文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器油色谱在线监测

变压器油色谱在线监测

变压器油色谱在线监测
变压器油色谱在线监测

变压器油色谱在线监测

摘要:在线监测系统的原理、结构及在实际中的应用。

关键词:在线监测绝缘色谱分析单元

前言

在40 年代,因电网电压等级低、容量小,电气设备发生故障所带来的损失和影响不大因此人们采用事故后维修制,即设备损坏后,停电进行维修。此后,电网容量逐渐增大,电压等级也随之提高,设备故障所产生的影响也相应增大,因此,从事故后维修制逐渐发展到预测性维修制。从50年代起,由于110KV"220KV电压等级的电网已有相当规模,设备故障所产生的影响也更大,用户对供电的可靠性要求也相应提高,于是从预测性维修制逐渐演变为维修预防制。在预测性维修制逐渐演变为维修预防制的过渡中,人们逐渐探索定期对某些设备的绝缘停电作非破坏性和破坏性试验研究,逐渐总结出了对某些设备的预防性试验试行标准,并逐渐形成了局部预防性维修体系;从60年代起,各国相继制定出了比较规范的停电预防性试验标准,从而进入了预防性维修制时代,并将这种观念一直延续至今。

进入预防性维修制时代后,人们逐渐认识和发现定期停电进行预防性试验的缺陷和不足。当一台大型电气设备的某一元件的绝缘有缺陷时,往往反映不灵敏,即使整体预防性试验合格,仍然时有故障发生。例如我局1998年站街变206开关CT在高压试验中合格,但却发生了爆炸的事故。由于现行的预防性试验电压太低,无法真实反映运行电压下的绝缘性

能和整个工作情况,因此必需对现行的预防性维修制进行根本的变革,其发展方向必然是采用在线监测及诊断技术,并探索以在线监测为基础的状态检修制。

因我局目前在观水变电站采用的在线监测装置是重庆大学高电压技术与系统信息监测中心研制的变压器油中六种溶解气体在线监测诊断装置。所以我们以下主要介绍我局这一套油中气体在线监测装置的使用情况。

在线监测诊断装置在实际中的应用

我局目前在观水变电站一号主变上采用的在线监测装置是重庆大学高电压技术与系统信息监测中心研制的DZJ-Ⅲ型电气设备绝缘在线监测装置。已于2000年3月15日进入试运行状态。

监测的原理及方法:

电力变压器不仅属于电力系统中最重要的和最昂贵的设备之列,而且也是导致电力系统事故最多的设备之一,因此,国内外不仅要定期作以预防性试验为基础的预防性维护,而且相继都在研究以在线监测为基础的预知性维护策略,以便实时或定时在线监测与诊断潜伏性故障或缺陷。变压器在发生突发性事故之前,绝缘的劣化及潜伏性故障在运行电压下将产生光、电、声、热、化学变化等一系列效应及信息。对于大型电力变压器,目前几乎是用油来绝缘和散热,变压器油与油中的固体有机绝缘材料(纸和纸板等)在运行电压下因电、热、氧化和局部电弧等多种因素作用会逐渐变质,裂解成低分子气体;变压器内部存在的潜伏性过热或放电故障又会加快产气的速率。随着故障的缓慢发展,裂解出来的气体形成泡在油中经过对流、扩散作用,就会不断地溶解在油中。同一类性质的故障,其产生的气体的组分和

含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映电气设备异常的特征量。

从预防性维修制形成以来,电力运行部门通过对运行中的变压器定期分析其溶解于油中的气体组分、含量及产气速率,总结出了能够及早发现变压器内部存在潜伏性故障、判断其是否会危及安全运行的方法即油色谱分析法。油色谱分析法是将变压器油取回实验室中用色谱仪进行分析,不仅不受现场复杂电磁场的干扰,而且可以发现油设备中一些用介损和局部放电法所不能发现的局部性过热等缺陷。但常规的油色谱分析法存在一系列不足之处:不仅脱气中可能存在较大的人为误差,而且检测曲线的人工修正法也会加大误差,从取油样到实验室分析,作业程序复杂,花费的时间和费用较高,在技术经济上不能适应电力系统发展的需要;检测周期长,不能及时发现潜伏性故障和有效的跟踪发展趋势;因受其设备费用和技术力量的限制,不可能每个电站都配备油色谱分析仪,运行人员无法随时掌握和监视本站变压器的运行状况,从而会加大事故率。

对于变压器油中溶解气体色谱分析的在线监测方法,虽然仍以油中溶解气体为反映故障的特征量,但它是直接在变压器现场实现油色谱的定时在线智能化监测于故障诊断。

常规的离线油色谱分析法与在线监测法都是分析油中溶解气体的组分及浓度,本质上都与变压器的运行状态有关,因此故障诊断的方法应有同一标准。虽然各国对油色谱分析的故障诊断方法有所不同,但基本上都以国际电工委员会(IEC)的三比值法为基础。

重庆大学高电压技术与系统信息监测中心综合比较国内外现有离线和在线监测装置的基础上,经过可行性验究,研制出的变压器油中六种溶解气体在线监测诊断装置。其原理框图如下:

在线监测诊断装置结构:

1.油气分离单元

油气分离单元包括:不渗透油只渗透各种气体的透气膜,集存渗透气体的测量管和装在变压器本体放油阀上变换气流通过的六通阀以及电动设备;

2.气体检测单元

气体检测单元包括:分离混合气体的气体离柱及检测气体的传感器,控制气体分离柱工作温度的恒温箱、载气、继电器自动控制以及辅助电路设施;

3.微机控制及诊断单元

微机控制及诊断单元主要由主板、接口板、电源部分以及打印输出、显示属出部分组成。要实现在现场对六种气体的长期可靠监测,硬件的防干扰措施十分必要。下图是将气体分离和检测部分置于控制室,这样减轻了控制强电部分动作时电磁场的干扰,采用微机地(GND)与强电地完全分开的方式,避免了控制系统动作时地电位上升对微机系统的不良影响。

在2000年4、5月中对观水变电站1#主变的高压试验及离线油化试验结果表明该主变处于正常状态。

下表是2000年4-5月在线监测装置所测得的数据:

采样日期

氢气

甲烷

乙烷

乙烯

乙炔

总烃

诊断结果

H2

CH4

C2H6

C2H4

C2H2 2000.4.1

19.6

7.5

5.4

487.7 33.6

无故障2000.4.3 24.6

6.2

4.2

0.0 562.7 33.1

无故障2000.4.5 18.7

7.9

0.0 540.1 32.7

无故障2000.4.7 21.6

6.6

3.9

0.0 521.1 30.5

无故障2000.4.8 20.7

3.8

0.0 504.5 35.5

无故障2000.4.10 23.7

8.2

4.7

0.0 490.3 36.6

无故障2000.4.12

6.0

5.6

0.0 577.9 34.8

无故障2000.4.14 22.7

7.9

4.5

0.0 567.3 35.2

无故障

2000.4.16.

