文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 紫外探测器资料

紫外探测器资料

紫外探测器资料
紫外探测器资料

1.1TG-ZM-GST9624型点型紫外火焰探测器

1.1.1特点

JTG-ZM-GST9624型点型紫外火焰探测器(以下简称探测器)通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾,适用于火灾发生时易产生明火的场所,对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的火灾以及需要对火焰作出快速反应的场所均可采用本探测器。探测器与其它探测器配合使用,更能及时发现火灾,尽量减少损失。本探测器主要具有以下特点:(1)内置单片机,由单片机进行信号处理及与火灾报警控制器通讯;

(2)采用智能算法,既可以实现快速报警,又可以降低误报率;

(3)两级灵敏度设置,适用于不同干扰程度的场所;

(4)传感部件选用技术先进的紫外光敏管,具有灵敏度高,性能可靠,抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀能力强等优点。

1.1.2主要技术指标

(1)工作电压:总线24V(16V~28V)

(2)监视电流≤2mA

(3)报警电流≤2.5mA

(4)线制:控制器二总线,无极性

(5)探测角度≤800

(6)保护面积:S=(h×tgα)2π

h:探测器距地面高度,α=400

(7)报警确认灯:红色,巡检时闪亮,报警时常亮

(8)使用环境:

温度:-10℃~+55℃

相对湿度≤95%,不结露

(9)编码方式:电子编码(编码范围为1~242)

(10)外形尺寸:

直径:100mm,高:53.4mm(带底座)

1.1.3在下列情形的场所,不宜使用本探测器

(1)可能发生无焰火灾的场所

(2)在火焰出现前有浓烟扩散的场所

(3)探测器的“视线”易被遮挡

(4)探测器易受阳光直接或间接照射

(5)现场有较强紫外线光源,如卤钨灯等

(6)在正常情况下有明火、电焊作业以及X射线、弧光、火花等影响

1.1.4结构特征、安装与布线

探测器的外形结构示意图如图1- 1:

A

图1- 1

本探测器的安装及布线与JTY-GM-GST9611型点型光电感烟火灾探测器相同。

1.2JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器

1.2.1特点

JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器是通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾的,适用于火灾发生时易产生明火的场所,对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的场所均可采用本探测器。本探测器与其它探测器配合使用,能及时发现火灾,减少损失。本探测器主要具有以下特点:

(1)内置单片机进行信号处理及与火灾报警控制器通讯;

(2)采用智能算法,既可以实现快速报警,又可以降低误报率;

(3)三级灵敏度设置,适用于不同干扰程度的场所;

(4)传感器采用进口紫外光敏管,具有灵敏、可靠、抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀性气体等优点。

1.2.2主要技术指标

(1)工作电压:总线24V

(2)监视电流≤2mA

(3)报警电流≤2.5mA

(4)线制:无极性信号二总线

(5)探测角度≤800

(6)保护面积:S=(h×tgα)2π

h:探测器距地面高度,α=400

(7)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮

(8)使用环境:

温度:-20℃~+55℃

相对湿度≤95%,不结露

(9)编码方式:十进制电子编码

(10)外形尺寸:直径:103mm,高:53.5mm(带底座)

1.2.3在下列情形的场所,不宜使用本探测器

(1)可能发生无焰火灾的场所

(2)在火焰出现前有浓烟扩散的场所

(3)探测器的“视线”易被遮挡的场所

(4)探测器易受阳光或其它光源直接或间接照射的场所

1.3.1特点

JTG-ZM-GST9614点型紫外火焰探测器为感光型火灾探测器,它通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾,适用于火灾发生时易产生明火的场所。对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的火灾以及需要对火焰作出快速反应的场所均可采用本探测器。防爆性能符合GB 3836.1《爆炸性气体环境用电气设备第1部分: 通用要求》及GB 3836.2《爆炸性气体环境用电气设备第2部分: 隔爆型“d”》标准要求,同时还满足GB 12791《点型紫外火焰探测器技术要求及试验方法》中的各项要求。

探测器有编码和非编码两种工作模式。探测器与我公司生产的火灾报警控制器以总线方式连接时,探测器工作在编码模式,探测器从总线获取电源并通过总线传递信息;探测器与DC24V电源连接时,探测器工作在非编码模式,探测器通过输出不同的电阻值向外传递信息。

本探测器防爆类型为ExdIICT6,适用于防爆1区、2区各种防爆场所,可根据现场环境选用。传感部件选用技术先进的紫外光敏管,具有灵敏度高,性能可靠,抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀能力强等优点。

1.3.2主要技术指标

(1)工作电压:

编码模式:额定工作电压:总线24V

电压允许范围:总线16V~28V

非编码模式:额定工作电压:DC24V

电压允许范围:DC20V~DC28V

(2)工作电流:

编码模式:监视电流≤2mA 报警电流≤3mA

非编码模式:监视电流≤13mA 报警电流≤23mA

(3)指示灯:报警确认灯,红色,监视状态闪亮,火警时常亮

(4)光谱响应范围:185nm~260nm

(5)探测距离:探测器设有三个灵敏度级别,不同的灵敏度级别对应着不同的探测距离。对于放置于底面积为33cm×33cm,高为5cm的容器中的2000g工业乙醇(乙醇含量90%以上)燃烧产生的火焰:Ⅰ级,25m;Ⅱ级,17m;Ⅲ级,12m

(6)外壳防护等级:IP66

(7)使用环境:

温度:-20℃~+60℃

相对湿度≤95%,不结露

(8)外形尺寸:

180.5mm×144mm×133mm

1.3.3在下列情形的场所,不宜使用本探测器

?可能发生无焰火灾;

?在火焰出现前有浓烟扩散;

?探测器的“视线”易被遮挡;

?探测器易受阳光直接或间接照射;

?现场有较强紫外线光源,如卤钨灯等;

?在正常情况下有明火、电焊作业以及X射线、弧光、火花等影响。

1.3.4结构特征、安装与布线

探测器外壳零件采用铝合金制成,含镁量小于6%,有足够的机械强度,经水压试验1.5Mpa,历时10s无滴水和永久变形,能承受7J冲击能量,最高表面温度不超过85℃。探测窗口采用石英玻璃,可透过紫外线,能承受2J冲击能量。

探测器外形结构如图1- 3所示:

图1- 3

探测器的安装方式有两种,一种是安装在墙壁上,另一种是安装在顶棚上。探测器附件备有卡箍和壁板,用于探测器的安装,卡箍和壁板结构示意图如图1- 4所示。壁板用三个M6 60的膨胀螺栓直接固定在墙壁或者顶棚上,卡箍用来连接探测器和壁板。通过调节探测器和卡箍,可以使探测器向上转动18°,向下转动50°,左右转动各90°。安装时,先把卡箍套在探测器的支撑轴上,然后通过固定螺栓1将卡箍连接到壁板上,接好探测器连接线。调节探测器和卡箍,使探测器正对被保护区域,然后拧紧固定螺栓1和固定螺栓2,

将探测器固定好。

图1- 4

探测器接线端子如图1- 5所示:

图1- 5

其中:

Z1、Z2:编码模式时接火灾报警控制器总线,无极性。 非编码模式时接DC24V 电源,无极性。

K1、K2:只用于非编码模式,通过输出不同的电阻值表示不同的状态:火警状态短

路;正常状态为4.7k Ω;故障状态断开。

布线要求: 现场布线采用截面积大于等于1mm 2,外径为φ8 mm 的屏蔽阻燃电缆,接线步骤如下:

(1)旋下探测器后盖和接线压紧螺母;

(2)将电缆线依次穿过压紧螺母、金属垫圈、橡胶密封圈,留出适当的长度;

(3)将电缆线剥去外皮留出金属导线5mm ,将橡胶密封圈、金属垫圈、压紧螺母连同电缆一同旋进探测器壳体,用扳手将压紧螺母旋紧为止;

