文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加气混凝土砌体施工方案1

加气混凝土砌体施工方案1

加气混凝土砌体施工方案1
加气混凝土砌体施工方案1

莱芜中舜国际居住区5#楼工程

福建联美建设集团莱芜分公司第一项目部

2012年

目录

目录 (2)

一、编制依据 (3)

二、工程概况....................................................................................................... 错误!未定义书签。

三、施工部署....................................................................................................... 错误!未定义书签。

3.1 施工布置原则........................................................................................ 错误!未定义书签。

3.2 工程任务划分........................................................................................ 错误!未定义书签。

3.3 施工组织与管理机构............................................................................ 错误!未定义书签。

3.4 施工流水段划分.................................................................................... 错误!未定义书签。

3.5 施工顺序................................................................................................ 错误!未定义书签。

四、施工方法....................................................................................................... 错误!未定义书签。

4.1 工艺流程................................................................................................ 错误!未定义书签。

4.2 施工要点................................................................................................ 错误!未定义书签。

五、劳动力组织................................................................................................... 错误!未定义书签。

六、材料、设备等供应....................................................................................... 错误!未定义书签。

6.1 材料要求................................................................................................ 错误!未定义书签。

6.1.1砌块要求...................................................................................... 错误!未定义书签。

6.1.2砂浆要求...................................................................................... 错误!未定义书签。

6.1.2其他材料...................................................................................... 错误!未定义书签。

6.2 主要机具................................................................................................ 错误!未定义书签。

6.3 作业条件................................................................................................ 错误!未定义书签。

七、质量标准及保证措施................................................................................... 错误!未定义书签。

7.1 主控项目................................................................................................ 错误!未定义书签。

7.2 一般项目................................................................................................ 错误!未定义书签。

7.3 允许偏差................................................................................................ 错误!未定义书签。

7.4 冬期施工................................................................................................ 错误!未定义书签。

八、安全防护与保护环境措施........................................................................... 错误!未定义书签。

8.1 安全施工措施........................................................................................ 错误!未定义书签。

8.2 临时用电安全........................................................................................ 错误!未定义书签。

8.3 施工现场的料具.................................................................................... 错误!未定义书签。

8.4 施工现场的环境卫生保护.................................................................... 错误!未定义书签。

8.5 施工现场的消防保卫措施.................................................................... 错误!未定义书签。

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

一、编制依据

(1)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2010

(3)《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2010

(4)《预拌砂浆》 GB/T25181-2010

(5)《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》L10J125-2010

二、工程概况

1 .1工程概况:

莱芜中舜国际居住区5#楼,位于莱芜市高新区大崮山路以东,此楼标准层层数为十八层,局部十九层,建筑高度约为57.0m,建筑面积约为地上住宅17712平方,地上商铺3742平方,地下超市2126平方,地下储藏室734平方,地下车库4000平方。1.2 工程设计概况

结构类型:抗震剪力墙结构。基础型式:筏板基础。填充墙:地面以上采用A2.5B05加气砼砌块,M5混合砂浆砌筑,地面以下采用煤矸石多孔砖,M5水泥砂浆砌筑。地下车库基础类型为独立基础加防水底板。

1.3 墙体设计概况

1.3.1本工程砌体使用A

2.5B05(容重7.5KN/ m3)加气混凝土砌块进行砌筑:

所有外墙体均为200厚加气混凝土砌块,内墙为100厚加气混凝土砌块。1.32砌筑砂浆:统一采用M5专用砂浆(干混砂浆)。

1.3.3砌体填充墙应沿框架柱(包括构造柱)或钢筋砼墙全高每隔500mm 设置2根φ6的拉筋,拉筋伸入填充墙内(见附图)。

1.3.4 当因填充墙转角部位底部无梁而未能设置构造柱时,因沿墙高每隔500设置转角拉筋。

1.3.5砌体填充墙内的构造柱设置位置如下:

1、填充墙长度大于5M时,沿墙长度方向每隔不大于2.5m设置一根构造柱。

2、外墙及楼梯间墙转角处设置构造柱。

3、填充墙端部无翼墙或砼柱(墙)时在端部增设构造柱。

4、超过2m的门窗洞口两侧,构造柱尺寸:墙宽*240,配筋为4φ14钢筋,箍筋φ6@200。

5、构造柱应待框架梁,墙柱施工完毕后在浇筑,构造柱必须严格按省标

L03G323要求施工。

6、构造柱箍筋在各层上下端各500范围内加密6@100。

7、填充墙不砌至梁、板底时,墙顶必须增设一道通长圈梁,圈梁高200宽同墙,配筋4φ14钢筋,箍筋φ6@200,

8、框架柱(构造柱)边砖墙垛长度不大于120时,可采用素砼整浇。

9、在填充墙与砼构件周边接缝处,应固定设置镀锌钢丝网,其宽度不小于200.

1.3.6防潮层做法:用1:

2.5水泥砂浆掺入5% 防水剂(水泥重量比)抹20mm厚。在

地下室内隔墙地面以下50mm 处设置。地面有高差时,应在高处地面一侧做垂直防潮层,做法同水平防潮层,并与水平防潮层连成一体。

1.3.7 墙体预埋消火栓、配电箱、接线盒等,当箱体穿透墙体时,箱体背面与墙体平,并加一道钢丝网水泥砂浆20厚抹灰,与墙体粉刷相平。正面箱体与墙面

交界处设压条。图2

1.3.8砌体墙过梁及窗台压顶做法为:

填充墙洞口过梁根据建施洞口尺寸按03G303过梁通用图集选用,当洞口紧贴柱或墙时,过梁改为现浇。过梁断面及配筋依据总说明GS5.9。

窗台压顶做法根据图纸参L06J125中第23-24页,如下图

3

6

6@200

.

1.3.9填充墙砌体砌筑高度每天不得超过1.8m ,墙体高度砌到梁底时应留30㎜的空隙,待墙体砌筑完成后,待砌体沉实(约七天)后再细石砼填实。

三、施工组织与部署

3.1 工艺流程

木压条

图2

防火墙时用防火板

基层清理

弹线定位

施工准备

立皮数杆

试排块

设置墙体拉结筋

管线敷设

砌筑墙体

拌制砂浆墙体处理

成品保护

工艺流程图

3.2 劳动力部署

项目部通过劳务竞标的方式择优选择一个很有技术水平的20人的瓦工班组进场。

3.3施工准备

3.3.1材料

3.3.1.1砂浆:加气混凝土砌块:采用M5专用砂浆。A2.5B05(容重7.5KN/ m3)。

水泥砖位置采用:砂浆用M5.0混合砂浆,准备好砂浆试模(3块为一组),每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于一组,当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m 2,每增加1000 m 2

应增做一组试块;小于1000㎡按1000 m 2计算 。

同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。

3.3.2主要机具:

3.3.2.1施工电梯1台,检测器一套,计量器具一套,砂浆搅拌机一台,翻斗推车10台,水准仪一台,皮数杆20根,50m钢卷尺一把,淋灰机一台,试模3套;