22.4

6.8

4.4

0.0

458.1 33.6

无故障2000.4.17 22.0

7.7

3.4

0.0

550.1 33.4

2000.4.19 21.8

7.6

4.3

0.0 543.3 34.7

无故障2000.4.21 21.5

8.5

5.3

0.0 637.4

无故障2000.4.23 21.3

7.4

5.2

0.0 532.3 37.0

无故障2000.4.25 23.0

7.9

4.5

0.0

32.5

无故障2000.4.27 27.0

8.9

6.2

0.0 624.0 41.1

无故障2000.4.28 20.8

6.3

4.2

520.8 32.3

无故障2000.4.30 23.0

7.3

5.0

0.0 549.5 35.2

无故障2000.5.3 21.0

6.5

0.0 513.7 32.4

无故障2000.5.7 21.1

6.6

4.5

0.0 510.4 32.5

无故障2000.5.11 20.2

4.3

0.0 491.6 31.1

无故障2000.5.15 19.8

6.2

4.2

0.0 480.9 30.5

无故障2000.5.19

6.0

4.1

0.0 466.8 29.6

无故障2000.5.22 18.8

5.9

4.0

0.0 454.9 28.8

无故障

2000.5.26 18.2

5.7

3.8

0.0 442.4 28.0

无故障2000.5.30 17.8

5.6

3.7

0.0 430.7 27.3

无故障

从以上数据可以看出,所测结果比较稳定,得出的结论和变压器实际健康状况相符。

下表为修试所化验班取样分析与在线监测装置油分析结果的对比:

采样方式采样日期氢气甲烷乙烷乙烯乙炔一氧化碳总烃诊断结果H2

CH4C2H6 C2H4 C2H2CO

自动2000.4.1023.78.24.723.70.0490.336.6无故障人工

2000.4.10169.3——16.1——61125.4无故障自动

2000.5.1120.26.34.320.60.0491.631.1无故障人工2000.5.11369.64.118.40.658032.7无故障

从上表对比可以看出在线监测装置所测的数值与人工取样所测的数据基本上相符,且象C2H2、总烃等主要气体的数据相差不大,比较真实的反映变压器的实际状况。当然仅仅两次数据的对比是远远不够的,并且由于有环境、人工取样手段等的因素影响,数据也不可能完全一样。我们还将取更多的离线和在线监测数据进行对比。且将变压器在无故障正常的运行情况下,取多组油样检测,将自动和人工所得的数据绘制时间与气体座标的曲线图进行比较,及在变压器故障时离线和在线监测数据进行对比。这样对在线监测的判断将更有依据。此绝缘监测系统具有很强的扩展性,硬件部份,微机控制及诊断单元留得有接口,系统软件采用灵活的、模块化的软件,可随时加入其它监测项目,如局部放电的监测等。该系统还具有故障报警功能,可及时发出警告,让工作人员有充分时间采取相应措施。

虽然在线监测装置已投入实际运用,但厂家还必需在检测精度和检测气体种类、价格与装置结构、系统软件等关键技术上作大量的研究,根据实际运用中发现的问题进行逐步改进。现阶段在线监测装置还只能作为一种辅助检测装置,无法取代人工定期取样化验分析。

在线监测及诊断技术在我国有良好的运用前景。通过使用、总结、提高后,可推广用于高压电容型设备介质损耗的监测,铁芯电流和污秽电流的监测,温度、湿度的监测,局部放电的监测,逐步取代离线人工监测。为我局实现以在线监测为基础的状态检修打下良好的基础。

电力变压器的油色谱判别及分析

电力变压器的油色谱判别及分析 作者:中试高测时间:2013-6-18 阅读: 1 目前,在电力变压器的故障诊断中,单靠电气试验的方法往往很难发现某些局部故障和发热缺陷,中试高测电气变压器油色谱分析仪而通过变压器中气体的油中色谱分析这种化学检测的方法,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏而有效。 变压器在正常运行状态下,由于油和固体绝缘会逐渐老化、变质,并分解出极少量的气体(主要包括氢H2、甲烷CH4、乙烷C2H6、乙烯C2H4、乙炔C2H2、一氧化碳CO、二氧化碳CO2等多种气体)。当变压器内部发生过热性故障、放电性故障或内部绝缘受潮时,这些气体的含量会逐渐增加。对应这些故障所增加含量的气体成分见表1-1。 表1-1 不同绝缘故障气体成分的变化 故障类型主要增大的气体成 分 次要增大的气体成 分 故障类型 主要增大的气体成 分 次要增大的气体成 分 油过热CH4、C2H4H2、C2H6油中电弧H2、C2H2CH4、C2H4、C2H6油纸过热C2H4、C2H4、CO、CO2H2、C2H6油纸中电弧H2、C2H2、CO、CO2CH4、C2H4、C2H6油纸中局放H2、CH4、C2H2、CO C2H6、CO2受潮或油有气泡H2 油质中火花放电C2H2、H2 根据色谱分析进行变压器内部故障诊断时,应包括: 1.分析气体产生的原因及变化。 2.判断有无故障及故障类型。如过热、电弧放电、火花放电和局部放电等。 3.判断故障的状况。中试高测电气如热点温度、故障回路严重程度及发展趋势等。 4.提出相应的处理措施。如能否继续进行,以及运行期间的技术安全措施和监 视手段,或是否需要吊心检修等。若需加强监视,则应缩短下次试验的周期。 经验表明,油中气体的各种成分含量的多少和故障的性质及程度直接有关。因此在设备运行过程中,定期测量溶解于油中的气体成分和含量,对于及早发现充油电力设备内部 存在的潜伏性有非常重要的意义和现实成效,在1997年颁布执行的电力设备预防性试验规 程中,已将变压器油的气体色谱分析放到了首要位置,并通过近些年来的普遍推广应用和经 验积累取得了显著的成效。 一、特征气体产生的原因 表1-2 变压器内部故障时气体及产生原因

油色谱在线监测系统专用技术规范(范本)

油色谱在线监测系统专用技术规范(范本) 目次 1 标准技术参数 (1) 2 项目需求部分 (2) 2.1 货物需求及供货范围一览表 (2) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (2) 2.3 图纸资料提交单位及其接收单位 (3) 2.4 工程概况 (3) 2.5 项目单位技术差异表 (3) 2.6 使用条件 (3) 3 投标人响应部分 (4) 3.1 投标人技术偏差表 (4) 3.2 销售及运行业绩表 (4) 3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货 (4) 3.4 最终用户的使用情况证明 (4) 3.5 投标人提供的试验检测报告表 (4) 3.6 投标人提供的鉴定证书表 (4) 1 标准技术参数 投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表7 投标人技术偏差表。表 1 系统标准技术参数表

