换。如果发现原材料不符合要求,应及时向公司汇报,绝对不可将有疑问的材料安装上去,要保证件件合格,块块合格。

4、对半成品验收

对加工厂出厂的半成品,工地材料员应逐一进行验收,凡不合格一律退货,绝不允许将不合格半成品安装上去。

二、安装质量管理措施

1、班组自查、自评,工序交叉验收

每一班组的工作必须作到自查、自评,并作好自查记录。上下前后的工序间,应对上一工序,前一工序进行验收,合格才能进行后道工序,验收应有记录。

凡自查和交叉验收不合格,质量员有权要求进行整改,直到合格为止。

2、接受监理和质检站的检查

在每道工序结束时请工地监理及质检工程师进行检查,凡是有不符合要求的地方,一定要进行整改,直到合格为止。

3、总包方的检查

在完成一个单位工作时应请建设单位或总包单位质量负责人到场检查,凡遇有不符合要求的地方,一定要整改,直到符合标准为止。

4、对下列关键项目的施工安装,实行专项签准制度

各楼层垂直桁架和钢横梁上的驳接爪的安装位置及其垂直度、水平标高、进

出位置、相邻两点的距离偏差、同层两点的水平标高偏差均需由专检人员接完毕,施工人员必须敲除焊渣自检焊缝,并经专检人员复查合格签字后,再由专检人员填报幕墙中间验收单,经质监部门复查后方可进行防腐处理。幕墙安装完毕,应由专检人员复查其水平、垂直缝的偏差情况以整个立面与立面控制线的偏差情况,如果超差应调整至符合设计要求,全部调整完毕且复查合格、专检人员签字认可,由专检人员应填报中间验收单,并经质监部门复查后方要进行最后紧固和打胶。

5、施工检验制度

首先对钢连接点的施焊接按质量进行评定,自检后交监理或质检站检查,合格后进行下一道工序。各道工序均要进行检验评定,用表格填写评定自检记录。对幕墙连接节点安装质量检测评定。

三、幕墙安装的质量检查项目

附:玻璃幕墙金属边框的安装要求

四、安全保证措施

1、安全措施则根据有关劳动、安全、卫生法规,并遵守当地及甲方、土建的

各项规章制度。

2、每天开始工作前,必须配戴安全劳保用品,高空作业必须系好安全带,

个人要仔细检查安全带是否牢固可靠,戴好安全帽,禁止在空中抛掷物体。

3、需要脚手架安装的,上脚手架之前需认真检查是否安全可靠、连接牢固,

脚踏跳板不能少于两排,跳板与架子应用8 铁丝拧紧,以防“单头跳”伤人。

4、特殊工种持上岗证。

5、在高层建筑幕墙安装与上部结构施工交叉作业时,结构施工层下方须架设挑出3M的上防护装置;高空作业通道必须整洁通畅无阻,靠外一侧应设安全防护网。

6、每天工作前现场负责人要自上而下,将各关键部位做一全面检查。

7、安全防火组织健全,做到人员落实,全体工人必须熟练使用各种消防器材,了解掌握各种火灾使用消防器材的种类和方法。

8、高空焊接时应采取保护措施,以防止焊渣飞溅引起火灾,同时地面易燃物品要清理干净,易爆物品要转移到安全地带。

9、工地严禁游动吸烟和未经批准的明火作业,明火作业应开具动火证。

10、高层焊连接件时,地面应设专人看护,要备好消防器材和充足的消防用水,有条件的工地可向有关部门申请使用备用消火栓;焊接结束30分钟后查看现场无任何隐患后,方可撤离现场。

11、工地库房要有明显的"严禁吸烟"标志,库房物资要分类、分库保管,按国家有关防火规定配足各类消防器材。

二、工作安全

电梯井改造施工方案

电梯井改造施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录 附件: 1、办公楼客梯、货梯布置图纸; 2、食堂食梯、货梯、收污梯布置图纸; 3、改造平面及剖面图;

4、设计修改通知单:结构编号2013003,结构编号2014001。 成都电业局南郊变电站生产辅助用房 电梯井改造施工方案 一、工程概况 成都电业局南郊变电站生产辅助用房主体工程于2013年2月4日完成,2013年11月电梯单位进场。进场的电梯单位与结构施工期间提供电梯参数(图纸)的厂家不一。甲方更换电梯厂家(品牌)造成前期按之前电梯厂家提供的图纸进行预留、预埋件与新电梯厂家要求的完全不一致。已建成混凝土电梯井道结构与选用电梯要求不符,造成与电梯井相关的孔、洞及吊钩全部作废,而需全部进行增设及改造。根据进场电梯厂家和设计单位提供的电梯布置图纸及相应设计修改通知单:见附件1、电梯布置图纸2、改造平面及剖面图3、设计修改通知单:结构编号2013003,结构编号2014001。 项目部针对本次改造工程特编制电梯井改造施工方案。 改造内容如下: 办公楼电梯: 1、5台电梯门洞口改小(增设构造柱); 2、5台电梯前室剪力墙开孔、洞(每层呼梯孔、首层消防开关洞、顶层控制柜洞); 3、货梯井道改小(各层加设两道18#槽钢/每道2根);

4、货梯机房底板封洞及新开洞、剪力墙(砖墙)开洞、浇筑设备垫层; 5、4台客用电梯顶,穿屋面增设钢吊钩梁。 职工食堂电梯: 1、3台电梯门洞修改(增设过梁、构造柱); 2、3台电梯顶加设钢吊钩梁。 二、电梯井道改造施工组织 (1)、技术准备 认真查看电梯布置图纸及设计修改通知单,领悟图纸意图。多与进场的电梯厂家进行交流,确保改造工程一次施工到位。 (2)、施工组织安排 本次改造工程施工安排:门洞改造→电梯前室,机房层开孔、洞→货梯井道改小、食堂电梯加钢吊钩梁→办公楼屋面增设钢吊钩梁 三、办公楼电梯井道改造施工概况 (1)、门洞改造 (采用C25细石混凝土浇筑)增加构造柱GZ-1(200*200),主筋4B12,箍筋A8@100/200。墙体拉结筋A8沿柱高500mm设置,构造柱及墙体拉结筋采用植筋方式与框架结构连接。附图于后。 办公楼4台客用电梯门洞结构为1321,按选用电梯改造门洞1121,在门洞一侧增加构造柱GZ-1。