(4)将电缆的金属线头与探测器接线端子对应相接,将电缆的屏蔽接入探测器外壳内部保护地接线处;

(5)将探测器后盖用工具旋紧,从探测器外壳保护地接线处将探测器外壳接入保护地; (6)检查探测器后盖、电缆压紧螺母确定已旋紧,然后可进行控制器端的接线。 安装完成后需做如下检查:

(1)外壳表面应无裂纹、孔洞,底壳、后盖连接牢固; (2)探测窗无划伤、裂纹; (3)进线口处应有密封圈; (4)密封圈与电缆线径吻合; (5)进线口锁紧螺母已锁紧;

固固定定螺螺栓栓1 2

(6)接地标识处有接地线。

1.3.5遮光罩的选用

对于现场有阳光直射或反射到紫外探测器的情况,可考虑使用遮光罩:

a)半遮罩

能遮挡来自探测器上方的光线,适用于探测器壁挂安装并对斜下方进行火焰探测报警的情况。该遮光罩直接固定于探测器壳体上,安装示意图如图1- 6所示:

图1- 6

b)全遮罩

能遮挡来自探测器视窗四面的光线,适用于探测器吸顶安装并对正下方进行火焰探测报警的情况。该遮光罩直接固定于探测器壳体上,安装示意图如图1- 7所示,注意此时探测器的保护面积有所变化,可按公式πh2tg2а计算,其中安装高度h最好小于10米。

1mm粗不锈钢丝穿过两孔,

图1- 7

1.4JTG-UM-GST9616点型红外火焰探测器

1.4.1特点

JTG-UM-GST9616点型红外火焰探测器是一种复合红外火焰探测器,它可以通过探测火焰在红外光区两个波段的光信号来判断火灾。本探测器适用于探测含碳材料产生的明火燃烧,应用于火灾初期以火焰为主的大空间场所,户内、外均可使用,对于太阳光、人工光源、热辐射等干扰不会发生误报警,工作稳定可靠。

本探测器可通过总线与我公司生产的火灾报警控制器通信传递信息,也可以通过继电器触点传递信息。本探测器为隔爆型产品,既可以用于一般民用场所,也可以用于工业危险场所,如爆炸性气体环境的1区、2区和可燃性粉尘场所的21区、22区。

1.4.2主要技术指标

(1)工作电压:总线24V DC24V

(2)工作电流:

总线电流:监视电流≤1mA,报警电流≤1mA

电源电流:监视电流≤20mA,报警电流≤30mA

(3)触点容量:DC25V/1A

(4)探测器视场角≤90°

(5)防爆标志:ExdIICT6/DIP A21 TA,T6

(6)外壳防护等级:IP66

(7)使用环境:

温度:-20℃~+55℃

相对湿度≤95%,不结露

(8)外形尺寸:

166mm×235mm×199mm(带调节架)

1.4.3结构特征、安装与布线

探测器外形图如图1- 8所示:

图1- 8

安装:

a)探测器的底壳安装。

b)将调节架用四只 6膨胀螺栓固定在墙壁上,应固定牢靠,定位后将螺栓拧紧。

c)然后将探测器底板挂在调节架上。

d)用M5的螺钉将探测器固定在调节架上,调节架可沿轴心转动60°调节架示意图如图1- 9

所示:

图1- 9

探测器对外接线端子示意图如图1- 10所示:

FT1 FT2 A L1 A L2

图1- 10

其中

Z1、Z2:来自控制器的通讯总线输入端,无极性;

D1、D2:DC24V电源输入端,无极性;

AL1、AL2:火警触点输出,常开触点,火警时闭合;

FT1、FT2:故障触点输出,常闭触点,故障时断开。

当Z1、Z2不与总线连接时,必须与D1、D2无极性连接。

布线要求:

a)探测器的连接电缆应使用铜芯多股导线的阻燃电缆,在1区和2区,线芯截面均应不小于1.0mm2,电缆外径为φ8mm~φ10mm,所用电缆还应符合使用环境的其它要求,如耐热、耐腐蚀、防火等。线路走向等应符合相应爆炸危险环境的要求。电缆线路在爆炸危险环境中严禁有中间接头,在特殊情况下,电缆线必须安设中间接头时,只允许在2区内采用相应的防爆接线盒加以保护,方可进行中间连接。

?采用总线输出方式:无特殊要求时,可使用RVVP4?1.0,外径为φ10的屏蔽电缆,电

缆屏蔽层与探测器底壳上的保护地相连接;

?采用触点输出方式:可使用外径为φ10的屏蔽电缆,电缆屏蔽层与探测器底壳上的

保护地相连接,接线具体规格应根据探测器的配套接口设备要求进行。

b)将探测器的上盖部分的排线插到底壳上的接口板的XT3上,然后将上盖安装到底壳上,上盖与底壳安装时注意底壳上的定位销要与上盖上的U形槽对应。

c)盖上上盖后拧紧上盖上四根内六角螺钉。

d)调节调节架,使探测器正对被保护区域,定位后将调节架两侧的锁紧螺栓拧紧。

1.5J-SAM-GST9116手动火灾报警按钮

1.5.1特点

J-SAM-GST9116手动火灾报警按钮安装在船舶及工业防爆场所,当人工确认火灾发生后按下报警按钮上的按片,可发出火灾报警信号。

报警按钮既可以工作在编码模式:即与我公司生产的联动型火灾报警控制器连接,通过总线传递信息;也可以工作在非编码模式:直接与DC24V连接,通过按键开关输出火警信号。

报警按钮的防爆性能符合GB 3836.1 《爆炸性气体环境用电气设备第1部分: 通用要求》、GB 3836.2《爆炸性气体环境用电气设备第2部分: 隔爆型“d”》、GB 12476.1《可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备第1节:电气设备的技术要求》标准的要求,同时还满足GB 19880《手动火灾报警按钮》中的各项要求。

报警按钮适用于船舶、爆炸性气体危险场所的1区、2区和爆炸性粉尘危险场所的20区、21区和22区,可用于户外,需根据现场环境选用。

1.5.2主要技术指标

(1)工作电压:

编码模式:总线24V,工作电压范围:总线16V~28V

非编码模式:DC24V,工作电压范围:DC20V~DC28V

(2)工作电流:监视电流≤0.8mA,报警电流≤2.5mA

(3)输出容量:常开无源输出,触点容量DC24V/1A

(4)防爆标志:ExdⅡBT6/DIP A20 TA,T6 ;ExdⅡCT6/DIP A20 TA,T6

(5)火警指示灯:红色,正常监视时闪亮,报警后常亮

(6)外壳防护等级:IP66

(7)使用环境:

温度:-40℃~+70℃

相对湿度≤95%,不结露

(8)外形尺寸:

196mm×202mm×122mm

1.5.3结构特征、安装与布线

按钮外形图如图1- 11所示:

图1- 11

报警按钮的安装采用壁挂安装和立柱安装两种方式。

壁挂安装方式示意图如图1- 12所示:

图1- 12

报警按钮主体分为底壳和上盖两部分,安装前,应首先将上盖上的4个固定螺栓拧下,将上盖小心的从底壳上取下来。

将挂板与底壳用M5×8的十字槽盘头螺钉连接牢固,然后使用M8×60的膨胀螺栓将报警按钮的底壳和挂板直接固定在墙壁上。

立柱安装方式示意图如图1- 13所示:

10沉头内六角螺栓

胶垫圈

图1- 13

报警按钮上盖线路板上配有接线端子,对外接线端子示意图如图1- 14所示:

图1- 14

其中:

Z1、Z2:编码模式:接信号总线,无极性;非编码模式:接DC24V,无极性。

Z3、Z4:用于Z1、Z2输入信号的分线输出。

K1、K2:无源常开输出端子,当报警按钮按下时,输出触点闭合,可直接控制外部设备。可根据实际情况选择是否使用。

接线时应将电缆线按顺序接入接线端子上。

接好线后,将上盖盖到底壳上,然后将上盖与底壳用M5×10的沉头内六角螺钉固定即完成安装。

本报警按钮室外安装时可配用LZ10011型防雨罩与LZ1001型立柱。LZ10011型防雨罩可采用壁挂式安装,也可与LZ1001型立柱配套安装。

LZ10011型防雨罩壁挂安装时需配用挂件进行安装,壁挂安装示意图如图1- 15所示。

图1- 15

LZ10011型防雨罩与LZ1001型立柱配套安装示意图如图1- 16所示。

图1- 16 LZ1001型立柱外形示意图如图1- 17所示。

图1- 17

布线要求:

本报警按钮应用于ⅡB环境中,电缆引入装置为橡胶密封圈型式。将截面积≥1mm2、外径为φ8mm-φ10mm的屏蔽阻燃双绞电缆穿过金属垫圈和橡胶密封圈,将橡胶密封圈、金属垫圈连同电缆一同旋进报警按钮壳体,用扳手将密封圈压紧对丝旋紧。

本报警按钮也可应用于ⅡC环境中,但需使用隔爆型电缆密封套(填料函)作为引入装

置,安装时,必须用填料函将电缆密封套填充,填充材料及填充方式符合防爆相关规定。

ZnMgO紫外探测器研究现状

ZnMgO紫外探测器研究现状 1 引言 ZnO是一种直接宽带隙的半导体材料(禁带宽度为3.37 eV),在室温下有很高的激子束缚能(60 meV),外延生长温度低,抗辐射能力强。通过Mg的掺入可实现禁带宽度从3.3 eV 到7.8 eV可调的ZnMgO合金,ZnMgO作为优良的紫外光电材料在光电系统中有着广泛的应用,像LED、光探测器和太阳能电池等,特别是紫外光探测器方面的应用。紫外探测器广泛用于矿井可燃气体和汽车尾气的监测、固体燃料成分分析、环境污染监测、细胞癌变分析、DNA 测试、准分子激光器检测等领域。在军事上可用于导弹跟踪、火箭发射、飞行器制导以及生化武器的探测。在现实生活中,用于火灾监测、紫外通信以及紫外线辐射的测量。随着紫外线的广泛应用,紫外探测器在环保、医学、军事等领域将得到更广泛的应用。作为一种宽禁带半导体材料,ZnMgO近年来受到了研究人员的广泛关注。 2 ZnMgO紫外光探测器的研究进展 ZnMgO薄膜材料生长和紫外探测器的研究主要有美国、日本,印度、南韩等国家,薄膜生长方法以脉冲激光沉积(PLD),分子束外延(MBE),金属有机化学气相沉积(MOCVD),和磁控溅射等为主。 自1998年日本东京技术研究所用PLD方法在蓝宝石(0001)衬底上生长出了Mg组分达0.33的ZnMgO单晶薄膜之后,高Mg组分的ZnMgO薄膜材料生长和紫外探测器研究引起了人们的极大兴趣。美国北卡罗那州大学,马里兰大学都相继报道了ZnMgO薄膜的生长及光学特性研究;南韩Pohang科技大学采用MOCVD方法在蓝宝石衬底上生长了Mg组分(0-0.49)连续可调的ZnMgO薄膜,并有X-射线衍射(XRD)谱表明未发生结构分相。这些结果已远远超过平衡态下Mg在ZnO中的固溶度值≤4%。以上ZnMgO薄膜大都是在单晶衬底和较高的衬底温度(350-750℃)上生长,而日本Ritsumeikan大学和印度德里大学均采用磁控溅射方法,在不加热的硅和石英衬底上生长出了Mg组分0.42和0.46的ZnMgO薄膜,结果表明薄膜仍未发生结构分相。 随着ZnMgO薄膜生长的发展,其紫外探测器的进展也很快,首先由美国马里兰大学在2001 年利用PLD设备在蓝宝石衬底上实现了MSM结构Zn 0.66Mg 0.34 O光电导型紫外探测器,如图1所 示(图1中为308nm、0.1μW紫外线光照射下的响应度随时间的关系曲线)。该探测器的暗电流在5 V偏压下为40 nA左右,探测截止波长在317 nm,在5V偏压下响应峰值308 nm处的响应度为1200 A/W, 紫外/可见抑制比在4个数量级以上,器件的瞬态响应测量表明该探测器具有快的响应速度,其响应时间的上升沿为8ns,下降沿为1.4μs。2003年,该研究组又 利用Mg x Zn 1-x O薄膜横向Mg含量的梯度分布, 成功制成了单片多通道的紫外探测器阵列。从 ZnO到六方Mg 0.4Zn 0.6 O可探测380 nm到300 nm的紫外光,单个探测器响应时间为8 ns。与传 统光波导光栅和薄膜滤光器相比,这种利用连续成分扩展组成探测阵列的单片微型光电探测 器具有集成度高、可探测紫外光范围广等特点。此后该小组又用SrTiO 3 作缓冲层以克服Si(100) 和Mg x Zn 1-x O间的晶格及热膨胀失配,异质外延生长立方结构Mg x Zn 1-x O薄膜,基于Mg 0.68 Zn 0.32 O/

感温,感烟,火焰探测器的应用环境

感温,感烟,火焰探测器应用环境 2丶下列场所宜选择点型感烟火灾探测器: (1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等。 (2)计算机房、通信机房、电影或电视放映室等。(3)楼梯、走道、电梯机房、车库等。(4)书库、档案库等。 3、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器:(1)相对湿度经常大于95%。(2)气流速度大于5m/s。(3)有大量粉尘、水雾滞留。(4)可能产生腐蚀性气体。(5)在正常情况下有烟滞留。 (6)产生醇类、醚类、酮类等有机物质。 4、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器:(1)有大量粉尘、水雾滞留。(2)可能产生蒸气和油雾。(3)高海拔地区。 (4)在正常情况下有烟滞留。 5、符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器: (1)相对湿度经常大于95%。(2)可能发生无烟火灾。(3)有大量粉尘。(4)吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。(5)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火

灾探测器的场所。 (6)需要联动熄灭“安全出口“标志灯的安全出口内侧。(7)其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。 6、可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择点型感温火灾探测器;温度在0℃以下的场所,不宜选择定温探测器;温度变化较大的场所,不宜选择具有差温特性的探测器。 7、符合下列条件之一的场所,宜选择点型火焰探测器或图像型火焰探测器: (1)火灾时有强烈的火焰辐射。 (2)可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾。(3)需要对火焰做出快速反应。 8、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型火焰探测器和图像型火焰探测器: (1)在火焰出现前有浓烟扩散。(2)探测器的镜头易被污染。(3)探测器的"视线"易被油雾、烟雾、水雾和冰雪遮挡。(4)探测区域内的可燃物是金属和无机物。 (5)探测器易受阳光、白炽灯等光源直接或间接照射。 9、探测区域内正常情况下有高温物体的场所,不宜选择单波段红外火焰探测器。 10、正常情况下明火作业,探测器易受X射线、弧光和闪电等影响的场所,不宜选择紫外火焰探测器。 11、下列场所宜选择可燃气体

-光电探测器原理

上海大学2014 ~2015学年春季学期本科生课程考试 小论文 课程名称:电子科学与技术新探索(专题研讨课) 课程编号: 10426056 论文题目: 光电探测器原理 本科生生姓名: 陆申阳学号: 12121765 论文评语: 成绩: 任课教师: 徐闰 评阅日期:

光电探测器原理原理 姓名:陆申阳 学号:12121765 摘要:光电探测器的原理主要是利用光电效应和光热效应。对于不同类型的光电探测器,他们的工作原理也不尽相同。本文以雪崩光电二极管、光电二极管、光热探测器为例具体介绍了它们们的工作原理。 Abstract:The primary principle of photodetector are photoelectric effect and photothermal effect.But,there are some distinctions of different photodetectors.The principles of photodiode,avalanche photodiode and optothermal detector are as follows. 关键词:雪崩光电二极管,光电二极管,热敏电阻,光电效应 Key words:avalanche photodiode,photodiode,photoelectric effect 简介:近年来,光电子系统已经运用到各个行业、各个领域。对于光电子系统,其最最重要的一部分光电探测器一直作为光电子系统的眼睛而存在。对于光电探测器,按照其辐射作用方式的不同,整体上可以分为光子探测器和光热探测器。按照具体的工作机理,光子探测器又可以分为光电导探测器、光敏电阻、雪崩光电二极管、光电二极管、光电发射探测器、光电管等;光热探测器可以分为热敏电阻、热电偶等。以下分别以光电二极管、雪崩光电二极管、热敏电阻为例具体介绍其工作原理。 一、光电二极管(PD) (一)、原理 光电效应可以分为内光电效应和外光电效应,内光电效应又可以分为光电导效应和光生伏特效应。 光电二极管的基本原理就是利用了光生伏特效应。光辐射照射半导体结上时,光子降价电子激发到导带,形成光生电子——空穴对,光生电子——空穴对在自建电场的作用下被分别扫向两端,形成光生电动势。即光生伏特效应。

光电探测器原理

光电探测器原理

光电探测器原理及应用 光电探测器种类繁多,原则上讲,只要受到光照后其物理性质发生变化的任何材料都可以用来制作光电探测器。现在广泛使用的光电探测器是利用光电效应工作的,是变光信号为电信号的元件。 光电效应分两类,内光电效应和外光电效应。他们的区别在于,内光电效应的入射光子并不直接将光电子从光电材料 内部轰击出来,而只是将光电材料内部的光 电子从低能态激发到高能态。于是在低能态 留下一个空位——空穴,而高能态产生一个 自由移动的电子,如图二所示。 硅光电探测器是利用内光电效应的。 由入射光子所激发产生的电子空穴对,称为光生电子空穴对,光生电子空穴对虽然仍在材料内部,但它改变了半导体光电材料的导电性能,如果设法检测出这种性能的改变,就可以探测出光信号的变化。 无论外光电效应或是内光电效应,它们的产生并不取决于入射光强,而取决于入射光波的波长λ或频率ν,这是因为光子能量E只和ν有关: E=hν(1) 式中h为普朗克常数,要产生光电效应,每个光子的能量必须足够大,光波波长越短,频率越高,每个光子所具有的能量hν也就越大。光强只反映了光子数量的多少,并不反映每个光子的能量大小。 目前普遍使用的光电探测器有耗尽层光电二极管和雪崩光电二极管,是由半导体材料制作的。 半导体光电探测器是很好的固体元件,主要有光导型,热电型和P—N结型。但在许多应用中,特别是在近几年发展的光纤系统中,光导型探测器处理弱信号时噪声性能很差;热电型探测器不能获得很高的灵敏度。而硅光电探测器在从可见光到近红外光区能有效地满足上述条件,是该波长区理想的光接收器件。 一、耗尽层光电二极管 在半导体中,电子并不处于单个的分裂 能级中,而是处于能带中,一个能带有许多

火焰探测器安装使用说明书

(安装、使用产品前,请先阅读本手册) A710系列火焰探测器 设计手册 上海翼捷工业安防技术有限公司 上海安誉智能科技有限公司

一、工作原理 1.火焰特征 火焰辐射特征 火焰燃烧过程释放出紫外线、可见光、红外线,其中红外部分可分为近红外、中红外、远红外三部分。 阳光、电灯、发热物体等均有热辐射,其辐射光谱随物体不同而不同,辐射光谱可能包括紫外线、红外线、可见光等 光谱 如上图所示,自然界中按不同范围的波长分为紫外部分和红外部分,燃烧物体对应其不同波长的光谱,发出不同程度的辐射。 火焰闪烁特征 火焰的闪烁频率为– 20Hz 热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征 2.探测器工作原理 紫外火焰探测器 2.1.1基本原理 通过检测火焰辐射出的紫外线来识别火灾

2.1.2紫外光谱 (180nm-400nm) 太阳光中小于300nm的紫外线基本被大气层全部吸收,到达地球表面的紫外线都大于300nm 2.1.3紫外探测的优缺点 优点:反应速度快 缺点:易受干扰 2.1.4紫外火焰探测原理 选用180nm-260nm的紫外传感器,对日光中的紫外线不敏感 双波段红外火焰探测器 2.2.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾 2.2.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用 2.2.3双波段红外火焰探测原理 选用两个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线

一个波长的热释电红外传感器用于检测含碳物质燃烧释放CO2引起的特定波长红外光谱的变化;一个波长的热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 两个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 三波段红外火焰探测器 2.3.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾。 2.3.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外。 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用。 2.3.3三波段红外火焰探测原理 选用三个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线 两个波长的热释电红外传感器用于检测物质燃烧引起的两个特定波长范围的红外光谱的变化;一个热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 三个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 紫红外复合火焰探测器 2.4.1基本原理 通过检测火焰辐射的紫外线和红外线来识别火灾

光电探测器原理

光电探测器原理及应用 光电探测器种类繁多,原则上讲,只要受到光照后其物理性质发生变化的任何材料都可以用来制作光电探测器。现在广泛使用的光电探测器是利用光电效应工作的,是变光信号为电信号的元件。 光电效应分两类,内光电效应和外光电效应。他们的区别在于,内光电效应 的入射光子并不直接将光电子从光电材料内 部轰击出来,而只是将光电材料内部的光电 子从低能态激发到高能态。于是在低能态留 下一个空位——空穴,而高能态产生一个自 由移动的电子,如图二所示。 硅光电探测器是利用内光电效应的。 由入射光子所激发产生的电子空穴对,称为光生电子空穴对,光生电子空穴对虽然仍在材料内部,但它改变了半导体光电材料的导电性能,如果设法检测出这种性能的改变,就可以探测出光信号的变化。 无论外光电效应或是内光电效应,它们的产生并不取决于入射光强,而取决于入射光波的波长λ或频率ν,这是因为光子能量E只和ν有关: E=hν(1) 式中h为普朗克常数,要产生光电效应,每个光子的能量必须足够大,光波波长越短,频率越高,每个光子所具有的能量hν也就越大。光强只反映了光子数量的多少,并不反映每个光子的能量大小。 目前普遍使用的光电探测器有耗尽层光电二极管和雪崩光电二极管,是由半导体材料制作的。 半导体光电探测器是很好的固体元件,主要有光导型,热电型和P—N结型。但在许多应用中,特别是在近几年发展的光纤系统中,光导型探测器处理弱信号时噪声性能很差;热电型探测器不能获得很高的灵敏度。而硅光电探测器在从可见光到近红外光区能有效地满足上述条件,是该波长区理想的光接收器件。一、耗尽层光电二极管 在半导体中,电子并不处于单个的分裂 能级中,而是处于能带中,一个能带有许多

紫外光敏管、火焰探测器

Z-09紫外光管 Z-09A、Z-09B紫外光源管是一种 小型冷阴极辉光放电二极管,该 管可用作紫外光源;可以检测火 灾报警器中的探头及仪器工作是 否正常。 GD708/708P/708G型光电管 GD708/708P/708G型光电管是 一种冷阴极充气二极管, GD-708/708G为侧窗45°进光方 式,GD-708P为顶部进光方式, 主要用于紫外火焰探测和监控器 中。 GD-18紫外光敏管 GD-18型紫外光电管系盖革—— 弥勒冷阴极充气二极管,该管具 有工作电压低、光谱响应范围宽、 良好的日光盲、较高的灵敏度和 快速的响应等特点,因此可作为 火焰监控器、报警器中的紫外探 测器件。 一、主要外形尺寸(mm)及重量 光电管高度(H)28±2 光电管外径(D)φ30-2 管脚长度(L)8 重量约8克 二、主要电气参数 1、光谱响应范围190nm~290nm(锥角沿管子轴线正向120°) 2、极限值 最小最大单位