3.3.2.2应备有大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、白线、卷尺、皮数杆、水平管、小水桶、灰桶、筛子、砖夹子、扫帚、铁锹、架凳、切割机两台等。

3.3.3作业条件:

3.3.3.1认真熟悉图纸、图纸会审记录及设计变更,仔细核对平面各细部尺寸,图纸之间如有矛盾,请及时向设计方反馈。

3.3.3.2清扫楼地面。

3.3.3.3主体施工期间,每一楼层面已有四个控制点和四根控制线,在砌筑墙体前,根据此控制点和控制线,测量出每一道墙体的边线,弹好轴线墙身线,并根据砌块的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,特别是砌筑外墙时,应保证上下楼层通线,使整个外墙面在同一竖平面内。

3.3.3.4浇水湿润墙脚部位楼地面。

3.3.3.5按设计标高要求立好皮数杆,每跨立两根(靠近柱子处)。

3.4施工顺序

5#住宅楼为19层,分三个施工段:1-6层、7~12层、12~19层。

四、施工工艺

4.1蒸压加气砼砌块施工

4.1.1 一般规定

1、加气块运输、装卸应轻装轻放,接不同等级码放,集高度不宜超过2米,堆放场地应坚实、平整、干燥并有不受风雨、雪影响的设施。

2、加气块表面应清洁、干净,不得有油污和浮灰。

3、加气块切割宜使用手提式机具,其切割面应垂直、平整。

4、粘结剂使用电动工具搅拌均匀,水料比按产品说明书规定,拌和量宜在4h内用完为限。

5、加气块不得洒水后再进行砌筑和粘贴,表面明显受潮的加气块不得使用。

6、施工时严禁将砌体作为脚手架与安全网的固定点。

4.1.2 必须保证蒸压加气砼砌块出厂28天才能上墙使用,上墙砌体含水率应小

于15%,并进行干砌。在高温季节砌筑时,宜向砌筑面适量浇水。

4.1.3弹线定位

应按图纸要求弹出墙体轴线、墙边线、门窗洞口线和标高控制线。

4.1.4砌道墙

4.1.4.1 墙体接触楼面的最下面均先砌约200mm高的水泥标准砖,并调整砖灰缝厚度,进行抄平,控制墙体轴线与边线,使砌块正好符合皮数杆的要求。

4.1.4.2厨房、卫生间墙体底部均浇筑200mm高C20素砼挡水台做道墙。

4.1.5试排块

4.1.

5.1按照规范要求,砌块应十字交错、错缝搭砌。砂加气混凝土砌块搭接长度不应小于砌块长度的1/3,必须在道墙上根据设计图纸各部位尺寸进行试排,以确定灰缝宽度及边端填充配块尺寸。

4.1.

5.2试排块尽量使用主规格,不应各规格砌块混砌。局部需要镶嵌时,部位宜分散、对称,使砌块受力均匀。

3.1.5.3试排块应特别注意门窗洞口、墙顶部、墙底部、异型墙体等特殊部位。

4.1.6立皮数杆

4.1.6.1应根据楼层高度和灰缝厚度立皮数杆,砌筑水平、竖向灰缝厚度应控制在2-3mm。根据每一楼层最下面第一皮砌块的标高,拉通线检察,如水平灰缝厚度超过20mm,应采用细石混凝土找平。

4.1.6.2皮数杆宜用30mm*40mm且不易变形的木料制作。皮数杆上应注明灰缝厚度、砌块高度、门窗洞口、过梁、木砖、拉结件以及梁下预留空间尺寸(预留20~30mm)。

4.1.6.3皮数杆间距宜为1.5m左右,固定于框架柱或四角及内外墙处,一般距墙边或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。

4.1.7设置墙体拉结筋

每隔2皮砌块高度用拉结筋与主体结构(框架柱、剪力墙)拉结。

4.1.8拌制M5专用砂浆(普通干混砂浆)

粘结剂使用电动工具搅拌均匀,水料比按产品说明书规定,拌和量宜在4h 内用完为限。

4.1.9砌筑墙体

4.1.9.1第一皮加气块砌筑前,应先用水湿润基面,再施铺M5水泥砂浆,并将加气块底面水平灰缝和侧面垂直灰缝满涂粘结剂方可砌筑。

4.1.9.2第二皮加气块的砌筑,应待第一皮加气块灰缝砂浆和粘结剂初凝后方可进行。

4.1.9.3已砌筑的加气块表面要平整,否则需要用磨砂板磨平并清理尘灰后方可继续往上砌筑。

4.1.9.4加气块砌体灰缝应饱满,并及时清理挤出来的粘结剂,做到随砌随勾缝。

4.1.9.5砌上墙或刚砌筑的加气块不应受到外来撞击或随意移动。若需要校正,应该重新铺抹粘结剂进行砌筑。

4.1.9.6砌块墙砌至梁或楼板底20-30mm时停止,7天后采用细石砼填充。

4.1.9.7

砌体的转角及交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。应沿墙高每隔500(600)mm配置2根φ6的钢筋与另一隔墙拉结,每边伸入墙内700mm,末端应加90o。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直顺道,分段位置应在变形缝或门窗口角处。临时间断处的砌筑高度差不得超过一步脚手架的高度。后砌隔墙和临时间断处留斜槎较困难时,可留凸搓,但应加设预留拉结筋。后砌的非承重砌体隔墙和临时间断处,应沿墙高按上述方法埋设拉结筋。施工洞口按以上要求设水平拉结筋。

4.1.9.8

设个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过400mm,马牙槎应先退后进,拉结筋设置同上述。构造柱砼标号为C20。

4.1.9.9 填充墙与结构柱、短肢剪力墙相接处做法如下:

4.1.9.10墙体砌完后,应检查墙体平整度,不平处应用钢齿磨板和磨砂板磨平,控制偏差在允许范围内。

4.1.9.11墙体日砌高度不宜超过1.8m,雨天不宜超过1.2m,施工时宜采用双排架,外墙体不得留脚手架眼。雨天砌筑时,砂浆稠度应适当减少,收工时应将砌体顶部覆盖好。

4 门窗框安装

墙体与门窗框的连接与密封:

(1)门窗安装应先在墙体中预留门窗洞,然后再安装门窗框。

(2)普通木门安装,应在门洞两侧的墙体,按上、中、下位置每边砌入带防腐的木砖,然后用钉子将木门框与砼块连接固定。

(3)塑钢、铝合金门窗安装,应在门窗洞两侧的墙体,按上、中、下位置每边砌入C20规格是120*120*墙厚砼块,然后用尼龙锚柱或射钉弹将塑钢、铝合金门窗连接铁件与砼块固定。

(4)塑钢、铝合金门窗与墙体之间的缝隙,采用PU发泡剂进行填塞,并在切割成深5-8mm槽口后,内外用砂浆填嵌密实,待砂浆达到强度后,用建筑密封胶封口。

5管线敷设预埋

(1)墙体预埋管线宜在垂直方向开槽布设,水平方向不应剔槽,若开槽应控制长度。管线开槽应用切割机和凿槽工具进行,严禁使用锤斧剔槽。预埋管线按规定固定好以后,用水冲净粉末,不得用高标号砂浆填补。