高层电梯井三角钢平台施工方案

新城佳苑项目 电 梯 井 平 台 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北楚雄建筑工程有限公司 二0一五年一月 目录 一、编制依据 (2) 二、?工程概况?2 三、技术准备 ...................................... 错误!未定义书签。 四、材料机具准备 (3) 五、?现场准备?3 六、施工方法?3 七、?支撑槽钢与墙体连接............................................ 4 八、安装与提升 ................................................... 6

九、?质量标准及要求 (7) 十、安全技术措施 (8) 十一、?预防高空坠落事故得安全技术措施 (8) 十二、?监测措施?9 十三、?应急救援预案?10 十四、电梯井平台验算?错误!未定义书签。 电梯井平台施工方案 一、编制依据 1、红新城佳苑项目施工图纸 2、新城佳苑项目施工组织设计 3、《实用高层建筑施工手册》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 新城佳苑项目项目工程含4栋32层单体工程,建筑面积约93373、02m2。5~6#楼为洋房,框剪结构5层;7~10#楼为高层,剪力墙结构32层,S1、S3#楼为商铺,框架结构2层,连体地下室为负1层。 本工程在武汉市沌口开发区四新南路旁边,东临龙阳大道,南邻四新南路,北邻海宁皮革城。海伦堡地产集团投资兴建,广州市番禺城市建筑设计院有限公司设计,湖北楚雄建筑工程有限公司总承包,湖北楚元工程建设咨询有限公司监理。 电梯井平台通过用8#槽钢焊制得三角支撑来承受荷载。此次所设计得架体仅供地上一层以上结构施工阶段使用,装修阶段施工脚手架根据实际情况另行设计。 电梯井平台搭设原则:安全第一,满足文明施工得要求,密切配合其它工种施工。施工准备 三、技术准备 1、施工技术人员熟悉图纸,根据结构特点、施工进度要求、物资供应,施工工艺等情况确定脚手架形式,并编制详细得施工方案,指导施工。 2、施工前,由工长进行书面技术、安全交底及班前讲话,说明施工方法、路线布置、技术要点及质量标准并对平台得各部构件进行检查。

钢结构电梯井道合同模板

合同编号:钢 结 构 电 梯 | 井 道 合 同

钢结构电梯井道合同! · 合同签订地点: 合同签订日期:年月日

[ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实的原则,甲乙双方经友好协商,双方达成如下协议,共同遵照执行。 第一条标的价格及付款方式 (一)、价格(人民币:元) (二)、付款方式 1、双方签订合同时,甲方向乙方支付合同总款的40%,作为定金; 2、进场施工时, 甲方向乙方支付合同总款的40% ; 3、玻璃安装完毕时, 甲方向乙方支付合同总款的20% 。

第二条主要材料规格(其它见设计图)

第三条质量及验收 、以甲乙双方认可后的设计图纸、作法说明、设计变更和《钢结构加工合同》中约定的条款为评定验收标准。 、由于乙方提供的材料、附件质量不合格而影响钢结构质量,其返工费用由乙方承担,工期顺延。如材料到现场甲方在规定时间(二十四小时)内不进行验收,视为乙方材料合格。 、钢结构竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到完工通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收,则视为甲方默认合格。 、若甲方需要申请专职机构验收,乙方不承担一切相关费用,但有责任对验收不合格部分进行整改,本钢结构外挂井道以电梯验收合格为最终合格。 、本电梯外挂井道在甲方未按时付清本合同规定的款项时,乙方有权对其作出处理。 第四条甲方工作 、开工前五天,甲方向乙方提供经确认的设计图纸或作法说明,否则乙方有权按照自己设计方案加工,但最终必须满足电梯的安装。 、甲方指派为现场代表,负责合同履行。对钢结构质量、进度进行监督检查、变更和其他事宜。 、监督乙方严格按照国家标准、规范和甲方要求进行加工。 、对材料及安装质量进行监督把关。乙方在加工过程中未满足有关质量,甲方有权向乙方提出整改,若乙方每项加工完工后甲方才提出异议,则视为乙方该项合格。 、协调与其他施工单位的配合关系。 、甲方无偿提供安全方便的临时库房、临时宿舍、现场加工中用水用电(安装至现场)。 、甲方按时付给乙方款项,因付款不及时而发生的一切损失由甲方负责且乙方有权停工或终止本合同。 、甲方负责申报增加观光电梯所需的当地主管部门的全套手续并承担其费用。 、甲方负责钢结构外挂井道施工范围内障碍物(如:水管或天燃气管、混泥土圈梁、下水道、光缆等)的免费拆除。 、甲方无偿为钢结构外挂井道修好后的土建部分的修复和装饰。 、甲方购买的电梯需要安装安全锁,否则电梯厅门验收距离超标(按照电梯验收标准规定尺寸)的整改费用由甲方承担。 第五条乙方工作 、按照设计图纸要求组织施工、保质、保量、按期完成任务。 、乙方所购材料需经甲方确认后加工,否则由此引起的损失由乙方承担。 、遵守甲方及现场的安全要求。 、钢结构在施工期间,乙方负责钢结构的保护工作,保护期间发生材料丢失或损坏由乙方自

电梯施工方案-钢结构安装专项方案(电梯井)模版

钢结构安装专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XX公司XX项目部 20XX年XX月XX日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (6) 四、钢构件的卸车、堆放 (7) 五、钢构件的安装工艺 (9) 六、防火涂料施工 (12) 七、质量管理目标与措施 (14) 八、工程安全目标及措施 (16)