中给出,投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。 2 项目需求部分 2.1 货物需求及供货范围一览表 表 2 货物需求及供货范围一览表 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 表 3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

2.3 图纸资料提交单位及其接收单位 经确认的图纸资料应由卖方提交表 4 所列单位。 2.4.1 项目名称: 2.4.2 项目单位: 2.4.3 工程规模: 2.4.4 工程地址: 2.4.5 交通、运输: 2.5 项目单位技术差异表 项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程实际情况,使用条件及相关技术参数有差异时,应逐项在“表5 项目单位技术差异表”中列出。本表是对技术规范的补充和修改,如有冲突,应以本表为准。

油色谱试验标准

油色谱分析试验标准 一、作业前的准备 (一)人员配置:2人(一人操作、一人监护) (二)工器具:油色谱分析仪,油样振荡器电源,烘干箱,油样注射器、5ML注射器、1ML注射器万用表,点火器 二注意事项 1、开色谱分析仪器前,一定先打开氮气钢瓶总阀,避免钨丝烧坏。 2、色谱分析仪器上的压力表参数:氮气0.32Mpa,氢气0.14Mpa,空气0.14Mpa。 3、注射样品后,当采集波形因某种原因,时间没有完成而停止了,需要等到上一次时间完成后才可开始注射下一次的样品,进行第二次试验。 4、A信号采集的六个峰值分别是:一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、乙烷(C2H6)。 5、检测器A内的塞子,大概30次换一次。 6、开机后,当没有信号显示,检查“检测器”开关是否打开。 7、柱箱温度值不能升高时,检查柱箱温度开关是否打开。 8、变压器油气体色谱分析 油中溶解气体含量的注意值: 总炔 150ppm 乙炔 5ppm 氢气 150ppm ※总炔=甲烷+乙炔+乙烯+乙烷 ppm是每升油中含该气体的微升数(106) 三常见故障 1信号A显示“8300”,信号板A放大板没插好, 2信号B显示“1535”,调节调零旋转扭,若值没有什么变化,可能是信号B的钨丝烧坏或旋转按钮损害,需厂家修理处理。 3量程都是1如: SIGNAL 1 RANGE 1 SIGNAL 2 RANGE 1 4调零、衰减都是“0”。 四操作步骤 1开机 1.1打开空气、氢气、氮气钢瓶总阀。钢瓶总阀上的输出压力表的值在0.4 Mpa <压力值<0.5Mpa,钢瓶压力表小于2Mpa以下,换钢瓶。 1.2打开色谱分析仪器的红色开关。

变压器油中溶解气体在线监测概要

变压器油中溶解气体在线监测方法研究

摘要 (3) 1. 导言 (4) 2. 国内外发展现状及发展趋势 (6) 3. 变压器油中溶解气体在线监测方法的基本原理 (9) 3.1.变压器常见故障类型 (9) 3.2.变压器内部故障类型与油中溶解特征气体含量的关系 (10) 4. 基于油中特征气体组分的故障诊断方法 (14) 4.1.特征气体法 (14) 4.2.三比值法 (15) 4.3.与三比值法配合使用的其它方法 (17)

摘要 电力变压器是电力系统中最主要的设备,同时也是电力系统中发生事故最多的设备之一,对其运行状况实时监测,保证其安全可靠运行,具有十分重要的意义。变压器油中溶解气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映设备异常的特征量。如何以变压器油中溶解气体在线监测为手段,实现对运行变压器潜伏性故障的诊断和预测,是本文的出发点。 本文的目标是研究基于油中溶解气体分析(DGA)的电力变压器状态监测与故障分析方法,通过气体色谱分析方法实现对变压器油中溶解的七种特征气体(氢气H2、甲烷CH4、乙炔C2H2、乙烯C2H4、乙烷C2H6、一氧化碳CO、二氧化碳CO2)组分含量在线实时监测,从而达到对电力变压器工作状态的诊断分析。

1.导言 现代社会对能源的巨大需求促进了电力工业的飞速发展。一方面是单台电力的容量越来越大;另一方面是电力网向着超高压的方向发展,并正组织成庞大的区域性甚至跨区域的大电网。然而,随着电力设备容量的增大和电力网规模的扩大,电力设备故障给人们的生产和现代生活所带来的影响也就越来越大。这就要求供电部门在不断提高供电质量的同时,要切实采取措施来保证电力设备的正常运行,以此来提高供电的可靠性。长期以来形成的定期检修已不能满足供电企业生产目标。激烈的市场竞争迫使电力企业面临着多种棘手的问题,例如如何提高设备运行可靠性、如何有效控制检修成本、合理延长设备使用寿命等。因此,状态检修已成为必然。而状态检修的实现,必须建立在对主要电气设备有效地进行在线监测的基础上,通过实时监测高压设备的实际运行情况,提高电气设备的诊断水平,做到有针对性的检修维护,才能达到早期预报故障、避免恶性事故发生的目的。由此可见,以变压器状态监测为手段,随时对其潜伏性故障进行诊断和预测以及跟踪发展趋势是十分必要的。 对于大型电力变压器,目前几乎大多是用油来绝缘和散热,变压器油与油中的固体有机绝缘材料在运行电压下因电、热、氧化和局部电弧等多种因素作用会逐渐变质,裂解成低分子气体;变压器内部存在的潜伏性过热或放电故障又会加快产气的速率。随着故障的缓慢发展,裂解出来的气体形成气泡在油中经过对流、扩散作用,就会不断地溶解在油中。同一类性质的故障,其产生的气体量随故障的严重程度而异。由此可见,油中溶解气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映电气设备电气异常的特征量。 溶解气体分析(Dissolved Gas Analysis简称DGA)是诊断变压器内部故障的最主要技术手段之一。根据GB/T7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》,可以通过分析油中7种分析组分H2、C2H2、C2H4、C2H6、CH4、CO和CO2的含量来判断并分析故障。通过从油样中分离出这些溶解气体,并利用色谱技术对其进行定量分析。变压器油中溶解的各种气体成分的相对数量和形成速度主要取决于故障点能量的释放形式及故障的严重程度,所以根据色谱分析结果可以进