(2)电气卧盒应在墙面贴饼后进行,以便控制其与抹灰面齐平。

(3)为保证预埋管线的抹灰质量,必要时宜在这些部位满钉钢丝网加强层。水电管线(包括穿墙套管、线盒、插座等)的暗敷,必须待墙体完成并达到一定强度后才能进行。开槽或凿洞时,应使用轻型电动切割机并辅以镂槽器。凿槽开洞时,与墙面夹角不得大于450.开槽及洞口深度不宜超过墙厚的1/3;敷设管线后的沟槽、穿墙套管和预埋件等,应用1:3水泥砂浆填实,宜比墙面微凹2mm,再用粘结剂补平。并沿槽长及洞口周边外贴大于100mm宽耐碱玻璃纤维网格布

加强。

6注意事项

a、加气混凝土砌块墙上不得留置脚手眼,每一楼层内的砌块应应连续砌完,不留接槎。如必须留槎时,应留斜槎,或在门窗洞口侧边间断。

b、对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件应在砌筑墙体时预留和预埋,不得随意打凿已砌好的墙体。必须设置的沟槽,须用切割机开凿沟槽,宽度和深度不应大于50mm。

c、墙体的转角和交接处应同时砌筑,如不能同时砌起,则应留置斜槎,斜槎水平投影长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直顺道,分段位置应在变形缝或门窗口角处。

d、在构造柱两边,为方便构造柱支模必须留设洞口方便穿钢管,按离地300mm 开始,往上按800mm间距眼。

e、在对架眼进行修补时,先将架眼内清理干净并洒水湿润,内墙采用与原墙相同的块材补砌严密,外墙采用C20细石砼(中掺水泥重量6~8%的膨胀剂)分层填补密实。

7质量要求

7.1 蒸压加气砼砌块

7.1.1主控项目

7.1.1.1砌块的品种、强度等级必须符合设计要求。

7.1.1.2砂浆品种及强度应符合设计要求。同品种、同强度等级砂浆各组试块抗压强度平均值不小于设计强度值,任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%。

7.1.1.3砌体砂浆必须密实饱满,砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。砂浆自出料到用完应控制在4h内。

7.1.2 一般项目

7.1.2.1 加气混凝土砌块不得与其他块材混砌。

抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。

检验方法:外观检查。

7.1.2.2 填充墙砌体留置的拉结件位置应与砌块皮数杆相吻合,拉结件应置于灰缝中,埋置型号应符合设计要求,竖向位置偏差不超过一皮砖的高度。

抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。

检验方法:外观和用尺量检查。

7.1.2.3 填充墙砌筑时应错缝搭砌,加气混凝土砌块的搭砌长度不小于砌块长度的1/3,竖向通缝不大于两皮砖。

抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。

检验方法:观察和用尺量检查。

7.1.2.4 填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确,加气混凝土砌块的水平、竖向灰缝宽度2-3mm

抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。

检验方法:用尺量5皮砖砌体的高度和2m砌体长折算。

7.1.2.5 填充墙砌至接近梁板底时,应留一定的空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。

抽检数量:每验收批抽10%墙片(每两柱间的填充墙为一墙片),且不应少于3片墙。

检验方法:观察检查。

7.1.2.6砂浆饱满度及检验方法如下表:

表7.2-1 砂浆饱满度检查表

7.1.4要求每楼层的实测值合格率均在90%以上。

8 成品保护

8.1墙体拉结件、抗震构造柱钢筋及各种预埋件,暖卫、电气管线等,均应注意保护,不得任意拆改或损坏。

8.2粘结剂稠度应适宜,砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。

8.3安装有关管线改造时,要求用切割机切槽埋入,禁止擅自打凿。

8.4管线或线盒安装如有变更或遗漏,必须在墙上切割甚至打凿,必须经过我土建方同意并予以签证认可。未经申请擅自作业的,一经发现不予在我施工管辖范围内作业,直到赔偿10倍经济损失为止。

9、环境保护及安全文明施工

9.1必须佩戴好安全帽。

9.2脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮侧砖,同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。

9.3在楼层施工时,堆放机具、砖块等物品不得超过使用荷载。

9.4不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查大面垂直等工作。

9.5不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层。

9.6砍砌块或砖时必须面向室内敲打,严禁砍砖朝外,以免碎砖从穿透外架网跌

落伤人甚至更为严重的安全事故。

9.7用于垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运时不得超载,并经常检查,发现问题及时修理。

9.8砌块运输车辆两车前后距离平道不小于2m,坡道上不小于10m,装砖时要先取高处后取低处,防止垛倒砸人。

9.9在同一垂直面内上下交叉作业时,必须设置安全隔板。

9.10人工垂直往上或往下转递砌块时,要搭递砖架子,架子的站人板宽度应不小于60cm。

9.11不准勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上砖时失手掉下造成安全事故。

9.12在砌块砌体上,不得作为其他施工临时设施的支撑支承点。

9.13 做到工完料尽场地清。每施工完一层后,对落地的砂浆、碎砖等应及时清理回收使用或运送至指定地点。

9.14 不准随地大小便,不准乱扔烟头,以免引起火灾。

7.成本节约

7.1施工操作人员应养成良好的材料节约意识和高尚的职业道德观,爱惜材料、珍惜材料,是每个公民应尽责任和义务。以珍惜自己财物的不可侵犯意识而爱惜别人或公家的财物。在施工操作过程中应作到以下几点:

⑴施工作业前,清扫干净施工区域;

⑵及时回收并使用落地灰;

⑶不随便砍砖,尽量合理搭配使用断砖,减少砖渣滓的产生;

⑷不过量搅拌砂浆,以至砂浆过剩而浪费;

⑸夹取或运输砌块,轻拿轻放,不允许倾倒或筐覆;

⑹材料节约与文明施工相辅相成。

7.2措施:

⑴每天施工前计算材料日需用量,限量供应材料并签接收单,下班后清点完成工作量,得出材料损耗(浪费)量;

⑵实行奖罚制度,节约材料按一定比例提成,浪费材料则罚(此一项另行协议签名)。

砖混结构施工组织设计方案

如有帮助,欢迎下载支持 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 施工组织设计目录 第一章编制说明及编制依据 笨二章工程概况 第三章施工组织管理和机构步置 第四章施工部署 第五章施工总进度计划及工期保证措施 第六章主要施工机械设备及劳动力安排 第七章主要分部分项工程施工方法 第八章工程质量管理 第九章工程安全管理 第十章文明施工和环境保护措施 第十一章季节施工技术措施 第十二章合理化建议及降低成本措施 第十三章工程施工技术档案管理制度 第十四章工程回访及保修制度 第十五章防治“传染性疾病”的主要措施 第一章编制说明和编制依据