钢结构安装专项施工方案 一、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2、《工程测量规范》GB50026-2007 3、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2012 4、施工组织设计 5、钢结构施工规范GB50755-2012 6、钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ82-2011 7、钢结构防火涂料GB14907-2002 8、钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GBT 3632-2008 二、工程概况 1、建筑概况 本项目施工地点位于北京教育学院石景山分院内。 本工程为钢结构电梯井道,柱底标高-1.700米柱顶标高23.500米。 2、钢结构概况 本工程为箱型钢梁柱的结构形式。钢柱、梁采用Q345-B钢,其它所有钢材均采用Q235-B钢。钢构件采用抛丸除锈,后喷2遍铁红环氧防锈底漆+1遍面漆,施工现场喷涂1遍防火涂料。 3、节点连接形式 现场安装主要连接形式为栓接连接的方式。

4、加工及安装方式 由于现场施工条件有限,尽量减少现场施工时的焊接等工作,故电梯井道钢梁柱在加工车间焊接成一整体,分成两段,第一段(下半段)高度14米,第二段(上半段)11米,钢结构单件构件自重大,第一段约9吨,第二段约7.5吨(构件分段图如下)。所以采用100吨机械汽车吊吊装方式(吊装平面布置图如下);汽车吊尽量靠近吊装位置设置,由于进出施工现场通道狭窄,吊装空间有限,汽车吊与货车成90度摆放,以便于吊装,第一段吊装完成后,进行垂直、水平校正后再进行第二段吊装,第二段与第一段采用安装螺栓的连接方式,吊装就位后,用安装螺栓把两段用夹板锁住,然后进行水平与垂直校正,校正完毕后,现场焊接对接接口,焊接50%后可以拆卸吊钩,至此吊装完毕。后续焊接对接接口焊接与原建筑撑杆连接同时进行。 (1)构件分段图:

电梯井道及机房改造施工方案

目录 一、编制依据 (2) 1.1施工组织设计及施工图纸 (2) 1.2主要规范、规程、图集 (2) 1.3主要标准 (2) 二、工程概况 (3) 2.1工程简介 (3) 2.2施工概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1井道改造 (3) 3.2机房改造 (4) 四、安全目标和安全规范 (4) 五、安全保证措施 (5) 六、井道测量 (5) 七、导轨支架的安装 (5)

一、编制依据 1.1施工组织设计及施工图纸

在确保工程质量的前提下,为加快工程进度,达到工程项目目标,特编制此施工方案为实施施工的标准。该井道改造方案编制的主要依据是按照电梯公司提供的设计图纸、资料、技术文件,并结合我国电梯安装规范和技术要求,通过以前安装电梯过程中获得的一些经验积累参考制定。本施工方案的编制,难免有不够全面之处有待在施工过程中,在现场技术人员的指导监督施工中,不断积累,逐步更改、完善、提高。 二、工程概况 2.1工程简介 本工程为天津东丽区华明镇日月湾国际总部商务园,位于天津市东丽区华明镇。整个基地分为ABCDEF六个地块,其中D地块共有5幢楼,D1#~D5#楼,总建筑面积约为89842㎡,地下一层,D1#楼地上四层,其余地上均为五层。结构形式为钢筋混凝土框架结构。现阶段该建筑物主体及维护结构已基本完成,由于原立面为现代风格,外檐以玻璃幕墙为主,平屋顶,因业主方在使用功能及观感上的要求,现将该建筑立面改为欧式风格,外檐为石材及GRC幕墙,装饰坡屋面。 2.2施工概况 因原施工单位在电梯井道施工的过程中,大部分井道结构梁、圈梁及砌筑的墙体垂直度较差,达不到直接安装电梯导轨的要求,为配合厂家能够进场后直接安装电梯,从而有效的缩短工期,经业主方协商,该部位的维修由我施工单位委托电梯安装厂家进行。在与电梯厂家沟通后,特编制此电梯井道及机房改造的施工方案。 1、本方案规定了制定电梯井道改造方案,达到电梯顺利安装的要求。 2、适用于曳引式电梯井道安装工程的施工方案的编制。 3、编制单位可在本规范基础上结合工程实际增加相应内容。 三、施工方案 3.1井道改造 1、井道改造,利用机房放的样线,根据实际的井道尺寸进行改造。 2、先把底层第一道梁,然后进行电梯的安装,利用电梯轿厢向上运行电梯,进行第二、第三道圈梁直到顶层。 3、在井道里利用原有的混凝土梁固定工厂加工完的钢板,然后钢板和槽钢焊接,按照电梯安装要求向上依次连接槽钢。使电梯导轨支架方便和槽钢连接,达到国家验收

电梯井钢平台施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况: (1) 三、施工流程 (2) 四、操作平台设计 (2) 五、钢平台焊接要求 (4) 六、电梯井道防护设置要求 (5) 七、安全技术措施 (5) 八、钢平台的验算 (6)