1)阳极电压(AC ) 200 240 V 2)峰值电流 20 mA 3)平均输出电流 6 mA 4)环境温度 -25 125 ℃ 三、工作条件和典型特性(25℃) 最 小 额 定 最 大 单位 1、起始电压 (AC ) 185 V 2、管压降 (AC ) 210 V 3、工作电压范围 200 220 240 V 4、平均输出电流 1 mA 5、灵敏度 20 cps 6、本底(计数率) 10 联系我时,请说是在搜了网上看到的,谢谢! 商家产品系列: 紫外监控仪 紫外光敏管 GD-18紫外光敏管 GD -19 紫外光敏管 用作紫外探测,自动灭火系统的探头 R2868火焰传感器 R2868 C3704 * 用途:火焰紫外线探测器、报警器, 称为火焰发现者 、 明火探测器

光电探测技术

第一章: 1,光电检测系统的基本组成及各部分的主要作用? 光源——光学系统——被测对象——光学变换——光电转换——电信号放大与处理[存储,显示,控制] 作用:光学变换:将被测量转换为光参量,有时需要光信号的匹配处理,目的是更好的获得待测量的信息。 电信号放大与处理的作用:存储,显示,控制。 第二章: 1、精密度、准确度、精确度、误差、不确定度的意义、区别。 答:精密度高指偶然误差较小,测量数据比较集中,但系统误差大小不明确; 准确度高指系统误差较小,测量数据的平均值偏离真值较少; 精确度高指偶然误差和系统误差都比较小,测量数值集中在真值附近; 误差=测量结果-真值;不确定度用标准偏差表示。 2、朗伯辐射体的定义?有哪些主要特性? 答:定义:辐射源各方向的辐亮度不变的辐射源。特性:自然界大多数物体的辐射特性,辐亮度与观察角度无关。 3、光谱响应度、积分响应度、量子效率、NEP、比探测率的定义、单位及物理意义。 答:灵敏度又叫响应度,定义为单位辐射度量产生的电信号量,记作R,电信号可以是电流,称为电流响应度;也可以是电压,称为电压响应度。对应不同辐射度量的响应度用下标来表示。辐射度量测量中,测不同的辐射度量,应当用不同的响应度。 对辐射通量的电流响应度(AW-1 ) 对辐照度的电流响应度(AW-1 m 2 ) E 对辐亮度的电流响应度(AW-1 m 2 Sr)L 量子效率:在单色辐射作用于光电器件时,单位时间产生的的光电子数与入射的光子数之比,为光电器件的量子效率。 NEP:信噪比等于1时所需要的最小输入光信号的功率。单位:W。物理意义:反映探测器理论探测能力的重要指标。 比探测率:定义;物理意义:用单位探测系统带宽和单位探测器面积的噪声电流来衡量探测器的探测能力。 第三章: 1、光源的分类及各种光源的典型例子;相干光源和非相关光源包括哪些? 答:按照光波在时间、空间上的相位特征,一般将光源分成相干光源和非相干光源;按发光机理可分为:热辐射光源,常用的有:太阳、黑体源、白炽灯,典型军事目标辐射;气体辐射光源,广泛用作摄影光源;固体辐射光源,用于数码、字符和矩阵的显示;激光光源,应用:激光器。相干光源:激光;非相关光源:普通光源。 2、对一个光电检测系统的光源通常都有哪方面要求? 答:1.波长(光谱)特性2.发光强度(光功率)3.光源稳定性(强度、波长) 3、辐射效率和发光效率的概念及意义 答:在给定λ1~λ2波长范围内,某一辐射源发出的辐射通量与产生这些辐射通量所需比,称为该辐射源在规定光谱范围内的辐射效率;某一光源所发射的光通量与产生这些光通量所需的电功/率之比,就是该光源的发光效率。 4、色温,配光曲线的概念及意义 答:色温:如果辐射源发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射出的光的颜色相同,则黑体的

范德华异质结紫外光电探测器的设计与性能研究

范德华异质结紫外光电探测器的设计与性能研究自石墨烯被发现以来,具有原子层级厚度,层间范德华力堆叠和表面无化学悬挂键等特性的二维层状纳米材料展现出一系列优异的光电性质,从而受到研究人员的高度重视,并被广泛应用于各类电子和光电子器件中。在范德华力结合的层状材料中,结构和电子多样性的出现为基础科学研究和应用器件设计开辟了新的途径,为探索新奇的物理现象和内在机制提供了一个理想的研究平台。 在种类繁多的二维材料体系中,二维过渡金属硫属化物(TMDs)由于其良好的化学稳定性、高载流子迁移率和层数依赖的可调带隙,成为制备光电子器件的理想材料。其中,二硫化钼(MoS2)是目前TMDs中研究最为广泛的二维材料,当其层数由块体减少至单层时,MoS2由1.2 eV的间接带隙半导体转变为1.9 eV直接带隙半导体。 另外,作为新发现的贵金属硫化物,二硒化铂(PtSe2)具有更宽的可调带隙,其单层带隙为1.2 eV,双层带隙为0.21 eV,块体材料为半金属零带隙。这些优异的光电特性为设计构建高性能光电探测器提供了良好的材料基础。 目前基于不同结构和探测机理的二维纳米光电探测器已经被成功制备,器件展现出良好的探测性能,并已经实现了从紫外光,可见光和红外光到太赫兹体系的探测。尽管拥有上述优点,二维层状纳米材料及其光电探测器件也存在一些不足之处。 例如,二维材料拥有较低的光学吸收系数;存在显著的激子效应,极大阻止了光生电子-空穴对的分离。此外,一些二维材料在大面积制备方面仍然存在挑战。 设计构建二维/三维(2D/3D)混合维度范德华异质结器件是解决上述问题的有效途径。这是因为:二维纳米材料的光学吸收和光谱选择性受到其超薄性质和

氮化镓基PIN紫外探测器芯片研究

0 引言 氮化镓(GaN)基材料被称为第三代半导体,其光谱范围覆盖了近红外到紫外多个波段,在半导体光电子学领域有重 要的应用价值 [1-2] 。GaN 基紫外探测器在军事和民用等方面具有广泛的应用,可用于紫外通讯、环境监测、火焰探测等方面。经过多年发展,已先后研制出pn 结型、p-i-n 型、肖特基型(Schottky)、金属-半导体-金属(MSM)型等多种结构 GaN 基紫外探测器 [3-4]本文通过对紫外探测器结构进行设计,采用外延生长的方法制备得到PIN 型紫外探测器材料,并对不同的芯片制备工艺进行研究,对制备样品的光电流及暗电流进行了比较分析。 1 实验过程 采用MOCVD (金属有机物化学气相沉积系统)生长氮化镓紫外探测器材料,采用干法刻蚀方法进行探测器台面刻蚀,采用金属半透明电流扩展层来替代ITO 电流扩展层,金属电极采用Cr/Ni/Au 材料体系,采用氧化硅作为钝化层。 整个试验过程共制备了9种不同工艺的探测器样品,下面先对各样品进行编号,外延性能及管芯制备工艺说明如表1所示。 9个样品分为3个不同批次的外延材料,主要是N 型层和UID 层的厚度调整导致结晶质量不同,1号样品采用13*12mil 尺寸,2-8号样品采用20*40mil 尺寸,9号样品采用16*16mil 尺寸,2、4、8号样品采用ITO500工艺作为扩展电极制备样品,其余样品均采用Ni/Au 电极工艺。分别对不同外延RUN,ITO 电极及Ni/Au 电极制备样品光电流及暗 电流进行了比较分析。 表1 各样品的外延批次及芯片工艺编号外延RUN 结晶质量002C 结晶质量002S 结晶质量102C 结晶质量103S 芯片 尺寸 (mil) 电极材料厚度 (?) 样品1 ZW1628PIN 2592722432401312Ni/Au 20/90样品2ZW1628PIN 2592722432402040ITO 500样品3ZW1956PIN 2852883023132040Ni/Au 20/90样品4ZW1956PIN 2852883023132040ITO 500样品5ZW1965PIN 2502562282402040Ni/Au 20/100样品6ZW1965PIN 2502562282402040Ni/Au 20/90样品7ZW1965PIN 2502562282402040Ni/Au 20/80样品8ZW1965PIN 2502562282402040ITO500500样品9 ZW1965PIN 250 2562282401616Ni/Au 20/90 2 结果与讨论 2.1 样品暗电流性能比较与分析 图1为不同工艺条件下的暗电流曲线,从图中可以看出,条件2、条件4、条件8的暗电流较高,漏电较大。分析制备工艺发现,这三个样品都以ITO 作为电流扩展电极,其余均采用Ni/Au 作为半透明电极。理论分析ITO 本身显N 型特性,与器件形成N-P-N 结构,这样就变成三极管的特性了。所以,在探测器研制中,虽然ITO 具有更好的透光性,但不能作为电流扩展电极使用,采用Ni/Au 替代ITO 电流扩展层解决了暗电流高的问题。 图2和图3分别比较了三个不同批次的外延片制备的探测器样品的暗电流特性,图2均采用镍金作为电流扩展电极,图3均采用ITO 作为电流扩展电极。从图中可以看出,样品1 Keywords: detector ;UVA ; Ni/Au ;ITO