设油色谱在线监测装置

设油色谱在线监测装置 变压器需装设油色谱在线监测装置 安装方式:现场机柜安装在变压器现场,后台控制系统主机安装在控制室(具体方式设计联络时确定)。 适应变压器油温:10℃~100℃; 载气:使用时间不小于1年 工作电源:交流220V±10%,50HZ; ●油色谱在线监测装置由安装在变压器现场的现场机柜、油色谱在线监测屏(含数据处理服务器、分析软件等)、色谱数据采集器等组成,每台变压器含油色谱在线监测装置一套。油色谱在线监测屏的尺寸和颜色在设计联络时确定。 ●在线监测系统数据采用有线传输,实现网络远程功能,并能在数据处理服务器上显示监测界面、数据查询、参数设置等功能。 ●应能同时监测变压器油中溶解的氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、乙烷(C2H6)等六种气体组分及总烃的含量、各组 判断所监测设备的状态,对设备初期故障进行预测; ●油气分离装置:采用真空脱气原理,油气分离装置应满足不消耗油、不污染油、循环取油以及免维护等前提条件,确保监测系统的取样方式不影响主设备的安全运行。 ●取样方式须采用循环取油方式,取样后的变压器油必须回到变压器本体内,不能直接排放,不能造成变压器油损耗。取样油必须能代表变压器中油的真实情况。 ●装置具有原始谱图查询功能; ●装置不能使用可燃性气体,实验时不能有火焰; ●装置应通过国家或省级权威机构的产品性能测试和电磁兼容测试,并提供测试报告和测试方法;

●系统设备的安装、使用不影响主设备的正常、安全可靠运行,可以带电安装调试。 ●采用高纯氮气作为载气。 ●载气应为两瓶,一主一备。确保在载气更换过程中不影响监测设备正常运行。 ●监测系统包括在线检测油中溶解气体含量和色谱分析诊断两部分。能自动实现数据采集、智能谱峰识别、三比值分析、立方图分析、大卫三角形分析、相对产气速率和绝对产气速率计算、趋势图分析、色谱谱图分析、原始谱图查询及故障诊断等功能; ●测量周期 监测装置的最小监测周期≤2小时。 监测周期可以通过现场和远程方式自行设定。 ●色谱分离模块须采用单一色谱柱进行气体组份分离,分离模块具备恒温控制系统,恒温精度≤±0.1℃; ●监测系统工程可由用户根据需要设置不同间隔的采样周期.; ●通讯接口:RS485(支持TCP/IP网络协议),具体接口设计联络时确定; ●同一样品多次分析误差不大于其平均值±5%;与试验室分析数据的平行试验结果相差不应大于平均值的±30%。(投标方必须提供至少省级电力试验研究院或实验室出具的产品稳定性、重复性以及最小检测限检测证明); ●后台处理器抗干扰性能符合对变电站综合自动化系统主控室计算机要求的相关标准; ●历史监测数据和原始谱图能够保存10年。能够对历史数据和原始谱图进行查询; ●可设定变压器色谱数据的越限报警值。一旦系统判断设备状态参数超标,系统能够自动报警;报警功能具有二级,为声/光报警。 ●系统应具备谱图控制功能,用户能够根据自己的需要对数据的图形显示结果进行局部放大、缩小以及定制显示效果等多种控制; ●系统具有完善的安全防护措施,采用基于权限的用户管理; ●系统须提供手动启动检测方式,用户可以在任意时间通过软件启动一次检测,并能观察到整个系统的运行控制流程,可以视现场装置运行情况,自行决定何时进样、何时结束检测。 ●油色谱信息上传至供电段,远方后台进复示终端。

【变压器油色谱分析中试验误差分析】变压器油色谱分析标准

【变压器油色谱分析中试验误差分析】变压器油色谱分析标 准 电气试验测量甲与脚峨颐 泪 变压器油谱色析分中试验误差分析 徐康健 ( 华金电业局 , 浙江金 3华2 10 0 )1 摘[ 2要讨论变压器油谱分色析中影试验响果的结要主素因, 提并应出措对施 " 键词关变压器油色谱析试验分差误 O 引言

变压器油谱色分析法是通过分析油中甲烷C (H );! 乙烷 (CZH " ! 乙烯(QH ;) !乙炔(CZH ) Z 氢!( H :)! 一化氧) 在油样集采和保过存程由空中进人引起气的,或是因温度和压变化力改变了体在油样气中的解度溶从而油分离中来出"的据溶根平解原理 ,衡泡气中含有测组待分是可以肯的定 脱气"若前气泡排将掉 , 会造则试成验果偏结 "振低 (碳( )和一( :二氧化碳C 2( ()等气:体量的变含来判断变化器内部压故的一种有障效法 "故障判方的断确性与油准中解溶 体气量检测结含果的准确度密相关切变压"器油的谱色析有分油取样! 样脱气油! 气样析等多分个环节分析的, 对是极易扩象散的气体组分 , 而因响影试结果验的因素非常多 "本讨文色谱论结果主的误差要提出实 ,现程中过的注事项或意应措施对 "荡 脱气法的用油量为 4m L 但取,自设备油的样一般都 0

过 4超0m L(有标规准定 : 做解溶气分体析时, 取量为 0样5 一 1moL )" 气脱时排掉如多余油样而留全下部泡 ,气0 则因气泡的组分中自全部油样来也对会试结果产生验一影响定" 因建议此:? 油样采的集不量宜过 ,大用够可即 ;?当油样略超量过 m4 I时 , J 4 m 取L 样脱气油并保全留 0 0部气泡, 其差一误般以可略 ;忽 ? 油样量当过超 4 Lm较 0 1样油采集 l 检查取(样用的油1 mo 一l) 0 注射的气器性密" 若密气性好 ,不在运输 !存保! 气脱程过中油, 的部样分分就组会损失 ,导测致定值低偏" H :在中的油溶解数要系比其组分它小多 ,得更从易中逸出,油故容性气差对 :H的响影最明显为" ( 2样取前定要先放一取样净阀内的死油某"些设备) 的取样阀会内发生脱氢应反,如果取样内阀部死油未放的净 就取样 , 那么油样 H 的含 : 就量会大大高于变压 油器中的 实际含 " 多且气量泡也较多时, 宜全取部样和气泡脱气油 , 在算时

变压器油色谱在线检测装置说明书

OGM-701 变压器油色谱在线监测装置 产品使用手册 山东五岳电器有限公司 2012年11月

目录 1 概述 (2) 2 技术指标 (2) 3仪器工作原理 (2) 4系统组成说明 (3) 5安装装置 (4) 6仪器操作说明 (5) 7装置接线端子图 (6)