如有帮助,欢迎下载支持 1.1编制说明 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在工程实施前还要编制详细的实施性施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在规定时间内完成工程的全部施工内容,工程质量符合设计及规范要求。在施工中,我公司本着对建设单位高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音尘埃污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让建设单位满意的精品工程。 1.2 编制依据 1. 招标文件 2. 施工图 3. 现行国家有关工程施工规范、规程及技术标准 4. 现场勘察情况 5. 项目部施工类似工程施工经验等。 本工程施工应满足但不限于下列法规、规范要求: 1)《建筑地基与基础施工验收规范》(GB50202-2002) 2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 3)《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

砖砌体施工方案(1)

目录 结构概况: (2) 一、工程概况 工程名称:车间五 结构形式:钢筋混凝土框架结构3层; 建设单位:常州市金伯利电子设备有限公司 设计单位:江苏华亚工程设计研究院有限公司;

施工单位:常州是新桥建筑工程有限公司 监理单位:常州市龙诚项目管理有限公司 建筑地点:常州市新北区乐山路46号 建筑面积:3555㎡ 施工工期:日历天 结构概况: 本工程±0.000以下墙体采用M10水泥砂浆砌MU10砼实心砌块;±0.000m以上墙为M5.0混合砂 浆砌筑MU5.0轻集料砼多孔砖,女儿墙为M7.5混合砂浆砌筑MU10混凝土实心砖。 二、砖砌体工程施工方法 1.材料要求 (1)砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证或试验单。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。 (2)水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,一般宜采用325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 (3)掺合料:白灰膏熟化时间不少于7d,严禁使用脱水硬化和冻结的石灰膏。 (4)其它材料:木砖应刷防腐剂;墙体拉结钢筋及预埋件等。 2.主要机具 应备有搅拌机、手推车、磅秤、垂直运输设备,大铲、瓦刀、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、笤帚等。 3.作业条件 (1)办完地基、基础工程隐检手续。 (2)完成室外及房心回填土。 (3)按标高抹好水泥砂浆防潮层。 (4)弹好墙身线、轴线,根据现场砖的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完预检手续。 (5)按标高立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 (6)砂浆由试验室做好试配,准备好试模。 4.操作工艺 工艺流程: 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收 (1)砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙;冬期浇水容

加气混凝土砌体工程施工方案

加气混凝土砌体工程施工方案 一、工程概况 工程名称:秭归百丽嘉苑项目(一期);建设地点:湖北省秪归县茅坪镇建东大道楚天路交口南侧。总建筑面积99825㎡,其中一期建筑面积为54145.98㎡(包括1~4#楼及车库),建筑层数地下一层,地上18层,建筑高度52.5米。基础为桩承台、承台梁基础,车库及2#楼独立商业为框架结构,1—4#楼为剪力墙结构。砌体材料采用200、100厚蒸压加气混凝土砌块。 二、材料准备 砌块、水泥、砂、掺合物、拉结筋、预埋件等 三、主要工具 大铲、瓦刀、托线板、线坠、施工线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水桶、木工锯、小扫帚等。 四、作业条件 1、完成室外及房心回填土,基础、主体工程结构施工完毕,并经有关部门验收合格。 2、弹好墙身线、轴线、根据现场砖的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完预检手续。 3、立皮数杆:用30*40木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。按标高立好皮数杆,皮数杆的间距不大于15米,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮数杆,皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理预检手续。

4、根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平缝厚度超过20mm,用细石砼找平。 5、砂浆由试验室做配合比试配。 加气混凝土砌块的材料指数 1.1材料指标 加气混凝土砌块:强度等级为A3.5(立方体抗压强度≥3.5Mpa),体积密度等级为B06(干体积密度≤650kg/m3)。用MU5混合砂浆砌筑。砌体材料应符合GB/T11968-1997《蒸压加气混凝土砌块》中的规定。 灰砂砖:材料强度MU10,用MU10水泥砂浆砌筑,砌体容重不大于18KN/m3 镀锌钢丝网:实测眼目规格为不大于12mm×12mm,实测钢丝直径为不小于0.50mm。 拉结筋:使用HPB300钢筋,直径Φ6.5。 1.2使用范围 填充砌体材料:±0.000标高以下采用灰砂砖,±0.000标高以上采用加气混凝土砌块。 加气块墙体底部200范围内及顶砖采用混凝土实心砖砌筑。 1.3加气块生产厂家 不可使用质量无保证的小厂材料。 1.4进场验收 材料进场时必须有出厂合格证及性能检测报告。检测报告应包括抗

==砌体结构施工方案

第一章编制依据 1)重庆和美建筑规划设计有限公司设计的图纸、图纸会审记录及相关设计变更。 2)国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 3)国家强制性标准、施工验收规范、规程。 4)工艺标准及安全操作规程。 5)与甲方签订的施工合同。 第二章工程概况 2.1建筑设计概况 重庆城口·美都香榭(一期)工程位于重庆市城口县葛城镇柿子坝。 (1)本工程总建筑面积92413.45m2。结构类型及抗震设防烈度:抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。商业(1~5#):框架结构,建筑工程二级;A、B、C、I、J栋住宅:部分框支剪力墙结构,建筑工程二级;车库:框架、框架剪力墙结构,建筑工程二级。 耐火等级:商业(1~5#):二级;A、B、C、I、J栋住宅:一级;车库:一级;地下室防水等级:二级;电气设备用房防水等级为一级,地下室种植顶板防水等级一级。 (2)建筑总层数及建筑高度:商业(1、2、3、5#):2层,建筑高度:9.3M;商业(4#):3层,建筑高度:13.2M;A栋住宅:6+1F/吊2F,建筑高度21M;B栋住宅:8F/-1F,建筑高度24M;C栋住宅:7+1F/-1F/吊2F,建筑高度24M;I栋住宅:27F/吊2F,建筑高度81M;

J栋住宅:28F/吊2F,建筑高度84M。 2.2结构设计概况 本工程建筑抗震设防类别丙类,建筑抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。 本工程商业(1~5#):主要结构形式为框架结构,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级;A、B、C、I、J栋住宅:主要结构形式为部分框支剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,抗震等级:部分框支框架柱为一级(KZL),框柱为二级;底部加强部位部分框架梁(KZL)及一般框架梁均为二级;剪力墙加强部位二级(I、J栋住宅一级),一般部位三级;车库:主要结构形式为框架,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级。 A、B、C、J、I栋填充墙外墙体采用200~220mm加气砼砌块,内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 商业1-5#及裙房商业填充墙外墙体采用单壁加厚(≥25mm)烧结页岩空心砖(节能保温砖),内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 卫生间、厨房等有防水要求的房间填充墙按照建筑图的说明施工。填充墙采用M5水泥砂浆砌筑。 第三章施工组织与部署 3.1、施工目标: 3.1.1质量目标: (1)施工过程中,A、B、C、I、J每栋每两层划为一个检验批,商业 1、2、3、5#每栋划为一个检验批,商业4#划为两个检验批。根 据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《蒸压加气混凝土砌