紫外探测器资料

1.1TG-ZM-GST9624型点型紫外火焰探测器 1.1.1特点 JTG-ZM-GST9624型点型紫外火焰探测器(以下简称探测器)通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾,适用于火灾发生时易产生明火的场所,对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的火灾以及需要对火焰作出快速反应的场所均可采用本探测器。探测器与其它探测器配合使用,更能及时发现火灾,尽量减少损失。本探测器主要具有以下特点:(1)内置单片机,由单片机进行信号处理及与火灾报警控制器通讯; (2)采用智能算法,既可以实现快速报警,又可以降低误报率; (3)两级灵敏度设置,适用于不同干扰程度的场所; (4)传感部件选用技术先进的紫外光敏管,具有灵敏度高,性能可靠,抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀能力强等优点。 1.1.2主要技术指标 (1)工作电压:总线24V(16V~28V) (2)监视电流≤2mA (3)报警电流≤2.5mA (4)线制:控制器二总线,无极性 (5)探测角度≤800 (6)保护面积:S=(h×tgα)2π h:探测器距地面高度,α=400 (7)报警确认灯:红色,巡检时闪亮,报警时常亮 (8)使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不结露 (9)编码方式:电子编码(编码范围为1~242) (10)外形尺寸: 直径:100mm,高:53.4mm(带底座) 1.1.3在下列情形的场所,不宜使用本探测器 (1)可能发生无焰火灾的场所 (2)在火焰出现前有浓烟扩散的场所 (3)探测器的“视线”易被遮挡 (4)探测器易受阳光直接或间接照射 (5)现场有较强紫外线光源,如卤钨灯等 (6)在正常情况下有明火、电焊作业以及X射线、弧光、火花等影响 1.1.4结构特征、安装与布线 探测器的外形结构示意图如图1- 1:

光电探测器 入门详细解析

光电探测器 摘要 本文研究了近期崛起的高科技新秀:光电探测器。本文从光电探测器的分类、原理、主要参数、典型产品与应用、前景市场等方面简单介绍了光电探测器,使大家对光电探测器有一个初步的理解。了解光电探测材料的原理不仅有利于选择正确适宜的光电探测材料,而且对研发新的光电探测器有所帮助 一、简单介绍引入 光电探测器是指一类当有辐射照射在表面时,性质会发生各种变化的材料。光电探测器能把辐射信号转换为电信号。辐射信号所携带的信息有:光强分布、温度分布、光谱能量分布、辐射通量等,其进过电子线路处理后可供分析、记录、储存和显示,从而进行探测。 光电探测器的发展历史: 1826年,热电偶探测器→1880,金属薄膜测辐射计→1946,热敏电阻→20世纪50年代,热释电探测器→20世纪60年代,三元合金光探测器→20世纪70年代,光子牵引探测器→20世纪80年代,量子阱探测器→近年来,阵列光电探测器、电荷耦合器件(CCD) 这个被誉为“现代火眼金睛”的光电探测材料无论在经济、生活还是军事方面,都有着不可或缺的作用。 二、光电探测材料的分类。 由于器件对辐射响应的方式不一样,以此可将光电探测器分为两大类,分别是光 1

子探测器和热探测器。 ○1光子探测器:光子,是光的最小能量量子。单光子探测技术,是近些年刚刚起步的一种新式光电探测技术,其原理是利用新式光电效应,可对入射的单个光子进行计数,以实现对极微弱目标信号的探测。光子计数也就是光电子计数,是微弱光(低于10-14W)信号探测中的一种新技术。 ○2利用光热效应制作的元件叫做热探测器,同时也叫热电探测器。(光热效应指的是当材料受光照射后,光子能量会同晶格相互作用,振动变得剧烈,温度逐渐升高,由于温度的变化,而逐渐造成物质的电学特性变化)。 若将光电探测器按其他种类分类,则 按应用分类:金属探测器,非成像探测器(多为四成像探测器),成像探测器(摄像管等)。 按波段分类:红外光探测器(硫化铅光电探测器),可见光探测器(硫化镉、硒化镉光敏电阻),紫外光探测器。 2

紫外火焰探测器的设计

紫外火焰探测器的设计 【摘要】利用火焰发出的紫外线对火焰信号进行检测的原理,讨论了紫外型火焰探测器的电路组成,分析了各部分电路的工作过程。该火焰探测器具有广泛的应用前景。 【关键词】紫外线火焰探测器脉冲驱动 在油气生产领域,极易发生火灾,因此必须对火焰的发生进行有效检测,及时提供报警信息以保证安全生产。由于各种燃料燃烧时的火焰所发出的紫外线都很强,且火焰如果熄灭,紫外线随即消失。因此利用检测紫外线来检测火焰的方法可靠性较高,而且不受可见光和红外线的影响。为此,作者利用紫外线传感器研制了紫外型火焰探测器。 1 火焰紫外线的检测原理 紫外线传感器对紫外线进行响应的波段在185~260nm狭窄范围内,而对超出该频谱范围的光线不敏感,利用它可以对火焰中的紫外线进行检测。它是一个封闭且能透过紫外线的玻璃管,管内充满了一种特殊的气体。玻璃管内部有一对由金属引线引出的电极——阳极和光电阴极,其中光电阴极由只对紫外线敏感的金属材料制成,在紫外线照射下发射光电子。 2 探测器的电路组成和工作原理 探测器的电路组成分成两大部分:驱动电路、信号处理与控制电路。2.1 驱动电路 传感器一旦开始放电,就会处于一种自保持放电方式,即使紫外线消失,仍有放电电流存在,这样就不能正确地检测紫外线。因为传感器本身没有自动抑制火花的特性,必须从外部加入灭弧电路。采用周期性地减小阳极电压,使其低于VS的方法可以防止放电电流的自保持。 紫外线传感器需要外加350V的高电压进行驱动,而探测器的外供电源一般是直流低压电源或干电池,因此需进行DC/AC/DC的转换,以获得传感器所需要的高电压。 图1示出了由电阻R1和电容C1组成的脉冲驱动电路的工作波形。 在b点:当有紫外线射来时会产生一次放电,充电电容C1提供放电电流,电阻R2产生瞬时电流,得到一个尖脉冲电压输出。 在c点:由于提供放电电流,电容C1上的电量减少,则阳极电位也随之降低,当电位低于放电维持电压VS时,就暂时停止放电。

视频红紫外复合型火焰探测器使用说明书

视频+红紫外复合型火焰探测器 感谢您购买FDUI-2001视频+红紫外复合型火焰探测器,为正确使用产品安装前请仔细阅读使用说明书。 视频+红紫外复合型火焰探测器构成 ※支架在库等原因我公司会在不提前通知客户的情况下进行样式变更 支架