1 概述 变压器油色谱在线监测装置能够连续监测运行变压器油中氢气、一氧化碳、乙烯、乙炔气体的含量,已达到检测潜伏性故障的目的。该装置结构设计合理,解决了在线油气分离、自动控制操作程序等关键技术,自动化程度高,分析速度快,便于维护。从而帮助电力系统维护人员及时了解变压器绝缘状况及其劣化趋势,使得发生重大绝缘事故之前,进行计划维修,避免不必要的停机。 仪器的主要特点: 1、全微机化操作 实现了监测器控制、监测周期自动设置等全微机操作,是操作极为方便。 2、高灵敏度的气体传感器 采用性能优秀的高灵敏度的电化学传感器,使分析结果的灵敏度大大提高。 3、自诊断功能 根据国标提供的监测标准,实现了在线故障诊断功能。 4、操作使用简单 使用油色谱在线监测仪不需要专门的操作培训,即便是初学者也能在很短的时间内熟练操作。 2 技术指标 1、仪器监测气体浓度范围及其灵敏度 检测范围 5~2000ppm±10% 灵敏度 5ppm 2、系统电源:AC220v,50Hz,2A以上 3仪器工作原理 根据GB7252-87《变压器油中溶解气体分析和判断导则》的要求,油色谱对变压器故障诊断是一个重要的指标。结合当前脱气技术和气体传感器技术的情况,

选用氢气、一氧化碳、乙烯、乙炔4种气体作为变压器的故障特征气体,对产气速率加以重点关注,以气体含量和产气速率两项指标作为故障判断的依据,能及时的反应变压器运行状态,为设备的计划检修过渡到状态检修提供前提条件。 电力变压器油色谱在线监测系统技术方案原理如图1所示。采用高分子透气膜实现自动脱气,通过多次试验,获得平衡转换系数,从而使测量气室中的气体浓度能准确的推断出油中溶解气体的实际浓度。采用高灵敏度气体传感器,连续监测气室中混合气体含量。通讯单元把数据传送到上位机监测软件数据库中,检测软件在把气室中的气体转换成油色谱含量。图2所示,上位机检测软件存储、分析气体的含量,并能够显示气体含量的走势图、进行故障诊断、故障报警。该系统还具有查看历史记录、打印报表、设备档案管理等功能。 图1 电力变压器油色谱在线监测系统 图2电力变压器油色谱在线监测软件系统 4系统组成说明 1、油气分离单元 2、数据采集及其系统控制单元

GDDJ-DGA变压器油色谱在线监测

GDDJ-DGA 变压器油色谱在线监测装置 H V H I P O T E L E C T R I C C O.,L T D

尊敬的用户: 感谢您购买本公司GDDJ-DGA变压器油色谱在线监测装置。在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。 注意事项 ●使用产品时,请按说明书规范操作 ●未经允许,请勿开启仪器,这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。 ●存放保管本仪器时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜, 要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。 ●仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。 本手册内容如有更改,恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可,本手册任何部分都不许以任何(电子的或机械的)形式、方法或以任何目的而进行传播。

GDDJ-DGA变压器油色谱在线监测装置 一、规定用途 GDDJ-DGA 变压器油色谱在线监测装置是用于电力变压器油中溶 解气体的在线分析与故障诊断,适用于各种电压等级的电力充油变压器、电弧炉变压器、电抗器以及互感器等油浸式高压设备。 二、安全规程 从事本设备的安装,投入运行,操作,维护和修理的所有人员 ◆必须有相应的专业资格。 ◆必须严格遵守各项使用说明。 ◆不要在数据处理服务器上玩电子游戏、浏览网页。 ◆不要在数据处理服务器上任意安装软件,避免不必要的冲突。 违章操作或错误使用可能导致: ◆降低设备的使用寿命和监测精度。 ◆损坏本设备和用户的其他设备。 ◆造成严重的或致命的伤害。 三、GDDJ-DGA 变压器油色谱在线监测装置简介 GDDJ-DGA 变压器油色谱在线监测装置可实现自动定量循环清洗、进油、油气分离、样品分析,数据处理,实时报警;快速地在线监测变压器等油浸式电力高压设备的油中溶解故障气体的含量及其增长率,并通过

油色谱在线监测系统

ES-2010变压器油色谱在线监测系统 福州亿森电力设备有限公司 安装准备方案 (变压器制造商、电力设计院) “ES-2010变压器油色谱在线监测系统”是一种高可靠性的在线监测设备,可连续、实时、在线、自动分析变压器油中溶解气体的含量和增长率,通过故障诊断专家系统,对变压器故障进行自动诊断。 “ES-2010变压器油色谱在线监测系统”安装的最佳方案是在变压器出厂前即预留好油路安装接口,为便于与变压器制造商更好配合,特编制了以下准备方案,供变压器生产商参考。 一、ES-2010变压器油色谱在线监测系统现场安装示意图 ES-2010系统的现场主机安装在变压器油池边,现场主机与变压器预留接口通过4mm不锈钢管连接,ES-2010数据处理器安装在变电站(电厂)主控室内,与现场主机通过通讯电缆连接,安装示意图如图1 图1:室外安装示意图

二、ES-2010变压器色谱在线监测系统的组成 ES-2010系统包含配置:(图纸附后) 1.色谱在线监测现场主机:型号:ES-2010,1台; 2.数据处理服务器:型号:品牌服务器1台(安装于变电站主控室,建议组屏);3.分析软件: 1套; 4.不锈钢连接管:长度根据现场距离而定(连接变压器上接口与油色谱现场主机);5.配件:通讯电缆(连接油色谱现场主机与数据处理服务器)。 三、ES-2010变压器油色谱在线监测系统安装条件准备: 1.变压器油路接口(变压器厂提供) 由变压器厂在每台变压器本体上开2个接口,并加装阀门,上部接口位置最好在变压器2/3高度,并与下部接口在同一条直线上。 建议两个阀门采用常用的球阀或者闸阀,若采用其他尺寸阀门,变压器厂将接口法兰尺寸告知福州亿森,由福州亿森加工相对应油路接口。 2.现场电源(设计院设计) ES-2010油色谱现场主机电源要求:220V不间断交流电源;由变压器周围配电箱提供,现场设备功耗1000W。 3.油色谱现场主机基础(附图)(设计院设计) ES-2010油色谱在线监测现场主机基础要求用混凝土或水泥材料建立,在砌基础时预埋四个M10×100不锈钢螺栓和三根Ф50镀锌管,膨胀螺栓用来固定油色谱在线监测现场主机,镀锌管用来铺设油管和电缆,附图。 4.数据处理服务器安装位置(设计院设计) ES-2010数据处理服务器外型满足19″工业机箱标准,组屏,可直接在主控室控制屏上安装,要求在控制屏上预留安装位置。 5.主控室电源(设计院设计) ES-2010数据处理服务器电源要求:220V交流电源,所需的交流电源取自室内设备不间断电源,设备功耗400W。 6.主控室网线(设计院设计) 为能达到MIS系统与远程控制的顺利进行,在主控室安装监控服务器系统的控制屏处