一、编制依据 编制本施工方案的目的是:为了减少施工操作劳动量,加快施工操作进度,减少周转材料的投入量,提高施工生产的安全度。 本施工方案编制的依据是: 1.1、田森汤泉逸品3期施工图纸。 1.2、田森汤泉逸品3期《施工组织设计》。 1.3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 1.6、集团公司68个课件。 二、工程概况: 2.1、本工程为山西汇森房地产开发有限公司开发的田森-汤泉逸品3期项目,由南通二建承揽施工建造,位于晋中市榆次区,西至和顺路,东至定阳路,南至文苑街。太原市建筑设计研究院设计。 2.2、10、11#楼地上33层,层高2.9米,地下室层高-1层 3.3米、-2层3.35米、设备夹层2.62米,建筑面积26252.25”。建筑物高度95.67米,剪力墙结构。基础形式:筏板基础。 2.3、本工程的地下一、二层为人防,为核六级常六级甲类人员掩蔽,防化级别为丙级。防护单元人防建筑面积(地下一、二层合为一个防护单元):1290.81川。护单元人防掩蔽面积:903 m2,掩蔽人数:903人,通行宽度5.2m。 2.4、建筑结构的安全等级:本工程主楼安全等级均为二级,结构重要性系数为1.0。设计使用年限:50年。基础设计等级:甲级。抗震设防分类标准:标准设防类(丙类)。抗震设防分类标准:标准设防类(丙类)。设计基本地震加速度值为0.2,设计地震分组 为第一组地震作用:8度;抗震措施:8度。建筑场地类别为:川类。结构抗震等级:剪力墙:地下二层为二级,其余为一级。 2.5、本工程土0.000绝对标高80 3.13米,室内外高差0.45米。 2.6、底板由桩基承台和筏板(厚度300mm构成,阀板基础底板底标高为10#为-11.05 米,11#楼为-10.7 米。 2.7、楼层层高2.9米,电梯井净宽2.2米,净深2.2米。电梯门宽1.1米,高2.2 米。 、施工流程 3.1、电梯井道可提升式钢施工平台,无需分散吊运电梯井道模板,自动卡支撑脚。 3.2、电梯井钢施工平台提升时,钢施工平台靠近电梯井门洞口的这组钢丝绳比另一

电梯钢结构施工方案34195

河南钜润机电设备有限公司钢结构施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审定: 审核: 日期:

一、工程概况 1.工程名称:恒春老年公寓1#、2#、3#电梯井 2.工程地点:常营乡民族家园N区15号楼(现状96号楼)加电梯改造工程 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道,共有三个电梯井道分别是1#、2#、3#。钢柱、主梁均采用H型钢;均采用高强度螺栓连接和焊接相结合;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 井道长均为3.0米,宽均为2.5米,高均为21.25米,共10层。 二、施工方案 1.流程图 2.施工准备 (1)技术准备 审查设计文件是否齐全合理,符合国家标准。设计文件包括设计图,施工图,图纸说明和设计变更通知单等。是否经过设计,校对,审核人员签字,设计院盖章,建设部门存档,监理单位核对,并由施工单位和建设单位会审签字。 根据工厂、工地现场的实际起重能力和运输条件,核对施工图中钢结构的分段是否满足要求;工厂和工地的工艺条件是否满足设计要求。根据设计文件进行构件详图设计,以便于加工制作和安装。并编制材料采购计划。 钢结构的加工工艺方案,由制造单位根据施工图和合同对钢结构质量、工期的要求编制,并经公司的总工程师审核,经发包单位代表或监理工程师批准后实施。 (2)材料的采购、存放 本工程钢结构主材和附材全部采用Q235号钢制作,钢材采购的数量和品种应和订货合同相符, 钢材的出厂质量证明书数据必须和钢材打印的记号一致。本工程采用手工电焊和高强度螺栓连 接,焊接材料为J422型焊条,高强度螺栓连接。涂料,稀释剂等产品技术性能,颜色均应符号设 计要求。 钢构件应按结构的安装顺序分单元成套供应。钢构件存放场地应平整坚实,无积水。钢构件应按 种类、型号、安装顺序分区存放。底层垫枕应有足够支承面,相同型号的钢构件叠放时,各层构 件的支点应在同一垂直线上,并应防止构件被压坏和变形。焊接材料和螺栓涂料应建立专门仓库,库内应干燥、通风良好。 (3)材料的验收 钢结构使用的钢材、焊接材料、涂装材料和紧固件等应具有质量证明书,必须符合设计要求和现 行标准的规定。进场的原材料,除必须有生产厂的质量证明书外,并应按照合同要求和现行有关 规定在甲方、监理的见证下,进行现场见证取样、送样、检验和验收,做好检查记录。并向甲方 和监理提供检验报告。

高层钢结构电梯井道专项施工方案[优秀工程方案]

电梯井施工方案 钢结构施工组织设计 工程名称: 观光电梯井 编制单位: 编制人 : 审定 : 审核 : 日期 :

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、工程施工中的技术规范和标准 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工工序 五、施工方案 1.工艺流程图 2.施工准备 3.钢结构构件制作、组装、检验 4.钢结构焊接、检验 5.钢结构安装、检验 6.钢结构防腐涂料涂装、检验 六、钢结构质量施工管理 七、钢结构安全施工管理 八、钢结构环境保护文明施工管理

一、工程概况 1.工程名称:某大厦1号、2号、3号电梯井 2.工程地点: 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道,共有三个电梯井道分别是1号、2号、3号.钢柱、主梁均采用H型钢;均采用高强度螺栓连接和焊接相结合;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接. 井道长均为3.0米,宽均为2.5米,高均为21.25米,共10层. 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 ) 3.《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) 4.《钢结构制作工艺规程》( DBJ08-16-95 ) 5.《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) 6.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 ( JGJ82-91) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 8.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923) 三、施工机具和人员配置 3

电梯井操作平台施工方案[]

电梯井平台施工方案 一、编制依据 1、设计施工图纸 2、施工组织总设计 3、《实用高层建筑施工手册》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 重庆顺祥.壹街商业广场一号地块1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、6#楼及地下车库工程位于江津区李市镇顺祥.壹街商业广场,本工程建设用地14859.82m2,地上18层,地下一层;总建筑面积48955.72 m2,其中1#楼为12097.43 m2;2#楼为11668.55m2;3#楼为8586.45 m2;4#楼为8764 m2;地下车库为4958.97 m2;±0.000=294.45m。结构形式为框剪结构,基础形式为挖孔灌注桩基础,本工程建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为6度,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级为四级,本工程建筑结构的安全等级为二级,建筑桩基设计等级乙级,地下室防水等级二级,耐火等级一级,结构设计使用年限为50年。 工程名称:重庆市顺祥·壹街商业广场1、2、3、4、6号楼工程 结构形式:框剪结构 建设单位:江津区壹街房地产开发有限公司