砌体工程施工组织设计方案

砌体工程施工方案 一、编制依据 1.施工图纸、会审纪要与变更。 2.主要规范、规程: 《体结构设计规范》GB50003-2011 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑安装分项工程施工工艺规程》GBJ/T01-26-2003 国标03G101-1图集与03ZG003图集 金科做法 3.施工组织设计 二、工程概况 工程名称:金科.东方王府四期G10#楼及地下车库工程工程地点:江阴市长山大道与芙蓉大道交汇处 建设单位:江阴金科置业发展有限公司 监理单位:上海同济工程项目管理咨询有限公司 设计单位:无锡市民用建筑设计院有限公司 勘察单位:无锡市勘察设计研究院有限公司 施工单位:上海崇明建设(集团)有限公司

工程概况:本工程地下一层、地上33层,地上建筑面积28020㎡、地下4971㎡。建筑总高度室外地面至檐口高度97.20m。建 筑合理使用年限:50年。本工程为框剪结构,基础类型为桩筏式基础。建筑单体室内地坪标高±0.000相当于黄海高程5.550。地下室层高5.41m,一层结构层高3.9m,标准层层高2.9m。二次浇筑构件(构造柱、压顶、窗台板、过梁等)砼强度等级为C20,地面以下或防潮层以下砌体采用MU15蒸压灰砂砖砌筑,采用 M7.5水泥砂浆。地面以上外填充墙采用MU5混凝土小型空心砖(双排孔)砌筑,采用Mb5专用砂浆。地面以上内填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5专用砂浆。所使用钢筋种类分别为HPB235、HRB335、HRB400。 三、施工准备 为确保砌体质量,首先要把好材料进场关,进场的砖要有检验合格证,并要检查其外观是否缺棱掉角、裂缝等现象、同时按规定要求的批量取样试验其是否达到设计要求,砌筑砂浆配合比经试配确定,砂浆应随拌随用,严禁使用过夜的砂浆。地面以下或防潮层以下砌体采用MU15蒸压灰砂砖砌筑,采用M7.5水泥砂浆。地面以上外填充墙采用MU5混凝土小型空心砖(双排孔)砌筑,采用Mb5专用砂浆。地面以上内填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5专用砂浆。室外环境中的女儿墙、山墙、马头墙、围墙、

砂加气混凝土砌块施工方案

砂加气混凝土砌块施工方案 一、工程概况 温州市贝普科技有限公司新建厂区工程,位于温州市空港新区(永兴北园),东侧为拟建厂房,西靠拟建建设路,南接拟建纬二路,北侧是拟建纬二支路,本工程总建筑面积59000平方米(包括研发楼、制针车间、净化车间、宿舍楼),建筑层数研发楼地上7层、制针车间及净化车间为地上5层、宿舍楼地上6层,建筑高度:研发楼23.50米、制针车间及净化车间23.0米、宿舍楼21.51米。基础为砼预应力管桩桩承台基础,主体框架结构。砌体材料研发楼、宿舍楼内外墙均采用砂加气混凝土砌块Mb5专用砂浆砌筑,外墙厚240,内墙厚200;车间外墙采用页岩多孔砖砌筑,内墙采用200厚砂加气混凝土砌块Mb5专用砂浆砌块砌筑;防火墙砌体材料均采用200厚砂加气混凝土砌块砌筑。 二、材料准备 砌块、专用砂浆、连接铁件、门窗洞口砼配砖 三、主要手头工具 瓦刀、托线板、射钉枪、施工线、卷尺、水平尺、灰桶、手锯、小扫帚、钉锤等。 四、作业条件 1、基础、主体工程结构楼层施工完毕,模板拆除清理后并经有现场监理工程师验收合格。 2、弹好墙身线、轴线、根据现场砖的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完预检手续。 3、皮数线:根据标高在框架柱需要砌筑墙体一侧画皮数线,经复核,办理预检手续。 4、根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平缝厚度超过20mm,用细石砼找平,楼层结构面砌筑3皮水泥标准砖,然后在其上砌筑砼加气砌块。 5、砂浆采用专用砂浆。 五、加气混凝土砌块的材料指数 1、材料指标: 加气混凝土砌块:内墙砌体采用强度等级为A3.5(立方体抗压强度≥3.5Mpa),体积密度等级为B06(干体积密度≤650kg/m3);外墙砌体采用强度等级为A5.0(立方体抗压

砌体施工方案技术交底

中国建筑项目管理表格 施工方案交底记录表格编号单位/项目: 交底方案名称:商业砌体施工方案时间:地点: 主持人签字:记录人签字: 会议纪要交底应包括且不限于如下内容: 1、工程概况 1)建筑概况 建筑根据功能需求进行错层标高设计,配套商业区域地上共4层,一层6M,二层5.95M,三层5.7M,四层5.7M,屋架层10M,建筑高度33.3M。主题酒店区域地上共6层,一层为6M,二层设备夹层为2.15M,三至六层为3.8M,建筑高度为33.3M。地下共2层,地下一层层高为8M,地下二层层高为4.9M。 本工程商业区域(结构单元一、二)抗震措施采用8度,酒店区域(结构单元三)抗震措施采用7度。 2)材料概况 外墙采用250mmA3.5加气混凝土砌块(体积密度级别为B05),并采用专用粘接剂;内墙(除楼电梯、管井、卫生间)采用150mm后蒸压轻质混凝土板(简称ALC板);卫生间等用水房间内隔墙采用200/100mm厚MU10.0页岩多孔砖,并采用M5.0干混砂浆;设备用房、管井及楼电梯间隔墙采用MU5.0页岩多孔砖,并采用M5.0干混砂浆砌筑;砖砌烟道应采用耐火砖砌筑,砌体施工质量控制等级B级。墙体根部反坎采用C20细石混凝土,所有构造柱、圈梁、现浇带、过梁,边框采用C25细石混凝土。 2、方案核心内容 2.1施工准备 (1)材料准备 采用预拌砂浆采用干混砂浆,并采用专用的散装移动筒仓存放。蒸压砂加气混凝土砌块、页岩多孔砖、页岩实心砖、耐火砖、干混砂浆、细石混凝土、钢筋等。 材料运到现场后应按照规格,类型堆放整齐,防雨排水措施得当。 (2)施工工具准备 测量、放线、检验:皮数杆、水准仪、经纬仪、2m靠尺、楔形塞尺、托线板、线坠、百格网、钢卷尺、水平尺、小线、砂浆试模、墨线盒、红蓝铅笔、磅秤等。 施工操作:应备有大铲、瓦刀、灰槽、泥桶、砌块夹子、筛子、冲击钻、手持式自动压力灌浆器、电动吹风机、运砌块车、刚毛刷、胶容器、搅拌棒、灰浆车、翻斗车、扫帚。 2.2作业条件 1、对进场的砌块型号、规格、数量、质量和堆放位置、次序等已经进行检查、验收,能满足施工要求。 2、所需机具设备已准备就绪,并已安装就位。 3、砌块基层已经清扫干净,并在基层上弹出纵横墙轴线、边线、门窗洞口位置线及其他尺寸线。 4、在房屋四角或楼梯间转角等处设立皮数杆,并办好预检手续。