变压器油色谱在线监测系统

ES-Y102变压器油色谱在线监测系统 产品说明书福州亿森电力设备有限公司

目录 1、前言..................................................................错误!未定义书签。 2、产品简介 (6) 3、系统组成 (6) 4、工作原理 (7) 5、技术特点 (8) 6、技术参数 (10) 7、装置安装 (11) 8、在线分析及故障诊断专家系统软件 (12)

1、基本介绍 ES-2010油色谱在线监测系统是集控制、测量分析技术于一体的精密设备,对变压器等油浸电力设备进行在线监测,及在线及时准确检测出绝缘油中溶解的各种故障特征气体浓度及变化趋势,这些气体包括氢气、一氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等。ES-2010油色谱在线监测系统能够快速准确的进行油色谱分析,实现完全在线监测油浸式电力设备的运行信息,为变压器等油浸电力设备的长期稳定运行提供了可靠保证。 2主要特点编辑 1、独特的内置油循环系统 2、世界最先进的真空脱气方式 3、专用复合色谱柱 4、高灵敏度的气敏传感器 ES-2010 5、高精度恒温控制系统 6、最新诊断技术

7、先进的数据处理算法 3产品简介编辑 系统组成: 系统由前端脱气装置(ESTAM-sp)、数据处理器(ESTAM-sm)和系统分析管理软件(ESTAM-st)三部分组成 系统特点: ◆油气分离采用一体化气室,密封性能好 ◆高性能渗透膜抗压力强、平衡快、使用寿命长 ◆数据采集器可自动检测并储存多天的检测数据,主控计算机随时实施数据上传 ◆系统数据处理软件实现数据自动上传、自动捕峰、自动出峰增益和自动故障诊断 ◆系统数据通讯支持TCP/IP网络协议,可实现远程检测诊断和系统远程维护 ◆系统检测前端小,便于维护和现场安装 ◆全汉化软件系统,界面友好、操作方便 在线油色谱检测系统 技术参数:

变压器油色谱分析装置MT6000说明

◆监测对象 监测变压器类设备油中溶解气体:氢气(H2),一氧化碳(CO),甲烷(CH4) ,乙烷(C2H6),乙烯(C2H4),乙炔(C2H2) 、微水(H2O,可选)、二氧化碳(CO2,可选)及总烃、总可燃气体。 ◆监测原理 MT6000变压器油中溶解气体色谱在线监测仪主要包含以 下几个关键技术环节:油中取气环节,混合气体分离环节, 气体组分的定量分析环节和故障专家诊断环节。监测仪的心Array脏是一台特制的气相色谱仪,用于测量多种故障特征气体: 氢气(H2),一氧化碳(CO),甲烷(CH4) ,乙烷(C2H6), 乙烯(C2H4),乙炔(C2H2) 、微水(H2O,可选)、二氧 化碳(CO2,可选)及总烃、总可燃气体含量。在线变压器 油色谱监测仪可以用于带油枕变压器、充氮变压器或高压电 抗器。 变压器油在变压器与监测设备之间通过直径6mm的不锈钢 管道连接,采用世界最先进的紧固技术将油泄露的危险降至 最小。监测仪配备一个内部的油气分离装置,可以将溶解气 体从循环的变压器油中析出来,而后使用高纯度氮气 (99.999%)将样气推入色谱柱,把混合的样气依次分离, 送色谱仪进行检测。 每做一次气相色谱分析后,监测仪采集一次数据。一次完整的色谱分析大约需要40分钟。一旦完成采样和信号处理工作,你可以使用OES-MES软件进行数据的浏览、追踪、分析及故障判断。 变压器油色谱在线监测仪带有环境温度,油中水分和油温测量以及几个用于其它外部装置的4-20mA输入作为可选项。外部的传感器信息可以与故障气体信息进行关联分析,这样可以对变压器的运行状态进行全面的诊断。 ◆主要功能 1.定期监测氢气、一氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、水(可选)、二氧化碳(可选)及总烃、总可燃气体含量,并实时分析、诊断变压器的工作状态及故障类型 2.系统具备自校准系统,采用标准样气,定期进行校准,保证监测的准确性和可追溯性

变压器油色谱分析报告

运行中变压器油色谱分析 异常与解决对策 王海军 (河北大唐国际王滩发电有限责任公司) 摘要:对运行变压器油中氢气含量超标出现的原因进行了详细分析,并提出了氢气含量超标的滤油工艺及防止二次污染的源头控制、过程控制及关键点控制。 关键词:变压器油;色谱分析;热油循环;二次污染 1前言 运行中的变压器油气相色谱分析,以检测变压器油中气体的组成和含量,是早期发现变压器内部故障征兆和掌握故障发展情况的一种科学方法。特征气体的出现与变压器运行中的实际状况及在处理中的工艺有关,处理工艺粗糙可能造成变压器油的二次污染。 本文根据实际运行变压器中出现氢气含量超标的具体情况,分析了产生气体的原因并提出了变压器热油循环的处理工艺,防止变压器油二次污染的要点。 2变压器油中氢气含量超标、二次污染实例 我公司#1高压厂用公用变压器(以下简称#1高公变)于2005年10月1日并网运行,在运行中,根据预防性试验规程对各变压器进行了油色谱跟踪分析,发现#1高公变的氢气值出现过含量超过注意值:H2≤150μL/ L ,具体测量数值见表一: 对#1高公变进行热油循环后的色谱分析中,虽然氢气含量达到标准但在油中又检测到痕量乙炔,见表二