设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 施工单位:重庆市渝海控股(集团)有限责任公司 电梯井平台通过用8#槽钢焊制的三角支撑来承受荷载。此次所设计的架体仅供±0.000层以上结构施工阶段使用,电梯井平台搭设原则:安全第一,满足文明施工的要求,密切配合其它工种施工。 三、技术准备 1、施工技术人员熟悉图纸,根据结构特点、施工进度要求、物资供应,施工工艺等情况确定脚手架形式,并编制详细的施工方案,指导施工。 2、施工前,由工长进行书面技术、安全交底及班前讲话,说明施工方法、路线布置、技术要点及质量标准并对平台的各部构件进行检查。 3、项目管理部设专业架子工长1名,持证上岗,对脚手架的安装、拆除进行检查和管理; 4、设安全监督检察人员1名,持证上岗,确保脚手架的搭设和使用符合方案要求,监督检查工人各项安全操作项目; 5、施工队成立专业脚手架班组,由专业架子工5人组成,并设置专业工长负责管理; 6、架子工须体检合格并经《特种作业人员安全技术管理规则》考核和安全教育培训,考试合格后持证上岗。

钢结构电梯井道施工方案

钢结构电梯井施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 2、钢结构工程施工质量验收规范 3、电梯工程施工质量验收规范 4、建筑抗震加固技术规程 5、电梯制造与安装安全规范 二、施工准备 1、机械、工具准备现场所需机具电钻2气割1 电焊机4 垃圾清理车1 卷扬机1 灭火器2 导链2 2、材料准备槽钢钢板膨胀螺栓钢丝绳木方 木板 铁丝 焊条 三、施工工艺 1、施工工艺流程GB50205-2001) GB50310-2002) JGJ116-98) GB7588)

材料进场、施工准备T测量放线T槽钢、钢板加工T钻孔、 清孔T装钢板预理件T槽钢焊接T钢架焊接-防腐处理T全 面检查T交接 2、施工工艺 (1)槽钢、钢板的加工,应根据实际尺寸制作,螺栓孔应按图示方法加工成孔。 (2)钢材表面处理:钢材表面用磨光机打磨,除去表面杂质、铁锈、油渍等物,喷或刷防锈漆三遍,安装前涂防锈底漆一遍,安装完毕涂防锈中漆一遍,防锈面漆一遍。钢材表面底层防锈漆处理后应存放在阴凉通风,防止日光直射,并杜绝火源。 (3)测量放线:严格按施工图纸、相关设计要求弹好墙体位置、螺栓孔位置、钢板、槽钢位置线,原则上每三层复测一次,减少测量误差。 (4)为方便施工,在满足安全文明施工前提下可用钢管、木方和木板搭设简易操作平台,搭设时应严格注意不接触、碰撞电梯已完部分设施和各种构件。(5)膨胀螺栓长度要根据现场实际尺寸量取、必须满足外露部分、满足电梯正常施工、安装、运行尺寸要求。(6 )焊接 1 )焊接材料的选择应按照施工图的要求选用,并应具有质量证明书或检验报告。 2)各种焊条必须按不同类别、型号或牌号分别在不同位置存放。存

电梯钢结构井道施工方案

电梯井钢结构安装方案 一、概述 本工程电梯井由主楼电梯井和裙房电梯井两部分组成,共27个电梯井,其中主楼共23个,分别位于核心筒内和筒外,其中1#~20#在核心筒内,21#~23#在核心筒外部,其余电梯在裙房部分,电梯平面布置图如下: 电梯平面布置图 24#、25#电梯平面布置图 26#、27#电梯平面布置图 电梯井钢结构包括钢梁和钢柱约2000多个构件,属于轻质构件,其中最重构件约0.45t,电梯井钢梁与钢柱、钢梁与埋件大部分为高强螺栓连接,钢柱与

埋件为焊接,钢柱碰混凝土钢梁处,钢柱断开,靠埋件连接,如图: 二、安装思路 电梯井道内钢结构构件无法用塔吊吊装,只能使用倒链等工具进行吊装,根据现场情况,低区电梯井顶部砼楼板已经施工完毕,顶部留有方形孔洞,可在该洞表面放置一工字钢,将钢丝绳一端绑扎在工字钢上,另一端作为吊点将电动葫芦挂在钢丝绳上进行吊装。高区电梯井钢结构安装可在中间楼层设置吊点,在楼板上布置两块埋件,并在埋件上焊接两圆箍,用一工字钢一端悬挑在井道内,另一端用两道圆钢将工字钢箍在埋件上,将钢丝绳挂在已经架好的工字钢上进行吊装,如图: 三、安装准备工作

1、组织施工人员熟悉图纸,并进行现场调查,了解现场实际情况,安装前对施工人员进行安全技术交底。 2、安装前检查钢丝绳(Φ10mm)、电动葫芦(2t)等吊装工具。 3、操作平台的搭设。根据现场实际情况,在电梯井道底部搭设脚手架,方便施工人员作业,脚手架示意图如下: 待第一根钢梁完毕后,拆除上部的脚手板,向上继续搭设脚手架,每两层拆除并重新搭设脚手架,每安装好一根钢梁后,脚手架向上搭设,并抱住安装完毕的钢梁,如图: 在钢柱对接处须搭设焊接操作平台,焊接操作平台可与前面所述脚手架在楼

电梯的钢结构施工方案98527

电梯井 钢结构施工组织设计 工程名称:某大厦观光电梯井编制单位: 编制人: 审定: 审核: 日期:某大厦

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、工程施工中的技术规范和标准 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工工序 五、施工方案 1.工艺流程图 2.施工准备 3.钢结构构件制作、组装、检验 4.钢结构焊接、检验 5.钢结构安装、检验 6.钢结构防腐涂料涂装、检验 六、钢结构质量施工管理 七、钢结构安全施工管理 八、钢结构环境保护文明施工管理

一、工程概况 1.工程名称:某大厦1#、2#、3#电梯井 2.工程地点: 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道,共有三个电梯井道分别是1#、2#、3#。钢柱、主梁均采用H型钢;均采用高强度螺栓连接和焊接相结合;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 井道长均为3.0米,宽均为2.5米,高均为21.25米,共10层。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 ) 3.《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) 4.《钢结构制作工艺规程》( DBJ08-16-95 ) 5.《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) 6.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》( JGJ82-91)7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923) 三、施工机具和人员配置