砖混结构施工组织设计方案资料

目录 第一章编制依据及讲明 (1) 工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三节材料堆放 (3) 施工方案 (3) 第四节施工预备 (3) 第五节施工现场临时用水 (3) 第六节施工测量 (3) 第七节沉降观测周期的确定 (4) 第八节要紧分项工程的施工方法 (4) 1. 钢筋砼工程 (4) 2. 钢筋工程 (5) 3. 设备安装工程 (5) 4. 装饰工程 (6) 5. 脚手架工程 (6) 6. 砖砌体工程 (7) 7. 模板工程 (8)

8. 屋面工程 (8) 9. 基础工程 (9) 第二章施工组织及施工进度打算 (11) 第一节施工段的划分 (11) 第二节要紧工序 (11) 第三节劳动力安排 (11) 第四节施工治理机构和项目经理部的组成 (11) 第五节施工进度打算及措施 (11) 1. 进度打算监督治理 (11) 2. 施工进度打算 (12) 第六节施工协调配合 (12) 第三章质量保证措施 (13) 第一节施工质量把关措施 (13) 第二节施工现场监督检查 (13) 第四章工期保证措施 (14) 第一节建立严格的施工进度打算检查制度 (14) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (14) 第三节土建与安装的配合协调工作 (14) 第四节实行资金专款专用 (14)

第五章施工部署 (15) 第一节质量目标 (15) 第二节工期目标 (15) 第三节安全治理目标 (15) 第四节文明工地治理目标 (15) 第五节抓好施工现场环境建设 (15) 第六章施工技术措施 (17) 第一节建立严格的技术治理体系 (17) 第二节施工过程技术操纵 (17) 第三节冬季施工治理措施 (17) 第四节雨季施工治理措施 (19) 第七章机械设备配备情况 (20) 第八章安全施工措施 (20) 第一节安全生产组织机构 (20) 第二节安全保证体系 (20) 第三节安全用电治理措施 (20) 第四节现场保卫治安安全措施 (21) 第五节施工现场消防安全措施 (21) 第六节施工现场机械设备安全措施 (21)

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

蒸压加气混凝土砌块施工方案

吴忠市区2015年金积城市棚户区改造项目 施工四标段工程 (1、2、3、6、7、8、9# 楼) 砌 体 专 项 施 工 方 案

编制人: 审核人: 批准人: 安徽四建控股集团有限公司 2016年6月20日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 3.1 施工布置原则 (2) 3.2 工程任务划分 (2) 3.3 施工组织与管理机构 (3) 3.4 施工流水段划分 (3) 3.5 施工顺序 (3) 四、施工方法 (3) 4.1 工艺流程 (3)

4.2 施工要点 (4) 五、劳动力组织 (14) 六、材料、设备等供应 (14) 6.1 材料要求 (14) 6.1.1砌块要求 (14) 6.1.2砂浆要求 (15) 6.1.3其他材料 (19) 6.2 主要机具 (19) 6.3 作业条件 (19) 七、质量标准及保证措施 (20) 7.1 主控项目 (20) 7.2 一般项目 (21) 7.3 允许偏差 (18) 7.4 冬期施工 (20) 八、安全防护与保护环境措施 (21) 8.1 安全施工措施 (21) 8.2 临时用电安全 (21) 8.3 施工现场的料具 (25) 8.4 施工现场的环境卫生保护 (22) 8.5 施工现场的消防保卫措施 (22)

一、编制依据 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》03J104-2003 《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2006 二工程概况 工程名称:吴忠市区2015年金积城市棚户区改造项目施工四标段工程 建设地点:宁夏吴忠市利通区金积镇 建设单位:吴忠市住房和城乡建设局 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 吴忠市区2015年金积八期城市棚户区改造项目施工四标段,位于宁夏吴忠市利通区金积镇;本工程包括B-1#、B-2#、B-3#、B-6#、B-7#、B-8#、B-9#住宅楼,结构类型为框架结构,地上六层,总建筑面积24698.26㎡。 住宅楼建筑抗震设防裂度:8度。耐火等级:二级。工程设计使用年限:50年。 外墙采用60厚聚苯乙烯保温板,地面为70厚聚苯乙烯保温板,屋面为130厚聚苯乙烯保温板。 外墙除钢筋砼墙外,外墙为250厚、内墙为200厚蒸压加气

砌体砌筑工程施工方案(模板)

砌体砌筑工程施工方案 1编制依据 1.1施工组织设计: 1.2土建施工图纸: 1.3施工规范、规程、标准、图集: 注:1.3条中应只写与拟施工程直接相关的书籍名称和编号。2工程概况

注:工程概况应结合图纸要求逐格填写,图纸中未涉及的项目应写“无”。 3施工安排 3.1进度和工期安排。 根据施工组织设计,本工程砌体砌筑施工计划由一年一月一日开始,一年一月一日完成,经过总日历天为——天,其中基础砌体砌筑——天,首层——天,标准层每层——天,顶层 ——天。具体砌体砌筑工程施工进度计划详见下表: 砌体砌筑施工进度计划表

3.3专业之间的协调配合 3.4地下、地上的砌筑 3.5样板间、样板墙 3.6施工现场的布置 4施工准备 (1)技术准备,熟悉图纸、施工组织设计、施工方案,编写并进行分项工程施工技术交底。 (2)材料、机具准备,劳动力准备。 (3)主要材料工程量 5施工方法、技术措施 (1)施工流水段划分,墙体施工洞口留置,砌筑砂浆拌制、运输、使用。 (2)抄平放线,皮数杆制作安装,块材组砌方法,构造柱(芯柱)施工方案,留槎及拉结筋(钢筋网片)安放等。 (3)细部构造 a拉接筋—连接方式 b导墙 c构造柱、圈梁、系梁、过梁

d抱框 e墙体与顶板(梁)的连接 f气体长度小于240mm的做法 g门窗洞口过梁上部标高与连梁距离小于200mm,大于200mm的细部做法 h预留洞口的做法 6冬、雨季施工措施。 7质量管理、质量标准与验收,成品保护措施。 8文明施工和安全措施等。(绿色文明施工) 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

砌体结构工程施工方案.doc

郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块砌体工程施工方案 编制 审核 审批 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD 2015年10月16日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、技术要求 (1) 3.1后砌填充墙拉结构筋造 (1) 3.2构造柱构造 (2) 3.3后砌填充墙中水平系梁的构造要求 (4) 3.4过梁的构造要求 (4) 3.5洞口压顶构造要求 (6) 3.6预制砼木砖构造要求 (8) 3.7上翻梁(止水带)构造要求 (9) 3.8洞口尺寸构造要求 (9) 3.9墙体竖向排砖构造要求 (9) 四、施工准备 (11) 4.1技术准备 (11) 4.2材料准备 (11) 4.3机具设备准备 (11) 4.4现场准备 (11) 五、作业条件 (12) 六、主要施工方法 (12) 6.1基层处理 (12) 6.2定位放线 (12) 6.3墙体拉接筋及构造柱钢筋植筋 (13) 6.4混凝土上翻梁 (13) 6.5拌料 (13) 6.6砌筑砌块 (13) 6.7构造柱、过梁、窗台压顶施工 (14) 七、质量标准及保证措施 (15) 7.1质量标准 (15) 7.2检验批划分及验收 (16)