再次热油循环后氢气、乙炔均在标准之内。 3#1高公变油中氢气超标及二次污染原因分析 当变压器油中氢气含量超过注意时,人们根据多年的运行经验及文献[1]中指出: (1)当变压器出现局部过热时,随着温度的升高,氢气(H2)和总烃气体明显增加,但乙炔(C2H2)含量极少。 (2)变压器内部出现放电故障也会出现氢气(H2)。局部放电(能量密度一般很低),产生的特征气体主要是氢气氢气(H2),其次是甲烷(CH4),并有少量乙炔(C2H2),但总烃值并不高;火花放电(是一种间歇性放电,其能量密度一般比局部放电高些,属低能量放电)时,乙炔(C2H2)明显增加,气体主要成分时氢气(H2)、乙炔(C2H2);电弧放电(高能放电)时,氢气(H2)大量产生,乙炔(C2H2)亦显著增多,其次是大量的乙烯、甲烷和乙烷。 对于文献[1]中的阐述具有很强的理论性,变压器油是由烷烃、环烷烃和芳香烃等组成[3]的结构复杂的液态烃类混合物。当变压器内发生放电现象,油中的烷烃、环烷烃和芳香烃等烃类混合物发生分解,不同能量的放电产生的特征气体并伴有其他气体产生,根据产生的特征气体可以判断变压器内部发生的具体故障。 三比值法[1]是利用气象色谱分析结果中五种特征气体的三个比值(C2H2/C2H4、CH4/H2、C2H4/C2H6)来判断变压器内部故障性质。根据三比值法的编码规则,三比值法计算结果见表三 从表中特征值0、1、0判定氢气超标的原因为高湿度引起孔穴中的放电,而引起高湿度的原因在变压器生产过程中绝缘材料干燥彻底的情况下只有变压器运行中水分的进入。 所以根据我厂#1高公变在安装、运行过程中的具体情况对变压器油中氢气含量超标、乙炔二次污染分析如下: (1)#1高公变在电建安装过程中曾出现过气体继电器伸缩节法栏处渗油情况,于2005年10月10日更换新伸缩节后,渗油情况解决。在气体继电器伸缩节渗油期间水分、空气从渗油处进入变压器内,导致高公变在运行过程中油中氢气含量超出注意值。2006年2月5日对高公变进行热油循环48小时后,再检测氢气含量为9.99μL/ L,氢气含量超标问题解决。 (2)而乙炔的产生是由于使用的滤油机在滤油之前未对滤油机内部用合格变压器油进行冲洗,而且之前滤油机滤过其他油质。带内部残油进行滤油后的色谱分析里又出现3.23μL/ L的乙炔。重新滤油后再次做色谱分析,油内氢气、乙炔含量合格:氢气4.57μL/ L,乙炔0.00μL/ L。

油色谱在线监测系统调试手册

ES-2010 变压器油色谱在线监测系统 使 用 手 册 第一章 基本说明 福州亿森电力设备有限公司非常感谢您选用 ES-2010 变压器油色谱在线监测系统。为确保安全正确的使用本系统,请在使用前一定详细阅读本使用手册。阅读后请妥善保存,以便必要时查阅。 本使用手册在安全规程上采用如下三种方式强调一些重要事项: 警告 这种警示栏是指对生命和健康有一定危险的提示。忽视这种警告可能导致严重的或 致命的伤害。 1.1 规定用途 ES-2010 变压器油色谱在线监测系统是用于电力变压器油中溶解气体的在线分析与故障诊断,适用于 110kV 及以上电压等级的电力变压器、电弧炉变压器、电抗器以及互感器等油浸式高压设备。 当心 ES-2010系统是否只用于规定的用途,由用户负责。为了安全起见,在系统的安装、改进投入运行和更新过程中,事前未经本公司同意不能进行其他未授权的作业。 否则可能危害本系统和变压器的安全运行。在变压器油的处置上一定要遵守当地的 环境保护条例。 警告 必须严格遵守所有有关的防火规程。 当心 这种警示栏是指对本设备和用户的其他设备有一定危险的提示,但不会导致严重的 或致命的伤害。 注意 这种提示是对某一事项的重要说明。

1.2相关标准 本设备引用下列标准,通过引用标准中的相关条文构成本标准的条文。由此规定了本设备的技术要求、验收规则、检验方法、适用范围、包装要求、标志、运输及储存。 (1 )GB1094 -1996 电力变压器 (2 )GB2536 -1990 变压器油 (3 )GB7597 -1987 电力用油取样方法 (4 )GB/T507 -1986 绝缘油介电强度测定法 (5 )GB/T7601 -1987 运行中变压器油水分测定法 (6 )GB/T14542 -93 运行中变压器油的维护管理规定 (7 )DL/T 596 -1996 (2005 复审)电力设备预防性试验规程 (8 )DL/T 572 -1995 (2005 复审)电力变压器运行规程 (9 )GB /T 7252 --- 2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则 (10 )GB/T17623 -1998 绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法 (11 )GB/T 2423 -2001 电工电子产品环境试验 (12 )GB/T 17626 -1998 电磁兼容试验和测量技术 (13 )GB/T 13384 -1992 机电产品包装通用技术要求 (14 )GB190 — 1990 危险货物包装标志 (15 )GB5099 -1994 钢质无缝气瓶 (16 )GB/T 9361 -1988 计算站场地安全要求 (17 )GB 4943 -2001 信息技术设备的安全 (18 )GB/T 2887 -2000 电子计算机场地通用规范 (19 )GB 4208 -1993 外壳防护等级(IP 代码) 1.3安全规程 从事本设备的安装、投入运行、操作、维护和修理的所有人员 ◆必须有相应的专业资格。 ◆必须严格遵守各项使用说明。 ◆不要在数据处理服务器上玩电子游戏、浏览网页。 ◆不要在数据处理服务器上任意安装软件,避免不必要的冲突。 违章操作或错误使用可能导致: ◆降低设备的使用寿命和监测精度。 ◆损坏本设备和用户的其他设备。 ◆造成严重的或致命的伤害。

变压器油色谱在线监测系统

变压器油色谱在线监测系统 GS101H变压器油色谱在线监测系统 产品及安装讲明 1、欢迎使用本公司GS101H变压器油色谱在线监测系列产品。 2、本手册属上海菲柯特电气科技有限公司知识产权,未经许可,任何单位及个人不得翻录。 3、本手册是GS101H型变压器油色谱在线监测系统产品及安装指南,使用产品前请认真阅读。

4、本手册若有任何修改恕不另行通知。 目录 产品讲明 系统概述------------------------------------------------------------------------3 系统构成------------------------------------------------------------------------3 结构与原理----------------------------------------------------------------------4 技术指标和特点------------------------------------------------------------------6运行使用------------------------------------------------------------------------7 日常爱护------------------------------------------------------------------------9 常见咨询题-----------------------------------------------------------------------10安装讲明 安装前要了解的内容-------------------------------------------------------------10系统标准配置-------------------------------------------------------------------12安装要求-----------------------------------------------------------------------12 变压器信息---------------------------------------------------------------------13 系统安装-----------------------------------------------------------------------13 系统调试-----------------------------------------------------------------------17

变压器油中溶解气体在线监测装置(色谱法,7种气体和微水)