四、施工工序 1.施工准备 (1)生活设施施工 (2)施工机具布置 (3)材料进场存放、验收 (4)技术准备 2. 钢结构制作组装、检验 (1)钢材放样,下料,开孔 (2)切割、矫正成型 (3)钢结构构件组装、校正、检验 (4)各构件第一遍防腐涂刷 3. 钢结构焊接、检验 4. 钢结构安装、检验 (1)基础检查 (2)吊装前准备 (3)钢柱吊装校正 (4)钢梁吊装校正 (5)其他钢构件安装校正、检验 5.螺栓连接、检验 (1)普通螺栓连接 (2)高强度螺栓连接、检验 6.钢结构防腐涂料涂装、检验 (1)钢构件表面除锈 (2)钢结构防腐涂料涂装、检验 7. 扫尾与验收 (1)工程扫尾 (2)交接验收 五、施工方案 1.流程图 2.施工准备 (1)技术准备 审查设计文件是否齐全合理,符合国家标准。设计文件包括设计图,施

电梯钢结构井道施工方案模板

电梯钢结构井道施 工方案

电梯井钢结构安装方案 一、概述 本工程电梯井由主楼电梯井和裙房电梯井两部分组成,共27个电梯井,其中主楼共23个,分别位于核心筒内和筒外,其中1#~20#在核心筒内,21#~23#在核心筒外部,其余电梯在裙房部分,电梯平面布置图如下: 电梯平面布置图 24#、25#电梯平面布置图

26#、27#电梯平面布置图 电梯井钢结构包括钢梁和钢柱约多个构件,属于轻质构件,其中最重构件约0.45t,电梯井钢梁与钢柱、钢梁与埋件大部分为高强螺栓连接,钢柱与埋件为焊接,钢柱碰混凝土钢梁处,钢柱断开,靠埋件连接,如图: 二、安装思路 电梯井道内钢结构构件无法用塔吊吊装,只能使用倒链等工具进行吊装,根据现场情况,低区电梯井顶部砼楼板已经施工完

毕,顶部留有方形孔洞,可在该洞表面放置一工字钢,将钢丝绳一端绑扎在工字钢上,另一端作为吊点将电动葫芦挂在钢丝绳上进行吊装。高区电梯井钢结构安装可在中间楼层设置吊点,在楼板上布置两块埋件,并在埋件上焊接两圆箍,用一工字钢一端悬挑在井道内,另一端用两道圆钢将工字钢箍在埋件上,将钢丝绳挂在已经架好的工字钢上进行吊装,如图: 三、安装准备工作 1、组织施工人员熟悉图纸,并进行现场调查,了解现场实际情况,安装前对施工人员进行安全技术交底。 2、安装前检查钢丝绳(Φ10mm)、电动葫芦(2t)等吊装工具。 3、操作平台的搭设。根据现场实际情况,在电梯井道底部搭设脚手架,方便施工人员作业,脚手架示意图如下:

待第一根钢梁完毕后,拆除上部的脚手板,向上继续搭设脚手架,每两层拆除并重新搭设脚手架,每安装好一根钢梁后,脚手架向上搭设,并抱住安装完毕的钢梁,如图: 在钢柱对接处须搭设焊接操作平台,焊接操作平台可与前面所述脚手架在楼面处搭接在一起,搭设完毕后底部铺设脚手,四周加设踢脚板,四周用防火布封闭。操作平台示意图如下:

电梯井道整改施工方案

电梯井道整改施工方案 篇一:电梯井道整改方案 井道整改方案 尊敬的各位领导: 由于电梯井道的圈梁不能够达到国家电梯验收标准要求:电梯井道圈梁间距不大于2.5米的间距。 现需要增加槽钢来满足这一需要。井道改造方案如下:在井道导轨支架的3个固定点增加槽钢,槽钢自底坑在这3个固定点竖起来放置,一直延伸到井道顶部,槽钢中间由膨胀螺栓固定,然后电梯的支架再与槽钢的平面焊接上。 经协商,由贵方提供槽钢物料,请在井道整改施工前备好18号槽钢,每台电梯井道需要60米,共3台电梯共需要180米槽钢。另外槽钢之外的膨胀螺栓、焊接、切割以及井道整改人工等由贵方出费用委托我司完成。 篇二:电梯井道及机房改造施工方案 目录 一、编制依据 ................................................ (2) 1.1施工组织设计及施工图纸 ................................................ . (2)

1.2主要规范、规程、图集 ................................................ (2) 1.3主要标准 ................................................ (2) 二、工程概况 ................................................ (3) 2.1工程简介 ................................................ (3) 2.2施工概况 ................................................ (3) 三、施工方案 ................................................ (3) 3.1井道改造 ................................................ (3) 3.2机房改

电梯井操作平台施工方案

电梯井操作平台施工方案 一、编制依据 1、《万科金域蓝湾F组团施工组织设计》 2、万科金域蓝湾F组团结构施工图 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、《建筑施工安全技术手册》 7、武城安字[2011]5号 二、工程概况 本工程为房山区长阳镇起步区3#地北侧4#、16#楼及1#车库工程,位于房山区长阳镇起步区3#地北侧经二南路东侧,北临京良路和地铁房山线,紧邻地铁长阳站。建设单位为北京首开荣泰置业有限公司,设计单位为华通设计顾问工程有限公司,监理单位为北京金海城工程建设监理公司,施工单位为中国对外建设有限公司。建筑功能为停车、商场、办公综合办公楼,结构形式为框架、剪力墙结构,总建筑面积为56368.14㎡,其中4#楼总面积为7746.61㎡,16#楼总面积为37095.00㎡,1#地下车库总面积为11526.53㎡。 本工程的电梯井道有四种尺寸:16#楼消防电梯:2200*2200,16#楼客运电梯:2200*2700;4#楼消防电梯:1900*2200,4#楼客运电梯:2100*2200。结合现场实际情况,本工程采用槽钢加脚手板的方式制作电梯井操作平台。 三、施工准备 3.1技术准备 组织相关人员根据工程特点,考虑经济技术合理性讨论、论证操作平台搭设方式,达成共识。根据论证意见编制施工方案,并组织施工管理人员学习,向操作班组详细交底。