7.3质量保证措施 (16) 7.4注意事项 (17) 7.5 保证措施 (17) 八、成品保护 (18) 九、安全、文明施工及环境保护措施 (18)

一、编制依据 1)中国建筑第七工程局有限公司与河南锦家置业有限公司签订的总包合同 2)郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块施工图纸 3)《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4)《预拌砂浆技术规程》GBT25181-2010 5)《砌体填充墙结构构造》12G614-1 5)《钢筋混凝土过梁》11YG301 6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 7)《建筑施工手册》(第五版) 8)本工程施工组织设计、图纸会审记录 二、工程概况 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块位于文化北路与连霍高速交叉口西北角,由河南锦家置业有限公司投资建设,河南省城乡建筑设计院有限公司设计。 本工程主楼剪力墙结构,地下车库、幼儿园、托老所、社区服务用房为框架结构,总建筑面积约30万m2,主楼地下3层,地上28-34层;幼儿园、托老所、社区服务用房地上2-3层;地下车库地下2层。主楼建筑高度93.25-99.15m不等。 三、技术要求 3.1后砌填充墙拉结构筋造 填充墙沿框架柱(剪力墙)高度方向从结构楼面每隔500~600mm设2φ6锚拉钢筋(墙厚大于240mm时为3φ6),拉结筋沿墙全长贯通设置,末端弯钩长度6.25d,具体做法详见下图。

砌体施工方案

一、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《砌体工程施工质量验收规范》 设计施工图纸 二、施工准备 1、工程概况 本工程名为青岛市胶南珠海办事处王戈庄中心社区安置房建设工程D区,位于胶南珠山路以西,向阳路以南,总建筑面积3万平米,本工程由青岛金石佳苑置业有限公司投资兴建,青岛民用建筑设计院设计,青岛建通工程管理信息有限公司监理,苏通建设集团有限公司施工总承包。D区3个单体,地上17层,标准层层高2.9m,其中一、二层为网点和附属功能用房,结构形式为剪力墙结构,车库部分地下一层,筏板独立基础,主楼部分地下二层,人工挖孔桩基础。本工程合理使用年限50年, 抗震设防烈度6度,丙类, 抗震等级剪力墙四级。各楼座的地下车库及地上住宅的砼等级均为C30。 2、施工准备工作 本工程填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,干体积密度级别B06,容重小于650Kg/m3,强度等级A3.5。地上部分采用M5.0混合砂浆,地下室采用M5.0水泥砂浆。非承重的外围护墙采用180mm厚,内隔墙采用100、180mm厚。填充墙埋在土中的部分采用MU10蒸压粉煤灰一等砖,用M5.0水泥砂浆砌筑。 2.1.砌块、砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,水泥、砂、砖进场按规定送试验室鉴定。砌筑前对砼结构及墙体位置线进行验收,合

格后方可砌筑。 2.2在砌筑前一天或半天(视天气情况而定)应将砖堆浇水湿润,避免在砌筑时因干砖吸收砂浆中的水分,影响砂浆的密实性、强度和粘结力,而且还会产生堕灰和砖块滑动现象,使墙面不洁净,灰缝不平直。砌块、砖含水率为10-15%,可将砖砍断看断面四周的吸水深度达10-20MM即认为合格。 2.3砌筑砂浆:砂浆使用的水泥品种及标号应根据设计要求砂浆强度等级确定。不同品种的水泥不得混合使用;砂浆宜采用过筛的中砂,含泥量不应超过5%;砂浆的配合比由试验室试配确定。 2.4砌筑前,提前安装垂直和水平运输机械,砂浆搅拌机械进场、安装、调试等工作,同时还要准备脚手架、砌筑工具等。 2.5砌筑前将楼面清理找平,然后按设计图纸放线,根据设计要求墙拉筋需通长设置及砖模数先种植2φ6@510墙拉筋,长度1000mm,待砌筑时根据墙长及钢筋搭接长度进行钢筋搭接。具体做法:根据砖模数派专人划线定位,另二人用直径大于锚固钢筋直径2—4mm的冲走钻头按楼层批量钻孔,深度为12~15倍钢筋直径,再派专人边用高压空气将洞中浮土及灰尘吹净待用;将粘钢筋专用结构胶预先按比例配好,用专用注入枪将胶灌入洞中,再将钢筋插入并定位,除去多余的胶,并将表面处理干净即可。在注胶前几天内,要保证孔内清洁、干燥,不能有潮湿,且室外气温不宜低于零度。并按当地规定做拉拔试验合格后方可进入下道工序。 三、操作工艺 3.1、砖砌块的砌筑方法为“三一”砌筑法,即一块砖、一铲灰、一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法。砌块施工主要工序:铺灰——砌块就位—

砌体工程专项施工方案(1)

目录 一、编制依据........................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况........................................................................ 错误!未定义书签。 2.1工程概述 .................................................................... 错误!未定义书签。 2.2砌体设计说明: ........................................................ 错误!未定义书签。 三、施工准备........................................................................ 错误!未定义书签。 3.1技术准备 .................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 人员安排 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.3主要机具设备 ............................................................ 错误!未定义书签。 3.4材料准备 .................................................................... 错误!未定义书签。 四、主要施工方法................................................................ 错误!未定义书签。 4.1工艺流程 .................................................................... 错误!未定义书签。 4.2主要技术要求 ............................................................ 错误!未定义书签。 4.3主要施工方法: ........................................................ 错误!未定义书签。 五、主要施工管理措施........................................................ 错误!未定义书签。 5.1质量保证措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.2安全管理措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.3文明施工措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.4环境保护措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.5消防措施 .................................................................... 错误!未定义书签。 5.6成品保护措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.7 降低成本措施 .......................................................... 错误!未定义书签。

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

蒸压加气混凝土砌块施工方案

1. 编制依据 (1) 2. ................................................................. 施工部署1 3. ................................................................. 施工方法2 4. 劳动力组织 (9) 5. 质量标准及保证措施 (11) 6. 安全防护与保护环境措施 (15)

1. 编制依据 1.1《砌体结构工程施工质量验收规范》 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3《砌体填充墙结构构造》 1.4施工图纸 2. 施工部署 2.1施工布置原则 2.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁 布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案, 做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 2.1.2各相关单位要相互协调好工作,一切按设计要求、规范施工, 并保证咼质量、快进度的完成施工任务。 2.2工程任务划分 2.2.1施工方案的编制由项目部统一完成,各项目技术负责人对工人 进行技术交底,施工员做好现场砌筑质量的控制。 2.3施工组织与管理机构 表2.3-1 项目人员分工表 GB50203-2011 GB50300-2001 12G614-1