注意事项 a 探测器使用了一个高灵敏度红外传感器和一个紫外传感器,在检测到火焰中红外波长和紫外波长 时发出报警信号。 b 探测器反复重启时请每次间隔1分钟以后加电(因为HD 高清摄像机内部需要启动红外减光片) c 我公司对事故、灾难、不可抗拒力(闪电或浪涌)、滥用、误用、不正常使用、安装错误、维修不当造成的损坏、伤害、损失等不负有任何责任。 视频+红紫外复合型火焰探测器特点 ?使用了高灵敏度火焰对应红外传感器(4.3μm )和紫外传感器(185-260nm ),通过检测火灾时 二氧化碳释放量和火焰中紫外光源辨别火灾与否,极大程度的降低了误报率及提高了火灾报警率。 ?火焰探测器报警时通过内部嵌入的高清摄像机即时影像确认功能 ?降低了火灾误报警出警率减少了人工成本 ?互联网连接远程影像确认功能(支持智能手机监控) ?针对火焰探测器安装场所输入设置具体软件功能 ?远距离探测火焰功能(最大探测距离30米) ?FDUI-2001火焰探测器外壳具备Exd IIC T6 防爆保护功能 ?多种通讯方式可以与国内外任何一款火灾报警控制器连接 ?安装位置灵活及日常维护简便 布线连接 ?电源控制器连接方法 视频+红紫外复合型火焰探测器必需使用额定电源DC24V 控制器(临时可使用SMPS AC220V-DC 24V 转换电源控制器),另外考虑到停电时探测器的正常工作,应配备可工作30分钟以上的备用电池。

紫外火焰探测器技术规格书

Aegis 上海安誉设计文件A705/UV 点型紫外火焰探测器技术规格书 1概述 本规格书描述了A705/UV 点型红外火焰探测器的主要技术规格,包括(但不限于)产品功能、技术参数、软件、硬件和光学系统的组成、安装调试、使用和维护方法等。 本规格书根据 A705/UV 设计文件编制,随着技术进步和产品应用实践,安誉将在国家标准和 3C 管理相关规则限定的范围内对产品进行持续改进,使产品能够持续的满足用户的需求。一旦实施产品改进,安誉有权修订和更新本规格书。请关注本规格书最新版本。 2产品功能和组成 A705/UV 可应用于需要对火焰实施监控的场所,快速发现可能引起火灾的燃烧火焰,及时发出火灾警报。 A705/UV 使用冷阴极紫外光电管将火焰燃烧参数转换为电脉冲信号,之后将信号输入工业计算芯片进行运算和处理,配合 UVdetecter@anysafe 专用智能控制软件,可以及时发出火灾警报。 A705/UV 采用铝压铸隔爆壳体,具有良好的防爆和防护特性,耐腐蚀、抗老化,可以长期工作于室内、室外以及各种特殊的工业场所。

设计文件 3技术参数 3.1基本参数 项目规格 名称点型紫外火焰探测器 型号A705/UV ● GB 12791-2006 《点型紫外火焰探测器》 执行标准● GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备》第 1 部分:通用技术要 求 ● GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备》第 2 部分:隔爆型“D” 传感器● HAMAMATSU R2868 型冷阴极光电管 光学窗口石英玻璃(SIO2) ● 材料:铝合金 壳体● 成型工艺:压铸 ● 涂覆工艺:表面静电粉末喷涂,内部金属钝化处理。重量≤1gk 防爆和防护● 防爆:EXdⅡCT6● 防护:IP66 3.2工作参数 项目规格或状态 供电电源 最小标准最大18VDC(可定制 12VDC) 24VDC 30VDC 工作电流监视状态≤20mA,报警状态≤35mA 预热时间通电后 60s 火灾报警当被监视区域发现火焰时,探测器进入火警状态; 火警输出继电器动作,红色火警指示灯点亮; 当发现传感器、电源等异常时,探测器进入故障报警状态; 故障报警故障输出继电器动作,黄色故障指示灯点亮; 当火警和故障同时发生时,火警优先; 报警阈值1-5 级可调(出厂时设置为 3 级) 监视状态每次绿灯闪烁次数表示报警阈值 报警延迟0-30s 可调(出厂时设置为 0s) 漂移补偿智能软件补偿模式 可有效补偿因温度、环境变化和元器件长期工作产生的漂移 干扰源抑制可有效抑制非火焰干扰源的影响,如阳光(直射和反射)、常用人工光源、电焊等 ● 监视状态:绿灯闪亮 指示灯● 火警状态:红灯常亮 ● 故障状态:黄灯常亮 输出● 火警继电器,报警时动作,输出触点 1A@30VDC 1A@250VAC

光谱用光电探测器介绍_百度文库解析

光谱用光电探测器介绍(卓立汉光 光探测器按照工作原理和结构,通常分为光电探测器和热电探测器,其中光电探测器包括真空光电器件(光电倍增管等和固体光电探测器(光电二极管、光导探测器、CCD 等。 ● 光电倍增管(PHOTOMULTIPLIER TUBES,PMT 光电倍增管(PMT是一种具有极高灵敏度的光探测器件,同时还有快速响应、低噪声、大面积阴极(光敏面等特点。 典型的光电倍增管,在其真空管中,包括光电发射阴极(光阴极和聚焦电极、电子倍增极和电子收集极(阳极的器件。当光照射光阴极,光阴极向真空中激发出光电子。这些光电子按聚焦极电场进入倍增系统,通过进一步的二次发射得到倍增放大;放大后的电子被阳极收集作为信号输出(模拟信号输出。因为采用了二次发射倍增系统,光电倍增管在可以探测到紫外、可见和近红外区的辐射能量的光电探测器件中具有极高的灵敏度和极低的噪声。 从接受入射光方式上来分,光电倍增管有侧窗型(Side-on和端窗型(Head-on两种结构。 侧窗型的光电倍增管,从玻璃壳的侧面接收入射光,而端窗型光电倍增管是从玻璃壳的顶部接收入射光。通常情况下,侧窗型光电倍增管价格较便宜,并在分光光度计和通常的光度测定方面有广泛的使用。大部分的侧窗型光电倍增管使用了不透明光阴极(反射式光阴极和环形聚焦型电子倍增极结构,这使其在较低的工作电压下具有较高的灵敏度。 端窗型(也称作顶窗型光电倍增管在其入射窗的内表面上沉积了半透明光阴极(透过式光阴极,使其具有优于侧窗型的均匀性。端窗型光电倍增管的特点还包括它拥有从更大面积的光敏面(几十平方毫米到几百平方厘米的光阴极。端窗型光电倍增管中还有针对高能物理实验用的,可以广角度捕集入射光的大尺寸半球形光窗的光电倍增管。

火焰探测器安装使用说明书

火焰探测器安装使用说 明书 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

(安装、使用产品前,请先阅读本手册) A710系列火焰探测器 设计手册 上海翼捷工业安防技术有限公司 上海安誉智能科技有限公司

一、工作原理 1.火焰特征 火焰辐射特征 火焰燃烧过程释放出紫外线、可见光、红外线,其中红外部分可分为近红外、中红外、远红外三部分。 阳光、电灯、发热物体等均有热辐射,其辐射光谱随物体不同而不同,辐射光谱可能包括紫外线、红外线、可见光等 光谱 如上图所示,自然界中按不同范围的波长分为紫外部分和红外部分,燃烧物体对应其不同波长的光谱,发出不同程度的辐射。 火焰闪烁特征 火焰的闪烁频率为– 20Hz 热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征 2.探测器工作原理 紫外火焰探测器 2.1.1基本原理 通过检测火焰辐射出的紫外线来识别火灾 2.1.2紫外光谱 (180nm-400nm)