3.2材料准备 3.2.1型钢: 采用符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)中的牌号Q235钢标准的钢材。 3.2.2钢管: 钢管应选用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091)中规定的Q235普通钢管,其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的有关规定。 钢管规格Φ48×3.5mm,壁厚最小值不得小于3.0mm。钢管外涂刷防锈漆并定期复涂以保持完好。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 3.2.3扣件: 采用可锻铸铁或铸钢制造,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的有关规定。有裂纹、气孔的严禁使用。 扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于3mm。 扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 3.2.4脚手板: 脚手板应采用木板制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于200mm,长度为4--6m。其材质应符合国家现行标准《木结构设计规定》(GB50005)中对II级木材的规定,不得有开裂、腐朽、横透疖的木板。脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。 3.2.5注意事项:制作平台前应对进场的材料及进行严格检查,符合要求后才能使用。 3.3、人员准备 平台的加工制作要用专业焊工加工制作。塔司、信号工、架子工

钢结构电梯井道施工方案

成都地铁4号线二期工程机电安装及装饰装修 A标 钢结构井道施工方案 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 中国水电七局成都地铁4号线二期工程机电安装与装修工程 A标项目经z

1、编制依据 (1)成都4号线二期工程万盛站、凤溪河站、南熏大道站电梯井钢结构深化图纸。 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (3)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011 (4)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001 (5)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) (6)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- 2011) 2、工程概况 成都地铁4号线二期工程西延线起于万盛站,出站后沿南熏大道和光华大道,由西向东敷设至一期工程起点。本标段承建的车站由西向东依次为万盛站、杨柳河站、凤溪河站、南熏大道站、均为地下车站。 本方案主要内容为万盛站、凤溪河站、南熏大道站站厅层至站台层垂直电梯井道钢结构施工。 3、施工部署 3.1工期目标 3.2主要管理员 3.2.1领导小组 组长:XXX 畐I」组长:XXX XXX XXX XXX 专业工程师:XXX XXX 项目施工员:XXX XXX 项目质量员兼测量员:XXX 4、施工准备 4.1劳动力准备 劳动力计划表 4.2物资准备 钢材:钢柱采用150*150*8的型钢;钢梁采用200*150*8、150*150*8的型钢;后置埋件采用400*400*20的钢板;

电梯井施工方案(汇编)

电梯井施工方案 一、工程概况: 武汉·健康谷第二期23~25#楼工程,地下室一层,地上24层,电梯井道由地下室底至天面机房基础高度约75米,23#楼电梯井图纸设计有4个,24#、25#楼各有2个,地下室层高5.3米,±0.000以上层高3.00米。 二、编制依据 1.《安全生产和文明施工规程》 2.《建筑安装及安全操作规程》 3.《建筑施工高处作业安全技术规范》 4.《龙门架及井架物料提升机安全操作规范》 5.本项目合同图纸及施工组织设计方案的规定 三、电梯井主要安全施工操作和措施 (1)电梯井道是建筑中最重要安全,最危险、最特殊的作业部位: 电梯井道是高层建筑最危险、最特殊的施工部位,施工过程中,无论是安全员或是需要作业施工的工人,必须要按操作规范、程序进行施工。其中施工脚手架的搭设和一级防护、二级防护必须按规定做好,防护门设置是电梯井道最主要防范措施。 (2)电梯井道内的定架搭设: ①立杆间距不得大于900*900

②水平拉杆步准为1500双向设置,并每层对角设置双向剪力棒; ③每隔两层必须有固定埋设钢管与立管拉结牢固; ④每隔4层必须有铜丝铝与预埋吊环(Ф18一级钢做)组成卸力,以减轻底下立管受力; ⑤每隔8层,用工字钢做悬挑支承立管。 (3)电梯井道内一级和二级防护措施: ①除搭设顶架外,还要求每2层铺设必要的安全挡板,每2层挡板的中间层,必须设置安全网,封闭电梯井道; ②电梯井门设置要求: 电梯井门需用钢筋焊成,高度高度不应少于1.8米,与结构剪力墙预出的钢筋组成围护,若做成门式的,平常必须用Ф4铁线绑扎牢固,不得随意开放。 (4)电梯井每层工作面搭设安全规程: ①电梯井道作业面要求:必须满足木工班、钢筋班、泥工班的作业操作要求: 泥工、钢筋工、木工操作安装安装模板或拆除模板时,井内作业的脚手架必须用特制的工作桥板或木板木方组成工作台,工作台必须满铺井道,而且坚固,临时可用铁线与棚架绑扎牢固; ②木工安装模板和拆卸模板时的工作面要求棚架, 离墙壁宽约400mm,这与安全规定是矛盾的,故当不是木工作业时,是钢筋或浇砼施工时,应利用棚架上的挡板材料再修整加固,符合安全规定(即离边不得大于200mm内)方可作业施工;

钢结构安装专项方案(电梯井)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (5) 四、钢构件的卸车、堆放 (6) 五、钢构件的安装工艺 (8) 六、防火涂料施工 (11) 七、质量管理目标与措施 (13) 八、工程安全目标及措施 (15) 钢结构安装专项施工方案