2.4施工流水段划分 为了充分利用时间,缩短工期,提高劳动生产率,降低工程成本,按 暂设工程采用流水作业,将砌筑工程划分为两个施工流水段。 3. 施工方法 3.1工艺流程 基底清理-放线-浇水润湿-导墙浇筑-摆砖-立皮数杆-拉水平 线T搅拌砂浆T砌筑墙体T预埋钢筋T设置门、窗过梁—砌筑墙体—浇筑圈梁-浇筑构造柱-墙顶塞缝(至少7天)-清理施工现场 3.2施工要点 3.2.1砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润。砌块砌筑前应提前2天浇水湿润,砌块砌筑时,应向砌筑面适当浇水。 3.2.2根据图纸各部位尺寸及构造要求排砖。 3.2.3拌制砂浆: 3.2.3.1. 砂浆采用M5混合砂浆。 3.2.3.2. 每层楼且不超过250m3砌体的做一组砂浆试块。 3.2. 4. 砌体控制: 324.1. 蒸压加气混凝土砌块主控项目: 324.1.1 砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

砌体工程施工方案

1.工程概况 百桥花园小区11#、25#房工程,建筑面积分别为5452m2、6495m2,框架结构7层,底层自行车库和汽车库,二层以上均为住宅,底层层高2.2m,标准层层高2.9m,室内外高差0.35m,檐高19.95m,建筑物高21.675m。 2.砌体部位概况 3.施工部署 3.1施工安排 基础墙先砌墙后浇柱。主体结构KP1型多孔砖墙,先砌墙后浇柱梁混凝土, KM1型空心砖墙,先浇柱梁混凝土后砌墙。 所有构造柱均先砌墙后浇柱,柱与墙接合面,均采用留成大马牙槎,以提高墙体与构造柱的连接强度。 外墙面装饰块、装饰窗套均采用C20细石混凝土预制,(预制时正面和四周侧面用原浆紧光,做到安装后不再粉刷),在砌墙和预制时预埋好铁件,外墙面基层抹灰前用电焊焊接安装,以保证装饰块位置正确。 所有门窗均采用预留洞口法后塞安装。 施工阶段利用自升式塔式起重机配合材料垂直运输、机具的起吊和就位。 配350升混凝土搅拌机1台砂浆搅拌。 3.2施工准备 3.2.1完成室外及房心回填土,或完成楼板结构施工。 3.2.2办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3.2.3按标高抹好水泥砂浆防潮层。 3.2.4弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 3.2.5按设设标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两端。

3.2.6有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模。 3.3材质要求 3.3.1砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有出厂材质证明。承重结构必须做复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 3.3.2水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有出厂检验报告、复试报告单。 3.3.3砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 3.3.4掺合料:白灰熟化时间不少于7天。 3.3.5其它材料:墙体拉结筋,预埋件、已做防腐处理的木砖等。 3.4主要机具准备 3.5施工流水段划分

砌体结构工程施工方案

目录 1. 编制依据 0 2. 工程概况 0 3. 施工准备 (1) 3.1作业条件 (1) 3.2技术准备 (1) 3.3材料准备 (1) 4.施工工艺及方法 (2) 4.1施工工艺 (2) 4.2植筋技术要求 (2) 4.3 施工方法 (3) 5.质量检验标准 (11) 6.安全、环保及职业健康措施 (13)

1. 编制依据 1.1 XXX工程设计图纸; 1.2 《XXX工程施工组织设计》; 1.3 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015; 1.4 《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104; 1.5 《蒸压加气混凝土建筑应用工技术规程》JGJ/T 17-2008; 1.6 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 1.7 《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014; 1.7 《砌体填充墙结构构造》12G614-1; 1.8 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010; 1.9 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009; 1.10 《蒸压灰砂砖》GB11945-1999; 1.11 《干混砂浆应用技术规程》DB37/T 5066-2016; 2. 工程概况 2.1 总体简介 2.2 建筑概况: 本工程建筑类型为地下框架剪力墙+空间钢结构,地下1层、地上5层,建筑高度66米。本工程部分基础为柱下独立基础+防水板,部分为桩基承台。

3. 施工准备 3.1作业条件 3.1.1 砌筑前,将楼、地面基层施工垃圾清理干净。 3.1.2 弹出楼层轴线、墙身边线及门窗洞口线,经复核验收合格后方可施工。3.1.3 根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核合格后方可施工。 3.1.4 根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C20细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。 3.1.5 构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕,做好水电管线的预留预埋工作。 3.1.6 填充墙的砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。 3.2技术准备 3.2.1 砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 3.2.2 已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。 3.2.3 使用经过校验合格的监测和测量工具。 3.2.4 施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出施工技术交底。 3.2.5 制定该分项工程的质量目标、检查验收制度等保证工程质量的措施。 3.3材料准备 3.2.1 根据设计图纸要求,本工程采用100mm、180mm厚蒸压加气混凝土砌块和实心蒸压灰砂砖,灰砂砖主要用于地下室墙体底部300mm高范围和填充墙与水土接触的部分。砌体材料在运输、装卸过程中,严禁掷抛和倾倒,进场后应堆放整齐,蒸压加气混凝土砌块和灰砂砖应进行性能复试,合格后方可使用。 3.2.2 加气混凝土砌块表观密度不大于700KN/m3,尺寸为600×240×100mm、600×240×180mm,强度级别为A3.5。实心蒸压灰砂砖尺寸为240×115×53mm,强度为MU20。砌体材料均要具有出场合格证。

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

蒸压加气混凝土砌块施工方案 目录

1.编制依据 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》12G614-1 施工图纸 2.施工部署 施工布置原则 2.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 2.1.2各相关单位要相互协调好工作,一切按设计要求、规范施工,并保证高质量、快进度的完成施工任务。 工程任务划分 2.2.1施工方案的编制由项目部统一完成,各项目技术负责人对工人进行技术交底,施工员做好现场砌筑质量的控制。 施工组织与管理机构 表项目人员分工表

施工流水段划分 为了充分利用时间,缩短工期,提高劳动生产率,降低工程成本,按暂设工程采用流水作业,将砌筑工程划分为两个施工流水段。 3.施工方法 工艺流程 基底清理→放线→浇水润湿→导墙浇筑→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌砂浆→砌筑墙体→预埋钢筋→设置门、窗过梁→砌筑墙体→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(至少7天)→清理施工现场 施工要点 3.2.1砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润。砌块砌筑前应提前2天浇水湿润,砌块砌筑时,应向砌筑面适当浇水。 3.2.2根据图纸各部位尺寸及构造要求排砖。 3.2.3拌制砂浆: 3.2.3.1.砂浆采用M5混合砂浆。 3.2.3.2.每层楼且不超过250m3砌体的做一组砂浆试块。 3.2. 4.砌体控制: 3.2. 4.1.蒸压加气混凝土砌块主控项目: 3.2. 4.砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。