GDDJ-DGA变压器油色谱在线监测装置 一、规定用途 GDDJ-DGA 变压器油色谱在线监测装置是用于电力变压器油中溶 解气体的在线分析与故障诊断,适用于各种电压等级的电力充油变压器、电弧炉变压器、电抗器以及互感器等油浸式高压设备。 二、安全规程 从事本设备的安装,投入运行,操作,维护和修理的所有人员 ◆必须有相应的专业资格。 ◆必须严格遵守各项使用说明。 ◆不要在数据处理服务器上玩电子游戏、浏览网页。 ◆不要在数据处理服务器上任意安装软件,避免不必要的冲突。 违章操作或错误使用可能导致: ◆降低设备的使用寿命和监测精度。 ◆损坏本设备和用户的其他设备。 ◆造成严重的或致命的伤害。 三、GDDJ-DGA 变压器油色谱在线监测装置简介 GDDJ-DGA 变压器油色谱在线监测装置可实现自动定量循环清洗、进油、油气分离、样品分析,数据处理,实时报警;快速地在线监测变压器等油浸式电力高压设备的油中溶解故障气体的含量及其增长率,并通过故障诊断专家系统早期预报设备故障隐患信息,避免设备事故,减少重大损失,提高设备运行的可靠性。该系统作为油色谱在线监测领域的新一代

产品,将为电力变压器实现在线远程DGA 分析提供稳定可靠的解决方案,是电力系统状态检修制度实施的有力保障。 GDDJ-DGA 系统是结合了本公司在电力色谱自动全脱气装置运行 中近二十年的成功经验,并总结国内外油色谱在线监测的优缺点,倾心打造而成。该系统保持了我公司产品向来所具有的稳定性、可靠性、准确性等方面的优势: ?在线检测H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H2、C2H6、H20(可选)的浓度及增长率; ?定量清洗循环取样方式,真实地反应变压器油中溶解气体状态; ?油气分离安全可靠,不污染,排放和不排放变压器油可由用户自己选择; ?采用专用复合色谱柱,提高气体组分的分离度; ?采用进口特制的检测器,提高烃类气体的检测灵敏度; ?高稳定性、高精度气体检测技术,误差范围为± 10%; ?成熟可靠的通信方式,采用标准网络协议,支持远程数据传输; ?数据采集可靠性高,采用过采样技术Δ-∑模数转换器,24位分辨率,自动校准; ?多样的数据显示及查询方式,提供报表和趋势图,历史数据存储寿命为10年; ?环境适应能力强,成功应用于高寒、高温、高湿度、高海拔地区; ?抗干扰性能高,电磁兼容性能满足GB/T17626 与IEC61000 标准;

变压器油色谱在线监测系统原理及应用效果

变压器油色谱在线监测系统原理及应用效果 【摘要】变压器故障诊断要综合各种检测手段和方法,在变压器故障和诊断中单靠电气试验方法往往很难发现某些特殊局部部位的故障和发热隐患,色谱分析已成为检测变压器等充油设备故障的重要手段,这种方法能弥补电气试验方法的不足之处。本文论述了变压器故障诊断及色谱分析诊断的原理,阐述了MGA2000—6系统的工作原理和技术特点及应用情况。 【关键词】在线监测变压器绝缘油色谱分析 1引言 在现代电气设备的运行和维护中,变压器是电力系统的主要设备之一,因结构复杂,影响安全运行的因素较多。变压器在线监测系统通过油色谱分析、微水分析、温度的热效应等综合信息来分析判断变压器的绝缘状况,较好地解决了这些问题。 与预防性试验相比,在线监测系统采用更高灵敏度的传感器采集运行中设备的劣化信息,信息量的处理和识别依靠有丰富软件支持的计算机网络,不仅可以把某些预试项目在线化,还可以引进一些新的能更真实反应设备运行状态的特征量,从而实现对设备运行状态的综合诊断,促进电力设备由定期试验向状态检修过渡。 2变压器故障诊断 变压器故障诊断要综合各种检测手段和方法,对检测结果进行综合分析和评判,根据DL/T596—2005《电力设备预防性试验规程》规定的试验项目,各种介质损耗因数的测量作为作为设备状态诊断和检测项目的关键具有重要意义。 目前,电力系统中采用了大量的充油电气设备,采用电气试验的方法对电气设备的绝缘情况进行检测是一个有效的方法。由于有一些设备的早期潜伏或局部故障,如变压器铁心多点接地,变压器内部线圈轻微匝间短路和比较轻微的放电等故障,受试验条件所限,采用电气试验的方法常常检测不出来,但是,如果采用色谱分析方法,对这些设备的绝缘油中溶解的气体进行检测分析,就可以检测出设备故障的所在。

变压器油色谱异常分析及处理_图文(精)

变压器油色谱异常分析及处理 (陕西延安) 摘要:介绍了延安发电厂3#主变压器油色谱分析数据超标后的检查、试验、分析判断及处理。 关键词:变压器;色谱;分析;处理 延安发电厂3#主变压器(型号SFSb-20000/110,额定容量20MW),在8月13日的油样色普分析结果中,发现乙炔含量为6.51ppm,超过注意值5.0ppm,引 起注意,及时汇报加强监督,为了进一步判断分析,在8月17日,又取油样送检,分析结果仍然是油样不合格,且乙炔含量增长较快,由6.5 1ppm 增长到7.26 ppm,在8月18日,再次送检油样,分析结果仍然是油样不合格,且乙炔含量增长较快,增长到11.76 ppm,根据三比值计算编码为102,判断设备内部存在裸金属放电故障,及时汇报,立即退出运行安排检查。 1 设备修前测量试验情况 1.1变压器油气相色谱分析报告 采样时间气体组分 (uL/L) H 2 CO CO 2 CH4 C 2H6 C 2H4 C 3H8 C 2H2 C 3H6 C 1+C2 86.95 16281514 6 5

.13 6.32 7.95 .77 .77 1.31 .51 5.36 8 .17 13.35 22 1.87 275 5.66 5 .66 2 .22 4 2.82 7 .26 5 7.96 8 .18 60.6 22 5.75 341 6.01 1 1.57 1 .82 5 4.3 1 1.76 7 9.45 8 .20 64.82 21 7.14 359 1.95 1 4.34 2 .31 6 5.67 1 4.15 9 6.47 结论根据三比值计算 编码为102,判断设 备内部存在裸金属放 电故障,建议立即停 运检修。 以8月20日的数据为依据,利用三比值法对其故障进行判断: (1)C2H2/ C2H4=14.15/65.67=0.27,比值范围的编码为:1; (2)CH4/ H2=14.34/64.28=0.22,比值范围的编码为:0; (3)C2H4/C C2H6=65.67/2.31=28.42,比值范围的编码为:2; 通过三比值计算编码为102,初步判断其故障性质为高能量放电。 1.2在西北电研院专家的指导下,对变压器进行了修前检测、试验。绕组绝缘测试合 格;绕组直流泄漏电流测试合格;各绕组介质损耗测试合格;高压侧110kv套管介质

相关文档
相关文档 最新文档