太阳光中小于300nm的紫外线基本被大气层全部吸收,到达地球表面的紫外线都大于300nm 2.1.3紫外探测的优缺点 优点:反应速度快 缺点:易受干扰 2.1.4紫外火焰探测原理 选用180nm-260nm的紫外传感器,对日光中的紫外线不敏感 双波段红外火焰探测器 2.2.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾 2.2.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用 2.2.3双波段红外火焰探测原理 选用两个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线 一个波长的热释电红外传感器用于检测含碳物质燃烧释放CO2引起的特定波长红外光谱的变化;一个波长的热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 两个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 三波段红外火焰探测器 2.3.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾。

紫外线传感器在电弧光紫外探测器中的应用

紫外线传感器在电弧光紫外探测器中的应用 高压输变电系统的绝缘子的性能下降时,会产生电晕放电,同时会发出紫外线,早期造成电能损耗和绝缘子性能的持续恶化,长期影响高压输变电系统的安全性,需要进行实时检测。 电火花是电弧的一种形式,是电子元器件。撞击的火花不是电弧,是火星,是被撞击出来高温的物质的颗粒。两者本质不同。一定的电压,当他把电极之间的空气,真空或着是起他物质电离,以火花的形式势放出.石头与石头相互摩擦产生能量,释放出来就成了电火花.高电压击穿绝缘材料发生放电高电压一般是靠电磁感应制照的可能是摩擦时产生能量差,多余的能量产生高温,以光和热的形式放出。 随着电力系统电网规模的不断扩大、电力负荷要求的不断提高,电力系统中使用的各种类型的高压设备的损坏、故障也不断增加,相应对预防性维护的要求也不断提高。输供电线路和变电站配电等设备在大气环境下工作,在某些情况下随着绝缘性能的降低出现结构缺陷或表面局部放电现象,电晕和表面局部放电过程中,电晕和放电部位将大量辐射紫外线,这样便可以利用电晕和表面局部放电的产生和增强间接评估运行设备的绝缘状况和及时发现绝缘设备的缺陷。 因为可用于诊断目的的放电过程的各种方法中,光学方法的灵敏度、分辨率和抗干扰能力最好。采用镓芯光电紫外传感器开发电弧紫外检测,即采用高灵敏度的紫外线传感器和辐射接受器,记录电晕和表面放电过程中辐射的紫外线,再加以处理、分析达到评价设备状况的目的。预防,减少设备发生故障造成的重大损失,具有很大的经济效益。 目前针对输电线路上的电晕放电检测主要有:人工巡查检测、脉冲电流检测、红外检测、超声电晕检测和紫外检测等方法。由于电晕放电的目标小、信号弱,而且许多输电线路架设在自然条件比较差的户外时,人工巡查检测不但费时费力,而且检测效果也不好;脉冲电流检测不太适合超高电压检测,而且仪器体积较大;红外检测受日光影响大,误检率高且响应速度慢,红外能检出时,往往线路已发热,属于后期检测,不能适应现在输变电的要求;

火焰探测器

火焰探测器:物质燃烧时,在产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见或不可见的光辐射。火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性。即扩散火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。根据火焰的光特性,目前使用的火焰探测器有两种:一种是对波长较短的光辐射敏感的紫外探测器,另一种是对波长较长的光辐射敏感的红外探测器。 紫外火焰探测器是敏感高强度火焰发射紫外光谱的一种探测器,它使用一种固态物质作为敏感元件,如碳化硅或硝酸铝,也可使用一种充气管作为敏感元件。 红外光探测器基本上包括一个过滤装置和透镜系统,用来筛除不需要的波长,而将收进来的光能聚集在对红外光敏感的光电管或光敏电阻上。 火焰探测器宜安装在有瞬间产生爆炸的场所。如石油、炸药等化工制造的生产存放场所等。 火焰探测的基本原理 火焰的辐射是具有离散光谱的气体辐射和伴有连续光谱的固体辐射,其波长在0.1-10μm或 更宽的范围,为了避免其他信号的干扰,常利用波长<300nm的紫外线,或者火焰中特有的波长在4.4μm附近的CO2辐射光谱作为探测信号。紫外线传感器只对185~260nm狭窄范围内的紫外线进行响应,而对其它频谱范围的光线不敏感,利用它可以对火焰中的紫外线进行检测。到达大气层下地面的太阳光和非透紫材料作为玻壳的电光源发出的光波长均大于300nm,故火焰探测的220m-280nm中紫外波段属太阳光谱盲区(日盲区)。紫外火焰探测技术,使系统避开了最强大的自然光源一太阳造成的复杂背景,使得在系统中信息处理的负担大为减轻。所以可靠性较高,加之它是光子检测手段,因而信噪比高,具有极微弱信号检测能力,除此之外,它还具有反应时间极快的特点。与红外探测器相比,紫外探测器更为可靠,且具有高灵敏度、高输出、高响应速度和应用线路简单等特点。因而充气紫外光电管正日益广泛地应用于燃烧监控、火灾自报警、放电检测、紫外线检测、及紫外线光电控制装置中。 但对于传统的紫外光电管器件,由于结构设计和制备工艺的限制,其噪声和灵敏度是一个互相矛盾的参数。一般而言,需将灵敏度控制在一个合适的水平,过高的灵敏度对器件的低噪

光电探测器及应用

要正确选择光电探测器,首先要对探测器的原理和参数有所了解。 1.光电探测器 光电二极管和普通二极管一样,也是由PN结构成的半导体,也具有单方向导电性,但是在电路中它不作为整流元件,而是把光信号转变为电信号的光电传感器件。 普通二极管在反向电压工作时处于截止状态,只能流过微弱的反向电流,光电二极管在设计和制作时尽量使PN结的面积相较大,以便接收入射光。光电二极管在反向电压工作下的,没有光照时,反向电流极其微弱,叫暗电流;有光照时,反向电流迅速增加到几十微安,称为光电流。光的强度越大,反向电流也越大。光的变化引起光电二极管电流变化,这就可以把光信号转换为电信号,称为光电传感器件。 2.红外探测器 光电探测器的应用大多集中在红外波段,关于选择红外波段的原因在这里就不再冗余了,需要特别指出的是60年代激光的出现极大地影响了红外技术的发展,很多重要的激光器件都在红外波段,其相干性便于移用电子技术中的外差接收技术,使雷达和通信都可以在红外波段实现,并可获得更高的分辨率和更大的信息容量。在此之前,红外技术仅仅能探测非相干红外辐射,外差接收技术用于红外探测,使探测性能比功率探测高好几个数量级。另外,由于这类应用的需要,促使出现新的探测器件和新的辐射传输方式,推动红外技术向更先进的方向发展。 红外线根据波长可以分为近红外,中红外和远红外。近红外指波长为0.75—3微米的光波,中红是指3—20微米的光波,远红外是指20—1000微米的波段。但是由于大气对红外线的吸收,只留下三个重要的窗口区,即1—3,3—5和8—14可以让红外辐射通过。因为有这三个窗口,所以可以被应用到很多方面,比如红外夜视,热红外成像等方面。 红外探测器的分类: 按照工作原理可以分为:红外红外探测器,微波红外探测器,玻璃破碎红外测器,振动红外探测器,激光红外探测器,超声波红外探测器,磁控开关红外探测器,开关红外探测器,视频运动检测报警器,声音探测器等。 按照工作方式可以分为:主动式红外探测器和被动式红外探测器。 被动红外探测器是感应人体自身或外界发出的红外线的。主动式红外探测器一般为对射,红外栅栏等,是探测器本身发射红外线。 按照探测范围可以分为:点控红外探测器,线控红外探测器,面控红外探测器,空间防范红外探测器。 点源是探测元是一个点。用于测试温度,气体分析和光谱分析等 线阵是几个点排成一条线。用于光谱分析等 面阵是把很多个点源放在仪器上形成一个面。主要用于成像。 四象限是把一个点源分成四个象限。用于定位和跟踪。

相关文档