一、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2、《工程测量规范》GB50026-2007 3、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2012 4、施工组织设计 5、钢结构施工规范GB50755-2012 6、钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ82-2011 7、钢结构防火涂料GB14907-2002 8、钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GBT 3632-2008 二、工程概况 1、建筑概况 本项目施工地点位于北京教育学院石景山分院内。 本工程为钢结构电梯井道,柱底标高-1.700米柱顶标高23.500米。 2、钢结构概况 本工程为箱型钢梁柱的结构形式。钢柱、梁采用Q345-B钢,其它所有钢材均采用Q235-B钢。钢构件采用抛丸除锈,后喷2遍铁红环氧防锈底漆+1遍面漆,施工现场喷涂1遍防火涂料。 3、节点连接形式 现场安装主要连接形式为栓接连接的方式。 4、加工及安装方式 由于现场施工条件有限,尽量减少现场施工时的焊接等工作,故电梯井道钢梁柱在加工车间焊接成一整体,分成两段,第一段(下半段)高度14米,第

二段(上半段)11米,钢结构单件构件自重大,第一段约9吨,第二段约7.5吨(构件分段图如下)。所以采用100吨机械汽车吊吊装方式(吊装平面布置图如下);汽车吊尽量靠近吊装位置设置,由于进出施工现场通道狭窄,吊装空间有限,汽车吊与货车成90度摆放,以便于吊装,第一段吊装完成后,进行垂直、水平校正后再进行第二段吊装,第二段与第一段采用安装螺栓的连接方式,吊装就位后,用安装螺栓把两段用夹板锁住,然后进行水平与垂直校正,校正完毕后,现场焊接对接接口,焊接50%后可以拆卸吊钩,至此吊装完毕。后续焊接对接接口焊接与原建筑撑杆连接同时进行。 (1)构件分段图:

观光电梯钢结构施工方案

电梯井钢结构 施 工 组 织 设 计 工程名称: 编制单位: 编制人: 日期 : 审定: 审核

一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、工程施工中的技术规范和标准 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工工序 五、土建施工 六、施工方案 1.工艺流程图 2.施工准备 3.钢结构构件制作、组装、检验 4.钢结构焊接、检验 5.钢结构安装、检验 6.钢结构防腐涂料涂装、检验 7.钢结构防火涂料涂装、检验 七、钢结构质量施工管理

八、钢结构安全施工管理 九、钢结构环境保护文明施工管理 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道,钢柱、主梁均采用工字钢;均采用高强度螺栓连接和焊接相结合;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 井道长为**米,宽为**米,檐咼**米,共**层。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001 ) 3.《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) 4.《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-16-95 ) 5.《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) 6.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91 ) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8.《压型金属板设计施工规程》( YBJ216-88 ) 9.《涂装前钢材表而锈蚀等级和除锈等级》( GB8923) 10.《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24: 90 三、施工机具和人员配置 1.主要施工机具

电梯井操作平台施工方案

1.编制依据 1.1主要规范、规定、标准 1.2施工组织设计及施工图纸 2.工程概况 2.1 地理位置 本工程名称为金玉五园住宅小区A区项目,工程包括12栋住宅楼,部分地下车库,1栋配套公建,1栋变电站;位于天津市宝坻区南三路与宁海路交叉口东南角,地块北临南三路,东临东环路,南至裕和家园,西临金玉四园。项目总占地面积44579.24㎡。总建筑面积94179.18㎡;结构类型:地上剪力墙结构、地下车库部分框架结构。本工程±0.000相当于大沽高程6.850m。如下图: 2.2 主要参建单位

2.3设计概况 注:1、2、3、5、6、8、11、12#楼尺寸为2000mm×2150mm、2000mm×2500mm; 4、7、9、10#楼尺寸为2000mm×2150mm、2000mm×2650mm。 3.施工部署 3.1施工部署原则 为满足木模板施工需求,电梯井内需设置供木模板支设的操作平台,操作平台只能作为施工所用,严禁堆料。 3.2项目部管理人员机构

项目负责人 权增山 项目经理 高鹏 生产经理 张文举 项目总工 郭宇 经营经理 陈艳国 项目书记 李来喜 安全经理 郭兰海 生产助理 王大勇 技术助理 翟永兵 水电 施工员 施工员 王大勇范 亚 龙 技 术 员 纪 润 秋 资 料 员 丁 小 娥 试 验 员 杨 希 燕 质检员 朱 强 郭 金 海 测 量 员 朱 强 计 量 员 丁 小 娥 预 算 员 韩 艳 松 雷 茹 荣 王 硕 预 算 员 统 计 员 高 雁 水 财 务 安 全 资 料 机管员 郭兰海 安 全 员 庞 红 水 岳 建 英 材料员 魏 延 赵 爽 消 防 保 卫 李 宝 国 劳 务 员 王 硕 行 政 后 勤 冉 卫 东 李 宝 国 文 明 施 工刘 伯 云 韩 树 国 李 振 勇 胡 铁 铮 安 全 员 石 玉 峰 3.3安全管理目标 坚决贯彻住总集团“0123”安全管理模式,达到伤亡事故为零。 3.4设计总体思路 为确保工程安全、文明施工,该工程的1-12#楼电梯井采用随层槽钢脚手板操作平台施工,下挂随层网。平台支撑采用抽拉式短工字钢支撑,随施工需要逐层周转施工。为方便安拆,钢制操作平台制作尺寸较电梯井道每边缩尺100mm。操作平台每部电梯井道制作1套,向上周转使用。 4.施工准备 4.1管理准备工作 组织协调各类管理人员、相应的机械设备和材料陆续进场,保证施工顺利进行。组织施工力量,做好施工队伍的工种编制及其施工分工,做好进场施工人员安全教育和操作技术培训,审核劳动岗位技能情况。落实组织机构和人员编制,制定管理制度。 4.2技术准备工作 项目部技术组进行电梯井施工操作平台的设计和计算,编制电梯井施工平台施工方案。方案审批后,主任工及时组织对工长进行二级交底。工长及安全员在施工前认真学习施工方案及有关电梯井施工平台施工安全技术交底规程,对外包队专业技术工长、专业管理人员进行针对性的技术、质量、安全、消防、文施及环保交底。外包队专业技术工人按工长下达的交底及质量标准和其它要求进行施工。

相关文档
相关文档 最新文档